文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 高台子污水处理厂二沉池深基坑开挖降水方案

高台子污水处理厂二沉池深基坑开挖降水方案

高台子污水处理厂二沉池深基坑开挖降水方案
高台子污水处理厂二沉池深基坑开挖降水方案

项目名称:高台子镇污水处理厂工程

建设单位:本溪市城市污水治理工程建设指挥部办公室监理单位:本溪市鑫荣工程建设监理有限公司

施工单位:北京建工集团有限责任公司辽宁分公司

编制日期:2012年09月20日

辽统监表A-2

施工设计(方案)报审表

本表由施工单位填报,一式四份,经项目监理机构审核后,施工单位留存一份,项目监理机构收存三份。

本溪市高台子污水处理厂工程

本溪市高台子污水处理厂土方、降水、钢筋、模板、砼及脚手架施工方案项目部意见:

工程管理部意见:

工程预算部意见:

总工程师意见:

主管副总裁意见

第一章基坑土方和排水方案 ..................................................................... - 2 -

1. 确定方案 .................................................................................................... - 2 -

2. 挖土及排水方案 ........................................................................................ - 2 -

3 .基坑排降水 ................................................................................................. - 3 -

4 .安全围护...................................................................................................... - 4 -5,土方测量 ................................................................................................... -

5 -6.成品保护....................................................................................................... -

6 -7,安全措施 ................................................................................................... - 6 -

第二章.预处理间、二沉池、四连体、污泥泵池、钢筋模板回填砼脚手架施工方案.............................................................................................................. - 8 -

一、工程概况: ............................................................................................. - 9 -

二、图纸设计说明: ..................................................................................... - 9 -

三、主要工程施工方法: ........................................................................... - 10 -

四、钢筋工程: ........................................................................................... - 10 -

五、模板工程: ........................................................................................... - 11 -

六、混凝土工程: ....................................................................................... - 12 -

七、模板拆除: ........................................................................................... - 12 -

八、土方回填工程: ................................................................................... - 12 -

九.承重脚手架工程 ..................................................................................... - 13 -

十、脚手架搭设 ........................................................................................... - 15 -

- 1 -

第一章基坑土方和排水方案

1. 确定方案

预处理间、二沉池,四连体(脱水间、鼓风机房、深度处理间、综合楼),(及污泥泵池、中间水池)。地下水位埋深 -2.20米,土层中的地下水均属于孔隙型潜水,土的含水性和透水性极强,根据实际土方开挖情况土质分别为耕土和粉质粘土层、砾石砂土层(砾石层中含有少量的厚度不均匀的淤泥,)、强风花岩层。厚度分别为、±0.000就是自然地面(耕土和粉质粘土共计)1.0米(118.80~117.80)、砾石砂土层到-6.10米(117.80~112.70)、强风化岩(112.70以下全是)。根据设计图纸,预处理间-8.30米、二沉池±0.00至基坑底标高-6.40米(局部-7.65米),四连体局部基坑底标高是-3.75米、中间水池底标高是-6.30米。经北方总承包单位研究以及地质报告要求决定,四个主体工程基坑采取放坡开挖,排水采取明沟排降水,放坡系数应采用天然放坡根据地质报告1:1.5倍和地质水源情况放坡,开挖前由放线人员放测出构筑物的开挖外边线,预处理间、二沉池、四连体、中间水池、外边线是在基础垫层往外3.0米处,基础应设计要求预留300cm厚由人工清理至设计标高。汛期应适当考虑加大放坡系数。

2. 挖土及排水方案

针对四个单体工程的特点,土方开挖按分层法开挖,开挖深度取决于基坑降水的高度,因本工程基础土方多部分是砾石以及砂土组成,聚水沟和聚水坑只能挖深至1.0米左右,挖深容易于流砂掩埋。基坑土方开挖控制在1.0米左右,挖到-2.0米时采用两台钩机来回倒运的方式从基坑中

- 2 -

心开始外扩,直至把土方装运到地面上20T自卸汽车上。挖到-6.0米时应在基坑的一侧挖出一条通往基坑的临时道路,临时道路的坡度应在15°左右,道路约长是20米,宽4.50米。以利于(CAT350型)钩机装自卸汽车进出,并在临时路面铺设700mm厚碎石,防止陷车。挖至-6.10米强风花岩时用炮锤首先破除强风花岩再用钩机二次倒运到自卸汽车上,再排放到指定的卸土地点,然后再用50型铲车和2台钩机聚中堆起泥土和砾石。此土方开挖及降水应充分考虑施工降水时的机械间歇时间和因砂层中含有大量的地表水及泥砂难以施工的程度。

3 .基坑排降水

排水采取基坑外排水和基坑内集排水。基坑外在离坡顶1.0米外自然地坪处用人工挖至500mm×500mm的排水沟,每隔20米设一集水坑,直径为1000mm,井底比排水沟底深1000mm,并配置污水泵,(污水泵型号WQ100-12-7.5)出水口径150mm,不让地面水流入基坑内。在基坑内挖至地下水处,应在放坡处首先挖出深宽1000mm的明排水沟一道,并设置聚水坑,聚水坑底距排水沟应控制在1000mm左右,大于1.0米不利于聚水坑降水,泥土和流砂易埋聚水坑,并根据地表水量在6.0米左右间距设置聚水坑,考虑二沉池是圆形,中间的水很难排除,顾此要加密基坑四周的聚水坑及污水泵,聚水坑直径不小于1000mm,并且每个聚水坑均设置污水泵以及消防用管排水,管直径150mm,每台水泵用消防管线80米。为防止污水泵被泥沙掩埋住,外面再用油桶把污水泵装上,总管直径300mmPVC给水管直接排入东面的沙河,按现场实际挖土情况,预处理间、二沉池、中间水池坐落在强风花岩层,此标高的明排水沟应根据现场条件一次性挖到设计垫层底标高下面1.0米处,排水沟宽高为1000×1000mm,以便于排水效果,

- 3 -

然后根据地下水的多少适当间距在6.0米左右设置聚水坑,聚水坑直径及深度不小于1000mm,再由污水泵排水至总管。并在-6.10米砾石层处基坑四周垛草袋1.50米高,以防止泥沙流入强风花岩层。预处理间污水泵5台、二沉池用污水泵12台,,四连体污水泵2台,中间水池污水泵4台,,型号是WQ100-12-7.5。中间水池所用3*6+1*4铜线电缆约400米,二沉池所用3*6+1*4铜线共计1100米线,预处理间所用铜线电缆460米,四连体所用铜线电缆170米。预处理间、二沉池、四连体、中间水池施工降水时间详见降排水记录表。考虑到二沉池中间圆形柱下降1.35米降水的问题,外面的水泵距离中心又太远的原因,经多方研究决定,用炮锤在中间圆柱两边各凿出一个比圆柱深1.0米的聚水井,井的直径为2.5米,用2台水泵首先排水,同时再把中心工程施工完成,后用砂子夯实聚水坑,以防止基础扰动。预处理间、二沉池、四连体、中间水池共计用300mmPVC、5mm厚给水管260米。

根据图纸设计要求垫层下面有2个进水管需要浇筑砼,进水管径是D325,壁厚8mm、按设计需要用炮锤在强化岩层凿出基础沟,浇筑垫层再用240mm厚非粘土实心砖M5水泥砂浆砌筑,在铺设D325管时应用Φ25钢筋做成铁马凳,凳高300mm@2000mm以保证浇筑砼时的厚度。具体见后面示意图。

二沉池阀门井基础比二沉池高出2.70米,应设计要求要用毛石砼C20浇筑到设计标高,每边出筏板300mm.

4 .安全围护

距基坑四周2.0做1.5米高水平设两道的临时围栏,并用密目网封闭,1米以内不得堆土堆料,夜间设红色警示标志。

- 4 -

(1). 清除挖方区域内所有障碍物, 如地上高压、照明、通讯线路,电杆、树木、旧有建筑物及地下给排水、煤气、供热管道,电缆、沟渠、基础、坟墓等,或进行搬迁、改建、改线;。

(2). 制定好现场场地平整、基坑开挖施工方案,绘制施工总平面布置图和基坑士方开挖图, 确定开挖路线,基底标高、边坡坡度、排水沟、集水井位置及土方堆放地点。

(3.)完成测量控制网的设置, 包括控制基线、轴线和水准基点。场地平整进行方格网桩的布置和标高测设,计算挖填土方量,对建筑物做好定位轴线的控制测量和校核;进行土方工程的测量定位放线,并经检查复核元误后,作为施工控制的依据。

(4). 在施工区域内做好临时性排水设施,场地向排水沟方向做成不小0.2%的坡度,使场地不积水,必要时设置截水沟、排洪沟。

(5). 完成必需的临时设施,包括生产设施及生活设施及机械进出和土方运输道路、临时供水供电线路。

(6). 机械设备运进现场,进行维护检查、试运转,使处于良好的工作状态。开挖路线

5,土方测量

(2)挖土过程中测量工配合测定标高,当挖土快接近槽底时,用水准仪在槽底测设3×3m的放格控制网,并撒上白灰点,以示标记,并按设计要求预留300mm砂或强风花岩由人工清除,以保证基础不被扰动。

(3)开挖时机械挖土、人工修坡,开挖过程中,随时用标杆检查边坡坡度是否正确无误。

(4)挖土之前做好坑外排水,坑内明沟集排水

(5)挖土至设计标高,,尽快会同勘测、设计、甲方、监理等部门共

- 5 -

同对基底进行验槽,办理验槽手续。

6.成品保护

(1.)开挖时注意保护测量控制定位桩、轴线桩、水准基桩 , 防止被挖土和运土机械设备碰撞、行驶破坏。

(2.)基坑四周设排水沟、集水井,场地设置一定坡度,以防雨水浸泡基坑和场地。

(3.)夜间施工应设足够的照明,防止地基、边坡超挖。

7,安全措施

(1)开挖边坡土方,严禁切割坡脚,以防导致边坡失稳,当山坡坡度陡于五分之一,不得在挖方上侧堆士。

(2). 机械行驶道路平整、坚实;底部应铺设路基箱垫道,防止作业时下陷;

(3). 机械挖土分层进行,合理放坡, 防止塌方、溜坡等造成机械倾翻、淹埋等事故。

(4).多台挖掘机在同一作业面机械开挖,挖掘机间距应大于10m; 多台挖掘机械在不同台阶同时开挖,应验算边坡稳定,上下台阶挖掘机前后应相距 10m 以上,挖掘机离下部边坡有一定的安全距离,以防造成翻车事故。

(5). 机械施工区域禁止无关人员进人场地内。挖掘机工作回转半径内不得站人或进行其他作业。挖掘机、装载机卸土,应待整机停稳后进行, 不得将铲斗从运输汽车驾驶室顶部越过;装土时人都不得停留在装土车上。

(6). 挖掘机操作和汽车装土行驶要听从现场指挥;所有车辆必须严格按规定的开行路线行驶,防止撞车。

(7).自卸汽车卸土时,应按施工单位指定的地方红线外卸土,卸土

- 6 -

距离距基坑312 米处,再由50型铲车和挖掘机反复倒运把淤泥和砾石聚中堆起。

(8).因预处理间和二沉池相距开工,以前所修的150米道路被放坡所占用,二沉池土方开挖放坡还需重新在四连体构筑物上修筑一条临时路,修筑的道路长93米,宽4.5米,四连体开挖时二沉池的临时道路又会遭到损坏,还需在四连体的西面再修筑一条长56米,宽4.5米,用碎石铺设700CM厚。

(9).以上各单体降水台班施工措施,待土方全部完成后应根据施工详细做方案。

- 7 -

- 8 - 第二章.预处理间、二沉池、四连体、污泥泵池、钢筋模板回填砼脚手架施工方案

编制依据:

设计图纸即工程技术文件

国家及地方有关标准规范规程

建筑工程抗震设防分类标准GB50223-2008

建筑结构荷载规范GB50009-2001(2006版)

建筑抗震设计规范GB50011-2010

建筑地基基础设计规范DB21/907-2005

混凝土结构设计规范(GB50010-2010)

地下工程防水设计规范GB50108-2008

给水排水工程钢筋混凝土水池结构设计规程(CECS138:2002)

混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图

室外给排水和燃气热力工程抗震设计规范GB50032-2003

11G101-1(现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板)

11G101-3(独立基础、条形基础、筏板基础及桩基础承台)

一、工程概况:

项目名称:高台子镇污水处理厂工程

建设单位:本溪市城市污水治理工程指挥部办公室

本工程建筑功能为工业污水治理项目,局部地下为水池,基础为筏板基础,地上为框架剪力墙结构,本工程设计标高为室外地面±0.000相当于绝对标高118.80m。

二、图纸设计说明:

本工程地下筏板有600mm、400mm厚的,预处理间、二沉池、四连体(脱水间、鼓风机房、深处理间、综合楼、)、中间水池墙为400mm.350mm等厚砼墙,地下工程砼强度等级为C30,P8抗渗防冻砼,上部所有墙板梁柱砼标号均是C30商品砼。

高台子污水处理厂新建构筑物一览表

- 9 -

三、主要工程施工方法:

1、施工顺序:

定位测量放线→砼垫层→墙、柱、梁弹线→墙、柱绑筋→合模→验收筋膜→砼墙柱→层板支模→层板绑筋→拆墙模→土方回填。

2、垫层施工:

垫层施工要边灌边找平压光,砼垫层用C15商品砼,面层应平整光洁、严密牢固。

细部做法:

A、预处理间、二沉池、四连体、中间水池、砼施工缝采用300MM宽3M厚钢板止水板施工,止水板焊接安装后要严格检查,不能有漏焊和沙眼现象,焊接缝不低于50MM。

B、穿墙止水环采用连续满焊,止水环两侧设内小外大的椎体成品橡胶圈,砼浇筑完成后剔掉橡胶圈并作防腐处理。

四、钢筋工程:

1,工艺流程:

熟悉图纸→抽筋→钢筋进场验收→钢筋复试→下料成型→分类存放→绑扎

2,钢筋验收后,检查出厂合格证明及试验报告,核对钢筋的品种、规格、数量、炉号、出厂日期,以及外观检查合格后,通知现场监理人员见证取样送试,合格后方可使用。

3,钢筋接头形式:

遵守设计图纸要求,立筋直径大于14mm的HRB335级以上钢筋采用电

- 10 -

渣压力焊连接,其他接头采用搭接绑扎接头,并应符合施工质量验收标准。4,钢筋绑扎

底板钢筋工程穿插复杂,必须注意施工顺序:

(1)首先弹出底板钢筋位置线,先铺底板下层钢筋,根据底板受力情况,确定下层钢筋哪个方向的钢筋在下面。原则上应首先满足受力主筋保护层位置。

(2)钢筋绑扎时,靠近外围两行的相交点每点都绑扎,中间部分可梅花型绑扎,双向受力钢筋应满绑。

(3)、底排筋用 C35 砼垫块垫起,间距 800,梅花状布置。

(4)、绑扎完下层钢筋后,摆放钢筋马凳,马凳上纵向和横向固定定位钢筋Φ18@ 1500,然后再绑扎上层钢筋,钢筋马凳如下图。

(5)、由于底板底铁及上鉄受力的特点,上、下层的钢筋接头位置应符合设计要求,(因二沉池结构是圆形,为便于施工需在底铁外圈筏板钢筋用Φ12把拐角筋先绑扎完成)。

5、外墙插筋:外墙竖向钢筋采取一次性插到筏板底层,要求沿底板边斜加设Φ12的钢筋成45°,架设防止竖筋偏位、倾覆,施工时应严格控制竖筋顶标高。墙短筋应超出底板面 500mm。为了保证墙、柱钢筋的正确位置,在保护层上放出轴线及墙柱位置线,经工程技术人员仔细验线确认无误后,再绑钢筋。待承台及板的面筋绑扎完毕后,再次面筋上放出墙柱位置线,验线无误后,再进行墙柱插筋。柱墙竖向钢筋在底板面筋之上应绑扎 5 排箍筋或水平筋,并用点焊固定,柱筋伸入底板内的锚固段也应在上中下三个位置加上箍筋,端头用短钢筋点焊固定,并保证其垂直、不倾倒、不变形。挡墙先用二根通长Φ16 钢筋点焊在底板面筋上,墙竖筋同Φ16钢筋点焊牢固,以上保证竖筋绑扎牢固。现浇板钢筋:根据图纸设计二沉池顶板厚150mm,首先在模板上弹出钢筋位置线,并在底铁间距800mm梅花状垫上保护层垫块,垫块的厚度要符合设计要求。在铺设上层钢筋时首先架设好马镫筋,马镫筋应架设在顶板钢筋接头的两头位置,并顺着放射筋铺设,中间间距1500mm,采用Φ18钢筋。

五、模板工程:

墙体模板施工,墙体模板采用定型复合木模板与木方结合使用。

(1)考虑池体及梁、柱表面平整度,墙面梁及柱均采用竹胶模板及木龙骨及支撑,竹胶模板背肋使用60×90木龙骨加固,龙骨外面用双60×90木方紧固,竹胶板与木龙骨采用2″铁钉固定,双木方用Φ14机制螺栓和山形连接为@400。墙高2/3下方用双螺母紧固,上面用单个螺母紧固。考虑到地下水池墙体截面过厚,穿墙螺栓采用垂直及水平间距400×400MM,

- 11 -

以保证墙体不变形不涨模。止水钢板在地下室外墙距底板上皮标高为50cm,然后用ф20@1000钢筋点焊在墙体竖钢筋上。模板采用吊模支设,模板底部用ф20钢筋@500MM做水平支托电焊在筏板钢筋上,模板外面再用ф20加固模板防止模板涨模,再用ф20在模板外面做斜支止撑。防止模板倾斜,具体见后面示意图。

六、混凝土工程:

(1)浇筑底板砼时,用水湿润基层但不得有积水现象,梁板处浇筑砼采用车载泵施工,为保证砼浇筑时不产生离析,要求砼落距不得超过2m 高,如超过高度范围,必须要沿串筒或溜槽浇筑砼。筏板浇筑要分层分段施工,要使砼能够在前一段浇灌的砼尚未达到初凝前覆盖上。

(2)砼工程的振捣与养护:

浇筑砼底板的同时浇筑地下室外墙,首先对底板进行振捣,振捣时应分布均匀。每棒之间间距300mm为宜。操作过程中应快插慢拔,掌握时间与火候,时长过短易产生蜂窝麻面现象,时长过长易产生离析现象,将底板振捣后振捣墙基,应进行点振,时间不宜过长,间距不宜超过300mm,而且以止水钢板为界分别从两侧连续振捣。为防止地面砼出现塑性裂缝,必须在砼初凝前再进行一次赶平、压实,随即铺上重复物淋水养护,待砼达到终凝后,方可浇水养护,保证砼在湿润条件下养护14昼夜。

(3)地下室剪力墙浇筑砼前,应将基层清剔干净,确保茬子处无浮浆、浮石,用水冲刷干净后,再支设剪力墙模板。浇筑剪力墙砼时,应分步进行浇筑与振捣,第一步用减半石子砼浇筑,高度不超过50cm,及时振捣密实;第二步浇筑高度不宜超过50cm,水平方向进行浇筑,振捣时应将棒头插入第一步砼10cm左右为宜,并且间距不宜超过30cm。为防止水分蒸发框架柱及现浇板用聚乙烯薄膜覆盖。

七、模板拆除:

(1)侧模:在砼强度能保证其表面及棱角不因拆模而受损的情况下即可拆模。

(2)底模:应在与结构同条件养护的试件强度等级达到标准后,经现场监理工程师认可后方可拆除。

八、土方回填工程:

本工程设计回填土,不得使用淤泥,冻土,膨胀性土,以及有机物含量大于5%的做填料,要求压实系数大于或等于0.95,根据设计要求回填土采用天然级配砂石及素土回填,池体外壁四周均匀分层夯实,根据设计要求我施工单位把指定的级配砂及素土运至施工现场,用50型铲车每

- 12 -

300mm厚铺设一次,然后用18t碾压机按照设计规范夯实一次,只到回填结束为止。

九.承重脚手架工程

根据本工程的实际特点,层高在 3.0~6.25米中产生的现浇板,在脚手架搭设上均采用满堂红承重脚手架搭设。

搭设要求

1,钢管:

1)选用Φ48(外径)×3.5mm 钢管,其质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)中Q235-A级钢的规定。

2)报废标准:钢管弯曲、压扁、有裂纹或严重锈蚀;

2,扣件:

1)根据GB978-67《可锻铸铁分类及技术条件》的规定,扣件采用机械性能不低于KTH330-08的可锻铸铁制造。铸件不得有裂纹、气孔,其材质应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)的规定。

2)扣件与钢管的贴合面必须严格整形,应保证与钢管扣紧时接触良好,当扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离应不小于5mm。

3)扣件活动部位应能灵活转动,旋转扣件的两旋转面间隙应小于1mm。

4)扣件表面应进行防锈处理。

5)扣件报废标准:扣件有裂纹、变形、滑扣。

3, 1)杆件搭设

铺设脚手板→弹线、立杆定位→摆放扫地杆→竖立杆并与扫地杆扣紧→装扫地小横杆,并与立杆和扫地杆扣紧→装第一步大横杆并与各立杆扣紧→安第一步小横杆→安第二步大横杆→安第二步小横杆→加设临时斜撑杆,上端与第二步大横杆扣紧(装设与柱连接杆后拆除)→安第三、四步大横杆和小横杆→安装二层与柱拉杆→接立杆→加设剪刀撑→铺设脚手

- 13 -

板。

3),内架采用满堂红脚手架,现浇板底架子纵向立杆间距为700mm,步距700mm,沿X/Y轴2个方向搭设承重脚手架。并且每隔1.50米纵横向设置水平杆一道,详见下图。

四周外排架由底至顶连续设置剪刀撑,转角处必须连接成整体。满堂架体内从外排架开始每隔四根立杆设置一道纵横向剪刀撑。

- 14 -

十、脚手架搭设

1.钢管脚手架搭设技术参数

1)脚手架,采用φ48×3.5钢管

2)剪刀撑的斜杆与水平面的交角宜在45°~60°之间,水平投影宽度应不小于2跨或4m和不大于4跨或8m。斜杆应与脚手架基本构架杆件加以可靠连接,且斜杆相邻连接点之间杆段的长细比不得大于60。

3)在脚手架立杆底端之上100~300mm处一律遍设纵向和横向扫地杆,并与立杆连接牢固。

- 15 -

- 16 - 北京建工集团有限责任公司辽宁分公司

2012年09月20日

基坑支护降水方案

智诚·平阳府第地基处理工程 基坑支护 施 工 方 案 山西智诚房地产开发有限公司建设单位: 工程名称:智诚·平阳府第地基处理工程建设地点:123平阳路号山西大地岩土工程技术有限公司施工单位:

编写: 审核: 审批: 录目 第一章概述 1.1设计依据工程概况1.2 场地工程地质条件与水文地质条件1.3 基坑安全等级1.4第二章基坑支护设计方案选择2.1 设计参数选择与结构设计2.2 支护、降水设计2.3 第三章施工工艺及质量要求护坡桩施工技

术及质量要求3.1 土钉墙、锚杆施工技术及质量要求3.2 基坑降水施工技术及质量要求3.3 第四章施工监测与应急措施监测目的4.1 监控方案4.2 4.3 检测报警施工组织计划第五章 5.1施工机械设备进场计划 5.2劳动力组织 计划第六章工程质量保证措施 第七章保证安全生产的措施 施工工期第八章. 概述第一部分 1.1设计依据JGJ120-99 .《建筑基坑支护技术规程》1 .《山西智城·平阳府第岩土工程勘察报告》2GB50202-2002 .《建筑地基基础工程施工质量验收规范》3GB50007-2002 .《建筑地基基础设计规范》4 1.2工程概况 2#1#、拟建山西智城平阳府第项目位于太原市平阳路123号,塑料四厂院内。由,基坑挖深,南北向91.1m住宅楼和地下停车场构成,基坑建筑尺寸:东西向77.5m ;周边环境如下:8.0m为①基坑北侧场地宽阔,可以适当放坡开挖;东北角半开 挖线距一栋住宅楼和锅炉。房约12.0m(参见附图)②基坑东侧场地宽阔,为工地进出通道。。③基坑南侧距围墙约22.5m 6.01m④西侧距围墙,围墙外为 棚户区平房,临墙搭设。1.3场地工程地质条件及水文地质条件 1.3.1场地工程地质条件 根据地质报告查知基坑开挖深度内地层主要由杂填土、素填土、粉细砂、粉质粘土与粉土互层、细砂、粉细砂和中细砂6层构成,自上而下分别为: 1、填土层:杂色,平均厚0.95m,主要为粉土、水泥路面、砖块、碎石、生活 垃圾等组成,杂色,稍湿,松散。 2、粉细砂:褐黄色,稍湿、稍密,砂质不纯、混有少量粉土,含有石英,局部地段夹中砂薄层。该层层厚6.46m,平均层厚4.80m,层底埋深8.50~10.50m。 、粉质粘土与粉土互层:灰褐色,稍湿,稍密,土质较均、稍有粘性、含云母、3. ~7.22m,层底埋深14.50m氧化物、含砂质成分。该层层厚2.10m~14.80m,平均厚度 21.50m,平均17.07m。、细砂:灰褐色,湿,中密,混有少量粉土,粉砂,粗砂,砾石,含有石英、4,平均18.70m~25.30m长石。该层层厚1.70m~7.50m,平均厚度4.15m,层底埋深 20.57m。、粉细砂:灰褐色,湿,中密,混 有少量粉土,粉砂,粗砂,砾石,含有石英,5 25.83m。2.50~7.80m,平均4.90m。层底埋深:24.40~27.80m,平均长石。厚度:、中细砂:灰褐色,湿,密,混有少量粉土,粉砂,粗砂,砾石,含有石英。6 。9.12m.层底埋深:30.40~38.60m, 平均34.60m厚度:5.90~12.30m,平均场地水文地质条件1.3.2○○层粉3第3地下水类型包括第层以上为空隙潜水,含水层为第-12层粉细砂、层粉质粘土与粉土互层以下为承压水,主要含水层为砂、主要由大气降水补给;第3○○○○○层含砾细砂、层中细砂、第7-1层粉砂、第第4层细砂、第层粉 细砂、第586○○ 12层中细砂、第层细砂,主要由侧向径流补给。第10 1.4基坑工程安全等级的确定基坑侧壁安全等级的不同,相对应采取的支护方式也不同。根据《建筑基坑支护JGJ120-99中安全等级的划分标准,将本基坑安全等 级定为一级。技术规程》

深基坑降水施工专项方案最终版

西安百货大厦停车楼工程基坑降水工程专项施工方案 编制:郝川 审核:唐勇 审定:魏乐军 陕西工勘院岩土工程有限公司 二○一五年四月十九日

目录 1 工程概 况 ....................................................... ......................................................... (3) 2 场地地层及水文地质条 件 ....................................................... .. (3) 3 施工方案编制依 据 ....................................................... ......................................................... .. (4) 4 基坑降水方案设 计 ....................................................... ......................................................... .. (4) 5 降水井施 工 ....................................................... ......................................................... .. (5) 6 地面排水系统设 计 ....................................................... ......................................................... .. (7) 7 群井降 水 ....................................................... ......................................................... (7) 8 降水检测与维

深基坑井点降水专项方案

深基坑井点降水专项方案 工程概况: 本工程位于仰天岗大道和中山北路交叉口,工程为一基地内地下车库,上部为一综合楼及三幢高层住宅楼,地下室最深处,低于附近孔目江。 一、为什么要井点降水 井点降水是深基础开挖前的一道必要工序,并且该工程靠近孔目江,地下水源非常丰富,基础开挖后,地下水会源源不断地流入该工程持力层的上方(高程45米之间),为了加快该工程的进度和确保该工程的质量,必须采取井点降水,井点降水时间为地下室后浇带混凝土全部浇捣完毕止,时间大约六个月。 二、井点降水的施工工艺: 1、本工艺采用150型冲击锤(10千瓦/小时)成孔,井口直径400㎜,井壁管采用直径300㎜的波纹管,出水口直径32水泵(单台泵功率为1.5千瓦/小时)。 2、波纹管的下端带管箍,在管身钻梅花型的滤管,以达到抽水效果,外缠8号铁丝,间距不大于20㎜,外包不锈钢丝网二层,以防泥砂流入管内。 3、滤料,采用粒径0.5-3.0㎝的石子,含泥量小于1%。 4、地下水位降低深度为4-6m间,降水管(透水管)底深度暂取高程为40米,具体施工中有变化时,可适当调整深度。 三、井点的布置: 井点布置根据基坑平面形状的大小、地质和水文情况、工程性质、降水深度等而定。设在基坑(槽)的边侧,间距30米,基坑中间每隔60米的降水井。埋设深度根据地质、水文、底板高程、含水层位置决定,但必须埋入含水层内,井点布置见附图,。

四、设备及人员的配置 1、该工程设一台150型钻机,孔成型后,每个井点配置一台扬程高、性能好的潜水泵。 2、150型钻机配置3-4人,每天完成3口井、孔全部成型后配9人24小时以三班倒的形成不间断的抽水。 五、安全措施: 1、冲钻机操作时安放平稳,防止机具突然倾倒或钻具下落,造成伤人或设备损坏。 2、已成孔尚未下井管前,井孔应用盖板封严,以免掉土或发生人员安全事故。 3、各机电设备应专人看管电气必须一机一闸,并严格按照临时施工用电及国家现行规范的要求及公司的规定。 六、井点降水报价: 雨滴穿石,不是靠蛮力,而是靠持之以恒。——拉蒂默

基坑支护及降水方案建议

(一)基坑支护及降水方案建议 (一)基坑开挖支护 1、按初步设计要求该基坑深约5.4m,其西侧为原居民楼,南侧为xx东大街,西侧 为迎春大街,东侧为市政府大楼,基坑开挖和降水时对其周围已有建筑物的安全使用产生影响,破坏后果较严重,按《高层建筑岩土工程勘察规程》(JGJ72-2004) 8.7.2条判定,该基坑工程安全等级为二级。受场地周边环境条件限制,该基坑不 具备坡率法开挖基坑的放坡条件。 2、该基坑的开挖需要进行支护,结合以往经验,建议采用土钉墙进行基坑支护,基 坑支护设计有关岩土参数见表6、表8及表10。 3、考虑基坑开挖过程中会遇到许多不利因素,建议备用钢管、砂袋备用,以备边坡 垮塌临时加固使用。 4、建议信息法施工,与设计紧密结合,及时反馈支护施工信息,调整参数,确保支 护安全。 (二)降水方案 根据场区钻探资料,场区内地下水位埋深较浅,基坑开挖约5.4m,场区上部主要含水层为含土砾及中粗砂,但富水性较弱,地下水类型为第四系孔隙承压水,水量较小。建议在基坑底开挖排水沟并充填砾石,采用基坑明排的降水方案。 1、据本次抽水试验资料及以往地质资料,各岩土层渗透系数建议值见表10。 各岩土层渗透系数表表10

2、基坑北部和东部有两幢高层建筑物,在降水影响半径内,为了防止 由于施工排水引起建筑物沉降,应在建筑物靠基槽一侧,各布设回灌井,在排水过程中密切进行沉降观测,必要时进行人工回灌,以维持已有建筑物范围的地下水位,防止沉降变形破坏。 (三)结论与建议 1、根据本次勘探资料,结合邻近场区工作经验确定,本场区各岩土层,岩土参数建议值详见表6、表7、表10。 2、拟建1#——8#楼及10#——15#楼以②层粉质粘土作为天然地基基础持力层。 拟建9#、16#、17#楼建议采用人工挖孔桩,以⑤-层基岩中风化为桩端持力层。 3、地下车库为地下一层,建议采用②层粉质粘土作为天然地基基础持力层。由于本场区地下水位较高,建议采用桩(搞浮)筏基础。抗浮桩建议采用人工挖孔扩底桩,抗浮设计水位标高建议值为4.16m。 4、场地类别II类,为中软~中硬场地土,属建筑抗震一般地段。场地抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度0.10g,设计地震分组为第一组。设计特征周期T=0.35s。

深基坑降水专项方案修订稿

深基坑降水专项方案 Document number【AA80KGB-AA98YT-AAT8CB-2A6UT-A18GG】

王河小区公租房4#、5#、6#楼及地下室 深 基 坑 降 水 施 工 方 案 编制单位:汉通建设集团有限公司 编制人:刘桂华 2011年12月19日

目录 工程概况 (3) 编制依据 (6) 施工计划 (6) 施工工艺技术 (8) 施工安全保障措施 (11) 劳动力组织 (17) 计算书 (17)

一.工程概况 1.工程规模:王河小区公共租赁租房工程(二标段)为筏型大板基础,基底标高-10.400m局部-10.600m。钢筋混凝土框剪结构,地震烈度7度设防,设计地震分组为第二组,设计基本地震加速度值为0.10g,特征周期值为。设置地下2层地下室(车库),建筑面积㎡。4#住宅楼局部28层,层高3.00M,造型及设备用房总高5.40M,建筑物总高度89.40M,面积㎡;5#楼1~2层营业用房层高2×4.50M,住宅部分层高3.00M,造型及设备用房总高5.40M,建筑物总高度89.40M,面积㎡;6#楼1~2层营业用房层高2×4.50M,住宅部分层高3.00M,造型及设备用房总高5.40M,建筑物总高度89.40M,面积㎡;总计建筑面积㎡。使用功能齐全,配套设施完善。 2.工程地理条件:王河小区公共租赁租房工程(二标段)位于乐山市中心城区王河通江敖坝村。依邻岷江河畔,地处丘陵,山地起伏高程差值不大。建筑用地界线周边近50M内无永久性建筑物。 3.降水施工专项方案的监控指标:以满足基坑面积A=LB=160m×104m=16640㎡脱离地下水位进行深坑土方施工,且满足《建筑与市政降水工程技术规范》(JGJ/T111-98)和相关建筑基础工程施工质量验收规范规定为准。 4.工程地质(自上而下)条件: (1)粉质粘土:黄褐色,稍湿,软塑~可塑。表层含较多植物根茎及碳化物(局部为稻田或鱼塘,有厚~0.40m的)。局部表层覆盖少量粉土、细砂、卵石和建筑垃圾堆积形成的杂填土,偶含钙质结核,局部

深基坑支护及降水施工方案

第1节深基坑支护及降水施工方法 本工程基坑开挖深度约4.8~8.2m,根据建设单位提供的《地质勘探报告》,本工程地质情况较差,地下水含量也较丰富,基坑挖方范围的土层包括:杂填土、粉质粘土、淤泥、冲积砂层、淤泥质土,基底持力层主要位于淤泥层、冲积砂层和淤泥质土层,其中冲积细(粉)砂有易液化的特性。 因此必须采取有效措施,做好基坑挡土支护和隔水帷幕,并有效地将基坑内的地下水位降低到土方开挖面以下,方能确保基坑土方开挖的正常进行和基坑的安全,本着“安全第一、经济合理、施工方便、技术先进”的原则,公司决定采用水泥土桩墙锚拉支护方案。 (1)水泥土桩墙锚拉支护方案 1)基坑支护设计方案 基坑周边设计二排φ550 直径的深层搅拌桩(相互搭接150mm),设计桩长约14.8m,搅拌桩进入粉质粘土不少于2m,作为止水帷幕和支护结构,加固材料为425#普通硅酸盐水泥,掺入比15%,水灰比0.5,桩身抗压强度qu≥3MPa,要求二喷四搅工艺成桩,桩身偏斜<1%,相邻桩不留施工断缝; 支护设计详见下图。 2)基坑支护施工方案 (B)主要施工方法及要求 A)深层搅拌桩施工方法 施工工艺的原理 水泥深层搅拌桩是将特制的搅拌钻具(PH-7 型钻机)钻入地下,利用注浆泵将水泥浆体喷入地下并与地基土原位强制搅拌,经过一系列的物理化学作用形成具有整体性和一定强度的桩柱体,具有挡土及止水的双重作用。

工艺流程 图6-2 深层搅拌桩施工工艺流程 主要工艺控制参数 表6-1 主要工艺控制参数 泵量(m/h) 分别在不同地段试搅,检查设计工艺参数的合理可行性,其中包括:搅拌机钻进深度、桩底标高、桩顶或停灰面标高、灰浆的水灰比、外掺剂的配方、搅拌机的转速和提升速度、灰浆泵的压力、料罐和送灰管的风压、输浆量等。 施工技术及操作要求 (a)技术要求 a)深层搅拌桩桩径为Φ550mm,桩间搭接150mm,桩长14.8m。 b)深层搅拌桩采用水泥浆灌注,采用四搅二喷方式施工,加固材料采用425#普硅水泥,水泥掺入比15%,折合单桩水泥用量不少于60kg/m,水灰比0.5。c)搅拌桩的垂直偏差度不得超过1%,桩位布置偏差不得大于50mm,桩径偏差不得大于4%。 d)施工中用流量泵控制输浆速度,使注浆泵出口压力保持在0.4-0.6MPa,输浆速度应保持常量。 e)根据该场地勘察资料,搅拌桩穿过淤泥层及砂层进入强风化层。 (b)操作要求 a)桩机就位由专人操作,专人负责电缆管线,专人校正钻头对位,钻头就位采用垂线量测(二个方向观测)。 b)钻进前先打开浆泵送清水,检查各种管路及钻头喷口通畅才可钻进。 c)开始下沉时即送浆。桩底喷浆应不少于30 秒,使浆液能完全到达桩端。d)整个制桩过程边下沉(或提升),边搅拌,边喷浆的连续作业,注意观察有关仪表和管道的脉动情况,以判断管道是否通畅,喷浆是否正常。 e)成桩后应立即检查送浆量,成桩水泥浆总量不得少于设计要求。 f)水泥浆拌制要严格计量,严格控制水灰比,浆体使用前要过筛,以防块体、纸屑等进入管道造成堵塞。 g)水泥不得使用过期、受潮、变质的水泥。

深基坑降水方案

项目深基坑降水方案 辽宁天纵基础工程有限公司 二○一二年二月

方案名称:深基坑降水方案方案提交单位: 董事长: 总工程师: 方案编写人: 方案审核人: 方案批准人: 方案提交日期

目录 一、工程概况 二、本方案的编制参考依据 三、降水设计有关参数 四、地质条件 五、降水目的 六、降水方案设计思路 七、降水方案 八、降水运行施工 九、施工技术措施 十、施工质量保证措施 十一、施工安全技术措施 十二、文明施工管理措施 十三、施工进度计划 十四、投入主要机械设备 十五、施工管理人员及劳动力配备 十六、保证降水效果的措施及应急预案十七、水土资源保护 十八、防止降水不利影响的措施

一、工程概况 拟建的中心项目由有限公司开发,该项目位于辽宁省,具体位于中央大街以东,广西街以西,南昌路以南区域,占地面积约为6974 m2,规划建设集购物、休闲、娱乐、餐饮为一体的大型商场及公寓。商场位于建筑底部,为1~10层,公寓、写字楼位于建筑北侧上部,为11~26层,建筑高度100m,总建筑面积9万㎡。 基坑情况:基坑为地下三层,地面下需开挖14.70m深,基坑南北长85.3m,东西宽61.5m。 二、本方案的编制参考依据 1、《建筑与市政降水工程技术规范》JGJ/T111-98 2、《建筑基坑支护技术规范》JGJ120-99 3、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 4、该场地《岩土工程勘察报告》 5、《水文地质钻探规程》DZ/T148-94 6、《供水管井技术规范》GB50296-99 7、《基坑降水设计说明》(辽宁地质工程勘察施工集团勘察研究院) 三、降水设计方案有关参数 1、基坑开挖深度为地面下14.70m,地面高程22.40m,静水位埋 深4.00m,水位降至基坑底面下0.50m。 2、基坑开挖面积:基坑长85.3m,宽61.5m,开挖面积约为5300m2。

土方开挖基坑支护及降水专项施工方案[详细]

中国移动河南公司开封分公司生产指挥调度楼土方开挖、基坑支护及降水 专 项 施 工 方 案 编制人: 审批人: 审核人: 中城建第六工程局集团有限公司 年 5 月 15 日

目录

中国移动河南公司开封分公司生产指挥调度 楼土方开挖、基坑支护及降水专项施工方案 一、综合说明 1.工程概况 本工程位于XX市汴西新区郑开大道与第八大街交叉口西南侧,开挖场地较为开阔,无建筑物障碍;建筑面积为22519.97m2;地下室面积约为3326.99m2。 本工程为框架结构,地下一层,地上15层。基础形式为防水筏板基础及桩承台基础。桩承台基础基底标高-6.7m至-7,5M,筏板基底标高为-6.3m,基底标高复杂,土方开挖时要做好标高控制,严禁超挖。 该工程地下水位较高,根据地质报告,地下水位埋深0.5-1.1m左右,土方开挖前须做好基坑降水。 2.编制依据 该施工组织设计的编制主要依据:招标文件及施工图纸;现行规范、规程以及现场实际情况。 基坑支护及降水设计方案(XX市建筑设计院有限公司) 基础土方开挖施工论证方案及专家评审意见 《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2020) 《建XX市政降水工程技术规范》(JGJ/T111-1998) 《建筑基坑支护技术规程》(JGJ12020999) 《基坑土钉支护技术规程》(CCECE96:97) 《锚杆喷射混凝土支护技术规范》(GB50086-2020) 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB5020202020) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-1999) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2020) 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2020) 3.总体施工部署 3.1 工期目标 根据施工现场实际情况,确定5月28日一6月24日进行土方开挖。 第一步土方开挖约2.5米深(-3.70m): 5.28—6.5号 9d 第一步边坡支护: 6.1—6.8号 8d 第二步土方开挖: 6.9—6.2020 12d 第二步边坡支护: 6.12—6.23号 12d

深基坑降水专项方法

王河小区公租房4#、5#、6#楼及地下室 深 基 2011年12月19日 目录 工程概况.....................................................................3编制依据 (6) 施工计划 (6) 施工工艺技术 (8)

施工安全保障措施 (11) 劳动力组织 (17) 计算书 (17) 一.工程概况 1.工程规模:王河小区公共租赁租房工程(二标段)为筏型大板基础,基底标高-10.400m局部-10.600m。钢筋混凝土框剪结构,地震烈度7度设防,设计地震分组为 第二组, (车库) 房总高 高2× 89.40M, 3.00M, 积 2. 周边近 3.㎡脱 (JGJ/T111-98)和相关建筑基础工程施工质量验收规范规定为准。 4.工程地质(自上而下)条件: (1)粉质粘土:黄褐色,稍湿,软塑~可塑。表层含较多植物根茎及碳化物(局部为稻田或鱼塘,有厚0.20~0.40m的)。局部表层覆盖少量粉土、细砂、卵石和建筑垃圾堆积形成的杂填土,偶含钙质结核,局部粉粒含量较重,为粘质粉土。韧性

较好,干强度较高,摇震反应慢。稍有光泽。连续分布。层厚1.00~6.90m。 (2)细砂:冲洪积成因。灰褐、深灰、灰黄等,饱和。主要成份为长石、石英、岩屑等,含少量黑云母、白云母。一般表层泥质含量较重,下部较纯净。分布十分广泛,但不连续,埋深1.00~11.70m,层厚0.60~14.10m。 (3)卵石:冲洪积成因。灰褐、深灰色等,饱和,卵石粒径2-15cm较多,据现场筛分,粒径大于50mm的占58%,2-5cm约10~23%。含漂石。成分较杂,以花岗岩、 超重型 3.50~18.90m 泛,但不连续,局部夹稍密或密实卵石透镜体。层顶埋深2.60~21.30m,层厚0.50~8.40m。 密实卵石:卵石含量大于70%,呈交错排列,N120击数为10~14击。连续分布。局部夹稍密或中密卵石夹层。层顶埋深2.70~23.00m,勘察揭露厚度0.50~10.80m。 砂质泥岩:紫红色,矿物成分以粘土矿物为主。泥质胶结为主,钙质次之。中~

深基坑土钉支护开挖及管井降水施工方案

深基坑土钉支护开挖及管井降水施工方案 目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (5) 三、基坑围护设计概况 (5) 四、施工部署 (6) 五、施工方案和技术措施 (12) 六、基坑工程监测 (26) 七、应急预案 (30) 八、工程质量保证措施 (34) 九、施工进度保证措施 (36) 十、文明施工保证措施 (38) 十一、夏季雨季施工措施 (41) 十二、塔吊基础计算书 (43) 十三、附图: 图1、深基坑工程施工进度计划表 图2、总平面及周边环境图 图3、深基坑工程总平面布置图 图4、管井平面布置图 图5、管井施工详图 图6、地下室土方开挖顺序图 图7、基坑挖深分布图 图8、围护结构平面布置图 图9、基坑剖面图 图10、土钉节点详图 图11、基坑临边安全围护及钢梯布置图

图12、基坑监测点平面布置图 图13、地基土物理力学性能指标及设计参数表 图14、地质报告剖面图 一、工程概况 1、项目名称及各参建单位 工程名称:XX第四中学中外合作高中部国际交流中心 建设地点:XX经济开发区XX第四中学的西北角 建设单位: XX省XX第四中学 设计单位: XX当代建筑设计研究院 监理单位: XXXX建筑监理有限公司 勘察单位: XX市勘察设计研究院 施工单位:XXXX建设有限公司 质安监督单位:XX经济技术开发区建设工程质量安全监督站 质量目标:合格,争创“西湖杯” 安全目标:无伤亡事故,安全文明要求:XX市安全文明施工标准化工地。 工期目标:540日历天。 2、工程设计概况 本工程建筑基底面积2146.68 m2,总建筑面积为14708m2 ,地下室建筑面积为3104.54m2(人防面积1980.74 m2)。主楼12层及1~3层的裙房,地下室一层,楼高48.95m。本工程±0.000相当于黄海标高7.13 m,室外地坪自然标高为-0.50m、-0.80m。本工程桩全部采用钻孔灌注桩,直径为Φ800,有效桩长约为45-47m,共计155根。地下室底板为有梁筏型基础底板,底板厚度为450厚,底板、墙板、柱、顶板采用C35P6,垫层砼采用C15。

边坡支护及基坑降水施工方案

临沂市文化广场工程基坑支护及降水施工方案

山东天元第二建筑工程有限公司 2010.04.02 一、基坑工程概况 临沂市艺术中心位于北城新区城市中轴线,景观湖南侧,西侧与孝圣巷相邻,南临算圣巷,东临茶山巷,北靠府前巷,所处地势平坦,交通便利。工程用地南北宽247m ,东西长240m-449m,占地面积100亩。主楼20层,裙楼4层,地下1层,主楼高80m,东西长190m,南北宽160m。地下面积37199m2,中心地下29177m2,左、右两个车库共计8022m2。 该工程场地为拆迁场地,地形起伏不大,基坑四周场地较为开阔,无重要建筑物。基坑根据建设布局分1、2、3、4个区域,其中1区设游泳馆。2、3、4区开挖深度约5m-6m,1区局部开挖深度约为8m,低于地下水位约5m。工程设计基底标高为-5.5m, -6.9m,-8.1m不等。基坑开挖平均深度在6.0米左右。基坑安全等级为二级。 由于施工现场受场区施工道路及规划布置,压缩了放坡空间,基坑开挖前应对支护及降水作出安全、经济、合理的方案。 二、参照规范和标准 本工程基坑支护方案的制定主要参照以下规范标准及相关资料: 1、《临沂市艺术中心岩土工程勘察报告》 2、临沂市艺术中心基础总平面图 3、《岩土工程勘察规范》(GB500021-2001) 4、《建筑基坑支护技术规程》(JBJ120-99) 5、《基坑土钉支护技术规程》(CECS96:97) 6、《建筑基坑工程监测技术规范》 (GB50497-2009) 三、场地工程地质条件 场地地貌形态主要是沂河冲积1级阶地。根据场地钻探揭露,场地内底层分布为回填土、粉质土和膨胀土。由于受周边河道影响,在下挖3-4m时有明显的含水层,地下水位高于基坑底标高1.5m至2m。工程地层结构情况如下: 1层素填土:黄褐色,松散,成分以耕土为主。该层场区分布较普遍,厚度:0.40-2.00m;层底标高:67.72-69.23m;层底埋深0.40-2.00m。 2层粉质粘土:褐黄-黄褐色,可塑,场区普遍分布,厚度:1.20-2.40m,层底标高:66.65-67.58m,层底埋深:1.70-2.90m。该层具有中等压缩性。

[上海]轨道交通深基坑深井降水施工方案

1、工程概况 1.1.工程地理概述 本车站为上海市轨道交通杨浦线(M8线)工程第四站,位于佳木斯路与国顺东路之间的营口路上,车站呈南北走向,车站周边较为空旷,车站的西侧为黄兴绿地公园,东侧为旧的厂房(现已拆除)以及在车站的东北有一栋四、六层房子。 1.2.工程概述 车站为地下一层(局部一层半)侧式站台站,主体结构全长240.8米。车站附属结构包括:南北风井、东西出入口及东西地面设备用房。 车站主体、两个风井及东出入口采用地下连续墙作基坑的围护结构,地下墙的厚度为600mm,接头采用圆形波纹管柔性接头,墙深分为24m、21m、18m三种,地下墙墙址均插入第⑤1层土。西出入口采用SMW工法劲性水泥搅拌桩作为基坑的围护结构。 南端头井接单圆盾构区间,呈交叉状,长12.57m,最大宽度20.41m,垫层底深13.57m;北端头井为双圆盾构始发井,长20.14m,宽16.8m,垫层底深14.06m。车站北标准段长41.65m,宽16.5m,垫层底深12.27m;南标准段长44.5m,宽16.5m,垫层底深12.26m;南端渐变段长65.5m,宽9.91~12.55m,垫层底深11.85m;车站中间站台段长65.5m,宽25.7m,垫层底深12.28m,基坑坑底以下24m设

桩径φ600mm抗拔桩,共62根。 1.3.工程地质概述: 1.3.1.水文地质: 车站范围内潜水主要赋存于第(②2层)砂质粉土中,其主要补给来源为大气降水,水位随季节面变化,水位埋深0.5~0.7m;承压水埋藏于砂质粉土中,第⑦层土顶埋深为30.0m左右,其水头埋深为5.90m。 1.3. 2.基坑开挖范围各土层描述: 根据地质勘察报告,车站场地30.60m以上的地基土主要为上海地区吴淞江故道地层沉积组合,浅层分布有较大厚度的砂质粉土层(②2层)、淤泥质土层及粘性土层(④、⑤1层),土层分布较稳定。受吴淞江古河道的切割,场地内缺失第③层灰色淤泥质粉质粘土代之分布有厚度较大②3层砂质粉土,其它各土层层序完整,分布较稳定。车站底板位于第④层淤泥质土中,其下卧层第⑤1层粘性土。 1.3.3 土层不利情况: 基坑开挖范围内,第②2层土为粘质粉土、砂质粉土,较松散,具有较强的渗透性,在地下水的作用下易产生流砂、管涌现象;第④层淤泥质粘土(局部)属低渗透性、高含水量、高压缩性、低强度、高灵敏度软土,具明显的触变及流变特性。

07深基坑土方降水施工方案编制导则

深圳建工集团 深基坑/ 土方/降水施工方案编制导则 .八 、八、- 刖吕 一、应编制深基坑专项施工方案的范围: 开挖深度超过3m (含3m)或虽未超过3m但地质条件和周边环境复杂的基坑(槽)支护、降水工程。 二、深基坑专项施工方案应当组织专家组进行论证的范围: 1 ?开挖深度超过5m (含5m)的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程。 2.开挖深度虽未超过5m,但地质条件、周围环境和地下管线复杂,或影响毗邻建筑(构筑)物安全的基 坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程。 三、适应范围、编制版面格式: 本编制导则适应于:基坑支护工程设计已经由专业资质设单位设计完成的深基坑工程专项施工方案的编制,其他基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程应参照编制。 版面、格式等要求应符合公司《施工组织设计、方案封面、版面、文字格式导则》的要 求。 字体说明:括号内的加粗宋体字为中华人民共和国住房和城乡建设部建质[2009]87号通知的要求;括号内的宋体字为深圳建筑业协会深建协字(2009)第042号文件的要求;其余宋体字为正文标题、内容,仿宋体字为正文部分的应编制内容说明。 导则中的章节条款序号及正文标题,可直接复制应用,但应注意与工程实际符合。 1 编希U依据(相尖法律、法规、规范性文件、标准、规 范 及图纸(国标图集)、施工组织设计等。)(简述安全专项施工方案编制所依据的相尖标准、规范及图纸(国标图集)、施工组织 设计等。) 应用表格形式表述,表格应有:序号、文件(或图纸、规范规程标准)名称、编号或文号、文件(出 图)日期;

1.1 1.1相尖工程施工合同文件、图纸和技术资料 1基坑工程全部施工图纸及应用的标准图集 2工程地质勘察报告 1?2相尖的法律法规、规范、标准 应描述以下与基坑、土方开挖及降排水工程密切相尖的国家及地方的现行建筑法规、条例、规范、规程、标准。 1.2.1主要应用的法律、法规 1《中华人民共和国安全生产法》 2《建设工程安全生产管理条例》 3《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》,中华人民共和国住房和城乡建设部建质[2009]87号 4《深圳市建设工程重大危险源管理办法》 (其他法律、法规、规章) 1?2.2主要的国家及地方标准、规范、规程 1.2.3主要规范、规程 1《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 2《建筑基坑支护技术规程》(JGJl20?99 ) 3《建筑地基基础设计规范》(DBJI5?31?2003 ) 4《建筑基坑支护技术规范》(DBJ/T15-20-97 ) 5《深圳地区建筑基坑支护技术规范》(SJ05-96 ) (以上部分应注意更新;并应及时补充已发布的其他标准、规范、规程) 1.3公司标准、规章 企业的技术、质量、安全方面的标准、规章和管理体系文件。 2工程概况 (危险性较大的分部分项工程概况、施工平面布置、施工要求和技术保证条件。)(简要描述基坑工 程概况、基坑岩土地质情况、施工图的技术要求、施工平面布置、施工要求和技术保证条件。)

基坑降水支护方案

目录 第一章工程概况 (2) 1.1.工程概况 (2) 1.2.编制依据 (3) 第二章施工部署 (4) 第三章施工准备及现场平面布置 (11) 第四章主要施工方法 (14) 4.1降水工程设计 (14) 4.2.土方开挖工程 (23) 4.3.浅圆仓地下通廊简易土钉墙支护 (27) 4.4.提升塔基坑支护 (32) 第五章质量保证措施 (41) 5.1质量目标 (41) 5.2组织保证 (41) 5.3 技术资料管理 (42) 5.4质量检验标准及质量保证措施 (43) 5.5. 工序控制措施 (47) 第六章工程环保措施 (48) 6.1环保目标 (48) 6.2环保组织管理 (49) 6.3工作制度 (49) 6.4管理措施 (49) 第七章安全、消防管理及文明施工 (50) 7.1安全管理 (50) 7.2消防管理 (52) 7.3文明施工管理 (54) 第八章应急预案及事故处理 (55) 8.1应急预案 (55) 8.2事故预防及处理措施 (56) 第九章保护措施 (60) 第十章附图 (61)

第一章工程概况 1.1.工程概况 1.1.1工程关系 工程名称:中央储备粮唐山直属库油脂油料仓储物流项目浅圆仓及其附属工程2标段 工程地址:唐山市海港开发区7号路与9号路之间 设计单位:国贸工程设计院 监理单位:中咨工程建设监理公司 施工单位:北京城建建设工程有限公司 1.1.2基本概况 本工程2标段由18个浅圆仓和1#、2#、3#提升塔组成,结构形式为钢筋砼结构,浅圆仓和提升塔地基基础为CFG桩和预应力高强混凝土管桩。浅圆仓呈圆锥体形状,屋盖为钢筋砼椎壳顶盖,浅圆仓直径30m,檐高21m,屋面防水等级为Ⅱ级,仓壁为条形基础,壁厚300mm,仓内地下通廊基础板厚400mm,局部650mm.浅圆仓壁基础桩标高-2.2m,仓内标高-1m,地下通廊标高-4m.提升塔桩基础标高-8.7m. 属深基础开挖,需要进行基坑支护处理。 1.1.3基坑围护体系的特点 ⑴护坡工程:设计及建造、维护完整的基槽支护体系,其设计方案必须满足基坑施工阶段的安全要求。 ⑵提升塔与相邻建筑物之间的隔水处理,以消除深基坑部位降水对相邻已有建筑物的影响。 因提升塔和浅圆仓地下通廊基槽埋深较深,且地下水在基槽槽底以上,为保证基槽开挖后边坡的安全与稳定,需采取边坡支护及降水措施;地层情况和水文地质条件详见堪察报告。 本工程围护设计方案应遵循的原则:安全可靠、经济合理、施工可行、快速高效。我们在保证边坡稳定与安全的前提下,本着对业主负责的态度,选择经济可靠的基坑围护设计方案。根据现场具体情况、招标要求等,本工程有如下特点: ⑴本工程场地辽阔,主要工程包括降水、剔桩头、土方挖运工程,任务重,工期紧,

深基坑降水方案

基坑降水施工方案 编制人: 审核人:

目录 第一章编制依据........................................... 错误!未指定书签。第二章降水井设计概况..................................... 错误!未指定书签。 第一节工程地质概况................................... 错误!未指定书签。 第二节降水井设计说明................................ 错误!未指定书签。 第三节降水井平面布置及编号........................... 错误!未指定书签。 第四节降水井设计参数................................. 错误!未指定书签。第三章施工进度计划....................................... 错误!未指定书签。第四章降水井施工准备..................................... 错误!未指定书签。 第一节现场准备....................................... 错误!未指定书签。 第二节技术准备....................................... 错误!未指定书签。 第三节机械、材料准备................................. 错误!未指定书签。 第四节管理人员及操作人员准备......................... 错误!未指定书签。第五章降水井施工......................................... 错误!未指定书签。 第一节降水施工工艺及流程............................. 错误!未指定书签。 第二节成井质量标准、施工记录及资料................... 错误!未指定书签。第六章降水方案........................................... 错误!未指定书签。 第一节排水........................................... 错误!未指定书签。 第一条基坑外围排水................................ 错误!未指定书签。 第二条基坑内排水.................................. 错误!未指定书签。 第二节降水........................................... 错误!未指定书签。 第三节沉降观测....................................... 错误!未指定书签。 第四节封井........................................... 错误!未指定书签。 第五节降水井管保护措施............................... 错误!未指定书签。 第六节降水常规管理要求............................... 错误!未指定书签。第七章降水井施工管理及技术措施........................... 错误!未指定书签。 第一节施工组织管理网络............................... 错误!未指定书签。

深基坑土方开挖、基坑支护、降水方案设计专家论证版

集团深基坑土方开挖、基坑支护、降水专项方案 编制: 审核 : 审批: 集团 2011年10月31日

目录 工程概况 1.岩土地质构造-----------------------------------------------------3-4页 2.含水层分布特征-----------------------------------------------------4页 3.现场及周边环境-----------------------------------------------------4页 4.土方工程概况-------------------------------------------------------5页 5.桩基及基坑支护概况-------------------------------------------------6页 6.降水工程概况-------------------------------------------------------6页 土方开挖 一土方开挖施工部署及施工顺序-----------------------------------------6页 1.土方开挖主要情况-------------------------------------------------6-7页 2.第一阶段土方开挖-------------------------------------------------7-9页 3.第二阶段土方开挖-------------------------------------------------9-15页 4.注意事项--------------------------------------------------------15-18页 基坑支护 一.基坑支护工程概况----------------------------------------------18-19页二.支护桩、立柱桩施工工艺----------------------------------------19-26页 三、水泥搅拌桩施工------------------------------------------------26-33页 四、打设工字钢桩--------------------------------------------------33-36页 五、土钉墙支护工艺------------------------------------------------36-39页 六、冠梁及支撑结构施工------------------------------------------39-42页 七、基坑换撑------------------------------------------------------42-47页 基坑降水 一、降水概况------------------------------------------------------47-48页 二、施工准备------------------------------------------------------48-49页 三、降水施工------------------------------------------------------49-53页 四、降水运行保障措施-------------------------------------------------53页 五、降水运行控制--------------------------------------------------53-54页 六、降水运行管理------------------------------ -------------------54-55页 七、封井----------------------------------------------------------55-56页 应急抢险救援预案 一、应急相应组织管理----------------------------------------------56-59页 二、各种可能紧急情况抢险预案--------------------------------------59-61页 三、土方开挖应急响应处理措施--------------------------------------61-63页 四、土方开挖组织措施----------------------------------------------63-64页 五、环境保护应急响应处理措施-----------------------------------------64页 六、应急警报处理--------------------------------------------------64-66页 安全文明保证措施 一、现场安全用电--------------------------------------------------66-67页 二、机械安全防护-----------------------------------------------------67页 三、作业人员劳动保护-------------------------------------------------67页 四、安全交底和检查---------------------------------------------------67页 五、文明施工保证措施、降低施工污染措施-------------------------------67页 六、现场消防保卫措施----------------------------------------------67-68页附件:基础施工进度计划、基础施工总平面布置图

相关文档
相关文档 最新文档