一、巡回检查职责

维修电工对本车间所管辖的10KV线路及低压电气设备进行巡回检查,对设备做到勤看、勤换、勤闻、勤听,确保设备的安全运行。

二、巡回检查的内容。

1、巡检时要观察操作人员有无违规操作现象,发现时及时纠正,现场有无安全隐患并及时处理。

2、检查各设备的电压、电流、温度是否正常。

3、观察线路、设备是否正常,有无冒烟、打火现象,触点、接头是否发黑变色。

4、巡查时注意各设备有无异常气味。如电线、开关、电机等发烫散发的焦味,并及时对其处理。

5、询问设备操作人员设备的运行情况以此对设备状况进行判断,及时发现问题,处理问题。

6、用手背试电机、开关、导线的发热情况,经常检查电机轴承状况,发现问题及时处理。

7、对本区域内的配电线路,配电箱、电机设备及其他电力传动和照明等设备巡视检查。

8、检查站配电线路和设备时,禁止接触带电部分,注意电线接头,各部导线,配电箱内各电器元件是否良好。

9、各种照明设备是否安全可靠,照明灯的电压是否合乎规定,安

全变压器插座,接地是否合乎要求。

10、定期对10KV电缆进行检查,检查电缆头是否有放电现象,电缆绝缘是否良好。

11、每次巡检后都要作详细记录。

定期巡回检查管理制度

巡回检查制度 1为确保设备、系统的安全、?经济运行,运行人员必须按规定的时间、路线和容对所管辖区域进行巡回检查。 2 各部应根据本制度的要求制定出各岗位的巡回检查制度及实施细则,细则应包括的容:检查的时间、路线、设备和具体项目、设备正常运行的标准、异常情况下检查的规定。 3巡回检查应由独立值班人员负责进行,检查中应做到仔细、认真、判断准确、处理及时,并将了解的情况作详细记录。 4巡回检查时应带上必要的工具(如电筒、听针、擦布)及仪表。 5发现异常情况应及时进行处理,?对不在运行维护工作围,自己无法消除的设备缺陷,应输入微机“设备缺陷信息管理”,并做好记录。 6运行人员的巡回检查包括接班前的检查,?交班前的检查,班中的定期检查和异常情况下的不定期检查。 7检修人员及试验人员应对所管辖的设备进行定期检查。 8各级生产管理人员应对所管辖的设备、系统进行定期巡视和不定期检查。 9巡回检查应做到“四定”和“六个重点”:四定:定路线图;定时间;定项目:定标准。六个重点:重点检查检修过的设备;重点检查起动频繁的设备;重点检查运行方式变化的设备;重点检查负荷重的设备;重点检查带“病”运行的设备。 电气系统检查容及标准 一、巡检要求 1.巡回检查人员服装应整齐,符合安全规程要求,并带齐必

须的工具,如:手电筒,对讲机,测温仪、验电笔等。2.巡检人员开始巡检前应首先向当班主值报告,并听取主值 对当前设备情况的分析,以便重点巡检那些有异常;运行方式改变和操作的设备。 3.巡回检查时应思想集中,必须做到认真、细致、并注意安 全,要做到“看、听、闻、摸”真正掌握设备的运行情况。 在检查时如果发现设备异常,值班巡检人员应根据情况立即进行处理,并及时回报有值长、专工。巡检人员不能进行处理的,立即通知检修人员应积极组织处理,不能及时处理的,制定出必要的安全预防措施。 4.对异常设备,应根据情况增加巡检次数,加强监视并记录 每次测的参数,以便下班人员参考,专工应根据情况制定出具体措施,交值班员实施。 5.巡回检查时,除按规定对机组进行检查外,还应重点检查 一下容:运行方式改变和操作过的设备;检修中的安全措施;设备异常运行,设备带缺陷运行以及设备新改造后的运行;一般不够重视的死角部分;风雪雨冰冻,炎热等特殊天气下需重点检查项目。 6.值班人员每小时巡检设备一次,必要时增加巡检次数。 7.主值、副职每班巡检不少于两次,对巡检人员发现的缺陷, 应进行复查、鉴定,值长每班巡查主要设备及带缺陷运行设备至少一次。

干式变压器日常检查维护作业规定(新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 干式变压器日常检查维护作业 规定(新版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

干式变压器日常检查维护作业规定(新版) 1适用范围 1.1本规定适用于容量为6300KVA及以下,电压为35KV及以下的干式变压器日常检查维护作业及安全操作规范。 1.2适用人员:已经过培训并取得有效电工证操作手、修理工和专业维修保养作业人员。 2规范性引用文件 GB1094.11-2007干式电力变压器 GB/T10228-1997干式电力变压器技术参数和要求 3现场责任 3.1电工(修理工)是执行本规定的第一责任人。 3.2电工(修理工)对设备安全操作及日常检查维护的全面性、故障或故障隐患报告的及时性以及发现与处理故障或故障隐患后所采取措施的及时有效性负有责任。在日常检查维护、操作过程中发

现设备存在故障或故障隐患,应及时报分公司设备主管。 3.3分公司设备主管对故障处理、故障信息及时上报负有责任。在接到电工(修理工)上报的故障或故障隐患后,分公司设备主管应根据故障性质及时采取有效防范和修复措施,防止故障进一步扩大,对不能处理的故障或故障隐患,应及时上报分公司主管领导。 3.4分公司主管领导对设备主管上报的故障或故障隐患处理的组织和最终结果负有责任。在接到设备主管报告的设备故障信息后,应根据故障性质采取及时有效的防范措施,并积极组织故障修复,不得强令设备带病运转。 3.5分公司电工(修理工)应对故障维修的质量、二级保养作业的全面性、对号率负责。否则,因维修质量或保养不到位造成设备非正常损坏、磨损或机械事故的,电工(修理工)应承担相应的责任。 3.6分公司设备主管应至少每周对整个分公司设备进行一次巡检,对电工(修理工)依据本规定进行的安全使用及日常检查维护作业情况进行检查并在《日常检查维护记录表》上签字确认。

巡回检查管理制度

巡回检查管理制度 1.目的 为了能及时了解和掌握设备运行情况,发现和消除事故隐患,在不同的时间段,根据设备的重要性、运行周期性和季节性特点进行有目的、有重点的巡视,做到彻底、无遗漏的检查,特制定本制度。 2.适用范围 本制度适用于发电部的运行岗位人员。检修人员的定期检查和点检另外规定。 3.职责 3.1发电部负责根据本制度的原则和设备的技术特性制定各岗位的巡检内容、路线和各设备的巡视间隔;并对本制度的执行情况进行检查和考核。 3.2发电部值长和独立值班的运行人员负责本制度的执行。 4.工作内容、要求与程序 4.1各级运行人员值班期间均应严格执行设备巡回检查制度,对运行和备用设备进行全面检查,掌握设备状况,及时发现设备异常。 4.2值长在值班期间应至少对现场检查一次,检查重要设备的运行情况及有缺陷的设备。除检查设备运行情况外,还应检查各岗位值班纪律情况。 4.3发电部的运行人员必须进行接班前检查,对各自专责范围内的主要设备、存在缺陷的设备及前几个班操作过的设备进行重点检查,做到心中有数。 4.4发电部的运行人员应在值班期间和交班前一小时,根据部门规定的各岗位巡回检查时间和检查路线对运行及备用设备进行定期全面检查。特殊情况应按上级有关规定对重点设备或系统增加巡回检查次数。 4.5巡回检查时应思想集中,利用检测工器具,认真仔细地检查,保证检查质量。做到对设备看、听、摸、闻,彻底地掌握设备运行情况。 4.6在检查时,如发现设备出现不正常运行情况,应根据运行规程规定和具体情况,立即汇报上一级领导,并采取有效措施进行处理。如发生紧急故障或者威胁人身、设备安全时,可先进行处理,然后立即汇报。 4.7值班人员在进行巡回检查,离开集控室之前,必须交待其他人员负责代理本岗位工作,并征得值长同意,值长检查前应告知主值班员。 4.8巡回检查人员应了解设备的特性,掌握设备正常时的温度、压力、振动、

炼油化工装置巡回检查管理制度详细版

文件编号:GD/FS-9952 (管理制度范本系列) 炼油化工装置巡回检查管 理制度详细版 The Daily Operation Mode, It Includes All Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify The Management Process. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

炼油化工装置巡回检查管理制度详 细版 提示语:本管理制度文件适合使用于日常的规则或运作模式中,包含所有的执行事项,并作用于规范个体行动,规范或限制其所有行为,最终实现简化管理过程,提高管理效率。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 1目的 贯彻落实科学巡检,明确细化分部各项巡检管理工作,进一步提高巡检工作质量,对装置存在问题及时发现及时处理,确保装置安全、稳定、长周期运行。 2范围 本办法适用于各车间值班及岗位生产的巡回检查管理。 3引用文件 《巡回检查管理制度》 4术语和定义

4.1科学巡检:以提高人的素质和强化“三基”建设为基础,提高巡检质量为核心。采用创新管理理念和科学管理方法,借助高科技巡检监控工具,及时发现和消除生产安全隐患,确保生产装置安全、稳定、长周期运行。 4.2常规巡检点:影响装置正常生产运行的设备或部位。 4.3关键巡检点:影响装置安全运行的重要设备或部位。 4.4特护巡检点:随时会出现非正常工况,对安全生产产生重大影响的重要设备或部位。 5职责和权限 5.1生产管理处是分部巡回检查工作的主管部门,负责对所属车间的巡回检查管理工作进行督促、检查和考核;负责审定各生产车间《巡回检查管理实

巡检制度范本

巡检制度范本 巡检制度范本 规章制度 目录 第一篇:巡检制度第二篇:巡检制度第三篇:巡检制度第四篇:设备日常巡检制度XXXX年第五篇:电力设备巡检制度 正文第一篇:巡检制度1.巡检期间,进行状态检查,若发现问题,如计算机机房物理环境异常、设备状态异常、网络或应用系统故障,应立即按操作规程执行进行恢复操作。 (1)电源、ups:检查机房供电状况,ups工作情况、指示状态。 (2)服务器:检查服务器是否当机,服务器(磁盘阵列)硬盘灯指示是否正常。 (3)机房环境:检查机房空调工作状态,机房温度。 (4)网络设备:检查网络设备,包括交换机、路由器、防火墙等及其属设备。检查设备工作状态。 (5)网络通道:检查内外网络通道状态,包括公司内部局域网、公司与internet、公司至各合作单位的网络通道状态。 (6)电话通道:检查电话系统通信及手机通信是否畅通。 (7)sql serverXXXX年数据库:检查信息系统数据库服务是否正常。 2.如果故障按恢复规程无法有效恢复,特别是当发生机房环境(动力、空调)故障、关键的设备、网络、系统、服务如无法及时恢复时,应立即通知总经理等相关领导,由相关领导协调资源进行故障处理。 3.故障处理过程必须在机房日常巡检表的备注栏中详细记录,以备查阅。

第二篇:巡检制度巡检制度一、巡检路线: 根据现场自己拟定 二、巡检周期 1、接班时,各接班方主操、外操、班长按本岗位巡检站及路线进行检查。 2、正常生产过程,当班外操每小时对全装置巡检一次。 3、班长每二小时对全装置巡检一次。 4、生产不稳定、气候异常或开工、停工等特殊情况下应增加巡检次数,确保安全。 三、巡检内容 1、各岗位、检查站设备运行状况、压力、温度、流量、液位、电流、电压等监察点是否正常。 2、动设备声音是否正常,有无泄漏,保温、冷却、腐蚀情况如何,润滑(油温、油质、油位)情况如何,轴承部位是否高温,振动情况如何,备用设备是否处于备用,盘车是否轻快。 3、各工艺阀门开关情况,保温、保冷情况如何,有无泄漏或腐蚀,阀柄是否缺损。 4、跑、冒、滴、漏及排汽、水、防冻、废料回收情况。 5、设备及现场卫生情况。 6、正常作业状态下的安全措施及作业方式。 四、巡检方法和标准 1、巡检时,根据情况要携带相应工具,两人以上人员一同巡检。 2、巡检时要思想集中,做到眼看、耳听、手摸、鼻闻,掌握设备运行情况。 3、备用设备应按运行设备检查。 4、巡检发现问题要及时处理,对生产影响较大而又处理不了的问题,要及时向车间主任、调度室或值班领导汇报,并做好记录。 5、接班过程中发现的问题应向本班班长汇报,统一交由交班班长处理。 6、做好巡检记录,字迹工整,内容全面。

运行设备巡回检查管理制度范本

内部管理制度系列 运行设备巡回检查制度(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-62624运行设备巡回检查制度 Operation equipment inspection system 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 一、巡回检查内容及注意事项 1、运行人员按所管辖的设备,在值班中定期检查; 2、值班人员按专业主管制定的巡回检查时间、路线、 项目、位置的标准进行,在巡检时要仔细听、摸、溴、看, 要携带必要的工具和用具等; 3、设备发生异常时,应进行特殊巡检,增加巡查次数, 并做好情况记录; 4、值班人员在巡检中,不得乱动设备,禁止运行人员在检查中做与工作无关的事; 5、在巡检中应十分注意人身安全,对易烫、易爆、易触电等设备要特别小心,不可久留和手摸; 6、在巡查中发现设备缺陷,凡能自行处理的要设法消除。

如不能消除者,应及时向上级汇报,发现设备重大隐患,并威胁安全运行时,应立即逐级汇报并设法处理或采取必要的措施,防止事态扩大,并在运行日志和缺陷记录内做好记录; 7、在巡回检查中如遇本岗位发生异常情况时,应立即回到岗位上参加处理; 8、每次巡回检查后,必须在巡回检查记录中记录检查时间、情况并签名。 二、电气专业巡检规定 1、值盘每小时抄录控制室内电气表计、发电机温度一次,接班时抄录电能表; 2、每两小时对发电机、厂变以及配电装置等巡检一次,并抄录厂变的温度; 3、值长每三小时巡检主设备一次; 4、每班检查电动机,重要电动机(给泵、循泵、凝泵、等)重点检查; 5、直流系统,表计每2小时检查一次,记录直流母线电压、绝缘电阻。蓄电池每班交接班各检查一次,中途检查一次;

生产岗位巡回检查管理制度.doc

生产岗位巡回检查管理制度1 文件编号:MYH.03/BA.ZD-03.02-2012(B)生产岗位巡回检查管理规定版次编制人审核人批准人批准日期 编制部门 文件会签表 序号职能部门签署日期 1 年月日 2 年月日 3 年月日 4 年月日 5 年月日 6 年月日 目录 1.目的(4) 2.适用范围(4) 3.编制依据(4)

4.术语和定义(4) 5.组织与职责(4) 6.管理要求(4) 7.制度执行与检查(8) 8.相关文件(8) 9.记录(8) 10.附录(8) 11.其它(8) 1.目的 为了规范并确保工艺巡检工作的规范化、程序化,提高巡检质量,及时发现问题,消除事故隐患,建立合理的巡检体系,使管理基础工作再上新台阶,确保安全生产,特制定生产巡回检查规定。 2.适用范围 本规定适用于公司生产岗位的巡回检查管理。 3.编制依据 神华集团有限责任公司煤制油化工生产管理制度。 4.术语和定义

4.1巡回检查:指公司各级管理人员、岗位操作人员和检修维护人员,按照规定的巡回检查时间和内容,对生产运行、设备运行、安全、质量、环保、文明卫生等情况进行周期性、不间断检查的过程。 5.组织与职责 5.1生产运营部负责对公司操作岗位巡回检查工作归口管理。 5.2生产中心负责生产装置的巡回检查;制定本中心所负责巡检工作的巡检责任制,确定巡检内容、路线、巡检时间等,检查、督促班组人员按要求巡检。 6.管理要求 6.1坚持生产巡回检查是及时发现装置生产隐患,保证装置安、稳、长、满、优运行的必要手段。公司生产运营部、机动部及各生产中心必须建立相应的巡回检查责任制度,并按制度严格执行。 6.2各中心依据生产实际及岗位设置情况,制定合理的巡回检查内容、路线及相应的考核细则,生产巡回检查规定并建立相应的巡检记录台账。岗位生产巡回检查路线及巡回检查站点要有明显标记。 6.3巡回检查内容及路线要重点突出,特别是现场巡检的最高点及死角地带,必须纳入巡检站点。巡检内容包括生产运行情况、设备运行情况、工艺条件执行情况、安全、质量、环保及现场文明卫生情况以及所属下级巡回检查情况等。 6.4生产巡回检查分为公司级、中心级、岗位级、调度级。 6.4.1公司级生产巡回检查是指公司管理人员晚上带班及节假日值班以及生

配电室安全、日常巡查制度

编号:SM-ZD-24007 配电室安全、日常巡查制 度 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

配电室安全、日常巡查制度 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 第一条为规范配电系统管理,保障公司办公与动力设备安全可靠运行,特制定本制度。 第二条生产制造部机电维修班为公司配电室和配电系统的日常管理部门,机修工负责配电系统(含车间内配电箱)的操作管理。 第三条一般规定 1、配电室应门窗齐全,设在建筑物首层的配电室窗户应装设护栏,配电室门应加锁,在门窗上设置警示标志。 2、配电室严禁堆放物料,更不准将易燃易爆物品临时或长期存放室内。但下列物品除外: 2.1 必备的安全用具(如:绝缘手套、绝缘鞋靴、临时接地线) 2.2日常清洁所必需的用具(如:扫把、墩布、抹布等) 2.3电工专用工具及备件 2.4消防器材

3、保持配电室内外卫生,定期进行清扫,做到配电柜无积尘,室内无堆物、积水。 4、低压配电柜前地面(双面维护的柜前后地面)应铺设宽度1米等长的橡胶绝缘垫、配电柜上开关手柄或按钮、指示灯,仪表下方应标签或文字标注名称。 5、除供电部门有关人员及上级主管人员外,其他无关人员一律不得进入配电室内。如确需进入应经综合管理部批准,并应有电工跟随、监护,严禁在配电室内吸烟及长时间逗留。 6、其它配电线路、设施应定期检查,发现问题或隐患及时消除,保障安全使用。 第四条配电室的日常巡视检查 1、配电室应按规定进行日常巡视检查,在夏季高温季节和负荷高峰时段,应对配电室重点部位增加巡视检查的次数。 2、巡视检查的主要内容如下: 2.1各仪表、信号装置的指示是否正常。 2.2观察各路进线柜、出线柜、电压(电流)互感器、避雷器各接点接线端子等有无弧光闪络痕迹和打火现象。 2.3电气设备的工作噪音有无明显增加和有无异常声音。

配电室安全日常巡查制度

配电室安全、日常巡查制度第一条为规范配电系统管理,保障公司办公与动力设备安全可靠运行,特制定本制度。 第二条生产制造部机电维修班为公司配电室和配电系统的日常管理 部门,机修工负责配电系统(含车间内配电箱)的操作管理。 第三条一般规定 1、配电室应门窗齐全,设在建筑物首层的配电室窗户应装设护栏,配电室门应加锁,在门窗上设置警示标志。 2、配电室严禁堆放物料,更不准将易燃易爆物品临时或长期存放 室内。但下列物品除外: 2.1 必备的安全用具(如:绝缘手套、绝缘鞋靴、临时接地线)

2.2日常清洁所必需的用具(如:扫把、墩布、抹布等) 2.3电工专用工具及备件 2.4消防器材 3、保持配电室内外卫生,定期进行清扫,做到配电柜无积尘,室内无堆物、积水。 4、低压配电柜前地面(双面维护的柜前后地面)应铺设宽度1米等长的橡胶绝缘垫、配电柜上开关手柄或按钮、指示灯,仪表下方应标签或文字标注名称。 5、除供电部门有关人员及上级主管人员外,其他无关人员一律不得进入配电室内。如确需进入应经综合管理部批准,并应有电工跟随、监护,严禁在配电室内吸烟及长时间逗留。

6、其它配电线路、设施应定期检查,发现问题或隐患及时消除,保障安全使用。 第四条配电室的日常巡视检查 1、配电室应按规定进行日常巡视检查,在夏季高温季节和负荷高峰时段,应对配电室重点部位增加巡视检查的次数。 2、巡视检查的主要内容如下: 2.1各仪表、信号装置的指示是否正常。 2.2观察各路进线柜、出线柜、电压(电流)互感器、避雷器各接点接线端子等有无弧光闪络痕迹和打火现象。 2.3电气设备的工作噪音有无明显增加和有无异常声音。 2.4对配电装置与仪表表面进行清洁,对室内环境进行清扫。

巡回检查管理制度

河北东海特钢集团 动力部发电车间 巡回检查管理制度 1、巡回检查人员必须按时间、路线、项目对所管辖的设备进行巡回检查。 2、检查中发现异常要仔细分析、找出原因、采取措施、防止异常扩大,并做好事故预想, 及时汇报。 3、根据运行方式、气候条件以及事故后或操作后等不同情况有针对性的对设备进行特殊检 查。在原规定时间内增加检查次数,确保安全生产。 遇有下列情况之一者应进行特殊巡视检查: 3.1设备改造、系统改进以及新投入的设备系统。 3.2设备大修后运行72小时内。 3.3设备小修后运行24小时内。 3.4设备在异常状态下运行。 3.5事故处理后运行8小时内。 3.6遇有风、雷、雨、热、冰雹、严寒、浓雾等恶劣天气时。 4、巡回检查过程中要严格执行《电业安全工作规程》和《运行规程》,检查中不得随意动用 设备、不得从事与检查无关的工作。 5、检查时间: 汽机 每小时进行一次全面检查。 每半小时进行一次重点检查 电气 白班巡视检查时间为12时-13时。 前夜班巡视检查时间为21时– 22时。 后夜班巡视检查时间为4时– 5时 星期六白班应对管辖内高、低压电机全面检查一次. 星期日白班,应对化学变、燃料、除尘等外围的电气设备进行一次检查。 锅炉 司炉当班期间应对锅炉重要设备统一进行一次巡检,以做到对设备状态心中有数,同时,对炉组各岗位巡回检查。司炉助手每班应对锅炉全部设备进行不少于两次的巡检;副司炉应对制粉系统全部设备及给水系统、减温水系统、事故放水系统、汽包就地(包括水面计、水位表取样罐、压力表、压力取样点、各温度测点等处)进行不少于两次巡检;转机值班员应对所属设备每隔一小时检查一次。设备有异常时各岗位要增加检查次数,以保证安全运行。 化学 各值班人员对管辖设备定期进行巡回检查,运行正常的设备每2小时巡检一次,设备运行异常时缩短巡检时间。 6、巡回检查路线: 汽机专业 单元→主机→低加→高加→主油箱→油净化器→冷油器→循环水地坑→真空泵→给水泵→凝结水泵→低加疏水泵→低加水位→高加水位→4.5米层→除氧

电工日常巡检工作制度正式版

Through the joint creation of clear rules, the establishment of common values, strengthen the code of conduct in individual learning, realize the value contribution to the organization.电工日常巡检工作制度正 式版

电工日常巡检工作制度正式版 下载提示:此管理制度资料适用于通过共同创造,促进集体发展的明文规则,建立共同的价值观、培养团队精神、加强个人学习方面的行为准则,实现对自我,对组织的价值贡献。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 一、每天当值电工上班后,对整个大楼、照明灯具、电器具、楼层配电柜进行检查,如发现楼层或楼梯间有未关的灯具随手关闭,节约用电,但需保证合理的照明。 二、如发现灯具及其电器具损坏或有故障时,及时维修、更换或排除,如暂无备品、备件须及时申购及时更换、维修,不得延误、影响正常工作。 三、如客户需延时使用灯具、电器时,当值电工应作好交-班记录,及时通知下一班电工关灯或切断电源。

四、值班电工应定时巡查主楼高低压配电室、暖通空调、主机水泵管道,发现问题及时处理。 五、如有客户入驻,值班电工应对晚间客户用电故障及大楼内发生的电气故障进行及时处理。 六、如有装潢工程队施工,电工应确保楼层安全用电,并保证施工现场安全。 七、定期检查和清扫配电柜,并有确实的安全防范措施。 八、所有维修电工与值班电工巡查都必须记录,对所更换灯具、电器具等,也必须有明确记录,每月进行统计。 ——此位置可填写公司或团队名字——

电工巡检维修记录

电工巡检维修记录 表AQ-C7-4 电工姓名 值班时间 时 分 至 时 分 供电 方式  TN-S系统额定容量  序号巡视检查 项目 巡视检查内容隐患维修结果 1高压线防 护 按方案进行防护并做到严 密,安全可靠。 2接地或接 零保护系 统 工作接地、重复接地牢固可 靠。系统保护零线重复接地 不少于3处。工作接地电阻 不大于4Ω,定期检测重复接 地电阻,阻值不大于10Ω。 保护零线正确,采用绿/黄双 色线其截面与工作零线截面 相同或不小于相线的1/2,严 禁将绿/黄双色线用做负荷 线. 3配电箱开 总配电箱中应在电源隔离开 关(可视明显断开点)的负 荷侧装置漏电保护器,并灵 敏可靠。分配电箱设置正确 并与开关箱距离不大于30m. 固定开关箱(一机一闸一漏 一箱)漏电保护装置在设备 负荷侧,灵敏可靠,并距离 设备不大于3m.固定配电 箱、开关箱装位置正确,高 度在1.4~1.6m. 移动配电 箱、开关箱安装高度在0.8

关箱~1.6m。电箱底进出线,不 混乱,并应加绝缘护套采用 固定线夹成束卡固在箱体花 栏架构上。箱内无杂物,有 门、锁、编号、防触电标志 及防雨措施。闸具、保护零 线端子、工作零线端子齐全 完好。箱门与箱体之间必须 采用编制软铜线电气连接。 电器用途明确标识。箱内不 应有带电明露点。箱内应有 本箱体的配电系统图。 4现场、生 活区照明 现场照明回路有漏电保护 器,动作灵敏可靠。灯具金 属外壳应做保护接零。室内 220V灯具安装高度大于 2.5m,低于2.5m使用安全电 压供电。手持照明灯具必须 使用电压36V(含)以下照 明,电源线必须采用橡套电 缆线,不得使用塑绞线,手柄 及外防护罩完好无损.低压 安全变压器应放置在专用配 电箱内.碘钨灯照明必须采 用密闭式防雨灯具,金属灯 具和金属支架应做好保护接 零,架杆手持部位应采取绝 缘措施,电源线必须采用橡 套电缆线,电源侧应装设漏 电保护器. 5配电线路配电线路无老化、破损、断 裂现象,与交通线路交叉的 电源线应符合有关安装架设 标准有线路过路保护。 架 空线路架符合有关规定,严

设备巡回检查管理制度

编号:NTS—04—2010 重庆市南桐水泥有限公司 设备巡回检查管理制度 (2010年第一版) 编制: 生产技术部 审核: 批准: 编制日期:2010年12月1日 发布实施:2010年12月15日

为贯彻落实生产设备管理“预防为主,计划检修”的方针,将设备定检、设备巡检作为设备管理工作的重点,将设备的定检、巡检制度化、常态化, 实现设备事故的事前控制,确保设备的安全、高效运行,提高效益、降低消 耗,特制定本制度。 设备巡检的分划分及基本内容 生产线设备的巡检采用三级巡检制度进行管理,分别是:公司技术管理人 员巡检、车间管理及设备主管巡检、生产班组及维修班组巡检。 公司级巡检:公司生产主管部门技术主管人员,对全厂设备(机械1 、 设备、电气设备)进行每周2?3次的巡回检查。通过巡回检查对全厂设备运行状况进行了解,发现问题及时向生产主管、车间主任通报,并下达 维修指令。对不能立即处理的,需作作好记录,在后期制定月度、年度维 修计划时列入项目之中。每周的巡检情况须填写记录,交由机电副总工程师确认。技术主应对车间级巡检的记录进行抽查,确保车间级巡检制度的 有效性,对违反制度规定的行为应及时制止,并上报生产管理部门进行考 核 。 2 车间级巡检:车间主任、设备主管、技术员对车间所管辖的设备(机、 械、电气)进行每周日一次的巡回检查,对比前一日检查情况,了解设备 运行正常,运行状况是否有异状或劣化的趋势。检查维修班组、生产班组 对设备的维修、维护、润滑、巡检是否到位。对发现问题立即安排处理, 防止事态扩大。对班组级的巡检不符合规定的情况应立即对责任人进处 理,确保三级巡检制度能在现场能得到有效落实。认真作好巡检记录备查,为编制月度检修计划收集资料。 班组级巡检:维修班组和生产班组员工根据本岗位所辖的区域,根3 、

电厂巡回检查制度标准范本

管理制度编号:LX-FS-A73344 电厂巡回检查制度标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

电厂巡回检查制度标准范本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1、为保证发、供电设备的安全经济运行,值班人员必须按规定时间、内容及线路对设备进行巡回检查,以便随时掌握设备运行情况,采取必要措施将事故消灭在萌芽状态。 2、值班人中的巡回检查,包括接班前20分钟,交班前30分钟,班中每2小时一次的定期检查和设备异常情况下的不定期检查。 3、巡回检查时,必须严格按照《电业安全工作规程》有关规定和方法进行检查,带上必要的防护用具和工具。检查应认真仔细,根据设备运行情况,采用听、看、摸、嗅和试的方法进行检查,严禁不负责

配电室日常巡视检查制度标准范本

管理制度编号:LX-FS-A85926 配电室日常巡视检查制度标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

精编范本,实用简洁管理制度编号:LX-FS-A85926 第2页/ 总2页 配电室日常巡视检查制度标准范本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 一、电工每日应对配电室进行一次巡视检查,在夏季高温季节的负荷高峰时段,应对配电室重点部位增加不定期巡视检查的次数。 二、巡视检查的主要内容如下: 1.各种仪表、信号装置的指示是否正常。 2.导线、开关、接触器、继电器线圈、接线端子有无过热及打火现象。 3.电气设备的噪音有无明显增加和有无异常音响。 4.按规定填写运行日志。 请在该处输入组织/单位名称 Please Enter The Name Of Organization / Organization Here

设备巡回检查管理制度

设备巡回检查管理制度 一、目的 为了加强对运行设备的巡回检查,及时发现设备异常,防止设备事故,保证设备安全经济稳定运行,特制定本制度。二、适用范围 本制度规定了检修、运行人员对设备系统进行巡回检查的管理职能、管理与要求、定期巡视设备的规定、检查与考核等内容。 本制度适用于设备系统的巡回检查工作。运行、检修人员均应通晓本标准。 三、规范性引用文件 《中国国电集团公司规章制度汇编》 四、定义、术语及缩略语 (一)、公司 国电电力内蒙古新能源开发有限公司 五、职责与权限 设备巡回检查在站长的领导下实行统一管理、分级负责,运维人员具体负责本电站所辖设备巡回检查。 六、管理内容与要求 (一)、巡回检查

巡回检查是生产人员对生产现场设备运行情况进行检查,及时发现设备异常,防止设备事故,保证设备安全经济运行必不可少的主要措施,巡回检查的内容包括: 1、交接班检查; 2、定期巡回检查; 3、预防性检查; 4、特殊情况检查。 (二)、巡回检查的要求 1、各类检查均应由能独立工作的生产管理人员、检修、运行人员进行,单独巡视高压设备的人员必须经安全生产部批准。 2、巡回检查人员必须遵照本电站制定的巡回检查规定,按照所规定的时间、路线和项目进行检查,做到检查严、细、无遗漏。 3、巡回检查时必须携带必备的检查工具。 4、巡回检查中不允许随意拆除检修安全措施、挪动和跨越遮栏,以及乱动正在运行的设备等。 5、巡回检查时应思想集中,做到“五到”,即:腿要跑到、眼要看到、耳要听到、手要摸到、鼻要嗅到。 6、需要重点检查的设备有 (1)、过负荷及长期满负荷运行的设备。 (2)、处于异常运行及有缺陷的设备。

电工日常巡检工作制度通用版

管理制度编号:YTO-FS-PD438 电工日常巡检工作制度通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

电工日常巡检工作制度通用版 使用提示:本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 一、每天当值电工上班后,对整个大楼、照明灯具、电器具、楼层配电柜进行检查,如发现楼层或楼梯间有未关的灯具随手关闭,节约用电,但需保证合理的照明。 二、如发现灯具及其电器具损坏或有故障时,及时维修、更换或排除,如暂无备品、备件须及时申购及时更换、维修,不得延误、影响正常工作。 三、如客户需延时使用灯具、电器时,当值电工应作好交-班记录,及时通知下一班电工关灯或切断电源。 四、值班电工应定时巡查主楼高低压配电室、暖通空调、主机水泵管道,发现问题及时处理。 五、如有客户入驻,值班电工应对晚间客户用电故障及大楼内发生的电气故障进行及时处理。 六、如有装潢工程队施工,电工应确保楼层安全用电,并保证施工现场安全。 七、定期检查和清扫配电柜,并有确实的安全防范措施。 八、所有维修电工与值班电工巡查都必须记录,对所

巡回检查制度

巡回检查制度 1、本处运行人员值班期间,应按规定的巡回路线和项目内容对运行设备、备用设备、泵站水工建筑物进行认真的巡回检查。 (1)本站巡回检查路线为: 中控室→LCU室→10kV高压室→低压室→站用变压器室→电机层→连轴层→液压启闭机控制室→电缆层→水泵层→供排水系统→变电站→清污机→工作闸门、事故闸门→中控室。 进水渠(闸)、出水渠(闸)另派专人巡回检查。 (2)巡回检查项目、内容和要求执行本处运行管理有关规定。 2、运行值班期间对全部设备每2小时进行巡回检查一次。遇有以下情况应增加巡回次数或定点检查: (1)恶劣气候; (2)设备过负荷或负荷有显著增加; (3)设备缺陷近期有所发展; (4)新设备、经过检修或改造的设备、长期停用的设备重新投入运行; (5)事故跳闸和运行设备有可疑迹象。 (6)站身、岸墙、翼墙及进(出)水渠有险情或有施工人员时; (7)超设计标准运行时。 3、高压电气设备巡回检查应遵守以下规定: (1)应由取得高压值班资格或高压设备安装、维修资格的人员

进行,其他人员不得单独巡回检查。 (2)巡回检查高压电气设备时,不应进行其它工作,不应移开或越过安全遮栏。在不设警戒线的地方,应保持足够的安全距离。 (3)雷雨天气,需要巡回室外高压设备时,应穿绝缘靴,不得撑雨伞,不得靠近避雷器和避雷针。 (4)高压设备发生接地时,室内不得接近故障点4m以内,室外不得接近故障点8m以内。进入上述范围内的人员必须穿绝缘靴,接近设备的外壳和架构时,应戴绝缘手套。 4、巡回检查必须由责任值班人员执行,巡回检查时应随身携带必要的工具和用具(如电筒和其它检测工具等),检查中应认真、细致,根据设备运行特点看、听、摸、嗅。应执行安全规程,确保设备及人身安全。 5、在巡回检查中发现设备缺陷或异常运行情况,应及时汇报值班长组织处理并详细记录在运行日志上。对重大缺陷或严重异常情况应及时向值班领导汇报。

管理制度设备巡回检查管理制度

(管理制度)设备巡回检查 管理制度

编号:NTSB—04—2010 重庆市南桐水泥XX公司 设备巡回检查管理制度 (2010年第壹版) 编制:生产技术部 审核:麻明忠 批准: 编制日期:2010年12月1日 发布实施:2010年12月15日

为贯彻落实生产设备管理“预防为主,计划检修”的方针,将设备定检、设备巡检作为设备管理工作的重点,将设备的定检、巡检制度化、常态化,实现设备事故的事前控制,确保设备的安全、高效运行,提高效益、降低消耗,特制定本制度。 一、设备巡检的分划分及基本内容 生产线设备的巡检采用三级巡检制度进行管理,分别是:公司技术管理人员巡检、车间管理及设备主管巡检、生产班组及维修班组巡检。 1、公司级巡检:公司生产主管部门技术主管人员,对全厂设 备(机械设备、电气设备)进行每周2~3次的巡回检查。通过巡回检查对全厂设备运行情况进行了解,发现问题及时向生产主管、车间主任通报,且下达维修指令。对不能立即处理的,需作作好记录,于后期制定月度、年度维修计划时列入项目之中。每周的巡检情况须填写记录,交由机电副总工程师确认。技术主应对车间级巡检的记录进行抽查,确保车间级巡检制度的有效性,对违反制度规定的行为应及时制止,且上报生产管理部门进行考核。 2、车间级巡检:车间主任、设备主管、技术员对车间所管辖 的设备(机械、电气)进行每周日壹次的巡回检查,对比前壹日检查情况,了解设备运行正常,运行情况是否有异状或劣化的趋势。检查维修班组、生产班组对设备的维修、维护、润滑、巡检是否到位。对发现问题立即安排处理,防止事态扩大。对班组级

的巡检不符合规定的情况应立即对责任人进处理,确保三级巡检制度能于现场能得到有效落实。认真作好巡检记录备查,为编制月度检修计划收集资料。 3、班组级巡检:维修班组和生产班组员工根据本岗位所辖的 区域,根据《岗位作业指导书》对所属设备进行定点、定时、定线的往复检查。三级巡检制度中最基础的壹层,也是最重要的壹层,保证班组巡检的有效性是实现设备巡检管理的重点。维修班组和生产班组巡检发现问题应及时向车间管理人员汇报,且定时填写巡检记录表。 二、设备的分类 根据设备的重要程度把全厂设备划分为三类,作到重点设备重点监控。设备等级划分参考如下: 壹类设备包括:生料立磨减速机、主电机、磨辊及液压站,高温风机,尾排风机,窑中减速机,窑中大齿圈,各档托轮,入窑入库胶带提升机,蓖冷机液压站及传动减速机,煤磨减速机及液压站,斜斗减速机,水泥磨大瓦、减速机,辊压机减速机。这些设备不论是于生产工艺仍是设备造价方面,均是企业当中的重中之重,壹旦损坏,将会给企业造成巨大损失。所以,对壹类设备必须重点监控。 二类设备包括:计量配料设备、石灰石破碎机主、板喂机、大型皮带机,30KW之上的风机、提升机、斜链斗、电收尘、大型风机的电动执行机构、熟料破碎机、石灰石堆取料机等。该类设备数量较多、分布面广,而且设备造价较高、对工艺性影响较大,应引起足够重视。

电工巡检制度

电工巡检制度 泰盛二期电气设备巡检维护管理制度(试行) 第一章总则 第一条为加强电气设备的管理和维护,及时发现和排除运行中的电气设备的隐患、异常及故障,保证设备安全稳定运转,提高设备运转率,真正做到“预防为主”,制定本办法。 第二条设备巡检维护基本原则及要求 (一)、三级联检:工段级巡检、班组级巡检、岗位级巡检; (二)、巡检分为日常点检及专项点检; (三)、各责任人须按时巡检,发现问题及时处理,无法处理及时上报; (四)、各管理责任人接到隐患上报,应及时拿出合理方案,组织整改,无法处理的继续上报; (五)、各管理责任人同时须对所属区域员工的巡检维护工作进行监督和管理。 第三条利用定期检查和检测手段,对设备进行维护,使设备达到完

好。主要完好标准有:设备运转正常、零部件齐全、完好,控制系统灵敏可靠,无超温、超压、超电流、异味、异常响声等现象,设备整洁,技术资料齐全,无不安全因素,无潜在隐患,符合相关行业标准。 第四条巡检维护工作应按车间下发的考核细则进行奖惩考核。第五条本办法适用于泰盛二期所有电气、仪表设备的点检、巡检、专业检查、现场管理等设备维护工作。 第二章职责分工 第五条电仪主管为各区域班长及员工的归口管理人员,各区域班长为各区域员工的归口管理人员。各归口管理人员应对所属人员日常的巡检维护工作进行组织、协调、指导、监督、管理。 第六条各区域责任人应对本人管辖区域的电气仪表相关设备每天进行巡检,发现问题及时处理,无法处理或需要协助的,及时上报班长,并根据班长的指导完成后续工作。 第七条各区域班长应对本班管辖区域的电气仪表相关设备每月至少巡检两次,将检查出的隐患以书面形式上报给主管,并以整改通报的方式下发给班组员工进行整改。无法处理或需要协助的及时上报给主管,并根据主管的指导完成后续工作。 第八条电仪主管应对所属区域的电气仪表相关设备每月至少巡检一次,将所巡检出的隐患以整改通报的方式下发给各班组员工进行整改。无法处理的,及时上报给车间,并根据车间的指导完成后续工作 第九条整改工作应定任务、定人员、定时间、定措施。由归口管理人员进行检查验收。并根据考核细则进行奖惩考核。

电工巡视维修记录内容

电工巡视维修记录内容 配电房 A、巡视时间: 1、电缆接头、高压分支箱每周巡视检查一次; 2、高、低压电缆井的接头每周巡视检查一次; 3、高、低压电缆线路每天巡视检查一次; 4、变电站进线电缆每月巡视检查一次。 B、巡视内容及要求 1、对高、低压电缆电路,应查看桥架是否扣整严实,防鼠封堵是否牢固,高低压电缆桥架应完好无破损,发现异常应及时处理并作好记录。 2、地下室配电房进线桥架电缆有无渗水现象。 3、查看电缆井沟内有无积水和污物,如有应及时排干积水清除污物。 4、井沟内的电缆、电缆头应完整清洁,接地线良好,无发热破裂现象。 5、外路电缆的外皮是否完整,支撑是否牢固。 6、各班组、巡查人员应熟悉变电站所属电缆线路分布情况。

高压柜、高压环网柜 高压柜巡检 A、巡视时间 每班巡视一次 B、巡视内容及要求 1、开关柜屏上指示灯、带电显示器指示应正常,操作方式选择开关、机械操作把手投切位置应正确,控制电源及电压回路电源分合闸指示正确; 2、分、合闸位置指示器与实际运行方式相符; 3、屏面表计、继电器工作应正常,无异声、异味及过热现象,操作方式切换开关正常在“远控”位置; 4、柜内照明正常,通过观察窗观察柜内设备应正常;绝缘子应完好,无破损; 5、柜内应无放电声、异味和不均匀的机械噪声,柜体温升正常; 6、柜体、母线槽应无过热、变形、下沉,各封闭板螺丝应齐全,无松动、锈蚀,接地应牢固; 7、真空断路器灭弧室应无漏气,灭弧室内屏蔽罩如为玻璃材料的表面应呈金黄色光泽,无氧化发黑迹象;SF6断路器气体压力应正常;瓷质部分及绝缘隔板应完好,无闪络放电痕迹, 接头及断路器无发热,对于无法直接进行测温的封闭式开关柜,巡视时可用手触摸各开关柜的柜体,以确认开关柜是否发热;