文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 2013年度新员工安规考试题及答案

2013年度新员工安规考试题及答案

2013年度新员工安规考试题及答案
2013年度新员工安规考试题及答案

新入职人员安规考试题

日期:姓名: 分数:

1-20题每题3分 21-28题每题5分

1工作票应使用笔填写与签发,一式份,内容应正确、清楚,不得任意。

2工作票一份应保存在工作地点,由收执;另一份由收执,按值移交。

3一张工作票中,工作票签发人、工作负责人、工作许可人三者不得互相。工作负责人可以填写工作票。

4一个工作负责人只能发给张工作票,工作票上所列的工作地点,以一个

为限。

5如施工设备属于同一、位于同一楼层,同时,且不会触及带电体时,则允许在几个电气连接部分使用一张工作票。

6非特殊情况不得变更工作负责人,如确需变更工作负责人应由同意并通知工作许可人,工作许可人将变动情况记录在上。

7在原工作票的停电范围内增加工作任务时,应由工作负责人征得和工作同意,并在工作票上增填工作项目。若需变更或增设安全措施者应填用新的工作票,并重新履行工作许可手续。

8运行人员不得变更有关检修设备的方式。工作负责人和工作许可人任何一方不得擅自变更,工作中如有特殊情况需要变更时,应先取得对方的同意。

变更情况及时记录在值班日志内。

9在未办理工作票终结手续以前,任何人不准将停电设备。

10动火工作票分为动火工作票和动火工作票,外单位来生产区内动火时,应由负责该项工作的本厂人员,按等级履行动火工作票制度。动火工作票不得代替设备停复役手续或票。

11动火工作票签发人不得兼任该项工作的。动火工作负责人可以填写动火工作票。动火工作票的审批人、消防监护人不得动火工作票。

12动火工作票的有效时间为小时;二级动火工作票的有效时间为小时;一级动火工作过程中,应每隔小时测定一次现场可燃性气体和粉尘是否合格,发现异常情况应立即停止动火,未查明原因或排除险情前,不得重新动火。

13工作开始以前,工作许可人和工作负责人应共同到现场检查确已正确地执行,然后在工作票上,才允许开始工作。

14如不能按计划期限完成,必须由工作负责人办理手续。

15班长(或值长)在工作负责人将工作票注销退回之前,不准将检修设备加。

16现场禁火区域内进行动火作业,应同时执行票制度。

17工作票票签发人或工作负责人,应根据现场的安全条件、施工范围、工作需要等具体情况,增设专责人和确定被人员。

18在不同设备系统上依次进行同类型的设备检修工作,如全部安全措施不能在工作开始前完成,应办理工作票。

19运行和检修人员巡检过程中,身体不得碰及,保持与带电设备的

20所有电气设备的金属外壳均应有,使用中不准将接地装置

21填用电气一票、二票的工作分别有哪些?

22工作许可人安全责任有哪些?

23工作许可人在完成施工现场的安全措施后,还应完成哪些手续,工作班方可开始工作?24检修工作结束以前,若需将设备试加工作电压,应按照什么条件进行?

25填用热力机械第一种工作票、第二种工作票的工作分别有哪些?

26在电气设备上安全工作的组织措施有哪些?安全技术措施有哪些?

27在带电的电流互感器、电压互感器二次回路上工作时,应采取哪些安全措施?

28填用热控工作票的工作有哪些?

1、工作票应使用黑色或蓝色钢(水)笔填写与签发,一式两份,内容应正确、清楚,不得任意涂改。

2、工作票一份应保存在工作地点,由工作负责人收执;另一份由工作许可人收执,按值移交。

3、一张工作票中,工作票签发人、工作负责人、工作许可人三者不得互相兼任。工作负责人可以填写工作票。

4、一个工作负责人只能发给一张工作票,工作票上所列的工作地点,以一个电气连接部分为限。

5、如施工设备属于同一电压、位于同一楼层,同时停、送电,且不会触及带电体时,则允许在几个电气连接部分使用一张工作票。

6、非特殊情况不得变更工作负责人,如确需变更工作负责人应由工作票签发人同意并通知工作许可人,工作许可人将变动情况记录在工作票上。

7、在原工作票的停电范围内增加工作任务时,应由工作负责人征得工作票签发人和工作许可人同意,并在工作票上增填工作项目。若需变更或增设安全措施者应填用新的工作票,并重新履行工作许可手续。

8、第一种工作票应在工作前一日预先送达运行人员,临时工作可在工作开工的当天预先交给工作许可人。第二种工作票可在进行工作的当天预先交给工作许可人。

9、第一、二种工作票需办理延期手续,应在工期尚未结束以前由工作负责人向提出申请,由运行值班负责人通知工作许可人给予办理。工作票只能延期一次。

10、运行人员不得变更有关检修设备的运行接线方式。工作负责人和工作许可人任何一方不得擅自变更安全措施,工作中如有特殊情况需要变更时,应先取得对方的同意。变更情况及时记录在值班日志内。

11、在未办理工作票终结手续以前,任何人不准将停电设备合闸送电。

12、事电力工业的设计、制造、施工、安装、调试和生产等各级人员应按其职务和工作性质,熟悉《电力设备典型消防规程》的有关部分,并结合消防常识至少每两年考试一次。

13、重点部位是指火灾危险大、发生火灾损失大、伤亡大、影响大的部位和场所,一般指燃油库区、燃油泵房、调度室、通信机房、计算机房、档案室、锅炉燃油及制粉系统、汽轮机油系统、电缆夹层、变压器、电缆间及隧道、蓄电池室、易燃易爆物品存放场所以及各单位主管认定的其他部位和场所。

14、工作票分为一级动火工作票和二级动火工作票,外单位来生产区

内动火时,应由负责该项工作的本厂人员,按动火等级履行动火工作票制度。动火工作票不得代替设备停复役手续或检修工作票票。

15、作在间断或终结时应清理现场,认真检查和消除残留火种。动火工作需延期时必须重新履行动火工作制度。

16、作票签发人不得兼任该项工作的工作票负责人。动火工作负责人可以填写动火工作票。动火工作票的审批人、消防监护人不得兼任动火工作票。

17、火工作票的有效时间为24小时;二级动火工作票的有效时间为120 小时;一级动火工作过程中,应每隔 2-4小时测定一次现场可燃性气体和粉尘浓度是否合格,发现异常情况应立即停止动火,未查明原因或排除险情前,不得重新动火。

18、动火工作票由申请动火部门负责人或专业技术人员签发,安检部门、部门负责人审核,值长批准。

19、人员在发现防火安全措施不完善不正确时,或在动火工作过程中发现有危险或违反有关规定时,均有权立即制止其工作,并报告上级安检责任人。

20、储油设备不应渗、漏油。油管道连接应牢固严密,严禁使用塑料垫和橡胶垫。在高温附近的法兰盘或接头处,应装金属罩。排水沟、电缆沟、管沟等沟坑内不应有积油。

21、现场严禁存放易燃易爆物品。生产现场严禁存放超过规定数量的工作用油。生产现场需使用的油类应盛放在密封的容器内,存放在可关闭的储藏室内。

22、必须制订油区出入制度,入口处应设门卫,进入油区应进行登记,并交出火种,不准穿钉有铁掌的鞋和容易产生静电火花的化纤服装进入油区。油区的一切电气设施均应选用防爆型,电力线路必须是电缆或暗线,不准有架空线。油区内一切电气设备的维修,都必须停电进行。

23、气系统附近动用电焊、火焊时,必须办理动火作业票,经总工程师批准,并测定空气中的含氢量不大于 3% 后方可进行。

24、电、气焊等具有火灾危险的作业的人员和自动消防系统的操作人员,必须持证上岗,并严格遵守消防安全操作规程。

25、票应用黑色或蓝色钢(水)笔填写一式两份,经工作票签发人审核签字后,由工作负责人一并交给工作许可人办理许可手续。工作票不准任意涂改。

26、票一份应保存在工作地点,由工作负责人收执;另一份由工作许可人收执,按值移交。

27、工作开始以前,工作许可人和工作负责人应共同到现场检查安全措施确已正确地执行,然后在工作票上分别确认、签字,才允许开始工作。

28、进行工作前,应将一张工作票发给工作负责人,另一张保存在工作票许可人处。

29、如不能按计划期限完成,必须由工作负责人办理工作票延期手续。

30、班长(或值长)在工作负责人将工作票注销退回之前,不准将检修设备加压,合闸送电。

31、现场禁火区域内进行动火作业,应同时执行动火工作票制度。

32、殊情况不得变更工作负责人,如确需变更工作负责人应由工作票签发人同意并通知工作许可人,工作许可人将变动情况记录在工作票上。33、二种工作票有效时间,以批准的检修期为限。34、票签发人或工作负责人,应根据现场的安全条件、施工范围、工作需要等具体情况,增设专责监护人人和确定被监护的人员。

35、班组在同一个设备系统上依次进行同类型的设备检修工作,如全部安全措施不能在工作开始前一次完成,应分别办理工作票。

36、期间,工作负责人若因故暂时离开工作现场时,应指定能胜任的人员临时代替,离开前应将工作现场交待清楚,并告知工作人员。

37、间断时,工作班人员应从工作现场撤出,所有安全措施保持不动,工作票仍由工作负责人执存,间断后继续工作,无需通过工作许可人。每日收工,应清理工作地点,开放已封闭的通路,并将工作票交回运行人员。

38、班长(或值长)在工作负责人将工作票注销退回之前,不准将检修设备加压、投入运行。

39、现场禁火区域内进行动火作业,应同时执行动火工作票制度。

40、殊情况不得变更工作负责人,如确需变更工作负责人应由工作票签发人同意并通知工作许可人,工作许可人将变动情况记录在工作票上。

41、二种工作票有效时间,以批准的检修期为限。

42、票签发人或工作负责人,应根据现场的安全条件、施工范围、工作需要等具体情况,增设专责监护人人和确定被监护的人员。

43、组在同一个设备系统上依次进行同类型的设备检修工作,如全部安全措施不能在工作开始前一次完成,应分别办理工作票。

44、事电力工业的设计、制造、施工、安装、调试和生产等各级人员应按其职务和工作性质,熟悉《电力设备典型消防规程》的有关部分,并结合消防常识至少每两年考试一次。

45、重点部位是指火灾危险性大、发生火灾损失大、伤亡大、影响大的部位和场所,一般指燃油库区、燃油泵房、调度室、通信机房、计算机房、档案室、锅炉燃油及制粉系统、汽轮机油系统、电缆夹层、变压器、电缆间及隧道、蓄电池室、易燃易爆物品存放场所以及各单位主管认定的其他部位和场所。

46、工作票分为一级动火工作票和二级动火工作票,外单位来生产区内动火时,应由负责该项工作的本厂人员,按动火等级履行动火工作票制度。动火工作票不得代替设备停复役手续或检修工作票票。

47、工作在间断或终结时应清理现场,认真检查和消除残留火种。动火工作需延期时必须重新履行动火工作制度。48、工作票签发人不得兼任该项工作的工作票负责人。动火工作负责人可以填写动火工作票。动火工作票的审批人、消防监护人不得兼任动火工作票。

49、火工作票的有效时间为 24小时;二级动火工作票的有效时间为120小时;一级动火工作过程中,应每隔 2-4小时测定一次现场可燃性气体和粉尘浓度是否合格,发现异常情况应立即停止动火,未查明原因或排除险情前,不得重新动火。

50、动火工作票由申请动火部门负责人或专业技术人员签发,安监部门、消防部门负责人审核,值长批准。

51、人员在发现防火安全措施不完善不正确时,或在动火工作过程中发现有危险或违反有关规定时,均有权立即制止其工作,并报告上级安监责任人。

52、、储油设备不应渗、漏油。油管道连接应牢固严密,严禁使用塑料垫和橡胶垫。在高温附近的法兰盘或接头处,应装金属罩。排水沟、电缆沟、管沟等沟坑内不应有积油。

53、必须制订油区出入制度,进入油区应进行登记,并交出火种,不准穿钉有铁掌的鞋和容易产生静电火花的化纤服装进入油区。油区的一切电气设施均应选用防爆型,电力线路必须是电缆或暗线,不准有架空线。油区内一切电气设备的维修,都必须停电进行。

54、气系统附近动用电焊、火焊时,必须办理动火作业票,经公司领导批准,并测定空气中的含氢量不大于 3% 后方可进行。

55、负责人在全部停电时,可以参加工作班工作。在部分停电时,只有在安全措施可靠,人员集中在一个工作地点,不致误碰有电部分情况下,方可参加工作。

56、票签发人或工作负责人,应根据现场的安全条件、施工范围、工作需要等具体情况,增设专责监护人和确定被监护人员。

1、填用电气一票、二票的工作分别有哪些?

答:一票:1.高压设备上工作需要全部停电或部分停电者。2.二次系统和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电或做安全措施者。3.高压电力电缆需停电的工作。4.换流变压器、直流场设备及阀厅设备需要将高压直流系统或直流滤波器停用者。5.直流保护装置、通道和控制系统的工作,需将高压直流系统停用者。6.换流阀冷却系统、阀厅空调系统、火灾报警系统及图像监视系统等工作,需将高压直流系统停用者。7.其他工作需要将高压设备停电或做安全措施者。二票:1.控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作。2.二次系统和照明等回路上的工作,无需将高压设备停电或做安全措施者。3.转动中的发电机、同期调相机的励磁回路或高压电动机转子电阻回路上的工作。4.非运行人员用绝缘棒、核相器和电压互感器或用钳形电流表测量高压回路的电流。5.大于表2-1距离的相关场所和带电设备外壳

上的工作以及无可能触及带电设备到点部分的工作。6.高压电力电缆不需停电的工作。7.换流变压器、直流场设备及阀厅设备上的工作,无需将直流单、双极或直流滤波器停用者。8.直流保护控制系统的工作,无需将直流系统停用者。9.换流阀水冷系统、阀厅空调系统、火灾报警系统及图像监视系统等工作,无需将高压直流系统停用者。

2、工作许可人安全责任有哪些?

答:负责审查工作票所列安全措施是否正确、完备,是否符合现场条件。工作现场布置的安措是否完善,必要时予以补充。负责检查检修设备有无突然来电的危险。对工作票所列内容即使发生很小疑问,也应向工作票签发人询问清楚,必要时应要求作详细补充。

3、工作许可人在完成施工现场的安全措施后,还应完成哪些手续,工作班方可开始工作?答:会同工作负责人到现场再次检查所做的安措,对具体的设备指明实际的隔离措施,证明检修设备却无电压。对工作负责人指明带电设备的位置和注意事项。和工作负责人在工作票上分别确认、签名。

4、检修工作结束以前,若需将设备试加工作电压,应按照什么条件进行?

答:全体工作人员撤离工作地点。将该系统的所有工作票收回,拆除临时遮拦,接地线和标示牌,恢复常设遮拦。应在工作负责人和运行人员进行全面检查无误后,由运行人员进行加压试验。工作班若需继续工作时,应重新履行工作许可手续。

5、填用热力机械第一种工作票、第二种工作票的工作分别有哪些?

答:热力一票:需将生产设备、系统停运或退出备用,由运行值班人员按安规的规定采取断开电源、隔离与运行设备联系的热力系统,对检修设备进行消压、吹扫等任何一项安全措施的检修工作。2.需运行人员在运行方式、操作调整上采取保障人身、设备安措的工作。

二票:1.不需将生产设备、系统停止运行或退出备用;不需运行人员采取断开电源、隔离与运行设备联系的热力系统。2.不需运行人员在运行方式、操作调整上采取措施的。3.在设备、系统外壳上的维护工作,但不触及设备的转动转动或移动部分。

6、一级动火工作票、二级动火工作票适用范围是如何规定的?

答:一级动火:燃油罐区、燃油泵房及卸油区;锅炉燃油系统;汽轮机油系统;制氢站及氢气系统;汽机房内;电缆层和电缆架及竖井;蓄电池室;油侵变压器本体及变压器由系统;易燃易爆物品库房内;控制室、工程师站、保护小室;脱硫吸收塔;柴油发电机房;柴油消防泵房。二级:二级动火区是指一级动火区以外的所有防火重点部位或场所以及禁止明火区。公司档案室、公司通信机房、计算机房;制粉系统、磨煤机润滑油站及润滑油系统;燃煤运输皮带系统;通风条件不好,易积聚可燃气体的隧道和竖井。

7、《电力设备典型消防规程》对动火审批权限是如何规定的?

答:一级动火工作票由消防部门负责人、策划部负责人审核,公司分管领导批准,必要时还应报当地公安消防部门批准。二级动火工作票由动火部门负责人或专业技术人员、消防人员、策划部人员审核。如夜间抢修需动火时,审核、监护栏分别由公司消防队值班人员审核签名。

8、《电力设备典型消防规程》对动火的现场监护是如何规定的?

答:首次进行的一、二级动火工作时,除测定易燃易爆物含量合格外,各级审批人员和动火工作票签发人均应检查现场防火安措是否正确完备。在相关人员监护下进行明火试验,确无问题后方可动火作业。一级动火时,动火部门负责人或技术人员,消防人员应始终在现场监护。二级动火时,动火部门应指定人员,并通知消防人员始终在现场监护。

9、《电力设备典型消防规程》规定,遇到哪些情况下应严禁动火?

答:存放易燃易爆品的容器未清理干净前;压力容器或管道未泄压前;动火区内可燃气体、易燃液体的可燃蒸汽含量、粉尘浓度测定数值不合格;油车停靠的区域;风力达5级以上的露天作业。遇有火险异常情况未查明原因和消除火检异常前。

10、动火工作必须遵循哪些原则?

答:有条件拆下的构件,如油管、法兰等应拆下来移至安全场所进行动火作业。可以采用不动火的方法替代而同样能达到效果时,应尽量采用代替的方法处理。尽可能把动火的时间和范围压缩到最低限度。

11、检修设备试运时应执行哪些程序?

答:1.由工作负责人申请,经工作许可人同意并收回工作票,在确不影响其他工作班组安全措施范围内的变动,工作负责人在试运前,将全体工作成员撤至安全地点,履行许可手续后方可进行设备的试运,试运过程中的停送电应填写“停送电联系单”。2.试运后尚需工作时,工作许可人和工作负责人仍应按“安全措施”执行栏重新履行工作许可手续后,方可恢复工作。3.如果试运后尚需工作并需要改变工作票安全措施范围时,应重新签发新的工作票。12、简述办理工作票的程序有哪些?

答:1.签发工作票:工作票由工作负责人填写,由工作票签发人审核后签发。2.接受工作票:审核工作票是否正确,安措正确完备,必要时填好补充安全措施,确认无问题后,记上收到工作票时间,并在接票人处签名。3.布置和执行安全措施。4.工作票班开始工作。5.工作监护:开工后,工作负责人履行自己的安全职责,认真监护工作过程。6.工作间断:工作中遇到任何威胁到工作人员安全的1情况时,工作负责人可根据情况,临时停止工作。7.工作延期:工作票的的有效期,以值长批准的工作期限为准。8.检修设备试运:有工作负责人要求,经工作许可人同意并收回工作票,拆除相关安措,全体工作人员撤至安全地点,试运过程中,应填写送电联系单。9:.工作终结:在未办理工作票终结手续前,任何人不准将检修设备投入运行。

13、在电气设备上安全工作的组织措施有哪些?安全技术措施有哪些?

答:组织措施:工作票制度;工作许可制度;工作监护制度;工作间断、转移和终结制度。技术措施:停电;验电;接地;悬挂标示牌和装设遮拦。

14、电力电缆线路试验的安全措施有那些?

答:电力电缆试验要拆除接地线时,应征得工作许可人的许可,方可进行,工作完毕后立即

恢复。电缆耐压试验前,加压端应做好安全措施,防止人员误入试验场所,另一端应装设围栏并挂上警告标示牌。如另一端是上杆的或是锯断电缆处,应派人看护。电缆耐压试验前,应先对设备充分放电。电缆试验过程中,更换试验引线时,另两相电缆应接地。电缆试验结束,应对被试电缆进行充分放电,并在被试电缆上加装临时接地线,待电缆尾线接通后才可拆除。电缆故障声测定点时,禁止直接用手触摸电缆外皮或冒烟小洞,以免触电。

15、安规对于二次工作安全措施票的执行是如何规定的?

答:二次工作安全措施票的工作内容及安全措施内容由工作负责人填写,由技术人员或班长审核并签发。监护人由技术水平高及有经验的人担任,执行人、恢复人由工作班成员担任,按二次工作安全措施的顺序进行。上述工作至少由两人进行。

16、在带电的电流互感器、电压互感器二次回路上工作时,应采取哪些安全措施?

答:在CT上工作:禁止将CT二次侧开路。短路CT二次绕组,应使用短接片或短路线,禁止用导线缠绕。在CT与短路端子之间导线上进行工作,应有严格的安全措施,并填用二次工作安全措施票。必要时申请停用有关保护装置,安全自动装置或自动化监控系统。工作中禁止将回路的永久接地点断开。工作时,应有专人监护,使用绝缘工具,并站在绝缘垫上。

在PT上工作:严格防止短路或接地,应使用绝缘工具,戴手套。必要时,工作前申请停用有关保护、安全自动装置或自动化监控装置。接临时负载,应装有专用的刀闸和熔断器。工作时应有专人监护,禁止将汇率的安全接点断开。

17、在停电的低压配电装置和低压导线上工作,安规有哪些要求?

答:在低压配电盘、配电箱和电源干线上的工作,应填用电气二票。在低压电动机和在不可能触及高压设备、二次系统的照明回路上工作可不填用工作票,但应做好相应记录,该工作至少由两人进行。将检修设备的各方面电源断开取下熔断器,在开关或刀闸操作把手上挂“禁止合闸,有人工作“标示牌。工作前应验电。根据需要要采取其他安全措施。停电更换熔断器后,恢复操作时,应戴手套和护目镜。低压工作时,应防止相间或接地短路;应采取有效措施遮蔽有点部分,若无法采取遮蔽措施时,则将影响作业的有电设备停电。

18、检修高压电动机和启动装置时,应做好哪些安全措施?

答:断开电源开关、刀闸,经验明确无电压后装设接地线或在刀闸间装绝缘隔板,手车开关应拉至试验位置或检修位置。在开关、刀闸操作把手上悬挂“禁止合闸,有人工作”标示牌。拆开后的电缆头应三相接地。做好防止被其带动的机械引起电动机转动的措施,并在阀门上悬挂“禁止合闸,有人工作”标示牌。

19、填用热控工作票的工作有哪些?

答:1.热控人员在汽轮机组的热控电源、通讯、测量、监视、调节、保护等系统及设备上的工作。2.在热控电源、通讯、测量、监视、调节、保护以及连锁等系统及设备上的热控工作票,需当班值长批准,其他工作应根据当时具体情况,有值长批准。3.运行人员根据热控实际工作的需要,制定事故预案,有可能引起机组掉闸的工作,运行人员制定的事故预案,应

经过值长审查批准

安规考试试题带答案

X X公司安规考试试题(一) 姓名成绩 (考试时间100分钟) 一、填空题(每空1分,共45分) 1、作业人员对安全规程每年考试一次。因故间断电气工作连续 3 个月 以上者,应重新学习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。 2、任何人发现有违反安全规程的情况,应立即制止,经纠正后才能恢复作业。 3、电气设备分为高压和低压两种: 高压电气设备系指电压等级在1000V及以上者。 低压电气设备系指电压等级在1000V以下者。 4、无论高压设备带电与否,工作人员不得单独移开或越过遮拦进行工作:若必须移开遮拦时,人 体与带电设备的安全距离:10kV及以下的安全距离为0.7 m,35kV的安全距离为 1 m, 110kV的安全距离为 1.5 m,220kV的安全距离为3 m. 5、高压设备发生接地时,室内不准接近故障点 4 m,室外不准接近故障点8 m以内. 进 入上述范围人员应穿绝缘靴,接触设备的外壳和构架时,应戴绝缘手套。 6、倒闸操作中发生疑问时,应立即停止操作并向法令人报告。待发令人再行许可后,方可进 行操作。 7、在发生人身触电事故时,可以不经许可,即行断开有关设备的电源,但事后应立即报告调度 和上级部门。 8、在高压设备上工作,应至少由两人进行,并完成保证安全措施和和组织措施。 9、检修设备停电,应把各方面的电源完全断开,禁止在只经断路器断开的设备上工作,应 拉开隔离开关,应使各方面有明显的断开点。与停电设备有关的变压器和电压互感器, 应将设备各侧断开,防止向停电检修设备倒送电。 10、验电时,应使用相应相应电压等级、合格的接触式验电器,验电时应先在上 进行试验,确证验电器良好。高压验电时应戴绝缘手套。 11、装设接地线应先接接地端,后接导线端,接地线应接触良好,连接可靠。装、拆接地线 均应使用绝缘棒和绝缘绳。 12、接地线应用有透明护套的多股软铜线组成,其截面积不得小于25 mm2, 同时应满足装设地点短路电流的要求。 13、在一经合闸即可送电到工作地点的断路器和隔离刀闸的操作把手上,均应悬挂“禁止合闸、 有人工作“的标识牌。 14、转动着的发电机,即使未加励磁,亦应认为有电压。 15、在转动着的电机上调整、清扫电刷及滑环时工作人员应特别小心,不得 使衣服及擦拭材料被机器挂住,扣紧袖口,发辫放在帽内。 16、所有电流互感器和电压互感器的二次绕组应有一点且仅有一点永久性的、可靠的保护接 地。 17、电流互感器二次侧严禁开路,电压互感器二次侧严禁短路。

20171111年安规考试复习题[1]

1.安全生产事故隐患(以下简称事故隐患),是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规 章、标准、规程和安全生产管理制度的规定,或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的(危险状态)、人的(不安全行为)和管理上的(缺陷)。才被界定为事故隐患。 2.生产经营单位应当(定期)组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员排查本 单位的事故隐患。对排查出的事故隐患,应当按照事故隐患的等级进行(登记),建立事故隐患(信息档案),并按照职责分工实施(监控治理)。 3.事故隐患排查治理应纳入日常工作中,按照“(查找)-(评估)-报告-(治理)或控制-(验 收)-销号”的流程形成闭环管理。 4.我厂储存液氨20吨,按照《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218)标准辨识依据,已 经构成重大危险源,按照《中华人民共和国安全生产法》第三十七条规定生产经营单位对重大危险源应当登记建档,进行定期(检测)、(评估)、(监控),并制定应急预案,告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的(应急措施)。 5.危险化学品重大危险源,是指按照《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218)标准辨识 确定,生产、储存、使用或者搬运危险化学品的数量等于或者超过(临界量)的单元。6.对可能发生急性职业损伤的有毒、有害工作场所,用人单位应当设置(报警装置),配置现 场(急救用品)、(冲洗设备)、应急撤离(通道)和必要的(泄险区)。 7.危险化学品,是指具有(毒害)、(腐蚀)、(爆炸)、(燃烧)、助燃等性质,对人体、设施、(环 境)具有危害的(剧毒化学品)化学品和其他化学品。 8.职业病是指企业、事业单位和个体经济组织的劳动者在职业活动中,因接触(粉尘)、(放 射性物质)和其他有毒、有害物质等因素而引起的(疾病)。 9.主控室、化验室等重要场所应配备急救药箱,应根据实际存放相应的急救药品,并指定专 人经常(检查)、(更换)或(补充)。 10.应根据生产场所、设备、设施可能产生的(危险)、(有害因素)的不同,分别设置安全 警告标志。 11.电梯的安全(安全闭锁)装置、(自动)装置、(机械部分)、(信号照明)等有缺陷时 必须停止使用,并采取必要的安全措施,防止高空摔跌等伤亡事故。 12.进入受限空间或空气流动性较差的场所(含容器、吸收塔、槽箱)作业,必须事先进行(通 风),并检测(氧气)、(一氧化碳)、(可燃气体)等气体含量,确认不发生(中毒)、(缺氧)方可开始作业。 13.所有升降口、大小孔洞、楼梯和平台,必须装设不低于(1050)mm高栏杠和不低于(100) mm高的脚部护板。 14.所有高出地面、平台(1.5)m,经常操作的阀门,必须设有便于操作、牢固的梯子或平台。 15.与热力和机械相关的工作人员应按照安规要求每年考试(一次)中断(三个)月以上者, 必须重新学习安规,并经考试合格后方可恢复工作。 16.所有工作人员都应具备必要的安全救护知识,应学会紧急救护方法,特别要学会触电急救 法、窒息急救法、心肺复苏法等,并熟悉有关(烧伤)、(烫伤)、(外伤)、(气体中毒)等急救常识。 17.使用易燃物品和有毒危险物品(如乙炔、氢气、氨气等)的人员,必须熟悉这些物质的(性 质)、(防火)规则和应急处理常识,防止不当施救。 18.使用有毒物品(如氨、酸、碱)的人员,必须熟悉这些物质的(特性)及(防火防爆规则), 防止不当救治。

安规考试题库含答案

变电运维安规考试题库 班级姓名得分_______ 一、选择题 1. 外单位承担或外来人员参与公司系统电气工作的工作人员,应熟悉国家电网公司电力安全工作规程(变电部分),并经考试合格,经( )认可,方可参加工作。 A. 聘用单位 B.设备运行管理单位 C. 发包单位 D. 用工单位 2. 各类作业人员有权( )违章指挥和强令冒险作业。 A. 制止 B. 拒绝 C. 举报 3. 电力安全工作规程要求,作业人员对电力安全工作规程应( )考试一次。 A. 两年 B. 每年 C. 三年 4. 作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的( )应合格、齐备。 A. 穿戴 B. 劳动防护用品 C. 器材 D. 工具 5. 各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及( )。 A. 事故紧急处理措施 B. 紧急救护措施 C. 应急预案 D. 逃生方法 6. 为加强电力生产现场管理,规范各类工作人员的行为,保证人身、( )和设备安全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际,制定电力安全工作规程。 A. 施工 B. 电网 C. 网络 D. 电力 7. 作业人员的基本条件之一:经( )鉴定,作业人员无妨碍工作的病症。 A. 领导 B. 医疗机构 C. 医师 D. 专业机构8. 作业人员的基本条件规定,作业人员的体格检查每( )至少一次。 A. 三年 B. 四年 C. 两年 D. 一年 9. 高压电气设备:电压等级在( )伏及以上者。 A. 1000 B. 250 C. 500 D. 380 10. 高压设备上全部停电的工作,系指室内高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内),并且通至邻接( )的门全部闭锁,以及室外高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内)。 A. 工具室 B. 控制室 C. 高压室 D. 蓄电池室 11. 倒闸操作的基本条件之一:防误闭锁装置不得随意退出运行,停用防误闭锁装置应经本单位分管生产的行政副职或( )批准。 A. 总工程师 B. 防误操作装置负责人 C. 正职 12. 倒闸操作时要求操作( )应具有明显的标志,包括:命名、编号、分合指示、旋转方向、切换位置的指示及设备相色等。 A. 机构 B. 设备 C. 系统 D. 间隔13. 待用间隔(母线连接排、引线已接上母线的备用间隔)应有名称、编号,并列入( )管辖范围。 A. 运行 B. 检修 C. 调度 14. 倒闸操作时要求单人操作、( )在倒闸操作过程中严禁解锁。 A. 检修人员 B. 运行人员 C. 操作人员 15. 换流站内,运行中高压直流系统直流场中性区域设备、站内临时接地极、接地极线路及接地极均应视为( )。 A. 非带电体 B. 带电体 C. 部分带电体

安规考试试题题库(答案)

一、填空 1、在防火重点部位或场所以及禁止明火区动火作业,应填用动火工作票,动火工作票有下列两种:填用一级动火工作票、填用二级动火工作票。 2、设备不停电时的安全距离10KV是 0.7 米,35KV 1 米,110KV_1.5______米,220KV___3___米。 3、一级动火工作票提前办理。一级动火工作票的有效期为 24 h,二级动火工作票的有效期为 120 h。动火作业超过有效期限,应重新办理动火工作票。 4、如送电操作需由电气值班人员进行时,应使用“送电联系单”。 5、长期停用或新领用的电动工具应用 500 V 的绝缘电阻表测量其绝缘电阻,如带电部件与外壳之间的绝缘电阻值达不到 2 MΩ,应进行维修处理。 6、所谓运用中的电气设备,指全部带有电压、一部分带有电压或一经操作即带有电压的电气设备。 7、专责监护人临时离开时,应通知被监护人员停止工作或指定临时负责人,待专责监护人回来后方可恢复工作。 8、凡在离地面(坠落高度基准面) 2 米及以上的地点进行的工作,都应视作高处作业。 9、触电急救,首先要使触电者迅速脱离电源,越快越好。因为电流作用的时间越长,伤害越大。 10、所有升降口、大小孔洞、楼梯和平台,必须装设不低于 1050 MM高栏杆和不低于 100 MM高护板。 11、“两票三制”当中的两票是指工作票和操作票。 12、储存气瓶仓库周围 10米距离以内,不准堆放可燃物品,不准进行锻造、焊接、等工作,不准吸烟。

13、设备检修前,应放尽系统内的汽、水、油等介质,确认已泄压和温度符合工作条件后,方可开始工作。 14、在有火灾、爆炸、中毒、窒息、灼烫伤等危险以及粉尘危害的地点或设备内工作,应做好通风措施。 15、在盛装易燃易爆和有毒有害介质的设备上工作,应做好吹扫与清洗的置换措施。 16.坚决贯彻安全生产安全第一、综合治理、预防为主的方针。17.几台锅炉排污系统合用一根总排污管时,不应有 2 台或以上的锅炉同时排污。 18.一级动火工作票经批准后由工作负责人递送值长,二级动火工作票经批准后由工作负责人送运行值班员。 19.雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘鞋,并不准靠近避雷器和避雷针。 20.生产厂房内外的电缆,在进入控制室、电缆夹层、控制柜、开关柜等处的电缆孔洞,必须用防火材料严密封闭。 21.锅炉吹灰前,应适当提高燃烧室负压,并保持燃烧稳定,吹灰时工作人员应戴手套。 22.清扫烟道、省煤器、再热器时,应打开所有的人孔门,以保证足够的通风。 23.电除尘器运行中,禁止清理阴极振打及大梁加热保温瓷瓶。24.一级动火工作过程中,应每隔 2-4 h测定一次现场可燃气体、易燃液体的可燃蒸气含量或粉尘浓度是否合格。 25.在锅炉运行中,禁止将安全阀解列。安全阀门应按照《电力工业锅炉压力容器监察规程》的规定,定期进行放汽试验。

2013年春检安规试题及答案()

2013年春检<<安规>>(电力线路部分)考试题 班组姓名成绩 单选题(共20题,每题1分) 1. 人员在带电线路杆塔上工作与35kV带电导线的最小安全距离是(B )m。 A.0.7 B.1.0 C.1.5 D.2.0 2. 各类作业人员应被告知其作业现场和( C )存在的危险因素、防范措施及事故紧急处理措施。 A.办公地点 B.生产现场 C.工作岗位 3. 工作许可人在确认全部工作已经完毕,所有( D )已由线路上撤离,接地线已经全部拆除,与记录簿核对无误并作好记录后,方可下令拆除各侧安全措施,向线路恢复送电。 A.工作许可人 B.小组负责人 C.工作票签发人 D.工作人员 4. 工作负责人(监护人)、工作许可人应由有一定( A )经验、熟悉电力安全工作规程、熟悉工作范围内的设备情况,并经工区(所、公司)生产领导书面批准的人员担任。 A.工作 B.作业 C.检修 5. ( C )的报告应简明扼要,并包括下列内容:工作负责人姓名,某线路上某处(说明起止杆塔号、分支线名称等)工作已经完工等。 A.工作间断 B.工作许可 C.工作终结 D.工作转移 6. 禁止工作人员穿越( B )的10kV及以下线路对上层线路进行验电。 A.未停电 B.未经验电、接地 C.未经验电 7. 成套接地线( C )透明护套的多股软铜线组成。 A.可不用 B.可用没有 C.应由有 8. 在操作柱上断路器(开关)时,应有防止断路器(开关)( D )时伤人的措施。 A.失灵 B.坠落 C.损坏 D.爆炸 9. 砍剪树木应有( C )。 A.工作负责人 B.工作监护人 C.专人监护 D.监护 10. 在带电线路杆塔上工作时,风力应不大于( C )级,并应有专人监护。 A.3.0 B.4.0 C.5.0 D.4.5 11. 如需在绝缘架空地线上作业时,应用( B )或个人保安线将其可靠接地或采用等电位方式进行。 A.保安线 B.接地线 C.拉线 D.短路线 12. 在杆塔上作业,( C )下方应按坠落半径设围栏或其它保护措施。 A.杆塔下方 B.杆上人员 C.工作点 13. 作业人员攀登杆塔时,手扶的构件应( A )。 A.牢固 B.方便 C.灵活 14. 在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上高处工作,高度超过( C )时,应使用安全带,或采取其他可靠的安全措施。 A.2m B.1m C.1.5m 15. 起吊重物( C ),就须再检查悬吊及捆绑情况,认为可靠后方准继续起吊。 A.离地0.4米后 B.离地0.2米后 C.稍一离地 16. 同一天内几处配电变压器台架上进行同一类型工作,可( C )。 A.不使用工作票 B.使用一张工作任务单 C.使用一张工作票 17. 电容器停电工作时,应先断开电源,将电容器( D )后才能进行工作。 A.充分放电 B.刀闸拉开 C. 接地 D. 充分放电、接地 18. 施工机具应有专用库房存放,库房要经常保持( B )。 A.整齐、通风 B.干燥、通风 C.干净、整齐 19. 电力电缆工作前应详细核对电缆标志牌的名称与( B )所填写的相符,安全措施正确可靠后,方可开始

电厂安规考试试题及答案

安规试题三 姓名:成绩: 一、填空 1、工作票签发人不得兼任该项工作的,不得签发工作票。 2、对触电伤员施用触电急救,首先要使触电者迅速__________,越快越好。 3、停电更换熔断器(保险)后,操作时,应戴手套和。 4、硬质梯子的横档应嵌在支柱上,梯阶的距离不应大于________,并在距梯顶________处设限高标志。 5、接地线应使用专用的线夹固定在导体上,禁止用________的方法进行接地或短路。 6、事故紧急处理可不用工作票,但应使用。 7、禁止将千斤顶放在________无人照料的荷重下面 8、工作票签发人和工作负责人,对有、施工复杂易发生事故的工作,应增设专人监护。专责监护人其他工作。 9、一张工作票中,和不得兼任工作负责人。可以填写工作票。 10、工作许可人的安全责任之一:工作现场布置的________是否完善,必要时予以补充。 二、单项选择 1、在工作期间,工作票应始终保留在()手中。 A、工作负责人 B、工作票签发人 C、工作班成员 2、工作票中停电线路名称栏应填写() A、线路电压等级和线路名称 B、线路停电变电站 C、线路停电开关 3、在高压设备上工作,应至少由( )进行,并完成保证安全的组织措施和技术措施。

A、三人 B、两人 C、四人 D、一人 4、专责监护人临时离开时,应通知( )停止工作或离开工作现场,待专责监护人回来后方可恢复工作。 A、特种作业人员 B、工作班全体人员 C、被监护人员 D、高空作业人员 5、工作票的有效时间,以()为限。 A、批准的检修期 B、工作申请时间 C、工作所需最长时间 6、工作票签发人不在工作现场时,工作票的修改可由工作负责人进行,但必须经()同意。 A、工作许可人 B、工作班人员 C、工作票签发人 7、工作监护制度规定,工作负责人在( )时,可以参加工作班工作。 A、一经操作即可停电 B、邻近设备已停 C、全部停电 D、部分停电 8、在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作,高度超过( )时,应使用安全带,或采取其他可靠的安全措施。 A、1.0m B、1.5m C、2.0m D、2.5m 9、建筑工、油漆工等非电气人员工作时,工作票发给() A、工作票负责人 B、工作票许可人 C、监护人 10、、室内高压设备发生接地时,不得接近故障点( )m以内。 A. 6.0 B. 8.0 C. 4.0 D. 5.0

2020年安规考试试卷

2020年安规考试试卷 一、单选题(40分/每题1分) 1、(C)有权拒绝违章指挥和强令冒险作业;在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况时,有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所,并立即报告。 A.工作人员 B.管理人员 C.作业人员 D.任何人 2、进入作业现场应正确佩戴安全帽,现场作业人员还应穿(D)、绝缘鞋。 A.绝缘服 B.屏蔽服 C.防静电服 D.全棉长袖工作服 3、在多电源和有自备电源的用户线路的高压系统接入点,应有明显(D)。 A.电气指示 B.机械指示 C.警示标识 D.断开点 4、柱上断路器应有分、合位置的(A)指示。 A.机械 B.电气 C.仪表 D.带电 5、凡装有攀登装置的杆、塔,攀登装置上应设置(B)标示牌。 A.“止步,高压危险!” B.“禁止攀登,高压危险!” C.“从此上下!” D.“有电危险!” 6、装设于(D)的配电变压器应设有安全围栏,并悬挂“止步,高压危险!”等标示牌。 A.室外 B.室内 C.柱上 D.地面 7、现场勘察工作,对涉及(D)的作业项目,应由项目主管部门、单位组织相关人员共同参与。 A.多专业、多部门 B.多部门、多单位 C.多专业、多单位 D.多专业、多部门、多单位 8、若一张工作票下设多个小组工作,(C)应指定每个小组的小组负责人(监护人),并使用工作任务单。 A.工作票签发人 B.工作许可人 C.工作负责人 D.专责监护人 9、一回线路检修(施工),邻近或交叉的其他电力线路需配合停电和接地时,应在工作票中列入(B)。 A.安全措施 B.相应的安全措施 C.技术措施 D.相应的技术措施 10、若需变更或增设(D),应填用新的工作票,并重新履行签发、许可手续。 A.安全条件 B.施工范围 C.工作任务 D.安全措施 11、专责监护人应由具有相关专业工作经验,熟悉工作范围内的(A)情况和本规程的人员担任。 A.设备 B.现场 C.接线 D.运行 12、填用配电第一种工作票的工作,应得到(C)的许可,并由工作负责人确认工作票所列当前工作所需的安全措施全部完成后,方可下令开始工作。 A.现场工作许可人 B.配电运维人员 C.全部工作许可人 D.值班调控人员

2017年安规考试复习题.doc

2017年安规考试复习题 一、填空题 1.生产厂房内外必须保持清洁完整。 2.在楼板和结构上诅或在规定地点以外安装起重滑车或堆放重物等,必须事先经过本单位有关技术部门的审核许可。 3.禁止利用任何管道悬吊重物和起重滑车。 4.生产厂房内外工作场所的井、抗、孔、洞或沟道,必须覆以与地面齐平的坚固的盖板。 5.在检修工作中如需将井、坑、孑L、洞或沟道的盖板取下,必须设临时围栏。 临时打的孔、洞,施工结束后,必须恢复原状。 6.所有升降口、大小孔洞、楼梯和平台,必须装设不低于1050毫米高栏杆和不低于皿毫米高的护板。如在检修期间需将栏杆拆除吋,必须装设临吋遮拦, 并在检修结朿时将栏杆立即装回。 7.所有楼梯、平台、通道、栏杆都应保持完整,铁板必须铺设牢固。铁板表面 应有纹路以防滑跌。 &门口、通道、楼梯和平台等处,不准放置杂物,以免阻碍通行。地板上临时放有容易使人绊跌的物件(如钢丝绳等)时,必须设置明显的警告标志。 9、生产厂房内外工作场所的常用照明应保证足竝度。在操作盘、重要表计、主要楼梯、通道等地点还必须设有事故照明。 10、生产厂房及仓库应备有必要的消防设备,例如:消防栓、水龙带、灭火器、砂箱、石棉布和其他消防工具等。 11、安全生产管理,坚持安全第一、预防为主、综合治理的方 针。 12、所有工作人员都应具备必要的安全救护知识,应学会紧急救护方法,特别要学会心肺复苏法、触电急救法、窒息急救法等,并熟悉有关烧伤、烫伤、外伤、气体中毒等急救常识。 13、作业人员的着装不应有可能被转到的机器绞住的部分和可能卡住的部分,进入生产现场必须穿着材质合格的工作服,衣服和袖口必须扣好;禁止戴围山,穿着长衣服、裙子。工作服禁止使用尼龙、化纤或棉、化纤混纺的衣料制做,以防

安规考试题库及标准答案

--- 一、单项选择题 1、作业人员对本规程应()考试一次。因故间断电气工作连续()以上者,应重新学习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。A、一年,3个月B、半年,6个月C、两年,3个月 2、电气设备操作后的位置检查应以设备实际位置为准,无法看到实际位置时,可通过设备机械位置指示、电气指示、 仪表及各种遥测、遥信信号的变化,且至少应有()及以上指示已同时发生对应变化,才能确认该设备已操作到位。 A、两个B 、三个C、四个D 、一个 )填写,由技术人员或班长审核并签发。、二次工作安全措施票的工作内容及安全措施内容由(3 A、工作许可人B 、工作票签发人C 、工作负责人D、工作班成员 )不许单独进入、滞留在高压室内和室外高压设备区内。、(4 A、工作班成员B 、所有工作人员(不包括工作负责人) C、工作票签发人D 、所有工作人员(包括工作负责人) 、工作期间,工作负责人若因故暂时离开工作现场时,应指定能胜任的人员临时代替,离开前应将工作现场交待清楚,5 _________。并告知工作班成员。原工作负责人返回工作现场时, A、不必履行同样的交接手续B 、也应履行同样的交接手续

C、只能做为工作班成员参加参加工作 D、告知工作班成员既可 ______不准将停电设备合闸送电。、在未办理工作票终结手续以前,6 A、运行人员B 、检修人员C、调度员D 、任何人员 ______。、在控制盘、配电箱、电源干线上工作应执行7 A、第一种工作票B 、第二种工作票C 、带电作业工作票 )的共同现场检查和认可。、在所有的措施完成后,必须经过(8 A、工作负责人和许可人C 、工作负责人和工作班成员、工作负责人和签发人B ___时,应使用安全带或采取其他可靠的安全措施。、在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作,高度超过9 A、B 、 1.5mC 、D、3m1.9m2m 10、操作票和工作票均应保存____。 C 、一年A、三个月 D 、一个月、半年B11、在工作期间,工作票应始终保留在()手中。 C、工作票签发人A、工作负责人B、工作班成员 12、工作票中停电线路名称栏应填写() A 、线路电压等级和线路名称B、线路停电变电站C、线路停电开关 )、在高压设备上工作,应至少由(13进行,并完成保证安全的组织措施和技术措施。 、四人BA、三人、两人DC、一人 14、专责监护人临时离开时,应通知() 停止工作或离开工作现场,待专责监护人回来后方可恢复工作。 BA、特种作业人员、工作班全体人员

新版精编国家电网安规完整考试题库500题(含答案)

国家电网安规考试题库500题[含答案] 一、单选题 1.二次工作安全措施票应随工作票归档保存()。 A.3个月 B.6个月 C.9个月 D.1年D 2.继电保护装置、安全自动装置、自动化监控系统在运行中改变装置原有定值时,不影响一次设备正常运行的工作,应该填用变电站(发电厂)()。 A.第一种工作票 B.第二种工作票 C.带电作业工作票 D.安全措施票B 3.对于连接电流互感器或电压互感器二次绕组并装在屏柜上的继电保护、安全自动装置上的工作,可以不停用所保护的高压设备或不需做安全措施者,应该填用变电站(发电厂)()。 A.第一种工作票 B.第二种工作票 C.带电作业工作票 D.工作任务单B 4.在经继电保护出口的发电机组热工保护、水车保护及其相关回路上工作,可以不停用高压设备的或不需做安全措施者,应该填用变电站(发电厂)()。 A.第一种工作票 B.带电作业工作票 C.工作任务单 D.第二种工作票D 5.二次工作安全措施票的工作内容及安全措施内容由()填写,由技术人员或班长审核并签发。 A.工作票签发人 B.工作许可人 C.工作负责人 D.专责监护人C

6.二次系统上工作,监护人由技术水平较高及有经验的人担任,执行人、恢复人由 ()担任,按二次工作安全措施票的顺序进行。 A.工作负责人 B.专责监护人 C.工作许可人 D.工作班成员D 7.工作人员在现场工作过程中,若因本身工作所引起异常情况或断路器(开关)跳闸、阀闭锁,应保留现场并立即通知(),以便及时处理。 A.工作负责人 B.工区领导 C.调控人员 D.运维人员D 8.在继电保护装置、安全自动装置及自动化监控系统屏(柜)上或附近进行打眼等振动较大的工作时,应采取防止运行中设备误动作的措施,必要时向调控中心申请,经()同意,将保护暂时停用。 A.值班调控人员或工作负责人 B.值班调控人员或工作票签发人 C.值班调控人员或运维负责人 D.值班调控人员或专责监护人C 9.在继电保护装置、安全自动装置及自动化监控系统屏(柜)上或附近进行打眼等振动较大的工作时,应采取防止运行中设备()的措施。 A.倾倒 B.振动 C.误动作 D.误操作C 10.在继电保护、安全自动装置及自动化监控系统屏间的通道上搬运试验设备时,不能阻塞通道,要与()保持一定距离,防止事故处理时通道不畅,防止误碰运行设备,造成相关运行设备继电保护误动作。 A.检修设备 B.运行设备 C.相邻设备 D.其他试验设备B 11.继电保护、安全自动装置及自动化监控系统做传动试验或一次通电或进行直流输电系

安规考试题库及答案讲解学习

一、单项选择题 1、作业人员对本规程应()考试一次。因故间断电气工作连续()以上者,应重新学习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。 A、一年,3个月 B、半年,6个月 C、两年,3个月 2、电气设备操作后的位置检查应以设备实际位置为准,无法看到实际位置时,可通过设备机械位置指示、电气指示、仪表及各种遥测、遥信信号的变化,且至少应有()及以上指示已同时发生对应变化,才能确认该设备已操作到位。 A、两个 B、三个 C、四个 D、一个 3、二次工作安全措施票的工作内容及安全措施内容由()填写,由技术人员或班长审核并签发。 A、工作许可人 B、工作票签发人 C、工作负责人 D、工作班成员 4、()不许单独进入、滞留在高压室内和室外高压设备区内。 A、工作班成员 B、所有工作人员(不包括工作负责人) C、工作票签发人 D、所有工作人员(包括工作负责人) 5、工作期间,工作负责人若因故暂时离开工作现场时,应指定能胜任的人员临时代替,离开前应将工作现场交待清楚,并告知工作班成员。原工作负责人返回工作现场时,_________。 A、不必履行同样的交接手续 B、也应履行同样的交接手续 C、只能做为工作班成员参加参加工作 D、告知工作班成员既可 6、在未办理工作票终结手续以前,______不准将停电设备合闸送电。 A、运行人员 B、检修人员 C、调度员 D、任何人员 7、在控制盘、配电箱、电源干线上工作应执行______。 A、第一种工作票 B、第二种工作票 C、带电作业工作票 8、在所有的措施完成后,必须经过()的共同现场检查和认可。 A、工作负责人和许可人 B、工作负责人和签发人 C、工作负责人和工作班成员 9、在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作,高度超过___时,应使用安全带或采取其他可靠的安全措施。 A、2m B、 1.5m C、 1.9m D、3m 10、操作票和工作票均应保存____。 A、三个月 B、半年 C、一年 D、一个月 11、在工作期间,工作票应始终保留在()手中。 A、工作负责人 B、工作票签发人 C、工作班成员 12、工作票中停电线路名称栏应填写() A、线路电压等级和线路名称 B、线路停电变电站 C、线路停电开关 13、在高压设备上工作,应至少由()进行,并完成保证安全的组织措施和技术措施。 A、三人 B、两人 C、四人 D、一人 14、专责监护人临时离开时,应通知()停止工作或离开工作现场,待专责监护人回来后方可恢复工作。 A、特种作业人员 B、工作班全体人员 C、被监护人员 D、高空作业人员 15、第一、二种工作票的有效时间,以()为限。 A、批准的检修期 B、工作申请时间 C、工作所需最长时间

2018年度安规考试试题及答案

沙湾电厂2018年度安规考试试题及答案(运维) 单位:___________ 姓名:___________ 分数:___________ 一、选择:(将正确的答案填入括号内,每题2分,共40分) 1、因故间断电气工作连续( B )以上者,应重新学习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。。 A、1个月 B、3个月 C、6个月 D、8个月 2、作业人员必须具备必要的安全生产知识,学会紧急救护法,特别要学会( C )。 A、心外按压 B、人工呼吸 C、触电急救 D、外伤包扎 3、在特别潮湿或周围均属金属导体的地方工作时,如在金属容器或水箱等内部,行灯的电压不准超过( B ) 伏 A.6 B.12 C 24 D36 4、电焊机的外壳必须可靠接地,接地电阻不得大于( B )Ω。 A.0.5 B.4 C.10 D.30 5、用中的氧气瓶和乙炔气瓶应垂直放置并固定起来,氧气瓶和乙炔气瓶的距离不得小于( B )m。 A.2 B.5 C.10 D.20 6、一级动火工作票的有效期为(C)小时,二级动火工作票的有效期为()小 时。动火作业超过有效期限,应重新办理动火工作票。。 A、12、72 B、48、120 C、24、120 D、24、72 7、高压室内的二次接线和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电或做安全 措施者,应该使用( A )工作票。 A、电气第一种 B、电气第二种 C、继电保护安全措施票 8、工作票上所填写的月、日、时、分均填写( B )数字。 A.一位 B.两位 C.三位 9、下列不属于填写第一种工作票的是( D )。 A、高压设备上工作需要全部停电或部分停电者。 B、使用携带型仪器在高压回路上工作需停电或做安全措施者。 C、高压电力电缆需停电的工作。 D、控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作。 10、如果线路上有人工作,应在线路断路器(开关)和隔离开关(刀闸)操作把手上悬挂 ( B )的标示牌。。 A、止步,高压危险 B、禁止合闸,线路有人工作! C、设备运行中

安规考试试题(带答案)

XX公司安规考试试题(一) 姓名成绩 (考试时间100分钟) 一、填空题(每空1分,共45分) 1、作业人员对安全规程每年考试一次。因故间断电气工作连续 3 个月以上者,应 重新学习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。 2、任何人发现有违反安全规程的情况,应立即制止,经纠正后才能恢复作业。 3、电气设备分为高压和低压两种: 高压电气设备系指电压等级在1000V及以上者。 低压电气设备系指电压等级在1000V以下者。 4、无论高压设备带电与否,工作人员不得单独移开或越过遮拦进行工作:若必须移 开遮拦时,人体与带电设备的安全距离:10kV及以下的安全距离为0.7 m,35kV 的安全距离为 1 m,110kV的安全距离为 1.5 m,220kV的安全距离为 3 m. 5、高压设备发生接地时,室内不准接近故障点 4 m,室外不准接近故障点8 m以内. 进入上述范围人员应穿绝缘靴,接触设备的外壳和构架时,应戴绝 缘手套。 6、倒闸操作中发生疑问时,应立即停止操作并向法令人报告。待发令人再行许可 后,方可进行操作。 7、在发生人身触电事故时,可以不经许可,即行断开有关设备的电源,但事后应 立即报告调度和上级部门。 8、在高压设备上工作,应至少由两人进行,并完成保证安全措施和和组织措 施。 9、检修设备停电,应把各方面的电源完全断开,禁止在只经断路器断开的设备 上工作,应拉开隔离开关,应使各方面有明显的断开点。与停电设备有关 的变压器和电压互感器,应将设备各侧断开,防止向停电检修设备倒送电。 10、验电时,应使用相应相应电压等级、合格的接触式验电器,验电时应先在 上进行试验,确证验电器良好。高压验电时应戴绝缘手套。 11、装设接地线应先接接地端,后接导线端,接地线应接触良好,连接可靠。 装、拆接地线均应使用绝缘棒和绝缘绳。 12、接地线应用有透明护套的多股软铜线组成,其截面积不得小于25 mm2,同时应满足装设地点短路电流的要求。 13、在一经合闸即可送电到工作地点的断路器和隔离刀闸的操作把手上,均应悬挂 “禁止合闸、有人工作“的标识牌。 14、转动着的发电机,即使未加励磁,亦应认为有电压。 15、在转动着的电机上调整、清扫电刷及滑环时工作人员应特别小心,不得 使衣服及擦拭材料被机器挂住,扣紧袖口,发辫放在帽内。 16、所有电流互感器和电压互感器的二次绕组应有一点且仅有一点永久性的、可 靠的保护接地。 17、电流互感器二次侧严禁开路,电压互感器二次侧严禁短路。 18、使用钳形电流表时,应注意钳形电流表的电压等级,钳形电流表应保存在干

2015年安规考试复习试题答案(试题库)

2015年安规考试复习题答案 一、单选题 1、“热控工作票”规定:有可能引起机组掉闸的工作,运行人员制定的事故预案,应经过( )审查批准。 A、单元长 B、值长 C、总工程师 答:B 2、一个班组在同一个设备系统上依次进行( )的设备检修工作,如全部安全措施不能在工作开始前一次完成,应分别办理工作票。 A、同类型 B、非同类型 C、同一厂家 答:A 3、请找出下面工作许可人应负的安全责任的描述错误( )。 A、正确地和安全地组织工作 B、检修设备与运行设备确已隔断 C、安全措施已完善和正确地执行 答:A 4、请找出下面工作票签发人安全责任的描述错误( )。 A、工作是否必要和可能 B、是否按规定进行危险点分析工作 C、召集、主持工作班人员进行危险点分析并制定控制措施 答:C 5、请找出下面工作票签发人安全责任的描述错误( )。 A、工作票中安全措施和危险点防范措施是否正确和完善 B、工作前对工作人员交代注意事项 C、经常到现场检查工作是否安全地进行 答:B 6、请找出下面工作票签发人安全责任的描述错误( )。 A、所派工作负责人和工作班成员人数和技术力量是否适当,是否能够安全地进行工作 B、工作是否必要和可能 C、安全措施已完善和正确地执行 答:C 7、热力机械第一种工作票适用于( )。 A、火力发电厂 B、水力发电厂 C、风力发电厂 答:A 8、请找出下面工作负责人安全责任的描述错误( )。 A、正确地和安全地组织工作 B、对工作人员给予必要的指导 C、负责审查工作的必要性 答:C 9、请找出下面工作许可人应负的安全责任的描述错误( )。 A、负责审查工作的必要性 B、检修设备与运行设备确已隔断 C、审查工作票所列安全措施应正确完备和符合现场实际安全条件 答:A 10、请找出下面工作负责人安全责任的描述错误( )。 A、随时检查工作班人员在工作过程中是否遵守安全工作规程和安全措施 B、正确执行“检修自理”的安全措施

最新安规考试试题(答案)

华能乐亭风电场安规考试试题 答题人:班组:分数: 一、填空题:(20分) 1、雷雨天气需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘鞋,并不的靠近避雷器和避雷针。 2、倒闸操作必须同时有_2_个人执行,其中一人对设备较为熟悉者作监护。 3、在全部停电的或部分停电的电气设备上工作,必须完成下列措施:一、停电;二、 验电;三、装设接地线;四、悬挂标示牌和装设围栏。 4、高压设备发生接地时,室内不得接近故障点_±_米以内,室外不得接近故障点_8_米以内。 5、设备对地电压在250v 以上者,为高压;250v 以下者,为低压。 6、10KV设备在不停电时的安全距离是0.7m ,35KV带电设备、110KV带电设备的安全距 离是1.5m 、220KV带电设备的安全距离是3m 。 7、电气设备停电后,即时是事故停电,在未拉开有关隔离开关和做好安全措施以前,不得触及设备或进入遮拦,以防突然来电。 8、在发生人身触电事故时,为了解救触电人,可以不经许可即行断开有关设备的电源, 但事后必须立即报告。 9、同一张工作票中工作票签发人、工作负责人和工作许可人三者不得互相兼任。工作负责人可以填写工作票 10、一份操作票只能填写一个操作任务。 二、多项选择题(共50分,每题5分): 1、高压开关柜内手车开关拉出后,(A、B C )。 A、观察隔离挡板是否可靠封闭。 B、隔离挡板禁止开启。 C、设置“止步,高压危险!”的标示牌 2、下列项目应填入操作票内:(A、B CD E、F、G ) A、应拉合的断路器(开关)。 B、应拉合的隔离开关(刀闸)。 C、验电。 D应拉合的接地刀闸(装置)、装拆接地线。 E、合上或断开控制回路或电压互感器回路的空气开关、熔断器。 F、切换保护回路和自动化装置及检验是否确无电压。 G拉合设备后检查设备的位置。 3、下列各项工作可以不用操作票:(A、B )。 A、事故应急处理。 B、拉合断路器(开关)的单一操作。 C、拉开或拆除全站(厂)唯一的一组接地刀闸或接地线。 4、若(A、B、C )同时停、送电,可使用同一张工作票。

电厂安规考试一试题及答案

安规试题A 姓名:成绩: 一、填空 1、工业中的三废是指:、、。 2、火场逃生的方法有:、。 3、常用灭火器有哪些:、、。 4、所有电气设备的金属外壳均应有良好的接地线。 5、各级领导人员都不准发出违反本规程的命令。工作人员接到违反本规程的命令,应该拒绝执行。 6、“二票”是指工作票、操作票。 7、新工人的三级安全教育是指厂级教育、车间教育和班组教育。 8、凡在离地面 2 m及以上的地点进行的工作,都应视为高处作业。 9、操作票应填写设备的双重名称,即设备和 10、遇有电气设备着火时,应立即将有关设备的电源切断,然后进行救火。对带电设备应使用、等灭火,不得使用灭火。 二、单项选择 1、《安规》中明确规定,单人值班不得单独从事()工作 A、巡视 B、修理 C、检查 2、高压设备上工作的安全措施分()类 A、一 B、三 C、四 3、10KV及以下电气设备不停电的安全距离是()米。 A、0.35 B、0.7 C、1.5 4、220KV电气设备不停电的安全距离是()米。 A、0.7 B、2 C、3 5、500KV电气设备不停电的安全距离是()米。 A、3 B、4 C、5

6、SF6设备工作区空气中SF6气体含量不得超过()ppm。 A、500 B、1000 C、1500 7、在运用中的高压设备上工作,分为()类: A、二 B、三 C、四 8、设备运行后每()个月检查一次SF6气体含水量,直至稳定后,方可每年检测一次含水量。 A、三 B、四 C、五 9、SF6设备运行稳定后方可()检查一次SF6气体含水量。 A、三个月 B、半年 C、一年 10、工作人员进入SF6配电装置室,必须先通风()min,并用检漏仪测量SF6气体含量。 A、5 B、10 C、15 三、判断题 1、只要工作地点不在一起。一个工作负责人可以发两张工作票。() 2、开工前工作票内的全部安全措施可以分步做完。() 3、在几个电气连接部分上依次进行不停电的同一类型的工作,可以发给一张第二种工作票。() 4、操作中发生疑问时,不准擅自更改操作票。() 5、工作票的有效时间,以批准的检修期为限。() 6、工作票的有效时间,以检修期为限。() 7、对企业发生的事故,坚持“三不防过”原则进行处理。() 8、装设接地线必须先接接地端,后接导体端,且必须接触良好。() 9、装设接地线必须先接导体端,后接接地端,且必须接触良好。() 10、电动机起动装置的外壳可以不接地。() 四、问答题 1、安规对工作人员穿着工作服有何规定?

2013年安规考试题库(热机专业部分)

华能瑞金电厂2013年热机专业安规考试题库 一、填空题: 1、观察锅炉燃烧情况时,须戴或用有色玻璃遮着眼睛。(防护眼镜) 2、横过通道的电线,应有防止被的措施。(轧断) 3、开启锅炉的看火门、检查门、灰渣门时,须缓慢小心,工作人员须站在,并看好向两旁躲避的退路。(门后) 4、发现积粉自燃时,应用喷壶或其他器具把水,熄灭着火的地方。不得用压力水管直接浇注着火的煤粉,以防煤粉飞扬引起。(喷成雾状、爆炸) 5、燃烧室及烟道内的温度在℃以上时,不准入内进行检修及清扫工作。(60) 6、在燃烧室内部工作时,应至少有人一起工作,燃烧室外应有人监护。(两) 7、煤粉仓内必须使用 V的行灯,电源线和灯头绝缘应良好,行灯不准埋入残留在煤粉仓内死角处的积粉内。(12) 8、在燃烧室内工作需加强照明时,可安设110V、220V临时性的固定电灯,禁止带电 110V、220V 的临时电灯。(移动) 9、锅炉进行1.25倍工作压力的超压试验时,在保持试验压力的时间内不准进行,应待压力降到工作压力后,才可进行检查。(任何检查) 10、只许在个负责人的指挥下进行吊大盖的工作。(1) 11、进入凝汽器内工作时,应使用 V行灯。(12) 12、沟道或井下进行工作时,地面上须有人担任监护。进入沟道或井下的工作人员须戴安全帽,使用安全带,安全带的绳子应绑在地面的物体上,并由监护人监视。(一、牢固) 13、密闭空间内氧气浓度保持在,工作人员方可进内工作。(19.5%~21%) 14、凡在容器、槽箱内进行工作的人员,应根据具体工作性质,事先学习必须注意的事项(如使用电气工具应注意事项,气体中毒、窒息的急救法等),工作人员不得少于两人,其中人在外面监护。在可能发生有害气体的情况下,则工作人员不得少于三人,其中人在外面监护。监护人应站在能看到或听到容器内工作人员的地方,以便随时进行监护,监护人同时担任其他工作.( 一、两、不准) 15、当浓酸溅到眼睛内或皮肤上时,应迅速用大量的清水冲洗,再以 %的碳酸氢钠溶液清洗。当强碱溅到眼睛内或皮肤上时,应迅速用大量的清水冲洗,再用 %的稀硼酸溶液清洗眼睛或用1%的醋酸清洗皮肤。经过上述紧急处理后,应立即送医务所急救。当浓酸溅到衣服上时,应先用水冲洗然后用2%稀碱液中和,最后再用水清洗。(0.5、2) 16、如必须在氢气管道附近进行焊接或点火的工作,应事先经过氢量测定,证实工作区域内空气中含氢量小于 %并经厂主管生产的副厂长(或总工程师)批准后方可工作。(3) 17、下时,不可露天进行焊接或切割工作。(雨、雪)

2020安规考试题含答案

2016安规考试题 一、填空 1、检修工作开始以前,工作许可人和工作负责人应共同到现场检查安全措施确已正确地执行,然后在工作票 上签字,才允许开始工作。 2、凡在离地面有__2__米及以上作业视为高空作业,在无栏杆的脚手架上工作,高度超过__1.5__米时,必须 使用安全带或采取其他可靠的安全措施。 3、应尽可能避免靠近和长时间的停留在可能受到烫伤的地方。如因工作需要,必须长时间停留时,应做好安 全措施。 4、在风力超过5级时禁止露天进行焊接或气割。 5、在可能引起火灾的场所附近进行焊接工作时,必须备有必要的消防器材。 6、在密闭容器内,不准同时进行电焊及气焊工作。高空电焊及气焊工作必须做好防止火花飞溅及防火灾措施。 7、雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,禁止打伞,并不得靠近避雷器和避雷针。 8、经企业领导批准允许单独巡视高压设备的值班员和非值班员,巡视高压设备时,不得进行其他工作,不得移开或越过遮拦。 9、运行与检修人员巡检过程中,身体不得碰及转动部分,保持与带电设备的安全距离。 10、严格执行调度命令,操作时不允许改变操作顺序,当操作发生疑问时,应立即停止操作,并报告调度部门,不允许随意修改操作票,不允许随意解除防误闭锁装置。 二、单选 1、制定《电力安全工作规程》的目的是为了加强电力生产现场管理,规范 C 工作人员的行为,保证人身、 电网和设备的安全 A、检修 B、运行 C、各类 2、作业人员基本条件之一:具备必要的 C 知识,学会紧急救护法,特别要学会触电急救。 A、计算机操作 B、卫生保健 C、安全生产 3、在金属容器(如预热器、凝汽器槽箱等)内工作时必须使用 C V 以下的电气工具。 A、36 B、24 C、12 4、在工作地点,最多只许有 A 个氧气瓶。 A、2 B、4 C、3 5、在梯子上工作时,梯与地面的斜角度为 C 左右。工作人员必须登在距梯顶不少于1米的梯蹬上工作。 A、40度 B、50度 C、60度 6、遇有 A 级及以上大风或恶劣气候时,应停止露天高处作业。 A、六 B、八 C、十 7、对可能带电的电气设备进行灭火时,可使用C灭火器。 A :干式、二氧化碳、1211 B:干式、二氧化碳、泡沫C:二氧化碳、1211 、干砂 8、在充氢设备运行区进行焊接、切割与热处理作业,必须制订可靠的安全措施,经总工程师及运行单位有关部门批准后方可进行。作业前,必须先测量空气中的含氢量,低于 B 时方可进行。