沙河抽水蓄能电站位于江苏省溧阳市天目湖镇境内,距溧阳市区18km,距常州103km。电站所处位置交通便利,地形、地质条件较好,水源有保证,开发条件优越。电站装机容量100MW,按日调节运行。电站以一回220kV输电线路接入江苏省电网溧阳变电站,承担常州和溧阳市的调峰、填谷任务。年发电量1.82亿kW·h,年抽水电量2.44亿kW·h。

沙河蓄能电站枢纽由上水库、输水系统、尾水渠、厂房和变电站等工程组成,下水库为已建成的沙河水库上水库位于沙河水库东侧龙NFDA3沟源荒田冲处,由主坝、东副坝和库周山岭围成。库周主要由侏罗系上统灰白色熔结凝灰岩组成,岩性致密,岸坡整体稳定。上水库集水面积0.145km2,正常蓄水位136.00m,设计洪水位(P=1%)136.34m,校核洪水位(P=0.5%)136.38m,正常发电消落水位120.00m,死水位116.00m。上水库总库容为244.97万m3,其中有效库容为230.20万m3。主坝和东副坝为混凝土面板堆石坝,最大坝高分别为47m 和30m,坝顶长度分别为528.71m和234.10m。主坝上游边坡1∶1.4,下游边坡为1∶1.3~1∶1.4,每隔20m高设宽2m的马道。东副坝上、下游边坡均为1∶1.3,为保证下游边坡的稳定,在坡脚设置了高8m的混凝土挡墙。筑坝材料采用库盆和输水洞开挖料。主坝、东副坝和北库岸部分地段基岩的地下水位和相对不透水层低于水库正常蓄水位,按常规进行了帷幕灌浆防渗处理。上水库有宽约2m的F6、F8断层以及其他若干条小断层穿越主、副坝趾板和库岸,对这些的断层采取以垂直防渗为主的断层处理。由于北库岸垭口地势较低,对在路面以下较厚的强风化带采用混凝土截水墙防渗。

输水系统沿水竹沟山和龙兴亭山脊由东向西布置,由上进、出水口、引水隧洞上平段、上游事故检修闸门井、竖井、引水隧洞下平段、尾水隧洞、下游事故检修闸门井、下进、出水口等组成。上、下进出水口均采用侧式布置。上游输水采用一洞两机联合供水方式,引水隧洞采用钢筋混凝土衬砌,内径 6.5m,长574.11m;下平段靠厂房竖井上游采用了钢衬,主管长56.78m,内径5.0m,两条支管内径3.4~2.8m,每条长24.22~27.81m,岔管为对称Y形内加强月牙肋形式。尾水隧洞采用单洞单机布置,采用钢筋混凝土衬砌,内径为 4.8m。电站运行最大水头121m,输水道平均长度约890m,引水道和尾水道均不设调压室。上、下游设置了拦污栅和事故检修闸门,上游4孔拦污栅不设固定启闭机,下游6孔拦污栅采用单向门机起吊,上游的1扇闸门、下游的2扇闸门均采用固定式卷扬机启闭。

下水库为已运行30多年的大(2)型沙河水库。本电站下水库正常蓄水位19.00m,设计洪水位(P=1%)21.23m,校核洪水位(P=0.5%)21.64m,死水位13.00m。尾水渠是连接下水库的通道,长459m,采用对称梯形断面,底宽50m,深12.5m,边坡1∶2。渠底和边坡采用浆砌块石保护。在下进、出水口下游95m 处,横跨尾水渠设置了拦鱼设施,防止下水库的鱼进入输水道。

厂房位于龙兴亭山坡西侧,采用一井两机的竖井半地下式布置。厂房竖井内径为29m,井周采用1m厚的混凝土衬砌,井深42.3m。井筒内安装2台50MW 的单级可逆式水泵水轮机和发电电动机组,分发电电动机层、中间层、水泵水轮机层,下游侧的副厂房有7层。地面主厂房长51m,宽23.40m,高21.3m,安装1台125/50t的桥机;下游侧地面副厂房共4层,长51m,宽10.1m,高18.0m,中控室设在顶层。厂房下游布置有220kV开敞式变电站,长81m,宽57.5m;紧

靠副厂房为2台主变压器场地,西侧为开关站,两者之间由1条交通通道分隔。

本电站施工在下游尾水渠出口的沙河水库边设置挡水围堰,利用尾水渠两侧的2条排水沟将上游集水直接排入沙河水库。输水洞、厂房竖井采用上、下2条支洞作为施工通道。主要工程量有土石方明挖166万m3,石方洞挖7万m3,土石方填筑129万m3,混凝土7.9万m3,帷幕灌浆1.4万m,金属结构制作安装786t。按1998年价格水平计算,工程总投资6.03亿元,静态投资4.9编辑本段

简介

总投资约6亿元,并由我国自行设计、施工的江苏省首座抽水蓄能电站。主体工程于1998年9月22日开工建设,于2002年7月投产并网发电,它的建设为江苏省今后抽水蓄能电站的建设起到借鉴和示范作用。

编辑本段

工程概况

沙河蓄能电站枢纽由上水库、输水系统、尾水渠、厂房和变电站等工程组成,下水库为已建成的沙河水库上水库位于沙河水库东侧龙?NFDA3?沟源荒田冲处,由主坝、东副坝和库周山岭围成。主坝和东副坝为混凝土面板堆石坝,最大坝高分别为47m和30m,坝顶长度分别为528.71m和234.10m。井筒内安装2台50MW的单级可逆式水泵水轮机和发电电动机组,分发电电动机层、中间层、水泵水轮机层,下游侧的副厂房有7层。地面主厂房长51m,宽23.40m,高21.3m,安装1台125/50t的桥机;下游侧地面副厂房共4层,长51m,宽10.1m,高18.0m,中控室设在顶层。厂房下游布置有220kV开敞式变电站,长81m,宽57.5m;紧靠副厂房为2台主变压器场地,西侧为开关站,两者之间由1条交通通道分隔。

本电站施工在下游尾水渠出口的沙河水库边设置挡水围堰,利用尾水渠两侧的2条排水沟将上游集水直接排入沙河水库。输水洞、厂房竖井采用上、下2条支洞作为施工通道。主要工程量有土石方明挖166万m3,石方洞挖7万m3,土石方填筑129万m3,混凝土7.9万m3,帷幕灌浆1.4万m,金属结构制作安装786t。按1998年价格水平计算,工程总投资6.03亿元,静态投资4.95亿元。

本电站可行性研究、招标设计和施工图设计阶段的勘测设计由上海勘测设计研究院承担,其中可行性研究阶段河海大学设计院参加了部分设计工作。电站由江苏省国际信托投资公司、江苏省电力局、江苏省溧阳投资公司、江苏电力(香港)有限公司合股投资,由四单位组成的江苏沙河抽水蓄能发电有限公司负责电站的建设和运行。经招标,土建工程由集团公司水电十四局中标承建,机电设备安装由集团公司水电一局承担。主机设备0.制造商为法国ALSTOM公司。电站于1998年9月正式开工,2001年4月第一台机组发电,6月第二台机组投入商业运行。

2020年前后抽水蓄能电站已建在建规划项目一览表

2020年前已建在建拟建抽水蓄能项目

22个省区选点规划抽水蓄能电站 日前,随着国家能源局批复福建、海南等22个省(区)59个站点的抽水蓄能电站选点规划,我国新一轮抽水蓄能电站规划选点工作基本完成。这也为到2020年,我国抽水蓄能电站7000万千瓦的规划装机容量奠定了良好的基础。 截至2013年底,全国抽水蓄能电站投产容量已达2154.5万千瓦,在建容量1424万千瓦,保持稳定增速。业内普遍认为,届时完成7000万千瓦装机目标问题不大。但抽水蓄能电站建设运行中存在的电价机制不够科学,投资运营主体单一等问题将制约其发展。 选点规划注重因地制宜 随着风电、光伏等新能源大规模集中并网,电力系统调峰压力加大,迫切需要抽水蓄能电站发挥移峰填谷、事故备用等作用,这也带动了抽水蓄能电站的发展。

“世界上抽水蓄能电站的建设与运行已有100多年的历史,目前国外的发展情况相对比较成熟,像日本抽水蓄能电站的装机容量已经超过了常规水电的装机容量。”中国水力发电工程学会副秘书长张博庭告诉记者,我国对于抽水蓄能电站的需求是由以煤电为主、缺少油气电站,调节性能差的发电结构所决定的。 据介绍,常规火电机组每分钟能调整的额定容量在1%~2%之间,而抽水蓄能电站从启动到满负荷发电不超过2分钟,调峰调频的作用十分明显。从20世纪60年代后期我国就开始研究开发抽水蓄能电站,并相继兴建了广州抽水蓄能、天荒坪和北京十三陵等一批大型抽水蓄能电站。 在本轮选点规划伊始,国家能源局组织规划设计单位、电网公司等进行了座谈,结合“十二五”能源发展规划,按照距负荷中心近、地形地质条件和技术指标优越的原则,以省或区域(电网)为单位,全面系统地开展了全国22个省(市、自治区)抽水蓄能选点规划工作。 “本轮抽水蓄能电站的选址规划更加注重因地制宜,本着适应当地电网需求、新能源发展、紧急事故备用等原则做了大量的工作。”国网新源控股有限公司发展策划部陈同法向记者介绍,以河北丰宁抽水蓄能电站的选点规划为例,需要着重考虑河北千万千瓦风电基地的调峰作用以及保卫首都电网的紧急事故备用。 能源结构调整带来发展机遇 “从目前我国的电源构成及布局看,抽水蓄能电站的比重依然偏低,占总装机容量只有1.76%。”张博庭表示,要实现规划的装机目标,需要从投资建设、电价等方面打破体制机制束缚。 目前,抽水蓄能电站投资运营主体主要为电网企业,占到总容量的90%以上。 根据政策规定,不允许电网企业与发电企业(或潜在的发电企业)合资建设抽水蓄能电站项目,也限制了其他投资主体。 电价则是限制抽水蓄能电站发展的另一个重要原因。由于目前百万千瓦级的抽水蓄能电站大多采用租赁费“包干”模式,由电网企业自己消化成本,影响了企业积极性。 对此,国家能源局专门下发了《关于加强抽水蓄能电站运行管理工作的通知》,要求研究完善抽水蓄能运行管理机制和措施,积极探索电力系统辅助服务政策,推动发电侧分时电价机制建立,充分调动蓄能电站低谷抽水蓄能和高峰发电顶峰的积极性,促进抽水蓄能电站作用有效发挥。

宝泉抽水蓄能电站工程概况、建设管理与工程进展

宝泉抽水蓄能电站工程概况、建设管理与工程进展 吴毅王洪玉 河南宝泉抽水蓄能发电有限责任公司 摘要:本文介绍了宝泉抽水蓄能电站工程概况、公司组成情况和电站建设管理模式,并对目前工程的建设进展情况进行了简述。 关键词:宝泉抽水蓄能电站建设管理进度 1 工程概况 宝泉抽水蓄能电站位于河南省辉县市薄壁镇大王庙以上2.4km的峪河上,距新乡市45km,距焦作市约30km,与郑州市直线距离约80km,是一座日调节纯抽水蓄能电站。电站装机容量1200MW,装设4台单机容量为300MW的立轴单级混流可逆式水泵水轮机-发电电动机组。电站建成后以二回500kV出线接入电网,担任电网的调峰、填谷、调频、调相以及事故备用等任务。 1.1 电站建设的必要性 宝泉抽水蓄能电站位于电网负荷中心,处在西电东送、南北互供,全国联网的交叉点和支撑点上,电站的建设对于缓解用电紧张局面,优化河南电网、华中电网乃至华北电网电力结构,促进全国联网,具有深远的战略意义。 河南电网位于华中电网北部,电源结构以燃煤火电为主,电网运行的调峰问题非常突出。目前为满足电网的调峰要求,被迫采用中小煤电机组两班制和大型煤电机组深度调荷运行等非常规措施进行调峰。随着国民经济的快速发展和人民生活水平的不断提高,电网负荷将越来越高,峰谷差将越来越大,对电网的调峰要求也将越来越高。宝泉抽水蓄能电站装机1200MW,其承担的调峰容量是同规模启停调峰火电机组的2倍,宝泉电站的投运可使网内火电机组避免启停调峰并保持火电机组高效稳定运行,不仅可降低电网耗煤量,还能减少火电机组事故率,为电网安全稳定运行提供保障。 此外,由于抽水蓄能机组启停和升降负荷快速、方便、灵活的特点,在为电网提供调频、调相、旋转备用以及事故备用等方面有着特别的优势。 1.2 电站建设条件 宝泉抽水蓄能电站地处河南省负荷中心,周围有焦作、鹤壁、新乡等煤电基地,地理位置优越,交通条件较好。电站建成后,以500kV一级电压2回出线接入新乡500kV变电站。 电站区位于太行山东麓的山区和平原交接部位。海拔高程140~1300m,相对高差达1000m,属强烈切割的中山区,东南部平原地形平坦,海拔仅100m左右。 电站区出露的地层主要有太古界登封群(Ar)、中元古界汝阳群(P2t2ry)、下古生界寒武系(?)及新生界第四系(Q)。太古界、中元古界、下古生界三个不同时代的基岩构造层中,由于它们所经历的构造运动不同,其节理构造发育规律也存在差异,总体看共有5组高倾角构造节理,一般延伸不长,总体属不发育——中等发育类型。 宝泉抽水蓄能电站工程枢纽建筑物包括上水库、下水库、输水系统、地下厂房洞群和开关站等。整个工程区的地质与水文地质特点是:电站区山高谷深,多悬崖绝壁,具备修建大型蓄能电站的地形条件;上水库成库的地形条件较好,但库区存在厚度不均的冲洪积层,库盆寒武系岩层具有一定的透水性;引水发电系统线路区的线路短、高差大、山体厚,地形地貌条件优越。下水库由现有的

我国抽水蓄能电站概况简介

目录 宝泉抽水蓄能电站 (3) 概况 (3) 工程建设 (3) 湖北白莲河抽水蓄能电站 (3) 简介 (3) 枢纽布置 (4) 丹东蒲石河抽水蓄能电站 (4) 电站概况 (4) 电站枢纽 (5) 上下水库 (5) 响水涧蓄能电站 (5) 广州抽水蓄能电站 (6) 简介 (6) 枢纽布置 (6) 水泵水轮机特性 (7) 工程相关信息 (7) 惠州抽水蓄能电站 (9) 电站概况 (9) 工程意义 (9) 枢纽布置及水工建筑物 (10) 机组参数 (10) 天荒坪抽水蓄能电站 (11) 简介 (11) 构成 (12) 桐柏抽水蓄能电站 (12) 河北张河湾抽水蓄能电站 (13) 简介 (13) 工程概况 (13) 清远抽水蓄能电站 (14) 概述 (14) 效益 (14) 仙居抽水蓄能电站 (15) 概述 (15) 地理位置 (15) 装机容量 (15) 功能 (15) 开工建设 (15) 泰安抽水蓄能电站 (16) 电站概述 (16) 上水库 (16) 下水库 (16) 电站建设 (17)

电站效益 (17) 阳江抽水蓄能电站 (17) 概述 (17) 枢纽 (18) 建设 (18)

宝泉抽水蓄能电站 概况 宝泉抽水蓄能站位于河南省辉县市薄壁镇大王庙以上2.4km的峪河上。电站与新乡市、焦作市和郑州市的直线距离分别为45km、30km和80km,对外交通十分便利。电站装机容量120万kW,年发电量20.10亿kW·h,年抽水耗电量26.42亿kW·h,综合效率0.76。电站建成后,在电网中主要担任调峰、填谷任务,同时还兼有事故备用、调频、调相等功能。 工程建设 电站的主要建筑物包括上下水库大坝、引水道、地下厂房洞群系统及地面开关站等。 上水库位于宝泉水库峪河左岸支流东沟内,距宝泉村约1km,引水道进/出水口位于水库左岸,距大坝左坝头约200m。 下水库比较了峡口下库方案和宝泉下库方案,选定了宝泉水库作为宝泉抽水蓄能电站的下水库,下水库进/出水口位于宝泉水库左岸,距宝泉水库大坝约1km。输水道在上水库进/出水口后转了一个35.8゜的角度后直达下水库。 上水库档水建筑物为混凝土面板堆石坝,下水库是利用峪河上已建成的宝泉水库,但要对大坝加高、加固。原宝泉水库大坝为浆砌石重力坝。档水坝段坝顶高程252.1m,溢流堰堰顶高程244.0m,总库容4458万m,工程等别为三等,规模为中型,大坝按3级建筑物设计。加高后堰顶高程为257.5m,堰顶上再加设2.5m橡胶坝。大坝加高后基本维持原总体布置不变,即坝轴线不变,坝顶高程268.0m,坝顶长为535.5m,其中:左岸挡水坝坝长277.0m,右岸档水坝段长197.5m。其工程等别提高为一等,规模为大(1)型,大坝按一级建筑物设计。 宝泉抽水蓄能电站引水道主洞直径为 6.5m,上游调压井前、后段及尾水段洞径均为6.5m,岔管段洞径为4.5m;上水库正常蓄水位为788.6m,下水库死水位220.0m,最大毛水头为568.6m;上水库死水位为758.0m,下水库正常蓄水位为260.0m,电站最小毛水头为498m;上水库总库容为827万m,发电库容620万m;下水库总库容6750万m,灌溉兴利库容3575万m,扩大兴利库容515万m;防洪标准为100年一遇洪水设计,1000年一遇洪水校核,最大泄量分别为3530m3/s和6760m3/s。 湖北白莲河抽水蓄能电站 简介 湖北白莲河抽水蓄能电站工程位于黄冈市罗田县境内,离武汉市公里距离为

溪口抽水蓄能电站工程特点与关键技术研究

溪口抽水蓄能电站工程特点与关键技术研究 水利部农村电气化研究所李志武 八十年代末期,中国用电紧张的局面有所缓和,但电力供需矛盾并未根本缓解,不少电网电力供需矛盾由缺电量转为主要缺电力。特别是在东南沿海地带,由于经济高速发展,电网峰谷差越来越大,而电网调峰能力有限,难以满足电网日益增大的调峰要求,严重影响了沿海地区持续、稳定发展。 在90年代初,中国已准备进行大型抽水蓄能电站建设,但由于一些地方电网所需调峰电量较小,技术经济比较后只需建设中小型抽水蓄能电站。 中国第一座中型纯抽水蓄能电站——溪口抽水蓄能电站,于1994年2月开工建设,1997年12月首台机组并网发电,1998年5月全部机组并网发电并投入商业运行。电站充分发挥了调峰填谷的作用,在改善地方电网运行质量,提高电网运行安全、可靠性方面发挥了重要作用。 溪口抽水蓄能电站建成之后,中国又建成5座中小型抽水蓄能电站,还有的正在建设和规划中。因此,溪口抽水蓄能电站对促进中国中小型抽水蓄能电站的开发起到了良好的示范作用。 1.工程规模及效益 宁波溪口抽水蓄能电站位于浙江省奉化市溪口镇,距负荷中心宁波

市仅39km,距奉化市25km,距奉化至宁波110kV输电线路奉化变电所13km。溪口镇距上水库4km,距电站厂房及下水库2km。电站总装机容量为80MW,由2台单机容量为40MW竖轴混流可逆式水泵水轮发电机组组成。 电站发电最大、最小(净)水头分别为268m和229m,设计水头为240m,发电最大引用流量19.69m3/s,水泵最大、最小扬程分别为276m和242m。日发电量为40×104kW.h,日抽水用电量为54.8×104kW.h,日发电历时(折合满发)为5h,日抽水历时(折合满抽)为6.85h,年发电量为1.26×108kW.h,年抽水用电量1.72×108kW.h,总投资33500万元,每千瓦投资为4188元。 2.枢纽布置及主要建筑物 工程枢纽主要建筑物有上水库、输水系统、厂房、升压开关站和下水库五部分组成,电站输水道总长与水头比值(L/H)为4.7。 1)上水库 上水库坝型为钢筋混凝土面板石坝,最大坝高48.5m,坝顶长153.9m,坝顶宽6m。上游坝坡1:1.4,下游坝坡1:1.3--1:1.4。总库容103×104m3,正常发电调节库容67.05×104m3,备用库容9.95×104m3,用以特枯水年枯水期补充上下库的蒸发和渗漏损失。正常运行时水位日变幅为13.92m。

沙河抽水蓄能电站机组进相运行试验

沙河抽水蓄能电站机组进相运行试验 张春波 (江苏沙河抽水蓄能发电有限公司,江苏溧阳213333) 摘要:沙河抽水蓄能电站两台机组励磁装置改造后,对其进相运行能力进行试验,通过试验,获得了机组进相运行数据,为电网下达机组进相运行定值提供了技术支持。关键词:发电机;进相;试验 中图分类号:TM 761 文献标识码:B 文章编号:1672-5387(2012)06-0062-03 收稿日期:2012-08-07 作者简介:张春波(1964-),男,工程师,从事抽水蓄能电站设备管理工作。 0前言 沙河抽水蓄能电站位于江苏省溧阳市境内天目湖畔,安装有两台单机容量为50M W 混流可逆式水泵/水轮机组,于2002年7月投产发电。电站主机设备由法国ALSTOM 公司引进,以一回220kV 输电线路接入江苏省电网,承担电网的调峰填谷任务以及事故备用、调相、黑启动等电力辅助服务功能。机组运行十年来,为江苏电网的安全稳定运行发挥了一定作用。但随着运行时间延长,励磁装置稳定性和可靠性出现逐年下降、故障率增高等问题。电站于2011年和2012年先后对两台机组进行励磁装置的改造工作,设备改造选用南瑞继保公司RCS-9400型微机励磁装置。改造后为校核发电机进相运行能力,2012年6月在江苏电网配合下分别进行了两台发电机进相运行能力试验(本文有关数据取自2号机试验过程)。 1进相原理与设备参数 1.1进相原理 在电力系统中,当负荷处于低谷时,系统所需要的无功容量将大为减少,过剩无功功率会使系统电压升高,当超过电网运行电压最高允许值时,将会给电网带来灾难性后果。因此,电网需要具备一定补偿过剩无功能力。同步发电机进相运行具有无功调节灵活、简便可行和经济性较高等特点,目前已广泛在电网中应用。 同步发电机进相运行是一种同步低励磁持续运行方式,在向电网输出一定有功功率的同时使发电机从系统中吸收一定无功功率,以有效解决电网低 谷运行期间的无功功率过剩问题。其中,由于水轮发电机组大多为凸极结构,散热效果好,各工况下功角均有较大的静稳裕度,进相能力较强,更适合电力系统作为无功功率调整的首选。1.2设备参数 电动/发电机参数 主变压器参数 2试验限制标准设定 2.1静态稳定限制 对于凸极式水轮发电机,交轴同步电抗不等于 第35卷第6期 水电站机电技术 Vol.35No.62012年12月 M echanical &Electrical Technique of Hydropower Station Dec.2012 62

1福建省高峰抽水蓄能电站简介

1.福建省高峰抽水蓄能电站简介 1.1 前言 高峰季调节抽水蓄能电站位于福建省邵武市晒口镇附近,距邵武市区约15km,距220kV固县变约12km。电站装机容量200MW,下水库拟在富屯溪干流安家渡村下游建低堰形成,正常蓄水位174.0m,形成调节库容137.6万m3,上水库拟利用高峰农场所在的两相邻高山盆地筑坝连通形成,水库正常蓄水位500m,调节库容为13896万m3。 根据水规总院的安排,在福建省计委、电力局和地方政府的大力支持下,华东勘测设计研究院于1991年开始进行福建省抽水蓄能电站普查工作,并于1993年2月提出《福建省抽水蓄能电站普查报告》,当时针对福建省水电比重大、调节性能差、枯水期出力不足及丰水期弃水电量大等特点,选择并推荐了邵武高峰、泰宁开善、永泰梧桐等3处季调节抽水蓄能电站站址,其中邵武高峰站址:①下库富屯溪截雨面积大,丰水期有充沛水量可供抽水;②上水库库容大,水头较高,电站蓄能电量较多;③下游有已建的千岭、沙溪口、水口等梯级水电站,高峰电站的建成相当于为这些电站增加了一个库容较大的上游龙头水库,减少了这些电站的汛期弃水,增加了这些电站的保证出力和枯水期发电量。由于具有以上等优点,高峰电站成为季调节抽水蓄能电站的首选站址。1993年9月福建省电力局与华东勘测设计研究院共同对高峰站址进行了复勘,于1993年12月提出的《福建省抽水蓄能电站复勘报告》中选择推荐高峰季调节抽水蓄能电站站址为进一步

工作研究对象。 1996年5月,福建省电力局委托我院开展高峰抽水蓄能电站的专题研究工作,重点论证福建省建设季调节抽水蓄能电站的必要性及高峰电站的建设规模和效益,进行初步的工程枢纽布置、投资估算及初步经济评价。我院在承接任务后,即组织专业人员进行现场查勘和调研收资工作,并委托福建省测绘局航测大队完成工程区25km2的1/5000航测地形图,地质专业于1996年9月进行了地质查勘外业工作,水库专业于1 996年1 0月进行了水库调查外业工作。同时设计内业方面加紧做了大量工作,在福建省电力局计划处,水调中心和邵武市地方有关部门的大力帮助和密切配合下,已完成专题研究阶段各项工作并正提出专题研究报告。现将本工程主要情况简述如下,仅供参考。 1.2工程建设必要性 1.2.1 电网及水电弃水现状 截止1995年底,福建省全网水火电总装机容量6358MW,其中水电装机容量3881Mw,占全网总装机容量的61%,火电装机容量2477Mw,占全网总装机容量的39%。福建省目前电源结构不合理,全网水电中,装机100MW及以上的只有水口、沙溪口、古田、安砂、池潭等5处,其余多为25MW以下的小水电。现有水电调节性能差,除古田具有年调节性能、池潭具有不完全年调节、安砂具有季调节、水口具有不完全季调节性能外,其余大多为调节性能差的或径流式水电站,电量受天制约因素大,丰水期、枯水期出力严重不均,在目前

抽水蓄能电站

抽水蓄能水电站 —21世纪海河流域特大城市经济发展的必由之路 一、海河流域概况 海河,是我国七大江河之一,她源于太行山,蜿蜒曲折东流,穿过美丽富饶的华北平原,在天津汇合注入渤海。海河流域跨8个省、直辖市、自治区,包括北京、天津两个特大城市和18个中等城市,总面积31.79万平方公里。流域内煤、石油等矿产资源丰富,工农业基础良好,特别是京、津、唐地区是技术、人才密集区,作为老牌的工业基地,战略地位十分重要。 二、抽水蓄能电站问题的提出 海河流域包括的首都北京是我国的政治、经济、文化、艺术中心,天津和唐山则是悠久的重要工业基地。因此,我们在大力重视水问题以保障人民生活的同时,更不能忘记要以同样甚至更多的目光去关注维持和促进工农业生产的电力资源。 改革开放以来,天津在党中央的正确领导下,全市各方面都取得了长足的进步。特别是“三步走”战略的提出和实施,给天津在21世纪的发展指明了方向。连续()年以来,天津都以()%的速度快速健康持续的发展,为天津迈进世界一流城市的行列奠定了坚实的基础。而“让夜晚亮起来”的号召,也让天津向美丽、和谐、温馨的城市特征迈进了一大步。

但是,与此同时,有很多实际问题也暴露在我们的面前。电力问题就是其中比较突出的一项。据统计,天津部分市区平均每天都发生停电现象。排除一小部分由于电路的改造和维修,其中一大部分是由于系统不能满足调峰填谷要求而被迫“让电”。停电的损失是巨大的,(纽约停电事例) 我们知道,电力系统的调峰电站可以为常规水电站、燃气轮机电站、柴油机电站、燃油或燃气电站、燃煤电站。 可是常规水电站只能调峰,不能填谷,而且在汛期弃水,造成水能资源的浪费,有供水灌溉任务的水电站还不能随意进行调峰。我国东、中部地区已建水电站的调节性能多数为日调节和径流式,也无法进行调峰。燃气轮机多数系进口设备,因此发电成本高,也不能频繁启动、旋转备用和调频。柴油机组虽然启动特性好,一般仅需几秒,即使是大功率柴油机,也可在15~40min 内进到全负荷,但是发电成本也较高。2000年夏,随着国际油价上涨,广东650万kW柴油发电机停止发电即是明证。燃油或燃气机组不能进行负荷控制,不能快速启动,不能调相,由于我国油气资源缺乏,也不提倡。 目前调峰大都依靠燃煤机组。然而燃煤机组从点火到满负荷运行需要较长时间:125MW机型为7h,200MW以上机组则为18h以上,启动时间太长。同时,调峰运行导致故障增多,发电煤耗上升,电厂用电率增加,检测期缩短,成本提高。目前采用燃煤机组调峰是一种不得已的办法。

未来水电工程建设抽水蓄能电站BIM项目

客户: 中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司 中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司(简称:北京院)始建于1953年,是大型综合性勘测设计研究单位,现为中国电力建设集团有限公司(世界500强企业)的全资子企业。 北京院主要从事水电、水利、工民建、新能源、市政、路桥等领域的规划、测绘、勘察、设计、科研、咨询、监理、环保、水保、监测、岩土治理、工程总承包,投资以及文物保护工程勘察、设计、施工等业务。 北京院拥有工程勘察综合甲级,测绘甲级,电力、水利、水运、建筑等行业工程设计甲级,工程咨询甲级,工程造价咨询企业甲级,建设项目环境影响评价甲级,水文、水资源调查评价甲级,建设项目水资源论证甲级,水土保持方案编制甲级,地质灾害治理工程勘查、设计甲级,工程总承包甲级,水利电力、电力、市政、房屋建筑、人防等工程监理甲级,文物保护工程勘察设计甲级、施工一级等近20项国家甲级资质证书,具有对外经营资格证书、进出口资格证书,以及CMA计量证书。 北京院致力于科技创新平台建设和科技创新,获批设立国家水能风能研究中心北京分中心、北京市设计创新中心,并为北京市科学技术委员会、财政局、北京市国家税务局和地方税务局联合认定的高新技术企业;近三十年来,北京院先后获得230余项技术成果奖,其中国家级奖24项,省部级奖114项;获得专利59项,软件著作权21项,负责或参与编写了44项国家和行业规程规范和技术标准,在业界的影响力不断扩大。 未来,北京院将继续秉承“务实、创新、担当”的企业精神和“诚信卓越,合作共赢”的经营理念,服务国家能源和基础设施建设,促进人与自然和谐发展;以不断创新的技术和管理,竭诚为顾客提供更加优质的服务;以海纳百川的胸怀,凝聚一批优秀的精英人才,并为他们提供更加广阔的发展空间;以积极敏锐的眼光,不断把握机遇,推动企业转型升级、跨域式发展,稳步向“学习型、科技型、创新型”国际一流工程公司的目标迈进。 案例: 丰宁抽水蓄能电站项目 相关软件及解决方案: AutoCAD AutoCAD Civil 3D

新乡宝泉水库

宝泉水库 一. 气象水文 宝泉水库位于辉县市薄壁镇西北部。原有工程是1973年开工兴建,1982年因调整基建计划停建。现有工程为1989年10月开工复建,1994年6月竣工。宝泉水库大坝为浆砌石重力坝,现有挡水坝坝顶高程为252.10m,坝顶总长411.00m,最大坝高91.10m,总库容4458.00万m3,是一座以“灌溉为主,结合发电,兼顾防洪”的中型水库。宝泉水库溢流坝的堰顶高程为244.0m,溢流坝段宽109m,溢流坝下游采用挑流消能形式,挑流鼻坎坎顶高程为185m。宝泉抽水蓄能电站位于河南省辉县市薄壁乡大王庙以上2km的峪河上,电站总装机容量为1200kw,年发电量为20.1亿千瓦时,年抽水耗电量为26.42亿千瓦时,电站综合效率为0.761. 二.山前倾斜平原 (1) 坡洪积斜地不连续地分布于市区东北部的方庄、薄壁(见山前地带),有重力和坡面水流用堆积而成,粘土、碎石、卵石等组成的坡积物呈倒石堆状或围绕坡麓堆积构成坡积群,坡积群相连组成坡积斜地。 (2) 冲洪积扇在丹河、西石河、三门河、子房沟、翁涧河等河流的出山口处,间歇性暂时洪流堆积作用形成了一系列冲洪积扇。不同时期、不同河流的洪积扇重叠或相连,呈带状沿太行山前连成一片。组成物质为粉质粘土、粘土、卵砾石等。 (3) 扇前洼地分布于铁路线以南至新河间的朱村—于村—墙南—待王一带,为西石河、翁涧河、山门河洪积扇的前缘地带,地形低洼,地面标高+95- +85m,微向东南倾斜。组成物质为粉质粘土、粘土为主,夹有砂层。 (4) 交接洼地 分布于新河—大沙河一带,为黄河、沁河的冲积平原和太行山山前冲洪积平原之间的交接洼地,由粉质粘土、粉细砂土组成。地势低洼,地面标高+100- +90m,微向东南倾斜。 在山前冲洪积平原中上部,分布有十几座煤矿。采煤引起地表下沉变形,地表形成塌陷坑。据调查,焦作矿区有较大的塌陷坑17个,塌陷面积近70 km2。

福建仙游抽水蓄能电站工程概况

福建仙游抽水蓄能电站工程概况 仙游抽水蓄能电站位于福建省莆田市仙游县西苑乡,距县城约33km。为周调节的抽水蓄能电站。电站安装四台单机容量为300MW的混流可逆式水泵水轮发动机组,总装机容量为1200MW(4×300MW)。本工程属大(1)型一等工程,主要永久性建筑物按1级建筑物设计,次要永久性建筑物按3级建筑物设计。枢纽主要由上水库、输水系统、地下厂房系统、地面开关站和下水库等建筑物组成。 上水库工程主要包括主坝、湾尾副坝、虎歧隔副坝、库盆、拦渣坝及环库公路等。主坝为钢筋混凝土面板堆石坝,坝顶高程747.6m,坝轴线长337.24m,最大坝高72.6m;虎歧隔副坝坝轴线长70m,最大坝高14m,为分区土石坝;湾尾副坝坝顶全长27m,最大坝高3m,亦为分区土石坝。 输水系统连接上、下水库,为二洞四机布置方式,由上库进/出水口、2条引水洞、4条引水支管、4条尾水支管、2个尾水调压井、2条尾水洞和下库进/出水口等组成。其中单条输水隧洞总长约2254m(指1#输水系统长度,下同);单条引水隧洞总长约1103m,衬砌内径6.5m,上斜井段上、下高差270.11m,倾角50°,单条斜长约381m(包括上、下弯段);下斜井段高差219.40m,倾角502,单条斜长318m(包括上、下弯段);单条尾水隧洞总长约1105m,衬砌内径7.0m,其中927m长尾水洞纵

坡为7.7%。 地下厂房系统主要由主/副厂房洞、进厂交通洞、母线洞、主变洞、主变运输洞、尾闸洞、出线斜井、通风兼安全洞及排水廊道等洞室群组成,另有开关站、中控楼等地面建筑物。主/副厂房洞尺寸为162.0m×24.0m×53.3m(长×宽×高),厂内安装四台单机容量为300MW的混流可逆式水泵水轮机发电机组;主变洞尺寸为135.0m×19.5m×22.0m(长×宽×高)。厂房区域的围岩为晶屑凝灰熔岩与花岗斑岩,岩石新鲜、坚硬、完整,无大的断层破碎带通过,围岩类别为II类,工程地质条件较好。 下库坝址位于西苑乡半岭村上游1km处溪口溪峡谷中,河谷呈“V”字型,主要包括大坝、溢洪道、导流放水洞及库盆等。主坝为钢筋混凝土面板堆石坝,坝顶高程299.9m,坝轴线长276.97m,最大坝高74.9m。溢洪道位于右岸,在右岸坝肩位置开挖而成。导流放水洞布置在左坝头山体内,利用前期导流隧洞改建而成。 本工程主体工程施工开始至第一台机组投产的工期为54个月(包括三个月施工准备期),总工期66个月。

抽水蓄能电站的发展趋势

抽水蓄能电站的探讨 导读:抽水蓄能电站财务内部控制体系研究,抽水蓄能电站调速器的原理及应用,抽水蓄能电站电气主接线设计浅析,抽水蓄能电站岩锚梁开挖及锚杆施工技术,抽水蓄能电站中的应用,抽水蓄能电站的发展前景,抽水蓄能电站的发展趋势,抽水蓄能电站的效益及作用。 中国学术期刊文辑(2013)

目录 一、理论篇 分析抽水蓄能电站电气设备发热量确定 1 丰宁抽水蓄能电站开工建设本刊 2 丰宁抽水蓄能电站开工建设本刊编辑部 3 佛子岭抽水蓄能电站地下厂房围岩分类 4 复杂料源条件下仙游抽水蓄能电站下水库堆石坝填筑技术 8 高水头抽水蓄能电站机组冷却水系统压力振荡 11 高压帷幕灌浆在喀斯特地区抽水蓄能电站中的应用 15 高压压水试验在呼和浩特抽水蓄能电站中的应用 18 高压压水试验在呼和浩特抽水蓄能电站中的应用周敏 23 广东清远抽水蓄能电站地下厂房岩体结构面直剪试验 28 广东清远抽水蓄能电站水环境保护设计 32 广东阳江抽水蓄能电站征地移民生产安置方案研究 38 国电南自成功进入抽水蓄能电站市场 40 二、发展篇 国家重点工程清远抽水蓄能电站年底开始蓄水本刊 41 含混合式抽水蓄能电站的梯级水电站群调度规则建模方法 42 河南国网宝泉抽水蓄能电站下水库浆砌石重力坝三维有限元分析 52 呼和浩特抽水蓄能电站下水库拦河坝固结灌浆试验分析金良智 1 55 呼和浩特抽水蓄能电站下水库拦河坝固结灌浆试验分析金良智 58 惠州抽水蓄能电站黏土心墙坝黏土碾压试验研究 61 惠州抽水蓄能电站球阀动水关闭试验研究 64 江苏溧阳抽水蓄能电站大坝填筑质量分析 68 江苏沙河抽水蓄能电站厂用电监控系统改造 72 溧阳抽水蓄能电站水泵水轮机模型验收试验 74 溧阳抽水蓄能电站通风洞塌方的处理 77 蒲石河抽水蓄能电站地下厂房围岩地质条件分析 80 蒲石河抽水蓄能电站发电电动机推力轴承设计 83 浅谈深圳抽水蓄能电站交通洞明挖边坡土钉墙支护技术 88 清远抽水蓄能电站地下厂房岩体变形试验研究 89 世界上首座海水抽水蓄能电站上库的设计与施工 93 桐柏抽水蓄能电站座环蜗壳的安装 100 西龙池抽水蓄能电站直流系统浅析高敏 105 仙居抽水蓄能电站上下库连接公路施工布置规划 107 响水涧抽水蓄能电站水泵水轮机洛桑模型验收试验 110 响水涧抽水蓄能电站水淹厂房应急排险施工 115 宜兴抽水蓄能电站水泵水轮机主要结构特点和调试结果严丽 117 宜兴抽水蓄能电站尾水洞裂缝处理 121

抽水蓄能电站技术概况简介概要

抽水蓄能电站技术概况简介 安徽省电力试验研究所倪安华 1989年7月 1抽蓄能电站的作用 抽水蓄能电站是水力发电站的一种特殊形式。它兼具有发电及蓄能功能。抽水蓄能电站有上、下两个水库(池)。当上库的水流向下库时,就如常规的水力发电站,消耗水的位能转换为电能;相反,将下库的水输到上库时就是抽水蓄能,消耗电能转换为水的位能。由于机械效率和各种损耗的原因,在同样水位差和同样水流量的条件下,抽水时所消耗的电能总 是大于发电时产生的电能。那末,建设抽水 蓄能电站的经济效益表现在哪里呢? 众所周知,随着工业化水平的发展和 人民生活用电的增加,电网用电负荷的峰谷 差愈大。图1是典型的日负荷曲线。在上午 8:00左右开始和晚上19:00左右开始为两 个高峰负荷,此期间电网的发电出力必须满 足P max的要求;晚上23:00以后为低谷负荷, 电网的发电出力又必须限制在P min。 也就是说,发电出力必须满足调峰要求。随着电网的发展,大机组在电网中的比重将增加,用高压高温高效率的大机组来调节负荷不仅在经济上是不合算的,而且对设备的安全和寿命也有影响。今后核电机组更要求带固定负荷。因此,电网调峰将更为困难。抽水蓄能电站的作用就是在低谷负荷期间吸取电网中的电能将水抽至上库,积蓄能量;而在高峰负荷期间再将上库的水发电。亦即在图l中增加了“V”部分的用电负荷,使常规机组负荷不必降到P min。而在高峰负荷时,“P”部分的负荷由抽水蓄能机组承担,使常规机组的负荷不需要升高到P max塞。V的面积必然是大于P的面积,在电能平衡上是要亏损的,:然而却减小了大机组的调峰幅度,降低了大机组由于带峰荷而引起的额外的燃料消耗,提高了大机组的利用率。从全电网来衡量经济效益是显著的。 抽水蓄能电站的综合效率一般在65—75%,这—数字包括了抽水和发电时所损耗的机械效率。然而,大火电机组利用率的提高即意味着煤耗的降低。如火电厂在30—40%酌额定工况远行时,其煤耗约比额定工况增加35%,而且低负荷远行可能要用油助燃,厂用电率也要比正常增加1—2个百分点。煤耗和厂用电的减少也可认为是在同样的能耗时发电量的增加。 此外,常规水力发电站虽然也具备调峰功能,但其发电出力往往与灌溉、防洪等矛盾。因为常规水电站的水库调度是一个综合的系统工程。而抽水蓄能电站的发电量及蓄水量是可以按日调节的,可以做到按日平衡,不影响水库的中长期调度。 综上所述,抽水蓄能电站的优越性可以归纳为以下几点: (1)对电网起到调峰作用,降低火电机组的燃料消耗、厂用电和运行费用。 (2)提高火电机组的利用率,火电装机容量可有所降低。 (3)避免水电站发电与农业的矛盾,有条件按电网要求进行调度。

沙河蓄能电站简介

沙河蓄能电站简介 沙河抽水蓄能电站位于江苏省溧阳市天目湖镇境内,距溧阳市区18km,距常州103km。我国部分抽水蓄能电站工程概况4

我国部分抽水蓄能电站工程简介(四) 四、华中地区 20、河南回龙抽水蓄能电站 河南回龙抽水蓄能电站位于南召县崔庄乡回龙沟村,地处伏牛山中段,长江、淮河流域分水岭,距负荷中心南阳市直线距离70公里,距云阳和遮山220kV变电站直线距离分别为28 km和65km,距鸭河口火电站直线距离48 km。电站总装机容量120MW,安装两台2*60兆瓦可逆式混流水泵水轮机组,年均发电量20032万kW·h,年抽水耗电量27120万kW·h,电站综合效率73.9%。主要担负河南电网调峰任务。 电站枢纽由上库、下库、引水道、厂房等四大部分组成。 上库位于回龙沟左岸的支沟石撞沟沟头洼地,接近分水岭部位,为一小型集水盆地,上库主坝为碾压混凝土重力坝,最大坝高54米,坝顶长度208米,正常蓄水位899m,相应库容118万m3;上库副坝位于左岸库尾西南部单薄分水岭山梁鞍部,为混凝土重力坝,最大坝高13.4m。 下库位于九江河峡谷段出口处岳庄村附近,坝址以上控制流域面积8.625 km2,正常蓄水位502m,校核洪水位506.40m,相应总库容168万m3,下库大坝为碾压混凝土重力坝,包括挡水坝段、溢流坝段及泄洪排沙底孔和电站尾水洞共6个坝段,最大坝高53.3m,坝顶高程507.30m,坝顶宽度5m,坝顶全长175m。 两库之间水平距离1200米,高差450米。引水系统由上平段、下平段及439米高的竖井组成。发电厂房为地下厂房,长120米、宽16米、高34米,溢流坝段采用无闸门控制的表面自流溢流,堰顶高程502m,溢流堰净宽16 m,采用挑流消能。坝下游设长10m的钢筋混凝土护坦。 泄洪排沙底孔和电站尾水洞坝段布置在溢流坝左侧,其中泄洪排沙底孔紧靠溢流坝段,采用短压力进口段紧接明流段布置方式,进口底板进口段上游贴近上游坝面设平板事故检修闸门,孔口尺寸3.5m×4.4m(宽×高);进口压力段末端设有平板工作闸门,底坎高程467 m,孔口尺寸2.5m×3.5m(宽×高),均由坝顶固定卷扬机启闭。电站下库进出水口斜穿2号坝段,孔口尺寸3.5m×3.5m(宽×高),进口高程476.60 m,设平板事故检修门一扇,门槽段结合坝体布置,由坝顶固定卷扬机启闭。在进出水口前设有渐变段,采用扁平3孔钢筋混凝土箱涵结构,纵向两端搁在支墩和坝体上,箱涵上拦污栅起吊检修平台采用交通桥和上坝便道连接。

宝泉抽水蓄能电站水泵水轮机模型验收试验

宝泉抽水蓄能电站水泵水轮机模型验收试验 王胜军胡清娟 (河南国网宝泉抽水蓄能有限公司) 摘要:历时35天的河南国网宝泉抽水蓄能电站水泵水轮机水力性能模型验收试验于2005年9月26日圆满结束。本文对模型试验台、试验装置及模型试验结果进行了简单介绍。 关键词:宝泉抽水蓄能电站水泵水轮机模型试验 1 概况 宝泉抽水蓄能电站位于河南省辉县市薄壁镇大王庙以上2.4km的峪河上,距新乡市45km,距焦作市约30km,与郑州市直线距离约80km,是一座日调节纯抽水蓄能电站。电站装机容量1200MW,装设4台单机容量为300MW的立轴单级混流可逆式水泵水轮机-发电电动机组。电站建成后以500kV出线接入河南电网,担任河南电网的调峰、填谷、调频、调相以及事故备用等任务。 宝泉抽水蓄能电站主要参数 当地重力加速度9.7980m/s2水温0~28°C 额定转速500r/min 水轮机额定水头510.00m 电站运行最大毛水头570.40m 电站运行最小毛水头494.00m 水轮机额定出力306MW 水泵最大入力315.4MW 水泵水轮机安装高程即水泵水轮机导叶中心高程EL.150.0m 额定频率 50Hz(正常频率变化范围:49.5~50.5Hz;短时允许频率变化范围:48.5~51.0Hz) 本次模型验收的主要工作程序是:试验项目检查、试验室检查、讨论验收试验大纲;模型试验台原级标定仪器设备有效期内鉴定证书的检查;用于测试的各传感器的标定;水泵-水轮机效率试验;水泵-水轮机空化试验;水泵-水轮机压力脉动试验;飞逸转速试验;水泵 水轮机全特性试验;导叶水力矩试验;水推力试验;蜗壳压差与尾水管压差试验(Winter-Kennedy试验);顶盖压力试验;模型通流部件的几何尺寸检查;验收纪要讨论与签字。 2 试验台及模型试验装置简介

张河湾抽水蓄能电站工程建设进展简介

张河湾抽水蓄能电站工程建设进展简介 李 冰 (中国水电顾问集团北京勘测设计研究院) 【摘 要】介绍张河湾抽水蓄能电站工程概况及建设进展。 【关键词】 张河湾抽水蓄能电站工程概况建设进展 1.工程概述 张河湾抽水蓄能电站位于河北省石家庄市井陉县测鱼镇附近的甘陶河上,距石家庄市公个路里程77km,距井陉县城45km。电站总装机容量为1000MW ,安装4台单机容量250MW 的竖轴弹级混流可逆式水泵水轮机组,年发电量16.75亿kW·h,年抽水电量22.04亿kW·h。电站建成后,并入河北省南部电网,在系统中承担调峰填谷、调频调相和紧急事故备用等任务,具有快速跟踪负荷、提高系统供电可靠性等多种作用和效益。 电站主要建筑物由上水库、水道系统、地下厂房、下水库拦沙坝和垭口明渠及下水库拦河坝续建工程等组成,本工程为一等工程,主要建筑物按1级建筑物设计。 (1)上水库工程布置 上水库位于下水库左岸的老爷庙山顶,通过开挖和填筑堆石坝围库而成。上水库工程主要包括堆石坝、库盆沥青混凝土防渗面板、排水系统、库岸基础处理等。上水库正常蓄水位810m,死水位779m,总库容为770万m3,调节库容为715万m3,死库容为55万m3。坝顶高程812m,库顶轴线长2842.9m,其中,坝轴线长1937m。坝顶宽8.0~10.0m,上游坝坡1:1.75,下游坝坡1:1.5,最大坝高(坝轴线处)57m。堆石坝采用库盆开挖的砂岩填筑,全库盆采用沥青混凝土面板防渗,防渗面积33.7万m2,复式结构,包括整平(兼防渗)层、排水层、防渗层和封闭层,总厚26.2cm(其中库底28.2cm)。 (2)下水库工程布置 下水库利用未建完的张河湾水库续建而成。拦河坝为浆砌石重力坝,于1976年开工兴建,1980年停建,续建加高前坝顶高程466.65m。续建后的下水库是蓄能发电和灌溉并重的综合利用水库,正常蓄水位488m,汛限水位480.5m,保证抽水蓄能电站发电水位471m,死水位464m,坝顶高程490m,总库容8330万m3。 拦河坝自左至右依次布置了7个左非溢流坝段、1个左泄水底孔坝段、1个左泄洪表孔坝段、2个泄洪中孔坝段、1个右泄洪表孔坝段、1个右泄水底孔坝段、3个右非溢流坝段。泄洪建筑物下游消能均采用挑流消能方式。泄洪表孔采用连续式挑流消能;泄洪中孔下游消能采用窄缝式挑流消能,以减少下游冲坑深度;泄水底孔采用异型挑流鼻坎,将水流挑向河床中间。同时,为避免下泄小流量时对坝脚冲刷,坝脚下游河床设置了30m宽的混凝土护坦;为预防对下游河床两岸的冲刷,校核洪水位以下进行了护坡处理。 由于甘陶河汛期来水含沙量较大,在下水库拦河坝上游 2.2km处修建一座只起拦沙导流作用,无需防渗的拦沙坝,并利用拦沙坝上游200m处的右岸垭口扩挖成过流明渠,汛期直接将含沙水流导向拦河坝前,减轻电站进出水口淤积和过机泥沙含量。 拦沙坝为过水堆石坝,坝顶高程481.00m,454.00m高程以上采用碾压填筑,上、下游坡比为1:2.0,454.00m高程以下采用粗石料水下抛填,上、下游坡比为1:2.75,坝顶宽6.00m。排沙明渠进口底高程450.00m,底宽30.00m,梯形断面,岩石边坡为1:1,土坡为1:3。岩坡采用喷锚支护。 (3)水道系统布置 水道系统由上、下水库进/出水口、压力管道、尾水隧洞等组成,长约850m。上、下水库进/出水口均为岸边侧式,引水系统采用一洞两机的布置方式,2条压力管道平行布置,垂 137