文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 施工现场用电注意事项

施工现场用电注意事项

施工现场用电注意事项
施工现场用电注意事项

1.临时用电组织设计

1.1现场临时用电设备5台或者设备总容量在50KW以上,应编制用电组织设计;装饰装修工程或其他特殊阶段,应补充单项施工用电方案;

1.2现场临时用电组织设计内容要包括:

1.2. 1现场勘测;

1.2.2确定电源进线、变电所或配电室、配电装置、用电设备位置及线路走向;

1.2.3进行负荷计算:一般采用需要系数法进行计算;

1.2.4选择变压器(根据具体情况可有可无);

1.2.5设计配电系统:

a)设计配电线路,选择导线或电缆:截面选择根据具体情况按电流法或机械强度法;

b)设计配电装置,选择电器;

c)设计接地装置;

d)绘制临时用电工程图纸,主要包括用电工程总平面图、配电装置布置图、配电系统接线图、接地装置设计图;

1.2.6设计防雷装置;

1.2.7确定防护措施;

1.2.8确定安全用电措施和电气防火措施(从技术和管理两个方面);

1.3临时用电组织设计要单独编制,不能与其他施工组织设计在一起编制;

1.4临时用电必须履行“编制、审核、批准”程序,由电气工程技术人员编制,经安全、技术、设备、施工、材料等相关部门审核,企业技术负责人批准后进行报验;如果有变更,应及时补充有关的图纸资料;

1.5临时用电工程必须经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收,合格后方可投入使用;

1.6对于小型工地(指现场临时用电设备5台或者设备总容量在50KW以下),可不编制临时用电组织设计,但仍要编制安全用电措施和电气防火措施,并且也须经过“编制、审核、批准”程序;

2.电工及其他用电人员

2.1电工要持证上岗,其他用电人员(指直接操作用电设备人员)要经过相关安全教育培训和技术交底,考核合格后方可上岗工作;

2.2暂停使用设备的开关箱必须分断电源隔离开关,并应该关门上锁;

2.3移动电气设备时,必须经电工切断电源并做好妥善处理后进行;

3.安全技术档案

3.1施工现场临时用电技术档案内容:

3.1.1用电组织设计全部资料及修改用电组织设计资料;

3.1.2用电技术交底资料;

3.1.3用电技术交底资料;

3.1.4用电工程检查验收表;

3.1.5接地电阻、绝缘电阻和漏电保护器漏电动作参数测定记录表(由设备制造厂或维修人提供);

3.1.6定期检查(复查)表;

3.1.7电工安装、巡检、维修、拆除工作记录;

3.1.8安全技术档案由主管该现场的电气技术人员负责建立与管理;电工工作记录可由电工代管,每周由项目经理审核认可,并应在临时用电工程拆除后统一归档;

3.1.9临时用电应定期检查:施工现场每月一次,基层公司每季一次。检查时要检测接地电阻和绝缘电阻;

3.1.10临时用电定期检查按分部、分项工程进行,对安全隐患要及时处理,并应履行复查验收手续;

4.外电线路及电气设备防护

4.1外电线路防护

4.1.1不得在外电架空线路正下方施工、搭设作业棚、生活设施、料棚及堆放杂物;

4.1.2在建工程及脚手架周边与外电架空线路最小安全操作距离(1KV以下)不小于4m; 4.1.3施工现场机动车道与外电架空线路(1KV以下)交叉时,架空线路垂点与路面最小距离不得小于6m;

4.1.4起重机与外电架空线路(1KV以下)边线垂直方向和水平方向最小距离不得小于1.5m;

4.1.5施工现场开挖沟槽边缘与埋地电缆沟槽边缘最小距离不得小于0.5m;

4.1.6当安全距离达不到要求时,必须采取绝缘隔离防火措施,并悬挂醒目的警告标志。外防护设施宜采用木、竹或其他绝缘材料搭设,不宜采用钢管等金属材料搭设,防护设施的警告标志必须昼、夜均醒目可见。防护设施与外电线路(≤10KV)之间的安全距离不应小于1.7m;

4.2电气设备现场周围不得存放易燃易爆物、污源和腐蚀介质;

4.3电气设备设置场所应避免物体打击和机械损伤;

5.接地与防雷

5.1一般规定

5.1.1施工现场与外电线路共同用同一供电系统时,电气设备的接地、接零保护应与外电线路一致;

5.1.2在专用变压器三相五线制供电TN-S接地系统中,电气设备的金属外壳须与PE线相连;如果进行为三相四线制,N线必须通过总RCD;PE线必须由电源进线零线重复接地处或总RCD电源侧零线处,引出形成局部TN-S系统;通过总RCD的N线和PE线之间不得做电气连接;重复接地线要与PE线连接,不得与N线相连接;PE线的规格:S≤16 (5mm2),16mm2<S≤35 mm2(16 mm2),S>35 mm2(S/2)

5.1.3相线、N线、PE线颜色标记:相线L1(A)/L2(B)/L3(C)相序为y/g/r,N线为淡蓝色,PE 线为g/y双色线。

5.2保护接零

5.2.1 TN系统的下列电气设备不带电部分做保护接零:1)电机、变压器、电气、照明器具、手持电动工具的金属外壳;2)电气设备传动装置的金属部件;3)配电柜与控制柜的金属框架;4)配电装置的金属箱体、框架及靠近带电部分的金属围栏和金属门;5)电力线路的保护管、钢索、起重机底座和轨道、滑升模板的金属操作平台等;6)电力线路杆塔上的开关、电容器等电气装置的金属外壳及支架;7)潮湿或条件特别恶劣施工现场的电气设备必须采用保护接零;

5.2.2 TN系统的下列电气设备不带电部分可以不做保护接零:1)在木质、沥青等不良导电地坪干燥房间内、380v及以下电压的电气装置金属外壳;2)安装在配电柜、控制柜金属框架和配电箱的金属箱体上且与其可靠电气连接的电气测量仪表、CT及电器金属外壳;

5.3 接地

5.3.1超过100KV A的电力变压器或发电机工作接地电阻不得超过4Ω,不超过100KV A的电力变压器或发电机工作接地电阻不得超过10Ω;

5.2.2TN系统中PE线在配电室、总配电箱以及配电系统的中间处和末端处都要做重复接地;每一处接地的接地电阻不得大于10Ω;在工作接地电阻允许达到10Ω的电力系统中,重复接地的等效电阻不得大于10Ω;

5.3.3接地装置:1)不得用铝导体做接地极和接地母线;2)不得用螺纹钢做接地极;3)接地母线应用2根及以上并联连接;4)接地极可以用角钢(δ≥4mm)、钢管(δ≥3.5mm)、光面圆钢(φ≥4mm);

5.4防雷

5.4.1施工现场内的起重机、井字架、龙门架以及钢脚手架和正在施工的在建工程的金属结构,当在现场防雷接闪器保护范围以外时,按规定安装防雷装置(宁波地区年平均雷暴日为40d/a,高度≥32m的高架设施和机械设备均需要安装防雷装置),机械设备上的接闪器长度为1~2m;安装避雷针的机械设备,动力、控制、照明、通讯线路要采用钢管做保护管,并与该机械设备保持良好的电气连接(屏蔽、等电位)以防止雷电侧击;

5.4.2防雷装置的冲击接地电阻不得大于30Ω;

5.4.3做防雷接地的机械上的电气设备,所连接的PE线必须同时做重复接地,同一台机械电气设备的重复接地和机械的防雷接地可共用同一接地体,但接地电阻要满足重复接地的电阻值要求;

6.配电室及自备电源(略)

7.配电线路

7.1架空线路:

7.1.1架空线路须采用绝缘导线且敷设在专用电杆上;

7.1.2导线截面:1)计算负荷电流不大于其长期连续负荷允许载流量;2)线路末端电压偏移不大于额定电压的5%;3)三相四线制的N线和PE线截面不小于相线截面的50%;单相线路N线与相线截面相同;4)机械强度要求:绝缘铜线≥10mm2,绝缘铝线≥16mm2,跨越铁(公)路、河流、电力线路档距内,绝缘铜线≥16m m2,绝缘铝线≥25mm2;

7.1.3架空线载一个档距内,每层导线接头数不得超过该层导线条数的50%,且一条导线只能有一个接头,在跨越铁(公)路、河流、电力线路档距内,架空线不能有接头;

7.1.4相序:动力、照明在同一横担上水平(面向负荷自左至右)L1、N、L2、L3、PE;动力、照明在二层横担上,上层(面向负荷自左至右)L1、L2、L3,下层(面向负荷自左至右)L1(L2、L3)、N、PE;

7.1.5架空线路档距:≤35m;线间距≥0.3m,靠近电杆的两导线间距≥0.5m;

7.1.6架空线路最大弧垂距地面距离:施工现场4m,机动车道6m,铁道7.5m;架空线路电杆与路基边缘最小水平距离 1.0m,与铁道边缘水平距离:杆高+3m,与建筑物边缘水平距离:1m;

7.1.7架空线路须有短路保护;

7.2电缆线路

7.2.1电缆须采用三相四线制或三相五线制线路,需要三相四线制配电的电缆线路须采用五芯电缆;(y、g、r、淡蓝、g/y双色线)

7.2.2电缆截面:1)计算负荷电流不大于其长期连续负荷允许载流量;2)线路末端电压偏移不大于额定电压的5%;3)三相四线制的N线和PE线截面不小于相线截面的50%;单

相线路N线与相线截面相同;

7.2.3电缆应采用架空或埋地敷设,不许沿地面明敷设;埋地应采用铠装电缆;

7.2.4埋地电缆:1)埋地深度≥0.7m,并在电缆上下左右侧敷设不小于50mm的细砂,然后覆盖砖或砼板等硬质保护层;2)埋地电缆在穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤、介质腐蚀场所、引出地面从2m到地下0.2m处,必须加防护套管(套管内径不小于电缆外径的1.5倍);3)埋地电缆与其附近外电电缆和管沟的平行间距不得小于2m,交叉间距不得小于1m;4)埋地电缆的接头应在地面的接线盒内;5)在建工程内的电缆线路必须采用电缆埋地引入,严禁穿越脚手架引入;

7.2.5架空电缆:1)架空电缆应沿电杆、支架或墙壁敷设,并采用绝缘子固定,严禁沿脚手架、树木或其他设施敷设;2)敷设高度符合架空线要求,沿墙壁敷设时最大弧垂距地不得小于2m;

7.2. 6电缆线路必须有短路保护和过载保护。采用熔断器保护时,熔体额定电流不应大于导体长期连续负荷允许载流量的1.5倍;采用断路器做短路保护时,其瞬间过流脱扣电流整定值应小于线路末端单相短路电流。采用熔断器或断路器做过载保护时,绝缘导线长期连续负荷允许载流量不应小于熔断器熔体额定电流或断路器长延时过流脱扣器脱扣电流整定值的1.25倍。

7.3室内配线

7.3.1室内配线须采用绝缘导线或电缆;配线应采用瓷瓶、瓷(塑料)夹、绝缘槽、穿管或沿钢索敷设;潮湿场所或埋地非电缆配线须穿管敷设,管口和接头应密封,采用金属管时,金属管要做等电位连接且与PE线连接;

7.3.2室内非埋地明敷主干线距地面高度不得小于2.5m;

7.3.3室内配线铜线截面不应小于1.5mm2,铝线截面不得小于2.5mm2。

7.3.4室内配线须有短路保护和过载保护。对穿管敷设的绝缘导线,其短路保护熔断器额定电流不应大于穿管绝缘导线长期连续负荷允许载流量的2.5倍。

8配电箱与开关箱

8.1配电箱与开关箱的设置

8.1.1配或电采用三级配电,二级保护;开关箱要“一机、一闸、一漏、一保”;严禁使用木板配电箱和木板开关箱;

8.1.2 220V或380V单相用电设备宜接入220/380V三相四线制,单相照明线路电流大于30A 时,宜采用220/380V三相四线制供电,配电箱内要保持三相平衡。

8.1.3分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与被控制设备水平距离不得超过3m; 8.1.4每台用电设备须有专用开关箱,严禁用同一个开关箱直接控制2台及以上用电设备(含插座);

8.1.5动力配电箱与照明配电箱应分开设置,如合并在同一配电箱内时,动力和照明应分路配电;动力开关箱与照明开关箱应必须分设。

8.1.6配电箱、开关箱采用冷轧钢板,配电箱不得小于1.5mm,开关箱不得小于1.2mm;配电箱内的电器(含插座)应先安装在金属或非木质阻燃绝缘电器安装板上;金属电器安装板与金属箱体应做电气连接;配电箱的电器安装板上必须分设N线端子板和PE端子板,N线端子板必须与金属电器安装板绝缘,PE线端子板须与金属电器安装板做电气连接;进出线中的N线须通过N线端子板连接,PE线须通过PE端子板连接。

8.1.7配电箱、开关箱的金属箱体、金属电器安装板以及电器正常不带电的金属底座、外壳等必须通过PE线端子与PE线做电气连接,金属箱门与金属箱体必须通过采用编织软铜线做电气连接。

8.1.8移动式配电箱、开关箱的进、出线应采用橡皮护套绝缘电缆,不得有接头。

8.2电器装置

8.2.1总配电箱:1)安装总RCD、总隔离开关、总断路器或总熔断器,分路隔离开关、分路断路器或分路熔断器,如果总RCD同时具有短路、过载、漏保功能时,可以不设总断路器或总熔断器;用作隔离开关的隔离电器可采用刀形开关、隔离插头,也可采用分断时具有明显可见分断点的断路器(DZ20系列透明塑料外壳式断路器),具有明显分断点的断路器可兼作隔离开关;2)如果不设总RCD,各分路设置RCD时,还应安装总隔离开关、总断路器或总熔断器,分路隔离开关、分路断路器或熔断器;3)隔离开关应设置于电源进线端;4)熔断器应采用有可靠灭弧分断功能的产品;4)安装CT时,其二次回路须于PE线有一个连接点,严禁断开电路;8.2.2分配电箱:分配电箱应安装总隔离开关、分路隔离开关,总断路器、分路断路器或总熔断器、分路熔断器;

8.2.3开关箱:须安装隔离开关、断路器或熔断器、RCD,如RCD同时具有短路、过载、漏保功能,可不安装断路器或熔断器;隔离开关应有明显的分断点且安装在电源进线端,如果断路器有可见分断点时,可不用隔离器;

8.2.4开关箱中的隔离器可直接控制3KW以下且不频繁启动的动力,容量大于3KW的动力应采用断路器,频繁操作时还应采用接触器;RCD安装在配电箱、开关箱负荷侧,且不得用于启动电器设备;

8.2.5RCD:总配电箱:额定漏电动作电流应大于30mA,额定动作时间应大于0.1s,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间乘积不应大于30mAs;

开关箱:额定漏电动作电流应大于30mA,额定动作时间应大于0.1s,在潮湿环境或有腐蚀介质场所的RCD应采用防溅型产品,其额定漏电动作电流不应大于15mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s;

RCD应采用无辅助电源型(电磁式)产品,或选用辅助电源故障时能自动断开的辅助电源型(电子式)产品;

8.2.6配电箱、开关箱的电源进线端严禁采用插头和插座作活动连接;

8.3配电箱、开关箱定期检查、维修,周期不宜超过一个月,维修人员必须是专业电工,维修是须按规定穿、戴绝缘鞋、手套,必须使用电工绝缘工具,严禁带电作业,并应做检查、维修工作记录;施工现场停止作业1H以上(午休、下班及局部停工)应动力开关箱断电上锁。

9.电动机械

9.1一般规定

9.1.1运行产生震动的设备的金属基座、外壳与PE线的连接点不得少于2处;塔式起重机、外用电梯、滑升模板的金属操作平台及需要设置避雷装置的物料提升机,除连接PE线外,还应做重复接地;设备的金属构件之间保证电气连接;

9.1.2手持电动工具的塑料外壳类工具和一般场所手持电动工具中的Ⅲ类工具可不连接PE线(Ⅱ、Ⅲ电动工具防触电保护主要依靠双重绝缘和安全特低电压);

9.1.3电动建筑机械和手持式电动工具的负荷线应采用无接头的橡皮护套铜芯软电缆,截面按附表选配;三相四线时,选用五芯电缆,三相三线时,选用四芯电缆;当三相用电设备中配置有单相用电器具时,应选用五芯电缆;单相二线时,选用三芯电缆;PE线应为g/y双色线;

9.1.4每台设备或电动工具的开关箱内,除装有过载、短路、漏电保护电器外,还应安装隔离开关或具有可见分断点的断路器;正、反方向控制应采用接触器、控制器,严禁采用手动转换开关(倒顺开关)作为控制电器;

9.2起重机械

9.2.1轨道式起重机械接地装置设置要求:1)轨道两端各设置一组接地装置;2)轨道的接

头处作电气连接,两条轨道端部作环形电气连接;3)较长轨道每隔30m加一组接地装置;

9.2.2轨道式起重机的电缆不得拖地行走;夜间工作应设置正对工作面的投光灯;塔身高于30m的塔式起重机,应在塔顶和臂架端部设红色信号灯;在吊钩吊装地面物体时,在吊钩上挂接临时接地装置;

9.2.3外用电梯梯笼内、外均应安装紧急停止开关;外用电梯和物料提升机上下限位置均应设置限位开关;

9.3桩机

潜水式钻孔电机的密封性能要复合IP68级(为防护中最高级,防止固体异物进入(尘密)、防止进水(连续浸水)造成有害影响的防护);潜水式电机的负荷线应采用防水橡皮护套铜芯软电缆,长度不得小于1.5m,且不得承受外力;开关箱内RCD应复合潮湿场所选用RCD 的要求;

施工现场用电管理制度正式版

Through the joint creation of clear rules, the establishment of common values, strengthen the code of conduct in individual learning, realize the value contribution to the organization.施工现场用电管理制度正 式版

施工现场用电管理制度正式版 下载提示:此管理制度资料适用于通过共同创造,促进集体发展的明文规则,建立共同的价值观、培养团队精神、加强个人学习方面的行为准则,实现对自我,对组织的价值贡献。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 1、临时用电设备在5台及5台以上或设备总容量在50kW及50kW以上者,应编制临时用电施工组织设计。 2、临时用电设备在5台以下和设备总容量在50kw以下者,应制定安全用电技术措施和电气防火措施。 3、临时用电施工组织设计的内容和步骤应包括: 一、现场勘探; 二、确定电源进线,变电所、配电室、总配电箱、分配电箱等的位置及线路走向;

三、进行负荷计算; 四、选择变压器容量、导线截面和电器的类型、规格; 五、绘制电气平面图、立面图和接线系统图; 六、制定安全用电技术措施和电气防火措施。 4、临时用电工程图纸必须单独绘制,并作为临时用电施工的依据。 5、临时用电施工组织设计必须由电气工程技术人员编制,技术负责人审核,经主管部门批准后实施。 6、变更临时用电施工组织设计时必须履行第2.1.5条规定手续,并补充有关图纸资料。

7、安装、维修或拆除临时用电工程,必须由电工完成。电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。 8、各类用电人员应做到: 一、掌握安全用电基本知识和所用设备的性能; 二、使用设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品;并检查电气装置和保护设施是否完好。严禁设备带“病”运转; 三、停用的设备必须拉闸断电,锁好开关箱; 四、负责保护所用设备的负荷线、保护零线和开关箱。发现问题,及时报告解决;

施工用电工程安全常识

施工用电工程安全常识 施工现场用电与一般工业或居民生活用电相比具有临时性、露天性、流动性和不可选择性的特点,有与一般工业用电或居民生活用电不同的规范。但是很多人在具体操作使用过程中,存在马虎、凑合、不按标准规范操作的现象。并有相当多的施工人员对电的特性不了解,对电的危险性认识不足,没有安全用电的基本知识,不懂临时施工用电的规范。触电造成的伤亡事故是建筑施工现场的多发事故之一,因此凡进入施工现场的每一个人员必须高度重视安全用电工作,掌握必备的电气安全技术知识。 第一节电气安全基本常识 一、基本原则 1、建筑施工现场的电工、电焊工属于特种作业工种,必须按国家有关规定经专门安全作业培训,取得特种作业操作资格证书,方可上岗作业。其他人员不得从事电气设备及电气线路的安装、维修和拆除。 2、建筑施工现场必须采用TN-S接零保护系统,即具有专用保护零线(PE线)、电源中性点直接接地的220/380V三相五线制系统。 3、建筑施工现场必须按“三级配电二级保护”设置。 4、施工现场的用电设备必须实行“一机、一闸、一漏、一箱”制,即每台用电设备必须有自己专用的开关箱,专用开关箱内必须设置独立的隔离开关和漏电保护器。 5、严禁在高压线下方搭设临建、堆放材料和进行施工作业;在高

压线一侧作业时,必须保持至少6m的水平距离,达不到上述距离时,必须采取隔离防护措施。 6、在宿舍工棚、仓库、办公室内严禁使用电饭煲、电水壶、电炉、电热杯等较大功率电器。如需使用,应由项目部安排专业电工在指定地点,安装可使用较高功率电器的电气线路和控制器。严禁使用不符合安全的电炉、电热棒等。 7、严禁在宿舍内乱拉乱接电源,非专职电工不准乱接或更换熔丝,不准以其他金属丝代替熔丝(保险)丝。 8、严禁在电线上凉衣服和挂其他东西等。 9、搬运较长的金属物体,如钢筋、钢管等材料时,应注意不要碰触到电线。 10、在临近输电线路的建筑物上作业时,不能随便往下扔金属类杂物;更不能触摸、拉动电线或电线接触钢丝和电杆的拉线。 11、移动金属梯子和操作平台时,要观察高处输电线路与移动物体的距离,确认有足够的安全距离,再进行作业。 12、在地面或楼面上运送材料时,不要踏在电线上;停放手推车、堆放钢模板、跳板、钢筋时不要压在电线上。 13、在移动有电源线的机械设备,如电焊机、水泵、小型木工机械等,必须先切断电源,不能带电搬动。 14、当发现电线坠地或设备漏电时,切不可随意跑动和触摸金属物体,并保持10m以上距离。 二、安全电压

施工现场安全用电注意事项示范文本

施工现场安全用电注意事 项示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

施工现场安全用电注意事项示范文本使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 ⑴作业人员进入施工现场必须带好安全帽,电工作业 时必须穿绝缘鞋。 ⑵电气设备的电源应按照有关规定架设安装,施工中 做到“一机、一闸、一箱、一漏电保护”,电气设备均须 有良好的接地接零,并装有可靠的触电保护装置。 ⑶现场线路必须按规定摆设整齐,不准乱拖在地面 上,以防碾压;埋设地下时设置标志。接头处按标准包扎 后必须架空或设接头箱并有防水措施,桩架及底盘上所有 电线严禁有接头。 ⑷配电箱须安装漏电保护开关,应有防雨措施,装门 加锁。 ⑸电源线路、电箱接线准确,绝缘可靠,接地牢固,

触电保护器灵敏有效,电源容量和导线截面符合安全用电规范要求。 ⑹钻机上电箱电器完好,电动机接地、接零牢固可靠,触电保护器动作灵敏。禁止带负荷启动电动机,严禁用脚代手进行操作。 ⑺钻机使用的电缆要定期检查,接头必须绑扎牢固,确保不透水、不漏电并且架空搭设。 ⑻电工接线时不能带电操作,拆修时应在合闸处挂上“严禁合闸”的警告牌,并派专人看管。 ⑼工地内供电线路应架空或挖沟埋设,电气线路的绝缘状况应符合安全要求。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

施工现场临时用电安全常识

【施工用电】施工现场临时用电安全常识 一、电气设备和线路必须绝缘良好: 施工现场所有电气设备和线路的绝缘必须良好,接头不准裸露。当发现有接头裸露或破皮漏电时,应及时报告,不得擅自处理以免发生触电事故。 二、使用橡皮线注意事项 1.施工现场临时用电采用橡皮线时,应架空敷设,不得拖地使用,以防人踩,车轧。有水作业时,如磨石机电源电缆,要将电源电缆用钢索架起,防止浸水造成事故。 2.电缆接头必须按《JGJ46-88》规定操作,包扎严密、牢固、绝缘可靠。 三、遇到高压线路注意事项 1.高压线的下方不得搭设临建,不准堆放材料和进行施工作业。 2.在高压线一侧作业时,必须保持6m以上的水平距离。达不到上述距离时,必须采取隔离防护措施,防止作业人员作业时金属料具碰触高压线路,造成触电事故。 四、机电设备要一机一闸一漏一箱: 施工现场的每台用电设备都应该有自己专用的开关箱,箱内刀闸(开关)及漏电保护器只能控制一台设备,不能同时控制两台或两台以上的设备,否则容易发生误操作事故。 五、电动机械设备的检查: 现场的电动机械设备包括:电锯、电刨、电钻、卷扬机、搅拌机、钢筋拉伸机等。为了确保运行的安全,作业前必须按规定进行检查、试运转;作业完,拉闸断电,锁好电闸箱,防止发生意外事故。 六、开关箱设置和使用注意事项 1.开关箱应防雨、防尘、加锁;一般安装高度(距地)为1.5m,与其控制的固定电气设备的距离不超过3m。 2.开关箱内不准存放任何物品,防止误操作造成事故。 3.开关箱周围不准堆放杂物,并应有足够两人同时操作的空间和通道。 七、非电工严禁拆装保险丝: 开关箱内的电器安装与接线,必须由电工操作,非电工严禁操作。电闸保险丝断了,应立即找电工查明原因,排除故障后再接好保险丝;非电工严禁拆装,更不能用其它金

建筑施工工地安全用电管理制度【最新版】

建筑施工工地安全用电管理制度 一、电气装置设置要求及措施 1、每台用电设备均有各自专用的开关箱,开关箱由分配电箱配电,实行“一机一闸一漏一箱”制,严禁一闸多用。 2、照明和动力合用一配电箱,但照明与动力分路设置,每一个配电箱照明部位安装一个两级漏电保护器和刀闸开关。 3、分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的用电设备的水平距离不得超过3m。 4、配电箱、开关箱应装设在干燥通风及常温的场所,周围应有足够二人同时工作的空间,周围不得堆放任何有碍操作、维修的物品。 5、配电箱、开关箱安装要端正、牢固。配电箱装设在坚固的支架上。固定式配电箱其下皮与地面垂直距离为1、4m,移动配电箱下皮距地面为1、2m。配电箱体用1、5mm铁板制作。配电箱、开关箱中导线的进线口设在箱体底面,进出线口处加护套,要求各箱进出线排列整齐,电源线和引出线都注明每条线路的名称和走向。

6、配电箱、开关箱内的工作零线,通过接线端子板连接,并与保护零线端子板分设,配电箱的外壳均作保护接零。每台配电箱由DZ型短路器作总控,下设漏电保护器,各设工作零和保护零接线端,完全达到三相五线制要求,每台固定配电箱都有独立的重复接地线与箱内保护零相接,重复接地电阻值都不得大于10欧姆。 7、所有电气设备的金属外壳必须与PE线做可靠电气连接,不能一部分接零, 一部分接地。 二、室外照明设置要求 1、镝灯属于夜间施工现场照明主体,保证夜间作业照明。导线选用相适应的橡套软电缆及12×6+1×4设置专用开关箱,箱体内设置2×60闸刀作电源隔离空气开关C32一台漏电断路器32A,漏电动作电流30mA,动作时间0、1s,箱体下设30A保护零线端子牌,开关箱体与配电箱保护零线镝灯金属支架相连。 2、碘钨灯用竹子支架安装须用特殊照明处,必须固定导线选用2×1、5mm2的橡套电缆,保护零线与支架连结后与固定专用配电箱保护零线相连,必要时,移动灯具,要彻底隔断灯具电源。

施工现场临时用电的管理

施工现场临时用电的管 理 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

施工现场临时用电的管理现在的施工企业中,使用的现代化设备越来越多,这无疑对提高施工企业的劳动生产率、经济效益有很大的作用,但随之带来的是施工现场临时用电的大量增加,这就给用电管理增加了难度,对现场用电管理人员提出了更高的要求。鉴于这种情况,结合笔者在这方面多年的工作经验,提出以下观点供大家在实际工作中参考。 1临时用电管理的重要性 在许多施工企业中,大部分人的脑海中存在着临时用电拉条线、接个闸就行了的观念,特别是有些管理人员更是如此。他们不知这种观念的危害性特别大,往往会给现场施工带来意想不到的后果。第一,给现场施工人员带来不安全隐患。因为电是看不见摸不着的,如不接漏电保护装置,谁也不知道这样用电是否安全,等发现有问题再接漏电保护装置就晚了。许多施工企业就是因为这样而出事故的,而且在这样的事故中大部分是要死人的,不仅给企业带来损失,而且造成极坏的社会影响,还有可能给企业带来不安定因素。第二,在这种情况下往往会出现施工现场经常停电现象。第三,用电费用大幅度上升,给企业增加财务负担。第四,经常会烧坏电机。 可见,对于临时用电的管理是非常重要的。首先,企业领导必须重视,只有领导重视了,用电管理人员才有积极性,才能尽最大努力把这件事情办好。其次,拨足经费按规定配备应有的设备、线路、器材、工

具等。第三,配备高素质的现场用电管理人员,这点尤其应引起重视。因为现在大部分施工企业现场配备的用电管理人员大部分是民工,他们文化水平低、业务素质也不高,而且往往胆大。电业是一种特殊的行业,国家对此有专门的规定,因此,必须要有正式安全合格证的人员上岗。 2施工现场临时用电时应坚持的原则 2.1计划用电 对于施工单位的用电,新定额是这样规定的,施工现场耗用的水、电费应单独设置水、电表分户结算;若施工单位直接使用建设单位水、电的,其费用应返还给建设单位。具体返还比例双方应根据实际情况确定。生活用水、电费为:按施工单位在现场的月平均人数计算,耗用量按每人每月用水1m3、用电1kW/h计算费用,向建设单位返还结算。根据此规定,施工单位最好是自己装设电表,免得竣工决算时发生争执,而且能及时知道用电量的多少,给计划用电和节约用电提供依据。 在施工单位进入施工现场后,应先统计所用各种设备的总负荷,其中包括生活、办工用电负荷。然后根据总负荷计算所需电流的大小,算出后配置总电源线,因为施工场地人员来往比较频繁,因此用架空线比较好。总电源引入总配电箱,再从总配电箱引到各用电设备及生活、办公场所。这时应注意各配电设备都应配备漏电保护设施。以“三级配电、二级漏保”“一机、一闸、一漏、一箱、一锁”为原则,推荐“三级配电、三级漏保”配电保护方式。A级箱、B级箱采用线路保护形开

施工现场临时用电各注意事项

[分享]施工现场临时用电各注意事项,很全面!发表于8分钟前1条回复13次阅读筑龙币 +50 搜索相似帖复制链接 只看楼主 筑龙币+50 筑龙建筑施工 标签:临时用电施工现场建筑施工 施工用电是指施工单位在工程施工过程,由于使用电动设备和照明,进行的线路铺设和维护等工作,而这些只在施工过程中使用,之后便拆除,期限短暂,又称临时用电。 另外,施工情况复杂多变,客观上又造成了临时用电的随意性,“乱拉乱接”成为一些工地的常态,现场临时用电严重缺乏专业技术人员的管理,少部分工地临时用电长期混乱,为触电事故埋下祸患。 下面我们通过三个方面,来看看施工现场临时用电的管理与规范!

一、临时用电 内容包括: 1、施工现场临时用电配电系统; 2、临时用电作业人员; 3、临时用电接地措施; 4、电线电缆的固定及导管敷设; 5、配电箱; 6、漏电保护器的设置; 7、建筑机械操作; 8、用电设备的检查及使用; 9、临时照明; 10、临时用电工程的验收; 11、常见违章作业;

12、临时宿舍用电违章现象; 13、电气灭火器的选择; 14、触电急救; 15、临时用电资料归档管理。 二、临时用电的管理 1、开工前必须认真编制临时用电施工组织设计 临时用电设备在5台或5台以上或设备总容量在50KW以上者,应编制临时用电施工组织设计。 主要内容有:(1)现场勘察;(2)确定电源进线和变电所、配电室、总配电箱、配电箱、未级电箱装设位置及线路方向;(3)负荷计算;(4)绘制电器平面图、立面图和接线系统图;(5)选择导线截面;(6)制订安全用电技术措施的电器防火措施。 2、加强临时用电技术管理工作 按照“规范”的规定,临时用电工程施工组织设计必须由技术人员编制,技术负责人审核,项目经理批准后实施,同时施工现场要建立临时用电安全技术档案。其主要内容为:(1)关于临时用电施工组织设计资料;(2)关于技术交底资料;(3)关于安全检测记录;(4)关于电工维修记录等。 3、加强临时用电安全的指导和监督 加强施工用电安全管理,对全场施工人员进行安全用电教育。保证临时用电生产安全运行,尤其是保障人身安全、防止触电伤害事故的重要环节。各级管理人员必须认真学习、贯彻执行“规范”标准:

施工现场用电管理制度(2021版)

施工现场用电管理制度(2021 版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0303

施工现场用电管理制度(2021版) 1、临时用电设备在5台及5台以上或设备总容量在50kW及50kW 以上者,应编制临时用电施工组织设计。 2、临时用电设备在5台以下和设备总容量在50kw以下者,应制定安全用电技术措施和电气防火措施。 3、临时用电施工组织设计的内容和步骤应包括: 一、现场勘探; 二、确定电源进线,变电所、配电室、总配电箱、分配电箱等的位置及线路走向; 三、进行负荷计算; 四、选择变压器容量、导线截面和电器的类型、规格; 五、绘制电气平面图、立面图和接线系统图;

六、制定安全用电技术措施和电气防火措施。 4、临时用电工程图纸必须单独绘制,并作为临时用电施工的依据。 5、临时用电施工组织设计必须由电气工程技术人员编制,技术负责人审核,经主管部门批准后实施。 6、变更临时用电施工组织设计时必须履行第2.1.5条规定手续,并补充有关图纸资料。 7、安装、维修或拆除临时用电工程,必须由电工完成。电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。 8、各类用电人员应做到: 一、掌握安全用电基本知识和所用设备的性能; 二、使用设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品;并检查电气装置和保护设施是否完好。严禁设备带“病”运转; 三、停用的设备必须拉闸断电,锁好开关箱; 四、负责保护所用设备的负荷线、保护零线和开关箱。发现问题,及时报告解决;

夏季施工现场及生活区安全用电注意事项示范文本

夏季施工现场及生活区安全用电注意事项示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

夏季施工现场及生活区安全用电注意事 项示范文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 夏季到来,气温逐渐升高,温度变化大,雨天雷电频 发,针对施工现场的实际情况,为防止用电故障发生,请 牢记以下安全用电注意事项: 一:对施工现场安全用电要求: 1、对施工用电中存在的线路老化、破皮处包扎、部分 线路接头较多等安全隐患要及时整改,消除施工用电隐 患。 2、临时电源线搭接混乱,在实际施工中,经常会有一 些施工机具需要临时搭接电源短时工作,而工地电工往往 忽视这类临时负荷的用电安全,贪图方便省事不按规范操 作接线。实际检查中发现较多的就是将闸刀开关胶木盖取

下后把电源线直接挂在保险丝上,一方面造成闸刀开关保险丝裸露,容易造成触电事故,另一方面电源搭接点容易氧化,导线发热等。 3、定期对临时用电进行检测,每个电气设备必须做到“一机一闸一漏一箱”的要求,线路标志要分明,线头引出要整洁,各电箱要有门有锁,有个别配电箱开关罩壳破损的要应及时更换。使用中的电气设备应保持良好的工作状态。熔断器的熔体更换时,严禁用不符合原规格熔体或铁丝、铜丝、铁钉等金属体代替使用。 4、不得在用电设备旁堆放杂物,影响设备散热,容易造成安全隐患。 5、遇到打雷天气,及时关闭用电设备,切断电源,以免造成设备损坏或造成安全事故。

施工现场临时用电管理制度

施工现场临时用电管理制度 一、电气维修制度: 1、电气维修工作应在停电或部分停电后的状态下进行,不准带电工作,应严格执行电气安全操作规程。 2、不准私自维修不了解内部装置的设备及装置,不准私自维修厂家禁修的安全保护装置和超越指定范围进行维修作业。不准从事超越自身技术水平且无指导在场的电气维修工作。 3、施工现场所属的各类电动机,每年必须清理注油或维修一次。对变压器、电焊机每半年必须进行清扫或检修一次,对一般的低压电器、开关等,每半年检修一次。 4、建立工作监护制度,在带电设备附近、狭窄及潮湿场所及登高用电作业等,必须设监护人进行监护。 二、安全用电技术交底制度: 1、进行临时用电工程的安全技术交底必须分部分项进行技术交底。不准一次性全部完成工程交底工作。设有监护人的场所,必须在作业前对全体作业人员进行技术交底。 2、对电气设备的试验、检测、调试前,检修前后,通电试验前以及定期维修或检查整改前均须进行技术交底。 3、交底项目必须齐全,包括使用的劳动防护用品及工具,有关法规内容,有关操作规程内容和保证工程质量的要求,以及作业人员的活动范围和注意事项等。 4、做好交底记录,要层次清晰。交底人,被交底人及负责人必须

分别签字,并注明交底时间。 三、建立用电安全检测制度: 1、检测工作接地和防雷接地电阻值,每年必须在雨季前进行,测试重复接地电阻,每季度至少进行一次,更换和大修设备或每移动一次设备,均应测试一次电阻。禁止在雷雨时及降雨后测试,操作时不得少于2人。 2、每年对漏电保护器时行一次主要参数的检测,不符合要求时应送厂修理。 3、对电气设备及线路,施工机械电动机的绝缘电阻值每年至少检测两次。摇测绝缘电阻值,必须作用与被测设备、设施绝缘等级相适应的(按安全规程执行)绝缘摇表。 四、电工及用电人员的操作制度: 1、禁止使用或安装木质配电箱、开关箱、移动箱。施工机械必须实行一机一闸一漏一锁,且开关箱与所控固定机械之间的距离不得大于3m。 2、在施工现场专用的中性点直接接地的电力线路中必须采用TN —S接零保护系统。 3、施工现场的电力系统严禁利用大地作相线或零线。 4、严禁在同一配电系统中一部分设备用保护接零,另一部分作保护接地。 5、施工现场所有电气设备,除保持接零外,必须在设备负荷线的首端处设置漏电保护装置。

电力施工安全注意事项

电力施工安全注意事项 施工安全措施的编制应以部颁的《电业安全工作规程》和部颁《电力建设安全工作规程》为依据,结合工程特点、施工条件及施工地段的地理环境等进行编制,针对高山峻岭、水网地区、泥沼地区、西北高原等地理条件以及气候状况下对施工的影响,冬季施工的防滑防冻、夏季施工的防暑等特点,制订相应的安全措施。尤其是对交叉跨越较多的地段或在繁华地段的施工,更应制订出严密的安全防范措施。 施工安全措施应按材料运输、土石方工程、基础施工、杆塔组立、放线紧线和附件安装等几个分项工程分别制订,下面就各分项工程施工安全措施的编制要点简述如下。 (一)材料运输 材料运输是以起重、装运内容为主的工作项目。根据其工作性质,应特别注意起吊、捆绑、运输和装卸方面的安全。因此对该项工作安全措施的编制,应根据本工程所用材料种类、形状和质量等不同特点,从施工材料的起吊和装车方式、放置方位和捆绑技巧、运输和卸车等方面进行考虑,以使在材料运输的全过程中有章可循。如水泥电杆应用平板拖挂车装运,运输时用钢丝绳捆绑并锁紧。为防止水泥电杆局部受力而产生弯曲裂纹,因此在捆绑时,钢丝绳与水泥电杆之间应用方木垫衬。运输时应平稳慢行,以防剧烈颠簸造成电杆损伤或“散垛”。 (二)土石方工程 土石方工程主要是杆塔基坑、拉线基坑及接地槽的挖、填方工作。在编制安全措施时,应从沿线的地质结构和基坑的挖、填方式方面考虑。如防止深坑内向上抛土回落伤人,防止坑壁坍塌,开挖泥水坑,冻土坑及挖坑遇到地下埋设物时的安全措施。当采用爆破开挖基坑时,则应从打炮眼、装药包、雷管设置、导火索的燃速、人员的隐蔽以及遇瞎炮的处理等有关方面编制相应的措施。 (三)基础施工 基础施工应从杆塔“三盘”的埋设、铁塔混凝土基础的浇制等方面的安全考虑编制措施,如“三盘”下设时的安全注意事项,在基坑内安装混凝土基础钢筋骨架时的安全以及使用和清扫混凝土搅拌机械时的安全事项等。 (四)杆塔组立 杆塔组立是线路施工中的重要工序,也是比较容易出现不安全情况的一项工作。因此,在编制杆塔施工的安全措施时,应从下列几个方面考虑。 (1)电杆焊接、杆塔组装和螺栓紧固方面; (2)对杆塔组立工作所用的工器具和施工机具的安全要求; (3)杆塔组立施工现场布置方面; (4)杆塔起立时,起立过程中和起立后的安全措施(可按整体和分解组立两种方式考虑); (5)施工现场人员安排和所处位置; (6)其他有关方面。 (五)放线紧线 放线紧线工作可以说是线路施工的关键工序,工作区段一般较长,人员相对分散,工作内容多,工作时间长。因此对架空线展放、线盘的设立、跨越架的搭设和看守、放线过程中的联系、架空线的压接、杆塔的临时补强、牵引机械的选用、架空线弛度观测、挂线人员的位置、信号的传递等主要工作项目,均应制订较具体的安全措施。 (六)附件安装 附件安装均为高空作业,安全措施的编制主要从工器具传递,防高空摔跌,工器具的强

施工现场临时用电安全常识

精品word文档值得下载值得拥有 施工现场临时用电安全常识 施工现场临时用电是指临时电力线路、安装的各种电气、配电箱、提供的机械设备动力源和照 明,必须执行JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》(以下简称《JGJ46-2005规范》), 施工完毕必须拆除。 (一)电气设备和线路必须绝缘良好 施工现场所有电气设备和路线的绝缘必须良好,接头不准裸露。当发现有接头裸露或破皮漏电时,应及时报告,不得擅自处理以免发生触电事故。 (二)使用橡皮线注意事项 1、施工现场临时用电采用像皮线时,应架空敷设,不得拖地使用,以防人踩、车轧。有水作业时,如磨石机电电源电缆,要将电源电缆用钢索架起,防止浸水造成事故。 2、电缆接头必须按《JGJ46-2005规范》规定操作,包扎严密、牢固、绝缘可靠。 (三)遇到高压线路注意事项 1、高压线的下方不得搭设临建,不准堆放材料和进行施工作业。 2、在高压线一侧作业时,必须保持6m以上的水平距离。达不到上述距离时,必须采取隔离防护措施,防止作业人员作业时金属料具碰触高压线路,造成触电事故。 (四)用电设备要一机一闸一漏一箱 施工现场的每台用电设备都应该有自己专用的开关箱,箱内刀闸(开关)及漏电保护器只能控制一台设备,不能同时控制两台或两台以上的设备,否则容易发生误操作事故。 (五)电动机械设备的检查 现场的电动机械设备包括:电锯、电刨、电钻、卷扬机、搅拌机、钢筋切断机、钢筋拉伸机等。为了确保运行的安全,作业前必须按规定进行检查、试运转;作业完,拉闸断电,锁好电闸箱,防止发生意外事故。 (六)开关箱设置和使用注意事项 1、开关箱应防雨、防尘、加锁;一般安装高度(距地)为 1.5m,与其控制的固定电气设备的距离不超过3m。 2、开关箱内不准存放任何物品,防止误操作造成事故。 3、开关箱周围不准堆放杂物,并应有足够两人同时操作的空间和通道。 (七)非电工严禁拆装保险丝 开关箱内的电器安装与接线,必须由电工操作,非电工严禁操作。 电闸保险丝断了,应立即找电工查明原因,排除故障后再接好保险丝;非电工严禁拆装,更不能用其他金属丝代替保险丝。 (八)漏电保护器的正确使用 《JGJ46-2005规范》规定:施工现场所有的电气设备必须安装漏电保护器。漏电保护器安装在电气设备负荷线首端。 1、使用前电工检测,确认合格。 2、不得用漏电保护器直接代替电闸开关使用。 3、漏电保护器发生掉闸时,不能强行合闸,应由电工查明原因,排除故障后,才能继续使用。(九)施工现场安全电压照明 施工现场室内的照明线路与灯具的安装高度低于 2.4m时,应采用36V安全电压。 施工现场使用的手持照明灯(行灯)的电压应采用36V安全电压。 在36V电线上也严禁乱搭乱挂。 (十)施工现场碘钨灯的正确使用 精品word文档值得下载值得拥有

施工现场临时用电专项施工方案

施工现场临时用电专项 施工方案 文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

施工现场临时用电专项方案 编制目的 广州歌剧院工程施工及施工总承包管理配合服务项目主体工程施工,为了提供主体施工过程及后期机电安装、装修等工程用电,特编制此方案。此用电方案对土建、安装、装修等整个施工过程用电进行整体规划,充分考虑了各施工阶段用电机具的用电量,能够满足广州歌剧院工程施工及施工总承包管理配合服务项目整个施工过程的用电要求,现将现场临时供电布置做详细说明如下; (一)、用电管理 ⒈临时用电必须按“《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005”编制用电施工组织设计制定安全用电技术措施和电气防火措施。 ⒉临时用电工程图纸必须单独由电气工程技术人员绘制,经技术负责人审批后作为临时施工的依据。 ⒊临时用电施工组织设计的内容和步骤: ⑴现场勘探,确定电源进线总配电箱(柜),分配电箱的位置及线路走向。 ⑵进行负荷计算,选择导线截面和电器的类型、规格。 ⑶绘制电气平面图,立面图和接线系统图。 ⑷制定安全用电技术措施和电气防火措施。 ⒋施工现场临时用电安全技术档案: ⑴临时用电施工组织设计及修改施工组织设计的全部资料。 ⑵技术交底资料。 ⑶临时用电工程检查验收表。 ⑷接地电阻测定记录。 ⑸定期检(复)查表(工地每月,公司每季进行一次)。 ⑹电工维修工作记录。

⒌安装、维修或拆除临时用电工程,必须由电工完成,电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。 (二)、电工 ⒈电工必须经过专业及安全技术培训,经(地)市劳动部门考试合格发给操作证,方准独立操作。 ⒉电工应掌握用电安全基本知识和所有设备性能。 ⒊上岗前按规定穿戴好个人防护用品。 ⒋停用设备应拉闸断电,锁好开关箱。 ⒌负责保护用电设备的负荷线,保护零线(重复接地)和开关箱。 ⒍移动用电设备必须切断电源,在一般情况下不许带电作业,带电作业要设监护人。 ⒎按规定定期(工地每月、公司每季)对用电线路进行检查,发现问题及时处理,并做好检查和维修记录。 ⒏应懂得触电急救常识和电器灭火常识。 (三)、安全距离与外电防护 外电线路:指施工现场临时用电线路以外的任何电力线路。 ⒈不得往高、低压线路下方施工、搭设临时设施或堆放物件、架具、材料及其他杂物。 ⒉安全距离: ⑴在建工程(包括脚手架)的外侧与架空线路之间的最小安全距离1kv不小于4m,1~10kv不小于6m,35~110kv不小于8m。架空导线最大弧垂与施工现场地面最小距离≥ 4.0m与机动车道≥6.0m。 ⑵起重臂或被吊物边缘与10kV的架空线路水平距离≥2m。 ⑶机动车道与外电架空线路交叉的最小距离1kv以下为6m,10kv以下为7m。 ⒊外电防护:

施工现场安全用电管理措施

编号:SM-ZD-75892 施工现场安全用电管理措 施 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

施工现场安全用电管理措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员 之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整 体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅 读内容。 1、现场安装的电器必须符合标准,不懂电气的人严禁擅自操作,做到装置安全,拆卸彻底,检修及时,使用正确。 2、对于施工用电的设置配电箱离地不低于1.4米(中心点与地面),并做到接地、防水防潮,采用绝缘线路,并且动力与照明分道,机械设施有接地接零装置。 3、现场照明要固定,高度要大于2.5米,灯头和插座要接入相应的线路,严禁用插头将导线直接插入插座,电线严禁拖地、漫水、缠绕钢管脚手,以及在线上敷设晒衣等违反安全用电规定的行为。 4、电气设备严禁带病或超负荷运转,检修时要断开闸刀,切断电源,挂上警告牌,并有专人负责看护。 5、电气设备安装检修合格后方可使用,未经检验的严禁使用,上班时要进行电气检查,下班时切断电源,关门上锁。 6、所有电气设备的操作必须有专人持证上岗操作,电气

施工现场安全用电

施工现场安全用电 一、接地与防雷: 要点:1、接地与接零; 接地与接零是防止电气设备由于绝缘老化或机械损伤等因素, 造成设备金属外壳带电而引起人员触电的防护措施。 (1)、基本概念——接地、接地体、接地线、接地装置、接地 电阻、工作接地、保护接地、重复接地、防雷接地、接零、接地保护、接零保护; (2)、施工现场用电系统的接地方式:A、保护零线严禁通过任何开关和熔断器;B、保护零线作为接零保护的专用线不能代作它用; C、除了在工作接地线或总配电箱电源侧从零线引出处,在任何地方 不得与工作零线有电气联接;D、保护零线的截面积应不小于工作零 线的截面积同时必须满足机械强度要求;E、保护零线的统一标志为 绿黄双色线;F、保护零线必须在配电室或总配电箱处作重复接地, 重复接地必须接在保护零线上。

2、防雷; (1)、施工现场常用避雷装置——避雷针、避雷器;施工现场中应装设避雷装置的地方有哪些;避雷的保护范围; (2)、避雷的装置要求; 小结:接地与接零是防止电气设备金属外壳带电而引起人员触电的防护措施;施工现场用电系统采用的接地方式是TN-S系统,三相五线制,保护接零作为接零保护的专用线,不能作它用;施工现场中应装设避雷装置的地方有:起重机、井字架、龙门架等机械设备及工地脚手架。 二、施工现场电气防火及灭火知识: 要点:1、施工用电的电气起火分析;

(1)、线路起火,如:短路、过载、乱拉乱绑电线、导线接触不良等引起; (2)电气设备起火。 2、电气防火措施; (1)、电气设备;(2)、电气防火组织措施; (3)、电气火灾扑救常识;A、首先应迅速设法切断电源以防发生触电事故;B、当一时无法切断电源时,为了争取时间就需要采取带电灭火;C、充油电气设备着火时,应立即切断电源再灭火。 三、触电伤害与触电的现场急救: 要点:1、触电事故的特点;

施工现场临时用电的五项要求

施工现场临时用电的“1 2 3 4 5”定律 施工现场临时用电的“1 2 3 4 5”定律 施工现场离不开用电,工程设备、施工机具、现场照明、电气安装等,都需要电能的支持。随着建设工程项目的科技含量和智能化的加强,施工机械化和自动化程度的不断提高,用电场所更加广泛,可以说没有电力就没有现代化的施工,没有电力就没有施工水平的进步。但是,同任何事物都具有两重性一样,电能在给人类带来方便的同时,也有很强的破坏力。施工现场由于用电设备种类多、电容量大、工作环境不固定、露天作业、临时使用的特点,在电气线路的敷设、电器元件、电缆的选配及电路的设置等方面容易存在短期行为,容易引发触电伤亡事故,被建设部列为建筑施工企业四大伤害之一。因此,加强临时用电管理,按照规范用电,是保证施工安全的一个重要方面。施工现场临时用电系统,可以归纳为“12345”来理解和操作。 一、“1”是施工现场的一条电路 施工现场临时用电必须统一进行组织设计,有统一的临时用电施工方案,一个取电来源,一个临时用电施工、安装、维修、管理队伍。严禁私拉乱接线路,多头取电;严禁施工机械设备和照明各自独立取自不同的用电来源。 项目经理作为施工现场安全生产的第一责任人,要配备和使用经过安全用电基本知识培训,了解所用设备性能,具有上岗资格的电气技术人员,要建立完整的临时用电安全技术资料,建立定期检查制度,做好电气设备日常维护、电阻测试、电工维修记录。临时用电工程施工完毕,必须做全面的检查验收。 施工现场经常出现的主要问题是,没有临时用电施工组织设计,或虽然有临时用电施工组织设计但编制手续不全,内容空洞,照抄照搬规范不能指导施工,与现场实际脱节,没有用电维修、检查制度,用电检测资料凭空填写,电工缺乏配电知识等。 二、“2”是临时用电两级保护

(完整版)施工现场临时用电管理方案

***有限公司 100万吨/年活性氧化钙总承包项目一期工程 临时用电管理规定 ***有限公司 2016年12月30日

目录 目录 (2) 一、编制说明 (3) 二、现场情况及相关要求 (3) 三、配电室的设置与管理 (4) 四、配电箱和开关箱的设置与管理 (4) 五、配电线路的敷设与管理 (5) 六、接地保护与防雷保护 (5) 七、用电操作技术规定 (6) 八、用电安全监控和消防制度 (7) 九、关于节能减耗 (8) 十、备注 (8)

一、编制说明 编制依据: 为保证施工现场机械设备的使用安全和施工人员的人生安全,保障现场临时施工用电的正常使用,根据下列几项国家相关规范、标准及企业管理制度编制本“规定”,各参建方必须严格遵守。 序号文件内容备注 1 施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005 4 建筑施工安全检查标准JGG59-99 5 《建筑工程施工现场供用电安全规范》(GB 50194-93) 6 施工现场管理细则 二、现场情况及相关要求 1、业主方在现场提供1台施工用电变压器,其变压器额定功率为2000KVA,电源电压等级为10KVA/380V。 2、各施工单位用电必须按照我方和业主方的要求,须设置配电室、专用配电箱柜及计量器具,安装地点由我方统一安排,否则拒绝供电。 3、现场临时配电房之后的临电设施安装与维护由各施工单位完成,要求各施工单位选派专业的管理人员和技术工人进行操作管理,上岗操作人员必须持有电工证上岗,严格依据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)文件的要求进行施工和管理。 4、施工现场临时用电设备在5台以上或设备总容量在50KW以上的施工单位应编制《临时用电施工组织设计》,内容包括:确定电源进线、配电室、配电装置、用电设备位置及线路走向;进行负荷计算;选择变配电设备;设计配电线路,选择导线或电缆;设计配电装置,选择电器;设计接地装置;绘制临时用电工程图纸,主要包括用电工程总平面图、配电装置布置图、配电系统接线图、接地装置设计图;设计防雷装置;确定防护措施;制定安全用电措施和电气防火措施。 5、《临时用电施工组织设计》必须由我方和现场监理公司审核后签字批准,方可进行施工;临时用电工程必须由我方、监理公司和使用单位共同验收,方可投入使用。 6、施工现场各用电单位必须建立安全技术档案,应包括下列内容:用电组织设计的全部资料;修改用电组织设计的资料;用电技术交底资料;用电工程检查验收表;电气设备的试、检验凭单和调试记录;接地电阻、绝缘电阻和漏电保护器漏电动作参数测定记录;定期检(复)

水上、高处、钻孔桩及临时用电安全注意事项

水上作业安全注意事项 1、水上作业人员必须佩戴安全帽、穿救生衣、系安全带、穿防滑鞋。 2、严格落实水上作业安全技术措施,未经落实时不得进行施工。作业平台上需备足并正确放置救生设备(救生衣、救生圈、救生绳等)。 3、高处及水上作业中的安全标志、工具、仪表、电气设施和各种设备,必须在施工前进行检查,确认其完好,方能投入使用。 4、水上作业人员,必须经过专业技术培训,做到持证上岗,并必须定期进行体格检查。 5、对水上作业的安全防护设施必须经常检查,发现有缺陷和隐患时,必须及时解决;危及人身安全时,必须停止作业。 6、施工作业场所有坠落可能的物件,应一律先行撤除或加以固定。水上作业平台上所用的物料,均应堆放平稳,不妨碍通行和装卸。工具应随手放入工具袋;作业中平台应随时清扫干净;拆卸下的物件及余料和废料均应及时清理运走,不得任意乱置或向下丢弃。传递物件禁止抛掷。 7、雨雪天气进行水上平台作业时,必须采取可靠的防滑、防寒和防冻措施。凡水、冰、霜、雪均应及时清除。

8、遇有六级以上强风、浓雾等恶劣气候,不得进行水上作业。暴风雪及台风暴雨前后,应对海上作业安全设施逐一加以检查,发现有松动、变形、损坏或脱落等现象,应立即修理完善。 9、因作业必需临时拆除或变动安全防护设施时,施工及安全负责人必须签字同意,并采取相应的可靠措施,作业后立即恢复。 10、水上作业平台周边必须设置防护栏杆,如设置防护栏杆有困难的,工人作业必须系安全带。 11、护筒、钻孔桩等孔洞上口必须设置防护栏杆或稳固的盖件,人员出入多的地方还应加设安全标志。 12、攀登的用具,结构构造必须牢固可靠,梯子底部应坚实,不得垫高使用,梯子的上端应有固定措施。梯子在工人上下时不得摇摆,人员感觉要平稳。 13、水上作业应有牢固的立足作业平台,临边防护要符合规定。 14、在工程作业船舶已施工完毕或正在施工的水上墩位上设置障碍物夜间警示灯。施工船舶设置明显的标志。照明灯具加装遮光设施,防止眩光干扰船舶的航行。。 15、便桥与平台在使用期间,对脱焊、结构变形较大或存在安全隐患的部位需要及时维修和加固,保证结构安全。

施工现场安全用电安全操作规程

施工现场安全用电安全操作规程第一条为了保障施工用电安全,防止触电事故的发生,促进电厂生产顺利进行,根据《施工现场临时用电安全技术规范》的要求,结合生产部临时施工用电的实际,制订本办法。 第二条施工用电设备在5台以上或设备容量在50kw及50kw以上的,应编制临时用电施工组织设计,亦可在工程施工组织设计中编制。 第三条总容量在50KW以下的用电设备或5台以下的设备虽不编制用电施工组织设计 ,但应制订安全用电技术措施和电气防火措施。 第四条各类用电人员应做到: 1、掌握安全用电基本知识和所用设备的性能。 2、使用设备前必须按规定配备好相应的劳动防护用品,并检查电气装置和保护设 施是否完好,严禁设备带“病”运转。 3、停用的设备必须拉闸断电,锁好开关箱。 4、负责保护所用设备的负荷线,保护零线和开关箱。发现问题,及时报告处理。 5、搬迁或移动用电设备,必须经电工切断电源并作妥善处理后进行。 第五条安装、拆除和维修用电设备,必须由电工完成。电工必须熟悉本岗位技能, 经考试合格并持有与所掌握的技能相适应的有效证件。 第六条生产部应建立、建全供用电设施的运行及维护操作规定,运行及维护人员必 须学习这些规定并熟悉本单位的供用电系统。 第七条工程处必须建立用电安全岗位责任制,明确用电安全员。 第八条各种用电设施应定期进行检查,每次检查都必须留有记录。 第九条施工现场与外线共用同一供电系统时,电气设备

应根据当地的要求作保护接 零或作保护接地,不得一部分设备作保护接零而另一部分作保护接地。 第十条施工现场和临时生活区的高度在20米及以上的井字架,脚手架,正在施工的 塔吊及在雷击区施工时都必须安装避雷保护装置。 第十一条施工使用的电气设备应符合国家现行标准的规定,有产品合格证件,并有 铭牌,固定式电气设备标志齐全。 第十二条使用中的电气设备应保持良好的工作状态,严禁带故障运行及超负荷运行。 第十三条应安装统一的配电箱和开关箱,安装须牢固并便于操作和维修。 第十四条配电箱和开关箱的导线应绝缘良好,排列整齐,固定牢固,导线端头应采用螺栓连接压紧,进出口线必须设在箱的下面,引出的导线应穿管并设防水弯头。严禁用插销连接进入开关箱的电源线。 第十五条临时配电箱和开关箱应采用铁板或优质绝缘材料制作,铁板的厚度应大于1.5mm。 第十六条固定式配电箱和开关箱的下底与地面的垂直距离应大于1.3m,小于1.5m,移动式配电箱和开关箱的下底与地面的垂直距离宜大于0.6m,小于1.5m,应装设在坚固的支架上。 第十七条配电箱和开关箱内的电器必须可靠完好,不准使用破损和不合格的电器。 第十八条每台设备应有各自的开关箱,实行一机一闸制,严禁用同一个开关电器控 制二台或二台以上用电设备(含插座)。 第十九条架空线路必须采用绝缘铜线或绝缘铝线,并须设在专用电杆上,严禁架设在树木和脚手架上。为满足机械强度的要求,绝缘铝线截面不少于16mm2,绝缘铜线截面不少于10mm2。跨越铁路、公路、河流、电力线路档距内架空绝缘铝线

相关文档
相关文档 最新文档