一、介质损耗试验概述

任何绝缘材料在电压作用下,总会流过一定的电流,所以都有能量损耗,把在电压作用下电介质产生的一切损耗称为介质损耗。由于直流电压下电介质中的损耗主要是漏导损耗,用绝缘电阻或漏导电流就足以充分表示了,所以在交流电压下引入介质损耗,它表示在交流电压作用下有功电流和无功电流的比值。介质损耗只与材料特性有关,而与材料尺寸、体积无关的物理量。

二、试验仪器的选择及试验方法

2.1试验时使用的仪器

自动介损测试仪、QS1型西林电桥

2.2试验方法

2.2.1 QS1型西林电桥

2.2.1.1技术特性

QS1型电桥的额定工作电压为10kV,tgδ测量范围是0.5%~60%,试品电容Cx是30pF~0.4μF(当CN为50pF时)。该电桥的测量误差是:tgδ=0.5%~3%时,绝对误差不大于±0.3%;tgδ=3%一60%时,相对误差不大于±10%。被试品电容量CX的测量误差不大于±5%。如果工作电压高于10kV,通常只能采用正接线法并配用相应电压的标准电容器。电桥也可降低电压使用,但灵敏度下降,这时为了保持灵敏度,可相应增加CN的电容量(例如并联或更换标准电容器)。

2.2.1.2接线方式

1.正接线法。所谓正接线就是正常接线,如图一,在正接线时,桥体处于低压,操作安全方便。因不受被试品对地寄生电容的影响,测量准确。但这时要求被试品两极均能对地绝缘(如电容式套管、耦合电容器等),由于现场设备外壳几乎都是固定接地的,故正接线的采用受到了一定限制。

图一

2.反接线法。反接线适用于被试品一极接地的情况,故在现场应用较广。这时的高、低电压端恰与正接线相反,因而称为反接线。在反接线时,电桥体内各桥臂及部件处于高电位,所以在面板上的各种操作都是通过绝缘柱传动的。此时,被试品高压电极连同引线的对地寄生电容将与被试品电容Cx并联而造成测量误差,尤其是Cx值较小时更为显著。

3、对角接线。当被试品一极接地而电桥又没有足够绝缘强度进行反接线测量时,可采用对角接线,在对角接线时,由于试验变压器高压绕组引出线回路与设备对地(包括对低压绕组)的全部寄生电容均与Cx并联,给测量结果带来很大误差。因此要进行两次测量,一次不接被试品,另一次接被试品,然后按式(3-1)计算,以减去寄生电

容的影响。

tgδ=(C2 tgδ2-C1 tgδ1)/(C2-C1)(3-1)

CX=(C2-C1)(3-2)

式中 tgδ1——未接人被试品时的测得值;

tgδ2——接人被试品后的测得值;

C1——未接人被试品时测得的电容;

C2——接人被试品后测得的电容。

这种接线只有在被试品电容远大于寄生电容时才宜采用。用QSI型电桥作对角线测量时,还需将电桥后背板引线插头座拆开,将D点(即图3-3中E点)的输出线屏蔽与接地线断开,以免E点与地接通将R3短路。此外,在电桥内装有一套低压电源和标准电容器,供低压测量用,通常用来测量压(100V)大容量电容器的特性。当标准电容CN=0.001μF时,试品电容 Cx的范围是300pF~10μF;当CN=0.01μF时,CX的范围是3000pF~100μF。tgδ的测量精度与高压测量法相同,Cx的误差应不大于±5%。

2.2.2数字式自动介损测量仪

数字式介损测量仪的基本原理为矢量电压法。数字式介损型测量仪为一体化设计结构,内置高压试验电源和BR26型标准电容器,能够自动测量电气设备的电容量及介质损耗等参数,并具备先进的于扰自动抑制功能,即使在强烈电磁干扰环境下也能进行精确测量。电通过软件设置,能自动施加 10、5kV或2kV测试电压,并具有完善的安全防护措施。能由外接调压器供电,可实现试验电压在l~10kV范围内

的任意调节。当现场干扰特别严重时,可配置45~60HZ异频调压电源,使其能在强电场干扰下准确测量。

数字式自动介损测量仪为一体化设计结构,使用时把试验电源输出端用专用高压双屏蔽电缆滞插头及接线挂钩)与试品的高电位端相连、把测量输人端(分为“不接地试品”和“接地试品”两个输人端)用专用低压屏蔽电缆与试品的低电位端相连,即可实现对不接地试品或接地试品(以及具有保护的接地试品)的电容量及介质损耗值进行测量。

测量时根据试品的接地状况选择正接线。在有干扰时应设法排除以保证测量结果的可靠性,试验前应将设备的表面清理干净。

三、试验结果的分析判断

(1)tgδ值于历年的数值比较不应有显著变化(一般不大于30%)(2)试验电压如下:

绕组电压10kV及以上 10kV

绕组电压10kV以下Un

四、注意事项

1测量按试验时使用的仪器的有关操作要求进行。

2应采取适当的措施消除电场及磁场干扰,如屏蔽法、倒相法、移相法。

3非被试绕组应接地或屏蔽。

4尽量使每次测量的温度相近。

5应注意测试高压线对地的绝缘问题

皮肤测试仪原理说明

菲斯凯尔皮肤参数测量仪(水分、油分、弹性) 菲斯凯尔皮肤综合指数测量仪是由中国仪表仪器行业协会传感器分会理事会理事单位:深圳市凯尔电子厂独家研发、生产的产品,水分油分技术的产品专利号:201420122849.1;皮肤弹性技术专利号为201420182175.4。 技术原理 菲斯凯尔皮肤指数测量仪:采用专利生物传感原理,对探测头下一定深度内的表皮层和真皮层含水分、油分含量及最具代表意义的皮肤物理性参数—弹性进行检测,并计算出与测量体积的比值。由于皮肤细胞中水分存在流动性,所以菲斯凯尔设计了自动控制传感器进行多向量重复检测,并通过复杂的公式对传感器采集的大量数据进行分析给出最接近真实状况的数据。就像人在有水分和油分的泳池里游泳一样,不同的水油含量游速不同,从而检测出水油含量。皮肤弹性使用等比差原理设计的,精度、可靠性高。

正确指导精细护理 皮肤是由水分、油分、纤维物质组成,成年后纤维物质的总量基本稳定、没有太大变化、而水分和油分是不断新城代谢的生命物质;水分与油分是伴生物。 一:水分 1、水分是载体:皮肤中的有机物质是通过与水分子之间的相互作用形式而存在的,细胞是通过水的流动、润滑代谢营养物质;皮肤组织的生命是通过水的流动维持的 2、水是参与者:胶原蛋白、各种肽、酸、糖类成分的化妆品首先是与皮肤中的水发生水合作用,然后才形成真正的功效作用。 3、缺水的形式:显性的缺水是大家看得到的(皱纹、皮肤晦暗、斑等);而隐性缺水一般20多岁就开始出现了,由于这时的亚健康皮肤状态,会加速显性缺水。 4、缺水的危害:首先是代谢不畅、代谢物的受阻会把众多的不良物质残存在皮肤中,进而聚集或形成阻挡营养物质流动的壁垒、形成灰暗、斑点、皱纹、痘痘等皮肤问题; 5、水分的帮助和提高作用:提高营养物质流动性、增强流动功能、让化妆品的功能物质迅速扩散、把功效及时搬运到需要的组织及细胞中;同时增加吸收率;扩散不良聚集物、加速色素及不良物的分解及代谢、疏通渠道、水合反应完全、增强化妆品功效;充足的多余水分有利油分的稀释和吸收、疏通毛孔; 二、油分

有限单元法基本思想,原理,数值计算过程

有限单元法学习报告 在对力学问题分析求解过程中,方法可以概括为两种方法,一种为解析法,对具体问题具体分析,通过一定的推导用具体的表达式获得解答,由于实际工程中结构物的复杂性,此方法在处理工程问题是十分困难的;另一种是数值法,有限元法是其中一种方法,其数学逻辑严谨,物理概念清晰,又采用矩阵形式表达基本公式,便于计算机编程,因此在工程问题中获得广泛的应用。 有限元法基本原理是,将复杂的连续体划分为简单的单元体;将无限自由度问题化为有限自由度问题,因为单元体个数是有限的;将偏微分方程求解问题化为有限个代数方程组的求解问题。通常以位移为基本未知量,通过虚功原理和最小势能原理来求解。 基本思想是先化整为零,即离散化整体结构,把整体结构看作是由若干个通过结点相连的单元体组成的整体;再积零为整,通过结点的平衡来建立代数方程组,最后计算出结果。我将采用最简单的三结点三角形为基本单元体,解决弹性力学中的平面问题为例,解释有限单元法的基本原理、演示数值计算过程和一般性应用结论。 一、离散化 解决平面问题时,主要单元类型包括三角形单元(三结点、六结点)和四边形单元(四结点矩形、四结点四边形、八结点四边形)等。选用不同的单元会有不同的精度,划分的单元数越多,精度越高,但计算量也会越大。因此在边界曲折,应力集中处单元的尺寸要小些,但最大与最小单元的尺寸倍数不宜过大。在集中力作用点及分布力突变的点宜选为结点,不同厚度,不同材料不能划分在同一单元中。三角形单元以内角接近60°为最好。充分利用对称性与反对称性。 二、单元分析 将一个单元上的所有未知量用结点位移表示,并将分布在单元上的外力等效到结点上。 1、位移函数选取: 根据有限元法的基本思路,将连续体离散为有限的单元集合后,此时单元体满足连续性、均匀性、各向同性、完全线弹性假设。单元与单元之间通过结点连接并传递力,位移法(应用最广)以结点位移δi=(u i v i)T为基本未知量,以离散位移场代替连续位移场。单元体内的位移变化可以用位移函数(位移模式)来表示,因为有限元分析所得结果是近似结果,为了保证计算精度和收敛性,x位移函数应尽可能反应物体中的真实位移,即满足完备性和连续性的要求:

赤平投影原理及讲解

一、序言 岩质边坡稳定性分析方法有许多,但无论是平面滑动的单一楔形断面滑体、单滑块和多滑块分析法,还是楔体滑动的仿平面分析法、楔体分割法、立体分析法、霍克分析法以及《岩土工程勘察规范》(GB50021-94)推荐法等,在计算边坡稳定性系数时,需要知道滑体控制平面(包括结构面和坡面、坡顶面)或直线(包括平面的法线)的地质产状,以及平面与平面、直线与直线、直线与平面间夹角等。其中平面和直线的产状可以通过现场测量获取,除此之外的几何参数,在没有发明极射赤平投影之前,都是用计算法求得,不仅它们的计算公式复杂,而且计算过程繁琐,也很容易出错。如果采用极射赤平投影求解边坡稳定性分析所需的几何参数,那就可以简化这些几何参数的计算过程,而且一般情况下只需要在现场测量出各个控制平面的地质产状即可。 二、极射赤平投影的基本原理 (一)投影要素 极射赤平投影(以下简称赤平投影)以圆球作为投影工具,其进行投影的各个组成部分称为投影要素,包括: 1.投影球(也称投射球):以任意长为半径的球。 2.球面:投影球的表面称为球面。 3.赤平面(也称赤平投影面):过投影球球心的水平面。 4.大圆:通过球心的平面与球面相交而成的圆,统称为大圆(如图一(a)中ASBN、PSFN、NESW),所有大圆的直径相等,且都等于投影球的直径。当平面直立时,与球面相交成的大圆称为直立大圆(如图一(a)中PSFN);当平面水平时,与球面相交成的大圆称为赤平大圆或基圆(如图一(a)中NESW);当平面倾斜时,与球面相交成的大圆称为倾斜大圆(如图一(a)中ASBN)。 5.小圆:不过球心的平面与球面相而成的圆,统称为小圆(如图一(b)、(c)中AB、CD、FG、PACB)。当平面直立时,与球面相交成的小圆称为直立小圆(如图一(b)中DC);当平面水平时,与球面相交成的小圆称为水平小圆(如图一(b)中AB);当平面倾斜时,与球面相交成的小圆称为倾斜小圆(如图一(b)中FG或图一(c)中PACB)。 6.极射点:投影球上两极的发射点(如图一),分上极射点(P)和下极射点(F)。由上极射点(P)把下半球的几何要素投影到赤平面上的投影称为下半球投影;由下极射点(F)把上半球的几何要素投影到赤平面上的投影称为上半球设影。一般采用下半球投影。 7.极点:通过球心的直线与球面的交点称为极点,一条直线有两个极点。铅直线交球面上、下两个点(也就是极射点);水平直线交基圆上两点;倾斜直线交球面上两点(如图五中A、B)。 (二)平面的赤平投影 平面与球面相交成大圆或小圆,我们把大圆或小圆上各点和上极射点(P)的连线与赤平面相交各点连线称为相应平面的赤平投影。 1.过球心平面的赤平投影随平面的倾斜而变化:倾斜平面的赤平投影为大圆弧(如图二中的NB′S);直立平面的赤平投影是基圆的一条直径(如图一(a)中的NS);水平面的赤平投影就是基圆(如图一中的NESW)。 2.不过球心平面的赤平投影也随平面倾斜而变化:直立平面的赤平投影是基圆内的一条圆弧(如图三KD′H);倾斜平面的赤平投影有以下三种情况:⑴当倾斜小圆在赤平面以下时,投影是一个圆,且全部在基圆之内(如图三FG);⑵当倾斜小圆全部位于上半球时,投影也是一个圆,但全部在基圆之外;⑶当倾斜小圆一部分在上半球,另一部分在下半球时,赤平面以下部分的投影在基圆之内,以上部分的投影在基圆之外。当球面小圆通过上极射点时,其赤平投影为一条直线(如图一(c)中PACB的投影为AB);水平小圆的赤平投影在基圆内(如图四中A′B′),A′B′是一个与基圆同心的圆。 (三)直线的赤平投影 直线AB的投影点就是其极点A、B和极射点P的连线与赤平面的交点A′、B′。铅直线的投影点位于基圆中心;过球心的水平直线的投影点就是基圆上两个极点,两点间距离等于基圆直径;倾斜直线的投影点有两个,一点在基圆内,另一个在基圆外,两点呈对蹼点,在赤平投影图上两点的角距相差180°(如图五)。 (四)吴氏网及其CAD制作 目前广泛使用的极射赤平投影有等角距投影网和等面积投影网。等角距投影网是由吴尔福发明的,简称吴氏网;等面积投影网是由施密特发明的,简称施氏网。两者的主要区别在于:球面上大小相等的小圆在吴氏网上的投影仍然是圆,投影圆的直径角距相等,但由于在赤平面上所处位置不同,投影圆的大小不等,其直径随着投影圆圆心与基圆圆心的距离增大而增大。而在施氏网上的投影则呈四级曲线,不成圆,但四级曲线所构成的图形面积是相等的,且等于球面小圆面积的一半。使用吴氏网求解面、线间的角距关系时,旋转操作显示其优越性,不仅作图方便,而且较为精确。而使用施氏网时,可以作出面、线的极点图或等密度图,能够真实反映球面上极点分布的疏密,有助于对面、线群进行统计分析,但其存在作图麻烦等缺点。

皮肤弹性测试方案(参照材料)

皮肤弹性测试方案 1.德国CK公司皮肤弹性测试仪MPA580简介 1.1皮肤弹性测试原理 测试原理是基于吸力和拉伸原理,在被测试的皮肤表面产生一个负压将皮肤吸进一个特定测试探头内,皮肤被吸进测试探头内的深度是通过一个非接触式的光学测试系统测得的。测试探头内包括光的发射器和接收器,光的比率(发射光和接收光之比)同被吸入皮肤的深度成正比,这样就得到了一条皮肤被拉伸的长度和时间的关系曲线,然后通过MPA软件分析来确定皮肤的弹性性能。 皮肤弹性测试仪皮肤弹性测试曲线图 1.2弹性测试仪的参数和曲线 1.2.1弹性测试仪的模式选择 A.保持恒定的负压(- ) B.负压线性增加然后线性下降(∧) C.先恒定负压然后线性下降(-\) D.先线性增加,然后突然中断负压(/ ) 不同的模式可以得到不同的弹性曲线和参数,用户根据不同的需要可以进行选择,推荐选择第一种模式。 1.2.2恒定负压模式(- ) Uf=Ue+Uv Uf——皮肤最大拉伸量 Ue——恒定负压加到皮肤上后,0.1秒钟时皮肤的拉伸量,定位弹性部分拉伸量。 Uv——Uf-Ue为皮肤的粘弹性部分,或称为塑性部分拉伸量。 对于皮肤而言,越是年青的皮肤,弹性好的皮肤,Ue的数值就越高,而对于年老的皮肤,弹性差的皮肤,弹性部分值Ue比较低,而粘弹性部分值Uv值就比较高。 Ur=Uf-U1.1 Ua=Uf-U2.0 Ur——取消负压后,皮肤就会迅速恢复原状态,同样分为弹性部分值Ur,即取消负压0.1秒后,皮肤的恢复值和粘弹性部分值,或称塑性部分值。 Ua——从取消负压到下一次连续测试皮肤表面再加负压时皮肤的恢复值。 同样,越是年青的皮肤,弹性好的皮肤,弹性部分值Ur越高,年老的皮肤,弹性差的皮肤,

套管介损测试

介质损耗高压套管的测试 试验接线及试验设备 介质损耗因数的定义 绝缘介质在交流电压作用下的等值回路及相量图如图3-1所示。 图3-1绝缘介质在交流电压作用下的等值回路及相量图 众所周知,在某一确定的频率下,介质可用确定的电阻与一确定的电容并联来等效,流 过介质的电流由两部分组成,I CX 为电容性电流的无功分量,I RX 为电阻性电流的有功分量,介 质的有功损耗将引起绝缘的发热,同时介质也存在着散热,而发热、散热跟表面积等有关, 为此应测试与体积相对无关的量来判断绝缘状况,为此测试有功损耗除以无功损耗的值,此 比值即为介质损耗因数。 Q=U ·I CX P=U ·I RX 则Q P =CX RX I I =tg δ (3-1) 从公式(3-1)可以看到图3-1中介质损耗因数即为介质损失角δ的正切值tg δ。 试验目的 高压套管大量采用油纸电容型绝缘结构,这类绝缘结构具有经济实用的优点。但当绝缘 中的纸纤维吸收水分后,纤维中的β氢氧根之间的相互作用变弱,导电性能增加,机械性能 变差,这是造成绝缘破坏的重要原因。受潮的纸纤维中的水分,可能来自绝缘油,也可能来 自绝缘中原先存在的局部受潮部分,这类设备受潮后,介质损耗因数会增加。 液体绝缘材料如变压器油,受到污染或劣化后,极性物质增加,介质损耗因数也会从清 洁状态下的0.05%左右上升到0.5%以上。 除了用介质损耗因数的大小及变化趋势判断设备的绝缘状况外,电容量的变化也可以发 现电容型设备的绝缘的损坏。如一个或几个电容屏发生击穿短路,电容量会明显增加。

由此可见,测量绝缘介质的介质损耗因数及电容量可以有效地发现绝缘的老化、受潮、开裂、污染等不良状况。 典型介损测试仪的原理接线图 从20年代即开始使用西林电桥测量tgδ,目前介损测试电桥已向全自动、高精度、良好抗干扰性能方向发展,比较经典的有三种原理即西林型电桥、电流比较型电桥及M型电桥。下面分别作简要的介绍: (1)西林电桥的原理图3-2所示 图3-2西林电桥的原理图 图中当电桥平衡时,G显示为零,此时 3 R Z x= 4 Z Z x 根据实部虚部各相等可得: tgδ=ωR4C4 C≈ R R Cn 3 4 (当tgδ<<1 时) 根据R3、C4、R4的值可计算得出tgδ、 C的值。 从原理上讲,西林电桥测介质损耗没 有误差,但由于分布电容是无所不在的, 尤其是Cn必须有良好的屏蔽,当反接法 时,必须屏蔽掉B点对地的分布电容,正 接法时,必须屏蔽掉C点与B点间的分布 电容,但由于屏蔽层的采用增加了C4、 R4及R3两端的分布电容带来了新的误 差,以R3正接法为例,R3最图3-3

有限元分析理论基础

有限元分析概念 有限元法:把求解区域看作由许多小的在节点处相互连接的单元(子域)所构成,其模型给出基本方程的分片(子域)近似解,由于单元(子域)可以被分割成各种形状和大小不同的尺寸,所以它能很好地适应复杂的几何形状、复杂的材料特性和复杂的边界条件 有限元模型:它是真实系统理想化的数学抽象。由一些简单形状的单元组成,单元之间通过节点连接,并承受一定载荷。 有限元分析:是利用数学近似的方法对真实物理系统(几何和载荷工况)进行模拟。并利用简单而又相互作用的元素,即单元,就可以用有限数量的未知量去逼近无限未知量的真实系统。 线弹性有限元是以理想弹性体为研究对象的,所考虑的变形建立在小变形假设的基础上。在这类问题中,材料的应力与应变呈线性关系,满足广义胡克定律;应力与应变也是线性关系,线弹性问题可归结为求解线性方程问题,所以只需要较少的计算时间。如果采用高效的代数方程组求解方法,也有助于降低有限元分析的时间。 线弹性有限元一般包括线弹性静力学分析与线弹性动力学分析两方面。 非线性问题与线弹性问题的区别: 1)非线性问题的方程是非线性的,一般需要迭代求解; 2)非线性问题不能采用叠加原理; 3)非线性问题不总有一致解,有时甚至没有解。 有限元求解非线性问题可分为以下三类:

1)材料非线性问题 材料的应力和应变是非线性的,但应力与应变却很微小,此时应变与位移呈线性关系,这类问题属于材料的非线性问题。由于从理论上还不能提供能普遍接受的本构关系,所以,一般材料的应力与应变之间的非线性关系要基于试验数据,有时非线性材料特性可用数学模型进行模拟,尽管这些模型总有他们的局限性。在工程实际中较为重要的材料非线性问题有:非线性弹性(包括分段线弹性)、弹塑性、粘塑性及蠕变等。 2)几何非线性问题 几何非线性问题是由于位移之间存在非线性关系引起的。 当物体的位移较大时,应变与位移的关系是非线性关系。研究这类问题一般都是假定材料的应力和应变呈线性关系。它包括大位移大应变及大位移小应变问题。如结构的弹性屈曲问题属于大位移小应变问题,橡胶部件形成过程为大应变问题。 3)非线性边界问题 在加工、密封、撞击等问题中,接触和摩擦的作用不可忽视,接触边界属于高度非线性边界。 平时遇到的一些接触问题,如齿轮传动、冲压成型、轧制成型、橡胶减振器、紧配合装配等,当一个结构与另一个结构或外部边界相接触时通常要考虑非线性边界条件。 实际的非线性可能同时出现上述两种或三种非线性问题。

介损测试仪的原理和测量方式

FS3001异频介质损耗测试仪 一、概述 介损测量是绝缘试验中很基本的方法,可以有效地发现电器设备绝缘的整体受潮劣化变质,以及局部缺陷等。在电工制造、电气设备安装、交接和预防性试验中都广泛应用。变压器、互感器、电抗器、电容器以及套管、避雷器等介损的测量是衡量其绝缘性能的最基本方法。 FS3001异频介质损耗测试仪突破了传统的电桥测量方式,采用变频电源技术,利用单片机、和现代化电子技术进行自动频率变换、模/数转换和数据运算;达到抗干扰能力强、测试速度快、精度高、全自动数字化、操作简便;电源采用大功率开关电源,输出45Hz和55Hz纯正弦波,自动加压,可提供最高12千伏的电压;自动滤除50Hz干扰,适用于变电站等电磁干扰大的现场测试。广泛适用于电力行业中变压器、互感器、套管、电容器、避雷器等设备的介损测量。 二、测量方式及原理 接地分两种测量方式,即正接线测量方式和反接线测量方式。两种测量方式的原理如图

一所示: 高压输出端 Icx R 高压输出端 Icx C N (a )正接线测量 (b )反接线测量 图一 在高压电源的12kV 侧,高压分两路,一路给机内标准电容CN ,此电容介损非常小,可 以认为介损为零,即为纯容性电流,此电流ICN 可做为容性电流基准。在Cx 试品一侧,试 品电流Icx 通过采样电阻R 采入机内,此Icx 通 过计算水平分量与垂直分量的比值即可得到tg δ值。 在图一(a )中Cx 为非接地试品,试品电流Icx R ,得到全电 流值,在图一(b )中Cx 为接地试品,机内Cx 端直接接地,电流Icx 从试品高压端到机内 采样电阻取得全电流值。 I R I R u (a )电流矢量法 (b )试品等效电路 图 二 三、常见设备的接线方法 1.仪器引出端子说明: HV —— 仪器的测量引线高压端(带危险电压) 。 CX —— 正接线时试品电流输入端。

有限单元法

有限单元法 有限元方法的基础是变分原理和加权余量法,其基本求解思想是把计算域划分为有限个互不重叠的单元,在每个单元内,选择一些合适的节点作为求解函数的插值点,将微分方程中的变量改写成由各变量或其导数的节点值与所选用的插值函数组成的线性表达式,借助于变分原理或加权余量法,将微分方程离散求解。采用不同的权函数和插值函数形式,便构成不同的有限元方法。有限元方法最早应用于结构力学,后来随着计算机的发展慢慢用于流体力学的数值模拟。在有限元方法中,把计算域离散剖分为有限个互不重叠且相互连接的单元,在每个单元内选择基函数,用单元基函数的线形组合来逼近单元中的真解,整个计算域上总体的基函数可以看为由每个单元基函数组成的,则整个计算域内的解可以看作是由所有单元上的近似解构成。在河道数值模拟中,常见的有限元计算方法是由变分法和加权余量法发展而来的里兹法和伽辽金法、最小二乘法等。根据所采用的权函数和插值函数的不同,有限元方法也分为多种计算格式。从权函数的选择来说,有配置法、矩量法、最小二乘法和伽辽金法,从计算单元网格的形状来划分,有三角形网格、四边形网格和多边形网格,从插值函数的精度来划分,又分为线性插值函数和高次插值函数等。不同的组合同样构成不同的有限元计算格式。对于权函数,伽辽金(Galerkin)法是将权函数取为逼近函数中的基函数;最小二乘法是令权函数等于余量本身,而内积的极小值则为对代求系数的平方误差最小;在配置法中,先在计算域内选取N个配置点。令近似解在选定的N个配置点上严格满足微分方程,即在配置点上令方程余量为0。插值函数一般由不同次幂的多项式组成,但也有采用三角函数或指数函数组成的乘积表示,但最常用的多项式插值函数。有限元插值函数分为两大类,一类只要求插值多项式本身在插值点取已知值,称为拉格朗日(Lagrange)多项式插值;另一种不仅要求插值多项式本身,还要求它的导数值在插值点取已知值,称为哈密特(Hermite)多项式插值。单元坐标有笛卡尔直角坐标系和无因次自然坐标,有对称和不对称等。常采用的无因次坐标是一种局部坐标系,它的定义取决于单元的几何形状,一维看作长度比,二维看作面积比,三维看作体积比。在二维有限元中,三角形单元应用的最早,近来四边形等参元的应用也越来越广。对于二维三角形和四边形电源单元,常采用的插值函数为有Lagrange插值直角坐标系中的线性插值函数及二阶或更高阶插值函数、面积坐标系中的线性插值函数、二阶或更高阶插值函数等。 对于有限元方法,其基本思路和解题步骤可归纳为 (1)建立积分方程,根据变分原理或方程余量与权函数正交化原理,建立与微分方程初边值问题等价的积分表达式,这是有限元法的出发点。 (2)区域单元剖分,根据求解区域的形状及实际问题的物理特点,将区域剖分为若干相互连接、不重叠的单元。区域单元划分是采用有限元方法的前期准备工作,这部分工作量比较大,除了给计算单元和节点进行编号和确定相互之间的关系之外,还要表示节点的位置坐标,同时还需要列出自然边界和本质边界的节点序号和相应的边界值。 (3)确定单元基函数,根据单元中节点数目及对近似解精度的要求,选择满足一定插值条件的插值函数作为单元基函数。有限元方法中的基函数是在单元中选取的,由于各单元具有规则的几何形状,在选取基函数时可遵循一定的法则。 (4)单元分析:将各个单元中的求解函数用单元基函数的线性组合表达式进行逼近;再将近似函数代入积分方程,并对单元区域进行积分,可获得含有待定系数(即单元中各节点的参数值)的代数方程组,称为单元有限元方程。 (5)总体合成:在得出单元有限元方程之后,将区域中所有单元有限元方程按一定法则进行累加,形成总体有限元方程。

VISIA皮肤检测仪仪器介绍

VISIA皮肤检测仪 仪器简介 VISIA皮肤检测仪目前是唯一能对皮肤的病理学特征进行定量分析的仪器。Proter&Gamble两大国际权威皮肤资料库提供支持,大量临床一手数据在问题肌肤的诊疗方面实现国际化转轨,更具权威性和专业性。VISIA皮肤问题检测仪不仅可以检测已经暴露在肌肤表面的问题,还能够通过定量分析将隐藏在皮肤基底层的问题也直观展示在您面前,让您能够有充分的时间将这些问题扑灭在萌芽状态,该仪器可以一次检测六大肌肤健康指数。 VISIA皮肤检测仪的作用原理 VISIA皮肤检测仪目前是唯一能对皮肤的病理学特征进行定量分析的仪器。VISIA皮肤检测仪运用先进的光学成像,RBX和软件科技,即时测出和分析表皮的斑点、毛孔、皱纹和皮肤纹理,以及由于紫外线照射而产生的皮下血管和色素性病变,如卟啉(油脂)、褐色斑、红斑等,并揭示了由它们而引起的如黄褐斑、痤疮、酒渣鼻和蛛蛛状静脉瘤等潜在危险。进而让皮肤科医生针对皮肤问题设计出最合适的治疗方案。VISIA皮肤检测仪不仅可以检测已经暴露在肌肤表面的问题,还能够通过定量分析将隐藏在皮肤基底层的问题也直观展示在您面前,让您能够有充分的时间将这些问题扑灭在萌芽状态。

Visia为医学和皮肤护理专业人士提供了: 1、开发更加精确的治疗方案; 2、更加便于交流的强有力的直观沟通工具; 3、持续有效的跟踪治疗结果和进展; 4、visia病理分析系统拥有捕捉和分析面部图像的软件。 visia病理分析系统的主要功能: 1、皮肤特征的定量分析:色沉点、毛孔、肤色均匀度、皱纹、UV反光点的检测分析; 2、针对皮肤条件进行分组:针对相同年龄的其他个人的皮肤类型来比较此女性病人的皮肤特征 3、循环面部摄影:保证在规范的照明下图像在次点与内置确定位置之间的能循环摄影 4、多光谱的成像:使用标准和uv 摄影记录并且测量表面和表面下的皮肤状态 5、定性报告:为病人提供更加容易理解的定性分析报告,并包括治理皮肤病变的建议

电容式电压互感器电容、介损测试原理和注意事项

电容式电压互感器电容、介损测试原理和注意事项 前言 电容式电压互感器(capacitor voltagetransformer,CVT)与传统电磁式电压互感器相比具有体积小、冲击绝缘强度高、电场强度裕度大,可防止因电压互感器铁心饱和引起铁磁谐振,而且电容部分可兼作耦合电容器用于高频载波通信等诸多优点。目前,在CVT在110 kV及以上电力系统中得到广泛应用【1】。 CVT的电容和介损测试作为其预防性试验项目之一,可发现存在的缺陷故障,是判断CVT 的运行状况的重要方法。目前,我国大量使用的是无中间抽头的叠装式CVT,由于设备安装现场的限制和各节电容的电气位置不同,测量方法也不同。本文主要分析介绍了各节电容器测量原理,并提出了现场测试时的几点注意事项 1 CVT电气原理图 无中间抽压端子的叠装式CVT电气原理图如图1所示。其中,高压电容器C1由耦合电容C11、C12、C13串联组成,C2为分压电容器。T为中间变压器,F 为保护装置,L为补偿电抗器,Z为阻尼电抗器,N为电容分压电容器低压端子,X为电磁单元低压端子,1a、1n、2a、2n、3a、3n 为二次绕组,da~dn为剩余电压绕组。整套CVT由电容分压器和电磁单元两部分组成(以图中虚线为界),下节分压电容器C2和电磁单元在产品出厂时连为一体,并且C11与C2 中间无试验用连接线引出。在额定频率下,补偿电抗器L的感抗值近似等于分压器两部分电容并联(C1+C2)的容抗值。根据谐振原理使中压变压器高压端与母线电压的比值为C1/(C1+C2)。 图1 CVT 的电气原理图 Fig. 1 Electrical schematic diagram of CVT 2 各节电容的测量方法 2.1 上节耦合电容C13测量原理

最新有限单元法部分课后题答案

1.1 有限单元法中“离散”的含义是什么?有限单元法是如何将具有无限自由度的连续介质问题转变成有限自由度问题的?位移有限元法的标准化程式是怎样的? (1)离散的含义即将结构离散化,即用假想的线或面将连续体分割成数目有限的单元,并在其上设定有限个节点;用这些单元组成的单元集合体代替原来的连续体,而场函数的节点值将成为问题的基本未知量。 (2)给每个单元选择合适的位移函数或称位移模式来近似地表示单元内位移分布规律,即通过插值以单元节点位移表示单元内任意点的位移。因节点位移个数是有限的,故无限自由度问题被转变成了有限自由度问题。 (3)有限元法的标准化程式:结构或区域离散,单元分析,整体分析,数值求解。 1.3 单元刚度矩阵和整体刚度矩阵各有哪些性质?各自的物理意义是什么?两者有何区别?单元刚度矩阵的性质:对称性、奇异性(单元刚度矩阵的行列式为零)。整体刚度矩阵的性质:对称性、奇异性、稀疏性。单元 Kij 物理意义 Kij 即单元节点位移向量中第 j 个自由度发生单位位移而其他位移分量为零时,在第 j 个自由度方向引起的节点力。整体刚度矩阵 K 中每一列元素的物理意义是:要迫使结构的某节点位移自由度发生单位位移,而其他节点位移都保持为零的变形状态,在所有个节点上需要施加的节点荷载。 2.2 什么叫应变能?什么叫外力势能?试叙述势能变分原理和最小势能原理,并回答下述问题:势能变分原理代表什么控制方程和边界条件?其中附加了哪些条件? (1)在外力作用下,物体内部将产生应力σ和应变ε,外力所做的功将以变形能的形式储存起来,这种能量称为应变能。 (2)外力势能就是外力功的负值。 (3)势能变分原理可叙述如下:在所有满足边界条件的协调位移中,那些满足静力平衡条件的位移使物体势能泛函取驻值,即势能的变分为零 δ∏p=δ Uε+δV=0 此即变分方程。对于线性弹性体,势能取最小值,即 δ2∏P=δ2Uε+δ2V≥0 此时的势能变分原理就是著名的最小势能原理。 势能变分原理代表平衡方程、本构方程和应力边界条件,其中附加了几何方程和位移边界条件。 2.3 什么是强形式?什么是弱形式?两者有何区别?建立弱形式的关键步骤是什么? 等效积分形式通过分部积分,称式 ∫ΩCT(v)D(u)dΩ+∫ΓET(v)F(u)dΓ 为微分方程的弱形式,相对而言,定解问题的微分方程称为强形式。 区别:弱形式得不到解析解。建立弱形式的关键步骤:对场函数要求较低阶的连续性。2.4 为了使计算结果能够收敛于精确解,位移函数需要满足哪些条件?为什么? 只要位移函数满足两个基本要求,即完备性和协调性,计算结果便收敛于精确解。 2.6 为什么采用变分法求解通常只能得到近似解?变分法的应用常遇到什么困难?Ritz 法收敛的条件是什么? (1)在 Ritz 法中,N 决定了试探函数的基本形态,待定参数使得场函数具有一定的任意性。如果真实场函数包含在试探函数之内,则变分法得到的解答是精确的;如果试探函数取自完全的函数序列,则当项数不断增加时,近似解将趋近于精确解。然而,通常情况下试探函数不会将真实场函数完全包含在内,实际计算时也不可能取无穷多项。因此,试探函数只能是真实场函数的近似。可见,变分法就是在某个假定的范围内找出最佳解答,近似性就源于此。 (2)采用变分法近似求解,要求在整个求解区域内预先给出满足边界条件的场函数。通常情况下这是不可能的,因而变分法的应用受到了限制。 (3)Ritz 法的收敛条件是要求试探函数具有完备性和连续性,也就是说,如果试探函数满足完备性和连续性的要求,当试探函数的项数趋近于无穷时,则 Ritz 法的近似解将趋近于数学微分方程的精确解。 3.1 构造单元形函数有哪些基本原则? 形函数是定义于单元内坐标的连续函数。单元位移函数通常采用多项式,其中的待定常数应该与单元节点自由度数相等。为满足完备性要求,位移函数中必须包括常函数和一次式,即完全一次多项式。多项式的选取应由低阶到高阶,尽量选择完全多项式以提高单元的精度。若由于项数限制而不能选取完全多项式时,也应使完全多项式具有坐标的对称性,并且一

第六讲分光光度法

吸光光度分析法 大纲要求: 1.掌握吸光光度分析法的特点、基本原理、测定方法和计算方法; 2.理解物质对光的选择性吸收和光吸收曲线; 3.掌握朗伯一比耳定律的应用及摩尔吸光系数,了解引起偏离朗伯 一比耳定律的原因; 4.了解分光光度计的主要部件,各部件的作用及仪器的工作原理; 5.了解显色反应的特点,掌握显色条件的选择; 6.掌握分光光度法的应用和测量条件的选择。 基本内容: 一、吸光光度分析概述 基于物质对光的选择性吸收而建立的分析方法称为吸光光度法,包 括比色法,可见分光光度法及紫外分光光度法等。 有些物质的溶液是有色的,若物质的溶液本身是无色或浅色的,但 它们与某些试剂发生反后生成有色物质。有色物质溶液颜色的深浅与其 浓度有关,浓度愈大,颜色愈深。如果是通过与标准色阶比较颜色深浅 的方法确定溶液中有色物质的含量,则称为目视比色法,如果是使用分 光光度计,利用溶液对单色光的吸收程度确定物质含量,则称为分光光 度法。 吸光光度法主要用于测定试样中的微量组分,具有以下特点: a.灵敏度高。常可不经富集用于测定质量分数为10-2~10-5的微量组 分,甚至可测定低至质量分数为10-6~10-8的痕量组分。通常所测试的浓 度下限达10-5~10-6mol·L-1。 b.准确度高。一般目视比色法的相对误差为5%~10%,分光光度法为 2%~5%。 c.应用广泛。几乎所有的无机离子和许多有机化合物都可以直接或 间接地用分光光度法进行测定。 d.仪器简单、操作方便、快速。 二、吸光光度分析的基本原理 1、光的基本性质 光是一种电磁波,同时具有波动性和微粒性。 我们将眼睛能够感觉到的那一段的光称为可见光,也就是我们日常所

皮肤检测仪项目情况说明及投资建议

皮肤检测仪项目 情况说明及投资建议 情况说明及投资建议参考模板,仅供参考

摘要 该皮肤检测仪项目计划总投资6736.46万元,其中:固定资产投资4554.45万元,占项目总投资的67.61%;流动资金2182.01万元,占项目总投资的32.39%。 达产年营业收入15870.00万元,总成本费用12040.08万元,税金及附加134.76万元,利润总额3829.92万元,利税总额4492.94万元,税后净利润2872.44万元,达产年纳税总额1620.50万元;达产年投资利润率56.85%,投资利税率66.70%,投资回报率42.64%,全部投资回收期3.85年,提供就业职位253个。 重视环境保护的原则。使投资项目建设达到环境保护的要求,同时,严格执行国家有关企业安全卫生的各项法律、法规,并做到环境保护“三废”治理措施以及工程建设“三同时”的要求,使企业达到安全、整洁、文明生产的目的。 本皮肤检测仪项目报告所描述的投资预算及财务收益预评估基于一个动态的环境和对未来预测的不确定性,因此,可能会因时间或其他因素的变化而导致与未来发生的事实不完全一致。

皮肤检测仪项目情况说明及投资建议目录 第一章皮肤检测仪项目绪论 第二章皮肤检测仪项目建设背景及必要性 第三章建设规模分析 第四章皮肤检测仪项目选址科学性分析 第五章总图布置 第六章工程设计总体方案 第七章建设风险评估分析 第八章职业安全与劳动卫生 第九章实施方案 第十章投资估算与经济效益分析

第一章皮肤检测仪项目绪论 一、项目名称及承办企业 (一)项目名称 皮肤检测仪项目 (二)项目承办单位 xxx投资公司 二、皮肤检测仪项目选址及用地规模控制指标 (一)皮肤检测仪项目建设选址 项目选址位于某经济开发区,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,建设条件良好。 (二)皮肤检测仪项目用地性质及规模 项目总用地面积17842.25平方米(折合约26.75亩),土地综合 利用率100.00%;项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照皮肤检测仪行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局,符合规划建设 要求。 (三)用地控制指标及土建工程

第十六章 色谱分析法概论 - 章节小结

一、主要内容 1.基本概念 保留时间t R:从进样到某组分在柱后出现浓度极大时的时间间隔。 死时间t0:分配系数为零的组分即不被固定相吸附或溶解的组分的保留时间。 调整保留时间t R':某组分由于溶解(或被吸附)于固定相,比不溶解(或不被吸附)的组分在柱中多停留的时间。 相对保留值r2,1:两组分的调整保留值之比。 分配系数K:在一定温度和压力下,达到分配平衡时,组分在固定相与流动相中的浓度之比。 保留因子k:在一定温度和压力下,达到分配平衡时,组分在固定相和流动相中的质量之比。 分离度R:相邻两组分色谱峰保留时间之差与两色谱峰峰宽均值之比。 分配色谱法:利用被分离组分在固定相或流动相中的溶解度差别或分配系数的差别而实现分离的色谱法。 吸附色谱法:利用被分离组分对固定相表面吸附中心吸附能力的差别或吸附系数的差别而实现分离的色谱法。 离子交换色谱法:利用被分离组分离子交换能力的差别或选择性系数的差别而实现分离的色谱法。 分子排阻色谱法:根据被分离组分分子的线团尺寸或渗透系数的差别而进行分离的色谱法。 涡流扩散:在填充色谱柱中,由于填料粒径大小不等,填充不均匀,使同一个组分的分子经过多个不同长度的途径流出色谱柱,使色谱峰展宽的现象。 纵向扩散:由于浓度梯度的存在,组分将向区带前、后扩散,造成区带展宽的现象。 传质阻抗:组分在溶解、扩散、转移的传质过程中所受到的阻力称为传质阻抗。 保留指数I:在气相色谱法中,常把组分的保留行为换算成相当于正构烷烃的保留行为,也就是以正构烷烃系列为组分相对保留值的标准,即用两个保留时间紧邻待测组分的基准物质来标定组分的保留,这个相对值称为保留指数,又称Kovats指数。 保留体积V R:是从进样开始到某组分在柱后出现浓度极大时,所需通过色谱柱的流动相体积。 调整保留体积V R':是由保留体积扣除死体积后的体积。 保留比R':设流动相的线速度为u,组分的移行速度为v,将二者之比称为保留比。 2.基本理论 (1)色谱分离的原理:组分在固定相和流动相间进行反复多次 的“分配”,由于分配系数K(或容量因子k)的不同而实现分离。各种色谱

六何分析法知识讲解

六何分析法

5W1H分析法也叫六何分析法,是一种思考方法,也可以说是一种创造技法。是对选定的项目、工序或操作,都要从原因(何因)、对象(何事)、地点(何地)、时间(何时)、人员(何人)、方法(何法)等六个方面提出问题进行思考。这种看似很可笑、很天真的问话和思考办法,可使思考的内容深化、科学化。 一、对象 公司生产什么产品?车间生产什么零配件?为什么要生产这个产品?能不能生产别的?我到底应该生产什么?例如如果现在这个产品不挣钱,换个利润高 二、场所 生产是在哪里干的?为什么偏偏要在这个地方干?换个地方行不行?到底应该在什么地方干?这是选择工作场所应该考虑的。 三、时间和程序 例如现在这个工序或者零部件是在什么时候干的?为什么要在这个时候干?能不能在其他时候干?把后工序提到前面行不行?到底应该在什么时间干? 四、人员 现在这个事情是谁在干?为什么要让他干?如果他既不负责任,脾气又很大,是不是可以换个人?有时候换一个人,整个生产就有起色了。 五、手段 手段也就是工艺方法,例如,现在我们是怎样干的?为什么用这种方法来干?有没有别的方法可以干?到底应该怎么干?有时候方法一改,全局就会改变。

5W1H分析法分析的四种技巧 一、取消 就是看现场能不能排除某道工序,如果可以就取消这道工序。 二、合并 就是看能不能把几道工序合并,尤其在流水线生产上合并的技巧能立竿见影地改善并提高效率。 三、改变 如上所述,改变一下顺序,改变一下工艺就能提高效率。 四、简化 将复杂的工艺变得简单一点,也能提高效率。what (什么):应该以什么样的方式来配合(工作的具体内容)。 why (为什么):为什么要开展这项工作(其意义、目的)。 who (谁):是自己来做这项工作,还是和其他的成员共同完成(工作的具体执行者)。 when (什么时候):到什么时候完成(工作的截止日期)。 where (在哪里):在哪里工作(工作地点)。 how (怎么样):怎么样进行工作(工作的进行方式、方法)。 所谓5W1H是指: ①When何时②Who何人③Where何地④What何事⑤Why为什么⑥HOW如何进行。

皮肤测试仪

智能皮肤测试仪 一、什么是智能皮肤测试仪 智能皮肤测试仪,区别于传统意义上的皮肤测试仪,传统意义上的皮肤测试仪是美容导师或美容医师对拍摄的皮肤图片进行肉眼对比,根据自己本身已有的知识储备和有关皮肤症状的经验,美容导师或美容医师对皮肤状况进行判定,其结果(检测数据)和结论都会受到主观因素的影响,致使所得结论和数据的客观性、精准度往往会受到顾客的质疑,而智能皮肤测试仪则是采用CBS 智能皮肤测试系统,只需拍摄一张清晰的局部皮肤图片,电脑软件就会对图片进行分析,瞬间会显示检测结果(百分比的形式)和结论,弹出形成原因和改善建议,并自动推荐与之相对应的产品或理疗,同时也会起到检测产品效果和理疗的疗效。 二、智能皮肤测试仪的检测项目 油份、水分、色素、毛孔、弹性、胶原蛋白纤维、敏感度、痤疮、皮肤年龄 三、智能皮肤测试仪功能综述

1、通过拍摄一张面部肌肤图片,瞬间分析出顾客皮肤的数据,例如:检测弹性,系统分析完成之后,会弹出“皮肤弹性45%”,并得出结论“皮肤弹性较差”。 2、分析出数据和结果后,瞬间弹出“形成原因”和“改善建议”对话框,同时自动匹配和推荐出相关的改善弹性的产品或理疗。 3、在实施产品或施用理疗后,再进行检测,可以看到检测数据以及结果的变化,比如,结果会变为“皮肤弹性为51%”,检测结 果可能会变成“皮肤弹性正常”。 4、所有项目分析完之后,会生成皮肤分析报告,报告里面有所有检测项目的检测数据和结果,以及自动推荐出来的产品或理疗,并可保存或打印报告。 5、瞬间生成顾客的皮肤3D 图,可清晰判别皮肤的粗造度。 6、检测仪带有偏光功能,可检测皮肤较为深沉的色素色斑等

浅淡介质损耗测量的意义和方法

一.测量介质损耗角正切值tg 有何意义? 介质损耗角正切值又称介质损耗因数或简称介损。测量介质损耗因数是一项灵敏 度很高的试验项目,它可以发现电力设备绝缘整体受潮、劣化变质以及小体积被试设备贯通和未贯通的局部缺陷。例如:某台变压器的套管,正常tg 值为0.5%,而当受潮后tg 值为3.5%,两个数据相差7倍;而用测量绝缘电阻检测,受潮前后的数值相差不大。 由于测量介质损耗因数对反映上述缺陷具有较高的灵敏度,所以在电工制造及电 力设备交接和预防性试验中都得到了广泛的应用。变压器、发电机、断路器等电气设备的介损测试《规程》都作了规定。 二.当前国内抗干扰介损测试仪的现状及技术难点? 抗干扰介损测试仪的技术发展很快,以前在电力系统广泛使用的QS1西林电桥正被智能型的抗干扰介损测试仪取代,新一代的抗干扰介损测试仪均内置升压设备和标准电容,并且具有操作简单、数据准确、试验结果读取方便等特征。虽然目前抗干扰介损测试仪发展很快,但与国际水平相比,在很多方面仍有很大差距,差距主要表现在以下几个方面: (1)抗干扰能力 由于介质损耗测试是一个灵敏度很高的项目,因此测试数据也极易受到外界电场 的干扰,目前抗干扰介损测试仪采取的抗干扰方法主要有:倒相法、移相法、异频法等。虽然这些方法能在一定程度下解决干扰的问题,但当外界干扰很强的情况下,仍会产生较大的偏差。 (2)反接法的测试精度问题 现场很多电力设备均已接地,因此必须使用反接法进行检测,但反接时,影响测 试数据的因素较多,往往数据会有很大偏差,特别是当被试品容量较小(如套管),高压导线拖地测试时(有些介损测试仪所配高压导线虽能拖地使用,但对地泄漏电流较大),会严重影响测试的准确度。 三.什么是“全自动反干扰源”,与其它几种抗干扰方法相比有何特点? 所谓“全自动反干扰源”,即抗干扰介损测试仪内部有一套检测装置,能检测到外 界干扰信号的幅值和相位,将相关信息传送给CPU,CPU输出指令给“反干扰源控制装置”,该装置会在抗干扰介损测试仪内部产生一个和干扰信号幅值相同但相位相反的“反干扰信号”,与“干扰信号”叠加抵消,以达到抗干扰的目的。由于在整个测试过程,“反 干扰源”自动产生,用户无需干预,我们称之为“全自动反干扰源”。 四.传统的抗干扰方法主要有倒相法、移相法、异频法等,其工作原理如何? 1、倒相法 将抗干扰介损测试仪工作电源正、反两次倒相测试,将两次测试结果进行分析处理,达到抗干扰目的,该方法在外界干扰很弱的情况下有一定的效果。 2、移相法 思路缘于“倒相法”,只是将工作电源倒相改为移相至干扰信号相位相同而达到减 弱干扰影响的目的,实践表明,在干扰强烈的情况下,数据仍然偏差较大。 3、异频法

第六章 极谱分析法

第六章极谱分析法 教师:李国清 一.教学目的: ⑴掌握电解分析法和极谱分析法的异同点; ⑵掌握极谱分析法的原理、方法和应用; ⑶掌握尤考维奇方程和极谱波方程; ⑷掌握消除干扰电流的方法; ⑸了解极谱波的类型; ⑹了解几种新的极谱伏安法。 二.教学重难点: ⑴尤考维奇方程和极谱波方程 ⑵消除干扰电流的方法; 三.教学难点: 阴极电位的控制,库仑滴定终点的确定 四.教具: 多媒体计算机、板书。 五.教学方法: 讲授、演示、提问、讨论。 六.教学过程: §1、概述 以测定电解过程中的电流—电压曲线为基础的一类电化学分析方法称为极谱法或伏安法。

以表面能周期性更新的滴汞电极作工作电极的,称为极谱分析法。 使用表面不能更新的固态或液态电极的,则称为伏安法。 极谱分析法是1922年由Heyrosky 首创的。 半个多世纪以来,极谱法在理论研究和实际应用上都得到了很大的发展,已成为电化学分析中最重要的一种分析方法。极谱法是一种特殊条件下的电解分析方法与电解法有许多共同点。 下图是电解分析法和极谱分析法的比较: E 0i 电 解装置 电解分析法示意图: 极谱波的形成 E i

极谱分析方法的特点: 1、灵敏度高:普通极谱法测定范围:10-2~10-5mol/l.,现代新极谱法测定范围:10-8~10-9mol/l.. 2、分析速度快,易实现自动化。 3、重现性好:汞滴不断更新,工作电极始终保持洁净,实验结果比较准确,重现性好,误差0.5%~1%。 4、选择性好,可实现连续测定:析出电位相差>50mv的各种离子,都可以连续测定。 §2、极谱分析法基本原理 一、极谱法装置: 滴汞电极:上端为贮汞瓶,下接一塑料管。塑料管下端再接一毛细管,汞自毛细管中有规则地滴落(1d/3~4s). 甘汞电极:大面积甘汞电极。 电解质溶液:保持静止状态,不能搅动。 电解池电压:由调节可变电阻来调节。 增大电压,并连续记录电流强度,可得E-I曲线。该曲线称为极

相关文档
相关文档 最新文档