有个项目要做基坑监测要求包括支护结构及周围建筑(构)物的内力、位移、沉降、裂缝、测斜、土压力、水位、孔隙水应力等参数的监测表,而在基坑钢支撑的一侧焊接了振弦式钢筋测力计,已经知道钢筋计受力的计算方法,如何通过钢筋计受力计算钢支撑轴力,盼高手赐教公式。

钢支撑的内力计算应该就是按基坑支护规程中单支点或多层支点计算

现在已经通过振弦式钢筋测力计测出了钢支撑的内力大小,下面就是按力的大小配置钢支撑了。首先是按强度确定钢支撑的截面,考虑的因素有:钢支撑内力、结构自重(试算吧),稳定性(增加竖向支点)

根据钢筋计读数计算钢筋内力,然后通过内力和钢筋的弹性模量计算钢筋应变,再根据应变相等和平截面假设,可得出混凝土各个位置的应变,并根据混凝土的弹性模量得到混凝土的内力,这样再通过材料力学的一些公式,就可以得到桩的轴力了。如果是竖向受荷,公式推倒很简单,水平受力,稍微麻烦一点

一直在做建筑基坑监测这块,我估计你问的不仅仅是钢支撑梁吧,因为这个计算公式很简单。但是我们基坑常用的是砼支撑梁

P=(Ec*((fx^2-f0^2)*k1)/Es)*Cc

砼支撑轴力(kn)=(砼模量*((测量频率值平方-初试频率值平方)*钢筋计应力率定系数)/钢筋模量)*支撑面积/100

砼支撑轴力(吨)=(砼模量*((测量频率值平方-初试频率值平方)*钢筋计应力率定系数)/钢筋模量)*支撑面积/1000

钢支撑受力=应力计受力*钢支撑截面积*钢支撑弹性模量/应力计弹性模量/应力计截面积

其中公式中

N=k (fi*fi-f0*f0)

N--钢支撑轴力(kN

k--轴力计标定系数(kN/Hz2

fi--轴力计监测频率(Hz

f0--轴力计安装后的初始频率(Hz

当然基坑监测中的内应力的监测只是整个项目中的一部分。以后还将给大家分享更多的经验。

------分隔线----------------------------

混凝土支撑轴力监测分析

混凝土支撑轴力监测分 析精选文档 TTMS system office room 【TTMS16H-TTMS2A-TTMS8Q8-

混凝土支撑轴力监测分析 摘要:结合广州地铁某基坑工程的设计和施工方案,对混凝土支撑轴力监测的原理进行介绍。在对基坑施工过程中轴力监测数据变化进行分析的基础上,对其形成原因进行了探讨,得到一些经验性规律,供类似工程参考。 关键词:钢筋混凝土;支撑轴力;监测;分析 引言 我国基础建设的快速发展,深基坑工程的建设也越来越多,在深基坑施工过程中,深基坑的支护起着举足轻重的作用。只有对基坑支护结构、基坑周围的土体和相邻的构筑物进行全面、系统的监测,才能对基坑工程的安全性和对周围环境的影响程度有全面的了解,支撑结构轴力的监测是基坑工程现场监测的主要内容之一。通过对轴力的监测,可准确掌握支护结构的受力状况,从而对基坑的安全性状进行分析,在出现异常情况时及时反馈,并采取必要的工程应急措施,甚至调整施工工艺或修改设计方案,从而保证基坑本身和周围建筑物、构筑物的安全,以确保工程的顺利进行。结合广州地铁某基坑工程的设计方案和监测数据,对基坑的混凝土支撑轴力变化进行初步分析。 1工程概况 该工程包括盾构始发井兼轨排井及后明挖段,设计为 1~3 跨的闭合框架结构,其中盾构始发井基坑开挖深度约为 m,明挖段基坑开挖深度约 m;基坑深度范围内大部分为砂层,以淤泥质粉细砂层为主,基坑底部几乎全部位于淤泥质粉细砂层。基坑设计采用 800 mm 厚的地下连续墙+内支撑的围护结构体系。内支撑采用 3 道支撑体系,第一道为具有一定刚度的冠梁,第二、三道为Ф 600、 t=14 的钢管,在

地铁站钢支撑轴力计算新(完整资料).doc

【最新整理,下载后即可编辑】 地铁站钢支撑轴力计算书 庆丰路站: 根据基坑施工方案图,考虑基坑两头45度处单根14.5米最长的钢支 撑 和对基坑垂直的钢支撑单根23.2米最长的钢支撑进行受力分析计 算,已 知单根钢支撑承受的最大轴心垂直压力设计值为1906KN,考虑基坑 两头 45度支撑处钢支撑所承受的轴向力N=1906√2=2695KN。 钢材为:Q235-B型钢。取1.2的安全系数。 一、单头活动端处受力计算: 由单头活动端结构受力图可知,受力面积最小的截面为A-A处截面。

查表得,单根槽钢28c的几何特性为: 截面面积A=51.234 cm2,Ix=268cm^4,Iy= 5500cm^4。 该截面f取205N/mm2,截面属于b类截面。 (一)、受力截面几何特性 截面积:A=51.234×2+4×30=222.5 cm2 截面惯性矩: Ix=2×268+30×43/6=856 cm^4 Iy=2×5500+4×303/6=29000 cm^4 回转半径: ix=√Ix/A=√856/222.5=1.96cm iy=√Iy/A=√29000/222.5=11.42cm (二)、截面验算 1.强度 σ=1.2N/A=(1.2×2695×103)/(222.5×102)=145.4N/mm2

2地基处理与基坑支护定额说明及工程量计算规则

第二章地基处理与基坑支护工程 说明 一、本章节定额包括地基处理和基坑与边坡支护两节。 二、地基处理 1、换填垫层 (1)换填垫层项目适用于软弱地基挖土后的换填材料加固工程。 (2)换填垫层夯填灰土就地取土时,应扣除灰土配比中的黏土。 2、强夯地基 (1)强夯定额综合了各夯的布点、程序和间隔距离。 (2)强夯定额已综合强夯机具的规格和数量、强夯的锤、钩架等材料摊销费。 (3)设计要求在夯坑内填充级配碎石,不论就地取材或由场外运碎石填坑,其填运材料费用另行计算。 (4)设计要求设置防震沟时,按设计要求另行计算。 (5)若遇地下水位高,夯坑内需用水泵抽水的,抽水费用另行计算。 (6)强夯定额不包括强夯前的试夯工作和夯后检验强夯效果的测试工作,如有发生另行计算。 (7)强夯置换:套用强夯定额,材料含量按实调整,人工、机械乘以1.3系数。 3、碎石桩和砂石桩的充盈系数为1.3,损耗率为2%。实测砂石配合比及充盈系数不同时可以调整。其中,沉管灌砂石桩除了上述充盈系数和损耗率外,还包括级配密实系数1.334。 4、水泥搅拌桩 (1)深层水泥搅拌桩: ①深层水泥搅拌桩项目已综合了正常施工工艺需要的重复喷浆(粉)和搅拌。空搅部分按相应项目的人工及搅拌桩机台班乘以系数0.5计算。 ②水泥搅拌桩的水泥掺入量按加固土重(1800kg/m3)的13%考虑,如设计不同时,按每增减1%项目计算。 ③深层水泥搅拌桩项目按1喷2搅施工编制,实际施工为2喷4搅时,项目的人工、机械乘以系数1.43;实际施工为2喷2搅,4喷4搅时分别按1喷2搅、2喷4搅计算。 (2)双轴水泥搅拌桩、三轴水泥搅拌桩: ①双轴水泥搅拌桩、三轴水泥搅拌桩定额中未包含导向沟的土方及置换出的淤泥外运费用,实际发生时另行计算。 ②双轴水泥搅拌桩、三轴水泥搅拌桩项目水泥掺入量按加固土重 (1800kg/m3)的18%考虑,如设计不同时,按深层水泥搅拌桩每增减1%项目计算;按2喷2搅施工工艺考虑,设计不同时,每增(减)1喷1搅按相应项目人工和机械费增(减)40%计算。空搅部分按相应项目的人工及搅拌桩机台班乘以系数0.5计算。

轴力计算公式

计算公式 3、钢板桩、H型钢应力计算公式: δ=E s·K(f i2-f02)○1应变传感器计算公式 式中:δ—钢板桩(H型钢)应力变化值(KPa); E s —钢的弹性模量(KPa);碳钢:2.0—2.1×108 KPa 混凝土:0.14—×108 KPa K—应变传感器的标定系数(10-6/Hz2); f i—应变传感器任一时刻观测值(Hz) f0—应变传感器的初始观测值(零值) δ= K(f i2-f02)○2测力传感器(钢筋计)计算公式 式中:δ—钢板桩(H型钢)应力变化值(KPa); K—测力传感器的标定系数(KPa /Hz2); f i—测力传感器任一时刻观测值(Hz) f0—测力传感器的初始观测值(零值)(Hz) 4、钢筋砼支撑轴力计计算公式: 4.1 N= E c·A【K(f i2-f02)+b(T i-T0)】○1砼应变传感器的计算公式式中:N—钢筋砼支撑轴力变化值(KN); E c—砼弹性膜量(KPa); A—钢筋砼支撑截面积(mm2); f i—应变传感器任一时刻的观测值(Hz); f0—应变传感器的初始观测值(零值)(Hz);

K — 应变传感器的标定系数(10-6/Hz 2); b — 应变传感器的温度修正系数(10-6/Hz 2); T i — 应变传感器任一时刻的温度观测值(℃); T 0— 应变传感器的初始温度观测值(℃); 4.2 N i = Es Fc (As A -1)【K (f i 2-f 02)+b (T i -T 0)】 ○ 2钢筋测力传感器计算公式(基坑施工监测规程中公式) 式中:E s — 钢筋弹性膜量(KPa ); A s — 钢筋的截面积(mm 2 ); N i — 单根钢筋测力传感器的计算出的支撑轴力值(KN ); b — 钢筋测力传感器的温度修正系数(KN/℃) K — 钢筋计的标定系数(KN /Hz 2) 4.3 根据相关规范、规程要求,每道钢筋砼支撑轴力测试,一般可分为4个测点,故该式为: N= (N 1+N 2+N 3+N 4)/4 ○ 3 式中:N — 钢筋砼支撑轴力值(KN ); N i —钢筋砼支撑某测点受力值(KN )

地铁站钢支撑轴力计算新

地铁站钢支撑轴力计算 新 Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】

地铁站钢支撑轴力计算书 庆丰路站: 根据基坑施工方案图,考虑基坑两头45度处单根米最长的钢支撑 和对基坑垂直的钢支撑单根米最长的钢支撑进行受力分析计算,已 知单根钢支撑承受的最大轴心垂直压力设计值为1906KN,考虑基坑两头45度支撑处钢支撑所承受的轴向力N=1906√2=2695KN。 钢材为:Q235-B型钢。取的安全系数。 一、单头活动端处受力计算: 由单头活动端结构受力图可知,受力面积最小的截面为A-A处截面。查表得,单根槽钢28c的几何特性为: 截面面积A= cm2, Ix=268cm^4, Iy= 5500cm^4。 该截面f取205N/mm2,截面属于b类截面。 (一)、受力截面几何特性 截面积:A=×2+4×30= cm2 截面惯性矩: Ix=2×268+30×43/6=856 cm^4 Iy=2×5500+4×303/6=29000 cm^4 回转半径: ix=√Ix/A=√856/= iy=√Iy/A=√29000/= (二)、截面验算 1.强度

σ=A=(×2695×103)/(×102)=mm2

地铁站钢支撑轴力计算新

地铁站钢支撑轴力计算书 庆丰路站: 根据基坑施工方案图,考虑基坑两头45度处单根14.5米最长的钢支撑和对基坑垂直的钢支撑单根23.2米最长的钢支撑进行受力分析计算,已知单根钢支撑承受的最大轴心垂直压力设计值为1906KN,考虑基坑两头45度支撑处钢支撑所承受的轴向力N=1906√2=2695KN。 钢材为:Q235-B型钢。取1.2的安全系数。 一、单头活动端处受力计算: 由单头活动端结构受力图可知,受力面积最小的截面为A-A处截面。

查表得,单根槽钢28c的几何特性为: 截面面积A=51.234 cm2, Ix=268cm^4, Iy= 5500cm^4。 该截面f取205N/mm2,截面属于b类截面。 (一)、受力截面几何特性 截面积:A=51.234×2+4×30=222.5 cm2 截面惯性矩: Ix=2×268+30×43/6=856 cm^4 Iy=2×5500+4×303/6=29000 cm^4 回转半径: ix=√Ix/A=√856/222.5=1.96cm iy=√Iy/A=√29000/222.5=11.42cm (二)、截面验算 1.强度 σ=1.2N/A=(1.2×2695×103)/(222.5×102) =145.4N/mm2

1.2N/φA=(1.2×2695×103)/(0.791×22 2.5×10 2)=183.7N/mm2

工程计量-第三节-工程量计算规则与方法(三)

表5.3.8工程量计算表 二、地基处理与边坡支护工程(编号:0102)

地基处理与边坡支护工程包括地基处理、基坑与边坡支护。对项目特征中“地层情况”的描述按表5.3.2和表5.3.6的土石划分,并根据岩土工程勘察报告按单位工程各地层所占比例(包括范围值)进行描述或分别列项;对无法准确描述的地层情况,可注明由投标人根据岩土工程勘察报告自行决定报价。项目特征中的“桩长”应包括桩尖,空桩长度=孔深-桩长,孔深为自然地面至设计桩底的深度。(一)地基处理(编号:010201) 如图5.3.4所示。在图5.3.4(a)中每个点位所代表的处理范围为A×B(矩形面积),共20个点位,所以处理范围面积为20×A×B;在图5.3.4(b)中,每个点位所代表的处理范围为A×B(菱形面积),共14个点位,所以处理范围面积为14×A×B。 预压地基是指在地基上进行堆载预压或真空预压,或联合使用堆载和真空预压,形成固结压密后的地基。堆载预压是地基上堆加荷载使地基土固结压密的地基处理方法。真空预压是通过对覆盖于竖井地基表面的封闭薄膜内抽真空排水使地基土固结压密的地基处理方法。

强夯地基属于夯实地基,即反复将夯锤提到高处使其自由落下,给地基以冲击和振动能量,将地基土密实处理或置换形成密实墩体的地基。 振冲密实是利用振动和压力水使砂层液化,砂颗粒相互挤密,重新排列,空隙减少,提高砂层的承载能力和抗液化能力,又称振冲挤密砂石桩,可分为不加填料和加填料两种。 褥垫层是CFG复合地基中解决地基不均匀的一种方法。如建筑物一边在岩石地基上,一边在黏土地基上时,采用在岩石地基上加褥垫层(级配砂石)来解决。

基坑钢支撑计算实例

基坑钢支撑计算实例 本车站主体围护结构基坑内竖向设四道钢支撑斜撑。其中第三道、第四道的第四排和第五排为两根钢管并放。主要材料为φ=529、t=12mm(第四道为φ630、t=12mm)的钢管。本计算只对斜撑跨度最大的一跨(跨度取20m)进行了验算, 跨度为支撑两端钢围檩之间净距,其它各跨斜撑的截面尺寸和所用材料与该跨相同。 1、活动端肋板焊缝计算: .为保证φ529(630)钢管均匀受力且不在钢板上有丝毫位移,所以在钢管与钢板间用四块三角内肋板焊接(左右每边各二块),钢板厚度为20mm, 钢支撑厚度为t=12mm,钢支撑活动端千斤顶承压肋板厚度20mm,焊缝厚度按规范1.5×t1/2≤h f≤1.2t(t=12mm) 即5.2≤h f≤14.4,施工图纸上规定焊缝厚度为10mm 故焊缝厚度取10mm 按照设计最大轴力为3600KN,四块外肋板承担1/3 设计轴力(1200 KN),故分配到每块内肋板上的力为600KN 查表的直角焊缝的强度设计值f t w=160N/mm2 考虑到肋板上部焊缝承受一定轴力则有 N‘’=0.7×h f×∑L’w×βf×f t w=0.7×0.01×0.02×2×1.22×1.6×108=54656N N=N‘- N‘’=600-54.656=545.344KN l w=N/(2×0.7 ×h f×f t w)= 545.344 ×103/(2×0.7×0.01×1.6×108)+0.01=0.244m 故需要肋板的长度为25cm. 2、稳定性计、验算: 主体结构西北角、东北角、东南角和盾构上方设有钢支撑,其中西北、东北、东南角采用φ529(630)钢管钢支撑,盾构上方采用双工28b工字钢支撑。钢材全部为A3钢 应力σcr=200MPa;极限值为235MPa;标准值为215MPa 根据公式λp=(π2E/σp)1/2=100 首先根据公式:λ=μl/i 其中钢支撑的长度为20m, i为回转半径,查表得系数μ=1.0 钢支撑计算:

支撑轴力特点及支承轴力监测方案

第一部分轴力支持方案特点及发展 随着高层建筑数量和高度的增加,基础埋深也随着增加。进入90年代后,我国经济的迅速发展,城市地价不断上涨,空间利用率随之提高,出现了众多的超高层建筑,使有些地下室埋深达20米以上,对基坑开挖技术提出更高、更严的要求,即不仅要确保边坡的稳定,而且要满足变形控制的要求,以确保基坑周围的建筑物、地下管线、道路等安全。同时,为了适应建筑市场日趋激烈的竞争,还要考虑提高土方挖运的机械化程度、缩短土方工期、降低工程成本、提高经济效益等方面的因素。我公司自1994年以来,先后在佛山国际商业中心,中山六福广场、广州文化娱乐广场、广州博成大厦等基坑施工中,采用了大跨度钢筋混凝土内支撑梁或圆环拱形钢筋混凝土内支撑支护,由于它们具有在计算方面的正确性、土方施工的经济性和施工实践的安全可靠性,所以在施工中越来越多地应用,并通过广东省建筑工程总公司及有关专家的鉴定,获得科技进步奖三等奖,得到推广和应用。 1.特点 .发挥材料的优点。深基坑土方施工中,基坑深度往往较大,挡土结构的水平压力也较大,因此,钢筋混凝土支撑表现为水平受压为主,由于钢筋混凝土支撑与钢支撑不同,它具有变形小的特点,加上采用配筋和加大支撑截面的方法,可以提高钢筋混凝土支撑的强度,用以作为支撑的混凝土能充分发挥材料的刚度大和变形小的受力特性,它能确保地下室施工和基础施工以及周边邻近建筑物、道路和地下管线等公共设施的安全,因此,它是作为深基坑支护技术的新形式和新材料。 .加快土方挖运速度。在软地基深基坑施工时采用钢筋混凝土支撑,由于它的跨度大,尤其是采用圆环拱形钢筋混凝土内支撑形式,基坑内的平面形成大面积无支撑的空旷,空旷面积可达到整个基坑面积的65%~75%,形成开阔的工作面,满足挖土机械回转半径的要求,有利于多台大型挖土机械自如运转作业,在基坑内可以留坡道让运土车直接驶入基坑装土,并采用逐层开挖或留岛形式开挖,这样,最后剩余小量土方用吊土机吊起即可。挖土速度可以提高三倍以上,达到缩短土方施工工期的目的,同时有利于基坑挡土结构变形的时效控制和缩短基坑内的降水时间,保证邻近建筑物的安全。 .降低工程造价。采用了大跨度钢筋混凝土内支撑梁或圆环拱形钢筋混凝土内支撑形式,材料便宜,节省了其它支撑结构(如钢结构)一次性投入的大笔资金。

钢支撑计算书

北京地铁5#雍和宫车站 钢支撑施工计算书 本车站主体围护结构基坑内竖向设四道钢支撑斜撑。钢材全部为A3钢 应力σcr=200MPa;极限值为235MPa;标准值为215MPa 根据公式λp=(π2E/σp)1/2=100 首先根据公式:λ=μl/i

一期基坑支护工程量计算

一期基坑支护工程量计算 一.钢管护栏 钢管护栏长度=基坑顶部护栏+中间平台护栏+负二负三层交界面长度=651.1米 基坑顶部护栏长度=89.654+72.374+90.511+58.935=311.474米 中间平台长度=58.935+89.654=148.589米 负二负三层交界面长度=191米 护栏高度=1.2米 每米护栏钢管长度=(1.2+0.3+2.5+2.5)/2.5=2.6米(采用D48钢管,壁厚3.5)总的钢管长度=1692.8米 每米护栏安全网面积=1.2平方米总的安全网面积=781.3平方米 二.排水沟和雨水明沟及集水井 1、排水沟长度=坑底长度+坑顶长度+负二负三层基坑交界长度*2=1004.9米 坑底长度=坑顶长度=311.474米 负二负三层交界长度=191米 2、集水井个数=排水沟长度/50=20 3、雨水明沟长度由CAD图纸可得301.7米 4、排水沟每米长度的用料 砖=0.24*0.3*1=0.072立方米总的砖 C15素砼=0.54*0.06*1=0.0324立方米

1:.2.5水泥砂浆=0.3*1*0.02*3=0.018立方米 5、每个集水井的用料 砖=0.36*0.8*1=0.288立方米 C15素砼=1.36*0.1*1=0.136立方米 1:5水泥砂浆=0.8*1*0.02*3=0.048立方米 三.基坑底部和顶部地面硬化 硬化面积=(基坑底部长+基坑顶部长度+负二负三层交界面长度*2)*0.5+中间平台面积=799.628平方米 中间平台面积=297.178平方米 单位面积内C20的量=1*0.1=0.1立方米总的C20量=立方米 四.喷砼面层顶部插筋以及钢筋网 喷砼面层顶部长度=坑顶长度+中间平台长度+负二负三层交界面长度=651.1米 每米长度内所需插筋长度=(1/1.5)*1=0.667米(钢筋20mm) 插筋总长度=434.284米 每米长度内所需钢筋网面积=1*0.5=0.5平方米 总面积=325.55平方米总重量=325.55*5.26=1.712t 五.喷砼量 喷砼量=喷砼面积*0.1=334.0094立方米 喷砼面积=基坑斜坡面积+负二负三层交界垂直面积=3340.094平方米基坑斜坡面积=斜坡段立面图面积*2/1.732= (939.457+238.182+408.069+479.783)*(2/1.732)=2385.094平方米

轴力计算公式

轴力计算公式 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】

计算公式3、钢板桩、H型钢应力计算公式: δ=E s·K(f i 2-f 2)○1应变传感器计算公式 式中:δ—钢板桩(H型钢)应力变化值(KPa); E s —钢的弹性模量(KPa);碳钢:—×108 KPa 混凝土:—×108 KPa K—应变传感器的标定系数(10-6/Hz2); f i —应变传感器任一时刻观测值(Hz) f —应变传感器的初始观测值(零值) δ= K(f i 2-f 2)○2测力传感器(钢筋计)计算公式 式中:δ—钢板桩(H型钢)应力变化值(KPa); K—测力传感器的标定系数(KPa /Hz2); f i —测力传感器任一时刻观测值(Hz) f —测力传感器的初始观测值(零值)(Hz)4、钢筋砼支撑轴力计计算公式: N= E c·A【K(f i 2-f 2)+b(T i -T )】○1砼应变传感器的计算公式 式中:N—钢筋砼支撑轴力变化值(KN);

E c —砼弹性膜量(KPa); A—钢筋砼支撑截面积(mm2); f i —应变传感器任一时刻的观测值(Hz); f —应变传感器的初始观测值(零值)(Hz); K—应变传感器的标定系数(10-6/Hz2); b —应变传感器的温度修正系数(10-6/Hz2); T i —应变传感器任一时刻的温度观测值(℃); T —应变传感器的初始温度观测值(℃); N i = Es Fc( As A -1)【K(f i 2-f 2)+b(T i -T )】 ○2钢筋测力传感器计算公式(基坑施工监测规程中公式) 式中:E s —钢筋弹性膜量(KPa); A s —钢筋的截面积(mm2); N i —单根钢筋测力传感器的计算出的支撑轴力值(KN); b —钢筋测力传感器的温度修正系数(KN/℃) K—钢筋计的标定系数(KN /Hz2) 根据相关规范、规程要求,每道钢筋砼支撑轴力测试,一般可分为4个测点,故该式为: N= (N 1+N 2+ N 3+ N 4 )/4 ○3 式中:N—钢筋砼支撑轴力值(KN); N i —钢筋砼支撑某测点受力值(KN)

支撑轴力

深基坑钢支撑轴力作用指导书 随着城市建设的迅猛发展,城市中心深基坑工程也越来越多,深基坑支护体系的结构计算和现场测试信息化施工也显示出其重要的意义。钢支撑轴力监测则是反映支撑结构计算成果与施工工况的差距是否合理。同时也是深基坑开挖施工过程中预警的一个最直观的方法。 测量目的: 基坑围护支撑体系处于动态平衡之中,随着基坑施工工况的变化建立新的平衡。通过支撑轴力监测,可及时了解钢支撑受力及其变化情况,准确判断基坑围护支撑体系稳定情况和安全性,以指导基坑施工程序、方法,确保基坑施工安全。 测量原理: 通过设置在仪器内部的振弦,感知仪器轴向应变,通过其自身频率的变化反映出来的,他们之间的差别主要就是在于安装及费用方面。 观测方法: 使用FX-180型多功能读数仪进行测量,一般情况下轴力计的电缆线分为红色和黑色,先打开读数仪,将仪器模式切切换到F模式下,测量时将读数仪的鳄鱼夹红色的夹子夹到轴力计红色的电缆线上,黑色的夹子夹到黑色的电缆线上,读取读数仪显示屏上F值并做好记录。计算方法: 将现场记录的数据检查时间、观测员、记录员是否准确、清晰。在将

检查合格的数据输入电脑,计算出刚支撑的受力p,计算公式如下: P=K(f02-fi2) P:应力(单位KN); f0:初始频率; fi:本次频率; k:标定系数; 将计算出的受力整理成表、画出曲线图。做好分析报告,上报有关单位。 报警应急措施: 支撑轴力计是随基坑开挖围护结构变形或位移直接影响支撑受力的。当支撑受力达到报警时,分析报警的原因及因素,做好书面报告。及时通知各有关单位,特别是施工单位,采取相应措施,以保证基坑的安全性和稳定性。 注意事项: 装有轴力计的基坑一般为深基坑,在观测时必须做好安全三宝(安全帽、安全绳、安全网),雨天观测注意仪器的保护。我们使用的仪器都是电子仪器,雷雨天最好别进行观测,以防雷击。

土方工程工程量的计算

土方工程工程量的计算 我的地盘发表于2010年04月01日 08:36 阅读(706) 评论(4) 分类:清单计量 举报 一、清单项目设置及说明 1、土石方工程共包括三部分10个项目,其中土方工程6项(常用项目2项,平整场地和挖基础土方),土石方回填1项(土石方回填)。 2、一般情况下,基底钎探(钻探及回填孔)、土方运输不单独列项,应包括在主体项目(挖土或填土)中。 3、几个名词:平整场地、竖向布置挖土、山坡切土、挖基槽、挖基坑、大开挖等 4、为使投标人在编制报价时更能反映工程实际状况,招标人应对项目特征进行必要和充分的描述,如土壤类别、弃土取土运距、挖土厚(深)度、回填要求等。 5、因地质情况变化或设计变更而引起的工程量的变更。由业主和承包商双方现场认证,依据合同调整。 6、干湿土的划分《计价规则》P57 (8) 7、土石方体积折算系数表《计价规则》P57 8、注意:编制清单时不考虑施工方法,因此,不再分人工土方工程和机械土方工程(有特殊要求的除外)。 二、主要清单项目工程量计算 1、平整场地:指建筑物场地内厚度在±0.3m以内挖、填、运土及找平。其工程量按设计图示尺寸以建筑物首层面积以m2计算。 ※“首层面积”如何定义?阳台如何计算面积? ※“首层面积”指建筑物首层所占面积,不一定等于底层建筑面积 ※“首层面积”应按建筑物外墙外边线计算。落地阳台计算全面积;悬挑阳台不计算面积。设地下室和半地下室的采光井等不计算建筑面积的部位也应计入平整场地的工程量。地上无建筑物的地下停车场按地下停车场外墙外边线外围面积计算,包括出入口、通风竖井和采光井计算平整场地的面积。 2、挖基础土方:按基础垫层底面积乘挖土深度以m3计算。包括带形基础(挖沟槽)、独立基础(挖地坑)、满堂基础(包括地下室)(大开挖)及设备基础、人工挖桩孔等的挖土。 ※挖基础土方的编码应根据不同的基础类型列项,带形基础根据其不同的底宽和深度编码列项;独立和满堂基础则按不同底面积和深度分别编码列项。 ※计算土方工程量时,以设计图示净量计算,放坡、操作工作面、支挡土板等,在计价时考虑。1)带形(条形)基础挖土(挖沟槽):【定额:指挖土深度>0.3m,长>3宽,宽≤3m(即细长条的)】V=B×L×H或V=B×H×L B—垫层宽度 H—挖土深度(垫层底面标高-室内外高差) L—垫层长度(L中,L内-(B/2-b/2)×T型接头个数) 2)独立基础挖土(挖地坑):【定额:指坑底面积≤20m2(即小面积的)】V=A×B×H A、B—垫层长度、宽度 H—挖土深度(垫层底面标高-室内外高差) 3)满堂基础(包括地下室)挖土(大开挖):【定额:指坑底面积>20m2(即大面积的)计算同2)】4)人工挖桩孔:V=3.14×R2×H ※人工挖桩孔与砼灌注桩工程内容中的成孔是不是一回事,二者有没有矛盾?

混凝土支撑轴力计算方法

混凝土支撑轴力监测范本 1工程概况 该工程包括盾构始发井兼轨排井及后明挖段,设计为1~3 跨的闭合框架结构,其中盾构始发井基坑开挖深度约为18.9 m,明挖段基坑开挖深度约17.5 m;基坑深度范围内大部分为砂层,以淤泥质粉细砂层为主,基坑底部几乎全部位于淤泥质粉细砂层。基坑设计采用800 mm 厚的地下连续墙+内支撑的围护结构体系。内支撑采用 3 道支撑体系,第一道为具有一定刚度的冠梁,第二、三道为Ф 600、t=14 的钢管,在灌梁和斜撑上共埋设13 个钢筋混凝土支撑轴力监测点。基坑监测点平面位置见图1。 由于基坑开挖深度较大且附近有一级公路高架桥和铁路双线桥,属于一级基坑,必须通过监测随时掌握土层和支护结构的内力变化情况,将监测数据与设计预估值进行分析对比,以判断前一步施工工艺和施工参数是否符合预期值,以确定优化下一步施工参数,以此达到信息化施工的目的,确保工程安全。 2轴力监测的原理 对于混凝土支撑,目前实际工程采用较多的是钢弦式应力计方法测量钢筋的应力,其基本原理是利用振动频率与其应力之间的关系建立的。受力后,钢筋两端固定点的距离发生变化,钢弦的振动频率也发生变化,根据所测得的钢弦振动频率变化即可求得弦内应力的变化值。其计算公式如下: P g=K ( ) + b ⑴ P g 平均= (P1+P2+P3+P4+…+P n) /n ⑵ δg=P g 平均/S g⑶ P混凝土=δg·S混凝土·E混凝土/E g ⑷ 式中P g———钢筋计轴力;P g 平均———钢筋计荷载平均值;δg———钢筋计应力值;S g———钢筋计截面积;P混凝土———混凝土桩荷载值;E混凝土———混凝土弹性模量;E g———钢筋弹性模量;S混凝土———混凝土桩横截面积。 在监测中由于内外部温差变化以及混凝土徐变特性会使钢筋应力计产生一定的伸缩变形,引起其自振动频率变化,因此必须采取必要的修正参数进行温差改正,以提高监测结果的可靠性。 3 监测方案 3.1 测点的布置 本工程混凝土支撑设计强度等级为C30,弯曲抗压强度为16 MPa,抗拉力为1.75 MPa,采用钢弦式钢筋计进行轴力监测。监测点位埋设在混凝土支撑中部位置,应力计安装位置如图2 所示,分别对应所在的支撑编号后加编1、2、3、4 予以区分。

基坑轴力监测

基坑工程混凝土支撑轴力监测方法的讨论 2014-01-18 13:52 来源:中国岩土网阅读:1060 通过现场试验,探讨混凝土支撑轴力监测过程中的问题及解决方法。 基坑工程混凝土支撑轴力监测方法的讨论 1.混凝土支撑轴力监测的问题及现状 国内明挖基坑工程的监测中,混凝土支撑系统的轴力监测结果异常(轴力监测值过大,但实际工程结构中并非内力过大或不稳定;如:一根C35 1m×1m截面的钢筋混凝土支撑,有时轴力监测值会达到20000~30000kN,而依然处于正常工作状态)问题普遍地存在着,时常会对监测结果分析及工程施工的进行造成不必要的阻碍。如苏州轨道交通一号线广济路站基坑混凝土支撑轴力监测数据,在实际监测过程中发现随着基坑开挖深度的加深,基坑支撑的监测轴力值变化较快并远大于设计值,有的甚至好几倍,以标准段8-2道混凝土支撑轴力为例,最大监测轴力值接近15000kN,远远超过该段8700kN的设计值。广州地铁五号线员村站基坑工程,在D101监测点处支撑横断面下表面钢筋所测应力为负值,即为拉应力,说明斜撑在土压力的作用下已向下弯曲,且下表面混凝土拉应力为 2.51 MPa,超过了混凝土的设计抗拉强度,就现场观看支撑上表面有细微裂缝,而轴力平均值才达到1440.44 kN,还远未达到轴力设计报警值3000 kN。广州某地铁基坑工程混凝土支撑系统的轴力监测结果起初均为负值,随着基坑的开挖轴力值持续增大,一直到基坑开挖结束,最大值达到设计允许值的6倍,而支撑系统一直处于正常工作的状态。天津某轨道换乘中心⑩轴~⑩轴工程截至2009年8月6日,⑦轴轴力值为18247 kN,占设计值204%;⑦轴轴力值为18994 kN,占设计值213%;已大大超过支撑的安全报警值,但支撑一直安全工作,未出现裂缝等不安全、失稳迹象。上海虹桥国际商城基坑开挖深度13.70m,3道混凝土支撑,第2道支撑(C351200mm×l000mm)轴力监测值最大处曾达到30500kN,已大大超过支撑的安全报警值,但支撑一直安全工作,未出现裂缝等不安全、失稳迹象,直至支撑拆除;南京地铁指挥中心基坑开挖深度15.40m,4道钢筋混凝土支撑,施工过程中第3道支撑(C35 1200mm×1000mm)轴力监测值最大处达到21000kN,已超出轴力安全报警值,但并未出现不安全工作的迹象,直至支撑拆除。南京鼓楼峨眉路北侧某基坑工程混凝土轴力的设计值为2000kN,但是实际监测值基本上都超过2000kN,最大值5139kN,超过了设计值的2.5倍。青岛地铁一期工程火车北站A区基坑第一层混凝土支撑轴力采用混凝土应变计进行监测,期间日变化量波动很大,范围在-1140kN~1560kN之间,甚至一天内上下午监测数据变化达800kN。可以看出,国内各基坑工程混凝土支撑轴力监测过程中,该监测异常的现象比较普遍。 本人参建扬州某大型市政工程,其基坑工程第一层多为混凝土支撑,现场监测采用钢筋应力计进行混凝土支撑轴力的量测,自2012年3月6日,大部分混凝土支撑轴力监测值超过5000kN,有的甚至超过10000kN,远大于设计轴力及设计所提控制值,现场就此事讨论激烈。 2.混凝土支撑轴力的主要监测方法

桩基工程工程量的计算

桩基工程工程量的计算

一、定额项目设置及说明 1、本章定额共包括七部分112个子目,修改子目13个项目,补充定额30个项目,定额项目组成见表 2、各类桩综合考虑了不同的土壤类别、不同的机械型号与规格、桩断面等因素,

除另有规定者外,均不得换算。 3、定额中综合考虑了预制桩的喂桩及送桩的因素,使用中亦不再作调整。 4、砼灌注桩将桩的成孔和灌注砼分为两个定额项目,使用时要注意分别套用相关定额子目。 5、灰土井桩(2-64,2-65)为综合定额,使用时要注意定额表上边的工作内容。 6、修改子目:走管式打桩机打孔(2-20~2-22)螺旋钻机成孔和重锤夯扩(2-23~2-25),CFG桩成孔(2-61~2-63),泥浆制作、运输(2-97~2-100)见补充定额P8 7、重锤夯扩定额中填充材料,应按补充定额下面的脚注进行换算。补充定额P9 8、CFG桩修改为单项定额,成孔和砼灌注应分开执行。 9、基坑支护脚手架执行十三章15m以内外脚手架子目(13-1)。 10、机械进出场按第十六章计算。 二、主要项目工程量计算 1、预制钢筋混凝土桩 预制钢筋砼桩应分别列项计算制桩(分砼、钢筋、模板)、运桩、打桩或压桩等内容,应分别套用相应各分部定额。其中制桩套用第四章,运桩套用第六章,打桩或压桩、接桩则执行本章定额。 ①预制钢筋砼桩制作工程量(定额第四章) 砼、模板工程量:V=图纸计算的桩体积×1.02 钢筋工程量:G=按图纸计算的钢筋重量×1.02 ②预制钢筋砼桩运输工程量(定额第六章) V=图纸计算的桩体积×1.019 ③打(压)入预制钢筋砼桩工程量(本章定额) V=图纸计算的桩体积×1.015 *打(压)入预制钢筋混凝土桩按设计桩长加桩尖长度乘以桩截面积以“m3”计算,定额的消耗量已考虑了桩尖虚空部分的因素。 图纸计算的桩体积=桩断面积×桩长(包括桩尖)×根数=桩断面积×总桩长(包括桩尖) 桩断面积、桩长、根数可直接从清单中知道 以上)15M④接桩(一般 型钢焊接接桩按接头个数计算 ⑤凿桩头:余桩长度在0.5m以内的为凿桩,0.5m以外的为截桩,同时还应计算凿桩。凿桩头按体积计算 2、灌注桩 分别按成孔、钢筋笼、灌注砼(现场搅拌和商品砼)和泥浆外运、凿桩头及石渣外运等内容套定额或计算 1)成孔(2-20~2-60): ①走管式打桩机、螺旋钻机、回旋钻机、冲击钻机、锅锥钻机、旋挖钻机成孔以设计入土深度计算 L=桩底标高-自然地坪标高(或坑底标高) ②回旋钻机、冲击钻机成孔深度是指护筒顶至桩底的深度,同一井深内分不同土质套用不同子目,不论其所在的深度如何,均执行总孔深子目。 2)灌注砼(2-101~2-108):

混凝土支撑轴力监测分析

 1工程概况 该工程包括盾构始发井兼轨排井及后明挖段,设计为 1~3 跨的闭合框架结构,其中盾构始发井基坑开挖深度约为 18.9 m,明挖段基坑开挖深度约17.5 m;基坑深度范围内大部分为砂层,以淤泥质粉细砂层为主,基坑底部几乎全部位于淤泥质粉细砂层。基坑设计采用 800 mm 厚的地下连续墙+内支撑的围护结构体系。内支撑采用 3 道支撑体系,第一道为具有一定刚度的冠梁,第二、三道为Ф 600、 t=14 的钢管,在灌梁和斜撑上共埋设 13 个钢筋混凝土支撑轴力监测点。其计算公式如下: Pg=K ( ) + b ⑴ Pg 平均= (P1+P2+P3+P4+…+Pn) /n ⑵ δg=Pg 平均/Sg ⑶ P混凝土=δg·S混凝土·E混凝土/Eg ⑷ 式中 Pg———钢筋计轴力; Pg 平均———钢筋计荷载平均值;δg———钢筋计应力值; Sg———钢筋计截面积; P混凝土———混凝土桩荷载值; E混凝土———混凝土弹性模量; Eg———钢筋弹性模量;S混凝土———混凝土桩横截面积。 在监测中由于内外部温差变化以及混凝土徐变特性会使钢筋应力计产生一定的伸缩变形,引起其自振动频率变化,因此必须采取必要的修正参数进行温差改正,以

二期基坑支护工程量计算

二期基坑支护工程量计算 一.钢管护栏 钢管护栏长度=基坑顶部护栏+中间平台护栏+负二负三层交界面长度=375.51米 基坑顶部护栏长度=108.337+90.836=199.173米 中间平台长度=108.337米 负二负三层交界面长度=68米 护栏高度=1.2米 每米护栏钢管长度=(1.2+0.3+2.5+2.5)/2.5=2.6米(采用D48钢管,壁厚3.5)总的钢管长度=976.326米 每米护栏安全网面积=1.2平方米总的安全网面积=450.612平方米 二.排水沟和雨水明沟及集水井、市政混凝土管 1、排水沟长度=坑底长度+坑顶长度+负二负三层基坑交界长度*2=534.346米 坑底长度=坑顶长度=199.173米 负二负三层交界长度=68米 2、集水井个数=排水沟长度/50=11个 3、雨水明沟的长度由CAD图纸测量可得145.603m 4、市政混凝土管长度由CAD图纸上可得7.128m 5、排水沟每米长度的用料 砖=0.24*0.3*1=0.072立方米总的砖

C15素砼=0.54*0.06*1=0.0324立方米 1:5水泥砂浆=0.3*1*0.02*3=0.018立方米 6、每个集水井的用料 砖=0.36*0.8*1=0.288立方米 C15素砼=1.36*0.1*1=0.136立方米 1:5水泥砂浆=0.8*1*0.02*3=0.048立方米 三.基坑底部和顶部地面硬化 硬化面积=(基坑底部长+基坑顶部长度+负二负三层交界面长度*2)*0.5+中间平台面积=407.99平方米 中间平台面积=187.755平方米*0.75 单位面积内C20的量=1*0.1=0.1立方米总的C20量=立方米 四.喷砼面层顶部插筋以及钢筋网 喷砼面层顶部长度=坑顶长度+中间平台长度+负二负三层交界面长度=375.51米 每米长度内所需插筋长度=(1/1.5)*1=0.667米(钢筋20mm) 插筋总长度=250.34米 每米长度内所需钢筋网面积=1*0.5=0.5平方米 总面积=187.755平方米总重量=187.755*5.26=0.988t 五.喷砼量 喷砼量=喷砼面积*0.1=186.47立方米 喷砼面积=基坑斜坡面积+负二负三层交界垂直面积+喷砼面顶部面积=1864.698平方米