文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 直流高压发生器操作方法及步骤

直流高压发生器操作方法及步骤

直流高压发生器操作方法及步骤
直流高压发生器操作方法及步骤

https://www.wendangku.net/doc/7d1121824.html,

直流高压发生器操作方法及步骤直流高压发生器操作方法及步骤

1.操作前准备

将控制箱的信号输出电缆插座13和测量输入插座14与倍压装置电缆插座用专用电缆连接好,使用前检查其完好性,联接电缆不应有短路和断路;倍压筒应无凝露现象;用2.5mm2以上的铜线将控制箱接地与倍压装置接地端连接起来并可靠接地。

2.水阻的安装说明

1)在每次试验前将水阻有气孔一端拧开,将水加至淹没导电杆2/3以上,有气孔的一端朝上。

2)试验完毕后将水倒掉,待下次试验前重新灌入。

3.电压整定值校准

1)插上电源线,打开控制箱电源开关2 ,电压显示表8及电流显示表7 ,以及0.75倍电压显示表11显示均为零值。

2)将电压整定按扭17顺时针旋到底,电压粗调旋钮18及电压细调旋钮19反时针旋转至零位,零位指示灯4 亮。

3)轻按“启动”按键15,“电源”指示灯3(红色)亮。如按“启动”按键15,红色指示灯不亮,说明电压粗调和细调不在零位,则将电压粗调旋钮18和细调旋钮19反时针旋到零位,红色指示灯3亮。

4)顺时针旋转电压粗调旋钮18,当电压接近所需电压值时,再旋转电压细调旋钮19至所需电压为止,这时电压显示值单位为kV,电流显示值单位为mA。

https://www.wendangku.net/doc/7d1121824.html,

5)反时针调节电压整定旋钮17,使高压关断,此时红色指示灯3灭,“过压”指示灯5 亮。明此时仪器按所要求的输出电压整定,即输出到达所需电压值时自动切断高压,过电压保护。如整定旋钮不调整,每次电压值只能升到整定电压值。如需电压升到额定值,则必须将过压整定旋钮顺时针调至最大。

4.测试

(1)在高压输出端子和地接线柱之间接入试品。

(2)打开电源开关2 ,轻按“启动”按键15,“电源”指示灯3(红色)亮,缓慢调节电压粗调旋钮18和电压细调旋钮19进行测试。测试时电压显示表8指示试验电压值,单位为kV;0.75倍电压显示表11指示试验电压值的75%,单位位kV;电流显示表7指示试验电流值,单位为mA。

(3)在试品测试过程中按下0.75倍电压显示锁存按键20,则0.75倍电压显示表11显示值锁定,维持显示值不便,这样在做氧化锌避雷器试验时很方便地可作为参考电压。

(4)在任何时候按下定时开按键10 ,则启动时间继电器9 ,在计时到达预设的时间时,蜂鸣器发出报警讯响。

(5)在试验过程中,如果负载电流超过仪器额定输出电流的0-10%时,“过流”指示灯6亮,过流保护,防止损坏试品和仪器。

(6)试验结束后,反时针调节电压粗调旋钮18和电压细调旋钮19,旋到零位后,电压显示表8缓慢回到零位,“零位”指示灯4亮。当三个显示表显示零值后,轻按停止按键16,此时红色指示灯3灭,再关掉电源开关2 。

当被试品电容量很大时,电压粗调、细调均调到零位后,输出电压显示表迟迟不能回零,则先按停止按键16,再关机。然后用放电棒将试品放电,再拆除被试品接线。

240V高压直流说明书

240V高压直流系统 说 明 书

1.1 整流模块说明书 RM24020-Ⅲ系列模块简介 RM24020-Ⅲ系列模块是电源最主要的配置模块,广泛应用于通信行业及电力行业10kV到550kV的变电站电力电源中。 RM24020-Ⅲ系列模块采用风冷的散热方式,在轻载时自冷运行,符合电力系统的实际运行情况。 型号说明 RM 240 20 -III 产品版本号 额定输出电流20A 额定电压输出240VDC 整流模块 工作原理概述 以RM24020-Ⅲ模块的工作原理框图如下图所示。 图1 RM240D20-Ⅲ模块原理图 RM24020-Ⅲ模块由三相无源PFC和DC/DC两个功率部分组成。在两功率部分之外还有辅助电源以及输入输出检测保护电路。 前级三相无源PFC电路由输入EMI和三相无源PFC组成,用以实现交流输入的整流滤波和输入电流的校正,使输入电路的功率因素大于0.92,以满足DL/T781-2001中三相谐波标准和GB/T 17794.2.2-2003中相关EMI、EMC标准。

后级的DC/DC变换器由PWM发生器控制前级PFC输出的DC电压、经过高频变压器输出后再整流滤波输出DC电压等电路组成,用以实现将前级整流电压转换成电力操作系统要求的稳定的直流电压输出。 辅助电源在输入三相无源PFC之后,DC/DC变换器之前,利用三相无源PFC的直流输出,产生控制电路所需的各路电源。输入检测电路实现输入过欠压、缺相等检测。DC/DC的检测保护电路包括输出电压电流的检测,散热器温度的检测等,所有这些信号用以DC/DC的控制和保护。结构及接口 1.模块外观 RM24020-Ⅲ模块的外观如下图所示。 图2 RM24020-Ⅲ模块外观 2.前面板 RM24020-Ⅲ模块前面板如下图所示。

直流高压发生器说明书

直流高压发生器 一、概述 本仪器具有较高的稳定度和可靠性,具有电压零位合闸保护、过电压保护及电流保护功能,能即时保护仪器和试品的安全。本仪器还具有体积小、重量轻、便于携带、操作方便,连续可调安全可靠等特点,适用于 ●供电部门现场直流高压试验,例如:电力电缆直流耐压和泄漏试验,磁吹避雷器和氧化锌避雷器电导电流和1mA参考电压试验如(Y1W/144/320W中性点避雷器、Y10W/204/530W电站型避雷器等)。 ●可作激光电源,还能用于静电喷涂、静电织绒等场合。 ●其它需要直流高压的场合。 凡我公司出厂的产品都经过严格质量检验,所有指标都优于中华人民共和国电力行业标准DL447.2-92的要求。 二、主要技术指标 1、电压表准确度:≤2% 2、电流表准确度:≤2% 3、脉动因数S:≤3% 4、工作电源:220V交流,50Hz 5、工作方式:间断使用 6、环境温度:0-40℃ 7、相对湿度:25℃时,不大与85%,无凝露 三、工作原理图

四、外观说明 (1)操作端子 1、接地端:引端应与倍压筒接地端及试品接地端联接为一点后,再与地网相连。 2、输出座:输出高频可调电源至倍压筒。 3、数显电压表:数字显示直流高压输出电压值。 4、数显75%电压表;数字显示直流高压输出75%倍电压值。 5、数显电流表:数字显示直流高压输出电流值(包括试品电流、电流引线电晕电流等)。 6、75%U锁定钮:按下锁定钮时指示灯亮,75%显示锁定。 7、过流保护,当输出电流达额定电流时,仪器自动切断高压,保护被试品。 8、过压保护,当输出电压达额定电流时,仪器自动切断高压,保护被试品 9、高压开,当该灯亮时表示高压已启动。 10、高压关,当该灯亮时表示高压已关闭,此时没有高压输出。 11、红按钮,75%U锁定钮。按下锁定钮时指示灯亮,75%显示锁定。 12、绿按钮:高压回路断开按钮,高压关指示灯亮。 13、红按钮:高压回路接通按钮,高压指示灯亮。 14、电压调节钮:顺时方向转动增加输出值。逆时方向转动减少输出值。 15、电源插座:输入220V、50Hz电源。 16、电源开关:切断或接通AC220V电源。

高精度直流高压发生器

FS系列直流高压发生器 一、产品概述: FS型直流高压发生器是一种多用途的直流高压电源设备,本仪器具有较高的稳定度和可靠性,具有电压零位合闸保护、过电压保护及过电流保护功能,能实时保护仪器和试品的安全。本仪器还具有体积小、重量轻、便于携带、操作方便,连续可调安全可靠等特点,适用于: ☆供电部门现场直流高压试验,例如;电力电缆直流耐压和泄漏试验,磁吹避雷器和氧化锌避雷器电导电流和1mA参考电压试验。 ☆可作激光电源,还能用于静电喷涂、静电织绒等场合。 ☆其它需要直流高压的场合。 二、产品优点 1、机箱采用铝合金机箱,立轻巧方便。 2、采用中频倍压电路,应用PWM脉宽调制技术和大功率IGBT器件。 3、采用电压大反馈,输出电压稳定度高,纹波系数≤±1%。 4、全量程平滑调压,电压调节细度好。

5、手动升压,电压调节分辨率高,从零启动。如不在零位合闸,不启动。保证人生安全。 6、0.75UDC1mA功能按钮,方便氧化锌避雷器试验,精度±(1%读数±0.2kV)。 7、过压保护采用拔码设定,一目了然,误差±1%。 8、倍压采用新型材料,轻巧、坚固。外表涂特种绝缘材料,电气性能好,防潮能力强。 9、保护功能:具备高压过压(硬件保护)、低压过压、低压过流保护、断电、零位、超温、放电保护等多重保护功能。 10、在非正常工作状态时,保护装置自动切断高压输出。 11、折叠式撑脚,直径面积大,稳定性能好。200KV以上。 三、工作原理 四、技术指标

五、说明 1、如果需要高精度测量输出直流电流值,请在高压端外接MSA-1型自动保护微安表,但要另外订购。 2、如果需要高精度测量输出直流电压值,请在高压端并接直流高压分压器,但要另外订购。 3、如果需要大功率直流电压发生器,如5mA、10mA及特殊电压等级,我公司也能生产,但应先定货。 六、故障检查及处理 若按以上方法还不能排除故障,请与厂家联系。

直流高压发生器操作规程

ZGF-200型直流高压发生器安全使用操作规程 一、用途 该设备仅用于高压电气的直流耐压及泄露试验。 二、设备主要技术参数 电源电压:220V±10% 输出电压:200kV 电压调节精度和稳定度≤0.5% 电压、电流测量精确度1.5%±2字 0.75倍电压切换精确度0.5%±2字 工作方式:间断使用,额定负荷30min 使用环境:温度 -15℃~-45℃,相对湿度≤90%,无凝露。 三、操作规程 1、将直流高压发生器控制箱、高压塔放置到合适位置,按试验接线图分别联接好电缆线、接地线和电源线,保护接地线与工作接地线以及放电棒的接地线均应单独接到高压塔的地线上(即一点接地)。 2、检查电源开关应处于在关断位置,调压电位器应在零位。过电压保护设置值一般为试验电压的1.1倍,负载特性设置为“容性”。 3、直流高压发生器空载升压验证过电压保护整定是否灵敏。 4、接通电源开关,此时电压、电流表LED灯亮,表示电源接通。 5、按高压启动/复位按钮,工作灯亮,表示高压接通。 6、顺时针方向平缓调节调压电位器,输出端即从零开始升压,升至所需电压后。按规定时间记录电流表读数,并注意控制箱及高压输出线有无异常现象及声响。 7、试验完毕,逆时针方向平缓调节调压电位器降压,将调压电位器回零后,按高压启动/复位按钮切断高压,工作灯熄灭,并关闭电源开关。 8、试验完毕后应用接地棒对试品端充分放电并挂地线,同时对高压塔输出端加挂地线,方可更换试品或拆除接线。 四、安全注意事项 1、距高压直流2米外设遮拦。 2、要对试品进行充分放电,放电时先经电阻放电,再把地线挂在放电点上。先对被试品放电,再对直流发生器放电,不得经微安表放电。 直流高压发生器耐压试验接线图

直流高压发生器

直流高压发生器 --使用说明书 安全警告 ●使用直流高压试验器的工作人员必须是具有“高压试验上岗 证”的专业人员。 ●使用本仪器请用户必须按《电力安规》168条规定,并在工 作电源进入试验器前加装两个明显断开点,当更换试品和接线时应先将两个电源断开点明显断开。 ●试验前请检查试验器控制箱、倍压筒和试品的接地线是否接 好。试验回路接地线应按本说明书所示一点接地。 ●对大电容试品的放电应经100Ω/V放电电阻棒对试品放电。 放电时不能将放电棒立即接触试品,应先将放电棒逐渐接近试品,至一定距离空气间隙开始游离放电有嘶嘶声。当无声音时可用放电棒放电,最后直接接上地线放电。 ●如做容性负载试验时,一定要接上限流电阻。 ●直流高压在200kV及以上时,尽管试验人员穿绝缘鞋且处在 安全距离以外区域,但由于高压直流离子空间电场分布的影响,会使几个邻近站立的人体上带有不同的直流电位。试验人员不要互相握手或用手接触接地体等,否则会有轻微电击现象,此现象在干燥地区和冬季较为明显,但由于能量较小一般不会对人造成伤害。 ●试验完毕必须将接地线挂至高压输出端方可拆除高压引线。

目录 一、简介 (3) 二、工作原理框图 (3) 三、主要技术参数特点 (3) 四、产品功能说明 (5) 五、操作步骤 (7) 六、故障检查与处理 (9) 七、产品成套性 (10) 八、质量保证 (10) 九、服务承诺 (10)

一、简介 ZGF系列直流高压发生器是根据新的中国电力行业标准DL/T848.1-2004《直流高压发生器通用技术条件》设计制造的新一代便携式直流高压试验器。主要适用于电力部门、工矿、冶金、钢铁等企业动力部门对氧化锌避雷器等高压电气设备进行直流耐压试验。 二、工作原理框图 三、主要技术参数特点 1.技术特点: ●机箱采用铝合金机箱。 ●采用中频倍压电路,应用PWM脉宽调制技术和大功率IGBT器件。 ●采用电压大反馈,输出电压稳定度高,纹波系数≤3%。 ●全量程平滑调压,电压调节细度好调节精度≤1%,稳定度≤1.5%,电压误差±(1.5%±2个字),电流误差±(1.5%±2个字)。 ●升压电位器零起升压。

直流高压发生器的操作使用

直流高压发生器的操作使用 1、控制箱上的显示灯、开关、旋钮等已标清楚,看此操作说明时请参照控制箱的面板上元器件名称使用。 2、高压塔底盘侧面有七芯插座为联接控制箱电缆之插座,底盘侧面有铜接线柱为接地端子作连接地线用。 3、直流高压发生器随附有高压屏蔽电流表为数显微安表,表顶端上的插孔为连接被试品的线插孔,同时也作为电源开关,不用时请拔掉插头,就自动关闭电源。换电池时请将上盖镙丝打开,换好后请扣好盖用镙丝拧紧。扁园表换电池时打开后盖。 4、将控制箱面板上的接地端子与高压塔的接地接线柱用接地线连接在一起并与现场或试验室的地线接牢。为保证您与设备的安全,请务必反复检查地线,确保各部接地良好。 5、用提供的七芯电缆连接控制箱与高压塔,电缆两端为同样的快速插头,注意用插头侧面豁口对准插座内侧粗凸部分插入并顺时针拧紧。(可用电缆任一端连接控制箱或高压塔)接好电源线,电源为单项交流220V,工频50HZ。 6、直流高压发生器打开电源开关,此时电源开关灯(绿)和面板表亮。则高压指示灯(绿)亮,如高压提示蜂鸣器处在开的位置,则鸣叫以提示操作者在加高压,此时,顺时针旋转高压输出调节钮,则升高压,电压表显示为负载试品上的电压KV值,电流表则显示试品上流过的电流与所有泄漏电流之和,但不包括内置高压分压器的电流。电流以微安单位UA值。

7、如果打开电源开关,高压显示灯(绿)不亮,且故障显示中"回零"灯(红)亮时、则表示高压输出调节钮未在零位上,请逆时针旋转此钮至"零位"上,并将微调电压旋钮回到零位上,些"回零"灯灭,再顺时针调节即可升压。 8、直流高压发生器若不需要额定输出电压范围内的调压保护时,要把过压保护整定钮顺时针旋至大值。此时,当输出电压超过额定输出电压时即自动保护,切断高压。若要求在额定输出电压范围内进行调压保护时,请空载升压按以上步骤升压到预定的保护电压上,再将过压保护整定旋钮慢慢逆时针旋转到所需要的电压上,作过压保护动作,"过压"指示灯亮,保持过压保护整定旋钮就定于此位置上,将升压旋钮回到零位上,关闭电源。接上试品,则以后升压超过预定电压时即自动切断高压。 9、直流高压发生器当发生过压、过流等故障时,高压自动切断,高压显示灯(绿)灭,蜂呜器停止鸣叫,相应故障指示灯亮,说明试品已短路,若要重新启动时,应将高压输出调整钮回零位上,微调旋钮同样在零位上,再关电源开关,然后再打开电源开关,才能切除保护重新升压。 (1)正常工作关机时,应先将高压调整旋钮逆时针回到零位上,再将微调电压旋钮回到零位上,后关电源开关。 (2)电源开关兼用于保护重置开关,故当故障显示灯(回零显示灯除外)亮后应关闭电源开关再打开才能解除保护,重新升压。 10、负载为大容性负载时,为避免充电电流过大而触发过流保护,请

直流高压发生器如何选型

直流高压发生器适用于电力部门、厂矿企业动力部门、科研单位、铁路、化工、发电厂等对氧化锌避雷器、磁吹避雷器、电力电缆、发电机、变压器、开关等设备的直流高压试验。 直流高压发生器采用中频倍压电路,率先应用最新的PWM中频脉宽调制技术,闭环调整,采用了电压大反馈,使电压稳定度大幅度提高。使用性能卓越的大功率IGBT器件及其驱动技术,并根据电磁兼容性理论,采用特殊屏蔽、隔离和接地等措施。使直流高压发生器具备了高品质、便携式,并能承受额定电压放电而不损坏。 直流高压发生器仪器主要部件选用美国、德国、日本等国先进技术的元器件,使仪器更可靠、更稳定,倍压筒体积小,容量大,过载能力强,便于现场作业试验。我公司(华电科仪)视质量和信誉为生命,不断提高科技水平,研制出优质产品,以满足用户的需要。 注意事项: 1.直流高压发生器是提供高压直流源的仪器,在使用直流高压发生器前必须先把仪器可靠接 地。使用直流高压发生器的工作人员,必须具有“高压试验上岗证”的专业人员。 2.使用直流高压发生器请用户必须按《电力安规》168条规定,并在工作电源进入试验器前 加装两个明显断开点。当更换试品和接线时,应先将两个电源断开点明显断开。同时现场必须保持至少有三个工作人员在现场,这样才能有效的保证使用人员的安全。 3.打开控制箱上的电源前要肯定直流高压发生器接的是220V交流电源,仔细的检查接线是 否正确,同时也要检查高压放电杆的接线是否可靠。在直流高压发生器的升降压过程要保持缓升缓降,平稳升压是延长直流高压发生器的使用寿命最主要的要点之一。还有尽量避免过量程使用仪器。 4.在每次试验结束后先把电位器回到零位,然后切断电源在进行对被试品的放电,放电过程 分为两步,对大电容试品的放电应用ZS专用放电电阻棒对试品放电。放电时不能将放电棒立即接触试品,应先将放电棒逐渐接近试品,到一定距离空气间隙开始游离放电,有嘶嘶声,当无声音时可用放电棒放电,最后直接接上地线放电。 5.当直流高压在200kV及以上时,尽管试验人员穿绝缘鞋,且处在安全距离以外区域,但由 于高压直流离子空间电场分布的影响,会使几个邻近站立的人体上带有不同的直流电位。 试验人员不要互相握手或用手接触接地体等,否则会有轻微电击现象,此现象在干燥地区和冬季较为明显,但由于能量较小,一般不会对人体造成伤害。直流高压发生器控制箱电源为交流AC220V±10%,50Hz。如果电源经1/1隔离变或现场用自发电源,则必须人为将电源有一点与大地联接。 直流高压发生器保养方法: 1.半年更换一次液压油并清洗油箱,用油必须采用推荐的型号; 2.气炎热时经常检察(当油温≥45度)冷却装置是否自动启动。(冷却水温必须低于30度) 3.在清洗油箱的同时清洗空气滤清器; 4.经常检查直流高压发生器的滤油器信号灯,信号灯一亮(同时蜂鸣器会响),立即清洗油过滤器; 5.按规定需要给设备机械传动部分各润滑点注油; 6.经常观察液体状况,液位接近下限时请及时往油箱里补充推荐使用的液压油; 7.经常检查各处防尘装置,发现破损或连接松动,应及时处理,以防沙尘混入,损坏设备 以下是我公司的生产车间配图:

高压发生器使用方法及注意事项

高压发生器使用方法及注意事项 直流高压发生器是提供高压直流源的仪器,在使用该仪器前必须先把仪器可靠接地。使用直流高压发生器的工作人员,必须具有“高压试验上岗证”的专业人员。武汉中试高测电气有限公司使用直流高压发生器请用户必须按《电力安规》168条规定,并在工作电源进入试验器前加装两个明显断开点。当更换试品和接线时,应先将两个电源断开点明显断开。 安全警告 1 使用本仪器请用户必须按《电力安规》168条规定,并在工作电源进入试验器前加装两个明显断开点。当更换试品和接线时,应先将两个电源断开点明显断开。 2 使用直流高压发生器的工作人员,必须具有“高压试验上岗证”的专业人员。 3 试验前请检查所有试验接线、控制箱、倍压筒和试品的接地线是否接好。试验回路接地线应按本说明书,一点接地。 4 直流高压在200kV及以上时,尽管试验人员穿绝缘鞋,且处在安全距离以外区域,但由于高压直流离子空间电场分布的影响,会使几个邻近站立的人体上带有不同的直流电位。试验人员不要互相握手或用手接触接地体等,否则会有轻微电击现象,此现象在干燥地区和冬季较为明显,但由于能量较小,一般不会对人体造成伤害。 5 ZS系列便携式超轻型直流高压发生器控制箱电源为交流AC 220V±10%,50Hz。如果电源经1/1隔离变或现场用自发电源,则必须人为将电源有一点与大地联接。 6 对大电容试品的放电应用ZS专用放电电阻棒对试品放电。放电时不能将放电棒立即接触试品,应先将放电棒逐渐接近试品,到一定距离空气间隙开始游离放电,有嘶嘶声,当无声音时可用放电棒放电,最后直接接上地线放电。 高压发生器注意事项: 1、在电缆耐压试验过程中,升压过程应匀速缓慢,降压过程也应匀速缓慢,同时应在高压输出端加上保护水阻。否则,反电压易损坏仪器。 2、仪器试验时,接地必须良好,应选择地网或地桩,不可在无接地的情况下试验。

ZGF系列直流高压发生器使用说明书

ZGF系列直流高压发生器使用说明书 目录 一、简介 (1) 二、主要技术性能 (1) 三、工作原理框图 (2) 四、使用说明 (2) 五、操作步骤 (4) 六、安全性试验检查 (4) 七、典型泄漏电流曲线图 (4) 八、直流试验部分接线示意图 (5) 九、注意事项 (7) 十、故障检查及处理 (8) 十一、装箱单 (8) 十二、可选附件 (8)

一、简介 ZGF系列直流发生器采用中高频倍压整电路,应用最新的PWM脉宽调制技术和大功率IGBT器件。能连续调节直流高压、节能、电压调节线性度好、稳定、输出直流电压纹波非常小。由于采用高频,电感、电容等滤波回路时间常数减小,有利于自动调节回路的品质和输出波形的改善及减小体积,便于携带。各项技术指标符合中国现行标准ZGF24003-90《便携式直流高压发生器通用技术》的要求。能同时测量泄漏电流,对绝缘损伤较小。对于氧化避雷器75%电压有一键锁定,自动调节至75%电压,无须人工计算与调节。某些指标优于《无间隙金属氧化避雷器》《GB11032-89》中规定。严格按照企业标准《Q/WDS01-2000》生产。并已通过《MC量制鄂字01000345号》制造许可。 二、主要技术性能 工作电源 50Hz 220V ±10% 电压测量数显±1% 1个字 电流测量数显±1% 1个字 电压稳定度随机波动,电源电压±10%时≤1‰ 如需要更高稳定度,可订制≤0.1‰ 直流高压脉动因数≤ 3% 工作方式间断使用30分钟 环境温度 -10℃≈50℃ 相对湿度<90%无凝露25℃时 海拔高度 1500m以下

三、工作原理图 四、使用说明 (一) 操作面板说明 1、数显电流表:数字显示直流高压输出电流值; 2、电源信号灯(绿色):表示仪器接通电源,处于待机状态; 3、零位信号灯(黄色):本仪器有零位保护功能。零位灯没亮,仪器无法启动;

高压直流模块说明书

高压直流模块说明书 深圳市德威斯实业有限公司是一家从事高端技术产品研发、生产、销售的科技型公司。成立于2001年6月。产品主要涉足电力电子领域、直流电机领域、直流电机调速和伺服系统领域。主要产品有:20KVA并联UPS模块,12KW系列化高压直流电源模块,电源、充电系统监控模块;1~200KW直流永磁无刷电机驱动器;0.3KW~75KW 直流永磁无刷无铁芯电机产品;直流永磁无刷无铁芯发电机产品。拥有7项专利,其中两项发明专利。两项软件知识产权登记。 12KW系列直流模块 12KW直流模块分为:100V/110A 290V/40A 400V/30A 650V/20A 四种模块。分别用于电动汽车充电站、电动汽车换电站;电信、移动中心机房;产品分为I类、II 类两种。产品技术国内领先。采用三电平PWM整流技术、全桥三电平DCDC变换技术。全数字控制(DSP)。模块功率因数高(0.995)、电流谐波低(5%)、效率高(94%)、调压范围大(80%)、可恒流、恒压运行、电磁兼容满足EN55022A要求,监控采用了智能调度、模块轮休等技术、绿色环保。这些特点是本公司产品特有的。 电机控制器系列 本系列产品主要是为电机配套产品。采用全数字控制(DSP)、专利拓扑电路、最新电力电子技术、无传感器自动换向技术。保证本公司电机驱动器驱动电机系统的效率高于国外变频器5%。驱动器可实现恒速、恒转矩控制、伺服控制等。配有多种接口,可随时设置、远程遥控。调速平滑、脉动转矩小、干扰小、起动转矩大,效率高:本控制器效率97%。驱动电机可达到94%的效率。可适用于永磁无刷有铁心电机驱动、控制;也适用于永磁无刷无铁心电机驱动、控制;产品应用于:石油、钢铁、纺织、机床、泵类、风机、锯床、矿山机械、电动车、军用等电机应用场所。最大特点:节能。

直流高压发生器操作手册

直流高压发生器操作手册 一、试验目的: 直流高压试验包括直流耐压试验与直流泄漏的测量。直流耐压试验是实验绝缘抗电强度,故试验电压高;直流高压泄漏电流的测量是检查绝缘状况,其试验电压稍低。但接线方法一致。并且都能反应设备绝缘受潮、劣化和局部缺陷等方面的问题。 二、试验标准: Q/BT 143-96 北京铁路局企业标准 《牵引供电设备试验标准》 1、油浸式变压器绕组连同套管一起泄漏电流 (1)与初始值比不应有显著变化,且不应大于下表数值 (2)有泄漏电流换算成的绝缘电阻值与兆欧表所测值相近。 (3)说明: 1)测量时非被测绕组短路接地。 2)读取60秒后的稳定泄露电流值。 3) 泄露试验应尽量克服试验仪器的“自身泄漏”即尽量采用高压测量。 4)对电压在35KV以上且容量为10000KVA及以上的变压器必须做该项目。 2、金属氧化锌避雷器直流1mA的电压及75%该电压下的泄漏电流。

(1)1mA电压值与初始值相比较变化不大于±5%; (2)75%“1mA电压”下的泄漏电流应不大于50μA。 (3)说明:1mA起始动作电压值为试品通过1mA直流时;被试品两端的电压。 三、设备介绍 1、主要技术性能 电压测量误差: 1.0%(满度)±1个字 电流测量误差: 1.0%(满度)±1个字 过压整定误差:≤1.0% 0.75切换误差:≤0.5 波纹系数:≤0.5 电压稳定度:随机波动、电源电压变化±1.0%,≤0.5% 工作方式:间断使用:额定负载30分钟,1.1倍额定电压使用的:10分钟 环境温度: -15—50℃ 相对温度:当温度为25℃时不大于90%(无凝露) 海拔高度: 2000米以下

直流高压发生器使用说明书

一、简介 HF系列直流高压发生器是根据中国行业标准ZBF 24003-90《便携式直流高压发生器通用技术条件》的要求,最新研究、设计、制造的,是新时代的科技产品——便携式直流高压发生器,是适用于电力部门、厂矿企业动力部门、科研单位、铁路、化工、发电厂等对氧化锌避雷器、磁吹避雷器、电力电缆、发电机、变压器、开关等设备进行直流高压试验,是新世纪最理想的换代产品。 HF系列直流高压发生器采用中频倍压电路,率先应用最新的PWM中频脉宽调制技术,闭环调整,采用了电压大反馈,使电压稳定度大幅度提高。使用性能卓越的大功率IGBT器件及其驱动技术,并根据电磁兼容性理论,采用特殊屏蔽、隔离和接地等措施。使直流高压发生器实现了高品质、便携式,并能承受额定电压放电而不损坏。 HF系列直流高压发生器仪器主要部件选用美国、德国、日本等国先进技术的元器件,使仪器更可靠、更稳定,倍压筒体积小,容量大,过载能力强,便于现场作业试验。我公司以质量和信誉为生命,不断提高科技水平,研制出尖端的优质产品,以满足用户的需要。 二、产品特点 1、体积更小、重量更轻、更美观、更可靠、操作简便、功能齐全,便于野外使用,是新世纪最理想的可靠产品。 2、采用先进技术、工艺制造,率先应用最新的PWM中频脉宽调制技术、脉冲串逻辑阵列调制,采用大功率IGBT器件和电压大反馈,从而使输出高压稳定度更高,波纹系数更小。 3、仪器主要部件均选用美、德、日等国进口先进技术的元器件,经久耐用,不怕连续对地直接短路放电。 4、精度高、测量准确。电压、电流表均为数字显示,电压分辨率为0.1kV,电流分辨率为1uA,控制箱上电压表直接显示加在负载试品上的电压值,使用时无需外加分压器,接线简单。仪器具有高、低压端测量泄漏电流,高压端采用圆形屏蔽数字表显示,不怕放电冲击,抗干扰性能好,适合现场使用。 5、电压调节稳定度高,全量程平滑调压,输出电压调节采用进口单个多圈电位器,升压过程平稳,调节精度高。 6、负极性输出、零启动、连续可调、有过电压、过电流、回零、接地保护、特有断线保护等各种保护功能。自动保护电路功能强,保护完善可靠,使操作安全,各种技术指标均优于行业标准。 7、增设了高精度75%VDC-1mA的功能,做氧化锌避雷器测量带来极大的方便。轻轻一按无须计算。本仪器控制箱上有75%的电压功能键,在做避雷器试验时,当电流升到1000uA 时、就打开0.75的按钮,这时电压表、电流表所显示的值就是75%的数据,做完后应立即将调压电位器回到零位上,并应立即按绿色按钮,切断高压并关闭电源开关。再做其它的试验。 8、方便的过电压整定设置功能,采用了数字拨盘开关,能将整定电压值直观显示,使你操作更随意,显示数值单位为kV。 9、倍压筒采用美国技术研制生产,中频变压器经有关专家特殊设计、体积小,容量大,过载能力强,便于现场作业试验。 10-1、底部设有三只内藏式支撑脚,增加了倍压筒的稳定性。(适用于200KV) 10-2、控制箱上盖可作为防风底座,可与倍压筒接插,增强倍压筒的稳定性。 三、工作原理框图 (此处为原理图) 四、HF系列产品规格及主要技术性能

hdzg高频直流高压发生器技术规范书

产品技术规范书 设备名称:高频直流高压发生器 型号:HDZG-II 数量:1台套 生产厂家:武汉恒电高测电气有限公司 一、产品应用: HDZG系列高频直流高压发生器是根据中国行业标准ZBF 24003-90《便携式直流高压发生器通用技术条件》的要求,最新研究、设计、制造的,是新时代的科技产品——便携式直流高压发生器,是适用于电力部门、厂矿企业动力部门、科研单位、铁路、化工、发电厂等对氧化锌避雷器、磁吹避雷器、电力电缆、发电机、变压器、开关等设备进行直流高压试验,是新世纪最理想的换代产品。 HDZG系列高频直流高压发生器采用高频倍压电路,率先应用最新的PWM高频脉宽调制技术,闭环调整,采用了电压大反馈,使电压稳定度大幅度提高。使用性能卓越的大功率IGBT器件及其驱动技术,并根据电磁兼容性理论,采用特殊屏蔽、隔离和接地等措施。使直流高压发生器实现了高品质、便携式,并能承受额定电压放电而不损坏。 HDZG系列高频直流高压发生器仪器主要部件选用美国、德国、日本等国先进技术的元器件,使仪器更可靠、更稳定,倍压筒体用德国技术研制生产,高频变压器经有关专家特殊设计、体积小,容量大,过载能力强,便于现场作业试验。展望未来,企业将继续积极开拓市场。以质量和信誉为生命,不断提高科技水平,研制出尖端的优质产品,以满足用户的需要,努力开拓,再铸新世纪的辉煌。 二、采用标准 本高频直流高压发生器的制造、试验和验收除了应满足本技术要求外,还应符合如下标准: ●GB191 包装储运图示标志EQVISO780:1997 ●GB/T2424.1—1989 电工电子产品基本环境试验规程高温低温试验导则 ●GB/T2424.2—1993 电工电子产品基本环境试验规程湿热试验导则 EQVIEC60068-2-28:1990 ●GB/T2900.19—1994 电工术语高电压试验技术和绝缘配合 ●GB/T6587.2—1986 电子测量仪器温度试验 ●GB/T6587.3—1986 电子测量仪器湿度试验

英文版直流高压发生器说明书

User manual book --High V oltage DC Generator

Warning People who use of this product must have a "high-voltage test certificate". Please read the 168 regulation of "electric power regulatory" when you use this product,and install two apparently disconnected point between power and the tester, when replacing the tester or Connecting line, you should break the two disconnect point of power supply. Check tester control box, the high-voltage cylinder and the grounding wire is connected together before testing. The grounding wire should be connected rightly to the earth. The large capacitor loader must discharged through the resistor of 100Ω/ V. Don’t contact the rod resistor with the loader immediately, you should put the rod resistor close to the sample gradually, keep a certain distance, and then discharge with hiss. When there is no sound, we can use rod resistor finally discharge by connecting to earth. If the loader is a capacitive loader, before test you must connect with resistor. When the voltage is more than 200kV, although the test personnel wear insulated shoes and at a safe distance from the outside area, but because of the effects of high voltage DC ion distribution of space electric field, it can lead to different DC potential of standing people nearby. Don’t handshake each other or touch any grounding body, otherwise there will be a mild electric shock phenomenon, this phenomenon happens in dry areas and winter commonly, but it generates little energy, so it can do no harm to people. After finishing the test, you must connect the grounding wire to the end of high voltage output, and then you can remove the lead wire off.

直流高压发生器

NDZGF-系列直流高压发生器 产品简介 直流高压发生器是根据中国新电力行业标准DL/T848.1-2004《高压试验装置通用技术 条件第1部分:直流高压发生器》设计制造的新一代便携式高压检测仪器,专门用来检测电力器件的电气绝缘强度和泄漏电流。 本仪器采用高频倍压电路,应用新PWM脉冲宽度调制技术和电压电流双闭环反馈技术,提高电源调整率和负载调整率,使电压稳定度高,纹波小。使用进口大功率IGBT器件及其驱动技术,消除开关干扰,实现直流高压发生器的高品质和便携性。选用进口高频高压整 流二极管,使倍压筒更加小巧轻便,提升整机效率。 根据EMI电磁干扰和EMC电磁兼容理论,采用屏蔽、隔离和接地等措施,提升整机安 全性,并能承受额定电压放电而不损坏。仪器保护功能齐全,具有零位保护、过压保护、 过流保护、击穿保护,保护电路选用纳秒级专用传感器,动作迅速可靠,有效保障人身及 设备安全。过压整定选用数字拨码开关,操作简单并具有较高的整定精度。增设智能高精 度0.75U功能按钮,利于氧化锌避雷器的测试。 本仪器选用一体式设计方案:倍压筒和主机放置在一个机箱内,结合新科技、选用新 器件,实现体积小、功率大、重量轻、操作方便、安全可靠、电源输出质量高等优点,是 高压测试行业的理想测试仪器。 本仪器适用于电力、铁路、化工、工矿、冶金、钢铁等部门对氧化锌避雷器、磁吹避 雷器、电力电缆、变压器、发电机等设备进行直流耐压试验和泄漏试验,亦可作静电吸尘、喷涂等电源。 产品特征 ☆、输出电压稳定:采用高频倍压电路,应用最新PWM脉冲宽度调制技术和电压电流双 闭环反馈技术,提高电源调整率和负载调整率,使电压稳定度高,纹波小。 全量程平滑调压,输出电压精度高。主机电压表直接显示加载在负载上的电压值,无需 外加分压器,接线操作简单。电压分辨率0.1kV,电流分辨率1uA。

ZGS-Z0-300KV-5-10mA直流高压发生器产品特点

ZGS-Z0-300KV-5-10mA直流高压发生器产品特点 1、在行业内率先采用分节式结构,即既可用于高电压等级,又能用于较低电压等级,并保持其精度不变。以100/200kV/2mA分两节为例,单节时可做100kV/4mA使用,可用于35kV 及以下系统电气设备直流高压试验,此时可保证测量的准确性避免大马拉小车;两节使用时可做200kV/2mA 使用.可用于220kV分节、110kV及以下氧化锌避雷器直流试验及交联电缆的直流耐压试验。真正做到一机两用,大大方便了现场用户的使用。 2、采用计算机控制技术,控制PWM脉宽调制、测量、保护及显示,在LCD显示器上显示输出直流高压电压、电流、过压整定、计时及保护信息,并带有RS232接口与计算机进行通讯。 3、首创智能接地不良保护及报警功能(接地不良不能升压),测压回路断线保护(电压测量回路断线仪器不能升压),急停按钮,大大提高了操作人员在作业过程中安全性。 4、采用30—50kHz高频倍压电路,率先应用zui新PUM脉宽调制技术和大功率IGBT器件,并根据电磁兼容性理论,采用特殊屏蔽、隔离和接地等措施使直流高压发生器实现了高品质,能承受额定电压放电而不损坏机器。 5、采用电压大反馈,使电压稳定度大大提高,为氧化锌避雷器试验专门设计了0.75UDC—1mA的触发按纽,还将频率提高到30-50KHz,使控制箱和倍压筒体体积和重量有了较大的减小,更便于现场使用。 6、机选用美国、日本等先进技术的元器件和德国制造的国际型系列机箱,集实用与美观为一体。 7、直流高压发生器机的倍压筒体用德国技术研制;中频变压器经有关专家特殊设计,体积小、容量大。倍压筒体底座内藏△—Y撑脚,即使用时展成Y形,支撑稳定方便,装箱时缩成△形,藏在底座内。 ZGS-Z0-300KV-5-10mA直流高压发生器技术引用标准: ·IEC 60-1: 1989 高电压试验技术*部分:一般试验要求 ·GB/T 16927.1-1997 高电压试验技术*部分:一般试验要求 ·IEC 60-1: 1994 高电压试验技术第二部分:测量系统 ·GB/T 16927.1-1997 高电压试验技术第二部分:测量系统 ·DL 474.2-92 现场绝缘实验实施导则直流高电压试验 ·ZBF 24002 现场直流和交流耐压试验电压测量装置的使用导则 ZGS-Z0-300KV-5-10mA直流高压发生器保护措施: 过流保护:当高压输出端短路,仪器应立即切断输出,同时仪器不应有损坏 有过流保护,并且有中文报警提示及声音提示 过压保护:当高压输出超过过压整定值时,仪器应立即自动切断输出,这保证试品不会应过压造成损坏 有过压保护,采用菜单式整定,并且有中文报警提示及声音提示 零位保护:电位器应归零才能升压,防止高压端有电压,对人身与仪器造成危害 有零位保护,并且有中文报警提示及声音提示 接地保护:当仪器没有接地或接地不良的情况下,仪器应有接地报警并有相应提示,且不能

直流高压发生器操作说明及相关注意事项

直流高压发生器操作说明及相关注意事项 1、将控制箱面板上的接地端子与高压塔的接地接线柱用接地线连接在一起并与现场或试验室的地线接牢。为保证您与设备的安全,请务必反复检查直流高压发生器地线,确保各部接地良好。 用提供的七芯电缆连接控制箱与高压塔,电缆两端为同样的快速航空插头,注意用插头侧面豁口对准插座内侧粗凸部分插入并顺时针拧紧。(可用电缆任一端连接控制箱或高压塔)接好电源线,电源为单项交流220V,工频50HZ。 2、打开电源开关,此时电源开关灯(绿)和面板表亮。则高压指示灯(绿)亮,如高压提示蜂鸣器处在开的位置,则鸣叫以提示操作者在加高压,直流高压发生器此时,顺时针旋转高压输出调节钮,则升高压,电压表显示为负载试品上的电压KV值,电流表则显示试品上流过的电流与所有泄漏电流之和,但不包括内置高压分压器的电流。电流以微安单位UA值。 如果打开电源开关,高压显示灯(绿)不亮,且故障显示中"回零"灯(红)亮时、则表示高压输出调节钮未在零位上,请逆时针旋转此钮至"零位"上,并将微调电压旋钮回到零位上,些"回零"灯灭,再顺时针调节即可升压。 3、若不需要额定输出电压范围内的调压保护时,要把过压保护整定钮顺时针旋至最大值。此时,当输出电压超过额定输出电压时即自动保护,切断高压。若要求在额定输出电压范围内进行调压保护时,请空载升压按以上步骤升压到预定的保护电压上,再将过压保护整定旋

钮慢慢逆时针旋转到所需要的电压上,作过压保护动作,"过压"指示灯亮,保持过压保护整定旋钮就定于此位置上,将升压旋钮回到零位上,关闭电源。接上试品,则以后升压超过预定电压时即自动切断高压。 4、当发生过压、过流等故障时,高压自动切断,高压显示灯(绿)灭,蜂呜器停止鸣叫,相应故障指示灯亮,说明试品已短路,若要重新启动时,应将高压输出调整钮回零位上,微调旋钮同样在零位上,再关电源开关,然后再打开电源开关,才能切除保护重新升压。 5、负载为大容性负载时,为避免充电电流过大而触发过流保护,请适当放慢升压速度。试验完毕后,将输出电压调整钮逆时针旋至零位上,此时电压表仍显示试品上的电压值,请等试品通过高压塔放电至20KV以下时再用接地棒放电,以确保安全。

直流高压发生器的构造和工作原理

直流高压发生器的构造和工作原理直流高压发生器,主要是对氧化锌避雷器、电力电缆、发电机、高压开关等电气设备进行直流高压试验和漏电试验,得出被测电气设备的绝缘强度的高科技仪器,本文简单阐述其构造和工作原理。 新一代直流高压发生器,主要由控制箱、高压倍压筒以及连接线电源线等附件组成。 控制箱的机构一般为: 1.控制箱接地端子:控制箱接地端子与倍压筒接地端子及试品接地联接为一点后再与接地网相连。 2.中频及测量电缆快速联接插座:用于机箱与倍压部分的联接。联接时只需将电缆压下插头顺时针方向转动到位,拆线时只需逆时针转动电缆插头。 3.过压整定拨盘开关:用于设定过电压保护值。拨盘开关所显示单位为kV ,设定值为试验电压1.1倍。 4.电源输入插座:将随机配置的电源线与电源输入插座相联。(交流220V±10%,插座内自带保险管。)

5.数显电压表:数字显示直流高压输出电压。 6.数显电流表:数字显示直流高压输出电流。 7.电源开关:向前按下,电源接通,红灯亮。反之为关断。 8.黄灯按钮:此功能是专门为氧化锌避雷器快速测量0.75UDc1mA 用。绿灯亮时有效。当按下黄色按钮后黄灯亮,输出高压降至原来0.75%,并保持此状态。按下红色按钮,红灯、绿灯均灭,高压切断并退出0.75倍状态。 9.绿灯按钮:高压接通按钮、高压指示灯。在红灯亮的状态下,按下绿色按钮后,绿灯亮红灯灭,表示高压回路接通,此时可升压。此按钮须在电压调节电位器回零状态下才有效。如按下绿色按钮,绿灯亮红灯仍亮,但松开按钮绿灯灭红灯亮,表示机内保护电路已工作。 10.红灯按钮:红灯亮,表示电源已接通及高压断开。在绿灯亮状态下按下红色按钮,绿灯灭红红亮,高压回路切断。 11.电压调节电位器:该电位器为多圈电位器。顺时针旋转为升压,反之为降压。此电位器具备控制电子零位保护功能,因此升压前必须先回零。 倍压筒示一般结构为:

直流高压发生器的原理

直流高压发生器的原理 1.高压发生器原理--简介 高压发生器,英文名称为high voltage power supply,简称HVPS,又称ZGF直流高压发生器,是高压电源的传统称呼,是指主要用于绝缘和漏电检测中的高压电源,现在高压电源和高压发生器已经没有严格的区别。根据电磁兼容性理论,采用特殊屏蔽、隔离和接地等措施,使直流高压发生器实现了高品质、便携式,并能承受额定电压放电而不损坏。 2.高压发生器原理--作用 高压发生器具有输出功率大、体积小、重量轻的特点,有可靠的过压、过流及零位合闸保护功能,它的作用主要可以总结为以下几种: 1、把变压器输入的交流电压升高数百倍,再经整流,为X线管提供产生X线所需的直流高压。 2、把X线管灯丝初级电路输入的交流电压降低,为X线管提供加热电压。 3、如配有两只以上X线管,还要完成管电压和灯丝加热电压的切换。 3.高压发生器原理 高压发生器主要由高压变压器、X线管灯丝变压器、高压整流器、变压变换匣以及高压插座等元器件构成。在工作过程中,按下0.75倍电压显示锁存按键,则0.75倍电压显示表显示值锁定,维持显示值不便,这样在做氧化锌避雷器试验时很方便地可作为参考电压。在任何时候按下定时开按键,则启动时间继

电器,在记时到达预设的时间时,蜂鸣器发出报警讯响。在此过程中,如果负载电流超过仪器额定输出电流的0-10%时,“过流”指示灯亮,过流保护,防止损坏试品和仪器。 4.高压发生器原理--应用 直流高压发生器的使用范围是非常广泛的,例如,它可以被使用于电力部门、科研单位、铁路、化工、发电厂以及大型企业动力部门对氧化锌避雷器、磁吹避雷器、电力电缆、发电机、变压器、开关等设备进行直流高压试验和泄漏电流试验。

相关文档
相关文档 最新文档