【例题4-1】

某柱下独立建筑桩基,采用400×400mm 预制桩,桩长16m 。建筑桩基设计等级为乙级,传至地表的竖向荷载标准值为F k =4400kN ,M ky =800kN.m ,其余计算条件见图所示。试验算基桩的承载力是否满足要求。

解:基础为偏心荷载作用的桩基础,承台面积为A =3×4=12m 2

,承台底面距地面的埋置深度为d =1.5m 。

1.基桩顶荷载标准值计算

kN n

d

A F n

G F N G k k

k K 7936

5

.112204400=??+=

+=

+=

γ

kN

x

x M n

G F N N i

k k

k k k 660

9261337935

.145.18007932

2max

min

max =

±=??±=±

+=

2.复合基桩竖向承载力特征值计算

按规范推荐的经验参数法(公式4-10)计算单桩极限承载力标准值。

桩周长u =0.4×4=1.6m ;桩截面面积A p =0.42

=0.16m 2

。软土层、粘土层和细砂层桩极限侧阻力标准值分别为q sk =25kPa ,60kPa ,60kPa 。细砂层中桩端极限端阻力q pk =4200kPa 。

单桩极限承载力标准值为

pk p ski i pk sk uk q A q l u Q Q Q +=+=∑

=1.6×(25×11.0+60×4.0+60×1.0)+0.16×4200=1592kN

因为摩擦桩型,并Sa <6d ,故复合基桩承载力特征值计算时应按(公式4-22)考虑承台效应。

c ak c uk

c ak c a A f Q A f R R ηη+=

+=2

承台效应系数ηc 查表,

41

.1612==

=

n A s a m ,B c /l =

3.0/16=0.19,s a /d =1.41/0.4=3.53。查表4-11得ηc 取0.15,对于预制桩还应乘以0.7,即ηc 取0.15×0.7=0.105。

2

84.16

)

16.0612()

(m

n nA A A p c =?-=

-=

。 kN

A f Q R c ak c uk

81184.180105.02

1592

2

=??+=+=

η

3.桩基承载力验算

N k =793kN

承载力满足要求。

【例题4-2】

某框架结构办公楼,柱截面尺寸为600mm ×600mm 。采用柱下独立桩基础,泥浆护壁钻孔灌注桩,直径为600mm ,桩长20m ,单桩现场载荷试验测得其极限承载力为Q uk =2600kN 。建筑桩基设计等级为乙级。承台底面标高位-1.8m ,室内地面标高±0.000,传至地表±0.000处的竖向荷载标准值为

F k =6100kN ,M ky =400kN.m ,竖向荷载基本组合值为F =

7000kN ,M y =500kN.m 。承台底土的地基承载力特征值f ak =120kPa 。承台混凝土强度等级为C25(f t =1.27N/mm 2

),钢筋强度等级选用HRB335级钢筋(f y =300N/mm 2

),承台下做100mm 厚度的C10素混凝土垫层。试进行桩基础设计。

例图4-

解:1.桩数的确定和布置

初步确定时,取单桩承载力特征值为

kN

Q R uk a 13002

26002

===

考虑偏心作用,桩数n ≥1.1

a

k R F =1.1×13006100

=5.2,取桩

数为5根,考虑最小桩间距2.5d =1.5m 的要求,采用如图4-44所示布桩形式,满足最小桩间距及承台构造要求。

2.复合基桩承载力验算

承台底面面积为A = 3.4×3.4=11.56m 2

。 基桩桩端荷载标准值

kN

n d

A F n G F N G k k

k K 130458

.16.11206100=??+=

+=

+=γ

kN

x

x M

n

G F N N i

yk

k

k k k 1213

1395=

91±1304=1

.1×41.1×400±1304=±

+=2

2

max

min

max ∑

复合基桩承载力特征值计算时考虑承台效应。

c ak c uk

c ak c a A f Q A f R R ηη+=

+=2 承台效应系数ηc 查表4-11,52

.156

.11==

=

n A s

a

m ,B c /l =

3.0/20=0.15,s a /d =1.52/0.6=2.5。查表4- 得ηc 取0.12。

2

2.25)

12.056.11()

(m

n nA A A p c =?-=

-=

。 kN

A f Q R c ak c uk

13322.212012.02

2600

2

=??+=+=

η

桩基承载力验算

N k =1304kN < R = 1332kN N kmax =1395kN < 1.2R = 1598kN

承载力满足要求。

3.承台计算

(1)冲切承载力验算

初步设承台高度为h =1000mm 。承台下设置垫层时,混

凝土保护层厚度取40mm ,承台有效高度为h 0=1000-40=960mm 。

1)柱冲切承载力验算

对于800

F l =F - ∑Q i (冲切体内基桩净反力之和)=7000-5

7000=5600kN

(柱边到桩边距离)a 0x =a 0y =1100-300-240=560m ,

(冲跨比)λ0x =λ0y =a 0x / h 0= a 0y / h 0=560/960=0.583

(冲切系数)073

.12

.0583.084.02

.084

.0000=+=

+=

=x y x λββ

2[βox (b c +a oy )+βoy (h c +a ox )]βhp f t h 0

=2×1.073×2(600+560)×0.98

1.27×960

=5949×103

N

=5949kN > F l =5600 kN(满足要求)

2)角桩冲切承载力验算

桩顶净反力如下:

kN

kN x x M n

F N i

y 1286151411414001

.141.15005

70002

2

max

min

max =

±=??±

=

±

=

图4-46 例4-2图2 冲切验算示意图

(柱边到角桩内边距离)a 1x =a 1y =1100-240-300=560mm , (角桩内边到承台外边距离)c 1=c 2=900mm ,

(角桩冲跨比)λ1x =λ1y =a 1x / h 0= a 1y / h 0=560/960=0.583

(角桩冲切系数)715

.02

.0583.056.02

.056

.0111=+=

+=

=x y x

λββ 011112122h f a c a c t hp x y y x βββ?????

???? ??

++???? ??+

=2(900+560/2)×0.98×1.27×960 =2820×103

N

=2820kN > max

N =1514kN(满足要求)

(2)斜截面受剪承载力验算

进行验算 作用于斜截面上的剪力为:

(验算抗剪斜截面最大剪力设计值)V = 2N max (验算柱截面一侧基桩净反力之和)

=2×1514=3028 kN

(承台受剪切承载力截面高度影响系数)955

.0)

960/800()

/800(4

1

4

10===h hs β,

(计算截面剪跨比)λ=a x /h 0=560/960=0.583 (承台剪切系数)105

.1=1

+583.075.1=

1

+75.1=

λα

=0.955×1.105×1.27×3.4×960

=4374 kN > V =3028 kN(满足要求)

(3)抗弯验算(配筋计算)

各桩对垂直于y 轴和x 轴方向截面的弯距设计值分别为

00h b af V t hs β≤00h b af t hs β

i

i y

x N M

=

=i

x N

max

∑=2×1514×(1.1-0.24)=2604kN.m

〔对y 方向的弯矩设计值My 等于y 方向一侧所有基桩的N i (偏心受力时取N max )乘以基桩轴线到相应计算截面的距离x i 之和〕

i

i x

y N M

=

=i

y N N

)(min max

+∑=(1514+1286)×(1.1-0.24)

=2408kN.m

〔对x 方向的弯矩设计值Mx 等于x 方向一侧所有基桩的N i (偏心受力时就有N max 和N min )乘以基桩轴线到相应计算截面的距离y i 之和〕

沿x 方向布设的钢筋截面面积为 (注意:x 方向配筋用My )

2

6

010046=300

×960×9.010

×2604=

9.0mm

f h M

y

y

基础配筋间距一般在100~200mm 之间,若取间距120mm ,则实际配筋28φ22(A s =10643mm 2

)。

沿y 方向布设的钢筋截面面积为 (注意:y 方向配筋用Mx )

2

6

09398300

)2/22960(9.010

2408)2/(9.0mm

f d h M

y

g x

=?-??=

-,

取间距130mm ,则实际配筋26φ22(A s =9883mm 2

)。

桩基础复习题

复习思考题章桩基础第 8

题择一、选 )D 1、下面属于挤土桩的是( )沉管灌注(DA)钢筋混凝土预制桩(B)钢管桩(C)钻孔灌注桩(桩)A、桩基承台的宽度与哪一条件无关?(2 )构造要求最小宽度(B(A)承台混凝土强度 )桩的平面布置形式(D(C)边桩至承台边缘的距离 桩端阻力承70%,3、在竖向极限荷载作用下,桩顶竖向荷载桩侧阻力承担)。B的桩称为(担30% )端承桩D((B)端承摩擦桩(C)摩擦端承桩(A)摩擦桩 )C、以下属于非挤土桩的是(4 )下段封闭的管桩(A)实心的混凝土预制桩((C)钻孔灌注桩B)沉管灌注桩D( )C、承台的最小宽度不应小于(5 600mm(C)500mm(D)((A)300mm B)400mm 桩的直径或边长,边缘挑出部分不应6、承台边缘至边桩中心的距离不宜小于小于()。B 250mmD))200mm(B(A)100mm()150mm(C )承载力决定的。4、板式承台的厚度是由(7 )受剪切和受冲切4)受冲切;((1)受弯;(2)受剪切;(3 (、端承型群桩基础的群桩效应系数8)2 11 ((1)2)13)( )。1小于桩径的、桩端进入坚实土层的厚度,一般不宜9 )3~4)2~5 倍(4((1)1~3倍(2)2~4 倍(3倍 )1、产生桩侧负摩阻力的情况很多,比如(10 (1)大面积地面堆载使桩周土压密;(2)桩顶荷载加大;(3)(4)桩侧土层过于软弱。桩端未进入坚硬土层; )的建筑物桩基可不进行沉降验算。411、地基基础设计等级为( (1)甲级;(2)乙级;(3)乙级和丙级(4)丙级 12、某场地在桩身范围内有较厚的粉细砂层,地下水位较高。若不采取降水 措施,则不宜采用()2 (1)钻孔桩;(2)人工挖孔桩;(3)预制桩;(4)沉管灌注桩 13、在同一条件下,进行静载荷试验的桩数不宜少于总桩数的(1 ) (1)1% (2)2%(3)3%(4)4% )桩径。3、桩的间距(中心距)一般采用(14 (1)1 倍(2)2 倍(3)3~4 倍(4)6 倍15、 条形承台和柱下独立桩基承台的最小厚度为()。1 (1)300mm(2)400mm (3)500mm(4)600mm )。162、桩顶嵌入承台内的长度对于中等直径桩,不宜小于( (1)40mm (2)50mm(3)70mm(4)100mm )。173、桩身中性点处的摩擦力为( (1)正(2)负(3)0 18、对土层情况、各桩的直径、入土深度和桩顶荷载都相同的摩擦型群桩

桩基础工程清单例题

一、桩基础工程量清单编制例题 例1:某工程采用标准设计预制钢筋砼方桩100根(JZH b-40-12、12 A),砼强度等级要求为C40,桩顶标高-2.5m,现场自然地坪标高-0.3m;现场施工场地不能满足桩基堆放,需在离单体工程平均距离350m以外制作、堆放;地基土以中等密实的粘土为主,其中含砂夹层连续厚度2.2m,设计要求5%的桩位须单独试桩,要求计算工程量及编列项目清单(不含钢筋)。 解:根据设计、现场和图集资料,确定该工程设计预制桩工程量及有关工作内容和项目特征如下 打桩及打试桩土壤级别:二级土(含砂夹层连续厚度2.2m>1m) 单桩长度:14+14=28m 桩截面:400mm×400mm 混凝土强度等级:C40 桩现场运输距离:≥350m 根数:因设计桩基础只有一个规格标准,可以按“根”作为计量单位, 打预制桩:100-5=95根打试桩:100×5%=5根 送桩:每只桩要求送桩,桩顶标高-2.5m,自然地坪标高-0.3m 焊接接桩:查图集为角钢接桩,每个接头重量9.391kg 每根桩一个接头,共100个(其中试桩接桩5个) 按照以上内容,(不包括钢筋骨架)列出项目清单如下表: 分部分项工程量清单表2-4 例2:某工程110根C50预应力钢筋混凝土管桩,外径φ600、内径φ400,每根桩总长25m;桩顶灌注C30砼1.5m高;每根桩顶连接构造(假设)钢托板3.5kg、圆钢骨架38kg,设计桩顶标高-3.5m,现场自然地坪标高为-0.45m,现场条件允许可以不

发生场内运桩。按规范编制该管桩清单。 解:本例桩基需要描述的工程内容和项目特征有混凝土强度(C30),桩制作工艺(预应力管桩),截面尺寸(外径φ600、内径φ400),数量(计量单位按长度计算,则应注明共110根),单桩长度(25m),桩顶标高(-3.5m),自然地坪标高(-0.45m),桩顶构造(灌注C30砼1.5m高)。 工程量计算:110根或110×25=2750m 编列清单如下表: 分部分项工程量清单表2-5工程名称:XXX工程第X页共X页 例3:某工程采用C30钻孔灌注桩80根,设计桩径1200mm,要求桩穿越碎卵石层后进入强度为280kg/cm2的中等风化岩层1.7m,入岩深度下面部分做成200mm深的凹底;桩底标高(凹底)-49.8m桩顶设计标高-4.8m,现场自然地坪标高为-0.45m,设计规定加灌长度1.5m;废弃泥浆要求外运5km处。试计算该桩基清单工程量,编列项目清单。 解:为简化工程实施过程工程量变化以后价格的调整,选定按“m”为计量单位。按设计要求和现场条件涉及的工程描述内容有: 桩长45m,桩基根数65根,桩截面φ1200,成孔方法为钻孔,混凝土强度等级C30;桩顶、自然地坪标高、加灌长度及泥浆运输距离,其中设计穿过碎卵石层进入280kg/cm2的中等风化岩层,应考虑入岩因素及其工程量参数。 清单工程量=80×(49.8-4.8)=3600m 其中入岩=80×1.7=136m 编列清单如下: 分部分项工程量清单表2-6

第2章 桩基础工程习题

第二章桩基础工程习题 一、判断题: 1、主要靠桩身侧面与土之间的摩擦力承受上部荷载的桩属于摩擦型桩。() 2、主要靠桩端达到坚硬土体以承受上部荷载的桩属于端承型桩。() 3、预制桩采用叠浇制作时,重叠层数不应超过四层。() 4、预制桩沉桩速率越快,场地土体隆起量也越大。() 5、锤击预制桩,对于摩擦桩,桩入土深度的控制原则以贯入度控制为主,桩端标高作为参考。() 6、锤击预制桩,对于端承桩,桩入土深度的控制原则控以贯入度为主,桩端标高为参考。() 7、当桩规格、埋深、长度不同时,宜先大后小、先深后浅、先长后短施打。() 8、预制桩锤击施工中,当桩头高出地面,则宜采用往后退打。() 9、预制桩施工时,当一侧毗邻建筑物,则打桩顺序宜由毗邻建筑物一侧向另一方向施打。() 10、静压沉桩特别适用于软土地基中施工。() 11、锤垫在预制桩锤击中主要是起均匀传递应力作用。() 12、锤击预制桩时,锤重越大、落距越高,对沉桩效果越明显。() 13、预制桩采用锤击法施工时,宜选择重锤低击。() 14、柴油锤适用于松软土层中预制桩锤击施工。() 15、振动锤在砂土中打桩最有效。() 16、预制桩的桩尖处于硬持力层中时可接桩。() 17、预应力砼管桩接头数量不宜超过4个。() 18、浆锚法用于接桩时,不适合用于坚硬土层中。() 19、预制桩采用焊接法接桩时,应由两个人对角同时对称施焊。() 20、对土体有挤密作用的沉管灌注桩,若一个承台下桩数在五根以上,施工时宜先施工承台外围桩,后施工承台中间桩。() 21、泥浆护壁灌注桩成桩顺序可不考虑挤土的影响。() 22、正循环回转钻孔泥浆的上返速度快,排渣能力强。() 23、反循环回转钻孔泥浆的上返速度快,排渣能力强。() 24、冲击钻成孔法适用于风化岩层施工。() 25、沉管灌注桩复打施工必须在第一次灌注的砼初凝之前进行。() 二、单项选择题: 1、在极限承载力状态下,桩顶荷载由桩侧承受的桩是。 A、端承摩擦桩 B、摩擦桩 C、摩擦端承桩 D、端承桩

桩基础工程量清单

东南大学青年教师公寓 工程桩施工工程 工程量清单 招标人:东南大学基建处工程造价咨 询人:XX工程造价咨询 法定代表人或其授权人:法定代表人或其授权人: 编制人:复核人: 编制时间:2013-09-03 复核时间:2013-09-03

总说明 工程名称:东南大学青年教师公寓工程桩施工 一、工程概况 1、本次招标由东南大学青年教师公寓工程桩施工工程组成。本工程为采用先法预 应力高强砼管桩,管桩型号为PC-500(100)AB-C60-12,12。 二、计划工期:按招标文件。 三、工程招标围:桩基础工程组成。 四、工程量清单编制依据: 1、甲方提供的施工蓝图 2、《建设工程工程量清单计价规》(GB50500-2008) 3、招标文件 4、甲方联系单 五、暂列金额:无 六、东南大学青年教师公寓工程桩施工招标工程量清单共有以下单位工程组成: 1、东南大学青年教师公寓工程桩 七、本项目工程量清单编制与甲方沟通说明如下: 1、本工程为采用先法预应力高强砼管桩,管桩型PC-500(100)AB-C60-12,12。 2、有效桩长:东南大学青年教师公寓24m*142根;合计桩长3408m。 3、送桩,桩顶标高按设计。 4、接桩为焊接。 5、其余按设计。 八、本项目清单特征描述与图纸设计说明不一致时,以图纸设计说明为准。(招标文件或补充说明另有要求的除外)。

分部分项工程量清单与计价表 工程名称:东南大学青年教师公寓工程桩施第1页共1页 注:根据建设部、财政部发布的《建筑安装工程费用组成>(建标2003206号)的规定,为记取规费等的使用,可在表中增设其中:"直接费"、"人工费"或"人工费+机械费"。

桩基础习题

负摩阻力与下拉力: 1.某桩为钻孔灌注桩,桩径850d mm =,桩长22L m =,地下水位处于桩项标高,地面标高与桩顶齐平,地面下15m 为淤泥质黏土,15sk a q kP =,饱和重度 317kN m γ=,其下层为中密细砂,80sk a q kP =,2500pk a q kP =。地面均布荷载 50a p kP =,由于大面积堆载引起负摩阻力,试计算下拉荷载标准值(已知中性 点为00.8n l =,淤泥土负摩阻力系数0.2n ξ=,负摩阻力群桩效应系数 1.0n η=)。 【解】 已知00.8n l =,其中n l 、0l 分别为自桩顶算起的中性点深度和桩周软弱土层下限深度。015l m =,则中性点深度00.80.81512n l l m ==?=。 5.4.4条,中性点以上单桩桩周第i 层土负摩阻力标准值为' i ni n si q σξ= 当填土、自重湿陷性黄土湿陷、欠固结土层产生固结和地下水降低时,'' i ri σσ= 当地面分布大面积荷载时,''i ri p σσ=+ 1 ' 1 1 2 i i m m i i m z z γσγγ-==?+?∑ 式中,n si q ——第i 层土桩侧负摩阻力标准值;当按上式计算值大于正摩阻力标准 值时,取正摩阻力标准值进行设计; ni ξ——桩周第i 层土桩侧负摩阻力系数,可按表5.4.4-1取值; 'i σ——桩周第i 层土平均竖向有效应力; 'ri σ——由土自重引起的桩周第i 层土平均竖向有效应力;桩群外围桩自地面算下 起,桩群内部桩自承台底算起; i γ 、m γ——第i 计算土层和其上第m 土层的重度,地下水位以下取浮重度; i z ?、m z ?——第i 层土和第m 层土的厚度; p ——地面均布荷载。 当地面分布大面积堆载时, ''i i p γσσ+= ()1 ' 1 101710124222 i i m m i i a z z kP γσγγ-=?+?=+?-?=∑

桩基础工程量清单计价例题

桩基础工程量清单计价例题 例5:根据企业设定的投标方案,按例题1提供的清单计算预制混凝土桩的综合单价以及分部分项和措施项目综合报价。(投标方设定的方案:混凝土桩自行在现场制作,制作点按照施工平面确定平均为400m,根据桩长采用3000KN净力压桩机一台压桩,现场采用15t 载重汽车配以二台15t履带式起重机吊运;工程消耗工料机价格按定额取定标准考虑市场价格增加幅度为人工费10%、材料费2%、机械费5%;施工取费按企业管理费12%、利润8%计算,不再考虑其他风险) 解:按照综合单价的计算方法,计算计价工程量有两种办法(见表2-12、13),且均可以在计价软件有关窗口根据工程量清单描述直接计算。 一种办法是计算出每个清单项目计价工程量的总数量: 或将分部分项计价工程量折算至清单工程量每个单位的含量,如下表:

如为购入成品桩,则以上表中桩的损耗率按1%计算。 按表2-13方法,套用计价定额,计算每个分部分项清单项目的综合单价如下表: 以普通压桩子目各费计算说明表中各数值的计算方法如下: 人工费=4.48×10.66×(1+10%风险)=52.53元/根 材料费=4.48×4.629×(1+2%风险)=21.15元/根 机械费=4.48×81.293×(1+5%风险)=382.40元/根 企业管理费=(52.53+382.40)×12%=52.19元/根 利润=(52.53+382.40)×8%=34.79元/根 现场汽车运桩在500m以内,定额按说明乘系数0.85;施工方案选定的履带吊,定额机械费换算为:94.11+(454.25-787.64)×0.0435=79.61元/m3 运桩距离超过200m,如现场场地不适宜用汽车运输的,按施工方案采用的运输机械内容组价计算;场地修整内容列入措施费项目计算。

桩基础工程计算实例详解

桩基础工程 1.某工程用打桩机,打如图4-1所示钢筋混凝土预制方桩,共50根,求其工程量,确定定额项目。 钢筋混凝土预制方桩 =0.5×0.5×(24+0.6)×50=307.50m 3【解】工程量 钢筋混凝土预制方桩套2-6 /定额基价=114.59根,求现场灌m,桩根数为50打桩机打孔钢筋混凝土灌注桩,桩长14 3m元 m,钢管外径0.52.注桩工程量,确定定额项目。3m0.5)×50=142.28×=3.14÷4×0.52(14+【解】工程量2-41 套打孔钢筋混凝土灌注桩(15m以内)3/m定额基价=508.3元20根预制桩,二级土质。求用打桩机打桩工程量。3.如图所示,已知共有33 20m=63.99m (15+0.8)【解】 工程量=0.45×0.45×× 4.如图所示,求履带式柴油打桩机打桩工程量。已知土质为二级土,混凝土预制桩28根。 ××O.8]-0.2 【解】工程量=[×(0.3)×21.2+×28m5.如图所示,22233=99.57m0.3

求送桩工程量,并求综合基价。 ×(0.8+0.5)×0.4【解】工程量=0.4×)子目,查定额,套(2-5元0.25)=115.625 34=0.832m ×0.060×0.25+1033.82×0.63×(96.18+21×=0.832综合基价. ,其截面面积如图所,外径30cm6.打预制钢筋混凝土离心管桩,桩全长为12.50m示, 求单桩体积。 ×3.1416【解】离心管桩V×=1312m×3.1416× =0.0125 312m 3 =0.471m 3.1416×V=0.3×0.5m=0.035m×3.1416×0.5m=0.0255 预制桩尖233=0.506m总体积∑3332× V=(0.471+0.035)m 120根桩。7.求图示钢筋混凝土预制桩的打桩工程量,共有×nB)×h]×(A×B)+×(A×【解】V=[(L一h)33120m=51.35m(0.25×0.25×0.23)]×=[(7-0.23)×(0.25××0.25)+ 图为预制钢筋混凝土桩,现浇承台基础示意图,计算桩基的制作、运输、打桩、打送桩以8.个)及承台的工程量。(30预制桩图示工程量:【解】(1)33根×30个=89.64m4V=(8.0+0.3)×0.3×0.3m×图331.02=91.43mV(2)制桩工程量:= V×1.02=89.64m×图制33×1.019=91.34m×V(3)运输工程量:= V1.019=89.64m图运3(4)打桩工程量:= VV=89.64m图打33=19.98mV(5)送桩工程量:30m×4×0.3×0.3)×1.8-0.3-0.15+0.5(=送. ×(0.35+0.05)×30m(6)桩承台工程量:V=1.9×1.9承台 33=43.32m

基础工程 桩基础习题及参考答案

桩基础习题及参考答案 习题4-1 截面边长为400mm的钢筋混凝土实心方桩,打入10m深的淤泥与淤泥质土后,支承在中风化的硬质岩石上。已知作用在桩顶的竖向压力为800kN,桩身的弹性模量为3×104N/mm2。试估算该桩的沉降量。 〔解〕该桩属于端承桩,桩侧阻力可忽略不计,桩端为中风化的硬质岩石,其变形亦可忽略不计。因此,桩身压缩量即为该桩的沉降量,即 习题4-2 某场区从天然地面起往下的土层分布就是:粉质粘土,厚度l1=3m, q =24kPa;粉土,厚度l2=6m,q s2a=20kPa;中密的中砂,q s3a=30kPa,q pa=2600kPa。现s1a 采用截面边长为350mm×350mm的预制桩,承台底面在天然地面以下1、0m,桩端进入中密中砂的深度为1、0m,试确定单桩承载力特征值。 〔解〕 习题4-3 某场地土层情况(自上而下)为:第一层杂填土,厚度1、0m;第二层为淤泥,软塑状态,厚度6、5m,q sa=6kPa;第三层为粉质粘土,厚度较大,q sa=40kPa; q =1800kPa。现需设计一框架内柱(截面为300mm×450mm)的预制桩基础。柱底pa 在地面处的荷载为:竖向力F k=1850kN,弯矩M k=135kN·m,水平力H k=75kN,初选预制桩截面为350mm×350mm。试设计该桩基础。 〔解〕(1)确定单桩竖向承载力特征值

设承台埋深1、0m,桩端进入粉质粘土层4、0m,则 结合当地经验,取R a=500kN。 (2)初选桩的根数与承台尺寸 取桩距s=3b p=3×0、35=1、05m,承台边长:1、05+2×0、35=1、75m。桩的布置与承台平面尺寸如图11-12所示。 暂取承台厚度h=0、8m,桩顶嵌入承台50mm,钢筋网直接放在桩顶上,承台底设C10混凝土垫层,则承台有效高度h0=h-0、05=0、8-0、05=0、75m。采用C20混凝土,HRB335级钢筋。 (3)桩顶竖向力计算及承载力验算

第四章 桩基础习题及参考答案

习题4-1截面边长为400mm的钢筋混凝土实心方桩,打入10m深的淤泥和淤泥质土后,支承在中风化的硬质岩石上。已知作用在桩顶的竖向压力为800kN,桩身的弹性模量为3×104N/mm2。试估算该桩的沉降量。 〔解〕该桩属于端承桩,桩侧阻力可忽略不计,桩端为中风化的硬质岩石,其变形亦可忽略不计。因此,桩身压缩量即为该桩的沉降量,即 习题4-2某场区从天然地面起往下的土层分布是:粉质粘土,厚度l1=3m,q s1a=24kPa;粉土,厚度l2=6m,q s2a=20kPa;中密的中砂,q s3a=30kPa,q pa=2600kPa。现采用截面边长为350mm×350mm的预制桩,承台底面在天然地面以下1.0m,桩端进入中密中砂的深度为1.0m,试确定单桩承载力特征值。 〔解〕 习题4-3某场地土层情况(自上而下)为:第一层杂填土,厚度1.0m;第二层为淤泥,软塑状态,厚度6.5m,q sa=6kPa;第三层为粉质粘土,厚度较大,q sa=40kPa;q pa=1800kPa。现需设计一框架内柱(截面为 300mm×450mm)的预制桩基础。柱底在地面处的荷载为:竖向力 F k=1850kN,弯矩M k=135kN·m,水平力H k=75kN,初选预制桩截面为350mm×350mm。试设计该桩基础。 〔解〕(1)确定单桩竖向承载力特征值 设承台埋深1.0m,桩端进入粉质粘土层4.0m,则

结合当地经验,取R a=500kN。 (2)初选桩的根数和承台尺寸 取桩距s=3b p=3×0.35=1.05m,承台边长:1.05+2×0.35=1.75m。桩的布置和承台平面尺寸如图11-12所示。 暂取承台厚度h=0.8m,桩顶嵌入承台50mm,钢筋网直接放在桩顶上,承台底设C10混凝土垫层,则承台有效高度h0=h-0.05=0.8-0.05=0.75m。采用C20混凝土,HRB335级钢筋。 (3)桩顶竖向力计算及承载力验算

桩基础工程量-清单

东南大学青年教师公寓 工程桩施工 工程 工程量清 单 招标人:东南大学基建处工程造价咨 询人:南京XX工程造价咨询 有限公司 法定代表人或其授权人:法定代表人或其授权人: 编制人:复核人: 编制时间:2013-09-03 复核时间:2013-09-03

总说明 工程名称:东南大学青年教师公寓工程桩施工 一、工程概况 1、本次招标由东南大学青年教师公寓工程桩施工工程组成。本工程为采用先张法预应力高强砼管桩,管桩型号为PC-500(100)AB-C60-12,12。 二、计划工期:按招标文件。 三、工程招标范围:桩基础工程组成。 四、工程量清单编制依据: 1、甲方提供的施工蓝图 2、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008) 3、招标文件 4、甲方联系单 五、暂列金额:无 六、东南大学青年教师公寓工程桩施工招标工程量清单共有以下单位工程组成: 1、东南大学青年教师公寓工程桩 七、本项目工程量清单编制与甲方沟通说明如下: 1、本工程为采用先张法预应力高强砼管桩,管桩型PC-500(100)AB-C60-12,12。 2、有效桩长:东南大学青年教师公寓24m*142根;合计桩长3408m。 3、送桩,桩顶标高按设计。 4、接桩为焊接。 5、其余按设计。 八、本项目清单特征描述与图纸设计说明不一致时,以图纸设计说明为准。(招标文件或补充说明另有要求的除外)。

分部分项工程量清单与计价表 工程名称:东南大学青年教师公寓工程桩施第1页共1页 注:根据建设部、财政部发布的《建筑安装工程费用组成>(建标2003206号)的规定,为记取规费等的使用,可在表中增设其中:"直接费"、"人工费"或"人工费+机械费"。

桩基础习题

一、单桩承载力 例题1 条件:有一批桩,经单桩竖向静载荷试验得三根试桩的单桩竖向极限承载力分别为830kN 、860kN 和880kN 。 要求:单桩竖向承载力容许值。 答案: 根据《建筑地基与基础规范》附录Q (6),(7)进行计算。其单桩竖向极限承载力平均值为: N k 3.8583 2575 3880860830==++ 极差880-830=50kN 。%30%82.53 .85850 <=,极差小于平均值的30%。 N R a k 3.4292 3.858== 例题2 求单桩竖向极限承载力942 条件:某工程柱下桩基础,采用振动沉管灌注桩,桩身设计直径为377mm ,桩身有效计算长度13.6m 。地质资料如右图。 要求:确定单桩竖向承载力容许值。 答案: [])(rk p r n i ik i i a q A q l u R αα+=∑=1 21 查表粉质黏土,粉土,黏性土摩阻力标准值分别为45kPa 、55 kPa 、53 kPa 。 []kPa 2.418]27.14786.857.42545.7218.1[2 1 ]22004377.014.36.0537.26.0556.89.0453.27.0377.04.13[2121 21 =+++?=???+??+??+???=+=∑=)()() (rk p r n i ik i i a q A q l u R αα二、单排桩桩基算例 设计资料:某直线桥的排架桩墩由2根1.0m 钢筋混凝土钻孔桩组成,混凝土采用C20,承台底部中心荷载: ∑=kN 5000N ,∑=kN 100H ,m kN 320?=∑M 。其他有关资料如图所示,桥下无水。 试求出桩身弯矩的分布、桩顶水平位移及转角(已知地基比例系数 2 m /kPa 8000=m , 20m /kPa 50000=m )

概预算桩与地基基础工程及清单讲解

A.2 桩与地基基础工程 当建筑物荷载较大或者位于中、高压缩性地基上时,为了减少工后沉降,确保工程安全,可以采用桩基础;也可以对天然地基进行处理,以获得较高的承载力和降低压缩性。 桩按照施工方式分为预制桩(打入、静压等)和现场灌注桩(沉管灌注桩、长螺旋钻钻孔灌注桩、泥浆护壁钻孔灌注桩、人工挖孔桩等)。 常用的复合地基处理方法有:砂桩法、碎石桩法、灰土桩法、喷粉桩法、深层搅拌桩法、高压旋喷桩法及CFG桩法等方法。根据施工方法不同,又可分为机械施工和人工施工两种。水泥土搅拌成桩的施工方法有两种,即:搅拌法和高压旋喷法,其中搅拌法成桩又分为干法和湿法。干法从钻头中喷出水泥干粉,适用于含水量较高的土质,其工艺特点是“一次喷粉,一次搅拌”,桩身强度离散性大,桩身径向往往成层、成片状,抗拉强度低,易于折断,此即“喷粉桩”(亦称为“粉喷桩”)。湿法从钻头中喷出的是水泥浆,其成桩工艺可以采用“一次喷浆,二次搅拌”甚至“多次喷浆,多次搅拌”,使水泥浆与土体充分结合,形成水泥土桩。高压旋喷桩利用钻机把带有特殊喷嘴的注浆管钻进到土层的预定位置后,用 36

高压设备使浆液、水及气成为高压射流从喷嘴中喷射出来,冲击破坏土体,使其产生预沉降。同时,钻杆以一定速度向上提升,使浆液与土粒强制混合,待浆液凝固后便在土中形成一个固结体,此即“旋喷桩”。 A2.1 重要条文说明 1 本分部中,工程量清单项目工程内容与定额子目工作内容不一致的清单项目组合单价,应由同一编码下的相关子目组成。如:预制钢筋混凝土桩清单项目的组成子目为桩制作、运输,打桩,送桩,管桩填充材料等。混凝土灌注桩清单项目的组成子目为成孔、混凝土制作、运输和灌注,空桩费,泥浆外运和入岩增加费等。 2地下连续墙清单项目工程内容中的导墙挖土、运土、回填土、导墙制作安装应执行A.1、A.4分部的有关子目。 3本分部所配备的打桩机械已综合考虑了导管安装和移机费用,子目内的打桩机械种类、规格和型号按合理的施工组织取定。 4本分部除静力压桩、打预制钢筋混凝土离心管桩外,均未包括接桩。如需接桩,除按桩的总长度套用打桩子目外,另按设计要求套用相应接桩子目。 5灌注桩子目未考虑翻浆因素。灌注工程桩考虑翻浆因素时,沉管桩单桩的翻浆 37

1-桩基础工程量清单编制例题

桩基础工程量清单编制例题 例1:某工程采用标准设计预制钢筋砼方桩100根(JZH b-40-12、12 A),砼强度等级要求为C40,桩顶标高-2.5m,现场自然地坪标高-0.3m;现场施工场地不能满足桩基堆放,需在离单体工程平均距离350m以外制作、堆放;地基土以中等密实的粘土为主,其中含砂夹层连续厚度2.2m,设计要求5%的桩位须单独试桩,要求计算工程量及编列项目清单(不含钢筋)。 解:根据设计、现场和图集资料,确定该工程设计预制桩工程量及有关工作内容和项目特征如下 打桩及打试桩土壤级别:二级土(含砂夹层连续厚度2.2m>1m) 单桩长度:14+14=28m 桩截面:400mm×400mm 混凝土强度等级:C40 桩现场运输距离:≥350m 根数:因设计桩基础只有一个规格标准,可以按“根”作为计量单位, 打预制桩:100-5=95根打试桩:100×5%=5根 送桩:每只桩要求送桩,桩顶标高-2.5m,自然地坪标高-0.3m 焊接接桩:查图集为角钢接桩,每个接头重量9.391kg 每根桩一个接头,共100个(其中试桩接桩5个) 按照以上内容,(不包括钢筋骨架)列出项目清单如下表: 分部分项工程量清单表2-4 工程名称:XXX工程第X页共X页 例2:某工程110根C50预应力钢筋混凝土管桩,外径φ600、内径φ400,每根桩总长25m;桩顶灌注C30砼1.5m高;每根桩顶连接构造(假设)钢托板3.5kg、圆钢骨架38kg,设计桩顶标高-3.5m,现场自然地坪标高为-0.45m,现场条件允许可以不发生场内运桩。按规范编制该管桩清单。 解:本例桩基需要描述的工程内容和项目特征有混凝土强度(C30),桩制作工艺(预应力管桩),截面尺寸(外径φ600、内径φ400),数量(计量单位按长度计算,则应注明共110根),单桩长度(25m),桩顶标高(-3.5m),自然地坪标高(-0.45m),桩顶构造(灌注C30砼1.5m高)。 工程量计算: 110根或110×25=2750m 编列清单如下表: 分部分项工程量清单表2-5

桩基础-例题.doc

某桩为钻孔灌注桩,桩径 d 850mm ,桩长 L 22m ,地下水位处于桩项标高,地面标高与桩顶齐平,地面下 15m 为淤泥质黏土,其下层为中密细砂, q sk 15kP a ,饱和重度 17 kN m 3 , q sk 80kP a , q pk 2500kP a 。地面 均布荷载 p 50 kP a ,由于大面积堆载引起负摩阻力,试计 算下拉荷载标准值(已知中性点为 l n l 0 0.8 ,淤泥土负摩阻力系数 n 0.2 )。 d=0.85 m p= 50 kPa 15m 淤泥质黏土 q sk = 15 kPa r = 17 kN/m3 7m 中密细砂 q sk = 80 kPa q pk = 2500 kPa 【解】 已知 l n l 0 0.8 ,其中 l n 、l 0 分别为自桩顶算起的中性点深度和桩周软弱 土层下限深度。 l 0 15m ,则中性点深度 l n 0.8l 0 0.8 15 12 m 。 桩基规范 5.4.4 条 ,中 性点 以上 单桩 桩 周第 i 层土 负 摩 阻力 标 准 值为 n ' q si nii 当填土、自重湿陷性黄土湿陷、欠固结土层产生固结和地下水降低时, ' ' i ri

当地面分布大面积荷载时, ' p ' i ri i 1 1 ' m z m z i i i m 1 2 式中, q n si ——第 i 层土桩侧负摩阻力标准值;当按上式计算值大于正摩阻力标准 值时,取正摩阻力标准值进行设计; ni ——桩周第 i 层土桩侧负摩阻力系数,可按表 5.4.4-1 取值; i ' ——桩周第 i 层土平均竖向有效应力; ri ' ——由土自重引起的桩周第 i 层土平均竖向有效应力;桩群外围桩自地面算 起,桩群内部桩自承台底算起; i 、 m —— 第 i 计算土层和其上第 m 土层的重度,地下水位以下取浮重度; z i 、 z m —— 第 i 层土和第 m 层土的厚度; p ——地面均布荷载。 当地面分布大面积堆载时, ' p ' i i ' i 1 1 1 i z i 17 10 12 42kP a i m z m m 1 2 2 ' p ' 50 42 92kP a i i n ' 0.2 92 18.4 kP a q si ni i q si n q sk 15 kP a , 取 q si n 15 kP a 基桩下拉荷载为: n Q g n u q si n l i 0.85 15 12 480.4 kN i 1

钻孔灌注桩工程量的计算以及清单报

问题3、钻孔灌注桩工程量的计算以及清单报价的确定。 一、关键词:钻孔灌注桩工程量的计算、清单报价的确定。 二、摘要:根据《计价表》的要求计算各分项工程的工程量;根据《清单计价规范》计算清单工程量;确定清单项目所包含的计价表内容;确定清单的价格。三、相关知识点: 《计价表》相关知识 钻孔灌注桩相关的工程项目有:钻土孔、钻岩孔、灌混凝土以及泥浆外运,钢筋按钢筋工程计算。 钻土孔按自然地面至岩石表面的深度乘设计桩截面积以立方米计算; 钻岩孔以入岩深度乘桩截面积以立方米计算; 混凝土灌入量以设计桩长(含桩尖长)另加一个直径(设计有规定,按设计要求)乘桩截面积以立方米计算;地下室基础超灌高度按现场具体情况另行计算; 泥浆外运的体积等于钻孔体积以立方米计算。 《清单计价规范》相关知识 灌注桩的工程量按设计图示尺寸以桩长(包括桩尖)或根数计算。工作内容包括成孔、固壁;砼制作、运输、灌注、振捣、养护;泥浆池及沟槽砌筑、拆除;泥浆制作运输;清理、运输。 四、举例 某工程桩基础是钻孔灌注混凝土桩,C25混凝土现场搅拌,土孔中充盈系数为1.25,自然地面标高―0.45m,桩顶标高-3.00m,设计桩长12.00m,桩进入岩层1m,桩直径600mm,计100根,泥浆外运5km。 1、试计算与桩相关的工程量,并按《计价表》的规定计价。 2、试确定钻孔灌注桩的工程量清单(项目编码、计量单位、项目特征描述),并确定工程量清单的综合单价。 解:1、(1)按《计价表》规定计算各工程项目工程量 ①钻土孔 [(3-0.45)+11]×π×0.32×100=383.12 m3 ②钻岩孔 1×π×0.32×100=28.27m3 ③土孔灌C25混凝土(11+0.6)×π×0.32×100=328m3 ④岩石孔灌C25混凝土 1×π×0.32×100=28.27m3 ⑤泥浆外运 383.12+28.27=411.39m3 (2)确定定额基价

第四章-桩基础习题及参考答案

- 习题4-1截面边长为400mm的钢筋混凝土实心方桩,打入10m深的淤泥和淤 泥质土后,支承在中风化的硬质岩石上。已知作用在桩顶的竖向压力为800kN, 桩身的弹性模量为3×104N/mm2。试估算该桩的沉降量。 〔解〕该桩属于端承桩,桩侧阻力可忽略不计,桩端为中风化的硬质岩石, 其变形亦可忽略不计。因此,桩身压缩量即为该桩的沉降量,即 习题4-2某场区从天然地面起往下的土层分布是:粉质粘土,厚度l1=3m,q =24kPa;粉土,厚度l2=6m,q s2a=20kPa;中密的中砂,q s3a=30kPa,q pa=2600kPa。 s1a 现采用截面边长为350mm×350mm的预制桩,承台底面在天然地面以下,桩端进 入中密中砂的深度为,试确定单桩承载力特征值。 〔解〕 ; 习题4-3某场地土层情况(自上而下)为:第一层杂填土,厚度;第二层为 淤泥,软塑状态,厚度,q sa=6kPa;第三层为粉质粘土,厚度较大,q sa=40kPa;q =1800kPa。现需设计一框架内柱(截面为300mm×450mm)的预制桩基础。柱pa 底在地面处的荷载为:竖向力F k=1850kN,弯矩M k=135kN·m,水平力H k=75kN, 初选预制桩截面为350mm×350mm。试设计该桩基础。 〔解〕(1)确定单桩竖向承载力特征值 设承台埋深,桩端进入粉质粘土层,则

结合当地经验,取R a=500kN。 (2)初选桩的根数和承台尺寸 ! 取桩距s=3b p=3×=,承台边长:+2×=。桩的布置和承台平面尺寸如图11-12所示。 暂取承台厚度h=,桩顶嵌入承台50mm,钢筋网直接放在桩顶上,承台底设C10混凝土垫层,则承台有效高度h0==。采用C20混凝土,HRB335级钢筋。 (3)桩顶竖向力计算及承载力验算 (4)计算桩顶竖向力设计值 扣除承台和其上填土自重后的桩顶竖向

桩基础习题

一、单桩承载力 例题1 条件:有一批桩,经单桩竖向静载荷试验得三根试桩的单桩竖向极限承载力分别为830kN 、860kN 与880kN 。 要求:单桩竖向承载力容许值。 答案: 根据《建筑地基与基础规范》附录Q(6),(7)进行计算。其单桩竖向极限承载力平均值为: N k 3.8583 2575 3880860830==++ 极差880-830=50kN 。%30%82.53 .85850 <=,极差小于平均值的30%。 N R a k 3.4292 3.858== 例题2 求单桩竖向极限承载力942 条件:某工程柱下桩基础,采用振动沉管灌注桩,桩身设计直径为377mm,桩身有效计算长度13、6m 。地质资料如右图。 要求:确定单桩竖向承载力容许值。 答案: [])(rk p r n i ik i i a q A q l u R αα+=∑=1 21 查表粉质黏土,粉土,黏性土摩阻力标准值分别为45kPa 、55 kPa 、53 kPa 。 []kPa 2.418]27.14786.857.42545.7218.1[2 1 ]22004377.014.36.0537.26.0556.89.0453.27.0377.04.13[2121 21 =+++?=???+??+??+???=+=∑=)()() (rk p r n i ik i i a q A q l u R αα二、单排桩桩基算例 设计资料:某直线桥的排架桩墩由2根1、0m 钢筋混凝土钻孔桩组成,混凝土采用C20,承台底部中心荷载: ∑=kN 5000N ,∑=kN 100H ,m kN 320?=∑M 。其她有关资料如图所示,桥下无水。试 求出桩身弯矩的分布、桩顶水平位移及转角(已知地基比例系数 2m /kPa 8000=m ,20m /kPa 50000=m )

桩基础工程工程量的计算

桩基础工程工程量的计算 1、 清单项目设置及使用说明 1、桩基础工程共包括三部分12个项目,其中: 1 砼桩3项(常用项目3项,预制钢筋混凝土桩,接桩,混凝土灌注桩) 2 其它桩4项(常用项2项,砂石灌注桩和灰土挤密桩) 3 地基与边坡处理5项(常用项目2项,锚杆和土钉支护) 2、 掌握预制桩和灌注桩的施工过程,清单项目中应包括的工程内容。土的级别对桩的施工产生影响。 预制桩 预制厂预制—桩检验—运桩—施工现场堆放—打桩、桩机就位—起吊预制桩—稳桩—打桩—接桩—截桩头—浇筑承台—养护 掌握几个名词:预制桩、喂桩、送桩、接桩等 (喂桩是对于预制桩而言的,指的是吊桩到设计孔位的过程) 灌注桩 成孔—安装钢筋笼—灌注桩身材料成桩 凿桩头:凿桩头的原理是在桩身混凝土浇筑过程中,由于在振捣过程中随着混凝土内部的气泡或孔隙的上升至桩顶部分,桩顶一定范围内为浮浆,或是水下砼浇筑时的泥浆、灰浆混合物,为了保证桩身砼强度需将上部的虚桩凿除。 3、试桩按相应的桩基础项目编码最好单独列项。 4、清单编制时,运桩、打桩、凿桩头、泥浆外运、钢筋笼安装等不单独列项,应包括在主体项目中。 5、桩里面的钢筋:如灌注桩的钢筋笼、锚杆、锚杆及土钉支护的钢筋网片、预制桩钢筋等在钢筋砼工程中列项。 6、本分部工程各项目适用于工程实体。如仅作为深基坑支护时,可以列入措施项目清单中,不应该在分部分项工程量清单中反映。 7、各类桩的砼充盈量在报价时应考虑。 砼充盈量(系数):实际施工中钻孔有偏差,以及由于土壤不密实,填充其孔隙部分所需的砼部分。 8、注意:打压桩、成孔机械进出场费列入措施项目中。 二、主要清单项目工程量计算 1、砼桩:包括预制钢筋砼桩、砼灌注桩等,其工程量按设计图示尺寸以桩长(包括桩尖)以m计算或按根数计算。

桩基础-例题

8.1某桩为钻孔灌注桩,桩径850d mm =,桩长22L m =,地下水位处于桩项标高,地面标高与桩顶齐平,地面下15m 为淤泥质黏土,15sk a q kP =,饱和重度317kN m γ=,其下层为中密细砂,80sk a q kP =,2500pk a q kP =。地面均布荷载50a p kP =,由于大面积堆载 引起负摩阻力,试计算下拉荷载标准值(已知中性点为00.8n l l =,淤泥土负摩阻力系数0.2n ξ=)。 【解】 已知00.8n l =,其中n l 、0l 分别为自桩顶算起的中性点深度和桩周软弱土层下限深度。015l m =,则中性点深度00.80.81512n l l m ==?=。 桩基规范,中性点以上单桩桩周第i 层土负摩阻力标准值为'i ni n si q σξ= 当填土、自重湿陷性黄土湿陷、欠固结土层产生固结和地下水降低时,''i ri σσ= 当地面分布大面积荷载时,''i ri p σσ=+ 式中,n si q ——第i 层土桩侧负摩阻力标准值;当按上式计算值大于正摩阻力标准值时,取正摩阻力标准值进行设计; ni ξ——桩周第i 层土桩侧负摩阻力系数,可按表; 'i σ——桩周第i 层土平均竖向有效应力; q pk = 2500 kPa

'ri σ——由土自重引起的桩周第i 层土平均竖向有效应力;桩群外围桩自地面算 起,桩群内部桩自承台底算起; i γ 、m γ——第i 计算土层和其上第m 土层的重度,地下水位以下取浮重度; i z ?、m z ?——第i 层土和第m 层土的厚度; p ——地面均布荷载。 当地面分布大面积堆载时, 15n si sk a q q kP >=,取15n si a q kP = 基桩下拉荷载为:

桩基础工程习题解答

第二章桩基础工程习题 一、填空题 1.桩按受力特点为分类,可分为___端承桩___桩、____摩擦桩___桩。 2.预制打入桩垂直度偏差应控制在1%以内。入土深度控制对摩擦桩应了以桩尖设计标高为主,以贯入度作为参考,端承桩应以贯入度为主。 3.预制桩在沉桩时,常用的接桩方法有_法兰盘连接__、__钢板连接__和_硫磺胶泥(沙浆)连接__。 5 钻孔灌注桩钻孔时的泥浆循环工艺有正循环、反循环两种。 6.当桩的规格、埋深、长度不同时,宜采用先大后小、_ 先深后浅_、__先长后端__的原则施打。7.预制桩达到设计强度__70___%后才可起吊,达到设计强度的___100___%时才可运输。 二、选择题 1.以下打桩顺序一般不.采用的是( B )。 A、由一侧向单一方向进行 B、逐排打设 C、自中间向两个方向对称进行 D、自中间向四周进行 2.现场采用重叠法制作预制桩时,重叠层数不宜超过__D__层。现场采用重叠法制作预制桩时,上层桩或邻桩的灌筑应在下层桩或邻桩砼达到设计强度的_____才能进行。 A、1 50% B、2 30% C、3 70% D、4 30% 3.预制桩采用锤击打设时,关于桩锤选择,正确的方法应是:_B__。 A、轻锤低击 B、重锤高击 C、重锤低击 D、轻锤高击 4.当在桩间距小且较密集群桩中打桩,可选用___C____顺序打桩。 A、逐排打设 B、由中间向一侧对称施工 C、由中央向四周施打 D、由外周向中央施打 5.沉管灌注桩在施工时,拔管速度应不应大于__B___m/min。 A、1 B、2 C、3 D、4 6.沉管灌注桩施工,在软弱土层及软硬土层交界处拔管时,其速度不得大于__C__m/min。 A、0.5 B、0.8 C、1.0 D、1.2 7.施工时无噪音,无振动,对周围环境干扰小,适合城市中施工的是( D )。 A.锤击沉桩 B.振动沉桩 C.射水沉桩 D .静力压桩 三、简答题。 1 钢筋混凝土预制桩在制作、起吊、运输和堆放过程中各有什么要求? 答:管桩及长度在10m 以内的方桩在预制厂制作,较长的方桩在打桩现场制作。 模板可以保证桩的几何尺寸准确,使桩面平整挺直;桩顶面模板应与桩的轴线垂直;桩尖四棱锥面呈正四棱锥体,且桩尖位于桩的轴线上;底模板、侧模板及重叠法生产时,桩面间均应涂刷好隔离层,不得粘结。

地基基础练习题

地基基础练习题

————————————————————————————————作者: ————————————————————————————————日期:

地基基础练习题 一、判断题 (√)1.承受建筑物全部荷载的那一部分地层称为地基。 (√)2.力学性能满足建筑物的承载和变形能力要求的地层称为天然地基。 (√)3.通过特殊的施工方法将建筑物荷载传递到较深土层的基础称为深基础。 (√)4.抗变形能力要求是指该地层承受建筑物荷载后不能产生过量的沉降和过大的不均匀沉降。 (×)5.抗变形能力要求是指该地层必须具有足够的强度和稳定性以及相应的安全储备。(√)6.由自然动力引起地球和地壳物质组成、内部结构和地壳形态不断变化和发展的作用,称为地质作用。 (×)7.岩浆岩是由风化作用或火山作用的产物经机械搬运、沉积、固结形成的岩石。(×)8.由风力搬运形成的土,称为残积土。 (×)9.组成土的物质有固相、液相两种状态。 (×)10.土中自重应力随深度呈线性减少。 (×)11.对于级配良好的土,相应的地基土的强度和稳定性也较好,透水性和压缩性也较大。(×)12.在侧限条件下,土的竖向应力与竖向应变之比,称为变形模量。 (×)13.正常固结土的前期固结压力大于现覆盖土重。 (√)14.扰动土样的原状结构已被破坏,只能用来测定土的颗粒成分、含水量、可塑性及定名等。 (×)15.填土的重度越大,则主动土压力越大,而填土的内摩擦角越大,则主动土压力越大。(√)16.勘察的目的是为查明并评价工程场地岩土技术条件和它们与工程之间关系。(√)17.岩土工程勘察等级分为三级,即甲级、乙级和丙级。 (×)18.端承桩的桩顶竖向荷载主要由桩侧阻力承受。 (√)19.地基承载力特征值是指由载荷试验测定的地基土压力变形曲线线性变形段内规定的变形所对应的压力值。 (√)20.钢筋混凝土独立基础的计算主要包括确定基础底面积、基础高度和基础底板配筋。(×)21.高承台桩基是指桩身全部埋于土中,承台底面与地基土接触的桩基。 (√)22.挡土墙墙背受到墙后填土的自身重力或外荷载的作用,该作用称为土压力。(×)23.桩在荷载作用下,桩相对周围土体产生向下的位移,土对桩侧产生向上的摩阻力,称之为负摩阻力。 (√)24.软土地基具有变形特别大、强度低的特点。 (√)25.山区地基与平原地基相比,具有地基性质不均匀问题和场地稳定性问题。 (√)26.支护结构是指基坑围护工程中采用的围护墙体以及内支撑系统等的总称。 二、选择题 1.通过特殊的施工方法将建筑物荷载传递到较深土层的结构是( )。C A.天然地基 B.人工地基??C.深基础? D.浅基础 2. 力学性能满足建筑物的承载和变形能力要求的地层称为( )。A A.天然地基???B.人工地基?C.深基础??D.浅基础 3. 关于土的特征描述错误的一项是( )。C

相关文档