塔式起重机顶升加节及安装附着联合验收记录表(B-6-19-05)

塔式起重机顶升加节及安装附着联合验收记录表(B-6-19-05)

塔吊顶升加节验收记录表

塔吊安装、顶升标准节验收记录表 工程名称松江区小昆山镇SJS40001单元 17-02地块项目 设备型号规格QTZ200 施工单位华锦建设集团股份有限公司施工单位负责人陈道秀 安装单位浙江省建设机械集团有限公司安装单位负责人张有裕 原高度(m)m 顶升后高度(m) 顶升标准节验收项目 序号检查项目 1 标准节数量和型号是否正确 2 标准节、套架、平台等是否开焊、变形和裂纹 3 新接高的标准节之间的螺栓紧固度,是否达到规定的紧固力矩要求 4 套架液压轮转动是否灵活,与塔身的间隙是否适合 5 液压系统压力是否达到要求,油路是否畅通无泄漏 6 连接销轴的止动销是否齐全 7 下支座与塔身之间的连接检查是否满足要求 8 塔身与回转平台连接是否可靠、螺栓拧紧力矩是否达标 9 塔身垂直度是否可靠,螺栓和销子是否齐全 10 套架是否降低到规定位置,电源线是否接好 11 油泵液压系统电源是否切断 12 顶升套架平台零星螺栓或螺帽及工具是否收拾干净,防止坠落伤人 验收 结论 塔吊安装单位签名 安装单位技术负责人:年月日 总包单位签名 项目技术负责人:安全员:年月日 监理单位签名 安全监理工程师:年月日

塔吊安装、顶升标准节验收记录表 工程名称新乡天鹅第一城5#楼楼设备型号规格QTZ40 施工单位新乡市万尔建筑有限公司施工单位负责人张之义 安装单位安装单位负责人 原高度(m)m 顶升后高度(m) 顶升标准节验收项目 序号检查项目 1 标准节数量和型号是否正确 2 标准节、套架、平台等是否开焊、变形和裂纹 3 新接高的标准节之间的螺栓紧固度,是否达到规定的紧固力矩要求 4 套架液压轮转动是否灵活,与塔身的间隙是否适合 5 液压系统压力是否达到要求,油路是否畅通无泄漏 6 连接销轴的止动销是否齐全 7 下支座与塔身之间的连接检查是否满足要求 8 塔身与回转平台连接是否可靠、螺栓拧紧力矩是否达标 9 塔身垂直度是否可靠,螺栓和销子是否齐全 10 套架是否降低到规定位置,电源线是否接好 11 油泵液压系统电源是否切断 12 顶升套架平台零星螺栓或螺帽及工具是否收拾干净,防止坠落伤人 验收 结论 塔吊安装单位签名 安装单位技术负责人:年月日 总包单位签名 项目技术负责人:安全员:年月日 监理单位签名 安全监理工程师:年月日

43塔吊附墙顶升加节方案

目录 一.编制依据 0 二.工程概况: (1) 三.设备简介: (2) 四.附墙安装、顶升人员组织网络: (3) 五.塔吊附墙现场情况及受力计算 (3) 六.塔吊附墙安装过程 (4) 七.塔吊附墙安装后的检查 (5) 八.塔吊顶升加节过程 (6) 九.附墙安装、顶升加节后的检查 (8) 十.环境职业健康安全技术措施 (8) 十一.附图 (10)

塔吊附墙安装、顶升加节方案 一、编制依据 1、《建筑起重机械安全监督管理规定》(建设部令第166号) 2、《建设事业“十一五”推广应用和限制禁止使用技术(第一批)》(建设部第659号公告) 3、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 4、《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》(JGJ196-2010) 5、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 6、《塔式起重机安全规程》(GB5144-2006) 7、塔吊说明书及工程图纸 二、工程概况 扬州新城吾悦广场工程I标段建设基地位于扬州市江都路东侧,竹西路南侧。该工程由中扬州新城悦盛房地产发展有限公司投资兴建,江苏筑森建筑设计股份有限公司设计,江苏邗建集团有限公司施工总承包,常州建工建设监理有限公司监理。 本标段工程总建筑面积约为14万㎡,主要由1#、2#、3#、15#、16#、17#、18#、23#、25#、33#、35#、38#、39#、42#、43#楼建筑组成:

三、设备简介 1、QTZ40B1(ZX4608)型塔式起重机是由江苏正兴建设机械有限公司生产,于2014年1月出厂,出厂编号:3。 2、QTZ40B1型塔式起重机总设计安装高度140米,独立自由高度32米。在最大独立高度(32m)使用时需标准节9节,塔身安装超过32m时,在塔身高22.6m 处开始安装第一道附墙,向上每隔15m增加一道,附墙以上自由端不超过25m。 3、塔机附墙装置的组成 附着装置主要由固定框架和可调节丝杆组成。固定框架由焊接框架结构组成,紧固在标准节周围。可调撑杆由杆件和调节丝杆组成。调节丝杆可以在较大范围内改变撑杆长度,因此塔机中心与建筑物外墙之间的距离可在一定范围内变化。杆件的材料、长度和截面应由实际情况决定。(参见说明书中结构图,如下)

塔吊安装完毕验收记录表

塔吊安装完毕验收记录表 试运行 空荷载额定荷载超载10 % 动载 幅度重量幅度重量 每月进行一次额定荷载和超载10%动载,检查各传动机构工作是否准确、平稳,液压系统是否渗漏,操作和控制系统是否灵敏可靠,钢结构是否有永久变形和开焊,制动是否可靠。调整安全装置不少于三次检验 结 论安装单位(盖章) 年月日 验收责任人 安 装 单 位 质量检查员: 安全员: 拆装负责人: 技术负责人:租赁 单位 单位负责人: 塔吊司机长:总承包单位负责人: 分包单位负责人: 监理单位工程师:

塔吊附着锚固检查记录检验表 工程名称:设备型号:2009年月日 状 项态 目自由高度米锚固后高度米检查 检验附着道数附着锚固与 结构距离 米 附着锚固之前检查框架、锚杆、墙板是否开焊、变形、裂纹锚杆长度和结构形;式是否符合附着要求建筑物上附着点布置和强度是否符合要求基础强度经过加固后是否满足承压要求首次锚固以下高度不得大于说明书规定二次以后锚固之间距离符合要求 附着锚固之后检查锚固框架安装位置是否符合规定要求塔身与锚固框架是否固定牢靠 框架、锚杆、墙板等各处螺栓、轴销 是否齐全、正确、可靠 垫铁、楔块等零部件齐全可靠 最高附着点以下塔身轴线对支承面垂直 度不得大于相应高度的2‰ 最高附着点以上塔身轴线对支承面垂直度不得大于相应高度的4‰ 锚固等以上塔机自由高度不得大于要求 验收结果 验收签字安装单位技术负责人: 安装单位安全员: 顶升作业负责人:

塔吊顶升检查记录检验表 工程名称:设备型号:年月日 状 项态 目原高度米顶升后高米检查 检验幅度米附着锚固与 结构距离 米 顶升之前检查标准节数量和型号是否正确 标准节套架平台等是否开焊变形裂纹套架滚轮转动是否灵活,与塔身的间隙是否合适 液压系统压力是否达到要求,油路是否畅通,无泄漏 钢轨顶纵横方向倾斜度是否超过5‰ 电缆线是否放松到足够长度 顶升套架和回转支承是否可靠连接 顶升之后检查塔身连接是否可靠,螺栓销子是否齐全塔身和回转平台连接是否可靠,螺栓拧紧力距是否达标 套架是否降低到规定位置电源是否接好塔身对支承面垂直度是否小于4‰ 顶升油缸是否放置在规定位置 验收结果 验收签字安装单位技术负责人: 安装单位安全员: 顶升作业负责人:

[专题]塔吊顶升加节验收记录表

[专题]塔吊顶升加节验收记录表 塔吊安装、顶升标准节验收记录表 工程名称竹溪县2013年保障性住房1#楼设备型号规格湖北华建QTZ63 施工单位保定建业集团有限公司施工单位负责人张艳峰 安装单位湖北华建机械设备安装有限公司安装单位负责人张涛原高度(m) 40m 顶升后高度(m) 顶升标准节验收项目 序号检查项目 1 标准节数量和型号是否正确 2 标准节、套架、平台等是否开焊、变形和裂纹 3 新接高的标准节之间的螺栓紧固度,是否达到规定的紧固力矩要求 4 套架液压轮转动是否灵活,与塔身的间隙是否适合 5 液压系统压力是否达到要求,油路是否畅通无泄漏 6 连接销轴的止动销是否齐全 7 下支座与塔身之间的连接检查是否满足要求 8 塔身与回转平台连接是否可靠、螺栓拧紧力矩是否达标 9 塔身垂直度是否可靠,螺栓和销子是否齐全 10 套架是否降低到规定位置,电源线是否接好 11 油泵液压系统电源是否切断 12 顶升套架平台零星螺栓或螺帽及工具是否收拾干净,防止坠落伤人验收结论 塔吊安装单位签名 安装单位技术负责人: 年月日 总包单位签名 项目技术负责人: 安全员: 年月日 监理单位签名 安全监理工程师: 年月日

塔吊安装、顶升标准节验收记录表 工程名称竹溪县2013年保障性住房2#楼设备型号规格湖南韦风QTZ63 施工单位保定建业集团有限公司施工单位负责人张艳峰 安装单位湖北华建机械设备安装有限公司安装单位负责人张涛原高度(m) 40m 顶升后高度(m) 顶升标准节验收项目 序号检查项目 1 标准节数量和型号是否正确 2 标准节、套架、平台等是否开焊、变形和裂纹 3 新接高的标准节之间的螺栓紧固度,是否达到规定的紧固力矩要求 4 套架液压轮转动是否灵活,与塔身的间隙是否适合 5 液压系统压力是否达到要求,油路是否畅通无泄漏 6 连接销轴的止动销是否齐全 7 下支座与塔身之间的连接检查是否满足要求 8 塔身与回转平台连接是否可靠、螺栓拧紧力矩是否达标 9 塔身垂直度是否可靠,螺栓和销子是否齐全 10 套架是否降低到规定位置,电源线是否接好 11 油泵液压系统电源是否切断 12 顶升套架平台零星螺栓或螺帽及工具是否收拾干净,防止坠落伤人验收结论 塔吊安装单位签名 安装单位技术负责人: 年月日 总包单位签名 项目技术负责人: 安全员: 年月日 监理单位签名 安全监理工程师: 年月日

塔吊顶升加节验收记录表

工程名称竹溪县2013年保障性住房1#楼设备型号规格湖北华建QTZ63 施工单位保定建业集团有限公司施工单位负责人张艳峰 安装单位湖北华建机械设备安装有限公司安装单位负责人张涛 原高度(m)40m 顶升后高度(m) 顶升标准节验收项目 序号检查项目 1 标准节数量和型号是否正确 2 标准节、套架、平台等是否开焊、变形和裂纹 3 新接高的标准节之间的螺栓紧固度,是否达到规定的紧固力矩要求 4 套架液压轮转动是否灵活,与塔身的间隙是否适合 5 液压系统压力是否达到要求,油路是否畅通无泄漏 6 连接销轴的止动销是否齐全 7 下支座与塔身之间的连接检查是否满足要求 8 塔身与回转平台连接是否可靠、螺栓拧紧力矩是否达标 9 塔身垂直度是否可靠,螺栓和销子是否齐全 10 套架是否降低到规定位置,电源线是否接好 11 油泵液压系统电源是否切断 12 顶升套架平台零星螺栓或螺帽及工具是否收拾干净,防止坠落伤人 验收 结论 塔吊安装单位签名 安装单位技术负责人:年月日 总包单位签名 项目技术负责人:安全员:年月日 监理单位签名 安全监理工程师:年月日

工程名称竹溪县2013年保障性住房2#楼设备型号规格湖南韦风QTZ63 施工单位保定建业集团有限公司施工单位负责人张艳峰 安装单位湖北华建机械设备安装有限公司安装单位负责人张涛 原高度(m)40m 顶升后高度(m) 顶升标准节验收项目 序号检查项目 1 标准节数量和型号是否正确 2 标准节、套架、平台等是否开焊、变形和裂纹 3 新接高的标准节之间的螺栓紧固度,是否达到规定的紧固力矩要求 4 套架液压轮转动是否灵活,与塔身的间隙是否适合 5 液压系统压力是否达到要求,油路是否畅通无泄漏 6 连接销轴的止动销是否齐全 7 下支座与塔身之间的连接检查是否满足要求 8 塔身与回转平台连接是否可靠、螺栓拧紧力矩是否达标 9 塔身垂直度是否可靠,螺栓和销子是否齐全 10 套架是否降低到规定位置,电源线是否接好 11 油泵液压系统电源是否切断 12 顶升套架平台零星螺栓或螺帽及工具是否收拾干净,防止坠落伤人 验收 结论 塔吊安装单位签名 安装单位技术负责人:年月日 总包单位签名 项目技术负责人:安全员:年月日 监理单位签名 安全监理工程师:年月日

塔式起重机基础验收表.docx

塔式起重机基础验收表工程名称武汉青山长江大桥安装位置 使用单位安装单位 设备制造单 设备型号位 序号检查项目 检查结论 注 备 (合格√ 不合格×) 1基础承载力 2基础表面平整度 3基础顶部标高偏差( mm) 4预埋螺栓、预埋件位置偏差( mm) 5塔吊平台位置偏差( mm) 6基础周边排水措施 7基础周边与架空输电线安全距离 其他需说明的内容: 验收结论: 验收人员签字: 日期

施工升降机安装自检表 工程名称 安装单位 制造单位 设备型号 安装日期 检查结果 代号说明 名称序号 1 资料 2检查 3 4 标志 5 基础 6和围 护措 √ =合格 检查项目 基础验收表和 隐蔽工程验收 单 安装方案、安 全交底记录 转场保养作业 单 统一编号牌 警示标志 地面防护围栏 门联锁保护装 置 工程地址 安装资质等级 使用单位 备案登记号 最高安装 初始安装高度 高度 ○=整改后合格× =不合格无=无此项 要求检查结果备注 应齐全 应齐全 应齐全 应设置在规定位置 吊笼内应有安全操作规程, 操纵按钮及其他危险处应有醒 目的警示标志,施工升降机应 设限载和楼层标志 应装机电联锁装置,吊笼位 于底部规定位置时,地面防护 围栏门才能打开,地面防护围 栏门开启后吊笼不能启动

施 7地面防护围栏8安全防护区 基础上吊笼和对重升降通道 周围应设置地面防护围栏,高度 ≥ 当施工升降机基础下方有施 工作业区时,应加设对重坠落 伤人的安全防护区及其安全防 护措施 续表 名称 金属结构件 吊笼层门序号检查项目 金属结构件 9 外观 10螺栓连接 11销轴连接 导轨架垂直 12 度 13紧急逃离门 吊笼顶部护 14 栏 15层站层门 要求检查结果备注 无明显变形、脱焊、开裂和锈蚀 紧固件安装准确、紧固可靠 销轴连接定位可靠 架设高度 h( m)垂直度偏差 (mm ) h≤ 70≤( 1/1000) h 70<h≤ 100≤ 70 100<h≤ 150≤ 90 150<h≤ 200≤110 h> 200≤ 130 对钢丝绳式施工升降机,垂直度偏差 应≤( 1000) h 吊笼顶应有紧急出口,装有向外开启 活动板门,并配有专用扶梯。活动板 门应设有安全开关,当门打开时,吊 笼不能启动 吊笼顶应设防护栏杆 高度≥ 应设置层站层门,层门只能由司机 启闭,吊笼门与层站边缘水平距离≤ 50mm 传动及导向 防护装置转动零部件的外露部分应有防护罩等16 防护装置 17制动器制动性能良好,有手动松闸功能18齿条对接 相邻两齿条的对接处沿齿高方向的阶 差应≤,沿长度的齿差应≤

塔吊顶升加节及附着安全技术交底

塔吊顶升加节及附着安 全技术交底 The manuscript was revised on the evening of 2021

塔吊顶升加节及附着安全技术交底时间: 地点 交底人: 被交底作业人员: 一、作业准备 1、作业人员必须配备齐全个人防护用品 2、作业人员不得有不适合作业的疾病并精神良好。 二、顶升作业 1、顶升前必须检查液压顶升系统各部件连接情况,并调整好顶升套架导向 滚轮与塔身的间隙,然后放松电缆,其长度略大于顶升高度,并紧固好 电缆卷筒。 2、顶升作业,必须在专人指挥下操作,非作业人员不得顶升套架的操作 台,操作室内只准1人操作,严格听从信号指挥。 3、风力在四级以上时,不得进行顶升作业。如在作业中风力突然加大时, 必须立即停止作业,并使上下塔身连接牢固。 4、顶升时,必须使起重臂和平衡被处于平衡状态,并将回转部分制动住。 严禁回转起重臂及其他作业。顶升中如发现故障,必须立即停止顶升进 行检查,待故障排除后方可继续顶升。如短时间内不能排除故障,应将 顶升套架降到原位,并及时将各连接螺栓紧固。 5、在拆除回转台与塔身标准节之间的连接螺栓(销子)时,如出现最后一 处螺栓拆装困难,应将其对角方向的螺栓重新插入,在采取其他措施。 不得以旋转起重臂动作来松动螺栓(销子)。 6、顶升时,必须确认顶升撑脚稳妥就位后,方可继续下一动作。 7、顶升工作中随时注意液压系统压力变化,如有异常,应及时检查调整。 还要有专人用经纬仪测量塔身垂直度变化情况,并做好记录。

8、顶升到规定高度后,必须先将塔身附在建筑物上,方可继续顶升。 9、拆卸过程顶升时,其注意事项同上,但锚固装置决不允许提前拆卸,只 有降到附着节时方可拆除。 10、安装和拆卸工作的顶升完毕后,各连接螺栓应按规定的预紧力紧固,顶 升套架导向滚轮与塔身吻合良好,液压系统的左右操纵杆应在中间位 置,并切断液压顶升机构的电源。 三、附着作业 1、建筑物预麦附着支座处的受力强度,必须经过验算,能满足塔式起重机 在工作或非工作状态下的载荷。 2、应根据建筑施工总高度、建筑结构特点以及施工进度要求等情况,确定 附着方案。 3、在装设附着框架和扶着杆式,要通过调整附着杆的距离,保证塔身的垂 直度。 4、附着框架应尽可能设置在塔身标准节的节点连接处,箍紧塔身,塔架对 角处应设斜撑加固。 5、随着塔身的顶升接高而增设的附着装置应及时附着于建筑物。附着装置 以上的塔身自由高度一般不得超过 40米。 6、布设附着支座处必须加配钢筋并适当提高混凝土的强度等级。 7、拆卸塔式起重机时,应随着降落塔身的进程拆除相应的附着装置。严禁 在落塔之前先拆除附着装置。 8、遇有六级以上大风时,禁止拆除附着装置。 9、附着装置的安装、拆卸、检查及调整均应有专人负责,并遵守高空作业 安全操作规程的有关规定。

塔吊进场验收记录表

工程名称南通市中央创新区医学综合体一期设备名称塔式起重机 制造厂家启东建筑机械有限公司规格型号QTZ6010 产权单位东平劳务公司进场日期2018年月日使用单位江苏南通二建有限公司进场数量1台 随机资料附1、塔式起重机使用说明书 2、产权备案登记 3、塔机铭牌,出厂检验合格证,型式试验合格证 4、塔机安全监控管理系统验收报告及产品合格证 5、塔机出厂资料 验 收 内 容 外 观1、标准节无变形、开焊 检 2、各机构配件是否完整无损伤 查 验 收 结 论 年月日 验收产权单位 负责人 设备管理员安全负责人 人员签

工程名称南通市中央创新区医学综合体一期设备名称塔式起重机 制造厂家启东建筑机械有限公司规格型号QTZ6010 产权单位东平劳务公司进场日期2018年月日使用单位江苏南通二建有限公司进场数量1台 随机资料附1、塔式起重机使用说明书 2、产权备案登记 3、塔机铭牌,出厂检验合格证,型式试验合格证 4、塔机安全监控管理系统验收报告及产品合格证 5、塔机出厂资料 验 收 内 容 外 观3、标准节无变形、开焊 检 4、各机构配件是否完整无损伤 查 验 收 结 论 年月日 验收产权单位 负责人 设备管理员安全负责人 人员签

工程名称南通市中央创新区医学综合体一期设备名称塔式起重机 制造厂家中联重科股份有限公司规格型号QTZ6012 产权单位东平劳务公司进场日期2018年月日使用单位江苏南通二建有限公司进场数量1台 随机资料附1、塔式起重机使用说明书 2、产权备案登记 3、塔机铭牌,出厂检验合格证,型式试验合格证 4、塔机安全监控管理系统验收报告及产品合格证 5、塔机出厂资料 验 收 内 容 外 观5、标准节无变形、开焊 检 6、各机构配件是否完整无损伤 查 验 收 结 论 年月日 验收产权单位 负责人 设备管理员安全负责人 人员签

建筑塔吊附墙、顶升加节方案

塔吊安装附墙(顶升)施工专项方案 一:工程概况: 1、工程名称:高新正承PARK一期B区10#楼及地下车库 2、工程地点:裕民路以南西六路以西 3、结构类型:本工程为22层现浇钢筋混凝土框架剪力墙结构。 4、建筑面积:总建筑面积为29581M2。 5、结构设计:抗震设防烈度为6度, 正承PARK一期 B区10#楼及地下车库(A-a轴14-24轴)位于省市高新区,东面和南面临规划道路,西至正承路,北靠裕民路。本工程为二十二层居住建筑,半地下车库。地上建筑总面积17623.09m2,建筑高度为74.400m。车库面积11957.91m2标准层层高为2.9m。该建筑南北轴线间宽为15.19m,东西轴线间长为59.76m。 二:编制依据: QTZ50塔吊使用说明书 塔吊安全技术操作规程 施工现场平面布置 塔式起重机的安装位置及平面布置 三:塔吊附着位置确定 (1)附着组成: 正承10#楼建筑最大高度为74.4米,根据使用说明书,设五道附墙,附墙的连接基座预埋在剪力墙楼板50公分处进行四周16#钢筋加固。附着装置由四套框梁、四套支撑和三根拉杆组成,四套框梁由24套M20高强度(8.8级)螺栓、螺母、垫圈紧固成附着框架(预紧力距为370N.m)。附着框架上的两个顶点处有三根附着撑杆与之交接,三根撑杆的端部有连接座与建筑物附着处的连接基座铰接。三根

拉杆应保持在同一水平上,通过调节螺栓可以推动撑杆顶紧塔身的四根主弦。附墙预埋件采用30mm×300mm的高强度螺栓穿孔预埋,。(见图一) 图一:附着框示意图 (2)布置位置及载荷情况: 图表1及2给出了塔机的所示的附着撑杆布置形式和位置条件下建筑物附着点(即连接基座固定处)的载荷值。根据此载荷值的大小、参照图2附着点在建筑物结构上的具体位置,结合附着装置的附着点处与建筑物局部的承载能力等因素,确定连接基座与建筑物的连接固定方式和局部混凝土钢筋结构处理方式。 工作工况非工作工况F1(KN)F2(KN)F3(KN) +135.0 +148.0 +73.0 +103.0 +135.0 +148.0

建筑塔吊附墙顶升加节方案

QTZ80型塔吊安装附墙(顶升)施工专项方案 一:工程概况: 1、工程概况 项目名称:南国豪苑三期 建设地点:湛江开发区人民大道北6号 施工单位:广东大城建设集团有限公司 监理单位:广东和诚工程管理有限公司 2、地理概况 本工程位于湛江开发区人民大道以东、文东路以南,工程总建筑面积约118035.85平方米(不含地下室),抗震设防烈度7度,设计合理使用年限50年,防火设计分类一类,建筑耐火等级一级。22号楼31层,23号楼30层,24号楼32层,25号楼32层,26号楼31层,总体地下室2层;局部位置为2层商业裙楼,商业裙楼一层高6m,二层高5.0m。 本项目商业裙楼上部均为单独的塔楼,屋顶为斜屋面,屋面贴红褐色西班牙瓦,使建筑物外型观感极富现代感。 各号楼建筑概况一览表 因26#楼负责垂直运输的塔吊,使用高度超过了自由高度,必须进行附墙顶升。为了顺利顶升附着塔吊,保证设备及人身安全,特制定本附着顶升方案。 二:编制依据:

——QTZ40塔吊使用说明书(上海市吴淞建筑机械厂有限公司编制) ——塔吊安全技术操作规程 ——施工现场平面布置 ——塔式起重机的安装位置及平面布置 三:塔吊附着位置确定 (1)附着组成: 6、26号楼建筑最大高度为95米,根据使用说明书,设六道附墙,附墙的连接基座预埋在剪力墙楼板50公分处进行四周16#钢筋加固。附着装置由四套框梁、四套内支撑和三根拉杆组成,四套框梁由24套M20高强度(8.8级)螺栓、螺母、垫圈紧固成附着框架(预紧力距为370N.m)。附着框架上的两个顶点处有三根附着撑杆与之交接,三根撑杆的端部有连接座与建筑物附着处的连接基座铰接。三根拉杆应保持在同一水平上,通过调节螺栓可以推动内撑杆顶紧塔身的四根主弦。附墙预埋件采用30×300mm的高强度螺栓穿孔预埋,。(见图一)

建筑塔吊附墙顶升加节方案

塔吊安装附墙(顶升)施工专项方案一:工程概况: 畔山怡园商品房三期工程总建筑面积㎡(其中S4#楼,一层框架结构,建筑面积2129.06m2; 5#楼18层剪力墙结构,建筑面积10216.66m2;6#楼18层剪力墙结构,建筑面积10557.59m2;8#、9#楼均为30层剪力墙结构,建筑面积均为11199.73m2;10#楼18层剪力墙结构,建筑面积10176.97m2;21#楼两层框架结构,建筑面积1503.53m2;地下室框架结构,建筑面积15649.31m2)。 因各楼负责垂直运输的塔吊的使用高度超过了自由高度,必须进行附墙顶升。为了顺利顶升附着塔吊,保证设备及人身安全,特制定本附着顶升方案。 二:编制依据: ——QTZ80塔吊使用说明书 ——塔吊安全技术操作规程 ——施工现场平面布置 ——塔式起重机的安装位置及平面布置 三:塔吊附着位置确定 (1)附着组成: 8、9#楼建筑最大高度为95.10米,5、6、10#楼建筑最大高度为58.80m 根据使用说明书,设四道附墙,附墙的连接基座预埋在楼层底板梁上。附着装置由四套框粱、四套内支撑和三根拉杆组成,四套框梁由24套M20高强度(级)螺栓、螺母、垫圈紧固成附着框架(预紧力距为)。附着框架上的

两个顶点处有三根附着撑杆与之交接,三根撑杆的端部有连接座与建筑物附 着处的连接基座铰接。三根拉杆应保持在同一水平上,通过调节螺栓可以推 动内撑杆顶紧塔身的四根主弦。附墙预埋件采用30mm×300mm的高强度螺栓 穿孔预埋,。(见图一) 图一: 附着框 示意图 (2)布 置 位 置 及 载 荷情况: 图表1及2给出了塔机的所示的附着撑杆布置形式和位置条件下建筑物 附着点(即连接基座固定处)的载荷值。根据此载荷值的大小、参照图2附 着点在建筑物结构上的具体位置,结合附着装置的附着点处与建筑物局部的 承载能力等因素,确定连接基座与建筑物的连接固定方式和局部混泥土钢筋 结构处理方式。 图二:附着的工况、力矩