一、编制依据 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002); 《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001); 《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2002); 佳兆业·金域天下(二期)建筑、结构设计图纸; 《佳兆业置业有限公司栗雨项目二期工程岩土工程详细勘察报告》QTZ5013自升塔式起重机使用说明书。 TC5610Z自升塔式起重机使用说明书。 二、工程概况: 由株洲佳兆业置业有限公司开发的佳兆业·金域天下(二期)位于株洲栗雨工业园。本标段为二期,包括8~13#栋,总建筑面积为165687.66㎡,其中地下室建筑面积为33803.09㎡;地上建筑面积为131884.57㎡;其中8#栋为地下1层,地上33层,建筑面积为24408.62㎡,建筑高度为99.90m;9#栋为地下1层,地上33层,建筑面积为26703㎡,建筑高度为99.90m;10#栋为地下1层,地上32层,建筑面积为21849.79㎡,建筑高度为96.95m;11#栋为地下2层,地上32层,建筑面积为21026.37㎡,建筑高度为96.95m;12#栋为地下2层,地上33层,建筑面积为12853.12㎡,建筑高度为99.90m;13#栋为地下1层,地上33层,建筑面积为25702.73㎡,建筑高度为99.90m。根据现场实际情况,本地下室高层区考虑采用三台QTZ5013型和三台TC5610Z型塔式起重机。附着于各栋号主楼,六台塔吊分布覆盖情况详见塔吊布置图。 三、现场地质条件 场地主要为中软土、局部为中硬土,场地无可液化底层,地势平坦,场内土层分布基本为粉质粘土层、强风化岩层、中风化岩层。工程地质详见中国有色金属工业长沙勘察设计研究院2011年2月提供的《株洲佳兆业置业有限公司栗雨项目二期工程岩土详细勘察报告》。据现场勘察:1、2、3号塔吊基础坐落于风化岩上,4、5、6号塔吊基底为回填土。

塔吊桩基基础专项施工方案

目录 一、基本情况介绍 (1) 二、塔吊基础设计 (3) 三、塔吊基础施工技术措施及质量验收 (3) 四、塔吊基础的计算书 (5) 附图:塔吊基础平面布置图

@@@@经营用房工程塔吊基础专项施工方案 一、基本情况介绍 1、工程名称:@@@@管理经营用房工程 2、建设单位:@@@@ 3、建设地点:@@@@ 4、塔吊覆盖大部分主要单体的垂直运输,包括办公楼,班组办公楼,辅助用房,沿街商铺。 5、塔吊设计参数

6、工程地质情况:根据塔吊平面位置,塔吊位置的探孔为ZK10孔附近,具体土层情况如下: 7、编制依据:

1)、本工程施工组织设计; 2)、@@@@办公用房岩土工程勘察报告; 3)、GB50202-2002地基与基础施工质量验收规范; 4)、GB50007-2002《建筑地基基础设计规范》 5)、JGJ94-2008《建筑桩基技术规范》; 6)、JGJ33-2001建筑机械使用安全技术规程。 7)、本工程设计文件 8)、山东大汉建设机械有限公司QTZ63塔吊使用说明书。 二、塔吊桩基础设计 根据塔吊安装要求及现场实际情况,塔吊基础采用预应力混凝土管桩。桩型为PC500(100)入土40米,桩端进入土层5为粉土,基础为钢筋砼独立承台,按照塔吊说明书设置,长×宽×高=5×5×1.35m。(塔吊平面位置见附图) 其中塔吊的建筑物高度为28米,因此独立高度即可。 塔吊接地利用2Ф10与建筑物避雷系统连接。 三、塔吊基础施工技术措施及质量验收 1、混凝土强度等级为C35; 2、基础表面平整度允许偏差1/1000;

3、埋设件的位置、标高和垂直度以及施工工艺符合出厂说明书要求。 4、起重机的混凝土基础应验收合格后,方可使用。 5、起重机的金属结构、及所有电气设备的金属外壳,应有可靠的接地装置,接地电阻不应大于4Ω。 6、按塔机说明书,核对基础施工质量关键部位。 7、检测塔机基础的几何位置尺寸误差,应在允许范围内,测定水平误差大小,以便准备垫铁。 8、机脚螺丝应严格按说明书要求的平面尺寸设置,允许偏差不得大于5mm。 9、基础砼浇筑完毕后应浇水养护,达到砼设计强度方可进行上部结构的安装作业。如提前安装必须有同条件养护砼试块试验报告,强度达到安装说明书要求。 10、塔吊基础砼浇筑后应按规定制作试块,基础内钢筋必须经质检部门、监理部门验收合格方可浇筑砼,并应作好、隐检记录。以备作塔吊验收资料。 11、钢筋、砼应具有出厂合格证或试验报告。 12、塔吊基础底部土质应良好,开挖经质检部门验槽,符合设计要求及地质报告概述方可施工。 13、塔吊基础施工后,四周应排水良好,以保证基底土质承载力。 14、塔机的避雷装置宜在基础施工时首先预埋好,塔机的避雷针可用圆钢直接与基础底板钢筋焊接相连,基础底板钢筋与主厂房垃圾坑避雷接地连接,焊接长度不小于10d,圆钢

专项施工方案报审表全

建设工程专项施工方案报审表 表AQ-B2-03 工程名称:中国移动青县综合楼编号: 致沧州天翔监理公司(监理单位) 我单位已完成中国移动青县综合楼(分部分项)的专项施工方案编制(应进行专家论证的进行了专家论证),请予以审查。 附件:1、施工方案□ 2、专家论证审查报告□ 施工单位(章): 项目负责人:日期: 监理工程师审查意见: 监理工程师:日期: 总监理工程师审查意见: 项目监理机构(章): 总监理工程师:日期: 注:本表由施工单位填写,监理单位、施工单位等各存一份。 建设工程专项施工方案报审表 表AQ-C10-01

工程名称:中国移动青县综合楼编号: 致沧州天翔监理公司(监理单位) 我单位已完成基槽开挖的专项施工方案编制(应进行专家论证的进行了专家论证),请予以审查。 附件:1、基槽开挖方案□ 2、专家论证审查报告□ 施工单位(章): 项目负责人:日期: 监理工程师审查意见: 监理工程师:日期: 总监理工程师审查意见: 项目监理机构(章): 总监理工程师:日期: 注:本表由施工单位填写,监理单位、施工单位等各存一份。 建设工程专项施工方案报审表 表AQ-C8-01 工程名称:中国移动青县综合楼编号:

致沧州天翔监理公司(监理单位) 我单位已完成脚手架工程施工的专项施工方案编制(应进行专家论证的进行了专家论证),请予以审查。 附件:1、脚手架施工方案□ 2、专家论证审查报告□ 施工单位(章): 项目负责人:日期: 监理工程师审查意见: 监理工程师:日期: 总监理工程师审查意见: 项目监理机构(章): 总监理工程师:日期: 注:本表由施工单位填写,监理单位、施工单位等各存一份。 建设工程专项施工方案报审表 表AQ-C12-01 工程名称:中国移动青县综合楼编号: 致沧州天翔监理公司(监理单位) 我单位已完成临电施工组织设计的专项施工方案编制(应进行专家论证的进行了

塔吊基础设计单桩

塔吊基础施工方案 一、工程概况: 市荔湾区大坦沙珠岛花园总建筑面积93759m2,建筑基底面积2536 m2,住宅建筑层数:地面40层,地下室两层,建筑总高118.1米。建筑结构形式为剪力墙结构,建筑结构的类别为3类,工程合理使用年限为50年,抗震设防烈度为7度。地下工程防水Ⅱ级,主体建筑屋面工程防水Ⅱ级。该工程属一类建筑(仅用于高层民用建筑),耐火等级一级。桩基采用冲(钻)孔灌注桩,设计标高为室±0.000相当于城建高程系统标高8.400米。 1.工程名称:珠岛花园七期工程 2.编制单位:电白建设集团 3.编制依据: 1)珠岛花园七期工程施工图纸。 2)珠岛花园七期工程桩桩位超前勘探报告。 3)《塔式起重机设计规》(67B/T13752-1992) 4)《地基基础设计规》(67B50007-2002) 5)《建筑结构荷载规》(67B5009-2001) 6)《混凝土结构设计规》(67B50010-2002) 二、计算参数: (1)基本参数 采用1台QZT80A(6010)塔式起重机,塔身尺寸1.70m,总高度140m。基坑开挖深度-2.50m;现场地面标高-10.00m,承台面标高-9.10m。塔吊位置:2-k轴~2-j轴交18轴~19轴中间。 (2)计算参数 1)塔机基础受力情况

M 基础顶面所受垂直力 基础顶面所受水平力 基础所受扭矩 基础顶面所受倾覆力矩 塔吊基础受力示意图 比较桩基础塔机的工作状态和非工作状态的受力情况,塔机基础按非工作状态计算如图: F k =619.00kN,F h =31.00kN,M=1866.00+31.0×1.40=1909.40kN.m F k ‘=619.00×1.35=835.65kN,F h ,=31.00×1.35=41.85kN,M k =(1866.00+31.0×1.4 0)×1.35=2577.69kN.m 2)桩顶以下岩土力学资料 基础桩采用1根φ1400冲孔灌注桩,桩顶标高-10.5m,桩端入微风化钙质泥岩 1. 00m;桩混凝土等级C30水下混凝土,f C =11.90N/mm2 ,E C =2.80×104N/mm2;f t =1.27N/mm2,

塔吊基础专项施工方案

目录 一、编制依据 (2) 二、塔吊选型 (2) 三、塔吊基础定位 (2) 四、塔吊基础施工做法 (3) 五、塔吊穿过地下室顶板处理措施 (4) 六、塔吊基础验算书 (5)

塔吊基础施工方案 一、工程概况 1、和泓·梅溪四季住宅小区二期(B26)三标工程总建筑面积约87275平方米,共由4栋住宅楼和1栋独立商业楼组成,住宅为全现浇钢筋混凝土剪力墙结构,地下车库(兼人防工程)及商业裙房为框架剪力墙结构。基础形式分为人工挖孔基础、筏板基础。住宅楼抗震等级为三级,地下车库及商业裙房抗震等级为三级。住宅楼及车库均为地下二层,住宅楼地上29+1~38层。 2、建筑布局:1#2#栋住宅楼结构主体总高度分别为29层加1层商业夹层,层高2.9米,建筑物高度95.8m;9#栋为32层,层高2.9米,建筑物高度:99.3m;10#栋为38层,层高3.0米,建筑物高度127.7m,商业1为三层,层高分别为一层4.8米,二层、三层层高4.5米,建筑高度18.9米;其中负二层为3.85m,负一层为3.85m,。 3、塔吊布局:本项目工程共布置3台施工塔吊,根据结构特点,塔吊安装布置及编号分别为1#2#栋塔吊编号为1#塔吊安装位置为:28~29轴间交H轴以北7.5m;9#栋塔吊编号为2# 塔吊安装位置为:12~16轴间交A轴线以南2.7m;10#栋塔吊编号为3# 塔吊安装位置为:17轴偏18轴0.4米交S轴偏北2.8米(位置详见平面布置图) 二、编制依据: 4、和泓·梅溪四季住宅小区2-10#栋工程施工图纸 5、塔吊租赁公司(长沙华塔建筑机械有限公司)出据的TC5610固定基础图 6、和泓·梅溪四季住宅小区二期岩土工程详细勘察报告 三、塔吊选型 本工程垂直运输主要通过塔吊完成,因工程体量较大,在主楼施工中拟采用型号为TC5610塔吊,臂长50m,高度141m的塔吊,安装在主楼面。 四、塔吊基础定位 1、安装位置为:17轴偏18轴0.4米交S轴偏北2.8米。(见下图)

桩基础塔吊基础施工方案

金溪湾工程 1#~5#塔吊基础施工方案 一、工程概况: 金溪湾工程位于广东省惠州市大亚湾经济技术开发区西部综合产业区,项目惠州大亚湾宝亿置业有限公司开发,深圳市城建工程设计有限公司设计,山东长箭建设集团有限公司承建。 金溪湾总建筑面积160237.4m2,包括1~7栋高层住宅(1~4栋为29层、5~7栋为32层)。29层建筑高度95.7m,32层建筑高度105.857m,标准层层高2.9m。结构形式为框支剪力墙结构。地下室2层为车库,建筑面积34271.42 m2。基础型式(1~7栋主楼为旋挖桩、桩径800~1200㎜共582根,地下室为独立承台基础)。 二、编制依据 1、塔吊厂家提供的塔式起重机使用说明书: 2、本工程结构施工图: 3、本工程建筑施工图: 4、本工程的《岩土工程勘察报告》: 三、塔吊基础位置 1#塔吊位置位于1-M轴处(主要服务1栋、2栋材料调运和周转),2#塔吊位置位于3-2轴处(3栋、4栋材料调运和周转),3#塔吊位置位于5-29轴处(主要服务5栋材料调运和周转),4#塔吊位置位于7-27轴处(主要服务7栋材料调运和周转),5#塔吊位置于6-16轴处(主要服务6栋材料调运和周转)。 塔吊总平面定位详附图《总平面布置图》

1#、2#、3#、4#、5#塔吊平面图 四、塔吊布置原则 1、最大限度的满足垂直运输的要求和服务半径,满足现场施工需求。 2、两台塔吊之间的距离最大限度的满足安全规范的要求; 3、塔吊附着满足塔吊性能要求 4、满足塔吊安装和拆卸的工作面要求,保证塔吊安装拆卸的可行性。 五、塔吊选择 考虑本工程实际垂直运输工程量及施工总平面布置,拟布置5台塔吊。塔吊布设的位置及型号如下表所示:

塔吊基础专项施工方案(3)

塔吊基础专项施工方案 一、工程概况 本工程位于深圳市福田区福强路金地工业区,总用地面积为5687.80m2,总建筑面积33771.27m2;地下室建筑面积:6831.91 m2 ,其中:人防地下室建筑面积787 m2 ,非人防地下室建筑面积6044.91m2,地上部分建筑面积26939.36m2。其中:住宅建筑面积25083m2 商业建筑面积1300m2,其他建筑面积556.36m2。使用年限为50年,建筑耐火等级为一级,屋面防水等级为II级,防水耐用年限为15年。桩基为静压预应力管桩(¢500及¢400),¢500单桩竖向承载力特径值为2500KN。 二、编制依据 2.1、《塔式起重机使用说明书》 2.2《岩土工程勘察报告》 2.3《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002) 2.6《地基与基础施工及验收规范》(GBJ202-83) 2.7《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002) 2.8《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-92) 2.9《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 2.10《钢结构工程施工及验收规范》(GB50205-95) 2.11广东省《预应力砼管桩基础技术规程》(DBJ\T15-22-98)

三、塔吊选型 根据本工程特点及吊装施工及施工现场材料垂直运输的要求,采用中联建设机械产业公司生产的TC5613型塔式起重机。该型塔吊臂长56M,末端起重2.63T。TC5613型塔吊随机《使用说明书》,塔吊基础地耐力要求不低于110000Pa,结合本工程地质勘察资料及塔吊的高度进行分析,塔吊若直接采用整体式钢筋混凝土基础较难满足承载力,尤其是沉降方面的要求,故研究决定设计采用增加桩基础,桩径500mm的摩擦桩4根,桩间距4m,设计单桩承载力R=2500KN (250t),桩上面设置整体式钢筋混凝土基础,基础长和宽a\b=6000/6000mm,高h=1350mm。 (详见塔吊基础尺寸及配筋图) 四、塔吊基础设计计算书 参考信息:详见塔式起重机使用说明书(见附页) 塔吊型号:TC5613型。自重(包括压重):1300KN,最大起重荷载8T, 塔吊倾覆力距:1096KN.M,塔吊起重(最大)高度:180.4M。砼强度等级:C30,钢筋级别:Ⅱ级。承台的长度及宽度:6000MM. 承台厚度:1350MM。 1、塔吊基础承台顶面的竖向力与弯距计算 ⑴塔吊自重(包括压重)F1=1300 KN (130t) ⑵塔吊最大起重荷载:F2=80 KN 作用于桩基承台面顶面的竖向力:F=1.2*(F1+F2)=1656

安全专项施工方案报审表

安全专项施工方案报审表 安全专项施工方案报审表工程名称: 城中村寨下组团场外工程 致: 浙江华诚工程管理有限公司(监理单位) 我方已根据有关规定完成了城中村寨下组团场外工程具体的安全施工方案安全组织设计施工专项方案的编制,并经我单位上级技术负责人(或有关产权单位负责人)审查批准,请予以审查。 1. 安全管理和安全保证体系的组织机构,工长、安全管理人员、特种作业配备的人员数量及安全资 格培训持证上岗情况: ? 2. 施工安全生产责任制,安全管理规章制度,安全操作规程制定情况: ? 3. 起重机械设备、施工机具和施工用电等设置符合规范要求: ? 4. 基坑支护、模板、脚手架工程、起重机械设备和整体提升脚手架拆装等专项方 案符合规范要求: ? 5. 事故应急救援预案的制定情况: ? 6. 冬季、雨季等季节性施工方案的制定情况: ? 7. 施工总平面图及布置合理,办公、宿舍、食堂等临时设施以及施工现场场地、道路、排污、排水、 防水措施符合有关安全技术标准规范和文明施工要求。? 详见附件(专项施工方案) 承包单位(章): 项目经理: 日期: 07 年05 月28 日专业监理工程师审查意见: 专业监理工程师: 日期: 年月日

总监理工程师审核意见: 项目监理机构(章): 总监理工程师: 日期: 年月日本表一式三份,经项目经理机构审核后,建设单位、监理单位、承包单位各存一份。 安全专项施工方案报审表工程名称: 城中村寨下组团场外工程 致: 浙江华诚工程管理有限公司(监理单位) 我方已根据有关规定完成了城中村寨下组团场外工程具体的安全施工方案施工用电施工专项方案的编制,并经我单位上级技术负责人(或有关产权单位负责人)审查批准,请予以审查。8. 安全管理和安全保证体系的组织机构,工长、安全管理人员、特种作业配备的人员数量及安全资 格培训持证上岗情况: ? 9. 施工安全生产责任制,安全管理规章制度,安全操作规程制定情况: ? 10. 起重机械设备、施工机具和施工用电等设置符合规范要求: ? 11. 基坑支护、模板、脚手架工程、起重机械设备和整体提升脚手架拆装等专项方案符合规范要求: ? 12. 事故应急救援预案的制定情况: ? 13. 冬季、雨季等季节性施工方案的制定情况: ? 14. 施工总平面图及布置合理,办公、宿舍、食堂等临时设施以及施工现场场地、道路、排污、排水、 防水措施符合有关安全技术标准规范和文明施工要求。? 详见附件(专项施工方案) 承包单位(章): 项目经理:

2017塔吊基础专项施工方案

X X X X 北区实训楼 塔吊基础 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: X X建设集团有限公司 Shanhe Construction Group Co.Ltd. 二零一七年五月

目录 1、编制依据 (3) 2、工程概况 (3) 3、塔吊机主要技术性能 (6) 4、塔吊选型及位置确定 (10) 5、塔吊基础施工要点 (10) 6、安全技术措施 (11) 7、塔吊基础的监测、监控 (12) 8、塔吊基础计算书 (11) 9、附图 (13)

XXXXXX技术学院北区实训楼工程塔吊基础施工方案 1、编制依据 1.1 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011; 1.2 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010; 1.3 《钢结构设计规范》GB50017-2012 1.4 《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ196-2010 1.5 《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》 JGJ/T187-2009 1.6《建筑起重机械安全监督管理规定》(建设部166号令); 1.7《塔式起重机安全规程》(GB5144-2006); 1.8《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质[2009]87号文); 1.9《施工现场机械设备检查技术规程》(JGJ160-2016); 1.10《建筑工程安全生产管理条例》(国务院令第393); 1.11《建筑机械设备检查技术规程》(JGJ33-2012); 1.12 QTZ63塔式起重机使用说明书; 1.13 XXXXXX技术学院北区实训楼工程勘察报告。 2、工程概况 2.1基本概况 工程概况

塔吊桩基础施工方案

河西莲花村中低价商品房项目Ⅲ标段工程 塔吊桩基础专项方案 编制人: 审批人: 中冶成工南京河西莲花村中低价房工程项目经理部 2010年3月9日

目录 塔吊桩基础设计 (1) 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、地质地貌情况 (1) 四、塔吊基础设计 (5) 塔吊桩基础的计算书(QTZ—63) (19) A08桩基基础计算书 (19) A09桩基础计算书 (26) A10桩基础计算书 (34) C01桩基础计算书 (63) 商业一桩基础计算书 (70)

塔吊桩基础设计 一、工程概况 拟建场地位于江苏省南京市建邺区河西新城区沙洲街道莲花村,西邻南京绕城公路,北邻南京市建邺区河西新城区沙洲街道莲花村经济适用住房A组团,东邻南河和205国道,南邻规划的黄河路,±0.00相当于绝对高程8.10m,场地自然地面相对标高-0.80m,基础类型为钻孔灌注桩;为满足平面垂直运输及施工需要,我司在拟建场地投入8台QTZ-63(5510)型号塔吊,;每台主架安装最高高度为120m,起升高度110m,最大倾覆力矩设计为2454.08KN.m.承台底面相对标高-3.30m,-5.400m(后附剖面图)。由于建筑物四周均有5.2m的水泥搅拌桩围护,考虑到基坑维护整体安全性以及围护桩水平位移的影响,塔吊均考虑布置在基坑围护桩以外。具体安装具体位置详见塔吊安装平面布置图以及相关位置剖面图。 二、编制依据 1、《建筑地基基础设计规范》(GB5007-2002) 2、《建筑桩基础设计规范》(JGJ94-2008) 3、本工程地质勘测报告 4、产品使用说明书 三、地质地貌情况 1、拟建场地地貌单元属于长江右岸河漫滩,鱼塘、河沟密布。根据土性特征和物理力学性质,土层自上而下分述如下:

塔吊基础专项施工方案(1)

目录 一、编制依据..................................... 错误!未定义书签。 二、建筑概况..................................... 错误!未定义书签。 三、塔吊布置原则................................. 错误!未定义书签。 四、塔吊的主要性能参数........................... 错误!未定义书签。 五、地质情况..................................... 错误!未定义书签。 六、方案选择..................................... 错误!未定义书签。 七、塔吊基础计算................................. 错误!未定义书签。 八、塔吊基础施工................................. 错误!未定义书签。 九、施工注意事项................................. 错误!未定义书签。 十、安全施工措施................................. 错误!未定义书签。附件............................................. 错误!未定义书签。

一、编制依据 (1)《QTZ100(6015或6013)塔机基础制作说明书》 (2)《江门市滨江体育中心岩石工程勘察报告》 (3)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002(2011版) (4)《塔式超重机混凝土基础工程技术规程》JGJ/T 187-2009 (5)《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008 (6)《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 (7)品铭安全计算软件,版本为二、建筑概况 江门市滨江体育中心-体育馆及会展中心工程,建设单位是江门市滨江建设投资管理有限公司,设计单位是华南理工大学建筑设计研究院,勘察单位是广东省重工建筑设计院有限公司,总承包单位是广州富利建筑安装工程有限公司。 本工程地点位于江门市棠下镇,工程为框架结构,地下一层,地上一层,体育会展中心建筑面积116154㎡,建筑高度约为;体育馆建筑面积42360㎡,建筑高度约为53m。 塔吊基础位于地下室内及外围附近,本次计算全部按塔吊基础设置在地下室基坑支护边坡底范围内考虑,如果地下室外围塔吊需设置在坡顶或坡上要进行加固处理,且重新进行塔吊稳定性及边坡桩基础性计算,具体相关验算及加固方案与基坑支护方案相结考虑。塔吊基础具体位置详见相关附图。 三、塔吊布置原则 (1)塔吊布置综合考虑场地与施工的需要,吊臂最大限度覆盖施工场地,减少材料二次搬运。

单桩承台式塔吊深基础施工方案(1)

单桩承台式塔机基础方案 1、工程概况 本工程为四川南充蓬安县赛克斯首府二期工程项目。位于蓬安县丝绸街8号。本工程6#楼地下3层,地上28层。建筑高度按《民用建筑设计通则》计算为86.1m。本工程自然地基为回填土,6#塔机采用一根2m直径的桩来承担塔机的荷载,即单桩承台式基础,来抵抗塔机的倾覆保持整体的稳定性。采用人工挖孔桩,风化泥岩为持力层。详塔机平面布置图附后。 2、编制依据 《塔式起重混凝土基础工程技术规程》(GB/T187-2009); 《地基基础设计规范》(GB50007-2002); 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001); 《建筑安全检查标准》(JGJ59-2011); 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002); 《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008) 本工程《岩土工程勘查报告》;本工程结构施工图纸。 2.1、工艺原理 单桩承台式基础,是承台基础和桩基的联合体,承台支撑塔机,桩基传递荷载,它们共同起到抵抗塔机的倾覆,保持整体稳定性,和满足地基承载力的要求。 3、塔吊基础形式选择按照“分区布塔、全面覆盖、满足吊次、经济合理”的原则,合理布置塔吊位置,以保证施工工作面基本在塔吊的覆盖范围之内,且能满足钢筋、模板等现场材料的水平、垂直运输需求,同时应考虑安装、附臂、运转、拆除的方便和满足地基承载能力。依据塔吊租赁公司提供的塔吊资料:6#塔吊

QTZ63(5013)基础标准尺寸为:长×宽×厚=4500×4500×1000mm,下设1根直径2000m的人工挖孔桩,有效桩长≥6m,基础顶面标高为-7.8m(详见附图1-图三)。考虑后期主体结构及塔吊最大自由高度的影响,基础混凝土浇筑完毕后待混凝土强度达到90%(以同条件混凝土试块抗压强度报告为准)方可进行塔吊安装。施工期间内要充分保证塔基混凝土养护工作,以尽快进入塔吊安装,保证基础胎模施工时塔吊投入使用。 4、塔吊基础受力验算 4.1、4#塔吊计算书如下: 1.计算参数(1)基本参数采用1台QZT63(5013)塔式起重机,塔身尺寸1.63m,基坑开挖深度- 2.10m;现场地面标高-7.8m,承台面标高-7.8m;采用人工挖孔桩孔基础,地下水位-6.00m。(2)计算参数1)塔机基础受力情况

施工准备阶段,塔吊基础施工方案

施工准备阶段,塔吊基础施工方案 一、塔吊基础参数 1、塔吊基础基本尺寸为6m*6m*1.40m,塔吊基础垫层选用C20砼,厚100mm,四周每边超出塔基400mm。塔吊基础严禁超挖。 塔吊基础选用强度不低于C35的商品砼浇筑,混凝土抗渗等级为P6。 2、6m*6m*1.4m 承台配筋。 塔吊基础配筋:T:X&Y25@200mm,B:X&YC25@200mm(即纵横向均31根钢筋),底保护层厚度100mm,四周及面保护层50mm,拉筋采用三级钢,直径14纵横间距400mm,马凳采用三级钢,直径25,纵横间距1000mm,马凳采用几字型马凳。 二、塔吊基础施工 2.1 放线定位 塔吊基础须根据方案塔吊定位图、平面布置图放线。 2.2 基础承台施工 1、塔吊基础承台施工时土方开挖采用自然放坡,坡度为1:1,考虑工作面上部坑边土方2.0高采用台阶式挖除,确保坑壁的安全。塔吊基础严禁超挖,在施工塔吊基础时及后续塔楼承台施工时均需额外注意。 2、在土方开挖前,由项目施工员对挖土人员详细的技术交底。放好坡顶线,坡底线经复测及验收合格后开始挖土。

3、承台土方开挖用机械开挖至承台垫层底标高以上0.3m后停止,剩余土方采用人工开挖。 4、挖土过程要注意保护好工程桩,挖土机械不得碰撞,防止破坏桩体。 5、挖至基底后应及时进行基槽验收,合格后及时进行垫层等下一道工序施工,尽量避免土体暴露,防止土体水分蒸发损失,导致土体积膨胀或因下雨侵泡土体,必要时基底覆盖塑料薄膜,帆布等措施。 6、基坑顶离坑边500左右做临边防护栏杆,栏杆用黄黑相间的钢管搭设,栏杆高度为1.5米,设三道水平横向杆,并在围护栏杆四周用密目网封闭围护。 7、塔吊均在地下室底板上,均需要在基础施工阶段做好地下室的排水即可。 8、承台施工前,进行桩基检测及管桩桩顶与承台构造处理。 9、塔吊基础承台砖胎膜采用灰砂砖砌筑370mm 厚并用15 厚防水砂浆两边抹面,砖胎膜出地下室底板面500mm。 10、按塔吊说明书准确预埋件,防雷引下线一并预埋。基础模板要牢固,混凝土一次浇筑成型,振捣密实、砼面抄平。做好隐蔽验收记录及影像资料。基础浇筑完成后,要进行养护。 2.3 埋件预埋

专项施工方案报审表

专项施工方案报审表工程名称:某某地10#楼桩基工程编号:

某某10#楼 桩基工程 专 项 施 工 方 案 安徽岩土工程有限责任公司二O一一年六月

签署页

1.工程概况 某某柱基工程(人工挖孔桩)位于地块,由宿松县规划建筑设计院勘察,建筑工程设计有限公司设计。10#楼桩基84根,桩径为800mm,桩长9000mm,桩基护壁150mm、护壁钢筋Φ8@200双向单层,护壁混凝土C30,桩芯混凝土C30。 1.2 编制依据及内容 1.2.1编制依据 a.《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008) b.《建筑地基处理技术规范》(GBJ79-2002) c.《地基与基础工程施工及验收规范》(GB50203-2002) d.《工程测量规范》(GB50026-2007) e.《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2003) f. 某某《岩土工程勘察报告》 j. 福州芳园建筑工程设计有限公司设计桩基工程施工有关图纸 1.2.1 编制内容 本施工方案编制内容为某某桩基(人工挖孔桩)工程施工方案。 1.3 编制原则 a.统筹组织,超前安排,网络控制,确保重点,确保工期提前; b.采用先进的施工技术,努力提高机械化,确保工程质量; c.科学合理安排各施工工序,组织连续均衡,紧凑有序,确保安全生产。2.施工前期准备 2.1施工总平面布置

为了确保工程工期、质量和施工安全,我们在充分考虑施工现场条件的前提下,结合施工工艺的要求,对施工现场进行合理的规划布置。 2.2 施工临时设施 施工人员住宿和生活设施均采用临设工棚,规划用户共计800m2。现场搭设临时办公室和材料库及门卫室各一间。 3.主要分部分项施工工艺、方法、技术措施 3.1 施工工艺 3.1.1 人工挖孔桩施工工艺 3.1.1.1 工艺流程: 人工挖孔灌注桩施工工艺流程图

单桩承台塔吊基础专项施工方案

单桩承台塔吊基础专项 施工方案 集团标准化小组:[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]

柳州铁道职业技术学校C1、C2、C3实训楼工程塔吊基础专项施工方案 编制: 审核: 审批: 编制单位(章): 编制时间:年月日 总监审批: 监理单位(章): 建设单位项目负责人审批: 建设单位(章): 柳州铁道职业技术学校C1、C2、C3实训楼工程 塔吊基础专项施工方案审批表

一、概述 本工程拟安装 2 台塔式起重机作为垂直运输工具,塔吊安装平面位置见附图。施工场地周边无变压器、高压线;塔吊采用QTZ5512,回转半径为55m;2台塔吊相交的距离为2.0m。 塔吊生产厂家为广西建筑机械制造有限责任公司,塔吊型号为QTZ5512型固定独立式,塔吊安装高度为40米,该型号塔吊最大起重量为6t,最小起重量为1.2t;塔吊臂长上下周围覆盖没有障碍物和高压线,塔吊能进行360度回转,基本覆盖全部建筑物。主要任务是吊运钢筋、钢管、模板等。 二、设计依据 1、工程《岩土工程勘察报告》; 2、《简明建筑结构设计手册》; 3、塔吊厂家使用说明书提供的塔吊技术参数; 4、《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》JGJ/T187-2009 5、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 6、《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 7、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011

三、塔吊基础设计说明 1、厂家提供的混凝土基础承载简图 2、塔吊基础承载要求表 由广西大都机械设备租赁有限责任公司的塔机基础图(附图四、五)可见,按照不同的地质情况,塔吊基础有以下三种规格可供选择,如下表: 本工程塔吊基础座落在素填土中,地基承载力特征值小于塔吊基础要求的地基承载力fak=0.1MPa,所以本工程采用单桩承台基础作为塔吊基础,桩端入中风化岩,塔吊基础规格为:桩径1600mm,桩承台5000mm长×5000mm宽×1400mm厚。具体做法详见附图一~五。 4、地质地貌情况 C1实训楼塔吊基础桩顶标高为了-90.500m,桩底标高为-77.280m,C3实训楼塔吊基础桩顶标高为了-90.700m,桩底标高为-78.350m。根据《柳州铁道职业技术学院C1、C2、C3实训楼岩土工程桩基勘察报告》,最靠近C1实训楼1#塔吊、C1实训楼3#塔吊基础桩的C111、C117、C342、C343、C344超前钻数据显示塔吊基础桩顶已进中风化白云岩,地基承载力标准值达到5400KPa。 5、本工程塔吊基础定位:C1实训楼1#塔吊位于C1实训楼○F~○K轴×○16轴偏东2470mm。C3实训楼3#塔吊位于○6~○7轴×○A轴偏南2300mm。塔吊基础在工程基础范围外(塔吊位置见附图一之塔吊总平面布置图)。 6、塔吊基础计划10天完成。

大桥塔吊基础专项施工方案

xxxxxxxxxxxxxxx工程 (K0+000~K1+648) ZK1+038.19xxxxxx大桥左线桥 专项施工方案 (塔吊基础) 编制: 审核: 批准: xxxxxxxxxxxxxxx工程项目经理部2017/8/30

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (3) 三、施工方案 (3) 四、施工进度计划 (4) 五、施工准备及资源配置计划 (4) 六、塔吊基础布设方案,详见以下方案编制: (5) 七、塔吊安装 (12) 承台加宽布设塔吊基础计算书 (20) 一、编制依据 《xxxxxxxxxxxxxxx工程两阶段施工图设计》; ;)JGJ33-2012(《建筑机械使用安全技术规范》 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011); 《QTZ80A(TC6012)液压自升塔式起重机说明书》; 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002); 《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》JGJ/T187-2009; 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010; 《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008;

《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 ; 《钢结构设计规范》GB50017-2003; 二、工程概况 本项目位于中山市xxxxxx镇,起点位于彩虹路与xxxxxx大道交叉口处,起点桩 号k0+000,项目终点位于xxxxxxxxxxxxx交叉口处,终点桩号k1+648.18。xxxxxx 大桥新建左线桥,位于既有xxxxxx大桥下游,中心里程为zk1+038.19,右交角90°,孔跨布置为(25+32+55+90+55+5*32)m,全桥长424m。主墩3#、4#墩身采用薄壁空心墩,墩身厚3.4m,壁厚0.6m,横向宽度12m,承台配6根直径Φ1.1m 桩基础,承台尺寸为(13.6×8.1×3.5)m,3#墩高11.767m,4#墩高11.857m。全桥平面位于直线段,全桥承台共4个;为便于桥梁主桥上部构造施工,采用两台塔吊对主桥上部构造所需各类材料、设备等的调运。 三、施工方案 (一)施工方案选择 1、第一施工方案: 塔吊基础放在3#墩、4#墩承台防撞端及加宽部位,采用与承台同级的C35砼与承台同时浇注。承台钢筋按施工设计图制作安装完毕后,由于塔吊基础是加宽承台兼作,原则上应考虑基础荷载和墩柱荷载同时作用而引起的偏心弯矩,但实际上塔吊引起的荷载仅为墩柱荷载的5%,小于墩柱的偶然偏心,但为确保塔吊基础及承台质量及安全,在塔基浇筑前,拟在120cm承台加宽段横桥向60cm位置、顺桥向前后间距200cm处各打入两根60cm钢管桩,打入深度根据现场实际情况以打不进为止,以此管桩作为承台塔基的辅助支承体系,同时承台塔基加宽部分的配筋按照承台配筋原则进行制作安装,为不影响承台在施工完毕后在正常使用期间的使用功能,在原承台钢筋的基础上进行扩大加宽部分钢筋的焊接。另外,由于此方案塔身会与箱梁翼缘板中制订了详细的解决措施。1出现交叉情况,为此,在附录. 2、第二施工方案: 塔吊基础放在3#墩、4#墩承台防撞端下游3米位置,采用4根直径60cm冲孔灌注混凝土桩作为受力支承,在桩上浇筑尺寸为5.0m×5.0m×1.4m的C35砼承台作为塔吊基础。 (二)施工基本要求 1、按塔吊出产厂家说明书采用塔吊专用地脚螺栓预埋在承台上,螺栓的尺寸误差:距离±0.5mm,对角线±0.8mm。预埋时四块压板必须处于同一水平面上。地脚螺栓与承台钢筋连在一起并相对固定,设置好后露出承台面的部分地脚螺栓必须做好防护措施,以免螺栓受损和生锈以及砼施工时粘上砼。同时在承台施工时应注意观测,避免移位和变形。 基础表面的平整度必须符合:±1.5mm/m2。 2、准备需用的机械工具、材料、人员等。 3、做好各项安全措施,堵塞安全漏洞。 四、施工进度计划 塔吊基础施工要保证在上部构造施工前施工完成,保证不耽误塔吊安装工序,以确保后期结构施工中的使用要求。 (1)3#墩塔吊安装:2017.9.10~2017.9.25; (2)4#墩塔吊安装:2017.9.20~2017.10.5;

塔吊桩基础施工方案(专家论证)

某某工程 塔吊桩基础施工方案 编制单位: 编制: 审核: 编制日期:2018年月日

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (3) 三、塔机设备的数量要求 (3) 四、塔机基础施工方案选择 (3) 五、基础的设计方案 (4) 六、塔吊基础施工方法 (5) 七、基础施工技术要求 (6) 八、施工注意事项 (8) 九、塔吊独立桩基础结构验算 (8)

塔吊基础施工方案 一、工程概况 1、项目简况 序号项目内容 1 工程名称 2 工程地址 3 建设规模 4 建设单位 5 设计单位 6 监理单位 7 施工单位 8 检测单位 9 施工范围 10合同工期以合同约定为准 2、设计概况: 2.1工程位于×××,紧邻南北大道。结构类型为剪力墙结构,车库为框架结构,基础型式为机械钻孔灌注桩基础及独立基础;抗震等级为四级,建筑结构安全等级为二级,抗震设防烈度6度,耐火等级一级,设计合理使用年限50年。

2.2工程项目组成: 工程名称用途结构类 型总高度 (m) 建筑层数 57#~65#、77#、89#~93#、95#~ 101#楼住 宅 剪力墙10.8 3F/1F 66#~76#、78#~ 88#楼住 宅 剪力墙20.1 6F/1F 车库公共 停车框架-5.4 1F 2.3总平面图(图一) 3、施工条件 二期场内地三通一平基本完成,施工用电和用水由一期最近点接入,施工现场的前期准备工作就绪,具备施工条件。 二、编制依据 1、《QTZ63(5013)塔式起重机使用说明书》 2、《岩土工程勘察报告》 3、《塔式起重机操作使用规程》(ZBJ80012—89); 4.《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012); 5.《塔式起重机安全规程》(GB5144-2006); 6、《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》(JGJ/T 301-2013) 7、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)

塔吊基础施工方案(嘉富广场)

塔吊基础施工方案 工程概况 本工程位于萧山第二桥江南侧,东临市心南路,西面与南面为规划道路处,为杭州步步高实业投资有限公司开发建设的嘉富广场项 目,工程由1 #~4#楼及地下车库组成,地下车库为地下二层, 1#、4#楼为二十八层商品住宅, 2#、3#楼为二十五层商品住宅,裙房四层。 地上建筑最高为二十八层,框架-剪力墙结构。总建筑面积为123909.8 平方米。 由于本工程建筑面积较大,为加快本工程的施工进度,确保施工质量,将投入四台塔吊用于本工程主体建筑垂直运输使用。 二、塔吊平面布置 根据施工总平图、各单体建筑图、结构图纸,现场实际情况,在 1#楼、3#楼、4#楼各设置一台QTZ60 型的塔吊,南面群房设一台 QTZ80 型塔吊。 1#楼塔吊中心设置于U轴~N轴中间,距离76轴东4300; 3#楼 塔吊中心设置于X轴以北6700, 38轴~40轴间,距离38轴2000; 4#楼塔吊中心设置于2轴西面,距离2轴5000, U轴~L轴间,距离 U轴南侧4200;群房塔吊中心设置于A轴南侧,距离A轴南5000, 以45轴为中。(详见塔吊平面布置图)

三、塔式起重机主要技术参数表一:QTZ60塔式起重机技术性能表 塔式起重机技术性能表

四、塔吊基础荷载计算 塔吊选用型号为QTZ60,臂长50m,其主要技术参数(见表一)。 M I、M2为基础所受倾覆力矩(KN.M ),P值按塔吊说明取529KN。 1、地基承载力验算 经查塔式起重机说明书,地基地耐力要求为0.2Mpa。(见附图)根据该地块《工程地质勘察报告》,查地质报告,较浅上层地基承载力均不能满足要求。由于本工程有二层地下室,基坑四周均采用钻孔灌注桩围护结构,为保证地下室工程安全施工,故现场塔吊基础均采用钻孔灌注桩,桩径均为800,使塔基不影响围护桩及工程桩,确保安全施工。 1#楼、4#楼、群房塔吊基础下设四根钻孔灌注桩,上做钢筋砼承台基础满足塔机工作时的要求;3#楼塔吊由于北面地下室边距离主楼较远,塔吊安装较困难,故将塔吊设置于地下室内,基础采用4根钻孔灌注桩加钢格构柱平台支承,钢格构柱从地下室基础底板穿出作为塔吊基础。 2、塔吊基础荷载计算 桩基中单桩所承受的外力设计值M I=564KN.M , M2=996kN.M(此 数据引自塔吊说明书)。 根据塔机起吊的不同位置其倾覆力矩对桩基最不利的位置为: G=5 X 5X 1.3 X 25=812.5KN (F+G)/n二529/4+ 812.5/4 =335.375KN 其最大荷载为: Qmax=(F+G)/n+M i/2L+M 2/2L=335.375+564- (2X 3) +996- (2X3) =595.375KN

塔吊四桩基础施工方案

坪山新区体育中心二期招拍挂居住项目施工总承包工程 1# 塔 吊 基 础 施 工 方 案 汕头市建安实业(集团)有限公司

坪山新区体育中心二期招拍挂居住项目施工总承包工程 1#塔吊基础施工方案(西区) 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:汕头市建安实业(集团)有限公司 编制日期:二0一三年四月八日

目录 一、工程概况 (4) 二、塔机概述及参数基本信息 (6) 三、塔吊基础承台顶面的竖向力与弯矩计算 (6) 四、塔吊稳定性验算 (7) 1、塔吊有荷载时稳定性验算 (7) 2、塔吊无荷载时稳定性验算 (8) 五、矩形承台弯矩的计算 (9) 六、矩形承台截面主筋的计算 (11) 七、矩形承台截面抗剪切计算 (12) 八、桩承载力验算 (13) 九、桩竖向极限承载力验算及桩长计算 (13)

一、工程概况 1、工程名称:坪山新区体育中心二期招拍挂居住项目施工总承包工程 2、建设地点:深圳市坪山新区新合路 3、建设单位:深圳市金地宝城房地产开发有限公司 4、使用功能:商住综合楼 5、设计标高±0.000相当于绝对标高黄海高程42.45m。 6、1号塔吊定位图和施工平面布置图如下: ㈠、1#塔吊定位图(西区地块)

㈡、施工平面布置图

二、塔机概述及参数基本信息 1号塔机安装在“坪山新区体育中心二期招拍挂居住项目施工总承包工程”西区5#、6#塔楼地块,主要满足覆盖5号楼33F(塔楼最高:97.45m)、6号楼33F(塔楼最高:97.45 m)和地下室的施工垂直运输的需要。 塔机独立固定式工作,最大起升工作高度可达220m(附着式),最大工作幅度60m,可在直径120m范围内一次性满足施工要求。 该塔机为QTZ800系列TC6013A-6型自升塔式起重机。是由中联重科股份有限公司建筑起重机械分公司制造,臂长60m,最大起重量6t,首次安装高度40.4m,其臂长为60m,额定起重力矩为800KN.m。 塔吊自重(包括压重)F1=1144kN(607KN+529KN压重),最大起重荷载F2=60kN 塔吊倾覆力距M=800kN.m,塔身宽度B=1.8m 混凝土强度:C45,承台边长Lc=5.5m 桩直径d=0.5m,桩间距a=3.5m,承台厚度Hc=1.4m,桩入土深度为18.9m 基础以上土厚度D=1.4m (塔吊基础承台面可考虑不附土) 三、塔吊基础承台顶面的竖向力与弯矩计算 塔吊自重(包括压重)F1=1144kN 塔吊最大起重荷载F2=60kN 作用于桩基承台顶面的竖向力 F=1.2×(1144+60)=1444.8kN