建筑电气专业考试卷1

电气专业试卷(A卷) 姓名:部门:分数: 一、单项选择(2分/题) 1、室外消防水量的多层办公建筑,其消防用电应按照二级负荷 供电。() A: >30L/s B: ≥30L/s C: >25L/s D: ≥25L/s 2、普通办公室的照度标准值为,照明功率密度限值现行值 为。() A: 300lx,≤8.0W/mm2 B: 500lx,≤8.0W/mm2 C: 300lx,≤9.0W/mm2 D: 500lx,≤9.0W/mm2 3、正常照明单相分支回路的电流不宜大于,所接光源数或发光 二极管灯具数不宜超过;当连接建筑装饰性组合灯具时,回路电流不宜大于,光源数不宜超过;连接高强度气体放电灯的单相分支回路的电流不宜大于。() A: 16A ,25个,25A ,60个,25A ; B: 10A ,20个,25A ,50个,20A ; C: 10A ,25个,20A ,60个,25A ; D: 16A ,20个,20A ,50个,20A 。 4、下列断路器符号及标注中有误的是()。 A: B:

C: D: 5、对于住宅建筑,当变压器低压侧电压为0.4kV时,配变电所中 单台变压器容量不宜大于,预装式变电站中单台变压器容量 不宜大于。() A: 1600kVA ,800kVA B: 1250kVA ,800kVA C: 1600kVA ,630kVA D: 1250kVA ,630kVA 6、公共建筑、建筑高度大于54m的住宅建筑、高层厂房(库房) 和甲、乙、丙类单、多层厂房,应设置灯光疏散指示标志,应 设置在安全出口和人员密集的场所的疏散门的正上方,并应设 置在疏散走道及其转角处距地面高度以下的墙面或地面上。 灯光疏散指示标志的间距不应大于;对于袋形走道,不应大 于;在走道转角区,不应大于。() A: 0.5m,20m,5m,1.0m B: 0.5m,20m,10m,5.0m C: 1.0m,20m,5m,5.0m D: 1.0m,20m,10m,1.0m 7、某办公室,长20m,宽10m,屋顶为平屋顶,室内净高3.6m。 该办公室应至少设置几只感烟火灾探测器。() A: 2 B: 4 C: 6 D: 8 8、在电力系统中,对于功率因数补偿,当电力部门无明确要求时,

建筑电气工程施工中的安全保护措施

建筑电气工程施工中的安全保护措施 摘要:为了加强建筑电气安全性而采取的技术措施,在设计、施工、检查、验 收和设备交接中予以高度重视才能落到实处。监理在施工现场要多观察、勤检查,狠抓重点工序,坚持上道工序未经检查合格,不得进入下道工序。本文主要探讨 了建筑电气工程中常用的安全保护措施,和电气接地的装置规范,供大家参考。 关键词:建筑电气;安全施工;保护措施 1建筑电气工程中的主要安全隐患及危害 1.1漏电及触电 在建筑电气工程中,可能由于设计疏漏或安装施工过程中的疏忽,使得电气 系统、机电设备、测控保护设备以及供电线路自身的绝缘性能下降或过热,轻者 可能引起设备损坏,重者会由于设备漏电而发生触电伤亡事故,造成严重的人身 财产损失。 1.2电气事故引起火灾 在建筑电气工程施工建设过程中,如果没有从整体上对临时用电进行规划, 乱拉乱接、随地拖动电缆、超负荷运行等,造成施工现场的供电线路和电气设备 长期处于超载运行工况,致使其绝缘保护层性能不断降低或破坏,在操作过电压、雷击过电压等作用下,产生的大电流会引起火灾事故,对施工人员和机电设备造 成危害。 1.3静电造成的危害 如果在施工过程中的接地和一些连接装置存在安装质量问题,电气设备系统 在运行过程中产生的静电不能得到有效抑制或泄流,对二次设备内部的电子元器 件就会造成损害。另外,静电放电过程中产生的电弧,也可能会对操控人员造成 一定的伤害。 1.4电磁危害 一些电气设备在安装调试过程中未达到应有的屏蔽效果,其运行过程中产生 的高频电磁辐射会对操控人员的健康造成一定的危害。 2加强电气安全生产的措施 建筑电气的施工安全措施主要分为技术措施和管理措施。 2.1技术措施 (1)绝缘保护:材料、设备进场应进行绝缘检查。在《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002基本规定中对主要设备、材料、成品和半成品进场验收作了详细要求。比如成套灯具的绝缘电阻不小于2MΩ,内部所用导线绝缘厚度不小于0.6mm;开关、插座的不同极性带电部件间的电气间隙和爬电距离不小于 3mm,绝缘电阻值不小于5MΩ;柜、屏、台、箱、盘间线路的线间和线对地间绝缘电阻值馈电线路必须大于0.5MΩ,二次回路大于1MΩ;电线、电缆产品有安全认证标志,绝缘层完整无损,厚度均匀且规定了绝缘层厚度。因有异议送有资质 实验室进行抽样检测。对于在施工中由于工艺需要而损坏的绝缘层应采用色相带 和绝缘电胶布恢复到不低于原绝缘等级,等等。 相两孔插座,在面对插座的右孔或者上孔与相线连接,左孔或者下孔与零线 连接;单相三孔插座,面对插座的右或者上孔和相线连接、左孔或者下孔和零线 连接;单相三孔插座、三相四孔和三相五孔插座的接地线在上孔插座的接地端子,而不是与零线终端连接。在同一地点的三相插座、接线的序列应一致;接地或接 零线在插座之间的不串联连接。

建筑电气CAD竞赛试题A卷

建筑电气CAD竞赛试题A卷 第一部分笔试部分(共40分) 一、单选题(每小题1分,共20题) 1、一级负荷应由几个电源供电( B ) A、1 B、2 C、3 D、4 2、对于相导体对地标称电压为220V的TN系统配电线路的接地故障保护,其切断故障回路 的时间对于配电线路或仅供给固定式电气设备用电的末端线路,不应大于( A )s A、5 B、10 C、15 D、20 3、第一类防雷建筑物防直击雷的措施规定,排放爆炸危险气体、蒸气或粉尘的放散管、呼 吸阀、排风管等的管口处应处于接闪器的保护范围内,当无管帽时,应为管口中方半径( A )m的半球体。 A、5 B、10 C、15 D、20 4、不可作为自然接地体的是( C )。 A、金属井管 B、建筑物的金属结构 C、液化气管道 D、金属桩 5、开关箱与设备之间的距离一般不大于( C )。 A、1M B、2M C、3M D、4M 6、预防触电最主要的措施是( D )。 A、装漏电保护器 B、接零或接地 C、装熔断器 D、严格遵守安全操作规程 7、当有人触电时,首先要做的是( B )。 A、人工呼吸 B、使其脱离电源 C、胸外心脏挤压 D、送医院 8、下列不可作为功能性开关电器的电器设备是( A )。 A、16A及以上的插头和插座 B、断路器 C、接触器 D、继电器 9、如果根据规范要求可以利用屋顶上钢管作为接闪器,则钢管的璧厚不小于( C )mm; 如果钢管一旦被雷击穿,其介质对周围环境造成危险时,其璧厚不得小于( C )mm。 A、、 B、、3 C、、4 D、3、4 10、当采用提高自然功率因数措施后,仍达不到下列要求时,应采用并联电力电容器 作为无功补偿装置。10(6)kV及以下无功补偿宜在配电变压器低压侧集中补偿,且功率因数不宜低于( C )。高压侧的功率因数指标,应符合当地供电部门的规定。 A、 B、 C、D、 11、由地区公共低压电网供电的220V照明负荷,线路电流小于等于( D )时,可 采用220V单相供电,否则应采用220/380V三相四线制供电。 A、30A B、40A C、50A D、60A 12、爆炸危险环境照明线路的电线和电缆的额定电压不得低于( C )V,且电线必须 宣传于钢导管内。 A、36 B、380 C、750 D、1K 13、照明配电箱(盘)安装应符合:带有漏电保护的回路,漏电保护装置动作电流不 大于( A ) mA,而工作时间不大于。

2017年造价工程师考试《安装工程》重点:建筑电气(强电)包括内容模拟试题

2017 年造价工程师考试《安装工程》重点:建筑电气(强 电)包括内容模拟试题 一、单项选择题(共25题,每题2分,每题的备选项中,只有 1 个事最符合题意) 1、成本是指__。 A ?商品生产所需费用之和 B ?商品在生产和流通中所消耗的各项费用的总和 C ?商品价格 D.生产资料价格 2、《中华人民共和国土地管理法》规定,非农业建设经批准占用耕地的,按照 __原则,由占用耕地的单位负责。 A ?谁占用,谁开垦 B. 谁占用,谁付费 C. 有偿占用 D. 占多少,开垦多少 3、1972 年在某市兴建一座年产30 万吨工业酒精的化工企业,总投资为33000 万元,假如1994 年在该地开工兴建一座年产45 万吨工业酒精的化工企业,工业酒精的生产能力指数为0.81,则所需静态投资是__万元。(假定从1972 年至1994 年每年平均工程造价指数为 1.10) A.365411 B.255613.15 C.373065 D.500700.23 4、桥梁下部的组成部分是__。 A .桥墩、桥台、地基基础 B .桥墩、桥台、基础、排水系统 C. 桥墩、桥台、排水系统 D. 桥墩、桥台 5、外墙工程量计算中,墙身高度的计算为__。 A .坡屋面无檐口顶棚者,其高度算到屋面板底面 B. 有屋架,且室内外有顶棚者,其高度算到屋架下弦底面 C. 有屋架无顶棚者,其高度算到屋架下弦底面 D. 平屋面,其高度算到钢筋混凝土楼板底面 6、企业及其内部独立核算的施工单位已向工程发包单位(或总包单位)办理工程价款结算而形成的利润是__。 A. 营业利润 B. 工程结算利润 C. 其他业务利润 D. 投资净收益

建筑电气工程施工质量验收规范试题及答案(精)

《建筑电气工程施工质量验收规范》试题 1、安装电工、焊工、起重吊装工和电气调试人员等,按有关要求 ( A A.持证上岗 B.进行培训 C.施工 D.检查资料 2、动力和照明工程的( B 装置应做模拟动作试验。 A.防雷 B.漏电保护 C.等电位 D.供电 3、对成套灯具的绝缘电阻、内部接线等性能进行现场抽样检测。灯具的绝缘电阻值不小于( B 内部接线为(芯线截面积不小于(橡胶或聚氯乙烯绝缘电线的绝缘层厚度不小于(。( A.4MΩ铜芯绝缘电线0.5mm2 0.6mm B.2MΩ铜芯绝缘导线 0.5mm2 0.6mm C.10MΩ铝芯电线 1.0mm2 0.6mm D.2 MΩ铜芯电缆 2.5mm2 0.6mm

4、箱(盘内配线整齐,无铰接现象。导线连接紧密,不伤芯线, ( C A.视为合格 B.没有划伤 C.不断股 D.绝缘性好 5、同一端子上导线连接不多于( A 根,防松垫圈等零件齐全。 A.2 B.3 C.4 D.5 6、直线段钢制电缆桥架长度超过( D 、铝合金或玻璃钢制电缆桥架长度超过(设有伸缩节;电缆桥架跨越建筑物变形缝处设置补偿装置。 A.45m 20m B.40m 15m C.50m 15m D.30m 15m 7.电缆桥架敷设在易燃易爆气体管道和热力管道的(C A.上方 B.平行方向

C.下方 D.右方 8.金属导管( C 对口熔焊连接;镀锌和壁厚小于等于2mm的钢导管不得套管连接。 A.不宜 B.可以 C.严禁 D.采用 9.镀锌的钢导管、可挠性导管和金属线槽不得熔焊跨接接地线,以专用接地卡跨接的两卡间连线为铜芯软导线,截面积不小于( D A.6 mm2 B.10 mm2 C.2.5 mm2 D.4 mm2 10、当绝缘导管在砌体上剔槽埋设时,应采用强度等级不小于M10的水泥砂浆抹面保护,保护层厚度大于( C A.5mm B.10mm C.15mm D.2mm

建筑电气试题汇总

建筑电气验收规范(标准)考试试卷(10月) 考生姓名:工作单位:专业: 一单项选择题(本大题60题,每题0.5分,共30分。每题的备选项中,只有一个最符合题意) 1、钢筋混凝土电杆,弯曲不大于杆长的(A )。 A: 1/1000 B: 1/100 C: 1/10 2、钢制灯柱应符合:钢柱内设有专用接地螺栓,地脚螺孔位置按提供的附图尺 寸,允许偏差为(B) :± B: ±> C:±5; 3、封闭、插接式母线每段母线组对接续前,绝缘电阻测试合格,绝缘电阻值大于(D )MQ ,才能安装组对。 A: 0.5 B: 3.8 C: 8 D : 20 4、电杆坑、拉线坑的深度允许偏差,应不深于设计坑深100、不浅于设计坑深(C)。 A: 100 B、80 C、50 D:30 5、架空导线的弧垂值,允许偏差为设计弧垂值的( C ),水平排列的同档导线间弧垂值偏差为±0。 :1% B、±3% C、±5% D: ±5% &杆上低压配电箱的电气装置和馈电线路,相间和相对地间的绝缘电阻值应大 于(A )M Q A: 0.5 B、1.0 C、4 D 7、电杆组立应正直,直线杆横向位移不应大于(C),杆梢偏移不应大于梢径的1

/2,转角杆紧线后不向内角倾斜,向外角倾斜不应大于 1 个梢径。 : 20 B: 40 c: 50 D: 80 8、直线杆单横担应装于( A ),终端杆、转角杆的单横担应装于拉线侧。横担的上下歪斜和左右扭斜,从横担端部测量不应大于20。横担等镀锌制品应热浸镀锌。; A: 受电侧 B: 电源侧 C:内侧 D:外侧 9、同一端子上导线连接不多于( B )根,防松垫圈等零件齐全。 A: 1 B: 2 C: 3 D: 4 10、柜、屏、盘安装垂直度允许偏差为1. 5%。,相互间接缝不应大于2,成列盘面偏差不应大于( D )。 : 2 B: 3 C: 4 D: 5 11、当相线截面积S(2)为:16v S< 35时,相应保护导体的最小截面积不应小于(D )A: 4 B: 6 C: 10 D: 16 12、多芯控制电缆最小允许弯曲半径为电缆外径的( C )倍。 A: 5 B: 6 C: 10 D: 15 13、电缆桥架敷设在易燃易爆气体管道和热力管道的下方,当与无保温层的热力管道交叉敷设时净距为( B)m。 A: 0.3 B: 0.5 C: 0.8 D: 1.0 14、大于 450倾斜敷设的电缆每隔( B )m 处设固定点。 : 1.0 B: 2.0 C: 3.0 D: 5.0 15、吊扇挂钩的直径不小于吊扇挂销直径,且不小于( B ) : 6 B: 8 C:10 D:12

建筑电气试题与答案

一、填空题: 1、建筑施工现场得电气工程中,主要有以下四种接地: 、、、。 2、热继电器得作用就是:。 3、TN-S系统就是指在380/220V三相四线制低压供电电网中工作零线N与保护零线PE 4 5、一般情况下,mA,额定漏电动作时间不大于 S。 6、防止直接触电得安全技术措施有等。 7、开关箱必须装设与。 8、保护接地就是将电气设备得接地,宜用于得低压系统中。 9、电力变压器或发电机得工作接地电阻值不得大。 答案1、工作接地、保护接地、重复接地、防雷接地 2、过载保护 3、工作地线、零母排 4、断开 5、30、0、1 6、绝缘、屏护、间距、漏保、安全电压。 7、隔离开关、漏电保护器 8、外壳不带电得部分,中性点直接接地。 9、4 二、选择题: 1、某感性负载得功率因数为0、5,接在220V正弦交流电源上,电流为10A,则该负载消耗得功率为 [ ] A、2、2KW B、1、1KW C、4、4KW D、0、55KW 2、电源电压为380V,采用三相四线制供电,负载为额定电压220V得白炽灯,负载就采用联接方式,白炽灯才能在额定情况下正常工作。 [ ]

A、负载应采用星型联接 B、负载应采用三角形联接 C、直接联接 D、不能相连 3、为了稳定放大器得输出电压,应当引入 [ ] A、电流负反馈 B、并联负反馈 C、电压负反馈 D、制联负反馈 4、一般设备得绝缘电阻值不得小于。 ] A、0、5MΩ B、1 MΩ C、2 MΩ D、5 MΩ 5、我国得安全电压分为。 [ ] A、36V 24V 12V B、42V 36V 24V 12V 6V C、36V 24V 12V 6V D、42V 36V 24V 12V 6V 3V 6、预防触电最主要得措施。 [ ] A、装漏电保护器 B、接零或接地 C、装熔断器 D、严格遵守安全操作规程 7、不适用于扑救电气设备得初起火灾得灭火器为。[ ] A、泡沫灭火器 B、干粉灭火器 C、四氯化碳 D、二氧化碳 8、电焊机铭牌功率为32KVA、JC=65%、COSφ=0、85,其换算后得设备容量为。 [ ] A、32KW B、22KW C、32KVA D、22KVA

(完整版)建筑工地三级安全教育试题(附答案)

建筑施工企业三级安全教育测试 姓名班组得分 一、填空题(共计30分) 1、施工人员进入现场必须戴()、佩带()、禁止穿()鞋、 ()鞋。 2、严禁攀附脚手架、()和乘坐()或吊斗上下。 3、“三宝”是指安全帽、()、()。 4、架子工在高处作业时必须有(),防止工具()伤人。 5、机械设备转动部位,必须设置(),以免伤人。 6、推小车时在过道拐弯及门口等处应注意小车()。 7、待乘呼叫电梯时,不得将()伸出护拦外观察呼叫电梯,以免发生挤伤事故。 8、三级教育是指()、()、()安全教育。 9、高处坠落是指在高处作业中发生()造成的伤亡事故。高处作业是指凡在 坠落高度基准面()米以上( )有可能()的高处进行的作业。 10、为保证在脚手架上运送材料的安全,跳板铺装要( ),无探头板;脚手杆 ( )、( )要牢固;( )要齐全。 11、高处作业的级别分为:一级高处作业:( )米;二级高处作业:( )米; 三级高处作业:( )米;特级高处作业:( )米以上。 12、高处坠落的主要原因是作业人员缺乏高处作业的( )和防高处坠落的 ( )、设备不健全。 13、凡在( )米以上悬空作业人员,必须( )的安全带。如悬空作业场地没 有系挂安全带的条件时,应制定措施,为作业人员设置挂安全带用的( ),( )等.

14、做好“四口”防护。“四口”在建筑施工行业中是指:( )口、( )口、( )口和( )口。 15、从业人员在作业过程中,应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程,服 从管理,正确佩戴和使用()。 16、冬季施工安全教育主要包括()等内容。 17、钢筋切断机在切断钢筋时,操作人员要站在()的一侧。 18、在开挖土方作业时,应该()开挖。 19、拆除作业必须由()而()逐层进行,严禁()同时作业。 20、连墙件必须随脚手架逐层拆除,严禁先将连墙件()或()拆除后 再拆脚手架。分段拆除高差不应大于()步,如高差大于()步,应增设()加固。 21、脚手架纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮不大于()mm处的立杆上。 22、预防伤亡事故三不伤害是:不伤害自己、不伤害他人、()。 23、基坑施工时,一般要求坑边荷载的高度不超过()米,距离大于()米。 24、作业人员发现锯片和砂轮片有破损,应及时调换,不会调换的应请()来调换。 25、《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位不得在()内设置员工集 体宿舍。 26、混凝土工在使用振捣器时,应穿()鞋,湿手不得接触开关,电源线不得有 破损。 27、在混凝土拖泵的料斗进料时,禁止将()伸入料斗中,以避免受到不必要的伤害。 28、对施工作业违章指挥,每个人都有()权。 29、造成施工生产安全事故的主要原因是“三违”即()、()、 ()。 30、严禁在禁止烟火的地方吸烟和()作业。

建筑电气试题及答案

a h b e s o 一、填空题: 1、建筑施工现场的电气工程中,主要有以下四种接地:、、、。 2、热继电器的作用是:。 3、TN-S系统是指在380/220V三相四线制低压供电电网中工作零线N和保护零线PE 从变压器或变压器总配电房处分别引出。 4、在使用电流互感器时,副绕组电路是不允许的。 5、一般情况下,末级漏电保护器的型号为额定漏电动作电流不大于mA,额定漏电动作时间不大于S。 6、防止直接触电的安全技术措施有、、、、 等。 7、开关箱必须装设和。 8、保护接地是将电气设备的接地,宜用于的低压系统中。 9、电力变压器或发电机的工作接地电阻值不得大于Ω。 答案1、工作接地、保护接地、重复接地、防雷接地 2、过载保护 3、工作地线、零母排 4、断开 5、30、0.1 6、绝缘、屏护、间距、漏保、安全电压。 7、隔离开关、漏电保护器 8、外壳不带电的部分,中性点直接接地。 9、4 二、选择题: 1、某感性负载的功率因数为0.5,接在220V正弦交流电源上,电流为10A,则该负载消耗的功率为 [ ] A、2.2KW B、1.1KW C、4.4KW D、0.55KW 2、电源电压为380V,采用三相四线制供电,负载为额定电压220V的白炽灯,负载就采用联接方式,白炽灯才能在额定情况下正常工作。 [ ] A、负载应采用星型联接 B、负载应采用三角形联接 C、直接联接 D、不能相连 3、为了稳定放大器的输出电压,应当引入 [ ] A、电流负反馈 B、并联负反馈 C、电压负反馈 D、制联负反馈 4、一般设备的绝缘电阻值不得小于。 ] A、0.5MΩ B、1 MΩ C、2 MΩ D、5 MΩ

建筑施工作业人员安全生产知识教育培训考核试卷及答案

建筑施工作业人员安全生产知识教育培训考核试卷 分数 姓名 、填空题(每题2分,共15题) 1、入场前必须经过公司、()和班组三级安全教育。 2、入场必须带()和安全帽。 3、安全带的正确系挂方法是()。 4、砌块、小钢模及加工的成品、半成品码放高度不得超过()米。 5、休息处不得使用()取暖。 6、高处作业时手持工具和零星物料应放在()内。 7、槽、坑、沟边()米范围内不得堆土,存放材料设备。 8、使用蛙式打夯机时必须()人操作。 9、进行拆、搭金属构架作业时,人及物体与一般带电设备应保持不少于()米的安全距离。 10、砌筑高度超过()米的墙体时,应搭设脚手架。 11、墙体砌筑采用水泥砂浆时,水泥砂浆已经初凝,()再加水搅拌后继续使用。 12、高层建筑首层水平挑网宽度为6米,往上每隔四层水平挑网的宽度为()米。 13、高处作业时,作业人员()系挂安全带。 14、拆墙时严禁挖、掏墙根,人工拆除墙体时()采用人工晃动的方法推倒墙体。 15、氧气瓶与乙炔瓶的距离不得小于()米 二、选择题(每题2分,共20题) 1、电源线应使橡套电缆线,()使用塑胶线。 A不能B可以 2、油漆工作业场所()进行焊接和明火作业。 A不得B可以 3、使用物料提升机运输混凝土时,()将头部或手部伸向吊笼的运行区域。 A不得B可以 4、脚手架扫地杆与地面的距离不得大于()厘米。

A50厘米B20厘米 5、易挥发的油漆、稀料、汽油()装在密闭容器。 A不应B应 6、喷浆机喷嘴堵塞疏通时()将喷嘴对着人员。 A不可以B可以 7、人字梯顶部绞轴处()站人。 A不可以B可以 8、人工上下传送钢筋()在同一垂直线上。 A不可以B可以 9、绑扎立柱和墙体钢筋时,为保证安全,不得站在()上。 A脚手架B钢筋骨架 10、浇捣框架结构梁柱混凝土时,作业人员()站在模板支撑上。 A不可以B可以 11、用塔式起重机吊运混凝土时,四方形料斗必须设()个吊点。 A 3个 B 4个 12、采用绝缘导线()架设在树木、脚手架上。 A不可以B可以 13、安全带的正确挂扣方法是()。 A.低挂高用 B.高挂低用 C.平挂平用 14、以下哪种情况下,用人单位不得与劳动者解除劳动合同?() A?劳动者不能胜任工作的B.职工患职业病C.用人单位经营困难期间 15、以下哪种物质是致癌物质?() A .苯胺B.氮C.甲烷 16、以下哪种不是工伤事故?() A.上下班途中受到机动车伤害 B.喝醉酒操作导致机床伤手 C.工作中违反操作规程受伤 17、为防止高温场所人员中暑,应多饮()。 A.纯净水 B.汽水 C.淡盐水

最新建筑电气试题及答案

一、填空题: 1、建筑施工现场的电气工程中,主要有以下四种接地:、、、。 2、热继电器的作用是:。 3、TN-S系统是指在380/220V三相四线制低压供电电网中工作零线N和保护零线PE 从变压器或变压器总配电房处分别引出。 4、在使用电流互感器时,副绕组电路是不允许的。 5、一般情况下,末级漏电保护器的型号为额定漏电动作电流不大于mA,额定漏电动作时间不大于S。 6、防止直接触电的安全技术措施有、、、、等。 7、开关箱必须装设和。 8、保护接地是将电气设备的接地,宜用于的低压系统中。 9、电力变压器或发电机的工作接地电阻值不得大于Ω。 答案1、工作接地、保护接地、重复接地、防雷接地 2、过载保护 3、工作地线、零母排 4、断开 5、30、0.1 6、绝缘、屏护、间距、漏保、安全电压。 7、隔离开关、漏电保护器 8、外壳不带电的部分,中性点直接接地。 9、4 二、选择题: 1、某感性负载的功率因数为0.5,接在220V正弦交流电源上,电流为10A,则该负载消耗的功率为 [ ] A、2.2KW B、1.1KW C、4.4KW D、0.55KW 2、电源电压为380V,采用三相四线制供电,负载为额定电压220V的白炽灯,负载就采用联接方式,白炽灯才能在额定情况下正常工作。 [ ] A、负载应采用星型联接 B、负载应采用三角形联接 C、直接联接 D、不能相连 3、为了稳定放大器的输出电压,应当引入 [ ] A、电流负反馈 B、并联负反馈 C、电压负反馈 D、制联负反馈 4、一般设备的绝缘电阻值不得小于。 ] A、0.5MΩ B、1 MΩ C、2 MΩ D、5 MΩ 5、我国的安全电压分为。 [ ]

建筑电气工程施工质量验收规范试题及答案

建筑电气工程施工质量验收规范试题 及答案

《建筑电气工程施工质量验收规范》试题 1、安装电工、焊工、起重吊装工和电气调试人员等,按有关要 求( A ) A.持证上岗 B.进行培训 C.施工 D.检查资料 2、动力和照明工程的( B )装置应做模拟动作试验。 A.防雷 B.漏电保护 C.等电位 D.供电 3、对成套灯具的绝缘电阻、内部接线等性能进行现场抽样检测。灯具的绝缘电阻值不小于( B )内部接线为()芯线截面积不小于()橡胶或聚氯乙烯绝缘电线的绝缘层厚度不小于()。() A.4MΩ铜芯绝缘电线 0.5mm2 0.6mm B.2MΩ铜芯绝缘导线 0.5mm2 0.6mm C.10MΩ铝芯电线 1.0mm2 0.6mm D.2 MΩ铜芯电缆 2.5mm2 0.6mm 4、箱(盘)内配线整齐,无铰接现象。导线连接紧密,不伤芯线,( C ) A.视为合格 B.没有划伤 C.不断股 D.绝缘性好 5、同一端子上导线连接不多于( A )根,防松垫圈等零件齐全。 A.2 B.3 C.4 D.5 6、直线段钢制电缆桥架长度超过( D )、铝合金或玻璃钢制电缆桥架长度超过()设有伸缩节;电缆桥架跨越建筑物变形缝

处设置补偿装置。 A.45m 20m B.40m 15m C.50m 15m D.30m 15m 7.电缆桥架敷设在易燃易爆气体管道和热力管道的( C ) A.上方 B.平行方向 C.下方 D.右方 8.金属导管( C )对口熔焊连接;镀锌和壁厚小于等于2mm的钢导管不得套管连接。 A.不宜 B.能够 C.严禁 D.采用 9.镀锌的钢导管、可挠性导管和金属线槽不得熔焊跨接接地线,以专用接地卡跨接的两卡间连线为铜芯软导线,截面积不小于( D ) A.6 mm2 B.10 mm2 C.2.5 mm2 D.4 mm2 10、当绝缘导管在砌体上剔槽埋设时,应采用强度等级不小于M10的水泥砂浆抹面保护,保护层厚度大于( C ) A.5mm B.10mm C.15mm D.2mm 11、金属电缆桥架及支架和引入或引出的金属电缆导管( A )接地或接零可靠。 A.必须 B.单独 C.无需 D.与设备 12、镀锌电缆桥架间连接板的两端( B )接地线。 A.必须跨接 B.不跨接 13、镀锌电缆桥架连接版的两端不少于( B )个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。

建筑施工安全知识竞赛试题及答案

建筑施工安全知识竞赛试题及答案

建筑施工安全知识竞赛试题及答案 1、今年6月是全国第( C )个“安全生产月”。 A、九 B、十 C、十一 2、“安全生产月”活动主题是(C)。 A、治理隐患、防范事故 B、关注安全、关爱生命 C、科学发展、安全发展 3、为保证安全,每个绳夹应拧紧至卡子内钢丝绳压扁( B )为标准 A、1/2 B、1/3 C、1/4 4、履带式打挖机短距离转移工地时,每行走()应对行走机构进行检查和润滑。 A、200~700m B、300~900m C、500~1000m 5、水磨石机在混凝土强度达到( C ) A、50%~60% B、60%~70% C、70%~80% 6、塔式起重机的主参数是( B ) A、起重量 B、公称起重力矩 C、起升高度

7、施工升降机吊笼内空净高度不得小于( c ) A、1.5m B、1.8m C、2m 8、多塔作业时,处于高位的塔机(吊钩升至最高点)与低位塔机的垂直距离在任何情况下不得小于( c )m A、1m B、1.5m C、2m 9、出现下列哪种情况,吊钩应报废?( c ) A、挂绳处断面磨损量超过原高的5% B、挂绳处断面磨损量超过原高的15% C、挂绳处断面磨损量超过原高的10% 10、冬季安全施工准备工作应提前( c ) A、20天 B、1个月 C、2个月 11施工升降机吊笼内空净高度不得小于( c )。 A、1.5m B、1.8m C、2m 12、下列对物料提升机使用的叙述,( a )是正确的。 A、只准运送物料,严禁载人上下

B、一般情况下不准载人上下,遇有紧急情况能够载人上下 C、维修人员能够乘坐吊篮上下 13、应对从事拆除作业的人员依法办理意外伤害保险。a A、施工单位 B、建设单位 C、监理单位 14、不得用挖掘机铲斗( )。 A、吊运物料 B、助推机械 C、牵引机械 15、插入式振动器在搬动时应( a )。 A、切断电源 B、使电动机停止转动 C、用软管拖拉 16、塔式起重机主要由( c )组成。 A、基础、塔身和塔臂 B、基础、架体和提升机构 C、金属结构、工作机构和控制系统 17、塔式起重机最基本的工作机构包括哪些( c )? A、起升机构,变幅机构、回转机构和行走机构 B、起升机构,限位机构、回转机构和行走机构

建筑电气复习考试题A

选择题 1、对1千伏及以下的电力电缆进行绝缘电阻摇测时,其最低绝缘电阻值不应低于( C ) A、0.5兆欧 B、1兆欧 C、10兆欧 D、400兆欧 2、建筑防雷装置的引下线,当采用明敷设时,其直径不能小于( B ) A、Φ6mm B、Φ8mm C、Φ10mm D、Φ12mm 3、现浇混凝土内敷设钢制电线管时,其弯曲半径不小于管外径( C ) A、4倍 B、6倍 C、10倍 D、15倍 4、建筑电气安装工程中,保护线(PE)其颜色规定为( D ) A、黄色 B、绿色 C、淡蓝色 D、黄绿双色 5.对10KV电力电缆进行绝缘电阻摇测时,应选用绝缘摇表电压等级( D ) A、250V B、500V C、1000V D、2500V 6、建筑电气安装工程中,确定电气设备安装高度时,我们主要依据土建的(B ) A、轴线 B、水平线 C、吊顶下皮线 7、建筑防雷装置的引下线采用暗敷设时,其直径不应小于( D ) A、Φ6mm B、Φ8mm C、Φ10mm D、Φ12mm 8、高空焊接遇到几级大风时,应停止操作( C ) A、三级 B、四级 C、五级 D、六级 9、并联电容器铭牌所标的容量时表示该台电容器的( B ) A、有功功率 B、无功功率 C、视在功率 D、平均功率 10、使用多少米高的高凳时,要加护栏或系好安全带( A ) A、2米 B、3米 C、4米 D、5米 11、在正常或事故情况下,为保证电气设备可靠运行而对电力系统中性点进行的接地,我们称为( B ) A、保护接地 B、工作接地 C、重复接地 D、防雷接地 12、当采用TN-S供电系统时,当相线截面为16mm2及以下时,PE线截面选择原则为相线截面的( C ) A、1/3 B、1/2 C、等截面 D、1.5倍 13、按我国规程规定:电源中性点不接地的三相电力系统中,当发生一相接地故障时,允许暂时继续运行的时间为(A ) A、2小时 B、3小时 C、4小时

建筑施工安全知识竞赛试题(最新版)

( 安全试题 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 建筑施工安全知识竞赛试题(最 新版) Regular examinations and questions are an important means to supplement and consolidate the knowledge of personnel in the company’s security positions

建筑施工安全知识竞赛试题(最新版) 一、施工现场项目经理、管理人员、工人班长一般安全常识: 1.施工现场项目经理的岗位安全责任制主要有哪些? 答:(1)认真执行国家、行业和企业的安全生产规章制度。 (2)坚持“管生产必须管安全”的原则,项目经理是施工现场安全生产第一责任人; (3)针对施工任务特点,组织制定和落实各项安全技术措施; (4)定期组织召开工程项目部的安全生产会议: (5)每旬定期组织人员进行安全检查,认真落实检查中发现事故隐患的整改和复查工作; (6)对发生重大事故和险肇事故要及时上报,同时配合做好调查工作,分析事故原因并落实整改措施。 2.施工员的安全生产岗位责任制主要有哪些? 答:(1)严格按施工组织设计中规定安全要求,合理组织、安

排施工任务; (2)施工中严格落实各项安全技术措施,加强现场文明施工的管理,制止工人违章冒险作业 (3)对作业人员做好操作前的安全技术交底工作; (4)对安全部门或上级提出的隐患整改要求,认真限时加以落实。 3.技术员的安全生产岗位责任制主要有哪些? 答:(1)严格按照国家、行业的安全技术规范、规定、标准编制施工组织设计,提出相应的安全技术措施; (2)针对特殊施11艺,负责编制安全技术规程。 (3)对专业性较强的项目,编制单项的安全施工组织设计,同时做好技术交底工作; (4)做好对安全设施的技术鉴定和安全改进项目的技术核定。 4.工人班组长的安全生产岗位责任制主要有哪些? 答:(1)作为班组长应模范遵守安全生产规章制度; (2)安排生产任务时,认真做好安全技术交底,督促组内工人

建筑电气工程施工质量验收规范试题及答案

建筑电气工程施工质量验收规范试题及答案 文件编码(GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968)

《建筑电气工程施工质量验收规范》试题 1、安装电工、焊工、起重吊装工和电气调试人员等,按有关要求(A) A.持证上岗 B.进行培训 C.施工 D.检查资料 2、动力和照明工程的(B)装置应做模拟动作试验。 A.防雷 B.漏电保护 C.等电位 D.供电 3、对成套灯具的绝缘电阻、内部接线等性能进行现场抽样检测。灯具的绝缘电阻值不小于(B)内部接线为()芯线截面积不小于()橡胶或聚氯乙烯绝缘电线的绝缘层厚度不小于()。() A.4MΩ铜芯绝缘电线0.5mm20.6mm B.2MΩ铜芯绝缘导线0.5mm20.6mm C.10MΩ铝芯电线1.0mm20.6mm D.2MΩ铜芯电缆2.5mm20.6mm 4、箱(盘)内配线整齐,无铰接现象。导线连接紧密,不伤芯线,(C) A.视为合格 B.没有划伤 C.不断股 D.绝缘性好 5、同一端子上导线连接不多于(A)根,防松垫圈等零件齐全。 A.2 B.3 C.4 D.5 6、直线段钢制电缆桥架长度超过(D)、铝合金或玻璃钢制电缆桥架长度超过()设有伸缩节;电缆桥架跨越建筑物变形缝处设置补偿装置。 A.45m20m B.40m15m C.50m15m D.30m15m 7.电缆桥架敷设在易燃易爆气体管道和热力管道的(C) A.上方 B.平行方向 C.下方 D.右方

8.金属导管(C)对口熔焊连接;镀锌和壁厚小于等于2mm的钢导管不得套管连接。 A.不宜 B.可以 C.严禁 D.采用 9.镀锌的钢导管、可挠性导管和金属线槽不得熔焊跨接接地线,以专用接地卡跨接的两卡间连线为铜芯软导线,截面积不小于(D) A.6 mm2 B.10 mm2 C.2.5 mm2 D.4 mm2 10、当绝缘导管在砌体上剔槽埋设时,应采用强度等级不小于M10的水泥砂浆抹面保护,保护层厚度大于(C) A.5mm B.10mm C.15mm D.2mm 11、金属电缆桥架及支架和引入或引出的金属电缆导管(A)接地或接零可靠。 A.必须 B.单独 C.无需 D.与设备 12、镀锌电缆桥架间连接板的两端(B)接地线。 A.必须跨接 B.不跨接 13、镀锌电缆桥架连接版的两端不少于(B)个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。 A.4 B.2 C.6 D.8 14、刚性导管经柔性导管与电气设备、器具连接,柔性导管的长度在动力工程中不大于(C),在照明工程中不大于()。 A.1.5m2.0m B.2m4m C.0.8m1.2m D.1.5m2.0m 15、金属导管内外壁应(D),埋设于混凝土内的导管内壁应防腐处理,外壁可不做防腐处理。 A保温处理B防锈处理C镀锌处理D防腐处理 16、不同回路、不同电压等级和交流与直流的导线,(C)。 A.不应穿于不同导管内 B.不应穿于其他导管内

建筑电气试题(有答案)

一、填空题 1.直流电机的电磁转矩是由_电枢电流___和_气隙磁场_相互作用产生的。 2.一台接到电源频率固定的变压器在忽略漏阻抗压降条件下,其主磁通的大小决定于外加 电压__的大小,其主磁通与励磁电流成非线性__关系。 3.变压器铁芯导磁性能越好,其励磁电抗越__,励磁电流越__。 4.变压器带负载运行时,若负载增大,其铁损耗将__,铜损耗将__。 5.三相变压器的连接组别不仅与绕组的_绕法_和_绕组的首末端标志_有关,而且还与三相 绕组的_三相线圈的连接法_有关。 6.三相异步电动机定子主要是由定子铁芯__、定子绕组__和机座__构成的。转子主要是由 转子铁芯__、转子绕组__和转轴__构成的。根据转子结构不同可分为_笼形_异步电动机和_绕线_异步电动机。 7.三相异步电动机定子、转子之间的气隙δ一般为0.1~1mm,气隙越小,空载电流I0 (2%~8%)In功率因数错误!未找到引用源。20.2__。 8.三相异步电动机旋转磁场产生的条件是定子绕组__通以三相电源__;旋转磁场的转 向取决于三相电流的相位__;其转速大小与电源频率__成正比,与电机极对数__成反比。 9.三相异步电机运行时,当s<0为运行__状态,当s>1为_反接制动运行_状态。 10.如果一台三相异步电动机尚未运行就有一相断线,则不能__启动;若轻载下正在运行中 有一相断了线,则电动机_继续运行__。 11.三相异步奠定基的过载能力是指_ Tm/Tn _。 12.三相笼形异步电动机的启动方法有直接启动和降压启动__两种。 13.星形—三角形降压启动时,启动电流和启动转矩各降为直接启动时的1/3__倍。 14.自耦变压器降压启动时,启动电流和启动转矩各降为直接启动时的_3_倍。 15.三相绕线转子异步电动机的启动分为转子串电阻和_转子串频敏变阻器_两种启动方法。 16.三相异步电动机拖动恒转矩负载进行变频调速时,为了保证过载能力和主磁通不变,则 U1应随?1按_正比_规律调节。 17.控制按钮与主令控制器在电路中起的作用分别是控制按钮主要作短时接通或断开小电 流电路的作用。而主令控制器是用来频繁地切换复杂的多回路控制电路的主令电器。 18.转换开关内弹簧的作用是_储能_。 19.中间继电器的本质特征是中间继电器主要用来放大电流电压信号,将小电流信号(小于 3A),通过触点驱动接触器等电器元件,转变成大电流(接触器额定电流大小)信号。或进行逻辑转换,驱动其他电器元件。 20.电压继电器和电流继电器在电路中各自的作用分别是用作过压或失压保护和过流保护, __,它们的线圈和触电各接于线圈并接在电路中,触点接在电压保护的跳闸线圈中;线圈串接在线路中,触点用于过流保护跳闸线路。 21.在电动机启动过程中,热继电器不动作的原因是由于双金属片的热惯性,不能迅速对短 路电流进行反应 22.在电动机的主电路中装有熔断器和热继电器的作用为保护电路上的原件不被毁坏 23.接近开关与行程开关的区别是接近开关不需要接触检测物,在一定距离范围内就能感应 24. 时间的作用_。 25.继电器的作用是_在电路中自动调节、安全保护、以弱控强、转换电路_,按用途不同可 分为_6_类。

建筑施工安全知识试题题库

建筑施工安全知识试题题库

一、判断题:(对的选A,错的选B) 1、电路中两点间的电位差,叫电压。(√) 2、电荷向一定方向的移动就形成电流。(√) 3、导体对电流的阻碍作用叫做电阻。(√) 4、在同一电路中,导体中的电流跟导体两端的电压成反比,跟导体的电阻成正比,欧姆定律。(×) 5、视在功率为电路两端的电压与电流有效值的乘积。(√) 6、施工现场临时用电工程中,因运行需要的接地,称保护接地。(×) 7、施工现场临时用电工程中,因漏电保护需要,将电气设备正常情况下不带电的金属外壳和机械设备的金属构件接地。(√) 8、在中性点直接接地的电力系统中,为了保证接地的作用和效果,除在中性点处直接接地外,还须在中性线上的一处或多处再做接地,称重复接地。(√) 9、防雷装置的接地电阻必须是小于4Ω。(×) 10、电气设备因运行需要而与工作零线连接,称保护接零。(×) 11、电气设备正常情况下不带电的金属外壳和机械设备的金属构架与保护零线连接,称保护接零或接零保护。(√) 12、人体的两个部位同时接触具有不同电位的两处,则在人体内有电流通过,加在人体两个不同接触部位的电位差,称接触电压。(√)13、当三相负载不平衡时,在零线上出现零序电流,零线对地呈现

电压,可能导致触电事故。(√) 14、保护零线在特殊情况下可以断线。(×) 15、重复接地装置的连接线,可通过漏电保护器的工作零线相连接。(×) 16、接地体和接地线焊接在一起称为接地装置。(√) 17、各级配电装置均应配锁,并由专人负责开启和关闭上锁。(√) 18、送电操作顺序为,开关箱→分配电箱→总配电箱。(×) 19、停电操作顺序为,总配电箱→分配电箱→开关箱。(×) 20、配电装置进行定期检查、维修时,必须悬挂“禁止合闸,有人工作”标志牌。(√) 21、熔断器主要用作电路的短路保护。(√) 22、熔断器熔体额定电流应不小于线路计算电流。(√) 23、鼠笼式异步电动机所用熔断器熔体的额定电流,可选择为电动机额定电流的1~2倍。(×) 24、常用的电工工具有试电笔、电工刀、螺丝刀、钢丝钳、尖嘴钳、斜口钳、剥线钳等。(√) 25、互感器是按比例变换电压或电流的设备。(√) 26、漏电保护器是用于在电路或电器绝缘受损发生对地短路时防止人身触电和电气火灾的保护电器。(√) 27、漏电保护器主要是对可能致命的触电事故进行保护,不能防止火灾事故的发生。(×) 28、如使用Ⅱ类手持电功工具,即可不装设漏电保护器。(×)

建筑电气试题库

建筑电气题库 @HUAS,J10102,2014.01 习题一、填空: 1 、电力系统由发电厂、输配线路、变电所及电力用户组成。 2 、供配电系统中的供电质量主要有电能质量和供电可靠性。 3 、电能质量指标包括电压、波形和频率的质量。 4 、一级负荷应由两个电源供电。 5 、二级负荷宜由两个回路供电。 6 、常用应急电源包括:独立于正常电源的发电机组、供电网络中独立于正常电源的专门馈电线路、蓄电池。 7 、对于功率因数补偿,当电力部门无明确要求时,高压用户的功率因数应该补偿到0.9以上,低压用户的功率因数应该补偿到0.85以上。 8 、无功补偿的技术措施包括:提高自然功率因数,和采用电容器进行补偿。9 、雷电过电压的基本形式包括:直接雷过电压、感应雷过电压和侵入波过电压。10 、雷电的危害包括:雷电的热效应、雷电的电磁效应及雷电的机械效应。 11 、对建筑物进行防雷保护时,用滚球法计算避雷针的保护保护围,第一类防雷建筑物的滚球半径是30m。 12 、一套完整的防雷装置应该包括:接闪器、引下线、和接地装置 13、负荷中心一般有变电所或配电所,电压的升高或降低是通过(变压器)来完成。14、将发电厂的电能送到负荷中心的线路叫(输电)线路。15、将负荷中心的电能送到各用户的电力线路叫(配电)线路。 16、在电力系统的部,应尽可能的简化(电压)等级,减少(变电)层次,以节约投资与降低运行费用。17、决定供电质量的主要指标有(电压、频率、波形、供电连续性)。18、负荷曲线是一种反应(电力负荷随时间变化情况)的曲线。 19、在近似计算中有时要用到线路平均额定电压,它是线路两端变压器两端电压的(代数平均值)。20、计算负荷是按(发热条件)选择电气设备的假定负荷。 21、工厂供电系统对第一类负荷要求必需有(两个以上的独立电源供电)。22、供电部门征收电费将用户的(功率因数)做为一项重要的经济指标。23、工厂的低压配电电压主要依据(工厂用电设备的性质)来决定。 24、决定总降压变电所和车间变电所通用的原则,其中(靠近负荷中心)是最基本原则。25、主电路图中的主要电气设备应采用(规定的图文符号)来表示。 26、单母线分段方式适用于(一、二级负荷)比重较大,供电可靠性要求较高的车间变电所。27、在变压系统中不同准确度的电流互感器其二次侧一般不将(测量和保护)混用。 28、在电源进线的专用计量柜上,必需装设计算电费用的三相(有功和无功)电度表。29、高压配电网和低压配电网的接线方式有三种(放射式、树干式和环形)。30、工厂低压配电系统接线方式有(放射式、树干式、混和式和环形)等方式。31、户外配电网结构最常见的便是(架空线和电缆)。32、车间线路的室配线线路多采用(绝缘导线),但配电干线多采用(祼导线)。 33、变压器的铁芯有两种基本结构芯式和壳式,铁芯本身由(铁芯柱和铁轭)两部分组成。 34、变压器在运行中部损耗包括(铜损和铁损)两部分。35、互感器的功能主要用于(电量的测量和继电保护)。36电力系统中出现最多的故障形式是(短路。)