文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 某水电站引水隧洞塌方原因分析及处理措施

某水电站引水隧洞塌方原因分析及处理措施

某水电站引水隧洞塌方原因分析及处理措施

殷建军1,李士明2,蒋冲1

【摘要】某水电站引水隧洞穿越一宽33 m的断层破碎带 (f484),在开挖过程中,发生了较大范围的塌方。对塌方的主要原因进行分析,提出了“先固结塌方体,再低强度开挖,后加强支护”的总体处理措施,经施工后未发生变形,效果良好。

【期刊名称】资源环境与工程

【年(卷),期】2011(025)003

【总页数】4

【关键词】引水隧洞;塌方;地质分析;止浆墙;台阶法

0 引言

某水电站位于云南省香格里拉县境内的尼汝河下游,是尼汝河梯级开发中的第四级,以发电为主的日调节电站。水库正常蓄水位1 910.30 m。主要建筑物由混凝土溢流坝、右岸引水隧洞、岸边地面式厂房等组成。引水隧洞线路总长约10.5 km,设计引水流量35.5 m3/s,隧洞开挖断面尺寸约5.8 m ×5.6 m,电站装机容量为120 MW。

引水隧洞桩号Y1+188~Y1+260段分布板岩、板灰岩及碎石块、断层破碎带,地下水活跃,岩石软弱。该隧洞段位于区域性大断裂木星土逆冲断层F48的NW侧,距离约1.5 km,岩体大部分受断层影响,挤压变形强烈,局部派生数条逆冲断层,节理、裂隙发育,成洞条件差,多处出现涌水、塌方及岩体变形,尤以桩号Y1+197~Y1+230段塌方、突水规模较大,本文针对该段塌方的原因进行了分析,提出了处理措施。

相关文档