文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 自力式自动水喷淋消防降温系统

自力式自动水喷淋消防降温系统

自力式自动水喷淋消防降温系统
自力式自动水喷淋消防降温系统

自力式无源自动喷淋消防降温系统

全龙浩

上海胶州路上的一场大火,再一次向社会敲响了警钟:火灾必须预先防范!

如此惨烈的火灾不得不让人反思:在防范方面,我们在人力、物力、财力方面投入了多少?纵观这些年来,各地城市化的步伐越来越快,成片成片的高楼拔地而起,但这些楼宇除了高档的写字楼、宾馆、酒店及政府的办公楼安装了消防系统外,居民楼及民用建筑基本没有安装消防系统,只是在楼层里摆放灭火器;值得指出的是这些民用建筑也包括幼儿园、托儿所和敬老院;这些弱势群体聚居的场所,由于没有相对可靠的消防设施,也造成过巨大的灾难:如2001年江西广播电视艺术幼儿园发生的火灾,由于孩子们根本没有能力使用灭火器,导致13名3至4岁的幼儿在火灾中丧生,最大的才4岁半!现在的民用建筑虽然投入越来越多、越修越漂亮,但在消防设施方面几乎就没有改进;究其原因就是现有的消防技术,特别是自动灭火系统由固定的管网、喷头、烟离子传感(或采用易熔合金或内装易汽化有机溶剂的玻璃泡直接作为喷淋头,这种喷淋头一旦破裂开启,就会喷淋不止,直至人为关闭来水管道上的阀门为止)、报警器、计算计控制中心、供水系统、水池(或高位水池)组成;由于设计安装十分复杂,造价昂贵,开发商是不愿意在普通的建筑内安装;另外建筑工地现场的消防装置就完全是空白,而这也是造成央视大火和上海火灾的直接原因!再例如地铁,公共汽车,火车等交通工具由于没有自动喷淋系统,也成为火灾频发的场所。

有些人士指出,民用建筑没有安装消防设施的重要原因,是没有一种造价合理,安装方便,启闭自如,能直接与自来水管网连接,也可以直接与灭火器(罐)连接的自成系统的自动灭火设备!

天佰立(北京)新技术发展有限公司开发的自力式自动喷淋消防系统,是一种能自动监测环境温度、当环境温度异常变化时,又能自动启闭喷淋的技术,设备的工作不需要外力(例如电力)的作用,适用于水介质或干粉介质;装置可组成大型的消防网格系统,也可以由几只装置、甚至一只装置与自来水或灭火器连接成系统,适用于不同的场所;也由于拆装方便很适合建筑工地的临时消防。经查新检索,该技术国内、国际都处于领先,系统享有多项知识产权。

自动喷淋消防系统的特点

1)无火情时,该系统只对周围环境进行检测,当环境温异常升高时,无需电源和外力的作用就可以自动开启。

2)当环境温度恢复正常,系统自动关闭阀门,最大限度的减少由于水渍造成的损失;当再次

发生火情时,系统可以重复工作,避免火情二次发生,更适宜需要温度控制、火灾易发等人机隔离、无人值守的高危场所。

3)与自来水管网或灭火器(罐)连接即可以工作,使用通用的消防介质。

4)施工方便,拆装容易,适于在临时的环境中实施,也适合未安装消防系统的建筑改造,并可以和其他消防系统兼容。

5)可与水管网系统连接安装,对温度变化要求严格的设备进行自动喷淋降温,如油罐、汽罐、大型变压器。

技术的创新点

1)采用PRO/E,AANSYS等现代设计方法设计阀门、管网系统。

2)新颖的温度控制自动启闭阀门系列,利用形状温度记忆合金及磁耦合传动系统达到阀门启闭自动。

3)根据灭火系统的温度控制节点,系统研究开发了双程镍钛记忆合金,保证了严格的控温精度。

4)充分利用国内外先进技术,在分析典型火场的燃爆特点的基础上,建立了防火主体的温度场,为防火喷淋系统的设计和实施提出科学依据。

5)喷淋系统符合国际标准、国家标准和设计规范,并补充了规范中暂缺的产品。

核心专利技术的原理

1,双程镍钛记忆合金效应用于阀门启闭

(1)自动启闭:形状温度记忆合金在不同温度条件下有不同的记忆特性,形变过程中产生机械力。记忆合金既可以是感温材料又是驱动部件,结构简单,性能特点:

1)寿命长,热循环反复动作50万次,动作特性几乎没有任何变化:

2)温度滞后很小,范围为1—2K,作为温度线感元件兼执行元件使用。动作温度驯化为57℃、63℃、79℃、93℃、141℃、182℃,关闭温度低于开启温度并可调。

(2)经过驯化的弹簧状的双程形状温度记忆合金,正常环境温度下的记忆状态为收缩状态。

(3)当环境温度到达或超过驯化温度点(或设置点)时,弹簧状的形状温度记忆合金突然产生形变膨胀,沿簧状的轴线方向推动传动机构,通过磁耦合系统,带动阀芯动作打开阀门。

(4)当环境温度下降到驯化温度点(或设置点)以下值时,形状温度记忆合金形变恢复到原始的记忆常态,并通过传动机构带动磁耦合系统将阀门关闭。

(5)先进的磁耦合传动系统:密封在阀门内的阀芯套内的阀芯上部内镶磁柱,下端安装活塞;通过套在阀芯套外面的磁组合带动作上下运动,实现了阀门的自动启闭,最大特点是实现了介

质的永不外泄。

阀门的基本结构设计

+

图 1 图 2

图1是结构原理

图2是外观照片:

图1中:1阀体,2大活塞,3阀芯,,4焊接点,5磁柱,6磁环,7连接罩,8记忆合金,9固定螺栓,10导热孔,11阀门安装罩,12复位簧,13上磁环盖, 14磁下环盖,15缓冲垫,16阀盖,17阀芯套,18阀芯,19小活塞,水流方向见图中箭头。

阀门是这样工作的:当阀门通过螺栓安装后,将阀门的进水口与水源管道,或灭火器管道连接,出水口可根据实际情况连接各种喷淋头或管道;有火情发生时,阀门内记忆合金(8)通过传热孔(10)检测到环境温度异常升高,并超过记忆合金的设定温度形变值时,记忆合金立即膨胀形变,产生的机械推力推动固定螺栓(9)向上移动,固定螺栓(9)再拉动与之连接的上磁环盖(13)向上移动,上磁环盖带动磁环(6)、下磁环盖(14)向上移动,同时压缩复位簧(12);套在阀芯套(17)外的磁环(6)向上滑动时,通过磁耦合带动阀芯套(17)内的磁柱(5)、即带动阀芯(18)向上移动,阀芯向上移动时,迫使阀芯下端部的小活塞(19),离开封堵在大活塞(2)上的泄压孔,小活塞离开大活塞上的泄压孔的瞬间,大活塞上方的水压被释放,阀体(1)进水口的水压将大活塞(2)顶开,即阀门打开,消防水经出水口,再经喷淋头喷出。当火情被扑灭以后,阀门环境温度逐渐下降到记忆合金(8)的形变温度以下时,记忆合金迅速恢复收缩到原来的记忆状态,在复位簧(12)的弹性恢复力的共同作用下,迫使

磁环组件立即向下移动,带动阀芯(18)内的磁柱(5)、小活塞(19)向下移动,小活塞重新封堵住大活塞上的泄压孔,在进口水压的作用下,阀门迅速关闭。可根据需要变化喷水形状,例如:水雾、淋洒、大水滴、水幕等,并进行步进式、多点定向、定量、防暴水幕等喷洒方式。

基本参数

1,喷淋水压为0.3MPa左右。

2,供水强度为9L/min.m

3,供水流速≤3m/s。

4,供水管进口处应设置40目的过滤网。

5,阀门的开启温度为:57℃、63℃、79℃、93℃、141℃、182℃,关闭温度低于

开启温度并可调,具体选用按实际情况确定。

运用

1,按本文开篇所述的民用建筑存在的种种消防问题,当务之急应在幼儿园、托儿所、敬老院以及建筑工地进行首先普及安装,系统可根据现场的具体情况实施,有自来水的地方可与市政管网连接,水源不充分的地方可采用系统与各型灭火器连接,灭火器的容量规格根据实际情况而定。

A,室内的安装应根据面积和结构的具体情况,将阀门喷淋口按不同的方向、角度,喷水形状和数量进行布置,达到两两喷水之间互为交叉。

B,采用灭火罐作为介质的喷淋系统的安装,与水管路连接方式一样,具体连接见图3。

C,建筑工地的实施,分工棚内安装和建筑现场安装,工棚内的安装方式与民用建筑室内安装方式一样,接管可采用软管,介质采用水流或干粉;由于系统的拆装十分方便,建筑现场的消防系统可以与脚手架一起随楼层的上升而上升,也可以按两层楼高安装一圈;上水管可采用临时软管见图4,适于介质水流。

图 3 图 4

图3中管路与阀、阀与阀及管路与灭火罐之间用活接连接。‘

图4中:1 在建建筑,2 无源自动消防阀,3 脚手架,4 上水管,5 接消防阀的支管;其中上水管与支管的连接可以采用活接式连接。

2,在一些特殊场合的运用

A.可运用在长距离隧道的消防,其特点是哪儿有火情,那儿的阀门自动打开,火灭,自

动关闭,避免了现有技术数个玻璃泡破碎(破碎后不会关闭),喷头同时喷水,导致

水压降低,无法有效灭火的弊端。

B.在轮船、车辆、化工厂、仓库,特别是高级别的防爆场合都有不可替代的作用。

C.对设施进行降温:我国有大量的油罐、气罐、大型变压器由于对温度的变化十分敏感,也是事故频发的高危场合。据权威部门的统计、研究:美日石油蒸发的油蒸汽占年产量3%-5%,前苏联占7%。在我国,一个1×10㎡的地面油罐,夏季每天蒸发损耗近0.5-1t,一个自然通风的 5000 m3 汽油罐,每月蒸发损耗汽油53t左右;经试验对储油罐70%的表面通过淋水冷却,可降低损耗20%左右,但由于没有一种可根据油罐温度自动喷淋的装置(装置显然是不能安装电力设施),长期靠人为喷淋,一方面很难掌握罐顶温度,另一方面也造成大量水资源的浪费。我们有理由相信,此难而未决的问题由于自力式无源自动喷淋阀的推广,会得到解决。图5是油罐降温方案图。

图 5

后记

综上所述,自力式无源自动喷淋消防降温系统是中国人自己创造发明的新一代消防技术,在最近的“国际消防设备技术交流展览会”引起了国内外专家的赞许和重视,许多国外厂家提出了合作意向,但“天佰立(北京)新技术发展有限公司”则希望将这一长期研究的成果在中国开花结果,最大限度的防范火灾对人民生命财产带来的损失。

消防系统维护保养细则

消防系统维护维修细则 系统日常运行工作: 系统日常运行期间,值班人应细心观察,做好巡检登记表,发现问题应及时通知维护人员。维护人员每天定期巡检使消防系统处于完好状态。 月巡检细则表一序号内容标准检查方法 1 消防控制室设备无异常 各类显示灯正常 观察显示灯确认设 备有无故障 2 自动报警系统 探测器正常工作无故障自动巡检 水流指示器、压 力开关等 正常工作末端放水,开试报警阀电源使系统正常运行 对备电进行1-2次充放 电试验,1-3次主电源和 备用电源自动切换试验 3 自动喷淋系统及消火栓系统 1、水源控制阀、 报警控制装置 状况完好 开闭位置正常 目测巡检 2、设置储水设备 的房间 寒冷季节测定室温测量 3、水泵房 温度、压力、位置响声处 于正常状态 观察仪表读数 临场判断 4、管网系统 无跑、冒、滴、漏现象, 无使用故障 观察系统压力是否恒定 目测管网外观 4 联动系统 1、消防广播功能正常播放、强制转换 2、消防通讯功能正常通话试验

3、排烟系统排烟风机手、自动启动正 常;防火阀、排烟阀动作 灵敏,无滞碍 手、自动启动风机试验排 烟阀、防火阀是否正常工 作 4、防火分隔系统处于待用状态无障、碍物防火卷帘手动良好 季巡检细则表二序号内容标准检查方法 1 消防控制室设备无异常 各类显示灯正常 观察显示灯确认设 备有无故障 2 自动报警系统 探测器正常工作无故障分批检查 水流指示器、压 力开关等 正常工作末端放水,开试报警阀电源使系统正常运行 对备电进行1-2次充放 电试验,1-3次主电源和 备用电源自动切换试验 3 自动喷淋系统及消火栓系统 1、控制阀门电磁 等 状况完好目测巡检 2、报警阀保持正常工作状态放水试验,启泵性能 3、水泵房 温度、压力、位置响声处 于正常状态 观察仪表读数 临场判断 4、管网系统 无跑、冒、滴、漏现象, 无使用故障 观察系统压力是否恒定 目测管网外观 5、室外阀门井启闭位置正常无渗漏目测 6、水泵接合器无渗漏目测 7、喷头完好无损清除异物 4 联动系统 1、消防广播功能正常播放、强制转换 2、消防通讯功能正常通话试验 3、排烟系统 排烟风机手、自动启动正 常;防火阀、排烟阀动作 灵敏,无滞碍 手、自动启动风机试验排 烟阀、防火阀是否正常工 作 4、防火分隔系统处于待用状态无障碍物

自动灭火、自动喷淋装置

自动喷淋系统 自动控制消防喷淋系统是一种在发生火灾时,能自动打开喷头喷水灭火并同时发出 火灾报警信号的消防灭火设施。自动喷淋灭火系统具有自动喷水、自动报警和初期火灾降温等优点,并且可以和其他消防设施同步联动工作,因此能有效控制、扑灭初期火灾。现已广泛应用于建筑消防中。 一、自动消防喷淋系统分为感烟式和感温式两种。 自动喷淋灭火系统的组成部件由水池+阀门+水泵+气压罐控制箱+主干管道(+屋顶水箱)+分支次干管道+信号蝶阀+水流指示器+分支管+喷淋头+排气阀+末端排水装置组成。 二、工作原理 闭式消防喷淋系统 平时屋顶消防水箱装满水,当发生火灾时喷头在温度达到一定温度后(一般是68°C)喷头镀铬融化,管内的水在屋顶消防水箱的作用下自动喷出,这时湿式报警阀会自动打开,阀内的压力开关自动打开,而这个压力开关有根信号线和消防泵连锁,泵就自动启动了。然后喷淋泵把水池的水通过管道提供到管网,整个消防系统开始工作。 开式消防喷淋系统: 1、有的是系统装有烟感探头对烟气进行侦测,当烟气达到一定浓度时,感烟探头报警,经主机确认后反馈到声光报警器动作,发出声音或闪烁灯光警告人们,并联动防排烟风机启动,开始排烟,同时打开雨淋阀的电磁阀,在联动喷淋泵,开式喷头直接喷水。 2、有是对温度感应开始工作。 三、设计原则 消防喷淋系统的设计原则是根据使用场所的面积以及需要消防的对象而决定喷淋 头的数量和种类的。 喷淋头数量 一般工厂厂房、娱乐场所每10——20平方米的范围布置一个喷淋头,而库房相对要密集一些,每5——10平方米的范围布置一个喷淋头。 四、喷淋头种类的选择 根据场所不同可以选择不同的喷淋头: 1. 下垂型喷淋头 下垂型喷淋头是使用最广泛的一种喷头,下垂安装于供水支管上,洒水的形状为抛物体型,将总水量的80~100%喷向地面。主要用于不需要装饰的场所,如车间、仓库、停车库、厨房等地。 2. 直立型喷淋头 适宜安装在移动物较多、易发生撞击的场所如仓库,还可以暗装在房间吊顶夹层中的屋顶处以保护易燃物较多的吊顶顶硼。 直立型喷淋头直立安装在供水支管上,洒水形状为抛物体型,将总水量的80~100%向下喷洒,同时还有一部分喷向吊顶。 3. 普通型喷淋头 适用于餐厅、商店、仓库、地下车库等场所。普通型洒水喷淋头既可直接安装,又可下垂安装于喷水管网上,将总水量的40%-60%向下喷洒,较大部分喷向吊顶。 4. 边墙型喷淋头 适宜于布管较难的场所,边墙型洒水喷淋头靠墙安装。主要用于办公室、门厅、休息室、走廊客房等建筑物的轻危险部位。

消防系统维保方案 1

深圳粤海之星东湖店消防系统维保方案 一、系统情况 深圳粤海之星东湖店,为商务型楼盘,故对安全性要求非常高,消防系统的稳定运行尤其重要。其消防系统维保的内容有:1、火灾自动报警系统;2、自动喷淋灭火系统;3、消火栓系统;4、防排烟系统;5、消防广播系统;6、消防电话系统;7、灭火器、疏散指示及应急照明系统;8、闭合门系统;9、手提式灭火器系统。 初次检查 维修保养合同签订后,我司负责对消防系统进行一次维护保系统全面检查,检查中发现的火灾自动报警联动故障及时进行处理,其他故障有贵司处理。具体实施如下: 1.对消防设施消防报警系统的每个回路传输线路进行检查测试。抽查各回路烟感、温感、煤气探测器、按钮等。检查报警信号的地址正确性(探测器进行模拟触发试验),对报警主机主备电源进行切换检查。并根据控制程序检查报警联动功能和联动控制设备的启动、停止功能及信号反馈功能。 2.对气体灭火系统均作一次模拟启动试验,并检查工作状态信号有无准确地反馈至灭火控制器和消防中心,确保灭火系统正常运行。 3.消防设施的所有消火栓系统信号反馈部分均做详细检查。由贵司人员检查每个消火栓箱、按钮、水带、阀门、手锤等配置是否齐全,管网各处闸阀是否在“开”的位置,水池水位是否在正常位置,管网内各处压力表的指示值是否正常,并检查消火栓箱按钮启泵功能及启泵反馈信号,消防中心启停泵控制功能及反馈信号,现场启停功能检查及主备泵切换试验。 4.对消防设施消防对讲电话系统进行双向通话检查。 5.对消防设施消防紧急广播进行自动切换播音功能检查和手动控制播音功能的检查。 6.对消防设施防排烟系统内所有送风机、排烟机、送风阀、排烟阀、防火阀及控制柜均作详细检查由贵司人员完成。对报警联动功能、手动启停功能、消防中心启停功能及信号反馈功能进行试验检查由我司工程师检查。 7.系统进行全面检查时需管理处派专业人员协助,并确认现场检查工作。 二、维修保养方案 在维修保养合同期内,我司派出2名具备消防设施维修保养资格和经验的工程技术人员对以上系统进行月度检查和季度检查,年度检查加派人手。时间安排在每月工作日或顾客指定时间内进行。.确保系统正常运行。具体实施方案如下: (一)定期检查 1、火灾自动报警系统 月度检查: a.对消防控制中心的火灾报警控制器进行检查、测试和维护,并对其设备进行除尘保养; b.重复月度检查工作; c.报警线路的检查和维护; d.系统内烟温感探测器、(手动按钮)驱动试验、警铃响应及除尘保养; e.月检表由工程部消防主管签收后,交工程部存档。 季度检查: a.重复月度检查工作; b.报警联动驱动警铃和联动防排烟阀(风机)、消防卷帘的联动部分检查和试验;

消防器材维护保养制度

1、单位的消防设施器材实行专人或定人管理制度。 2、管理人员对消防器材定期进行检查和保养,确保器材的完好有效。 3、发现消防器材有损坏丢失等问题,及时报告保卫部门查清原因后进行维修和更换。 4、消防设施器材到期,及时到消防部门检测维修并予以办理更换。 5、本着“谁主管,谁负责”的原则,正确管理好消防器材,切防丢失、损坏。 6、消防设施器材严禁挪作他用,对擅自挪作他用保管不力的,要报告领导,给予处理。灭火器材的设置位置,保证方便可取,严禁随便改变位置。

1.0目的:为了确保消防器材的正常使用和起到防火、灭火的应急作用。 2.0适用范围:小区任何公共区域的消防设施设备的管理。 3.0管理程序: 3.1小区内的所有消防设施设备器材均由管理处统一实施有效的管理; 3.2严格执行管理处制定的消防器材使用、保养、保管制度; 3.3消防设施设备包括器材应印有管理处统一的消防明显标志及编排号; 3.4消防水源、器材、设备未经管理处经理同意,不得擅自使用或挪用; 3.5灭火器放置的位置要明显、合理,有紧急情况便于使用,但又不阻碍他人,灭火器必须按楼层号进行编号,防止遗失,灭火器箱必须用管理处统一印制的消防封条予以封住,杜绝别人乱使用; 3.6消防管要做明显的消防标志,方便区分使用,更利于加强管理; 3.7消防栓应按编号,统一用消防封条进行封闭,杜绝有人乱使用水源和动用设施; 3.8消防斧、消防车扳手、消防服、消防撬、消防绳,必须统一摆放、统一管理,交接班必须进行清点,并做好相关使用登记工作; 3.9 消防泵、喷淋泵必须保持正常运转供水,消防水泵必须控制在自动状态,以便于及时有效地进行灭火工作; 3.10 物业管理处根据实际情况,要定期按时更换灭火器材的药剂、充氧等工作; 3.11 各用户单元内或自备的消防器材由用户自行负责保养、更换,检查用户单元消防工作落实情况由管理处组织进行,同时做好记录备案; 3.12 消防通道经常检查,不准放杂物,保持通道畅通干净,防火门应经常处于关闭状态,能够安全有效的隔绝不安全隐患;

消防自动喷淋系统施工技术交底

交底内容: 一、管材 1、消防系统管道的管材材质必须按照图纸要求。 2、各种管道及其配件的等材料必须认真检查其外观质量,确认完好无损后方可入库。 3、各种管道及其配件的等材料在运送、储存及安装期间,应采取正确的保护措施,以确保管材在任何情况下不受破损和锈蚀。 二、质量要求 1、喷淋系统水压试验结果及使用的管材品种、规格、尺寸必须符合设计要求和施工规范规定。 2、水泵的规格型号必须符合设计要求,水泵试运转的轴承温升必须符合规定。 3、自动喷洒喷头位置,间距和方向必须符合设计要求和施工规范规定。 4、镀锌管道螺纹连接应牢固,接口处无漏油漏麻且防腐良好。 5、卡箍连接应对接平行、紧密且与管中心线垂直,螺杆露出螺母长度不大于螺杆直径的1/2。 6、现场用的支架材料,进场必须报验,现场防腐刷漆必须经过验收后才能使用,管道的弯头和三通处需要架设支吊架。 7、水平管道安装坡度在0.002~0.005之间。 8、吊架与喷头的距离不应小于300mm,距末端喷头的距离不大于750mm。 9、吊架应设在相邻喷头间的管段上,当相邻喷头间距不大于3.6m,可设1个。小于1.8m,允许隔段设置。管道支架设置原则: 9.1管道不允许由因介质通过发生作用而产生位移的部分,应设置固定支架,固

定支架要牢固地固定在可靠的结构上。 9.2在管道无垂直位移或垂直位移很小的地方,可装设活动支架或钢性支架。 9.3喷淋、喷雾系统的分支管道设置吊架,主管的每条分支管道设置一个防晃支架。 9.4管道支架设置间距: 9.5墙柱三角支撑

10、为确保现场标高,所有管道和其他专业管道撞架时,需向高处调整标高时,必须管道调整管道标高。 三、工艺流程:安装准备→支吊架预制安装→干管安装→支管安装→分层分区强

(完整版)消防系统维护方案

附件一:《消防系统维护保养标准》 一、火灾自动报警系统维护检查项目及内容 1、火灾自动报警主机: 火灾报警自检功能; 消音、复位功能; 2 3 4 5 6 7 8 9 10、强制切断非消防电源功能试验 二、室内外消火栓灭火系统定期检查维护项目及内容 在系统自投入运行一年后,应进行如下维护和检查。 1水泵(稳压泵) 地脚螺栓应完好,螺母应拧紧;

联轴器同心度应准确; 吸水管水平管段内应无气囊和漏气现象; 水泵单机运行运转声音应正常,填料密封处泄露应符合规定。 2管网部分 检查管道应无松脱、变形、损坏、锈蚀; 检查各支吊架的固定应无松动; 三、自动喷水灭火系统维护检查项目及内容 1、水源及水泵 检查消防水池的水位,能保持消防用水量,水位标尺能正常工作;水池各种阀门处于正常状态;无受冻的可能; 检查消防水箱的水量应能满足要求;气压水罐能保证水量和水压;自动控制系统能正常工作;

检查水泵能正常运转;流量和压力能保证;消防水泵的动力可靠;电力上有保证不间断供电设施,其性能良好;内燃机的储测量充足; 检查附近的室外消火栓使用应便利; 通过试水装置检查给水系统流量、压力应符合设计要求。 2、系统各组件 检查水源控制阀、报警阀组外观,保证系统处于正常状态; 能连续出水,水力警铃应发出报警信号; 采用专用测试仪器或其他方式,对火灾自动报警系统的各种探测器输入模拟火灾信号,火灾自动报警控制应发出声光报警信号并启动自动喷水灭火系统。 四、防排烟系统的维护与检查项目 1、外观检查

防烟分区 防排烟口有无变形、损伤、周围有无影响使用的障碍物; 楼栅安装是否牢固、脱落、手动启动装置的操作箱有无变形、损伤、手柄、操作杆等是否脱落、打滑或无法使用; 风管有否变形、支撑是否松动、与风机式排烟连接部分有无破损式漏风情况。 2、性能情况

自动喷水灭火系统

ANYANG INSTITUTE OF TECHNOLOGY 《建筑设备》论文 自动喷水灭火系统 院(部)名称: 专业班级: 学生姓名: 学号: 成绩:

目录 摘要、关键词 (1) 英文摘要、关键词 (2) 引言 (3) 1.自动喷水灭火系统概述 (3) 1.1自动喷水灭火系统的设置、分类组成及特征 (3) 1.1.1自动喷水灭火系统的设置 (3) 1.1.2自动喷水灭火系统的分类 (4) 1.1.3自动喷书灭火系统的特征 (4) 1.2自动喷水灭火系统的使用条件 (4) 1.3自动喷水灭火系统不适用的范围 (5) 2.自动喷水防火系统的主要部件 (5) 2.1喷头 (5) 2.2压力开关 (6) 2.3报警阀 (6) 2.4水流报警装置 (6) 2.5延迟器 (7) 2.6火灾探测器 (7) 3 自动喷水灭火系统的系统布置 (7) 3.1自动喷水灭火系统平面分区 (7) 3.2 自动喷水系统的布置 (8) 3.2.1喷头的布置 (8) 3.2.2管网的布置 (9) 3.2.3报警阀的布置 (9) 3.2.4水力警铃设置 (9) 3.2.5末端试水装置 (10) 3.2.6水泵设置 (10)

3.2.7水箱的设置 (10) 4 结论 (10) 5参考文献 (12)

自动喷水灭火系统 摘要:自动配水灭火系统是是一种固定形式的灭火装置。火灾发生时能够及时被系统中的控制元件感知,并自动开启喷水原件,喷水灭火,同时能发出警报的系统。广泛应用于工业和民用建筑中,以及居住建筑。目前发达国家己经发展到由工业场所安装,到民用建筑,以及住宅,即自动喷水灭火系统己经安装在各种建筑中。实践证明自动喷水灭火系统成功率高达95%,对保护人身和财产安全,保护建筑物有独特的优点。自动喷水灭火系统属于智能建筑系统的一个子系统,在现代智能建筑中起着极其重要的安全保障作用。 关键词:自动喷水灭火系统建筑

消防系统维护保养手册

消防系统维护保养手册文档编制序号:[KKIDT-LLE0828-LLETD298-POI08]

消 防 系 统 维 护 保 养 手 册 保养事项 一、消防设备管理要求 1.所有安全及疏散指示牌必须保持良好状态,停电后仍正常工作。 2.所有消防设备应每月测试一次,如发现故障应马上维修并记录。 3.任何消防设备安装于机房内,应每星期检查一次。 4.消防系统主机应每月测试一次,如有故障应马上维修并记录。

5.消防水泵应保持良好状态,阀门没有被人误关及消防水箱水位正常。 6.填写完整消防保养记录。 7.每年应有一次消防演习。 第一章维护保养方案 依据有关消防法规及相关规范和《消防设施维护保养细则》,我 公司确定维管方案如下: 1、紧急故障处理制度 当系统出现故障,值班人员应做好故障记录,然后及时通知我公司技术人员,讲清楚故障现象(便于作相应准备),我公司将派人员在2小时内赶到现场处理故障,一般故障保证在24小时内排除如遇特殊原因(如配件不能及时购买)不能及时排除的,向甲方出具书面报告,说明原因,并极积配合相关单位,力争在最短时间内解决,确保系统正常运行。每次维护由维护人员填写维管记录表,一式两份,双方人员签字确认后,各存一份,作为工程维护档案,以备查阅。 2、系统月检制度 每月应由维管人员2名到现场作相应月检及测试工作,发现问题及时解决,并填写《月检记录表》。 具体工作内容: 每季度第一个月 ①火灾自动报警系统 A、检查消防主机的运行情况及各项功能。 B、抽检各类报警点的报警功能。 ②消火栓系统

A、检查管网上的阀门、减压阀、减压孔板是否正常。 B、启动消防水泵(包括用启泵按钮启动)及有关联动信号。 C、检查消防蓄水量是否满足要求。 ③自动喷水灭火系统 ?检测系统储水设施水位压力及不做他用措施。 ?每月手动启停电动消防泵运转试验. C、检验水流指示器和压力开关的报警功能和信号显示是否 常。 ④气体灭火系统 A、检查贮瓶间及防护区的工作环境、贮气瓶、选择阀、液体单向阀、高压软管、集流管、阀驱动装置、管网、喷嘴、紧急启动按钮、声光报警装置。 B、灭火剂贮存容器进行承重检查,灭火剂净重不得小于设计量的5%。 ⑤应急照明及疏散指示系统 A、检查安全出口、疏散通道、重要场所的应急照明或疏散指示标志。 B、按安装数量的10%试验应急照明或疏散指示灯的工作照度和疏散照度。 每季度第二个月 ①火灾自动报警系统 A、检查消防主机的运行情况及各项功能。 B、抽检各类报警点的报警功能。 ②防火分隔系统 A、检查防火门、防火卷帘门周围有无门正常开启的障碍物, 门能否处于正常启闭状态。

消防系统维保与方案

维护保养工作方案 消防维保,是消防系统发挥正常功能的前提保障。我公司维保中心依照国家《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 、《建筑自动消防设施及消防控制室规范化管理标准》等规范,结合甲方的设备实际和管理要求,以使整个维保工作系统化、规范化、档案化,使整个设备系统良好运行,完整好用和遇警时的万无一失。特制定如下维保计划:

一、日常维保工作安排 1、每月按计划抽样测试部分设备,致使一年内所有设备全部测试一遍。确保设备的正常运行。 2、每季度或半年(视消防工程大小)进行全面的检查,发现问题及时处理。 3、每年我公司派专业的消防维保队伍进行整体的消防测试,确保设备的正常运行。 4、协助业主找专业的探测器清洗厂,完成对所有探测器的清洗工作。 5、协助或完全负责同消防部门的业务,确保不因消防问题而耽误其它工作的正常进行。

二、消防设施维护、保养内容 1、消防维保共分以下系统: 1.1火灾自动报警系统 1.2消防联动系统 1.3自动喷水灭火系统; 1.4消火栓系统; 1.5气体灭火系统; 1.6防火卷帘门; 2、具体维保方案 2.1室内消防栓系统的维护保养 2.1.1 维修保养工作内容 2.1.1.1检查消防栓箱配置是否完整齐全,包括检查每个消防栓口的静压是否符合设计或规范要求,检查栓口橡胶是否老化、龟裂或脱落,检查水带是否霉烂、穿孔,检查卷盘胶管是否老化、龟裂,检查破玻按钮是否破碎; 2.1.1.2检查测试消防栓破玻系统,试验破玻按钮,警铃是否鸣响、消防水泵是否启动、消防中心是否有报警信号及消防水泵状态显示; 2.1.1.3 检查各阀门是否处于正常工作状态,是否完好不渗漏; 2.1.1.4 检查保养消防栓系统的水泵接合器,确保完整、不渗漏; 2.1.1.5定期试验消防栓,检查其喷水充实水柱是否达到规范或设计要求;

消防自动喷水灭火系统说明

1.自动喷水灭火系统简介 自动喷水灭火系统具有自动喷水灭火和报告火情的基本功能,是当今世界上公认的最为有效的自救灭火设施,是应用最广泛、用量最大的自动灭火系统,距今已有160年的历史。美国1965 年作过统计,早在技术远不如目前发达的1925~1964 年共40年间,在安装喷淋灭火系统的建筑物中,共发生火灾75290 次,灭控火的成功率高达96.2%,其中工业厂房和仓库占有的比例高达87.46%。 自动喷水灭火系统的类型较多,基本类型包括湿式、干式、预作用及雨淋自动喷水灭火系统和水幕系统等。用量最多的是湿式系统。在已安装的自动喷水灭火系统中,70%以上为湿式系统。 1.1 湿式自动喷水灭火系统 1.1.1 适用范围。湿式系统应用于环境温度不低于4℃,且不高于70℃的场所。 1.1.2 系统组成。湿式系统由闭式洒水喷头、水流指示器、湿式报警阀组以及管道和供 水设施等组成,并且管道内始终充满有压水。湿式系统必须安装在全年不结冰及不会出现过热危险的场所内,该系统在喷头动作后立即喷水,其灭火成功率高于干式系统。(见图1)。 图 1 湿式统示意图 1-水池2-水泵3-止回阀4-闸阀5-水泵接合器6-消防水箱7-湿式报警阀组8-配水干管9-水流指示器10-配水管11-末端试水装置12-配水支管13-闭式洒水喷头14-报警控制器 P-压力表 M-驱动电机 L-水流指示器 1.1.3 工作原理。湿式系统的工作原理是:火灾发生时,高温火焰或高温气流使闭式喷 头的热敏感元件动作,喷水灭火。此时,管网中的水由静止变为流动,则水流指示器就被感应送出电信号,在报警控制器上指示某一区域已在喷水,持续喷水造成湿式报警阀上部水压低于下部水压,这种压力差达到一定值时,原来处于关闭状态的阀片就自动开启。此时,压力水通过湿式报警阀,流向干管和配水管,同时,水通过细管进入水力警铃,发出火警声号;压力开关动作启动消防水泵,向管网加压供水,达到持续自动喷水灭火的目的。 1.1.4 系统特点。湿式系统具有以下特点与功能: a.与其他自动喷水灭火系统相比较,结构相对简单,处于警戒状态时,由消防水箱或稳压泵、气压给水设备等稳压设施维持管道内充水的压力。发生火灾时,由闭式喷头探测火灾水流指示器报告起火区域,报警阀组或稳压泵的压力开关输出启动供水泵信号,完成系统的启动。系统启动后,由供水泵向开放的喷头供水,开放的喷头将供水按不低于设计规定的喷水强度均匀喷洒,实施灭火。为了保证扑救初期火灾的效果,喷头开放后,要求在持续喷水时间内连续喷水。 图2 湿式自动喷水灭火系统原理图 b.湿式系统适合在温度不低于4℃并不高于70℃的环境中使用,因此绝大多数的常温场所采用此类系统。经常低于4℃的场所有使管内充水冰冻的危险,高于70℃的场所管内充水汽化的加剧有破坏管道的危险。 1.1.5 系统组件 a.湿式报警阀 只允许水流入湿式灭火系统并在规定压力、流量下驱动配套部件报警的一种单向阀。

消防水系统维护保养方案(简化版)

消防水系统维保方案 消防水系统维保需须满足《上海市建筑消防设施管理规定实施细则》和《建筑消防设施的维护管理》中自动喷水灭火系统、消火栓给水系统、泡沫灭火系统维护保养方案 一、每季度检查 (一)水泵、补压泵、气压给水控制柜(箱) 1、控制柜(箱)面板标志符合要求、指示信号、按钮、开关、仪表计盘等保持良好。 2、柜(箱)内电气设备、绝缘测试、接地保护测试。 3、检查一、二次控制回路电器设备动作可靠、灵敏、无异常情况。 (二)消防泵、补压泵、空压机泵启动试验 1、检查消防泵启动、吸水、出水、流量、压力是否正常。 2、手动、自动启、停水泵功能(模拟检查);主备泵切换功能(模拟检查)。 3、检查运转信号、反馈信号正确无误。 4、补压装置上、下限设定值检查、调整。 (三)报警阀及附件设施 1、消除报警阀、过滤器的杂质。 2、进口、出口压力表计、压力开关、信号阀等保持良好。

3、延时器、水力警铃、加速器等,保持性能良好,动作可靠、灵敏。 4、开启报警阀旁的放水试验阀、检查报警阀开启性能和密封性能及系统供水能力。 (四)消防水泵接合器 1、外观检查接口、附件完整、无渗漏、闷盖齐全。 2、安全阀、防水阀检查、消除水锈。 3、阀门加注润滑油、保持阀杆灵活自如。 4、检查防腐并刷油漆。 (五)室内消火栓箱 1、消火栓箱外观检查油漆、玻璃、标志应完整。 2、消火栓箱内设备齐全、水枪、水带完好无损。 3、自救卷盘、水带盘转动自如。 4、消火栓口无锈蚀、无滴漏、接口垫圈完整无老化、阀杆加润滑剂,开启自如。 5、消火栓按钮动作检查。①指示信号。②直接启泵功能(模拟)。 6、屋面试验消火栓检查,出水口动静态压力测试。 (六)室外消火栓 1、外观检查防锈刷漆。 2、开启大小闷盖、放掉锈水清除杂质。

消防系统维护保养专用文件表格——消防系统维护维修细则

消防系统维护维修细则 目录 一、维修细则 (2) 1.巡检制度 (2) 2.系统日常运行工作 (2) 3.维修规定 (2) 二、附件:表格部分 (3) 1.月巡检细则 (4) 2.季巡检细则 (5) 3.年巡检细则 (6) 4.季(年)检查登记表 (7) 5.控制器日检查登记表 (8) 6.消防工程维修单 (9) 7.消防维修工程排故报告单 (10) 8.火灾自动报警系统维护保养综合检测记录(1) (11) 9.火灾自动报警系统维护保养综合检测记录(2) (12) 10.火灾自动报警系统维护保养综合检测记录(3) (13) 11.自动喷水灭火维护保养综合检测记录(1) (14) 12.自动喷水灭火维护保养综合检测记录(2) (15) 13.气体自动灭火保养综合检测记录(1) (16) 14.气体自动灭火保养综合检测记录(2) (17) 15.防排烟系统维护保养综合检测记录 (18) 16.消防系统检测表 (19)

一、维修细则 为使用户的消防报警及火灾灭火系统正常运行,使系统处于准工作状态,能够随时发现灾情,及时控制联动系统动作,并迅速将灭火系统投入运行并控制灾情,特制定本维护维修细则,以使整套消防系统正常发挥作用。条文如下: 1.巡检制度 建立严格的月、季、年巡检制度,使维护维修工作有据可依,有序执行: (一)、月、季、年巡检内容规定: 1、月巡检规定:每月对每个维护点进行一次巡检。其细则见表一; 2、季巡检规定:每月对每个维护点进行一次巡检。其细则见表二; 3、年巡检规定:每月对每个维护点进行一次巡检。其细则见表三; (二)、月、季、年巡检其他规定: 1、每月巡检参加人数:2人 2、每季巡检参加人数:3人 3、每年巡检参加人数:4人 2.系统日常运行工作 系统日常运行期间,值班人应细心观察,做好巡检登记表,发现问题应及时通知维护方。具体内容见表四、五。 3.维修规定 我公司维修人员除加强对维护点的巡检外,对各维护点出现的隐患、故障将加强维修工作,对消防各系统隐患故障的检查和及时排除,是技术性很强、责任心要求很高的工作,因此,维修人员必须加强本专业的学习、钻研,加强工作责任心,搞好本职工作,为了保障各维护点的各系统高效可靠,特作以下规定: (一)、与用户保持密切联系,经常了解系统的运行情况;

自动喷淋系统简介

自动喷淋灭火系统简介 湿式喷水灭火系统工作原理: 湿式自动喷水灭火系统管网内依靠高位消防水箱及补压泵充满压力水,长期处于备用工作状态,适用于4~70℃环境温度中使用。当保护区域内某处发生火灾时,环境温度升高,喷头的温度敏感元件(红色玻璃球68℃,绿色用于厨房等高温场所93℃)破裂,喷头自动将水直接喷向火灾发生区域,消防水箱水流经过报警阀,报警阀输出报警水流——>延迟器(延时30秒)——>水力警铃; 延迟器(延时30秒)——>压力开关——>电气控制箱——>启动水泵;水流指示器桨片带动开关动作,在消防主机上指示报警区域。 1、屋顶高位水箱、稳压泵、稳压罐:在正常状态下维持管网的压力,当火灾发生的初期给管网提供灭火用水。 2、湿式报警阀:安装在各层总供水干管上,连接供水设备和配水管网,当管网中有喷头喷水时,阀门上下的压力不平衡,使阀板开启接通水源和管网。同时部分水流通过阀座上的环形槽,经信号管道送至水力警铃,发出音响报警信号 3、水力警铃:是自动喷水灭火系统中的重要部件。当火灾发生时,由报警阀流出带有一定压力的水驱动水力警铃报警。 4、水泵结合器:用于给消防车提供供水口。 5、消防自动报警主机:在控制室内安装,用于接收系统传来的电信号及发出控制指令。 6、喷淋水泵:火灾时给消防管网中补水用。 7、水流指示器:水流指示器指示楼层或火灾区域。火灾时喷头动作,水流指示器向消防中心显示着火区域位置并报警。 8、压力开关:是自动喷水灭火系统的自动报警和控制附件,它能将水压力信号转换成电信号。当压力达到工作压力时,电路就闭合,输出信号至火灾报警控制器或直接控制启动消防泵。 9、延时器:是一个罐式容器,安装在报警阀与水力警铃之间。用以对由于水系统压力突然发生变化而引起的报警阀短暂开启,或对因报警阀局部渗漏而进入警铃管道的水流起一个暂时容纳的作用。从而避免虚假报警。只有真正发生火灾时,喷头和报警阀相继打开,水流源源不断地大量流入延时器,经30 s左右冲满整个容器,然后冲入水力警铃报警。 10、试警铃阀:用于人工测试。打开试警铃阀泻水,使报警阀自动打开,水流充满延迟器后可使压力开关及水力警铃动作报警。 11、放水阀:用于检修时放空管网中余水。 12、末端试水装置:设在管网末端,用于自动喷水灭火系统等流体工作系统中。该试水装置末端接相当于一个标准喷头流量的接头,打开该试水装置,可进行系统模拟试验调试。利用此装置可对系统进行定期检查,以确定系统是否能正常工作。 13、闭式喷头:可分为易溶金属式、双金属片式和玻璃球式三种,其中以玻璃球式应用最多;正常情况下,喷头处于封闭状态。当有火灾发生且温度达到动作值时喷头开启喷水灭火。 14、压力表:观察系统水压是否正常; 15、水箱下止回阀:防止消防水进入水箱。

消防系统维保方案模块(已修改)

丹阳市天禄消防工程有限公司 消防系统 维护保养方案 编写: 审核: 审定: 批准: 编制单位: 编制日期:

一、编制说明 ⑴编制目的: 为保证甲方消防系统作为一种应付突发性灾难的特种装置和设施,在突发火警时能灵敏地进行反应和报警,启动运转灭火装置而编制本维保方案。通过本维保方案的实施能使得消防系统,在发生火警时,能稳定.可靠.准确.灵敏的进行动作反应扑灭火灾。保障生产正常程序、生命财产的安全。 ⑵为确保消防维保的服务质量和进度及甲方满意,并使甲方的现场代表对乙方的维保工作进行监督时有所参照,特编制此方案。 ⑶实施保证:本维保方案,作为本消防维保工程施工的指导性技术文件,乙方全体管理及施工人员必须严格遵照执行。同时,应根据维保过程进展的实际情况,对有关内容适时进行调整,作为对本方案的补充,并及时呈报甲方审核后实施。 通过本方案的实施,将甲方消防系统设施的使用、管理,保证系统各种设施的正常运行,从而提高防御火灾的能力,并通过消防监督管理部门的检测验收。 二、编制依据 (1)建设单位提供的现场情况。 (2)建设单位提供的相关图纸及资料。 (3)甲方的内部标准。 (4)现行国家有关施工验收规范及质量评定标准 江苏省公安厅消防局关于《建筑消防设施的维护管理》 GB50168-98 《火灾自动报警系统施工及验收规范》 GB50261-96 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》 GB50045-95 《高层民用建筑设计防火规范》 GB50116-98 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50084-2001 《自动喷水灭火系统设计规范》 GBJ50242-2002 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50303-2002 《建筑电气工程施工质量验收规范》 三、维保工程概况: ⑴维保工程简介 工程名称: 工程地点: 设备所有数量涵盖甲方整个消防系统设备。 四、本次消防系统的维保范围为:

消防系统维护维修办法

消防系统维护维修细则 为使用户的消防报警及火灾灭火系统正常运行,使系统处于准工作状态,能够随时发觉灾情,及时操纵联动系统动作,并迅速将灭火系统投入运行并操纵灾情,特制定本维护维修细则,以使整套消防系统正常发挥作用。条文如下: 一、巡检制度: 建立严格的月、季、年巡检制度,使维护维修工作有据可依,有序执行: (一)、月、季、年巡检内容规定: 1、月巡检规定:每月对每个维护点进行一次巡检。其细则见表一; 2、季巡检规定:每月对每个维护点进行一次巡检。其细则见表二; 3、年巡检规定:每月对每个维护点进行一次巡检。其细则见表三;(二)、月、季、年巡检其他规定: 1、每月巡检参加人数:4人 2、每季巡检参加人数:6人 3、每年巡检参加人数:6人 二、系统日常运行工作: 系统日常运行期间,值班人应细心观看,做好巡检登记表,发觉问题应及时通知维护方。具体内容见表四、五。

三、维修规定: 我公司维修人员除加强对维护点的巡检外,对各维护点出现的隐患、故障将加强维修工作,对消防各系统隐患故障的检查和及时排除,是技术性专门强、责任心要求专门高的工作,因此,维修人员必须加强本专业的学习、钻研,加强工作责任心,搞好本职工作,为了保障各维护点的各系统高效可靠,特作以下规定: (一)、与用户保持紧密联系,经常了解系统的运行情况; (二)、每天确定专人值班,用户随叫随到及时排除各种故障;(三)、若因用户呼叫而不去现场处理故障者,维修部将按有关条例惩处; (四)、每次故障排除后,必须填写维修单(表六)及排故报告单(表七)。 附: 表一、月巡检细则 表二、季巡检细则 表三、年巡检细则 表四、季(年)检查登记表 表五、操纵器日检查登记表 表六、消防工程维修单

一级消防工程师技术实务习题:自动喷水灭火系统

学尔森整理“一级消防工程师技术实务习题:室内外消防给水系统”,更多关于一级注册消防工程师考试模拟试题,请搜索“学尔森消防工程师考试”。 第1页:单项选择题第2页:多项选择题第3页:答案 一级消防工程师《消防技术实务》习题汇总 一、单项选择题 1.湿式自动喷水灭火系统由( )组成。 A.闭式喷头、管道、湿式报警阀组、水流指示器和供水设施 B.开式喷头、管道、湿式报警阀组、水流指示器和供水设施 C.闭式喷头、管道、湿式报警阀、火灾自动报警系统和供水设施 D.开式喷头、管道、湿式报警阀、火灾自动报警系统和供水设施 2.配水管道应采用内外壁热镀锌钢管或铜管、涂覆钢管和不锈钢管,其工作压力不应大于( )MPa。 A.0.8 B.1.2 C.1.5 D.2 3.( )适用于在环境温度不低于4℃,且不高于70℃的环境中使用。 A.湿式系统 B.干式系统 C.预作用系统 D.雨淋系统 4.自动喷水灭火系统设置场所的危险等级应根据建筑规模、高度以及火灾危

险性、火灾荷载和保护对象的特点等确定。下列建筑中,自动喷水灭火系统设置场所的火灾危险等级为中危险级I级的是( )。 A.建筑高度为50m的办公楼 B.建筑高度为23m的四星级旅馆 C.2000个座位剧场的舞台 D.总建筑面积5600m2的商场 5.发生火灾时,湿式喷水灭火系统是由( )探测火灾。 A.火灾探测器 B.水流指示器 C.闭式喷头 D.压力开关 6.设置湿式自动喷水灭火系统的房间,起火时喷头动作喷水,水流指示器动作并报警,报警阀动作,延迟器充水,启泵装置动作报警并直接启动消防水泵,该系统应选择的启泵装置是( )。 A.压力开关 B.电接点压力表 C.流量开关 D.水位仪 7.发生火灾时,雨淋系统的雨淋阀由( )发出信号开启。 A.闭式喷头 B.开式喷头 C.水流指示器

消防喷淋系统工作原理

常规的自动喷林系统是,系统管路中保持定压满水,喷林头是感温动作的,如喷头动作温度为60度,当室内达到该温度是喷头喷水,系统中压力降低,联动喷林系统水泵启动,保持系统压力,满足喷水量。 正常情况下管网中有一定压力的水,当系统中报警阀上面的水压低于下面水压时(或者系统中有喷头动作,人为在放水测试时,)就会造成报警阀动作,这时压力开关动作,把报警信号传入控制中心,提示启动喷淋泵,(新安装的系统,这时压力开关信号直接进入喷淋泵控制柜)如控制柜在自动状态,这时喷淋泵就会启动。 工作温度要看设计是怎么规定的,有68°, 72°,还有93°这样的。 达到设定的温度,喷头动作,产生水流,水流指示器报告起火区域(按防火分区设置水流指示器,设置在喷淋现场),压力开关(设置在消防水泵处)工作,启动自动喷淋泵(喷淋泵可与消火栓泵合用)。 带稳压泵的消防泵系统,管网压力降低,启动稳压泵,继续降低,则启动消防泵。 消火栓系统的消火栓打开卸压,超低压力时,启动消防水泵;如时间紧急或者有其他需要直接启动消防水泵的情况,可通过启泵按钮启动消防泵。 哎,经常见到关于消火栓按钮的讨论。这里我发表一下自己的愚见 我觉得消火栓按钮应该具备直接启动消火栓泵的功能,原因很简单,一是图集上明确要求有! 二是假设你通过主机软启动水泵(消火栓按钮报警回火灾报警控制主机,通过编程逻辑来启动水泵)万一报警主机故障或瘫痪后请问你的水泵还能通过按钮来启动吗? 诸如此类的还有喷淋泵和压力开关的关系。有的是通过压力开关动作,反馈信号回报警主机, 然后通过编程软启动水泵,缺陷同上。 消火栓按钮直接起泵一般原理(普遍型):消火栓按钮直接起泵一般需要3根线,24V,启 泵线,反馈线。按钮有一对常开触电,接24V和启泵线,按钮动作后触电闭合,启泵线接 到水泵控制箱里面的继电器线圈上,继而线圈动作(前提继电器自带G线),接触器动作,水泵动作。水泵动作后,从接触器上取一组闭合点接反馈线。反馈线反馈G线回按钮,点 亮起泵指示灯。有点含糊,慢慢理解 压力开关直接起泵一般原理(普遍型):在压力开关旁边加继电器。压力开关上接两根线, 其中一根带24V的电源,压力开关动作后触电闭合另一根线传输24V电源到继电器,继而 继电器动作(前提是继电器自带G线),取一组继电器动作后闭合点反馈信号回控制中心, 取一组继电器动作后闭合点做启泵作用。有点含糊,慢慢理解

消防系统维护保养方案

维护保养服务方案(范围、周期与内容、标准) 一、保养范围 消防火灾报警系统、消火栓灭火系统、自动喷淋灭火系统。 二、保养周期与内容 1.每月应做保养工作: ①对消防报警及联动控制柜的面板、标志、指示灯、按钮开关、仪表等检查是否完 整、完好,各项功能自检一遍,主、备电自动切换试验一次,发现问题及时修复,确保消防报警系统处于正常工作状态,并对消防控制室所有消防设施清洁,保养一 次。 ②检查所有火警通讯紧急切换功能,紧急广播是否正常。 ③检查所有手动报警按钮、警铃是否完好、水压是否正常,对消防泵、喷淋泵及室 内管道、泵控制箱进行清洁保养,并对泵控制箱所有接线处螺丝进行一次紧固。 ④对消防防水系统进行一次全面检查、喷淋系统各层面水压正常,消防栓系统保证 每个消防栓出水量符合消防相关标准,对水系统所有减压阀,湿式报警阀、信号蝶 阀、水流指示器、各层面总阀、进行检查保养,做到无跑、冒、滴、漏,设备表面 无锈斑、灰尘,相应指示牌挂装准确。 ⑤每月对消防泵、喷淋泵、稳压泵点动运行一次,保证水泵能正常运行,不漏水。 ⑥检查所有室内及室外消火栓、外观玻璃、标志是否完整,内部龙头有否锈蚀、滴 漏,帆布水管、喷枪等配件是否完好、完整,发现问题及时修复或通知物业增补,对消防栓外进行清洁保养。 ⑦检查消防水泵接合器外观闷盖及附件是否完好、完整,有否滴漏现象,并对安全 阀、防水阀、阀杆加注润滑油,保持阀杆是否灵活。 ⑧检查所有喷淋头外观,发现有不正常现象及时调换,喷淋头上异物及时消除。 ⑨每月对火灾报警器数据库内各类探测器信息、CRT中探测器位置编号应与现场一 致,探测器移位要做及时更新,及时处理系统内的故障,动作复位,保证所有设施 处于正常状态。 ⑩就上述工作向物业管理处提交月度检查和保养书面报告。 2.每季度检查工作: ①以总数10%的数量抽试烟感、温感的报警功能,确认灯显示及报警的正确性,测 试仪器由保养单位提供。 ②试验火灾报警装置的声光显示。

消防设备维护保养工作标准(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 消防设备维护保养工作标 准(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-5109-64 消防设备维护保养工作标准(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 为保证酒店的安全避免发生安全事故,酒店各类消防设备必须定期检测、保养、维修、酒店保安部消防组应负责做好各项工作,具体应遵循以下工作标准。 (一)各类消防设备的检查保养周期。 1、火灾自动报警系统 ①火灾自动报警系统、探测器每天由消防员巡查一次。 ②消防组每天对烟感器检测1-2次,每三年清洗一次。 ③消防组每月必须抽查10%的手动报警按钮。 2、自动喷水灭火系统 ①消防组每季度检查一次自动喷水系统。 ②消防水泵和喷淋水泵由保安部每半年手动或自动启动检查一次。

3、消水栓系统 ①消防组每季度检查一次营业场所的消火栓。 ②消火栓每季度由消防组进行放水检查一次,各部位水带箱中的水带和水枪每季度检查一次。 4、灭火器 ①消防组每一年至一年半更换一次固定泡沫灭火装置的药剂。 ②每年更换一次各部位的轻便手提式和推车式泡沫灭火器。 ③保持灭火器材的外表清洁。 ④灭火器材附近不得堆放杂物。 ⑤消防组工作人员不得随意改变灭火器材的摆放位置。 5、防烟排烟系统 ①消防组每月运行一次酒店各营业场所的消防加压、送风、排烟风机,进行测试检查。 ②每季度对防烟排烟机和阀门启动检查一次。 6、消防安全疏散系统

消防自动喷淋系统施工方案

消防自动喷淋系统施工方案 1.消防及喷水灭火系统管道安装方法 1.1.工艺流程图 安装准备干管安装报警阀安装立管安装 喷洒分层干支管、消火栓及支管安装水流指示器、消防水泵、高位水箱、水泵结合器安 装 〃喷洒头支管安装,系统综合试压及冲洗, 管道试压管道冲洗 节流装臵安装报警阀配件、消火栓配件、喷洒头安装系统通水试调 1.2.支架、吊架制作 1.2.1.支架、吊架材料一般用Q235普通碳钢制作. 1.2.2.支架、吊架制作应遵守的规定: 1) 支架、吊架的型式、材质、加工尺寸、精度及焊接应符合设计要求。 2) 支架底板应平整、支、吊架的工作面应平整。 3) 支、吊架焊缝应进行外观检查~不得有漏焊、点焊、裂纹咬肉等缺陷。焊接变形应予 矫正。 4) 制作合格的支吊架~应进行防腐处理~妥善保管。 1.2.3.支吊架安装 1) 确定支吊架间距时~应考虑管子管件管内介质及保温材料的重量对管子形成的应力和应

变~不得超过允许范围。支、吊架最大允许间距主要是由所承受的垂直方向荷载来决 定。当设计无要求时~其最大间距见表: 水平钢管支、吊架间距 管径,mm, 15 20 25 32 40 50 70 80 100 125 150 保温 1.5 2 2 2.5 3 3 3.5 4 4.5 5 6 支吊架最大间距,m, 不保温 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 2) 坡度、标高的确定 支吊架的坡度、标高必须符合设计要求~坡度应根据两点间的距离的大小~算出两点间的高差~然后在两点拉一直线~按照支架的间距~在墙上画出每个支架的位臵。 3) 支、吊架固定和调整 4) 管道安装时~应及时进行支、吊架的固定和调整工作。支吊架位臵应正确~安装要平 整牢固。管子与支架接触良好~一般不得有间隙。 5) 支、吊架的安装 , 预埋钢板焊接支架 , 钢筋混凝土构件上的管道支架~可在预制或现浇混凝土时~在各支架的位臵预埋钢板后 将支架横梁焊接在预埋的钢板上。焊接时~要把焊接处污物除去~焊接牢固。 , 直接埋入预留洞槽内的管道支架 , 支架埋在墙内深度应按设计要求而定~一般不小于是120mm~洞口不宜过大。埋设前~ 应清除孔洞内的碎石及灰尘~并用水将其浇湿。填塞使用1:3水泥砂浆~或细石混凝