7.施工场地布置方案
7.1 施工现场现状 本工程施工现场现状如下: 项目 建设地点 周边环境 浙江 LNG 接收站项目接收站工程 浙江省宁波市北仑区白峰镇中宅村 本项目厂址周边三面环山,一面临海。 本工程业主指定并提供办公临建场地,所提供场地较大,交通状 况良好,能够满足工程施工办公要求。 场地状况及业 主要求 本工程场内业主提供的场地仅为生产之需,不包括承包商应自行 安排、提供完成工作所需的其他工作场地。承包商的生活用地不 准建在场内,由承包商在业主项目场地之外自行考虑,业主仅对 此事对承包商提供协助。 临电接驳点 业主提供业主办公区临电接入点和 3#箱变(1000KVA、10KV)的电 源接入点。 业主在现场已经沿南侧围墙内侧建设了一条 DN300 管线,预留有 接口。 承包商应自行承担在工程现场实施工作所需污水处理管线、装置。
临水接驳点 污水排放
7.2 施工生产临建规划原则 根据工程项目所在地地形状况及本工程施工需要和程序安排等具体情况,我们在满足 施工需求的条件下,以少占用土地为原则,对施工场地进行了合理布设。我们将在业主指 定临时用地区域布置本项目施工的主要生产及办公设施:两个生产临建区域和一个集中办 公区域。同时将在施工现场以外考虑通过租赁房屋的方式解决职工的生活住宿问题。其具 体设置位置及其功能如下:(7.10 附录 项目临建总平面位置示意图) 7.3 办公、生活临建规划 7.3.1 大门及围墙 根据本工程场地特点, 在办公临建区域西面设置 1 个大门, 东面开一个安全通道小门。 办公区域地块采用铁丝护栏网围墙,围墙高度 1800mm。 我方将按照业主方项目管理要求,对施工现场进行封闭式管理,设置警卫岗亭、安排 保卫人员 24 小时值班、查人员出入证、材料运输单、安全管理等。无胸卡不得进入施工
施工组织设计 CNF/ZJLNG-PC 5-169

CNF/ZJLNG 项目投标文件 现场,来客必须进行登记。 7.3.2 办公室 办公室采用轻型钢结构( H 型钢作支撑骨架)彩钢夹芯板活动房。房屋基础采用 300mm*300mm 混凝土条形基础。为保证办公室在雨季使用过程中需要,房屋室内地坪建 好后比室外地面高 300mm;办公室室内净空 2.4m;屋顶采用双面坡,内吊 PVC 吊顶,房屋 散水采用 C15 70mm 厚混凝土,宽度 0.8m。 办公室所有外墙均采用 100mm 厚彩钢夹芯板,内墙 75 mm 厚彩钢夹芯板。彩板厚度 0.426mm.,EPS 板容重为 10-12。房屋屋顶颜色为内白外蓝,墙板为双面白。 办公室窗户采用海螺 80 型塑钢窗,窗户尺寸 1.2*1.5m,窗户上部均有固定亮子。房 门门均采用简易普通钢制门防盗门,尺寸 2.1*0.9m。 办公室内统一配备办公桌椅,会议室内配备拼装式长形会议桌,办公室配备电脑、复 印机、传真机等设施,办公室、会议室安装空调机、电源插座、电话、传真机等。 整个办公区域,派人定时进行卫生打扫,做到干净、整洁、无异味、排水通畅、道路 整齐,并进行适当绿化、美化,营造一个整洁、卫生的环境,展现企业形象。 7.3.3 厕所 由于施工现场不提供厕所,现拟在办公区及生产临建区各设置厕所一座,厕所采用轻 钢彩板结构,每座厕所设置化粪池一座,厕所污水经过三级沉淀,化粪处理后委托当地卫 生环卫部门定期进行清理。 7.3.4 门卫室 结构同办公室。 7.3.5 停车场 拟在办公区设置停车场一个,基础做法为在平整压实的场地上铺设十公分碎石,并在 其上浇注 100mm 砼地坪。 7.3.6 吸烟点 采用彩钢夹心活动板房,内设长条座椅,室内配置钢制垃圾桶(附带烟灰缸)、灭火 器、排风扇保持良好通风。 7.3.7 现场绿化 办公区域将创造一切可利用的条件进行绿化。放置盆栽植物、花草,使现场展现一个 良好的施工环境。 7.3.8 职工生活区
施工组织设计 CNF/ZJLNG-PC 5-170

CNF/ZJLNG 项目投标文件 因本工程不允许在施工现场内搭设施工人员的临时设施,我公司将在施工现场以外考 虑通过租赁房屋的方式解决职工的生活住宿问题。 (附图 2:办公临建平面布置图)。 7.4 生产临建规划 现场生产临建区分两部分区域,一部分区域设置管道原材堆场、管道半成品堆场、材 料构配件堆场、钢筋堆放及加工区、模板堆放及木工加工区、管道预制车间、阀门试压间、 检验试验间(砼试块标养间、表计调试间、焊接评片间)、管配件库房、电仪配件库房、 有毒有害物资库房、生产临建区集装箱现场办公室、紧急集合点和厕所。另一部分设置管 道喷砂、防腐区。喷砂车间、管道原材堆场及半成品堆场。 钢筋堆放及加工区:钢筋场地包括钢筋堆放、钢筋加工棚、冷拉调直场地及半成品堆 场,各类钢筋按不同规格堆放整齐,设置标识牌和检验状态。钢筋加工棚用钢管搭设,上 盖单层彩钢瓦,内设切断机、弯曲机、对焊机及加工操作平台。 模板堆放及加工区:场地包括木工加工棚、模板堆放、枋材、跳板堆场,模板、枋材 进行清理修整后按规格尺寸进行整齐堆放,木工加工棚勇钢管搭设,上盖单层彩钢瓦,内 设圆盘锯,圆盘锯上方设置安全防护装置。 有毒有害物资库房:有毒有害物资库房放置油漆、设备配件等对保管环境有要求的材 料及配件。 各类材料存放场:按批号、型号及不同规格集中存放主体用料和辅助用料,便于管理、 抽检和使用。 库房(管配件库房、电仪配件库):用于存放小型管配件及电气、仪表等精密配件。 现场检验试验室(砼试块标准养护室):生产临建区域内设 1 个砼试块标养室。标养室 内设试块存放架、 喷淋水嘴。 标养室内配备电箱一个, 温度控制仪一台, 振动棒一根,20kg 架盘天平秤一台,温度表一个及制作试块必备的工具。配备水、空气加热棒及砼标准试模 及抗渗试模、砂浆试模,坍落度桶等。 现场道路:现场道路采用现浇混凝土路面,强度等级 C20,厚度 150mm,路基采用碎 石压实, 厚度 100mm,道路宽度 4000mm (宽度可根据现场实际需要建造) , 路基必须夯实, 能保证大型运输车辆的通行。(附图 3:生产临建平面布置图一;附图 4 生产临建平面布置 图二)。 7.5 现场排水、排污 生产排水、排污:本工程生产排水、排污主要有养护排水、砂浆搅拌排水、洗车槽排
施工组织设计 CNF/ZJLNG-PC 5-171

CNF/ZJLNG 项目投标文件 水等。施工现场排水经沉淀池沉淀后,按照施工现场要求进行排放。 生活排水、排污:办公及生产临建区厕所生活污水经过三级沉淀,化粪处理后委托当 地卫生环卫部门定期进行清理。 排水沟设置:沿施工道路及建筑周边设置排水明沟,并做好排水坡度,排水沟要定期 派人清掏,保持畅通。 7.6 临时用电规划 7.6.1 临电供电方式及线路布局 本工程现场临时用电采取 TN-S 供电系统,采用三级配电,两级漏电保护原则。施工 用电由甲方提供的两个电源点接入点(业主办公区临电接入点电和 3#箱变)分别引至办公 区、生产临建区和施工现场。施工现场和生产临建区域用电由 3#箱变分别引至现场各施工 区域及生产临建区域一级配电箱,再从一级配电箱引至各钢筋加工场、管道预制车间等区 域二级配电箱,再由二级配电箱引至各用电设备三级配电箱。放射式多路主干线送至各用 电区域,然后在每个供电区域内再分级放射式或树干式构成配电网络,并在配电柜及二级 配电箱处做重复接地。 按照配电柜(一级配电箱)→现场配电箱(二级配电箱)→现场分配电箱 (三级配电箱)进行布置。分配电箱设在用电设备或符合相对集中的区域,分配电箱与开关 箱的距离不超过 30m。每台用电设备必须有各自专用的开关箱。 配电柜应装设电源隔离开关及短路、过载、漏电保护器。电源隔离开关分断时应有明 显可见的分断点。 7.6.2 配电线路选择 按照供电区域负荷容量,并考虑可能出现的机动用电,从满足以下三个方面的条件进 行配线选择: (1) 按机械强度选择 (2) 按允许电流选择 (3) 按允许电压降选择 所选用的电缆以三个中最大者为准。线路规格见“施工现场临时用电平面布置图”。 考虑到施工现场条件差、临时性强、变化大等因素,所有电缆针对使用环境及工况进行选 型。 7.6.3 施工用电计算 土建施工现场土建施工用电负荷表 表 1:施工现场土建主要用电设备负荷表
施工组织设计 CNF/ZJLNG-PC 5-172

CNF/ZJLNG 项目投标文件 序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 用电设备 规格型号 功率 (KW) 7 3 1 1.5 26 23.4 3 3 MJ225 JCG-400 MJ614 Z3T40-2 400L HZ2-5 HZ-50 5.5 4 3 3 2 1.1 1.1 5.5 4 15(KVA) 需用系数 Kx 取 0.6 单位 台 台 台 台 套 台 台 台 台 台 台 台 台 台 根 台 台 数量 总功率 (KW) 21 18 2 3 52 234 6 3 11 8 3 3 4 22 88 11 32 15(KVA)
钢筋切断机 钢筋弯曲机 直螺纹套丝机 钢筋调直机 闪光对焊机 电焊机 刨床 钻床 圆锯 压刨机 木工裁板机 切割机 砂浆搅拌机 平板振动器 插入式振捣器 清水泵 排污泵 其它用电设备
CQ40 GW40 TS40 GJ4~14 UN1-150 BX1-500
3 6 2 2 2 10 2 1 2 2 1 1 2 20 80 2 8
土建施工总用电量 P=KxPx =0.6*536=321KW
安装施工现场安装施工用电负荷表 表 2:施工现场安装主要用电设备负荷表 序 号 1 用电设备 逆变电焊机 规格型号 WS-400B 功率 (KW) 15 单位 台 数量 56 总功率 (KW) 840
5-173
施工组织设计
CNF/ZJLNG-PC

CNF/ZJLNG 项目投标文件 序 号 2 3 4 5 6 7 8 9 用电设备 逆变电焊机 电动弯管机 电动套丝机 薄板卷筒机 移动式空压机 卷扬机 抛丸喷砂机 其它用电设备 HGP25137 规格型号 WSE-500 功率 (KW) 21 2 1.5 3 22 25 160 15(KVA) 需用系数 Kx 取 0.6 单位 台 台 台 台 台 台 台 数量 2 2 2 1 2 1 1 总功率 (KW) 42 4 3 3 44 25 160 15(KVA)
安装施工总用电量 P=KxPx =0.6*1136=681KW 7.6.4 电缆选用
根据发包商提供的 3#箱变的开关型号和数量(630A 开关 1 个、400A 开关 4 个、250A 开关 1 个),我公司计划设置 4 个一级电源箱(A01、A02、A03、A04、A05)和 20 个二 级配电源箱。并从 3#箱变的 400A 开关直接引一路为喷砂机使用。其中 A01 配电盘主要提 供给工艺区施工使用,A02 配电盘主要提供给 BOG 厂房/计量站施工用电使用,A03 主要 提供给施工临建使用,A04 主要提供给火炬及喷砂场使用,A05 为全场临时照明使用。1 级配电箱开关采用隔离式熔断开关,二级配电箱采用漏电保护开关。 表 3:施工现场安装主要用电设备负荷表 序 号 1 2 3 4 5 起点 3#箱变/650A 开关 3#箱变/400A 开关 3#箱变/400A 开关 3#箱变/400A 开关 3#箱变/400A 终点 A01 配电箱 A02 配电箱 A03 配电箱 A04 配电箱 抛丸喷砂机 电缆规格型号 YJV22-1KV 3*185+2*95 YJV22-1KV 3*120+2*50 YJV22-1KV 3*120+2*50 YJV22-1KV 3*120+2*50 YJV22-1KV 单 位 m m m m m 数量 300 100 300 500 410
CNF/ZJLNG-PC 5-174
备注
施工组织设计

CNF/ZJLNG 项目投标文件 序 号 起点 开关 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 3#箱变/250A 开关 A01 配电箱 A01 配电箱 A01 配电箱 A01 配电箱 A01 配电箱 A02 配电箱 A02 配电箱 A02 配电箱 A02 配电箱 A03 配电箱 A03 配电箱 A03 配电箱 A03 配电箱 A04 配电箱 A04 配电箱 A04 配电箱 A04 配电箱 A05 配电箱 A06 配电箱 A07 配电箱 A05 照明配 电箱 终点 电缆规格型号 3*120+1*50 YJV22-1KV 5*10 m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m 280 135 80 80 125 140 95 70 130 150 35 65 110 110 60 120 25 110 130 100 220 单 位 数量 备注
A011 配电箱 YJV22-1KV 3*95+2*50 A012 配电箱 YJV22-1KV 3*95+2*50 A013 配电箱 YJV22-1KV 3*95+2*50 A014 配电箱 YJV22-1KV 3*95+2*50 A015 配电箱 YJV22-1KV 3*95+2*50 A021 配电箱 YJV22-1KV 3*50+2*25 A022 配电箱 YJV22-1KV 3*50+2*25 A023 配电箱 YJV22-1KV 3*50+2*25 A024 配电箱 YJV22-1KV 3*50+2*25 A031 配电箱 YJV22-1KV 3*50+2*25 A032 配电箱 YJV22-1KV 3*50+2*25 A033 配电箱 YJV22-1KV 3*50+2*25 A034 配电箱 YJV22-1KV 3*50+2*25 A041 配电箱 YJV22-1KV 3*50+2*25 A042 配电箱 YJV22-1KV 3*50+2*25 A043 配电箱 YJV22-1KV 3*50+2*25 A044 配电箱 YJV22-1KV 3*50+2*25 A051 配电箱 A052 配电箱 A053 配电箱 YJV22-1KV 3*6 YJV22-1KV 3*6 YJV22-1KV 3*6
7.6.5 防雷接地 本工程采用 TN-S 接零保护系统,即三相五线制,并且在现场总配电箱处作重复接地, 7.6.6 线路敷设 为了施工现场的美观和用电线路的安全,采用的敷设方式主要为埋地敷设,埋设深度 为 0.8 米,上面铺沙盖砖,防止机械或人为破坏。为保证电缆埋地敷设安全,敷设时不能 将电缆绷得太直,而应预留“S”形弯,并铺沙盖砖保护。直埋电缆上设电缆标桩,标明 电缆走向。电缆横穿道路部位穿钢管保护。 装修阶段层箱进线电缆明敷。钢筋加工场、木工加工场各支线电缆穿钢管保护敷设,不能 明露,防止钢筋戳破绝缘层及电气着火。
施工组织设计 CNF/ZJLNG-PC 5-175

CNF/ZJLNG 项目投标文件 7.6.7 配电箱的选用 配电箱的选择依据 JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》等电气安全、技术 标准。箱体材料选用安全监督管理部门认可的材料,以保证施工现场机械强度。箱体结构 上配置电器安装板和箱门。电器安装板用绝缘板制作,箱体关闭严密并配锁。箱体的尺寸 要以保证电器器具便于安装和接线及维修为原则,同时也要留有电气安全距离。箱体的电 器保护措施主要是防漏电、触电措施。作为防漏电、触电的电气保护措施之一,箱内电器 正常不带电的金属基座、外壳以及铁质支架之间应通过金属连接螺栓等保证电气连接,并 应在箱体安装明确的保护接零端子(即采用 TN-S 保护系统), 专门用于连接专用保护零线— PE 线。一级配电箱作防护笼,刷红白色漆,保证防雨,防砸。笼门上锁,并有警示标志。 笼体安装在基础上,距地 20cm 以上,内填砂土。 根据施工现场及工程进度的需要,临电必须 24 小时有人值班,随工程施工进度动态 管理,包括临时电缆的保护等工作在内,保证工地各个施工点的 24 小时的用电要求。临 电电工必须全员持证上岗。 7.6.8 配电系统图
YJV22-1KV 3*185+2*95
YJV22-1KV 3*185+2*95
3#箱变
YJV22-1KV 3*185+2*95
YJV22-1KV 3*185+2*95
YJV22-1KV 3*95+2*50
YJV22-1KV 5*10
施工组织设计
CNF/ZJLNG-PC
5-176

CNF/ZJLNG 项目投标文件
YJV22-1KV 3*185+2*95
引自#3箱变630A开关
YJV22-1KV 3*185+2*95
引自#3箱变400A开关
YJV22-1KV 3*50+2*25
YJV22-1KV 3*50+2*25
YJV22-1KV 3*50+2*25
YJV22-1KV 3*50+2*25
YJV22-1KV 3*50+2*25
YJV22-1KV 3*50+2*25
YJV22-1KV 3*50+2*25
YJV22-1KV 3*50+2*25
YJV22-1KV 3*50+2*25
A02(BOG厂房/计量站)
A01(工艺区)
施工组织设计
CNF/ZJLNG-PC
5-177

CNF/ZJLNG 项目投标文件
YJV22-1KV 3*185+2*95
引自#3箱变400A开关
引自#3箱变400A开关
YJV22-1KV 3*185+2*95
YJV22-1KV 3*50+2*25
YJV22-1KV 3*50+2*25
YJV22-1KV 3*50+2*25
YJV22-1KV 3*50+2*25
YJV22-1KV 3*50+2*25
YJV22-1KV 3*50+2*25
YJV22-1KV 3*50+2*25
YJV22-1KV 3*50+2*25
A04(火炬及喷砂防腐区)
A03(生产临建区)
施工组织设计
CNF/ZJLNG-PC
5-178

CNF/ZJLNG 项目投标文件
引自#3箱变250A开关 YJV22-1KV 5*10
(附图 5:施工现场临时用电平面布置图)。 7.7 临时用水规划 7.7.1 施工用水概况 本工程现场主要用水区域可分为施工现场、现场办公室、生产临建,这三处的供水主 要包括生产用水、生活用水和临时消防水。生活区 CNF 采取厂外租赁,不参与管径计算。 本工程业主提供临时水源共两处,业主办公区及厂区东南拐角各有一处临时临时水源 提供点。给水管道敷设要沿施工道路埋地进行,在现场各用水点引出接驳点。施工现场给 水总管管径经计算选用 DN100 的镀锌钢管铺设,并在路由线上安装显著指示标志。 7.7.2 临时用水计算 由于不同供水的用水量计算公式和系数取值相互不同, 我们将施工现场、 现场办公室、 现场临建的用水量按生产用水、生活用水、消防用水分别计算。 (4) 生产用水 施工现场的大量生产用水前期主要用于混凝土浇注、砌筑、抹灰用水;后期用水主要 为设备、管道的冲洗和试压,因此输水干管内径以混凝土浇注用水量计算,根据招标文件 混凝土浇注工程总量计算,每季度混凝土浇注 13000 立方计算,则 现场施工用水量 ql=kl∑× QlNl/T1t× K2/8× 3600
施工组织设计 CNF/ZJLNG-PC 5-179
YJV22-1KV 3*6
A05(照明配电箱)
YJV22-1KV 3*6
YJV22-1KV 3*6

CNF/ZJLNG 项目投标文件 序 号 1 2 3 用水对象 浇注混凝土用水 砌筑工程用水 抹灰工程用水 总工程量(Q1) 耗水量(N1) 1700 100 30
38937 1702 19964
施工用水量 q1:以高峰期为最大日施工用水量,计算公式为: q1=K1∑Q1N1K2/8×3600 式中:K1 未预计的施工用水系数,取 1.15 K2 用水不均衡系数,取 1.5 Q1 以砂浆搅拌机 8 小时内的生产量 (每台以 30m3 计) 、 瓦工班 8 小时内的砌筑量 (每 班以 20m3 砖砌体计) 、混凝土养护 8 小时内用水(自然养护,以 200m3 计) 。 N1 每立方米砂浆搅拌耗水量取 400L/m3 计, 每立方米砖砌体耗水量以 100L/m3 计, 每立方米混凝土养护耗水量以 200 L/m3 计。 q1=1.15×(5×30×400+4×20×100+200×200)×1.5/8×3600=6.47L/S (5) 生活用水 q2:现场按高峰期人数 800 计算,每人每天用水 20L 计算。(生活区生活采 用租赁,不予计算)。 现场高峰人数以 800 人计算: q2=Q2N2K3/8×3600 =800×20×1.5/8×3600=0.83L/S (6) 消防用水量 q3:根据规定,现场面积在 250000m2 以内者同时发生火警 2 次,消防用 水定额按 10-15L/S 考虑。 根据现场总占地面积远远小于 250000 m2, q4 按 10L/S 考虑。 (7) 现场总用水量:根据规定,当 q1+q2 小于 q3 时,采用 q3 的原则。 现场总用水量为:q= q3=10L/S 供水管径计算如下:
=√4Q/(π ×V×1000) =√4×10/(3.14×1.5×1000) =92mm 计算结果,现场供水管需用内径需不小于 92mm 即可,则可取施工现场临时用水主管
施工组织设计 CNF/ZJLNG-PC 5-180

CNF/ZJLNG 项目投标文件 为 DN100.可满足现场施工需要。 (附图 6:施工现场临时用水总平面布置)。 7.8 施工总平面布置管理 7.8.1 管理原则 根据施工总平面布置, 以充分保障阶段性施工重点, 保证进度计划的顺利实施为目的。 在工程实施前,制定详细的大型机具使用及进退场计划,材料及周转材料生产、加工、堆 放、运输计划,同时制定以上计划的具体实施方案,严格执行、奖惩分明,实施科学文明 管理。 平面管理体系 由专人负责施工现场总平面的使用管理,统一协调指挥。建立健全协调制度,根据工程 进度及施工需要对总平面的使用进行协调和管理,并对总平面的使用负责日常管理工作。 管理计划的制定 平面科学管理的关键是科学的规划和周密详细的具体计划,在工程进度网络计划的基 础上形成材料、机械、劳动力的进退场、垂直运输等计划,以确保工程进度,充分均衡利 用平面空间为目标,制订出切合实际的平面管理实施计划。并进行有效的动态管理。 7.8.2 管理计划的实施 根据工程进度计划的实施调整情况, 分阶段发布平面管理实施计划, 包含时间计划表、 责任人、执行标准、奖罚条例,在计划执行中不定期召开生产调度会,经充分协调确定后, 发布计划调整书。HSSE 部负责组织阶段性的定期检查监督,确保平面管理计划的实施。 其重点保证项目是:安全用电、场区内外环卫,场区道路,给排水系统,垂直运输、料具 堆放场地管理调整,机具、机械进退场情况,以及施工作业区域管理等。 7.8.3 施工总平面管理 施工总平面管理指在施工过程中对施工场地的布置进行合理的调节。 总平面管理应以施工总平面规划为依据,总包单位应根据工程进度情况,对施工总平面布 置进行调整、补充和修改,以满足各单位不同时间的需要。 总平面管理包括施工总平面的统一管理和各专业施工单位的区域管理,确定各个区域内部 有关道路、动力管线、排水沟渠及其他临时工程的施工、维修、养护责任。 总平面管理要根据不同时间和不同需要,结合实际情况,合理调整场地;对运输大宗材料 的车辆,作出妥善安排,避免拥挤堵塞;大型施工现场应设专职组,负责平面管理,一般 现场也应指派专人管理此项工作。
施工组织设计 CNF/ZJLNG-PC 5-181

CNF/ZJLNG 项目投标文件 7.9 附录 临时用地表 用 途 承包商办公区 办公室 厕所 停车场 吸烟点 门卫 承包商生产临建区 管道原材堆场 管道半成品堆场 材料、构配件堆场 电气材料堆场 钢筋原材堆场 钢筋半成品堆场 模板堆场 钢筋加工棚 木工加工棚 余料、废料堆放区 阀门试压间 管配件库 电仪配件库 标准养护室 表计调试间 评片间 承包商喷砂、防腐区 堆场 喷砂车间 1824 160 生产临建区域Ⅱ 生产临建区域Ⅱ 2010-9-30~2012-6-30 2010-9-30~2012-6-30 2250 1600 2375 620 375 620 180 120 120 198 100 48 36 12 36 36 生产临建区域Ⅰ 生产临建区域Ⅰ 生产临建区域Ⅰ 生产临建区域Ⅰ 生产临建区域Ⅰ 生产临建区域Ⅰ 生产临建区域Ⅰ 生产临建区域Ⅰ 生产临建区域Ⅰ 生产临建区域Ⅰ 生产临建区域Ⅰ 生产临建区域Ⅰ 生产临建区域Ⅰ 生产临建区域Ⅰ 生产临建区域Ⅰ 生产临建区域Ⅰ 2010-9-30~2012-6-30 2010-9-30~2012-6-30 2010-9-30~2012-6-30 2010-9-30~2011-12-30 2010-9-30~2011-12-30 2010-9-30~2011-12-30 2010-9-30~2011-12-30 2010-9-30~2011-12-30 2010-9-30~2011-12-30 2010-9-30~2012-6-30 2010-9-30~2012-6-30 2010-9-30~2012-6-30 2010-9-30~2012-6-30 2010-9-30~2011-12-30 2010-9-30~2012-6-30 2010-9-30~2012-6-30 面 积(平方米) 5100 400 100 150 20 12 办公临建区域 办公临建区域 办公临建区域 办公临建区域 办公临建区域 2010-9-30~2012-6-30 2010-9-30~2012-6-30 2010-9-30~2012-6-30 2010-9-30~2012-6-30 2010-9-30~2012-6-30 位 置 需用时间
施工组织设计
CNF/ZJLNG-PC
5-182

CNF/ZJLNG 项目投标文件 7.10 附录 项目临建总平面位置示意图
配电箱
阀门
1#箱变
2#箱变
施工组织设计
DN25
0
3#箱变
CNF/ZJLNG-PC
5-183

CNF/ZJLNG 项目投标文件 7.11 附录 办公临建平面布置图
2000
施工组织设计
4000
CNF/ZJLNG-PC
5-184

CNF/ZJLNG 项目投标文件 7.12 附录 生产临建平面布置图一
管配件库 6 m ×8 m
表计调试间 6 m×6 m
电仪配件库 6m ×6 m
评片间 6m×6 m
V
区 存 放 气 瓶
管 道 原 材 堆 放 区 25 m ×90m ( 碎石10cm)
V V
焊材库 5m ×6 m
V

V
模 板 堆 场 6 m ×15 m

V

临时用电 临时用水 拟建临时建筑 堆场 临时道路 临时用水点
V
集装箱办公室 16m×16m (砼 10cm)
V
木工加工棚 6 m ×10 m
管 道 半 成 品 堆 放 区 20 m×80 m (碎石 10cm)
车 间 预 制 40 m 管 道 10 m×
V
V
紧急集合点

人 行 便 道
V
模 板 堆 场 6 m ×15 m
吸烟点
V
V
3 m ×5 m
扣件堆放
材料、构配件堆放场 25 m×95m ( 碎石10cm)
S
V
V
门卫
V
S

V

S
V
S
配电房 V V V V
V
V
S
V

配电箱
路 砼试块标养室 3m×4 m
S
S
钢 筋 堆 场 15m×25m
V
钢筋调直 6m×20 m
L
钢 筋 加 工 区 6m×20 m
钢筋加工件堆放区 6m×15 m
有毒有害 物资库房 6m ×10m
余料、废料堆放区 6m×33m
V
V
S
钢筋半成品堆放场 15.5 m ×40m (碎石 10cm)
电气材料堆放场 15.5 m×40 m (碎石 10cm)
阀门试压间 10m ×10m
S
S
往电源接入点
施工组织设计
S
过路穿管
V
往水源接入点
CNF/ZJLNG-PC
5-185

CNF/ZJLNG 项目投标文件 7.13 附录 生产临建平面布置图二
道 集装箱 办公室

管道喷砂前堆放区27m×32m (碎石10cm)
喷砂车间 20m×8m
管道半成品堆放区30m×32m (碎石10cm\铺道木间距2m)
配电箱

V

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
施工组织设计
CNF/ZJLNG-PC
5-186

CNF/ZJLNG 项目投标文件 7.14 附录 施工现场临时用电总平面布置图
说明:根据发包商提 供的3#箱变的开关型 号和数量 (630A开关1 个、400A开关4个、 250A开关1个),我公 司计划设置4个一级 电源箱(A01、A02、 A03、A04、A05)和20 个二级配电源箱。并 从3#箱变的400A开关 直接引一路为喷砂机 使用。 其中A01配电盘 主要提供给工艺区施 工使用, A02配电盘主 要提供给BOG厂房/计 量站施工用电使用, A03主要提供给施工 临建使用, A04主要提 供给火炬及喷砂场使 用, A05为全场临时照 明使用。 1级配电箱开 关采用隔离式熔断开 关,二级配电箱采用 漏电保护开关。
A044
A043 A04 A053 A041 A042 A011 A012 A01 A052 A013 A014
配电箱
100863
A034 A031 A03 A05 A032 A033
A015
1#箱变
2#箱变 3#箱变
A021 A02 A051
A022 A023
A024
施工组织设计
CNF/ZJLNG-PC
5-187

CNF/ZJLNG 项目投标文件 7.15 附录 施工现场临时用水总平面布置图。
阀门
阀门
配电箱
阀门
1#箱变
2#箱变
施工组织设计
0 DN10
3#箱变
阀门
CNF/ZJLNG-PC
5-188

场地布置策划书

场地布置策划书 篇一:会场布置策划书 会场布置策划书 ——XX搜星大行动之人人乐平安夜 第一部分:概况 1. 会场布置主题:欢乐圣诞夜之梦想飞翔 2. 地点:南宁市太阳广场——人人乐超市新民店旁 3. 时间:XX年12月24 19:00—21:30 4. 主办单位:南宁星美文化艺术策划有限公司 5. 协办单位:南宁市人人乐超市新民店 6. 会场地形图: 7. 会场周边环境分析: 太阳广场地处新民路与民主路交汇处,为市中心二线地段,依托人人乐超市人流量较大。为使晚会得到市民最大的关注度和参与度我 们将在有限的会场内给观众创造更多的观看空间——我们将会场的观众区设置为固定观众区、流动观众区——使更多的走过路过的市民能在第一时间加入到我们的圣诞狂晚会中来。 第二部分:会场布置总体介绍 1. 会场布置创意: 会场布置遵从“欢乐圣诞”“放飞梦想”这两主题,其

中“放飞梦想”主题主要由幕布设计体现;“欢乐圣诞”则为会场布置的重点气氛营造。 2. 会场布置主色系——红色、绿色 为配合人人乐超市圣诞节店面装扮——人人乐超市此前已将超市店面设计为绿色系列的圣诞主题店面——因此这次会场布置的色系主要与绿色为主色调,打造一个绿色欢乐海洋的圣诞节会场。红色则代表着圣诞老人。 3. 会场布置分区: ①舞台区 ②评委席 ③观众区 ④工作区 会场分区地图: 第三部分:会场布置 1. 舞台设计: 舞台:长8米,宽6米,高米 舞台用红色地毯,在地毯上贴上白色的雪花做点缀。 用彩色气球条将舞台正面、舞台两侧、幕布两侧装饰——气球给人活跃的感觉,这样的装饰使得舞台看起来很喜庆。气球条是贴地面摆放。8+6+6+4+4=28米,一共需要28米长的气球条。

施工现场总平面布置方案综述-如何进行施工总平面布置

第一节现场概况及部署 一、现场概况 本工程现场场地较为狭小,周边道路狭窄,现场平面布置考虑充分利用现有场地,按功能划分施工区域及办公区域,施工各区域用围墙隔断,严格按照公司的现场管理手册执行,为保证现场的井然有序,采用隔断、油漆画线、标志板等方式表示区域的使用功能,施工现场平面布置详见附图。

二、部署 针对施工现场场地的实际因素,我公司特作如下部署: 1、在场地西北面(与**加工场紧邻)布置办公区供管理人员办公和工人住宿、生活卫生等设施,并按规定分区分隔。 2、我公司根据本工程施工总体部署对其不同施工阶段的划分,按照“方便施工,就近布置,见缝插针”的原则,将现场周边除建筑以外的空地合理利用,布置施工场地。 在现场的基础设施布置及数量见下表:

第二节现场平面分阶段布置及说明 一、下部结构施工阶段 1、平面布置: 我公司进场后根据遵义市安全文明施工要求标准进行围墙全封闭砌筑,在围墙的西北侧设大门、门卫值班室,并根据实际情况布置大型机械设备、小型加工设备以及施工用水用电等。 2、机械设备配备布置: 本阶段机械设备主要包括:塔吊、混凝土输送泵等,本工程布置1台塔吊,混凝土输送泵布置2台,布置在道路畅通靠近施工部位,并配置相应的泵管等。 3、加工场地布置: 我公司尽可能利用周边空闲场地进行钢筋、模板的加工,各施工标段循环进行施工,材料运输利用塔吊进行配合。 二、上部结构施工阶段 1、平面布置: 根据遵义市安全文明施工要求标准进行全封闭砌筑,在主出入口通道处设大门、门卫值班室,并根据实际情况布置大型机械设备、小型加工设备以及施工用水用电等。在土方回填完毕后,将围墙一周边界之间的空地全部硬化形成一条环形道路,作为施工机械、物资运输道路用。在场地内布置一处钢筋、木工加工区作为钢筋、模板加工场地。 2、机械设备配备布置: 机械设备配备有:塔吊、钢筋加工设备、木工加工设备、混凝土输送泵等。 3、加工场地布置: 在塔吊范围内合理布置钢筋、模板加工场地,并配备相应的加工机械。 三、装修施工阶段 保留原有围墙、大门以及现场临时施工通道,在场地内集中设立两台砂浆搅拌机用于装修阶段水泥砂浆的制备,砂浆拌制完毕后由翻斗车或小推车运至

场地布置方案()

施工场地布置方案 一、场地布置的主要原则。 1、布置根据 根据图纸、结合现场勘察情况,并考虑进度的总体安排,按照文明施工、安全生产的要求,对施工现场进行布置。现场的平面布置要考虑施工区域的划分、施工通道的布置、现场临时水电的布置、现场生产设施、现场办公以及生活区等内容,以保证现场生产的需要以及满足施工进度为前提。 2、布置原则 2.1合理布置各项施工设施,科学规划施工道路,尽量降低运输费用。 “有利于施工、方便生活、安全防火、和环境保护”要求。 3、施工总平面图 3.1施工围挡 进场后,视现场需要,必要时设立施工围挡,确保施工安全。 3.2施工现场便道 经现场踏勘,综合考虑本工程的现场条件,为保证车辆人员进出现场通畅,所需物资能及时运至现场。必要时在施工现场修建临时施工便道,并在适当位置设置出入口通道。 3.3材料堆场、材料库房。 材料堆场要设在临近出入口的位置,材料堆放要整齐。 3.4行政办公、施工区及临时设施的搭设 为满足现场施工需要,同时减小施工区对办公区的影响。现场内大致分为两个区,办公区,材料、机具堆码区。具体临设搭建要求为: (1)本工程用工高峰区达220人左右。 (2)现场设置办公室,会议室,设置独立厕所,单独设置进出的通道。 (3)办公室为开间3.6m,其进深为5m。 4、施工给排水平面布置 本工程施工用水按甲方指定点碰头取水。现场内排水主要依地势走向。污水经沉淀排入市政管网。排水范围包括生活污水排放和施工生产污水排放。

5、施工现场临时用电布置 本工程施工现场的电源位置由甲方及总包确定,供电现场供电线路按二个回路铺设,具体布置方式如下述: 5.1施工现场临时用电量确定及各支线路电缆线确定 5.2用电量的计算 本工程施工期间最大用电容量的确定以最高峰浇筑砼垫层和挡墙的施工阶段的施工用电量为准,这一期间投入较多的施工机械,应选择额定电容量为20KV(1)的配电房,方可满足现场施工用电要求。 5.3施工用电线路截面的确定:根据计算,查表得: (1)、办公、照明导线选择4mm2(2)X型铜芯绝缘线。 (2)、机械用电:选择一根20mm2的(2)X型铜芯绝缘线。 通州建总集团有限公司 横岭拆迁安置复建房三期4#-8#楼工程

施工现场总平面布置方案设计.

第一节现场概况及部署 说明:因本工程规划设计尚未通过,此案根据现有规划总平面图结合现场勘察编制,仅作参考用途,待正式施工图纸审查通过后加以完善。 一、现场概况 本工程现场场地较为狭小,边道路狭窄,现场平面布置考虑充分利用现有场地,按功能划分施工区域及办公区域。格按照公司的现场管理手册执行,为保证现场的井然有序,采用隔断、油漆画线、标志板等式表示区域的使用功能,施工现场平面布置详见附图。 二、部署 针对施工现场场地的实际因素,我公司特作如下部署: 1、在场地东北角处面与(10F酒店紧邻)布置办公区供管理人员办公、生活卫生等设施,并按规定分区分隔。 2、我公司根据本工程施工总体部署对其不同施工阶段的划分,按照“便施工,就近布置,见缝插针”的原则,将现场边除建筑以外的空地合理利用,布置施工场地。 在现场的基础设施布置及数量见下表:

第二节现场平面分阶段布置及说明 一、下部结构施工阶段 1、平面布置: 我公司进场后根据市安全文明施工要求标准进行围墙全封闭砌筑,在围墙的东侧设大门、门卫值班室,并根据实际情况布置大型机械设备、小型加工设备以及施工用水用电等。 2、机械设备配备布置: 本阶段机械设备主要包括:塔吊、混凝土输送泵等,本工程布置4台塔吊,混凝土输送泵布置5台,布置在道路畅通靠近施工部位,并配置相应的泵管等。 3、加工场地布置: 我公司尽可能利用边空闲场地进行钢筋、模板的加工,各施工标段循环进行施工,材料运输利用塔吊进行配合。 二、上部结构施工阶段 1、平面布置: 根据市安全文明施工要求标准进行全封闭砌筑,在主出入口通道处设大门、门卫值班室,并根据实际情况布置大型机械设备、小型加工设备以及施工

临建场地布置施工方案

南京地铁七号线施工总承包D7-TA02标5工区 项目临建施工方案编制: 审核: 批准: 中铁上海工程局集团有限公司 南京地铁七号线工程D7-TA02标 土建五工区项目经理部 2017年11月

目录 1编制依据及原则.......................... 错误!未定义书签。 1.1编制依据 0 1.2编制原则 0 2工程概况 (1) 2.1临建施工概况 (1) 3施工部署 (1) 3.1施工现场条件 (1) 3.2主要工程数量 (2) 3.3施工总体部署 (2) 3.3.4施工进度安排 (9) 3.4施工资源配置 (9) 4临建施工 (10) 4.1施工流程 (10) 4.2项目驻地及民工院围挡 (11) 4.3项目驻地及民工院平整 (12) 4.4生活、办公区设施布置 (12) 5、质量保证措施 (16) 6、临建安全保证措施 (17) 7、施工现场文明施工 (18)

8、施工现场消防及交通保证措施 (20) 8.1消防保证措施 (20) 8.2维护交通措施 (20)

1编制依据及原则 1.1编制依据 (1)《施工现场临时建筑物技术规范》JGJ/T 188-2009 (2)《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB 50720-2011 (3)《建设工程施工现场管理规定》中华人民共和国建设部令第15号 (4)《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 (5)《中铁上海工程局集团华海工程有限公司“职工小家”有形(标准化)建设指导手册》 (6)总包部下发南京地铁7号线部分标准化施工手册驻地及施工现场临建标准化手册 (7)本公司类似工程施工经验及本工程施工合同 (8)施工现场调查 1.2编制原则 (1)严格执行施工过程中涉及的相关规范、规程和技术标准。贯彻执行国家和地方政府的方针政策、法律法规。 (2)结合城市道路和可使用地块布置施工场地,对运输车辆的进出及走行线路合理规划,制定切实可行的交通组织方案。 (3)本着便民、利民的原则进行方案的选择,同时尽最大的可能为业主、周边环境、其他承包商提供方便。 (4)临时房屋及其他设施布置力求美观、安全、经济、合理、实用。

会场布置策划书

会场布置策划书 <2011年xxxxxx之人人乐春晚> 第一部分:概况 1.会场布置主题:生活路上总有人与你结伴而行 2.地点:xxx 3.时间:2011年1月24 4.主办单位:上海xxxxx 5.会场地形图:

第二部分:会场布置总体介绍 1.会场布置立意: 会场布置遵从“欢乐轻松”“热情洋溢”这两主题,通过各种装饰性饰物为会场营造重点气氛,烘托喜气洋洋的场面,同时促进内部互动性、为新一年度的工作奏响序曲。 2.会场布置主色系——红色、金色,绿色为辅助色 色系主要由红色为主色调,打造一个欢乐海洋的年会现场。 3.会场布置分区: 观众区 舞台区

第三部分:会场布置 1.舞台设计: 舞台:长7米,宽2.5米,高0.6米 舞台已有设备:投影仪,音响设备(音响的摆放根据实际情况具体分析); 初步设计: 1)用彩色气球条将舞台正面、舞台两侧、幕布两侧装饰——气球给人活跃的感觉,这样 的装饰使得舞台看起来很喜庆。 2)气球条的上层用绿色彩带环绕舞台正面,金色彩带装饰舞台侧面和舞台,会场顶部由 数个彩球衬托。 3)等各彩带装饰完毕,则用道具小雪花、贴纸等粘贴在彩带上或者周围为装饰到的地方。 ◆舞台背景: 使用气球制作KONYO形状(金色气球),外圈环绕圆形气球(绿色或蓝色相间),大小为2.5*2.5米,提前制作后然后粘贴于会场背景墙上,搭配各种饰物,例如霓虹灯,金色彩条,或者气球可以黏贴成的各种形状。 效果图: ◆舞台两侧横幅:

(10-12字之内的企业文化标语,体现公司文化或者此次活动主题) 舞台高度面: 使用七彩霓虹灯,闪烁交替,烘托舞台气氛,周围搭配气球制作的花瓣或者兔子形状,根据现场实际环境搭配 效果图:

会场布置策划方案 全

会场布置策划书 第一部分:概况 1.会场布置主题:隆回县新型农村社会养老金首发仪式 2.地点:九龙广场 3.时间:2011年10月26日10:00—12:00 4.主办单位:中共隆回县委员会,隆回县人民政府 5.承办单位:县人力资源和社会保障局、县财政局、隆回县农村信用合作联 6.参会人员: 县领导:钟义凡、刘文成、周卫臣、王成华、陈历贤、 汪庆春、周玉祥、陈立君、周玉其、贺朝晖、 夏义中、贺元平; 试点领导小组及办公室成员: 彭南彪、李小宁、龙德平、罗崇灿、唐耀国、 庞运水、苏龙刚、陆丽凤、刘旭日、刘凯、 贺孝勇、刘光建、张剑波、胡国荣; 县经办机构:县农保站全体干部职工; 乡镇与会人员:桃洪镇全体镇村干部80余人、X村60周岁以上老人100人左右,周边村群众。 7.会场地形图:

九龙广场地形图 8.会场周边环境分析: 九龙广场地处县城中心地段,依托步步升超市人流量较大。为使本次仪式得到市民最大的关注度,我们将在有限的会场内给观众创造更多的观看空间——我们将会场的观众区设置为固定观众区、流动观众区——以便更多走过路过的市民参与我们的首发仪式。 第二部分:会场布置总体介绍 1.会场布置创意: 突出新型农村养老保险惠民主题 2.会场布置总色彩:红色 红色在中国代表富贵和吉祥,会场以红色为主色调,营造喜庆、热闹的会场氛围。 3.会场布置分区 ①主席台区 ②观众区 ③舞台区 ④工作区 会场分区示意图

主席台区 台阶鲜花区 1.主席台设计: 弧形,可用面直径X米,宽X米,高X米(两层台阶) 主席台用红色地毯铺设,设两排座位,桌面用米黄绒桌布铺盖,与鲜花相呼应。桌上摆放卡位和矿泉水。 在主席台的右前方放置一个发言席,台面置鲜花。 音响的摆放根据场地布置摆放。 主席台背景图设计待定。 2.台阶鲜花区 沿最外层弧形台阶摆盆栽鲜花,约20盆。里层台阶预留出老人代表站立位。 3.观众区

施工平面布置方案要点

施工平面布置方案要点 一.布置原则 1、施工平面布置应严格控制在建筑红线之内。 2、平面布置要紧凑合理,尽量减少施工用地。 3、尽量利用原有建筑物或构筑物。 4、合理组织运输,保证现场运输道路畅通,尽量减少二次搬运。 5、各项施工设施布置都要满足方便施工、安全防火、环境保护和劳动保护的要求。 6、在平面交通上,要尽量避免土建、安装以及其他各专业施工相互干扰。 7、符合施工现场卫生及安全技术要求和防火规范。 8、现场布置有利于各子项目施工作业。 9、考虑施工场地状况及场地主要出入口交通状况。 10、结合拟采用的施工方案及施工顺序。 11、满足半成品、原材料、周转材料堆放及钢筋加工需要。 12、满足不同阶段、各种专业作业队伍对宿舍、办公场所及材料储存、加工场地的需要。 13、各种施工机械既满足各工作面作业需要又便于安装、拆卸。 14、实施严格的安全及施工标准,争创省级安全文明工地。

二、布置内容 ▲▲▲ 1、拟建的建筑物或构筑物,以及周围的重要设施。 2、施工用的机械设备固定位置。 3、施工运输道路。 4、水源、电源、变压器位置,临时给排水管线和供电、动力设施。 5、施工用生产性、生活性设施(加工棚、操作棚、仓库、材料堆场、行政管理用房、职工生活用房等) 6、机械站、车库位置 7、一切安全、消防设施位置。

三、布置步骤▲▲▲ 场外交通的引入(铁路运输、水路运输、公路运输)→仓库与材料堆场的布置→加工厂布置→布置内部运输道路→行政与生活临时设施布置→临时水电管网及其他动力设施的布置 1、场外交通的引入

设计全工地性施工总平面图时,首先应从研究大宗材料、成品、半成品、设备等进入工地的运输方式入手。当大宗材料由铁路运来时,首先要解决铁路的引入问题; 当大批材料是由水路运来时,应首先考虑原有码头的运用和是否增设专用码头问题;当大批材料是由公路运入工地时,由于汽车线路可以灵活布置,因此,一般先布置场内仓库和加工厂,然后再布置场外交通的引入。 2、仓库与材料堆场的布置 通常考虑设置在运输方便、位置适中、运距较短并且安全防火的地方。区别不同材料、设备和运输方式来设置。 (1)当采用铁路运输时,仓库通常沿铁路线布置,并且要留有足够的装卸前线。如果没有足够的装卸前线,必须在附近设置转运仓库。布置铁路沿线仓库时,应将仓库设置在靠近工地一侧,以免内部运输跨越铁路。同时仓库不宜设置在弯道处或坡道上。 (2)当采用水路运输时,一般应在码头附近设置转运仓库,以缩短船只在码头上的停留时间。

施工场地布置方案

施工场地布置方案 This manuscript was revised by the office on December 10, 2020.

施工场地布置方案 一、场地布置的主要原则 1 布置根据 根据图纸、结合现场堪察情况,并考虑进度的总体安排,按照文明施工、安全生产的要求,对施工现场进行布置。现场的平面布置要考虑施工区域的划分、施工通道的布置、现场临时水电的布置、现场生产设施、现场办公以及生活区等内容,以保证现场生产的需要以及满足施工进度为前提。 2 布置原则 合理布置各项施工设施,科学规划施工道路,尽量降低运输费用。 科学确定施工区域和场地面积,尽量减少专业工种之间交叉作业。各项施工布置都要满足“有利于施工、方便生活、安全防火和环境保护”要求。 3. 施工总平面布置

施工围挡 进场后,视现场需要,必要时设立施工围挡,确保施工安全。施工现场便道 经现场踏勘,综合考虑本工程的现场条件,为保证车辆人员进出现场通畅,所需物资能及时运至现场。必要时在施工现场修建临时施工便道,并在适当位置设置出入口通道。 材料堆场、材料库房。 材料堆场 材料堆场要设在临近出入口的位置,材料堆放要整齐。 . 行政办公、施工区及临时设施的搭设 为满足现场施工需要,同时减小施工区对办公区的影响。现场内大致分为二个区,办公区,材料、机具堆码区。具体临设搭建要求为:

(1)本工程用工高峰期达220人左右。 (2)现场设置办公室,会议室,设置独立的厕所,单独设置进出的通道。 (3)办公室为开间4m,其进深为5m。 4. 施工给排水平面布置 本工程施工用水按甲方指定点碰头取水。现场内排水主要依地势走向。污水经沉淀排入市政管网。排水范围包括生活污水排放和施工生产污水排放。 5. 施工现场临电布置 本工程施工现场的电源位置由甲方及总包确定,供电现场供电线路按二个回路铺设,具体布置方式如下述: 施工现场临时用电量确定及各支线路电缆线确定 用电量的计算 本工程施工期间最大用电容量的确定以最高峰浇筑砼垫层和挡墙的施工阶段的施工用电量为准,这一期间投入较多的施工机械,应选择额定电容量为20KV⑴的配电房,方可满足现场施工用电要求。施工用电线路截面的确定:根据计算,查表得: ⑴、办公、照明导线选择4mm2⑵X 型铜芯绝缘线。 ⑵、机械用电:选择一根20 mm2的⑵X型铜芯绝缘线。 2011-12-25

现场平面布置及创意活动安排方案

泊岸别墅开盘活动现场布置及创意活动简介 1、现场布置平面示意 使用材质 : 铜制 乐器特色 : 音色丰富, 高音区介于单簧管和圆号间, 中音区犹如人声和大提琴音色, 低音区象大号和低音提琴.

萨克斯管(Saxophone)是一种管乐器,它的发明者是比利时乐器制作家-阿道夫.萨克斯(1814-1894) 根据当时欧洲盛行的波姆式长笛的发音原理,于1840年发明的一种既是木管乐器,又是铜管乐器的乐器。并以自己的名字命名,于1846年取得了专利。比利时人一直以此为自豪,甚至把萨克斯管印在钞票上。 此乐器用单簧片吹奏,开闭音孔的构造与双簧管差不多, 音域与双簧管相似, 应属木管乐器,但管体是铜制的又可属铜管乐器。它上细下粗音口向上,很像低音单簧管。从低音到高音有许多种萨克斯管,而且全是移调乐器。萨克斯管音色异常丰富迷人, 强吹奏时类似铜管,弱奏时类似木管,是一种管乐器类最好的合作伙伴。 法国作曲家比才、圣桑、威尔弟等都在自己的作品中使用了萨克斯管。萨克斯管又是爵士乐队小号乐队中不可缺少的乐器。 萨克斯管不但能出色地演奏古典音乐,而且更善于演奏爵士音乐、轻音乐,人们提到爵士乐时, 第一个想到的乐器便是萨克斯管。爵士乐的最大特点是即兴演奏,在演奏中使强弱拍倒置,采取连续切分音的手法, 使节奏变化无穷,音色上富有戏剧性,既激烈狂燥又安镑深沉,既滑稽又富于伤感。萨克斯管在音色上,在演奏滑音;颤音、吐音;超吹的特点方面,便适应了爵士乐即兴演奏的最大特点的需要。因此,即兴演奏也成为萨克斯管演奏者所追求的演奏特点。 乐器二:小提琴 小提琴不仅是管弦乐队中最重要的乐器,同样在室内乐,民谣乐,爵士乐等领域散发其迷人的魅力。因为它是多才多艺的, 既能唱出悠扬如诗般的曲调,又有时让人感到耳花缭乱。 小提琴属于弦乐器,音域至少三个八度,琴身由木材制成,琴弦则由纯钢制成。它的长度是多种多样的,但琴身常在36厘米左右。

会场布置策划方案全

会场布置策划方案 全

会场布置策划书 第一部分:概况 1.会场布置主题:隆回县新型农村社会养老金首发仪式 2.地点:九龙广场 3.时间: 10月26日 10:00—12:00 4.主办单位:中共隆回县委员会,隆回县人民政府 5.承办单位:县人力资源和社会保障局、县财政局、隆回县农村信用合作 联 6.参会人员: 县领导:钟义凡、刘文成、周卫臣、王成华、陈历贤、 汪庆春、周玉祥、陈立君、周玉其、贺朝晖、 夏义中、贺元平; 试点领导小组及办公室成员: 彭南彪、李小宁、龙德平、罗崇灿、唐耀国、 庞运水、苏龙刚、陆丽凤、刘旭日、刘凯、 贺孝勇、刘光建、张剑波、胡国荣;

县经办机构:县农保站全体干部职工; 乡镇与会人员:桃洪镇全体镇村干部80余人、X村60周岁以上老人100人左右,周边村群众。 7. 会场地形图: 九龙广场地形图 8. 会场周边环境分析: 九龙广场地处县城中心地段,依托步步升超市人流量较大。为使本次仪式得到市民最大的关注度,我们将在有限的会场内给观众创造更多的观看空间——我们将会场的观众区设置为固定观众区、流动观众区——以便更多走过路过的市民参与我们的首发仪式。 第二部分:会场布置总体介绍 1.会场布置创意: 突出新型农村养老保险惠民主题

2.会场布置总色彩:红色 红色在中国代表富贵和吉祥,会场以红色为主色调,营造喜庆、热闹的会场氛围。 3.会场布置分区 ①主席台区 ②观众区 ③舞台区 ④工作区

会场分区示意图 主席台区 台阶鲜花区 第三部分:会场布置 1.主席台设计: 弧形,可用面直径X米,宽X米,高X米(两层台阶) 主席台用红色地毯铺设,设两排座位,桌面用米黄绒桌布铺盖,与鲜花相呼应。桌上摆放卡位和矿泉水。 在主席台的右前方放置一个发言席,台面置鲜花。

盾构施工场地临建布置方案

昆明轨道交通* **盾构区间临建方案 1.编制说明及依据 为高起点、高标准地建设好 * **盾构区间工程,按照总体施工方案的要求,根据昆明轨道交通有限公司及股份有限公司的相关管理标准及要求,编制了《昆明轨道交通 * **盾构区间临建方案》,以实现施工现场的标准化、规范化管理。 主要编制依据如下: (1)昆明地铁建设工程安全和文明工地标准; (2) 股份有限公司企业视觉识别系统管理手册; (3)昆明轨道交通3号线工程招标文件及投标文件; (4)施工设计图纸及其他收集的工程资料等。 2.工程概况 2.1区间概况 昆明市轨道交通3号线工程西标段起点石咀站,终点市体育馆站,线路沿春雨路、人民西路敷设,全长。 盾构区间施工 场地人民西路 春雨路 图2-1 **盾构区间位置示意图

昆明轨道交通3号线工程西标段 **盾构区间,区间工程起点为云南冶炼厂专有铁路线东侧的眠山站,沿人民西路向西南方向左拐,经过春雨路、昆瑞路和人民西路三路交汇处,进入春雨路, 并沿春雨路行进, 绕过大沙沟桥后抵达西山盐政管 理所东侧的马街站。 区间线路右线起止里程为YCK6+~YCK8+,长(含短链),左线为ZCK6+~ZCK8+,长(含长链)。全线长。 3驻地建设 **盾构区间项目经理部驻地建设 驻地建设分为现场驻地与经理部办公驻地,现场驻地主要用于现场管理人员住宿、工作,经理部驻地为生活区和办公区。 **盾构区间经理部办公及生活区租赁昌源中路路与石武客运专线交汇处的高新综合执法大楼5、6层。 图3-1 **盾构区间经理部办公楼位置示意图

图3-2 **盾构区间经理部办公楼外貌 图3-3 5楼宿舍区示、办公室示意图 图3-4 6楼办公室示意图 经理部办公区5层为生活区及会议室,6层为办公室。 图3-6 上墙制度图片 图3-5 大门门牌图片 图3-7 办公室布置 楼梯 电梯 经理办公室 厕所食堂 工程部、机电部等部门办公室 厕所 楼梯 天台 非项目部区域 非项目部区域 非项目部区域 财务部 合同部总工室 非项目部区域 楼梯 电梯 厕所厕所 楼梯 非项目部区域 非项目部区域 宿舍宿舍宿舍 宿舍 宿舍 宿舍 宿舍 会议室 洗漱间 ⑤

场地布置规划方案

施工场地布置规划方案 本场地规划方案的编制是为南通兴东机场跑道沥青砼加盖工程施工场地营建提供系统的技术文件,藉此指导该营建工作的技术和施工管理,以确保优质、安全、快速、文明、地完成施工场地营建任务。 一、编制原则 1、安全第一的原则 本工程属于白天不停航夜间施工,必须确保飞行安全。在编制中始终按照技术可靠、措施得力、确保安全的原则确定施工规划方案。 2、优质高效的原则 加强领导,强化管理,优质高效。根据我们在施工组织设计中明确的质量目标,施工强化标准化作业,控制成本,降低工程造价。3、确保工期的原则 根据业主对本合同段得工期要求,编制科学的、合理的、周密的施工方案,合理安排进度,按网络控制,搞好工序衔接,实施进度监控,实现工期目标,满足业主的要求。 4、科学配置的原则 根据本合同段的工程量及各项管理目标的要求,在施工组织上按科学配置人员、设备,选派有施工经验的管理人员,专业化施工队伍施工。投入高效先进的施工设备,确保流动资金的周转使用,建设资金做到专款专用。选用优质材料,确保人、财、物、设备的科学合理配置。 5、合理用地的原则 从节省临时占地、满足施工需要、搞好排水、排污设备,认真实施科学施工、文明施工等多角度出发,合理安排生产、生活场地、房屋布置。工程完成后,及时清理、平整、恢复场地。 6、保障有力的原则 制定周密详细的工期保证措施。如雨季、节假日施工措施、物资设备保证措施、劳动力保障措施等。有力的保障施工的正常进行。7、协调一致的原则 在施工全过程中,将服从业主、监理、设计的统一协调,听从业主、监理、设计的指令,并确保指令得到有效的实施。 二、施工特点 本工程属于白天不停航夜间施工,必须确保飞行安全,工期较紧,

(完整word版)施工现场总平面布置

4施工现场总平面布置 2.4.1施工总平面布置的原则 (1)整体规划 根据业主的整体规划部署,合理安排施工临建的位置。 施工总平面的布置应符合国家、市有关建筑工程施工现场安全文明的规定,同时应根据施工组织设计分阶段进行规划; 对涉及总平面的场地进行区域划分,使办公、生活、施工等区域独立、便于管理。详见附表五《施工总平面图》。 (2)用地规模及范围 临时设施的布局既要符合施工组织设计对人员、物资的要求,又要最大限度地缩短工地内运输距离,以减少二次搬运,降低工程成本,加快施工速度。因此我们在投标过程中考虑尽量紧缩综合楼工程的临时用地,使其布置合理、紧凑,并能充分满足施工期间人员居住及物资存储、加工及调配,附表六《临时用地表》。(3)道路布置 在施工期间,建筑物四周应保证道路畅通,道路做法应满足车辆运行要求,在施工现场平面交通上,尽量避免土建、安装交通运输的相互干扰。 (4)涉及职业健康内容 为保证施工人员有安全、良好的休息环境,工人生活区域应与施工区域分离,降低夜间施工产生的噪音对工人休息的不良影响;生活区及施工区都应该符合国家、地方对施工现场卫生、安全、防火、劳动保护的要求和规定。 (5)现场平面布置的时效性 应根据不同阶段进行调节,这种调节应符合阶段性施工对现场的要求,现场平面随着工程施工进度进行布置和安排,阶段平面布置要与阶段施工重点相适应。在现场平面布置时,各类建筑物、大型机械的位置尽可能避开室外管道等施工的位置,如不能避开,在室外工程施工时必须拆除临时设施,确保室外工程提前插入施工。 (6)现场机械布置

机械的选择及施工场地的布置应满足施工需要,紧凑布置,垂直运输机械的布置位置应充分考虑其覆盖或影响范围;钢筋、木工等加工机械的布置应满足施工高峰时期的需要。 (7)临电、临水 场地配备的一级、二级配电箱的数量及位置可以满足相应机械的功率要求,各类线路的敷设及配电箱(柜)应满足国家规范及济南地区安全监督部门的规定。配备的供水线路及终端设施应满足施工阶段现场及生活需要;消防设施的布置满足防火要求。 排水沟应通畅,以保证大雨时工地无积水;现场设排污、废弃物处理设施的布置,在混凝土地泵及砂浆搅拌机处设沉淀池,污水经处理后流入渗井进行排水。(8)门卫设置 现场主要出入口处设门卫室。重要材料堆放场地面进行硬化处理特殊材料要入库保存,并做好防腐、防锈等保护措施。 (9)有利于安全文明施工 重点加强环境保护和文明施工管理的力度,使现场始终处于整洁、卫生、有序合理的状态,使该施工现场在环保、节能等方面成为一个名副其实的绿色环保工地。 2.4.2临时道路、现场交通组织方案 (1)交通道路设计 a外围道路 经过现场踏勘,建设单位提供的临时外围道路,可以作为主要交通道路使用。 b场区内道路 场区内沿建筑物外围设置道路,路宽4.5米,做法为800mm厚山皮石,各区施工时便于混凝土布料车通行临时道路采用1000mm厚山皮石。 (2)现场交通组织方案 a现场管理 1)首先按批准的施工组织设计的施工总平面图布置要求布置临时施工道路;2)建立临时道路管理制度,车辆进场后必须遵守各规章制度。

会场布置方案

会场布置方案 1、会场布置主题:*****舞会之蓝色海洋 2、地点:**** 3、时间:**** 4、主办单位:***** 5、协办单位:***** 6、会场地形图: 第二部分:会场布置总体介绍 1、会场布置创意:会场布置遵从“一半是海洋,一半是天堂”的主题,其中“一半是海洋”的主题主要由外围通道的布置设计来体现;“一半是天堂”则是舞会的主会场所营造的气氛。 2、会场布置主题色----白色、蓝色 为配合****的主题思想,因此采用蓝色作为引入色调,将到场来宾引

入一个蓝色海洋的氛围中,既有高雅的感受,又有宁静的氛围;而白色则作为主会场的主题色,将到场来宾从蓝色海洋的环境中带入到一个祥和、轻松、愉快的氛围中去,白色即代表了天空中的云,也代表了本次舞会将给各位来宾天堂般的享受。 3、会场布置分区: 1、迎宾区; 2、*****文化展示; 3、海蓝通道; 4、礼仪或行为艺术; 5、嘉宾休息区; 6、舞池; 7、道具及餐饮供应区 第三部分:会场布置 1、迎宾区设计:迎宾区域由气球拱门,横幅,地毯构成,由礼仪或行为艺术表演者担任,红色的地毯配合着白色的灯光,在到场嘉宾走过气球拱门时,给到场来宾一种受人尊敬或耳目一新的感觉。 2、会场通道设计:通道前将有一小段****的展示区域,让到场 来宾切实体会到半山半岛的文化;红色的地毯将铺至海蓝通道前,

进入由透明塑料板加上透明蓝色贴纸和灯光特效配合制作而成的海蓝通道,再加上轻微的海浪声效,使来宾犹如身临海洋之中。 通道尽头是一面带有半山半岛标志的面板,将通道与舞会会场隔开。 3、舞会会场设计:舞会会场是整个活动中的主体,会场将用白色的小灯缠绕在舞池中的4颗椰子树上,会场中还将用500个乳白色的气球和彩带进行舞池外围地面、休息区、以及植物上的排布,给每一个宾客营造一个犹如身在云端的感觉。 4、舞池设计:舞池周边将用白色的灯光从四周打出,再用乳白色的气球配合灯光营造出中如在云端的视觉效果。在舞池的尽头(即7号区域处)将安置一个小型舞台。 舞台:长3米,宽2米,高0.3米; 舞台后面是一块由蓝色和白色拼凑而成的背景墙,舞台上将放置1个具有半山半岛特色的易拉宝,舞台周边将用1-2台泛光灯打亮舞台,再加上气球条环绕,将舞台打造出云朵般的效果。 舞台下方将放置部分甜点鲜花等装饰,在舞池周边的椰子树后将分成冷餐区和酒水区两个区域,区域周边靠近舞台的地方可放置少量宣传用品。 5、休息区设计:在2个休息区内分别放置6张桌子,每张桌子配3-4把椅子共40个座位。休息区内桌子需适度密集,在休息区内需用少量白色彩灯布置照亮道路,区域内备上一些蜡烛灯,在来宾聊天休息之余可以点燃,以营造一种安逸,温馨的氛围。

施工现场平面布置方案

施工现场平面布置 1 总平面布置目的及原则 1.1 总平面布置目的 1、本章主要阐述了施工现场平面布置、施工机械、施工临时水电布置等。 2、本项目在总平面布置时,对总平面进行了区域划分、平面布置,这样有利于对总平面实施有效管理,促进施工现场的文明施工水平。 1.2 施工现场总平面布置原则 施工总平面布置合理与否,将直接关系到施工进度的快慢和安全文明施工管理水平的高低,为保证现场施工顺利进行,确定具体的施工平面布置原则为: 1、总平面布置合理,场内做到硬化、亮化。 2、在总平面布置上,实行明确施工区域的划分。 3、在满足施工的条件下,尽量节约施工用地。 4、满足施工需要和文明施工的前提下,尽可能减少临时建设投资。 5、在保证场内交通畅通和满足施工对材料要求的前提下,最大限度地减少场内运输,特别是减少场内二次搬运。 6、在施工现场总平面利用上,要尽量减少各工种间相互干扰。 2 施工现场围墙、大门、临时道路设置 2.1围墙及大门 1、围墙 我方进场后拟采用砖砌围墙对本工程的施工区域进行围挡,封闭管理,并对围墙进行美化工作,美化宣传内容报甲方批准后方可实施。 2、大门 我公司进场后现场北面设置二个大门入口,方便车辆进出,以供材料运输,现场大门按照公司制定的统一标准门图设计制作,采用双扇钢制密闭门,门高2.50m,宽大于6.0m,门柱尺寸为60×60cm正方形红砖砌筑,在入口处设置门卫室,人员和车辆均凭工作证或出入证进出;

另外出入口处设立洗车池,保证出入现场车辆不污染外部道路与内部道路,大门设有明显的交通警示标志,大门安装监控探头进行人员、车辆的出入监控。洗车池样式见下页图: 现场入口处布置“七牌一图”,即:(1)施工单位及工地名牌(附监督电话);(2)工程概况牌;(3)安全生产六大纪律;(4)防火须知牌;(5)十项安全技术措施牌;(6)工地管理人员名单牌;(7)安全生产无重大事故计数牌;(8)施工现场平面图。 2.2 现场道路 施工现场进行全硬化处理,沿现场围墙四周预留宽5米宽区域作为施工道路使用,其厚度和强度应满足施工和行车需要,以供现场材料运输,施工道路保证时时畅通,不可堆放任何材料。现场交通路线由项目副经理统一规划,土建施工员统一指挥调度,平时由警卫统一指挥调度。并配专人随时清扫。 硬化场地及路面应控制好标高,确保表面平顺,做到场内排水畅通,无积水现象,并在整个施工过程中加以维护。 具体布置计划详见附图“施工总平面布置图”。 3.3 办公、生活区设施 1、办公区 办公区布置按照业主提供的位置进行,办公区设有办公室、仓库、茶水室及厕所等,办公区内地面全硬化,便于施工生产的组织和施工现场安全文明施工的实施。现场厕所均设有自冲水,由专人保洁。为了给办公区创造一个整洁优美的办公环境,办公区内布置花坛和绿化带。 2、生活区 生活区不设置在场内。 3.4 主体结构施工阶段平面布置说明 1、地下室阶段 现场布置3台TC6013A和1台TC5713A塔吊作为主要材料吊运机械,在地下室施工阶段,钢筋及木工加工房布置在工程的南侧处,通过塔吊转运的方式转送

钢筋场地布置具体施工方案

沪昆客运专线HKJX-3标项目经理部 钢筋加工场施工方案 编制: 复核: 审核: 中交隧道局沪昆客运专线三标项目经理部一分部 2010年6月9日

钢筋加工场施工方案 一、编制原则 1、钢筋加工场应按照“因地制宜,综合利用”的原则复垦。 2、符合国家强制性标准、业主和本局项目标准化等相关管理办法规定。 3、钢筋加工场建设规模应符合施工使用要求,具备足够的原材料及半成品存放空间。 4、钢筋加工场建设应体现符合标准、节约用地、节省投资、环保节能、合理实用的原则。 二、编制依据 1、根据中交隧道局沪昆项目客专三标项目部钢筋加工场建设标准。 2、根据管段工程施工进度计划控制。 3、管段内桥梁、路基施工组织设计。 三、钢筋场选址 根据施工进度和工程量情况,共设置8个钢筋加工场,具体情况见下表:

1#钢筋场位于DK431+700线路的右侧,靠近滨江前沿的乡村水泥路,为山林地。主要负责童家塘大桥与山背特大桥的钢筋加工制作任务,距离童家塘大桥桥尾500米,距离山背特大桥桥头200米。 2#钢筋场位于DK434+600线路的右侧,为山林地。主要负责桥背特大桥的钢筋加工制作任务。 3#钢筋场相对线路里程为DK440+100,线路左侧20m,占地约8亩,成品供应范围为DK437+200~DK440+700,包括桩基、承台、墩身钢筋。 4#钢筋加工场满足首开工点要求,设在鹰东大道西侧,相对线路里程为DK441+450,靠近线路右侧红线,占地约5亩,成品供应范围为DK440+700~DK441+550,包括桩基、承台、墩身、鹰东大道立交特大桥(40+64+40)m连续梁钢筋。 5#钢筋加工场相对线路里程为DK446+400,靠近线路右侧红线,占地约8亩,成品供应范围为DK444+226~DK446+647,包括桩基、承台、墩身、鹰潭信江特大桥(72+3×116+72)m连续梁钢筋。 6#钢筋加工场设在鹰潭信江特大桥西岸,相对线路里程为DK447+150,靠近线路右侧红线,占地约8亩,成品供应范围为DK446+647~DK449+100,包括桩基、承台、墩身、鹰潭信江特大桥(72+3×116+72)m连续梁钢筋。 7#钢筋加工场相对线路里程为DK450+000,靠近线路右侧,占地约5亩,成品供应范围为DK449+100~DK452+000,包括桩基、承台、墩身。 8#钢筋加工场相对线路里程为DK452+000,设在线路右侧,占地约5亩,成品供应范围为DK452+000~DK453+000,包括桩基、承台、墩身。 四、工程进度控制 为满足架桥机按期通过,鹰东特大桥必须首先开工,提前完成线下工程,鹰潭信江特大桥为全标段控制性工程、重难点项目,按照工期,必须抢先施工赶上进度。 ⑴鹰东大道立交特大桥 钻孔桩基础:2010年6月1日~2011年2月28日 承台基础:2010年7月20日~2011年3月31日 桥梁墩(台)身:2010年8月1日~2011年4月30日 ⑵鹰东大道立交特大桥(40m+64m+40m连续梁) ①主墩(2个) 钻孔桩基础:2010年6月1日~2010年7月20日 承台基础:2010年7月21日~2010年8月10日

施工现场平面布置方案(3)

施工现场平面布置方案 一、工程概况 唐山绿城南湖生态城中央商务区一期工程位于唐山市路南区学院南 路,地下室一层,建筑面积16267川,地上十六层,由五栋单体组成,建筑面积53702 〃。针对本工程的实际情况,有关规范规定及施工总平面图要求,编制施工现场平面布置方案。 二、现场平面布置原则 根据建设单位对施工场地总体布置的要求,结合现场的实际情况,我公司在本工程施工场地布置时,严格落实如下布置原则: (1)按施工阶段划分施工区域和场地,保护目前道路交通的畅通和施工堆场的合理布局以及在施工各阶段满足材料运输方便,尽量减少材料的二次运输。 (2)符合施工流程要求,减少对专业工种和其它方面施工的干扰。 (3)施工区域与生活办公区分开,且各种生产设施布置便于施工生产安排, 且满足安全防火、劳动保护的要求。 (4)符合交叉施工要求,减少对各专业工种干扰;各种生产设施便于工人的生产、生活的需要,且满足安全防火、劳动保护的要求。 (5)符合总体施环境的工要求,进行封闭施工,避免或减少对周围环境和市政设施的影响 (6)遵循节约原则,降低生产成本。

三、施工现场布置 (1)、工地围护 根据文明施工的规定及建设方要求,施工工地砌筑2.5m以上高度的施工围墙,围墙采用混凝土空心砌块砌筑,使其与外界隔离,。围墙外设新颖广告。具体做法附图。 (2)、工地出入口 位于施工场地东面学院路相邻处,直通进场道路。出入口处为主要运输车辆出入口,设专用洗车槽,施工场地出入口与学院路交接处便道进行硬化,路宽6米,厚20 cm,混凝土为标号C2Q (3)、施工场地硬化 施工场地便道沿地下室基坑环状设置,场地南面与学院路相邻处便道 因紧邻基坑边,便道靠围墙设置,东面、北面、西面施工便道离基坑边 3 米处设置,施工便道宽5米,路厚15 cm,混凝土为标号C20,路基施工时采用振动式压路机进行压实,用碎石铺垫,再硬化地面。施工便道必须保证泵车等通行畅通。 (4)、场地排水, 沿施工场地便道两侧布置两条砖砌排水沟,排水坡度为千分之三,在场地内设几处沉淀池。施工废水经沉淀后排入市政管网。确保场地内不积水。 (5)、生活区设置 1、根据本工地现场实际情况,生活区设置在场地西围墙外侧,民工宿舍

施工现场平面布置与施工部署

施工现场平面布置与施工部署 第一节施工平面布置说明 总平面管理由项目经理统一负责,由质安负责人主管,按生产和生活区分开的原则,各专业加工、堆放等施工生产用地均分片布置。 一、场区排水 场区平整时做成一定坡势,并根据实际情况在整个场区系统地布置排水沟,雨水经场区临时沉淀池沉淀后排入城市雨水管网。 二、施工用水、生活用水 1、施工用水采用自来水。 2、办公楼、食堂的饮用水采用城市饮用水,由城市管网接入。 三、施工用电 1、工地应安装有变压器,供现场施工及生活用电。同时为保证混凝土浇筑的连续性。 2、现场施工用电将编制临时用电施工方案。 四、垂直运输机械布置 根据本工程的实际情况,为满足工程需要,保证工程的连续性,安装1台施工升降机。 五、现场文明施工措施 创建文明标准化工地已成为当前城市文明施工的重要窗口,是促进城市两个文明建设的有力保证,要使工程施工过程中有一个安全、文明的施工环境,采取以下措施: 1、成立以项目经理为组长,各队长为组员的现场文明施工领导

小组,建立文明施工责任制,按阶段绘制文明施工平面布置图,划分区域责任人,实行挂牌制。实施每月组织一次检查和评比的制度,评分标准按建设部颁发的《建设工程现场综合考评试行办法》进行。 2、工地办公室应具备各种图表、图牌、标志。施工机械设备、安全等标识均按统一要求制作。施工现场必须设立明显的标牌,主要入口处设立“五牌一图”。 3、施工区域与生活区域分开,生活设施齐全,具有办公室、宿舍、食堂、厕所、浴室,且必须具备通风、防暑、防火、卫生等基本条件,食堂清洁、卫生,生活污水按规定排放,努力使施工场所的场貌规矩、整齐,同周边环境相融洽。 4、施工现场材料、成品堆放整齐,加强和提高成品保护意识,并设专人看管,防止损坏和污染。建立节水措施,消灭常流水、常照明。 5、现场环境卫生整洁,无污水横流,无建筑垃圾,无污染乱弃,建筑垃圾做到随清随运,不允许堆放过夜,场地必须平整无积水。 6、严格控制建筑噪音、粉尘污染,减轻噪音扰民。 7、临时设施搭设统一,规划整齐,施工现场的半成品、材料堆放、机械设备、照明线路均按规定堆放或架设。 8、现场应具备足够的消防器材并由专人负责,安全标志、防火标志及宣传牌要明显醒目。 9、施工场地应平整、道路硬化、排水畅通、无路障、无积水,按程序组织施工,做到工完场清。