文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 最新2014 26墙体垂直度、表面平整度检验记录

最新2014 26墙体垂直度、表面平整度检验记录

最新2014  26墙体垂直度、表面平整度检验记录
最新2014  26墙体垂直度、表面平整度检验记录

表6 墙体垂直度、表面平整度检验记录

工程名称:□施工自检□监理平行检验编号:

结构类型□砖混□框架(剪力墙)□其他砌筑墙体材料陶粒板检验楼层层墙

体类型墙体轴线位置

垂直度检验表面平整度检验

允许

偏差

(mm)

各测线检验值(mm)测线

总数

合格

合格

允许

偏差

(mm)

各测线检验值(mm)测线

总数

合格

合格

1 2 3 4 1 2 3 4

混凝土墙

层高

≤5m

8

层高>

5m

10

8

砌体填充墙正手墙墙高

≤3m

正手墙

5

反手墙

8

墙高

>3m

正手墙

10

反手墙

15

正手墙

10

反手墙

15 反手墙

正手墙

反手墙

正手墙

反手墙

砌体承重墙正手墙

正手墙

5

反手墙

8

正手墙

清水5

混水8

反手墙

清水8

混水12 反手墙

正手墙

反手墙

正手墙

反手墙

检验结论:□被检墙体垂直度、表面平整度检验结果符合设计和验收规范要求。

□检验结果不符合要求,涉及墙体为,问题为

需□返工重做□返修□由施工单位制定处理方案报监理单位审查后实施□报设计单位提出处理方案。

□监理平行检验复核的施工自检数据真实、有效。

□监理平行检验复核的施工自检数据不真实,现责成施工单位:

施工单位检验人:质检员:

施工自检日期(混凝土墙):年月日

施工自检日期(砌筑墙体):年月日监理单位检验人:监理工程师:

监理平行检验日期(混凝土墙):年月日监理平行检验日期(砌筑墙体):年月日

注:1、检验砌筑墙体时,被检墙体应尽量包含各主要墙体材料。

2、本表施工单位和监理单位应分开填写,检验结论中最后两条施工单位不勾选。

现浇混凝土板墙柱平整度垂直度的质量控制

盛达新城住宅小区主体板墙柱的平整度、垂直度的控制措施 现浇混凝土板、墙柱平整度、垂直度的质量 控制方案 针对现在盛达新城住宅小区的主体实测实量的数据以及混凝土成型差,针对性对施工过程中进行控制及整改。 一、混凝土板的平整度模板支撑 改进和不断完善模板支撑体系 1、模板支撑体系中禁止做法 ①禁止使用较差模板,最好使用较好的黑模; ②禁止使用方木的宽面,必须是长边垂直于模板面; ③禁止使用方木做支模架立杆; ④禁止同一面使用不同规格的方木; ⑤禁止立杆支撑悬空; ⑥禁止梁底使用垫木块支撑,钢管支撑必须贴模板底; ⑦禁止固定模板件使用方木,只能使用钢管; ⑧外侧模梁板严禁用铁丝拉; 2、模板支撑体系的做法和要求 A、底板支撑体系的做法和要求 ①模板与模板之间的拼缝控制在2mm以内,拼缝之间最好用木工专用胶 带粘贴; ②平板铺设时,对于跨度较大的板在中间部位起5mm左右的高度; ③选用平直的方木铺设在板底或梁底,间距控制在150~200mm左右; ④板底方檩木铺设离梁边距离不大于150mm;

⑤大板跨、楼板厚度比较大的板,中间板底方檩木应加密; ⑥梁步步紧不得大于600mm; ⑦大板跨、楼板厚度比较大的板立杆支撑应双扣件固定; ⑧按规范设置纵横扫地杆; ⑨大板跨、楼板厚度比较大的板,中间支模架必须设置剪刀撑; ⑩在三道墙体同一端,采用钢管水平对拉,以增加模板支撑整体性。⑾模板支撑应隔层拆除; 3、顶板平整度测量工具、测量方法 测量工具:激光扫平仪、塔尺、水准仪。 测量方法: (1)按板的大小,划分为大板、中板和小板;大板测量9个点,中 板7个点,小板5个点,如下图; 小板中板大板 (2)把激光扫平仪固定在一个位置,用水准仪分别测出红外线在每个测量点塔尺上投射的标高; (3)现浇砼板底面平整度的允许偏差为8mm,如出现极差≧15mm,则整板所有测量点均视为不合格。 2、板平整度的控制流程 本工程板平整度的控制项目实测实量、分户验收制度严格执行,具体的措施贯彻到整个施工过程当中:(1)模板安装后,施工单位进行自

模板垂直度、平整度控制方案

芜湖侨鸿国际·凤凰花园 模板安装垂直度、平整度控制方案 一、工程概况: 芜湖侨鸿国际·凤凰花园工程位于安徽芜湖市中山北路西侧和银湖南路南侧北段,总建筑面积92654平方米,结构形式为基础独立承台、有梁式钢筋砼基础,主体结构形式主要为剪力墙结构。 “测量放线、钢筋、模板和混凝土”是混凝土施工的四个重要环节。所以我们在实际施工过程中,就必须围绕这一指导思想,以测量放线为先导,模板设计为重点,钢筋和混凝土的规范施工为保证,并针对工程具体情况,采取一系列的技术措施和管理措施,以确保达到混凝土的质量要求。而模板工程中尤以模板的垂直度、平整度控制为重中之重。 二、模板工程的垂直度、平整度控制: 为实现合格混凝土的目标,减少模板的投入,针对不同结构部位设计不同类型的模板,尽量设计成大模板,要求构造简单,装拆方便。另外,从模板安装、拆除和维修等方面也应采取相应的措施。 1、模板的设计 (1) 模板的设计时分隔线布置要合理而有规律,以给施工带来方便;否则设计上要求模板严丝合缝的,施工就很困难,需要花更多的人力与物力,甚至要求模板有过分大的刚度与精度,这就不必要的增大了模板费用及整个施工费用,因此制定模板方案十分重要。 (2) 根据施工经验,从混凝土结构施工结果及有关部门的评价方

法来看,首先强调的观感,即梁柱线条是否通顺、结构表面是否平整、色泽是否一致、气泡是否较少、各处接缝是否干净利落等等。 (3) 模板应尽可能拼大,现场的接缝要少,且接缝位置必须有规律,尽可能隐蔽。暴露在外的接缝,如工程允许,接缝处应设压缝条。 (4)各种构件连接部位必须做节点设计,针对不同的情况逐个画出节点图,以保证连续严密,牢固可靠,保证施工时有据可依,避免施工的随意性。 (5) 所设计模板块连接处要有足够的钢度,经得起反复装拆。 2、模板的安装 为取得混凝土的质量效果,加强对模板的施工管理尤为重要,安装模板时应严格按模板组装图进行,对号入座,定点使用。要保证工程结构和结构的形状、尺寸和相互间位置的准确性,具有足够的强度、刚度、稳定性,模板接缝严密、不得漏浆。拼装前,模板表面刮两遍地板蜡作脱模剂,以增加砼表面光洁度,严禁用废机油代替脱模剂,模板在构件处拼装时,接缝处夹垫海绵胶条并挤压紧密。以防止漏浆,消除砼表面的拼缝痕迹。为保证砼表面工艺质量,钢板预埋件制作只能用切板机切割,角铁埋件用无齿锯切割,埋件周边的毛刺用砂轮机打磨。埋件安装前在埋件上用台钻打好眼:平板埋件四角各一个,不小于1.5m角铁埋件打三个,小于1.5m角铁埋件打两个。预埋件安装时采用M8螺栓固定在大模板上,拧紧埋件时螺母下必须使用20mm×20mm铁垫片或竹垫片,防止螺母被拧进木模板,保证埋件和模板结合严密,拆模后埋件表面和砼面平齐。

现浇混凝土板、墙柱平整度、垂直度质量控制方案

.. . 现浇混凝土板、墙柱平整度、垂直度的质 量控制案 一、混凝土板的平整度模板支撑改进和不断完善模板支撑体系 1、模板支撑体系中禁止做法 ①禁止使用较差模板,最好使用较好的模板; ②禁止使用木的宽面,必须是长边垂直于模板面; ③禁止使用木做支模架立杆; ④禁止同一面使用不同规格的木; ⑤禁止立杆支撑悬空; ⑥禁止梁底使用垫木块支撑,钢管支撑必须贴模板底; ⑦禁止固定模板件使用木,只能使用钢管; ⑧外侧模梁板禁用铁丝拉; 2、模板支撑体系的做法和要求 A、底板支撑体系的做法和要求 ①模板与模板之间的拼缝控制在2mm以,拼缝之间最好用木工专用胶带粘贴; ②平板铺设时,对于跨度较大的板在中间部位起5mm左右的高度; ③选用平直的木铺设在板底或梁底,间距控制在150~200mm左右; ④板底檩木铺设离梁边距离不大于150mm; ⑤大板跨、楼板厚度比较大的板,中间板底檩木应加密;

⑥梁步步紧不得大于600mm; ⑦大板跨、楼板厚度比较大的板立杆支撑应双扣件固定; ⑧按规设置纵横扫地杆; ⑨大板跨、楼板厚度比较大的板,中间支模架必须设置剪刀撑; ⑩在三道墙体同一端,采用钢管水平对拉,以增加模板支撑整体性。⑾模板支撑应隔层拆除; 3、顶板平整度测量工具、测量法 测量工具:激光扫平仪、塔尺、水准仪。 测量法: (1)按板的大小,划分为大板、中板和小板;大板测量9个点,中 板7个点,小板5个点,如下图; 小板中板大板 (2)把激光扫平仪固定在一个位置,用水准仪分别测出红外线在每个测量点塔尺上投射的标高; (3)现浇砼板底面平整度的允偏差为8mm,如出现极差≧15mm,则整板所有测量点均视为不合格。 2、板平整度的控制流程 本工程板平整度的控制项目实测实量、分户验收制度格执行,具体的措施贯彻到整个施工过程当中:(1)模板安装后,施工单位进行自

模板垂直度、平整度控制方案

芜湖侨鸿国际?凤凰花园 模板安装垂直度、平整度控制方案 一、工程概况: 芜湖侨鸿国际?凤凰花园工程位于安徽芜湖市中山北路西侧和银湖南路南侧北段,总建筑面积92654 平方米,结构形式为基础独立承台、有梁式钢筋砼基础,主体结构形式主要为剪力墙结构。 1 、模板的设计 (1)模板的设计时分隔线布置要合理而有规律,以给施工带来方便;否则设计上要求模板严丝合缝的,施工就很困难,需要花更多的人力与物力,甚至要求模板有过分大的刚度与精度,这就不必要的增大了模板费用及整个施工费用,因此制定模板方案十分重要。 (2)根据施工经验,从混凝土结构施工结果及有关部门的评价方法来看,首先强调的观感,即梁柱线条是否通顺、结构表面是否平整、色泽是否一致、气泡是否较少、各处接缝是否干净利落等等。

(3)模板应尽可能拼大,现场的接缝要少,且接缝位置必须有规律,尽可能隐蔽。暴露在外的接缝,如工程允许,接缝处应设压缝条。 (4)各种构件连接部位必须做节点设计,针对不同的情况逐个画出节点图,以保证连续严密,牢固可靠,保证施工时有据可依,避免施工的随意性。 (5)所设计模板块连接处要有足够的钢度,经得起反复装拆。 2 、模板的安装 为取得混凝土的质量效果,加强对模板的施工管理尤为重要,安装模板时应严格按模板组装图进行,对号入座,定点使用。埋件安装前在埋件上用台钻打好眼:平板埋件四角各一个,不小于1.5m 角铁埋件打三个,小于1.5m 角铁埋件打两个。预埋件安装时采用M8 螺栓固定在大模板上,拧紧埋件时螺母下必须使用20mM 20mm铁垫片或竹垫片,防止螺母被拧进木模板,保证埋件和模板结合严密,拆模后埋件表面和砼面平齐。 (1) 材料质量:不能有坏角斜歪、洞孔、拼缝后不密实的模板、柱墙模均采用新模板。 (2) 施工准备:

主体结构砼墙面垂直度、平整度修补专项处理方案

大学城U8-8-1/03地块项目一期二标段主体结构垂直度、平整度缺陷专项处理措施 一、工程概况 大学城U8-8-1/03地块项目一期二标段工程,本工程位于重庆市沙坪坝区大学城中路与大学城中南路之间U8-8-1/03地块,本工程分别由(7#、8#、9#、10#、11#、12#)楼、1#车库、16#配套用房、2#、3#商业用房组成,(7#、8#、9#、10#、11#、12#)楼为住宅,其中(7#、8#、9#)楼为11F+1F/-1F, 建筑总高度+0.000以上为41.1米,其中(10#、11#)楼为8F/-2F,12#楼为8F/-3F,建筑总高度+0.000以上为28.6米。 本工程设计结构安全等级为二级. 抗震设防烈度为6度,结构的抗震类别为标准设防,设计合理使用年限为50年。(7#、8#、9#、10#、11#、12#)楼结构体系为剪力墙。1#车库、2#、3#商业结构体系为框架,抗震等级四级,基础设计等级为乙级。场地类别为Ⅱ类。 项目简介

二、组织措施 针对混凝土质量缺陷,我项目部成立缺陷专项整改小组,负责对缺陷事件的处理。 成立质量缺陷处理小组,小组名单如下: 组长:吕权 副组长:彭文良 组员:刘俊朱杨明冯安东李俊宇 三、施工准备 1.1首先应明确砼垂直度、平整度偏差不合格的部位及偏差大小标记 清晰。 1.2对施工过程中使用的吊篮、架子、铁锤、电锤、吊锤、墨斗准备好。 1.3施工技术员对操作施工人员进行施工技术、安全的交底。 1.4施工员负责对施工人员进行技术指导和检查监督工作。 1.5要求待修补处的砼强度达到设计强度的100%后,才能进行修补工作。 1.6对修补需要的材料,如:河砂、水泥、瓜米石、钢丝网、钢筋、植筋胶,模板等提前准备。

现浇混凝土板.墙柱平整度.垂直度质量控制方案

现浇混凝土板、墙柱平整度、垂直度的质 量控制方案 一、混凝土板的平整度模板支撑改进和不断完善模板支撑体系 1、模板支撑体系中禁止做法 ①禁止使用较差模板,最好使用较好的模板; ②禁止使用方木的宽面,必须是长边垂直于模板面; ③禁止使用方木做支模架立杆; ④禁止同一面使用不同规格的方木; ⑤禁止立杆支撑悬空; ⑥禁止梁底使用垫木块支撑,钢管支撑必须贴模板底; ⑦禁止固定模板件使用方木,只能使用钢管; ⑧外侧模梁板严禁用铁丝拉; 2、模板支撑体系的做法和要求 A、底板支撑体系的做法和要求 ①模板与模板之间的拼缝控制在2mm以内,拼缝之间最好用木工专用胶带粘贴; ②平板铺设时,对于跨度较大的板在中间部位起5mm左右的高度; ③选用平直的方木铺设在板底或梁底,间距控制在150~200mm左右; ④板底方檩木铺设离梁边距离不大于150mm; ⑤大板跨、楼板厚度比较大的板,中间板底方檩木应加密;

⑥梁步步紧不得大于600mm; ⑦大板跨、楼板厚度比较大的板立杆支撑应双扣件固定; ⑧按规范设置纵横扫地杆; ⑨大板跨、楼板厚度比较大的板,中间支模架必须设置剪刀撑; ⑩在三道墙体同一端,采用钢管水平对拉,以增加模板支撑整体性。⑾模板支撑应隔层拆除; 3、顶板平整度测量工具、测量方法 测量工具:激光扫平仪、塔尺、水准仪。 测量方法: (1)按板的大小,划分为大板、中板和小板;大板测量9个点,中 板7个点,小板5个点,如下图; 小板中板大板 (2)把激光扫平仪固定在一个位置,用水准仪分别测出红外线在每个测量点塔尺上投射的标高; (3)现浇砼板底面平整度的允许偏差为8mm,如出现极差≧15mm,则整板所有测量点均视为不合格。 2、板平整度的控制流程 本工程板平整度的控制项目实测实量、分户验收制度严格执行,具体的措施贯彻到整个施工过程当中:(1)模板安装后,施工单位进行自检,模板平整度控制在8mm之内;(2)自检并整改合格后,(4)

现浇混凝土板、墙柱平整度、垂直度的质量控制

现浇混凝土板、墙柱平整度、垂直度得质量 控制方案 针对现在锦瓏湾高层区得实测实量得数据以及混凝土成型差,针对性对施工过程中进行控制及整改。 一、混凝土板得平整度模板支撐 改进与不断完善模板支撐体系 仁模板支撑体系中禁止做法 ①禁止使用较差模板,最好使用较好得黑模; ②禁止使用方木得宽面,必须就是长边垂直于模板面; ③禁止使用方木做支模架立杆; ④禁止同一面使用不同规格得方木; ⑤禁止立杆支撑悬空; ⑥禁止梁底使用垫木块支撑,钢管支撑必须贴模板底; ⑦禁止固定模板件使用方木,只能使用钢管; ⑧外侧模梁板严禁用铁丝拉; 2、模板支撑体系得做法与要求 A、底板支撑体系得做法与要求 ①模板与模板之间得拼缝控制在2mm以内,拼缝之间最好用木工专用胶带粘贴; ②平板铺设时,对于跨度较大得板在中间部位起5価左右得高度; ③选用平直得方木铺设在板底或梁底,间距控制在150^200mm左右; ④板底方標木铺设离梁边距离不大于150mm;

⑤大板跨、楼板厚度比较大得板,中间板底方橈木应加密; ⑥梁步步紧不得大于600mm; ⑦大板跨、楼板厚度比较大得板立杆支撑应双扣件固定; ⑧按规范设置纵横扫地杆; ⑨大板跨、楼板厚度比较大得板,中间支模架必须设置剪刀撑; ⑩在三道墙体同一端,采用钢管水平对拉,以增加模板支撑整体性。 (11)模板支撑应隔层拆除; 3、顶板平整度测量工具、测量方法 测量工具:激光扫平仪、塔尺、水准仪。 测量方法: (1)按板得大小,划分为大板、中板与小板;大板测量9个点,中板7 个点,小板5个点,如下图; (2)把激光扫平仪固定在一个位置,用水准仪分别测出红外线在每个测量点塔尺上投射得标高; (3)现浇於板底面平整度得允许偏差为8mm,如出现极差15mm,则整板所有测 量点均视为不合格。 2、板平整度得控制流程

现浇混凝土板、墙柱平整度、垂直度的质量控制 (1)

现浇混凝土板、墙柱平整度、垂直度的质量 控制方案 针对现在盛达新城住宅小区的主体实测实量的数据以及混凝土成型差,针对性对施工过程中进行控制及整改。 一、混凝土板的平整度模板支撑 改进和不断完善模板支撑体系 1、模板支撑体系中禁止做法 ①禁止使用较差模板,最好使用较好的黑模; ②禁止使用方木的宽面,必须是长边垂直于模板面; ③禁止使用方木做支模架立杆; ④禁止同一面使用不同规格的方木; ⑤禁止立杆支撑悬空; ⑥禁止梁底使用垫木块支撑,钢管支撑必须贴模板底; ⑦禁止固定模板件使用方木,只能使用钢管; ⑧外侧模梁板严禁用铁丝拉; 2、模板支撑体系的做法和要求 A、底板支撑体系的做法和要求 ①模板与模板之间的拼缝控制在2mm以内,拼缝之间最好用木工专用胶带粘贴; ②平板铺设时,对于跨度较大的板在中间部位起5mm左右的高度; ③选用平直的方木铺设在板底或梁底,间距控制在150~200mm左右; ④板底方檩木铺设离梁边距离不大于150mm; ⑤大板跨、楼板厚度比较大的板,中间板底方檩木应加密;

 2、板平整度的控制流程 本工程板平整度的控制项目实测实量、分户验收制度严格执行,具体的措施贯彻到整个施工过程当中:(1)模板安装后,施工单位进行自检,模板平整度控制在8mm之内;(2)自检并整改合格后,(4)板拆底模后自检,并把自检数据报送监理;(5)把模板的测量数据与混凝土的测量数据进行对比、总结;

垂直度、平整度测量标牌

表面平整度测量 1、指标说明:反映层高范围内砌体墙体表面平整程度。 2、合格标准:[0,8]mm(轻质砂加气砌块[0,4]mm)。 3、测量工具:2m 靠尺、楔形塞尺。 4、测量方法和数据记录: 4.1、每一面墙都可以作为1个实测区(第三方实测时,优先选用有门窗、过道洞口的墙面),测量部位选择正手墙面。 4.2、当墙面长度小于3m,各墙面顶部和根部4个角中,取左上及右下2个角;按45度角斜放靠尺分别测量2次,其实测值作为判断该实测指标合格率的2个计算点。 4.3当墙面长度大于3m时,还需在墙长度中间位置增加1 次水平测量,3次测量值均作为判断该实测指标合格率的3个计算点。 4.4墙面有门窗、过道洞口的,在各洞口45度斜交测一次,作为新增实测指标合格率的1个计算点。 5、以下是平整图测量示意图:

垂直度测量 1、指标说明:反映层高范围砌体墙体垂直的程度。 2、合格标准:[0,5]mm 3、测量工具:2m 靠尺。 4、测量方法和数据记录: 4.1每一面墙都可以作为1个实测区,优先选用有门窗、过道洞口的墙面。测量部位选择正手墙面。 4.2实测值主要反映砌体墙体垂直度,应避开墙顶梁、墙底灰砂砖或砼翻边、墙体斜顶砖,消除其测量值的影响,如2m靠尺过高不易定位,可采用1m靠尺。 4.3当墙长度小于3m时,同一面墙距两侧阴阳角约300mm 位置,分别按以下原则实测2次:一是靠尺顶端接触到上部砌体位置时测1次垂直度,二是靠尺底端距离下部地面位置约300mm时测1次垂直度。墙体洞口一侧为垂直度必测部位。这2个实测值分别作为判断该实测指标合格率的2个计算点。 4.4当墙长度大于3m时,同一面墙距两端头竖向阴阳角约300mm和墙体中间位置,分别按以下原则实测3次:一是靠尺顶端接触到上部砌体位置时测1次垂直度,二是靠尺底端距离下部地面位置约300mm时测1次垂直度,三是在墙长

相关文档
相关文档 最新文档