文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 变电操作票及工作票标准化作业指导书

变电操作票及工作票标准化作业指导书

变电操作票及工作票标准化作业指导书
变电操作票及工作票标准化作业指导书

Q/GDW28 青海省电力公司作业指导书

Q/GDW28 ZY002—2014-10701 变电操作票及工作票标准化作业指导书

2014- 11 - 27发布2014-11 - 27实施

青海省电力公司发布

目次

目次 (2)

前言 (3)

变电专业操作票及工作票标准化作业指导书 (4)

1 范围 (4)

2 规范性引用文件 (4)

3 术语和定义 (4)

3.1 工作票 (4)

3.2 操作票 (4)

3.3 三种人 (4)

3.4 设备双重名称 (4)

3.5 计划工作时间 (4)

3.6 双签发 (5)

3.7 运维负责人 (5)

4 工作职责与人员要求 (5)

4.1 工作职责 (5)

4.2 人员要求 (5)

5 管理流程 (6)

5.1 操作票标准化作业流程(见附录 A.1) (6)

5.2 工作票标准化作业流程(见附录 A.2) (6)

6 作业的内容与标准 (6)

6.1 操作票(见附录C1、C2) (6)

6.2 工作票(见附录C3、C4、C5 ......).. (7)

6.3 “两票”的检查与评价 (8)

7 检查与考核 (10)

8 报告与记录 (10)

附录 A :流程图 (10)

附录 B :变电运维一体化作业项目目录 (10)

附录 C :样票 (10)

附录 D :操作票、工作票汇总统计表 (10)

前言

为规范国网青海省电力公司(以下简称公司)变电专业操作票及工作票的作业管理,统一填写和执行标准,根据有关法律法规和规范的规定,制定本作业指导书。

本作业指导书是按照Q/GDW28-603—2013-21302《青海省电力公司标准化作业指导书编写规范》给出的规则起草。是Q/GDW 1799.1—2013《国家电网公司电力安全工作规程变电部分》相关内容的补充与完善。

本作业指导书由青海省电力公司标准化领导小组提出。

本作业指导书由国网青海省电力公司安全监察质量部(保卫部)归口并解释。

本作业指导书起草部门:国网青海省电力公司安全监察质量部(保卫部)。

本作业指导书主要起草人:李青松、宋志辉、保善文、隆朝东、颜财东、段毅、李兵、何世林、薛海龙。

本作业指导书在编写过程中提出了宝贵意见和建议的有:薛顺有、马明发、高顺山、邹范岗、韩斌、余宁、丁祥浩、李平、李新磊、曹海林、张庆明、王来堂、户志斌、冯建勋、杨勇、张劼、曲全磊、丛贵斌、范建军、周东申、李岳、康旭伟、曹瑜等专家。

本作业指导书首次发布日期:2014年11月27日。

变电操作票及工作票标准化作业指导书

1 范围

本作业指导书规定了国网青海省电力公司(以下简称省公司)变电专业操作票及工作票(以下简称“两票”)的工作职责、标准化作业活动的内容与标准、检查与考核、报告与记录等要求。

本规定适用于省公司“两票”的作业管理。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

主席令第70号中华人民共和国安全生产法

主席令第68号中华人民共和国电力法

Q/GDW 1799.1—2013 国家电网公司电力安全工作规程变电部分国家电网总[2003]407号国家电网公司安全生产工作规定

DL 5027 电力设备典型消防规程

Q/GDW28-001-2012-10402 青海电力系统调度规程

Q/GDW28-002-2012-10402 青海电力系统监控运行规程

运检一〔2014〕65号国网运检部关于印发变电运维一体化工作指

导意见的通知

运检字〔2014〕38号国网青海省电力公司运检部关于印发《变电

运维一体化工作推进方案》的通知

3 术语和定义

3.1 工作票

工作票是准许在电气设备上(或附近)工作的书面命令,也是执行保证安全技术措施的书面依据。

3.2 操作票

操作票是进行电气倒闸操作的书面依据。

3.3 三种人

三种人是指通过电力安全培训、考试合格后,由企业以正式文件明确的工作票签发人、工作负责人和工作许可人。

3.4 设备双重名称

设备双重名称是指由各级调控中心明确定义的电气设备中文名称和数字(字母)编号。

3.5 计划工作时间

计划工作时间是指不包括设备停、送电操作及安全措施实施时间的设备检修时间。

3.6 双签发

双签发是指设备运维单位和施工单位的工作票签发人共同签发同一张工作票,并各自承担本部分工作票签发人相应的安全责任。

3.7 运维负责人

运维负责人是指运维站(班组)工作负责人及以上人员。

4 工作职责与人员要求

4.1 工作职责

根据工作安排开展工作票的填写、签发、许可、执行。

表1 工作职责

4.2 人员要求

表2规定了工作人员的经医师鉴定,无妨碍工作的病症、具备必要的安全生产知识,学会紧急救护法,特别要学会触电急救、接受相应的安全生产知识教育和岗位技能培训,掌握配电作业必备的电气知识和业务技能,并按工作性质,熟悉本规程的相关部分,经考试合格后上岗。

表2 人员要求

5 管理流程

本标准化作业指导书依据的流程

5.1 操作票标准化作业流程(见附录 A.1)

5.2 工作票标准化作业流程(见附录 A.2)

6 作业的内容与标准

6.1 操作票(见附录C1、C2)

6.1.1严禁无票、弃票、用草稿票、凭记忆操作,应按操作票中所列项目依次进行,严禁跳项、倒项、漏项和添项。

6.1.2操作票应在PMS、OMS和五防系统填写,也可手工填写(含电子版)。

6.1.3倒闸操作票应逐页进行编号,编号用七位数字,由年(两位)+月(两位)+三位顺序编号,如“1408023”,以班组为单位按顺序依次编号,连续使用,中间不得空号。PMS、OMS 系统倒闸操作票编号按照编号原则自动生成。

6.1.4操作票中“监护人”由“运维班组工作负责人”及以上人员担任,“监护人”和“运维负责人”可为同一人;“操作人”由基层企业二级单位考试合格取得操作权的人员担任,并书面公布人员名单。

6.1.5操作工作中允许设有辅助操作人,辅助操作人只进行检查、核实设备现场状态的工作,并应在操作人员签名后进行签名。

6.1.6一次设备在备用状态且保护无工作时,无需进行保护及重合闸的操作。稳控等自动装置压板应按运行方式改变要求进行相应投退。

6.1.7断路器、隔离开关等开关设备处于检修状态时,其机构箱或汇控柜中“就地/远方”转换开关必须置“就地”位置,此步骤记入操作票中。

6.1.8刀闸操作电机电源开关在运行和备用状态下应处于合位,保证刀闸随时可用。

6.1.9调控端操作断路器涉及稳控装置运行方式变更时,由相关调控机构调度员与现场确认稳控装置功能状态后,再向监控员下达调度指令,确保调控端操作后稳控装置功能状态与电网运行方式一致。

6.1.10操作中因故中断操作的时间及重新恢复操作的时间应记入操作票该项之后,并在备注栏内填写中断操作原因。

6.1.11单位:基层企业二级单位名称+班组名称,如“西宁运维分部变电运维二班”。

6.1.12操作任务:填写变电站名称、调度命令及调令号,如:黄家寨330kV变电站#1主变由热备用转检修(省调#xxxx令)。

6.1.13若一个操作任务需填写两页及以上时,前页的备注栏左侧应注明“接下页”,后页的操作任务栏内应注明“承接上页”,续页操作项目的编号必须与前页连续。

6.1.14发令人、受令人、发令时间、操作任务和操作开始时间均填写在第一页,操作人、监护人、运维负责人手工签名及操作结束时间均填写在最后一页。

6.1.15操作项目应与操作任务相符,操作术语符合规定,设备名称、编号应与实际相符。

6.1.16断路器(开关)的拉、合操作和其位置检查应分项填写。

6.1.17验电和装设接地线的操作,可填写在同一项内,执行过程中打双“√√”,即在验明确无电压后打第一个“√”,在接地线装设完毕填上接地线编号后打第二个“√”。

6.1.18将拆除线路安全措施后的检查确认作为检查项填写在操作票中。如“检查××kV××线线路安措确已拆除,确无遗留物”。

6.1.19两组及以上接地线拆除后的检查,应在操作票项目中明确填写每组接地线拆除及归位情况。例如:检查(#1)、(#2)、(#3)、(#4)四组接地线确已全部拆除并归位。

6.1.20二次回路小开关或保险的操作:应填写操作、控制、信号、保护总电源、合闸等直流控制、电动操作机构电源保险(或控制开关),在操作票中应按照先取合闸保险,后取控制和保护、信号电源保险的原则,将所有项目分项填写。

6.1.21每项操作完毕后,监护人、操作人应认真检查操作质量,符合操作票的要求,每操作完一项并检查无误后由监护人在打勾栏打红色“√”。严禁全部操作任务完成后一次性打“√”。

6.1.22操作项目填写完毕后,在未使用的空白操作项目栏第一行左侧处加盖“以下空白”印章。“已执行”、“作废”(或“未执行”)章盖在操作票最后一页操作项目栏左下角处,并在备注栏内说明作废(或“未执行”)原因。

6.2 工作票(见附录C3、C4、C5 ……)

6.2.1在变电站内需要办理工作票的工作不得用派工单、报修单、联系单等代替工作票。由运维人员实施不需高压设备停电或做安全措施的变电运维一体化项目(见附录B)和设备验收工作时,可不填写工作票,但应在相应工作记录中做好记录。

6.2.2工作票签发人不得签发空白工作票;各级专职安监人员不得填写、签发工作票。

6.2.3严禁用电话方式签发第一种工作票。

6.2.4工作票由工作负责人填写,在技改、大修等项目实施过程中,工作票由施工单位工作负责人填写,并履行“双签发”手续。施工单位三种人名单应提前在设备运维单位备案。6.2.5施工单位和运维单位进行“双签发”时。设备运维单位签发人对工作是否安全,工作票所列的安全措施是否正确、完备负责;施工单位签发人对施工人员配备是否合适,精神状态是否良好、所列安全措施是否满足作业要求负责。

6.2.6工作票应在PMS系统填写并签发,特殊情况下可采用手工填写(含电子版),如有个别错字需要修改,应将错字用两条平行线划去,在旁边写上正确的字(不得使用修正液),做到被改和改后的字迹清楚,不得将要改的字全部涂黑或擦去。如果补充漏字,在补漏处用“∧”符号,并在下面添加补漏的字。

6.2.7工作票下列四项不得涂改:

6.2.

7.1工作地点及设备名称、编号;

6.2.

7.2接地线装设地点、编号;

6.2.

7.3关键动词,如:合、分、取下、放上等;

6.2.

7.4计划工作时间、许可开始工作时间、工作延期时间、工作终结时间。

6.2.8在同一时间内,工作负责人、工作班人员不得重复出现在不同的工作票上。

6.2.9填写工作票时,安全措施(注意事项)和补充安全措施不得空白,若没有内容应填“无”。

6.2.10工作票编号原则:工作票以班组为单位以票种分类按月度连续编号,中间不得空号。编号含年、月、顺序号,年以四位数、月以二位数、顺序号以三位数编;使用总工作票时,总工作票编号含所用分工作票的张数号,分工作票、二次安全措施票应随同总工作票编号并加序号。如分工作票为2张时,其总工作票的编号为:201405001(2),分工作票的编号为201405001-1和201405001-2。PMS系统工作票编号按照编号原则自动生成。计算机生成和手工填写的工作票应统一连续编号。

6.2.11单位:基层企业名称(公司发布的规范全称或简称)+基层企业二级单位名称填写。

6.2.12班组:填写工作负责人所在班组名称。若工作负责人为基层企业二级单位管理人员,则班组应填写工作负责人所在基层企业二级单位名称。

6.2.13工作班人员:填写参加该工作的所有工作人员的姓名,特种车辆司机、焊工、厂家人员等需注明。

6.2.14设备双重名称:填写设备电压等级、名称、编号。一个半接线方式在完整串接线方式下,中间断路器(开关)检修时,填写××kV××线/××线××××断路器或××kV××线/××变××××断路器。在不完整串接线方式下,中间断路器(开关)检修时,填写××kV××线××××断路器。室内工作应填写工作室名称、设备(屏柜)名称和编号,若一个屏(柜)内安装有不同设备的多套保护装置时,还应填写被保护设备的名称编号和保护装置名称。所填写的设备双重名称应与实际设备名称和编号一致。

6.2.15工作任务:内容应分项填写与工作地点及设备双重名称(或地段)相对应的具体工作任务。

6.2.16 PMS系统开出的工作票,工作许可及许可后工作许可人、工作负责人、专责监护人、工作班人员必须手工签名。

6.2.17确认工作负责人布置的工作任务和安全措施:工作班人员在工作负责人所持的工作票中确认签字,不会写字时,由工作负责人代签,本人必须在代签的名字上按手印确认。6.2.18工作票延期:若计划检修时间只有一天,原则不予延期,遇特殊情况在计划结束时间前2小时,申请调度批准延期后,办理工作票延期手续;若计划检修为多日工作,应在计划结束时间前24小时提出延期申请,经调度批准延期后,办理工作票延期手续。

6.2.19工作票终结:在工作终结后,工作负责人和工作许可人办理工作终结手续,并在工作负责人所持工作票上加盖“工作票终结”章;在与本票相关的所有工作全部终结后,由工作许可人在拆除临时遮栏、标示牌,恢复常设遮栏后办理工作票终结手续,并在工作许可人所持工作票上加盖“工作票终结”章。

6.2.20 “工作票终结”章盖在工作票备注栏最后一行左侧。

6.3 “两票”的检查与评价

6.3.1当发现工作票执行过程中存在违反《电力安全工作规程》或本指导书时,发现人要立即制止,并向有关人员提出,以确保工作安全。

6.3.2工作票签发人、工作负责人、工作许可人由基层企业二级单位提名,基层企业安监部门考核,主管领导批准,于每年3月底前书面公布名单。如遇人员变动时,应按上述报批程序及时进行调整、公布。

6.3.3班站长(安全员)每周检查本班站“两票”的执行情况;每月底将本班站当月的“两票”装订成册,进行统计、分析、评价和考核,并上报。

6.3.4基层企业二级单位专职或兼职安全员应在次月10日前检查所属班站的“两票”(审核的“两票”总票数应不少于各50张,并做好记录),做好审核、统计和考核并上报(报表格式见附录D《操作票、工作票汇总统计表》)。

6.3.5基层企业安监部门对所属基层企业二级单位全部已执行的“两票”进行抽查(每季度抽查数不少于各50张,并做好记录),并做好分析、评价和考核工作。

6.3.6对已检查审核的“两票”,各级审核均应加盖“审核合格”或“审核不合格”章。审核章从最后一页右下角处依次往上加盖,同时注明审核人和审核时间。

6.3.7加盖的各种印章的规格为3cm×1.5cm,印章字体为楷体,使用红色油印。

6.3.8已执行的“两票”在班站保存一年。

6.3.9“两票”名称采用黑体三号字,单位和编号采用黑体小三号字,其他字体采用黑体小四号字。

6.3.10PMS系统和计算机生成的工作票应使用A4纸双(单)面打印;倒闸操作票应使用A4纸单面打印。

6.3.11凡属下列情况之一者均为不合格操作票:

6.3.11.1无编号或编号混乱,未按编号顺序使用,有漏页、撕页;

6.3.11.2无操作开始、结束时间或填写时间不真实;

6.3.11.3无操作任务,或操作任务未写明双重编号;

6.3.11.4操作任务与操作项目不符;

6.3.11.5一张操作票填写两个及以上操作任务;

6.3.11.6操作中未按规定打“√”;

6.3.11.7操作票项目顺序颠倒、漏项、并项、添项;

6.3.11.8未按规定签名或互相代替签名;

6.3.11.9字迹不清或涂改;

6.3.11.10未按规定加盖“已执行”、“以下空白”印章;

6.3.11.11填写中使用“同上”或省略号;

6.3.11.12使用的操作票不符合本规定中的格式;

6.3.11.13有续页而未写“接下页”、“承接上页”;

6.3.11.14操作术语不规范;

6.3.11.15所余空白格未在第一行处加盖“以下空白”印章;

6.3.11.16操作票中的设备名称、编号与实际名称、编号不相符。

6.3.12凡属下列情况之一者均为不合格工作票:

6.3.12.1工作票严重破损看不清楚;

6.3.12.2无统一编号或编号混乱;

6.3.12.3未按规定签名;

6.3.12.4工作任务或工作地点(地段)不清楚、工作任务或工作地点未对应填写;

6.3.12.5工作地点和设备名称未填写设备双重名称;

6.3.12.6安全措施填写与现场实际不符、内容不齐全、不明确;

6.3.12.7签发、许可、延期、终结等时间填写不相符;

6.3.12.8应填写的项目(时间、地点、名称、编号等)未填写;

6.3.12.9保留带电部分栏应填写而未填写或填写不全;

6.3.12.10安全措施栏中,装设的接地线未注明地点、编号或应挂的标示牌未写明具体内容及位置,接地刀闸未注明设备编号;

6.3.12.11已执行安全措施栏内未按规定打勾;

6.3.12.12票面字迹不清或对设备编号、设备名称、接地线编号、许可时间、终结时间等涂改;

6.3.12.13所使用工作票与本工作不相符;

6.3.12.14工作票签发人、工作负责人、工作许可人不符合规定;

6.3.12.15变动的工作班人员未按规定填入工作票;

6.3.12.16工作票延期或工作负责人变动而未办理手续;

6.3.12.17分工作票、二次工作安全措施票、动火票未与总工作票同时保存;

6.3.12.18一张工作票中工作负责人、工作许可人互相兼任;

6.3.12.19工作班组人员确认签字有漏签、代签未按手印;

6.3.12.20工作票终结后,未盖“工作票终结”印章;

6.3.12.21擅自扩大工作任务或工作范围。

7 检查与考核

对本标准化作业指导书规定的活动由各基层企业进行检查与考核,考核内容如下表1所示。

8 报告与记录

表2给出了执行本标准化作业指导书形成的报告和记录。

附录A:流程图

A1:操作票标准化作业流程

A2:工作票标准化作业流程

附录B:变电运维一体化作业项目目录

附录C:样票

C1:调控倒闸操作票

C2:变电站(发电厂)倒闸操作票

C3-1:变电站(发电厂)第一种工作票

C3-2:变电站(发电厂)第一种工作票

C4-1:变电站(发电厂)第二种工作票

C4-2:变电站(发电厂)第二种工作票

C5:变电站(发电厂)带电作业工作票

C6:变电站(发电厂)事故紧急抢修单

C7:二次工作安全措施票

C8:通信、信息网络工作票

C9-1:电力电缆第一种工作票

C9-2:电力电缆第二种工作票

C10-1:变电站一级动火工作票

C10-2:变电站一级动火工作票

C11:现场勘查记录

附录D:操作票、工作票汇总统计表

附录A1:

操作票标准化作业流程

11

12

附录A2:

工作票标准化作业流程

13

附录B:

变电运维一体化作业项目目录

以上变电运维一体化项目,在实施过程中若不需高压设备停电或做安全措施时,可不填写工作票,但应在相应工作记录中做好记录。

调控倒闸操作票

变电站(发电厂)倒闸操作票

单位:西宁运维分部变电运维三班编号:1408001

变电站(发电厂)倒闸操作票

单位:西宁运维分部变电运维三班编号:1408002

附录C3-1:

变电站(发电厂)第一种工作票

单位:国网西宁供电公司检修分公司编号:201405003(3)

1.工作负责人(监护人)张XX 班组变电检修班

2.工作班人员(不包括工作负责人):

变电检修班王XX等5人;电气试验班赵XX等4人;变电二次运检班李XX等3人

共12 人3.工作的变、配电站名称及设备双重名称

小桥110kV变电站#1主变压器

4.工作任务

5.计划工作时间

自2014年05 月18 日09 时00分

至2014 年05 月20 日19时30分

岗位安全标准化作业指导书模板

XXXXXXXX公司 XX岗位安全标准化作业指导书 文件编号:XX-XXX-01 部门:XXX部 编制人: 审核人: 批准人: 发布日期:年月日实施日期:年月日 版本:A/1

修订记录 日期修改内容修订日期修订人审核人

XX岗位作业安全注意事项 为杜绝安全事故、保证安全生产,您需要: 一、严禁违反或简化操作程序工作; 二、严禁在非吸烟区吸烟; 三、严禁把通行证借给朋友、同事使用; …… (此页内容要根据岗位特点将需注意的安全事项进行描述)

第一章总则 一.目的 为明确XX岗位的工作职责、工作流程及注意事项,规范XX岗位的作业程序,防止因考虑不周或随意简化工作流程而出现安全漏洞,确保运行正常,特制定本指导书。 二.适用范围 本指导书规定了XX岗位的作业程序和工作标准。 本程序适用于公司XX部XX岗位。 三.引用文件 此处需将本岗位所涉及的民航规章、标准、规范性文件一一列明,如规章中涉及本岗位的内容较少,需列明所涉及规章的章节号。

第二章岗位说明 岗位作业名称 所在部门 主要职责与工作任务 主要工作权限 工作协作关系内部协调 外部协调 任职资格学历要求 能力要求 职称/技能要求工作年限、职业资格证等其他要求 第三章作业程序及标准一.作业前准备 1. 作业人员要求

序号内容 1 人员精神饱满,无妨碍工作病症 2 上岗证齐全有效,并具有操作权限 3 人员证件在有效期内 4 着装符合规定 此处要求各岗位根据自身实际情况将作业前人员需准备的内容列明。 2. 作业前准备 每日班组长负责召开班前会。 序号准备内容 1 提前到达岗位 2 办理交接班手续 3 检查设施设备是否处于正常工作状态,登录设备操作系统 4 检查系统是否处于正常工作状态,刷卡上岗 此处要求各岗位根据自身实际情况将作业前人员需准备的内容列明,包括对作业所使用设备的检查。 二.实施作业 1.X光机操作作业 1.1流程图

变电所操作票、工作票填写模板

变电站倒闸操作票 单位:编号: 发令人受令人发令时间年月日时分 操作开始时间: 年月日时分操作结束时间: 年月日时分 操作任务: 顺序操作项目√1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 备注: 操作人:监护人: 说明:本票以10kV开关柜开关分闸操作为例,例举“间接位置判断”的选择判据。

亦城煤矿变电站第一种工作票 编号____ ___ 工作负责人:工作班组:计划工 作时间 自年月日时分 至年月日时分 工作人员: 共人工作任务: 工作地点: 工作要求的安全措施应拉断路器(开关)和隔离开关(小车)(注明编号) 断路器(开关):隔离开关(小车): 应投切相关直流电源(空气开关、熔断器、连接片)、低压及二次回路: 应合接地开关(注明编号)、装接地线(注明确实地点)、应设绝缘挡板:应设遮栏、应挂标示牌(注明位置): 线路对侧安全措施:要求线路对侧接地(是/否): 需办理二次设备及回路工作安全技术措施单(是/否):,共张。 签 发 工作票签发人签名:工作票签发时间:年月日时分接 收 收到工作票时间:年月日时分值班人签名:

工作许可满足工作要求的安全措施(是/否): 需补充或调整的安全措施: 1、高压验电器验电,打接地线; 2、穿戴绝缘用具 工作地点保留的带电部位:带电的母线、导线: 带电的隔离开关: 其他: 其他安全注意事项: 现场满足工作要求时间:年月日时分 工作许可人签名:工作负责人签名: 工作终结 年月日时分结束,临时措施拆除,已恢复到工作开始前状态。工作负责人签名:工作许可人签名: 工 作票终结接地线共组已拆除,接地开关共把已拉开。 年月日时分值班人签名: 备注:

河北钢铁公司岗位标准化作业指导书

河北钢铁集团承钢公司提钒钢轧二厂 岗位标准化作业指导书 ZYBZ×××××——×××× 脱硫岗位标准化作业指导书 前言 本作业指导书是依照国家质量/能源/环境/测量/职业健康安全治理体系要求,结合承钢实际情况而制定。 目录 一、提钒钢轧二厂150T系统脱硫岗位作业标准 (3) 二、提钒钢轧二厂150T系统脱硫岗位应知应会 (5) (一)、岗位描述 (5) (二)、岗位职责 (6) (三)、脱硫岗位要紧安全注意事项 (6) (四)、脱硫目标值与钢种的对应条件表 (6) (五)、吨铁消耗颗粒镁数值参考表 (7) (六)、设备点检和运行环境要求 (7)

(七)、发生设备故障时的应对方法 (9) (八)、发生工艺故障时的应对方法 (9) (九)、设备检修前、中、后岗位人员配合要求 (12) (十)、本岗位应急预案 (13) (十一)、现场治理标准 (15) (十二)、设备、工艺参数 (15) (十三)、部分作业的就地/远程操作标准 (19) 本标准与ZYBZ×××××——××××相比要紧变化内容如下:本作业指导书起草单位:提钒钢轧二厂 本作业指导书技术性文件起草单位: 本作业指导书分厂责任领导人: 本作业指导书科室责任人: 本作业指导书工段责任人: 本作业指导书要紧起草人: 本作业指导书参与起草人: 本作业指导书所代替标准的历次版本公布情况为:

××××年×月×日公布××××年×月×日实施 本标准由承钢提钒钢轧二厂公布 提钒钢轧二厂150T系统脱硫岗标准化作业指导书 一、提钒钢轧二厂150T系统脱硫岗位作业标准

二、提钒钢轧二厂150T系统脱硫岗位应知应会 (一)、岗位描述 1 脱硫工序是介于接铁和转炉工序之间,目的是在铁水入转炉前对铁水进行脱硫处理,以满足入炉[S]符合冶炼钢种的要求。 2 脱硫工序要求:在保证生产连续和成本最低的基础上,将处理后铁水[S]满足《脱硫目标值与钢种的对应条件表》的要求。 3 脱硫操作流程:铁水入站——测温取样——喷吹——扒渣——取样——出站

土建类两种人安全规程考试题库变电工作票

土建类两种人安全规程考试题库变电 工作票

土建类”两种人”安全规程考试题库( 变电工作票) 一、判断题 1.任何工作人员发现有违反《电业安全工作规程》, 并足以危及人身和设备安全者, 应立即制止。( √) 2.为便于现场修改, 确保与现场要求一致, 填写工作票可用铅笔填写。( ×) 3. 开工前工作票内的全部安全措施应一次做完。( √) 4.建筑工、油漆工等非电气人员进行工作时, 工作票发给监护人。( √) 5. 所有工作人员(包括工作负责人), 不许单独留在高压室内和室外变电所高压设备区内。( √) 6.工作票签发人能够兼任该项工作的工作负责人。( ×) 7.工作票签发人的主要安全职责是审核工作的必要性, 能够无须关心工作票上所填安全措施是否正确完备。( ×) 8.专责监护人不得兼做其它工作。( √) 9.工作期间, 工作负责人若因故必须离开工作地点时, 应指定能胜任的人员临时代替, 离开前应将工作现场交待清楚, 并告知工作班人员。( √) 10.间断后继续工作, 无需经过工作许可人。( √) 11.无工作负责人或监护人带领, 工作人员也能够进入工作地点。( ×) 12.临时遮栏可用铝合金、干燥木材、橡胶或其它坚韧材料制成。( ×) 13.严禁工作人员在工作中移动或拆除遮栏、接地线和标示牌。( √) 14.不得在带电导线、带电设备、变压器、油断路器附近将火炉或喷灯点火。( √) 15. 16.高处作业时上下传递物件应用绳索栓牢传递, 但能够上下抛掷小工具。( ×) 17. 当工作需要但安全距离无法保证时, 可考虑经过限制作业人员肢体活动的方式来满足安全距离。( ×) 18.工作本身不需要停电和没有偶然触及导电部分的危险者, 是不停电工作。( √) 19、只要有领导在场监督, 在电气设备上工作就能够不用填写工作票。( ×) 20、在高压设备上工作, 必须完成保证工作人员安全的组织措施和技术措施。( √) 21、对于简单的工作, 一个工作负责人能够发给两张工作票。( ×) 22、工作票有破损不能继续使用时, 应补填新的工作票。( √) 23、工作票签发人能够作为该项工作的工作班成员。( √) 24、工作负责人负责提出正确完备的工作所需的安全措施。( √) 25、工作负责人不用负责检查值班员所做的安全措施是否符合工作要求。( ×) 26、土建工作与电气设备无关, 能够不办理工作票, 但应得到值班人员的许可。( ×) 27、生产性建筑设施修缮需要高压设备停电的, 办理变电站第三种工作票。( ×) 28、所有不同地点的工作, 能够填写一张工作票。( ×) 29、若一个电气连接部分或一个配电装置全部停电, 即使在不同地点工作, 工作票也不用详细填明主要工作内容。( ×) 30、”工作许可人是否合适”是工作票签发人的安全责任。( ×) 31、外单位人员进入变电站工作时, 能够使用自己单位的工作票。( ×) 32、对接收的工作票中所列内容有很小的疑问, 工作票接收人无须向工作负责人 询问清楚。( ×) 33、在工作票中工作内容或工作地点不清时, 值班负责人应拒绝接收工作票。( √) 34、工作许可人可兼任该项工作的工作负责人。( ×) 35、对本单位班组, 工作许可人能够只在值班室向工作负责人交待所完成的安全 措施并办理许可手续。( ×) 36、一个工作负责人在同一变电站内的同一许可工作时段内只能持有一张工作票。( √) 37、同一工作人员参加另外一项工作时, 应在”备注”栏注明人员变动情况。( √) 38、在不需变更或增设安全措施的情况下, 工作负责人可自行增加工作任务。( ×) 39、工作负责人能够根据工作自行变更安全措施。( ×)

安全培训 变电所工作票、操作票实施规定题库

变电所工作票、操作票实施规定题库 一、填空 1、变电所印章“已执行”“调度作废”“转下页”“续上页”章规格为(30mm×12mm ) 2、已执行、调度作废、错误作废章印在倒闸操作票、综合令票、安措令票最后一填写内容下一行的(右端) 3、“中调”“区调”章印在倒闸操作票、综合令票、安措令票令号行的(右端) 4、“转下面”章印在倒闸操作票、综合令票、安措令票(左下角)格外与(左边线)对齐,“续上页”章印在倒 闸操作票、综合令票、安措令票任务栏内与左边线对齐位置 5、35KV变电所综合令票包括(中调)综合令票,(区调)综合令票,安措令票包括(中调)安措令票, (区调)安措令票,倒闸操作票包括(依综)倒闸操作票,(依安)倒闸操作票,(依系)倒闸操作票,操作记 录即(口头令)票 6、倒闸操作票在使用前要统一(编号),一个(操作任务)全部填完后在最后一填写内容下一行起左上右下打一(斜直线) 7、若一个操作任务用多页倒闸操作票,操作开始和终了时间写在(第一页上),“已执行”章和操作人、监护 人签名在(最后一张)操作票上 8、填写完的倒闸操作票发生错字、漏字应用(红笔)划两条红线,然后在红线顶部重新填写,每页修改不超过(三个字),即使此票由于填写等原因作废,也不允许撕掉 9、填写好的倒闸操作票要经(监护人)审核,(模拟预演)确认无误后,待调度下达操作令号时,分别签字,并符合DL408第22条规定,方可进行操作

10、调度下达的系统令,首先应原原本本地写在(倒闸操作票中),然后依据(系统令)填写现场倒闸操作票 11、在进行操作联系时双方应先互报单位、姓名、任务、时间;联系时使用(调度术语)(双重名称),不得含混、不得参杂与(本次操作)联系无关的工作 12、操作联系应(一人)负责,严禁中途换人;予令的联系交班人必须对下一班有权受令人交待清楚,联系要认真记录,并复诵(核对无误) 13、任何操作联系必须使用(录音) 14、系统令的操作执行到“待令项”时应向(调度)汇报,待得到调度命令时才允许继续操作,操作前应在倒闸操作票的“待令项”右侧写明(发令调度姓名、时间) 15、变电所值班员接到调度下达的操作任务,(不等于)调度员下达了操作令;只有接到调度员的操作令号时,该倒闸操作票才(允许执行),发布操作令号时间即为该倒闸操作票的(发令时间) 16、操作时必须按倒闸操作票的项目严格认真执行,不得(跳项)(漏项)(添项)(并项),不得擅自(更改)操作顺序及项目 17、操作时应持写好的倒闸操作票操作,(严禁)离开倒闸操作票凭记录操作;并应做到(逐项勾画) 18、在倒闸操作时严禁穿插(口头令)的操作 19、在正常倒闸操作中,发生事故或异常时,应(暂停操作),汇报(调度)先处理事故或异常后与调度联系是否继续操作,(停顿时间)应在备注栏内注明 20、操作过程中如有调度电话,应先(听电话),再(进行操作) 21、在操作过程中操作人和监护人的关系是(被领导)和(领导)的关系,操作人必须听从监护人指挥;如监护人有错误、操作人有权(拒绝操作),并立即向(所领导)汇报

钳工岗位标准化作业指导书

冷轧钳工岗位标准化作业指导书

二、冷轧钳工岗位应知应会 (一)、岗位描述 主要负责冷轧生产线的设备点检、维护和检修工作。 (二)、岗位职责 1 熟悉掌握本班组所管辖范围机械设备的技术性能和工作原理。 2 负责完成设备的维护检修和技术改进任务,提高动力设备的技术性能、精度及安全可靠性。 3负责落实有关安全、消防、环保、保卫、检修管理等方面的制度与规定,并在项目实施过程中严格执行。 4 及时处理日常生产中出现的机械设备故障,保证设备安全正常运行。 5 掌握主要设备的点检标准和检修标准,并能够根据其标准熟练地进行作业。6了解工作区域各项危害,对各危险源点有明确认识;作业全过程中进行安全确

认并采取有效安全防护措施。掌握常见危害的自救互救方法。 7 兼工种作业人员同时执行所兼工种岗位标准化作业指导书。 8 作业前检查好所用工器具和防护设施,确保完好有效。 9 在冷轧出口电涂油机2米范围内检修时,应先确认测厚仪断电后方可实施检修作业,当心高压电离辐射。 (三)、主要安全技术要求 1 依据公司及本单位制度要求,提前办理各种安全许可,如《河钢承钢检维修作业安全措施票》、《煤气作业安全票》等;涉及危险作业的如:动火作业、高处作业、有限空间作业、盲板抽堵作业等,还应按要求办理危险作业许可证;未办理安全许可,严禁作业。 2 严格执行《停机作业换、挂牌管理制度》。 3 熟练掌握使用灭火器材。定期检查防火器材,确保紧急情况能够正常使用。 4 熟悉本区域生产工艺流程、煤气区域和油站区域的作业环境。根据危险源点的位置确定安全点检路线,并严格执行,确保点检作业安全。 5 对运行中设备需停车维护、检修时,应首先与调度室和岗位取得联系,由电工切断电源,并在电闸处挂牌,设专人监护后方可作业。 6 作业过程中注意正确使用工器具 6.1 严禁使用存有缺陷的工具,对起重吊装用的钢丝绳、索具、吊具等工具必须严格执行国家报废标准。 6.2 高空作业时(2米以上)必须使用安全带及其他防护设施,安全带严禁低挂高用。高空作业时禁止向下随意乱丢东西。严禁在吊物或高空作业现场下面作业、站立或行走。涉及煤气的高处作业应搭设符合标准的架子平台及逃生通道,作业时严禁系挂安全带。 6.3 使用钻床作业时,禁止戴手套,不得用嘴吹或用手直接清理铁屑。用砂轮机磨件时,操作者应站在砂轮的侧面,不得在砂轮的正面进行操作,以免砂轮破碎飞出伤人。作业时戴好防护眼镜。磨较小物件时,应使用适当的卡具。 6.4 手锤及淬火后的物件不可当垫铁使用。 6.5 淬火材料不可用扁铲去铲,不可用缺头的扁铲工作。 6.6 刮刀、锉刀一定上木柄后使用。锤柄、锤面、凿子顶端不许沾有油脂,防止工作时打滑伤人。 6.7 要使用适合于螺母的扳手,在开始扳动时不可用力过猛,扳手上的油污使用前擦拭干净,防止滑脱。 6.8 不可用锋钢铲铲削物件。不准用淬火的撬棍头撬物件。 6.9 使用手锤时首先检查锤头是否安装牢固。抡大锤前将手套及锤把上油污擦拭干净,不可两人对面抡锤。 6.10 使用千斤顶时必须垫实防止侧倒。 6.11 带煤气作业时应使用铜制板手及手锤,防止产生火花。 6.12 工器具在使用后需进行清理及简单维护。 6.13 要熟悉一般电器安全知识。 7 煤气区域作业时,作业人员必须2人以上,自带便携式煤气报警器。煤气区域动火作业必须提前办理审批手续。煤气主管路检修及动火作业时提前联系煤气防护站人员检测,确认现场煤气检测合格后方可开始作业,煤气防护站人员全程监护。未经生产单位确认许可,严禁作业。 8 使用电钻或其它电器设备时,应通知电工接线并检查绝缘,防止漏电、触电。

带电作业工作票

单位____________ 编号____________ 1、工作负责人(监护人)____________班组____________ 2、工作班人员(不包括工作负责人) _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 3、工作的变配电站名称及设备双重名称 _____________________________________________________________________ 5、计划工作时间 自______年______月______日______时______分 至______年______月______日______时______分 6、工作条件(等电位、中间电位或地电位作业,或邻近带电设备名称) _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 7、注意事项(安全措施) _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________工作票签发人签名______签发日期______年______月______日_____时______分

工作票”实操考试评分标准

工作票实操考试(变电类)评分标准 评分标准(总分20分,扣完为止): 一、基本原则 (一)允许涂改,字迹清晰即可。 (二)工作票需要填写到施工单位工作票签发人签发后状态。 (三)内容正确,用词不规范不扣分。 (四)编号不用填写。 (五)参考答案是有关单位根据本单位填写习惯要求编制,只能作为参考。各单位应派熟悉业务人员改卷,不能因为试卷内容正确而与参考答案不同予以判错。 二、扣分标准 (一)“变电站第一种工作票” 1.填错、漏填扣2分。 2.填写不完善扣1分。 (二)工作负责人、单位和班组 1.填错、漏填扣3分。 2.填写不完善扣1分。 (三)计划工作时间 1.填错、漏填扣3分。

(四)工作班人员 1.填错、漏填扣3分。 2.填写不完善扣1分。 (五)工作任务 1.填错、漏填扣8分。 2.填写不完善扣3-6分。 (六)工作地点 1.填错、漏填扣8分。 2.填写不完善扣3-6分。 (七)应拉断路器(开关)和隔离开关(刀闸)(注明编号) 1.填错、漏填或不完善扣20分。 (八)应投切相关直流电源(空气开关、熔断器、压板)、低压及二次回路 1.填错、漏填扣2分。 2.填写不完善扣1分。 (九)应合接地刀闸(注明编号)、装接地线(注明确实地点)、应设绝缘档板 1.填错、漏填或不完善扣20分。 (十)应设遮栏、应挂标示牌(注明位置) 1.填错、漏填扣3分。

(十一)线路对侧安全措施(是、否) 1.填错、漏填扣10分。 (十二)需办理二次设备及回路工作安全技术措施单(是、否) 1.填错、漏填扣1分。 (十三)工作票签发人签名 1.填错、漏填扣2分。

工作票实操考试(输电类)评分标准 评分标准(总分20分,扣完为止): 一、基本原则 (一)允许涂改,字迹清晰即可。 (二)工作票需要填写到施工单位工作票签发人签发后状态。 (三)内容正确,用词不规范不扣分。 (四)编号不用填写 (五)参考答案是有关单位根据本单位填写习惯要求编制,只能作为参考。各单位应派熟悉业务人员改卷,不能因为试卷内容正确而与参考答案不同予以判错。 二、扣分标准 (一)工作负责人、单位和班组 1.填错、漏填扣3分。 2.填写不完善扣1分。 (二)计划工作时间 1.填错、漏填扣3分。 2.填写不完善扣1分。 (三)工作班人员 1.填错、漏填扣3分。 2.填写不完善扣1分。 (四)工作任务

标准化管理作业指导书

标准化管理作业指导书 第一章钢构件集中加工 1.机构设置 按照“管理有效,监控有力,运作高效”的原则组建钢构件加工厂。钢构件加工厂按照“专业化、机械化、工厂化”的原则进行工作分工。以项目经理部管理、技术人员和生产骨干为施工作业管理与监控层,以内部职工、劳务企业的劳务人员为作业人员。加工厂作业层设型钢拱架加工班、格栅拱架及网片加工班、小导管加工班、运输班班等。钢构件加工厂组织机构见下图。 2.人员配置要求 钢构件加工厂编制与定员设置的原则是精干、高效,满足施工生产和企业发展的需要,加工厂编制与定员保持相对稳定。 钢构件加工厂人员配备参照架子队管理有关办法规定要求,人员配置数量根据工程量大小和工序工种情况确定。其他岗位人员根据工厂管理及生产具体情况进行相应配置。管理人员均为单位正式职工。 3.人员任职条件 (1)厂长任职条件 有良好的组织能力,掌握钢构件加工生产管理相关知识,熟悉钢构件加工工艺流程。 有一定沟通和表达能力,工作责任心强,忠于职守。 有较强的解决工作问题的能力。 有5年以上钢构件加工生产管理工作经验,中专及以上文化程度,初级及以上技术职称。 (2)技术负责人(技术员)任职条件 熟悉工程施工及钢构件加工厂生产工艺流程,了解生产管理专业知识。

有一定沟通和表达能力,工作责任心强。 有2年以上钢构件加工技术管理工作经验,中专及以上文化程度,技术员及以上技术职称。 (3)安全员任职条件 熟悉工程施工管理及钢构件加工厂安全专业知识及安全操作规程。 熟悉检验与试验基本知识和加工厂生产基本技术。 工作责任心强,忠于职守。 有钢构件加工生产及加工管理2年以上工作经验;中专及以上文化程度,员级及以上专业技术职称。 (4)质检员任职条件 熟悉工程施工及钢构件加工厂质量管理专业知识及质量管理工作规程。 熟悉检验与试验基本知识和加工厂生产基本技术。 工作责任心强,忠于职守。 有工地质量管理2年以上工作经验,中专及以上文化程度,员级及以上专业技术职称。 (5)试验员任职条件 熟悉专业知识,掌握检验与试验知识和技术。 工作责任心强,忠于职守。 有工地试验室2年以上工作经验;中专及以上文化程度,有专业任职资格证书。 (6)材料员任职条件 熟悉各种施工材料,懂得材料专业知识,掌握材料保管工作程序。 工作责任心强,忠于职守。 有工地材料管理3年以上工作经验,高中及以上文化程度。 (7)生产负责人任职条件 熟悉钢构件加工厂钢构件加工生产管理工作流程,掌握检验与试验基本知识和技术。

火力发电厂工作票三种人试题库完整

//[父试题分类]:试题分类/电力生产委员会/乌达发电/安全生产部/工作票三种人题库 1.线路停电检修工作结束后,值班调度员必须得到工作负责人(包括用户)的工作结束报告,确认(),并与记录簿核对无误后,方可下令拆除变电站或发电厂内的安全措施,向线路送电。 A.所有工作班组均已竣工 B.工作人员已全部撤离线路 C.测量线路绝缘合格 D.接地线已拆除 E.工作人员已全部返回驻地 答案:A|B|D 题型:多选题 2.二次系统上的工作人员在工作前应了解下列哪些事项?() A.工作地点、范围 B.一、二次设备运行情况 C.安全措施、试验方案 D.上次试验记录 答案:A|B|C|D 题型:多选题 3.清扫运行设备和二次回路时,要()。 A.防止误碰

B.填用二次工作安全措施票 C.防止振动 D.使用绝缘工具 答案:A|C|D 题型:多选题 4.同一直流系统两端换流站间发生系统通信故障,两换流站阀的操作应根据()的指令配合执行。 A.工作负责人 B.值班调控人员 C.主管领导 D.专责监护人 答案:B 题型:单选题 5.在电气设备上工作,保证安全的组织措施有()。 A.现场勘察制度 B.工作监护制度 C.工作间断、转移和终结制度 D.使用个人安保线 答案:A|B|C 题型:多选题

6.在电气设备上的工作,应填用工作票或事故紧急抢修单,其方式有以下()。 A.变电站(发电厂)第一种、第二种工作票 B.电力电缆第一种、第三种工作桌 C.变电站(发电厂)带电作业工作票 D.变电站(发电厂)事故紧急抢修单 答案:A|B|C|D 题型:多选题 7.直流保护装置、通道和控制系统的工作,需要将高压直流系统停用者应填用()工作票。 A.第二种 B.带电作业 C.第一种 D.二次工作安全措施 答案:C 题型:单选题 8.控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作应填用()工作票。 A.第一种 B.第二种 C.带电作业 D.电力电缆第二种 答案:B

变电所操作票、工作票填写模板

倒闸操作票样票 开关分闸操作间接位置判断判据票例: 变电站倒闸操作票

工作票样票 楼平地变电站第一种工作票 编号____CL12030001___

楼平地变电站第二种工作票 编号__ CL12030001___ 1.工作负责人(监护人)___吴占强___ 2.工作班组:平地电修 3.工作人员(不包括工作负责人) ___三、四__________________________________________________ 共 2 人。 4.工作的变配电站名称及设备双重名称: ______10KV平地变电站开关柜_ 5.工作任务 6.计划工作时间: 自 2012 年 03 月 11 日 8 时 30 分 至 2012 年 03 月 11 日 17 时 0 分 7.工作条件(停电或不停电,或邻近及保留带电设备名称) _____开关柜不停电_____________________________________________ ______________________________________________________________ 8.注意事项(安全措施)不得用湿布擦拭开关柜,不得踩在开关柜上,梯子要 _靠稳放牢______________________________________________________ 工作票签发人签名国欣签发日期: 2012 年 03 月 10 日 14 时 0 分 9.补充安全措施(工作许可人填写) ______________________________________________________________

变电所工作票规范

变电管理所工作票规范 目录 1. 总则 2. 使用工作票的一般规定 3. 使用事故应急抢修单的规定 4. 工作票填写说明 4.1变电站(发电厂)第一种工作票填写说明 4.2 变电站(发电厂)第二种工作票填写说明 4.3电力电缆第一种工作票填写说明 4.4 电力电缆第二种工作票填写说明 4.5 变电站(发电厂)带电作业工作票填写说明 4.6 变电站(发电厂)事故应急抢修单填写说明 5. 附录 附录一、工作任务单 附录二、湖南省电力公司“两票”管理与评价标准附录三、事故应急抢修单

1. 总则 1.1 工作票制度是从事电气工作时保障人身、电网和设备安全的重要措施。为了严格、认真、准确无误地进行现场工作,依据国家电网公司《电力安全工作规程》、《湖南省电力公司工作票、操作票制度补充规定》,结合本单位实际,特制订《变电所工作票规范》(以下简称《规范》)。 1.2工作票是在电气设备上工作时履行安全组织措施与技术措施的书面依据。在电气设备上工作,必须严格执行《安规》,并认真执行本《规范》。 1.3所领导、综合办生产人员、各级运行值班人员必须熟悉并遵守本《规范》。 1.4本《规范》有关内容与上级相抵触时,按上一级规定执行。本《规范》解释权属变电所综合办。 2 .使用工作票的一般规定。 2.1工作票应由工作票签发人填写、签发。工作票签发人对由工作负责人填写的工作票应严格审查后亲自签发,并对其正确性负责。 2.2 工作票签发人、工作负责人、工作许可人每年由市局(电厂、公司)统一组织进行一次《安规》考试;考试合格后由市局(电厂、公司)正式行文公布名单,抄送相关单位备查。 2.3 当一个电气连接部分或配电装置全部停电,则所有不同地点的工作,可以发给一张工作票,但要详细填明工作内容。 一台主变压器停电检修,其各侧断路器也配合检修,同时停、送电,可以共用一张工作票,但必须在开工前将工作票内的安全措施一次做完。

脱硫岗位标准化作业指导书正式版

管理制度编号:LX-FS-A95150 脱硫岗位标准化作业指导书正式版 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

脱硫岗位标准化作业指导书正式版 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 一、搬运气瓶以前,操作人员必须了解瓶内气体的名称、性质和安全搬运注事事项,并备齐相应工器具和防护用品,如介质为有害、有毒、腐蚀、放射性和自燃气体时,应在组织管理、技术措施、个人防护、卫生保健等方面制定相应措施。 二、圆心凹底气瓶在车间、仓库、工地、装卸场地内搬运时,可用徒手滚动,即用一手托住瓶帽,使瓶身倾斜,另一手推动瓶身沿地面旋转、用瓶底边走边滚,也可用两手各握一只气瓶瓶帽,使两只气瓶在在胸前交叉滚动,这要根据搬运距离远近和搬者熟练程度而定,但不准拖曳,随地平滚,顺坡竖滑或用脚

电力作业各类工作票模板

电力作业各类工作票模板 班组:2、工作班成员(不包括工作负责人): 共人3、工作地点(变配电站名称及设备双重名称):4、工作任务工作地点及设备双重名称工作内容 5、计划工作时间:自年月日时分至年月日时分 6、安全措施(必要时可附页绘图说明)*已执行栏目及接地线编号由工作许可人填写应拉断路器(开关)和隔离开关(刀闸)已执行*应装接地线、应合接地刀闸(注明确实地点、名称及接地线编号*)已执行应设遮栏,应挂标示牌及防止二次回路误碰等措施已执行工作地点保留带电部分或注意事项(工作票签发人填写)补充工作地点保留带电部分和安全措施(工作许可人填写)签发工作票时间: 年月日时分工作票签发人签名:收到工作票时间: 年月日时分值班负责人签名:7、许可开始时间: 年月日时分工作许可人签名: 工作负责人签名: 8、确认工作负责人布置的工作任务和安全措施监护地点及具体工作专责监护人工作班组人员签名:(确认工作负责人布置的任务和本工作的安全措施)9、工作负责人及工作人员变动:原工作负责人离去,变更为工作负责人变动时间: 年月日时分工作票签发人:

工作许可人: 工作人员变动情况(增减人员姓名、变动日期及时间): 工作负责人签名: 10、工作票延期有效期延长到: 年月日时分工作负责人签名: 工作许可人签名: 11、每日开工和收工时间(使用一天的工作票不必填写)收工时间工作负责人工作许可人开工时间工作负责人工作许可人月日时分月日时分 12、工作终结:全部工作于年月日时分结束,设备及安全措施已恢复至开工前状态,工作人员已全部撤离,材料工具已清理完毕,工作终结。工作负责人签名: 工作许可人签名: 13、工作票终结:临时遮栏、标示牌已拆除,常设遮栏已恢复。未拆除接地共组、接地刀闸共把、绝缘挡板(罩)共块,已汇报 调度值班员。工作许可人: 年月日时分 14、备注:(可汇图可写文字说明)附表2:变电站(发电厂)第二种工作票格式******供电局变电第二种工作票工作单位: 编号:

变电类工作票实操考试题库及答案(2019年修订版)

变电类工作票实操考试题库及答案 (2019年修订版) 1、220kVXX站110kVXXI线1267开关CT及110kVXXI线1267线路电容式电压互感器TYD预试 停电申请报告 (1)申请单位:XX电力工程有限公司 (2)停电设备:110kVXXI线1267开关间隔。 (3)工作内容:110kVXXI线1267开关CT及110kVXXI线1267线路电容式电压互感器TYD预试 (4)申请停电时间:2012年02月09日09:00~18:00 (5)批准工作时间:2012年02月09日09:00~18:00 (6)XX电力工程有限公司工作票签发人、工作负责人名单如下: (7 220kVXX变电站110kV部分结线图

参考答案: 220kVXX 变电站第一种工作票 编号: 工作负责人: XXX 单位和班组:XX电力工程有限公司计划工 作时间 自 2012 年 02 月 09 日 09 时 00 分 至 2012 年 02 月 09 日 18 时 00 分 工作班人员:XXX、XXX、XXX、XXX 共 5 人 工作任务:110kVXXI线1267开关CT及110kVXXI线1267线路电容式电压互感器TYD预试。 工作地点:110kVXXI线1267开关CT及110kVXXI线1267线路电容式电压互感器TYD。 工作要求的安全措 施应拉断路器(开关)和隔离开关(刀闸)(注明编号) 断路器(开关): 1267。 隔离开关(刀闸): 12671、12672、12673、12674。

2、110kVXX站#3主变预试预试 停电申请报告 (1)申请单位:XX电力工程有限公司 (2)停电设备:#3主变 (3)工作内容:#3主变预试 (4)申请停电时间:2011年04月23日08:00~17:00 (5)批准工作时间:2011年04月23日08:00~17:00 (6)XX (7)现场情况简图: 110kVXX变电站110kV部分结线图

铁路客运岗位标准化作业指导书(广播员)

铁路客运岗位标准化作业指导书 (广播员)

目次 一、适用范围 二、从业资格 三、岗位安全红线 1.公共部分 2.客运部分 四、公共标准 1.客运安全 2.仪容仪表 3.行为举止规范 4.微笑标准 5.着装标准 6.设备配置 五、岗位职责 六、作业标准及流程 七、客运安全重点流程 1.客运重点工作控制流程 2.客运劳动安全卡控流程 3.客运安全信息处置流程 2

4.旅客列车非正常情况处置流程 5.客运设备故障处置流程 八、非正常情况下应急处置 3

一、适用范围 《客运岗位标准化作业指导书》 是结合《铁路旅客运输服务质量规范(车站部分)》和现场各岗位客运作业流程进行制定,规范了客运各岗位作业标准、流程及服务标准内容,仅适用于管内各客运办理站客运岗位。 二、从业资格 1.身体健康,五官端正,持有效健康证明。具备高中(职高、中专)及以上文化程度。 2.持有效上岗证,经过岗前安全、技术业务培训合格。客运值班员、广播员从 6

事客运服务工作满2年;行李值班员从事行包运输工作满2年。 3.熟练使用本岗位相关设备设施,熟知本岗位业务知识和职责,掌握本岗位应急处置作业流程,具备应对突发事件的能力。 三、岗位安全红线 (一)公共部分 1.实施现场作业监控时,干部未按规定到岗。 2.当班期间打牌、饮酒(含班前饮酒班中呈酒后状态)、赌博、擅自脱岗。 3.达不到放行条件盲目放行列车。 7

4.无计划进行有碍行车安全的作业。 5.作业时未按规定进行防护(监护)或采取防护措施。 6.不执行“运输调度集中统一指挥、行车单一指挥”。 7.上道施工、作业人员在铁路建筑限界范围内使用手机或操纵机车、自轮运转特种设备、机动车等设备中使用手机。 8.作业人员坐卧钢轨、轨枕头及道床边坡,违章钻车、扒车。 (二)客运部分 1.责任旅客误乘误降造成旅客人身伤害。 8

变电类工作票实操考试

变电类工作票实操考试内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)

综合能力测试题库 适用专业:变电类“三种人” 一、工作票找茬(10分) 1、以下是一张已签发的某市城东供电局修试所检修一班对220kV断路器储能机构卡涩处理的工作票,票中有10处明显违反南方电网公司《电气工作票技术规范》(发电、变电部分)的相关要求,请具体指出错误之处并改正。(每处1分,共10分。每处错误指出得分,改正得分) 背景材料: (1)220kV磊花变电站220kV花南线2440断路器间隔为户外常规布置,电气接线方式为双母线带旁路。 (2)申请停电时间为2011年10月13日08:00~ 21:00,批准工作时间为2011年10月13日08:00~ 18:00。 (3)220kV花南线2440开关间隔相关电气一次接线图: 220kV磊花变电站厂站第一种工作票 编号:20

错误1:改正:错误2:改正:错误3:改正:错误4:改正:错误5:改正:错误6:

改正: 错误7: 改正: 错误8: 改正: 错误9: 改正: 错误10: 改正: 【答案】 错误1:工作票编号错 改正:编号应为:20 错误2:计划工作时间超过批准工作时限 改正:调整时间在批准工作时限内 错误3:工作班成员人数错误 改正:工作班成员共计应为5人 错误4:拉开2440开关控制及储能电源空气开关,“拉开”表述不规范 改正:“拉开”改为“断开” 错误5:应合接地开关编号错 改正:2404C0应为2440C0 错误6:“禁止合闸、线路有人工作!”标识牌错误 改正:改为:“禁止合闸、有人工作!” 错误7:在2440B0、2440C0接地开关操作把手上悬挂“禁止分闸,有人工作!”标示牌不正确 改正:删去“在2440B0、2440C0接地开关操作把手上悬挂“禁止分闸,有人工作!”标示牌” 错误8:在遮栏上朝向外面悬挂适当数量的“止步、高压危险!”标示牌,方向错误 改正:标示牌改为朝向里面

电力带电作业工作票填写释义

第十一章带电作业工作票填写释义 第七十一条停用重合闸线路项 应填写停用重合闸线路的双重名称。 第七十二条工作条件项 除应填写“等电位带电作业”、“中间电位带电作业”和“地电位带电作业”外,还应填写邻近带电设备的双重名称。 第七十三条注意事项(安全措施)项 由工作负责人(或工作票签发人)填写。应按照工作任务提出《安规》中的带电作业相关重点规定(包括工作人员的屏蔽服、防静电服、绝缘服及所使用的带电工器具等方面)、安全措施、注意事项及要求等。变电站、发电厂内的带电作业应将须退出的重合闸装置要求填入此项。 第七十四条专责监护人项 带电作业应设专责监护人。专责监护人不得直接操作。每名专责监护人的监护范围不得超过一个作业点。复杂或高杆塔上带电作业,必要时应增设(塔上)监护人,并须在备注项内注明。 第七十五条其它部分参照变电站(发电厂)第一种工作票和电力线路(通信线路)第一种工作票填写释义。

变电站(发电厂)带电作业工作票 单位:编号: 1.工作负责人(监护人):班组: 2.工作班人员(不包括工作负责人): 共人。3.工作的变电站(发电厂)名称及设备双重名称: 4.工作任务: 5.计划工作时间: 自年月日时分至年月日时分 6.工作条件(等电位、中间电位或地电位作业,或邻近带电设备名称): 7.注意事项(安全措施): 1. 2. 3. 工作票签发人签名:签发日期:年月日时分 8.确认本工作票1至7项内容。工作负责人签名:年月日时分 9.指定为专责监护人专责监护人签名: 10.补充安全措施(工作许可人填写): 1. 2. 3. 11.许可工作时间:年月日时分 工作许可人签名:工作负责人签名: 12.确认工作负责人布置的工作任务和安全措施、危险点内容及控制措施全部交待清楚。 工作人员签名: 13.工作票终结: 全部工作于年月日时分结束,材料工具已清理完毕,工作人员已全 部撤离。 工作负责人签名:工作许可人签名:

输电类工作票实操考试题库(2016年修订版)

综合能力测试题库 适用专业:输电类“三种人” 一、工作票找茬(10分) (一)以下是一已签发的110kV新约线#10塔更换合成绝缘子的工作票,票中有10处明显违反南方电网公司《电气工作票技术规》的相关要求,请具体指出错误之处并改正。(共10分。每处错误指出得0.5分,改正得0.5分)背景材料: (1)申请停电单位、班组:福发电力工程公司线路一班。 (2)停电设备:110kV新约线,单回110kV线路,全线杆塔34基(编号为#01-#34,#01、#09、#11、#34为耐塔),全线无邻近的其他线路。 (3)工作容:110kV新约线#10塔更换雷击合成绝缘子。 (4)申请停电时间:2015年07月20日08:00~18:00 (5)批准工作时间:2015年07月20日08:30~14:00

(备注:本一次接线图中部分线路电压互感器未绘出。) (8)线路运行单位检修负责人为兵(具备工作票签发人资格)。 (9)施工单位带出接地线的编号分别为:#11、#12、#13、#14、#15、#16。(10)说明:工作票标题栏(单位名称)不列入考核围。 (单位名称)线路第一种工作票

错误1:改正: 错误2:改正: 错误3:改正: 错误4:改正: 错误5:改正:

错误6: 改正: 错误7: 改正: 错误8: 改正: 错误9: 改正: 错误10: 改正: 【答案】 错误1:工作票编号错 改正:改为”2015-07-1-001” 错误2:计划工作时间超过批准工作时限 改正:调整时间在批准工作时限 错误3:工作班成员人数错误 改正:工作班成员共计应为7人 错误4:是否办理分组工作派工单 改正:应标明是否办理分组工作派工单 错误5:工作班人员名字没有全部填写 改正:应该填写全部工作班人员名字(补充:甲五、甲六)

相关文档