文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › BH-0.66电流互感器

BH-0.66电流互感器

BH-0.66电流互感器
BH-0.66电流互感器

BH‐0.66电流互感器说明书

1.概 述

1.1 主要用途与使用范围

本说明书适用于本公司生产的BH‐0.66系列、BH‐0.66II/BH‐0.66III、MES(CP)系列(下称互感器)的安装及使用。互感器适用于0.66KV及以下的交流电路中做电流、电能的测量、监控和继电保护用(作保护用时须与厂家协商定做)

1.2产品标准:GB1208。

2.使用环境条件

2.1 互感器安装海拔高度不超过1000米。

2.2 环境温度:‐5℃-40℃且日平均不超过30℃。

2.3 空气相对湿度不大于80%。

2.4 互感器的安装场所应干燥通风,无侵蚀性和爆炸性的介质。

3 产品型号及技术参数

3.1 产品型号含义

3.2 额定电压:0.66KV。

3.3 额定二次电流:5A。

3.4 额定一次电流5A-5000A

3.5 额定输出:2.5VA、5VA、10VA、20VA、40VA。

3.6 准确级:0.2S级、0.2级、0.5S级、0.5级、1级、3级。

3.7 绝缘水平:0.66/3/-KV。

3.8 绝缘耐热等级;E。

4 安装使用及维修

4.1 互感器可垂直或水平安装,安装时须将S2端接地

4.2 互感器一次电流应从P1流向另一端,二次电流从S1经过外电路流向S2互感器为减极性,连接互感器的二次导线截面积推荐不小于2.5mm2。

4.3 互感器运行时严禁二次绕组开路,以防产生高电压对设备和人身造成伤害。

4.4 互感器要同期性检定,对检定不合格的产品进行维修事更换。

4.5 产品在售后一年内如出现质量问题可与厂家更换。

4.5 产品外形及安装尺寸

互感器的外形及安装尺寸见附图1-16及表1。

订货须知:客户订购时需要提供详细的参数,电流比,精度等级和孔径等。

电流互感器变比

一.按一次侧计算电流占电流互感器一次侧额定电流的比例 根据<<电气装置的电测量仪表装置设计规范>>(GBJ63-90)的规定,在额定值的运行条件下,仪表的指示在量程的70%~100%处,此时电流互感器最大变比应为: N=I1RT /(0.7*5); I1RT ----变压器一次侧额定电流, A; N----电流互感器的变比;显然按此原则选择电流互感器变比时,变比将很小,下面列出400~1600kVA变压器按此原则选择时,电流互感器的最大变比: 向左转|向右转 从上表可以看出, 对于630kVA变压器,电流互感器的最大变比为15,当取50/5=10时,额定电流仅占电流量程3.64/5=72.8%。这可能是一些设计人员把630kVA变压器的供电出线断路器处电流互感器变比取50/5的一个原因,另外在许多时候,设计时供电部门往往不能提供引至用户处的电源短路容量或系统阻抗,从而使其他几个条件的校验较难进行,这可能是变比选择不当得另一个原因。从下面的分析中,我们将发现按此原则选择时,变比明显偏小,不能采用。 二.按继电保护的要求 为简化计算及方便讨论,假设: (1)断路器出线处的短路容量,在最大及最小运行方式下保持不变; (2)电流互感器为两相不完全星型接线; (3)过负荷及速断保护采用GL-11型过电流继电器; (4)操作电源为直流220V,断路器分闸形式为分励脱扣。 1. 过负荷保护 过负荷保护应满足以下要求: IDZJ=Kk*Kjx*Kgh*I1RT/(Kh*N) IDZJ----过负荷保护装置的 动作电流;. Kk ----可*系数,取1.3; Kjx ----接线系数,取1; Kgh ----过负荷系数; Kh----继电器返回系数,取0.85;

开口( 开合)式电流互感器

开口式电流互感器AKH-0.66K-160*80开合式电流互感器厂家 开启式电流互感器也称为开口式(分列式)电流互感器、开合式电流互感器、卡式电流互感器、铁芯分离式电流互感器,主要适用于工业中城网、农网改造项目,改装线路时可随意安装在线路的任何地方,而不用重新布线,安装方便,可带电操作,不影响客户正常用电,为用户改造项目节省人力、物力、财力,提高效率。该系列电流互感器可与继电器保护、测量以及计量装置配套使用。开启式电流互感器的知名品牌有:哈尔滨三达德KH系列、北京宁达众合CTKK系列、北京中凯科电LZKM1-10、24型、江苏安科瑞AKH-0.66/K系列、浙江迪克森DP(DBP)系列、涌纬自控YWKH0.66系列、深圳市中凯国电LZKK-10系列、德阳蜀电LMKK、广州明睿电子MR-LXZK-0.66、北京恒源力创LCZK1-10、北京微能汇通LDK-10型、北京卓川电子SY.35-0.66系列。 下面以江苏安科瑞电器制造有限公司的AKH-0.66/K系列开启式电流互感器为例,介绍开启式电流互感器的功能和技术参数。 江苏安科瑞电器制造有限公司AKH-0.66/K

AKH-0.66/K系列电流互感器外壳采用阻燃、耐温140℃的进口聚碳酸酯注塑成形,铁芯采用取向冷轧硅钢带卷绕而成,二次导线采用高强度电磁漆包线,产品结构新颖,造型美观,安装方便,体积小,质量轻,准确度高,容量大。 符合标准 产品符合国标GB1208-2006。 技术指标 开启式CT一次电流100-5000A,二次电流5A,1A 额定工作电压AC0.66kV(等效AC0.69kV,GB/T156-2007) 额定频率50-60Hz 环境温度-30℃~70℃,最高耐温120℃ 海拔高度≤3000m 工频耐压3000V/1min50Hz 用于没有雨雪直接侵袭,无严重污染及剧烈震动的场所 选型说明 根据一次电流及母线截面等参数选择对应的规格产品。一次导线穿越互感器窗孔。打开翻盖,通过压线片进行二次接线,二次接线引出后翻盖复位。计量电能可直接利用翻盖小孔加封铅印,以防窃电。 工作电流长期不超过1.1倍额定值,允许在1.2倍额定值时短时使用,时间不超过1h; 根据被测电流大小,选定额定电流比,一般选用比被测电流大2/3左右的额定电流; 产品极性表示为:一次接线标志P1、P2,相应二次接线标志S1、S2;S1表示P1的同名端,S2表示P2的同名端; 测量仪表接于S1、S2端上,此时所接回路的总负荷不应超过互感器的额定负荷,当安装仪表位置与电流互感器相距甚远或回路负载较大时,应优先选用二次电流为1A的规格; 注意根据母排的规格和根数,选用相匹配窗口大小的互感器。 规格尺寸

零序电流互感器的原理及应用

零序电流互感器的原理及应用 在三相四线电路中,三相电流的相量和等于零,即Ia+Ib+IC=0 如果在三相四线中接入一个电流互感器,这时感应电流为零。当电路中发生触电或漏电故障时,回路中有漏电电流流过,这时穿过互感器的三相电流相量和不等零,其相量和为:Ia+Ib+Ic=I(漏电电流)这样互感器二次线圈中就有一个感应电压,此电压加于检测部分的电子放大电路,与保护区装置预定动作电流值相比较,如大于动作电流,即使灵敏继电器动作,作用于执行元件掉闸。这里所接的互感器称为零序电流互感器,三相电流的相量和不等于零,所产生的电流即为零序电流。 三相电路不对称时,电流均可分解正序、负序和零序电流。正序指正常相序的三相交流电(即A、B、C三相空间差120度,相序为正常相序),负序指三相相序与正常相序相反(三相仍差120度,仍平衡),零序指(A、B、C电流分解出来三个大小相同、相位相同的相量。零序电流互感器套在三芯电缆上,三相不平衡时在外部就表现出零序电流(因为相量相同加强) 零序电流互感器 零序电流互感器为一种线路故障监测器,一般儿只有一个铁芯与二次绕组,使用时,将一次三芯电缆穿过互感器的铁芯窗孔,二次通过引线接至专用的继电器,再由继电器的输出端接到信号装置或报警系统。在正常情况下,一次回路中三相电流基本平衡,其所产生合成磁通也近于零。在互感器的二次绕组中不感生电流,当一次线路中发生单相接地等故障时,一次回路中产生不平衡电流(意即零序电流),在二次绕组中感生微小的电流使继电器动作,发生信号。这个使继电器动作的电流很小(mA级),称作二次电流或零序电流互感器的灵敏度(也可用一次最小动作电流表示),为主要动作指标。 零序电流互感器保护的基本原理是基于基尔霍夫电流定律:流入电路中任一节点的复电

电流互感器变比检验的简便方法(2021版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 电流互感器变比检验的简便方法 (2021版)

电流互感器变比检验的简便方法(2021版)导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 电流互感器是一种专门用作变换电流的特种变压器,在正常工作条件下,其二次电流实质上与一次电流成正比,而且在连接方向正确时,二次电流对一次电流的相位差接近于零。 电流互感器作为电力系统中的重要设备,对其进行电气性能试验是很重要的,对于电流互感器而言,变比试验是绝不可少的试验项目,电流互感器变比关系到计量的准确性与保护的可靠性。电流互感器现场变比检验一般采用电流法,用电流法测量电流互感器变比,实际上是模拟在额定电流情况下的实际运行条件,是一种很理想的试验方法,测量的精度高,但随着电力系统的不断发展,单台发电机的容量越来越大,其出口电流已经达到数万安培。例如800MW的发电机组,额定电压为20kV,额定电流为:800/(20×31/2)=23.094kA,相应使用的电流互感器一次电流很大,若用电流法测量一次电流为几万安培的电流互感器变比,在现场很难做到:其一,额定大电流很难达到(需大容量调压器);其二,需要的标准电流互感器或升流器的体积大,造价

如何正确选择及使用电流互感器

浅谈如何正确选择及使用电流互感器 1.前言 近几年来,随着我国电力工业中城网及农网的改造,以及供电系统的自动化程度不断提高,电流互感器作为电力系统的一种重要电气设备,已被广泛地应用于继电保护、系统监测和电力系统分析之中。电流互感器作为一次系统和二次系统间联络元件,起着将一次系统的大电流变换成二次系统的小电流,用以分别向测量仪表、继电器的电流线圈供电,正确反映电气设备的正常运行参数和故障情况,使测量仪表和继电器等二次侧的设备与一次侧高压设备在电气方面隔离,以保证工作人员的安全。同时,使二次侧设备实现标准化、小型化,结构轻巧,价格便宜,便于屏内安装,便于采用低压小截面控制电缆,实现远距离测量和控制。当一次系统发生短路故障时,能够保护测量仪表和继电器等二次设备免受大电流的损害。下面就有关电流互感器的选择和使用作一浅薄探讨,以飨各位读者朋友。 2电流互感器的原理 互感器,一般W1≤W2,可见电流互流感器为一“变流”器,基本原理与变压器相同,工作状况接近于变压器短路状态,原边符号为L1、L2,副边符号为K1、K2。互感器的原边串接入主线路,被测电流为I1,原边匝数为W1,副边接内阻很小的电流表或功率表的电流线圈,副边电流为I2,副边匝数为W2。原副边电磁量及规定正方向由电工学规定。 由原理可知,当副边开路时,原边电流I1中只有用来建立主磁通Φm的磁化电流I0,当副边电流不等于零时,则产生一个去磁磁化力I2W1,它力图改变Φm,但U1一定时,Φm是基本不变的,即保持I0W1不变,因为I2的出现,必使原边电流Il增加,以抵消I2W2的去磁作用,从而保证I0W1不变,故有:I1W1=I0W1+(-I2W2) (1) 即I0=I1+W2I2/W1 (2) 在理想情况下,即忽略线圈的电阻,铁心损耗及漏磁通可得: I1W1=-I2W2 有:Il/I2=-W2/W1 3 电流互感器的选择 3.1 电流互感器选择与检验的原则 1)电流互感器额定电压不小于装设点线路额定电压; 2)根据一次负荷计算电流IC选择电流互感器变化; 3)根据二次回路的要求选择电流互感器的准确度并校验准确度; 4)校验动稳定度和热稳定度。 3.2 电流互感器变流比选择 电流互感器一次额定电流I1n和二次额定电流I2n之比,称为电流互感器的额定变流比,Ki=I1n/I2n ≈N2/N1。 式中,N1和N2为电流互感器一次绕组和二次绕组的匝数。 电流互感器一次侧额定电流标准比(如20、30、40、50、75、100、150(A)、2Xa/C)等多种规格,二次侧额定电流通常为1A或5A。其中2Xa/C表示同一台产品有两种电流比,通过改变产品顶部储油柜外的连接片接线方式实现,当串联时,电流比为a/c,并联时电流比为2Xa/C。一般情况下,计量用电流互感器变流比的选择应使其一次额定电流I1n不小于线路中的负荷电流(即计算IC)。如线路中负荷计算电流为350A,则电流互感器的变流比应选择400/5。保护用的电流互感器为保证其准确度要求,可以将变比选得大一些。 表1 电流互感器准确级和误差限值 3.3 电流互感器准确度选择及校验 所谓准确度是指在规定的二次负荷范围内,一次电流为额定值时的最大误差。我国电流互感器的准确度和误差限值如表1所示,对于不同的测量仪表,应选用不同准确度的电流互感器。

零序电流互感器的安装步骤安装注意事项

零序电流互感器的安装步骤及安装注意事项 零序电流互感器是用来检测零序电流的,它的构造与普通穿心式电流互感器相仿,只是它的一次绕组是被保护系统的三个相的导线(三相的导线一起穿过互感器环形铁心),二次绕组反应一次系统的零序电流。在中性点不直接接地系统中,零序电流互感器与接地继电器等构成单相接地保护装置。系统正常运行时,通过零序电流互感器一次侧三相电流的矢量和为零,当发生单相接地故障时,铁心中出现零序磁通,该磁通在二次绕组感应出电动势,二次电流流过接地继电器使之动作。零序电流互感器在电力系统产生零序接地电流时与继电器保护装置或信号装置配合使用。使装置元件动作实现保护或监控功能。 零序电流互感器的安装步骤、安装注意事项、怎么选择?选择注意事项!一起来看看吧!

零序电流互感器的安装步骤 1、整体式互感器安装要在敷设电缆前进行,电缆敷设时穿过互感器。 2、开口式互感器不受电缆敷设与否的限制,具体方法如下: (1)拆下互感器"K1ˊ"、"K2ˊ"的联接压片(圆形互感器无此项要求)。 (2)将互感器顶部两个内六角螺栓松开拆下(圆形互感器是将两侧的紧固螺丝松开拆下),互感器便分为两部分。 (3)把互感器套在电缆上,将接触面擦干净,薄薄涂上一层防锈油,对好互感器两部分后拧上内六角螺栓(两侧的紧固螺丝),互感器两部分要对齐以免影响性能。 (4)将联接片固定在"K1ˊ"、"K2ˊ"上(圆形互感器无此项要求)。 (5)内孔>120mm的互感器如水平安装时,请加非导磁支架。 零序电流互感器安装注意事项 1、安装存在的问题 (1)零序电流互感器'>电流互感器应装在开关柜底板上面,应有可靠的支架固定。但有些厂家或施工单位将零序电流互感器'>电流互感器安装在开关柜底板下面的支架上,更有甚者将零序电流互感器'>电流互感器捆绑在电缆上,这违背了开关柜全封闭原则,既不安全,也不防尘,更不防小动物,留下很多隐患。 (2)电缆终端头穿过外附零序电流互感器'>电流互感器后,电缆金属屏蔽接地线与外附零序电流互感器'>电流互感器的相对位置不正确。根据《北京地区电气工程安装规程》规定:三芯电力电缆终端处的金属护层必须接地良好;塑料电缆每相铜屏蔽和钢铠应锡焊接地线(油浸纸绝缘电缆铅包和铠装应焊接地线),电缆通过零序电流互感器'>电流互感器时,电缆金属护层和接地线应对地绝缘,电缆接地点(电缆接地线与电缆金属屏蔽的焊点)在互感器以下时,接地线应直接接地(见图1);

电流互感器变比试验

电流互感器变比试验 电压法 1.电压法试验原理 电压法检查电流互感器变比试验接线图如图3所示。 电压法的试验接线图 电压源(1 台调压器);L 1 、L 2电流互感器一次线,圈2个端子;K 1 、K 2电流互感器二次线圈2个端子;V电压表,测量电流互感器二次电压;mV毫伏表,测量电流互感器一次电压。 电压法检查电流互感器变比等值电路图如图 4所示。 电压法的等值电路 电压源;V电压表;mV毫伏表;I 0电流互感器激磁电流;U 1电流互感器一次电压; U 2 折算到一次侧的电流互感器二次电压; r 1 、x 1电流互感器一次线圈电阻、漏抗; r 2 ′、x 2 ′——折算到一次侧的电流互感器二次线圈电阻、漏抗; Z m 电流互感器激磁阻抗。 当电压法测电流互感器变比时,一次线圈开路,铁心磁密很高,极易饱和。电压 U 2 ′稍高,励磁电流I 0 增大很多。

从等值电路图可得下式: U 2 ′+I 0 ×(r 2 ′+jx 2 ′)=U 1 从式中可知引起误差的是 I 0 ×(r 2 ′+jx 2 ′),变比较小、额定电流5A 的电流互感器二次线圈电阻和漏抗一般小于1Ω,变比较大、额定电流为1A的电流互感器二次线圈电阻和漏抗一般1~15Ω。以1台 220 kV、2500A/1 A电流互感器现场试验数据为例:二次线圈施加电压250 kV,一次线圈测得电压100 mV,此时二次线圈激磁电流约2mA,二次线圈电阻和漏抗约15Ω,I 0 ×(r 2 ′+jx 2 ′)=30 mV。30mV与250 V相比不可能引起误差。 从上述分析可知:电压法测量电流互感器变比时只要限制激磁电流I 0 为mA 级,即可保证一定的测量精度。 2.电压法试验的特点 电压法的最大的优点是试验设备重量较轻,适合现场试验,只需要1个小调压器、1块电压表、1块毫伏表。仅仅是要注意限制二次线圈的励磁电流小于10mA,即可保证一定的准确度。

电流互感器检查变比电流电压方法

电流互感器变比检查电流法电压法 文摘根据电流互感器的等值电路图,讨论了2种电流互感器变比检查试验方法(电流法和电压法)的原理和特点,推荐一种简便可靠的电流互感器变比检查现场试验方法——电压法。 不管是老标准还是新规程,都把电流互感器交接时和更换绕组后的现场变比检查试验列为重要试验项目。虽然电流互感器变比的准确度应由制造部门保证,但由于种种原因,现场试验时偶而也能检查出错误(大多是抽头引错)。因此现场变比检查试验成为多年不变的项目。 电流互感器工作原理大致与变压器相同,不同的是变压器铁心内的交变主磁通是由一次线圈两端交流电压所产生,而电流互感器铁心内的交变主磁通是由一次线圈内电流所产生,一次主磁通在二次线圈中感应出二次电势而产生二次电流。 从电流互感器工作原理可知:决定电流互感器变比的是一次线圈匝数与二次线圈匝数之比,影响电流互感器变比误差的主要原因有:(1)电流的大小,比差和角差随二次电流减小而增大;(2) 二次负荷的大小,比差和角差随二次负荷减小而减小;(3)二次负荷功率因数,随着二次负荷功率因数的增大,比差减小而角差增大;(4) 电源频率的影响;(5)其它因素。电流互感器内部参数也可能引起变比误差,如二次线圈内阻抗、铁心截面、铁心材料、二次线圈匝数等,但这是由设计和制造决定的。 电流互感器变化的误差试验应由制造厂在出厂试验时完成或在试验室进行。而电流互感器变比现场试验属于检查性质,即不考虑上述影响电流互感器变比误差的原因而重点检查匝数比。根据电工原理,匝数比等于电压比或电流比之倒数。因此测量电压比和测量电流比都可以计算出匝数比。 1试验方法分析 现根据试验接线图和等值电路图分别讨论电压法和电流法检查电流互感器变化试验的原理和特点。 1.1电流法 1.1.1 试验原理 电流法检查电流互感器变比试验接线图如图1所示。

开口式电流互感器

开口式电流互感器 开口式电流互感器主要应用于配电系统改造项目,安装方便,无须拆一次母线,亦可带电操作,不影响客户正常用电,为用户改造项目节省人力、物力、财力,提高效率。该系列电流互感器可与继电器保护、测量以及计量装置配套使用。 下面以江苏安科瑞电气股份公司AKH-0.66K系列开口式电流互感器为例,介绍开口式电流互感器的功能和技术参数。 江苏安科瑞AKH-0.66K AKH-0.66系列电流互感器外壳采用阻燃、耐温140℃的进口聚碳酸酯注塑成形,铁芯采用取向冷轧硅钢带卷绕而成,二次导线采用高强度电磁漆包线,产品结构新颖,造型美观,安装方便,体积小,质量轻,准确度高,容量大。 符合标准 ●产品符合国标GB1208-2006。 技术指标 ●开口式CT一次电流100-6300A,二次电流5A,1A ●额定工作电压AC0.66kV(等效AC0.69kV,GB/T156-2007) ●额定频率50-60Hz ●环境温度-30℃~70℃,最高耐温120℃ ●海拔高度≤3000m ●工频耐压3000V/1min 50Hz ●用于没有雨雪直接侵袭,无严重污染及剧烈震动的场所 选型说明 ●根据一次电流及母线截面等参数选择对应的规格产品。一次导线穿越互感

器窗孔。打开翻盖,通过压线片进行二次接线,二次接线引出后翻盖复位。 计量电能可直接利用翻盖小孔加封铅印,以防窃电。 ●工作电流长期不超过1.1倍额定值,允许在1.2倍额定值时短时使用,时 间不超过1h; ●根据被测电流大小,选定额定电流比,一般选用比被测电流大2/3左右的 额定电流; ●产品极性表示为:一次接线标志P1、P2,相应二次接线标志S1、S2;S1 表示P1的同名端,S2表示P2的同名端; ●测量仪表接于S1、S2端上,此时所接回路的总负荷不应超过互感器的额 定负荷,当安装仪表位置与电流互感器相距甚远或回路负载较大时,应优先选用二次电流为1A的规格; ●注意根据母排的规格和根数,选用相匹配窗口大小的互感器。

零序电流互感器原理、作用及如何使用

一零序电流互感器原理、作用及如何使用 答:原理:零序电流保护的基本原理是基于基尔霍夫电流定律:流入电路中任一节点的复电流的代数和等于零。在线路与电气设备正常的情况下,各相电流的矢量和等于零,因此,零序电流互感器的二次侧绕组无信号输出,执行元件不动作。当发生接地故障时的各相电流的矢量和不为零,故障电流使零序电流互感器的环形铁芯中产生磁通,零序电流互感器的二次侧感应电压使执行元件动作,带动脱扣装置,切换供电网络,达到接地故障保护的目的。 作用:当电路中发生触电或漏电故障时,保护动作,切断电源。 使用:可在三相线路上各装一个电流互感器,或让三相导线一起穿过一零序电流互感器,也可在中性线N上安装一个零序电流互感器,利用其来检测三相的电流矢量和. 二零序电流互感器它的零序的涵义是什么?它主要的功能与作用是什么? 答:如果在三相四线中接入一个电流互感器,这时感应电流为零。当电路中发生触电或漏电故障时,回路中有漏电电流流过,这时穿过互感器的三相电流相量和不等零,其相量和为:Ia+Ib+Ic=I(漏电电流) 这样互感器二次线圈中就有一个感应电压,此电压加于检测部分的电子放大电路,与保护区装置预定动作电流值相比较,如大于动作电流,即使灵敏继电器动作,作用于执行元件掉闸。这里所接的互感器称为零序电流互感器,三相电流的相量和不等于零,所产生的电流即为零序电流。 产生零序电流的两个条件: 1、无论是纵向故障、还是横向故障、还是正常时和异常时的不对称,只要有零序电压的产生; 2、零序电流有通路。 以上两个条件缺一不可。因为缺少第一个,就无源泉;缺少第二个,就是我们通常讨论的“有电压是否一定有电流的问题。 零序公式:3U0=UA+UB+UC,3I0=IA+IB+IC 三:在矿用开关里的馈电开关中,零序电流互感器与三相电抗器的作用分别是什么?零序电流与零序电压的区别是什么?选择性漏电是怎么实现的? 答:零序电流互感器的作用是使电流实现方向保护,真正实现选择性漏电保护,三相电抗器的作用是能在电路中起到阻抗的作用的。零序电流是三相电流不平衡所产生的,如漏电、三相电压不平衡时所产生。选择性漏电是通过电流的方向实现的,在总开关时,电流是从电源到负荷端流入进行检测,在分开关时,电流是从负荷端到电源端流入进行检测,零序电流互感器一般都用在检测零序电流从负荷端流入时实现选择性漏电的。

电流互感器的参数选择计算方法

电流互感器的参数选择计算 本文所列计算方法为典型方法,为方便表述,本文数据均按下表所列参数为例进行计算。 一、电流互感器(以下简称CT)额定二次极限电动势校核(用于核算CT是否满足铭牌保证值) 1、计算二次极限电动势: E s1=K alf I sn(R ct+R bn)=15×5×(0.45+1.2)=123.75V 参数说明: (1)E s1:CT额定二次极限电动势(稳态); (2)K alf:准确限制值系数;

(3)I sn:额定二次电流; (4)R ct:二次绕组电阻,当有实测值时取实测值,无实测值时按下述方法取典型内阻值: 5A产品:1~1500A/5 A产品0.5Ω 1500~4000A/5 A产品 1.0Ω 1A产品:1~1500A/1A产品6Ω 1500~4000A/1 A产品15Ω 当通过改变CT二次绕组接线方式调大CT变比时,需要重新测量CT额定二次绕组电阻。 (5)R bn:CT额定二次负载,计算公式如下: R bn=S bn/ I sn 2=30/25=1.2Ω; ——R bn:CT额定二次负载; ——S bn:额定二次负荷视在功率; ——I sn:额定二次电流。 当通过改变CT二次绕组接线方式调大CT变比时,需要按新的二次绕组参数,重新计算CT额定二次负载 2、校核额定二次极限电动势 有实测拐点电动势时,要求额定二次极限电动势应小于实测拐点电动势。 E s1=127.5V

路电流下CT裕度是否满足要求) 1、计算最大短路电流时的二次感应电动势: E s=I scmax/K n(R ct+R b)=10000/600×5×(0.45+0.38)=69.16V 参数说明: (1)K n:采用的变流比,当进行变比调整后,需用新变比进行重新校核; (2)I scmax:最大短路电流; (3)R ct:二次绕组电阻;(同上) 当通过改变CT二次绕组接线方式调大CT变比时,应重新测量CT额定二次绕组电阻 (4)R b:CT实际二次负荷电阻(此处取实测值0.38Ω),当有实测值时取实测值,无实测值时可用估算值计算,估算值的计 算方法如下: 公式:R b = R dl+ R zz ——R dl:二次电缆阻抗; ——R zz:二次装置阻抗。 二次电缆算例: R dl=(ρl)/s =(1.75×10-8×200)/2.5×10-6 =1.4Ω ——ρ铜=1.75×10-8Ωm; ——l:电缆长度,以200m为例; ——s:电缆芯截面积,以2.5mm2为例; 二次装置算例:

电流互感器变比的选择

电流互干器该如何选择? [求助]:电流互干器该如何选择? 好象没听说过要考虑短路电流的, 如果发生短路,断路器应该瞬跳的, 瞬时过电流应该对互感器影响不大吧, 这是俺的个人理解,不知对否? 根据负荷电流选择电流互感器,根据短路电流校验电流互感器的动热稳定。 电流互感器变比的选择 在10kV配电所设计的过程中,10kV电流互感器变比的选择是很重要的,如果选择不当,就很有可 能造成继电保护功能无法实现、动稳定校验不能通过等问题, 应引起设计人员的足够重视。10kV电流互感器按使用用途可分为两种,一为继电保护用,二为测 量用;它们分别设在配电所的进线、计量、出线、联络等柜。 在设计实践中,笔者发现在配变电所设计中,电流互感器变比的选择偏小的现象不在少数。例如 笔者就曾发现:在一台630kV A站附变压器(10kV侧额定一次电流 为36.4A)的供电回路中,配电所出线柜电流互感器变比仅为50/5(采用GL型过电流继电器、直 流操作),这样将造成电流继电器无法整定等一系列问题。 对于继电保护用10kV电流互感器变比的选择,至少要按以下条件进行选择:一为一次侧计算 电流占电流互感器一次侧额定电流的比例; 二为按继电保护的 要求; 三为电流互感器的计算一次电流倍数mjs小于电流互感器的饱和倍数mb1; 四为按热稳定; 五为按动稳定。而对于测量用10kV电流互感器的选择,因其是 用作正常工作条件的测量,故无上述第二、第三条要求;下面就以常见的配电变压器为例,说明 上述条件对10kV电流互感器的选择的影响,并找出影响电流互 感器变比选择的主要因素。 一.按一次侧计算电流占电流互感器一次侧额定电流的比例 根据<<电气装置的电测量仪表装置设计规>>(GBJ63-90)的规定,在额定值的运行条件

电流互感器变比检验的简便方法(最新版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 电流互感器变比检验的简便方 法(最新版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

电流互感器变比检验的简便方法(最新版) 电流互感器是一种专门用作变换电流的特种变压器,在正常工作条件下,其二次电流实质上与一次电流成正比,而且在连接方向正确时,二次电流对一次电流的相位差接近于零。 电流互感器作为电力系统中的重要设备,对其进行电气性能试验是很重要的,对于电流互感器而言,变比试验是绝不可少的试验项目,电流互感器变比关系到计量的准确性与保护的可靠性。电流互感器现场变比检验一般采用电流法,用电流法测量电流互感器变比,实际上是模拟在额定电流情况下的实际运行条件,是一种很理想的试验方法,测量的精度高,但随着电力系统的不断发展,单台发电机的容量越来越大,其出口电流已经达到数万安培。例如800MW 的发电机组,额定电压为20kV,额定电流为:800/(20×31/2)=23.094kA,相应使用的电流互感器一次电流很大,若用电流

法测量一次电流为几万安培的电流互感器变比,在现场很难做到:其一,额定大电流很难达到(需大容量调压器);其二,需要的标准电流互感器或升流器的体积大,造价高,若降低被测电流互感器一次电流进行试验,那么其变比误差会很大,试验就毫无意义。所以电流法测量电流互感器变比的方法,在施工现场越来越受到限制。笔者在电流法的基础上介绍另一种电流互感器变比的试验方法——电压法。该方法适用于施工现场对电流互感器变比检验。电压法具有适用范围广,使用设备少,设备简单的优点,是一种简单方便试验方法。 1电压法测量电流互感器变比的原理 电压法测量电流互感器变比的方法适合现场试验,其优点是设备少,线路简单,易操作。试验接线图如图1所示。 电压表V监测被测电流互感器二次电压,毫伏表mV监测被测电流互感器一次侧电压,此方法类似于测量铁芯感应电势的方法。 理想电流互感器的变比:K=N2/N1=E2/E1,而实际测量变比:K 实=U2/U1=E2/U1,由上式可见,理想电流互感器变比与实际变比之

电流互感器变比的选择设计实例

电流互感器变比的选择设计实例 我们将设计一个电流互感器。使用电流互感器可以减小测量变换器原边电流时的损耗,比如大功率开关电源,由于电流过大所以需要使用电流互感线圈来监测电流以减少损耗。 电流互感器与一般的电压变压器的区别在什么地方呢?这个问题即使是资深的磁性元件设计人员也很难回答。基本的区别在于:变压器试图把电压从原边变换到副边,而电流互感器试图把电流从原边变换到副边。电流互感器的电压大小由负载决定。 我们通过一个实际的设计例子,可以更好地理解电流互感器的工作原理。 假设用电流互感器测量变换器的原边电流,原边10A电流对应1V电压。当然,我们可以用一个1V/10A=100mΩ的电阻来测量,但是电阻将造成的损耗为1V×10A=10W,这么大的损耗对几乎所有的设计来说都是不能接受的。所以,要选用电流互感器,如图1所示。 图1 用电流检测互感器减小损耗 当然,为了减少绕组电阻,我们把原边的匝数取为1匝,同时为了使电流降到一个比较低的水平,副边匝数应该比较多。如果副边匝数为N,由欧姆定律可得(10/N)R=1V,在电阻中消耗的功率为P=(1V) /R。我们假设消耗的功率为50mW(也就是说,我们可以使用100mW规格的电阻),这就要求R不得小于20Ω,如果采用20Ω的电阻,由欧姆定律可得副边匝数N=200。 现在我们来看磁芯,假设二极管是普通的一般的二极管,通态电压大约为1V,电流为10A/200=50mA。互感器输出电压为1V,加上二极管的通态电压1V,总电压大约2V。250kHz频率工作时,磁芯上的磁感应强度不会超过 其中4us为一个周期的时间,实际肯定是不到一个周期的。 由于原边流过电流的时间不可能超过开关周期(否则,磁芯无法复位)。因此Ae可以很小,而B也不会很大。这个例子里磁芯的尺寸不能通过损耗要求或磁通饱和要求来确定,更大

零序电流互感器原理及接线方式

零序电流互感器原理及接线方式 在电力系统中,'零序'这个名词出现在三相交流电不对称短路分析中.如果三相交流电 的ABC三相的大小相等,矢量相位差彼此差120度,方向是A到B到C到A,此为'正序',如 果方向是A到C到B到A的话,称为'负序'.如果ABC大小相等,方向相同,称为零序. 如果A,B,C,的矢量和为0,则称分量中不包括零序分量.在三相系统中三相线电压之和 恒为0,故线电压中没有零序分量.在没有中性线的星形接线中,Ia+Ib+Ic=0,因而不存在电 流的零序分量.在三角形接法中,线电流是相电流之差,相电流中的零序分量在闭合的三角 形中自成环流,线电流中没有零序分量.零序电流必须以中性线(或地线)作为通路,且中性 线中的零序电流为一相零序电流的3倍.零序电流保护的基本原理是基于基尔霍夫电流定律:流入电路中任一节点的复电流的代数和等于零,即∑I=0,它是用零序C.T作为取样 元件。在线路与电气设备正常的情况下,各相电流的矢量和等于零(对零序电流保护假定 不考虑不平衡电流),因此,零序电流互感器的二次侧绕组无信号输出(零序电流保护时 躲过不平衡电流),执行元件不动作。当发生接地故障时的各相电流的矢量和不为零,故 障电流使零序C.T的环形铁芯中产生磁通,零序电流互感器的二次侧感应电压使执行元件 动作,带动脱扣装置,切换供电网络,达到接地故障保护的目的。 零序电流互感器保护一般适合使用于TN接地系统。因为当发生一相接地时,对TN-S 系统Id回路阻抗包括相线阻抗Z1,PE线阻抗ZPE和接触阻抗Zf,即Zs=Z1+ZPE+Zf;对 于TN-C系统,Id回路阻抗包括相线阻抗Z1,PEN线阻抗ZPEN和接触电阻Zf,即ZS= Z1+ZPEN+Zf;对于TN-C-S系统,Id回路阻抗包括相线阻抗Z1,PEN线阻抗ZPEN,PE线阻抗ZPE和接触电阻Zf,即ZS=Z1+ZPEN+ZPE+Zf,产生的单相接地故障电流Id=220/ZS, 明显大于无故障时的三相不平衡电流,只要整定合适,就可检测出发生接地故障时的零序 电流,以切断故障回路。而对IT系统,一般均是使用对供电可靠性要求较高、对单相接 地不必要立即切断供电回路、但需发出绝缘破坏监察信号、以维持继续供电一段时间。工 矿企业内的不配出中性线的三相三线配电线路。 有使用两个电流互感器两相V形接线和两相电流差接线;有使用三个电流互感器的三 相Y形接线、三相Δ形接线和零序接线以前用在不同的功能上CT接法是不一样的。但是 现在大部分微机保护已经能通过内部识别的方法校正不同的效果。 工作零线和相线必须穿过零序电流互感器保护零线(地线)不经过互感器工作零线没 穿过零序电流互感器之前和保护零线(地线)同接一条母零线,工作零线不穿过零序电流 互感器可以么?工作零线不可以不穿过零序电流互感器零序电流:进出互感器的电流之差 必须为(零)如果有一部分电流漏到地线那么进出互感器的电流之差就不为(零)了 互感器的副线圈就会感生出电压(漏电信号)在三相四线电路中,三相电流的相量和等 于零,即Ia+Ib+IC=0 如果在三相四线中接入一个电流互感器,这时感应电流为零。当电 路中发生触电或漏电故障时,回路中有漏电电流流过,这时穿过互感器的三相电流相量和 不等零,其相量和为:Ia+Ib+Ic=I(漏电电流)这样互感器二次线圈中就有一个感应电压,此电压加于检测部分的电子放大电路,与保护区装置预定动作电流值相比较,如大于动作

电流互感器变比检验的简便方法通用范本

内部编号:AN-QP-HT560 版本/ 修改状态:01 / 00 The Procedures Or Steps Formulated T o Ensure The Safe And Effective Operation Of Daily Production, Which Must Be Followed By Relevant Personnel When Operating Equipment Or Handling Business, Are Usually Systematic Documents, Which Are The Operation Specifications Of Operators. 编辑:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 电流互感器变比检验的简便方法通用 范本

电流互感器变比检验的简便方法通用范 本 使用指引:本操作规程文件可用于保证本部门的日常生产、工作能够安全、稳定、有效运转而制定的,相关人员在操作设备或办理业务时必须遵循的程序或步骤,通常为系统性的文件,是操作人员的操作规范。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 电流互感器是一种专门用作变换电流的特种变压器,在正常工作条件下,其二次电流实质上与一次电流成正比,而且在连接方向正确时,二次电流对一次电流的相位差接近于零。 电流互感器作为电力系统中的重要设备,对其进行电气性能试验是很重要的,对于电流互感器而言,变比试验是绝不可少的试验项目,电流互感器变比关系到计量的准确性与保护的可靠性。电流互感器现场变比检验一般采用电流法,用电流法测量电流互感器变比,实际上是模拟在额定电流情况下的实际运行条

LDZK-10开启式电流互感器的分类及功能

微型电流互感器与变压器类似也是根据电磁感应原理工作,变压器变换的是电压而微型电流互感器变换的是电流罢了。如图绕组N1接被测电流,称为一次绕组(或原边绕组、初级绕组);绕组N2接测量仪表,称为二次绕组(或副边绕组、次级绕组)。 微型电流互感器一次绕组电流I1与二次绕组I2的电流比,叫实际电流比K。微型电流互感器在额定工作电流下工作时的电流比叫电流互感器额定电流比,用Kn表示。Kn=I1n/I2n微型电流互感器大致可分为两类,测量用电流互感器和保护用电流互感器。 测量用电流互感器主要与测量仪表配合,在线路正常工作状态下,用来测量电流、电压、功率等。 保护用互感器主要要求:1、绝缘可靠,2、足够大的准确限值系数,3、足够的热稳定性和动稳定性。 保护用互感器在额定负荷下能够满足准确级的要求最大一次电流叫额定准确限值一次电流。准确限值系数就是额定准确限值一次电流与额定一次电流比。当一次电流足够大时铁芯就会饱和起不到反映一次电流的作用,准确限值系数就是表示这种特性。保护用互感器准确等级5P、10P 艾驰商城是国内最专业的MRO工业品网购平台,正品现货、优势价格、迅捷配送,是一站式采购的工业品商城!具有10年工业用品电子商务领域研究,以强大的信息通道建设的优势,以及依托线下贸易交易市场在工业用品行业上游供应链的整合能力,为广大的用户提供了传感器、图尔克传感器、变频器、断路器、继电器、PLC、工控机、仪器仪表、气缸、五金工具、伺服电机、劳保用品等一系列自动化的工控产品。 如需进一步了解相关互感器产品的选型,报价,采购,参数,图片,批发等信息,请关注艾驰商城。https://www.wendangku.net/doc/7a16611885.html,/

电流互感器变比检验的简便方法通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD192 电流互感器变比检验的简便方法通用 版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

电流互感器变比检验的简便方法通 用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 电流互感器是一种专门用作变换电流的特种变压器,在正常工作条件下,其二次电流实质上与一次电流成正比,而且在连接方向正确时,二次电流对一次电流的相位差接近于零。 电流互感器作为电力系统中的重要设备,对其进行电气性能试验是很重要的,对于电流互感器而言,变比试验是绝不可少的试验项目,电流互感器变比关系到计量的准确性与保护的可靠性。电流互感器现场变比检验一般采用电流法,用电流法测量电流互感器变比,实际上是模拟在额定电流情况下的实际运行条件,是一种很理想的试验方法,测量的精度高,但随着电力系统的不断发展,单台发电机的容量越来越大,其出口电流已经达到数万安培。例如800MW的发电机组,额定电压为20kV,额定电流为:800/(20×31/2)=23.094kA,相应使用的电流互感器一次电流很大,若用电流法测量一次电流为几万安培的电流互感器变比,在现场很难做到:其一,额定大电流很难达到

零序电流互感器选择

LCH-LJF(Y)型零序电流互感器 使用说明书 保定市力成电气有限公司

LCH-LJF(Y)K系列零序电流互感器使用说明 一、概述 保定市力成电气有限公司是河北省高新技术科技企业,有多年零序电流互感器的生产经验,质量优于国标GBl208—1997《电流互感器》,并通过了电力工业部电气设备质量检测中心型式试验(武高所)。产品已用于国家许多重点工程,如天安门广场、天津新港、厦门航空工业区、东莞500KV站等,产品销往北京、天津、上海、广东、福建、山西、河北、云南等二十几个省市。 我公司生产的LCH系列零序电流互感器是电缆型,采用ABS工程塑料外壳、树脂浇注成全密封;使用绝缘油制冷切割工艺,有效避免了互感器在长期使用过程中的锈蚀。绝缘性能好,外形美观。具有灵敏度高、线性度好、运行可靠、安装方便等特点。其性能优于一般的零序电流互感器,产品按外形分有方形和Ω形,按结构分整体式和组合式。产品使用范围广泛,不仅适用于电磁型继电保护,还能适用于电子和微机保护装置。用户可根据系统的运行方式,中性点有效接地 或中性点非有效接地的不同,选用相适应的零序电流互感器。 二、型号说明 LCH-LJFK XX J LCH-LJYK XX 保定市力成电气有限公司保护用大容量 零序电流互感器内径 外形(JFK为方形,JYK为Ω形) 三、使用条件 1、环境温度:最高温度+60℃日平均气温不超过+40℃最低气温-20℃; 2、海拔不超过2000m (高原使用时特殊定货); 3、相对湿度< 85%。 四、产品类别及主要数据 1、交流电压0.4KV以上(电缆); 2、电网频率50Hz; 3、同名端:一次由“L1”侧穿入,二次为“K1”; 4、型号及数据、外形尺寸见图表。 五、安装 1、整体式互感器安装要在敷设电缆前进行,电缆敷设时穿过互感器。 2、开口式互感器不受电缆敷设与否的限制,具体方法如下:

电动机零序电流互感器二次接线错误对零序保护的影响

电动机零序电流互感器二次接线错误对零序保护的影响 发表时间:2009-11-25T08:55:26.890Z 来源:《中小企业管理与科技》2009年7月上旬刊供稿作者:郭红军张华朱大伟[导读] 文章通过介绍高压电动机零序电流互感器二次接线错误导致电动机正常运行中跳闸郭红军张华朱大伟(河南博奥建设股份有限公司)摘要:文章通过介绍高压电动机零序电流互感器二次接线错误导致电动机正常运行中跳闸。零序互感器一般是用来检测穿过这只互感器的主 电路回路上的“不平衡”电流(漏电流)的,但是由于二次接线的不同,可能会引起采集量大小的不同,从而会引起保护装置的不正确动作。关键词:零序电流互感器二次接线同名端 某公司#5机C电动给水泵电机(6KV电动机)在正常运行时突然跳闸,保护装置上报“零序保护动作”。经过对电动机及电缆进行试验,没有发现电机及电缆绝缘损坏的现象,同时查看C给水泵电机接地保护定值为:8.23A,故障时保护装置采集的故障量为:9.22A,满足保护装置的动作条件,并对WDZ-430保护装置进行检验,保护装置采集量精度满足要求。 经过对二次回路的排查发现,C电动给水泵由于功率大(5500KW),电动机由两根并联供电,每根电缆首端各有一个零序互感器,实际接线如下: 两台零序互感器一次侧接线极性相同,而二次侧将P2和P2’短接,P1和P1’接入保护装置。这样接线在电动机正常运行时,由于CT二次侧同名端P2短接,导致电动机正常运行或发生接地时产生的零序电流相互抵消,造成事故状态下,保护拒动;而在外界磁场的干扰下,在两根电缆之间形成环路(如上图所示),对于CT1电流方向为S1-S2,而对于CT2电流方向为:S2-S1,对于二次侧,电流方向为:P1-保护装置-P1’-P2(P2’)-地,就能引起零序保护动作,所以这次C电动给水泵零序保护动作是由于互感器二次接线错误导致。正常的接线应该为: 应将2组电流互感器二次侧并联后引入保护装置,加入二次侧采用串联接线,就会在电缆或者电动机接地时,保护装置只能采集到故障量的1/2,同样可能造成保护装置拒动。 结束语 经过改正对#5机C电动给水泵零序二次接线,没有发生过零序保护误动的现象。参考文献: [1]王维俭.电气设备继电保护原理与应用.北京:中国电力出版社.1998. [2]王梅义.电网继电保护应用.北京:中国电力出版社.1998. [3]南京东大WDZ-400微机综合保护装置产品技术说明书. [4]李宏任.实用继电保护.北京:机械产业出版社.2002.

相关文档
相关文档 最新文档