随着科学技术的大力发展,国家供电事业越做越好,提升给人们工作、生活上的保障,而繁重的电力需求让供电企业也时常分身乏术。虽然随着技术提升很多状况都得到了良好改善,但依然会经常发生显见的二次回路故障,二次回路故障几乎可以说是高压断路器在当下的主要故障。因此,笔者就此问题展开详细分析与论述,希望可以对高端断路器故障有所帮助,使其发生率有效降低。

标签:高压断路器;开关;二次回路;改进

Abstract:With the vigorous development of science and technology,the national power supply industry is getting better and better,to promote people’s work and life protection,and the heavy demand for power supply enterprises are often divided into a lack of skills. Although many conditions have been improved with the improvement of technology,the secondary circuit failures still occur frequently. The secondary circuit faults are almost the main faults of high voltage circuit breakers at the present time,which can be said that the secondary circuit breakers are the main faults of high voltage circuit breakers. Therefore,the author carried out a detailed analysis and discussion on this issue,hoping to help high-end circuit breakers to effectively reduce the incidence of fault.

Keywords:high voltage circuit breaker;switch;secondary circuit;improvement

1 概述

1.1 高压断路器

高压断路器是非常重要的电气设备,它是用来进行高压电路电流切断与闭合的,对空载、负荷电流进行相关操作,而且每当发生故障的时候,它就会和自动装置配合在一起进行电力系统的保护,很快就将故障电流进行切断,不但将停电事故有效减少,还对电力事故起到抑制范围扩大的作用,对电力系统产生保障作用,使其安全有效运行。

1.2 二次回路原理

就电力系统来说,往往会根据电气设备的作用,进行一次、二次设备的划分,一次设备通常是进行电能直接分配、生产和输送的电气设备类型,具体来说以此设备主要有目前、电力变压器、隔离开关、发电机与电力电缆等,也是构成电力系统的主体部分,而二次设备,主要是指对以此设备进行工况监测和调节的设备,通常是按照不同的功能要求进行划分[1]。按照一定规则将二次设备进行连接,用以完成某种技术所要求的电气回路目标,这就是二次回路。按照我国相关固定,除了继电保护和自动装置回路以外的高压断路器,其在二次回路的结构组成上,

断路器控制回路基本原理

1、控制回路的基本要求 开始学习控制回路之前,我们先了解一下控制回路需要具备哪些基本的功能: (1)能进行手动跳合闸和由保护和自动装置的跳合闸; (2)具有防止断路器多次重复动作的防跳回路; (3)能反映断路器位置状态; (4)能监视下次操作时对应跳合闸回路的完好性; (5)有完善的跳、合闸闭锁回路; 2、典型的控制回路 根据控制回路的几点基本要求,我们以10kV的PSL641保护装置为例,分为五个步骤,一步步搭建基本的控制回路,并了解每个部分的作用。 (1)跳闸与合闸回路 首先,能够完成保护装置的跳合闸是控制回路最基本的功能。这个功能的实现很简单,回路如下图所示。 假定断路器在合闸状态,断路器辅助接点DL常开接点闭合。当保护装置发跳闸命令,TJ闭合时,正电源-> TJ-> LP1-> DL-> TQ-> 负电源构成回路。跳闸线圈TQ得电,断路器跳闸。合闸过程同理。 分闸到位后,DL常开接点断开跳闸回路。DL常闭接点闭合,为下一次操作对应的合闸回路做好准备。 利用DL常开接点断开跳闸电流,一是为了防止TJ粘连造成TQ烧坏(因为TQ的热容量是按短时通电来设计的);二是因为如果由TJ来断开合闸电流,由于TJ接点的断弧容量不够,容易造成TJ接点烧坏(HJ也是一样的道理),这就为下一次保护跳闸(或合闸)埋下了隐患且不易被发现。 (2)跳闸/合闸保持回路 为了防止TJ先于DL辅助接点断开(如开关拒动等情况),我们增加了“跳闸自保持回路”。该回路可以起到保护出口接点TJ以及可靠跳闸的作用。增加的部分用红色标记,R 在Ω左右。当分闸电流流过TBJ时,TBJ动作,TBJ1闭合自保持,直到DL断开分闸电流。这时无论TJ是否先于DL断开,都不会影响断路器分闸,也不会烧坏TJ。 (3)防跳回路 TBJ我们有时也叫它“防跳继电器”。这是因为它有另一个非常重要的功能:防跳。 防跳的概念:所谓的防跳,并不是“防止跳闸”,而是“防止跳跃”。当合闸于故障线路时,保护会发跳令将线路跳开。如果此时HJ接点发生粘连,断路器就会在短时间内反复跳、合、跳、合。。。这就是“跳跃现象”。(断路器跳闸时间需要30-60ms,合闸时间需

二次回路原理接线图

目录 直流母线电压监视装置原理图--------2 直流绝缘监视装置-----------------2 不同点接地危害图----------------3 带有灯光监视的断路器控制回路(电磁操动机构) --------------------4 带有灯光监视的断路器控制回路(弹簧操动机构) -------------------6 带有灯光监视的断路器控制回路(液压操动机构)-------------------7 闪光装置接线图(由两个中间继电器构 成)-----------------------------9 闪光装置接线图(由闪光继电器构成) ----------------------------10 中央复归能重复动作的事故信号装置原理图 ------------------------10 预告信号装置原理图----------------12 线路定时限过电流保护原理图---------13 线路方向过电流保护原理图----------14 线路三段式电流保护原理图----------15 线路三段式零序电流保护原理图------16 双回线的横联差动保护原理图---------17 双回线电流平衡保护原理图---------19 变压器瓦斯保护原理图-------------20 双绕组变压器纵差保护原理图--------21 三绕组变压器差动保护原理图---------22 变压器复合电压启动的过电流保护原理图 ---------------------23 单电源三绕组变压器过电流保护原理图 -------------------------24 变压器过零序电流保护原理------------25 变压器中性点直接接地零序电流保护和中性点间隙接地保------25 线路三相一次重合闸装置原理图----------27 自动按频率减负荷装置(LALF)原理图 -----------------------30 储能电容器组接线图----------------30 小电流接地系统交流绝缘监视原理接线图 ---------------------------30 变压器强油循环风冷却器工作和备用电源自动切换回路图------31 变电站事故照明原理接线图----------------32 开关事故跳闸音响回路原理接线图----------32 二次回路展开图说明(10KV线路保护原理图)---33 直流回路展开图说明----------------34

110kV断路器弹簧操动机构储能回路故障分析与处理示范文本

110kV断路器弹簧操动机构储能回路故障分析与处理示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

110kV断路器弹簧操动机构储能回路故障分析与处理示范文本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 弹簧操动机构是利用已储能的弹簧为动力,来实现断 路器的分合闸操作。弹簧储能靠电动机。弹簧操动机构因 使用的弹簧类型不同有各种形式,有压缩弹簧操动机构、 拉伸弹簧操动机构、扭簧储能弹簧操动机构、盘簧储能弹 簧操动机构等。由于不需要专门的操作电源.储能电动机 功率小,交直流两用,使用方便等优势,伴随着自能式(热 膨胀式)灭弧技术的实现,减小了断路器所需的操作功,弹 簧操动机构被广泛地应用于高压断路器,但由于弹簧操动 机构结构比较复杂,零件数量较多,加工要求较高,传动 环节较多,有时可能会出现故障。本文以LW25-126高 压SF6断路器为例,分析了110kV断路器弹簧操动机构储

断路器控制回路原理

第5章断路器控制回路 教学目的:掌握断路器控制方式、断路器控制回路的基本要求、断路器的基本跳、合闸控制回路、灯光监视的断路器控制回路、灯光监察液压操作机构操作断路器控制回路复习旧课:操作电源概述、蓄电池组直流操作直流、硅整流电容储能装置直流系统、复式整流装置直流系统、直流系统的绝缘监察与电压监察装置; 重点:掌握断路器控制方式、断路器控制回路的基本要求、断路器的基本跳、合闸控制回路、灯光监视的断路器控制回路、灯光监察液压操作机构操作断路器控制回路; 难点:掌握断路器控制方式、断路器控制回路的基本要求、断路器的基本跳、合闸控制回路、灯光监视的断路器控制回路、灯光监察液压操作机构操作断路器控制回路; 引入新课: 第一节概述 一、断路器控制方式 断路器是电力系统中最重要的开关设备,在正常运行时断路器可以接通和切断电气设备的负荷电流,在系统发生故障时则能可靠地切断短路电流。 断路器一般由动触头、静触头、灭弧装置、操动机构及绝缘支架等构成。为实现断路器的自动控制,在操动机构中还有与断路器的传动轴联动的辅助触头。断路器的控制方式有多种,分述如下。 1.按控制地点分 断路器的控制方式接控制地点分为集中控制和就地(分散)控制两种。 (1)集中控制。在主控制室的控制台上,用控制开关或按钮通过控制电缆去接通或断开断路器的跳、合闸线圈,对断路器进行控制。一般对发电机、主变压器、母线、断路器、厂用变压器35kV以上线路等主要设备都采用集中控制。 (2)就地(分散)控制。在断路器安装地点(配电现场)就地对断路器进行跳、合闸操作(可电动或手动)。一般对10kV线路以及厂用电动机等采用就地控制,可大大减少主控制室的占地面积和控制电缆数。 2.按控制电源电压分 断路器的控制方式接控制电源电压分为强电控制和弱电控制两种。 (1)强电控制。从断路器的控制开关到其操作机构的工作电压均为直流110V或220V。 (2)弱电控制。控制开关的工作电压是弱电(直流48V),而断路器的操动机构的电压是220V。目前在500kV变电所二次设备分散布置时,在主控室常采用弱电一对一控制。 3.按控制电源的性质分 断路器的控制方式按控制电源的性质可分为直流操作和交流操作(包括整流操作)两种。 直流操作一般采用蓄电池组供电;交流操作一般是由电流互感器、电压互感器或所用变压器提供电源。

二次回路原理图

直流母线电压监视装置原理图------------------------------ 1直流绝缘监视装置----------------------------------------- 1不同点接地危害图---------------------------------------- 2带有灯光监视的断路器控制回路(电磁操动机构)--------------- 3带有灯光监视的断路器控制回路(弹簧操动机构)--------------- 5带有灯光监视的断路器控制回路(液压操动机构)--------------- 6闪光装置接线图(由两个中间继电器构成)------------------------------ 8闪光装置接线图(由闪光继电器构成)------------------------------------ 9中央复归能重复动作的事故信号装置原理图------------------- 9预告信号装置原理图-------------------------------------- 11线路定时限过电流保护原理图--------------------------- 12线路方向过电流保护原理图-------------------------------- 13线路三段式电流保护原理图-------------------------------- 14线路三段式零序电流保护原理图---------------------------- 15双回线的横联差动保护原理图--------------------------- 16双回线电流平衡保护原理图-------------------------------- 18变压器瓦斯保护原理图------------------------------------ 19双绕组变压器纵差保护原理图------------------------------- 20三绕组变压器差动保护原理图--------------------------- 21变压器复合电压启动的过电流保护原理图--------------------- 22单电源三绕组变压器过电流保护原理图--- ------------------ 23变压器过零序电流保护原理图--------------------------- 24

10kV开关电气控制回路图

检修部员工培训模块 TDJXGYAQ 设备检修工艺、方法一电气 10kV开关电气控制回路图 2017-09-30 发布2017-12-01实施

大唐国际托克托发电有限责任公司检修部 目录 1、符号及说明 ................................... 错误!未定义书 签 2、断路器的控制回路的基本要求................... 错误!未定义书 签 3、断路器控制回路详解 ........................... 错误!未定义书 签

10kV 开关电气控制回路图 1、 符号及说明 1.1 如图所示为托克托发电厂五期10kV 开关VBG-12P 的电气原理图 1.2 图中操作电源选用 AC/DC110V 电机回磴 团鞘回蹈 分闸回路 辑朋回遷 6 备强 手车武电 图1手车式电气原理图 1.3 图中:HQ :合闸线圈;TQ :分闸线圈;M :储能电机;R0 :电阻;S8 :辅助开关(当手车在试验位置切换): S9 :辅助开关(当手车在工作位置切换); SP5 :合闸闭锁用电磁铁辅助开关;S2 :微动开关;DL :辅助 开关;U :桥式整流器(直流时取消2U ?4U ); K1:合闸闭锁线圈;K0:防跳继电器;Y7?Y9 :过流脱扣 器;X : 航空插头;L1?L10 :连接线;PCB :线路板。 1.4 图中包括电机回路、合闸回路、闭锁回路、分闸回路、辅助回路。 2、 断路器的控制回路的基本要求 2.1、 应能监视控制电源及跳、合闸回路的完好性:断路器的控制电源最为重要,一旦失去电源断路器便无法操作。 因 此,无论何种原因,当断路器控制电源消失时,应发出声、光信号,提示值班人员及时处理。 2.2、 具有防止多次合、跳闸的“跳跃”闭锁装置。断路器的“跳跃”现象一般是在跳闸、合闸回路同时接通时才 发生。发生“跳跃”对断路器是非常危险的,容易引起机构损伤,甚至引起断路器的爆炸,故必须采取闭锁 措施。 编制人:张志峰 主讲人:张志峰 4- -3 {:相 日相 OV7 GJ ¥6 EJY9

断路器的控制原理

断路器的控制原理 在发电厂和变电站中对断路器的跳、合闸控制是通过断路器的控制回路以及操动机构来实现的。控制回路是连接一次设备和二次设备的桥梁,通过控制回路,可以实现二次设备对一次设备的操控。通过控制回路,实现了低压设备对高压设备的控制。 一、控制信号传送过程 (一)常规变电站控制信号传输过程 某线路高压开关控制信号传递过程 由上图可以看出,断路器的控制操作,有下列几种情况: 1主控制室远方操作:通过控制屏操作把手将操作命令传递到保护屏操作插件,再由保护屏操作插件传递到开关机构箱,驱动跳、合闸线圈。 2就地操作:通过机构箱上的操作按钮进行就地操作。 3遥控操作:调度端发遥控命令,通过通信设备、远动设备将操作信号传递至变电站远动屏,远动屏将空接点信号传递到保护屏,实现断路器的操作。 4开关本身保护设备、重合闸设备动作,发跳、合闸命令至操作插件,引起开关进行跳、合闸操作。 5母差、低频减载等其他保护设备及自动装置动作,引起断路器跳闸。

可以看出,前三项为人为操作,后两项为自动操作,因此断路器的操作据此可分为人为操作和自动操作。 根据操作时相对断路器距离的远近,可分为就地操作、远方操作、遥控操作。就地通过开关机构箱本身操作按钮进行的操作为就地操作,有些开关的保护设备装在开关柜上,相应的操作回路也在就地,这样通过保护设备上操作回路进行的操作也是就地操作,保护设备在主控室,在主控室进行的操作为远方操作,通过调度端进行的操作为遥控操作。 (二)综自站控制信号传输过程 某线路高压开关控制信号传递过程 操作方式与常规变电站相比,仅在远方操作和遥控操作时不同。 在主控室内进行远方操作,一般是通过后台机进行,操作命令传达到测控装置,启动测控装置跳、合闸继电器,跳、合闸信号传递到保护装置操作插件,启动操作插件手跳、手合继电器,手跳、手合继电器触点接通跳、合闸回路,启动断路器跳、合闸。当后台机死机或其它原因不能操作时,可以在测控屏进行操作。 遥控操作由调度端(或集控站端)发送操作命令,经通讯设备至站内远动通讯屏,远动通讯屏将命令转发至站内保护通讯屏,然后保护通讯屏将命令传输至测控屏,逐级向下传输。 需要指出,有些老站遥控命令是通过后台机进行传输的,如虚线图所示,但由于后台机死机

典型电气二次回路识图

断路器控制回路图 控制回路是二次回路的重要组成部分, 电气设备的种类和型号多 种多样,控制回路的接线方式也很多,但其基本原理是相似的。这里 以某变电站控制回路图为例,简要说明看图的基本方法。 完整的二次回路原理图一般由四张图构成: 原理图一端子图一端子图 —原理图。完整的控制回路图一般包括操作箱接点联系图一保护屏端 子图一汇控柜端子图一断路器控制回路图。 按照上述顺序联接。下面 逐一进行说明: 1、操作箱接点联系图 我们以A 相合闸回路为例来简要说明一下识图方法(图 图1 A 相合闸回路 先来看图上的两种端子: 是箱端子,位于保护装置后侧 , 厂 是屏端子,一般位于保护屏后两侧,固定在保护屏上。 图的左边为装置的逻辑回路,右侧相对于逻辑回路标有继电装置 的种类及回路名称。如图中根据回路名称,我们可以快速找到 A 相 合闸回路,其中包括跳位监视回路、合闸回路、防跳回路。 跳位监视回路从正电源101通过4D62屏端子接至4n76箱端子, 通过跳 闸位置继电器TWJa 接至4n44,并引至屏端子4D168,从屏端 子通过电缆连接至断路器操作机构箱。图中的 7A 为回路编号(功能 相同的回路在不同型号 101 輕 SMD63 ?4B64 一哼一一― FCX-32KP 「叫— TWJe ^TBJa HlUa HBJu 【恤 .厂|】仙「 丿 ~Mnr-Eir I

的设备中都有统一编号,比如合闸回路的编号一般为7,跳闸回路编号一般为37)。 合闸回路的启动靠手动合闸继电器SHJ或重合闸继电器ZHJ,手合命令发出后启动SHJ,重合闸命令发出后启动ZHJ,然而合闸命令只是一个脉冲,保证合闸回路导通直至断路器合上的是合闸保持继电器HBJa。SHJ或ZHJ发出合闸脉冲后,HBJa线圈励磁,启动合闸回路的HBJa长开接点,这时合闸回路靠HBJa接点继续导通,直至A 相合闸成功,机构箱内的合闸回路断开,HBJa线圈失磁,HBJa长开触点才断开,切断合闸回路。 图中仃BJa为跳跃闭锁继电器,它有两个线圈,一个是电流启动线圈,串联在跳闸回路中,以便当继电保护装置动作于跳闸时,使ITBJa可靠的启动。一个是防跳回路中的电压保持线圈,其主要作用是在继电器动作后能可靠地自保持。直到SHJ或ZHJ返回,仃BJa 的电压线圈失电为止,仃BJa继电器复归。使用仃BJa与2TBJa这两组接点是为了增加回路的可靠性。 2、保护屏端子图 端子图是表示屏与屏之间电缆的连接和屏上设备连接情况的图纸 (图2)。

断路器的控制原理图

四动力车间一月份车间培训讲义 授课人:高成波 授课时间:12月29日 一、断路器的规范及铭牌数据代表的意义 我车间110KV断路器为SF6气体断路器,灭弧介质为SF6气体;型号为LW35-126/3150-40;其中126代表断路器的额定电压(KV),3150为断路器的额定电流(A),40为断路器的额定短路断开电流(KA) 额定电压:是指断路器在运行中所承受的正常工作电压。 额定电流:是指断路器长时间通过的最大工作电流。 额定开断电流:是指断路器在额定电压下允许开断的最大电流。 二、高压断路器的用途 高压断路器是电力系统最重要的控制和保护设备,它在电网中起两方面作用。在正常运行时,根据电网的需要,接通或断开电路的空载电流和负载电流,这时起控制作用。而当电网发生故障时,高压断路器和保护装置及自动装置相配合,迅速、自动地切断故障电流,将故障部分从电网中断开,保证电网无故障部分的安全运行,以减少停电范围,防止事故扩大,这时起保护作用。 三、高压断路器的分类及组成部分 1、按灭弧介质分可分为: 1)油断路器 2)磁吹断路器 3)真空断路器 4)六氟化硫断路器 5)空气断路器 6)自产气断路器 2、高压断路器的组成部分 大体可分为:1)导电部分 2)灭弧部分 3)绝缘部分 4)机构及传动部分 5)附件 四、SF6断路器的种类及性能特点 SF6断路器的种类按构造分有敞开式和封闭式;按灭弧方式分有单压式各双压式;按总体分有落地箱式和支撑绝缘式。 SF6断路器的性能特点是: 1)灭弧能力强,介质绝缘强度高,单元额定电压较高。 2)在开断大电流时,产生的电弧电压不高,触头寿命长。 3)切断小电流电容电流时,过电压值较小,不需并联电阻。 4)本体寿命高,检修周期长,维护方便。 5)体积小,重量轻,结构简单,噪音小 五、断路器的简单灭弧原理 断路器的简单灭弧原理是利用热游离和去游离的矛盾,加速去游离的进行,减弱热游

高压断路器的操作技巧回路基础学习知识原理

高压断路器的操作回路原理分析 1. 高压断路器的操作回路 1.1高压断路器简介 高压断路器又称高压开关,是电力系统中最重要的控制电器设备,它可以控制线路的断开的合闸。发电机、变压器、高压输电线路、电抗器、电容器等多种电气设备的投运或停运是由相连断路器的合闸或分闸来实现的。运行中一次设备发生故障时,继电保护装置动作,跳开(分闸)离故障设备最近的断路器,使故障设备脱离运行电源。断路器是电力系统操作频繁的设备。 断路器的类型很多,就基本结构而言,是由开断元件、支撑和绝缘件、传动元件、基座、操动机构五个基本元件构成。 根据断路器所采用的灭弧介质,可分为油断路器、压缩空气断路器、SF6 (六氟化硫)断路器、真空断路器四种类型。 1.2操作回路简介 发电厂和变电所中的断路器,大部分不是直接在断路器操动机构上操作的,而是采取与操作回路配合使用。一般断路器的均要求远方可以操作,就是在控制室可以对远在几十米或几百米外的断路器进行操作。 操作时,必须有发出电流脉冲的机构,经过操作回路,对断路器进行

控制。如果发出电流脉冲的是保护装置,则为保护跳合闸;如果是操作开关,则为手动跳合闸;如果是后台系统,则为遥控跳合闸。 在发出电流脉冲的机构与断路器的操动机构之间的部分,称为操作回路。 国内的保护装置大部分自带操作回路,其主要功能有: 1)能进行远方手动合闸、分闸,能由继电保护、自动装置实现跳、合闸。 2)正常运行时,能指示断路器的分、合闸位置状态。 3)能保证跳合闸回路操作结束时,由断路器辅助接点进行断弧,以保护继电保护装置的接点输出。(保持功能) 4)能监视操作电源是否正常,能监视下次操作时回路是否正常。 5)有防止断路器连续重复合、跳的“跳跃”闭锁装置。 6)对液压操作机构应有液压降低压锁功能。(一般为35KV 以上电压等级的断路器才会使用SF6液压机构。) 1.3操作回路原理图 上图为一个典型操作回路应用图。方框内为操作回路原理图,方框外

10kV开关电气控制回路图

检修部员工培训模块 TDJXGYAQ 5.4.1.11 设备检修工艺、方法—电气 10kV开关电气控制回路图 2017-09-30发布 2017-12-01实施大唐国际托克托发电有限责任公司检修部

目录 1、符号及说明 (3) 2、断路器的控制回路的基本要求 (3) 3、断路器控制回路详解 (4)

编制人:张志峰主讲人:张志峰 10kV开关电气控制回路图 1、符号及说明 1.1 如图所示为托克托发电厂五期10kV开关VBG-12P的电气原理图。 1.2 图中操作电源选用AC/DC110V。 图1手车式电气原理图 1.3 图中:HQ:合闸线圈;TQ:分闸线圈;M:储能电机;R0:电阻;S8:辅助开关(当手车在试验位置切换); S9:辅助开关(当手车在工作位置切换);SP5:合闸闭锁用电磁铁辅助开关;S2:微动开关;DL:辅助 开关;U:桥式整流器(直流时取消2U~4U);K1:合闸闭锁线圈;K0:防跳继电器;Y7~Y9:过流脱扣 器;X:航空插头;L1~L10:连接线;PCB:线路板。 1.4 图中包括电机回路、合闸回路、闭锁回路、分闸回路、辅助回路。 2、断路器的控制回路的基本要求 2.1、应能监视控制电源及跳、合闸回路的完好性:断路器的控制电源最为重要,一旦失去电源断路器便无法操作。 因此,无论何种原因,当断路器控制电源消失时,应发出声、光信号,提示值班人员及时处理。 2.2、具有防止多次合、跳闸的“跳跃”闭锁装置。断路器的“跳跃”现象一般是在跳闸、合闸回路同时接通时才 发生。发生“跳跃”对断路器是非常危险的,容易引起机构损伤,甚至引起断路器的爆炸,故必须采取闭锁

110kV变电站二次回路图解

搜狐博客> 左路传中> 日志> 110kV变电站二次回路图解 2007-07-14 | 第三章断路器的控制--110kV六氟化硫(SF6)断路器 标签:断路器六氟化硫 2.110kV六氟化硫(SF6)断路器 SF6断路器是110kV电压等级最常用的开断电器,关于它的控制,本章选用的模型是西高电气公司生产的LW25-126型SF6断路器。LW25-126型SF6断路器广泛应用于110kV电压等级,运行经验丰富,具有一定的代表性。 2.1操作机构 LW25-126型SF6断路器采用弹簧机构,其机构电气回路如图3-1-1、图3-1-2所示。 图 3-1-1 (点击看大图)

图3-1-2 (点击看大图) 图3-1-1所示的是断路器机构的控制回路图,红色部分为合闸回路,绿色部分为跳闸回路,黄色部分为储能电机启动回路。图3-1-2所示为弹簧储能电机的电源回路。主要部件的符号与名称对应关系如表3-1所示。 表3-1 LW25-126型六氟化硫断路器控制回路主要部件 符号名称备注 11-52C 合闸操作按钮手动合闸 11-52T 分闸操作按钮手动跳闸 43LR “远方/就地”切换开关 52Y “防跳”继电器 8M 空气开关储能电机电源投入开关 88M 储能电机接触器动作后接通电机电源 48T 电动机超时继电器 49M 电动机过流继电器 49MX 辅助继电器反映电机过流、过热故障 33hb 合闸弹簧限位开关 33HBX 辅助继电器反映合闸弹簧储能状态 52a、52b 断路器辅助接点52a为常开接点、52b为常闭接点 63GLX SF6低气压闭锁继电器 LW25-126型SF6断路器的操作回路中,有一个“远方/就地”切换开关43LR。“就地”是指在断路器本体机构箱使用合闸按钮11-52C或分闸按钮11-52T操作,“远方”是指一切通过微机操作箱向断路器发出的跳、合闸指令。正常运行情况下,43LR处于“远方”状态,由操作人员在控制室对断路器进行操作;对断路器进行检修时,将43LR置于“就地”状态,在断路器本体进行跳、合闸试验。 2.2合闸回路 2.2.1就地合闸 43LR在“就地”状态时,合闸回路由11-52C、52Y常闭接点、88M常闭接点、49MX常闭接点、33HBX常闭接点、52b常闭接点、52C和63GLX常闭接点组成。

2013-2-1断路器储能回路的故障

断路器弹簧操动机构储能回路故障分析与处理 1、弹簧操动机构是利用已储能的弹簧为动力,来实现断路器的分合闸操作。弹簧储能靠电动机。弹簧操动机构因使用的弹簧类型不同有各种形式,有压缩弹簧操动机构、拉伸弹簧操动机构、扭簧储能弹簧操动机构、盘簧储能弹簧操动机构等。由于不需要专门的操作电源.储能电动机功率小,交直流两用,使用方便等优势,伴随着自能式(热膨胀式)灭弧技术的实现,减小了断路器所需的操作功,弹簧操动机构被广泛地应用于高压断路器,但由于弹簧操动机构结构比较复杂,零件数量较多,加工要求较高,传动环节较多,有时可能会出现故障。本文以LW25-126高压SF6断路器为例,分析了110kV断路器弹簧操动机构储能回路故障,并提出了处理方法。1弹簧储能控制回路分析LW25-126高压SF6断路器为合闸时弹簧储能,储能电动机回路如图1所示。其中8M为储能电动机电源自动开关。88M为直流接触器触点,49M为电动机热继电器,M为交直流两用电动机。储能电动机电气控制回路如图2所示。其中49MX为辅助继电器,49M为电动机热继电器触点,33hb为合闸弹簧储能限位触点,33HBX为合闸弹簧状态监视继电器。88M为直流接触器,48T为直流接触器88M 的空气延时触点。断路器合闸操作后,限位开关33hb闭合。启动直流接触器88M,88M触点闭合接通电动机回路,对合闸弹簧储能,储能到位,通过机械凸轮使限位开关33hb打开,直流接触器88M返回,电动机停机。如果电动机运转时间过长,则空气延时触点48T经其整定时间20s延时动作,启动辅助继电器49MX.49blX常闭触点打开,切断电动机回路;当电动机出现过载时.其储能电动机回路中热继电器49M动作.热继电器49bl触点闭合启动辅助继电器49MX,切断储能电动机回路。 2、储能电动机不启动故障2.1故障原因分析由储能电动机回路的分析可知,要使储能电动机启动必须满足以下几个条件,首先电动机电源无故障且电源自动开关8M闭合,直流接触器88M动作,其触点闭合且触点接触良好,电动机内部无断线短路等故障.储能电动机回路接线完整无松动断线情况。在实际的工作中。由于电动机保护回路较为完善,故电动机出现故障的情况较少,对入网且运行中的断路器,不考虑其他影响因素,储能电动机不启动主要的原因是直流接触器88M触点不闭合或提前返回。其原因可能是弹簧储能限位触点33hb故障,断路器合闸后限位触点33hb不能良好的闭合启动直流接触器88M,但出现这种故障几率很小;在实际现场工作中,储能电动机不起动的主要原因是断路器合闸后,直流接触器88M触点闭合。接通储能电动机,由于电动机传动机械原因,或直流接触器88M触点接触不良,导致电动机不能运转而过载。电动机热继电器49M动作启动辅助继电器49M.切断储能电动机回路。2.2处理方法首先观察电动机热继电器49N的复位按钮是否弹起。如果弹起,则说明电动机过载,热继电器已动作,具体的处理方法是先将按钮复归,断开控制电源后再合上。此时储能电动机启动运转,弹簧储能,由于当电动机热继电器49M动作后启动辅助继电器49MX,49MX常开触点闭合自保持。故必须通过断开控制电源对电动机控制回路复位。如果通过以上方法电动机还不能启动运转,观察直流接触器88M是否吸合,如果未吸合,此时如果断路器带电运行,则可通过手动储能的方法对断路器储能,或者拉开控制回路电源,直接触压直流接触器衔铁,即通过人为的使88M触点闭合。接通储能电动机回路,待电动机运转储能结束后,松开直流接触器衔铁,工作结束后,合上控制电源,等断路器退出运行状态后再进一步检查。 3、弹簧储能不到位3.1故障原因分析断路器合闸操作后,限位开关33hb闭合,启动直流接触器88N,88M触点闭合接通电动机回路,对合闸弹簧储能。储能到位,通过机械凸轮

高压断路器的操作回路原理

高压断路器的操作回路 原理 标准化工作室编码[XX968T-XX89628-XJ668-XT689N]

高压断路器的操作回路原理分析 1. 高压断路器的操作回路 高压断路器简介 高压断路器又称高压开关,是电力系统中最重要的控制电器设备,它可以控制线路的断开的合闸。 根据断路器所采用的灭弧介质,可分为油断路器、压缩空气断路器、SF6(六氟化硫)断路器、真空断路器四种类型。 操作回路简介 发电厂和变电所中的断路器,大部分不是直接在断路器操动机构上操作的,而是采取与操作回路配合使用。一般断路器的均要求远方可以操作,就是在控制室可以对远在几十米或几百米外的断路器进行操作。

操作时,必须有发出电流脉冲的机构,经过操作回路,对断路器进行控制。(一般为35KV以上电压等级的断路器才会使用SF6液压机构。) 操作回路原理图 上图为一个典型操作回路应用图。方框内为操作回路原理图,方框外为操作回路的应用接线,两相对照,以助于理解。其中,DL是断路器辅助

断路器控制回路(推荐)

断路器控制回路 在发电厂和变电站中对断路器的跳、合闸控制是通过断路器的控制回路以及操动机构来实现的。电气控制原理 电气控制原理及接线见附件2。电气原理图和接线图均为产品分闸状态、电气元件无激励状态、操作方式为远方操作时的位置、SF6密度控制器和弹簧行程开关处于无压状态。以下分别论述。 1 合闸操作和分闸操作 产品在分闸位置,合闸回路接通。接到合闸指令时,合闸线圈52C带电,使产品合闸。合闸过程中,辅助开关52a、52b发生切换,合闸回路断开,分闸回路接通。 当产品接到分闸指令时,分闸线圈52T1、52T2带电,使产品分闸分闸过程中辅助开关52a、52b再次切换,分闸回路断开,合闸回路接通,等待下次合闸指令。 2 SF6低气压操作闭锁 当SF6压力低于时,63GL1、63GL2接通,继电器63GLX1、63GLX2励磁动作,其常闭触点断开,切断分、合闸回路。 3 低油压分、合闸闭锁 当油压低于分闸闭锁压力时,低油压分闸闭锁压力开关63HL1断开,继电器63HL1X失电,其触点断开,切断分闸回路。 当油压低于合闸闭锁压力时,低油压合闸闭锁压力开关63HL2断开,继电器63HL2X失电,其触点断开,切断合闸回路。 4 电机控制 断路器合闸操作后,限位开关33hb闭合,接触器88M得电接通电机回路,对碟簧进行储能,储能到位后,控制凸轮使限位开关33hb切断电机回路。当发生故障电动机运转时间过长时,时间继电器48T的延时闭合触点闭合,辅助继电器49MX的常闭触点打开,切断电机回路,使电动机停转。当电机回路出现过载时,热继电器49M的常闭触点断开,切断电机回路。 5 加热器控制 8SH1、8SH2为自动开关,用来控制加热器SH1、SH2(如需实现自动控温、控湿功能,请在订货中说明)。 6 就地—远方转换 43LR为就地—远方转换开关,在远方位置,由主控室对产品进行操作。切换至就地位置并关合自动开关8D1、8D2后,用11-52手动控制开关进行就地分、合闸操作。 7 报警信号与工作信号 SF6低气压报警信号接点为桥式接点,当SF6气压低于报警压力时,该接点接通,发出补气报警信号。 SF6低气压闭锁接点见附图,当产品出现低气压闭锁时该接点接通,其发出相应的闭锁信号。

高压真空断路器的作用与图片

ZW32-12真空断路器 1.概述 1.1产品型号及名称 ZW32-12/630-20型户外高压真空断路器 1.2主要用途 ZW32-12系列户外高压真空断路器(以下简称“断路器”)用于交流50Hz、额定电压12kV的三相电力系统中,作为分、合负荷电流、过载电流及短路电流之用。断路器可配置重合控制器能识别电流特性并实现多次自动重合闸或永久故障的隔离;自备PT作为电源,成为有电压、电流信号输出并可控制的智能断路器;由电子PT提供电源并可完成过流延时、涌流延时、短路速断的三段复合保护。 1.3功能特点 可配用弹簧操动机构,具有开断关合负荷电流、过载电流及短路电流等基本功能,是ZW32-12系列的基本型。断路器与隔离开关配合使用可组成具有明显断口的“组合断路器”(以下简称“组合断路器”)。在隔离开关上可供用户选择使用硅橡胶绝缘护套,该护套具有防雨雪风沙、抗污秽腐蚀的特点,可有效避免隔离开关的冰冻和氧化。 断路器可以加装避雷器,避雷器可根据用户要求装在进、出线任意侧; 断路器可配装涌流控制器,使其具有躲涌流和过流速断的功能;断路器可加装2~3个测量或计量互感器。 可配重合控制器构成重合器型智能断路器。基本型与重合控制器配合适用于易取电源的场合,PT型与重合控制器配合适用于无电源的场合,智能断路器适用于辐射型供电及环网供电系统,帮助系统消除瞬时故障,自动恢复供电,也可隔离永久故障,实现配网自动化。 智能断路器具备1~3次重合闸功能,且重合器参数可以整定; 智能断路器具备合闸涌流控制、过流保护和短路速断三段复合保护的功能,且参数可以连续整定; 智能断路器具备小电流接地保护功能,且参数可以连续整定; 智能断路器既可以实现有线远方控制,也可在杆下无线遥控。 可配有电压互感器,电压互感器从线路高压侧取电,可根据需要提供给自身或其它控制设备220V、110V、100V的电压;该断路器(小水电型)可用于线路电压的监测,当过电压或欠电压时,控制器自动断开断路器,可广泛用于小水电支路与主电网的并网分支处,实现网路的监控和故障的自动隔离;该断路器(计量型)可输出0.2级精度的电压、电流信号,是农网变电所、站外散点开关和简单计量开关的理想选择。 可配用电子PT,从CT取电为电池充电,在失压状态下可进行多次储能和分合闸操作,并可提供外部设备的工作电压;具备合闸涌流控制、过流保护和短路速断三段复合保护的功能,保护参数可以由用户连续

500kV断路器二次控制回路分析

500kV断路器二次控制回路分析 发表时间:2018-09-18T15:01:54.700Z 来源:《电力设备》2018年第7期作者:郝飞进王帅斌王曦 [导读] 摘要:随着我国经济社会的持续发展,电力领域的发展也实现了从局部到整体、从微观到宏观的发展局面;而规模化、效益化、集约化趋势也愈加明显。 (山西省电力公司检修分公司) 摘要:随着我国经济社会的持续发展,电力领域的发展也实现了从局部到整体、从微观到宏观的发展局面;而规模化、效益化、集约化趋势也愈加明显。电力行业跨越式发展带来的变化必然促进相关技术的不断创新,以断路器为例,本文就断路器相关技术现象进行探讨,分析相关具体原理。 关键词:断路器;二次控制;控制回路 一、日常生活中的断路器 1、什么是断路器? 断路器,顾名思义,是指具有较大的接通和分断能力的自动开关,简而言之就是电路系统中的开关(区别于一般意义上的开关)。其在电力系统中起保护和控制作用;之所以说它区别于我们所理解的一般意义上的开关,是因为它除了能在正常工作的情况下进行操作外,还能在短路情况下接通和断开电流。其在一般电流中的操作实现方式有手动、电动、气动、液压等方式,而在高压电路中使用油断路器、电磁式断路器和压缩空气断路器等,在低压电路中使用的是空气断路器;之所以有这种差别主要目的还是出于保护人的安全的需要。高压断路器和低压断路器的区分主要是以其使用范围差异进行区分,一般3千伏以上的称为高压断路器,500伏及以下的称为低压断路器[1]。它在配电系统中所占的地位至关重要,而配电又是电的产生、输送以及使用过程中的一个及其重要的环节。 2、断路器在日常生活中的意义 无论是在高压电流输送过程中还是在低压电流系统中都能发现电路器的“身影”,当电路中出现短路时,断路器会立即断开电路,用以保护负载的安全。其中高压断路器又称“油开关”,是高压系统的主要开关;低压断路器既有手动开关的作用,又能在一定程度上自主调节电压,预防线路短路引起的后果。因此,断路器对于人们日常生活中进行生产生活的用电安全密不可分,它在很大程度上保护人们用电的安全。 二、500kV断路器的控制回路分析 (一)500kV断路器的定义 按上述定义划分,500kV断路器的适用于高压电路,即500kV断路器是高压断路器。高压断路器按照灭弧介质及作用原理可分SF6断路器、油断路器、空气断路器、真空断路器等几种类型。这几种类型中的断路器虽然名称以及工作原理等不尽相同,但是其结构功能等方面却大体是相同的。 (二)控制回路的具体分析 在电力回路系统中,为了便于对一些复杂线路进行区分与辨识,所以将相应的电路回路进行了编码与标记。以控制回路为例,其中的电源回路包括“+电源回路”,其编码为“1,101,201,301”,以及“-电源回路”,其编码为“2,102,202,302”;合闸回路的编码则分为好几个数字阶段,包括“3-31,103-131,203-231,303-331”等。断路器控制回路的组成是由发出命令的控制开关、传送命令的中间机构(继电器、接触器等)和执行命令的操动机构三个部分组成,具体包括合闸及合闸监视回路103、105;跳闸及跳闸监视回路133(233)、135(235);分组跳闸回路137A(237A)、137B(237B)、137C(237C);分相合闸回路139A、139B、139C。 三、对断路器控制装置的基本要求 首先,断路器控制装置应能监视控制电源以及确保跳闸和合闸回路的完好性。这是因为断路器的控制电源在整个系统中最为重要的地位而决定的;一旦失去电源,断路器便无法操作。因此,无论什么原因都应避免断路器控制电源的消失,确保当出现问题是,其发出正常的声、光信号,以便提示值班人员及时处理。第二,断路器控制装置应具有防止多次合、跳闸的“跳跃”闭锁装置。断路器的“跳跃”现象一般是在跳闸、合闸回路同时接通时才发生,而发生“跳跃”现象对断路器是很危险的,容易引起机构的损伤甚至是引起断路器的爆炸,所以要加装相应的闭锁装置[2]。第三,断路器的控制装置能指示断路器的合闸、跳闸的位置状态,具有明显的位置信号,发生故障,自动跳、合闸时,应有明显的动作信号。第四,合闸或跳闸完成后,应使命令脉冲自动解除。这是因为断路器的机构动作需要有一定的时间,跳、合闸时主触头到达规定位置也要有一定的旅程,即需要一定的时间,这些加起来就是断路器的固有动作时间及灭弧时间,命令保持足够长的时间就是保障断路器能可靠地跳闸和合闸。为了加快断路器的动作,增加跳、合闸线圈中电流的增长速度,要尽可能地减小跳、合闸线圈的电感量。为此,跳、合闸线圈都是按短时带电设计的。因此跳、合闸操作完成后,必须自动断开跳、合闸回路,否则会烧坏跳闸或合闸线圈;并且通常都是由断路器的辅助触点自动断开跳合闸回路。第五,断路器的操作动力消失或不足时,例如弹簧机构的弹簧未拉紧,液压或气压机构的压力降低等,应闭锁断路器的动作,并发出信号。例如SR6气体绝缘的断路器,当SR6气体压力降低而断路器不能可靠运行时,也应该闭锁断路器的动作并发出信号[3]。第六,当具有单相操作机构的断路器按三相操作时,其合闸及跳闸的三相线圈一般采用串联联接,并且断路器合闸回路的辅助接点应并联联接;此时,断路器应有三相不一致信号。第七,接线应简单、可靠,使用电缆芯数应尽量少。 四、操作箱及其作用 变电所内对断路器的分闸、合闸控制是通过断路器的控制回路实现的,为实现对断路器的分合闸操作,即分相操作,需要用一个具有执行控制回路的中间元件,即执行分合闸命令的,联系分闸、合闸命令与断路器的操动机构;这一重要的中间电气连接器件称为操作箱。按照操作箱的作用原理,可以分为:三相操作箱和分相操作箱。操作箱一般由以下继电器组成:监视断路器合闸回路的跳闸位置继电器及监视断路器跳闸回路的合闸位置继电器,防止断路器跳跃继电器,手动合闸继电器,压力监察或闭锁继电器,手动跳闸继电器及保护三相跳闸继电器,一次重合闸脉冲回路(重合闸继电器),辅助中间继电器,跳闸信号继电器及备用信号继电器等。其中分相操作箱除了完成跳、合闸功能外还具有其他功能,例如用于发出断路器位置不一致或非全相运行状态信号,发出控制回路断线信号,发出气(液)压力降低不允许跳闸信号,发出气(液)压力降低不允许重合闸信号,发出断路器位置的远动信号,用断路器位置继电器位置控制高频闭锁停信,用断路器位置继电器控制高频相差三跳停信,用于发出事故音响信号,手动合闸时加速相间距离保护,手动合闸时加速零序电流方向