4 基本规定

4.1.1检测机构应正确执行国家现行有关技术标准。主要有工程质量验收规范、建筑材料标准、试验方法标准,以及工程检测等标准。

4.1.2因为检测数据直接关系工程的质量安全,所以强调检测机构的资质管理。

4.1.3检测的数据和结论是判定工程质量的重要依据,为保证工程安全和人民生命安全,规定了检测机构应在其认定的技术能力和资质规定的业务范围内开展工作,是保证检测质量的重要措施。

4.1.4明确检测机构的法律责任,强调了检测报告的重要性。检测报告必须真实、准确、科学、规范。

4.1.5检测机构应认真执行见证取样、送检和现场工程实体见证检测的规定,凡属见证取样送检的试件,无见证人员见证的不得接收;对要求现场实体检测的见证检测项目,无见证人员到场不得进行检测。

4.1.6检测机构应建立技术管理体系,在检测过程中,当检测工作出现不符合规范的问题时,能自行发现并改正。

4.1.7对检测机构的检测技术能力应有基本术要求,对应所设定的开展检测项目,应配备基本的仪器设备和人员(即附录A中列出的项目)。

4.1.8检测机构应采用计算机、网络技术等手段,建立工程检测管理信息系统,实施检测数据自动采集、整理、分析、传输及信息共享等,提高检测工作的科学性、规范性及工作效率。

4.1.9日常检测资料包括检测原始资料台账,特别是检测不合格项目的处理记录等,以便不断改进检测管理水平。存档检测报告是签字和印章齐全的书面报告。

4.1.11留置已检试件使检测数据有可追溯性,当发现检测报告有问题时,便于检查和验证。经过多方征求意见,留置时间不宜过长,太长占用场地太多,太短起不到追溯的作用,权衡之后定为72h。

4.1.12工程检测应委托有相应资质的检测单位。施工期间通常由建设单位或施工单位委托,使用期间由既有房屋业主、市政基础设施管理单位委托。

4.1.13施工单位应按工程项目施工进度编制检测计划,配备相应的人员做好检测取样、试件制备、试件现场养护及示出现场检测的抽取检测部位及检测点的工作。以上工作应满足施工质量验收规范、有关规范和检测标准的规定。

4.1.14工程检测是确保工程质量和安全的重要环节,而检测试样的真实性又是检测结果可靠性的关键前提,任何弄虚作假的行为都会给工程质量和人民生命财产的安全留下巨大隐患,是不能容忍的。提供试样(包括送样及取样)的相关机构和人员应为试样的真实性、规范性承担法律责任。

5 检测机构能力

5.1 检测人员

5.1.2 按检测项目所配备的检测人员应符合在附录A的要求。检测机构技术岗位的设立和职责划分可以参照附录B执行。

5.1.3 本条对检测机构的技术负责人、质量负责人、检测报告批准人提出了要求。要具有工程技术专业类工程师及以上技术职称,有规定的检测工作经历及检测工作经验。检测报告批准人由检测机构最高管理者授权。同时,规定检测报告审核人应由检测机构技术负责人授权,掌握相关领域知识,有规定的检测工作经历及检测工作经验。这是因为他们是检测机构的核心力量,技术把关人员,否则检测工作就很难做好。

5.1.4 检测机构持证检测操作人员的人数,在附录A的说明中注明在综合检测机构检测项目多时,每个检测操作人员可以适当兼职,但兼职不宜过多。

5.1.5 检测操作人员应经技术培训,通过自治区住房和城乡建设主管部门或委托有关机构考核合格方可能从事检测工作,对人员设置了门槛。

5.1.6 随着科学技术的不断发展进步和新材料、新工艺、新技术的推广应用,检测人员应不断更新知识,检测机构应制定培训计划,建立学习和考核制度,不断提高检测人员的素质。

5.1.9 检测机构的检测人员每年应进行脱产继续教育学习,以保证检测技术知识及时更新。

5.1.10检测人员的岗位证书应定期进行确认,一般每3年审核一次,以规范岗位证书的管理。

5.2 检测设备

5.2.1检测机构应有所设置检测项目需要的全部检测设备,并保持其精确度及有效性,才能发挥其应

有作用。每项检测项目的检测设备配置由附录A作出了规定。

5.2.2检测机构仪器设备的配置应考虑以下因素:

1 测量仪器设备的测量参数范围要求。

2 测量仪器设备的测量参数准确度要求。

3 仪器设备的准确度应与被测参数的允许误差相适应。

4 测量仪器设备的测量稳定性要求。

5 仪器设备的测量范围应满足要求。

6 测量仪器设备的自动化要求。

7 测量仪器的量值溯源性要求。

对于钢材屈服点的自动采集,由于试验过程的复杂性,可能会出现误判情况。当对采集的数据有疑

问时,应结合力值-时间曲线进行分析,得出正确的结论。

5.2.7检测设备应有使用记录,并作为检测设备档案之一,定期归档。对现场工程实体检测使用的主

要设备尚应记录领用、归还情况。使用记录主要应包括下列内容:

1设备的名称、管理编号;

2试样名称、编号、数量;每组试验开始和结束时间;

3设备使用前及使用后的状况,操作过程中出现的异常情况及处理措施;

4现场工程实体检测设备应有领用日期、归还日期、领用人、检测项目及归还设备的检查情况等;

5.2.8检测设备的日常维护、保养是设备保持良好技术状态的保证。检测机构应制定检测设备的维护保养制度,并按规定进行维护保养,并作好相应记录。

5.2.9检测报告中必须填写检测设备型号和编号。设备型号表达设备的类型、量程等,没有唯一性,因而不能只填写检测设备的型号。检测机构检测设备的编号是检测机构自己的编号,具有唯一性特征,在设备一览表中应有设备编号及与之对应的出厂编号、型号等。

5.3 检测场所

5.3.2检测场所的环境条件应该能保证检测工作正常开展以免对检测结果造成影响;在检测过程记录环境条件,以证明检测结果的准确性有保障。

5.3.4环境控制目标能满足检测标准中所规定的环境要求;监控设备是为测得环境是否达到控制目标所使用的设备。

5.3.5检测机构指定专人定期检查是为保证监控设施处于良好状态,从而保证环境条件的符合性;应规定检查的方法、频率及时机等;对技术要求较高的监控设备,应由各使用部门编制作业指导书,制定详细的操作和使用方法以及记录格式;必要时应对环境条件的符合性进行验证。

5.3.6根据标准要求,应满足样品在收发、制备、测试和贮存过程中的环境要求,以及检测过程中消耗性材料和物质的贮存要求,防止样品污染变质或对环境造成危害。本条列出了检测场所的环境条件,除客观条件外还包括检测场所本身的环境条件,如:检测使用的化学试剂等、检测场所在检测过程中产生的有害废弃物、项目的互相影响、工作安全以及振动、温度、湿度、噪声、洁净度等环境因素。对所有这些因素都应采取有效的防治措施,以保证检测环境符合有关规定,并有防止上述因素造成影响的应急处置措施。

5.3.8为保证检测工作区域的环境,应设置标识。无关人员及物品不得进入检测区。

5.3.9检测工作区域应建立安全工作制度,保证人员、设备及被检试件的安全;并应有安全预案,一旦发生事故,可以有准备的应对。检测场所应配备必要的消防器材并合理放置,以备使用。

5.4 检测管理

5.4.1本条规定了检测机构在具备了技术能力的硬件条件后,尚应执行国家有关管理制度和技术标

准,建立检测技术管理体系并能有效运行,才能保证技术能力发挥作用。才能在方法正确、操作规范、记录真实、数据结论准确的前提下,保证提供正确的检测结果。

5.4.2本条规定是检测机构拥有自我纠错能力的制度保障。

5.4.4检测机构应充分利用检测管理信息系统的科学管理手段,有条件的检测机构应使系统覆盖到检测业务的全部流程及各检测项目上并在网络环境下运行。用管理程序来保证检测工作质量及检测数据的质量,提高检测工作的科学化管理水平。

5.4.5管理信息系统应采用数据库管理系统,以保证系统管理的规范化,保证数据的传输安全、可靠,设置必要的数据接口,可以使系统与检测设备、设备与有关信息网络系统的互联互通。

5.4.6要有专人负责信息化管理工作,可以使管理信息系统随时符合有关技术标准的要求。当技术标准更新时,系统应及时更新应用软件。管理信息系统应达到三级安全保护能力要求,并保证正常有效运行和做好运行记录。

5.4.8比对试验和能力验证是检测工作规范性、科学性和检测结果准确行的外部制约条件,是对检测工作纠错的有效措施。

5.4.9检测机构出具的检测报告应科学、规范、真实。严禁出具虚假报告是保证检测报告有效的重要措施;本条列出了虚假报告的主要情形。

6 检测程序

6.1 检测委托

6.1.1工程实体检测应根据实际情况来委托,并应委托有相应资质的检测机构,目的是保证检测数据和结果的客观、真实、规范等。

6.1.2委托检测应订立书面检测合同。对于零星检测,应有委托书,委托书也是检测合同的一种。6.1.3对在材料、设备产品标准中和工程质量验收规范、设计文件中及专门的工程检测方法标准中有相应规定的,检测机构应根据规定的方法进行检测。当检测项目无标准的检测方法或需要采用非标准检测方法时,委托合同中应予以说明。检测机构应编制检测作业指导书或非标准方法检测方案,并征得委托方的同意。

6.2 取样送检

6.2.1为保证试件的真实性和有效性,应按有关标准规定选取试件。取样人员按规定取样,做好试件标识,并记录有关情况,见证人和取样人确认签字,以示负责。

6.2.2检测取样是正确检测的关键和先决条件,取样一定要正确规范,符合产品标准、施工质量验收规范以及相关标准规定的方法或设计要求的方法。建筑材料、制品本身带有标识的,应在有标识的部分取样,目的是为保证取样有代表性。

6.2.3试件应有唯一性标识。制备的试件除符合取样制备规定外,还应将试件的制作日期、工程部位、强度等级等信息刻在试件上,以保证在养护、试验的流转过程中,不脱落、不模糊。

6.2.7本条规定了对见证人员见证的要求,并列出了见证记录的主要内容。

6.2.8检测机构的接样员接收“送检”试件时,除应对检测委托单位填写的内容进行详细检查外,还应对“取样试件”的状况详细检查,确认无误后,在检测委托单上签收,并标明试件状态。

6.2.9检测机构应按年度建立收样台账,建立收样管理制度,并开具检测流转单。流转单上不应有委托方信息,以便保证检测的公正性。流转单可采用盲样、条形码技术等。

6.2.10检测机构自行取样时应做好试件抽取时的抽样方法、抽样人、环境条件、抽样位置及样品状态的记录,包括规定正常条件下的偏离情况等。如有异常情况应告知相关人员,并在检测报告中说明。6.2.12对现场取样、制样需现场养护的试件,施工单位应建立现场试验管理制度。根据需要配备相应的取样、制样人员,配备制样设备及养护设施等(包括混凝土试件、砂浆试件、保温材料试件的制样设备、标准养护室(箱)等)。

6.3 检测准备

6.3.1检测机构在检测工作开始前,首先应落实试件的管理制度,除制样、收样应按规定进行外,还应落实检测的保密工作。对作为质量证明的检测试件,禁止收样人员、制样人员同时进行检测工作,并禁止将委托方及试件的情况透露给检测人员,以防出现检测数据不公正等现象。

6.3.2对样品进行唯一性编号,是为了保证样品在流转过程中不致被混淆。

6.3.3~ 6.3.5 在检测前检测人员应对试件状态、试件储存的环境条件、检测仪器设备和检测操作环境条件等进行检查核实,确认无误后再开始检测。

6.3.7在操作检测设备时,检测操作人员应熟识有关设备的使用技术手册、操作规程和维护技术手册等。

6.3.8在检测工作开展前应列出检测所依据的标准条文,以便遵照执行,并将环境条件调整到标准要求的状态,以防操作中失误。

6.3.9检测前应核对各项检测所选用的检测方法、标准能满足检测的要求,条文列出了两项确认原则。

6.3.10本条规定了检测方案所包括的内容。

6.3.11检测委托方应为检测工作正常进行提供必要的条件。如提供的试件正确、检测时间合理充裕、现场工程实体检测还应提供相应条件进行配合等。

6.3.12无论在室内检测还是现场检测,检测过程中都有可能出现检测设备、环境、样品状态、检测数据和检测结果等的异常情况,检测机构应针对可能出现的各种异常情况建立适宜的处理制度,检测人员在检测前应再次熟悉异常情况处理预案,以保证出现异常情况时,及时并有针对性地采取措施。

6.4 检测操作

6.4.1检测方法标准是检测结果正确的重要保证,检测采用的方法标准应是经委托方和受托方确认的和检测方案中指明的。

6.4.3检测原始记录应在检测过程中及时记录,本条分别规定了试验室检测和现场工程实体检测的原始记录主要内容。

6.4.4原始记录更正用杠改,在原数据、文字处画杠,画杠后原数据等应清晰可见,并在杠改处旁边写上改后的数字、文字。应由原记录人签名或加盖原记录人印章,这样做便于追溯。

6.4.5本条规定了原始数据和记录更改的基本程序和要求。

6.4.6本条规定了自动采集数据因检测设备故障引起更改的程序。

6.4.7本条规定了检测工作完成后的后续工作,包括检测报告自动生成的或手工生成的工作内容。有检测报告、检测数据的整理、检测设备的使用记录、检测环境记录、检测设备清洁保养、检测环境的清洁工作。本条还规定了已检试件留置处理的补充要求。

6.4.8本条规定了现场工程实体检测过程的见证工作要求,并列出了见证记录的主要内容。

6.4.9本条规定了应做好工程现场检测安全工作,应遵守现场的安全制度,必要时应采取相应的安全措施。

6.4.10本条规定工程实体检测场所检测后的环境保护工作。

6.5 检测报告

6.5.2检测报告应统一格式以便于管理。

6.5.3本条规定了出具检测报告的程序,以保证检测报告的规范性和严肃性。

6.5.4本条规定了检测报告的编号规则。

6.5.5本条规定检测报告应按规定编号,按年度连续编号,每年中不得有空号、重号和改动等现象。

6.5.6本条规定了对检测报告结论的具体要求。

6.5.7本条规定了检测报告的发放登记、份数、领取人签名的事项,体现检测报告工作的严密性。

6.5.8本条规定了委托单位对检测报告中的信息进行更改的程序。

6.5.9本条规定了检测不合格项的处理程序。

6.6 检测数据的积累利用

6.6.1检测机构应将日常检测得到的数据分类进行积累整理。

6.6.2本条规定了检测机构定期分析已得到的检测数据,以改进自身检测管理工作等。

6.6.3检测数据是宝贵的资源,检测机构应按规定向相关部门提供,以便充分利用。

检测数据的积累利用主要有两个方面。一是利用现有的检测数据,分析研究一些质量发展趋势和标

准规范的执行情况,以及了解工程质量、建筑材料等质量趋势;二是在此基础上再有计划地增测一些数

据,进行分析比较,来验证和建立本地区的一些工程技术参数。

7 档案管理

7.1.1本条规定检测机构应建立检测资料档案管理制度,做好检测档案的收集、整理工作。这是研究

改进检测工作的重要依据,也是保证检测结果追溯可重要措施。

7.1.2检测机构应建立档案室,档案室应满足档案资料的防霉、防潮、防火等安全要求和防止丢失要

求。

7.1.3检测机构档案应有专人管理。

7.1.4本条规定检测档案管理的主要内容。

7.1.5本条规定档案保管期限,工程完工后,由建设单位交城建档案馆的检测资料应按城建档案的

要求备送。检测机构自身的检测资料保管期限分别为5年和20年。并作了具体划分。

7.1.6本条规定检测资料可为纸质文档和电子文档,提倡电子文档,保管期限一致。达到保管期限

的文件销毁时,销毁文件应登记造册,技术负责人批准后销毁。销毁登记册保留期限不应少于5年。

8 检测信息管理

8.1 基本要求

8.1.1 应建立全区统一的建设工程质量检测信息管理系统,利用互联网对全区的检测机构实施有效的检测信息管理。检测信息管理包括对检测机构的检测数据管理和检测视频管理。

8.1.2 检测数据管理应实现的功能是检测机构通过检测业务软件对检测过程中的检测信息自动进行数据采集、数据处理、数据存储、生成检测报告并实时上传至检测信息管理系统。

8.1.3 检测视频管理应实现的功能是检测机构通过视频监控系统将检测机构视频实时上传至检测信息管理系统。

8.1.4 检测机构应有专人负责检测信息管理工作,确保检测业务软件和视频监控系统有效运行及互联网络的畅通,检测信息应及时、完整、准确地传送至检测信息管理系统。检测机构应确保自动采集的检测数据、检测报告实时上传至检测信息管理系统。

8.2 检测数据管理

8.2.1 检测机构采用的检测业务软件应满足以下要求:

a)项目齐全,生成的记录,数据计算、结果修约、结论判定、报告格式符合相关法律、法规及技

术规范的规定。

b)控制的操作流程符合国家及自治区建设主管部门的要求,并能根据技术标准及时更新和扩充。

c)能实现对检测数据自动备份和长期保存的功能,能防止数据的非法生成、变更、丢失及破坏。

d)能通过专线接入互联网,保证数据的实时传输。

e)能通过工程质量监督注册号、工程名称、委托单位名称等进行有关信息的检索、查询,并能统

计各检测项目的不合格报告信息。

f)能及时将不合格报告传送至建设主管部门。

g)能保证样品流转实行盲样制度,满足样品唯一性标识。

h)能够对各种非法操作进行有效的控制并记录。能对检测数据等信息的修改实施监测,对录入的

检测数据经确认以后需要更正的必须有更改记录,并可追溯到原数据。

i)能自动记录任何修改信息并形成修改日志,日志内容包含样品编号、修改前的值、修改后的值、

修改人员、授权人员、修改时间、机器名称等信息。修改日志一旦生成能即时传输至检测信息管理系统,并以相应变色或弹出窗口等提醒方式显示被修改的样品。

j)具备从数据库中存储的时点数据自动生成力值曲线的功能,力值曲线由采集时间和数值组成二维曲线图,并且能显示瞬时值。

k)能采用登陆权限控制机制。能实现对不同人员操作不同功能模块、不同检测项目的权限进行设定和管理。

8.2.2 检测机构应采用检测业务软件实时通过网络将以下数据信息上传至全区检测信息管理系统:

a)所有常用建筑材料检测试验的原始数据、记录和报告;

b)建筑门窗三性检测原始数据、记录和报告;

c)各类地基基础检测的检测方案、原始数据、记录和报告;

d)其它各类工程检测的检测方案和试验报告;

e)所有检测试验数据及信息的分类统计和汇总资料。

8.2.3 检测机构应对所有检测项目和参数的计算过程、结果及结论进行复核并做相应记录,发现错误或者有异议的,以国家标准、规范为准,出错原因涉及软件的应同时告知检测业务软件管理部门。

8.2.4 检测信息管理系统应能提供可供各级建设主管部门使用的,对在本行政区域内从事检测活动的检测机构进行检测数据管理的功能,内容包括否超资质出具检测报告、检测报告编号是否规范连续、检测工作行为是否符合本标准的要求。

8.2.5 检测信息管理系统应能提供可供工程质量监督机构使用的,可用于检查在监工程检测报告,可查询在监工程检测信息的功能,可实现工程质量监督与工程质量检测的互动或管理。

8.2.6 检测机构在出具的检测报告以检测信息管理系统中的检测报告为准,如只有书面检测报告,而在检测信息管理系统中无相应的检测报告,此书面检测报告即可判定虚假检测报告。

8.3 检测视频管理

8.3.1 检测机构应安装视频监控系统,并实时上传至检测信息管理系统。

8.3.2 检测视频监控系统由安装4路或以上视频监控点组成。视频监控区域应覆盖客户接待中心、混凝土检测室、水泥检测室及钢筋性能检测室,并且能观察到试样留置区域情况。

8.3.3 工作时间内,检测机构必须开动远程视频监控、录像存储、云台控制等设备,实现检测信息管理对本检测机构的信息管理。

8.3.4 检测机构应建立检测视频存储设备,检测视频保存时间为3个月。

8.3.5 检测信息管理系统应能提供可供各级建设主管部门和工程质量监督人员使用的,可用于检查对在本行政区域内检测机构的检测日常工作情况进行检测视频管理的功能,内容包括检测流程是否规范,检测操作是否符合相关规范规程的要求。

《地理信息项目技术设计规定》地方标准编制说明【模板】

《地理信息项目技术设计规定》地方标准编制说明一、编制背景与意义 随着测绘地理信息科学与技术、相关科学与技术的不断发展与 广泛应用,传统的测绘活动朝着多元化方向发展,测绘产品的表现 形式越来越注重地理空间信息的表达。测绘地理信息产业、技术与 相关高新技术加速融合的趋势继续加强,新应用、新业务继续加速 出现,产业活动更加繁荣,大众化趋势更为明显。 目前,新的地理信息专业如互联网地理信息服务、导航电子地 图制作、地理信息工程等已得到广泛应用;各种新兴的地理信息项 目层出不穷:数字城市地理空间框架、智慧城市时空信息云平台建设、天地图建设与推广应用、不动产确权与平台建设、地理信息三 维数据生产与应用等。 在国内已有的测绘行业标准《测绘技术设计规定》(CHT 1004-2005)主要适用于测绘生产项目的项目设计和专业技术设计,其中所设立的设计过程及设计主要内容与这些新技术存在差距,故此现多家测绘地理信息生产单位在对这些新兴的地理信息项目设计时无规范可依,造成技术设计的过程内容不尽完善。因此迫切需要制定地理信息项目技术设计要求,为新型地理信息项目的设计提供规范依据。 本标准的制定将填补省内空白,规定地理信息项目技术设计的基本要求、设计过程及其主要内容,对地理信息产业发展具有重要意义。

二、编制过程 为指导和统筹江西省测绘地理信息标准的制修订工作,促进江西省测绘地理信息资源的建设、协调、交流与集成,加强江西省测绘地理信息标准的计划与管理,进一步提高测绘地理信息标准的系统性、协调性和适用性,并规范测绘地理信息服务和市场秩序,江西省测绘地理信息标准化技术委员会制定了《江西省测绘地理信息标准体系框架》。 依据《江西省测绘地理信息标准体系框架》,管理类标准《地理信息项目技术设计规定》为待制定,故开展该标准制定工作。 为了使新制定的标准更科学、准确、合理,江西省地理国情监测遥感院组织了标准起草小组,确定标准制定原则,制定工作计划和进度安排。 1、预阶段 2015年11月,江西省地理国情监测遥感院通过资料收集,研究论证标准制定可行性,并制定项目建议,编制了《地理信息项目技术设计要求编制建议》。 2、立项阶段 2016年5月,于江西省测绘地理信息标准化技术委员会第一次全体会议中,通过专家咨询,会议讨论的方式对项目建议进行充分论证,同意申请立项。 2016年10月,江西省地理国情监测遥感院向省质监局申请立项,

模板规范要求

模板规范要求 模板安装的一般要求 1、竖向结构钢筋等隐蔽工程验收完毕、施工缝处理完毕后准备模板安装。安装柱模前,要清除杂物,焊接或修整模板的定位预埋件,做好测量放线工作,抹好模板下的找平砂浆。 2、±0.000以下模板安装要求,略。 3、±0.000以上模板安装要求 (1)梁、板模板安装顺序及技术要点①模板安装顺序 模板定位、垂直度调整→模板加固→验收→混凝土浇筑→拆模②技术要点 安装墙模前,要对墙体接茬处凿毛,用空压机清除墙体内的杂物,做好测量放线工作。为防止墙体模板根部出现漏浆"烂根"现象,墙模安装前,在底板上根据放线尺寸贴海绵条,做到平整、准确、粘结牢固并注意穿墙螺栓的安装质量。 (2)梁模板安装顺序及技术要点 ①模板安装顺序 搭设和调平模板支架(包括安装水平拉杆和剪力撑)→按标高铺梁底模板→拉线找直→绑扎梁钢筋→安装垫块→梁两侧模板→调整模板 ②技术要点 按设计要求起拱(跨度大于4m日寸,起拱0.2%),并注意梁的侧模包住底模,下面龙骨包仆侧模。

(3)楼板模板安装顺序及技术要点: ①模板安装顺序:"满堂"脚手架→主龙骨→次龙骨→柱头模板龙骨→柱头模板、顶板模板→拼装→顶板内、外墙柱头模板龙骨→模板调整验收→进行下道工序 ②技术要点 楼板模板当采用单块就位时,宜以每个铺设单元从四周先用阴角模板与墙、梁模板连接,然后向中央铺设,按设计要求起拱(跨度大于4m时,起拱0.2%),起拱部位为中间起拱,四周不起拱。 (4)柱模板安装顺序及技术要点 ①模板安装顺序 搭设脚手架→柱模就位安装→安装柱模→安没支撑→固定柱模→浇筑混凝土→拆除脚手架、模板→清理模板 ②技术要点 板块与板块竖向接缝处理,做成企口式拼接,然后加柱箍、支撑体系将柱固定。 4、模板组拼 模板组装要严格按照模板配板图尺寸拼装成整体,模板在现场拼装时,要控制好相邻板面之间拼缝,两板接头处要加设卡子,以防漏浆,拼装完成后用钢丝把模板和竖向钢管绑扎牢固,以保持模板的整体性。 5、拼装的精度要求如下: ( 1)两块模板之间拼缝≤1 ( 2)相邻模板之间高低差≤1

广西地方标准

广西地方标准 《公路软土地基处治工程技术规范》 编制说明 广西交通设计集团有限公司 二〇一八年五月

目录 一、标准制定背景、目的、意义和适用范围 (2) 二、工作简况 (4) 1、任务来源 (4) 2、起草单位和起草人 (4) 3、主要工作过程及工作内容 (4) (1)组织分工 (4) (2)资料收集、调查研究分析 (5) (3)标准编写及研讨 (5) 三、标准编制原则和主要内容 (6) 1、标准的编制原则 (6) 2、标准主要内容 (7) 四、标准主要内容的确定依据 (7) 1、术语和符号 (7) 2、基本规定 (8) 3、软土地基判别与分类 (9) 4、广西典型软土区勘察设计 (11) 5、特殊路段软土勘察设计 (18) 6、公路软土地基处治方法 (19) 7、动态监测与沉降预测 (31) 8、附录 (31) 六、与有关现行法律、法规和标准的关系 (34) 七、本标准的实施建议 (35)

广西地方标准《公路软土地基处治工程技术规范》 编制说明 一、标准制定背景、目的、意义和适用范围 软土是特殊土的一种,具有分布范围广、零散、厚度不一、性状差异大等特点。软土天然含水率高,天然孔隙比大,压缩性高,抗剪强度低,物理力学性质差的特点,软土地基的处治常成为高等级公路建设过程中质量控制的关键环节。 广西地处中国西南地区,濒临北部湾,属亚热带季风气候,其独特的地理位置、地质、气候条件造就了广西软土的特殊性质:软土分布范围广、零散、厚度不一、性状差异大等特点。据不完全统计,广西区内公路软土地基处治长度平均约占整条线路的1/3。在广西已建和在建公路中,软基处治方案变更频繁,给设计、施工和管理都带来较大的困难。较为普遍的现象是同一地质环境,不同设计单位地基处治方案差异较大,许多方案并不适合广西的软土特点。另外,若软土地基处理设计与施工失当,还会导致路基滑移、不均匀沉降和工后沉降过大等问题,形成路基塌陷、路面开裂、桥头跳车等病害,严重威胁行车安全和影响司乘人员的舒适性。 根据广西交通发展规划,“十二五”期间广西将新增公路1.32万公里,其中新增3426公里高速公路。预计至2016年末,全区公路建成通车里程将达11.5万公里,其中高速公路约6000公里,一、二级公路约14800公里。若公路软基处治长度按1/3路线长度计算,“十

广西地方标准《政务服务 村级公共服务中心服务与管理规范》编制说明

广西地方标准 《政务服务村级公共服务中心服务与管理规范》 (征求意见稿)编制说明 一、项目来源 根据广西壮族自治区市场监督管理局《关于下达2019年第三批广西地方标准制定项目计划的通知》文件精神,由百色市市场监督管理局提出,田阳县市场监督管理局、田阳县乡村建设办公室、百色市市场监督管理局、广西标准化协会共同起草的广西地方标准《政务服务村级公共服务中心服务与管理规范》。 二、项目背景及目的意义 随着我国综合国力的快速提高,国家越来越重视农村建设问题,为贯彻落实《中共中央办公厅国务院办公厅印发关于深入推进审批服务便民化的指导意见》、《国务院关于加快推进“互联网+政务服务”工作的指导意见》(国发〔2016〕55号)、《国务院办公厅关于印发“互联网+政务服务”技术体系建设指南的通知》(国办函〔2016〕108号)、《广西壮族自治区人民政府关于印发广西推进“一事通办”改革若干措施的通知》(桂政发〔2018〕28号)等有关文件精神,推进政务服务改革,“互联网+政务服务”便民化,提高村级公共服务中心服务和管理水平,为转变政府职能、加强政府自身建设,向群众提供高效、便捷的政务服务具有积极意义。 一、必要性

近年来广西大力开展“服务惠民”专项活动,全力建设村级综合服务中心,全面推进基层政务服务体系建设,开展“一个中心”即全面整合现有的村级服务中心、农村社区服务站、村级组织活动场所、村级政务服务中心、村小学旧校舍等存量资源,建设成一个新型的村级综合服务中心;“六项服务”,即提供就业、社保、教育、卫生、文体、法律6项基本公共服务,满足群众的基本公共服务需求。 广西创新基层政务服务模式,鼓励各地在服务载体、服务内容、服务形式等方面积极探索实践,进一步整合资源,不断提高行政审批权授权率,积极探索创新审批机制模式。2015年广西已基本构建起自治区、市、县(市、区)、乡镇(街道)、村(社区)五级政务服务体系。近三年来自治区本级累计补助资金5.89亿元,2015年,已有3827个村完成村级公共服务中心建设,覆盖率达到84.10%,2016年,建设村级公共服务中心4076个,覆盖率达到89.56%。2017年,村级公共服务中心建设共计4135个,覆盖率为90.86%。2018年建设4487个村级公共服务中心项目。目前全区各市都在开展村级公共服务中心的建设。通过建立村级公共服务中心是推进基层政务服务体系建设,实现基本政务服务均等化,促进农村社会全面进步,加快社会主义新农村建设步伐的一项重要举措,使群众积极性高,乡村建设满意度高,各项工作得到全面正常开展。为打造一流的乡村政务服务体系,助力美丽乡村建设具有突出作用。 二、紧迫性 随着村级公共服务中心建设的不断开展,而村级公共服务中心没有统一的服务和管理要求,导致服务质量参差不齐,管理混乱,不利于全力推进乡村文化振兴工作。

2019最新建筑施工模板安全技术规范JGJ162-2008

2019最新建筑施工模板安全技术规范JGJ162-2008 1 总则 1.0.1 为在工程建设模板工程施工中贯彻国家安全生产的 方针和政策,做到安全生产、技术先进、经济合理、方便 适用,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于建筑施工中现浇混凝土工程模板体系 的设计、制作、安装和拆除。 1.0.3 进行模板工程的设计和施工时,应从工程实际情况 出发,合理选用材料、方案和构造措施,应满足模板在运输、安装和使用过程中的强度、稳定性和刚度要求,并宜 优先采用定型化、标准化的模板支架和模板构件。 1.0.4 建筑施工模板工程的设计、制作、安装和拆除除应 符合本规范的要求外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 2 术语、符号 2.1 术语 2.1.1 面板 surface slab 直接接触新浇混凝土的承力板,包括拼装的板和加肋 楞带板。面板的种类有钢、木、胶合板、塑料板等。 2.1.2 支架 support 支撑面板用的楞梁、立柱、连接件、斜撑、剪刀撑和 水平拉条等构件的总称。 2.1.3 连接件 pitman 面板与楞梁的连接、面板自身的拼接、支架结构自身 的连接和其中二者相互间连接所用的零配件。包括卡销、 螺栓、扣件、卡具、拉杆等。 2.1.4 模板体系 shuttering 由面板、支架和连接件三部分系统组成的体系,可简 称为“模板”。 2.1.5 小梁 minor beam

直接支承面板的小型楞梁,又称次楞或次梁。 2.1.6 主梁 main beam 直接支承小楞的结构构件,又称主楞。一般采用钢、木梁或钢桁架。 2.1.7 支架立柱 support column 直接支承主楞的受压结构构件,又称支撑柱、立柱。 2.1.8 配模 matching shuttering 在施工设计中所包括的模板排列图、连接件和支承件布置图,以及细部结构、异形模板和特殊部位详图。 2.1.9 早拆模板体系 early unweaving shuttering 在模板支架立柱的顶端,采用柱头的特殊构造装置来保证国家现行标准所规定的拆模原则下,达到早期拆除部分模板的体系。 2.1.10 滑动模板 glide shuttering 模板一次组装完成,上面设置有施工作业人员的操作平台。并从下而上采用液压或其他提升装置沿现浇混凝土表面边浇筑混凝土边进行同步滑动提升和连续作业,直到现浇结构的作业部分或全部完成。其特点是施工速度快、结构整体性能好、操作条件方便和工业化程度较高。 2.1.11 爬模 crawl shuttering 以建筑物的钢筋混凝土墙体为支承主体,依靠自升式爬升支架使大模板完成提升、下降、就位、校正和固定等工作的模板系统。 2.1.12 飞模 flying shuttering 主要由平台板、支撑系统(包括梁、支架、支撑、支腿等)和其他配件(如升降和行走机构等)组成(它是一种大型工具式模板,因其外形如桌,故又称桌模或台模。由于它可借助起重机械,从已浇好的楼板下吊运飞出转移到上层重复使用,故又称飞模。 2.1.13 隧道模 tunnel shuttering

标准编制说明模板

《固态甜味剂》标准编制说明 1、任务由来及说明 据有效数据显示, 2009 年我国糖尿病患病率为 9.7%,糖尿病前期为 15.5%,预计今年 我国糖尿病患者将接近 1 亿人。又因为糖摄入过多引起的肥胖的例子举不胜举。为了身体健康,人们开始对糖渐渐说不,并且处于一种爱很纠结的状态 中。越来越多的消费者开始放弃传统的蔗糖来烹饪食品,从而选择低 GI 的蔗糖替代品,比如 木糖醇之类的甜味剂。上棠公司“玉棠”品牌都属蔗糖系列产品, 在这个健康理念为主导的时代,纯蔗糖产品将限制公司“玉棠”品牌的未来发展,新品的开发 迫在眉睫。 2、标准制定的目的和意义 我市固态甜味剂生产企业较多,大多以生产食品添加剂为主。米粉、米线作 为深受重庆地区老百姓喜爱的主食之一,具有“消耗量大,涉及面广”的特点, 其质量状况直接关系到老白姓的身体健康。目前国家尚未制定米粉、米线的国家 标准、行业标准,这不利于政府的管理,企业的发展,全行业的规范。为了规范 企业的生产,提高重庆市米粉、米线行业的整体质量水平,同时也为政府部门的 监督管理提供一个科学的依据,故制定米粉、米线的地方标准是十分必要的。 3、编制过程 本标准的编制工作从 2007 年 3 月开始,由重庆市计量质量检测研究院食品质量监督 检验中心具体承担。 本标准制定严格按GB/T1.1《标准化工作导则第1 部分:标准的结构和编写规则》, GB/T1.2《标准化工作导则第 2 部分 : 标准中规范性技术要素内容的确定方法》要求进行。 从接到标准的编制任务开始,参加编写的人员就开始收集国内有关米粉、米线的资料,随后召集了重庆市部分米粉、米线生产企业的代表共同讨论,获取了关于米粉、米线类的产品从 原料选取到生产加工的整套资料,并在认真听取了生产企业对米线、米粉的地方标准的建议后,结合 GB2713 《淀粉制品卫生标准》, GB2760 《食品添加剂使用卫生标准》等相关的国家 标准确定了本标准中需要检 测的各项指标。

广西地方标准桂通征求意见稿编制说明

广西地方标准《桂通》(征求意见稿) 编制说明 “广西肉桂”系国家,而桂通又是广西肉桂中的主要产品之一。由于广西独特的自然环境条件,悠久的栽培历史,传统的生产农艺和加工工艺,形成了广西肉桂皮厚、色泽光润、含油率高、味辛香偏辣、药用和调香料用兼优等特点,亦使之成为我国的传统出口商品。广西肉桂保有面积16.7万公顷,桂皮产量2--3万吨,皮产量约占全国总产量50%,桂皮和桂油均有多种用途,桂皮在日本、欧美诸国磨粉后主要用于配制糕点、饼干、咖喱粉、五香粉等食品工业原料,中东次大陆和非洲用于饮料、泡酒和调味品。在医药上桂皮具有散寒、止痛、化淤、活血、健胃和强壮功效。肉桂由于其天然、保健特性,深受广大群众的喜爱,随着生活水平的提高,科学技术的进步,肉桂的国际需求将越来越大。由于目前尚无有关桂通产品的国家标准、行业标准和地方标准,因此亟需制订该产品的相关标准,作为组织生产、质量检验、贸易及仲裁的依据。 1、工作简况,包括任务来源、协作单位、主要工作过程 (1)任务来源 2013年5月,广西壮族自治区质量技术监督局下达了桂质监函[2013]635号文, 由广西林业科学研究院承担《桂通》广西地方标准的制定任务,项目编号:2013-1713,起止年限为2013年5月~2014年12月。 (2)主要工作过程 ①成立标准编制小组 广西林业科学研究院在接到标准的制定任务后,成立了标准编制小组。 ②查阅相关标准和文献资料 本标准编制组查阅、收集了大量国内外有关桂通的标准方法及各种文献资料,建立了桂通产品的标准分析方法,在此基础上,确立本方法标准制定拟采用的原则、方法和技术依据。 ③组织成员讨论,确定标准制订的原则和技术路线 为使标准更具代表性和适用性,参与编制标准小组的广西壮族自治区林业科学研究院,广西京桂香料有限公司,广西防城那梭香料厂,三家单位的技术人员开会讨论共同参与标准的实施和制订工作,并做出项目的工作计划安排。 ④研究建立标准方法,进行标准方法论证试验 2013年6月至2014年6月,本方法标准编制组按照合同要求,以及项目组讨论的意见,

广西地方标准高速公路服务区交通标志标线设置规程

广西地方标准《高速公路服务区交通标志标线设置规程》 编制说明 一、标准制定背景、目的、意义和适用范围 (一)研究的背景 交通标志和标线是传递规范化信息并用以管理和疏导交通的重要设施,对提高高速公路服务区的服务能力及水平,改善服务区内的车流行驶条件,减少交通事故,保障服务区使用者的人身和车辆安全,均具有十分重要的作用,然而对于高速公路服务区交通组织的标志、标线的设置,在我国目前的相关规范、标准中,尚无专门条款予以规范和说明,导致了在进行服务区交通组织设计时无章法可依,布置方案比较随意,设计审查也缺乏规范依据,从而使得我们广西区内高速公路建设项目中,在各个服务区的标志标线设计时(特别对大小不一的服务区)尺度把握不准,型式不统一,标识不明确,极容易对车主和司机造成误解,从而导致了设计随意、标示混乱以及服务场地布置不合理等诸多问题出现,较大程度影响了高速公路服务区的功能发挥,因此,很有必要出台一个专门用于规范我区高速公路服务区内交通组织标志标线设计的设置规程。 (二) 研究的目的、意义 通过系统研究,制订使用方便、实施简单、适合广西实际的《高速公路服务区交通标志标线设置规程》地方标准,能够指导和规范广西高速公路服务区标志标线设计,提高广西高速公路服务区服务水

平。 《高速公路服务区交通标志标线设置规程》地方标准的制订将填补我区乃至全国行业的空白,不仅能够规范高速公路服务区标志标线的设置,使标志标线的设置更合理、更人性化,从而提高广西高速公路工程项目的建设效益,提高广西高速公路的整体服务水平,而且对推动全国行业内的技术进步也具有重要作用。 本规范适用于广西高速公路服务区标志、标线设置,对停车区、管理站,甚至对一、二级公路的管养、服务设施同样适用。 二、工作简况 1、任务来源 2017年4月,经广西壮族自治区质量技术监督局(桂质监函〔2017〕98号文)审查批准,《高速公路服务区交通标志标线设置规程》列入2017年第一批广西地方标准制定(修订)项目计划,项目编号为2017-0118。同时,2017年7月,经《广西交通运输厅关于下达2017年度广西交通运输标准化项目计划的通知》(桂交科教发〔2017〕318号)批复,本项目通过2017年度广西交通运输标准化项目立项。 本技术规程的编写将按照《标准化工作导则第1部分:标准的结构和编写》(GB/T 1.1-2009)及自治区质量技术监督局地方标准相关规定进行。 2、起草单位和起草人 本技术规程负责起草单位:广西交通设计集团有限公司、广西新

广西地方标准

广西地方标准 《隧道工程质量检测技术规范》





广西交通设计集团有限公司 二〇一八年五月

广西地方标准《隧道工程质量检测技术规范》
编制说明
一、标准制定背景、目的、意义和适用范围 (1) 标准制定的背景 由于我国高等级公路、铁路、市政地铁的迅速发展,尤其是公路、铁路不断 向山区延伸,隧道建设的数量的比重逐渐增大,隧道建设任务急剧增多。据不完 全统计:2008 年前广西建成通车的高速公路桥隧比一般不超过 6%,而 2008 年 之后建成通车的高速公路桥隧比平均提高到 15%,最高的达到 30%以上,如: 近期开工的河池至百色高速公路,总体桥隧比达到 36%,隧道长度占主线里程的 21%。b5E2RGbC 隧道工程属隐蔽工程,其工程质量除受结构设计、型式选择等因素影响外, 各种材料的选择、开挖断面的尺寸、混凝土与水泥砂浆的强度等级、钢筋与钢拱 架的分布、衬砌的厚度与背后回填料密实程度等是影响隧道工程质量的主要因 素。在隧道工程建设过程中,由于地质环境复杂多变、施工环境相当恶劣、施工 人员素质良莠不齐、 施工的工艺、 机具等各个方面的因素也都影响着工程的质量。 如果在任一环节上有疏忽,就会给整个隧道工程留下隐患及缺陷,这必然影响着 隧道运营期的安全和增加维护的费用。p1EanqFD 隧道结构存在缺陷不可避免的影响隧道结构的受力状态,降低结构的安全 性、可靠性、耐久性,甚至影响隧道运营安全,因此,在新建隧道竣(交)工时 需对隧道进行质量检测,对检查出来的隧道结构缺陷进行评估后采取相应的处理 措施。DXDiTa9E

地方标准编制说明

地方标准编制说明 一、工作简况(包括任务来源、协作单位、主要工作过程、起草组组成成员及其所做的主要工作等); 任务来源:本标准来源于国家科技支撑计划项目“丘陵沟壑区红枣生态经济模式丰产优质关键技术研究与示范”(20XXBAD09B07)”、陕西省科学院重点项目和产业化专项“佳县红枣提质增效关键技术研究与集成示范”(20XXk-02),以及陕西省科技统筹创新工程计划课题“红枣裂果及主要害虫防控技术研究与示范(20XXKTZB02-03-01)。根据《陕西省质量技术监督局关于下达20XX年地方标准制修订项目计划的通知》(陕质监标[20XX]7号)文献),“红枣病虫害防治技术规范-枣食芽象甲”(项目编号:SDBXM21~20XX)于20XX 年4月27日正式下达编制任务。并依据陕西省技术监督局文件开始编写《枣食芽象甲测报及综合防治技术规范》。从20XX年开始提出了本规范的征求意见稿。 协作单位:本规范由陕西省动物研究所与佳县红枣产业办公室共同起草完成。 主要工作过程:本规范以相关研究成果为基础,在成立标准起草工作组基础上,拟订编写工作计划,开展与标准制定相关科学实验研究主要有枣食芽象甲田间发生规律,田间分布调查及测报技术应用等;同时开展枣食芽象甲农业防治、物理防治、化学防治实验等主要研究工作,在总结相关

研究成果的基础上,形成《枣食芽象甲测报及综合防治技术规范》征求意见稿。 起草组成员及其所做的主要工作: 1、项目承担单位陕西省动物研究所联合佳县红枣产业办公室两个起草单位及时成立标准制定小组,明确任务分工,制定编写要求,统一思想,规划工作思路,为标准制定建立了组织保障。标准制定成员有张锋、洪波、刘晨、李英梅、杜军峰、王晶玲、李慧杰、李艳、张淑莲、陈志杰。具体见表1 “

广西模板规范地方标准

ICS 93.010 P09 备案号: DB45 建筑施工模板及作业平台 钢管支架构造安全技术规范 Safety and technical standard for the structure of crutches with steel tubes of construction template and working platform (征求意见稿) 广西壮族自治区质量技术监督局 发布

目次 前言............................................................................ III 引言............................................................................. IV 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 术语、定义及符号 (1) 3.1术语和定义 (1) 3.2符号 (3) 4 支架材质、支架支承与细部构造 (3) 4.1支架材质 (3) 4.2支架支承 (3) 4.3细部构造 (4) 5 扣件式钢管支架的构造 (8) 5.1一般规定 (8) 5.2一般作业平台支架和一般模板支架 (10) 5.3 H≤40m的高大作业平台支架和高大模板支架 (11) 5.4 H>40m的高大作业平台支架和高大模板支架 (14) 6 其他形式钢管支架的构造及使用范围。 (15) 6.1碗扣式钢管支架 (15) 6.2门式钢管支架 (15) 6.3插销式钢管支架 (16) 7 安全管理程序 (16) 7.1一般作业平台支架和一般模板支架的安全管理程序 (16) 7.2高大作业平台支架和高大模板支架的安全管理程序 (16) 附录 A (规范性附录)检查表与验收表 (18) A.1 一般作业平台支架安全要点检查表 (18) A.2 一般模板支架安全要点检查表 (19) A.3 一般模板支架、一般作业平台支架整架验收记录表 (20) A.4 高大作业平台支架安全要点检查表 (21) A.5 高大模板支架安全要点检查表 (22) A.6 高大模板支架、高大作业平台支架整架验收记录表 (23)

开发管理规范和验收标准模板

开发管理规范和验收标准 1角色与职责 2乙方开发内容 2.1乙方开发内容 参考附件一中的功能列表,验收时要包含所列出的所有功能和针对这些功能中双方确认的功能细节,功能的细节是通过交互设计的文档进行补充和双方沟通的方式进行确认。 2.2 版本控制 乙方开发代码统一在甲方的配置管理工具(SVN)平台管理,开发代码调试通过后,乙方开发人员上传到指定的SVN目录,甲方3tiPM指定专人负责代码整合测试。 2.3 交付物管理 交付物清单至少包括:项目开发计划、详细设计文档、开发文档、测试计划、测试用例、测试报告、操作手册、源代码。

计划需要在7月30日前递交给甲方3tiPM,设计文档和测试用例需要在8月10日左右提交,测试报告、源代码需要在8月31日交付,开发和操作文档在9月7日提交。 2.4 里程碑控制 乙方需要在8月15日18:00前提交一个可以测试的迭代版本供甲方公司测试和AR集成。 乙方需要在8月31日交付完整版供甲公司测试。 2.5 沟通计划 甲方3tiPM和乙方承包方PM是双方主要的对口人,所有需要双方沟通的地方都通过双方的PM来沟通。 乙方PM需要每天下班前,以邮件的方式向甲方3tiPM汇报每日的工作进展。 每天早上9:30~10:00,乙方PM和甲方3tiPM进行简短沟通,回顾昨天完成的任务、遇到的问题及解决方案、当天需要完成的任务。 每周双方需组织一次沟通视频或音频会议来沟通项目进度情况和相关问题。 如果项目沟通过程中产生问题和冲突,可以通过双方的上级,也就是甲方3ti的项目总监和乙方的负责人来做进一步沟通。 2.6 应当遵循的标准和规范 乙方必须使用原生的android程序和ios程序开发,不得使用html5等非原生程序。 开发的代码命名应该符合常用的命名规范,所有开发都采用统一的命名规范,并保证可读性。 在一些主要的文件和方法上要加上注释。 开发要尽可能的考虑到代码的抽象和重用。 2.7 缺陷管理 项目系统缺陷管理统一在甲方的缺陷管理工具(JIRA)平台管理。乙方PM在该平台内完成缺陷的分派、跟踪。

广西地方标准《美丽乡村 人畜分离管理规范》编制说明

广西地方标准《美丽乡村人畜分离管理规范》(征求意见稿)编制说明 一、项目背景和目的意义 (一)项目背景 1.立足现状,认识危害 有研究表明,人和动物有共同的生物学属性,都可以被同一种微生物感染致病,医学上把人与动物都能患的一类病称为人畜共患病。有研究表明,70%的动物疫病可以传染给人类,75%的人类新发传染病来源于动物或动物源性食品。因此,人畜混居的危害对人体的健康威胁非常大,而通常引起人畜共患病有以下几种类型: (1)由细菌引起的人畜共患病。 (2)由病毒引起的人畜共患病。 (3)由寄生虫引起的人畜共患病。 (4)其他由衣原体、真菌和立克次氏体引起的人畜共患病。 在《国务院办公厅关于印发国家中长期动物疫病防治规划(2012—2020年)》的文件内容中,我们可以了解到我国动物疫

病病种多、病原复杂、流行范围广。口蹄疫、高致病性禽流感等重大动物疫病仍在部分区域呈流行态势,并存在免疫带毒和免疫临床发病现象。布鲁氏菌病、狂犬病、包虫病等人畜共患病呈上升趋势,局部地区甚至出现暴发流行。随着人民生活水平的提高,农村禽畜生产养殖规模将不断扩大,养殖密度不断增加,畜禽感染病原机会增多,病原变异几率加大,新发疫病发生风险增加,因此人民的身体健康受到威胁的风险将进一步加大。 2.政策落地,执行有效 实施人畜分离工程是改善农村人居环境,建设社会主义新农村的必然选择,是保障人民群众身体健康和生命安全的重要民生工程,也是提高饲养规模和效益的客观要求。 在党的十八大报告中,首次提出了“建设美丽乡村”的宏伟目标,自“十八大”以来,广西南宁等各地市相继开展了人畜分离整治工程和农村环境综合整治规划、农村人居环境整治、乡村风貌提升行动和生态环境保护等一批重点工作,并组织开展农村人居环境整治三年行动,建设美丽中国和加快社会主义新农村建设的步伐明显加快,农村环境整治成效显著。 根据2018年6月15日《中共中央、国务院关于打赢脱贫攻坚战三年行动的指导意见》(中发〔2018〕16号)的文件精神,

广西壮族自治区地方标准

广西壮族自治区地方标准 建设工程质量检测管理规范 DB45/TXXX—2013 条文说明

目次 4 基本规定 (29) 5 检测机构能力 (30) 5.1 检测人员 (30) 5.2 检测设备 (30) 5.3 检测场所 (32) 5.4 检测管理 (33) 6 检测程序 (35) 6.1 检测委托 (35) 6.2 取样送检 (35) 6.3 检测准备 (36) 6.4 检测操作 (37) 6.3 检测报告 (37) 6.4 检测数据的积累利用 (38) 7 检测档案............. .... ......................... .. (39)

4 基本规定 4.1.1检测机构应正确执行国家现行有关技术标准。主要有工程质量验收规范、建筑材料标准、试验方法标准,以及工程检测等标准。 4.1.2因为检测数据直接关系工程的质量安全,所以强调检测机构的资质管理。 4.1.3检测的数据和结论是判定工程质量的重要依据,为保证工程安全和人民生命安全,规定了检测机构应在其认定的技术能力和资质规定的业务范围内开展工作,是保证检测质量的重要措施。 4.1.4明确检测机构的法律责任,强调了检测报告的重要性。检测报告必须真实、准确、科学、规范。 4.1.5检测机构应认真执行见证取样、送检和现场工程实体见证检测的规定,凡属见证取样送检的试件,无见证人员见证的不得接收;对要求现场实体检测的见证检测项目,无见证人员到场不得进行检测。 4.1.6检测机构应建立技术管理体系,在检测过程中,当检测工作出现不符合规范的问题时,能自行发现并改正。 4.1.7对检测机构的检测技术能力应有基本术要求,对应所设定的开展检测项目,应配备基本的仪器设备和人员(即附录A中列出的项目)。 4.1.8检测机构应采用计算机、网络技术等手段,建立工程检测管理信息系统,实施检测数据自动采集、整理、分析、传输及信息共享等,提高检测工作的科学性、规范性及工作效率。 4.1.9日常检测资料包括检测原始资料台账,特别是检测不合格项目的处理记录等,以便不断改进检测管理水平。存档检测报告是签字和印章齐全的书面报告。 4.1.11留置已检试件使检测数据有可追溯性,当发现检测报告有问题时,便于检查和验证。经过多方征求意见,留置时间不宜过长,太长占用场地太多,太短起不到追溯的作用,权衡之后定为72h。 4.1.12工程检测应委托有相应资质的检测单位。施工期间通常由建设单位或施工单位委托,使用期间由既有房屋业主、市政基础设施管理单位委托。 4.1.13施工单位应按工程项目施工进度编制检测计划,配备相应的人员做好检测取样、试件制备、试件现场养护及示出现场检测的抽取检测部位及检测点的工作。以上工作应满足施工质量验收规范、有关规范和检测标准的规定。 4.1.14工程检测是确保工程质量和安全的重要环节,而检测试样的真实性又是检测结果可靠性的关键前提,任何弄虚作假的行为都会给工程质量和人民生命财产的安全留下巨大隐患,是不能容忍的。提供试样(包括送样及取样)的相关机构和人员应为试样的真实性、规范性承担法律责任。 5 检测机构能力

广西地方标准《百香果商品果等级规格要求》编制说明

广西地方标准《百香果商品果等级规格要求》(征求意见稿)编制说明 一、项目背景和目的意义 (一)项目背景 1.百香果产业大省 百香果是广西特色农业的主导产业之一,是农民增收的 主要途径。1982年广西开始引种百香果,但是面积不大, 品种为黄果种为主,1992年~2008年,广西在世界银行引 进项目的支持下从欧盟引进了7条果汁全套生产线,促进了 广西百香果的栽培面积进一步发展。目前百香果的种植主要 分布在:广西、广东、福建、台湾、云南、江西等地,2011年,全国种植面积不足万余亩。2016年,全国种植面积增 至26万亩左右,广西种植面积较大、产量占全国70%。 随着科技进度,百香果种植的相关技术也在不断实现革新,引领更多的种植户使用新的种植技术,改善种植环境,加大种植投入。目前广西百香果主要栽培在玉林、南宁、来宾、桂林、贵港、河池、梧州、柳州、钦州、贺州、百色和 凭祥等地,其中凭祥是进口百香果乃至广西百香果电商渠道 最大的物流集散地。有些地区的种植基地合作协会生产模式,正在一步步扩大百香果树种植业和加工业的发展,对于提高 农民增收和企业发展,有着重要的作用。

2.产业效益显著 百香果是多年生藤本,可连续3~5 年采收果实,管理好的果园可以收获5 年以上,种植百香果具有较大的利润空间。在广西山区发展百香果种植,其人工、土地、架材都具备良好的条件,更具发展优势。 据广西区水果总站统计,2015年全区百香果栽培面积13万亩,产量6.85吨,至2016年发展到18万亩,2017年,栽培面积达30万亩,产量24万吨,产值12亿元。由于近几年鲜销市场的逐步打开,价格由上世纪90年代的2元/公斤,攀升至2015年平均收购价5.16元/公斤,今年收购价更是高于去年。百香果首年栽种便能收成,第一年亩利润在4000~6000元不等, 第二年或可过万。 3.打响区域品牌 据广西壮族自治区交通运输厅《桂交法规函[2018] 431号文件》通知,自2018年9月27日起,百香果可以享受鲜活农产品绿色通道政策。广西政府加大了对百香果的支持力度,出台了多项扶持政策,成立了贵港百香果业协会等。2017年9月,在广西发送了超过1000万的百香果之后,在短短两个月内就达到了2000万的新高峰。北流的在线销售额占该国销售额的70%,2017年11 月11 日,北流百香果曾跻身全国十大畅销农产品之列,北流还赢得了两个金字招牌:“中国百香果之乡”和“中国名果”。

广西地方标准样本

广西地方标准DB/319- 《米粉质量安全要求》 本标准 4.3 中表 1 的水分、酸度为推荐性指标, 其余条文为强制性的条文。 本标准代替 DB 45/ 19—《米粉制品卫生标准》、 DB 45/T 20—《米粉制品开业生产条件和技术要求》。 本标准与 DB 45/ 19—和 DB 45/T 20—相比主要变化如下: ——按照GB/T 1.1—对标准文本的格式进行了修改; ——将DB 45/ 19—、 DB 45/T 20—等两个标准合并为本标准; ——对原标准的结构和判定规则进行了修改, 增加了净含量、食品添加剂、标签、包装、运输和贮存的要求; ——参照《食品质量安全市场准入审查通则》, 对米粉生产企业应必备的生产条件进行修改; ——增加了黄曲霉毒素B1、二氧化硫残留量、硼砂指标。 本标准的附录 A 为规范性附录。 本标准由广西质量技术监督局、广西产品质量监督检验院共同提出。 本标准起草单位: 广西产品质量监督检验院。 本标准主要起草人: 胡振洲、易唐玲、周志权、徐强、干宁军。 本标准所代替标准的历次版本发布情况为: —— DB 45/ 19— ; —— DB 45/T 20—。 米粉质量安全要求 1 范围 本标准规定了米粉质量安全要求的术语和定义、原辅料要求、技术要求、食品添加剂、试验方法、检验规则、标签、包装、运输、贮存、生产企业必备的生产条件。

本标准适用于以大米为原料, 经浸泡、磨浆、蒸煮、成型、冷却等生产工序加工, 未经干燥的鲜湿切粉、榨粉的质量安全要求。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款经过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件, 其随后所有的修改单( 不包括勘误的内容) 或修订版均不适用于本标准, 然而, 鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件, 其最新版本适用于本标准。 GB 1354 大米 GB 2715 粮食卫生标准 GB 2716 食用植物油卫生标准 GB/T 4789.2 食品卫生微生物学检验菌落总数测定 GB/T 4789.3 食品卫生微生物学检验大肠菌群测定 GB/T 4789.4 食品卫生微生物学检验沙门氏菌检验 GB/T 4789.5 食品卫生微生物学检验志贺氏菌检验 GB/T 4789.10 食品卫生微生物学检验金黄色葡萄球菌检验 GB/T 5009.3 食品中水分的测定 GB/T 5009.11 食品中总砷及无机砷的测定 GB/T 5009.12 食品中铅的测定 GB/T 5009.22 食品中黄曲霉毒素B?1 的测定 GB/T 5009.29 食品中山梨酸、苯甲酸的测定 GB/T 5009.34 食品中亚硫酸盐的测定 GB/T 5009.53 淀粉类制品卫生标准的分析方法 GB 5749 生活饮用水卫生标准 GB 7718 预包装食品标签通则 GB 10146 食用动物油脂卫生标准 GB 14881 食品企业通用卫生规范

广西壮族自治区地方标准

广西壮族自治区地方标准 柳州市柳江区最低生活保障审核审批 执行标准 2019 – 02 - 02发布 2019 – 02 - 02实施广西壮族自治区柳州市柳江区民政局发布

目录 前言 ............................................................................................. I I 1范围 (1) 2规范性引用文件 (1) 3总则 (2) 4低保的申请及受理 (7) 5家庭经济状况调查 (10) 6公示 (16) 7公示期有异议申请人的民主评议 (17) 8签署审核意见和审批 (19) 9柳江区民政局抽查 (19) 10提出拟保对象 (20) 11拟保公示 (21) 12签署审批意见 (21) 13资金发放 (22) 14动态管理 (22) 15其他 (28) 附录A (29) 附录B (30) I

前言 本标准按照GB/T 1.1—2009《标准化工作导则第1部分:标准的结构和编写》给出的规则起草。 本标准由广西壮族自治区民政厅提出。 本标准起草单位:广西柳州市柳江区民政局、广西斯达市场信息咨询有限公司。 II

柳州市柳江区最低生活保障审核审批执行细则 1范围 本标准规定了柳江区最低生活保障的相关细则,规定了低保申请、受理、发起核对、入户调查、公示(民主评议)、签署审核意见、提交审批、县级抽查、提出拟保对象、拟保公示、签署审批意见、资金发放、动态管理。 本标准适用于柳江区城乡最低生活保障(以下简称低保)工作。2规范性引用文件 《社会救助暂行办法》(国务院令第649号) 《国务院关于进一步加强和改进最低生活保障工作的意见》(国发〔2012〕45号) 《民政部关于印发〈最低生活保障审核审批办法(试行)〉的通知》(民发〔2012〕220号) 《民政部财政部国务院扶贫办<关于在脱贫攻坚三年行动中切实做好社会救助兜底保障工作的实施意见>》(民发〔2018〕90号) 《广西壮族自治区人民政府关于加强和改进城乡居民最低生活保障工作的实施意见》(桂政发〔2013〕49号) 《广西壮族自治区最低生活保障审核审批操作规程(试行)》(桂民发〔2016〕79号) 《广西壮族自治区人民政府办公厅关于加快推进农村低保制度与扶贫开发政策有效衔接的实施意见》(桂政办发〔2016〕78号)《广西壮族自治区民政厅广西壮族自治区财政厅广西壮族自治区扶贫开发办公室广西壮族自治区残疾人联合会<关于进一步 1

2019最新《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008

2019最新《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008

1 总则 1.0.1 为在工程建设模板工程施工中贯彻国家安全生产的方针和政策,做到安全生产、技术先进、经济合理、方便适用,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于建筑施工中现浇混凝土工程模板体系的设计、制作、安装和拆除。 1.0.3 进行模板工程的设计和施工时,应从工程实际情况出发,合理选用材料、方案和构造措施,应满足模板在运输、安装和使用过程中的强度、稳定性和刚度要求,并宜优先采用定型化、标准化的模板支架和模板构件。 1.0.4 建筑施工模板工程的设计、制作、安装和拆除除应符合本规范的要求外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 2 术语、符号 2.1 术语 2.1.1 面板 surface slab 直接接触新浇混凝土的承力板,包括拼装的板和加肋楞带板。面板的种类有钢、木、胶合板、塑料板等。 2.1.2 支架 support 支撑面板用的楞梁、立柱、连接件、斜撑、剪刀撑和水平拉条等构件的总称。 2.1.3 连接件 pitman 面板与楞梁的连接、面板自身的拼接、支架结构自身的连接和其中二者相互间连接所用的零配件。包括卡销、螺栓、扣件、卡具、拉杆等。 2.1.4 模板体系 shuttering 由面板、支架和连接件三部分系统组成的体系,可简称为“模板”。 2.1.5 小梁 minor beam 直接支承面板的小型楞梁,又称次楞或次梁。 2.1.6 主梁 main beam 直接支承小楞的结构构件,又称主楞。一般采用钢、木梁或钢桁架。 2.1.7 支架立柱 support column 直接支承主楞的受压结构构件,又称支撑柱、立柱。2.1.8 配模 matching shuttering 在施工设计中所包括的模板排列图、连接件和支承件布置图,以及细部结构、异形模板和特殊部位详图。 2.1.9 早拆模板体系 early unweaving shuttering

《地方标准编制说明》格式规范

竭诚为您提供优质文档/双击可除《地方标准编制说明》格式规范 篇一:《云南省地方标准编制说明》格式规范 篇二:地方标准编制说明 地方标准编制说明 一、任务来源,制、修订的必要性,采用国际标准、国外先进标准以及其他相关标准的情况。主要工作过程、主要成员、参加成员等。 “耐热高强韧铝合金”是贵州华科铝材料工程技术研究有限公司在承担国家科技支撑计划课题“新型高强度铸造铝合金研发及产业化(20xxbae09b02)”过程中,完全独立自主研制成功的具有特别优异的铸造性能和综合机械性能的系 列新材料;特别是该系列新材料采用普通工业纯铝和普通合金化元素为原材料,生产成本较目前所有高强度铝合金有显著降低,而力学性能等指标又处于国际领先水平,因此特别适合于“十二五”乃至更长时期内支撑中国铝工业的创新发展、跨越发展和科学发展。 由于现行国家标准《铸造铝合金锭》(gb/t8733-20xx)、《变形铝合金》)(gb/t3190-20xx)中均无上述代号产品的

技术标准,因此建立和完善中国具有完全自主知识产权的原创、基础、引领性铝合金新材料的标准体系,对引导和加快中国的铝及铝合金产业、与铝关联度密切的军、航、重、汽、化、电、通、信等国家高端、基础、支撑和引领产业的技术升级、产品换代和产业聚集,同时在更广泛的产业领域内实现结构轻量化(以铝代钢)和加工减量化(以铸代锻/轧),加速中国跻身世界铝工业强国的进程,引领国际铝产业格局创新,具有十分重大的意义。 按照贵州省人民政府20xx年12月3日专题会议要求(见“黔府专议[20xx]112号”专题会议纪要),在贵州省质量技术监督局、贵州省科技厅支持和帮助下,由贵州华科铝材料工程技术研究有限公司牵头,与贵州省理化测试分析研究中心、贵州铝厂和贵州科学院共同起草《耐热高强韧铸造铝合金锭》贵州省地方标准。 编制的地方标准对耐热高强韧铝合金铸锭的化学成份、主要力学性能技术指标和测定方法进行了规定。包括:元素组成及范围(包括杂质限量),室温、高温下的抗拉强度及延伸率,硬度等。 标准编制的主要成员有:车云、张中可、门三泉、李祥、李荣华、刘海林、李家华、张继东、罗艳、张颖、袁波、何锦林。 参加标准工作的成员有:何力、曹跃清、谭红、陆洋、

相关文档
相关文档 最新文档