文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 老办公大楼西门子自控系统调试问题汇总

老办公大楼西门子自控系统调试问题汇总

老办公大楼西门子自控系统调试问题汇总
老办公大楼西门子自控系统调试问题汇总

问题汇总

1.现在每次启动软件还是提示:“after starting the objectivity

transaction,it was impossible to locate the federated database.chack your 00_FD_BOOT environment variable and your application's access to the database files.subsystem:ATOM identifier:00000040”。然后需要调用2009年的备份文件才可使用insight软件。此问题需要解决。

2.现共有24台DDC,从SYSTEM PROFILE界面显示除编号3#,4#,

5#三台DDC离线外,其他编号6#~24#共19台DDC均在线。故这19台设备的检测均通过总线进行,3台离线设备暂未通过超级终端检测,可先按照损毁设备处理。

3.现已完成7至24层公共区域照明控制及检测回路测试,主要测试

各回路的状态反馈信号和控制信号,故障状态尚未均为测试。70个照明回路中,5个回路不可控制,6个控制界面为模拟量控制界面(需改成开关量界面),4个状态不可监视,其他回路均正常。

4.公共照明回路21至24层在配电箱接触器至灯具间又增设墙面翘

板开关,如需自动控制,还需要将这些翘板开关短接,方可实现自动控制。需确认每层有多少个开关回路,是否还需要单独或拆分控制。

5.现在无法根据对照明及风机盘管、新风机组需要更改时间控制程

序,是否可以任意更改时间控制程序?

6.6~20层每层均有18个风机盘管及控制器,盘管控制器电源由各房

间电源箱供电。理论每三个盘管控制器一个电源控制回路,每层

设置6个风机盘管电源控制回路。DDC先通过DDC箱体内的固态继电器控制各房间交流继电器,再通过交流继电器的通断来控制风机盘管控制器的电源。由于现场各层的隔墙布局发生一定变化,固态继电器后的电源线路也有部分进行了改造,大部分风机盘管控制器电源都不受DDC控制。

7.建议或取消风机盘管的DDC电源控制,直接由强电竖井的一个空

气开关统一控制启停;或根据18台风机盘管控制器的功率选择合适的交流接触器,整合6个回路为1个回路,统一对每一层的18台风机盘管进行电源控制,同时还可以省出5个回路另作他用。

8.6~24层每层均设置有一个新风机组,可检测新风温度、送风温度、

风机运行状态、风机故障状态,可对风机启停,水阀开关进行控制。这19个新风机组的测试工作须安排在周本六进行。

9.6~20层共15个DDC为PXC24, 21~24层共4个DDC为PXC16,其

输入输出端口分别为24和16,现均已满载,无多余端口使用。如整合风机盘管控制器电源回路,每层可腾出5个端口。

以下为业主想要实现的功能:

1.电梯控制。需要知道业主想控制到什么程度。

2.远大直燃机燃气报警监视。

3.照明实现分路控制,夜间满足基本监控照度即可。(由于原DDC

端口已满,需增加DDC,改造强电回路及配电箱)。如整合盘管电源回路,则可以考虑对公共照明回路进行细化分路。

4.大堂的照明也需实现自动控制。(首先确定此部分回路数量,再

增加DDC,并根据需要改造强电回路及配电箱)

5.风机盘管的末端控制。

6.办公区域安装二氧化碳监测点。(由于原DDC端口已满,需增

加DDC)先确定新风机组的控制范围,再需确定每层几个二氧化碳监测点。

7.水位检测的实现。需确定水位检测数量。

以下为我想增加的功能:

1.增加照度传感器。可增加在24层DDC上。

2.增加室外温湿度传感器。可增加在24层DDC上。

3.增加冷站控制系统,含温度压力流量传感器,冬夏季转换阀门等。

4.增加1~5层共10个空调机组的自动控制。

楼宇自控系统操作手册范本

楼宇自控系统使用说明 本楼宇自控系统(BA)选用施耐德的VISTA楼宇自控管理系统。整套系统由图形工作站、总线控制器及现场单元控制器等组成。系统主要构成有VISTA 5服务器工作站一台、操作工作站二台、VISTA 5软件套装一套、现场控制器及扩展模块等,能够对大楼的新风机组、空调机组、新排风机组、通风等子系统进行监测和控制。达到了便于管理,节能降耗,节省人力的作用。 一、BAS管理软件的启动 BAS服务器工作站设在地下一层工程部,操作工作站分别设在地下一层工程部和地下一层锅炉房,采用VISTA 5.1系统软件及三用户客户端,运行于Windows操作平台上,实现了设备自动/手动启、停,设定值修改,设备运行状态及故障报警,操作记录报告,监控参数趋势图、报警一览表及分级处理、执行或停止各项控制程序等。 二、BAS管理软件登陆 1、系统登陆: 计算机开机后,根据系统的操作程序,输入系统登陆的用户名和密码(hxwdgcb),密码是“哈西万达工程部”简写,系统自动登录WINDOWS平台。 2、启动BAS服务器 点击任务栏中的“开始”按钮,打开“程序”下“Schneider Electric”下的“TAC Vista Server 5.1.8”下的Server软件。或者直接双击桌面上图标,即可打开bas的软件,进入软件服务器界面。 英文系统的界面图如图1,中文的界面图如图2

图1 图2 3、进入BAS图形管理界面 在启动bas服务器界面,点击“文件”菜单,如图3;选择“启动Tac Vista工作站”后,进入管理工作站登陆界面,如图4。

图3 图4 在登陆界面相应的位置输入用户名 1 和密码1111 后,点击确定,进入工作站管理界面。如图5

什么是楼宇自控BA系统

什么是楼宇自控BA系统? 如今,中国各地的大厦管理部门为了使其客户拥有更舒适的环境而正在寻找创建完美室内环境的方法,他们越来越注重于通过优化控制提高管理水平和环境质量的可调性。智能大厦向人们提供全面的、高质量的、快捷的综合服务功能,它是现代高科技的结晶,是建筑艺术与信息技术完美的结合。楼宇自控系统(Building Automation System,简称BAS )是智能大厦的一个重要的组成部分。它的监控范围通常包括冷热源系统、空调系统、送排风系统、给排水系统、变配电系统、照明系统、电梯系统等。 高新信息技术和计算机网络技术的高速发展,对建筑物的结构、系统、服务及管理最优化组合的要求越来越高,要求建筑物提供一个合理、高效、节能和舒适的工作环境。节能是一项基本国策,也是建筑电气设计全面技术经济分析的重要组成部分。楼宇自控系统正是顺应了这一潮流,它的建立,对于大厦机电设备的正常运行并达到最佳状态,以及大厦的防火与保安都提供了有力的保证。同时,依靠强大软件支持下的计算机进行信息处理、数据分析、逻辑判断和图形处理对整个系统作出集中监测和控制;通过计算机系统及时启停各有关设备,避免设备不必要的运行,又可以节省系统运行能耗。 楼宇自控系统监控内容:冷热源系统、空调系统、送排风系统、给排水系统、变配电系统、照明系统、电梯监测等。 某大厦,总建筑面积41700m2,建筑高度为99.7m,建筑层数地上18层,地下2层,是一座集酒店、办公、商务、娱乐、宾馆为一体的综合性智能化建筑。该系统能够提高某大厦的整体管理水平,节约能源,提供更为舒适的室内环境,将大厦内制冷站、供热站、空调、新风机组、公共区照明部分、给排水、送排风等系统纳入大厦自动化管理系统,APOGEE是以集散理论为基础的成熟的楼宇自动化系统。它具有结构灵活、适应性强、扩展方便、软件优化设备运行、操作简单等特点。 一、楼宇自控系统的设计思想和原则 某大厦楼宇自控系统是一套将冷热源、空调、通风、给排水、变配电、照明、电梯等设备或系统以集中监视、控制和管理为目的而构成的综合系统,以安全、可靠、节能、节省人力和综合管理为目的。为了建成一个优良的建筑设备监控系统,在系统的设计上着重考虑了三个方面的要素。其一是确定服务于设备或各个子系统的控制器I/O点数及点的类型,同时确认I/O点数的接口技术处理;其二是现场仪器、仪表、传感器、变送器和执行器等元件的正确选择与配置;其三是中央操作站和通讯网络的配置。 APOGEE楼宇自控系统是新一代楼宇自控/系统集成平台,完整的系统由INSIGHT监控软件、DDC控制器、传感器、阀门及执行机构四大部分组成。根据某大厦机电设备和弱电系统设计方案的具体情况,着重对如下几个问题做了细化处理: 1、根据某大厦弱电系统的总体要求,选用了西门子的INSIGHT监控软件,该系统采用了Client /Server系统结构,并且支持WindowsNT/Windows2000/WindowsXP操作系统,支持OPC 等多种协议和开放接口,并且提供了丰富的功能选项,是一套运用成熟的系统; 2、按受控设备的要求选用不同处理能力的DDC控制器,控制器的搭配对于系统的合理配置有着重要的作用,各自控厂商的控制器都有多种不同点数的产品可供选择,合理的选择控制器对于优化网络拓扑和控制系统造价有着不可忽视的作用。其基本原则是控制器尽量靠近控制对象,空间距离较远的设备不宜合用同一个DDC控制器;

智能楼宇自控系统

SAIA智能楼宇自控系统 01|系统简介 SAIA楼宇自控系统是惠朋星公司基于瑞士SAIA-BURGESS公司PCD产品开发的智能楼宇控制系统。本系统由中央管理站、DDC控制器、远程I/O站及各类传感器、执行机构组成,是能够完成多种控制、管理功能及提供中央空调动态模糊节能控制的网络系统。应用于综合办公大楼、工厂、医院、商场、机场等,是国际上最先进的楼宇自控系统之一。 SAIA智能楼宇系统采用最新的网络通讯和控制技术,针对建筑自动化监控系统的特点,为用户量身打造基于WEB的人机交互界面和开放式的系统平台。 SAIA智能楼宇系统由管理级网络和楼宇级网络组成,包括组态软件(PG5或Step7),现场控制器DDC(PCD2.PLC)和现场数据采集I/O模块(PCD2.W310、PCD2.W610)等,管理级网络包括工程师站,操作员站和客户端;楼宇级网络包括现场控制器DDC、通讯网关、远程模块。

02|系统监控范围 系统监控设备: ●空调机组设备监控;新风机组设备监控;送排风系统设备监控; ●给排水设备监控; ●发电机组;电梯系统;热水供水系统; 通过系统接口集成监控的系统: ●变配电监控系统;冷冻站系统; 03|系统特点 SAIA智能楼宇系统满足业主的“简单、实用、节能环保、适度超前”的总体设计,满足技术先进、成熟、功能实用性强的原则。采用基于瑞士SAIA的PCD分布式控制系统,整个系统在网络结构上采用扁平化设计,分为管理级网络和区域控制现场总线,易于部署和管理。本系统采用分散控制、集中管理模式,最大限度的保证了系统的可靠和高效。 中央控制主机采用多用户/多任务的工业标准软件,支持可定制的多个安全级别,并提供完全汉化的图形操作界面。现场控制器均采用以32位微处理器为基础构成的直接数字控制器(DDC),容量符合业主给定的规范以及控制点清单的要求。 SAIA智能楼宇系统集散系统设计、模块化结构、组态方便,能为今后系统的扩展有充分的余地,为升级提供便利。采用工业标准的过程控制设备(PCD)为核心,系统中的各个组成部分发展成标准化、专业化产品,从而使系统的设计安装及扩展更加方便、灵活,系统的运行更加可靠,系统的投资大大降低。 SAIA智能楼宇系统软硬件均采用模块化结构,具有很强的适应性,能够灵活应用于综合办公大楼、工厂、医院、商场、机场的能源管理,是国际上最先进的系统之一。本系统可划分为不同等级的独立系统,每级都具有非常清楚的功能和权限,使之既可用于单独的楼宇管理,也可用于一个区域的、分散的楼宇集中管理。具有强大的网络功能,可以通过WEB-SERVER无缝连接Internet发送E-MAIL及手机短信。04|系统优势 SAIA智能楼宇系统经济、节能,能显著节省能源,减少维护,管理人员,优化设备运行,运行管理方便还独有效用成本管理模块(UCM),基于开放/实时数据库的

楼宇自控系统技术方案

楼宇自控系统技术方案 概述 本方案针对楼宇自控系统(BAS)而进行设计,采用施耐德楼宇自控系统。根据该项目的特点,我们将利用BAS系统对建筑物内的公共照明、空调系统、供暖通风、给水 排水系统等实行全时间的控制和管理,系统收集、记录、保存有关系统的重要信息及数据,作到一体化管理,达到提高运行效率、保证办公环境需要、节省能源、节省人力的效果,最大限度安全延长设备寿命的目的。 现代建筑几乎都是全封闭或半封闭式,楼内空气完全依靠空调系统进行输送新风或循环处理,长期处于空调间内的人员完全依赖空调系统获得良好的环境。可是由于种种原因空调系统的运行不尽人意,产生诸多问题,例如人们长期待在忽冷忽热空调间内容易患上空调病,还有可能加速病菌的传播等。从节约能源的角度考虑,空调系统又是“耗能大户”,建筑中几乎一半的能源是被空调系统消耗的,所以我们讲人们离不开空调,但又惧怕空调。如何解决这个矛盾,让空调系统根据人们的意愿为人服务呢?采用先进的控制技术、计算机技术、网络技术的楼宇自控系统可以助我们一臂之力:楼宇自控系统对建筑内包括空调系统在内的机电设备进行监控,指挥这些设备的运行。例如,空调系统根据季节变化调整供风温度,让室内气温随着室外气温的变化而变化,即节约了能源又让人感觉舒适。冬天气候干燥我们可以加湿空气,提高室内相对湿度;夏季高温高湿让人感到不适,我们可以在降低湿度的同时保持适宜的温度,不会让人感到阴冷。楼宇自控系统可以实现的功能美不胜数,是大厦管理者的好帮手、好管家。 1、设计依据 《智能建筑设计标准》GB/T50314-2006 《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2003 《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008 《智能建筑防雷设计规范》DB32/T1198-2008 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 《低压配电设计规范》GB50054-95 《建筑设计防火规范》(GB50016-2006) 《商用建筑线缆标准》(EIA/TIA—568A) 《信息技术互连国际标准》(ISO/IECl1801—95) 《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003) 以及招标文件提供的相关资料及技术文件; 2、需求分析 楼宇自控系统的主要任务是对大厦内的机电设备进行监控和管理。要想管理好大厦内的机电设备,首先必须要知晓它们的运行情况、所处系统中担任的角色以及设备的特性等。

西门子840D数控系统调试培训讲学

西门子840D数控系 统调试

上电之前的准备 一:将NCK主板卸下,检查NCK主板上的电池是否正确安装。正确安装之后将NCK主板安装到NCU盒上。 二:外围线路的连接 ?(1) 每根轴的动力线,编码器反馈线是否正确安装(X411-轴1编码器,X422轴2编码器,动力线插口X轴对应A1口,Z轴对应A2口,2-AXIS) ?(2) 设备总线,直流母线等是否正确可靠连接。 ?(3) 3相电源进线连接是否可靠,U,V,W是否对应。 ?(4) SIMATIC线的连接(IM361接OUT口,NCK接X111口) ?(5) MPI线的连接(两头ON中间OFF) ?(6) MCP面板的节地址开关设置(810D面板的节地址为14,机床控制面板后面的S3开关(1-8) 依次设为OFF OFF ON ON ON ON OFF OFF;840D面板的节地址为6,机床控制面板后面的S3开关从左到右依次设为ON OFF ON OFF ON ON OFF OFF) ?(7) 如果是PCU50,要将显示器后面的硬盘开关拨到ON的位置。上电之后先安装HMI 软件。软件拷贝到E盘 三:上电 ?(1) 上电之前请将数控系统的热控断开,MCP和OPI面板上的24V电源拔掉,以免由于接线错误造成器件烧坏。

?(2) 上电之后检查供给数控系统的电压是否为380V,MCP和OPI面板的电源是否为直流24V,且正负极性正确。 ?(3) 如果2正确,断电,合上热控,MCP和OPI面板的直流电源插上,上电调试。 四:PLC,NC总清 1、NC总清步骤: ?(1)将NC启动开关S3→“1”: ?(2)启动NC,如NC已启动,按复位按钮S1: ?(3)待NC启动成功,七段显示器显示“6”或者“b”,将S3→“0”;这时H1(左列)显示灯“+5V”显示绿灯,NC总清执行完成。 即:将S3置于1位置后,按下复位按钮S1,待七段码管显示“6”或者“b”后,将S3置于0位置。NC总清后,SRAM内存中的内容被全部清掉,所有机器数据被预置为缺省值。 2、PLC总清步骤: ?(1)将PLC启动开关S4→“2”;=>PS灯会亮。 ?(2)S4→“3”并保持等到PS灯再次亮=>PS灯灭了又再亮。 ?(3)在3秒之内,快速地执行下述操作S4:“2”→“3”→“2”:=>PS灯先闪,后又亮,PS灯亮。(有时PS灯不亮) ?(4)等PS和PF灯亮了,S4→“0”:=>PS和PF灯灭,而PR灯亮。

楼宇自控系统

楼宇自控系统 宇自控系统(Building Automation System-BAS)是智能建筑中不可缺少的重要组成部分,在智能建筑中占有举足轻重的地位。它对建筑物内部的能源使用、环境及安全设施进行监控,它的目的是提供一个既安全可靠、节约能源、又舒适的工作或居住环境,同时大大的提高大厦管理的科学性和智能化水平。 楼宇自动化系统设计为集散控制系统,它是将计算机网络及接口技术应用于楼宇自控系统。它通过系统的中央监控管理中心的集中管理和各现场控制器的分散控制实现对建筑物内水、暖、电、消防、保安等各类设备综合监控与管理。管理者可以通过中央监控管理中心上的可视化的图形界面对所有设备进行操作、管理、警报等,同时通过网络实时地获取各种设备运行状态的报告和运行参数,可以有效的提高管理水平和工作效率。利用计算机网络和接口技术将分散在各个子系统中不同楼层的直接数字控制器连接起来,通过联网实现各个子系统与中央监控管理级计算机之间及子系统相互之间 的信息通信,达到分散控制、集中管理的功能模式,即集散控制系统。 二、BAS的基本构成和基本功能楼宇自控系统通常包括空调系统、给排水系统、供配电系统、照明系统、电梯系统、消防系统及保安监控系统等子系统。 1、BAS构成 (1) 主控制器:主控制器是整个系统中各离散化的现场控制器(DDC)的协调者,其作用是实现全面的信息共享,完成现场控制器与中央监控管理中心之间的信息传递、数据存储、现场或远端报警等功能。主控制器含有CPU、存储器、I/O接口、通过网络接口联接在一级网络上。

(2) 现场控制器(即直接数字控制器DDC):现场控制器用于控制现场设备,与安装在设备上的传感器件和执行机构相联,每个现场控制器都包含有CPU、存储器、I/O接口。分设在现场,尽量靠近被监控点,通过网络接口连接在二级网络上。 (3) 传感器件:装设在各监控点的传感器,包括各种敏感元件、端点和限位开关,接收并传送信号。 (4) 执行机构:接收控制信号并调节被监控设备。 (5) 各种软件:包括基本软件和应用软件,支持系统完成本身运行和外部控制所需要的各种功能。

施耐德TACXenta楼宇自控系统应用

施耐德TACXenta楼宇自控系统应用 连接到中央管理系统TAC Vista。现场使用的TAC Xenta OP手操器可以连接至TAC Xenta。TAC Xenta OP手操器盘带有显示器和按键,用于现场读取控制器数据或改变参数 设置。TAC Xenta OP手操器可以搭扣在TAC Xenta控制器上,也可安装在控制柜前面或作为便携式终端使用。由于控制器采用非易失(快闪)存储器,在电源故障后控制单元仍保 存用户的设定值,确保电源恢复后就能正常工作。 四.系统集成 中关村数码园多个弱电系统在联动和管理上需要系统集成,和BA系统的集成主要有 服务楼有冷水机组、变/配电、变频控制、电梯等,这些子系统有的可提供LonWorks通讯 接口,比如变频控制可提供LonWorks通讯接口,这种情况下子系统可以方便地、通讯透 明地连接到TAC Vista系统,不需要任何外部网关设备,轻松实现系统集成。但现实工程 实施时大部分情况下建筑楼宇内多个子系统不具备提供LonWorks通讯接口,它们可提供BACnet或Modbus其它一些国际或工业主流标准协议。此时针对系统集成的实际应用,施 耐德TAC提供LonWorks网关的集成方案,通过TAC Xenta 913可实现把其它BACnet、Modbus或RS232、RS485集成TAC Vista系统。 该项目使用的冷水机组提供BACnet通讯协议,变/配电子系统提供Modbus通讯协议,基于现场情况,方案配置选择了TAC Xenta 913 LonWorks网关,通过协议转换把其它国 际或工业主流标准协议集成到基于LonWorks的TAC Vista系统。和冷水机组集成,提供 高级的负载控制和顺序控制,提供连续的性能监视和远程报警;和电力配电集成,提供能 源监视和报告,以及在正常和断电两种模式之间集成现场设备和柴油发电机、UPS机组的 能源策略应用。 五.总结 通过开放的、互联的、互操作的基于LonWorks网络技术的TAC Vista楼宇自控系统,在使商业建筑群实现楼宇自控化控制,给用户带来舒适环境体验同时,减少维护人员和节 约

楼宇自动化系统

楼宇自动化系统 楼宇自动化系统(BAS)对整个建筑的所有公用机电设备,包括建筑的中央空调系统、给排水系统、供配电系统、照明系统、电梯系统,进行集中监测和遥控来提高建筑的管理水平,降低设备故障率,减少维护及营运成本。 设计楼宇自动化系统的主要目的在于将建筑内各种机电设备的信息进行分析、归类、处理、判断,采用最优化的控制手段,对各系统设备进行集中监控和管理,使各子系统设备始终处于有条不紊、协同一致和高效、有序的状态下运行,在创造出一个高效、舒适、安全的工作环境中,降低各系统造价,尽量节省能耗和日常管理的各项费用,保证系统充分运行,从而提高了智能建筑的高水平的现代化管理和服务,使投资能得到一个良好的回报。楼宇机电设备监控系统,作为智能建筑楼宇自动化系统非常重要的一部分,担负着对整座大厦内机电设备的集中检测和控制,保证所有设备的正常运行,并达到最佳状态。 补充: 摘要:智能建筑的概念和楼宇自动化系统简介,并列举了当今几大楼宇自控生产厂商的自控系统功能简介和实际运用。 一关于智能建筑 智能建筑的概念,在本世纪末诞生于美国。第一幢智能大厦于1984年在美国哈特福德(Hartford)市建成。我国于90年代才起步,但迅猛发展势头令世人瞩目。 智能建筑是信息时代的必然产物,建筑物智能化程度随科学技术的发展而逐步提高。当今世界科学技术发展的主要标志是4C技术(即Computer计算机技术、Contro控制技术、Communication通信技术、CRT图形显示技术)。将4C技术综合应用于建筑物之中,在建筑物内建立一个计算机综合网络,使建筑物智能化。4C技术仅仅是智能建筑的结构化和系统化。 智能建筑应当是: “通过对建筑物的4个基本要素,即结构、系统、服务和管理,以及它们之间的内在联系,以最优化的设计,提供一个投资合理又拥有高效率的幽雅舒适、便利快捷、高度安全的环境空间。智能建筑物能够帮助大厦的主人,财产的管理者和拥有者等意识到,他们在诸如费用开支、生活舒适、商务活动和人身安全等方面得到最大利益的回报。”

西门子数控系统第三方电机的调试方法

西门子数控系统第三方电机的调试方法 【摘要】数控转塔立式磨床配用了第三方的力矩伺服电机,数控系统对第三方产品的调试历来都是一个难题,本文说明了用西门子数控系统840DSL调试第三方伺服电机时的主要参数和步骤。 【关键词】第三方产品力矩伺服电机SINIMICS120驱动器 1 SINIMICS120驱动器特点 西门子数控系统840dsl和802dsl广泛使用SINIMICS S120驱动器,西门子S120驱动具有很多的优点,是一款非常好的驱动系统,主要用于高精度快速响应的场合。 S120有各种优异的特点:具有很多的功能,可进行伺服控制,矢量控制,V/F比例控制;S120具有强大的控制功能适用于单轴驱动和多轴驱动;配置过程简单,S120配用西门子数控系统,驱动组件通过电子铭牌即可识别,这给数控机床的调试提供了极大的方便;S120使用DRIVE-CLIQ串口进行通讯,稳定可靠;采用模块化的设计配置,升级性强,有良好的设计集成性,可以胜任所有的应用驱动。 正是因为S120具有广泛的适用性,特别是他对第三方产品的支持,给机床设计带来极大的便利,第三方产品(指电机)在机床设计中经常用到,这是因为有时要满足机床和客户的特殊要求,须要一些其他公司的产品,但由于它的参数及性能和西门子的标准产品相差很大,因此在调试中有一些特殊的问题和方法,相比而言西门子的标准电机在调试时就非常的方便,对840DSL和802dsl来说,使用S120的驱动和配用了DRIVE-CLIQ码盘的电机时,只要作一个拓扑操作即可完成驱动的基本配置,而对第三方产品则要设很多参数,S120调试可以用西门子的STARTER软件也可以在系统上进行调试,我们采用在系统上调试方法,顺利的完成了力矩电机的调试,该电机配用的立式磨床,电机运行良好. 2 力矩电机技术参数 3 主要调试步骤和主要参数设置 正确的安装电机和编码器,因为这是第三方的电机,编码器是现场安装,使用海德汉公司的RCN229编码器(Endat2.2)。在数控系统上作拓扑时,可以识别出来。 在完成拓扑操作后,正确的输入电机参数是非常重要的,第三方的产品和西门子公司的标准产品电机参数有很多不同,甚至学术名词也不完全相同,只有正确理解和输入电机参数,在后面的调试才能顺利进行,有一些参数是第三方电机没有的,对于这种情况我们可以参照西门子相同规格力矩电机的参数输入,也可

西门子楼宇自控标准化方案

Apogee楼宇自控系统方案

目录 1概述 (3) 2系统技术选型 (4) 3系统概要设计 (7) 3.1系统设计标准 (7) 3.2控制拓扑结构 (8) 3.3中央管理站功能设计 (8) 3.3.1软件功能 (8) 3.3.2硬件配置 (11) 3.3.3软件 (12) 3.4系统联动模式设计 (12) 3.5与第三方设备联网说明 (13) 3.5.1标准网关类型 (13) 3.5.2自行开发网关说明 (14) 3.5.3用户须提供的接口资料 (15) 4主要设备简介 (16) 4.1DDC控制器 (16) 4.1.1模块化楼宇控制器(MBC) (16) 4.1.2模块化设备控制器(MEC) (22) 4.2传感器及执行器 (28) 4.2.1技术参数要求 (28) 4.3APOGEE操作系统 (29) 4.4APOGEE软件功能 (32)

1概述 随着信息技术和计算机网络技术的高速发展,对建筑物(群)的结构、系统、服务及管理的最优化组合的要求越来越高,提供一个合理、高效、节能、舒适的工作环境势在必行。节能是一项基本国策,也是建筑电气设计全面技术经济分析的重要组成部分。楼宇自动控制系统正是顺应了这一潮流,它的建立,对于大厦机电设备的正常运行并达到最佳状态,同时,计算机系统进行信息处理,数据分析,逻辑判断和图形处理,对整个系统作出集中监测和控制;通过计算机系统及时启停各有关设备,避免设备不必要的运行,又可以节省系统运行能耗,出现故障时,能够及时发现何时何地出现何种故障,并作出相应的处理,使事故消除在萌芽状态。 当前随着建筑物规模增大、标准提高,大厦的机电设备的数量也急剧增加,而设备又分散在建筑物(群)的不同建筑的各个楼层和角落,若采用分散管理,就地监测和操作将占用大量人力资源,有时几乎难以实现。但采用楼宇自动化系统,利用现代的计算机技术和网络系统,实现对所有机电设备的集中管理和自动监测,就能确保楼内所有机电设备的安全运行,同时提高大楼内人员的舒适感和工作效率。 根据本项目的特点,我们选用西门子楼宇科技(Siemens Building Technologies)的APOGEE楼宇自控系统对建筑物内的空调系统、通排风系统、冷热源系统、给排水系统设备、变配电系统及所有重要的电力设备、照明设备实行全时间的自动监测和控制,并同时收集、记录、保存及管理有关系统的重要信息及数据,达到提高运行效率,保证特殊生产环境需要,节省能源,节省人力,最大限度安全延长设备寿命的目的。 我们推荐的西门子APOGEE系统具有以下显著的特点: a.系统容量大:APOGEE系统的容量大,最新版可以达到100万点, 远远超出同类产品; b.西门子APOGEE系统的三层网络结构,利用不同通讯介质和通讯协 议满足不同应用场合需求;

楼宇自控系统与第三方设备的接口要求(范本)

xxxxxx项目 楼宇自控系统与第三方设备的接口要求 1 楼宇自控系统对普通送排风机的动力箱接口要求 楼宇自控系统控制对单台送排风机的动力箱中,应给楼宇自控系统提供如下接口: 1、运行状态: 要求为无源干触点常开信号,即停止时为开路,运行时为闭和的信号; 2、故障状态: 要求为无源干触点常开信号,即:正常时为开路,故障报警时为闭和的信号; 3、手/自动状态: 要求为无源干触点常开信号,即:手动(本地)及停止模式时为开路,自动(远程)模式时为闭和的信号; 4、启停控制点:每个机电设备的启停控制点为一个,即:我方给予闭和信号设备即刻运行,撤除该闭和信号设备即刻停止,无须自锁、互锁回路 5、动力箱中应给楼宇自控系统提供220V交流电源,并单用一个10A 以上各项接点及信号均应引至相应动力箱的专用外引端子上,并注明线号及功能。 2 楼宇自控系统对单台生活水泵、潜污泵、冷热水泵动力箱等接口要求 楼宇自控系统控制对单台变频生活水泵的动力箱中,应给楼宇自控系统提供如下接口: 1、运行状态: 要求为无源干触点常开信号,即停止时为开路,运行时为闭和的信号; 2、故障状态: 要求为无源干触点常开信号,即:正常时为开路,故障报警时为闭和的信号; 3、变频频率反馈信号:要求提供0-10V电压或0-20mA电流信号作为频率反馈信号给DDC; 4、动力箱中应给楼宇自控系统提供220V交流电源,并单用一个10A 以上各项接点及信号均应引至相应动力箱的专用外引端子上,并注明线号及功能。 楼宇自控系统控制对单台潜污泵的动力箱中,应给楼宇自控系统提供如下接口: 1、运行状态: 要求为无源干触点常开信号,即停止时为开路,运行时为闭和的信号; 2、故障状态: 要求为无源干触点常开信号,即:正常时为开路,故障报警时为闭和的信号; 3、动力箱中应给楼宇自控系统提供220V交流电源,并单用一个10A 以上各项接点及信号均应引至相应动力箱的专用外引端子上,并注明线号及功能。 楼宇自控系统控制对单台冷热水泵的动力箱中,应给楼宇自控系统提供如下接口:

西门子数控系统详解

西门子数控系统详解 一、西门子数控产品种类 西门子数控系统是西门子集团旗下自动化与驱动集团的产品,西门子数控系统SINUMERIK 发展了很多代。目前在广泛使用的主要有802、810、840等几种类型。 用一个简要的图表对西门子各系统的定位作描述如下: 西门子各系统的性价比较 1. SINUMERIK 802D 具有免维护性能的SINUMERIK802D,其核心部件- PCU (面板控制单元)将CNC、PLC、人机界面和通讯等功能集成于一体。可靠性高、易于安装。 SINUMERIK802D可控制4个进给轴和一个数字或模拟主轴。通过生产现场总线PROFIBUS 将驱动器、输入输出模块连接起来。 模块化的驱动装置SIMODRIVE611Ue配套1FK6系列伺服电机,为机床提供了全数字化的动力。 通过视窗化的调试工具软件,可以便捷地设置驱动参数,并对驱动器的控制参数进行动态优化。 SINUMERIK802D集成了内置PLC系统,对机床进行逻辑控制。采用标准的PLC的编程语言Micro/WIN进行控制逻辑设计。并且随机提供标准的PLC子程序库和实例程序,简化了制造厂设计过程,缩短了设计周期。 2. SINUMERIK 810D 在数字化控制的领域中,SINUMERIK 810D第一次将CNC和驱动控制集成在一块板子上。 快速的循环处理能力,使其在模块加工中独显威力。

SINUMERIK 810D NC软件选件的一系列突出优势可以帮助您在竞争中脱颖而出。例如提前预测功能,可以在集成控制系统上实现快速控制。 另一个例子是坐标变换功能。固定点停止可以用来卡紧工件或定义简单参考点。模拟量控制控制模拟信号输出; 刀具管理也是另一种功能强大的管理软件选件。 样条插补功能(A,B,C样条)用来产生平滑过渡;压缩功能用来压缩NC记录;多项式插补功能可以提高810D/810DE运行速度。 温度补偿功能保证您的数控系统在这种高技术、高速度运行状态下保持正常温度。此外,系统还为您提供钻、铣、车等加工循环。SINUMERIK 840D 3.SINUMERIK 840D SINUMERIK 840D数字NC系统用于各种复杂加工,它在复杂的系统平台上,通过系统设定而适于各种控制技术。840D与SINUMERIK_611数字驱动系统和SIMATIC7可编程控制器一起,构成全数字控制系统,它适于各种复杂加工任务的控制,具有优于其它系统的动态品质和控制精度。 二、西门子产品功能 SINUMERIK 840D标准控制系统的特征是具有大量的控制功能,如钻削、车削、铣削、磨削以及特殊控制,这些功能在使用中不会有任何相互影响。全数字化的系统、革新的系统结构、更高的控制品 质、更高的系统分辨率以及更短的采样时间,确保了一流的工件质量。 控制类型 采用32位微处理器、实现CNC控制,用于完成CNC连续轨迹控制以及内部集成式PLC控制。 机床配置 可实现钻、车、铣、磨、切害、冲、激光加工和搬运设备的控制,备有全数字化的SIMDRIVE611数字驱动模块:最多可以控制31个进给轴和主轴.进给和快速进给的速度范围为 100-9999mm/min。其插补功能有样条插补、三阶多项式插补、控制值互联和曲线表插补,这些功能。为加工各类曲线曲面零件提供了便利条件。此外还具备进给轴和主铀同步操作的功能。 操作方式

楼宇自控系统设备的安装要求

楼宇自控系统设备的安装要求 圣才学习网2工程类 2010-01-14 13:43:04 阅读621次 [大][中][小] 扫码手机阅读 评论(0) 系统设备安装 4. 1 一般规定 4. 1. 1本章内容适用于智能建筑物内楼宇设备监控系统或楼宇设备自动化系统工程的施工及验收。 4. 1. 2 BAS工程的施工,除执行本章的规定外,还应符合设计施工图纸、产品安装使用说明书的要求。 4. 1. 3 BAS工程的施工,应做好与建筑、电气、航空航天工业部、通风、装饰等专业的配合工作。 4. 1. 4 BAS工程中的焊接工作,应符合现行国家标准《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》的规定。 4. 1. 5 BAS工程所采用的设备及主要材料除符合供应商提供的技术标准外,应符合国内现行的有关的标准与规范。 4. 1. 6 BAS工程应具备下列条件方可施工。 1设计施工图纸、有关技术文件及必要的设备安装使用说明书已齐

全; 2施工图纸已经过会审; 3已经过技术交底和必要的培训等技术准备工作; 4施工现场已具备BAS X程的施工条件。 4. 1. 7 BAS设备外观检查 1根据设计图纸和合同规定,检查设备的型号、规格、数量、产地等主要技术数据、性能是否相符。 2检查设备的主要尺寸、安装位置是否符合设计要求、设备外表有无变形、缺陷、脱漆、破损、裂痕、撞击痕迹等。 3印刷电路板质量检查:有无变形、接插件接触可靠、焊点均应光滑发亮,不能有腐蚀现象,不允许用外接线。 4设备柜内外配线检查:应无缺损、断线、配线标记是否完善 5设备的接地应符合图纸和本规定的要求,连接牢固、接触良好。 6设备内外接线应紧密,无松动现象、无裸露导电部分。 4. 1. 8 设备接线端子引出的屏蔽电缆的屏蔽线接地检查,应满足本规定的要求。 4. 2 系统设备安装 4. 2. 1 中央控制及网络通讯设备应在中央控制室的土建和装饰工程完工后安装 4.2.2 现场控制设备的安装位置选在光线充足、通风良好、操作维修方便的地方。 4.2.3 现场控制设备不应安装在有振动影响的地方。

西门子数控系统调试、编程与维修(doc 27页)

西门子数控系统调试、编程与维修(doc 27页)

西门子数控系统调试,编程和维修概要 概 述 西门子公司数控系统产品结构 FM -NC 普及型 高性能、低价位 性能 价格 802S 840D 高性能型 802D 810D 普及型 802S 802C

最多四级 电源模块(PS)是为PLC和NC提供电源的+24V和+5V。 接口模块(IM)是用于级之间互连的。 信号模块(SM)使用与机床PLC输入/输出的模块,有输入型和输出型两种。 二.硬件的接口 一.840D系统的接口 840D系统的MMC,HHU,MCP都通过一根MPI电缆挂在NCU上面,MPI是西门子PLC的一个多点通讯协议,因而该协议具有开放性,而OPI是840D系统针对NC部分的部件的一个特殊的通讯协议,是MPI的一个特例,不具有开放性,它比传统的MPI通讯速度要快,MPI的通讯速度是187.5K 波特率,而OPI是1.5M。 NCU上面除了一个OPI端口外,还有一个MPI,一个Profibus接口,Profibus接口可以接所有的具有Profibus通讯能力的设备。Profibus的通讯电缆和MPI的电缆一样,都是一根双芯的屏蔽电缆。

S3NCK启动开关 S4 PLC启动开关 X130A SIMODRIVE 611D接口 X130B 数字模块I/O扩展接口(仅限于NCU573) X172设备总线接口 X173 PCMCIA插槽(X173) 在MPI,OPI和Profibus的通讯电缆两端都要接终端电阻,阻值是220欧,所有如果要检测电缆的好坏情况,可以在NCU端打开插座的封盖,量A,B两线间的电阻,正常情况下应该为110欧。 二.611系列驱动的组成与接口 1.611系列的驱动分成模拟611A,数字611D和通用型611U。都是模块化结构,主要有以下几个模块组成: ?电源模块电源模块是提供驱动和数控系统的电源,包括维持系统正常工作的弱电和供给功率模块用的600V直流电压。根据直流电压控制方式,它又分为开环控制的UE 模块和闭环控制的I/R模块,UE模块没有电源的回馈系统,其直流电压正常时 为570V左右,而当制动能量大时,电压可高达640多伏。I/R模块的电压一直 维持在600V左右 ?控制模块控制模块实现对伺服轴的速度环和电流环的闭环控制 ?功率模块对伺服电机提供频率和电压可变的交流电源 ?监控模块主要是对电源模块弱电供电能力的补充。 ?滤波模块对电源进行滤波作用。 ?电抗对电压起到平稳作用。 2.611电源模块的接口信号 611模块的接口信号有以下几组: (1)电源接口 U1 V1 W1 主控制回路三相电输入端口 X181 工作电源的输入端口,使用时常常与主电源短接,有的系统为了让机床在断电后驱动还能正常工作一段时间,把600V的电压端子与P500 M500端子短接,这样由于600V 电压不能马上放电完毕,还能维持驱动控制板的正常工作一段时间。P600M600是600V 直流电压输出端子。 (2)控制接口

西门子楼宇自控系统设计方案

楼宇自控系统方案 一、需求分析 1.1、项目概述及设计思路 本工程建成后,通过本BA系统对建筑中的机电设备进行全面有效的监控和管理,以保障各种设备的正常运行,并确保建筑物内舒适和安全的环境,同时实现高效节能的要求。 从统计数据来看,建筑物内的能耗最大的机电设备是空调系统。其占整个大楼的耗能在50%以上,而装有楼宇自动化系统(BAS)以后,可节省能耗约25%,节省人力约50%。当前随着建筑物规模增大、标准提高,建筑物内机电设备的数量也急剧增加,这些设备分散在建筑物内的各个楼层和角落,若采用分散管理,就地监测和操作将占用大量人力资源,有时几乎难以实现。如采用楼宇自动化系统,利用现代的计算机技术、控制技术和网络技术,便可实现对所有机电设备的集中管理和自动监测,确保楼内所有机电设备的安全运行,提高大楼内人员的舒适感和工作效率,长期保持设备的低成本运行。一旦设备出现故障,系统能够及时知道何时何地出现何种故障,使事故消除在萌芽状态。 为了将本医院建成一个具有先进水平的现代化智能建筑,提供安全、舒适、便利、快捷的卓越服务,建立先进和科学的综合管理机制,提高办事效率,我们特别设计了一个具有最新技术、高运作效率、低维护成本、高可靠性和高性价比的楼宇设备控制系统。我们本着以人为本,综合考虑投资效费比与长期使用及维护成本,实际使用效果等因素我们采用SIEMENS公司的APOGEE楼宇自动化控制系统。 APOGEE系统对本中心内一期(西区)的所有空调系统设备、通风排风设备实行全天候的自动监测和控制,并同时收集、记录、保存及管理有关系统的重要信息和数据,达到提高运行效率,保证工作或生产环境地需求,节省能源,节省人力,最大限度安全延长设备寿命的目的。 1.2、系统功能和控制对象 A、采用当今世界最先进楼宇自动化控制系统集中监视、管理和控制建筑物内机电设备,有效地发挥设备的功能和潜力,提高设备利用率,根据使用需求优化设备的运行状态和时间,延长设备的服役寿命,降低能源消耗,减低维护人员的劳动强度和工时数量,最终实现降低设备的运行成本。 B、楼宇自动化控制系统监视和控制包含如下内容: (1)冷热源系统 (2)新风机组 (3)送排风(烟)系统

楼宇自控系统设备的安装要求

楼宇自控系统设备的安装要求 ?圣才学习网2工程类 ?2010-01-14 13:43:04 ?阅读621次 ?[大] [中] [小] 评论(0) 系统设备安装 4.1 一般规定 4.1.1 本章内容适用于智能建筑物内楼宇设备监控系统或楼宇设备自动化系统工程的施工及验收。 4.1.2 BAS工程的施工,除执行本章的规定外,还应符合设计施工图纸、产品安装使用说明书的要求。 4.1.3 BAS工程的施工,应做好与建筑、电气、航空航天工业部、通风、装饰等专业的配合工作。 4.1.4 BAS工程中的焊接工作,应符合现行国家标准《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》的规定。 4.1.5 BAS工程所采用的设备及主要材料除符合供应商提供的技术标准外,应符合国内现行的有关的标准与规范。 4.1.6 BAS工程应具备下列条件方可施工。

1 设计施工图纸、有关技术文件及必要的设备安装使用说明书已齐全; 2 施工图纸已经过会审; 3 已经过技术交底和必要的培训等技术准备工作; 4 施工现场已具备BAS工程的施工条件。 4.1.7 BAS设备外观检查 1 根据设计图纸和合同规定,检查设备的型号、规格、数量、产地等主要技术数据、性能是否相符。 2 检查设备的主要尺寸、安装位置是否符合设计要求、设备外表有无变形、缺陷、脱漆、破损、裂痕、撞击痕迹等。 3 印刷电路板质量检查:有无变形、接插件接触可靠、焊点均应光滑发亮,不能有腐蚀现象,不允许用外接线。 4 设备柜内外配线检查:应无缺损、断线、配线标记是否完善。 5 设备的接地应符合图纸和本规定的要求,连接牢固、接触良好。 6 设备内外接线应紧密,无松动现象、无裸露导电部分。 4.1.8 设备接线端子引出的屏蔽电缆的屏蔽线接地检查,应满足本规定的要求。 4.2 系统设备安装 4.2.1 中央控制及网络通讯设备应在中央控制室的土建和装饰工程完工后安装。

西门子840D数控系统调试.

上电之前的准备 一:将NCK主板卸下,检查NCK主板上的电池是否正确安装。正确安装之后将NCK主板安装到NCU盒上。 二:外围线路的连接 (1 每根轴的动力线,编码器反馈线是否正确安装(X411-轴 1编码器,X422轴2编码器,动力线插口X轴对应A1口,Z 轴对应A2口,2-AXIS (2 设备总线,直流母线等是否正确可靠连接。 (3 3相电源进线连接是否可靠,U,V,W是否对应。 (4 SIMA TIC线的连接(IM361接OUT口,NCK接X111口 (5 MPI线的连接(两头ON中间OFF (6 MCP面板的节地址开关设置(810D面板的节地址为14, 机床控制面板后面的S3开关(1-8 依次设为OFF OFF ON ON ON ON OFF OFF;840D面板的节地址为6,机床控制面板后面的S3开关从左到右依次设为ON OFF ON OFF ON ON OFF OFF (7 如果是PCU50,要将显示器后面的硬盘开关拨到ON的 位置。上电之后先安装HMI 软件。软件拷贝到E盘 三:上电 (1 上电之前请将数控系统的热控断开,MCP和OPI面板上 的24V电源拔掉,以免由于接线错误造成器件烧坏。 (2 上电之后检查供给数控系统的电压是否为380V,MCP和

OPI面板的电源是否为直流24V,且正负极性正确。 (3 如果2正确,断电,合上热控,MCP和OPI面板的直流 电源插上,上电调试。 四:PLC,NC总清 1、NC总清步骤: (1将NC启动开关S3→“1”: (2启动NC,如NC已启动,按复位按钮S1: (3待NC启动成功,七段显示器显示“6”或者“b”,将S3→“0”; 这时H1(左列显示灯“+5V”显示绿灯,NC总清执行完成。即:将S3置于1位置后,按下复位按钮S1,待七段码管显示“6”或者“b”后,将S3置于0位置。NC总清后,SRAM内存中的内容被全部清掉,所有机器数据被预置为缺省值。 2、PLC总清步骤: (1将PLC启动开关S4→“2”;=>PS灯会亮。 (2S4→“3”并保持等到PS灯再次亮=>PS灯灭了又再亮。 (3在3秒之内,快速地执行下述操作S4:“2”→“3”→“2”: =>PS灯先闪,后又亮,PS灯亮。(有时PS灯不亮 (4等PS和PF灯亮了,S4→“0”:=>PS和PF灯灭,而PR灯 亮。

楼宇自控系统方案

楼宇自动控制系统 一、前言 为提高管理水平,节约能源并提供更为舒适的室内环境,把酒店的空调及新风机组、冷水机组、给排水、照明等系统设备纳入大厦自动化管理系统。 APOGEE 是以集散理论为基础的成熟的楼宇自动化系统。它具有结构灵活、适应性强、扩展方便、软件优化设备运行、操作简单等特点。APOGEE 基于W INDOW S NT 平台的系统软件包,可直接进入建筑的计算机网络集成系统,与其他进入集成系统的各子系统进行信息交换,并是集成系统中重要的环节,这也是该系统开放性的充分表现。

二、系统总则 2.1设计目标 考虑到本建筑功能为酒店用房,楼内人员长时间停留。因此楼宇自控系统应满足环境控制要求及设备、人员的管理功能。 本方案设计的楼宇自控系统应用现代控制技术,使大厦在管理和机电设备的控制方面具有国际21世纪的领先水平,为大厦创造可观的经济效益。同时达到以下目标: 1.舒适—提供舒适良好的工作环境: 楼宇自控系统根据季节、人员和空气流动情况的变化,将各区域的室内温度和湿度控制在设计要求值上,同时参考国际上的通用标准(如:ASHRAE舒适标准、ISO7730的热舒适指标PMV、国标GB5701-85中的舒适温度指标等),使楼内参加会议的人员感觉最舒适。 2.节能—降低能耗和管理成本: 在满足舒适性的前提下,楼宇自控系统通过合理组织设备运行,使大楼的运行费用为最低。即以能耗值最低为控制目标,进行优化系统控制。楼宇自控系统软件设有节能程序,可以控制设备得以合理运行。如冷冻站设备,楼宇自控系统根据传感器检测的数据,计算出大厦实际的冷负荷,确定冷水机组的启停台数。根据统计,安装楼宇自控系统后可使能源消耗降低20%~30%,对一个大型建筑来说,这是一个非常可观的数字。 3.安全—提供突发故障的预防手段: 如果大厦的机电设备突然发生故障而停机,将对大厦产生严重后果。楼宇自控系统可以从以下几个方面预防这种局面的出现:随时检查设备的实际负载和额定负载,一旦发现设备过载,立即自动卸载同时向中央控制室发出报警信号,以防损坏贵重设备;监视设备运行状况,一旦发现其中某台设备运行异常,立即报警通知检修人员前去检查,以防引起更大范围的设备故障;自动记录设备的累计运行小时数,当累计值达到规定的维修时间时,自动报告中央控制室,及时提醒进行设备检修;当一组设备

相关文档