掌握一点就可以解决模拟量接线问题-回顾

最近经常出差,断断续续把模拟量接线的故事写完了。写了这么多主要就是想让大家更容易理解模拟量接线,引出参考点,各个点之间保证等电位就没有问题了。对于传感器隔离与否,西门子手册中将参考点与地隔离的传感器看作为隔离的传感器,以地为参考点的传感器作为非隔离的传感器,而实际上,市场上的传感器大多以输入与输出是否隔离作为标准,例如输出信号0~10是否与供电隔离。在文章中也是将CPU的逻辑地看作为大地的,其实除了几款CPU外,大多数CPU

的逻辑地可以与大地分开的,如图1所示:

在缺省的条件下,CPU接地,那么逻辑地就与大地连接了,图1中红线标出了连接路径,如果接地不良好,干扰就会从地线上传到CPU的逻辑地上,有些情况下CPU的所有指示灯会全闪,CPU故障停机;如果将图1中标号5的短接片移去,那么CPU的逻辑地就浮地了,通过RC回路与大地进行连接,用于干扰和静电的释放,所有这些在文章中并没有提及,就是让大家不感到很复杂,但是在现场不好的情况下,这些因素都应考虑,如果选择有问题就会左右为难,如图2所示。

图2中模拟量模块为SM334非隔离模块,必须以大地为参考点,如果现场环境不好,例如3相4线制,PEN带有干扰电流,CPU可以浮地连接,模拟量模块却不能,连接地后测量值会跳动,不连接地测量值没问题了,但是模块会烧坏,这种情况有可能无解,幸好S7-300这样的模块不多。

此外不同模块的抗干扰性是不一样的,总的来说与价格有关,例如用户抱怨SM331 -1KF01的模块在开电机时测量值抖动,换上SM331-7KF02后没有问题,不用想SM331-1KF01肯定便宜,查手册发现两个模块在抗干扰特性上有区别,性价比一目了然,所以有一个良好的接地,对于现场接线就会变得简单。

希望我的故事能起到抛砖引玉的作用,我开了这个头,大家可以进行补充,进行交流,共同提高。

(一)确定基准电位点很重要

今天,一个新来的热线同事找我讨论模拟量模块的问题,他在热线上遇到了一些麻烦,用户打电话反映在现场的S7 300模拟量模块读数不变化,怎么折腾都读数是32767。尽管模拟量模块大家都很熟悉,但是类似的问题还经常有用户反应。翻了翻手边的资料,似乎没有系统讲解这个问题的,于是把自己的经验归纳总结一下。既然是经验,放在下载中心似乎不太合适,就放在自己的故事里吧。故事写完,想必也会有个比较正式的版本放在下载中心。

在我看来,想解决这样的问题,最根本的是要抓住一点。有的用户可能迫不及待地想知道哪一点了,但是这一点涉及的知识面还是有些宽。平时也忙,我会断断续续的写,大家耐心看完这个系列,就可以抓住这一点了。

关于读不出值的问题,如果总是32767没有变化,其实值已经有了,只不过是超量程了。如果值为0,那就要注意模拟量是否有问题了,使用万用表测量现场信号并没有超限。为什么会出现这两种现象呢?这是因为选择的参考电位不同,例如,现场过来的信号为5V,那首先要问一下,基准点是几伏?10~15是5V,-10~ -5同样也是5V,如果测量端基准点是0V,那么测量就会有问题,所以一定要保证两端等电位。模拟量模块的基准电位点就是M ANA,所有的接线都与之有关。在接下来的故事中,咱们就仔细讲讲接线的问题。

(二)隔离与非隔离问题系列

这里的隔离是指模拟量模块的基准电位点M ANA 与地(也是PLC 的数据地)隔离。

隔离模块M ANA 与地M 可以不连接,以M ANA 作为测量端的参考电位;非隔离模块

M ANA 与地M 必须连接, 这样地M 变为M ANA 作为测量端的参考电位。隔离模块的

好处就是可以避免共模干扰。如何知道模块是否是隔离模块,例如SM331模块,可以从模板规范中查到。S7-300中只有一款SM334(SM355除外)模块是非隔离的,此外CPU31XC 集成的模拟量也是非隔离的,共同特点就是模块的输出和输入公用M 端。

同样传感器也有隔离与非隔离的问题。通常非隔离的传感器电源的负端与信号的负端公用一个端子,例如传感器有三个端子 L , M 和S+,通过L , M 端子向传感器供电,S+,M 为信号的输出,公用M 端。判断传感器是否隔离最好还是参考手册。隔离传感器信号负端与地M 可以不连接,以信号负端作为信号源端的参考电位。非隔离传感器信号负端必须在源端(设备端)接地,以源端的地作为信号的参考电位。

下面就是如何保证测量端与信号源端等电位接线的问题。在下面建议的连接图中所用的缩写词和助记符含义如下:

M +: 测量导线(正)

M -: 测量导线(负)

M ANA : 模拟量模块基准电位点

这里需要注意M ANA ,不同的接线方式都是以M ANA 为参考基准电位。

M : 接地端子

L +: 24 VDC 电源端子

U CM : M ANA 与模拟量输入通道之间或模拟量输入通道之间的电位差。

U CM 共模电压,有两种:

1)不同输入信号负端的电位差,例如一个输入信号为3V ,另一个输入信号也为3V ,但是它们的基准点电位可能不同,可能是1~4V 或3~6V,那么它们之间的共模电压为2V 。

2)输入信号负端与M ANA 的电位差。

模块的U CM 是造成模拟量值超上限的主要原因。不同模块U CM 的最大值不同。

U ISO : M ANA 和CPU 的M 端子之间的电位差。

模拟量两线制与四线制接法

模拟量两线制与四线制接法(个人经验总结)发上来,供大家参考。 概述:两线制电流和四线制电流都只有两根信号线,它们之间的主要区别在于:两线制电流的两根信号线既要给传感器或者变送器供电,又要提供电流信号;而四线制电流的两根信号线只提供电流信号。因此,通常提供两线制电流信号的传感器或者变送器是无源的;而提供四线制电流信号的传感器或者变送器是有源的,因此,当PLC的模板输入通道设定为连接四线制传感器时,PLC只从模板通道的端子上采集模拟信号,而当PLC的模板输入通道设定为连接二线制传感器时,PLC的模拟输入模板的通道上还要向外输出一个直流24V的电源,以驱动两线制传感器工作。 接法:传感器型号:1、两线制(本身需要供给24vDC电源的,输出信号为4-20MA,电流)即+接24vdc,负输出4-20mA电流。 2、四线制(有自己的供电电源,一般是220vac ,信号线输出+为4-20ma正,-为4-20ma负。 PLC: (以2正、3负为例)1、两线制时正极2输出24VDC电压,3接收电流),所以遇到两线制传感器时,一种接法是2接传感器正,3接传感器负;跳线为两线制电流信号。二种接法是2悬空,3接传感器的负,同时传感器正要接柜内24vdc;跳线为两线制电流信号。 (以2正、3负为例)2、四线制时正极2是接收电流,3是负极。(四

线制好处是传感器负极信号与柜内M为不同电平时不会影响精度很大,因为是传感器本身电流的回路)遇到四线制传感器时,一种方法是2接传感器正,3接传感器负,plc跳线为4线制电流。 (以2正、3负为例)3、四线制传感器与plc两线制跳线接法:信号线负与柜内M线相连。将传感器正与plc的3相连,2悬空,跳线为两线制电流。 (以2正、3负为例)4、电压信号:2接传感器正,3接传感器负,plc跳线为电压信号。

关于西门子模拟量输入模块接线的阐述

关于西门子模拟量输入模块接线的阐述 关于西门子模拟量输入模块6ES7 331-7KF02-0AB0接线图的阐述 1.问题概述 我们公司所采用的很多模拟量输入模块的订货号是6ES7 331-7KF02-0AB0, 认真研究该模块接线图后发现很多问题,通过网络查资料,向西门子咨询和同事讨论问题基本解决,经整理后写成本文件,供同事参考,具体描述如下 1.1具体问题: ①端子10(COMP )和端子11(MANA)为什么要短接。 ②端子11(MANA)和端子20(M)为什么要短接。 ③两线制具体怎么接,为什么要这样接。 ④四线制具体怎么接,为什么要这样接。 ⑤两线制和四线制的区别重点在什么地方。 ⑥西门子设备手册中的“使用非隔离电源的接地4线制传感器时,不需要互连MANA和M-(端子11、13、15、17、19)。”这句话怎么理解,我们该怎样处理。 ⑦功能性接地是什么作用。 2.1参考图片

图1西门子设备手册提供的6ES7 331-7KF02-0AB0接线图 图2 6ES7 331-7KF02-0AB0接线端子说明 2.2问题讲解 ①问题“①端子10(COMP )为什么和端子11(MANA)短接。” 端子10(COMP )是用于外部补偿,而Mana是参考电位,一般模拟量输入模块6ES7 331-7KF02-0AB0 使用内部补偿,所以必须将端子10(COMP )与参考电位Mana短接。 ②问题“②端子11(Mana)和端子20(M)为什么要短接。” 端子11(Mana)作为模拟测量电路参考电位,参考电位就是模块供电的DC24V负(-),所以端子11(Mana)和端子20(M)短接。 ③问题“⑤两线制和四线制的区别重点在什么地方。” 区别1:有无独立供电

S7-200模拟量接线

S7-200模拟量模块系列 模拟信号是指在一定范围内连续的信号(如电压、电流),这个“一定范围”可 以理解为模拟量的有效量程。在使用S7-200模拟量时,需要注意信号量程范围,拨码开关设置,模块规范接线,指示灯状态等信息。 本文中,我们按照S7-200模拟量模块类型进行分类介绍: ?AI 模拟量输入模块? 1. ? 2. AO模拟量输出模块 3. AI/AO模拟量输入输出模块 4. 常见问题分析 首先,请参见“S7-200模拟量全系列总览表”,初步了解S7-200模拟量系列的基本信息,具体内容请参见下文详细说明: AI 模拟量输入模块 A. 普通模拟量输入模块: 如果,传感器输出的模拟量是电压或电流信号(如±10V或0~20mA),可以选用普通的模拟量输入模块,通过拨码开关设置来选择输入信号量程。注意:按照规范接线, 尽量依据模块上的通道顺序使用(A->D),且未接信号的通道应短接。具体请参看 《S7-200可编程控制器系统手册》的附录A-模拟量模块介绍。 4AI EM231模块: 首先,模拟量输入模块可以通过设置拨码开关来选择信号量程。开关的设置应用于 整个模块,一个模块只能设置为一种测量范围,且开关设置只有在重新上电后才能 生效。也就是说,拨码设置一经确定后,这4个通道的量程也就确定了。如下表所示:

注:表中0~5V和0~20mA(4~20mA)的拨码开关设置是一样的,也就是说,当拨码 开关设置为这种时,输入通道的信号量程,可以是0~5V,也可以是0~20mA。 ? 8AI EM231模块: 8AI的EM231模块,第0->5通道只能用做电压输入,只有第6、7两通道可以用做电流输入,使用拨码开关1、2对其进行设置:当sw1=ON,通道6用做电流输入;sw2=ON 时,通道7用做电流输入。反之,若选择为OFF,对应通道则为电压输入。 注:当第6、7道选择为电流输入时,第0->5通道只能输入0-5V的电压。 B. 测温模拟量输入模块(热电偶TC;热电阻RTD): 如果,传感器是热电阻或热电偶,直接输出信号接模拟量输入,需要选择特殊的测 温模块。测温模块分为热电阻模块EM231RTD和热电偶模块EM231TC。注意:不同的信 号应该连接至相对应的模块,如:热电阻信号应该使用EM231RTD,而不能使用 EM231TC。且同一模块的输入类型应该一致,如:Pt1000和Pt100不能同时应用在一个热电阻模块上。 热电偶模块TC: EM231 TC支持J、K、E、N、S、T和R型热电偶,不支持B型热电偶。通过拨码设置,模块可以实现冷端补偿,但仍然需要补偿导线进行热电偶的自由端补偿。另外, ?该模块具有断线检测功能,未用通道应当短接,或者并联到旁边的实际接线通道上。 热电阻模块RTD: 热电阻的阻值能够随着温度的变化而变化,且阻值与温度具有一定的数学关系,这 种关系是电阻变化率α。RTD模块的拨码开关设置与α有关,如下图所示,就算同是 Pt100,α值不同时拨码开关的设置也不同。在选择热电阻时,请尽量弄清楚α参数,按 照对应的拨码去设置。具体请参看《S7-200可编程控制器系统手册》的附录A-热电偶和 热电阻扩展模块介绍。

模块模块型接线方式说明SM

模块型号接线方式说明 再进行描述之前,我们首先介绍通道,一个通道即为一个点,可为AI,AO,DI,DO。 1、6ES7131-4BD01-0AA04通道数字量输入 4个通道分别为1,5,2,6。额定输入电压24VDC适用于开关以及接近开关。如图: 图上1、5、2、6,分别代表一个数字量输入点。图中的断开处可以是一个开关,一个按钮,当开关处于闭合状态时,我们将万用表的一只表笔处于1(5,2,6)端子处,另一只表笔接地或接0V 可测得24V电压。可用终端模块TM-E15S24-01 (6ES7193-4CB20-0AA0)。终端模块即我们所说的插槽,螺钉型的接线端。也可用TM-E15S26-A1(6ES7193-4CA40-0AA0),该类型的终端模块带有A7,A3,A4,A8接线端。 2、6ES7132-4BD02-0AA04通道数字量输出(24V/0.5A) 4个通道分别为(1,3)(5,7)(2,4)(6,8)。带四个输出的数字电子模块,每个输出的输出电流为0.5 A,额定负载电压24VDC,适用于电磁阀、直流接触器和指示灯。如图: 该类型模块的5(1,2,6)输出一个高电平(24V)进设备,然后回到该类型模块的低电平7(3,4,8)。当有信号输出时我们可在5(1,2,6)和7(3,4,8)处测得24V电压。 3、6ES7132-4BD32-0AA0个通道分别为(1,3)(5,7)(2,4)(6,8)。

如图: 4通道数字量输出(24V/2A)该类型模块与2相同,只是为输出 24V,2A。接线方式同2。 4、6ES7134-4GB11-0AB02通道模拟量输入(4线制) 两个通道分别为(1,2)(5,6)。如图: 4线制即设备的单独供电需要一对线信号的输入需要一对线。设备的正(4-20ma+)接模块的1(5),设备的负(4-20ma-)接模块的2(6)。当我们取下1(5)处的线时,并接到万用表的红表笔上,把表的黑表笔接到1(5)上,我们可测到正的4-20ma,如果不为正的毫安值,必须进行调换。 5、6ES7134-4GB01-0AB02通道模拟量输入(2线制) 两通道分别为(1,2)(5,6)。如图: 2线制即设备的供电与信号线用同一组线。模块的1,5给设备供电24V,电流流方向为从6进,从5出,我们把红表笔接从6处取下的线,另一端接入6,我们可在此获得4-20ma的正电流。 6、6ES7134-4NB01-0AB02通道模拟量输入,TC,温度计数器 两通道分别为(1,2)(5,6)。、可用终端模块TM-E15S24-AT (6ES7193-4CL20-0AA0)。如图:

模拟量输入模块

下例是将外部的模拟量信号转换为数字量后存入D100内。X1是通过1通道转换。X2是通过2通道转换。其中划线部分是由编程者来决定的。如D100和M100。可以更换为D0--D79999之间任意一个,M同样是。其它部分的格式是固定的。这样就完成了转换。 1.概述 模拟量输入模块(A/D模块)是把现场连续变化的模拟信号转换成适合PLC内部处理的数字信号。输入的模拟信号经运算放大器放大后进行A/D转换,再经光电藕合器为PLC提供一定位数的数字信号。FX2N系列常用的PLC模拟量输入/输出模块如图所示。

模拟量输出模块(D/A模块)是将PLC处理后的数字信号转换成相应的模拟信号输出,以满足生产过程现场连续控制信号的需求。模拟信号输出接口一般由光电隔离、D/A转换、信号驱动等环节组成。 2.模拟量输入/输出单元 以三菱公司的F2-6A模块为例,来说明模拟量输入输出单元模块的有关情况。F2-6A是三菱公司F1、F2系列PLC的扩展单元,为8位4通道输入、2通道输出的模拟量输入输出单元模块。F2-6A模块与F1、F2系列PLC连接示意图如下: 3.A/D转换、D/A转换 1)模数转换(A/D)模块:将现场仪表输出的(标准)模拟量信号0-10mA、4-20mA、1-5VDC等转化为计机可以处理的数字信号数模转换(D/A)模块:将计算机内部的数字信号转化为现场仪表可以接收的标准信号4-20mA等。如:12位数字量(0-4095)→4-20mA;2047对应的转换结果:12mA。 2)A/D转换(A/D、AI)的作用。

3)D/A转换(D/A、AO)的作用。 4.几种常见模拟量输入/输出模块简介: 1)模拟量输入模块FX-4AD。FX-4AD为4通道12位A/D转换模块,根据外部连接方法及PLC指令,可选择电压输入或电流输入,是一种与F2-6A相比具有高精确度的输入模块。 2)热电偶温度传感器模拟量输入模块FX-4AD-TC。FX-4AD-TC是4通道热电偶温度传感器模拟量输入模块。 3)模拟量输出模块FX-2DA。FX-2DA为2通道12位D/A转换模块,每个通道可独立设置电压或电流输出。FX-2DA是一种与F2-6A相比具有高精确度的输出模块。 三菱FX2N系列模拟量输入输出模块在水箱控制系统方面的应用 【方案】分布式视频联网解决方案 只看该作者| 顶[0] | 踩[0] | 引用| 回复| 编辑| 推荐| 举报| 管理

关于西门子模拟量输入模块接线的阐述

关于西门子模拟量输入模块6ES7 331-7KF02-0AB0接线图的阐述 1.问题概述 我们公司所采用的很多模拟量输入模块的订货号是6ES7 331-7KF02-0AB0, 认真研究该模块接线图后发现很多问题,通过网络查资料,向西门子咨询和同事讨论问题基本解决,经整理后写成本文件,供同事参考,具体描述如下 具体问题: ①端子10(COMP )和端子11(MANA)为什么要短接。 参考图片 图1西门子设备手册提供的6ES7 331-7KF02-0AB0接线图 图2 6ES7 331-7KF02-0AB0接线端子说明 问题讲解 ①问题“①端子10(COMP )为什么和端子11(MANA)短接。” 区别1:有无独立供电 两线制没有独立外部供电,由模块测量回路供电。 四线制有独立外部供电。 区别2:电流流向 两线制电流由模块流向仪表后流回模块。 四线制电流由仪表流向模块后流回仪表。

K-AI01 8通道模拟量输入模块使用说明书

HOLLiAS MACS -K 系列模块 2014年5月B版

HOLLiAS MAC-K系列手册- K-AI01 8通道模拟量输入模块使用说明书 重要信息 危险图标:表示存在风险,可能会导致人身伤害或设备损坏件。 警告图标:表示存在风险,可能会导致安全隐患。 提示图标:表示操作建议,例如,如何设定你的工程或者如何使用特定的功能。

目录 1.概述 (1) 2.接口说明 (3) 2.1模块单元示意图 (3) 2.2IO-BUS (4) 2.3模块的防混淆设计 (6) 2.4模块地址跳线 (7) 2.5现场接口电路原理 (8) 3.状态灯说明 (11) 4.其他特殊功能说明 (13) 4.1抗220V AC功能 (13) 4.2二线制外供电保护 (14) 4.3诊断功能 (15) 4.4冗余功能 (17) 5.工程应用 (18) 5.1底座选型说明 (18) 5.2应用注意事项 (19) 6.尺寸图 (20) 7.技术指标 (20)

K-AI01 8通道模拟量输入模块 1.概述 K-AI01为K系列8通道模拟量通道隔离输入模块,测量范围0~22.7mA模拟信号(默认出厂量程4~20mA),可以按1:1冗余配置使用。无需跳线就可以设置为配电或不配电工作方式,可以接二线制仪表或四线制仪表。 K-AI01模块具备强大的过流过压保护功能,误接±30VDC和过电流都不会损坏。同时,配合增强型底座还可以做到现场误接220V AC不损坏。 K-AI01模块支持带点热插拔、支持冗余配置,具备完善断线、短路、超量程诊断功能,面板设计有丰富的LED指示灯,除指示模块电源、故障、通讯信息外,每个通道也有指示灯,可以方便指示各通道的断线、短路、超量程等信息。 K-AI01模块每个通道可设置不同的滤波参数以适应不同的干扰现场。可以根据工艺需要,配合主控制器的不同运算周期,组成可快可慢的控制回路。 K-AI01模块采用双冗余IO-BUS、双冗余供电工作方式,任意断一根IO-BUS,不会影响其正常工作。 K-AI01模块采用了现场电源和系统电源分开隔离供电。同仪表相连的电路采用现场电源供电,数字电路和通讯电路采用系统电源供电,因此现场来干扰不会影响数字电路和通讯。 K-AI01模块实施喷涂三防漆处理,按照ISA-S71.04-1985标准生产,达到G3防腐等级。 K-AI01模块配套K-A T01、K-A T02、K-A T11、K-A T21和K-DOT01底座使用,通过电缆连接构成完整的电流测量模块单元。模块插在模块底座上,模块底座的接线端子负责接入现场仪表信号,模块负责将模拟信号转换为数字信号,最后通过冗余的IO-BUS送给主控器单元,IO-BUS同时提供冗余的系统电源和现场电源。 如图1-1、图1-2所示,分别为模块非冗余配置和冗余配置的外观结构图。完整的模块单元在系统机柜中的安装位置如图1-3所示:

西门子200SMART模拟量模块怎么接线

西门子200SMART模拟量模块怎么接线 1.普通模拟量模块接线 模拟量类型的模块有三种:普通模拟量模块、RTD模块和TC模块。 普通模拟量模块可以采集标准电流和电压信号。其中,电流包括:0-20mA、4-20mA 两种信号,电压包括:+/-2.5V、+/-5V、+/-10V三种信号。 注意: S7-200 SMART CPU普通模拟量通道值范围是0~27648或-27648~27648。 普通模拟量模块接线端子分布如下图 1 模拟量模块接线所示,每个模拟量通道都有两个接线端。 图1 模拟量模块接线 模拟量电流、电压信号根据模拟量仪表或设备线缆个数分成四线制、三线制、两线制三种类型,不同类型的信号其接线方式不同。 四线制信号指的是模拟量仪表或设备上信号线和电源线加起来有4根线。仪表或设备有单独的供电电源,除了两个电源线还有两个信号线。四线制信号的接线方式如下图2模拟量电压/电流四线制接线所示。

图2 模拟量电压/电流四线制接线 三线制信号是指仪表或设备上信号线和电源线加起来有3根线,负信号线与供电电源M线为公共线。三线制信号的接线方式如下图3 模拟量电压/电流三线制接线所示。 图3 模拟量电压/电流三线制接线 两线制信号指的是仪表或设备上信号线和电源线加起来只有两个接线端子。由于S7-200 SMART CPU模拟量模块通道没有供电功能,仪表或设备需要外接24V 直流电源。两线制信号的接线方式如下图4 模拟量电压/电流两线制接线所示。

图4 模拟量电压/电流两线制接线 不使用的模拟量通道要将通道的两个信号端短接,接线方式如下图 5 不使用的通道需要短接所示。 图5 不使用的通道需要短接 2. RTD模块接线 RTD热电阻温度传感器有两线、三线和四线之分,其中四线传感器测温值是最准确的。S7-200 SMART EM RTD模块支持两线制、三线制和四线制的RTD传感器信号,可以测量PT100、PT1000、Ni100、Ni1000、Cu100等常见的RTD温度传

0-10V模拟量采集模块,模数转换器

C2000 MDV8为通道隔离增强型智能模拟量数字量采集器,8路24位高精度电压型模拟量输入(量程为-10V~10V),采用通道隔离、全差分输入、插补输出设计,确保设备适用于更加复杂的环境。2路数字量(干接点)输入,RS485接口光电隔离和电源隔离技术,有效抑制闪电,雷击,ESD和共地干扰。且支持用户标定,满足了几乎所有情况对精度的要求。为系统集成商、工程商集成了标准的Modbus RTU协议。通过RS-485即可实现对远程模拟量和开/关设备的数据采集和控制。下层设备通常有接近开关、机械开关、按钮、光传感器、LED以及光电开关等数字量开关设备及PH、电导计、温度计、湿度计、压力计、流量计、启动器和阀门等模拟量设备。 特点: →8路模拟量(电压量)输入; →2路数字量干接点输入; →I/O与系统完全隔离; →AI分辨率:24位; →AI输入通道采取全差分输入,支持标定,插补输出; →模拟量输入通道之间完全隔离,隔离度350VDC; →AI输入测量范围:-10V~10 V ; →采用Modbus RTU通信协议; →RS485通信接口提供光电隔离及每线600W浪涌保护; →电源具有过流过压保护和防反接功能; →安装方便。 1.2 技术参数 模拟量接口AI 8路差分输入 AI分辨率24bit AI量程-10V~10 V(可标定)AI通道隔离度350V DC AI输入阻抗1MΩ 数字量输入接口 DI 2路干接点输入 DI保护过压小于240V ,过流小于80mA 串口通讯参数接口类型RS-485 波特率1200~115200bps 数据位8

奇偶校验 None 停止位 1 流量控制 None 通信协议 Modbus RTU 串口保护 串口ESD 保护 1.5KV 串口防雷 600W 串口过流,过压 小于240V ,小于80mA 电源参数 电源规格 9-24VDC (推荐12VDC) 电流 100mA@12VDC 浪涌保护 1.5kW 电源过压,过流 60V ,500mA 工作环境 工作温度、湿度 -25~85℃,5~95%RH ,不凝露 储存温度、湿度 -60~125℃,5~95%RH ,不凝露 其他 尺寸 72.1*121.5*33.6mm 保修 5年质保 MDV8外观

模拟量接地注意事项

1:两端的接地点难保没有电位差,有电位差就会有微弱电流,使屏蔽层实际上变成了接地线。 2:两端接地的屏蔽线工作于高频干扰较为严重地工作现场,会因屏蔽层和内部信号线间形成的线电容耦合 到信号回路,严重的将影响信号误判。 3:各种调速器和PLC说明中都明确信号线屏蔽层必须单端接地并且接地端应该在控制器一侧。 一.模拟量模块SF灯亮。 西门子模拟量输入模块我用的最多是6ES7311-7KF02-0AB0,应用于钢厂的热处理线,主要是监测压力,流量,水位等。记得刚出道时去钢厂调试一套热处理线,当时此模块是安装在一个ET200组成的DP从 站柜内,硬件组态下载进去后,SF灯长亮,查阅相关手册才知道SF灯亮表明硬件故障。后来逐步排查,才解决问题,是量程卡所插的方向与硬件组态中的设置不一致导致。项目交工后,自己请教了下总工程师,总结了一下,对于模块出现SF灯亮的可能原因如下: 1. 模块所需24VDC电源未正确接入(经常碰见) 2. 前连接器未插到位(在钢厂协助过用户解决通信问题时碰见) 3. 总线连接器未连好 4. 量程卡所插的方向与硬件组态中的设置不一致(经常碰见) 5. 有硬件中断或者诊断中断产生(断线、超限)等,这种情况未碰见过。 二. 读出的模拟量值超限 PLC在线监控FC105块,通道中的读出7FFF上溢值或者8000下溢值的现象。模块也是6ES7311-7KF 02-0AB0,应用于铜厂的污水处理,主要是监测压力,PH,液位,温度等。 有次监控值出现是8000,经检查发现是外部的测温度传感器断线了。还有次监控值出现是7FFF,用户不停地催着我解决,头大了,根本不知道如何解决。当时系统外部的接线完全满足模块要求,仍然出现超限,就致电西门子热线,工程师给出的原因说有可能是信号源接地不好、信号电缆敷设过程中有电磁干扰等原 因造成模块M-与Mana间电势差过大,让我逐个排除,听了答复后,当时就觉得和没说一样,只局限于 在理论分析上,没有实际的解决之道。后来找客户协商,重新做接地,还是没有解决!后来总工程师告诉我,加了个有源隔离器,才得以解决。 模拟量,说一千,到一万。最重要的是模拟量在使用过程中一定要注意它的使用规范,与它所连接的变送 器是几线制?是有源的还是无源的?是隔离的还是非隔离的?具体可参看西门子技术专家崔工所写的抓住 一点,模拟量接线问题迎刃而解的故事,受益匪浅,醍醐灌顶。 以下是我整理收集的传感器与AI模块连接接线示意图,分享給各位同仁,互相交流学习。

西门子模拟量输入模块SM331接线方法总结

P L C 接法 西门子模拟量输入模块S M 331接线方法总结 两线制电流和四线制电流都只有两根信号线,它们之间的主要区别在于:两线制电流的两根信号线既要给传感器或者变送器供电,又要提供电流信号;而四线制电流的两根信号线只提供电流信号。因此,通常提供两线制电流信号的传感器或者变送器是无源的;而提供四线制电流信号的传感器或者变送器是有源的,因此,当P L C 的模板输入通道设定为连接四线制传感器时,P L C 只从模板通道的端子上采集模拟信号,而当P L C 的模板输入通道设定为连接二线制传感器时,P L C 的模拟输入模板的通道上还要向外输出一个直流24V 的电源,以驱动两线制传感器工作。 传感器型号:1、两线制(本身需要供给24v D C 电源的,输出信号为4-20M A ,电流)即+接24v d c ,负输出4-20m A 电流。 2、四线制(有自己的供电电源,一般是220v a c ,信号线输出+为4-20m a 正,-为4-20m a 负。 P L C : (以2正、3负为例)1、两线制时正极2输出24V D C 电压,3接收电流),所以遇到两线制传感器时,一种接法是2接传感器正,3接传感器负;跳线为两线制电流信号。二种接法是2悬空,3接传感器的负,同时传感器正要接柜内24v d c ;跳线为两线制电流信号。 (以2正、3负为例)2、四线制时正极2是接收电流,3是负极。(四线制好处是传感器负极信号与柜内M 为不同电平时不会影响精度很大,因为是传感器本身电流的回路)遇到四线制传感器时,一种方法是2接传感器正,3接传感器负,p l c 跳线 为4线制电流。 (以2 正、3负为例)3、四线制传感器与p l c 两线制跳线接法:信号线负与柜内M 线相连。将传感器正与p l c 的3相连,2悬空,跳线为两线制电流。 (以2正、3负为例)4、电压信号:2接传感器正,3接传感器负,p l c 跳线为电压信号。 第 1 页4线制与2线制注意区别地是否相同? 这2个为2线制的解释。 传感器,变送器 此时plc 跳线为4线制。 跳线为2线制。

模拟量输入模块AI561

模拟量输入模块AI561 -4个可配置的模拟量输入 -分辨率:11位加标志位或12位 图:模拟量输入模块AI561概述 目录 用途 功能 电气连接 内部数据交换 I/O配置 参数 诊断 显示

测量范围 技术数据 订货信息 用途 模拟量输入模块AI561可在以下设备中作为远程扩展模块使用:?FBP 接口模块DC505-FBP ?CS31 总线模块DC551-CS31 ?PROFINET总线模块(例如 CI501-PNIO) ?AC500 CPUs (PM5xx) 具有以下特点: ?在1个组中有4个可配置的模拟量输入(I0到I3) 输入之间电气隔离。 该模块其他的电气线路没有与输入或I/O总线电气隔离。 功能

电气连接 模拟量输入模块AI561可通过I/O总线连接到以下设备: ?FBP 接口模块DC505-FBP ?CS31 总线模块DC551-CS31 ?PROFINET总线模块(例如 CI501-PNIO) ?AC500 CPUs (PM5xx) ?其他AC500 I/O模块 使用可插拔的9针和11针端子排进行电气连接。这些端子排的连接有所不同(弹簧接线端子或螺钉接线端子,电缆为正面接线或旁侧接线)。更多相关信息,请参见S500-eCo I/O模块的端子排一章。端子排不包含在模块订货范围中,须单独订购。 端子的分配:

通过I/O 总线为模块内的电路提供内部电源(由总线模块或CPU 提供)。因此,每个AI561从CPU 或总线模块的24V DC 电源端子L+/UP 和 M/ZP 消耗10mA 的电流。 外部电源连接到端子L+ (+24 V DC) 和M (0 V DC)。M 端子与CPU 或总线模块的M/ZP 端子电气连接在一起。 该模块提供几种诊断功能 (请参见“诊断”章节)。 下图显示推荐的模拟量输入AI0的内部结构。模拟量输入 AI1 ...AI3 采用相同的设计。 下图显示推荐的连接模拟量传感器(电压)到模拟量输入模块AI561的输入I0的电气连接。I1到I3的连接方法相同。

PLC模拟量输入模块的选择与设置

PLC模拟量输入模块的选择与设置 作者:廖常初 作者单位:重庆大学,电气工程学院,重庆,400044 刊名: 电工技术 英文刊名:ELECTRIC ENGINEERING 年,卷(期):2003(9) 被引用次数:2次 参考文献(2条) 1.廖常初可编程序控制器的编程方法与工程应用 2001 2.廖常初PLC编程及应用 2002 本文读者也读过(10条) 1.何大庆.高雅利可编程序控制器模拟量输入模块的程序设计方法[期刊论文]-洛阳工业高等专科学校学报2003,13(1) 2.廖常初PLC模拟量输入模块的使用方法[期刊论文]-电工技术2003(10) 3.黄中玉.黄卫红.HUANG Zhong-yu.HUANG Wei-hong使用PLC模拟量输出模块对输入模块进行偏置增益校准的方法研究[期刊论文]-电气开关2010,48(4) 4.赵金荣PLC模拟量输入通道及其在数据采集处理中的应用[期刊论文]-上海应用技术学院学报(自然科学版) 2003,3(4) 5.蒋军.JIANG Jun PLC对输入模拟量的一种处理方法[期刊论文]-仪表技术与传感器2006(11) 6.陆秀令.周腊吾.肖文英.胡新晚.全政PLC在静电除尘振打系统中的应用[期刊论文]-电工技术2004(4) 7.陈丹龙.Chen Danlong PLC模拟量输入模块对电压和电流信号处理方式比较[期刊论文]-工业控制计算机2005,18(3) 8.刘洋.王钦若.易继云.Liu Yang.Wang Qinruo.Yi Jiyun基于西门子S7-300 PLC的汽车灯泡寿命测试控制系统[期刊论文]-电工技术2007(9) 9.黄静.毕波PLC对模拟量的控制[期刊论文]-电脑知识与技术2009,5(31) 10.丁跃浇固态继电器选型要素[期刊论文]-电工技术2003(2) 引证文献(2条) 1.杨永林PLC暨变频调速在凉水塔风机集群化控制上的应用[期刊论文]-电工技术 2005(1) 2.陈清彬超声波液位检测报警系统在船舶上的应用研究[期刊论文]-船电技术 2011(2) 本文链接:https://www.wendangku.net/doc/7b8518180.html,/Periodical_dgjs200309023.aspx

西门子S7-200模拟量接线方法

怎样使用 S7-224 XP 的模拟量输入通道接收电流信号? 显示订货号 6ES7214-2AD23-0XB0SIMATIC S7-200, CPU 224XP 6ES7214-2BD23-0XB0SIMATIC S7-200, CPU 224XP 解答: S7-224 XP 的两路模拟量输入通道被出厂设置为电压信号(0-10V)输入。为了能够输入电流信号,必须在 A+ 与 M 端 (或 B+ 与 M 端) 之间并入一个500 欧姆的电阻。 与传感器以及电压源的两线制连接方式如图1 所示。 ( 25 KB ) 图 1 与传感器以及电压源的 3 线制连接方式如图 2 所示。 ( 24 KB ) 图 2 与传感器及电压源的 4 线制连接方式如图 3 所示。

( 24 KB ) 与电压输出的变送器及电流源的 4 线制连接方式如图 ( 21 KB )

How through external switching can you use a 0-10V analog input on a makeshift basis also for 0- 20mA? Display part number 6ES7214-2AD23-0XB0SIMATIC S7-200, CPU 224XP 6ES7214-2BD23-0XB0SIMATIC S7-200, CPU 224XP Instructions: The two analog inputs of the S7-224 XP are factory-set for voltage measurement (0..10V). In order to be able to use the inputs as current inputs as well you must incorporate a 500 Ohm resistor between terminals A+ and M (or B+ and M). Figure 1 shows the connection of a sensor to a voltage source as a 2-conductor connection. ( 25 KB ) Fig. 01 Figure 2 shows the connection of a sensor to a voltage source as a 3-conductor connection. ( 24 KB ) Fig. 02 Figure 3 shows the connection of a sensor to a voltage source as a 4-conductor connection.

所有模拟量模块接线问题

抓住一点,模拟量接线问题迎刃而解(一)——确定基准电位点很重 要 2013-03-04 今天,一个新来的热线同事找我讨论模拟量模块的问题,他在热线上遇到了一些麻烦,用户打电话反映在现场的S7 300模拟量模块读数不变化,怎么折腾都读数是32767。为什么会出现这两种现象呢?这是因为选择的参考电位不同,例如,现场过来的信号为5V,那首先要问一下,基准点是几伏?10~15 是5V,-10~ -5同样也是5V,如果测量端基准点是0V,那么测量就会有问题,所以一定要保证两端等电位。模拟量模块的基准电位点就是M ANA ,所有的接线都与之有关。在接下来的故事中,咱们就仔细讲讲接线的问题。 抓住一点,模拟量接线问题迎刃而解(二):隔离与非隔离问题系列 2013-03-11 这里的隔离是指模拟量模块的基准电位点M ANA 与地(也是PLC的数据地)隔离。 隔离模块M ANA 与地M可以不连接,以M ANA 作为测量端的参考电位;非隔离模块 M ANA 与地M必须连接,这样地M 变为M ANA 作为测量端的参考电位。隔离模块的 好处就是可以避免共模干扰。如何知道模块是否是隔离模块,例如SM331模块,可以从模板规范中查到。S7-300中只有一款SM334(SM355除外)模块是非隔离的,此外CPU31XC集成的模拟量也是非隔离的,共同特点就是模块的输出和输入公用M端。 同样传感器也有隔离与非隔离的问题。通常非隔离的传感器电源的负端与信号的负端公用一个端子,例如传感器有三个端子 L, M 和S+,通过L, M端子向传感器供电,S+,M为信号的输出,公用M端。判断传感器是否隔离最好还是参考手册。隔离传感器信号负端与地M可以不连接,以信号负端作为信号源端的参考电位。非隔离传感器信号负端必须在源端(设备端)接地,以源端的地作为信号的参考电位。 下面就是如何保证测量端与信号源端等电位接线的问题。在下面建议的连接图中所用的缩写词和助记符含义如下: M +:测量导线(正) M -:测量导线(负) M ANA :模拟量模块基准电位点 这里需要注意M ANA ,不同的接线方式都是以M ANA 为参考基准电位。

K-AIH01 8通道带HART模拟量输入模块使用说明书

HOLLiAS MACS -K 系列模块 2014年5月B 版

HOLLiAS MAC-K系列手册- K-AIH01 8通道带HART模拟量输入模块 重要信息 危险图标:表示存在风险,可能会导致人身伤害或设备损坏件。 警告图标:表示存在风险,可能会导致安全隐患。 提示图标:表示操作建议,例如,如何设定你的工程或者如何使用特定的功能。

目录 1.概述 (1) 2.接口说明 (3) 2.1模块单元示意图 (3) 2.2IO-BUS (4) 2.3模块的防混淆设计 (6) 2.4模块地址跳线 (7) 2.5现场接口电路原理 (8) 3.指示灯说明 (12) 4.其他特殊功能说明 (14) 4.1抗220V AC功能 (14) 4.2二线制外供电功能 (15) 4.3诊断功能 (16) 4.4冗余功能 (18) 5.工程应用 (19) 5.1底座选型说明 (19) 5.2应注意事项 (20) 6.尺寸图 (21) 7.技术指标 (21)

K-AIH01 8通道带HART模拟量输入模块 1.概述 K-AIH01为K系列8通道模拟量通道隔离输入模块,支持Profibus-DP协议、HART协议。测量范围0~22.7mA模拟信号(默认出厂量程4~20mA),同时与现场HART智能执行器进行通信,以实现现场仪表设备的参数设置、诊断和维护等功能。可以按1:1冗余配置使用。无需跳线就可以设置为配电或不配电工作方式,可以接二线制仪表或四线制仪表。 K-AIH01模块具备强大的过流过压保护功能,误接±30VDC和过电流都不会损坏。同时,配合增强型底座还可以做到现场误接220V AC不损坏。 K-AIH01模块支持带点热插拔、支持冗余配置,具备完善断线、短路、超量程诊断功能,面板设计有丰富的LED指示灯,除指示模块电源、故障、通讯信息外,每个通道也有指示灯,可以方便指示各通道的断线、短路、超量程等信息。 K-AIH01模块每个通道可设置不同的滤波参数以适应不同的干扰现场。可以根据工艺需要,配合主控制器的不同运算周期,组成可快可慢的控制回路。 K-AIH01模块采用双冗余IO-BUS、双冗余供电工作方式,任意断一根IO-BUS,不会影响其正常工作。 K-AIH01模块采用了现场电源和系统电源分开隔离供电。同仪表相连的电路采用现场电源供电,数字电路和通讯电路采用系统电源供电,因此现场来干扰不会影响数字电路和通讯。 K-AIH01模块实施喷涂三防漆处理,按照ISA-S71.04-1985标准生产,达到G3防腐等级。s7200模拟量编程详解

S7-200模拟量编程 本文以EM235为例讲解S7-200模拟量编程,主要包括以下内容: 1、模拟量扩展模块接线图及模块设置 2、模拟量扩展模块的寻址 3、模拟量值和A/D转换值的转换 4、编程实例 模拟量扩展模块接线图及模块设置 EM235是最常用的模拟量扩展模块,它实现了4路模拟量输入和1路模拟量输出功能。下面以EM235为例讲解模拟量扩展模块接线图,如图1。 图1 图1演示了模拟量扩展模块的接线方法,对于电压信号,按正、负极直接接入X+和X-;对于电流信号,将RX和X+短接后接入电流输入信号的“+”端;

未连接传感器的通道要将X+和X-短接。 对于某一模块,只能将输入端同时设置为一种量程和格式,即相同的输入量程和分辨率。(后面将详细介绍) EM235的常用技术参数: 模拟量输入特性 模拟量输入点数4 输入范围电压(单极性)0~10V0~5V0~1V 0~500mV0~100mV0~50mV 电压(双极性)±10V±5V±2.5V± 1V±500mV±250mV±100mV± 50mV±25mV 电流0~20mA 数据字格式双极性全量程范围-32000~+32000 单极性全量程范围0~32000 分辨率12位A/D转换器 模拟量输出特性 模拟量输出点数1 信号范围电压输出±10V 电流输出0~20mA 数据字格式电压-32000~+32000 电流0~32000 分辨率电流电压12位 电流11位 下表说明如何用DIP开关设置EM235扩展模块,开关1到6可选择输入模拟量的单/双极性、增益和衰减。 时,模拟量输入为单极性输入,SW6为OFF时,模拟量输入为双极性输入。

模块模块型号接线方式说明SM

模块模块型号接线方式说明(SM)

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: ?

模块型号接线方式说明 再进行描述之前,我们首先介绍通道,一个通道即为一个点,可为AI,AO,DI,DO。 1、6ES7 131-4BD01-0AA0 4通道数字量输入 4个通道分别为1,5,2,6。额定输入电压24 VDC 适用于开关以及接近开关。如图: 图上1、5、2、6,分别代表一个数字量输入点。图中的断开处可以是一个开关,一个按钮,当开关处于闭合状态时,我们将万用表的一只表笔处于1(5,2,6)端子处,另一只表笔接地或接0V可测得24V电压。可用终端模块TM-E15S24-01(6ES7193-4CB20-0AA0)。终端模块即我们所说的插槽,螺钉型的接线端。也可用TM-E15S26-A1(6ES7193-4CA40-0AA0),该类型的终端模块带有A7,A3,A4,A8接线端。 2、6ES7132-4BD02-0AA04通道数字量输出(24V/0.5A) 4个通道分别为(1,3)(5,7)(2,4)(6,8)。带四个输出的数字电子模块,每个输出的输出电流为0.5A,额定负载电压24 VDC,适用于电磁阀、直流接触器和指示灯。如图: 该类型模块的5(1,2,6)输出一个高电平(24V)进设备,然后回到该类型模块的低电平7(3,4,8)。当有信号输出时我们可在5(1,2,6)和7(3,4,8)处测得24V电压。 3、6ES7132-4BD32-0AA0个通道分别为(1,3)(5,7)(2,4)(6,8)。如图: 4通道数字量输出(24V/2A)该类型模块与2相同,只是为输出24V,2A。接线方式同2。 4、6ES7 134-4GB11-0AB0 2通道模拟量输入(4线制) 两个通道分别为(1,2)(5,6)。如 图:

关于西门子模拟量输入模块接线的阐述

关于西门子模拟量输入 模块接线的阐述 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

关于西门子模拟量输入模块接线的阐述 关于西门子模拟量输入模块6ES7 331-7KF02-0AB0接线图的阐 述 1.问题概述 我们公司所采用的很多模拟量输入模块的订货号是6ES7 331- 7KF02-0AB0, 认真研究该模块接线图后发现很多问题,通过网络查资料,向西门子咨询和同事讨论问题基本解决,经整理后写成本文件,供同事参考,具体描述如下 具体问题: ①端子10(COMP)和端子11(MANA)为什么要短接。 参考图片 图1西门子设备手册提供的6ES7 331-7KF02-0AB0接线图 图2 6ES7 331-7KF02-0AB0接线端子说明

问题讲解 ①问题“①端子10(COMP)为什么和端子11(MANA)短接。” 端子10(COMP)是用于外部补偿,而Mana是参考电位,一般模拟量输入模块6ES7 331-7KF02-0AB0使用内部补偿,所以必须将端子10(COMP)与参考电位Mana短接。 图3四线制和两线制电流流向 ④问题“③两线制具体怎么接,为什么要这样接。” 两线制仪表把测量的正M0连接到端子2上,测量的负M0-连接到端子3上,端子3无需接地。 ⑤问题“④四线制具体怎么接,为什么要这样接。” 四线制分为两种情况:

相关文档
相关文档 最新文档