常见外窗传热系数计算值常见外窗传热系数K计算值[W/(m2·K)]:

窗框材料普通铝合金

断热铝合金

PVC塑料

木窗

窗框传热系数 6.21 3.72 1.91 2.37窗框、窗洞面

玻璃部分构造及传热系数

2030254030403045

单层玻璃3mm 6.17 6.18 6.182 5.56 5.19 4.89 4.47 5.03 4.46中空玻璃3+12+3 3.14 3.75 4.06 3.29 3.37 2.77 2.65 2.91 2.79中空玻璃3+9+3 3.30 3.88 4.17 3.41 3.47 2.88 2.74 3.02 2.88 Low-E中空玻

5+12+3 1.88 2.75 3.18 2.34 2.62 1.88 1.89 2.03 2.10 Low-E中空玻

5+9+3 2.19 2.99 3.40 2.57 2.80 2.11 2.08 2.24 2.27普通真空玻璃 2.80 3.48 3.82 3.03 3.16 2.72 2.44 2.67 2.61标准真空玻璃 1.40 2.36 2.84 1.98 2.33 1.55 1.60 2.69 1.96

传热系数计算方法

第四章循环流化床锅炉炉内传热计算 循环流化床锅炉炉膛中的传热是一个复杂的过程,传热系数的计算精度直接影响了受热面设计时的布置数量,从而影响锅炉的实际出力、蒸汽参数和燃烧温度。正确计算燃烧室受热面传热系数是循环流化床锅炉设计的关键之一,也是区别于煤粉炉的重要方面。 随着循环流化床燃烧技术的日益成熟,有关循环流化床锅炉的炉膛传热计算思想和方法的研究也在迅速发展。许多著名的循环流化床制造公司和研究部门在此方面也做了大量的工作,有的已经形成商业化产品使用的设计导则。 但由于技术保密的原因,目前国内外还没有公开的可以用于工程使用的循环流化床锅炉炉膛传热计算方法,因此对它的研究具有重要的学术价值和实践意义。 清华大学对CFB锅炉炉膛传热作了深入的研究,长江动力公司、华中理工大学、浙江大学等单位也对CFB锅炉炉膛中的传热过程进行了有益的探索。根据已公开发表的文献报导,考虑工程上的方便和可行,本章根椐清华大学提出的方法,进一步分析整理,作为我们研究的基础。为了了解CFB锅炉传热计算发展过程,也参看了巴苏的传热理论和计算方法,浙江大学和华中理工大学的传热计算与巴苏的相近似。 4.1 清华的传热理论及计算方法 4.1.1 循环流化床传热分析 CFB锅炉与煤粉锅炉的显著不同是CFB锅炉中的物料(包括煤灰、脱硫添加剂等)浓度C p 大大高于煤粉炉,而且炉内各处的浓度也不一样,它对炉内传热起着重要作用。为此首先需要计算出炉膛出口处的物料浓度C p,此处浓度可由外循环倍率求出。而炉膛不同高度的物料浓度则由内循环流率决定,它沿炉膛高度是逐渐变化的,底部高、上部低。近壁区贴壁下降流的温度比中心区温度低的趋势,使边壁下降流减少了辐射换热系数;水平截面方向上的横向搅混形成良好的近壁区物料与中心区物料的质交换,同时近壁区与中心区的对流和辐射的热交换使截面方向的温度趋于一致,综合作用的结果近壁区物料向壁面的辐射加强,总辐射换热系数明显提高。在计算水冷壁、双面水冷壁、屏式过热器和屏式再热器时需采用不同的计算式。物料浓度C p对辐射传热和对流传热都有显著影响。燃烧室的平均温度是床对受热面换热系数的另一个重要影响因素。床温的升高增加了烟气辐射换热并提高烟气的导热系数。虽然粒径的减小会提高颗粒对受热面的对流换热系数,在循环流化床锅炉条件下,燃烧室内部的物料颗粒粒径变化较小,在较小范围内的粒径变化时换热系数的变化不大,在进行满负荷传热计算时可以忽略,但在低负荷传热计算时,应该考虑小的颗粒有提高传热系数的能力。 炉内受热面的结构尺寸,如鳍片的净宽度、厚度等,对平均换热系数的影响也是非常明显的。鳍片宽度对物料颗粒的团聚产生影响;另一方面,宽度与扩展受热面的利用系数有关。根

学习一下什么是门窗的K值

学习一下什么是门窗的K值 所谓门窗K值,是指门窗的隔热系数,所谓门窗的隔热系数,说通俗些,就是门窗隔绝热量的能力,K值越低,门窗的隔热能力越强,门窗的保温性能也就越强。 关于门窗K值,还有一个高大上的公式:k=1/(1/ai+Rw+1/ae),其中Rw为门窗体玻璃本身热阻,ai及ae则分别为内外表面换热系数。 门窗体热阻,是门窗是否保温的重要条件,它取决于门窗所使用的玻璃。绝大多数门窗所使用的玻璃都大同小异,无非分为单层、双层两种,其中双层玻璃是在单层玻璃的基础上加以改良的结果,其热阻有所提高但缺乏本质上的飞跃,而中空玻璃,虽则也以双层玻璃为蓝本,但却因密封固件、粘合框架的介入而使其热阻得到提高,目前low-e中空玻璃的应用实现了飞跃性的提升,从而从根本上保障了门窗的隔热能力。而内外表面传热系数,则取决于门窗内外玻璃的选材,目前国内市场正规玻璃的内外传热系数均有一定的保障。 而根据另一个门窗k值公式:k=k玻*f+k框*(1-f)(其中f为玻璃所占门窗整体的面积),我们很容易了解,除玻璃之外,门窗框的选择及玻璃与门窗框所占面积比也同样至关重要。 目前使用的塑钢材料隔热系数K值2.8,铝型材其隔热系数K值是6.0,断桥铝隔热系数K值3.4左右,均低于中空玻璃,故而传统门窗户均以减少门窗框所占面积为降低门窗K值的重要手段,而最近出现的新型铝塑共挤门窗型材使用多腔框体的断桥铝合金作为骨架,外包4mm的发泡塑料,型材K值可以达到1.4左右,节能门窗选用热阻远高于玻璃的材料作为门窗框主材,突破了门窗k值的瓶颈,这样可以不使用高成本的low-e中空玻璃,就能达到很好的节能效果,整窗K值可以很容易实现2.0以下。

导热系数、传热系数、热阻值概念及热工计算方法(简述实用版)

导热系数、传热系数、热阻值概念及热工计算方法 导热系数λ[W/(m.k)]: 导热系数是指在稳定传热条件下,1m厚的材料,两侧表面的温差为1度(K,℃),在1小时内,通过1平方米面积传递的热量,单位为瓦/米?度(W/m?K,此处的K可用℃代替)。导热系数可通过保温材料的检测报告中获得或通过热阻计算。 传热系数K [W/(㎡?K)]: 传热系数以往称总传热系数。国家现行标准规范统一定名为传热系数。传热系数K值,是指在稳定传热条件下,围护结构两侧空气温差为1度(K,℃),1小时内通过1平方米面积传递的热量,单位是瓦/平方米?度(W/㎡?K,此处K可用℃代替)。传热系数可通过保温材料的检测报告中获得。 热阻值R(m.k/w): 热阻指的是当有热量在物体上传输时,在物体两端温度差与热源的功率之间的比值。单位为开尔文每瓦特(K/W)或摄氏度每瓦特(℃/W)。 传热阻: 传热阻以往称总热阻,现统一定名为传热阻。传热阻R0是传热系数K的倒数,即R0=1/K,单位是平方米*度/瓦(㎡*K/W)围护结构的传热系数K值愈小,或传热阻R0值愈大,保温性能愈好。 (节能)热工计算: 1、围护结构热阻的计算 单层结构热阻:R=δ/λ 式中:δ—材料层厚度(m);λ—材料导热系数[W/(m.k)] 多层结构热阻: R=R1+R2+----Rn=δ1/λ1+δ2/λ2+----+δn/λn 式中: R1、R2、---Rn—各层材料热阻(m.k/w) δ1、δ2、---δn—各层材料厚度(m) λ1、λ2、---λn—各层材料导热系数[W/(m.k)] 2、围护结构的传热阻 R0=Ri+R+Re 式中: Ri —内表面换热阻(m.k/w)(一般取0.11) Re —外表面换热阻(m.k/w)(一般取0.04) R —围护结构热阻(m.k/w) 3、围护结构传热系数计算 K=1/ R0 式中: R0—围护结构传热阻 外墙受周边热桥影响条件下,其平均传热系数的计算 Km=(KpFp+Kb1Fb1+Kb2Fb2+ Kb3Fb3 )/( Fp + Fb1+Fb2+Fb3) 式中:Km—外墙的平均传热系数[W/(m.k)] Kp—外墙主体部位传热系数[W/(m.k)]

各类玻璃的传热系数

精心整理附表外窗(包括透明幕墙、屋顶透明部分)的传热系数 玻璃 间隔层 (mm) 间隔层 气体 玻璃传热系数K b W/(m2·K) 窗框K c 中空玻璃6 空气 3.00 塑料 2.58~2.79 铝合金 3.69~4.38 PA隔热铝合金 3.18~3.33 12 2.60 塑料 2.34~2.47 铝合金 3.38~4.13 PA隔热铝合金 2.70~3.09 辐射率≤0.25 Low-E中空玻璃(在线)6 空气 2.80 塑料 2.44~2.63 铝合金 3.47~4.17 PA隔热铝合金 2.97~3.16 9 2.20 塑料 2.09~2.13 铝合金 2.99~3.81 PA隔热铝合金 2.51~2.79 12 1.90 塑料 1.90 铝合金 2.76~3.63 PA隔热铝合金 2.26~2.62 6 氩气 2.40 塑料 2.26~2.30 铝合金 3.17~3.91 PA隔热铝合金 2.66~2.93 9 1.80 塑料 1.82~1.84 铝合金 2.68~3.56 PA隔热铝合金 2.18~2.56 12 1.70 塑料 1.73~1.79 铝合金 2.60~3.50 PA隔热铝合金 2.11~2.50 辐射率≤0.15 Low-E中空玻璃(离线)12 空气 1.80 塑料 1.82~1.84 铝合金 2.68~3.56 PA隔热铝合金 2.18~2.56 氩气 1.50 塑料 1.58~1.67 铝合金 2.45~3.38 PA隔热铝合金 1.94~2.39 双银Low-E 中空玻璃12 空气 1.70 塑料 1.73~1.79 铝合金 2.60~3.50 PA隔热铝合金 2.11~2.50 氩气 1.40 塑料 1.50~1.60 铝合金 2.37~3.32 PA隔热铝合金 1.86~2.32 注:1K b—窗玻璃的传热系数,K c—窗的传热系数; 2表玻璃性能数据取自有关研究报告及厂家的产品样本,窗框对窗传热系数的影响是根据窗框比及窗框和玻璃的计算传热系数通过计算得出的,供参考; 3多层中空玻璃、其他玻璃品种及呼吸透明幕墙(双层皮玻璃幕墙)的性能可参考其他有关资料。 附表各种玻璃的遮阳系数 玻璃玻璃 颜色 可见光(%)太阳能(%)玻璃遮 阳系数 SC 透射反射透射反射 中空玻璃 间隔层6mm无色79 14 63 12 0.81 间隔层12mm无色75 14 58 11 0.77 着色中空玻璃蓝色66 12 47 8.4 0.65 绿色65 12 48 8.5 0.66 茶色46 10 46 8.6 0.64 灰色39 8 38 8 0.54 热反射中空玻璃反 射 颜 色 深绿色无色8 16 12 11 0.26 绿色 绿色45 9 26 6 0.42 蓝绿40 9 24 6 0.40 蓝绿色蓝绿49 26 31 14 0.46 灰绿色 绿色46 17 28 9 0.44 蓝绿40 19 28 11 0.44 现代绿色绿色48 26 28 13 0.44 蓝色无色41 17 33 13 0.48

管道总传热系数计算18

1管道总传热系数 管道总传热系数是热油管道设计和运行管理中的重要参数。在热油管道稳态运行方案的工艺计算中,温降和压降的计算至关重要,而管道总传热系数是影响温降计算的关键因素,同时它也通过温降影响压降的计算结果。1.1 利用管道周围埋设介质热物性计算K 值管道总传热系数K 指油流与周围介质温差为1℃时,单位时间内通过管道单位传热表面所传递的热量,它表示油流至周围介质散热的强弱。当考虑结蜡 层的热阻对管道散热的影响时,根据热量平衡方程可得如下计算表达式: (1-1)1112ln 111ln 22i i n e n w i L L D D D KD D D D ααλλ-+???? ?????=+++????????∑式中:——总传热系数,W /(m 2·℃);K ——计算直径,m ;(对于保温管路取保温层内外径的平均值,对于e D 无保温埋地管路可取沥青层外径);——管道内直径,m ;n D ——管道最外层直径,m ;w D ——油流与管内壁放热系数,W/(m 2·℃);1α ——管外壁与周围介质的放热系数,W/(m 2·℃);2α ——第层相应的导热系数,W/(m·℃);i λi ,——管道第层的内外直径,m ,其中;i D 1i D +i 1,2,3...i n =——结蜡后的管内径,m 。L D 为计算总传热系数,需分别计算内部放热系数、自管壁至管道最外径K 1α的导热热阻、管道外壁或最大外围至周围环境的放热系数。 2α(1)内部放热系数的确定1α放热强度决定于原油的物理性质及流动状态,可用与放热准数、自然1αu N 对流准数和流体物理性质准数间的数学关系式来表示[47]。r G r P 在层流状态(Re<2000),当时:500Pr

附录D 节能窗传热系数计算

附录D 节能窗传热系数计算D.0.1节能窗(单层窗(中空双玻))传热系数计算公式: K W =(K g A g +K f A f +ψL g )/( A g +A f ) 式中: K W---- 窗传热系数 K g---- 玻璃传热系数 K f---- 窗框传热系数 A g---- 玻璃面积(里外两面投影中取小的一面面积) A f----窗框面积(包括窗扇和窗外套,A W =A g +A r ) ψ----玻璃、窗框间的传热系数 L g---- 玻璃、窗框间的线长,m D.0.2中空玻璃的传热系数见下表: 表D1 中空玻璃传热系数(W/(m2K))

D.0.3窗框传热系数 以下数据仅用于垂直窗情况(屋顶窗及其它可参考)。 (1)塑料型材 下面给出金属加强的塑料型材的传热系数,无金属加强的也可选用。 表D2 塑料型材的传热系数(W/(m 2 K)) (2)金属材料 ①无断热桥的金属窗框,其传热系数也受空腔的影响,一般空腔不多的情况下,型材传热系数取K f =5.9W/(m 2K)。

②断热桥的金属窗框传热系数受断热材的影响大(图D1)。 图D1 断热桥最小高度d(两金属框之间的距离)与传热系数关系 D.0.4窗框窗玻璃间线传热系数 线传热系数用于计算窗框与玻璃接触处传热量,它与填入材料的导热系数及接触长度有关(表D3)。 表D3 铝合金框与玻璃的线传热系数ψ(W/(m.K)) D.0.5窗传热系数可参考表D4,表D5: 窗传热系数不但受玻璃和框的传热系数影响,还受窗框比影响。

表D4 窗框比为30%的窗传热系数(W/(m2K)) 表D5 窗框比为20%的窗传热系数(W/(m2K)) D.0.6中空玻璃遮阳系数,可见光透射比(透过率)

玻璃的传热系数计算

4.3 热工设计 4.3.1 本系统用于外墙外保温时的保温层设计厚度,应根据《河南省公共建筑节能设计标准》(DBJ41/075-2006)、《河南省居住建筑节能设计标准(寒冷地区)》(DBJ41/062-2005)、《河南省居住建筑节能设计标准(夏热冬冷地区)》(DBJ41/071-2006)规定的外墙传热系数限值,通过热工计算确定。 4.3.2 ZCK无机复合保温板用于外墙外保温时,其导热系数(λ)、蓄热系数(S)设计计算值和修正系数按下表取值。 表4.3.2 ZCK无机复合保温板λ、S、修正系数 4.3.3 热工计算示例,以采用60mm保温板为例。 示例一:200mm混凝土剪力墙外贴60mm保温板,计算如下: Ra=R内+R1+R2+R3+R4+R外=0.11+0.0215+0.1149+1.1429+0.005+0.04=1.4343 Ka=1/R=1/1.4333=0.70W/(m2.K) 其中:R内为内表面换热阻,0.11m2.K/W; R1为水泥砂浆层热阻,0.02/0.81=0.0215 m2.K/W; R2为混凝土剪力墙层热阻,0.2/1.74=0.1149 m2.K/W; R3为保温板层热阻,0.06/(0.05*1.05)=1.1429 m2.K/W; R4为抗裂砂浆层热阻,0.005/0.93=0.005 m2.K/W; R外为外表面换热阻,0.04m2.K/W; 示例二:200mm加气混凝土砌块外贴60mm保温板,计算如下: Rb=R内+R1+R2+R3+R4+R外=0.11+0.0215+0.80+1.1429+0.005+0.04=2.1194 Kb=1/R=1/2.1194=0.47W/(m2.K) 其中:R内为内表面换热阻,0.11m2.K/W; R1为水泥砂浆层热阻,0.02/0.81=0.0215 m2.K/W; R2为加气混凝土砌块层热阻,0.2/(0.20*1.25)=0.80 m2.K/W; R3为保温板层热阻,0.06/(0.05*1.05)=1.1429 m2.K/W; R4为抗裂砂浆层热阻,0.005/0.93=0.005 m2.K/W;

传热系数计算

传热系数计算 散热器是一种热交换器~其热工计算的基本公式为传热方程式~其表达式为: Ф=KAΔt ,6,1, m Ф为传热量单位:W 2K为传热系数单位:W/(m〃?) A 为传热面积单位:? Δt为冷热流体间的对数平均温差单位:? m,,,从《车辆冷却传热》上可知~以散热器空气侧表面为计算基础~散热器传热系数 计算公式为: -1K=(β/h+(β×λ) +(1/η×h)+ R) ,6,2, 1管02f 式中:β为肋化系数~其等于空气侧所有表面积之和/水侧换热面积 2h为水侧表面传热系数单位:W/(m〃?) 12h为空气侧表面传热系数单位:W/(m〃?)2 2λ为散热管材料导热系数单位:W/(m〃?) 管2R为散热器水侧和空气侧的总热阻单位:,m〃?),W f η为肋壁总效率~其表达式为: 0 η=1,(×,1,η,),A ,6,3, f20 A为空气侧二次换热面积~单位:? 22 A为空气侧所有表面积之和~单位:? 2 η为肋片效率 f η,th(m×h)/ (m×h) ,6,4, fff th为双曲线函数 h为散热带的特性尺寸~即散热管一侧的肋片高度 f m为散热带参数~表达式为: 0.5 m=((2×h)/(δ×λ)),6,5, 2222h为空气侧传热系数单位:W/(m〃?) 2 δ为散热带壁厚单位:m 22λ为散热带材料导热系数单位:W/(m〃?) 2

从《传热学》上可知~表面传热系数h的公式为: 2 h= Nu×/de 单位:W/(m 〃?) ,6,6, λ为流体的热导率~对散热器~即为空气热导率 de为换热面的特性尺度~对散热器~求气侧换热系数时~因空气外 掠散热管~故特性尺度为散热管外壁的当量直径, 单位m [2]由《传热学》中外掠管束换热实验知,流体横掠管束时~对其第一排管子来说~换热情况与横掠但管相仿。 Nu=C×Re (6,7) m[3]式中C、为常数~数值见《传热学》表5.2 Re=Va×de/νa ,6,8, Va 为空气流速单位m/s 2νa为空气运动粘度单位m/s

各类玻璃的传热系数

附表F.0.9-1 外窗(包括透明幕墙、屋顶透明部分)的传热系数 玻璃 间隔层 (mm) 间隔层 气体 玻璃传热系数K b W/(m2·K) 窗框K c 中空玻璃6 空气 3.00 塑料 2.58~2.79 铝合金 3.69~4.38 PA隔热铝合金 3.18~3.33 12 2.60 塑料 2.34~2.47 铝合金 3.38~4.13 PA隔热铝合金 2.70~3.09 辐射率≤0.25 Low-E中空玻璃(在线)6 空气 2.80 塑料 2.44~2.63 铝合金 3.47~4.17 PA隔热铝合金 2.97~3.16 9 2.20 塑料 2.09~2.13 铝合金 2.99~3.81 PA隔热铝合金 2.51~2.79 12 1.90 塑料 1.90 铝合金 2.76~3.63 PA隔热铝合金 2.26~2.62 6 氩气 2.40 塑料 2.26~2.30 铝合金 3.17~3.91 PA隔热铝合金 2.66~2.93 9 1.80 塑料 1.82~1.84 铝合金 2.68~3.56 PA隔热铝合金 2.18~2.56 12 1.70 塑料 1.73~1.79 铝合金 2.60~3.50 PA隔热铝合金 2.11~2.50 辐射率≤0.15 Low-E中空玻璃(离线)12 空气 1.80 塑料 1.82~1.84 铝合金 2.68~3.56 PA隔热铝合金 2.18~2.56 氩气 1.50 塑料 1.58~1.67 铝合金 2.45~3.38 PA隔热铝合金 1.94~2.39 双银Low-E 中空玻璃12 空气 1.70 塑料 1.73~1.79 铝合金 2.60~3.50 PA隔热铝合金 2.11~2.50 氩气 1.40 塑料 1.50~1.60 铝合金 2.37~3.32 PA隔热铝合金 1.86~2.32 注:1K b—窗玻璃的传热系数,K c—窗的传热系数; 2表F.0.9-1玻璃性能数据取自有关研究报告及厂家的产品样本,窗框对窗传热系数的影响是根据窗框比及窗框和玻璃的计算传热系数通过计算得出的,供参考; 3多层中空玻璃、其他玻璃品种及呼吸透明幕墙(双层皮玻璃幕墙)的性能可参考其他有关资料。 附表F.0.9-2 各种玻璃的遮阳系数 玻璃玻璃 颜色 可见光(%)太阳能(%)玻璃遮 阳系数 SC 透射反射透射反射 中空玻璃 间隔层6mm无色79 14 63 12 0.81 间隔层12mm无色75 14 58 11 0.77 着色中空玻璃蓝色66 12 47 8.4 0.65 绿色65 12 48 8.5 0.66 茶色46 10 46 8.6 0.64 灰色39 8 38 8 0.54 热反射中空玻璃反 射 颜 色 深绿色无色8 16 12 11 0.26 绿色 绿色45 9 26 6 0.42 蓝绿40 9 24 6 0.40 蓝绿色蓝绿49 26 31 14 0.46 灰绿色 绿色46 17 28 9 0.44 蓝绿40 19 28 11 0.44 现代绿色绿色48 26 28 13 0.44

传热过程的计算16页

第五节 传热过程的计算 化工生产中广泛采用间壁换热方法进行热量的传递。间壁换热过程由固体壁的导热和壁两侧流体的对流传热组合而成,导热和对流传热的规律前面已讨论过,本节在此基础上进一步讨论传热的计算问题。 化工原理中所涉及的传热过程计算主要有两类:一类是设计计算,即根据生产要求的热负荷,确定换热器的传热面积;另一类是校核计算,即计算给定换热器的传热量、流体的流量或温度等。两者都是以换热器的热量衡算和传热速率方程为计算基础。 4-5-1 热量衡算 流体在间壁两侧进行稳定传热时,在不考虑热损失的情况下,单位时间热流体放出的热量应等于冷流体吸收的热量,即: Q=Q c =Q h (4-59) 式中 Q ——换热器的热负荷,即单位时间热流体向冷流体传递的热量,W ; Q h ——单位时间热流体放出热量,W ; Q c ——单位时间冷流体吸收热量,W 。 若换热器间壁两侧流体无相变化,且流体的比热容不随温度而变或可取平均温度下的比热容时,式(4-59)可表示为 ()()1221t t c W T T c W Q pc c ph h -=-= (4-60) 式中 c p ——流体的平均比热容,kJ/(kg ·℃); t ——冷流体的温度,℃; T ——热流体的温度,℃; W ——流体的质量流量,kg/h 。 若换热器中的热流体有相变化,例如饱和蒸气冷凝,则 ()12t t c W r W Q pc c h -== (4-61) 式中 W h ——饱和蒸气(即热流体)的冷凝速率,kg/h ; r ——饱和蒸气的冷凝潜热,kJ/kg 。 式(4-61)的应用条件是冷凝液在饱和温度下离开换热器。若冷凝液的温度低于饱和温度时,则式(4-61)变为 ()[]()122t t c W T T c r W Q pc c s ph h -=-+= (4-62) 式中 c ph ——冷凝液的比热容,kJ/(kg ·℃); T s ——冷凝液的饱和温度,℃。 4-5-2 总传热速率微分方程 图4-20为一逆流操作的套管换热器的微元管段d L ,该管段的内、外表面积及平均传热面积分别为d S i 、d S o 和d S m 。热流依次经过热流体、管壁和

真空玻璃传热系数计算

一、真空玻璃热导和热阻及传热系数的简单计算方法 1 ?两平行表面之间的辐射热导可由下式估算 C 辐射=£ 有效(T (T14-T24)/(T1-T2)(1) 式中T1, T2是两表面的绝对温度,单位为K £有效是表面有效辐射率 T是斯忒芬-波尔兹曼(Stefan-Boltzmann) 常数,其数值为5.67 x 10-8Wm-2K-4 在两平行表面温差不大(如数十度)的条件下,可用下面公式(2)计算,误差在百分之一以内。 C辐射=4£有效T T3 (2) T是两表面的平均绝对温度。 (1)和(2)式中£有效为有效辐射率,由下式(3)计算: £ 有效=(£ 1-1+ £ 2-1-1)-1 ⑶ 式中£ 1是表面1的半球辐射率。 £ 2是表面2的半球辐射率。 计算例:真空玻璃的一片玻璃是4mmLow-玻璃,辐射率为0.10,另一片是4mm普通白玻,辐射率为0.84, 则可算出£ 有效=(10+1.19-1)-1=0.098 按我国测试标准, 室内侧温度:T仁18+273=291K 室外侧温度:T2=-20+273=253K 平均温度:T=272K 公式⑵ 可简化为C辐射=4.564 £有效 据此可算出C辐射=0.447Wm-2K-1 R辐射=1/C 辐射=2.237W-1m2K 2 ?圆柱支撑物热导可由公式(4)计算 式中入玻为玻璃导热系数,约为0.76Wm-1K-1 h为支撑物高度,单位为m

a为支撑物半径,单位为m b为支撑物方阵间距,单位为m 入支撑物为支撑物材料的导热系数,单位为Wm-1K-1 目前国内外均选用不锈钢材料制作支撑物,使得入支撑物比入玻大20倍以上,支撑 物高度h又比半径a小,故公式(4)可简化为 计算例:当支撑物选用a=0.25mm,h=0.15mn方阵间距b=25mm 贝U C支撑物=0.608Wm-2K-1 我国新立基公司的专利采用环形(又称C形)支撑物,热导还可比上述计算值小10济20% 此例中C支撑物可按0.50Wm-2K-1计,贝U 支撑物热阻 正在研制的支撑物半径a=0.125mm贝U C支撑物将减小一倍,为0.25Wm-2K-1 3 ?真空玻璃中的残余气体热导 真空玻璃生产工艺要求产品经过350E以上高温烘烤排气,不仅把间隔内的空气(包括水气)排出,而且把吸附于玻璃内表面表层和深层的气体尽可能排出,使真空层气压达到低于10-1Pa(也就是百万分之一大气压)以下,这样残余气体传热才可以忽略不计。 实验证明,在使用过程中,温度升高和阳光照射还会使玻璃表层放出水气和CO2等气体,破坏真空度,破坏真空玻璃热性能。因此,在真空玻璃中还需放入吸气剂来不断吸收这些气体,以确保真空玻璃的长期寿命。 理论上,在气压低到气体分子平均自由程远大于真空玻璃间隔时,气体热导可用公式⑹计算。 式中a=a1a2/[a2+a1(1-a2)]为气体综合普适常数 其中a1和a2分别为两个表面的气体普适常数 P是气体压强,单位为Pa 丫是气体的比热容比 T为间隔内两表面温度的平均值 M是气体的摩尔质量 R是摩尔气体常数

建筑门窗热工性能计算书(LOW-E玻璃的隔热系数)

建筑门窗热工性能计算书 I、设计依据: 《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)》JGJ26-95 《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134-2001 《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ75-2003 《民用建筑热功设计规范》GB50176-93 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005 《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2003 《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》JGJ/T151-2008 相关计算和定义均按照ISO10077-1和ISO10077-2的方法进行计算和定义 II、计算基本条件: 1、设计或评价建筑门窗、玻璃幕墙定型产品的热工参数时,所采用的环境边界条件应统一采用本标准规定的计算条件。 2、计算实际工程所用的建筑门窗和玻璃幕墙热工性能所采用的边界条件应符合相应的建筑设计或节能设计标准。 3、各种情况下都应选用下列光谱: S(λ):标准太阳辐射光谱函数(ISO 9845-1) D(λ):标准光源光谱函数(CIE D65,ISO 10526) R(λ):视见函数(ISO/CIE 10527)。 4、冬季计算标准条件应为: 室内环境温度:T in=20℃ 室外环境温度:T out=-20℃ 室内对流换热系数:h c,in=3.6 W/m2.K 室外对流换热系数:h c,out=16 W/m2.K 室外平均辐射温度:T rm=T out 太阳辐射照度:I s=300 W/m2 5、夏季计算标准条件应为: 室内环境温度:T in=25℃ 室外环境温度:T out=30℃ 室内对流换热系数:h c,in=2.5 W/m2.K 室外对流换热系数:h c,out=16 W/m2.K 室外平均辐射温度:T rm=T out 太阳辐射照度:I s=500 W/m2 6、计算传热系数应采用冬季计算标准条件,并取I s= 0 W/m2.计算门窗的传热系数时,门窗周边框的室外对流换热系数h c,out应取 8 W/m2.K,周边框附近玻璃边缘(65mm内)的室外对流换热系数h c,out应取 12 W/m2.K 7、计算遮阳系数、太阳能总透射比应采用夏季计算标准条件. 8、抗结露性能计算的标准边界条件应为: 室内环境温度:T in=20℃ 室外环境温度:T out=0℃ -10℃ -20℃ 室内相对湿度:RH=30%、60% 室外对流换热系数:h c,out=20 W/m2.K 9、计算框的太阳能总透射比g f应使用下列边界条件

各类玻璃的传热系数

附表外窗(包括透明幕墙、屋顶透明部分)的传热系数 玻璃间隔层 (mm) 间隔层 气体 玻璃传热系数K b W/(m2·K) 窗框K c 中空玻璃 6 空气 3.00 塑料 2.58~2.79 铝合金 3.69~4.38 PA隔热铝合金 3.18~3.33 12 2.60 塑料 2.34~2.47 铝合金 3.38~4.13 PA隔热铝合金 2.70~3.09 辐射率≤0.25 Low-E中空玻璃(在线) 6 空气 2.80 塑料 2.44~2.63 铝合金 3.47~4.17 PA隔热铝合金 2.97~3.16 9 2.20 塑料 2.09~2.13 铝合金 2.99~3.81 PA隔热铝合金 2.51~2.79 12 1.90 塑料 1.90 铝合金 2.76~3.63 PA隔热铝合金 2.26~2.62 6 氩气 2.40 塑料 2.26~2.30 铝合金 3.17~3.91 PA隔热铝合金 2.66~2.93 9 1.80 塑料 1.82~1.84 铝合金 2.68~3.56 PA隔热铝合金 2.18~2.56 12 1.70 塑料 1.73~1.79 铝合金 2.60~3.50 PA隔热铝合金 2.11~2.50 辐射率≤0.15 Low-E中空玻璃(离线)12 空气 1.80 塑料 1.82~1.84 铝合金 2.68~3.56 PA隔热铝合金 2.18~2.56 氩气 1.50 塑料 1.58~1.67 铝合金 2.45~3.38 PA隔热铝合金 1.94~2.39 双银Low-E 中空玻璃12 空气 1.70 塑料 1.73~1.79 铝合金 2.60~3.50 PA隔热铝合金 2.11~2.50 氩气 1.40 塑料 1.50~1.60 铝合金 2.37~3.32 PA隔热铝合金 1.86~2.32 注:1K b—窗玻璃的传热系数,K c—窗的传热系数; 2表玻璃性能数据取自有关研究报告及厂家的产品样本,窗框对窗传热系数的影响是根据窗框比及窗框和玻璃的计算传热系数通过计算得出的,供参考; 3多层中空玻璃、其他玻璃品种及呼吸透明幕墙(双层皮玻璃幕墙)的性能可参考其他有关资料。 附表各种玻璃的遮阳系数 玻璃玻璃 颜色 可见光(%)太阳能(%)玻璃遮 阳系数 SC 透射反射透射反射 中空玻璃间隔层6mm无色79 14 63 12 0.81 间隔层12mm无色75 14 58 11 0.77 着色中空玻璃蓝色66 12 47 8.4 0.65 绿色65 12 48 8.5 0.66 茶色46 10 46 8.6 0.64 灰色39 8 38 8 0.54 热反射中空玻璃反 射 颜 色 深绿色无色8 16 12 11 0.26 绿色 绿色45 9 26 6 0.42 蓝绿40 9 24 6 0.40 蓝绿色蓝绿49 26 31 14 0.46 灰绿色 绿色46 17 28 9 0.44 蓝绿40 19 28 11 0.44 现代绿色绿色48 26 28 13 0.44 蓝色无色41 17 33 13 0.48 银灰色无色48 27 53 21 0.69 辐射率≤0.25Low-E无色63 16 48 13 0.63 ——仅供参考

管道总传热系数算

管道总传热系数算

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

1管道总传热系数 管道总传热系数是热油管道设计和运行管理中的重要参数。在热油管道稳态运行方案的工艺计算中,温降和压降的计算至关重要,而管道总传热系数是影响温降计算的关键因素,同时它也通过温降影响压降的计算结果。 1.1 利用管道周围埋设介质热物性计算K 值 管道总传热系数K 指油流与周围介质温差为1℃时,单位时间内通过管道单位传热表面所传递的热量,它表示油流至周围介质散热的强弱。当考虑结蜡层的热阻对管道散热的影响时,根据热量平衡方程可得如下计算表达式: 1 112ln 111ln 22i i n e n w i L L D D D KD D D D ααλλ-+???? ?????=+++????????∑ (1-1) 式中:K ——总传热系数,W /(m 2·℃); e D ——计算直径,m ;(对于保温管路取保温层内外径的平均值, 对于无保温埋地管路可取沥青层外径); n D ——管道内直径,m ; w D ——管道最外层直径,m ; 1α——油流与管内壁放热系数,W/(m 2·℃); 2α——管外壁与周围介质的放热系数,W/(m 2·℃); i λ——第i 层相应的导热系数,W/(m·℃); i D ,1i D +——管道第i 层的内外直径,m ,其中1,2,3...i n =; L D ——结蜡后的管内径,m 。 为计算总传热系数K ,需分别计算内部放热系数1α、自管壁至管道最外径的 导热热阻、管道外壁或最大外围至周围环境的放热系数2α。 (1)内部放热系数1α的确定 放热强度决定于原油的物理性质及流动状态,可用1α与放热准数u N 、自然对流准数r G 和流体物理性质准数r P 间的数学关系式来表示[47]。 在层流状态(Re<2000),当500Pr

传热系数

温度(℃)密度(kg/m^3)定压比热容kJ/(kg*℃)标准大气压下(101325Pa)0 1.293 1.005 10 1.247 1.005 20 1.205 1.005 30 1.165 1.005 40 1.128 100 0.946 1.009 更多请看《传热学》附表 国家标准的 温度密度 ℃kg/m3 -100 1.984 -50 1.534 -20 1.365 0 1.252 1 1.247 2 1.243 3 1.238 4 1.235 5 1.229 6 1.224 7 1.220 8 1.215 9 1.221 10 1.206 11 1.202 12 1.198 13 1.193 14 1.189 15 1.185 16 1.181 17 1.177 18 1.172 19 1.168 20 1.164 21 1.161 22 1.158 23 1.154 24 1.149 25 1.146 26 1.142 27 1.138 28 1.134 29 1.131

30 1.127 31 1.124 32 1.120 33 1.117 34 1.113 35 1.110 36 1.106 37 1.103 38 1.099 39 1.096 40 1.092 50 1.056 60 1.025 70 0.996 80 0.968 90 0.942 100 0.916 1焦=1瓦·秒 1千瓦时=1千瓦·小时=1000瓦·小时=1000*3600瓦·秒=3600000焦 单框双玻塑钢窗的传热系数为2.8,外墙1.35,阳台外门2.67,屋顶构造由内向外依次是吊顶、屋架、草泥、顺水条、挂瓦条、粘土瓦,传热系数为0.6,水泥砂浆地面0.5,层间楼板2.7, 寒冷地区农村太阳能住宅研究

建筑节能与门窗传热系数

石家庄鹏景新能源科技有限公司(门窗导热系数) 1、建筑节能与门窗传热系数 我国的建筑能耗约占全国能源消耗总量的1/4,我国寒冷地区采暖能耗已达到1.79亿吨标准煤,占全国能源消费总量的13.6%,其中建筑外门窗的能耗约占建筑物全部热损失50%。在建筑保温性能上我国与气候条件相近的发达国家相比,外窗为2.2倍,外墙为4倍。因此提高门窗的保温性能对建筑节能有重要的作用。 我国《建筑节能"九五"计划和2010年规划》目标是:新建采暖居住建筑1996年以前在1980~1981年当地通用设计能耗水平基础上普遍降低30%为第一阶段;1996年起在达到第一阶段要求的基础上节能30%为第二阶段;2005年起在达到第二阶段要求的基础上再节能30%为第三阶段。为了实现建筑节能50%的第二步目标,建设部发布JGJ26-95《民用建筑节能设计标准(采暖居住部分)》(表1)。近几年,全国部分地区已经开始制定或逐步完善建筑节能管理办法,部分省、市自治区也颁布相应的行政法规。例如北京市建委1999年发布的《北京市"九五"住宅建设标准,建筑外窗部分补充规定》的通知规定;2000年1月1日起,北京市行政区域内的各类住宅建筑外窗应达到传热系数K≤3.5W(m2k)。 表1 JGJ26-95标准《不同地区采暖居住建筑对门窗传热系数K限值》 采暖期室外平均温度(℃)代表性城市 窗户K值(含 阳台门上部) 阳台门下部 门芯板K值 外门 K值 2.0~1.0 郑州、洛阳、宝鸡、 徐州 4.70 4.00 1.70 / 0.9~0.0 西安、拉萨、济南、 青岛、安阳 4.70 4.00 1.70 / -0.1~1.0 石家庄、德州、晋城、 天水 4.70 4.00 1.70 / -1.1~2.0 北京、天津、大连、 阳泉、平凉 4.70 4.00 1.70 / -2.1~3.0 兰州、太原、唐山、 阿坝、喀什 4.70 4.00 1.70 / -3.1~4.0 西宁、银川、丹东 4.00 1.70 / -4.1~5.0 张家口、鞍山、酒泉、 伊宁、吐鲁番 3.00 1.35 / -5.1~6.0 沈阳、大同、本溪、 阜新、哈密 3.00 1.35 / -6.1~7.0 呼和浩物、抚顺、大 柴旦 3.00 1.35 2.50 -7.1~8.0 延吉、通辽、通化、 四平 2.50 1.35 2.50 -8.1~0.9 长春、乌鲁木齐 2.50 1.35 2.50

典型门窗传热系数

2、典型玻璃配合不同窗框的整窗传热系数 玻璃品种及规格(mm)玻璃 中部 传热 系数 传热系数K[W/(m2.K)] 非隔热 金属型材 Kf=10.8 框面积15% 隔热金 属型材 Kf=5.8 框面积20% 塑料型材 Kf=2.7 框面积25% 透明玻璃3透明玻璃 5.8 6.6 5.8 5.0 6透明玻璃 5.7 6.5 5.7 4.9 12透明玻璃 5.5 6.3 5.6 4.8 吸热玻璃5绿色吸热玻璃 5.7 6.5 5.7 4.9 6蓝色吸热玻璃 5.7 6.5 5.7 4.9 5茶色吸热玻璃 5.7 6.5 5.7 4.9 5灰色吸热玻璃 5.7 6.5 5.7 4.9 热反射玻璃 6高透光热反射玻璃 5.7 6.5 5.7 4.9 6中等透光热反射玻璃 5.4 6.2 5.5 4.7 6低透光热反射玻璃 4.6 5.5 4.8 4.1 6特低透光热反射玻璃 4.6 5.5 4.8 4.1 单片Low-E 6高透光Low-E玻璃 3.6 4.7 4.0 3.4 6中等透光型Low-E玻璃 3.5 4.6 4.0 3.3 中空玻璃 6透明+12空气+6透明 2.8 4.0 3.4 2.8 6绿色吸热+12空气+6透明 2.8 4.0 3.4 2.8 6灰色吸热+12空气+6透明 2.8 4.0 3.4 2.8 6中透光热反射+12空气+6透明 2.4 3.7 3.1 2.5 6低透光热反射+12空气+6透明 2.3 3.6 3.1 2.4 6高透光Low-E+12空气+6透明 1.9 3.2 2.7 2.1 6中透光Low-E+12空气+6透明 1.8 3.2 2.6 2.0 6较低透光Low-E+12空气+6透明 1.8 3.2 2.6 2.0 6低透光Low-E+12空气+6透明 1.8 3.2 2.6 2.0 6高透光Low-E+12氩气+6透明 1.5 2.9 2.4 1.8 6中透光Low-E+12氩气+6透明 1.4 2.8 2.3 1.7

常用外窗热工性能参数

附件九常用外窗热工性能参数

注:1以上仅是部分玻璃与不同型材的组合数据。 种都可能有较大浮动,具体数值应以法定检测机构的实际检测值为准。 3窗本身的遮阳系数 SC 可近似地取为窗玻璃的遮蔽系数乘以窗玻璃面积除以整窗面积, 即 SC= Se* A 玻 /A 窗。 续表 木 窗 2表中热工参数为各种窗型中较有代表性的数值, 不同厂家、玻璃种类以及型材系列品

附件十常用建筑材料的热工计算参数 注:本表中材料的导热系数和蓄热系数考虑了修正系数。 2本表中的导热系数和蓄热系数仅为参考值,具体数值应以法定检测机构的检测值为准。

附件十一围护结构外表面太阳辐射吸收系数P值 墙 面 屋 面

附件十二 屋顶和外墙隔热性能的简化验算方法 当屋顶和外墙的传热系数 K 值满足节能标准的要求,但热惰性指标 D 值不 能满足节能标准的要求时,可按如下公式进行隔热验算。 In —— 自然对数,取绝对值. 当验算结果符合上式要求,则可认为屋顶和外墙的热工性能达标。 1.外墙K - 2.屋顶:实铺屋顶 架空屋顶 式中,P 3.8 0.46 K 0-67 ; .0.67. L D K D 4.07 L n D 4.07 0.44 L n ( 0.07) 0.44 ,查附录

即IT AO Ml 了-,1 iV' l;斤I 附件十三遮阳系数计算表 甘诈卿=? 求m手蛉 w琥瞰 1喘訣 1 ---------- ? ?- I n' ■■ 建13!塩Fl出1 EJ1A flwi) 小阳恆IRA 別 P诃旳环jR N 血扣?〔n r 计》些敲b- (h.) J*陀戦"rtt 瞬抽 PF FT ■- urrssi? 更闭》8年肾 豪阳幣ft 金 対5 iv t I'll )K平amffi nryi?7r>l仆444fl -R灯 0. B m 4 r 獻年?闭帳12”74110n M)沖7%0 IfXi fl 7?S1 水iisw板l)llpl:7l*i(f :门w1沁"tlHfJ 11 s:L 阿:!6騒 1 IT11*就糾协 MllO m ■耐 -*. ;s iHih itWiA1 TUs 氷T連阳極l.fMM)' 重直jl^gJ播'MH!21M)O m.斗0u沽rjytZ O.M?1Cl. fl0..1.U 2 42 时! 雅直sine2h>n O 4CI '—-- - - ■ - ■ — i'.*29t呃IS 1>i| *IJ(1 M21 0丸'1冋.1 nj 1 1 -ftA遑丽桃'::-IM:■■.IH■加11叫■". Hi)h tK;'l21 狛1n耳□ frirs111 1 ;Vp X 1.13HI' fl 'fl. K.IJ f.J?J 71 M T审S追阳嚥nil::3H )il ■fl h n> ini.n.9Ji 11. 儿冋曲吟匚; ? H艸a R> 】*? <(?屮T連阳供1 U. H r; H.Ijll/- 1 w.Pfiamw1 讦: t T aitiMc」1鬲|厂; [K -0 t)n Jt-i 4 e,進朗輕El H严*1 n;.I>1HI11 6 Mt ①||\1由祎汁0.汕17 £1泸 -HTiiras. 1n g> WIT j 書J隹丽1 A*遽闭换IJ讪 fl 7■1 H 1 n如24 蛋眉込阳帳27甄1OJ Ofe[JIOO0.7ni> n価T胸T !l 4/;祁JIM 和PCI K=i .iiir-- ;fJ i, I'j fl ?fir? 9 Tl' I [》MH ?- y.f.W 』:岀 |;:】, JiT 一 G ? n jfK-n 5(1 n -'J ■■:nA' ll??8 凹槽由昭台迟阳 羌外诞阳 aft遮阳 无卄廷阳 凹槽歳阳 s? 0 ir- n rr; ft I