基于IEC61850标准的220kV数字变电站的建设研究摘要:21世纪又被称为信息化时代,以计算机为基础的现代信息技术在各个领域都得到了不同程度的应用。对电力系统的影响尤为深远。本文笔者结合工作实践,选取了电力系统的重要组成部分---变电站作为研究对象,对基于iec61850标准的220kv数字变电站的建设进行了探讨。文章首先归纳了数字化变电站的主要特征,并分析了220 kv数字变电站分层分布式的特点,分别对站控层、间隔层和过程层进行了阐述;在此基础上,对220 kv数字化变电站建设中的主要技术问题进行了探讨与研究,最后提出建设220kv数字变电站应注意的问题,这对当前变电站数字化建设有着重要的现实意义。

关键词:iec61850标准 220kv 数字变电站

中图分类号:tp391 文献标识码:a 文章编号:

1007-9416(2012)02-0085-02

随着社会的向前发展,以及以计算机为基础的现代信息技术的进步,近年来电力技术得到了长足的发展。智能化一次设备、网络化二次设备的出现及应用,使得变电站的建设有了很好的技术基础。本文以基于iec61850标准的220kv数字变电站的建设为例,试图对220kv数字化变电站的特征及体系结构进行阐述与分析,并探讨220kv数字化变电站建设中的主要技术问题,以期为其他数字化变电站的建设或改造提供有益借鉴。

1、220kv数字化变电站的特征及体系结构

1.1 特征分析

数字化变电站,顾名思义是相对于传统概念上的变电站而言的,它是由传统意义上的变电站的数字化或改造或建设而成。其建立的基础是现代信息技术的应用,220kv数字化变电站正是应用

iec61850进行建模和通信为基础。其技术特征概括起来,即:“一次设备智能化、二次设备网络化、符合iec61850标准”这三个主要特征。

1.2 一般体系结构

对于常规的220kv变电站,一般存在着3个电压等级,即220kv、110kv和10kv。因此,依据iec61850标准进行改造后,变电站的体系结构体现出分层分布式的特点。从逻辑结构而言,变电站的设备分成站控层、间隔层和过程层3个层次。全站面向通用对象的变电站事件(goose)网络和制造报文,常见的220kv数字变电站系统结构见下图1。

(1)过程层:常规的220kv变电站出线间隔采用的是电压互感器(vt)、电流互感器(ct),不一样的是数字变电站采用的是电子式电压互感器(evt)和电子式电流互感器(ect)。并接至合并单元,从而实现了对数据的合并与同步,同时给间隔层保护测控计量设备提供相应的数据信息。

(2)间隔层:在上图1中我们可以看到间隔层处于数字变电站逻

辑概念中的中间层。它是由保护装置、测控装置、故障录波装置等智能设备所构成。基于iec61850标准的220kv数字变电站的间隔层采用goose传递信息,具体实现如图2所示。

(3)站控层:220kv数字变电站的站控层,其结构方面主要包括了:全球定位系统(gps)、后台监控、网络总线、保信网、防误操作等系统构成。需要指出的是,由于在在过程层和间隔层之间组建了goose网络,从而有效地实现了goose跳(合)闸、各间隔开关量的采集及设备之间的互锁。

2、220kv数字化变电站建设中的主要技术问题

2.1 电流电压回路的接入方式

常规综自站的电流电压回路,一般采用点对点接入的方式,用控制电缆将互感器二次侧的电流电压接入保护、测控装置,在保护、测控装置内实现交流采样。220kv数字化变电站的光电互感器采用光纤输出后,传输的不再是交流的电流、交流的电压了,而是采样后的数字编码信息,对此而衍生的技术问题有待研究。

2.2 220kv线路两侧纵联电流差动保护装置的配合

220kv线路大多配置纵联保护。其中,又以纵联电流差动保护为主。目前,建设220kv数字化变电站时,一般只在新建220kv变电站采用数字化设备。220kv线路对端的变电站扩建变电间隔时仍采用常规一次、二次设备,不采用数字化设备。否则,扩建间隔设备将无法接入现有母线保护、故障录波器等公共二次设备,也无法使

用已有的母线电压互感器。

2.3 保护跳闸方式

对于220kv变电站经常出现两、三套保护装置甚至更多套保护跳同一个断路器的情况。常规综自站只需将这多套保护至此断路器的跳闸回路接到此断路器的操作回路并联起来,即可实现多套保护的分别跳闸,互不影响。对220kv数字化变电站来说,保护装置均为光纤方式跳闸,无法直接并联起来。220kv数字化变电站保护跳闸回路采用光纤传递数字化的跳闸命令。

2.4 一次设备运行、单套保护检修时如何实现隔离

由于220kv线路、母线、主变压器等设备的重要性,均配置了双重化的保护。220kv数字化变电站的保护跳闸输出是通过光纤实现的,无法安装硬压板。因此,当一套保护因故障、更改定值等原因退出运行时,不能实现退运保护与运行的保护及其回路有效的隔离,并保持明显的断开点。但如果不能与运行设备和回路保持有效的隔离,就会在一套保护装置退出运行时被迫停运一次设备,220kv 设备配置双重化保护就失去了意义。

2.5 故障录波的方式

常规综自站故障录波器的接入量主要是交流电流、交流电压、断路器位置、保护跳闸等,只需将对应的回路用控制电缆接入故障录波器对应的位置,即可实现统一采样、统一记录。对220kv数字化变电站来说,需用光缆将各互感器的合并器、智能终端、保护装置

等设备发出的数字量信息进行记录。由于采样是由不同的设备分别完成的,如何对这些设备统一时钟,以便于分析事故。

3、应注意的事项

从笔者搜集的工程建设和运行实践的有关资料来看,发现220kv 数字化变电站建设有以下几个较为普遍的问题需要引起注意:

3.1 不同厂家设备数字采样和保护配合问题

当前220kv数字化变电站所应用的设备由于国内外的不同厂家,尽管iec61850对数据的处理和传输作了相关规定,但是对标准的理解上各大厂家存在着差异。从笔者进行的动态模拟实验发现:国内外的一些主流制造厂家在互感器设备结构设计、内部处理等细节方面缺乏统一标准。这无疑会数字变电站的良好稳定运行带来不利影响,这就要求我们在数字变电站建设的实际工程中事前做到统一,避免建成的系统在运行中出现不该有的麻烦。

3.2 goose信息校验

从实践来看,保护、测控等二次设备通过goose形式获取采样数据和发送跳闸控制命令,因此,沿袭采用传统的方法是无法进行检测的。对于采样数据的正确性和完整性如何进行校验?针对离线的情况下进行装置校验、检验时内容如何规定?需要配置哪一些工具等?这些问题应当作出明确的规定。

3.3 智能终端安全

在220kv数字变电站建设中断路器智能终端是作为保护控制等二

次设备延伸到一次设备现场的一个过渡方案。因此,充分考虑到室外各种恶劣气候条件或其他外在环境影响下不误动,必须有相应的方案,以做到防潮、防高温、防小动物、防电磁干扰等方面的相应策略办法。

3.4 线缆敷设及标识

在基于iec61850标准的220kv数字变电站建设中,由于一次设备数字化的应用,导致光纤的应用增加,而各设备之间的电缆联系大幅度地减少。因此这就意味着传统电缆沟设计规模、敷设形式、标识规范等方面与当前数字变电站建设不相适应,如何针对数字变电站光纤的应用特点进行设计、敷设和标识,在这一问题上还有待探索与进一步完善。

4、结语

综上所述,变电站数字化的建设是一个动态过程,这一过程将随科学技术的进步而不断变化。因此,必须不断的总结经验,发现问题,解决问题。积极、持续地推进变电站数字化、智能化建设,使电力为国家经济建设和人们生活质量的提高提供强有力的保障。参考文献

[1]dl/t 5218—2005,220 kv~500 kv变电所设计技术规程[s].

[2]吴晓博,王永福等.数字化变电站自动化系统发建议[j].电力系统自动化,2009(16).

数字化变电站新技术的发展现状及其对行业影响浅探概要

第37卷第7期电力系统保护与控制Vol.37 No.7 2009年4月1日 Power System Protection and Control Apr.1, 2009 数字化变电站新技术的发展现状及其对行业影响浅探 陈天香1,王若醒2,魏勇2 (1.江苏南通供电公司,江苏南通 226006;2.许继电气技术中心,河南许昌 461000 摘要:数字化变电站是变电站未来发展的方向,四大领域的技术创新是数字化变电站得以发展和突破的基石。新技术的应用将给传统行业带来巨大的冲击和深远的影响,该文试对此做出分析和探讨,以图抛砖引玉。 关键词: 数字化变电站; 新技术; 行业影响 New technology development status of digital substation and its effect to industry CHEN Tian-xiang1, WANG Ruo-xing2, WEI Yong2 (1. Nantong Power Company Co., Nantong 226006, China; 2.XJ Electric Technology Center,Xuchang 461000,China Abstract: Digital substation is a developing direction in the future,the technology innovation of the four domain is the base of digital substation development.The application of new technology will make traditional industry large affection and impact.This paper try to analyze and discuss. Key words: digital substation; new technology; effect to industry 中图分类号: TM76 文献标识码:A 文章编号: 1674-3415(200907-0086-05 0 引言 变电站综合自动化系统技术经过10余年的发展,目前已经基本成熟,得到了广泛的工程应用,获得了巨大的成功。但是综自系统采用传统的互感器及开关设备,需要铺设大量的采集和控制、信号等二次电缆,数据采集环节冗余,各子系统的功能重复

数字化变电站背景材料资料

数字化变电站设计建设研究工作素材 一、数字化变电站的主要特征和特点 (一)主要特征 1.一次设备数字化 采用数字输出的电子式互感器、智能开关(或配智能终端的传统开关)等智能一次设备。一次设备和二次设备间用光纤传输数字编码信息的方式交换采样值、状态量、控制命令等信息。 2.二次设备网络化 二次设备间用通信网络交换模拟量、开关量和控制命令等信息,取消常规自动化系统一次设备和二次设备之间的控制电缆,采用光纤网络直接通信。 3.管理系统信息化、自动化 应包括自动故障分析系统、设备健康状态监测系统

和程序化控制系统等自动化系统,提升自动化水平,减少运行维护的难度和工作量。 (二)近、中、远景特征 近期数字化变电站的建设主要是基于IEC61850的二次设备发展。一次智能设备明显滞后于二次智能设备的发展,一次设备的数字化仅依靠二次设备厂家的附加设备将一次设备数字化后接入数字化变电站二次采集系统,而基于IEC61850的二次设备取得全面提升。此阶段电子式互感器的应用还处于试用和起步阶段。而数字化变电站的建设和管理正处于积累经验的阶段,开始对基于现阶段技术水平的数字化变电站提出一些运行、管理上的规范。 中期数字化变电站的电子式互感器的发展已经较成熟,开始全面应用于数字化变电站,由此带动二次智能设备装置性能提升、功能分布更加合理。有革命性变革的智能一次设备开始逐渐应用于变电站中,但技术和应用

程度都有待进一步提高。基于IEC61850的二次系统更加完善,互操作、网络技术等发展已经趋于成熟和稳定。整个数字化变电站管理体系已经逐渐成熟。 远景智能一次设备已经基本发展成熟,在数字化变电站中全面应用,完全意义上的数字化变电站开始出现,基本掌握与之相适应的数字化变电站技术、管理系统。 (三)关键技术 1.数字化变电站体系研究 电网发展对数字化变电站的要求研究 数字化变电站及其架构研究 2.数字化一次设备应用研究 电子式互感器在数字化变电站中的应用研究 数字化高压电器在数字化变电站中的应用研究 一次设备在线监测 3.数字化变电站自动化系统研究 基于IEC61850标准的变电站自动化系统总体方案研究

数字化变电站的特点

随着计算机技术的不断发展,计算能力提高,变电站自动化在技术上也不断提升,所涵盖的方面也越来越高。特别是无人值守变电站大规模推广,对变电站的数字化要求更加全面和深入。数字变电站将在此基础上发展起来 功能特点: 在高压和超高压变电站中,保护装置,测控装置,故障录波及其他自动装置的I/O单元,如A/D变换,光隔离器件,控制操作回路等将割列出来作为智能化一次设备的一部分。反言之,智能化一次设备的数字化传感器,数字化控制回路代替了常规继电保护装置,测控等装置的I/O部分;而在中低压变电站则将保护,监控装置小型化,紧凑化,完整地安装在开关柜上,实现了变电站机电一体化设计。 性能指标: 在变电站自动化领域中,智能化电气的发展,特别是智能开关,光电式互感器机电一体化设备的出现,变电站自动化技术进入了数字化的新阶段。 新型数字变电站的的主要特征系统由四部分组成: (1)基于全数字和光纤的信号采集系统 (2)继电保护和综合自动化系统 (3)数字遥视监控系统 (4)基于智能高效的电能质量调节系统 数字化变电站自动化系统的结构在物理上可分为两类,即智能化的一次设备和网络化的二次设备;在逻辑结构上可分为三个层次,根据IEC6185A通信协议草案定义,这三个层次分别称为“过程层”,“间隔层”,“站控层”。 数字化变电站的主要优点有六个方面:一是各种功能共用统一的信息平台,避免设备重复投入。二是测量精度高、无饱和、无CT二次开路。三是二次接线简单。四是光纤取代电缆,电磁兼容性能优越。五是信息传输通道都可自检,可靠性高。六是管理自动化。数字化变电站的主要特点也是六个方面:一是变电站传输和处理的信息全数字化。二是过程层设备智能化。三是统一的信息模型:数据模型、功能模型。四是统一的通信协议:数据无缝交换。五是高质量信息:可靠性、完整性、实时性。六是各种设备和功能共享统一的信息平台。

无人值班变电站标准化管理规定参考文本

无人值班变电站标准化管理规定参考文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

无人值班变电站标准化管理规定参考文 本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1.指标管理 1.1不发生人身轻伤及一类以上障碍; 1.2控制二类障碍和人员违章行为; 1.3不发生火灾事故; 1.4两票合格率100%; 1.5设备五防闭锁装置投运率100%; 1.6设备完好率达到100%、设备一类占有率达到 95%; 1.7断路器无油化率100%; 1.8严重、危急缺陷消除率100%; 1.9继电保护及自动装置投入率100%;

1.10继电保护装置正确动作率100%; 1.11 110kV或220kV母线电压合格率大于98%; 1.12母线月度电能不平衡率330、220kV不大于±1%,110kV及以下不大于±2%; 1.13无功装置、有载调压装置处于完善状态,可用率应为100%。 2、安全管理要求 2.1安全目标管理 2.1.1集控站(监控中心)每年应根据公司和工区安全管理目标,结合所辖各变电站的实际情况和本年度设备检修、操作计划,有针对性地编制、上报本站的安全管理目标。 2.1.2安全管理目标应结合所辖各变电站的设备、人员和工作实际,提出实现安全管理目标的组织、技术措施。 2.1.3按期对年度安全管理目标的完成情况进行小结和

数字化变电站简介及常规检测 周利明

数字化变电站简介及常规检测周利明 发表时间:2018-01-26T17:56:38.217Z 来源:《电力设备》2017年第27期作者:周利明丁洪波 [导读] 摘要:本文主要介绍了数字化变电站的定义、特点,数字化变电站检测专用仪器的使用及常规检测项目开展及注意事项。 (云南电力技术有限责任公司云南昆明 650061) 摘要:本文主要介绍了数字化变电站的定义、特点,数字化变电站检测专用仪器的使用及常规检测项目开展及注意事项。为数字化变电站的了解及检测项目的开展提供参考。 关键词:数字化变电站;检测;光数字测试仪 随着智能化开关、光电式电流电压互感器、一次运行设备在线状态检测、变电站运行操作培训仿真等技术日趋成熟,以及计算机高速网络在实时系统中的开发应用,越来越多的地方建了数字化的变电站,部分新能源如风电场、光伏电站的升压站也建成了数字化升压站,对于数字化变电站的学习及检测有必要加强。 1数字化变电站介绍 1.1数字化变电站的定义 数字化变电站是指按照站控层、间隔层、过程层构建,过程层采用具有数字化接口的智能一次设备,以网络通信平台为基础,采用DL/T860 数据建模和通信服务协议,实现了变电站监测信号、控制命令、保护跳闸命令的数字化采集、传输、处理和数据共享,可实现网络化二次功能、程序化操作、智能化功能等的变电站。 1.2数字化变电站的特点 通过光纤通讯来传递信息,取代原来复杂的二次电缆,可以节省大量投资;电缆很少,方便做好防火措施,可以降低火灾风险;可以减少电缆施工、接线等大量工作量,缩短工程时间;二次机柜内二次接线很少,机柜内看着很整洁;可以避免电缆带来的电磁兼容、传输过电压和两点接地等问题。 用电子式(或光)互感器解决传统互感器的固有问题,电力互感器是电力系统中的一种测量传感器,负责基本参数的测量,为系统的计量、保护监控单元提供依据信号。传统互感器存在有功率损耗大、体积大、造价贵;因受铁芯磁饱和限制,通常在使用时,将测量用电流互感器与保护用电流互感器分开处理;当短路电流过大,致使电流互感器铁芯饱和而使电流信号畸变等缺点。电子式互感器有简单的绝缘结构,优良的绝缘性能;消除了磁饱和与磁滞问题;二次侧无开路危险,抗电磁干扰性能好;体积小、重量轻、节约空间;适应电力测量和保护数字化、微机化和自动化发展的潮流等优点。从图1和图2可以得出电子式互感器还可以提高测量精度。 采用IEC61850通信标准,系统开放性高,按统一的通信协议传输,实现不同设备和不同功能的信息共享,解决了不同厂家间通讯兼容问题,变电站设备选型更加方便、实用,变电站的扩建、维修将更容易,不会受制于单一厂家。 通过智能终端对一次设备进行信息采集、传输、处理、控制,智能终端作为一个过程层装置,通过光纤GOOSE网或点对点的光纤连接接收相关联的间隔层设备的控制指令,完成对断路器等一次设备的操作,同时采集断路器等一次设备的相关状态信号通过光纤上送给间隔层设备。 合并单元,对一次互感器传输过来的电气量进行合并和同步处理,并将处理后的数字信号按照特定格式转发给间隔级设备使用的装置。通过合并单元实现电流、电压的采集及数据共享。 2数字化变电站检测及注意事项 数字化变电站检测项目和常规变电站差异不大,但是需要使用专门的检测仪器,如光数字测试仪、数字保护测试仪等专门的数字化检测设备。 2.1光数字测试仪的使用 DM5000H手操光数字测试仪,可以模拟合并单元输出标准的光数字报文,对光数字保护测控装置进行测试。 检测使用一般步骤: 1)导入文件。找到最新的SCD文件,安装SD卡内的工具软件转换成KSCD文件,不转换的SCD文件无法导入测试仪,转换好后存入SD卡,打开测试仪,导入对应KSCD文件,(设置—全站配置文件—Enter—导入—选择文件Enter—ESC 后自动导入)。 2)导入成功后,选择该KSCD文件,进行参数设置,选择基本设置(根据实际参数修改PT、CT变比)。 3)基本设置—SMV发送设置(SMV类型:选择 IEC 61850-9-2;交直流设置—所有通道都是交流,确有直流量对应修改;SMV发送1—光口1(与实际接入的光口对应。 4)SMV测试:选择导入IED—选择需要测试的测控装置—确认—导入本IED—作为被测对象导入—Enter —导入完成—ESC (可在SMV发送设置里看到SMV发送列表)。 5)电流电压功能:密码(654321)进入设置页面,设置好电流电压值、角度、步长等参数,全部发送,根据实际需求改变参数完成测试。 6)B码对时:系统设置(光串口接收设置—正向B码/反向B码/正向PPS/反向PPS),光串口接收信号定义(正向、反向)修改以上两个参数,进入B码对时界面确认对时正常。 2.2常规检测项目 测控装置遥测采样精度测试,使用DM5000H加量,将需要检测的装置IED导入,作为被测对象导入,进入‘电压电流’项目,输入密码,根据试验要求设置电压电流的步长,修改角度,‘发送SMV’,在测控装置上记录电压、电流、有功、无功一次值,同时观察后台数据是否正常。记录时应观察数据是否满足要求,不满足要求,应检查装置、仪器变比等参数是否设置一致。如后台数据不正常,检查画面测点是否链接正确,变比等参数是否正确。 测控装置遥信核对,使用DM5000H加量,将需要检测的装置IED导入,作为被测对象导入,进入‘电压电流’项目,输入密码,按F1切换为GSE项目,选择检测的遥信信号,手动改变遥信信号的状态,检查后台信号变位及报警是否正确。 测控装置遥控试验,进入‘设置’—基本设置—GOOSE发送设置—添加GOOSE—从全站配置中选择GOOSE—选择所在IED—Enter—

对数字化变电站的几点认识

对数字化变电站的几点认识 当前变电站综合自动化系统在我国220kV及以下等级电网得到了 广泛的应用,对提高电网的安全经济运行水平起到了重要作用,基本达到了无人值班、简化运维、节省投资等目的。随着国家电网公司智能电网建设全面展开,数字化变电站也将大行其道。数字化变电站是变电站综自发展的下一个阶段。 2010年5月初,孝感电网第一座iiokv汉川福科数字化变电站投入运行。至今运行良好,没有发生保护误动或拒动情况,所有运行监测数据均正确可靠。整个变电站站容站貌整洁有序、设备集成化程度高、电气一二次接线简洁,极大地提升了变电站的档次。 与传统变电站相比,数字化变电站具有以下优势: 1、大幅减少二次接线。同等规模的传统110kV变电站全站用于控制、测量、信号的二次电缆大约需要18000m,按照当前市场行情估算价值30万元;而福科变仅使用数千米低廉的普通光缆,还不算二次电缆展放及接线施工发生的人工费。二次接线工作量只有原来的10%左右。虽然集成一次设备投资高于普通设备,但数字化变电站大幅减少设备安装调试时间,更容易打造标准化变电站。 2、提升计量测量精度。传统变电站采用电磁式电压电流互感器将高电压大电流转换成100V、5A的二次标准模拟量后,综自系统再转换成毫伏毫安级别,最后进行模拟量转数字量,系统识别后数据库自动根据变比换算成一次实际值。过程比较繁琐易产生累计误差。而数字化变电站直接使用高精度的光电互感器,光信号直接通过光纤传输计算机,基本没有损耗,计量测量精度大为提升。 3、提高信号传输的可靠性。避免电缆带来的电磁兼容、传输过电压和两点接地等问题,全站操作回路电气、机械及程序闭锁三道关 口防止误操作,变电站的各种功能可共享统一的信息平台,避免设备

变电站标准化管理

变电站标准化管理条例 一、总则 1、变电站标准化管理是加强供电企业生产管理的基础工作之一。为了全面提高变电运行管理水平,实现规范化、标准化、科学化管理,达到安全、经济、高效、文明生产的目的,特制订本条例。 2、本条例根据部、网局颁发的有关制度、规程(条例),结合全省各供电单位实际情况,在广泛调查研究的基础上,经过反复酝酿,对1995年颁发的《变电站标准化管理条例》进行了修订,完善了各项运行工作的管理标准、工作标准和考核标准。 3、本条例适用于山西省电力公司所属主网变电站(开闭所)。各供电单位有关生产领导、专业技术人员和变电运行人员应熟悉本条例并认真执行。 4、本条例解释权属山西省电力公司生产处。 二、管理标准 (一)安全管理 1、安全活动制度 1.1 变电站运行人员应认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针,工作中严格遵守《电业安全工作规程》,积极开展反事故斗争,做好防范措施。为了强化安全工作和安全教育,变电站运行班、组应每周进行一次安全日活动,站长应每月主持召开一次安全日活动会。 1.2 安全日活动内容: 1.2.1 学习上级有关安全生产的方针、政策、文件、规定、事故通报、快报等。 1.2.2 学习各单位安全生产经验。 1.2.3 对人身、设备安全情况和本站或本班的安全工作进行总结分析,找出存在问题,提出下周(或今后)安全工作整改措施。 1.2.4 检查落实安全整改措施。 1.2.5 有针对性地进行反事故演习活动。 1.3 每次安全日活动,参加人(包括上级领导和安全专责人)应亲自签名。学习内容,讨论情况和制定的措施等应简明扼要地记入“安全台帐”“安全活动记录栏”中,车间(工区)领导应参加并检查活动情况。 2.防止电气误操作装置管理制度 2.1 为做好防止电气误操作装置(以下简称“防误装置”)的运行、维护和检修管理工作,制定防误装置管理制度。 2.2 防误装置应具有下列“五防”功能: 2.2.1 防止误拉、合断路器。 2.2.2 防止带负荷拉、合隔离开关。 2.2.3 防止带电挂接地线或合接地刀闸。 2.2.4 防止带地线(接地刀)合断路器(隔离开关)。 2.2.5 防止误入带电间隔。 2.3 凡能引起断路器分闸的控制把手、按钮、均应加设防误操作罩(采用微机闭锁者可不做要求)。

我国数字化变电站发展现状及趋势

我国数字化变电站发展现状及趋势 作者:全国电力系统管理及其信息交换标准化技术委员会何卫来源:赛尔电力自动化总第80期 数字化变电站技术是变电站自动化技术发展中具有里程碑意义的一次变革,对变电站自动化系统的各方面将产生深远的影响。数字化变电站三个主要的特征就是“一次设备智能化,二次设备网络化,符合IEC61850标准”,即数字化变电站内的信息全部做到数字化,信息传递实现网络化,通信模型达到标准化,使各种设备和功能共享统一的信息平台。这使得数字化变电站在系统可靠性、经济性、维护简便性方面均比常规变电站有大幅度提升。 数字化变电站在我国发展迅速,从1995年德国提出制定IEC61850的设想开始,中国就一直关注IEC61850的发展。全国电力系统管理及其信息交换标准化技术委员会自2 000年起,将对IEC61850的转化作为工作重点之一。从CD(委员会草案)到CDV,从F DIS到正式出版物,标委会及其工作组专家密切跟踪IEC标准的进展,用近5年的时间,二十多位专家的辛勤工作,完成了IEC61850到行业标准DL/T860的转化。 标准转化的同时,国内顶级设备制造商如南瑞集团、北京四方、国电南自、许继电器等同步开展了标准研究和软硬件开发。2006年以来,相继有采用IEC61850标准的变电站投入运行,从110kV到500kV,从单一厂家到多家集成,国内对数字化变电站工程实践的探索正在向纵深发展。 在国调中心的领导下,从2004底开始,标委会成功组织了6次大规模互操作试验,极大地推动了基于IEC61850标准的设备研制和工程化。 为规范IEC61850在国内的有效有序应用,2007年,标委会将DL/T860标准工程实施技术规范纳入工作计划,并迅速组织有关专家进行起草,经广泛征求意见,2008年该规范通过标委会审查报批。成为指导DL/T860标准国内工程实施的重要配套文件。 目前,国内各网省公司都进行了数字化变电站试点,对DL/T860标准的应用程度和技术水平各不相同,有单在变电站层应用DL/T860的,也有在过程层试验的,还有结合电子式互感器应用的;有单一厂家实现的,也有多达十多加设备制造商参与的。数字化变电站的试点已经较为充分,现在应该到了总结成功经验、探讨发展策略的时候了。

数字化变电站技术规范

数字化变电站技术规范

中国南方电网有限责任公司企业标准 数字化变电站技术规范 (审查稿) Q/CSG ×××××-2009 2009- - 发布 2009- - 实施中国南方电网有限责任公司发布

目次 前言 (1) 1范围 (3) 2 引用标准 (3) 3 术语与定义 (5) 4 系统构成 (6) 5 系统配置 (8) 6 设备技术要求 (10) 7 软件技术要求 (20) 8应用功能 (23) 9 总体性能指标 (50) 10 设计要求 (52) 11 产品验证技术要求 (53) 附录A 典型应用方案(资料性附录) (54) 附录B 建模原则(资料性附录) (58) 附录C 服务(资料性附录) (77)

前言 近年来,随着工业级网络通信技术、集成应用技术、电子及光电采集技术、信息技术,特别是IEC61850标准的颁布,数字化变电站技术具备了基本应用基础。数字化变电站是以变电站一、二次系统为数字化对象,对数字化信息进行统一建模,将物理设备虚拟化,采用标准化的网络通信平台,从而以信息共享、硬件平台综合集成应用、软件功能插接复用、逻辑功能智能化策略的全新模式,实现变电站运行监视、快速保护、智能分析、标准化操作、设备状态监测等基本功能,并为数字化电网以及广域控制技术的发展奠定基础。 在公司生产、调度等部门的领导下,各级科研和生产单位在数字化变电站和电力生产数字化建设方面进行了积极探索和开展了卓有成效的应用实践。数字化变电站已经成为当前建设的一大热点,一些数字化变电站的试点应用工程已经建成并投入试运行。总体来看,数字化变电站试点工程运行良好,充分体现了新技术的优势,也为电网的可持续发展提供了宝贵经验;同时也暴露了建设标准不统一、设备良莠不齐等问题。为

对数字化变电站的几点认识

对数字化变电站的几点认识当前变电站综合自动化系统在我国220kV及以下等级电网得到了广泛的应用,对提高电网的安全经济运行水平起到了重要作用,基本达到了无人值班、简化运维、节省投资等目的。随着国家电网公司智能电网建设全面展开,数字化变电站也将大行其道。数字化变电站是变电站综自发展的下一个阶段。 2010年5月初,孝感电网第一座110kV汉川福科数字化变电站投入运行。至今运行良好,没有发生保护误动或拒动情况,所有运行监测数据均正确可靠。整个变电站站容站貌整洁有序、设备集成化程度高、电气一二次接线简洁,极大地提升了变电站的档次。 与传统变电站相比,数字化变电站具有以下优势: 1、大幅减少二次接线。同等规模的传统110kV变电站全站用于控制、测量、信号的二次电缆大约需要18000m,按照当前市场行情估算价值30万元;而福科变仅使用数千米低廉的普通光缆,还不算二次电缆展放及接线施工发生的人工费。二次接线工作量只有原来的10%左右。虽然集成一次设备投资高于普通设备,但数字化变电站大幅减少设备安装调试时间,更容易打造标准化变电站。 2、提升计量测量精度。传统变电站采用电磁式电压电流互感器将高电压大电流转换成100V、5A的二次标准模拟量后,综自系统再转换成毫伏毫安级别,最后进行模拟量转数字量,系统识别后数据库自动根据变比换算成一次实际值。过程比较繁琐易产生累计误差。而数字化变电站直接使用高精度的光电互感器,光信号直接通过光纤传输计算机,基本没有损耗,计量测量精度大为提升。 3、提高信号传输的可靠性。避免电缆带来的电磁兼容、传输过电压和两点接地等问题,全站操作回路电气、机械及程序闭锁三道关

数字化变电站关键技术及未来展望

数字化变电站关键技术及未来展望 国得到迅速发展。数字化变电站就是把变电站的信息采集、处理、传输以及输出全部实现数字化。由于这项技术汇集多方面、多层次技术革新,所以它的发展将会是一个比较长期的过程。主要阐述了数字化变电站的背景和特征,着重介绍了变电站数字化过程中的关键技术,同时介绍了变电站数字化之后对未来产生的影响。 为了提高电力系统的自动化水平和可靠性,提高电网企业的经济效益和管理水平,我国电力企业积极进行变电站的数字化。随着国家标准的不断完善以及智能断路器、非常规互感器和网络技术的发展,数字化将是未来变电站自动化发展的必然趋势。 一、数字化变电站的特点 随着数字化技术的出现和应用,数字化变电站的概念也被提出。数字化变电站可以实现信息的整体和统一处理,同时具备变电站内IED之间、控制中心和变电站之间协同互动运行的能力。一般情况下,数字化变电站具备以下几个技术特点。 1.层次化 由于所具备的功能差异,变电站的结构逻辑可分成间隔层、过程层以及变电站层。间隔层的作用是通过本间隔的数据作用于自身间隔的一

次设备。所有与一次设备接口功能的实现是通过过程层完成的。利用全站的数据,变电站层可以对全站的一次设备进行监视以及控制,同时可以实现与远方控制中心进行交换数据。 2.一次设备的智能化 可编程(PLC)控制器可以替换变电站二次回路中的继电器及其配套的逻辑回路,光电数字和光纤将会代替变电站目前普通的模拟信号和控制线路被。 3.二次设备的网络化 变电站的二次设备不设功能装置重复的输入/输出接口,通过网络可以真正实现数据共享、资源共享,普通的功能装置也会演变成逻辑的功能模块。 4.运行管理实现自动化 日常运行、维护、数据记录可以实现无纸化办公和自动化的信息分流交换;变电站发生故障时,及时提出故障原因和维修意见;系统可以自动发出变电站设备状态检修报告。 二、数字化变电站中的关键技术

变电站(所)标准化建设规范

附件:齐鲁石化变电所(站)规范化建设标准 1.变电所(站)建筑物 1.1 门 (1)变电站大门上应有不锈钢材料制作并带有中国石化公司标志的站名牌。大门使用门栓挂锁。 (2)配电室一般情况应设2个甲级防火门(一大一小)并向外开启。 (3)所有门应安装高度为0.5米防小动物板。防小动物板为塑料、金属或木板制作,安装方式为插入式,防小动物板上部刷防止绊跤线标志。 (4)所有门(含防小动物板)关上后缝隙不大于0.5cm。 图1-1 配电室防火门及防小动物板 (5)站名牌规格:600×450mm,不锈钢板制作,并带有中国石化公司标志。底色:不锈钢本色,黑色宋体字,站名字号300号,“中国石化标志”高度180mm,“齐鲁石化”字号260号。

图1-2 站名标志牌 1.2 门前标志 (1)每个配电室的两个主要通道门前地面上应画上禁止阻塞的标志线,防阻塞线外边沿距离门线800mm,禁止阻塞线为黄色,条宽100mm,间隔100mm,倾斜角度为45°。 图1-3 禁止阻塞标志线 (2)配电室主要通道门上醒目位置应悬挂(张贴)“禁止烟火”、“未经许可不得入内”、“必须带安全帽”、“注意通风”等安全标志牌并依次排序;侧门应悬挂(张贴)“紧急出口”等安全标志牌。 “注意通风”安全标志牌仅适用于SF6设备配电室和蓄电池室。 图1-4 配电室门前标志牌

(3)“禁止烟火”、“未经许可不得入内”、“必须带安全帽”、“注意通风”标志牌规格为200×160mm,。 (4)“紧急出口”尺寸如下: 表1-1 “紧急出口”标志牌参数(单位:mm) (5)控制室、保护室、电子室入口门上醒目位置应悬挂“禁止使用无线通讯”标志牌。 图1-5 “禁止使用无线通讯”标志牌 1.3 窗户 窗户应紧密不留缝隙。必要时可加装不锈钢网窗、不锈钢防盗窗,不锈钢网孔为(5×5mm) 。 1.4 墙及地面 配电室的内墙表面应粉刷白色防水涂料,地面应铺防滑瓷地砖或打平的水泥地。所用水泥标号不小于C20。 控制室、保护室、电子间地面应铺防静电地板。 1.5 屋顶及四周 配电室屋顶及各面墙壁不应有渗水,配电室内不得有排水管、排污管、蒸汽管线;

数字化变电站技术

数字化变电站 晋阳珺 2009.11 内容提要 数字化变电站的定义和组成 非常规CT、PT技术 合并单元技术介绍 数字化变电站工程应用 数字化变电站推荐方案 数字化变电站设计、检修、维护 数字化变电站发展展望

数字化变电站的定义与组成 一次设备智能化,二次设备网络化 变电站层 监控、远动、故障信息子系统 间隔层 保护装置、测控装置 过程层 合并单元(MU)、智能单元 数字化变电站的定义与组成

数字化变电站的定义与组成 控制中心监控主机远动主站 交换机路由器r 站控总线 保护A 测控单元r 光电互感器保护B 保护A 测控单元传统一次设备保护B IEC61850-9-1 IEC61850-8 智能终端 传统一次设备间隔层 过程层r 站控层r 光电互感器 数字化变电站与常规SAS 比较 常规变电站数字化变电站 一次设备: 电磁式互感器非常规互感器 传统开关智能组合电器 二次设备: 传统保护测控设备网络化装置 电缆硬连接SV/GOOSE 通信协议: 私有协议IEC61850

常规互感器与非常规互感器的比较 绝缘性能优良,造价低。电磁式互感器一次侧与二次侧之间通过铁心耦合,绝缘结构复杂,其造价随电压等级的升高呈指数关系上升。在光电式互感器中,高压侧信息通过光纤传输到低压侧,其绝缘结构简单,造价一般随电压等级的升高呈线性增加。 消除了磁饱和、铁磁谐振等问题。光电式互感器无铁心,消除了磁饱和及磁谐振现象,互感器运行暂态响应好、稳定性好。 常规互感器与非常规互感器的比较 暂态响应范围大。电磁式互感器因存在磁饱和问题,难以实现大范围测量。光纤互感器有很宽的动态范围,一个测量通道额定电流可达到几十安培至几千安培,过电流范围可达几万安培,可同时满足测量和继电保护的需要。 没有易燃、易爆炸等危险,无需检压检漏。非常规互感器一般无需油或SF6绝缘,避免了漏油、漏气、爆炸等问题。

数字化变电站的主要特征和关键技术概

数字化变电站的主要特征和关键技术概 摘要:数字化变电站必然会成为未来变电站发展的趋势。建设以光电式互感器、智能化集成开关、智能变压器等数字化一次设备和其他智能电子设备为基础的新 型变电站自动化系统。实现数字化变电站站内各层间的无缝通信。笔者就数字化 变电站的主要特征和关键技术加以阐述探讨,并对其主要内容进行分析研究。 关键词:数字化变电站;主要特征;关键技术 一、前言 数字化变电站是由智能化一次设备(电子式互感器、智能化开关等)和网络化二次设备分层(过程层、间隔层、站控层)构建。作为一门新兴技术,数字化变电站从提出开始就受到了 极大的关注。目前已成为我国电力系统研究的热点之一。随着相关软硬件技术的不断发展和 成熟,数字化变电站将成为变电站技术的发展方向。 二、进行对数字化变电站的主要特征 1.实现自动变电站内部的自动检修功能 所谓数字化变电站,顾名思义指的是在进行变电站内部使用的的基础之上,根据对设备的 检修结果的整理和分析,有效的根据数字化概念制订出一套合理的变电站设备的各个项目的 状态检修的时间和流程。具体来说,就是在发现了变电站设备状态存在问题之后,在第一时 间对要进行检查或修缮内部的设备进行检修工作,保证变电站内部的各个设备可以安全高效 运行。数字化变电站要在变电站内部设备的运行状态研究的基础之上,结合计算机科学技术、电子通信技术等手段,准确找出变电站内部设备运行状态存在的问题。具体来说,变电站设 备状态检修的内容包括:变电站设备运行状态实时监测、变电站设备带电运行检测、变电站 设备故障诊断检测等。截至目前,数字化变电站设备状态检修工作都是预防性质的检测与修 缮工作,在这样的检测背景下,很难全面完善变电站内部设备存在的问题。针对这样的情况,尽可能的完善数字化变电站设备状态检修工作的功能,发现设备剩余的问题,以待后续解决。 2 通过数字化技术进行对变电站设备的准确评估 在进行数字化变电站设备状态检修的时候,监测的主要内容是对变电站内部设备的运行状 态进行检测。与此同时,为了有效保证变电站设备状态检修的有效性和准确性,需要对变电 站运行设备进行寿命评估。一般情况下,变电站设备检测的主要内容包括:变电站设备进行 交流测量、变电站设备进行直流测量,检测变电站设备是否存在信号干扰问题、检测变电站 逻辑系统,看看变电站设备是否具有自动修复功能、检测变电站通信系统和电流屏蔽系统。 一般情况下,变电站内部设备交流测量主要通过系统内部的 PT、CT 回路进行输入交流电处理,以便测量变电站内部设备线路是否有效运行;变电站内部设备进行直流操作,检测变电站内 部设备是否存在信号干扰问题主要是通过接通直流电,检测变电站内部设备是否可以在通直 流电基础上,保证变电站设备的自动运行;变电站内部逻辑系统检测主要指的是查看变电站 系统内部是否具有自动化的控制能力。 3 通过数字化技术合理选择设备评测方法 为了有效发挥数字化变电站设备状态检修效果,需要选择合适的检修方法,与一次设备状 态检修方法相比,设备状态检修主要是依靠变电站内部的传感器设备。针对这样的情况,在 进行设备状态检修的过程中,可以尽可能的减少对成本资金的消耗。与此同时,为了有效提 升设备状态检修的效果,还可以引进一些比较先进的科技,例如,在设备状态检修过程中引 进 PT,CT 的断线检测技术、保险熔断报警等先进技术,防止变电站设备存在未检测出来的问题,有效保证变电站内部设备的高效运行。 三、数字化变电站的关键技术 1 通过数字化电磁抗干扰技术提升变电站运行的准确率 在进行数字化变电站设备状态检修的过程中,由于利用了较多的电子传感器设备和相应的 计算机处理设备,因此,这些高端精密的电子仪器很容易受到来自电磁信号的干扰,导致设 备状态检修的准确性和精密性难以保证,最终导致收集到的变电站内部设备运行参数不准确、变电站内部设备损坏等问题的出现。针对这样的情况,需要在进行设备状态检修的过程中,

变电站辅助设施标准化验收规范.doc

河南电网变电站辅助设施标准化验收规范 前言 变电站辅助设施作为电网生产辅助系统,是提高变电站运行维护管理能力,提高电网的设备运行环境的重要基础,也是实现电网运行管理信息化的基础。 对变电站辅助设施进行认真、全面、严格、规范的标准化验收,是保证变电站在验收交付后稳定、安全、可靠运行的重要手段,也是项目规范化管理的必要阶段。 为使河南电网所辖的变电站辅助设施系统验收工作更具专业性、规范性和可操作性, 特制定本规范

1 范围 本规范规定了河南电网变电站辅助设施系统的验收阶段、验收组织管理、验收原则及依据、验收内容及要求、验收大纲编制、现场验收、整体考核验收等方面的要求。 本规范适用于河南电新建、改建、扩建的变电站。 2 验收组织管理 2.1 验收阶段 变电站辅助设施系统验收分为两个阶段,即现场验收、整体考核验收;整体考核验收阶段包括试运行考核期和整体考核验收,试运行考核期不得少于3 个月。 2.2 验收职责 2.2.1 各地区供电局(建设单位)职责: a)负责组织变电站辅助设施系统的现场验收; b)负责组织完成各阶段验收测试大纲的编制及审核; c)编制各阶段验收文件; d)负责编制项目工程文档,汇编项目工程清册。 2.2.2 制造单位职责: a)辅助设施制造单位参与现场验收和整体考核验收; b)制造单位负责组织辅助设施的工厂验收,参与现场验收; c)制造单位负责编制工厂验收大纲,参与现场验收大纲编制; d)参与编制工厂验收、现场验收文件。

e)提供所生产设备的质量证明文件、特种设备须提供生产制造许可证复印件 2.2.3 安装调试单位职责: a)参与现场验收大纲的编制; b)参与现场验收; c)完成现场施工图档资料的编制。 2.2.4 设计单位职责: a)参与变电站辅助设施的各阶段验收; b)参与各阶段验收测试大纲编制; c)对验收中发现的由于设计原因造成的缺陷应及时进行设计变更; d)负责竣工图纸的编制,并按照河南电网关于变电站辅助设施移交的规定和合同要求提交给建设单位。 2.3 验收组织 2.3.1 负责项目各阶段验收组织工作的单位在验收条件具备后,及时组织成立相应的验收工作组,启动该阶段验收流程。 2.3.2 各阶段验收工作组包括领导小组和工作小组,工作小组负责变电站现场的验收测试。 2.3.3 验收工作组在验收开始前必须严格审查验收大纲,验收大纲经审批通过后,进入验收流程。 2.3.4 在验收过程中,验收工作组必须严格按照验收大纲和验收流程进行验收测试工作,并负责编制验收报告。

数字化变电站的构成及发展趋势

数字化变电站的构成及发展趋势 随着61850规约的广泛使用,数字化变电站在我国逐步得到推广、使用,首先,什么是数字化变电站,数字化变电站由哪些设备构成,数字化变电站的优势在哪里,只有了解了这些才能有助于我们新产品的研发,现在我将数字化变电站的整体构成和几个保护装置生产厂家在数字化变电站上所做的工作做简单介绍,希望通过这个介绍让大家了解数字化变电站的一些基本情况,更有助于我们新产品(PWF)的推广。 一、数字化变电站的构成: 1、数字化变电站的定义:数字化变电站是由智能化一次设备(电子式互感器、智能化开 关等)和网络化二次设备分层(过程层、间隔层、站控层)构建,建立在IEC61850通信规范基础上,能够实现变电站内智能电气设备间信息共享和互操作的现代化变电站。 2、各层所包含的主要设备: 1)站控层:包括监控系统中的监控工作站、打印机、维护工程师站等,就地信息上传 到调度的远动系统(通讯服务器、路由器等),微机五防闭锁系统,变电站直流系统,全站的GPS等。 2)间隔层:保护装置、测控装置、保护测控一体化装置、智能仪表等。 3)过程层:光电互感器(ECT/EPT)、MU、智能开关设备(如果是与传统开关配 合就是智能单元) MU(合并单元)的作用:一是解决同步采样问题(常规互感器与电子式互感器会并存,如电压、电流之间,变压器不同的电压等级之间 —三相电流、电压采样必须同步, —变压器差动保护从不同电压等级的多个间隔获取数据存在同步问题

—母线差动保护从多个间隔获取数据也存在同步问题 —线路纵差保护线路两端数据采样也存在同步问题) 二是解决数据传送标准问题。 3、间隔层与过程层之间的连接方式及比较: 我们测试仪注重的是间隔层设备与过程层设备之间的联系,所以这里只介绍这部分的连接方式。 1)110kV及以上电压等级新建变电站标准连接方式 这两种方案看着比较相近,但是点到点的拓扑连接只是将原来的电缆用光纤代替,二次回路上并没有简化多少,数据、信息没有真正意义上实现共享。由交换机组成的星型拓扑连接方式简化了二次回路,数据、信息真正做到共享。点到点的连接方式二次回路虽然比较复杂,但是由于从MU到保护装置的时延相同,所以保护装置算法上不存在由于时延造成的误动或拒动。星型拓扑连接方式会有时延时间不同的现象,对交换机的要求比较高,需要在硬件和软件做的工作较多。 2)110kV及以上电压等级改造变电站标准连接方式

安全,从变电站运行标准化开始(正式版)

文件编号:TP-AR-L2375 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编订:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 安全,从变电站运行标 准化开始(正式版)

安全,从变电站运行标准化开始(正 式版) 使用注意:该安全管理资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 变电站是电网的重要组成部分,它的安全运行关 系到整个电网的安全稳定,是电网公司生产经营的生 命线。为提高变电站安全生产工作水平,贵州电网公 司经过广泛调研,20xx年制定颁发了贵州电网公司 《220kV及以上变电站运行管理标准》,从运行值班 管理、设备管理、安全管理、运行管理、技术管理、 站务管理六个方面对变电运行班组的管理工作进行统 一要求。目前贵州电网全部500 千伏变电站、27座 220千伏变电站、47座110千伏变电站实现了标准化 建设。这一成果得到南网公司领导的高度评价。

通过抓变电站标准化建设,大大提高了安全生产管理水平,到目前为止,今年贵州电网安全生产全部达到南网要求,一般性事故比去年同期下降30%。请看,规范化管理给变电站带来的变化: 变化一:变电站管理制度和工作标准统一。过去,全省各变电站的管理规章制度不统一,工作要求不一致,统一管理难度大。为此,贵州电网公司以明确运行人员要做什么,应怎样做为切入点,制定了变电站安全工器具检查标准、图纸资料管理标准、工作质量考核标准、设备台帐管理制度等24个规章制度范本,使全省范围内变电站规章制度实现相对统一,有效避免了变电运行班组管理人员工作的随意性,为运行班组有效工作创造了条件。 变化二:运行值班方式实现了统一。在推行变电站标准化管理以前,部分变电站实行两班运转或长

《安全文明标准化变电站创建工作汇报》

《安全文明标准化变电站创建工作汇报》全面实行精细化、规范化管理创建安全、可靠、文明的标准化变电站 尊敬的各位领导、 同志们: 今天,省x电(集团)公司××地区新农村标准化变电站建设现场会在××隆重召开,这是对我局标准化变电站建设的鼓励和鞭策。为此,我谨代表全局干部职工衷心感谢省集团公司、××工委给予我们这次交流学习的良好机会。也真诚欢迎各位领导、专家和同志们检查指导工作。 ××古称雍州,是先秦文化的发祥地,也是苏轼文化的起源地,又是凤酒文化、民间艺术荟萃之地和商贸、交通发达的农业大县。全县1179平方公里,人口51万,17个乡镇,250个行政村,12万用电客户,年售电量1.3亿千瓦时。xx年全县实现村村通电率100%。xx年被××市委、市政府列为“十一五”规划“撤县建市”目标县。公务员之家xx 我局管辖35千伏变电站3座,目前已达标一座,正在创建一座。主变容量25.6兆伏安,基本满足供电区域内工农业生产和居民生活用电需求;其中,××变电站位于县城西南部,xx年1月新建投运,运行值班员6人,平均年龄28岁,大中专毕业生3人。经过6年电网建设与改造,10千伏、0.4千伏线路设备供电质量和可靠性大幅度提高,为全县经济发展、新农村建设和“十一五”规划起步做出了应

有贡献。近年来,我局先后获得“省级文明单位”,省x电公司党委“先进基层党组织”,××市委、市政府“园林式单位”和“治安模范单位”,县委、县政府“争取项目资金先进单位”等荣誉称号。 下面,我就××局标准化变电站建设工作向各位领导和同志们作以简要汇报: 一、提高认识,加强领导,认真开展标准化变电站建设 标准化变电站建设是省x电(集团)公司全面提升电网管理水平,增强变电站运行安全可靠性,努力提高市场竞争能力,实现供电管理规范化、标准化的重要举措,是集团公司管理创新战略的重要组成部分,对于实现全系统“十一五”规划奋斗目标和推动今后地电企业发展有着极期现实而深远的意义。基于这个认识,在创建达标活动中,我们始终坚持以打造安全型、服务型和可靠性电网为目标,以陈村变电站标准化建设为先导,采取“树立典型,示范带动,整体推进”的办法,重点从人员素质、基础管理、硬件设施、文明生产等方面着手,全面提升变电站标准化、规范化和精细化管理。围绕集团公司标准化变电站建设总体部署,县局领导班子审时度势,明确目标,精心组织,集中精力狠抓落实,“咬定青山不放松”,持之以恒,千方百计克服各种困难和不利因素,一如既往地贯彻执行《标准化变电站建设规范》要求,不断加强安全运行、工作标准、技术培训和文明生产等方面工作,有效发挥县级调度管理职能,确保电网安全、可靠、经济运行,有力地推动了全局规范化、科学化管理,为标准化变电站建设顺利达标奠定了良好的基础。