听声音就可以判断

正常的声响。当电力变压器受电后,电流通过铁心产生交变磁通,就会发出“嗡嗡”的均匀电磁声,音响的强弱正比于负荷电流的大小。

1﹑“吱吱”声。

当分接开关调压之后,响声加重,以双臂电桥测试其直流电阻值,均超过出厂原始数据的2%,属接触不良,系触头有污垢而引起的。

处理方法:旋开分接开关的风雨罩,卸下锁紧螺丝,用搬手把分接开关的轴左右往复旋转10~15次,即可消除这种现象,修后立即装配还原。

其次,终端杆引至跌落式熔断器的引下线采用裸铝或裸铜绞线,但张力不够,再加上瓷瓶扎线松驰所致。在黄昏和黎明时可见小火花发出“吱吱”声,这与电力变压器内部发出的“吱吱”声有明显区别。

处理方法:利用节假日安排停电检修,将故障排除。

2﹑“噼啪”的清脆击铁声。

这是高压瓷套管引线,通过空气对电力变压器外壳的放电声,是电力变压器油箱上部缺油所致。

处理方法:用清洁干燥的漏斗从注油器孔插入油枕里,加入经试验合格的同号电力变压器油(不能混油使用),补油量加至油面线温度+20℃为宜,然后上好注油器。否则,油受热膨胀会产生溢油现象。如条件允许,应采用真空注油法以排除线圈中的气泡。

对未用干燥剂的电力变压器,应检查注油器内的排气孔是否畅通无阻,以确保安全运行。沉闷的“噼啪”声。这是高压引线通过电力变压器油而对外壳放电,属对地距离不够(<30mm)或绝缘油中含有水份。

驱潮的方法:另从三相三线开关中接出三根380V的引线,分别接在配电电力变压器高压绕组A、B 、C端子上,从而产生零载电流,该电流不仅流过高压线圈产生了铜损,同时也产生了磁通,磁通通过线圈芯柱、铁心上下轭铁、螺栓、油箱还产生了铁损,铜损和铁损产生的热能使电力变压器油、线圈、铁质部件的水份受到均匀加热而蒸发出来,均通过油枕注油器孔排出箱外。

低压线圈中感应出25V的零载电压,作为油箱产生涡流发热的电源。从配电电力变压器的低压绕组a、b、c端子上,接出三根10~16mm2塑料铝芯线,分别在油箱外壳上、中、下缠绕三匝之后,均接于配电电力变压器低压绕组零线端子上,所产生的涡流发出的热能能使配电电力变压器油箱受到均匀加热,进一步提高配电电力变压器的干燥质量。

注意,若焙烘的温度高于配电电力变压器的额定温度,去掉B相电源后即可降低干燥时的温度。

3﹑“吱啦吱啦”的如磁铁吸动小垫片的响声,

而电力变压器的监视装置、电压表、电流表、温度计的指示值均属正常。这往往由于新组装或吊芯检修时的疏忽大意,没将螺钉或铁垫上紧或掉入小号铁质部件,在电磁力作用下所致。

处理方法:待电力变压器吊芯检修时加以排除。

4﹑似蛙鸣的“唧哇唧哇”声。

当刮风、时通时断、接触时发生弧光和火花,但声响不均,时强时弱,系经导线传递至电力变压器内发出之声。可配合电压表的指示值进行判断,若B相缺电,则电压大致为:u1-2=230V,u1-3=400V u2-3=230V,u1-0=230V u2-0=0V,u3-0=230V

处理方法:立即安排停电检修。一般发生在高压架空线路上,如导线与隔离开关的连接、耐张段内的接头、跌落式熔断器的接触点以及丁字形接头出现断线、松动,导致氧化、过热。待故障排除后,才允许投入运行。

5﹑声响减弱。

电力变压器停运后送电或新安装竣工后投产验收送电,往往发现电压不正常,这是高压瓷套管引线较细,运行发热断线,又由于经过长途运输、搬运不当或跌落式熔断器的熔丝熔断及接触不良。从电压表看出,如一相高、两相低和指示为零(指照明电压),造成两相供电,当电力变压器受电后,电流通过铁心产生的交变磁通大为减弱,故从电力变压器内发出音响较小的“嗡嗡”均匀电磁声。

处理方法:高压线圈的直流电阻值测试。若电力变压器设置有分接开关,应测量每一档的数据,分Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ进行AB、AC、CA直流电阻值的测量,并注意将运行中的一档放在最后测量,测完之后不再切换。仪表用惠斯登或凯尔文及国产双臂电桥,待自感消逝,指针稳定后进行测试。各个绕组测试值之差,以不超过出厂原始数据的±2%为合格,否则应属接触不良。接触不良会使电阻值增大,是由于触头有污垢所致。此时,旋开风雨罩,卸下锁紧螺丝,用搬手把分接开关的轴左右往复旋转10~15次,可消除这种现象,修后立即装配还原。

低压线圈的直流电阻值测量:ab、bc、ca的不平衡率应为±1%。

跌落式熔断器的接触不良,产生于熔断器上的上触头,原因是压力不够而引起。用拉闸杆迫使上触头往下压紧,且与熔芯接触可靠。

6﹑微弱的嘶叫声。

在电力变压器的容量较小时(100kVA以下),受个别电器设备的起动电流冲击,例如,26kW直流弧焊机的起弧,又如22kW250kg空气锤的驱动等,经导线传递至电力变压器内而发出的微弱嘶叫声。

处理方法:如保护、监视装置,以及其他电器元件无异常预兆,这应属正常现象。

7﹑特殊噪声。

由于负载和周围环境温度的变化,使油枕的油面线发生变化,因此,水蒸气伴随空气一并被吸入油枕内,凝成水珠,促使内部氧化生锈,随着积聚程度加剧,会落到油枕的下部。铁锈通过油枕与油盖的连通管,堆积在部分轭铁上,从而在电磁力的作用下产生振动,发出特殊噪声。这还会导致电力变压器运行油机械杂质增多,使油质恶化。

处理方法:油枕与集泥器的清洁是同时进行的,应根据电力变压器的负荷情况,温升状况来决定。使用经验证明,两年清洁一次为好。

集泥器装在油枕的下部,用于收集油中沉淀下来的机械杂质和水份,保持运行油有良好的绝缘强度。卸下集泥器(放油阀)后,油会自动流出,至流完为止,然后再打开油枕法兰盘,用清洁干燥的毛巾堵塞油枕与油盖连接管的上口径处,以防油枕里的异物通过连接管进入电力变压器油和器身内,否则会降低电力变压器运行油的绝缘强度使油质急剧恶化,并且电力变压器会发出沉闷“噼啪”声,酿成重大设备事故隐患。因此,决不能掉以轻心。如油枕上部无油部分与空气接触氧化生锈,可用钢丝刷清除至表面清洁为止。然后,以清净干燥的另一毛巾,把枕壁上堆积的机械杂质和油泥铁锈擦拭干净,先用换下的废油清洗,再以合格电力变压器油冲洗两次至彻底清洁为止。

清洁工作完毕,立即组装还原。用清洁干燥漏斗从注油器孔插入油枕里,加入经试验合格的同号电力变压器油(不能混油使用),补油量加至油面线温度+20℃为宜,然后上好注油器。否则,油受热膨胀,会产生溢油现象。如条件允许,应采用真空注油法,以排除线圈中的气泡。

8﹑继续放电声。

电力变压器的铁心接地,一般采用吊环与油盖焊死或用铁垫脚方法。当脱焊或接触面有油垢时,导致连接处接触不良,而铁心及其夹件金属均处在线圈的电场中,从而感应出一定电位,在高压测试或投入运行时,其感应电位差超过其间的放电电压时,即会产生断续放电声。

处理方法:吊芯检查。把接地脱焊面清除干净,重新电焊或把油泥消除至清洁为止,保持良好的接触状态。同时应以500V摇表测试,铁心与电力变压器外壳要接地良好。

9﹑“虎啸”声。

当低压线路短路时,会导致短路电流突然激增而造成这种“虎啸”声。

处理方法:电力变压器本体的检查与测试,从外观检查着手,参见“声响减弱”的处理方法。

高低压线圈绝缘电阻值测试:高对低、高对地、低对地之间绝缘电阻应合格(注意前两项用2 500V摇表,后一项用500V摇表测量),其值应不低于出厂原始数据的70%。不然,绝缘油中含水份过高,会导致对地放电,电力变压器的音响中会夹杂有“噼啪噼啪”声。应采用三相电流干燥法,参见“沉闷的噼啪声”的处理方法。

将检查测试与前者测试值(档案材料记载数据)进行比较,分析判断的结果,具备电力变压器运行条件。然后,先断低压侧负荷开关,后高压供电,空载运行,转动电压换相开关,或以500 型三用表电压500V测试档,测得ab、bc、ca各为410V上下,属三相电压基本平衡,而且声响属正常,说明电力变压器本体没受到损伤,可以运行使用。由此判断短路故障点确在低压侧供电线路上。

低压线路短路故障的检查与排除。低压线路短路分两种情况,即相间短路和相线对地短路,范围十分广泛,情况相当复杂。结合现场状况及值班操作者提供线索,对判断短路故障点有很大帮助。根据电力变压器运行使用经验,故障多发生在电力变压器低压侧至配电室之间汇流排(母排)上,一般采用直观法、测试法以及更换熔丝试送法三者同时使用,即可查出,并得到妥善排除。

直观检查法:查配电室的电器元件是否烧黑烧焦、冒烟起火、异臭断线、绝缘包层损坏以及相间和相线对地短路而酿成放电痕迹和爆炸损坏的设备等。

仪表测试检查法:经直观检查把故障点消除后,以500V摇表测试相间ab、bc、ca的绝缘电阻值均为10MΩ,然后再测试a、b、c的三相对地绝缘电阻值各为9MΩ,均属合格。

更换熔丝试送法:试探其他有无短路点,可分配电回路进行。把每一回路中的保险管拔下,在原保险位置搭配三根22~20号铅锡保险丝(照明只搭配相线),试送供电,若保险丝完好无损,该配电回路均无相间短路和相线对地短路,视为合格,并依次进行至试完为止。

检修工作完毕,再度检查安全合格,方可合闸送电使用。

10﹑“咕嘟咕嘟”的象烧开水的沸腾声。

电力变压器线圈发生层间或匝间短路,短路电流骤增,或铁心产生强热,导致起火燃烧,致使绝缘物被烧环,产生喷油,冒烟起火。

处理方法:先断开低压负荷开关,使电力变压器处于空载状态下,然后切断高压电源,断开跌落式熔断器。解除运行系统,安排吊芯大修。

可见,电力变压器受电运行中,发生的故障和异常现象是很多的,经常遇到的情况如上所述。

变压器抽芯检查

变压器抽芯检查 一、油浸电力变压器吊芯准备工作 ⑴工具材料的准备:如储油箱,滤油机,成套扳手,道本,耐油胶绳,白布,绝缘纸板等。 ⑵起重设备的准备:如起重机,倒链,手扳葫芦,三角架,钢丝绳等,若用倒链,必须根据变压器的高度和重量搭好吊架。 ⑶变压器油的处理,取油样化验及试验,做好滤油准备,包括滤油纸。⑷做好油盘的准备,用手放线芯。 吊架的高度(h)应不妨碍吊出器身。因此:h=h1+h2+h3+h4+h5试中=h1油箱的高度h2器身的高度h3吊绳套高度h4滑轮(或倒链)最小距离h5备用高度(300~500mm)1.吊梁 2.滑轮 3.绳套 4.器身 5.油箱 二、起吊步骤 ⑴选好吊芯位置,放油(放置大盘以下)、⑵拆下防爆筒,油枕,瓦斯继电器、⑶拆下大盖螺栓、⑷利用平衡铁将铁芯吊出放在油盘内、⑸检查:①线芯绝缘、②铁芯绝缘、③穿芯螺栓绝缘、④分接开关接点绝缘、⑤高低压引线、⑥油箱杂物、⑦散热管有无堵塞、⑧遥测绝缘电阻、⑨测量直流电阻、⑹所有项目检查后未发现问题应及时回装,将铁芯回装在油箱内⑺坚固大盖螺栓、⑻安装所拆下的附件、⑼注入合格油 ⑽静止6-10小时后做全套耐压试验⑾现场安装。 三、起吊注意事项 (1)变压器吊钟罩(或吊芯)之前,必须拆除与起吊有碍的各种连接。对装有有载分接开关变压器,吊罩或吊盖前要先拆开开关与器身的连接处,对于装有无励磁分接开关的变压器,吊罩或吊盖前,应先拆下分接开关的绝缘操动杆。 (2)根据变压器的重量选择合适的起重工具。必须满足工具安全系数的要求。 (3)起吊时钢丝绳间的夹角一般不大于60度,当吊钩升高的高度受限制,钢丝绳的夹角超过60度时,则应使用专用吊杆起吊; (4)变压器钟罩的起吊只能使用油箱上部或下部的专用吊攀,器身的起吊可使用箱盖吊杆或夹件上的吊攀。 (5)对夹件上无穿芯螺杆的,而又没有拉杆的器身,吊器身时应加拉紧螺杆。 (6)变压器箱盖打开后,不允许再将油箱连油带器身一齐吊起,以防止箱沿变形。 (7)钟罩或器身吊出、吊进时,器身或罩的四角应系缆风绳,由专人拉持,以保持起吊平稳,使高、低压侧引线,开关支架等与箱壁间有均匀的距离,防止碰撞致伤。 (8)钟罩或器身吊出后降落时,应事先选好地点,摆好铺垫物,然后徐徐下落放稳,器身不应置于高处停放。 (9)如使用汽车起重机起吊钟罩(或吊芯)时,应注意:起重机放置位置,起吊角度与高度,变压器上部构架有无障碍,起重机的载荷能力,钟罩(或器身)的放置地点与邻近带电设备的安全距离等。 (10)吊装套管时,其斜度应与套管安装倾角基本一致,使用起吊环和辅助绳将套管绑好,防止碰撞及翻倒;顺套管轴向徐徐吊出,并注意用小绳栓好引线不得让其突然滑进油箱。 (11)起吊工作应明确分工,专人指挥,并有统一的信号。 四、吊芯要求 1、吊芯工作不应在雨雪天气或相对湿度大于75%的条件下进行,并事先作好铁芯的防潮、防尘措施。 2、吊芯时周围空气温度不宜低于0℃,变压器器身温度(即上铁轭测得温度)不宜低于周围空气温度,当器身温度低于周围空气温度时,宜将变压器加热,使其器身温度高于环境温

变压器正常巡视检查项目有哪些知识分享

变压器正常巡视检查项目有哪些

001):变压器正常巡视检查项目有哪些? 答: (1)变压器运行的音响是否正常; (2)油枕及充油套管中的油色、油位是否正常,有无渗漏油现象; (3)各侧套管有无破损,有无放电痕迹及其它异常现象; (4)冷却装置运行是否正常; (5)上层油温表指示是否正确,有无异常情况; (6)防爆管的隔膜是否完好,有无积液情况; (7)呼吸器变色硒胶的变色程度; (8)瓦斯继电器内是否满油; (9)本体及各附件有无渗、漏油; (10)各侧套管桩头及连接线有无发热、变色现象; (11)变压器附近周围环境及堆放物是否有可能造成威胁变压器的安全运行。002):变压器特殊巡视检查项目有哪些? 答: (1)大风时检查变压器附近有无容易被吹动飞起的杂物,防止吹落到带电部分,并注意引线的摆动情况; (2)大雾天检查套管有无闪络、放电现象; (3)大雪天检查变压器顶盖至套管连线间有无积雪、挂冰情况,油位计,温度计、瓦斯继电器有无积雪复盖情况; (4)雷雨后检查变压器各侧避雷器记数器动作情况,检查套管有无破损、裂缝及放电痕迹。 (5)气温突变时,检查油位变化情况及油温变化情况。 003):根据变压器油温度, 怎样判别变压器是否正常 ?

答: 变压器在额定条件下运行,铁芯和绕组的损耗发热引起各部位温度升高,当发热与散热达平衡时,各部位温度趋于稳定。在巡视检查时,应注意环境温度、上层油温、负载大小及油位高度,并与以往数值对照比较分析,如果在同样条件下,上层油温比平时高出10℃,或负载不变,但油温还不断上升,而冷却装置运行正常,温度表无失灵,则可认为变压器内部发生异常和故障。004):影响变压器油位及油温的因素有哪些? 答: 影响变压器油位和油温上升的因素主要是:①随负载电流增加而上升; ②随环境温度增加,散热条件差,油位、油温上升;③当电源电压升高,铁芯磁通饱和,铁芯过热,也会使油温偏高些;④当冷却装置运行状况不良或异常,也会使油位、油温上升;⑤变压器内部故障(如线圈部分短路,铁芯局部松动,过热,短路等故障)会使油温上升。 005):变压器出现假油位的原因有哪些? 答: 变压器出现假油位的可能原因有:①油标管堵塞;②呼吸器堵塞;③防爆管通气孔堵塞;④用薄膜保护式油枕在加油时未将空气排尽。 006):变压器油位标上+40℃,+20℃,-30℃三条刻度线的含意是什么? 答: 油位标上+40℃表示安装地点变压器在环境最高温度为+40℃时满载运行中油位的最高限额线,油位不得超过此线,+20℃表示年平均温度为+20℃时满载运行时的油位高度;-30℃表示环境为-30℃时空载变压器的最低油位线,不得低于此线,若油位过低,应加油。 007):变压器油在变压器中的主要作用是什么?

电力安全生产大检查活动的自查总结

电力安全生产大检查活动的自查总结 为认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针,认真查找安全生产上存在的隐患和题,作好安全防措施和危险点控制工作,切实加强现场的安全管理,确保安全目标的顺利完成,运维检修部变电专业认真开展了电力安全生产大检查活动。深入贯彻《关于开展东北区域防范电力生产、建设施工人身伤亡事故专项行动的通知》中对于“安全生产管理、规范现场作业、设备设施安全、人员防火避险”的要求,认真查找安全生产上存在的隐患和问题,不走过场、不留死角。坚持“边检查、边整改”的原则,一时没有条件解决的题,制定了整改计划和防控制措施,明确责任,落实到人,限期解决。对发现的重大安全隐患立即进行了整改。现将检查工作情况总结: 一.结合班组人员情况,成立检查小组 运维检修部变电专业成立了以专业主要负责人为首,安全员、班组成员的自查小组,结合电力安全大检查的特点和班组的实际工作情况制订班组电力安全大检查内容,全员参与,责任到人。为统一职工思想,把“安评”工作同日常工作有机的结合起来,不断夯实安全基础,积极发动每一名成员,利用早会时间宣传、贯彻电力安全生产大检查的重要意义和目的和以及注意事项,工作人员的职责和要求等,为此次电力安全生产大检查打下良好的基础。 二.结合实际,认真自查 班组在公司的领导下,组织全体班员补充完善了班组安全管理的制度、措施,按照检查内容,对照检查和评价,以标准、规范等有关

规程为依据,结合实际情况进分析,找出工作中存在的隐患和薄弱环节,对存在的的问题逐项逐条作好记录,真实暴露了实际存在的问题,并坚持边检查边整改的做法。 二、所做的主要工作: 1、组织学习、深化安全生产规章制度。运维检修部定期组织开展学习有关电力生产的各项规章制度,使运维检修部全体员工对各项规章制度和岗位职责时时刻刻铭记于心,同时增强运维检修部干部职工对安全工作的积极性和责任感。 2、严格执行安全会议制度和检查制度。运维检修部变电专业一直本着求真务实,扎实深入的工作态度,做到有组织、有计划、有布置、有检查、有整改措施,结合安全性评价手册的要求,坚持“自查自改”、“边查边改”、“严查严改”的原则,我所结合《安全生产工作规定》全面开展以“查思想、查领导、查管理、查规章制度、查隐患”为主要内容的五查活动。与此同时,严格执行每周一的“周安全例会”和安全监察部的例会制度重点检查上周安排的安全、质量、进度和存在问题的落实情况,安排布置下周的安全、质量、进度工作。此项工作的长期坚持,有力的保证了运维检修部变电专业运维站安全工作的隐步发展。 3、严格执行安全生产事故隐患排查整改制度,及时消除事故隐患。我公司坚持每月末开展一次安全大检查的活动,对本月安全情况及隐患进行排查,安全检查按“七关”要求进行检查,对管理制度、管理思想、安全设施、安全防护、机械设备、劳动防护用品使用、持

变压器的日常巡检

变压器的日常巡检 1、变压器的日常巡检: 1)变压器的油温和温度计应正常,储油柜的油位应与温度相对应,各部位无渗油、漏油。 2)套管油位应正常。套管外部无破损裂纹、无严重油污、无放电痕迹及其他异常现象。 3)变压器声音正常。 4)各冷却器手感温度应相近、风扇、油泵运转正常。油流继电器工作正常。 5)吸湿器完好、吸附剂干燥。 6)引线接头、电缆、母线应无发热迹象。 7)压力释放阀或安全气道及防爆膜应完好无损。 8)气体继电器内应无气体。 9)个控制箱和二次端子箱应关严,无受潮。

2、变压器的特殊检查项目: 1)新设备或经过检修、改造的变压器在投运75h内。 2)有严重缺陷时

3)气象突变(如大风、大 雾、大 雪、冰雹、寒潮等)时。 4)雷雨季节特别是雪雨后。 5)高温季节、高峰负荷期间。 6)变压器急救负载运行时。 二、干式变压器外部检查项目: (1)检查变压器的套管、绕组树脂绝缘外表层是否清洁、有无爬电痕迹和碳化现象; (2)变压器高低压套管引线接地紧密无发热,并无裂纹及放电现象; (3)检查紧固件、连接件、导电零件及其它零件有无生锈、腐蚀的痕迹及导电零件接触是否良好; (4)检查电缆和母线有无异常; (5)检查风冷系统的温度箱中电气设备运行是否正常及信号系统有无异常; (6)在遮栏外细听变压器的声音,判断有无异常及运行是否正常; (7)检查变压器底座、栏杆、变压器室电缆接地线等接地是否可靠良好; (8)用温度检查仪检查接触器部位及外壳

温度有无超标现象 三、变压器的异常运行和故障处理1、变压器的异常状态 (1)严重漏油; (2)油枕内看不到油位或油位过低; (3)变压器油碳化; (4)油位不正常升高; (5)变压器内部有异常声音; (6)瓷件有异常放电声和有火花现象; (7)变压器套管有裂纹或严重破损; (8)变压器高低压套管引线线夹过热; (9)冷却装置故障; (10)瓦斯继电器内气体不断集聚,连续动作发信号; (11)正常负载和冷却条件下,油温不正常的升高。 2、运行中的异常和处理. 现象: (1)变压器声响明显增大,很不正常,内部有爆裂声。 (2)套管有严重的破损和放电现象。 (3)变压器冒烟着火。

变压器投运前后的检查项目

变压器投运前后的检查项目 (1)变压器本体、冷却装置及所有附件均完整无缺陷、不渗漏、油漆完整。 (2)接地可靠(变压器油箱、铁芯和夹件外引线接地)。 (3)变压器顶盖上无遗留杂物。 (4)储油柜、冷却装置、净油器等油系统上的阀门均在开启的位置,储油柜油位标示线清晰可见。 (5)高压套管的接地小套管应接地,套管顶部将军帽应密封良好,与外部引线的连接接触良好并涂有电力复合脂。 (6)变压器的储油柜和电容式套管的油位正常,隔膜式储油柜的集气盒内应无气体。 (7)有载分接开关的油位需略低于变压器储油柜的油位。 (8)进行各升高座的放气,使其完全充满变压器油,气体继电器内应无残余气体。 (9)吸湿器内的吸附剂数量充足,无变色受潮现象,油封良好,能起到正常呼吸作用。 (10)无励磁分接开关的位置应符合运行要求,,有载分接开关动作灵活、正确、闭锁装置动作正确,远方指示、操作机构箱和分接开关顶盖上三者分接位置的指示应一致。 (11)温度计指示正确,整定值符合要求。 (12)冷却装置试运行正常,水冷却装置的油压应大于水压,强油冷却的变压器应启动全部油泵(并测量油泵的负荷电流),进行较长

时间的循环后,多次排除残余气体。 (13)进行冷却装置电源的自动投切和冷却装置的故障停运试验。 (14)变压器本体非电量保护试验正常,动怍正确。 (15)电力变压器初次投入应作《5次全电压合闸冲击试验,大修后为《3次同时应空载运行24h无异常,才能逐步投入负载;并做好各项记录。目的是为了检查变压器绝缘强度能否承受额定电压或运行中出现的操作过电压,也是为了考核变压器的机械强度和继电保护动作的可靠程度。 (16)新装和大修后的变压器绝缘电阻,在同一温度下,应不低于制造厂试验值的70%。 (17)为提高变压器的利用率,减少变损,变压器负载电流为额定电流的75~85%时较为合理。 变压器送电后应检查项目: 1 变压器运行中声音、油温、油位及油色正常,各部无渗油、漏油现象,内部无杂音及放电。 2 变压器温度指示正常,温升在规定范围内。 3 散热器、呼吸器、油再生装置运行正常,压力释放阀不动作。 4 套管油位正常、完整无破损裂纹,无严重油污、无放电闪络及其他异常现象。 5 瓦斯继电器油面正常,连接油门在开启,内部无气体。

电力单位安全生产大检查实施方案

安全大检查工作实施方案 一、要求及目标 为认真贯彻落实国网公司、省市公司安全生产大检查工作部署,落实灵宝市电业局安全大检查工作方案,进一步增强全体员工的安全责任意识。强化岗位安全职责,夯实安全工作基础,严格执行反事故措施,全面排查整治事故隐患,扎实做好公司安全生产工作,有效防范各类安全事故发生。 二、指导思想 以科学发展观为指导,坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,贯彻落实“以人为本”、“科学发展”、“安全发展”的新理念,按照国家安全生产法律法规和标准规范为依据,进一步加大检查监管力度,通过全面深入开展安全质量大检查活动,全面推进安全质量标准化工作,控制和减少施工安全事故的发生。 三、组织领导 成立自我检查安全生产活动领导小组。 检查小组成员: 组长: 副组长: 组员: 四、整治范围和内容 1、公司仓库安全管理状况。 2、施工队在施工中的安全管理情况。 3、相关规章制度的完善情况。

五、检查方法 1、检查与自查相结合。各施工单位队先行自查,然后由领导小组对其检查。 2、检查与整改相结合。坚持边检查边整改,以检查促整改,对自查出来的隐患和问题立即进行整改,一时不能整改的要制定整改计划、明确整改措施、落实责任人,对达不到安全要求,隐患和问题严重的要立即停工进行整改。 3、检查与责任追究相结合。对检查出来的重大安全质量隐患问题,拒不整改的按有关规定追究直接责任者和负责人的责任并进行处罚。 六、自查时间 安全生产大检查,从6月1日开始到9月30日结束,检查分为三个阶段进行。 1、准备、自查阶段(6月18日—8月20日)研究制定检查方案,落实责任及人员,做好相关的宣传发动工作,开展隐患排查,建立问题库。 2、整改阶段(8月21日—9月20日)对照问题库落实整改,能够立即解决的安全质量问题立即整治。 3、整改及总结阶段(8月21日—9月20日)主要工作:对自查和督查中发现的各类问题,要登记建档,及时安排整改,保证整改责任、措施、资金、期限、预案“五落实”。大检查工作结束时,要及时总结评估本次大检查成效,健全完善安全管理规章制度,构建安全生产长效机制。 七、检查要求 (一)提高认识,加强领导 要充分认识此次安全质量大检查的重要性,结合我处实际,精心组织、周密部署,切实加强组织领导。 (二)突出重点,注重实效。

企业安全管理检查表/电力变压器安全检查表示范文本

企业安全管理检查表/电力变压器安全检查表示范 文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

企业安全管理检查表/电力变压器安全 检查表示范文本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 电力变压器安全检查表 说明 (1)电力变压器安全检查表仅适用于检查变压器本 身及其附件,以及装在变压器上的保护装置、测量装置及 部分控制电缆。至于变压器的其它保护装置、二次回路、 油开关等不在本检查表范围之内。 (2)电力变压器外部检查的周期规定: 1)发电厂和经常有人值班的变电所内的变压器,每 天至少检查一次,每星期应有一次夜间检查。 2)无值班人员的变电所和室内变压器容量在 3200kVA及以上者,每10天至少检查一次,并应在每次

投放使用前和使用后进行检查。容量大于320kVA但小于3200kVA者,每月至少检查一次,并应在每次投入使用前和停用后进行检查。 3)无值班人员的变电所或安装于小变压器室内的320kVA及以下的变压器和柱上变压器,每两个月至少检查一次。 在气候激变(冷、热)时,应对变压器油面进行额外检查。瓦斯继电器发出警报信号时,亦应进行外部检查。 (3)电力变压器应有技术档案,其内容如下: 1)按照规定格式编制的变压器履历卡片; 2)制造厂试验记录的副本; 3)交接试验的记录; 4)历次干燥的记录; 5)大修验收报告书,附技术资料一览表; 6)油的试验记录;

电力变压器试验项目和标准说明

电力变压器试验项目及标准说明 1 绝缘油试验或SF6气体试验; 2 测量绕组连同套管的直流电阻; 3 检查所有分接头的电压比; 4 检查变压器的三相接线组别和单相变压器引出线的极性; 5 测量与铁心绝缘的各紧固件(连接片可拆开者)及铁心(有外引接地线的)绝缘电阻; 6 非纯瓷套管的试验; 7 有载调压切换装置的检查和试验; 8 测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数; 9 测量绕组连同套管的介质损耗角正切值 tanδ ; 10 测量绕组连同套管的直流泄漏电流; 11 变压器绕组变形试验; 12 绕组连同套管的交流耐压试验; 13 绕组连同套管的长时感应电压试验带局部放电试验; 14 额定电压下的冲击合闸试验; 15 检查相位; 16 测量噪音。 注:除条文内规定的原因外,各类变压器试验项目应按下列规定进行: 1 容量为1600kVA 及以下油浸式电力变压器的试验,可按本条的第1、2、3、4、5、6、7、8、12、14、15款的规定进行; 2 干式变压器的试验,可按本条的第2、3、4、5、7、8、12、14、15款的规定进行; 3 变流、整流变压器的试验,可按本条的第1、2、3、4、5、7、8、12、14、15款的规定进行; 4 电炉变压器的试验,可按本条的第1、2、3、4、5、6、7、8、12、14、15款的规定进行;

5 穿芯式电流互感器、电容型套管应分别按本标准第9章互感器、第16章的试验项目进行试验。 6 分体运输、现场组装的变压器应由订货方见证所有出厂试验项目,现场试验按本标准执行。 7.0.2油浸式变压器中绝缘油及SF6气体绝缘变压器中SF6气体的试验,应符合下列规定: 1 绝缘油的试验类别应符合本标准中表20.0. 2 的规定;试验项目及标准应符合本标准中表20.0.1 的规定。 2 油中溶解气体的色谱分析,应符合下述规定:电压等级在66kV 及以上的变压器,应在注油静置后、耐压和局部放电试验24h后、冲击合闸及额定电压下运行24h后,各进行一次变压器器身内绝缘油的油中溶解气体的色谱分析。试验应按《变压器油中溶解气体分析和判断导则》GB/T 7252进行。各次测得的氢、乙炔、总烃含量,应无明显差别。新装变压器油中H2 与烃类气体含量(μL/L)任一项不宜超过下列数值: 总烃:20, H2:10, C2H2:0, 3 油中微量水分的测量,应符合下述规定:变压器油中的微量水分含量,对电压等级为 110kV 的,不应大于 20mg/L;220kV 的,不应大于 15mg/L ;330~500kV 的,不应大于 10mg/L 。 4 油中含气量的测量,应符合下述规定:电压等级为330 ~500kV 的变压器,按照规定时间静置后取样测量油中的含气量,其值不应大于1%(体积分数)。 5 对SF6气体绝缘的变压器应进行SF6气体含水量检验及检漏:SF6气体含水量(20℃的体积分数)一般不大于250μL/L。变压器应无明显泄漏点。 7.0.3测量绕组连同套管的直流电阻,应符合下列规定: 1 测量应在各分接头的所有位置上进行; 2 1600kVA 及以下电压等级三相变压器,各相测得值的相互差值应小于平均值的 4%,线间测得值的相互差值应小于平均值的2%;1600kVA 以上三相变压器,各相测得值的相互差值应小于平均值的 2%;线间测得值的相互差值应小于平均值的1%; 3 变压器的直流电阻,与同温下产品出厂实测数值比较,相应变化不应大于 2%;不同温度下电阻值按照式7.0.3换算: R2=R1(T+t2)/( T+t1) (7.0.3) 式中 R1、R2——分别为温度在t1、t2时的电阻值; T——计算用常数,铜导线取235,铝导线取225。 4 由于变压器结构等原因,差值超过本条第2款时,可只按本条第3款进行比较。但应说明原因。

电力安全生产大讨论发言稿范文

电力安全生产大讨论发言稿范文 今天向你推荐电力安全大讨论发言稿,希望对你有所帮助。 电力安全大讨论发言稿篇【1】我从事农电工作18年以来,我认为要做好安全生产工作,杜绝事故再次发生,必须从以下几点着手:一、要进步加强安全生产工作要从具体上抓,杜绝务虚和表面文章,要认真做好安全生产责任制,把安全责任落实到每项工作的管理者、组织者、实施者、落实到每一个人,谁组织谁负责、谁实施谁负责、的原则:进一步落实各环节每个岗位,每个员工,级级落实层层分解。 二、安全活动内容要丰富,活动内容要有合理化建议,和辖区事故隐患点分析,在生产工作中出现的问题进行分析等,通报学习要有分析有比较,使通报成为我们的前车之鉴.。 三、班组长和工作负责人要认认真真去履行自己的职责,对每一项工作都要做好现场勘察和隐患预陷,认真开好班前班后会,做好工作开始前的,三交三查,确保任务清楚、危险点清楚、作业程序清楚、安全措施清楚、要严格落实农配网,三防十要反事故具体措施,特别是防触电、防倒杆、防高坠、事故防范措施的落实。 四、加强对临时工,民工的安全教育工作,临时工民工安全教育卡不能出现代签临时工,民工要做指定的工作,不能从事技术性的工作。 五、我觉得保证安全的组织措施和保证安全的技术措施,就是我们生产在第一线的工作人员的生命线,如果你对其中一项的忽视就是对自己的生命和他人生命的藐视那后果是难以想象的。

特别是在我们生产第一线的工作人员,工作前一定要进行三措一点分析:千万不要有违章作业和习惯性违章,不要存有侥幸的心理,在生产中要有随时都会有发生危险的可能性,只有防范与未然,才能确保人生的安全。 近年来,电力安全生产虽然慢慢步入良性循环轨道,但安全生产的现实提醒我们,安全生产管理工作还有许多的不足和漏洞。 我们每一个电力职工都不能高枕无忧,一定要不断加以改进,让我们在平凡的工作岗位上坚决做到三个不发生百日安全活动的各项措施:为我们景宁电力公司更美好的明天唱响安全的主旋律! 现结合我公司实际, 安全生产月总结如下。 一、坚持“安全第一、预防为主、综合治理突出以人为本、警钟长鸣,建设安全文化,强化安全意识,推广先进典型。 本次活动公司以奥运保电、安全生产百日督查、安全生产“百问百查、电力设施保护、农电安全知识、用电安全常识、隐患排查治理、重温学习事故案例为主。 努力营造安全、稳定、和谐的环境。 确保安全稳定的良好局面,保障公司持续、快速、健康发展。 为了确保“安全生产月活动的有效开展,公司成立了“安全生产月活动领导小组,提前安排,提前落实,求真务实的开展工作。 以“安全第一、预防为主、综合治理为中心,以“治理隐患,防范事故为活动主题,以“六不发生、五个控制活动目标,深入彻底地开展“安

变压器油的检测项目及意义

变压器油的检测项目及测试意义 1、外观:检查运行油的外观,可以发现油中不溶性油泥、纤维和脏物存在。在常规试验中,应有此项目的记载。 2、颜色:新变压器油一般是无色或淡黄色,运行中颜色会逐渐加深,但正常情况下这种变化趋势比较缓慢。若油品颜色急剧加深,则应调查是否设备有过负荷现象或过热情况出现。如其他有关特性试验项目均符合要求,可以继续运行,但应加强监视。 3、水分:水分是影响变压器设备绝缘老化的重要原因之一。变压器油和绝缘材料中含水量增加,直接导致绝缘性能下降并会促使油老化,影响设备运行的可靠性和使用寿命。对水分进行严格的监督,是保证设备安全运行必不可少的一个试验项目。(推荐A1070微量水分测定仪) 4、酸值:油中所含酸性产物会使油的导电性增高,降低油的绝缘性能,在运行温度较高时(如80℃以上)还会促使固体纤维质绝缘材料老化和造成腐蚀,缩短设备使用寿命。由于油中酸值可反映出油质的老化情况,所以加强酸值的监督,对于采取正确的维护措施是很重要的。(推荐A1040自动酸值测定仪) 5、氧化安定性(可选):变压器油的氧化安定性试验是评价其使用寿命的一种重要手段。由于国产油氧化安定性较好,且又添加了抗氧化剂,所以通常只对新油进行此项目试验,但对于进口油,特别是不含抗氧化剂的油,除对新油进行试验外,在运行若干年后也应进行此项试验,以便采取适当的维护措施,延长使用寿命。 (A1101氧化安性测定仪) 6、击穿电压:变压器油的击穿电压是检验变压器油耐受极限电应力情况,是一项非常重要的监督手段,通常情况下,它主要取决于被污染的程度,但当油中水分较高或含有杂质颗粒时,对击穿电压影响较大。(A1160 绝缘油介电强度测定仪) 7、介质损耗因数:介质损耗因数对判断变压器油的老化与污染程度是很敏感的。新油中所含极性杂质少,所以介质损耗因数也甚微小,一般仅有0.01%~0.1%数量级;但由于氧化或过热而引起油质老化时,或混入其他杂质时,所生成的极性杂质和带电胶体物质逐渐增多,介质损耗因数也就会随之增加,在油的老化产物甚微,用化学方法尚不能察觉时,介质损耗因数就已能明显的分辨出来。因此介质损耗因数的测定是变压器油检验监督的常用手段,具有特殊的意义。(A1170 自动油介损及体积电阻率测定仪) 8、界面张力:油水之间界面张力的测定是检查油中含有因老化而产生的可溶性极性杂质的一种间接有效的方法。油在初期老化阶段,界面张力的变化是相当迅速的,到老化中期,其变化速度也就降低。而油泥生成则明显增加,因此,此方法也可对生成油泥的趋势做出可靠的判断。(A1200 自动界面张力测定仪) 9、油泥:此法是检查运行油中尚处于溶解或胶体状态下在加入正庚烷时,可以从油中沉析出来的油泥沉积物。由于油泥在新油和老化油中的溶解度不同,当老化油中渗入新油时,油泥便会沉析出来,油泥的沉积将会影响设备的散热性能,同时还对固体绝缘材料和金属造成严重的腐蚀,导致绝缘性能下降,危害性较大,因此,以大于5%的比例混油时,必须进行油泥析出试验。 10、闪点:闪点对运行油的监督是必不可少的项目。闪点降低表示油中有挥发性可燃气体产生;这些可燃气体往往是由于电气设备局部过热,电弧放电造成绝缘油在高温下热裂解而产生的。通过闪点的测定可以及时发现设备的故障。同时对新充入设备及检修处理后的变压器油来说,测定闪点也可防止或发现是否混

电力安全生产大检查工作总结汇报

篇一:电力安全生产大检查活动的自查总结 电力安全生产大检查活动的自查总结 为认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针,认真查找安全生产上存在的隐患和题,作好安全防措施和危险点控制工作,切实加强现场的安全管理,确保安全目标的顺利完成,运维检修部变电专业认真开展了电力安全生产大检查活动。深入贯彻《关于开展东北区域防范电力生产、建设施工人身伤亡事故专项行动的通知》中对于“安全生产管理、规范现场作业、设备设施安全、人员防火避险”的要求,认真查找安全生产上存在的隐患和问题,不走过场、不留死角。坚持“边检查、边整改”的原则,一时没有条件解决的题,制定了整改计划和防控制措施,明确责任,落实到人,限期解决。对发现的重大安全隐患立即进行了整改。现将检查工作情况总结: 一.结合班组人员情况,成立检查小组 运维检修部变电专业成立了以专业主要负责人为首,安全员、班组成员的自查小组,结合电力安全大检查的特点和班组的实际工作情况制订班组电力安全大检查内容,全员参与,责任到人。为统一职工思想,把“安评”工作同日常工作有机的结合起来,不断夯实安全基础,积极发动每一名成员,利用早会时间宣传、贯彻电力安全生产大检查的重要意义和目的和以及注意事项,工作人员的职责和要求等,为此次电力安全生产大检查打下良好的基础。二.结合实际,认真自查 班组在公司的领导下,组织全体班员补充完善了班组安全管理的制度、措施,按照检查内容,对照检查和评价,以标准、规范等有关规程为依据,结合实际情况进分析,找出工作中存在的隐患和薄弱环节,对存在的的问题逐项逐条作好记录,真实暴露了实际存在的问题,并坚持边检查边整改的做法。 二、所做的主要工作: 1、组织学习、深化安全生产规章制度。运维检修部定期组织开展学习有关电力生产的各项规章制度,使运维检修部全体员工对各项规章制度和岗位职责时时刻刻铭记于心,同时增强运维检修部干部职工对安全工作的积极性和责任感。 3、严格执行安全生产事故隐患排查整改制度,及时消除事故隐患。我公司坚持每月末开展一次安全大检查的活动,对本月安全情况及隐患进行排查,安全检查按“七关”要求进行检查,对管理制度、管理思想、安全设施、安全防护、机械设备、劳动防护用品使用、持证上岗、事故处理等方面进行检查,不留死角。对发现的隐患及时与有关部门联系整改,截止本月隐患整改率达100%。有力地推动了安全工作的全面开展,为公司安全生产的稳定发展提供了良好的现场环境。 4、落实“雨季防汛”工作措施,做好“雨季防汛”工作。按照兴安供电公司关于开展“雨季防汛”工作的通知要求,运维检修部成立了“雨季防汛”工作领导小组,在所辖范围内以生产、生活及办公区域内开展对排水沟渠的清理,对防洪排水,防雷接地等工作进行了全面检查维护,并加强对天气预报的关注,为“防洪渡夏”提供了保障。 5、认真组织开展“百日安全生产”和“安全生产月”活动。为使活动开展得扎实有效,运维检修部成立了以主要领导为组长,运维站负责和运维站值班员为成员的活动小组,加强对活动的组织领导,对开展活动内容做出了详细安排和周密部署。 三.整改情况: 结合电力安全生产大检查的要求,班组结合日常工作,边查评,边整改,完成工作如下: 1、认真分析发现的问题,明确了责任人员,制定了相应的整改措施和计划。 2、加强了对各级安全职责的学习,督促职工在工作中加强互相监督力度,相互关心工作安全。 3、进一步提高安全活动的质量,结合日常工作有针对性的开展多样化的安全知识学习活动。积极引导职工参与讨论学习,按照有关要求完善安全记录。 4、已完善班组内部考核办法,加

电力变压器安全检查表模板

工作行为规范系列 电力变压器安全检查表模 板 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-25603电力变压器安全检查表模板 Power transformer safety checklist template 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 (1)电力变压器安全检查表仅适用于检查变压器本身及其附件,以及装在变压器上的保护装置、测量装置及部分控制电缆。至于变压器的其它保护装置、二次回路、油开关等不在本检查表范围之内。 (2)电力变压器外部检查的周期规定: 1)发电厂和经常有人值班的变电所内的变压器,每天至少检查一次,每星期应有一次夜间检查。 2)无值班人员的变电所和室内变压器容量在3200kVA及以上者,每10天至少检查一次,并应在每次投放使用前和使用后进行检查。容量大于320kVA但小于3200kVA者,每月至少检查一次,并应在每次投入使用前和停用后进行检查。 3)无值班人员的变电所或安装于小变压器室内的320kVA及以下的变压器和柱上变压器,每两个月至少检查一

次。在气候激变(冷、热)时,应对变压器油面进行额外检查。瓦斯继电器发出警报信号时,亦应进行外部检查。 (3)电力变压器应有技术档案,其内容如下: 1)按照规定格式编制的变压器履历卡片; 2)制造厂试验记录的副本; 3)交接试验的记录; 4)历次干燥的记录; 5)大修验收报告书,附技术资料一览表; 6)油的试验记录; 7)滤油和加油的资料; 8)装在变压器上的测量仪表的试验记录; 9)其它试验记录; 10)检查和停用检查的情况; 11)备品保管规程(所有变压器合用一书); 12)变压器的安装图和构造图。配电变压器的技术档案内容有1~6项即可。 1.变压器外部检查(按周期检查) 1.1变压器套管应清洁,无破损、裂纹放电痕迹及其他

干式变压器日常检查维护作业规定.docx

干式变压器日常检查维护作业规定 1 适用范围 1.1 本规定适用于容量为6300KVA及以下,电压为35KV及以下的干式变压器日常检查维护作业及安全操作规范。 1.2 适用人员:已经过培训并取得有效电工证操作手、修理工和专业维修保养作业人员。 2 规范性引用文件 GB1094.11-2007 干式电力变压器 GB/T10228-1997 干式电力变压器技术参数和要求 3 现场责任 3.1 电工(修理工)是执行本规定的第一责任人。 3.2 电工(修理工)对设备安全操作及日常检查维护的全面性、故障或故障隐患报告的及时性以及发现与处理故障或故障隐患后所采取措施的及时有效性负有责任。在日常检查维护、操作过程中发现设备存在故障或故障隐患,应及时报分公司设备主管。 3.3 分公司设备主管对故障处理、故障信息及时上报负有责任。在接到电工(修理工)上报的故障或故障隐患后,分公司设备主管应根据故障性质及时采取有效防范和修复措施,防止故障进一步扩大,对不能处理的故障或故障隐患,应及时上报分公司主管领导。 3.4 分公司主管领导对设备主管上报的故障或故障隐患处理的组织和最终结果负有责任。在接到设备主管报告的设备故障信息后,应根据故障性质采取及时有效的防范措施,并积极组织故障修复,不得强令

设备带病运转。 3.5 分公司电工(修理工)应对故障维修的质量、二级保养作业的全面性、对号率负责。否则,因维修质量或保养不到位造成设备非正常损坏、磨损或机械事故的,电工(修理工)应承担相应的责任。 3.6 分公司设备主管应至少每周对整个分公司设备进行一次巡检,对电工(修理工)依据本规定进行的安全使用及日常检查维护作业情况进行检查并在《日常检查维护记录表》上签字确认。 3.7 公司设备与物资管理部应至少每半年对所管辖设备进行一次巡检,对电工(修理工)依据本规定进行的安全使用及日常检查维护作业情况进行检查。 3.8 电工(修理工)在日常检查维护、操作过程中发现设备存在安全隐患,应及时报分公司设备主管。分公司设备主管在接到报告的设备安全隐患信息后,根据设备安全隐患性质采取及时有效的防范措施,并积极组织排除安全隐患,如隐患性质为重大安全隐患的须报现场安全员统一处理。 4 本规定执行要求 4.1 本规定及所附《日常检查维护记录表》应随机携带,用完后交分公司设备主管保管存档,上级部门检查时提供查阅。分公司设备主管每月将设备使用及检查维护情况上报公司设备与物资管理部。 4.2 本规定所要求的日常检查维护项目,由电工(修理工)在当日设备作业前进行逐项检查和维护。当日设备不运转,可不进行检查和维护作业。分公司停工期间进行的设备检查和维护作业,也应按本规定

变压器定期检查项目

变压器维护检查的内容如下: 1.检查运行中的变压器声响是否正常 变压器运行中声响是均匀而轻微的“嗡嗡”声,这是在交变磁通作用下,铁芯和线圈振动造成的,若变压器内有各种缺陷或故障,会引起异常声响,其声响如下:(1)声音增大并比正常时沉重,这是变压器负荷电流大,过负荷的情况。 (2)声音中杂有尖锐声,声调变高,这是电源电压过高、铁芯过饱和的情况。 (3)声音增大并有明显杂音,这是铁芯未夹紧,片间有振动的情况。 2.检查变压器的油位及油的颜色是否正常,是否有渗漏油现象 油位应在油表刻度的1/4~3/4以内。油面过低,应检查是否漏油,若漏油应停电修理。若不漏油,则应加油至规定油面。加油时,应注意油表刻度上标出的温度值,根据当时的气温,把油加至适当油位。对油质的检查,通过观察油的颜色来进行。新油浅黄色,运行一段时间后变为浅红色。发生老化、氧化较严重的油为暗红色。经短路、绝缘击穿的油中含有碳质,油色发黑。 3.检查变压器运行温度是否超过规定 变压器运行中温度升高主要由本身发热造成的,一般说,变压器负载越重,线圈中流过的工作电流越大,发热量越大,运行温度越高。其温度越高,使绝缘老化加剧,寿命减少。据规定,变压器正常运行时,油箱内上层油温不超过85~95℃,若油温过高,可能变压器内发热加剧,也可能变压器散热不良,需迅速退出运行,查明原因,进行修理。 4.检查高低压套管是否清洁,有无裂纹,碰伤和放电痕迹 表面清洁是套管保持绝缘强度的先决条件,当套管表面积有尘埃,遇到阴雨天或雾天,尘埃便会沾上水分,形成泄漏电流的通路。因此,对套管上的尘埃,应定期予以清除。套管由于碰撞或放电等原因产生裂纹伤痕,也会使它的绝缘强度下降,造成放电。故发现套管有裂纹或碰伤应及时更换。 5.检查变压器外接的高、低压熔丝是否完好 (1)变压器低压熔丝熔断。这是因为低压过流造成的。过流的原因可能是低压线路发生短路故障;变压器过负荷;用电设备绝缘损坏,发生短路故障;熔丝选择的截面过小或熔丝安装不当。 (2)变压器高压熔断器熔断。原因有变压器本身绝缘击穿,发生短路;高压熔断器熔丝截面选择不当或安装不当;低压网络有短路,但低压熔丝未熔断。 发现熔丝熔断,应首先判明故障,再更换熔丝,更换时应遵照安全规程进行。

电力安全生产大检查活动的自查总结

电力安全生产大检查活动得自查总结 为认真贯彻“安全第一、预防为主”得方针,认真查找安全生产上存在得隐患与题,作好安全防措施与危险点控制工作,切实加强现场得安全管理,确保安全目标得顺利完成,运维检修部变电专业认真开展了电力安全生产大检查活动。深入贯彻《关于开展东北区域防范电力生产、建设施工人身伤亡事故专项行动得通知》中对于“安全生产管理、规范现场作业、设备设施安全、人员防火避险”得要求,认真查找安全生产上存在得隐患与问题,不走过场、不留死角。坚持“边检查、边整改”得原则,一时没有条件解决得题,制定了整改计划与防控制措施,明确责任,落实到人,限期解决。对发现得重大安全隐患立即进行了整改。现将检查工作情况总结: 一. 结合班组人员情况,成立检查小组 运维检修部变电专业成立了以专业主要负责人为首,安全员、班组成员得自查小组,结合电力安全大检查得特点与班组得实际工作情况制订班组电力安全大检查内容,全员参与,责任到人。为统一职工思想,把“安评”工作同日常工作有机得结合起来,不断夯实安全基础,积极发动每一名成员,利用早会时间宣传、贯彻电力安全生产大检查得重要意义与目得与以及注意事项,工作人员得职责与要求等,为此次电力安全生产大检查打下良好得基础。 二. 结合实际,认真自查 班组在公司得领导下,组织全体班员补充完善了班组安全管理得制度、措施,按照检查内容,对照检查与评价,以标准、规范等有关规程

为依据,结合实际情况进分析,找出工作中存在得隐患与薄弱环节,对存在得得问题逐项逐条作好记录,真实暴露了实际存在得问题,并坚持边检查边整改得做法。 二、所做得主要工作: 1、组织学习、深化安全生产规章制度。运维检修部定期组织开展学习有关电力生产得各项规章制度,使运维检修部全体员工对各项规章制度与岗位职责时时刻刻铭记于心,同时增强运维检修部干部职工对安全工作得积极性与责任感。 2、严格执行安全会议制度与检查制度。运维检修部变电专业一直本着求真务实,扎实深入得工作态度,做到有组织、有计划、有布置、有检查、有整改措施,结合安全性评价手册得要求,坚持“自查自改”、“边查边改”、“严查严改”得原则,我所结合《安全生产工作规定》全面开展以“查思想、查领导、查管理、查规章制度、查隐患”为主要内容得五查活动。与此同时,严格执行每周一得“周安全例会”与安全监察部得例会制度重点检查上周安排得安全、质量、进度与存在问题得落实情况,安排布置下周得安全、质量、进度工作。此项工作得长期坚持,有力得保证了运维检修部变电专业运维站安全工作得隐步发展。 3、严格执行安全生产事故隐患排查整改制度,及时消除事故隐患。我公司坚持每月末开展一次安全大检查得活动,对本月安全情况及隐患进行排查,安全检查按“七关”要求进行检查,对管理制度、管理思想、安全设施、安全防护、机械设备、劳动防护用品使用、持证

变压器行业安全检查规定(正式版)

变压器行业安全检查规定 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:___________________ 日期:___________________

变压器行业安全检查规定 温馨提示:该文件为本公司员工进行生产和各项管理工作共同的技术依据,通过对具体的工作环节进行规范、约束,以确保生产、管理活动的正常、有序、优质进行。 本文档可根据实际情况进行修改和使用。 1 范围 本程序文件规定了安全、环保、职业卫生检查的职责, 分类管理内容和要求。 本程序文件适用于公司安全、环保、职业卫生检查管理。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件, 其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准, 然而, 鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件, 其最新版本适用于本文件。 GB/T 24001 环境管理体系要求及使用指南(idt ISO14001) GB/T28001 职业健康安全管理体系规范 Q/BBL JC.02 标准的格式和编写要求 Q/BBL AJ.03 安全生产、环境保护、职业卫生考核与奖惩管理程 序 3 术语和定义 本文件采用GB/T 24001(idt ISO14001)、GB/T28001和Q/BBL JC.02标准中的术语和定义。 4 职责

变压器正常巡视检查项目

1):变压器正常巡视检查项目有哪些? 答: (1) 变压器运行的音响是否常; (2)油枕及充油套管中的油色、油位是否正常,有无渗漏油现象; (3)各侧套管有无破损,有无放电痕迹及其它异常现象; (4)冷却装置运行是否正常; (5)上层油温表指示是否正确,有无异常情况; (6)防爆管的隔膜是否完好,有无积液情况; (7)呼吸器变色硒胶的变色程度; (8)瓦斯继电器内是否满油; (9)本体及各附件有无渗、漏油; (10)各侧套管桩头及连接线有无发热、变色现象; (11)变压器附近周围环境及堆放物是否有可能造成威胁变压器的安全运行。 (002):变压器特殊巡视检查项目有哪些? 答: (1) 大风时检查变压器附近有无容易被吹动飞起的杂物,防止吹落到带电部分,并注意引线的摆动情况; (2)大雾天检查套管有无闪络、放电现象; (3)大雪天检查变压器顶盖至套管连线间有无积雪、挂冰情况,油位计,温度计、瓦斯继电器有无积雪复盖情况; (4)雷雨后检查变压器各侧避雷器记数器动作情况,检查套管有无破损、裂缝及放电痕迹。 (5)气温突变时,检查油位变化情况及油温变化情况。

(003):根据变压器油温度 , 怎样判别变压器是否正常 ? 答: 变压器在额定条件下运行,铁芯和绕组的损耗发热引起各部位 温度升高,当发热与散热达平衡时,各部位温度趋于稳定。在巡视检 查时,应注意环境温度、上层油温、负载大小及油位高度,并与以往 数值对照比较分析,如果在同样条件下,上层油温比平时高出 10℃,或负载不变,但油温还不断上升,而冷却装置运行正常,温度表无失 灵,则可认为变压器内部发生异常和故障。 (004):影响变压器油位及油温的因素有哪些? 答:影响变压器油位和油温上升的因素主要是:①随负载电流增 加而上升;②随环境温度增加,散热条件差,油位、油温上升;③当 电源电压升高,铁芯磁通饱和,铁芯过热,也会使油温偏高些;④当 冷却装置运行状况不良或异常,也会使油位、油温上升;⑤变压器内 部故障(如线圈部分短路,铁芯局部松动,过热,短路等故障)会使 油温上升。 (005):变压器出现假油位的原因有哪些? 答:变压器出现假油位的可能原因有:①油标管堵塞;②呼吸器堵塞;③防爆管通气孔堵塞;④用薄膜保护式油枕在加油时未将空气排尽。 (006):变压器油位标上+ 40℃,+ 20℃,- 30℃三条刻度线的含意是什么? 答: 油位标上 +40 ℃表示安装地点变压器在环境最高温度为 +40 ℃时满载运行中油位的最高限额线,油位不得超过此线, +20 ℃表示年

相关文档
相关文档 最新文档