文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 某实训楼结构与施工设计毕业论文

某实训楼结构与施工设计毕业论文

某实训楼结构与施工设计毕业论文
某实训楼结构与施工设计毕业论文

某实训楼结构与施工设计毕业论文

目录

中文摘要 (2)

英文摘要 (3)

前言 (4)

第一章工程概况 (7)

第一节设计基本资料 (7)

第二节设计主要依据和资料 (7)

第二章结构设计说明 (9)

第一节结构体系的选择 (9)

第二节结构设计及布置方案 (10)

第三节结构竖向布置 (11)

第四节变形缝设置 (11)

第五节构件初估 (12)

第六节基本假定 (14)

第七节荷载计算 (15)

第八节侧移计算及控制 (15)

第九节力计算及组合 (15)

第十节基础设计 (16)

第十一节计算简图 (16)

第三章框架计算简图及梁柱线刚度 (21)

第四章框架设计 (23)

第一节恒载标准值计算 (23)

第二节活载标准值计算 (26)

第三节竖向荷载下框架梁受荷总图 (26)

第四节风荷载计算 (47)

第五章风荷载作用下的位移验算 (48)

第一节侧移刚度D (48)

第二节风荷载作用下的位移验算 (48)

第六章力计算 (50)

第一节恒荷载标准值作用下的力计算 (50)

第二节活荷载标准值作用下的力计算 (58)

第三节风荷载标准值作用下的力计算 (61)

第七章抗震设计 (67)

第一节水平地震作用计算 (67)

第二节地震力作用下框架力计算 (71)

第八章力组合 (74)

第九章截面设计与配筋计算 (80)

第十章柱下独立基础设计与配筋计算 (84)

附图及附录 (88)

设计心得 (100)

致谢 (101)

第一章工程概况

第一节、设计基本资料

一、工程名称:某实训楼。

二、工程位置:某。

三、工程总面积:5707㎡,主楼4层,高16m,楼层层高4m。

四、结构形式:现浇整体框架。

五、设计资料:

(一)、工程地质条件:地下水无侵蚀性,地面以下6m的地质资料:300cm 表土以下为亚粘土,地基承载力标准值为250kpa

(二)抗震设防: 7 度,抗震等级:三级

(三)防火等级:二级

(四)建筑物类型:丙类

(五)基本风压:ω0= 0.35KN/m2,主导风向:西北风

(六)活载:楼面活荷:2.5 KN/m2,上人屋面活载:2.0 KN/m2 ,不上人屋面活载:0.50 KN/m2 ,教室:2.5 KN/m2;

第二节、设计主要依据和资料.

一、设计依据

a) 国家及省现行的有关结构设计规、规程及规定。

b) 本工程各项批文及甲方单位要求。

c) 本工程的活载取值严格按《建筑结构荷载规》(GB50010-2010)执行。

二、设计资料

(1)《混凝土结构设计规》(GB50010-2010);

(2)《建筑结构荷载规》(GB50009-2011);

(3)《建筑抗震设计规》(GB50011-2010);

(4)《建筑地基基础设计规》(GB50007-2011);

(5)《混凝土结构工程施工规》(GB50666-2011);

(6)《混凝土结构工程施工质量验收规》(GB50204-2011);

(7)《建筑工程施工组织设计实例应用手册》(中国建筑工业);

(8)其它有关专业课程教材。

第二章结构设计说明

第一节、结构体系的选择

多层及高层建筑常用的受力结构体系有:混合结构、框架结构、剪力结构、框架—剪力墙结构、筒体结构。结构布置应根据工程设计的原始资料和设计任务

要求,综合考虑技术、经济、建筑要求,合理选择建筑的结构体系,对其进行结构布置,满足安全、适用、经济的要求。

第二节、结构设计方案及布置

钢筋混凝土框架结构是由梁,柱通过节点连接组成的承受竖向荷载和水平荷载的结构体系。墙体只给围护和隔断作用。框架结构具有建筑平面布置灵活,室空间大等优点,广泛应用于电子、轻工、食品、化工等多层厂房和住宅、办公、商业、旅馆等民用建筑。因此这次设计的成集中学教学楼采用钢筋混凝土框架结构。

按结构布置不同,框架结构可以分为横向承重,纵向承重和纵横向承重三种布置方案。

本次设计的教学楼采用横向承重方案,竖向荷载主要由横向框架承担,楼板为预制板时应沿横向布置,楼板为现浇板时,一般需设置次梁将荷载传至横向框架。横向框架还要承受横向的水平风载和地震荷载。在房屋的纵向则设置连系梁与横向框架连接,这些联系梁与柱实际上形成了纵向框架,承受平行于房屋纵向的水平风荷载和地震荷载。

一、柱截面尺寸的确定

第一 框架柱截面尺寸宜符合下列要求:

1、截面的宽度和高度均不宜小于300mm;圆柱直径不宜小于300mm ;

2、截面长边与短边的边长不宜大于3;

3、剪跨比宜大于2;

4、对于三级抗震等级框架柱的轴压比不宜超过0.8;

第二 根据柱支撑板面积计算由竖向荷载作用下产生的轴力,并按轴压比控制估算柱截面面积。估算柱截面时,楼层荷载按10-14 kN/㎡计。各层重力荷载代表值近似值取14.0 kN/㎡。

轴压比控制公式为

A C ≥

?.c f N 式中A C ——柱截面的有效面积;

f c ——混凝土抗压强度设计值,本工程柱的混凝土为C30,f c =14.3MP a ; ?——轴压比,取0.9;

N ——底层柱的轴力; N=(1.26~1.30)N k kN

n S P N k k ??=1

N k ——初估柱轴压力标准值

P1k ——?????地下层

地上层./22./)15~13(22m kN m kN

相关文档