文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 庭院及室内燃气管道工程技术指引

庭院及室内燃气管道工程技术指引

庭院及室内燃气管道工程技术指引
庭院及室内燃气管道工程技术指引

庭院及室内燃气管道工

程技术指引

Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】

庭院及室内燃气管道工程技术指引

1. 总则

1.1 为规范庭院及室内燃气管道工程的建设,使之符合安全生产、保证供应、

经济合理和保护环境的要求,提高工程质量,方便维护管理,确保管道燃气安全运行和使用寿命,特制定本技术指引。

1.2 本技术指引适用于新建、改建及扩建的居民、商业、工业企业用户庭院及

室内燃气管道工程。

1.3 庭院及室内燃气管道工程的建设应依据国家现行的有关规范和标准的规

定,并符合城市燃气系统规划、天然气利用工程初步设计及本技术指引的要求。

2. 基本规定

2.1 庭院及室内燃气管道工程包括庭院总阀门、庭院中压(或低压)管道、引

入管及引入管阀门、调压设施、公共管道(燃气立管和屋面管)、户内总阀、用户调压器、燃气计量表、户内支管及用气点阀门等。庭院工程和室内工程以引入管阀门为界。

2.2 庭院中压燃气管道设计压力0.4MPa,按天然气不利工况0.1MPa压力核

算;庭院低压燃气管道设计压力0.01MPa,按天然气2.5KPa工作压力核算。

2.3 居民用户应采用低压进户,室内燃气管道设计压力10KPa,按天然气

2.5KPa工作压力核算。工商业用户根据需要可采用中压进户。

2.4 居民用户燃气器具额定压力液化石油气为2800Pa,天然气为2000Pa。2.5 小区内应预留设置区域或楼栋调压柜(箱)的适当装置。

2.6 不具备燃气器具(含民用及工商业)安全使用条件的场所,不得引入燃气

管道。

2.7 各类燃气器具(含民用及工商业)的使用必须符合现行城镇燃气相关规范

标准的要求。

居民生活用燃气器具的选用及安装应符合国家现行标准《燃气燃烧器具安全技术条件》GB16914及《家用燃气燃烧器具安装及验收规程》

CJJ12的规定。

2.8 庭院及室内燃气管道工程建设所选用的设备、材料,应便于运行管理、抢

险抢修和维护更新。

3. 庭院管道

3.1 一般规定

3.1.1 庭院埋地燃气管道应选用聚乙烯燃气管道或无缝钢管,明设燃气管道应

选用无缝钢管。

3.1.2 庭院燃气管道的管位和埋深应符合现行城镇燃气设计规范的要求。

3.1.3 庭院总阀门位置应与市政管道接驳口相对应、相匹配,应便于接驳、管

理、抢险抢修和维护。庭院管道还应根据实际情况合理设置分段、分支阀门。

3.1.4 庭院管道平面转向、三通、起止点、钢塑转换接头等处应设置相应标志

桩。管道直线段应每隔20米设置标志桩。当敷设在小区人行道、车行道时,标志桩应与路面平齐;当敷设在绿化带时,标志桩要求高出周围地面100毫米。

3.2 聚乙烯燃气管道

3.2.1聚乙烯燃气管道的埋设应充分考虑地质影响,结合当地实际情况,聚乙

烯燃气管道以及钢塑转换接头处覆土厚度不应小于0.8米,且不宜大于

1.2米。最小覆土厚度达不到0.8米时,应按国家规范要求选用无缝钢

管。

3.2.2聚乙烯燃气管道与钢质引入管连接时,宜采用弯管式钢塑转换接头。钢

塑过渡接头的钢管端宜采用辐射交联聚乙烯热收缩套进行防腐。热收缩套应伸出地面引入管套管管口以上0.1~0.2米。

3.2.4聚乙烯燃气管道敷设时,应沿管道走向同时铺设警示带。

3.2.5 聚乙烯燃气管道沟槽回填时,管底以下150毫米以内、管顶上部300毫

米以内、管道两侧的回填土应采用不含碎石、砖块等杂物的砂土或素土,人工压实,然后采用回填至标高。

3.2.6 聚乙烯燃气管道上设置的阀门应采用聚乙烯双放散球阀,管道与阀门采

用电熔连接。

3.2.7 聚乙烯燃气管道电熔连接或热熔连接后,应对连接接头进行100%外观

检验,并应做好焊接自检记录。焊接自检记录内容包括焊口编号、焊工编号、焊接位置(焊接单线图)、焊接时间、焊接结果、有无返焊、返焊时间、返焊结果。焊接自检记录应纳入竣工资料。

3.2.8 聚乙烯燃气管道热熔连接接头还应进行10%的翻边切除检验,且每个焊

工不应少于1个焊缝。

3.3 无缝钢管

3.3.1 庭院燃气管道中埋地的无缝钢管应做加强级防腐,宜采用聚乙烯防腐胶

带或挤塑聚乙烯三层结构防腐层。

3.3.2 无缝钢管上设置的阀门应采用钢制阀门,阀门与管道采用法兰连接。3.3.3 无缝钢管焊接完成后,除应对所有焊缝进行外观检查外,还应对对接焊

缝内部质量进行抽查检验。焊缝内部质量采用X射线照相检验。对接焊缝抽查数量不少于对接焊缝总数的15%,其中固定焊口数量不少于被检测焊缝总数的40%,且每个焊工不应少于1个焊缝。对于穿越主要道路及敷设在套管内的管道的环向焊缝,必须进行100%的X射线照相检验。

3.3.4 埋地的无缝钢管除进行加强级防腐外,还宜加设牺牲阳极保护装置。

4. 室内管道

4.1 一般规定

4.1.1 管材可采用无缝钢管、热镀锌钢管或不锈钢管。但敷设于外墙、屋面及

易腐蚀区域的燃气管道应采用无缝钢管,焊接连接。

4.1.2 楼栋燃气立管应敷设在便于安全管理、抢险抢修和维护更新的位置,十

层及十层以上的高层居民住宅燃气立管宜敷设在住宅厨房以及与之相邻的入户花园、工作阳台内。

4.1.3 管道燃气计量表挂表设计方案应便于运行管理、抢险抢修和维护更新。

4.2 室内管道

4.2.1 引入管出地面后,应在便于操作及维修处设置与管道等规格的螺纹或法

兰球阀作为引入管阀门,引入管阀门下游侧设放散阀门,设阀门箱保护。

当采用螺纹球阀时,必须在球阀两侧各安装一对法兰。引入管地面部分及引入管阀门在易受碰撞之处还应设防撞装置。

4.2.2 楼栋各燃气立管应便于操作及维修处设控制阀门,并在阀门下游侧设放

散管堵。引入管后仅有唯一燃气立管的,引入管阀门即为控制阀门。每个控制阀门所控制的燃气用户数量不应超过25户,不能满足此条件时,应在便于操作及维修处设分段控制阀门。

4.2.3 燃气立管上连接燃气支管的焊缝间距不应小于100毫米,避免形成管道

四通。

4.2.4燃气支管接入户内后,应在便于操作及维修处设置与管道等规格的螺纹

球阀作为入户阀门。用户各燃气器具前必须安装螺纹球阀。

4.2.5 入户后的燃气支管宜明设,当有特殊要求暗埋时,必须采用适用于燃气

的铜管或不锈钢波纹管,管道暗埋做法应按相关技术规范执行。

4.2.6燃气支管需要设置在橱柜中时,管道宜为整管或焊接连接,且必须保证

橱柜内燃气管道经过的区域通风良好,且与电气设备及电源插座等用防火隔热板隔开。

4.2.7 室内的无缝钢管焊缝内部质量采用X射线照相检验,抽查比例不小于焊

缝总数的5%,其中固定焊口检测比例不小于检测总数的40%。

4.3 管道补偿

4.3.1设在高层建筑物外墙上的燃气立管宜采用自然补偿,当自然补偿无法满

足时,应设置非填料式补偿器。

4.3.2设在高层建筑物或地质条件较差区域内建筑物上的燃气管道应按相关规

范要求进行防沉降补偿设计。

4.3.3燃气屋面管道跨越变形缝时,应按补偿量及相关技术要求进行管道防变

形补偿设计。

4.4 管道防雷

4.4.1 燃气屋面管必须敷设在建筑物避雷网保护范围内,且每隔20米用Φ10

圆钢与避雷网跨接一次。当两平行管道间距小于100毫米时,用Φ10圆钢做跨接,跨接点间距不得大于30米;当两交叉管道间距小于100毫米时,其交叉处应跨接。

4.4.2 沿建筑物外墙敷设未接至屋面的燃气立管均应与避雷网相连。燃气立管

和屋面管道上的球阀应采用φ10圆钢或4mm2多股铜线跨接,法兰连接须用铜片跨接。

5. 调压装置

5.1 调压器的设计和选型应能满足所使用的天然气介质的压力、流量要求。调

压箱(柜)的选型应根据实际情况适当考虑设计余量。

5.2 楼栋调压箱(柜)应具有超压放散、切断功能。调压柜还应设旁通装置。

5.3 用气量大的商业、工业企业用户选用的调压装置应具备超压、失压切断功

能和超压放散功能。

5.4 当自然条件和周围环境许可时,调压装置宜设置在露天,并设保护设施。

当设在建筑物内时,该建筑物的防火、防爆、通风、电气、监控等方面的要求应符合现行城镇燃气设计规范的有关规定。

6. 燃气计量表

6.1 居民用户采用的燃气计量表应便于运行管理、抢险抢修和维护更新。原则

上采用膜式燃气表,精确度B级,额定流量为2.5m3/h(特殊情况除

外)。一户一表。

6.2 燃气计量表宜安装在不燃或或难燃结构的室内通风良好和便于查表、检修

的地方,并严禁安装在下列场所:

(1)卧室、卫生间及更衣室内;

(2)有电源、电器开关及其他电器设备的管道井内,或有可能滞留泄漏燃气的隐蔽场所;

(3)环境温度高于45℃的地方;

(4)经常潮湿的地方;

(5)堆放易燃易爆、易腐蚀或有放射性物质等危险的地方;

(6)有变、配电等电器设备的地方;

(7)有明显震动影响的地方;

(8)高层建筑中的避难层及安全疏散楼梯间内。

6.3 居民用户的燃气计量表入口锁母接头处应加装防拆套。

6.4 居民用户的燃气计量表宜安装在与厨房相连的入户花园、阳台上或厨房内

通风良好的位置,且采用高位安装方式。如果燃气计量表安装在阳台上

时,表底距室内装修地面不低于1.8米,表侧边距阳台女儿墙外侧宜大于500毫米。

6.5 工商业用户计算流量不超过25m3/h,采用膜式燃气表,精确度B级;大于

25m3/h时,采用大流量燃气计量表,计量精度不低于1.5级,且必须带有温度、压力补偿装置。

工商业用户采用的燃气计量表宜为整体撬装。燃气计量表室内安装时,应保证通风良好,设置燃气计量表的建筑物应为不燃或难燃结构;

室外安装时,应采取保护措施。

7. 监控设施

7.1 除现行国家规范所规定的场所外,还应在易造成燃气管道腐蚀、泄漏,危

及公共安全的地方设置燃气浓度检测报警器。

7.2 燃气浓度检测报警器的设置应符合现行国家规范的要求。

燃气工程设计

* 燃气工程设计 更新时间: 2003-10-28 16:23:26 燃气工程设计,应包括以下内容: 一、城市燃气发展规划: 城市燃气是城市基础设施的重要方面,为了搞好城市燃气的建设。必须在城市总体规划的原则和要求下。按国家有关方针政策,编制城市燃气规划。 1城市燃气规划的任务 (1) 确定供气规模,气源种类,供气能力。 (2) 确定供气对象,预测各类用户的用气量。决定供气系统的规模。 (3) 选择调峰方式,确定储配设施容量。 (4) 确定输配管网级制,布置输配系统。 (5) 提出规划实施期限和分期实施的步骤。 (6) 估计各实施阶段等的建设投资及主要材料和设备的数量。 (7) 确定劳动力定员。 (8) 估计征用土地面积。 (9) 分析规划实现后的效益。 (10) 建议和要求。 二、规划文件的内容 城市燃气规划文件主要包括有规划说明书,规划图纸和规划附件三大部分。 1规划说明书 (1) 规划的依据,指导思想和编制原则。 (2) 气源供气规模,种类以及供气范围。 (3) 供气对应气化率。 (4) 各类用户用气负荷及平衡。 (5) 输配系统规划方案及其技术经济比较。 (6) 燃气储存方式和调节用气不均衡的手段。 (7) 人员编制。 (8) 供应服务,技术维修及生活设施等配套工程。 (9) 规划分期实施年限及相应的投资,主要材料,设备 (10) 主要技术经济指标和效益。 2规划图纸 根据城市供气范围的大小,输配系统规划图。比例一般为 1/5000,1/10000或1/25000。图中应标明气源厂(天然气门站)。储配站,主要调压站的位置和各级燃气管网的走向和管理。 3规划附件 包括规划的原始资料和依据。用气量计算。储气容积计算。管网水力计算和投资,材料消耗量估数及效益分析等计算附件。 三、燃气工程项目建议书 根据批准的燃气规划文件,结合能源供应和用气需求预测。提出项目建议书,以说明建设的必要性和建设条件大致可行,其主要内容为:

燃气管道工程施工技术方案模板

燃气管道工程施工 技术方案 单位工程施工组织设计 GD2 03 □口工程名称:XX公司燃气管道工程

资料内容仅供参考,如有不当或者侵权,请联系本人改正或者删除。 工程地点:XX市新业路娃哈哈公司 施工单位:XX公司 编制单位:XX公司 编制人: 编制日期:20XX 年______ 月______ 日 审批负责人: 审批日期:20xx 年______ 月______ 日

资料内容仅供参考,如有不当或者侵权,请联系本人改正或者删除。 编号: 5—xx04 —港华( 16) —娃哈哈 1 xx 公司燃气管道工程 施工组织设计 编制: 审核: 批准: xx 公司 二0 xx 年四月一日 目录

资料内容仅供参考,如有不当或者侵权,请联系本人改正或者删除。 第一章工程概况及施工准备 ...................... . (4) 第二章编制依据 (7) 第三章施工技术措施 (8) 第四章施工管理组织机构 (17) 第五章质量保证体系及质量保证措施.................. ....... .19 第六章文明施工及安全的保证措施.. (21) 第七章劳动力配置计划 (27) 第八章施工机械设备配置计划 (28) 第九章施工工期进度安排及保证措施……………… .…… .29 第一章工程概况及施工准备 工程概况

本工程为XX公司燃气管道工程。工程地点XX市新业路。建设单 位是XX公司,设计单位是长春燃气热力设计研究院,施工单位是XX公司。 本工程是燃气管道的安装工程,主要包括管道、阀门的安装以及防雷接地等专业施工。 其主要工作量如下表

燃气工程设计技术手册(第二版)

燃气管道工程技术手册 前言 为了保证设计人员的设计能力和设计水平,满足我院业务发展的需要,同时为了统一本院设计标准、规范设计内容,提高整体设计质量和工作效率特制定本手册。 本手册的编制是本着贯彻国家和地方有关方针、政策、法律、法规和强制性标准,有利于我院技术进步的原则,积极采用推荐国家强制性标准和行业标准。在严格执行现行国家及行业标准的基础上,本手册意在为设计人员提供更多必要的设计参数,在保证设计施工图的合理性、降低消耗、减少浪费方面起到一定的作用。同时结合公司发展方向,广泛征求了相关人员的意见,进行整理、分析,力求使手册更具有实用性、合理性和指导性。 此次本手册的内容主要包括了城镇中低压燃气管网、城市居民用户、商业用户及工业用户燃气工程等常规业务的设计基本知识和相关技术要求。 手册中引用了大量国家和行业标准的有关内容,这些标准、规范在引用时应注意当前的有效版本,引用的有关内容将随着标准的修订而被修改,均以最新的标准版本为准。 由于各相目公司遍布全国各地,各地区的情况和习惯做法又千差万别,所以设计人员应在严格遵守国家及行业标准、规范的前提下,对手册的内容灵活运用。在手册执行的过程中,我们诚恳地希望大家将遇到的问题及时反馈给设计分院,以便使手册的内容得到不断的补充、修改和完善。

目录 第一章基本规定3 第一节绘图基本要求及设计图例 3 一、燃气专业制图的一般规定 (3) 三、燃气专业设计制图标准 (5) 四、燃气专业设计图例见附录一。................... 错误!未定义书签。 第二节燃气管道施工图设计文件9 一、设计文件组成: (9) 二、设计文件内容: (9) 三、填写的几点要求: (10) 四、施工图上的说明内容: (10) 五、设计文件的格式规定: (10) 第三节常用技术标准11 一、国家标准 (11) 二、行业标准 (15) 三、标准应用: (16) 第二章燃气管道施工图设计18 第一节设计需收集的资料18 一、室内燃气管道施工图设计需收集的资料 (18) 二、室外燃气管道施工图设计需收集的资料 (18) 三、调压器室燃气管道施工图设计需收集的资料 (19) 四、锅炉房(直燃机)燃气管道施工图设计需收集的资料 (19) 五、燃气管道跨越工程支撑设计需收集的资料(工艺专业提供给结构专业)20 第二节管材及附件的选用20 一、室内燃气管道的管材及管件选用 (20) 二、室外燃气管道的管材及管件选用 (21) 三、聚乙烯管材、管件的使用规定 (21) 四、穿跨越工程管材的选用 (22) 第三节设计参数及计算方法23 一、燃气小时计算流量的确定 (23) 二、燃气管道摩擦阻力计算 (25) 三、低压燃气管网压降及压降分配 (27) 四、常用燃气管道规格的计算 (27) 第四节施工图设计要点31 一、室内燃气管道工程施工图设计要点: (31) (一)管线位置 (31) (二)阀门位置 (31) (三)活接头位置 (32) (四)套管的设置 (32) (五)管卡或支架(托架)的设置 (32) (六)燃气表的安装 (32) (七)燃气燃烧器具的安装 (32) (八)对燃具给排气设施和排烟设施的安装要求 (33) (九)商业用户、工业企业设计要点 (34) (十)锅炉房(直燃机)燃气管道设计要点 (34)

燃气管道工程设计

深圳市燃气管道工程设计、施工若干技术规定 1 总则 1.1 为规范统一深圳市燃气管道工程设计、施工及验收工作,积极采用先进技术、工艺、材料及设备,提高工程质量,确保安全供气,制定本规定。 1.2 本规定适用于深圳市管道燃气供气范围内新建、改建及扩建的钢管埋地燃气管道工程、聚乙烯(PE)管埋地燃气管道工程及地上燃气管道工程。凡本规定未作具体要求的,均按国家现行的有关技术规范条文执行。 1.3 埋地燃气管道设计压力为0.3MPa,液化石油气运行压力为0.07 MPa;为满足天然气调压及流量要求,庭院管道管径按照0.1 Mpa天然气核算,调压器应选用满足液化石油气及天然气的双用调压器;地上上升立管总阀后至用户调压器前为中压B级管道,设计压力为0.1 MPa,液化石油气运行压力为0.07 MPa ;用户调压器后为低压管道,液化石油气运行压力为2800Pa,天然气运行压力为2000Pa。 2 钢管埋地燃气管道工程 2.1 管径DN250以上的埋地燃气管道应选用三层结构PE涂层钢管(俗称三层PE夹克管或包覆管)。三层PE夹克管的钢管可为无缝钢管、直缝或螺旋电焊钢管,质量应符合国家有关标准要求;聚乙烯防腐层应符合《埋地钢质管道聚乙烯防腐层技术标准》SY/T 4013的有关要求;三层PE夹克管的产品选型须经试用确认后方可采用。 2.2 管道距建筑物外墙2m以内不可避免的焊缝应全部进行射线照相检验。 2.3 管子与管子之间的对接焊缝应采用聚乙烯热收缩套进行防腐。热收缩套与管子两端原防腐层搭接宽度不得小于150mm。热收缩套防腐前,应将管子搭接段原防腐层进行打毛。防腐应在焊缝检验合格后的48小时内完成,其施工与检验可参照深圳市燃气集团有限公司企业标准《辐射交联聚乙烯热收缩套补口施工与验收规范》Q/SR J03.3执行。 2.4 三层PE夹克管不得煨弯,管件如弯头、大小头、三通等应采用整体预制防腐(目前推荐使用环氧液体涂料)的机制管件。弯头、大小头等管件与管子焊接处采用牛油胶布和PVC外带进行防腐;三通、法兰等异形管件与管子焊接处则先采用特制的防腐腻子填充成

燃气管道工程施工设计方案

中化瓦店CNG加气站站外天然气管线工程 施 工 组 织 设 计 编制: 审核: 批准: 公司

2012年7月6日 1.0编制依据 1、CNG加气站站外天然气管线工程施工图 2、《城镇燃气技术规》GB50484-2009 3、《城镇燃气设计规》GB50028-2006 4、《工业金属管道工程施工及验收规》GB50235-1997 5、《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规》GB50236-98 6、《输送流体用无缝钢管》GB/t8163-2008 7、《油气输送用钢制弯管》SY-5257-2004 8、《无损检测金属管道熔化焊环向对接接头射线照相检测法》GB/T12605-2008 9、《承压设备无损检测第3部份超声检测》JB/T4730.3-2005 10、《油气输送管道线路工程抗震技术规》GB50470-2008 11、《油气输送管道穿越工程设计规》GB50423-2007 12、《油气输送管道穿越工程施工验收规》GB50424-2007 13、《埋地钢制管道聚乙烯防腐层》GB/T23257-2009 14、《城镇燃气埋地钢制管道腐蚀控制技术规程》CJJ95-2003 15、《油天然气钢制管道无损检测》SY/T4109-2005 16、《钢制管道外腐蚀控制规程》GB/T21447-2008 17、《阴极保护管道的电绝缘标准》SY/T0086-2003 18、《辐射交联聚乙烯热收缩带(套)》SY/T4054-2003 19、《钢制管道聚乙烯粘胶带防腐层技术标准》SY/T0414-2007

2.0工程概况 2.1概况 本管线为v1CNG加气站专供天然气D273*8管道,设计压力0.8MPa(表压),总长约2808米,管材采用《输送流体用无缝钢管》(GB/T8163-2008)标准的20#无缝钢管。气源从东岳配气站围墙外出站管线预留接驳口接驳。北起点为东岳配气站围墙外出站管线预留口,南终点为与瓦店CNG加气站管道连通。 2.2施工障碍 管道在过各十字路口处,除有条件采用套管的地外,其余各处管顶埋深不小于1.5米。 2.3施工准备 施工准备阶段的主要工作包括:技术准备、劳动组织准备、施工现场准备和施工场外准备。 2.4施工技术准备 包括图纸会审、技术交底、编制施工组织设计、特殊地段和关键工序的施工技术措施、施工预算、指定项目管理规划。 2.5劳动组织准备 1、接到图纸以后,立即成立“某经济开发区燃气管道工程项目经理部”,由项目经理带领有关人员与甲、监理部门接触展开工作。由公司组织施工人员进行施工交底培训,组织施工流水作业组,组织劳动力进场。 2、建立项目管理的各项制度,主要包括:

城镇燃气中压管道施工方案(施工组织设计)范本

XX县天然气利用工程 施 工 组 织 设 计 编制: 审核: 批准: XXX有限公司(施工单位) 二零一三年三月

一、工程概况 本工程为XX县天然气利用项目天然气中压燃气管道工程,位于XX县长新路路段,全长3359.1米,管道为PE管道和无缝钢管,为城市输配管网,管道设计压力为0.4MPA。 本工程有XX设计院设计,XX监理有限公司监理,XX安装工程有限公司施工。 二、编制的文件依据 1.1施工图 XX县天然气有限公司提供的XX县天然气城区气化工程施工图纸。 1.2国家有关的法律、法规及行业的有关规定 《中华人民共和国安全生产法》主席令第70号(2002) 《建设工程安全生产管理条例》国务院第939号(2004) 《中华人民共和国节约能源法》主席令第90号(1997) 《中华人民共和国环境保护法》主席令第22号(1989) 《中华人民共和国水土保护法》主席令第49号(1991) 《中华人民共和国防洪法》(1997) 《中华人民共和国土地管理法》(1998年8月29日) 《建设项目环境保护管理条例》国务院令第253号(1998) 《石油天然气管道保护条例》国务院(2001) 《民用爆炸物品管理条例》国务院令第466号(2006)

交通部(78)交公路698号,石油部(78)油化管道字452号《关于石油管道和天然气管道与公路相互关系的若干规定》 《地表水环境质量标准》GB3838-2002 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 《污水综合排放标准》(1999年局部修订)GB8978-1996 《中国石油化工集团公司安全、环境与健康》Q/HSE0001.1-2001 1.3国家和行家相关标准、规范 《城镇燃气设计规范》GB50028-2006 《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ33-2005 《聚乙烯燃气管道工程技术规范》CJJ63-2008 《输气管道工程设计规范》GB50251-2003 《油气输送管道穿越工程设计规范》GB/50423-2007 《油气长输管道工程施工及验收规范》GB50369-2006 《输油钢制管道抗震设计规范》SY/T0405-2004 《石油天然气建设工程施工质量验收规范》电气工程SY4206-2007 《石油天然气建设工程施工质量验收规范自动化仪表工程》SY4205-2007 《管道干线标记上设置技术规定》SY/T6064-94 《石油天然气建设工程施工质量验收规范管道穿跨越工程》SY4207-2007 《石油天然气建设工程施工质量验收规范输油管道线路工程》

2015-11-15 深圳市燃气管道工程低压入户供气工艺设计指引(终版)

深圳市燃气管道工程 低压入户供气工艺设计指引 深圳市燃气集团股份有限公司 深圳市燃气工程设计有限公司 深圳市燃气工程监理有限公司 2015年11月15日

主编单位:深圳市燃气工程设计有限公司 深圳市燃气集团股份有限公司 深圳市燃气工程监理有限公司 主要起草人:张琳、滕云龙、邢中礼、李玉春、梁瑛、沈清波、袁冶、孟攒、刘健、杜琳琳、李河山、谢安明、陈延林、谷凯。

目录 1.总则 (1) 2.引用标准 (1) 3.压力级制 (2) 4.使用燃气的建筑物分类 (2) 5.调压方式 (3) 6.供气方式 (3) 7.燃气系统设计 (3) 8.调压设备选择 (5) 9.地上管道阀门设置 (8) 10.管材、管件的选用及连接方式 (8)

深圳市燃气管道工程低压入户供气工艺设计指引 1.总则 1.1为满足城市燃气需求,我市原有中压管网运行压力拟由0.2MPa提高至0.3MPa,而现行《城镇燃气设计规范》GB50028规定,居民用户入户压力不得大于0.2MPa。为满足规范要求,结合本市具体情况,拟推行低压入户供气工艺,特制定本指引。 1.2本指引适用于深圳市新建的居民及商业用户低压入户管道工程,改建、扩建的居民及商业用户低压入户管道工程可参照本指引。 1.3本指引适用介质为天然气。 1.4本指引规定中压管网设计压力为0.3MPa;低压管网设计压力为10KPa以下。 1.5燃气管道工程建设鼓励积极采用先进技术、工艺设备及材料,设备材料产品选型和施工工艺必须满足深圳市现行中低压燃气管道系统安全供气要求后方可 采用。 1.6建设单位在委托燃气管道工程施工图设计文件审查时,需提供供气单位出具的供气方案意见。 1.7深圳市中、低压燃气管道工程的设计、施工及验收,尚应符合国家现行有关标准的规定。 2.引用标准、规范、规程 《城镇燃气技术规范》GB 50494 《城镇燃气设计规范》GB 50028 《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》CJJ 94 《家用燃气燃烧器具安装及验收规程》CJJ 12 《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ 33 《城镇燃气调压器》GB27790 《城镇燃气调压箱》GB27791

燃气设计手册

目录 第一章燃气设计基本规定 (2) 第一节绘图基本要求及设计图例 (2) 1.燃气专业制图的一般规定 (2) 2.设计文件标识 (3) 3.常用绘图比例: (4) 4. 燃气专业设计制图标准 (4) 5. 设计图例 (6) 第二节燃气管道施工图设计文件组成及格式规定 (6) 1、燃气管道施工图设计文件组成: (6) 2、燃气管道施工图设计文件组成的内容: (6) 3.设计文件的格式规定 (7) 第三节燃气管道施工图设计常用技术标准 (7) 1.国家标准 (7) 2.行业标准 (9) 第一节施工图设计需收集的资料 (11) 1.室内燃气管道施工图设计需收集的资料 (11) 2.室外燃气管道施工图设计需收集的资料 (11) 3.调压箱、室燃气管道施工图设计需收集的资料 (12) 4. 锅炉房燃气管道施工图设计需收集的资料 (12) 第二节施工图设计深度规定及样图 (12) 1.施工图设计深度规定 (12) 2 .各种施工图设计样图 (13) 第三节设计计算参数 (13) 1.同时工作系数表 (13) 2. 水力计算表 (14) 3. 民用庭院低压燃气管道管径选择指导性意见见表2.3-4; (14) 4.室内立管管径的确定推荐意见见表2.3-5; (16) 5. 室外常用管道规格 (17) 第四节施工图设计要点、管材附件选型及技术措施 (18) 1.调压装置燃气管道施工图设计要点及管材、设备选型: (18) 2.室内燃气管道工程施工图设计要点、管材附件选型及技术措施: (19) 3.室外燃气管道工程施工图设计要点及管材附件选型及技术措施: (22) 4.锅炉房燃气管道工程施工图设计要点及管材、设备选型: (24) 6.天然气输送管道穿越工程设计要点及管材选型: (25) 7.PE管的选用 (25) 8.牺牲阳极 (27)

室外燃气管道工程设计施工及验收标准

xxxx公司企业标准 室外燃气管道工程设计、施工及验收标准 钢质管道 Q/BC J01-2006 xxxx年xxx月1 1范围 1.0.1为规范室外燃气管道工程的设计、施工及验收工作,便于公司统一管理,提高技术水平,确保工程质量,特制定本标准。

1.0.2本标准适用于设计压力小于0.01MPa的室外燃气管道工程(小区调压箱至引入管)的设计、施工及验收。 2 引用标准 2.0.1城镇燃气设计规范 GB50028-93 2.0.2城镇燃气输配工程施工及验收规范 CJJ33-2005 2.0.3现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范 GB50236-98 2.0.4低压流体输送用焊接钢管 GB/T3091 2.0.5输送流体用无缝钢管 GB/T8163 2.0.6石油天然气工业输送钢管交货技术条GB/T9711.1-1997 2.0.7涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级GB/T8923-1998 3室外燃气管道工程设计、施工及验收 3.1 设计 3.1.1 室外燃气管道宜采用聚乙烯管、钢管或钢骨架聚乙烯塑料复合管,并应符合下列要求:(1)聚乙烯燃气管应符合现行国家标准《燃气用埋地聚乙烯管材》GB15558.1和《燃气用埋地聚乙烯管件》GB15558.2的规定。 (2)钢管采用焊接钢管、镀锌钢管或无缝钢管时,应符合现行的国家标准《低压流体输送用焊接钢管》GB/T3091 《输送流体用无缝钢管》GB/T8163 的规定。 (3)钢骨架聚乙烯塑料复合管应符合国家现行标准,《燃气用钢骨架聚乙烯塑料复合管》 CJ/T125 和《燃气用钢骨架聚乙烯塑料复合管件》CJ/T126的规定。 3.1.2 地下燃气管道不得从建筑物和大型构筑物下面穿越,地下燃气管道与建筑物、构筑物或相邻管道之间的水平和垂直净距见下表: 序号项目水平净距(m) 垂直净距(m) _ 1 0.7 建筑物的基础0.15 2 0.5 给水管0.15 3 1.0 污水、雨水排水管0.5 4 0.5 电力电缆0.5 5 0.5 通信电缆0.15 6 1.0 热力管_ 1.0 7 通讯照明电杆_ 8 0.75 树0.15 0.4 9 其他燃气管道 3.1.3 地下燃气管道埋设的最小覆土厚度(路面与管顶)应符合下列要求:1()0.9埋设在车行道下时,不得小于m;1 (2)埋设在非车行道(含人行道)下时,不得小于0.6m; (3)埋设在庭院(绿化地及载货汽车不能进入之地),不得小于0.3m。 3.1.4 燃气管道坡向不宜小于0.003。 3.1.5 地下燃气管道的地基宜为原土层,凡可能引起管道不均匀沉降的地段,其地基应进行处理。 3.1.6 地下燃气管道不得在堆积易燃、易爆材料和具有腐蚀性液体的场地下面穿越,不宜与其他管道或电缆同沟敷设。 3.1.7 地下燃气管道穿越排水管、热力管沟、联合地沟、隧道及其他各种用途沟槽时,应将燃

燃气工程技术手册

燃气管道工程技术手册 (V1.0-2011) 设计证书编号:甲级 二0一一年八月 前言 为了保证设计人员的设计能力和设计水平,满足我院业务发展的需要,同时为了统一本院设计标准、规范设计内容,提高整体设计质量和工作效率特制定本手册。 本手册的编制是本着贯彻国家和地方有关方针、政策、法律、法规和强制性标准,有利于我院技术进步的原则,积极采用推荐国家强制性标准和行业标准。在严格执行现行国家及行业标准的基础上,本手册意在为设计人员提供更多必要的设计参数,在保证设计施工图的合理性、降低消耗、减少浪费方面起到一定的作用。同时结合公司发展方向,广泛征求了相关人员的意见,进行整理、分析,力求使手册更具有实用性、合理性和指导性。 此次本手册的内容主要包括了燃气工程制图、市政中低压燃气管网、城市居民用户、商业用户及工业用户燃气工程等常规业务的设计基本知识和相关技术要求。 手册中引用了大量国家和行业标准的有关内容,这些标准、规范在引用时应注意当前的有效版本,引用的有关内容将随着标准的修订而被修改,均以最新的标准版本为准。 由于各相目公司遍布全国各地,各地区的情况和习惯做法又千差万

别,所以设计人员应在严格遵守国家及行业标准、规范的前提下,对手册的内容灵活运用。在手册执行的过程中,我们诚恳地希望大家将遇到的问题及时反馈给设计分院,以便使手册的内容得到不断的补充、修改和完善。

目录 1 基本规定………………………………………………………………………….. 1.1制图基本规定…………………………………………………………….................. ....................................................................... 格式及装订线........................................................... ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... 1.1.9 图线............................................................ ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... 1.2常用代号和图形符号 道代号................................................................. ....................................................................... 1.2.3 常用不同用途管道图形符号......................................... ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... 2 燃气管道施工图设计文件…………………………………………………………..

室内燃气管道设计.doc

第四章室内燃气管道设计 室内燃气管道设计包括以下几部分: 1.引入管; 2.用户调压箱; 3.室内煤气管道设计; 4.室内煤气用具的安装; 5.煤气灶具的选用; 6.材料。 第一节引入管 引入管是指室外燃气管道与室内燃气管道的连接管。 无论是低压还是中压(即自设调压箱的用户)燃气引入管,其布置原则基本相同,一般可分地下引入法和地上引入法两种。 一燃气引入管设计原则 1 燃气引入管不得敷设在卧室、浴室、地下室,易燃或易爆品的仓库,有腐蚀性介质的房间,配电间,变电室,烟道和进风道等地方。 燃气引入管应设在厨房或走廊等便于检修的非居住房间内。 如确有困难,可以从楼梯间引入,此时阀门井宜设在室外。 2 燃气引入管进入密闭室时,密闭室必须进行改造,并设置换气口,其通风换气次数每小时不得小于3次。 3 输送湿燃气的引入管,埋设深度应在土壤冰冻线以下,并应有不低于0.01的坡向凝水缸或燃气分配管的坡度。 4 燃气引入管穿过建筑物基础、墙或管沟时,均应设置在套管中,并应考虑沉降的影响,必要时采取补偿措施。 5 燃气引入管最小公称直径,应符合下列要求: (1)当输送人工煤气和矿井气等燃气时,不应小于25mm; (2)当输送天然气和液化石油气等燃气时,不应小于15mm。 6 燃气引入管总管上应设置阀门和清扫口,阀门应选择快速式切断阀。阀门的设置应符合下列要求: (1)阀门宜设置在室内,对重要用户尚应在室外另设置阀门。 (2)地上低压燃气引入管的直径小于或等于75mm时,可在室外设置带丝堵的三通,不另设置阀门。

二、地下引入法 1如图4-1 (《建筑燃气设计手册》p96)所示,室外燃气管道从地下穿过房屋基础或厨房地面直接引入室内。在室内的引入管上,离地面0.5m处,安装一个DN20~DN25的斜三通作为清扫口。 引入管管材采用无缝钢管,套管可采用普通钢管;外墙至室内地面之管采用加强防腐层绝缘;本图若用于高层建筑时,燃气管在穿墙处预留管洞或凿洞,管洞与燃气管顶的间隙不小于建筑物的最大沉降量,两侧保留一定间隙,并用沥青油麻堵严。 2 略 3略 三、地上引入法 在我国长江以南没有冰冻期的地方或北方寒冷地区引入管遇到建筑物内的暖气管而无法从地下引入时,常用地上引入法。 燃气管道穿过室外地面沿外墙敷设到一定高度,然后穿建筑物外墙进入室内。 1 如图4-4(《建筑燃气设计手册》p99)所示,为地上引入管大样,离室外地面0.5~0.8m处引入室内。此种设计引入管可采用无缝钢管煨弯,或用镀锌钢管管件连接,但不管采用何种方式,地上部分管道必须具有良好的保护设施,确保安全。 2 如图4-5所示,为地上高立管引入管大样,燃气立管完全敷设在外墙上,以各用户支管分别进入各用气房间,或进入燃气立管。 上述仅适用于不冰冻的南方地区。 第二节用户调压箱 当燃气直接由中压管道(或由压力较高的低压管网)供给生活用户时(包括公共建筑),应将燃气压力通过用户调压器降至燃具正常工作时的额定压力。 这时常将用户调压器装在金属箱中挂在墙上,故又称调压箱或称箱式调压装置。 其典型构造如图4-6箱式调压装置(《建筑燃气设计手册》p100)所示。 在北方采暖地区,如果将调压箱装在室外,则燃气必须是干燥的或者调压箱有采暖设施。否则冬季就会在管道中形成冰塞,影响正常供气。 一用户调压器 用户调压器是属于直接作用式调压器,适用于集体食堂、饮食行业等公用建筑和用量不大的居民点。它将用户和中压燃气管道直接连接起来,便于“楼栋调压”

燃气管道工程设计施工技术规定

燃气管道工程设计、施工技术规定 1 总则 1.1 为规范统一公司燃气管道工程设计、施工及验收工作,积极采用先进技术、工艺、材料及设备,提高工程质量,确保安全供气,制定本规定。 1.2 本规定适用于我公司新建、改建及扩建的钢管、钢骨架复合管、聚乙烯(PE)管埋地燃气管道工程及地上燃气管道工程。凡本规定未作具体要求的,均按国家现行的有关技术规范条文执行。 1.3 埋地燃气管道设计压力为0.4MPa,液化石油气运行压力为0.07 MPa;为满足天然气调压及流量要求,庭院管道管径按照0.1 Mpa天然气核算,调压器应选用满足液化石油气及天然气的双用调压器;地上上升立管总阀后至用户调压器前为中压B级管道,设计压力为0.2 MPa,液化石油气运行压力为0.07 MPa ;用户调压器后为低压管道,液化石油气运行压力为2800Pa,天然气运行压力为2000Pa。 2 无缝钢管埋地燃气管道工程 2.1 埋地无缝钢管应采用标准为《流体输送用热轧无缝钢管》(GB8163-1987),常用钢号为10、20钢。 2.2 管道距建筑物外墙2m以内不可避免的焊缝应全部进行射线照相检验。 2.3 管子与管子之间的对接焊缝应采用聚乙烯内外带进行防腐补伤,与管子两端原防腐层搭接宽度不得小于150mm。防腐应在焊缝检验合格后的48小时内完成,其施工与检验可参照《聚乙烯胶粘带防腐层施工及验收操作规程》执行。 2.4 钢管、管件必须具有制造厂的合格证明书,否则应补作所缺项目的检验,其指标应符合现行国家或部颁技术标准。 2.5 管道防腐的施工、验收以及防腐层破损点的修补可参照《聚乙烯胶粘带防腐层施工及验收操作规程》执行。 2.6 埋地无缝钢管应设置牺牲阳极阴极保护系统,其设计与施工可参照《牺牲阳极设计施工验收操作规程》、《燃气管道牺牲阳极保护系统检测与维护规范》以及

燃气管道工程技术服务合同模板

工程技术服务合同 项目名称:江西爱和陶乐华陶瓷厂燃气管道工程 项目地址: 合同编号: GJRQ201100030 (由受托人编填)委托人: 受托人: 签订日期:二○一一年七月二十九日

签订地点:

受托人(简称乙方): 甲方就_江西爱和陶乐华陶瓷厂燃气管道工程项目托付乙方承担技术服务工作;工程地点为高安市。双方经友好协商,同意签订本合同,共同执行。 第一条本合同依据下列文件签订: 1.1 《中华人民共和国合同法》; 1.2 《中华人民共和国建筑法》; 1.3 国家及地点现行的有关建设工程治理法规和规章; 2.2 技术服务的方式:甲方以托付书的形式托付乙方进行工程技术服务工作,乙方按照甲方托付书要求编制出版工程技术(施工图设计)文件。 第三条合同期限及技术服务质量要求

甲方向乙方发托付书后,应提供下列基础资料: 4.1小区总平面图、户内建筑图、设备资料等。 4.2 甲方提供的技术资料有错误和缺漏的,甲方应及时的修改、完善。 第五条乙方向甲方交付的工程技术文件时刻及份数要求 5.1 乙方在同意托付并甲方提供完备的基础资料后,15个工作日完成工作。

5.2 每个单项工程乙方应向甲方交付8套工程技术文件,如甲方要求增加份数,乙方另行收取工本费。 第六条工程技术服务费用及支付方式 6.1 工程技术服务费: 本工程技术服务费为贰拾贰万元整(小写:220000.00元)。 6.2 支付方法: 工程技术文件交付时一次性支付乙方工程技术服务费。 第七条双方确定以下列标准和方式对乙方的技术服务工作成果进行验收 7.1 乙方完成技术服务工作的形式:工程技术文件。 7.2 技术服务工作成果的验收标准:城镇燃气行业规范及标准。 7.3 技术服务工作成果的验收方法:工程技术文件会审。 7.4.验收地点: 7.5.验收的时刻:工程技术文件编制全部完成后5个工作日内。 第八条双方确定

庭院及室内燃气管道工程技术指引

庭院及室内燃气管道工程 技术指引 Prepared on 22 November 2020

庭院及室内燃气管道工程技术指引 1. 总则 为规范庭院及室内燃气管道工程的建设,使之符合安全生产、保证供应、经济合理和保护环境的要求,提高工程质量,方便维护管理,确保管道燃气安全运行和使用寿命,特制定本技术指引。 本技术指引适用于新建、改建及扩建的居民、商业、工业企业用户庭院及室内燃气管道工程。 庭院及室内燃气管道工程的建设应依据国家现行的有关规范和标准的规 定,并符合城市燃气系统规划、天然气利用工程初步设计及本技术指引的要求。 2. 基本规定 庭院及室内燃气管道工程包括庭院总阀门、庭院中压(或低压)管道、引入管及引入管阀门、调压设施、公共管道(燃气立管和屋面管)、户内总阀、用户调压器、燃气计量表、户内支管及用气点阀门等。庭院工程和室内工程以引入管阀门为界。 庭院中压燃气管道设计压力,按天然气不利工况压力核算;庭院低压燃气管道设计压力,按天然气工作压力核算。 居民用户应采用低压进户,室内燃气管道设计压力10KPa,按天然气工作压力核算。工商业用户根据需要可采用中压进户。 居民用户燃气器具额定压力液化石油气为2800Pa,天然气为2000Pa。

小区内应预留设置区域或楼栋调压柜(箱)的适当装置。 不具备燃气器具(含民用及工商业)安全使用条件的场所,不得引入燃气管道。 各类燃气器具(含民用及工商业)的使用必须符合现行城镇燃气相关规范标准的要求。 居民生活用燃气器具的选用及安装应符合国家现行标准《燃气燃烧器具安全技术条件》GB16914及《家用燃气燃烧器具安装及验收规程》CJJ12的规定。 庭院及室内燃气管道工程建设所选用的设备、材料,应便于运行管理、抢险抢修和维护更新。 3. 庭院管道 一般规定 3.1.1 庭院埋地燃气管道应选用聚乙烯燃气管道或无缝钢管,明设燃气管道应选 用无缝钢管。 3.1.2 庭院燃气管道的管位和埋深应符合现行城镇燃气设计规范的要求。 3.1.3 庭院总阀门位置应与市政管道接驳口相对应、相匹配,应便于接驳、管 理、抢险抢修和维护。庭院管道还应根据实际情况合理设置分段、分支阀门。 3.1.4 庭院管道平面转向、三通、起止点、钢塑转换接头等处应设置相应标志 桩。管道直线段应每隔20米设置标志桩。当敷设在小区人行道、车行道时,标志桩应与路面平齐;当敷设在绿化带时,标志桩要求高出周围地面100毫米。

燃气工程设计技术手册

目录 第一章基本规定4 第一节绘图基本要求及设计图例 4 一、燃气专业制图的一般规定 (4) 三、燃气专业设计制图标准 (6) 四、燃气专业设计图例见附录一。........ 错误!未定义书签。 第二节燃气管道施工图设计文件10 一、设计文件组成: (10) 二、设计文件内容: (10) 三、填写的几点要求: (11) 四、施工图上的说明内容: (11) 五、设计文件的格式规定: (11) 第三节常用技术标准12 一、国家标准 (12) 二、行业标准 (16) 三、标准应用: (17) 第二章燃气管道施工图设计19 第一节设计需收集的资料19 一、室内燃气管道施工图设计需收集的资料 (19) 二、室外燃气管道施工图设计需收集的资料 (19) 三、调压器室燃气管道施工图设计需收集的资料 (20) 四、锅炉房(直燃机)燃气管道施工图设计需收集的资料 (20) 五、燃气管道跨越工程支撑设计需收集的资料(工艺专业提供给结构专业) (21) 第二节管材及附件的选用21 一、室内燃气管道的管材及管件选用 (21) 二、室外燃气管道的管材及管件选用 (22) 三、聚乙烯管材、管件的使用规定 (22) 四、穿跨越工程管材的选用 (23) 第三节设计参数及计算方法24 一、燃气小时计算流量的确定 (24) 二、燃气管道摩擦阻力计算 (26) 三、低压燃气管网压降及压降分配 (28) 四、常用燃气管道规格的计算 (28) 第四节施工图设计要点32

一、室内燃气管道工程施工图设计要点: (32) (一)管线位置 (32) (二)阀门位置 (32) (三)活接头位置 (33) (四)套管的设置 (33) (五)管卡或支架(托架)的设置 (33) (六)燃气表的安装 (33) (七)燃气燃烧器具的安装 (33) (八)对燃具给排气设施和排烟设施的安装要求 (34) (九)商业用户、工业企业设计要点 (35) (十)锅炉房(直燃机)燃气管道设计要点 (35) (十一)对于高层建筑的室内燃气管道系统应考虑的问题:.. 36 (十二)特殊场所安装燃气设施的要求: (37) (十三)燃气管道及设备的防雷、防静电设计应符合下列要求: (38) (十四)室内燃气管道施工图需要注意的事项有: (39) 二、室外燃气管道工程施工图设计要点: (40) (一)高、中压管线的平面布置原则 (40) (二)高压管道设计需注意的事项: (41) (三)中压管道设计需注意的事项: (42) (四)低压管网的平面布置原则 (43) (五)中、低压庭院管网设计应注意的几点: (44) (六)设计室外架空燃气管道应注意的几点: (46) (七)管道的纵断面布置原则 (47) 三、调压室燃气管道施工图设计要点: (47) 第五节主要设备的选用和安装48 一、燃气计量表 (48) (一)燃气计量装置选型的基本原则 (48) (二)燃气计量表装置的设置要求 (49) (三)燃气表安装位置确定 (49) (四)燃气表的保护装置 (50) (五)燃气表的安装场所 (51) 二、调压装置的安装 (51) (一)调压装置的选择原则 (51) (二)调压装置的设置要求 (51) (三)调压装置的工作环境 (52) (四)调压器的安装调试应按照设备说明书和有关要求进行。 52第六节管道附属设备的选用52

天然气输气管线工程设计方案

天然气输气管线工程设计方案 一、工程名称:天然气输气管线工程 二、工程地点:。 三、工程容: 本工程为至天然气输气管线工程,管线规格是φ57×3.5的20#无缝钢管(GB/T8163-2008),输送距离约为7000m. 管线沿途主要以埋地敷设为主。 四、工期要求: 整个工程在30天完成。 五、施工依据及验收规: 1、《凉水至护山天然气输气管线工程施工设计图》; 2、《输气管道工程设计规》GB50251-2003; 3、《城镇燃气设计规》GB50028-2006; 4、《油气长输管道工程施工及验收规》 GB 50369-2003; 5、《输送流体用无缝钢管》GB/T8163-2008; 6、《城镇燃气输配工程施工及验收规》CJJ33-2005; 7、《钢质管道外腐蚀控制规》 GB/T21447-2008; 8、《现场设备、工业管道焊接施工及验收规》GB50236-1998; 9、《石油天然气钢质管道无损检测》SY/T4109-2005; 10、《埋地钢质管道聚乙烯防腐层技术标准》 SY/T0413-2002; 11、《油气输送用钢制弯管》 SY/T5257-2004

第二章施工方案 一、施工准备: 1、由项目责任人员与建设方以及设计方一道进行技术交底和现场踏勘,共同核对有关资料。 2、由项目责任人员及有关技术人员一道进行施工图的会审,并编制有关工艺及方案。 3、由项目责任人员对施工人员进行技术方案交底,发放施工资料,进行安全、技术培训。 4、根据现场施工需要,列出进场设备、仪器清单。技安员对进场设备和仪器进行检查,确保其完好性、安全性及有效性。经常进行设备保养和检修,使其始终处于良好的运行状态,满足施工要求。 5、加强钢管、阀门等原材料的供应管理,保证在各项工作需要时准时提供。 6、材料存放 6.1钢管、管道附件、防腐材料及其它设备材料应按产品说明书的要求妥善保管,存放过程中应注意检查,以防锈蚀、变形、老化或性能下降。 6.2焊材等材料应存放在库房中,其中焊条应存放在通风干燥的库房,焊条长期存放时的相对湿度不宜超过60%。钢管、管件、沥青等材料或设备可以分类露天存放,存放场地应平整、无石块,地面无积水。存放场地应保持1%~2%的坡度,并设有排水沟。易燃、易爆物品的库房应配备消防器材。 6.3防腐管应同向分层码垛堆放,堆放高度不宜超过3m,且应保证管子不失稳变形、不损坏防腐层。 7、原材料的检验、验收 7.1对施工用所有的材料进行验收,检查材料的外观或包装、合格证、

《珠海市庭院及室内燃气管道工程技术指引》

珠海市建设局文件 珠建基[2007]25号 关于实施《珠海市庭院及室内燃气管道工程 技术指引》的通知 各有关单位: 为规范我市燃气管道工程的建设,我局根据珠海市的实际情况,拟定了《珠海市庭院及室内燃气管道工程技术指引》,现予以发布,自发布之日起实施。 特此通知。 附:《珠海市庭院及室内燃气管道工程技术指引》 二OO七年 二月一日

珠海市庭院及室内燃气管道工程技术指引 1. 总则 1.1 为规范珠海市庭院及室内燃气管道工程的建设,使之符合安全生产、保证 供应、经济合理和保护环境的要求,提高工程质量,方便维护管理,确保珠海市管道燃气安全运行和使用寿命,特制定本技术指引。 1.2 本技术指引适用于珠海市新建、改建及扩建的居民、商业、工业企业用户 庭院及室内燃气管道工程。 1.3 珠海市庭院及室内燃气管道工程的建设应依据国家现行的有关规范和标准 的规定,并符合珠海市城市燃气系统规划、珠海市天然气利用工程初步设计及本技术指引的要求。 2. 基本规定 2.1 珠海市庭院及室内燃气管道工程包括庭院总阀门、庭院中压(或低压)管 道、引入管及引入管阀门、调压设施、公共管道(燃气立管和屋面管)、户内总阀、用户调压器、燃气计量表、户内支管及用气点阀门等。庭院工程和室内工程以引入管阀门为界。 2.2 庭院中压燃气管道设计压力0.4MPa,按天然气不利工况0.1MPa压力核算; 庭院低压燃气管道设计压力0.01MPa,按天然气2.5KPa工作压力核算。

2.3 居民用户应采用低压进户,室内燃气管道设计压力10KPa,按天然气2.5KPa 工作压力核算。工商业用户根据需要可采用中压进户。 2.4 居民用户燃气器具额定压力液化石油气为2800Pa,天然气为2000Pa。2.5 以液化石油气为过渡气源的庭院及室内燃气管道工程,也应满足本规定的 要求。小区内应预留设置区域或楼栋调压柜(箱)的适当装置。 2.6 不具备燃气器具(含民用及工商业)安全使用条件的场所,不得引入燃气 管道。 2.7 各类燃气器具(含民用及工商业)的使用必须符合现行城镇燃气相关规范 标准的要求。 居民生活用燃气器具的选用及安装应符合国家现行标准《燃气燃烧器具安全技术条件》GB16914及《家用燃气燃烧器具安装及验收规程》CJJ12的规定。 2.8 庭院及室内燃气管道工程建设所选用的设备、材料,应便于运行管理、抢 险抢修和维护更新。 3. 庭院管道 3.1 一般规定 3.1.1 庭院埋地燃气管道应选用聚乙烯燃气管道或无缝钢管,明设燃气管道应选 用无缝钢管。 3.1.2 庭院燃气管道的管位和埋深应符合现行城镇燃气设计规范的要求。 3.1.3 庭院总阀门位置应与市政管道接驳口相对应、相匹配,应便于接驳、管理、 抢险抢修和维护。庭院管道还应根据实际情况合理设置分段、分支阀门。 3.1.4 庭院管道平面转向、三通、起止点、钢塑转换接头等处应设置相应标志桩。 管道直线段应每隔20米设置标志桩。当敷设在小区人行道、车行道时,标志桩应与路面平齐;当敷设在绿化带时,标志桩要求高出周围地面100毫米。 3.2 聚乙烯燃气管道

相关文档
相关文档 最新文档