文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 常见塔式起重机地基基础处理方法

常见塔式起重机地基基础处理方法

常见塔式起重机地基基础处理方法
常见塔式起重机地基基础处理方法

浅谈固定式塔式起重机基础施工中的处理方法

塔式起重机作为一种特殊的垂直运输机械,近年来,在建筑工地使用越来越普遍。在使用中除了要有专人操作,掌握其性能外,塔式起重机基础施工也是工程技术人员不容忽视的问题,纵观因塔式起重机地基处理不当,造成机毁人亡的例子不胜枚举。因此在施工时应按设备基础质量标准进行质量控制。在所有的塔式起重机使用说明书的基础图中,都对地基承载力做了非常明确的技术要求。以山西省工程机械厂塔式起重机C5013为例,其地基土必须能承受0.2Mpa的载荷。在特殊地区,其上层5m内土的承载力很难达到0.2Mpa,那么,就要进行处理以使达到要求。下面简单介绍几种处理方法:

1、地基土承载力修正法

此方法首先应弄清塔式起重机基础图中要求的0.2Mpa应为设计值f a,那么地质勘探报告中的标准值f ak进行修正。当基础宽度大于3m,或埋置深度大于0.5m时,从载荷试验或其他原位测试、经验等方法确定的地基承载力特征值,尚应按下式修正:

f a=f ak+ηbγ(b-3)+ηdγm(d-0.5)

f a—修正后的地基承载力特征值(kpa)

f ak—地基承载力特征值(kpa)

ηb、ηd—基础宽度和埋置深度的地基承载力修正系数(详见《建筑地基基础设计规范》表5.2.4取值)

γ—基础底面以下土的重度(KN/m3),地下水位以下取浮重度

b—基础底面宽度(m),当基础底面宽度小于3m时按3m 取值,大于6m时按6m取值;

γm—基础底面以上土的加权平均重度(KN/m3),位于地下水位以下的土层取有效重度;

d—基础埋置深度(m),宜自室外地面标高算起。在填方整平地区,可自填土地面标高算起,但填土在上部结构施工完成时,应从天然地面标高算起。对于地下室,当采用箱形基础或筏基时,基础埋置深度自室外标高算起,当采用独立基础或条形基础时,应从室内地面标高算起。

这样在一定埋深(通常小于3m)处,f a≧0.2Mpa即满足要求。此法毋需处理,通过计算确定即可。

2、改变基础尺寸

根据准备安装于该处的塔机作用于基础顶面载荷(塔机生产厂家提供,特别提醒,型号相同厂家不同的载荷参数不同,有可能偏差较大)以及持力层承载力设计板式基础边长及高度。此算法比较复杂,且需要生产厂家提供准确数据,一般实践中可以粗略估算所需边长,即根据原塔机基础资料中要求的基础承载力和以原设计板式基础的底面面积计算,经验公式如下:现底面面积*现地基承载力=原设计基础底面面积*要求地基承载力。高度可不作改变。

⑴例如山西省工程机械厂C5013塔式起重机基础:

不同地基承载力对应不同基础尺寸

a、 5000mm*5000mm 0.2Mpa

b、 5500mm*5500mm 0.15Mpa

c、 6000mm*6000mm 0.1Mpa

实际案例①

山西省临汾市侯马晋绣豪庭住宅小区,素土挤密桩承载力为0.18Mpa,满足不了a型施工要求,遂选择b型进行施工。

3、夯实处理

强夯置换处理地基,必须通过现场实验确定其实用性和处理效果,此方法需保障基础排水流畅,否则可能因排水不畅而出现“橡皮土”现象,达不到处理的目的,此方法简单易行,费用低。

4、换垫层法

⑴换填垫层适用于浅层土层或不均匀土层的地基处理,换填垫层的厚度应根据置换软土的深度以及下卧土层承载力确定,厚度宜为500mm-3000mm。

⑵垫层材料的选择

砂石。宜选用碎石、卵石、角砾、圆砾、砾沙、粗纱、中沙或石屑,并应级配良好,不含植物残体、垃圾等杂物。当使用粉细沙或石粉时应参入总重量30%的碎石或卵石。砂石的最大粒径不宜大于50mm。对湿陷性黄土或膨胀土地基不能选用砂石等透水性材料。

灰土。体积配合比宜为2:8或3:7.石灰宜选用新鲜的消石灰,其最大粒径不得大于5mm 。土料宜选用粉制黏土,不宜使用块状黏土,且不能含有松软杂质,土料应经过筛选,最大粒径不能大于15mm 。

粉煤灰、矿渣等其他工业废渣。

⑶其垫层的设计计算原理为:P Z +P cZ ≦f az

P Z —相应于作用的标准组合时,垫层底面处的附加压力值(kpa )

P cZ —垫层底面处土的自重压力值(kpa )

f az —垫层底面处经深度修正后的地基承载力特征值(kpa ) 基础底面处的平均压力值计算:

P k =A G F k

k +

k F —相应于作用的标准组合时,上部结构传至基础顶面的竖

向力值(KN )

k G —基础自重和基础上的土重(KN )

A —基础底面面积(m 3)

k G =γG Ad

d —基础预埋深度

γG —基础底面以下土的重度(KN/m 3)

矩形基础 P z =)

()()(θθztan 2l 2ztan b p -p b c k +++ b —矩形基础底面宽度(m )

l —矩形基础底面的长度(m )

P k—相应于作用的标准组合时,基础底面处的平均压力值(kpa)

P c—基础底面处土的自重压力值(kpa)

Z—基础底面下垫层的厚度(m)

θ—垫层(材料)的压力扩散角(°)宜通过实验确定。

F az层底面处经深度修正后的地基承载力特征值(需经深度修正),再求P Z、P cZ之前应先初步选择垫层的厚度,在实际工程实践中一边取厚度Z=1-2m(约为0.5-1.0倍基础宽度)

⑷垫层底面的宽度可按下式确定:

b'≧b+2ztanθ

b'—垫层底面宽度(m)

θ—压力扩散角(°)

换垫层的承载力宜通过现场静载荷实验确定。

⑸换垫层施工应根据不同的换填材料选择施工机械。

实际案例

山西省太原市儿童医院项目因基础地基承载力达不到要求,基础下用碎石置换。

5、桩基础

⑴当地基土为软弱土层,采用浅基础不能满足塔式起重机对地基承载力和变形的要求时,可采用桩基础。基桩可采用预制混凝土桩、预应力混凝土桩、混凝土灌注桩或钢管桩等,在软土中采用挤土桩时,应考虑挤土效应的影响。桩端持力层宜选择中

低压缩性的黏性土,中密或密实的砂土或粉土等承载力较高的土层。桩端全断面进入持力层的深度,对粘性土、粉土不宜小于2d,对于砂土不宜小于1.5d,碎石类不宜小于1d,当存在软弱下卧层时,桩端以下硬持力土层厚度不宜小于3d,并应验算下卧的承载力。桩基础计算应包括桩顶作用效应计算、桩基竖向抗压及抗拔承载力计算、桩身承载力计算、桩承台计算等,科不计算桩基础的沉降变形。当塔式起重机基础位于岩石地基时,必要时可采用岩石锚杆基础。

基桩宜均匀对称布置,且不宜少于4根,以满足塔机任意方向倾覆力矩的作用。边桩中心至承台边缘的最小距离作了规定,边桩中心至承台边缘的距离不应小于桩的直径或截面边长,且桩的外边缘至平台边缘的距离不应小于200mm,十字形梁式承台的节点处应采用加腋构造。

⑵桩顶作用效应,应取沿矩形或方形承台对角线方向(即塔机塔身截面的对角线方向属荷载效应最危险方向)的倾覆力矩和水平荷载及竖向荷载进行计算,以角桩的受压或受拔为最不利。当采用十字形承台时,倾覆力矩和水平荷载的作用宜取其中任一条形承台按其纵向作用进行计算,竖向荷载按全部基桩承受进行计算。

基桩的桩顶作用效应应按下列公式计算:

①轴心竖向力作用下:

k k k F G Q n

+=k k vk k min k F G M F h Q n L

++=-k vk k k k max M F h F G Q n L ++=+

②偏心竖向力作用下:

Q K ——荷载效应标准组合轴心竖向力作用下,基桩的平均竖向 Q KMAX ——荷载效应标准组合偏心竖向力作用下,角桩的最大竖向力;

Q KMIN ——荷载效应标准组合偏心竖向力作用下,角桩的最小竖向力;

F K ——荷载效应标准组合时,作用于桩基承台顶面的竖向力;

G K ——桩基承台及其上土的自重标准值,水下部分按浮重度计; n ——桩基中的桩数;

M K ——荷载效应标准组合时,沿矩形或方形承台的对角线方向、或沿十字型承台中任一条形承台纵向作用于承台顶面的力矩; F VK ——荷载效应标准组合时,塔机作用于承台顶面的水平力; h ——承台的高度;

L ——矩形承台对角线或十字型承台中任一条形承台两端基桩的轴线距离。

桩基竖向承载力、单桩竖向承载力特征值、桩的抗拔承载力、

桩身抗压或抗拔承载力等计算公式均同现行行业标准《建筑桩基技术规范》JGJ94,此处不作详细解析。

③以混凝土搅拌桩处理法为例

此法适合淤泥、淤泥质土、粉土等的粘性土软基加固处理,例如:某工程基础形式为机械钻孔灌注桩,桩受力形式为端承,基础底板下方为淤泥质土,承载力特征值仅为70Kpa,淤泥层厚4.5m,塔吊基础平面位置设于基础底板外侧且基础持力层位置刚好位于该淤泥层,淤泥层下卧层为全风化花岗岩,承载力特征值为250Kpa,施工中考虑到淤泥层含水率较大,透水性差,因此选用了对基础下方淤泥质土进行了加固。

加固方法如下:原设计基础尺寸为5500mm×5500mm,为保证其加固平面范围不小于基础平面尺寸,按6000mm×6000mm尺寸作为软基加固平面范围。水泥桩身直径为300mm,纵横方向间距为均600mm,搅拌桩桩长为6000mm,入全风化岩1500mm。该部位地基加固后地基为桩、土共同作用的复合地基,考虑到基础均匀受力在其下方设一层300mm厚混砂作为褥垫层。

6、组合式基础

组合式基础可由混凝土承台或钢平台、格构式钢柱或钢管柱及灌注桩或钢管桩等组成。

以上方法处理塔式起重机基础下的地基土很适用,已经数个工程实践所证实,比较安全。前四种相对比较经济。最后一种

在南方地区比较常见。另外,塔式起重机基础施工前还需注意其地下有无软弱下卧层,如有,必须进行软弱下卧层验算,必要时应对软弱下卧层进行适当处理,满足塔式起重机地基基础设计要求,以确保塔式起重机安全。

地基处理方法较多,适宜范围不一,本文从略

山西一建集团有限公司

马如

2016年8月

(安全生产)浅谈塔式起重机的安全使用与管理

浅谈塔式起重机的安全使用与管理 摘要:塔式起重机(以下简称塔机)作为建筑施工现场的主要建筑机械,因其起升高度大,覆盖面广等特点而被广泛使用于建筑施工现场,担负着主要的垂直运输任务。同时又因为其具有重心高、危险性大等特点,经常会发生这样或那样的安全事故,给人民的生命财产造成损失。严重的,甚至会发生机毁人亡、群死群伤的重大事故。因而,如何加强塔机的安全使用和管理引起了生产厂家、建筑施工企业以及建设行政管理部门的高度重视。本文将从如下向个方面结合自己多年的使用、管理和检测经验,就塔机的安全使用和管理做浅显的探讨,以期更好地把这项工作做好。 关键词:塔式起重机使用与管理1.资料管理 施工企业或塔机机主应将塔机的生产许可证、产品合格证、拆装许可证、使用说明书、电气原理图、液压系统图、司机操作证、塔机基础图、地质勘察资料、塔机拆装方案、安全技术交底、主要零部件质保书(钢丝绳、高强连接螺栓、

地脚螺栓及主要电气元件等)报给塔机检测中心,经塔机检测中心检测合格后,获得安全使用证,以及安装好以后同项目经理部的交接记录,同时在日常使用中要加强对塔机的动态跟踪管理,作好台班记录、检查记录和维修保养记录(包括小修、中修、大修)并有相关责任人签字,在维修的过程中所更换的材料及易损件要有合格证或质量保证书,并将上述材料及时整理归档,建立一机一档台帐。2.拆装管理 塔机的拆装是事故的多发阶段。因拆装不当和安装质量不合格而引起的安全事故占有很大的比重。塔机拆装必须要具有资质的拆装单位进行作业,而且要在资质范围内从事安装拆卸。拆装人员要经过专门的业务培训,有一定的拆装经验并持证上岗,同时要各工种人员齐全,岗位明确,各司其职,听从统一指挥,在调试的过程中,专业电工的技术水平和责任心很重要,电工要持电工证和起重工证,我们通过对大量的塔机检测资料进行统计,发现我市某拆装单位今年到目前一共安装54台塔机,而首检不合格47台,首检合格率仅为13%,其中大多是由于安装电工的安装技术水平较差,拆装单位疏于管理,安全意识尚有待进一步提高。因此,我们对该单位进行了加强业务培训的专项治理,并取得了良好

监控立杆基础施工工艺标准

监控立杆施工工艺 1、监控立杆规格: 1.1、基本结构: 常用监控立杆道路监控杆电子警察立杆八角由立杆、连接法兰、造型支臂、安装法兰及预埋钢结构构成。 监控立杆及其主要构件应为耐用结构,由能承受一定的机械应力,电动应力及热应力的材料构成,此材料和电器元件应采用防潮,无自爆,耐火或阻燃产品。 监控立杆及其主要构件的所有外露金属表面均应采用热浸镀锌层防护,镀锌层均匀且厚度不小于55μm。 监控立杆及其主要构件结构装配的质量应满足下列要求: 监控立杆及其主要构件高度允许偏差±200mm; 监控立杆及其主要构件截面尺寸允许偏差±3mm; 监控立杆及其主要构件安装后塔轴线位移允许偏差±5mm; 监控立杆及其主要构件垂直允许偏差为塔身高度的1/1000; 监控立杆及其主要构件尺寸应协调一致,室外摄像机监控方位起到良好的导向、定位作用。 钢结构的联接螺栓应简单统一,螺栓规格宜不小于M10,连结应有防松动措施,且牢固可靠。 监控立杆及其主要构件所有焊接处焊缝应符合标准要求,表面应光滑平

顺,无气孔、焊渣、虚焊及漏焊等缺陷。 在满足最大风荷载强度的条件下,立杆及其主要构件顶部的位移(绕度值)应不小于立杆及其主要构件高度的1/200. 监控立杆及其主要构件具备防雷功能。摄像头的非带电金属形成整体,通过外壳上的接地螺栓与接地线连接。 监控立杆及其主要构件外壳的防护等级不小于:IP55,立杆及其主要构件的防护等级应满足露天使用环境的要求。 监控立杆及其主要构件应能实现电动和手动升降,升降过程应保持匀速、平稳、安全,在升降速度为8m/min的条件下,电动机功率应≤450W;手动扭转应≤40N.m。 监控立杆及其主要构件应设有可靠接地装置,其接地电阻应≤4欧姆。 监控立杆及其主要构件基础的型式和尺寸应根据摄像机监控安装处的地震烈度、风荷载强度、地质条件及用户提出的具体要求确定,应按照要求提供具体安装图样及必要的施工要求(具体应包含:基础混凝土强度不得低于C20;基础顶部应预埋M24地脚螺栓,螺栓露出基础高度应不小于100mm,螺栓的预埋位置偏差不得大于±2mm;引入电缆预埋钢管的位置及规格等)。 监控立杆及其主要构件的室外控制开关箱应采用不锈钢箱体,并对其表面作喷塑处理。 立杆采用Φ159×6直缝钢管;立杆与横支臂的连接端头(0.2m)采用Φ89×4.5直缝钢管,焊接加强板(δ10钢板) 保护;立杆与基础采用法兰盘

常用建筑地基基础处理方法简介[全面]

常用建筑地基基础处理方法简介 目录 一、复合地基 (一)地基处理简介 (二) 强夯法和强夯置换法 (三) 振冲碎石桩法 (四) 水泥粉煤灰碎石桩法(CFG桩法) (五) 高压喷射注浆法 (六)水泥土搅拌法 二、桩基础 (一) 干作业螺旋钻孔桩 (二) 反循环钻成孔灌注桩 (三) 沉管灌注桩 (四) 冲击钻成孔灌注桩 (五) 人工挖孔灌注桩 (六) 旋挖灌注桩 三、基坑支护工程 四、边坡支护工程

一、复合地基 (一)、地基处理简介 地基处理(ground treat米ent): 是为了提高地基承载力,改善其变形性质或渗透性质而采取的人工地基处理方法. 具体来说,主要从以下五个方面改善原状软弱地基的性质. 1、改善剪切特性. 由于土体的强度主要是指其抗剪强度,土体的破坏是受剪破坏,而不是受压破坏,所以改善剪切特性实际上是提高土体强度(两个重要指标就是C,Φ值). 2、改善压缩特性 主要是提高地基土的压缩模量,借以减少地基土的沉降.简而言之,就是提高地基抗变形特性. 3、改善透水特性 主要是解决由于地下水的运动而出现的问题.如流沙,管涌等. 4、改善地基的动力特性 地震时饱和松散粉细沙(包括部分轻亚黏土)将会发生液化.主要解决地基的振动特性,提高抗震性能. 5、改善特殊土的不良特性

主要是消除或减少黄土的湿陷性和膨胀土的涨缩性. (二)强夯法和强夯置换法 (1)强夯法的起源 强夯法起源于法国,1969年首先用于法国某海边20来栋八层居住建筑的地基加固工程.现场的地质条件为:表层4-8米为采石场废石弃土填海造地,以下15-20米为夹有高压缩性淤泥的沙质粉土,再下为泥灰岩.原拟采用桩基础,不仅桩长要达到30-35米,而且负摩擦力所产生的荷载将占整个桩基础承载力的60—70%,很不经济.后改用堆土(高5米,100kpa)预压加固,历时三个月,沉降仅20厘米,最后采用强力夯实,只一遍(锤重80kN,落距10米)就沉降了50㎝.随即引起了人们的注意.我国从1978年在塘沽新港首次使用以后,发展很快. (2)强夯法施工简介及适用条件 强夯和强夯置换法是用起重设备将很重的夯锤(一般10~40t)起吊到一定高度(一般10~40米),然后使其自由下落,利用其产生的较大的冲击能对土进行强力夯实,以提高其强度、降低其压缩性的一种地基加固处理方法.强夯法使用的设备简单,施工速度快,加固效果好,节约三材,经济效益显著. 工程实践证明,经强夯处理后的地基,其承载力可提高2~5倍,地基压缩性可减小2~10倍,有效加固深度可达5~15米,可消除饱和砂土地基的液化.强夯法多年来广泛应用在建筑、水利、交通、港口和石化等多种工程的地基加固上.

塔式起重机安全操作规程

塔式起重机安全操作规程 1 塔式起重机起重司机、起重信号工、司索工等操作人员应取得特种作业人员资格证书,严禁无证上岗。 2 塔式起重机使用前,应对起重司机、起重信号工、司索工等作业人员进行安全技术交底。 3 塔式起重机的力矩限制器、重量限制器、变幅限位器、行走限位器、高度限位器等安全保护装置不得随意调整和拆除,严禁用限位装置代替操纵机构。 4 塔式起重机回转、变幅、行走、起吊动作前应示意警示。起吊时应统一指挥,明确指挥信号;当指挥信号不清楚时,不得起吊。 5 塔式起重机起吊前,当吊物与地面或其它物件之间存在吸附力或摩擦力而未采取处理措施时,不得起吊。 6 塔式起重机起吊前,应对安全装置进行检查,确认合格后方可起吊;安全装置失灵时,不得起吊。 7 塔式起重机起吊前,应按安全技术规程的相关要求对吊具与索具进行检查,确认合格后方可起吊;吊具与索具不符合相关规定的,不得用于起吊作业。 8 作业中遇突发故障,应采取措施将吊物降落到安全地点,严禁吊物长时间悬挂在空中。 9 遇有风速在12m/s及以上的大风或大雨、大雪、大雾等恶劣天气时,应停止作业。雨雪过后,应先经过试吊,确认制动器灵敏可靠后方可进行作业。夜间施工应有足够照明,照明的安装应符合现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46的要求。 10 塔式起重机不得起吊重量超过额定载荷的吊物,并不得起吊重量不明的吊物。 11 在吊物荷载达到额定载荷的90%时,应先将吊物吊离地面200mm~500mm后,检查机械状况、制动性能、物件绑扎情况等,确认无误后方可起吊。对有晃动的物件,必须拴拉溜绳使之稳固。 12 物件起吊时应绑扎牢固,不得在吊物上堆放或悬挂其它物件;零星材料起吊时,必须用吊笼或钢丝绳绑扎牢固。当吊物上站人时不得起吊。 13 标有绑扎位置或记号的物件,应按标明位置绑扎。钢丝绳与物件的夹角宜为45°~60°,且不得小于30°。吊索与吊物棱角之间应有防护措施;未采取防护措施的,不得起吊。 14 作业完毕后,应松开回转制动器,各部件应置于非工作状态,控制开关应置于零位,并应切断总电源。 15塔式起重机使用高度超过30m时应配置障碍灯,起重臂根部铰点高度超过50m时应配备风速仪。 16严禁在塔式起重机塔身上附加广告牌或其它标语牌。 17每班作业应做好例行保养,并应做好记录。记录的主要内容应包括结构件外观、安全装置、传动机构、连接件、制动器、索具、夹具、吊钩、滑轮、钢丝绳、液位、油位、油压、电源、电压等。 18实行多班作业的设备,应执行交接班制度,认真填写交接班记录,接班司机经检查确认无误后,方可开机作业。 19塔式起重机应实施各级保养。转场时,应做转场保养,并应有记录。 20塔式起重机的主要部件和安全装置等应进行经常性检查,每月不得少于一次,并应留有记录,发现有安全隐患时,应及时进行整改。 21 当塔式起重机使用周期超过一年时,应按安全技术规程附录C周期检查表进行一次全面检查,合格后方可继续使用。 22 使用过程中塔式起重机发生故障时,应及时维修,维修期间应停止作业。

塔式起重机安全规程GB5144.doc

本文件仅起参考作用,一切以原件为准! 塔式起重机安全规程GB5144-94 GB 5144-94(代替GB5144-85) 1主题内容与适用范围 本标准规定了建筑用塔式起重机在设计、制造、安装使用、维修、检验等方面的安全技术要求。 本标准适用于各种建筑用塔式起重机(以下简称起重机)。 本标准不适用于汽车式、轮胎式及履带式的塔式起重机。 2引用标准 GB5972起重机械用钢丝绳检验和报废实用规范 GB5973钢丝绳用楔形接头 GB5975钢丝绳用压板 GB5976钢丝绳夹 GB9462塔式起重机技术条件 GB10051.1起重吊钩机械性能、起重量、应力及材料 GB10672塔式起重机车轮技术条件 GB10673塔式起重机司机室技术条件 GB/T13752塔式起重机设计规范 ZBJ80012塔式起重机操作使用规程 3整机 3.1起重机的工作条件应符合GB9462中的有关规定。 3.2起重机整机的抗倾翻稳定性(包括工作及非工作)应符合GB/T13752中4.3条的有关规定。 3.3起重机应保证在正常工作或开始倾翻时,平衡重不位移、不脱落。当使用散粒物料作平衡重时应使用平衡重箱,平衡重箱应能通畅排水,而散粒物料不掉落。 3.4起重机出厂时应在明显位置固定产品标牌及生产许可证的标志。 3.5起重机出厂时需提供的随机技术文件应符合GB9462中的有关规定。 3.6使用单位应为起重机建立设备档案,档案应包括: a.每次启用时间及安装地点; b.日常使用保养、维修、变更、检查和试验等记录; c.设备、人身事故记录; d.设备存在的问题和评价。 4结构 起重机结构件所使用的材料应符合GB/T13752中5. 4.1.1条的规定。 4.1连接 4.1.1焊接 对主要受力构件的焊缝必须进行质量检查,使其达到设计要求。 4.1.2螺栓、销轴连接

建筑地基基础处理方案

一、编制依据 (2) 二、工程说明 (2) 三、自然条件与地理概况 (2) 四、施工方案 (4) 五、土方开挖施工 (8) 六、灰土挤密桩施工 (11) 七、灰土地基 (15) 八、雨期施工 (18) 九、质量保证措施 (20) 十、环保、安全措施 (21)

一、编制依据 二、工程说明 本工程为工程,建设地点在内。本工程主要工程量包括总图、建筑、结构、装饰、给排水、暖通、电力、消防、通信等。 本工程有配液车间、发液栈桥、水罐及泵房、库房、主门卫及次门卫五个单体结构。压裂液配液站工程厂区占地面积为12650m2,其中建构筑物占地面积为3742.5m2,占总面积的29.6%,道路面积及广场铺砌面积4461 m2,绿化占地面积3500 m2,占总面积的27.7%。主要工程量包括配液车间、发液栈桥、水泵房、库房、1台1000m2水罐及门卫房。建筑结构类型:配液车间、发液栈桥、泵房为钢结构,门卫为砖混结构。抗震设防烈度为7度,建筑耐火等级为二级,设计使用年限为25年。防水等级:屋面防水等级为Ⅲ级。 三、自然条件与地理概况

1. 自然条件 甘肃省庆阳市镇原县位于大陆腹地,气候受季风影响明显,为北温带半干旱大陆性季风气候。由于地势较平缓,加之夏季季风的影响,气候要素反应也较平缓。因季风强弱和进退迟早不同,降雨量年、月分布不稳定,一般七、八、九月降水偏多,春旱较频繁。无霜期限较长,日照充裕,降雨量不足。 2. 地理位置与地形地貌 甘肃省庆阳市镇原县位于甘肃省庆阳市西部、六盘山东麓。东接西峰区、庆城县,南邻平凉市崆峒区、泾川县,西与宁夏彭阳县相邻。属陇东黄土高原沟壑区,黄土层厚度150—220米。地势自西北向东南倾斜,地貌梁、峁、沟交错,河、川、塬相间,地形西高东低,沟壑纵横、地形复杂。 3. 规模及标准 1) 规模 本次根据北京冶金研究院所出优化方案施工。 a) 压裂液配液站配液车间和库房按照湿陷性黄土建筑物分类 的甲乙类建筑考虑,维持现有桩基础方案。 b) 压裂液配液站水泵房按丙类建筑考虑,原桩基础取消,改 为混凝土扩展基础,基础底部地基采用3:7灰土换填4m 厚,水罐地基按照灰土挤密桩进行地基处理。

塔式起重机操作指挥人员安全操作规程示范文本

塔式起重机操作指挥人员安全操作规程示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

塔式起重机操作指挥人员安全操作规程 示范文本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、操作人员必须持证上岗,作业时不得擅自离开工作 岗位。 2、严禁酒后操作,在非生产时间不得私自使用机械设 备。 3、操作人员进入工地必须戴安全帽,不得穿硬底鞋和 拖鞋。 4、操作人员与指挥者应加强沟通,如遇生产和安全有 矛盾时,必须服从安全第一的原则,严禁违章操作和指 挥。 5、严格执行十“不吊”的规定:指挥信号不明或无指 挥不吊;超负荷和斜料不吊;细长物件单点或捆扎不牢不

吊;吊物上站人不吊;吊物边缘锋利,无防护措施不吊;埋在地下的物体不吊;安全装置失灵不吊;光线阴暗看不清吊物不吊;六级以上强风天气不吊;散物装得太满或捆扎不牢不吊。 6、操作人员要精力集中,操作时必须在收到正确指挥信号后方可操作,在进行回转、变幅、吊钩升降时应鸣铃示意。 7、当起重机与邻近建筑物、构筑物距离较近或两台及以上相邻较近的起重机同时交叉作业时,要根据工程特点注意相互的高差位置,严格区分相互间的指挥信号,避免碰撞邻近建筑物、构筑物及起重机,确保安全作业。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

塔吊安全措施(2021)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 塔吊安全措施(2021)

塔吊安全措施(2021) 导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 一、概况 我部采用的济南产QTZ63型和QTZ25型自升式塔式起重机,计划高度升至30米,QTZ25高出QTZ63塔吊5米。QTZ63塔吊安装于宏泉家园石泉小区住宅楼L-02楼南侧从东向西第三个单元处,QTZ25塔吊安装于L-04楼北侧中间,两塔吊相向方向有重叠部分。 二、塔吊防撞措施 1、塔吊司机应受过专业训练,按有关部门规定进行考核合格并取得操作证,要求其了解操作塔吊的工作原理,熟悉该机械的构造、各安全装置的作用及其调整方法,掌握该机各项性能的操作方法及维修保养技术。 2、塔吊必须由持证的专业人员进行操作,非司机人员不得操作,作业时应有专人指挥,司机酒后及患病时,不得进行操作。 3、起重机的变幅指示器、力矩限制器以及各种行程限位开关等安全保护装置,必须齐全完整、灵敏可靠,不得随意调整和拆除,严禁

建筑地基基础检测项目、方法及数量一览表

附件:建筑地基基础检测项目、方法及数量一览表(恩施州) 第1页,共4页 序号基础选型 天然地基桩(墩)身完整性 桩(墩)的承载力检测方法检测数量检测方法检测数量 1 人工挖孔灌注墩 (埋深大于3米,直径不少 于1000mm,且埋深与墩身 直径小于6或墩身直径与 扩底直径的比小于4的独 立刚性基础,墩身有效长 度不宜超过5米。《建筑地 基基础检测技术规范》 DB42/269-2003第 3.0.8 条) 非 嵌 岩 墩 浅层平板静载荷试 验 依据:《建筑地基基 础设计规范》 GB50007-2002 第10.1.6条 具体数量部位由设计文件 给出,但单位工程试验数 量不少于3点, 依据:《建筑地基基础检测 技术规范》DB42/269-2003 第3.0.7.1条 低应变 依据:《建筑地基 基础检测技术 规范》 DB42/269-2003 第3.0.8条 每根柱的承台下抽检的墩数不应 少于1根,承台下单墩、二墩应 全数检测 依据:《建筑地基基础检测技术规 范》DB42/269-2003第3.0.8条 依据:《建筑地基基础检测技术规 范》DB42/269-2003第3.0.7.2条 。 执行《建筑地基基础检 测技术规范》 DB42/269-2003标准 3.0.7条第2款天然地 基的检测规定。 嵌 岩 墩 岩基静载荷试验 依据:《建筑地基基 础检测技术规范》 DB42/269-2003 第3.0.7.1条 具体数量部位由设计文件给 出,但单位工程试验数量不 少于3点, 依据:《建筑地基基础检测技 术规范》DB42/269-2003 第3.0.7.1条。

第2页,共4页序号基础选型 天然地基桩身完整性桩的承载力检测方法检测数量检测方法检测数量检测方法检测数量 2 人工挖孔 灌注桩 (桩径 ≥1000mm) 端 承 型 非 嵌 岩 桩 深层平板 静载荷试 验 具体数量由设计 文件给出,但单 位工程试验数 量不少于3点, 依据:《建筑地基 基础检测技术 规范》 DB42/269-2003 第3.0.7.1条 声波透射法 ①甲级设计等级的桩基、地质条件复杂、成桩质量可靠性低 的灌注桩,抽检数量不少于总桩数的30%,且不应少于20根; 其他建筑桩:抽检数量不少于总桩数的20%,且不应少于10根; 干成孔作业且终孔后经过核验的灌注桩,抽检数量不少于总 桩数的10%,且不应少于10根。 ②且每根柱的承台下的抽验桩数不少于1根,单桩和两桩应全 数检测。 ③依据:《建筑地基基础检测技术规范》DB42/269-2003第 3.0.6.7条《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002第10.1.7 条。 静载荷试 验或抗 拔试验 总桩数的1%,不应少 于3根,总数小于50 根时,不应少于2根。 依据:《建筑地基基础 检测技术规范》 DB42/269-2003第 3.0.6.2条;《建筑地 基基础设计规范》 GB50007-2002第 10.1.8条。 端 承 型 嵌 岩 桩 岩基静载 荷试验 具体数量由设计 文件给出,但单 位工程试验数 量不少于3点, 依据:《建筑地 基基础检测技 术规范》 DB42/269-2003 第3.0.7.1条 声波透射法 ①甲级设计等级的桩基、地质条件复杂、成桩质量可靠性低 的灌注桩,抽检数量不少于总桩数的30%,且不应少于20根; 其他建筑桩:抽检数量不少于总桩数的20%,且不应少于10根; 干成孔作业且终孔后经过核验的灌注桩,抽检数量不少于总 桩数的10%,且不应少于10根。 ②且每根柱的承台下的抽验桩数不少于1根,单桩和两桩应全 数检测。 ③依据:《建筑地基基础检测技术规范》DB42/269-2003第 3.0.6.7条《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002第10.1.7 条。 核验 根据岩基静载荷试验 报告,结合桩身质量 (声波透射法、钻芯 法)报告校验。依据: 《建筑地基基础设计 规范》GB50007-2002 第10.1.8条。

常用地基的处理方法

常用地基的处理方法 【摘要】 给大家推荐一个常用地基处理的资料。 【关键词】 序言、地基的处理的主要方法、常用的地基处理方法 序言 基础是建筑物和地基之间的连接体。基础把建筑物竖向体系传来的荷载传给地基。从平面上可见,竖向结构体系将荷载集中于点,或分布成线形,但作为最终支承机构的地基,提供的是一种分布的承载能力。 如果地基的承载能力足够,则基础的分布方式可与竖向结构的分布方式相同。但有时由于土或荷载的条件,需要采用满铺的伐形基础。伐形基础有扩大地基接触面的优点,但与独立基础相比,它的造价通常要高的多,因此只在必要时才使用。不论哪一种情况,基础的概念都是把集中荷载分散到地基上,使荷载不超过地基的长期承载力。因此,分散的程度与地基的承载能力成反比。有时,柱子可以直接支承在下面的方形基础上,墙则支承在沿墙长度方向布置的条形基础上。当建筑物只有几层高时,只需要把墙下的条形基础和柱下的方形基础结合使用,就常常足以把荷载传给地基。这些单独基础可用基础梁连接起来,以加强基础抵抗地震的能力。只是在地基非常软弱,或者建筑物比较高的情况下,才需要采用伐形基础。多数建筑物的竖向结构,墙、柱都可以用各自的基础分别支承在地基上。中等地基条件可以要求增设拱式或预应力梁式的基础连接构件,这样可以比独立基础更均匀地分布荷载。 如果地基承载力不足,就可以判定为软弱地基,就必须采取措施对软弱地基进行处理。软弱地基系指主要由淤泥、淤泥质土、冲填土、杂填土或其他高压缩性土层构成的地基。在建筑地基的局部范围内有高压缩性土层时,应按局部软弱土层考虑。勘察时,应查明软弱土层的均匀性、组成、分布范围和土质情况,根据拟采用的地基处理方法提供相应参数。冲填土尚应了解排水固结条件。杂填土应查明堆积历史,明确自重下稳定性、湿陷性等基本因素。 在初步计算时,最好先计算房屋结构的大致重量,并假设它均匀的分布在全部面积上,从而等到平均的荷载值,可以和地基本身的承载力相比较。如果地基的容许承载力大于4倍的平均荷载值,则用单独基础可能比伐形基础更经济;如果地基的容许承载力小于2倍的平均荷载值,那么建造满铺在全部面积上的伐形基础可能更经济。如果介于二者之间,则用桩基或沉井基础。 地基的处理的主要方法 利用软弱土层作为持力层时,可按下列规定执行: 1)淤泥和淤泥质土,宜利用其上覆较好土层作为持力层,当上覆土层较薄,应采取避免施工时对淤泥和淤泥质土扰动的措施; 2)冲填土、建筑垃圾和性能稳定的工业废料,当均匀性和密实度较好时,均可利用作为持力层;

塔式起重机安全操作规程

塔式起重机安全操作规程 1、起重机应定人、定机,有专人负责,司机应经专业培训并取得省级安检颁发的上岗证,禁无证驾驶,非安装、维修、驾驶人员未经许可不得攀登塔机。在地面总电源闭合后必须用试电笔检查起重机金属结构是否有电,保证安全后再上扶梯。 2、操作前,必须按本说明书的规定进行日常保养和定期保养,对各安全保护装置进行检查,不符合要求严禁作业。 3、在不满足电压及电流要求的情况下禁止工作。 4、作业地,严禁闲人走近起重机工作范围,起重臂下严禁站人。 5、起重机作业时,应有专人与司机联系,并指挥吊装工作。(用户需配备对讲机)。 6、司机在吊装作业及重物经过人员上空时,必须鸣铃示警,作业时思想要高度集中。 7、起重机作业时应严格按照说明书起重特性进行。严禁超载超力矩工作,更不允许将有关安全装置拆掉后进行违章作业,顶升加节过程中在未紧固好联接螺栓前不得进行起升回转作业. 8、起重机不得斜拉或斜掉重物,严禁用于拔桩或类似的作业,严禁起吊不明重量的物品,冬季严禁起吊冻结的地面上的物品, 9、在有正反转的机构中,需反向时,必须是在惯性力消失电机停转后才能开动反向开关,严禁突然开动正反转开关。 10、对有快慢档机构的操作,必须由慢到快或由快到慢,严禁越档操作,每过渡一个的挡位的时间最少应保证2-4秒。

11、起重臂的回转运动没有停止之前,严禁使用回转制动器。 12、严禁使用起重机的吊钩吊运人员。 13、变幅小车上的维修吊栏承载负荷不得超过100kg,操作与维修时栏内不得超过两个人。 14、起重作业时,起重机扶梯及平台上严禁站人,不得在作业中调试和维修机构设备。 15、吊钩落地后,不得再放松起重绳。 16、司机下班前必须完成如下工作: ○1将吊钩升起并超过塔机回转范围内的一切物件高度,并将小车置于距塔身中心15-18mm处。 ○2将各操作开关拔到零位上,切断室内总电源,门上锁,下塔机后切断地面总电源。 17、起升机构用慢速档起吊重物时,满负荷运行时间不能太长,每10分钟内连续运行时间不得超过2分钟,以免烧坏电机。 18、风力大于4级,严禁拆装作业,风力大于6级,塔机严禁工作。 19、起重机必须有良好的接地措施,接地电阻不大于10Ω。遇有雷雨,严禁在塔架附近走动。 20、夜间工作或架设必须有充足的光照度。 21、司机室内严禁存放易燃易爆物品。冬季取暖注意防火。 22、塔机严禁带病运转,处理电气故障应有专职人员两名。 23、塔机正常工作温度-20°C~40°C。 24、塔机每重新安装一次,必须按说明书重新调试方可投入使用。

塔式起重机的安全操作实用版

YF-ED-J7226 可按资料类型定义编号 塔式起重机的安全操作实 用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

塔式起重机的安全操作实用版 提示:该操作规程文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的,相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 塔式起重机由于具有起升高度高、起重力矩大、吊钩工作幅度大等特点,在施工生产中被广泛应用。搞好塔式起重机的安全操作,对于加快施工进度,缩短工期,降低工程造价,有着重要的作用。 1、司机应具备的条件和注意事项: 塔式起重机的操作司机,大都处于高空作业的位置,操作司机要具备良好的身体素质和一定的视力。塔机司机必须经医务部门认真的查体,合格后,才能上机操作。 操作司机应全面了解塔式起重机的构造原

理、正确的使用方法、保养维修的基本知识和安全操作规程,并能熟练地进行操作使用。为此,操作司机必须经过操作技术和安全技术的培训与考核,合格发证后,才允许持证登机独立操作。 2、操作前的准备工作: 塔机司机在工作前,应认真作好以下安全检查工作: 2.1认真检查施工现场有无妨碍塔机工作的障碍物。对轨行式塔机,司机在登机前应认真检查轨道上有无妨碍起重机行走的障碍物,检查轨道是否平直及轨距是否合用,夹轨钳是否松开,经检查确认安全后,方可登机工作。 2.2进行工作前,先接通电源,用试电笔检查金属结构是否有漏电现象。特别是在有雾和

监控立杆基础施工方案

监控立杆基础施工方案 1、监控立杆规格: (1)基本结构:常用监控立杆道路监控杆电子警察立杆八角由立杆、连接法兰、造型支臂、安装法兰及预埋钢结构构成。 (2)监控立杆及其主要构件应为耐用结构,由能承受一定的机械应力,电动应力及热应力的材料构成,此材料和电器元件应采用防潮,无自爆,耐火或阻燃产品。 (3)监控立杆及其主要构件结构装配的质量应满足下列要求: 监控立杆及其主要构件高度允许偏差±200mm; 监控立杆及其主要构件截面尺寸允许偏差±3mm; 监控立杆及其主要构件安装后塔轴线位移允许偏差±5mm; 监控立杆及其主要构件垂直允许偏差为塔身高度的1/1000; (4)监控立杆及其主要构件尺寸应协调一致,室外摄像机监控方位起到良好的导向、定位作用。 (5)钢结构的联接螺栓应简单统一,螺栓规格宜不小于M10,连结应有防松动措施,且牢固可靠。 (6)监控立杆及其主要构件所有焊接处焊缝应符合标准要求,表面应光滑平顺,无气孔、焊渣、虚焊及漏焊等缺陷。 (7)在满足最大风荷载强度的条件下,立杆及其主要构件顶部的位移(绕度值)应不小于立杆及其主要构件高度的1/200. (8)监控立杆及其主要构件具备防雷功能。摄像头的非带电金属形成整体,通过外壳上的接地螺栓与接地线连接。 监控立杆及其主要构件应设有可靠接地装置,其接地电阻应≤4欧姆。

(2)基础底座及地锚 采用混凝土加钢筋笼浇注,4米以下预埋件尺寸不小于0.3m*0.3m*0.6m灌浇水泥尺寸不小于0.4m×0.4m×0.6m。4至6米立杆预埋件尺寸不小于 0.3m*0.3m*0.8m灌浇水泥尺寸不小于0.5m×0.5m×1.0m。如图所示: 4米监控立杆基础设计图 6米监控立杆基础设计图 2、接地电阻测试方法 接地电阻测试方法(图解) (1)接地电阻测试要求: a. 交流工作接地,接地电阻不应大于4Ω; b. 安全工作接地,接地电阻不应大于4Ω; c. 直流工作接地,接地电阻应按计算机系统具体要求确定; d. 防雷保护地的接地电阻不应大于10Ω; e. 对于屏蔽系统如果采用联合接地时,接地电阻不应大于1Ω。 (2)接地电阻测试仪 GEOHM C型接地电阻测试仪适用于测量各种电力系统,电气设备,避雷针等接地装置的电阻值。亦可测量低电阻导体的电阻值和土壤电阻率。 (3)本仪表工作由手摇发电机、电流互感器、滑线电阻及检流计等组成,全部机构装在塑料壳内,外有皮壳便于携带。附件有辅助探棒导线等,装于附件袋内。其工作原理采用基准电压比较式。 (4)使用前检查测试仪是否完整,测试仪包括如下器件。 a、GEOHM C型接地电阻测试仪一台 b、辅助接地棒二根 c、导线5m、20m、40m各一根

塔式起重机司机安全操作规程

行业资料:________ 塔式起重机司机安全操作规程 单位:______________________ 部门:______________________ 日期:______年_____月_____日 第1 页共6 页

塔式起重机司机安全操作规程 1、起重机作业前应检查所有安全装置灵敏有效,如发现失灵的安全装置,应及时修复或更换。 2、启动前重点检查项目应符合下列要求。 (1)金属结构和工作机构的外观情况正常。 (2)各安全装置和各指示仪表齐全完好。 (3)各齿轮箱、液压油箱的油位符合规定。 (4)主要部位连接无松动。 (5)钢丝绳磨损情况及各滑轮穿绕符合规定。 3、作业前,应进行空载运转,检查各工作机构是否运转正常,有无噪音及异响,各机构的制动及安全防护装置是否有效,确认正常后方可作业。 4、起吊重物时,重物和吊具的总重量不得超过起重机相应幅度下规定的起重量。提升重物,严禁自由下降。在作业时,不得顺一个方向连续回转。 5、应根据起吊重物和现场情况,选择适当的工作速度,操纵各控制器时,应从停止点开始,依次逐级增加速度,严禁越档操作。在变换运转方向时,应待电动机停转后再转向另一方向,不得直接变换运转方向,突然变速或制动。 6、在吊钩提升、起重小车运行到限位装置前均应减速缓行到停止位置,并应与限位装置一定距离(吊钩不得小于1m)严禁采用限位装置作为停止运行的控制开关。 7、装有上、下两套操纵系统的起重机,不得上、下同时使用,作 第 2 页共 6 页

业中操作人员临时离开操纵室时,必须切断电源。 8、作业中,当停电或电压下降时,应立即将控制器坂到零位,切断电源。如吊钩上挂有重物,应稍松稍紧,反复使用制动器,使重物缓缓地下降到安全地带。 9、作业中,如遇五级以上大风或阵风,应立即停止作业,将回转机构的控制器完全松开,起重臂应能随风转动。 10、作业完毕后,起重臂应转到顺风方向,并松开回转制动器。小车及平衡臂应置于非工作状态,吊钩宜升到离起重臂顶端2-3m处。 11、停机时,应将每个控制器拨回零位,依次断开各开关,关闭操纵室门窗。下机后断开电源总开关,打开高空指示灯。 12、检修人员上塔身、起重臂、平衡臂等高空部位检查或修理时,必须系好安全带。 13、在寒冷季节,对停用起重机的电动机、电器柜、变阻器箱、制动器等,应严密遮盖。 塔式起重机司机安全生产教育内容 1.持有效期内的、塔机操作类别的特种作业操作证上岗; 2.严格遵守安全操作规程,自觉地抵制违章作业; 3.塔机司机必须与指挥工、司索工的密切配合,这是确保塔机安全运行 4.熟悉塔机的性能,认真做好塔机日常的维护保养工作,确保塔机 第 3 页共 6 页

塔式起重机常见的八种安全隐患(正式版)

文件编号:TP-AR-L3383 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编订:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 塔式起重机常见的八种 安全隐患(正式版)

塔式起重机常见的八种安全隐患(正 式版) 使用注意:该安全管理资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 塔式起重机是一种可以实现重物全方位运送的起 重机械,作业高度一般几十米到几百米,作业半径可 达数十米。目前建筑工地广泛使用,主要用于房屋建 筑施工中物料的垂直和水平输送及建筑构件的安装。 根据最近几年国家质检总局统计的事故数字来 看,起重机械的事故发生率和发生事故导致人员伤亡 的绝对数字一直高居八大类特种设备榜首。面对塔式 起重机数量的不断增加,分布区域广而杂给监管带来 了不便,且塔机使用方为图快图多图省,对塔式的安 全装置有意或无意识地予以忽视,给日常生产带来了

诸多的安全隐患。下面笔者对建筑工地塔式起重机使用过程中常见的八种安全隐患分析如下: 1、力矩限制器的失效 力矩限制器的失效主要有弓型架弹性变形的失效和力矩限制器电气触动开关的失效。 弓型架弹性的变形失效引起塔机超载而弓型架变形接触不到该电气触动开关,以至超载不报警。形式有弓型架用铁丝绑牢和弓型架永久性变形。 力矩限制器触动开关的失效为电器元件的损坏,由于无防雨罩壳的保护,长时间暴露于外,引起锈蚀、老化失效。 另外一种失效形式为调节螺杆反装,即调节螺杆螺帽方向与电气触动开关相反方向安装。 2、起重量限制器的失效 有的施工人员是将起重量限制器传感器销轴与吊

地基基础设计内容和一般步骤

地基基础设计内容和一般步骤: (1)选择基础的材料、类型,确定平面布置; (2)选择基础的埋置深度,即确定地基持力层; (3)确定地基承载力特征值; (4)根据传至基础底面上的荷载效应和地基承载力特征值,确定基础底面积; (5)根据传至基础底面上的荷载效应进行相应的地基验算(变形和稳定性验算); (6)根据传至基础底面上的荷载效应确定基础构造尺寸,进行必要的结构计算; (7)绘制基础施工图。 浅基础的设计方法 ?常规设计方法 ?常规设计方法的缺陷 ?合理的设计方法 ?常规设计方法可行的条件 (1)沉降较小或较均匀。 (2)基础刚度大。对连续基础通常还要求地基、荷载分布及柱距较均匀。 基础工程设计原则 (1)对防止地基土体剪切破坏和丧失稳定性方面,应具有足够的安全度。对于高层建筑而言,满足稳定性要求时应考虑所承受的水平荷载的作用。 (2)应控制地基的特征变形量,使之不超过建筑物的地基特征变形允许值,以免引起基础和上部结构的损坏、或影响建筑.物的使用功能和外观; (3)基础的型式、构造和尺寸,除应能适应上部结构、符合使用需要、满足地基承载力(稳定性)和变形要求外,还应满足对基础结构的强度、刚度和耐久性的要求。 基础工程设计方法 常规的设计方法合理的设计方法应准备的资料 设计步骤 收集资料→ 选择方案→ 确定地基承载力→ 确定埋深→ 计算地基变形、沉降等→ 基础设定、对基础强度验算→ 绘制施工图 第二章刚性基础和独立柱基础设计 刚性基础是具有较高的抗压强度,而抗拉强度很低. 应用于多层混合结构 独立柱基础就是抗弯、抗剪、抗冲切的性能良好,被广泛的应用于多层框架结构和单层厂房结构中. 基础埋置深度的选择 基础的埋置深度一般是指从室外设计地面至基础底面的距离。 基础埋置深度的大小,对建筑物的安全及正常使用、工程的造价、施工技术以及施工工期都有密切的关系。 影响建筑物基础埋置深度的因素 1)建筑物自身的条件 建筑物的用途是选择基础埋深首先要考虑的问题。 如有地下室、设备基础和地下设施等,基础的埋置深度就需要整体或局部加深,使基础低于它们。若采用基础局部加深方案,应将基础做成台阶形,逐渐由浅至深,其台阶宽高比一般为1:2,地基条件较好的可为1:1。一般情况,上部结构荷载愈大,愈需将基础埋在较好的土层上,埋深一般较深;对于承受较大水平荷载的基础,为了保证结构的稳定,也常将埋深加大;承受上拔力的构筑物(如水塔、烟囱、输变电塔、电视塔等)也要加大埋深,以提供足够的抗拔阻力;对于地震区或有振动荷载的基础,不宜将基础浅埋或放在易液化的土层上,应加大基础埋深、将基础放在不液化的土层上。 建筑物通过其墙、柱作用将荷载传至基础,基础将上部结构传来的荷载扩散到地基上。荷载的大小对于不同地基而言是相对的,同一荷载作用在较好的土层上,可认为荷载相对较小,基础埋深可能较浅;对于较差的土层,则认为荷载相对较大,基础埋深可能较深。 2)工程地质和水文地质条件 对于一般性的建筑场地,地质构成不外乎下列五种情况:

塔式起重机固定安全操作规程(标准版)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 塔式起重机固定安全操作规程 (标准版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

塔式起重机固定安全操作规程(标准版) 1.起重机的安装、顶升、拆卸必须按照原厂规定进行,并制订安全作业措施,由专业队(组)在队(组)长负责统一指导下进行,并要有技术和安全人员在场监护。 2.起重机安装后,在无载荷情况下,塔身与地面的垂直偏差值不得超过3/1000。 3.起重机专用的临时配电箱,宜设置在塔吊附近,电源开关应合乎规定要求。电缆卷筒必须运转灵活、安全可靠,不得拖缆。 4.起重机必须安装变幅、吊钩高度等限位器和力矩限制器等安全装置,并保证灵敏可靠。 5.起重机的塔身上,不得悬挂标语牌。 6.作业前重点检查: 机械结构的外观情况,各传动机构应正常;

各齿轮箱、液压油箱位应符合标准; 主要部位连接螺栓应无松动; 钢丝绳磨损情况及穿绕滑轮应符合规定; 供电电缆应无破损。 7.起重机在中波无线电厂广播发射天线附近施工时,凡与起重机接触的作业人员,均应穿戴绝缘手套和绝缘鞋。 8.检查电源电压应达到380V,其变动范围不得超过±20V,送电前启动控制开关应在零位。接通电源,检查金属结构部分无漏电后方可上机。 9.空载运转,检查回转、起重、变幅等机构的制动器、安全限位、防护装置等确认正常后,方可作业。 10.操纵各控制器时应依次逐级操作,严禁越档操作。在变换运转方向时,应将控制器转到零位,待电动机停止转动后,再转向另一方向。操作时力求平稳,严禁急开急停。 11.吊钩提升接近臂杆顶部,小车行至端点或起重机行走接近轨道端部时,应减速缓行至停止位置。吊钩距臂杆顶部不得小于是

土力学与地基基础试题及答案(密题)

第一部分选择题 一、单项选择题(本大题共10小题,每小题2分,共20分)在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1.在土中对土颗粒产生浮力作用的是 ( ) A.强结合水 B.弱结合水 C.毛细水 D.重力水 2.评价粘性土软硬状态的物理指标是 ( ) A.含水量 B.孔隙比 C.液性指数 D.内聚力 3.淤泥质土是指 ( ) A.w> w P,e≥1.5的粘性土 B.w> w L,e≥l.5的粘性土 C.w> w P,1.O≤e <1.5的粘性土 D.w> w L,1-O≤e<1.5的粘性土 4.基底附加压力式中d表示 ( ) A.室外基底埋深 B.室内基底埋深 C.天然地面下的基底埋深 D.室内外埋深平均值 5.为了方便比较,评价土的压缩性高低的指标是 ( ) A.a1-2 B.a2-3 D.a2-4 C. a1-3

6.原状土试样的无侧限抗压强度与重塑土样的无侧限抗压强度之比称为土的 ( ) A.液化指标 B.强度提高系数 C.固结系数 D.灵敏度 7.作用在挡土墙上的土压力,当在墙高、填土物理力学指标相同条件下,对于三种土压力的大小关系,下列表述哪项是正确的? ( ) A. E a

相关文档