文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 水电安装施工中混凝土板墙预埋线管盒的施工质量控制

水电安装施工中混凝土板墙预埋线管盒的施工质量控制

水电安装施工中混凝土板墙预埋线管盒的施工质量控制
水电安装施工中混凝土板墙预埋线管盒的施工质量控制

水电安装施工中混凝土板、墙预埋线管盒的施工质量控制

1暗配的电线管路直沿最近的路线敷设,并应减少弯曲;煨弯应按要求进行

操作其弯曲半径应大于6D(D管子直径)。埋入墙体或混凝土内的导管,与墙体或混凝土表面的净距不应小于15mm。

2具体做法是:a穿梁底板线管采用带耳直接头或直接头钉铁钉固定,在需

要引下的梁内位置钉好带耳直接头,把管头插入直接头中,并连接牢固紧密。等到土建拆模后按照固定的钉子并将管路引下。b对于从顶板中间向下引的管路,在需要引下的位置预埋一块100×100×50mm的泡沫板,泡沫板要紧贴模板固定,

把管头插入泡沫板中,并连接牢固紧密。等到土建拆模后,挖开泡沫板将线管引下。既避免模板的损坏,又可以保证引下位置的准确。注意管口必须封堵严密,可以采用管堵封堵。

3现浇顶板内敷设的管路首先应该截取长度适当的线管,把线管一端与盒接

头连接,并将盒接头与灯头盒固定,然后连接另一端,连接后把线管与钢筋绑扎固定。线管垂直或水平敷设时,线管每隔1m处用镀锌铁丝绑扎牢固,在弯曲部位以圆弧中心点距两端300mm处各加一个固定点,距直接头中心点两边不大于0.2m,线盒接管处两边绑扎距线盒边缘处不大于300mm。

4进入配电箱、屏的电线管路,排列应整齐,配电箱暗配的线管,埋设深度

与砖墙砌体表面的距离不小于15~20mm;线管排列整齐、间距均匀(管与管之间间距≥10mm)、安装牢固;在距配电箱底壳150~200mm范围内设管卡,中间直线段管卡间的最大距离≤600mm;配管安装固定完成后,线槽部分做甩浆处理然后使用细石子素混凝土找补平整,然后挂钢丝网,钢丝网于线槽两边

≥100mm。管入箱、盒应采用锁扣固定,应与管径相吻合,要求一管一孔,不得开长孔。铁制箱、盒严禁用电气焊开孔。两根以上管入箱、盒,要长短一致,间距均匀,排列整齐。管进盒、箱,一管一孔,先接端接头然后用内锁母固定在盒、箱上,在管孔上用顶帽型护口堵好管口,最后用泡沫塑料块堵好盒子口(堵盒子口的材料可采用现场现有柔软物件,如水泥纸袋等)。

管路连接应使用套箍连接(包括端接头接管)。用小刷子沾配套供应的塑料管粘接剂,均匀涂抹在管外壁上,将管子插入套箍;管口应到位。粘接剂性能要内不移位,粘性保持时间长,并具有防水性。1min求粘接后

线盒预埋工艺施工图片

线盒固定牢固、排列整齐、预留接口方向准确

线盒拆模后清理干净,标识张贴及时

混凝土墙内箱、盒预埋工艺图片:

砼剪力墙内采用泡沫板预留线盒安装位置,标高准确

砼墙上强、弱电箱预留空洞,固定靠牢,标高准确。

线盒混凝土墙拆模后效果图片:

预留线盒拆模后孔洞内泡沫清理干净整洁,标识上墙

预埋线管施工质量图片:线管、盒在浇砼前安装状态

梁内线管安装直接头工艺:在PVC管端头加一直接头

在直接头上绑一钉子

制作好的带有钉子的PVC线管接头

PVC管就位

借助短钢筋将PVC管上的钉子钉入梁底模然后将线管在梁筋上绑扎牢固

预埋线管施工质量图片:

梁底板使用直接头

线管绑扎牢固,间距一致

根据钉子的位置的清理出接口

在PVC直接头处接上长度相等的PVC管

预埋线管地面成品保护工艺一

预埋线管地面成品保护工艺二

电线管预埋施工规范53910

电线管预埋 版本号:08-01

电线管预埋作业指导书 一、工作内容 接线盒预制、测量放线定位、模板钻孔、焊支架、线盒安装固定、管路敷设、封口保护二、施工准备 1.材料准备: 施工前应对每一层所需的各种材料、预制件按照施工详图进行统计,建立统计表,便于材料供应和实行限额领用。 1.1.现浇砼结构内预埋应采用中型以上的阻燃性PVC导管。要求抗压抗冲击性能好;管材应柔韧性好,弯折时不易断裂,回弹性好建筑电工用无增塑刚性阻燃PVC管。1.2.导管、接线盒、接头套管、锁母、胶水等宜采用同一厂家的配套产品。接线盒敲落孔距盒口的高度应与其使用场所的钢筋与模板距离相匹配。接头套管和锁母的内径应与导管的外径配合紧密。 1.3.管材及其配件在进场应进行检查。PVC管实测其壁厚应均匀,无变形和气泡裂缝等,要求有消防产品检查报告和出厂合格证,氧指数大于27%。接线盒应光洁平整,开空齐全。管材和接线盒应有清晰的生产商名称和商标、规格型号、执行标准号。1.4.其他材料: 铁钉、扎丝、胶带、锯末、油漆

2.机械和工具: 手电钻、开孔器、切割机、锯条、钳子、卷尺、水平尺、线坠、毛笔、红铅笔 3.技术准备: 3.1.土建的结构体是水电设备和管线安装的根基,施工之前应仔细核对透彻理解土建结构和建筑图的尺寸关系,如有不清楚的地方或发现问题应及时请土建解决。3.2.施工之前技术人员应通盘考虑土建、水电设备各系统,绘制有各种电气接线盒准确定位尺寸的施工详图。 4.基本操作工艺: 作业班组进场后,应对其进行技术交底,使其熟练掌握PVC管的基本操作工艺。4.1.PVC管的切断 配管前应根据管子每段所需的长度进行切断。切断可使用钢锯条锯断、专用剪管刀剪断,在预制时还可使用砂轮切割机成捆切断。不论是用哪种方法,都应该一切到底,禁止用手来回折断。切口应垂直,切口的毛刺应随手清理干净。 4.2.PVC管的弯制 PVC管的柔韧性很好,在常温下即可用弯簧来直接弯曲,较为简便易行。将弯簧插入管内需要弯曲处,两手分别握住弯曲处弯簧两端,膝盖顶住被弯曲处略微移动,双手均匀用力,煨至比所需角度略小,待松手后弯管回弹,便可获得所需角度。弯簧的一端应拴上铁丝或细绳。当弯制较长的管时,弯簧不易取出;弯管完成后,逆时针转动弯簧,使之外径收缩,同时往外拉即可取出弯簧。 4.3.PVC管的连接

钢波纹管涵施工工艺标准

钢波纹管涵施工工艺标准 1 适用范围 钢波纹涵管是替代圆管涵、盖板涵、拱涵和小桥的优质公路建材。该产品具有工期短、重量轻、安装方便、耐久性好、工程造价低、抗变形能力强、减少通车后养护成本等特点,尤其应用在高寒冻土地区、软土路基地带,具有明显的经济效益。 钢波纹涵管有圆形、椭圆形、半圆形等,进出口也可按照边坡比例做成斜口,加工波纹管管径范围0.5~8 m,管壁厚度为3 mm~7 mm,能够满足填土0.5 ~40 m厚的需要。 2 应用的国家标准、行业规范和标准 2.1中华人民共和国行业标准《公路工程施工安全技术规程》JTJ076-95 2.2中华人民共和国行业标准《公路工程质量检验标准》(土建工程)JGJF80/1-2004 2.3中华人民共和国行业标准《钢结构工程高强螺栓连接的设计、施工及验收规程》JGJ82-91 2.4中华人民共和国行业标准《公路桥涵施工技术规范》JTJ041-2004

3 施工准备 3.1 技术准备 3.1.1熟悉相关规范、图纸,掌握钢波纹管涵的设计要求。 3.1.2放样出基础的平面位置控制点,根据控制点弹出管涵位置线。 3.1.3在施工组织设计中明确钢波纹管涵的施工流程。 3.1.4施工前向施工班组及技术人员进行书面技术、安全、环保交底。 3.2 机具准备 钢筋钩子、撬棍、扳子、汽车吊、墨斗、尺子、钢丝绳等。 3.3 材料准备 3.3.1材料采购 钢波纹管涵和高强螺栓的规格、数量,应根据设计要求,按长度分别进行统计;并结合施工实际需要进行采购。 3.3.2核对高强螺栓和钢波纹管涵产品的质量合格证明文件及检验报告。

4 操作工艺4.1 工艺流程

谈谈建筑水电安装施工的质量控制措施 张达桂

谈谈建筑水电安装施工的质量控制措施张达桂 摘要:近些年来,随着社会经济的不断发展,城市里的建筑如雨后春笋般不断 涌现,作为建筑施工的重要组成部分,水电安装也是越来越受到人们的关注。在 建筑水电安装施工过程中,一旦施工单位在水电安装施工中不注意细节的处理, 极易出现一些水电安装工程中的质量通病,如排水系统的渗、漏、堵,电气工程 的漏电、开关不灵等现象,这些都会影响到建筑的正常使用,因此,必须做好建 筑水电安装施工的质量控制。 关键词:建筑工程;水电安装施工;质量控制 1.建筑水电安装施工质量现状分析 随着建筑行业的不断发展,城市涌现出了更多的商业与住宅用楼。建筑的数 量越多,那么水电安装的质量问题也就随着逐渐增多,同时还出现了很多以前没 有过的问题,比如很多建筑出现了各种渗漏、堵塞以及开关线经常不灵等多方面 的问题,这些问题给业主们的生活造成了很多的不便,使其生活和工作状态受到 严重影响,而造成这些问题的原因主要是水电工程施工的不合理,在施工过程中 选用不合格的材料,使用不规范的图纸和施工人员缺乏专业技术等多方面的因素,为了满足人们现代生活所需要的环境,必须要提高水电建筑安装工程的质量,找 出其问题的所在,实施相应的有效措施并加以改进。 2.建筑水电安装施工中常见的质量问题 2.1电气安装的质量问题 电气安装的质量问题主要表现在以下几个方面。 2.1.1电路敷设不合格 具体表现为PVC电管的粘接不够牢固;安装输电线的钢管管壁较薄;进盒部 分没有垂直布线,天花板中敷设的电缆没有穿管保护,金属线槽和支架接地不可靠,有的初装修住宅工程配管仅仅安装到分户箱,吊顶上的导线未进穿管保护; 线路敷设时暗管转弯半径太小,没有使用弯头连接等现象,导致穿线困难,甚至 损伤导线;暗管走向绕道,存在着过多的不必要弯曲。 2.1.2照明器具及开关等安装不合格 具体表现为照明器具中灯具未设置挂线盒、软线吊灯灯头线长度不够,固定 灯座的螺栓不相符。开关、插座、配电箱的安装中存在开关位置不正确,插座接 线错误等现象,安装的插座离地面的高度不一致;配电箱面板和墙面之间存在较 大缝隙,布线不整齐,输电导线没有绑扎固定,多组输电线没有搪锡或压接,有 的甚至被剪断,配电箱内输电线颜色没有区分,箱内零线和地线绞接在一起,总 配电箱内没有安装接地的接线柱等。 2.1.3防雷接地不合格 具体表现为引下线、均压环、避雷带搭接处有虚焊、夹渣、焊缝不饱满等质 量问题;焊渣不敲掉、避雷带上的焊接处不刷防锈漆;接地线的连接方法不正确;接地线跨越建筑物变形缝处时,未加设补偿器,穿墙体时未加保护管;用螺纹钢 代替圆钢作搭接钢筋;高出屋面的构筑物或金属物体无防雷装置等。 2.2给排水系统的问题 2.2.1水管的安装 施工所用管材本身是存在着质量问题的,如管壁太薄、镀锌管的镀锌层不足、铸铁管管径不足、外壁粗糙、管丝的螺纹或多或少、法兰连接螺杆的长短不一、PVC管的管件和管材色泽不符、阀门造型不统一。施工过程粗糙,排水横管的坡

电线管预埋施工规范_1

电线管预埋施工规范_1 电线管预埋施工规范 管预埋电线 版本号:08-01 电线管预埋施工规范 电线管预埋作业指导书 一、工作施工准备 1( 材料准备: 施工前应对每一层所需的各种材料、预制件按照施工详图进行统计,建立统计表,便于材料供应和实行限额领用。 1(1(现浇砼结构机械和工具: 手电钻、开孔器、切割机、锯条、钳子、卷尺、水平尺、线坠、毛笔、红铅笔3( 技术准备: 3(1(土建的结构体是水电设备和管线安装的根基,施工之前应仔细核对透彻理解土建结构和建筑图的尺寸关系,如有不清楚的地方或发现问题应及时请土建解决。 3(2(施工之前技术人员应通盘考虑土建、水电设备各系统,绘制有各种电气接线盒准确定位尺寸的施工详图。 4( 基本操作工艺: 作业班组进场后,应对其进行技术交底,使其熟练掌握PVC管的基本操作工艺。 电线管预埋施工规范 (PVC管的切断 4(1

配管前应根据管子每段所需的长度进行切断。切断可使用钢锯条锯断、专用剪管刀剪断,在预制时还可使用砂轮切割机成捆切断。不论是用哪种方法,都应该一切到底,禁止用手来回折断。切口应垂直,切口的毛刺应随手清理干净。 4(2(PVC管的弯制 PVC管的柔韧性很好,在常温下即可用弯簧来直接弯曲,较为简便易行。将弯簧插入管预制: 在主体砼结构施工期间,土建能提供的预埋作业时间极为有限,为了与土建紧密配合,迅速完成预埋,必须采取预制法施工,将部分作业移到底下来先进行加工预制,然后在预埋时拿到作业层进行安装,以减少楼面的工作量。 5(1(接线盒的预制 开关盒、插座盒、灯位盒,根据不同的进管方位,可分为:直叉、曲叉、三叉、四叉,分类统计每施工段所需的数量,在预埋之前进行预制。预制时按所需的方位敲开敲落孔,装上锁母,各锁母口分别用纸封塞,制成各种类型,供预埋时使用。 5(2(弯管的预制 普通插座的安装高度为0.3m,对从楼板弯起至插座的弯管,也可按固定长度进行预先弯制。 5(3(直管段的预制 灯开关盒的安装高度为1.4m,对从开关盒引上至楼板的管,可将整管按其长度切割 电线管预埋施工规范 成短管。 5(4(泡沫的预制

建筑水电安装工程质量控制和安全监理(新版)

Enhance the initiative and predictability of work safety, take precautions, and comprehensively solve the problems of work safety. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 建筑水电安装工程质量控制和安 全监理(新版)

建筑水电安装工程质量控制和安全监理(新 版) 导语:根据时代发展的要求,转变观念,开拓创新,统筹规划,增强对安全生产工作的主动性和预见性,做到未雨绸缪,综合解决安全生产问题。文档可用作电子存档或实体印刷,使用时请详细阅读条款。 [摘要]当前人们所处的是一个快速发展的时代,现代化进程的加快,使人们对自己居住的环境也有着更高的要求。他们在选择住所或者办公环境时,更看重的是建筑水电安装工程质量好坏,这就要求建筑工程中水电安装做到更精更好。但在现实工程施工中,水电安装受到各方面因素的影响,存在不少问题,只有提前采取必要的预控措施,才能有效减少和避免一些问题的发生。 [关键词]建筑水电安装;工程质量控制;安全监理 中图分类号:T154文献标识码:A文章编号:1009-914X(2017)11-0168-01 前言 当前人们所处的是一个快速发展的时代,现代化进程的加快,使人们对自己居住的环境也有着更高的要求。他们在选择住所或者办公环境时,更看重的是建筑排水和电力质量的好坏,这对建筑工程中水

电安装提出了更高的要求。在实际的建筑工程施工中,水电安装受到各方面因素的影响,存在不少问题,只有提前采取必要的预控措施,才可有效减少这些问题的发生。 1水电安装技术的相关环节 1.1水电线路设计和总体规划 在民用建筑水电安装过程中,水电线路的规划和设计工作是整个安装过程最先开始的部分。在开展水电线路的设计工作时应该以建筑的总体规划为出发点,根据建筑物的内部构造进行线路设计工作,保证线路能够简约实用,方便维修。开展水电线路的规划工作时,应该保证路线是最方便的、能够将主线和次线有效的区别开来。通过对线路进行优化来避免出现线路缠绕等不良情况的发生;水电线路规划应该同建筑物整体相符,能够有效地应用。 1.2安装工程与各专业工程的配合 在开展民用建筑的水电安装工作过程中,应该密切配合水电安装工作与其它专业工程的联系。通常来讲,玻璃幕墙以及钢板结构都会大范围的应用到公共建筑以及商场的外墙上,如果在上面安装避雷针就会对建筑物的美观性造成影响。所以就要求在实际安装过程中密切配合各个专业工程,加强联系来强化水电安装工作。对于民用高层建

HDPE双壁波纹管施工组织设计

目录 一、材料要求 (1) 1、一般要求 (1) 2、管材质量 (1) 3、装卸、运输和堆放 (2) 二、HDPE双壁波纹管施工原则 (2) 三、施工工艺 (3) 1、导线点、水准点加密控制及定位测量放线施工 (3) 2、沟槽开挖及基础处理 (4) 3、管道基础 (5) 4、管道安装 (6) 5、井室砌筑 (7) 6、闭水(水压)试验 (8) 7、沟槽回填 (8) 四、管道工程竣工验收 (9)

一、材料要求 1、一般要求 1.1 管材、橡胶圈等材料规格应符合设计要求,具有质量检验部门的产品合格证和产品性能说明书,并应表明产品规格和生产日期;本工程采用HDPE双壁波纹管材,管径为DN 600㎜,环刚度等级为S1≥4 KN/㎡。 1.2 承插式接口密封橡胶圈采用氯丁橡胶制成,邵氏硬度为45-55 MPa,由管道生产厂按规格配套供应。 2、管材质量 2.1 管材要求外观一致,壁光滑,管身不得有裂缝,管口不得有破损、裂口、变形等缺陷。 2.2 管材端面应平整,与管中心轴线垂直,轴向不得有明显的弯曲出现,管材插口外径、承口径的尺寸及圆度必须符合产品标准的规定。 2.3 管材耐压强度及刚度应满足设计要求。 2.4 管道接口用橡胶圈性能、尺寸应符合设计要求,橡胶圈外观应光滑平整,不得有气孔、裂缝、卷皱、破损、重皮和接缝现象。

3、装卸、运输和堆放 3.1 管材、管件在装卸、运输和堆放时应避免撞击,严禁抛摔。 3.2 管材成批运输时,承口、插口应分层交错排列,并应捆扎稳固。 3.3 短距离搬运,不得在坚硬不平地面和碎石面层上拖动或滚动。 3.4 管材堆放场地应地面平整,堆放高度不得超过2 m,直管部分应有木垫块,垫块宽度应不小于200㎜,间距不大于1500㎜;堆放时管材承口与插口应间隔整齐排列,并应捆扎稳妥。 3.5 管材堆放中应避免日光曝晒,并保持管间通风。 3.6 橡胶圈应储存在通风良好的库房,堆放整齐不得受到扭曲损伤。 二、HDPE双壁波纹管施工原则 HDPE双壁波纹管管道在管底标高和管基质量检查合格后,所用管材、管道配件及其材料经抽样检查(按根或件数的10%)合格后,方进行铺设,并按以下的原则进行实施: 1、管道基础、开挖、回填、管道与检查井的接驳等均按《给水排水管道施工及验收规》进行施工。 2、管道施工的测量、降水、开槽、沟槽支撑和管道交叉处理等技术要求,按现行国家标准《给水排水管道施工及验收规》规定执行。 3、管道接头,按规要求DN500HDPE双壁波纹管采用弹性密封圈柔性接头。 4、管道敷设在原状土地基或经开槽后处理回填密实的地层上,管道基础采用砂砾垫层基础。 5、沟槽底净宽度,按管外径两侧各加0.3 m工作面计算宽度。开挖沟槽,

安装工程有限公司水电安装工程质量管理制度

中建四局安装工程有限公司 质 量 管 理 与 奖 罚 制 度 六盘水体育中心机电安装工程项目部 《2013年4月修改版》

第一条为贯彻中建系统的质量理念,根据中建四局安装工程有限公司下达的《质量管理制度》及凉都体育中心机电安装工程项目部的质量目标。严格执行国家、行业、地方标准规范、操作规程。结合本项目实际情况,修改本制度。项目经理及总工签字后生效并按本制度执行。 第二条为使本工程的施工质量能顺利达到预期制定的质量目标,项目部将对为施工质量的提高做出贡献的班组及个人进行奖励;对于执法不严、质量管理不到位以及不按图纸、方案施工造成质量问题或质量事故的分包单位及个人进行与本制度相对应条款的处罚。 第二章奖励标准 第三条在每月“公司质量检查”活动中,项目考评优秀者按照公司及本项目相关规定予以奖励。 第四条对于严格执法、正确行使质量一票否决权,杜绝了质量事故出现的有功施工员,奖励1000~3000元。 第五条阶段性验收过程中,分部分项工程连续三次验收由项目质检部认可,并顺利通过外部(质检站、甲方、监理)验收的,给予相关的班组、质检员、工长(施工员)3000~5000元的奖励。 第六条在施工过程中,提出可行性高、效果明显的质量保证措施,经项目部研讨通过后,给予相应的班组、管理人员1000~3000元的奖励。第七条工程资料能够做到和现场同步,并且填写内容规范、属实的,给予资料员200~500元的奖励。

第八条对所辖区域工程质量,安全隐患,工程进度监管不力致使工期延误的施工员月效益工资降百分之十。 第九条在分管区域出现安全事故,质量事故的现场施工员当月效益工资降百分之二十。三月内不能涨效益工资。 第十条所有奖励金额不低于罚款的最低金额。不高于罚款的最高金额。 第二章基本规定 第十一条工程开工后,分包单位不按照项目部要求配备质检员的及安全员,给予2000元/次的罚款。项目部、公司组织例行检查时,如分包单位不积极配合,给予1000~2000元/次的罚款。 第十一条严格按图施工,严禁任何施工员擅自更改图纸,图纸修改需经甲方及设计院同意并签字认可。否则一切责任自负及承担经济损失。 并处2000元以上/次的罚款。 第十二条材料到现场均要有产品合格证并做复试报告,若不符合要求的材料,坚决不准使用,谁用谁负责,须待项目质检组、甲方和监理部门同意后方可使用,并要签字生效,否则承担经济损失,并处1000元/次的罚款。 第十三条现场分项工程施工前,需按项目部要求制作实体检验样板,样板经过验收合格后方可大面积施工,如没有检验样板擅自施工,给予2000元/次的处罚。 第十四条各分部分项工程经过验收合格后必须做好成品保护,任何人不得故意损坏,否则给予500~1000元/次的罚款。

电线管预埋安装的施工工艺

电线管预埋安装的施工工艺 1、施工时应注意: (1)塑料管不应有折扁、裂缝,管内无杂物,切断口应平整,管口应刮光; (2)塑料电线管的连接采用胶水粘接,在管接头两端应与楼板底筋绑扎牢固; (3)塑料管粘接必须牢固严密,并在管道口塞上塑料管塞,防止灌桨、塞管; (4)砼楼板、墙及砖结构内各种开关、插座底盒、灯位接线盒与管连接必须采用接线头连接,严禁将塑料管直接伸入接线盒内; (5)暗敷于砼内的接线盒要求用湿水泥纸或塑料泡沫填满内部,不准用水泥纸包其外面。预埋在楼板、剪力墙内的塑料线管、接线盒应固定牢固,以防移位。 2、明配管路的施工方法 一般为配管沿墙、支架、吊架敷设,管子在敷设前应按设计图纸或标准图,加工好各种支架、吊架和大钢管的预弯制。 3、支架、吊架制作一般采用角钢 4、测量定位 (1)明配管应在建筑物装饰面完成后进行。在配管前应按设计图纸确定配电设备位置,各种箱、盒及用电设备位置,并将箱、盒与建筑物固定牢固,然后根据明配管线应横平竖直的原则,顺线路的水平方向和垂直方向进行弹线定位,支吊架固定点的距离应均匀,管卡与终端、转弯中点、电气器具或接线盒边缘距离为150~500mm。 (2)明配管弯曲半径应不小于管外径6倍,同时不应小于所穿入电缆的最小允许弯曲半径。

(3)配管时要注意每根电缆管弯头不宜超过3个,直角弯不宜超过2个。 (4)管路超过一定长度,应加装接线盒,其位置便于穿线。明配管在通过建筑物伸缩缝各沉降缝应采取补偿措施。 5、电线管暗敷设形式 (1)现浇混凝土楼板、墙、柱、梁内配管随墙砌砖配管。 (2)暗敷管路都须与土建主体工程密切配合施工并由土建主体工程施工中应给建筑物标高。 (3)配管要尽量减少转弯,沿最短路径,经综合考虑确定合理管路敷设部位和走向,确定正确盒箱的正确位置。 (4)根据现场实际敷设施工图,加工好各种管弯和盒箱。 (5)测定盒、箱位置 根据施工图要求,确定盒、箱轴线位置,根据土建标出的水平线为基准,连通器找平,标出盒箱的实际安装位置。 (6)固定盒箱 管路和钢筋可用铁线捆扎固定,盒、箱表面与建筑物、构筑物表面的距离一般不小于15mm,盒、箱中要加填满塑料泡沫或其他填充物,防止水泥落入。盒、箱要求放置平整牢固,座标正确。

水电安装工程质量控制点及其质量控制标准_secret

水电安装工程质量控制点及其质量控制标准 一、质量控制点: (一)、给排水工程 1、试压 2、焊接管坡口 3、防腐 4、施工间隙甩口封堵 5、支架、吊架 6、排水管坡度 7、检查口、清扫口 8、穿楼面墙面套管 9、室外管网垫层 10、管基回填 11、持证上岗 (二)、电气工程 1、线管、线盒 2、防雷跨接 3、等电位 4、室外电力管 5、配电箱 6、排水管坡度 7、线缆敷设标识 8、塑料线槽 (三)、成品保护 1、排水管 2、地漏 3、防雷接地 4、预留点 5、配电箱 6、消防箱 7、预留预埋 8、入场钢管 9、阀门 10、金属套管 二、质量控制 (一)、给排水工程 1、试压:室内给水管道的水压试验必须符合设计及GB50242施工质量验收规范规定要求,当设计未明时,各种材质的给水管道定位的试验压力均为工作压力的1.5倍,但不小于0.6MPA。给水管道定位交付使用前必须做通试验,做记录隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验,其灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层的地面高度。满水15min 水面下降后,再灌满水观察5min,液面不降,管道及接口无渗漏为合格。排水立管或水平干管管道均应做通球试验,通球球径不小于排水管道管径 2/3,通球率必须达到100%,消防管道试验压力为1.6mpa,保持2小时无明显渗漏为合格。自动喷水管道试验压力为1.6mpa。污、废水管道灌水高度为一层楼高,30min后,液面不下降为合格。以上试压后压力表不能拆卸,应在工作压力下一直保压,据不同管径的管材试压也应不相同。 2、焊接管坡口:据管壁厚度超过4㎜时就需坡口,其坡口要求为3米,不论用那种方法,坡口后管口20-40毫半内的破口表面必须清除脏、

建筑水电安装工程质量过程控制与重点质量控制管理办法

目录 一、施工图的审核 (2) 二、水电安装施工措施 (3) 1、给排水安装施工措施 (3) 2、水卫管道安装质量控制 (4) 3、电气安装施工措施 (4) 三、通风空调安装施工措施 (5) 1、通风空调安装工程的前期质量控制 (6) 2、通风空调安装工程的现场施工质量控制 (6) 2.1 风管及部件安装的质量控制 (6) 2.2 空气处理设备安装质量控制 (7) 2.2.1 空气处理室 (7) 2.2.2 通风机的安装 (7) 2.3.3 隐蔽工程的检查和验收 (7) 2.2.4 保温工程质量控制 (8)

建筑水电安装工程质量保证与质量控制方案 水、电、暖通安装工程的质量是建筑工程总体质量的组成部分,国家有关规范及各地方管理部门均有明确规定,然而许多的工程中总是存在各种各样的水电安装质量问题。这些问题的出现与建筑企业忽视对水电安装工程质量的管理是密切相关的。因此,只有从图纸审核、施工组织、物资采购、施工过程及工程质量等各方面加强质量管理,才能保证建筑工程的整体质量。 一、施工图的审核 施工图纸的审查是技术准备工作的一项主要内容,对图中存在的问题要最大限度在施工之前彻底解决。根据水电安装工程的特点,要从以下几个方面准备: 1. 设计图纸是否符合国家现行的技术标准和规范要求,符合经济政策等规定; 2.设计标准是否符合施工技术装备条件,如采取特殊技术措施时,技术上有无困难,可否保证施工的安全; 3. 有无特殊材料要求,其新品种、规格、数量、质量标准能否满足使用要求; 4. 建筑结构、设备、管线间互相有无矛盾,设备层尺寸、竖井尺寸、楼板厚可否满足要求; 5. 图纸文字说明是否清楚、明确、安全、规范;图上单位、标高、坐标及管线走向、交点、接(焊) 点是否相符;洁具、设备安装基座、空间位置是否互不干扰;电气线路、配电间有无水暖及其它管线;设备层管线入户做法、墙板预留孔洞、套管埋设位置,这些尺寸、标高位置是否正确;管道材质、连接是否合理;本专业及其它专业管线有无矛盾、不交圈、无出处现象。管道、器具、设备的支架及固定方式是否满足要求;结构安全性、测试、压力及检验标准是否采用的正确等; 6. 审查图纸顺序先进行分项工程,例如水暖从导管、主管、支线到器具、设备;电气从接地、进户、变配电控制;干管、支线到器具、设备等。再进行分部内的各分项工程之间有无疑问,再进行分部工程之间有无问题;

电线管预埋施工规范【最新】

电线管预埋施工规范 一、工作内容 接线盒预制、测量放线定位、模板钻孔、焊支架、线盒安装固定、管路敷设、封口保护二、施工准备 1材料准备? 施工前应对每一层所需的各种材料、预制件按照施工详图进行统计?建立统计表?便于材料供应和实行限额领用。 11现浇砼结构内预埋应采用中型以上的阻燃性PVC导管。要求抗压抗冲击性能好?管材应柔韧性好?弯折时不易断裂?回弹性好建筑电工用无增塑刚性阻燃PVC管。12导管、接线盒、接头套管、锁母、胶水等宜采用同一厂家的配套产品。接线盒敲落孔距盒口的高度应与其使用场所的钢筋与模板距离相匹配。接头套管和锁母的内径应与导管的外径配合紧密。 13管材及其配件在进场应进行检查。PVC管实测其壁厚应均匀?无变形和气泡裂缝等?要求有消防产品检查报告和出厂合格证?氧指数大于27%。接线盒应光洁平整?开空齐全。管材和接线盒应有清晰

的生产商名称和商标、规格型号、执行标准号。14其他材料? 铁钉、扎丝、胶带、锯末、油漆 2机械和工具? 手电钻、开孔器、切割机、锯条、钳子、卷尺、水平尺、线坠、毛笔、红铅笔3技术准备? 31土建的结构体是水电设备和管线安装的根基?施工之前应仔细核对透彻理解土建结构和建筑图的尺寸关系?如有不清楚的地方或发现问题应及时请土建解决。32施工之前技术人员应通盘考虑土建、水电设备各系统?绘制有各种电气接线盒准确定位尺寸的施工详图。 4基本操作工艺? 作业班组进场后?应对其进行技术交底?使其熟练掌握PVC管的基本操作工艺。 2/7页 绿庭国际中心机电安装工程

41PVC管的切断 配管前应根据管子每段所需的长度进行切断。切断可使用钢锯条锯断、专用剪管刀剪断?在预制时还可使用砂轮切割机成捆切断。不论是用哪种方法?都应该一切到底?禁止用手来回折断。切口应垂直?切口的毛刺应随手清理干净。 42PVC管的弯制 PVC管的柔韧性很好?在常温下即可用弯簧来直接弯曲?较为简便易行。将弯簧插入管内需要弯曲处?两手分别握住弯曲处弯簧两端?膝盖顶住被弯曲处略微移动?双手均匀用力?煨至比所需角度略小?待松手后弯管回弹?便可获得所需角度。弯簧的一端应拴上铁丝或细绳。当弯制较长的管时?弯簧不易取出?弯管完成后?逆时针转动弯簧?使之外径收缩?同时往外拉即可取出弯簧。 43PVC管的连接 PVC管一般采用套管连接?连接管管端约12外径长的地方必须清理干净?然后涂胶水?插入套管内至套管中心处?两根管对口紧密?保持一会儿使之粘接牢固。套管可采用成品套管接头?也可采用大一号的PVC管来加工。自制套管时将大号PVC管按被连接管的34倍外径

HDPE双壁波纹管的管道施工组织设计

芜湖经济技术开发区 经开区奇瑞宿舍宿舍雨污水改造工程 施 工 组 织 设 计 芜湖市湾里建筑安装有限责任公司 二〇一四年九月十八日

一、工程概况 芜湖经济技术开发区经开区奇瑞宿舍雨污水改造工程,工程量为DN300双壁波纹管计为754.31米,DN400双壁波纹管计为620.96米,DN500双壁波纹管计为153米,DN600双壁波纹管计为55米。雨水井与污水井数量为53个,雨水口数量为77个。小区内地形复杂,部分需拆除路面及基层,后恢复原状。 二、准备工作 1、图纸会审、技术交底 a、项目总工程师组织有关人员进行图纸会审,形成图纸会审记录。同时提交现场监理工程师。设计单位对需要澄清、修改的问题书面答复后,工程施工严格按照修改的施工图及设计变更图纸进行。 b、组织技术交底,由项目经理部总工程师向施工班组交底。组织技术人员熟悉施工技术规范,质量检验评定标准和有关环保、文明施工等文件。 2、测量控制 所用的测量器具均经计量检验合格后才使用,并对经纬仪、水准仪作简易校核。对设计部门提供的控制点和水准点进行复核,复核结果符合设计规范要求后,报监理工程师认可,然后才进行施工放样测量。

施工现场根据施工图纸和实地测设的点进行施工需要的测量、定位、定线,在施工现场测放出管线的中线及边线,每5米布设一个高程木桩。所有测量放线均做好测量施工记录,并将结果及时报告监理工程师,得到其认可后即开始下一道工序的施工。 3、地下管线和障碍物的检查 工程开工前安排专业人员对施工范围内原有地下管线、排水管线及其它障碍物作全面探查,了解地下原有市政排水管道、供水供电、电力电讯等管线的走向和位置,以及附近建筑物基础的位置和埋深,对应设计图纸,如地下管线或其它障碍物与管道相碰,则及时知会现场监理、业主和设计单位,决定合理的方案后才进行开挖施工。 三、施工工艺流程 施工工艺流程本工程道路沿线排水采用污、雨水分流制,雨水和污水管道位于行车道下。排水管道全线采用HDPE 双壁波纹管,胶圈承插接口。 由于雨水管道基坑开挖深度浅,开挖深度在3米以下,绝大部分在1.5~2米之间,考虑到现场埋设给排水管速度较快、基坑暴露的时间很短等特点,充分利用基坑的时空效应,采用1:0.67放坡开挖明排法降水。

水电安装工程重点质量控制办法

〈水电安装工程重点质量控制办法〉 (水电管理工作中的经验总结心得) 电气安装工程质量控制 电气安装工程是一个系统工程,牵涉到的内容繁多,工期跨度较长,每个工序紧密相扣。主要包括:电气管路预埋敷设、管内穿线及柜箱接头、箱柜安装、灯具、开关插座安装、防雷接地、工作接地、屋面避雷带、产品保护等,其中带*号的为质量重点控制对象。 一、电气管路敷设 1、按图纸及有关规范要求对电气管路的出口进行定位,坐标误差不 超过20mm,同层标高误差不超过5mm;开关离门边200mm、同层误差不超过5mm;相近出口最小间距200mm。 2、从楼板、梁进墙内的预埋线管要根据建筑砌墙定位确定,确保线 管不偏离墙外。(*) 3、钢管联接,2寸以上用套筒焊实,2寸及以下用丝扣连接露出二牙 并油漆,用6mm及以上钢筋跨接,焊缝长为跨筋的6倍直径,并将所有的金属体跨成接地网络。 4、PVC塑料管连接,接头处除污除油,胶水质量施工前实测不准有 粘性不足和过期结块,胶水应涂满接口,对接时管道约有转动,但转动不能超过45度。 5、埋管在砼中必须在底筋中间,弯头100-150mm处和水平间距1.5m 处扎钢丝固定,登高处用6mm钢筋支撑;管进箱盒应顺直,φ50及以下管径钢管用纳子固定,丝口露出箱盒二牙、φ65及以上管径钢管用电焊点焊固定,露出箱盒30-50mm,管口加护圈保护; PVC塑料管用专用纳子固定。 6、在结构板中的线管预埋,相邻管间间距不小于25mm。(*) 5、埋管在砖墙中,先弹一开槽线机器刨槽(不准手工强凿),管子埋

深距离大于15mm,在转弯终端处100mm及间距约1m处扎钢丝固定,或者在砌墙时配合土建进行预埋。 6、管路长于15m,弯头3只(盒)以上必须穿好铅丝,施工完后要 自检互检专检无误,采取切实有效的防堵措施,在浇捣时派专人看管,如发生意外,采取应急措施。(*) 7、箱盒在砼中作二次施工,先预埋木盒,待土建粉刷前再行埋箱盒, 以保证标高、深浅、横平竖直,坐标误差不超过50mm、标高误差不超过5mm。 二、管内穿线及柜箱接头 1、线径按图纸标定,为维修方便安全及三相平衡,线色标相线为黄、 绿、红色,零线为蓝色,PE线为黄绿双色;多股线搭头10平方以下,做羊眼圈搪锡,以上用镀锌铜接头压结搭头。(*) 2、线进箱柜宜放一定余量,一般进线在左,出线在右,铁管要用护 圈。 3、在开关、插座进桩头为一头一线,不准串接;多线并头搪锡,做 到饱满光亮且用三点抱压式专用压接钳连接.(*) 4、粗线搭头垫片、弹簧垫片齐全,一桩最多二线且增弹簧垫片一片。 5、线在箱柜内绑成一体,排列横平竖直、合理美观,搭头处无裸露、 紧实无松动。(*) 6、管内导线总面积不应超过线管内径截面积的40%。 三、箱柜安装 1、箱柜安装横平竖直,安装牢固不晃,柜底边与槽钢无明显缝隙, 在潮湿处槽钢下有100mm砼基础。暗式箱柜箱盖紧贴墙面,箱体与建筑物接触部分应刷防锈漆。(*) 2、箱柜体、箱柜门、槽钢皆要可靠接地,进柜接地体明显,接地线 不串接,箱柜内零排、接地排分开。(*) 3、进箱柜管孔不准气电开孔,应用孔刀机械开孔,直径合适,切口 整齐;2寸以下要用纳子接头。 四、灯具、开关、插座安装 1、插座开关按图纸标高要求安装,箱盒内清洁,如铁制预埋盒则内

pvc—u双壁波纹管施工组织设计-

. 某市城区污水收集系统一期工程第一标段(一阶段) PVC—U 双纹 壁施 管工 波 案 审核: 编制: 日期:

贵州省某公司 目录 一、工程概况 (2) 二、施工测量 (2) 三、沟槽土开挖 (5) 四、垫层施工 (6) 五、双壁波纹管施工 (7) 六、闭水试验 (10) 七、沟槽回填 (10) 八、管道工程验收 (11) 九、质量保证措施 (14) 十、质量控制措施 (16) 十一、工程验收技术资料表格 (16) 1、工程报验申请表 (18) 2、隐蔽工程检查记录 (19) 3、预检工程检查记录 (20) 4、测量复核记录 (21) 5、工序质量评定表 (22) 十二、施工总体进度计划表(横道图) (23)

PVC—U双壁波纹管(一阶段)施工案 一、工程概况 某市城区污水收集系统第一标段(一阶段)位于市区,分别是清平北路(全长284.209m)、清平南路(全长809.606m)、市府路(全长285.363m),总长为1379.178m。 为满足某市区排水综合治理工程及雨污分流治理,根据要求采用PVC —U双壁波纹管,主管材采用DN=400mmPVC—U双壁波纹管,耳管采用DN=300mmPVC—U双壁波纹管;检查井采用径为?1000mm浆砌标砖砌筑。管材均埋置于地下1.3米以,本案为本阶段沟槽土开挖的施工案。二、施工测量 1.工程开工前对设计交的导线点和水准点进行复核,复核无误后报监理审批才能使用。 2.根据施工图对沟槽中线进行测设,测量完成后报监理工程师检查合格才能开挖沟槽。并作好高程控制桩,以便对沟槽开挖进度进行检查。三、沟槽土开挖 1.根据设计图纸、文件、施工规,按照施工测量、放线结果视沟槽深度、土质,地下水情况,选定开槽断面和沟槽边坡。在土质良好,沟槽深度

水电安装质量问题控制措施范本

整体解决方案系列 水电安装质量问题控制措 施 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-49200水电安装质量问题控制措施 Hydropower installation quality control measures 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 水电安装工程是生活生产的必要环节,本文就水电安装工程中出现的质量问题进行原因分析和总结,并提出预防措施,希望对以后的施工和质量管理有一定的指导意义。 一、防雷接地不符合要求 1、现象 (l)、引下线、均压环、避雷带搭接处有夹渣、焊瘤、虚焊、咬肉、焊缝不饱满等缺陷。 (2)、焊渣不敲掉、避雷带上的焊接处不刷防锈漆。 (3)、用螺纹钢代替圆钢作搭接钢筋。 (4)、直接利用对头焊接的主钢筋作防雷引正经一。 2、原因分析 (1)、操作人员责任心不强,焊接技术不熟练,他们多数人是电工班里的多面手焊工,对立焊的操作技能差。

(2)、现场施工管理员对国家施工及验收规范GB501692《接地装置》有关规定执行力度不够。 3、预防措施 (l)、加强对焊工的技能培训,要求做到搭接焊处焊缝饱满、平整均匀,特别是对立焊、仰焊等难度较高的焊接进行培训。 (2)、增强管理人员和焊工的责任心,及时补焊不合格的焊缝,并及时敲掉焊渣,刷防锈漆。 (3)、根据GB501692《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》规定,避雷引下线的连接为搭接焊接,搭接长度为圆钢直径的6倍,因此,不允许用螺纹钢代替圆钢作搭接钢筋。另外,作为引下线的主钢筋土建如是对头碰焊的,应在碰焊处按规定补一搭接圆钢。 二、室外进户管预理不符合要求 l、现象 (1)、采用薄壁铜管代替厚壁钢管。 (2)、预埋深度不够,位置偏差较大。 (3)、转弯处用电焊烧弯,上墙管与水平进户管网电焊驳

[定稿]电线管预埋施工规范

[定稿]电线管预埋施工规范 电线管预埋 版本号:08-01 电线管预埋作业指导书一、工作内容 接线盒预制、测量放线定位、模板钻孔、焊支架、线盒安装固定、管路敷设、封口保护二、施工准备 1( 材料准备: 施工前应对每一层所需的各种材料、预制件按照施工详图进行统计,建立统计表,便于材料供应和实行限额领用。 1(1(现浇砼结构内预埋应采用中型以上的阻燃性PVC导管。要求抗压抗冲击性能好;管材应柔韧性好,弯折时不易断裂,回弹性好建筑电工用无增塑刚性阻燃PVC管。 2(导管、接线盒、接头套管、锁母、胶水等宜采用同一厂家的配套产品。接线盒敲1( 落孔距盒口的高度应与其使用场所的钢筋与模板距离相匹配。接头套管和锁母的内径应与导管的外径配合紧密。 1(3(管材及其配件在进场应进行检查。PVC管实测其壁厚应均匀,无变形和气泡裂缝等,要求有消防产品检查报告和出厂合格证,氧指数大于27%。接线盒应光洁平整,开空齐全。管材和接线盒应有清晰的生产商名称和商标、规格型号、执行标准号。 1(4(其他材料: 铁钉、扎丝、胶带、锯末、油漆 2( 机械和工具:

手电钻、开孔器、切割机、锯条、钳子、卷尺、水平尺、线坠、毛笔、红铅笔3( 技术准备: 3(1(土建的结构体是水电设备和管线安装的根基,施工之前应仔细核对透彻理解土建结构和建筑图的尺寸关系,如有不清楚的地方或发现问题应及时请土建解决。 3(2(施工之前技术人员应通盘考虑土建、水电设备各系统,绘制有各种电气接线盒准确定位尺寸的施工详图。 4( 基本操作工艺: 作业班组进场后,应对其进行技术交底,使其熟练掌握PVC管的基本操作工艺。 4(1(PVC管的切断 配管前应根据管子每段所需的长度进行切断。切断可使用钢锯条锯断、专用剪管刀 剪断,在预制时还可使用砂轮切割机成捆切断。不论是用哪种方法,都应该一切到底,禁止用手来回折断。切口应垂直,切口的毛刺应随手清理干净。 4(2(PVC管的弯制 PVC管的柔韧性很好,在常温下即可用弯簧来直接弯曲,较为简便易行。将弯簧插入管内需要弯曲处,两手分别握住弯曲处弯簧两端,膝盖顶住被弯曲处略微移动,双手均匀用力,煨至比所需角度略小,待松手后弯管回弹,便可获得所需角度。弯簧的一端应拴上铁丝或细绳。当弯制较长的管时,弯簧不易取出;弯管完成后,逆时针转动弯簧,使之外径收缩,同时往外拉即可取出弯簧。 4(3(PVC管的连接 PVC管一般采用套管连接,连接管管端约1,2外径长的地方必须清理干净,然后涂胶水,插入套管内至套管中心处,两根管对口紧密,保持一会儿使之粘接牢固。套管可采用成品套管接头,也可采用大一号的PVC管来加工。自制套管时将大

简述建筑水电安装施工质量控制

简述建筑水电安装施工质量控制 摘要:安装工程的质量管理目标,是实现图纸和“施工及验收规范”的要求,保证安装工程的施工质量,其影响因素包括施工人员和劳动组织、施工技术措施、土建设施的质量、工种之间的交叉作业及水电装置本身的质量等。 安装工程的控制措施,首先必须建立质量管控体系和制度,在施工过程中,针对具体情况进行全过程动态控制,对可能影响水电安装施工质量的诸因素,采取有效的管理措施,严格控制,以保证整个工程项目的质量。 关键词:水电安装工程质量质量控制 1、水电安装工程质量控制的意义以及施工质量管理的目标 安装工程施工质量管理涉及多方面,且自始至终贯穿于安装施工的全过程。唯有牢固地树立“质量第一”的思想,采用科学的方法,严格地控制,认真把好每一道工序、每一个环节质量关,才能保证整个工程的质量。质量是企业的生命,要靠质量出信誉,靠信誉闯市场,靠市场增效益。所以质量是企业立足市场的基石,是企业竞争举足轻重的筹码。 水电安装工程的设计图纸和“施工及验收规范”明确提出了工程安装施工的质量要求。安装施工质量管理的目标,就是通过安装施工过程中的科学管理,实现图纸和规范的要求,保证安装工程的施工质量。 2、影响水电安装工程施工质量的因素 在水电安装工程施工过程中,影响安装施工质量的因素是多方面的。施工管理者只有事先预测到影响安装施工质量的诸多因素,在管理中针对这些因素采取有效的控制措施,才可能实现电气安装工程施工质量管理的目标。纵观以往水电安装工程的施工,影响水电安装工程施工的质量的因素包括人的因素、施工技术措施及施工机械工具、土建设施的质量、工种之间的交叉作业、水电装置本身的质量等,它们形成一个系统,要进行全面的质量控制。 2.1、人的因素 人的因素是影响工程质量的第一要素。工程质量的形成受到所有参加工程项目施工的工程技术干部、操作人员、服务人员共同作用,他们是形成工程质量的主要因素。施工人员的

水电安装质量问题及控制措施

水电安装质量问题及控制措施 水电安装工程是生活生产的必要环节,本文就水电安装工程中出现的质量问题进行原因分析和总结,并提出预防措施,希望对以后的施工和质量管理有一定的指导意义。 一、防雷接地不符合要求 1、现象 (l)、引下线、均压环、避雷带搭接处有夹渣、焊瘤、虚焊、咬肉、焊缝不饱满等缺陷。 (2)、焊渣不敲掉、避雷带上的焊接处不刷防锈漆。 (3)、用螺纹钢代替圆钢作搭接钢筋。 (4)、直接利用对头焊接的主钢筋作防雷引正经一。 2、原因分析 (1)、操作人员责任心不强,焊接技术不熟练,他们多数人是电工班里的多面手焊工,对立焊的操作技能差。 (2)、现场施工管理员对国家施工及验收规范GB50169 2《接地装置》有关规定执行力度不够。 3、预防措施 (l)、加强对焊工的技能培训,要求做到搭接焊处焊缝饱满、平整均匀,特别是对立焊、仰焊等难度较高的焊接进行培训。 (2)、增强管理人员和焊工的责任心,及时补焊不合格的焊缝,并及时敲掉焊渣,刷防锈漆。 (3)、根据GB50169 2《电气装置安装工程接地装置施工及验收

规范》规定,避雷引下线的连接为搭接焊接,搭接长度为圆钢直径的6倍,因此,不允许用螺纹钢代替圆钢作搭接钢筋。另外,作为引下线的主钢筋土建如是对头碰焊的,应在碰焊处按规定补一搭接圆钢。 二、室外进户管预理不符合要求 l、现象 (1)、采用薄壁铜管代替厚壁钢管。 (2)、预埋深度不够,位置偏差较大。 (3)、转弯处用电焊烧弯,上墙管与水平进户管网电焊驳接成90°角。 (4)、进户管与地下室外墙的防水处理不好。 2、原因分析 (l)、材料采购员采购时不熟悉国家规范、标准,有的施工单位故意混淆以降低成本;施工管理员不严格或者对承包者的故意违规行为不敢持反对意见,不坚决执行规范和标准;监理人员对材料进场的管理出现漏洞。 (2)、与土建和其他专业队伍协调不够。 (3)、没有弯管机或不会使用弯管机,责任心不强,贪图方便用电焊烧弯。 (4)、预埋进户管的工人不懂防水技术,又不请防水专业人员帮忙。 3、预防措施 (l)、进户预埋管必须使用厚壁铜管或符合要求的PVC管(一般壁

样板一:线管、线盒预埋

样板一:预埋线管及线盒 一、施工准备 1、技术准备 (1)熟悉图纸资料,弄清设计图的设计内容。 (2)确定施工方法、方案。 2、材料要求(暴露在加工厂的管材须做好防潮,防雨措施,防止管材生锈,一旦管材锈蚀严重必须进行除锈处理) (1)管材必须合格,资料齐全,设计有特殊要求时必须符合设计要求。 (2)钢管壁厚均匀,焊缝均匀,无劈裂、砂眼、棱刺和凹扁现象,除镀锌管外其他管材需预先除锈刷防腐漆,现浇混凝土内敷设时,应除锈,内壁做防腐,外壁不刷防腐漆,钢管外表层完整无脱落。 (3)锁紧螺母外形完好无损,丝扣清晰,无翘曲变形等缺陷。 (4)接线盒、灯头盒、开关盒应符合国标图集的要求。 3、主要机具 铅笔、钢卷尺、手锤、钢锯、圆锉、手动弯管器、液压弯管器子、水平尺、套丝板、电焊机、开孔器电工常用工具等。 4、作业条件(暗管敷设) (1)混凝土墙内焊接钢管、预留套管作业条件 在土建墙体、梁、柱钢筋绑扎完成后,支立模板前进行。 各层水平线和墙厚度线弹好,配合土建施工。 (2)现浇顶板内焊接钢管、预留套管作业条件 现浇混凝土板内配管,在底层的钢筋绑扎完后,上层钢筋未绑扎前,根据施工图尺寸位置配合土建施工。 (3)随墙配合施工立管。 二、施工工艺 1、工艺流程 (1)混凝土墙内焊接钢管施工主要工艺流程 管路防腐→预制加工(切管、套丝)→测定盒箱位置→稳住盒箱→暗管敷设→管路连接→跨接地线→变形缝处理。

(2)现浇顶板内焊接钢管施工主要工艺流程 管路防腐→划定灯头盒的位置→固定灯头盒→敷设管路→管路连接(切管、套丝、弯曲)→跨接地线→变形缝处理。 2、操作工艺 (1)基本要求 ①敷设于多尘和潮湿场所的电线管路、管口、管子连接处均做密封处理。 ②暗配的电线管路沿最近路线敷设并应减少弯曲,埋入墙或混凝土内的管,距砌体表面的净距不应小于15mm。 ③埋入地下的电线管路穿过建筑物基础墙时,应加保护管。 (2)混凝土墙内管道敷设操作工艺 ②切管:管子切断常用钢锯、无齿锯、砂轮锯等,将需要切断的管子长度量准确,放在钳口内卡牢切割,断口处应平齐不歪斜,管口刮锉光滑,无毛刺,清除管内铁屑。 ③钢管的弯曲:管径在25mm及以下的钢管可使用手动弯管器现场弯制,对管径在32~80mm的钢管使用液压弯管器弯制,对管径80mm以上的钢管,最好到专业厂家加工定做,必要时可采用热煨法现场制作,热煨时先把细沙炒干,用木楔或钢板封住钢管的一端,从另一端灌入干沙,边灌边用手锤敲打,使之密实,然后用木楔封堵管口用氧炔焰或烘炉转动加热,烧红后煨出所需温度。要求弯曲半径不小于钢管外径的6倍,埋入地下或混凝土内时弯曲半径不小于钢管外径的10倍,弯扁程度不大于钢管外径的1/10。 ⑤测定盒、箱位置,根据设计图确定盒、箱位置,以土建弹出的水平线(50线)为基准,挂线找平,线坠找正,标出盒、箱实际尺寸位置。(_注意灯位应在所照明范围的中心部位设置,标注盒位应用红油漆画十字标注以便后期找盒方便) ⑥稳固盒、箱及暗管敷设 对所有剪力墙体上预埋的86盒、过线盒(300x300)等所有铁盒采取如下图方式进行固定: a、采用φ8钢筋预制“固定横担2根”; b、“横担”与剪力墙体分布筋点焊并用铁丝

相关文档
相关文档 最新文档