PID图图纸规格

采用1号图纸规格(594 mm×841 mm),并用多张1号图分开表示。每张图纸的有关部分均应相互衔接,完善地表示出整个生产过程。少数物流和控制关系来往密切且内容较多,表示在一张1号图中太挤的情况下,可按图纸延长的标准加长1/4或1/2。

PID图的内容

应根据工艺流程图和公用工程流程图的要求,详细地表示装置的全部设备、仪表、管道和其他公用工程设施,具体内容如下:

a) 全部设备;

b) 全部仪表(包括控制、测量及计算机联结);

c) 所有管道、阀门(低高点放空除外)、安全阀、大小头及部分法兰;

d) 公用工程设施、取样点、吹扫接头;

e) 工艺、仪表、安装等特殊要求。

PID图中设备画法

编号例如E-1由三台换热器并联操作,其编号分别为E-1A,E-1B,E-1C(或E-1A/B/C);如P-1为两台泵(一台操作,一台备用),其编号为P-1 A,P-1B(或P-1A/B)。

用细实线画出装置全部操作和备用的设备,在设备的邻近位置(上下左右均可)注明编号(下画一粗实线)、名称及主体尺寸或主要特性。编号及名称应与工艺流程图相一致,编号方法与“工艺流程图”2.4.2规定相同。但同一作用的设备由多台组成(或备用)时,可在编号数字后加A,B,C。

设备的主体尺寸或特性的标注方法按不同外型或特性规定如下:

a) 立式圆筒型:内径ID×切线至切线高T/T,mm,

b) 卧式圆筒型:内径ID×切线至切线长T/T,mm,

c) 长方型:长×宽×高,mm,

d) 加热及冷换设备:标注编号、名称及其特性(热负荷、及传热面积)

e) 机泵,

设备大小可不按比例画,但应尽量有相对大小的概念,有位差要求的设备,应表示其相对高度位置,例如热旁路控制流程中的冷凝器和回流罐。

设备内部构件的画法与PFD图规定要求相同。相同作用的多台设备应全部予以表示,并按生产过程的要求表示其并联或串联的操作方式。对某些需要满足泵的汽蚀余量或介质自流要求的设备应标注其离地面的高度,一般塔类和某些容器均有此要求。对于落地的立式容器,该尺寸要求也可直接表示在相关数据表设备简图中。

PID图中管道画法

装置内所有操作、开停工及事故处理等管道及其阀门均应予表示,并用箭头表示管内物料的流向。主要操作管道用粗实线表示,备用管道、开停工及事故处理管道、其他辅助管道均用细实线表示。

装置内的扫线、污油排放及放空管道只需画出其主要的管道及阀门,并表示其与设备或工艺管道连接的位置。

装置内公用工程(水、蒸汽、燃料、密封油、冲洗油、空气、化学药剂等)可分不同系统按上述要求绘制公用工程的“管道及仪表流程图”。各种物料一般在使用地点用短实线示意,并标注物料的名称,但对其所采用的仪表和阀门不得重复表示(一般只表示在公用工程PID中)。

管道的编号及标注方法:应根据装置的部分号和管内物料的属性分别按流程顺序编号,即每一种介质应分别顺序编号。允许中间有预留号,如:工艺管道(代号P)中不同属性物料管道之间可以留有空号。同一物料流经多台不同功能的设备时,每经一台或一组设备后新编一个管号。

管道的标注方法如下:

××××-××××-××××-××××-×××

公称直径介质代号管道编号管道等级隔热

××××-××××-××××-××××

公称直径介质代号管道编号管道等级

公称直径以mm表示,例如:50即50 mm:介质代号详见附录A中的A2;

管道编号一般为四位数字,首位数字代表“部分号”,后面数字为管道序号。如果装置不分成若干部分,则管道编号一般为三位数字,没有“部分号”。例如催化重整装置反应部分(部分号为2)第45条油汽管道,其管号应为2045。

管道等级的选定按SEPM 0101.1,先由工艺专业确定,最后由配管专业在管道说明表中会签。隔热要求代号见附录A中的A3。

阀门、法兰、大小头、取样接头、管道过滤器的表示方法:

a)阀门应按不同种类图例表示,参照SH/T 3101。特殊阀门更应表示清楚。对关键性阀门应标注操作方式(其代号见附录A中的A4)

b)与设备开口法兰联接的管道均应将法兰画出,与带法兰的阀门联接处可不画法兰。由于工艺要求需在管线某段设置法兰时,应予表示,并注明其位置尺寸;

c)所有盲法兰应画出法兰盖。阀门一端有法兰盖或丝堵的可用或表示;

d)最终版的PID中所有变径处的大小头均应予表示;

e)安全阀用代号PSV表示,编号格式同2.4.2的设备编号,并在编号下端注明其定压(Pc)。

f)所有取样接口,即使不设取样冷却器,均应在流程图中表示并编号,编号前加代号SN,如SN-101……等;

g)泵入口若设置固定式管道过滤器,流程图要表示。临时过滤器不表示在流程图中。

特殊要求的表示法:对设备、管道、仪表等设计或安装等有特殊要求的部位,应在图上标注清楚,也可在图中适当位置画出详图,并将详图编号,详图代号DTL;也可在图的右上端或下端用备注的形式加以说明。

a)详图:用来表示设备、管道、仪表等局部地方的设计详图,如有多个详图时,可用DTL-A、B、C、D区别。

b)自流管道:应注明管道的坡度及方向,例如:i=0.005即坡度为0.5 %;

c)工艺或仪表要求管道有一段水平管段或垂直管段或测量点有距离要求时应在所要求的位置予以注明。

d) 管道出现不同的管道等级要求时,应在变等级处标明不同的管道等级,

e) 需要伴热的管道可在其下端(水平管)或右侧(垂直管)相距1 mm处

增画一细虚线,并在管号中注明,

f) 一些管道如易凝易冻管道要求“尽量短”、“无盲肠”或“无存液”…等均需表示。

g) 注释:在PID中难以表示的工艺、管道及仪表的要求,均可用注释加以说明。注释应予编号(注1,注2,注3……),将编号标注在应予说明的部位。注释内容:仪表、远距离操作阀门、特殊阀门、小型设备(过滤器、取样器等)等的安装位置及安全距离要求,如:某阀门其位置要能看到T1-××;放空管的高度及距离要求;高点放空、低点排液的要求;泵和压缩机安装临时过滤器的要求;高度安装设计对袋形布置特殊要求等等;

h) 进出装置或进出任一张图(多张图组成的PID)的管道表示法详见本标准

2.6.1的规定。

仪表的画法

应画出装置全部控制、测量、记录、指示、分析、联锁等仪表。所有仪表均应分类编号,成套供应设备可与仪表专业协调确定编号原则。

代号和图例

应将设备、管道、仪表等的代号和图例统一画在一张图上,作为“管道及仪表流程图”的一张图编档案号,一般均作为PID的第一张图。

公用工程的管道及仪表流程图

a) 公用工程包括水、蒸汽、压缩空气等,辅助系统包括燃料、封油、冲洗油、化学药剂、放空等。公用工程及辅助系统应按系统分别绘制辅助管道、公用工程管道及仪表流程图,其绘制要求与上述的工艺管道及仪表流程图相同;

b) 在辅助管道、公用工程管道及仪表流程图中已画出的阀门和仪表,就不能再在工艺管道及仪表流程图中出现,既不允许重复,也不能遗漏;

c) 最终存档的辅助管道、公用工程管道及仪表流程图中管道的分枝的次序及管径应与工艺安装的管道布置图一致;

d) 辅助管道、公用工程管道及仪表流程图可视其繁简程度将一种或几种物料流程画在一张图上;

e) 辅助管道、公用工程管道及仪表流程图图纸的编号可编在工艺管道及仪表流程图之后。

取样

装置中取样方式较多、较复杂的,可以把各种取样方式画在一张取样流程图中,在工艺管道及仪表流程图中只表示取样位置和编号。数量较少时也可在相应的工艺管道及仪表流程图中用详图来表示。

基础设计(初步设计)阶段的工艺管道及仪表流程图

基础设计(初步设计)阶段的工艺管道及仪表流程图的图例应按SH/T 3101的有关规定绘制。

对基础设计(初步设计)阶段的工艺管道及仪表流程图的表示方法与本标准第三章详细设计(施工图设计)阶段工艺管道及仪表流程图的表示方法相同。但由于工作深度尚未达到,其内容可从以下几方面进行简化:

a) 可不表示对于不影响装置正常操作的小型设备,如消音器、过滤器等;

b) 可不表示设备的规格和机泵的特性;

c) 可不表示特殊法兰连接、大小头等;

d) 安全阀可不编号,不注定压;

e) 公用工程只需表示其主要管道及主要分枝;

f) 只表示主要的放空及扫线的接管及其所用阀门;

g) 可不画详图。

外来流程图的编制

基本上利用专利公司图纸补充修改重新画出的工艺管道及仪表流程图,应在角图章左侧加盖EMGS 0807-2002中规定的“原图纸所属图号章”。

若利用制造厂的图纸,补充与制造厂分界点以外的管道及仪表流程图设计,该图盖我公司角图章及“原图纸所属图号章”,并按规定编档案号及签署。

计算机辅助设计的规定

计算机辅助设计(CAD)中的汉字、字母、数字采用True Type宋体或长仿宋矢量字体BDIHZ,字体宽高比为0.75。仪表图例的尺寸规定如下一般的仪表图例圆圈尺寸均为Φ12 mm,用细实线画出,对于集散型控制系统的图例,参照SH/T 3101

工艺流程图绘制方法PID

工艺流程图绘制方法——PID图 (2) 管道和仪表流程图又称为P&ID (6) 工艺流程表示标准 (15)

工艺流程图绘制方法——PID图 PID图图纸规格 采用1号图纸规格(594 mm×841 mm),并用多张1号图分开表示。每张图纸的有关部分均应相互衔接,完善地表示出整个生产过程。少数物流和控制关系来往密切且内容较多,表示在一张1号图中太挤的情况下,可按图纸延长的标准加长1/4或1/2。 PID图的内容 应根据工艺流程图和公用工程流程图的要求,详细地表示装置的全部设备、仪表、管道和其他公用工程设施,具体内容如下: a) 全部设备; b) 全部仪表(包括控制、测量及计算机联结); c) 所有管道、阀门(低高点放空除外)、安全阀、大小头及部分法兰; d) 公用工程设施、取样点、吹扫接头; e) 工艺、仪表、安装等特殊要求。 PID图中设备画法 编号例如E-1由三台换热器并联操作,其编号分别为E-1A,E-1B,E-1C(或E-1A/B/C);如P-1为两台泵(一台操作,一台备用),其编号为P-1A,P-1B(或P-1A/B)。 用细实线画出装置全部操作和备用的设备,在设备的邻近位置(上下左右均可)注明编号(下画一粗实线)、名称及主体尺寸或主要特性。编号及名称应与工艺流程图相一致,编号方法与“工艺流程图”2.4.2规定相同。但同一作用的设备由多台组成(或备用)时,可在编号数字后加A,B,C。 设备的主体尺寸或特性的标注方法按不同外型或特性规定如下: a) 立式圆筒型:内径ID×切线至切线高T/T,mm, b) 卧式圆筒型:内径ID×切线至切线长T/T,mm, c) 长方型:长×宽×高,mm, d) 加热及冷换设备:标注编号、名称及其特性(热负荷、及传热面积) e) 机泵, 设备大小可不按比例画,但应尽量有相对大小的概念,有位差要求的设备,应表示其相对高度位置,例如热旁路控制流程中的冷凝器和回流罐。 设备内部构件的画法与PFD图规定要求相同。相同作用的多台设备应全部予以表示,并按生产过程的要求表示其并联或串联的操作方式。对某些需要满足泵的汽蚀余量或介质自流要求的设备应标注其离地面的高度,一般塔类和某些容器均有此要求。对于落地的立式容器,该尺寸要求也可直接表示在相关数据表设备简图中。 PID图中管道画法 装置内所有操作、开停工及事故处理等管道及其阀门均应予表示,并用箭

PID工艺流程图的说明与介绍讲解学习

P I D工艺流程图的说 明与介绍

PID工艺流程图的说明与介绍 PID:Process and Instrument Diagram 即管道及仪表流程图、管道仪表流程图借助统一规定的图形符号和文字代号,用图示的方法把建立化工工艺装置所需的全部设备、仪表、管道、阀门及主要管件,按其各自功能以及工艺要求组合起来,以起到描述工艺装置的结构和功能的作用。 管道和仪表流程图又称为PID,是PIPING AND INSTRUMENTATION DIAGRAM的缩写。PID的设计是在PFD的基础上完成的。它是化工厂的工程设计中从工艺流程到工程施工设计的重要工序,是工厂安装设计的依据。 化工工程的设计,从工艺包、基础设计到详细设计中的大部分阶段,PID 都是化工工艺及工艺系统专业的设计中心,其他专业(设备、机泵、仪表、电气、管道、土建、安全等)都在为实现P&ID里的设计要求而工作。 广义的PID可分为工艺管道和仪表流程图(即通常意义的PID)和公用工程管道和仪表流程图(即UID)两大类。 PID的设计介绍 1.PID的设计内容 PID的设计应包括下列内容 1.1 设备 (1)设备的名称和位号。

每台设备包括备用设备,都必须标示出来。对于扩建、改建项目,已有设备要用细实线表示,并用文字注明。 (2)成套设备 对成套供应的设备(如快装锅炉、冷冻机组、压缩机组等),要用点划线画出成套供应范围的框线,并加标注。通常在此范围内的所有附属设备位号后都要带后缀“X”以示这部分设备随主机供应,不需另外订货。 (3)设备位号和设备规格 PID上应注明设备位号和设备的主要规格和设计参数,如泵应注明流量Q和扬程H;容器应注明直径D和长度L;换热器要注出换热面积及设计数据;储罐要注出容积及有关的数据。和PFD不同的是,PID中标注的设备规格和参数是设计值,而PFD标注的是操作数据。 (4)接管与联接方式 管口尺寸、法兰面形式和法兰压力等级均应详细注明。一般而言,若设备管口的尺寸、法兰面形式和压力等级与相接管道尺寸、管道等级规定的法兰面形式和压力等级一致,则不需特殊标出;若不一致,须在管口附近加注说明,以免在安装设计时配错法兰。 (5)零部件 为便于理解工艺流程,零部件如与管口相邻的塔盘、塔盘号和塔的其他内件(如挡板、堰、内分离器、加热/冷却盘)都要在PID中表示出来。

PID工艺流程图的说明与介绍

和PFD不同的是,PID 中标注的设备规格和参数是设计值,而PFD标注的是操作数据。PID带控制点的工艺流程图绘制方法

 PID图中设备画法 编号例如E-1由三台换热器并联操作,其编号分别为E-1A,E-1B,E-1C (或E-1A/B/C);如P-1为两台泵(一台操作,一台备用),其编号为P-1A,P-1B (或P-1A/B)。 PID图中管道画法 装置内所有操作、开停工及事故处理等管道及其阀门均应予表示,并用箭头表示管内物料的流向。主要操作管道用粗实线表示,备用管道、开停工及事故处理管道、其他辅助管道均用细实线表示。 装置内的扫线、污油排放及放空管道只需画出其主要的管道及阀门,并表示其与设备或工艺管道连接的位置。

PID流程图+工艺流体代号

2.0.1 2.0.2 P Process stream PG Process gas PL Process liquid PS Process solid 2.0.3 A Air AC Acid ACG Acidi1y gas ACL Acidi1y liquid ACS Acidi1y sewage AD Additive AM Ammonia AMG Gaseous ammonia AML Liquid ammonia AMW Ammonia water BD B1owdown BR Brine BW BOi1er feed water C steamy condensate CA Caustic CAG Caustic gas CAL Caustic liquid CAS Caustic sewage CAT Cata1yst CHW Chilled water 0 CL Chlorine CM Chemicals CNS Clean sewage CO Cooling oil COO Carbon dioxide CRS Contaminated rain and sewage CSW Chilled salt water 0CTM CTM Cooling transfer material CW Cooling water CWR Cooling water return

CWS Cooling water supp1y DAW Dealkalized water DEW Demineralized water DR Drain DW Domestic water EA Exhaust air ER Ethane or ethylene refrigerant Es Exhaust steam F Flare exhaust FG Fuel gas FLG Flue gas FLW Filtrated water FO Fuel oil FOS Foaming solution FR Freon refrigerant FT Fused salt FW Fire water GO Gland oil GW Gassed water H Hydrogen HA Hydrochloric acid HC High pressure condensate HO Heating oi HS High pressure steam HTM Heat transfer material HW Hot water HWR Hot water return HWS Hot water supp1y HYL Hydraulic liquid HYO Hydraulic oil HYW Hydraulic water IA Instrument air ICW Intermediate cooling water IDW Industrial and domestic water IG Inert Gas IS Industrial sewage IW Industrial water LC Low pressure condensate LD Liquid drain LO Lubricating oil LS Low pressure steam

PID工艺流程图的说明与介绍

P I D工艺流程图的说明与介 绍 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

附属设备位号后都要带后缀“X”以示这部分设备随主机供应,不需另外订货。 (6)标高 对安装高度有要求的设备必须标出设备要求的最低标高。塔和立式容器须标明自地面到塔、容器下切线的实际距离或标高;卧式容器应标明容器内底部标高或到地面的实际距离。 (7)驱动装置 泵、风机和压缩机的驱动装置要注明驱动机类型,有时还要标出驱动机功率。 (8)排放要求 PID应注明容器、塔、换热器等设备和管道的放空、放净去向,如排放到大气、泄压系统、干气系统或湿气系统。若排往下水道,要分别注明排往生活污水、雨水或含油污水系统。

PID流程图图例注解

PID流程图图例注解: 交流接触器:触点表示方式: NC:normal close 正常状态关常闭触点 NO:normal open 正常状态开常开触点 阀门定位器:触点表示方式:(主要出现在电气原理图中) TSO: 力矩开关常开触点:torque switch open TSC: 力矩开关常闭触点:torque switch close LSO: 行程开关:locational switch open LSC: 行程开关:locational switch close LSF: 闪光开关:locational switch flas 阀门定位器:PID图纸中阀门附近标的符号:(主要出现在 PID图纸上) FC: fault colse 故障时阀门关闭 FO: fault open 故障时阀门打开 TSO:tight shut off 紧急切断阀 GSO:control valve with limit switch full open (阀门全开位置反馈,后台显示并记录) GSC:control valve with limit switch full close (阀门全关位置反馈,后台显示并记录) GCO: 属于GSC与GSO的合并(阀门全开/全关位置反馈)

ZSC:position switch close 阀门全关指示(后台记录并显示) ZSO:position switch open 阀门全开指示(后台记录并显示) LC:locational close 阀门现场关闭指示(现场指示,不远传。) LO:locational open 阀门现场开启指示(现场指示,不远传。) CSC:car seal close 表示安全阀:铅封关(未经允许严禁开启阀门,铅封状态为关闭) CSO:car seal open 表示安全阀:铅封开(未经允许严禁关闭阀门,安全阀铅封状态为开启) 控制符号PID图纸正菱形+ US:联锁开关控制,此级别的联锁在DCS系统中实现 UZ:联锁开关控制,此级别的联锁在ESD系统中实现(SIS 系统) KS:开关量顺序控制此控制在DCS系统中实现 测量符号PID图纸 a.温度测量符号: TI:temperature instruction 温度指示(带现场指示,温度传感器)

工艺操作规范图绘制办法PID

精心整理 工艺流程图绘制方法——PID 图 PID 图图纸规格 采用1号图纸规格(594 mm×841 mm ),并用多张1号图分开表示。每张图纸的有关部分均应相互衔接,完善地表示出整个生产过程。 PID 图的内容 应根据工艺流程图和公用工程流程图的要求,详细地表示装置的全部设备、仪表、管道和其 a) b) c) d) e) PID C F P R PSV );如P-1 (下画一粗实线)、名称及主体尺寸或主要特性。编号及名称应与工艺流程图相一致。 设备的主体尺寸或特性的标注方法按不同外型或特性规定如下: a) 立式圆筒型:内径ID×切线高,mm , b) 卧式圆筒型:内径ID×切线长,mm , c) 长方型:长×宽×高,mm , d) 加热及冷换设备:标注编号、名称及其特性(热负荷及传热面积) e) 机泵:流量、扬程

设备大小可不按比例画,但应尽量有相对大小的概念,有位差要求的设备,应表示其相对高度位置,例如热旁路控制流程中的冷凝器和回流罐。 设备内部构件的画法与PFD图规定要求相同(例如塔各进料口所在塔板的位置等)。相同作用的多台设备应全部予以表示,并按生产过程的要求表示其并联或串联的操作方式。对某些需要满足泵的汽蚀余量或介质自流要求的设备应标注其离地面的高度,一般塔类和某些容器均有此要求。对于落地的立式容器,该尺寸要求也可直接表示在相关数据表设备简图中。 PID图中管道画法 C 催化剂;LO 润滑油(机泵用);SO 封油;FO 燃料油;PE 电解质; SLO污油;FLO冲洗油;DL 导生油(液);DG 导生油(气); b) FW 新鲜水;PW 饮用水;SW 软化水;RW 循环水;BFW锅炉给水; SOW含油污水;ASW 酸性污水;KSW碱性污水;AW 氨水;PUW 净化水; SCW冷凝水;CHW 冷冻水;HW 热水; c) LS 低压蒸汽;MS 中压蒸汽;HS 高压蒸汽;ES 乏汽;

PID控制算法及流程图

1,PID是一个闭环控制算法。因此要实现PID算法,必须在硬件上具有闭环控制,就是得有反馈。比如控制一个电机的转速,就得有一个测量转速的传感器,并将结果反馈到控制路线上,下面也将以转速控制为例。 2,PID是比例(P)、积分(I)、微分(D)控制算法。但并不是必须同时具备这三种算法,也可以是PD,PI,甚至只有P算法控制。我以前对于闭环控制的一个最朴素的想法就只有P控制,将当前结果反馈回来,再与目标相减,为正的话,就减速,为负的话就加速。现在知道这只是最简单的闭环控制算法。 3,比例(P)、积分(I)、微分(D)控制算法各有作用: 比例,反应系统的基本(当前)偏差e(t),系数大,可以加快调节,减小误差,但过大的比例使系统稳定性下降,甚至造成系统不稳定; 积分,反应系统的累计偏差,使系统消除稳态误差,提高无差度,因为有误差,积分调节就进行,直至无误差; 微分,反映系统偏差信号的变化率e(t)-e(t-1),具有预见性,能预见偏差变化的趋势,产生超前的控制作用,在偏差还没有形成之前,已被微分调节作用消除,因此可以改善系统的动态性能。但是微分对噪声干扰有放大作用,加强微分对系统抗干扰不利。

积分和微分都不能单独起作用,必须与比例控制配合。 4,控制器的P,I,D项选择。 下面将常用的各种控制规律的控制特点简单归纳一下: 1、比例控制规律P:采用P控制规律能较快地克服扰动的影响,它的作用于输出值较快,但不能很好稳定在一个理想的数值,不良的结果是虽较能有效的克服扰动的影响,但有余差出现。它适用于控制通道滞后较小、负荷变化不大、控制要求不高、被控参数允许在一定范围内有余差的场合。如:金彪公用工程部下设的水泵房冷、热水池水位控制;油泵房中间油罐油位控制等。 2、比例积分控制规律(PI):在工程中比例积分控制规律是应用最广泛的一种控制规律。积分能在比例的基础上消除余差,它适用于控制通道滞后较小、负荷变化不大、被控参数不允许有余差的场合。如:在主线窑头重油换向室中F1401到F1419号枪的重油流量控制系统;油泵房供油管流量控制系统;退火窑各区温度调节系统等。 3、比例微分控制规律(PD):微分具有超前作用,对于具有容量滞后的控制通道,引入微分参与控制,在微分项设置得当的情况下,对于提高系统的动态性能指标,有着显著效果。因此,对于控制通道的时间常数或容量滞后较大的场合,为了提高系统的稳定性,减小动态偏差等可选用比例微分控制规律。如:加热型温度控制、成分控制。需要说明一点,对于那些纯滞后较大的区域里,微分项是无能为力,而在测量信号有噪声或周期性振动的系统,则也不宜采用微分控制。如:大窑玻璃液位的控制。 4、例积分微分控制规律(PID):PID控制规律是一种较理想的控制规律,它在比例的基