文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 消防自动报警系统操作规程

消防自动报警系统操作规程

消防自动报警系统操作规程
消防自动报警系统操作规程

消防系统(控制室)操作规程

1.消防设备为专用设备,采用不间断电源,如遇特殊情况需停电时,停电时间不宜超过1小时。

2.火警处理:

当发生火警时,首先应按“消音”键中止警报声。然后应根据控制器的报警信息检查发生火警的部位,确认是否有火灾发生;若确认有火灾发生应根据火情采取相应措施,例如:

○1、启动报警现场的声光警报装置发出火警声光提示,启动现场的火灾应急广播系统,通知现场工作人员安全撤离;

○2、立即报告值班主管或安全主管(或者通知前门保安员向上级报告)

○3、拨打电话报警;

○4、启动消防灭火设备,如消防泵、喷淋泵等;

○5、启动相关的消防排烟设备、正压送风设备等。

○6、切断相关楼层的非消防电源。

若为误报警,应采取如下措施:

○1、检查误报火警部位是否灰尘过大、温度过高、部件损坏,确认是否是由于人为或其他因素造成误报警;

○2、按“取消”键使控制器恢复到正常监控状态,观察是否还会误报;如果仍然发生误报可将其隔离(屏蔽),并尽快通知维保单位进行维修。

3.故障与异常处理:

当发生故障时,首先应按面板上的“消音”键中止警报声。然后应根据控制器的故障信息检查发生故障的部位,确认是否有故障发生;若确认有故障发生,应根据情况采取相应措施:当报警控制器发出故障提示信息后,按下“消音”键中止警报声,然后根据控制器的显示的故障信息检查发生故障的部位,或通知安全主任处理。在B控制器显示屏上,故障显示中“-M”表示丢失、“-H”表示火警、“-K”表示开路故障、“-D”表示短路故障、“-L”表示类型不符。在A控制器面板上直接显示故障类型。

○1、当报主电故障时.应确认是否发生市电停电,否则检查主电源的接线、熔断器是否发生断路。主电断电情况下,备电可以连续供电8 小时;

○2、当报备电故障时,应检查备用电池的连接器及接线;当备用电池连续工作时间超过8 小时后,也可能因电压过低而报备电故障;

○3、若为现场设备故障,应及时维修,若因特殊原因不能及时排除的故障,应将其隔离(屏蔽),待故障排除后再利用设备释放功能将设备恢复;

○4、当发生故障原因不明或无法恢复时,请尽快通知维保单位进行维修;

○5、若系统发生异常的声音、光指示、气味等情况时,应立即关闭电源,并尽快通知安装单位。

○6、做好故障警告记录:从主机面板上抄下故障发生时间、地点、区号、点号及是什么故障。

○7、故障的隔离:按下面板的“隔离”键输入故障设备的编码,再按下“确认”键,进行隔离。

○8、在自动报警系统停电下进行故障处理。

○9、故障的恢复:当故障处理完后进行恢复,按下面板的“取消”键,再按下“确认”键,进行恢复。

4、启动/停动:

当确认发生火警时,可通过手动方式快速启动消防灭火设备。首先应确认该设备为总线设备还是多线设备。

○1、总线制没备:根据手动消防启动盘的透明窗内的提示信息找到要启动的设备对应的单元,按下这个单元的手动键,命令灯点亮,启动命令发出。若再次按下该键则命令灯熄灭,启动命令被中止;

○2、多线制设备:根据多线制控制盘面板上的标签找到要启动的设备对应的单元,按下这个单元的手动键,命令灯点亮,启动命令发出。若该设备为电平控制方式,再次按此该键则命令灯熄灭,启动命令被中止;若该设备为脉冲控制方式,需找到停动该设备对应的单元,并按下这个单元的手动键,启动命令被中止。

5、键盘解锁:

控制器开机默认为锁键状态,若进行命令功能键(除“消音”键外)操作,液晶屏显示一个要求输入密码的画面,此时输入正确的用户密码并按下“确认”键,才可据继续操作,同时完成键盘解锁。

6、保护备电:

当使用备电供电时,应注意供电时间不应超过8小时,若超过8

小时应关闭控制器的备电开关,待主电恢复时再打开,以防蓄电池损坏。

7.消防自动报警系统在特殊情况下停电操作:

先断开主机内的蓄电池电源,再断开消防主电。恢复时应先开启消防主电,再开启主机内的蓄电池电源。

8、其他注意事项:

○1、B控制器上“远音联动”和“一般联动”必须置于自动状态,即其指示灯为亮的状态。

○2、其他使用操作依照说明书及控制器按钮/指示灯的功能说明并参照区域代码。

消防系统维保操作规程

消防系统维保操作规程 1.1 消防报警系统 1、报警系统的组成: 系统由火灾探测器、模块、报警主机、消防报警按钮、警铃、消防广播、消防专用电话等组成。 2、报警系统的作用: 利用感烟、感温探测器、探测早期真实火灾,把信号传给报警控制器,通过报警控制器自动或手动启动声、光报警设备并启动消防灭火设备。自动监视检测报警系统的运行故障,显示报警及灭火系统的运行状况,并对故障信号向消防控制中心发出声、光报警。指明火灾位置,记录相关信息。 3、报警系统运行维护管理 1)火灾自动报警系统的使用单位应有经过专门培训,并经过考试合格的专人负责系统的管理操作和维护。 2)应建立火灾自动报警系统的技术档案。 3)火灾自动报警系统应保持连续正常运行,不得随意中断。 4)消防控制中心必须有人24小时值班。 5)对报警信号及时检查确认,对故障信号应及时检查维修。 6)火灾自动报警系统的定期检查和试验,应符合下列要求: 每日应检查火灾报警控制的功能,并应按附表的格式填写系统运行和控制器日检登记表。 7)每月应检查和试验火灾自动报警系统的下列功能,并应按附表

的格式填写季度登记表。 (1)采用专用检测仪器分区试验探测器的动作及确认灯显示。(2)试验火灾警报装置的声光显示。 (3)试验水流指示器、压力开关等报警功能、信号显示。 (4)对备用电源进行充放电试验,主电源和备用电源自动切换试验。 (5)用自动或手动检查下列消防控制设备的控制显示功能: a、防排烟设备(可半年检查1次)、电动防火阀、电动防火门、防 火卷帘等的控制设备; b、室内消火栓、自动喷水灭火系统的控制设备; c、七氟丙烷、二氧化碳等固定灭火系统的控制设备; d、消防广播、应急照明灯及疏散指示标志灯。 (6)检查所有转换开关。 (7)消防通讯设备应在消防控制室进行对讲通话试验。 1.2 消火栓灭火系统 1、消火栓系统的组成 系统由消防水天面水箱、消防水泵、稳压栓箱(内配消火栓、水龙带、水枪、卷盘)、水泵接合器、管网及仪表组成。 2、消火栓系统的作用: 控制、扑灭水可以扑灭的火灾。 3、消火栓系统运行维护管理 1)消火栓操作步骤:

消防报警火灾报警控制系统一般操作规程

消防报警系统 1.操作说明 火警处理: 当发生火警时,首先应按“消音”键中止警报声。然后应根据控制器的报警信息检查发生火警的部位,确认是否有火灾发生;若确认有火灾发生,应根据火情采取相应措施。例如: 启动报警现场的声光警报器发出火警声光提示,通知现场人员撤离; 拨打消防报警电话报警; 启动消防灭火设备等。 若为误报警,应采取如下措施: 检查误报火警部位是否灰尘过大、温度过高,确认是否是由于人为或其它因素造成误报警; 按“取消”键使控制器恢复正常状态,观察是否还会误报;如果仍然发生误报可将其隔离,并尽快联系相关单位进行维修。 故障与异常处理: 当发生故障时,首先应按“消音”键中止警报声。然后应根据控制器的故障信息检查发生故障的部位,确认是否有故障发生;若确认有故障发生,应根据情况采取相应措施: 当报主电故障时,应确认是否发生市电停电,否则检查主电源的接线、熔断器是否发生断路。 当报备电故障时,应检查备用电池的连接器及接线;当备用电池连续工作时间超过规范时间后,也可能因电压过低而报备电故障; 若为现场设备故障,应及时维修,若因特殊原因不能及时排除的故障,应将其隔离,待故障排除后再利用设备释放功能将设备恢复; 若系统发生异常的声音、光指示、气味等情况时,应立即关闭电源,并尽快通知相关单位。 启动/停动: 当确认发生火警时,可通过手动方式快速启动消防灭火设备。 总线制设备:根据手动消防启动盘的透明窗内的提示信息找到要启动的设备对应的单元,按下这个单元的手动键,命令灯点亮,启动命令发出。若再次按下该键则命令灯熄灭,启动命令被终止; 保护备电: 当使用备电供电时,应注意供电时间不应超过规范时间,若超过规范时间应关闭控制器的备电开关,待主电恢复时再打开,以防蓄电池损坏。 2火灾报警控制系统一般操作规程

冶炼炉前工岗位安全操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD829 冶炼炉前工岗位安全操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

冶炼炉前工岗位安全操作规程通用 版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1新的或长期停用的旧的铁水包(渣包)、锭模,一定烘烤到120℃以上方能使用。 2吊车吊物或浇注、倒渣时,应有专人按规定信号指挥吊车,其它人员应远离吊物。 3电炉在生产时,禁止在炉口下逗留或通过。如必须在该处工作时,要有专人看管炉口。 4烧炉眼时,工作鞋、手套必须干燥。使用大锤者,不准戴手套。 5用氧开炉眼时,应安放挡板,开氧气时应由小到大缓慢开启。炉眼烧开后,迅速成关闭氧气,氧气安全关闭后,方准将氧气管拉出安全挡板外。 6使用氧气时,应遵守下列规定: 6.1氧气瓶必须有关防震圈、安全帽等安全附件。搬运时要轻拿轻放,严禁在地面滚动、碰撞和吊车吊运。 6.2氧气瓶要在指定地点存放。不准在露天曝晒,不准接近高温,距明火要10米以上。

火灾自动报警系统的操作规程

火灾自动报警系统的操作规程 一、消防中心工作人员必须是经消防职能部门认可的专职人员。 二、消防中心必须全天二十四小时有人值班。 三、工作人员在使用和操作消防主机之前,必须详细参阅主机《使用说明 书》,并接受专业技术人员的指导,方可操作。严禁非专职人员操作消防主机! 四、消防主机在平时必须处于正常监视状态,确保发生火灾时能发出警报。 五、本系统消防连动设备可设置为自动和手动状态;在有人值班的消防中心 时可将连动状态转到手动位置。但在任何情况下不许关闭地区音响! 消防连动设备为手动或自动状态下,消防主机接收来自现场的报警信 号,消防主机均发出蜂鸣报警音并鸣动当前报警层和邻近层的地区音响;当需要鸣动其它层的地区音响时,可按地区音响全部鸣动按钮。同时,主机对消防应急照明和疏散指示发出启动指令。 消防连动设备为连动手动状态时,主机发出火灾警报后,值班人员应根据主机屏幕上提供的报警位置,前往现场确认是否发生火灾。 如确认发生火灾,应立即按下附近的报警按钮。消防中心收到火灾确认信号后,立即拨打火警电话。 同时,按动消防主机“火灾断定“按钮直至相应指示灯亮为止。此时,系统处于连动自动状态时,消防主机接收来自现场的报警信号,自动发出启动相关的消防设备的控制指令,并接受消防水泵、防火卷帘、防火阀等消防设备的运行或动作的反馈信号。 同时,主机启动消防应急广播预警指令;按住地区音响停止按钮,停止地区音响的鸣响。打开应急消防广播“强制报警“开关,启动消防应急广播系统,引导并疏散人群。 值班人员应监视消防主机接收到的消防设备工作的反馈信号。如该启动的消防设备没有运行或反馈信号,及时到设备现场查看或手动启动。六、紧急时,在任何情况下,值班人员都可在消防中心或设备现场根据需要 手动启动消防水泵、喷淋水泵、防排烟风机等消防设备。 七、当使用消防栓设备实施灭火时,须按下消防栓旁的按钮;或通知消防中 心启动消防水泵;或前往水泵控制房直接启动消防水泵。 八、确认火情得到处理后,必须将主机恢复到正常监控状态,可按“复位 “按钮。并到现场将运行或动作的消防设备恢复到正常状态。 九、系统可能发生非火灾报警的情况,应查明原因。如属偶发误报的,可 按“复位“按钮使系统恢复到正常状态。 十、当消防主机检测有异常发生时,会发出异常报警音。值班人员做好记 录后,

消防设施维护保养规程

消防设施维护保养 操 作 规 程

火灾自动报警及联动控制系统的维护保养操作规程 1、集中控制器(包括区域报警器)每月试验火灾报警控制器 的基本功能并对备用电源进行充放电试验1~2次,主电源和备用电源自动切换试验1~3次。 2、探测器:每月试验(不少于10%)探测器的报警功能是否 正常,并排除探测器的故障。 3、光速探测器:为保证光速探测器工作的准确性,每年必须 定期对探测器进行功能检验和校准工作。 4、两年后每三年全总清洗一遍,并和响应阀值及其它必要的 功能试验。 5、用专用检测仪器分期分批试验探测器的报警功能及确认灯 显示功能。 6、手动报警按钮:每月试验(不少于10%)报按钮的功能是 否正常。 7、对联动系统(图像监控联动)的维护保养:每年至少对消 防控制设备模拟、自动试验1~3次,试验消防控制设备的控制显示功能。

消防给水系统的维护保养操作规程 1、喷淋头维护保养(排除喷淋头上的油污、涂料等): 每月(不少于10%)应对喷头进行一次外观检查,当发现有不正常的喷头应及时更换;当喷头上有异物时应及时清除,更换。 2、管路系统的维护保养: (1)观察稳压泵的启动频率,确定管网有无渗漏现象。 ①外观检查:检查管道有无机械损伤、油漆脱落、锈蚀等, 管道固定是否牢固,发现问题应及时处理。 ②清除堵塞:系统管道中,可能因某种残留有砂、石、木屑 或水源带来的垃圾、铁锈等,这样会造成喷头堵塞、报警阀关闭不严、水力警铃输水管堵塞等。 (2)每月需对不少于20%的管道末端进行放水,确保管内的水质良好,并对水流指示器的报警功能进行检查。 3、报警阀的维护保养: 对报警阀应进行开阀试验,观察阀门开启性能密封性能,以及报警阀各部件的工作状态是否正常;每季度应对报警阀旁的放水试验阀进行一次放水试验,验证系统的供水能力,压力开关的报警功能是否正常对安装的压力表要定期检查。检查报警前,后压力表指示是否正常。 4、气压罐的维护保养: (1)打开排气阀,检查是否能够自动加压。 (2)打开试验排水阀,检查减水时能否自动供水,加压装置

消防报警系统操作规程标准范本

操作规程编号:LX-FS-A80292 消防报警系统操作规程标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

消防报警系统操作规程标准范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 系统的组成: 消防报警主机、消防手动报警按钮、消火栓报警按钮、消防电话、消防广播、消防水泵、消防电梯、正压送风机、正压送风口、断电控制模块等组成。 消防报警控制器操作: 一.在主机键盘上的每一个键都是双功能键,在做定义或是输入设备号的时候应用的是数字功能,平时的操作则是用它的功能键。 1.自检键:在正常工作状态下按下此键,可检查系统主机的所有的指示灯及报警声音;在调试的状态下,则可以重新注册外部的设备。

炼钢车间安全作业指导书示范文本

炼钢车间安全作业指导书 示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

炼钢车间安全作业指导书示范文本使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 第一部分电炉安全作业指导书 一、自扒补炉装料送电冶炼每一炉优质合格的钢水 1、严格按照厂里以及车间制定的安全生产规定组织生 产,检查并监督各岗位是否有不安全操作行为,是否有违 反安全生产管理规定的作业行为,并对班组违反安全管理 规定的职工提出批评,有权进行考核。 2、对安全应该有足够的预见性,及时提醒或更正班组 职工的不安全行为,防止事故的发生。 3、对现场生产事故的处理必须树立安全第一的思想, 保证对生产事故的处理做到既安全又快捷。 存在的危险源:水冷块漏水、空中落物、热铁水、炉 渣

可能导致的事故:烫伤、挤伤、砸伤 二、换放电极 1、检查电极铁螺头是否牢固。 2、电极对位的时候必须停止补炉作业,炉体周围除吹灰和指车人员外禁止站人。 3、指车人员的语言必须清晰。 4、配电工必须遵循确认制的操作原则,防止误操作。 5、指车人员和配电工联系必须叫配电工名字和天车联系要报清车号。 6、注意清理电极粘渣,防止电极脱钩与粘渣脱落,砸伤人员。 7、提前关闭冲渣水,避免蒸汽大。 存在的危险源:电极脱钩 可能导致的事故:摔伤、烫伤、砸伤 三、电极接长

消防设备管理规定及操作规程

消防设备设施管理规定 一、全公司的烟感器每年由消防中心组织测检1~2次。 二、自动灭火喷淋管道污水,每年由消防中心和管工班组织排放检查一次。 三、每季度由消防中心或水泵班防水检查一次公司内的地上消火栓。 四、消防水泵每半年由消防中心和水泵班手动或自动启动检查一次。 五、气站的电子鼻的信号每季度由液化站测试一次信号。 六、公司的消防加压、送风、排烟风机,每月由工程部门启动运行测试检查一次。 七、消防总控制联动系统每年由消防中心和工程部及有关部门联合启动运行检查一次。 八、公司的各种电气设备,每年联合进行一次检查。 九、备用发电机,由工程部根据设备检查安排时间定期启动检查。 十、各部位的轻便手提式10升、推车式65~100升的泡沫灭火器,每年由消防中心监督各部位更换药剂一次,其他器材损坏的要及时更换。 十一、公司建筑物内凡存放有物品的地方,有人员活动的地方、公共场所、娱乐场所、楼层间、机房、电房、气站、厨房、办公室等部位视情况配备轻便手提式灭火器材,由管辖部门负责维护保管及外表的清洁卫生,摆放消防器材的地方不得堆放杂物,改变消防器材摆放的位置时,要经消防中心同意,有意损坏消防器材要罚款,情节严重的要追究责任。 十二、相关文件记录:无消防设施、安全标识管理规定 一、按照消防规范要求,管理区域内配备各种消防设备、设施,标识安装在合适、醒目的位置上。 二、各种标识不得随意挪为他用,责任部门应按月进行全面普查的规定认真落实,保证各种标识的完好性。 三、标识名称及作用 1、公共设施的标识

(1)楼层灯及楼层号码的标识,分别安装在各楼层电梯厅内,其作用是为人们提示你所在楼层。 (2)应急指示灯标识,分别安装在住宅楼各层通道及楼梯内,其作用是在火灾情况下可作应急照明使用,并提示人们所在安全疏散的方向。 (3)禁止吸烟标识,在管理区域内公共场所及各电梯箱内安装有禁止吸烟标识牌,其作用是提示人们在公共场所不许吸烟,做到文明办公防止火灾发生。 (4)消防器材标识,在各层指向灭火器的方向分别安装有指示牌,其作用是提示人们该方向设有灭火器材,一旦发生火灾及时使用。 (5)火警电话标识,在各层通道内分别安装有火警电话标牌,其作用提示大家时刻记住火警电话,火灾时及时报警。 2、消防设备系统的标识 (1)消防供水管道的标识,在楼内的消防供水管,按规范要求全为红色,并在管道上有明确的编号,说明该管是消火栓系统或花洒系统供水的区域范围。 (2)消防栓的标识,在管理区域内所有消防栓的门上都印有消火栓的字样,提示人们该处设有消火栓。 (3)高层、中高层排烟系统标识,在各层的走廊一方设有一个排烟窗,在相应的位置设有排烟窗控制装置,上面注有“发生火灾时,按下红按钮”的字样标识。 (4)加压送风系统标识,在各层的消防电梯厅,防火楼内梯 设有加压送风百叶窗,发生火灾时可向该区域内送风,避免烟雾火势进入,使顺利疏散。 (5)消防电梯标识,在每层的消防电梯厅内都标有消防电梯字样,表示该梯为消防电梯。 3、消防机房的标识 (1)消防水泵的标识,在各水泵上注有水泵编号、功率等字样标识。 (2)消防水箱的标识,在供水箱上标有消防储水量限位标识。 (3)排送风机的标识,在管理区域内各消防风机上都标有,风机编号“P”、“S”,及功率等字样标识。 (4)监控中心的标识,摆在监探中心的门口,挂有监控中心的标牌,在值班室内的控制台上,显示有供电

消防系统维修保养规程

编号:CZ-GC-00222 ( 操作规程) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 消防系统维修保养规程 Maintenance procedures for fire protection system

消防系统维修保养规程 操作备注:安全操作规程是要求员工在日常工作中必须遵照执行的一种保证安全的规定程序。忽视操作规程在生产工作中的重要作用,就有可能导致出现各类安全事故,给公司和员工带来经济损失和人身伤害,严重的会危及生命安全,造成终身无法弥补遗憾。 为规范消防系统维修保养工作,确保消防系统设备各项性能良好,特制定本规程。 1.0程序要点 1.1检查 1.1.1日检:每班次在高级技工的指导下由消防管理中心监控员对火灾报警系统进行下列检查: a)每班次均应进行系统设备的外观检查; b)火警功能。误报火警应勘察误报的火灾探测器探头现场有无蒸汽、烟雾、粉尘等影响探头正常工作的环境干扰存在,如有其它干扰存在,应设法排除。对于误报频繁又无其它干扰影响探头正常工作的,或探头显示灯不亮、不能接收信号,应及时清洗更换; c)自检功能。按自检键后,进行复位,让系统处于正常状态,不能复位应查明原因;

d)故障功能: --主电源故障,检查输入电源是否完好,熔丝有无烧断、接触不良等情况; --备用电源故障,检查充电装置,电池有否损坏,有无断线; --探测回路故障,检查该回路至火灾探察器的接线是否完好,有无探头被取下,终端监控器有无损坏。 2.1.2月检:每月由安全主管及维修人员组织对消防自动系统进行下列功能检查,并填写《消防系统月检查保养记录表》:a)月检全部内容; b)测试探测器主要工作电压是否正常; c)火灾探测器(温感、烟感、破玻)安装倾斜度不大于45度,与底座接触是否良好,外观是否清洁完好,指示灯是否闪亮。随机抽取5%的烟感喷烟后,消防主机是否收到报警信号; d)对楼层消防栓进行外观检查,查看外接线是否固定良好,油漆脱落应补刷新漆; e)检查手动报警按钮、紧急旋钮安装是否牢固,有无破损及丢

冶炼工安全生产操作规程

编号:CZ-GC-01183 ( 操作规程) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 冶炼工安全生产操作规程 Safety operation rules for smelters

冶炼工安全生产操作规程 操作备注:安全操作规程是要求员工在日常工作中必须遵照执行的一种保证安全的规定程序。忽视操作规程 在生产工作中的重要作用,就有可能导致出现各类安全事故,给公司和员工带来经济损失和人身伤害,严重 的会危及生命安全,造成终身无法弥补遗憾。 1、作业前的准备 1.1进入车间前必须穿戴好劳动保护用品(安全帽、防护面罩、口罩、工作服、劳保鞋);捣炉时必须将捣炉机驾驶室门关闭。 1.2严禁酒后、患病(办理请假手续)、带情绪上岗,违反劳动纪律,迟到,早退,无故不上班,不请假的按旷工处理。 1.3接班后认真检查工作岗位设备的安全防护装置是否正常,一旦发现异常应及时上报班长、炉长。 1.4上岗前,应对所属炉台供电系统、水冷系统、液压(或气压)系统、电极系统、炉壳、出铁口以及捣炉机等辅助设备进行检查,以确认是否正常。 2、作业中的安全要求 2.1开捣炉机要做到一看二慢三行,不开快车,严禁捣炉机、大铲碰撞电极,以免造成电极事故或热停炉现象。

2.2及时压放电极,确保电极工作端长度,放好电极后,要多观察电极烧结情况,防止电极硬断、软断事故发生。 2.3冶炼操作过程中应及时捣掉电极上的粘料,定期清理铜瓦根部的电极糊。 2.4加料、捣炉作业完毕,必须及时关闭炉门。 2.5捣炉机使用安全 2.5.1使用捣炉机时严禁将方向机打死;同时严禁捣炉杆在捣炉时碰撞电极、铜瓦,及其他炉体设备以免造成电极事故或设备事故。 2.5.2捣炉机运行时,要观察捣炉机运行区域的其他作业人员,严禁任何无关人员进入,防止车辆伤害事故的发生。 2.5.3捣炉机电源线必须保证划线顺畅,严禁电源线着地或剐蹭。 2.5.4捣炉机发生机械故障时,必须及时通知维修人员进行处理。 2.6加料作业现场必须干净,无散落原料,防止滑跌,各种材料、工具要整齐存放到指定地点。 2.7注意观察铜瓦的工作情况,防止高料面操作,严禁铜瓦埋入炉料中,发现铜瓦损坏应及时与维修工配合更换。

消防报警系统操作规程完整

消防报警系统操作规程 消防报警系统的组成:系统的组成:消防报警主机、消防手动报警按钮、消火栓报警按钮、消防电话、消防广播、消防水泵、消防电梯、正压送风机、正压送风口、断电控制模块等组成。 消防报警控制器操作 一.在主机键盘上的每一个键都是双功能键,在做定义或是输入设备号的时候应用的是数字功能,平时的操作则是 用它的功能键。 1.自检键:在正常工作状态下按下此键,可检查系统主机的所有的指示灯及报警声音;在调试的状态下,则可以重新注册外部的设备。 2.对时键:可以对系统的时间进行调整,操作时用 TAB (消音键)移动光标,用相应的数字键进行更改。 3.分屏/全屏键及窗口切换键:在同一屏幕上出现报警,动作,故障等几种信息时,可用窗口切换键来移动光标选择所要查看的信息项;如信息很多,可在选择信息窗口后用分屏/全屏键单独查看此信息内容,并用上下光标辅助翻页。

4.消音键:系统报警消音。 5.隔离与取消隔离:当系统中的个别设备发生误报或是故障,为不影响别的设备的正常应用,在不能及时处理的情况下,可以先把它隔离,在恢复后在取消隔离。方法:按下“隔离键”输入所要隔离的设备的二次码,移动光标,输入设备类型,然后确认,按“取消”键退出。取消隔离与隔离的操作方法相同。设备的二次码为六位,一般前两位是楼层号,第三位代表的是楼号,后三位是设备的编码。例如:隔离 042146 30 代表二号楼四层 146 号水流指示器。(设备类型在说明书的后面) 6.喷洒控制键:这是控制气体灭火系统是否喷洒的键。在此键没有被允许的时候,在联动时,钢瓶驱动盘不会输出 24V 电压。 7.启动控制键:此键按下,包括两种功能选择,手动与自动。手动允许的时候,可以操作手动盘和键盘上的所有功能键。自动允许打开,在外部设备符合联动公式的时候就可以进行联动操作。 8.启动与停动键:可以通过输入设备的二次码与设备类型来启动和停动联动设备。在此项功能中.可通过输入‘*’号即通配符在二次编码和设备类型中来启动多数的设备。

冶炼车间安全操作规程

冶炼车间安全操作规程

冶炼车间 安 全 操 作 规 程 二〇一四年二月

一、原料工段安全操作规程 (4) 1、抓斗行车工安全操作规程 (4) 2、捣料工安全操作规程 (4) 3、皮带工安全操作规程 (4) 三、侧吹炉工段 (5) 1、侧吹炉安全操作规程 (5) 2、炉前(渣口、锍口)上下风口操作规程 (6) 3、循环冷却水工岗位职责 (8) 4、加料工岗位职责 (8) 5、总控室岗位操作规程 (8) 6、贫化电炉冶炼工岗位操作规程 (9) 7、贫化电炉放铜(渣)岗位操作规程 (9) 四、转炉工段 (10) 1、行车工岗位操作规程 (10) 2、指吊工岗位操作规程 (10) 3、炉长工岗位操作规程 (11) 4、炉后工岗位操作规程 (11) 5、马达工岗位操作规程 (12) 6、铸渣工岗位操作规程 (12) 7、清理炉口工岗位操作规程 (12) 六、阳极炉工段 (13) 1、炉前工岗位操作规程 (13) 2、扒渣工岗位操作规程 (13) 3、浇铸工岗位操作规程 (13) 4、烧火工岗位操作规程 (14) 5、汽吊工岗位操作规程 (14) 6、包管工岗位操作规程 (14)

一、原料工段安全操作规程 1、抓斗行车工安全操作规程 1、严格执行行车操作维护规定,经常检查行车上的电器、机械设备,保证行车安全运行。 2、严禁非行车工操作行车,不准随便带人上车。参观人员必须经车间领导批准。若行车上部有人,严禁开动大跑车。 3、发现问题应立即找电、钳工修理,确认安全可靠后,方可开车,绝对不允许行车带病工作。 4、行车运行前须先打铃,吊物下面禁止站人。 5、经常检查刹把、限位开关等安全装置是否齐全有效,安全装置不齐或失灵的一律不准开车。 6、不准在行车驾驶室内烧火取暖。 7、检修或行车工离开行车时,应切断电源。 2、捣料工安全操作规程 1、捣料时要注意来往行车,防止被抓斗碰伤,防止人或工具掉入加料斗内。 2、行车上料时应停止捣料,严禁同时进行上料、捣料作业。 3、上、下岗位经常联系,信号要及时准确。 4、捣料时,禁止铁钎触及料斗下的运输皮带,防止铁钎将皮带撕开或摔出伤人。 5、发现原料中有石块和其他异物要及时拣出。 6、捣料要均匀,不可过猛过快,防止皮带超负荷运行或发生倒转。 3、皮带工安全操作规程 1、接班后对设备进行全面检查,并给各润滑部位加油,开车前须检查周围是否有人及障碍物。 2、开停车时先用信号联系,在取得对方回铃后,方可按顺序开停车。 3、运行中的皮带如急需清理时,必须断电停车,在皮带尚未停稳之前,不准用撬棍、锹、铲等工具强迫皮带停转。 4、皮带打滑须停车调节松紧螺杆或打蜡,跑边时禁止用手向辊筒抛精砂的方法调整皮带,处理上述问题时必须在侧面进行,不准站在皮带上或滚轮端头操作。不准站在料斗口上捣料等。 5、跨越运转中的皮带必须从安全桥上通过,不准随意横跨或从皮带下钻行。

消防设施操作规程完整

消防器材使用及维护保养 操作规程 编写人:夏祥龙 培训人:闫文涛 审核人:李凤亭 消防泡沫泵操作规程 一、灌装泡沫液得方法: 灌装泡沫液首先关闭泡沫液出液阀、排液阀、进水阀、灌液口盖,同时打开灌体排气阀、胶囊充、排气阀、放水阀。然后打开灌液口盖加注泡沫液,即人工或使用电动自吸泵向罐内加注泡沫液。灌装结束后,灌装结束,应保证进水阀与出液阀常开,其余阀门与法兰口盖常关,设备进入正常待备状态。 二、启动前得检查与准备: 1、检查机泵各部位得固定螺栓有无松动,泵得联轴器得两轴就是同心,端面间隙就是否合适,检查机组周围有无杂物。 2、盘车3—5圈,检查转动就是否灵活,有无卡紧现象及杂音。 3、检查并调整好盘根得松紧程度,检查排污系统就是否畅通。 4、检查各仪表就是否齐全准确,灵活好用。 5、检查消防水池水量、泡沫储罐就是否符合要求。 6、按真空泵操作规程启动真空泵,给消防水泵灌泵待启。 三、操作方法 1、首先应给胶囊内部充水,打开罐体排气阀,胶囊充、排气阀,关闭出液阀,从排液阀向胶囊内充水,当水从胶囊充、排气阀溢出时,关闭胶囊充、排气阀、排液阀;缓慢打开进水阀,向罐夹层进水,当水从罐体排气阀处流出时,关闭进水阀、罐体排气阀。

再缓慢打开进水阀,启动消防泵给罐内加压,观察压力表及安全阀得开启压力(安全阀开启压力应在1、2-1、32MPa之间,否则,应予以调整)。消防主管道有压力水后,比例混合器管线有水流经过,此时打开进水管路上得进水阀,当进水管路上得压力表显示到0、6 Mpa以上时,即可打开出液管路上得出液阀,泡沫混合液将自动调节到3%或6%得比例,开始向系统输出泡沫混合液。 2、设备停止使用时,一定要首先关闭出液阀,然后关闭进水阀,再关停消防泵,防止泡沫混合液由出液管路回流进橡胶隔膜内,导致未使用得泡沫液失效。 四、维护与保养 1、使用前先检查加液管上得法兰盖、连接管法兰就是否密封,各种阀门就是否关闭。 2、安全阀得出液冷言阀门平时处于常开状态,当在紧急情况下,安全阀无效时,可关闭该阀。此时应注意压力表所显示得压力在正常得工作范围内。执行完成任务后,应立即修复安全阀。 3、灌装泡沫液时,应保持灌内清洁,不得与油类或其它泡沫液想混,不应与老化得泡沫液混合使用,泡沫液得型号不能用错。 4、泡沫液应避免阳关直射,并贮藏在温差小得场所,要尽量减少与空气接触,凡贮藏过两年得泡沫液,使用前抽样检验,合格后方可使用,对于失效得泡沫液应及时更换。 5、泡沫液用完后或贮藏期超过有效期得,应充装新得泡沫液。在充装之前应对胶囊进行全面清洗。先放尽胶囊内剩余得泡沫液,再打开排水阀与排液阀,然后从胶囊充排气阀接压缩空气将胶囊内泡沫残液吹尽,再关闭排液阀,从灌液口处向胶囊内加满清水清洗胶囊内表面,最后打开排液阀,从胶囊充排气阀接通压

消防联动系统操作规程

消防联动系统操作规程本页仅作为文档页封面,使用时可以删除 This document is for reference only-rar21year.March

消防联动系统操作规程 一、目的 规范消防联动系统的操作。 二、适用范围 适用于物业公司各管理处工程维修部。 三、消防联动系统的操作 1.操作规程。 (1)火灾自动报警时,首先看其显示屏报警部位为几层几区,并到指定位置查看。 (2)当确定有火灾时,启动联动系统,切断非消防电源,切入应急电源,启动发电机,把电梯全部迫降到一楼,消防梯供抢险人员使用。 (3)启动消防水泵,使消火栓内水压充足,供灭火使用。 (4)启动消防排烟风机,排除着火层烟雾,启动送风机为灭火和疏散提供方便。 (5)发出疏散命令,打开楼层广播,通知业主疏散。 (6)如没有火灾发生,则是误报火警,按“复位”按钮,将恢复正常运行状态。 2.消防联动系统的日常巡查、维护内容。 (1)检查显示屏上各种显示是否正常。 (2)检查火灾自动报警柜内各接口是否松动,线路是否有损伤。

(3)擦拭设备、保持地面、墙壁、设备无积尘、水渍,油渍等。 (4)检查柜上各显示灯是否烧坏,各按钮开关是否在正确的位置上,指示正确无误。 (5)检查各消防报警设备,消防反馈设备的正常功能,发现故障立即检查维修。 四、管理规程 1.消防联动监控中心必须有专人24小时不间断值班,并严格做好各种记录。 2.消防联动系统维护保养负责人须有消防上岗证,按维护保养计划定期维护保养,确保整个系统发挥正常功能。 3.消防联动设施为消防专用,严禁挪作他用,专用工具、专用设备应保管好。 4.发现消防联动系统的报警须立即弄清原因,按操作规程处理,发现故障须立即排除,所有系统的报警或动作都须做详细处理记录。 5.消防监控中心必须保持干净整洁,严禁无关人员进入监控室内。 五、附表 1.消防联动系统巡查记录表。 2.消防联动系统维修保养计划表。 3.消防联动系统维修保养记录表。 4.消防联动系统故障(或报警)处理记录单。

冶炼工安全操作规程正式样本

文件编号:TP-AR-L3148 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 冶炼工安全操作规程正 式样本

冶炼工安全操作规程正式样本 使用注意:该操作规程资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 1 . 炉上加料工 1.1 严禁使用双手或金属物体同时接触两相电 极。 1.2 捣炉推料时严禁触碰电极。 1.3 推料时,严禁戴湿手套操作。炉上炉前同 时操作时要防止漏电伤人。 1.4 炉上操作者,要防止炉内因塌料而引起的 喷火、喷渣伤人。 1.5 一般情况不得在4m平台打水,严禁有积 水。 1.6 严禁肩背长条金属物从电炉短网下通过。

1.7 严禁在油泵房内生火或堆放易燃易爆物品及杂物。 1.8 打大锤者严禁戴手套,扶钢钎者一定要戴手套,两者不能站在同一侧面。 1.9 处理电极钢丝绳时,一定要切断电极升降电源。 1.10 在油泵房及九米平台处,一定要备有灭火器,并定期检查,定期调换。 1.11 无人监护不准从高处往下面乱丢东西。 1.12 降温风机在运行时严禁移位,严禁在风机上堆放衣帽,严禁使用赤裸导线和无安全罩的风机,并必须接好零线。 1.13 在4m平台检修设备时,防止器件和工具下掉伤人。 1.14 在检修设备故障时必须有冶炼工在现场。

自动消防设施操作规程(通用版)

The prerequisite for vigorously developing our productivity is that we must be responsible for the safety of our company and our own lives. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 自动消防设施操作规程(通用版)

自动消防设施操作规程(通用版)导语:建立和健全我们的现代企业制度,是指引我们生产劳动的方向。而大力发展我们生产力的前提,是我们必须对我们企业和我们自己的生命安全负责。可用于实体印刷或电子存档(使用前请详细阅读条款)。 1、酒店内配置的火灾报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统、防排烟系统、事故广播等消防固定设施是发现和扑救初期火灾的重要设施,必须在消防控制中心的集中控制下实施有效的操作; 2、消防控制中心的工作人员应熟练掌握控制功能,并坚持24小时值班制度; 3、消防控制中心在接受火警信息后,应履行如下规程:迅速查明报警部位,利用对讲机通知巡查保安现场核实火情; 4、系统误报,查找误报原因,登记备案后,由消防控制中心消音复位; 5、确认火情后,迅速通知消防控制中心值班人员: 1)消防控制中心确认火情后,立即拨打电话“119”报警,同时通知总机向酒店消防安全责任人、消防安全管理人及各部门消防安全责任人发出“XX部位”火警指令,保安部值班主管迅速带领人员赶到火警现场,工程部负责人员将保证消防设施控制功能处于自动状态,

转炉车间二助手安全操作规程

编号:SM-ZD-84296 转炉车间二助手安全操作 规程 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

转炉车间二助手安全操作规程 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1.上岗前,劳保用品穿戴齐全。在装铁前将挡火门开至两侧,并注意不要撞坏烟罩和挡火门,通知周围的人员回避后,方可装铁。指挥天车兑铁时,站位要安全,要明确,手势清楚;当铁水罐口不规则时,要调整好炉口与罐口角度,小流兑水,视线不清楚不得盲目指挥。装铁前要掌握炉内状况,严禁留渣。补炉后第一炉在装铁时要喊开周围人员回避,装铁人员自己要站在安全位置,并指挥天车人员小流慢装,以防喷溅伤人在指挥装铁量大的铁水罐兑铁时,当铁水罐倾斜20°~30°,铁水没有流出,要放下铁水罐重复以上动作;连续重复两次,铁水仍不能流出,结束此罐的兑铁工作。未出钢时,重铁水包不许放置炉前等装铁。 2.班前检查倾动机械、电器,有故障时,不得摇炉,及时找有关部门处理。 3.炉下有人工作时,禁止摇炉。出钢前,确认钢包引流

商场消防设施日常维护保养操作规程

商场消防设施日常维护保养操作规程 商场消防设施日常维护保养操作规程 火灾自动报警及联动控制系统: 1、集中控制器:每月试验火灾报警控制器的基本功能。 2、探测器:每月试验(抽检,不少于8%)探测器的报警功能是否正常,并排除探测器的故障(误报及不报)。 ⑴探测器的维护保养: ①对有故障的探测器进行清洗,并作响应阀值及其它必要的功能试验; ②试验中有不合格的探测器必须进行更换。 ⑵采用专用检测仪器分期分批试验探测器的报警功能及确认灯显示。 3、手动报警按钮:每月试验(抽检,不少于8%)手报按钮的功能是否正常。 4、对联动系统的维护保养:每年至少对下列消防控制设备手动、自动试验1-3次,试验消防控制设备的控制显示功能: ⑴防排烟设备(可半年试验一次)、电动防火阀、送风阀、排烟阀、防火卷帘等的控制设备; ⑵室内消火栓、自动喷水灭火系统的控制设备; ⑶消防广播、应急照明灯及疏散指示标志灯; ⑷货梯迫降功能试验; ⑸消防通讯设备应在消防控制室进行对讲通话试验; ⑹强制切断非消防电源功能试验。 5、对系统布线的维护保养,发现线路故障立即检修。 自动喷水灭火系统 1、喷淋头维护保养(排除喷淋头上的油污、涂料等):每月(不少于10%)应对喷头进行一次外观检查。 2、管路系统的维护保养: ⑴观察稳压泵的启动频率,确定管网有无渗漏现象。 ⑵每月需对不少于20%的管道末端进行放水,确保管道内的水质良好,并对水流指示器的报警功能进行试验。 3、报警阀的维护保养: 每季度应对报警阀旁的放水试验阀进行一次放水试验,验证系统的供水能力,压力开关的报警功能是否正常。对安装的压力表要定期检查。检查报警阀前、后压力表指示是否正常。 4、消防水泵房的维护保养: ⑴对消防水泵的维护保养: ①检查消防水泵动力运行是否可靠,水泵能否正常运转,流量和压力能否保证;消防水泵应每月启动运转1-3次;当消防水泵为自动控制启动时,应每月模拟自动控制的条件启动运转1-3次。。 ②手动、自动控制启动水泵1-3次,查信号有否返馈,水压是否上升,电机转动是否正常。主、备泵能否自动切换。 ③压力表是否变形、水泵起动后动作是否正常。 ④每二年对消防水泵大修一次,添加润滑油,清洗内部杂质等。 ⑵电控柜的维护保养: ①电压、电流表的指针是否在规定的范围内。 ②开关、继电器是否脱落、松动,接点是否烧损,转换开关应处于自动状态,指示灯显

铸造业安全操作规程

铸造业安全操作规程 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】

砂轮机安全操作规程 1、工作前必须戴好防护眼镜,开启通风,开动砂轮前,仔细检查砂轮有无裂纹、缺损,如有异常严禁使用。检查防护装置是否紧固好,确认正常后,开车空转5分钟,方可操作。 2、随时调整托板,使其与砂轮间隙不小于3毫米,同时使托板平面在砂轮的水平中心线上,砂轮运转时不准调整托板,当工件厚度小于6毫米时,应将托板卸开,否则不准使用。 3、启动砂轮机,当砂轮达到额定转数后,方可使用。 4、磨件时紧握工件,平稳接触砂轮,不准用力过猛撞击砂轮,未退件前,不允许关停砂轮机 5、操作时要站在砂轮的侧面,不允许两人在一片砂轮上同时磨削。避免头部及其它部位与砂轮在同一直线上。 6、磨小件时,要用钳子等辅助工具夹住磨削,以免磨伤手,不准用砂轮侧面磨物件。 7、砂轮磨出凹槽,或震动较大时要及时找有关人员用砂轮刀修整。 8、砂轮片的拆装更换必须由专人负责,更换砂轮片要建立记录档案,标明更换日期、更换者及更换内容,以备查巡。 9、砂轮磨损较多(表面线速度20米/秒)或被磨工件碰撞砂轮防护罩时,必须更换新砂轮。 10、更换新砂轮要详细检查砂轮是否受潮、受冻、有无裂纹和缺损,更换时不准用铁器敲击,砂轮与法兰盘之间垫以厚的石棉垫,压紧法兰不小于砂轮的1/3,并大于法兰盘直径1毫米。均匀夹牢上紧螺丝后,再看静平衡,然后装机空运转1-2分钟,确无异常后,方可使用。 11、严禁非指定人员随便开车磨活,操作者磨活时严禁吸烟。 12、在工作中,发现砂轮振动过大或发出不正常声音等异常情况时,要立即停机找有关人员检查修理。 13、工作结束,切断电源总闸,关闭抽风机,清扫干净场地

消防设施操作规程

消防设施操作规程 编制单位: 编制日期:

消防设施操作规程 公司配置的消防固定设施是发现和扑灭初期火灾的重要设施,必须在消防控制室控制下实施有效地操作。 消防控制室值班人员应熟练掌握各种控制功能及操作要求并坚持24小时值班制度。 一、目的; 1、确保消防设施操作的迅速、及时、准确性。 2、确保有事故时能好用,正常生产防止出现误操作。 二、适用范围: 适用于公司内所有的消防设备及消防控制中心的操作。 三、职责; 专职安全管理人员及兼职安全员负责消防设备日常的监控与实际操作。四、自动控制工作说明及各受控设备工作任务: 感烟探测器探测到或手动报警信号传输到消防控制中心,值班人员将手动装置切换到自动状态,消防主机读取信号后可自动启动相应的受控设备模块程序,启动起消火栓泵、同时连锁启动起排烟风机(排烟风机管道温度超过280℃防火阀落下,风机停止)和消防炮自动扫描装置,扫描定位后喷水灭火。 在消防控制中心消防栓泵、排烟风机、消防炮均能手动操作响应的按钮实现启动或关闭。 1、消防报警系统。

1)、当火警发生时,对感烟探测器探测或者由人工手动报警传输信号给消防控制主机。 2)、值班人员发现报警显示屏上显示火警部位及报警声响,立即利用消防电话或其他一切通讯设施进行确认。(重要) 3)、经过确认如果是误报警,按消防主机控制柜上“复位”按钮进行消除,并做好误报警记录。 4)、如果火灾确认,当即启动起消防设施自动控制装置,并拉响消防警铃通知整个区域的人员加以注意,及时进行扑灭初期火灾、或进行疏散逃生。5)、值班负责人应按照消防预案的响应程序进行救火或疏散,并安排人员在门口处可以按下手动报警器,如果情况允许用专用消防电话向控制中心报警。 6)、消防控制中心有人密切监控火情,一旦失控通过打“119”请求救援。7)、保存打印记录,以便火灾责任调查及存档。 2、消防泵及消防栓: 1)、正常情况下确保消防泵出入口阀门常开,相关管道上的阀门常开,各室内消防栓的根部截止阀处于常开位置,严禁关闭。(维修管道时除外)2)、日常生产时,消防控制中心控制消防泵盘处于“手动”状态,(防止出现误操作而损坏电气设备),而消防泵房隔膜气压罐(稳压罐)与消防泵通过压力控制器处于联动状态(消防泵房稳压罐管道上设置压力控制器连至消防泵控制盘,设置压力上下限即超过高限就停泵,低于下限就启动起消防泵进行补水,一直保持消防水管道压力)。 3)、火灾发生时,现场责任人将消防栓箱的玻璃打碎按下报警按钮,消防