1. 模板施工

1.1施工技术参数

预制箱梁几何结构:边梁顶板宽度2.4/2.85m 、底部宽1m、顶板厚度0.18m、底板厚度从端部0.25m 渐变至0.18m、梁高1.6m(中心高度)。

中梁顶板宽度2.4m、底部宽1m、顶板厚度0.18m、底板厚度从端部0.25m 渐变至0.18m、梁高1.6m(中心高度)。

1.2模板安装工艺、质量标准

1)侧模采用定型钢模板,由专业生产厂家加工制作。侧模设计时,按箱梁节间长度设计,分为标准节,异型节(包括边梁两端异型节及中梁两端

异型节),在每节与地面支点处设置调平丝杠,并设置横肋和竖向加劲肋。

2)内模采用专业生产厂家制作的定型钢模板。由于箱梁横隔板处过人洞尺寸较小,为便于拆模,内模采用定型组合钢模组拼,转角和异型部分特制,用U 型钢卡联接,每隔70cm设一道支撑骨架,支撑骨架与钢模间用搭扣螺栓联接。内模在外面分段组拼成一整体,用龙门吊安装就位,内模底支撑在与梁体同配合比的水泥柱上,侧板用钢筋定位,上侧设压杠以控制其上浮。为方便底

板混凝土施工,内模顶板、底板均预留开口,待底板混凝土浇筑完成后再行 项目

允许偏差 钢

板 制 作 外形尺寸 长和宽 +0,-1 肋高 ±5 面板端偏斜 0.5

连接配件(螺栓、卡子 等)的孔眼位置 孔中心与板面的间距

±0.3 板端中心与板端的间

+0,-0.5 沿板长、宽方向的孔

±0.6 板面局部不平

1 板面和板侧挠度

±1

3)端模

端模采用 5mm 钢板加工制成。端模的锚垫板(位置要保证准确无误), 用螺丝固定在端模上,两端用螺丝调节其变化段的长度

封堵。

模板质量要求

级的1.15 倍,对于C70~C80应不低于强度等级值的1.12 倍。

(2)所用水胶比(水与胶结料的重量比,后者包括水泥及矿物掺合料的重量)宜控制在0.24 ~0.38 的范围内。

(3)所用水泥重量不宜超过500kg/m3,水泥与掺合料的总量不超过550~600kg/m3。粉煤灰掺量不宜超过胶结料重量的30%,沸石粉不宜超过10%,硅粉不宜超过8%~10%。

(4)混凝土的砂率宜控制在28%~34%的范围内。

(5)高效减水剂的掺量宜为胶结料的0.5%~1.8%。

2.3施工技术要求

(1)高强度混凝土的施工技术符合以下规定:

· 配制高强度混凝土必须准确控制用水量,砂石中的含水量应仔细测定后从用水量中扣除。

· 高效减水剂宜采用后掺法,如制成溶液加入,应在用水量中扣除这部分溶液用水。加入减水剂后,混凝土拌合料在搅拌机中继续搅拌的时间,当用粉剂时不得少于60s,当用溶液时不得少于30s。

(2)拌制高强度混凝土必须使用强制式搅拌机,宜采用二次投料法拌制。

(3)混凝土的浇筑应连续进行。

2.4混凝土浇筑

(1)混凝土拌制、运输

a 砼的拌制:采用拌和站集中拌和砼配料,各种衡器保持准确,提前对骨料的含水率进行检查,计算施工配合比(理论配合比(Kg):(水

b 砼的运输:采用砼搅拌车运输,砼运输能力满足生产需求,适应砼凝结速度和浇筑速度的需要,使浇筑工作不间断,并使砼运到浇筑地点时仍保持良好的和易性和规定的坍落度。

(2)混凝土入模与振捣

a在钢筋和模板检查合格后,开始混凝土浇注,混凝土拌合好后,用混凝土运输罐车运到待浇梁处,混凝土采用场内龙门吊吊装入模。预制箱梁混凝土浇注由梁的一端向另一端全断面斜向分层循环渐近浇筑振捣,浇筑顺序按照先浇注底板再浇注腹板,浇注腹板时纵向分段、水平分层浇向另一端。即首先浇注一段底板混凝土,待底板混凝土充分振实并找平后封堵内模底板开口,然后分层浇注腹板混凝土,最后浇注顶板混凝土。每层浇注厚度不超过

30cm,两侧腹板内下料要均衡,避免内模偏心受压引起位移而导致腹板混凝土厚度不均,下层混凝土未振捣密实,严禁再下注混凝土。

b 混凝土的振捣混凝土振捣以机械振捣为主、人工振捣为辅相互结合的方法,腹板以附着式振动器为主。插入式振动器不得振动钢束锚垫板,不得碰撞模板钢筋、振捣时不得损伤预应力管道等。

钢束靠近模板的地方和锚垫板处钢筋密集,下料振捣都有困难,要采取随下料随振捣的方法,除使用30mm插入式振动器正确振捣外,对下料空隙较小的地方采用20mm插入式振动器振捣,根据首件经验:振点间距:不大于225mm 振捣时间约20s~30s,顶部、底板振点布置形式:间距20cm 腹板:紧靠波纹管两侧交替纵向间距20cm。

模板。严禁使用大锤锤击或沿梁体表面撬动模板,防止损坏模板和破坏混凝土表面结构。内模拆除时注意通风和内模倾覆。

(6)养护

拆模后箱梁采取洒水养护,养护时间一般不少于7d,以确保构件始终保持湿润状态,同时注意保护预留预应力孔道,严禁将水和其它物质灌入孔道。

2.5常见质量问题预防

(1)箱梁腹板的中下部经常会出现水纹、鱼鳞纹、冷缝、不密实等现象。形成这种缺陷的原因:①设计上钢筋间距、保护层过小。②施工质量控制角度:施工工艺不够完善,粗骨料级配、粒径选择不够合理,粗骨料偏大。箱梁腹板中下部波纹管较密,在波纹管上缘,粗骨料易堆积在一起,而为了保证梁体密实性,必然要加强腹板波纹管处混凝土振捣,有时就可能造成振捣过度,在波纹管下缘形成一层砂浆层,从外观上看,梁体在腹板局部出现不密实或沿波纹管方向出现一层水波纹。防治措施:采用全断面斜向循环推进浇筑工艺,推进长度宜控制在5m左右;严格控制混凝土粗骨料粒径、混凝土塌落度,必要时对粗骨料进行过筛。

(2)预制箱梁张拉后起拱过大,影响桥面系施工。在施工过程中,经常发现箱梁张拉后起拱偏大,特别是边跨箱梁,导致桥面系施工困难。这主要是因为:①边跨梁与中跨梁相比,预应力筋较多,张拉应力较大,且边梁无负弯矩张拉。②预制箱梁张拉时,由于龄期等原因,虽然混凝土抗压强度满足了张拉设计要求,但弹性模量未能达到设计强度的85%以上,引起张拉

后跨中起拱过大。③根据图纸设计铺设的箱梁底模反拱度过小,再加上使用