文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 跌落式熔断器详细参数

跌落式熔断器详细参数

跌落式熔断器详细参数
跌落式熔断器详细参数

乐清市西高电器

跌落式熔断器作用

跌落式熔断器是10kV配电线路分支线和配电变压器最常用的一种短路保护开关,它具有经济、操作方便、适应户外环境性强等特点,被广泛应用于10kV配电线路和配电变压器一次侧作为保护和进行设备投、切操作之用。

跌落式熔断器安装在10kV配电线路分支线上,可缩小停电范围,因其有一个明显的断开点,具备了隔离开关的功能,给检修段线路和设备创造了一个安全作业环境,增加了检修人员的安全感。安装在配电变压器上,可以作为配电变压器的主保护,所以,在10kV配电线路和配电变压器中得到了普及。

落式熔断器常用型号器

RW12-15,RXWO,RW12-12,RW11-10,RW10-10F,RW7-10,RW5-35,RW4-10,RW3-10,PRWG2-35 ,PRWG1-10F,HY5WS,HRW12-12,HRW11-10,HRW10-10F,HRW7-10,HRW5-35,HPRWG2-35 跌落式熔断器安装操作

(1) 安装时应将熔体拉紧(使熔体大约受到24.5N左右的拉力),否则容易引起触头发热。

(2) 熔断器安装在横担(构架)上应牢固可靠,不能有任何的晃动或摇晃现象。

(3) 熔管应有向下25°±2°的倾角,以利熔体熔断时熔管能依靠自身重量迅速跌落。

(4) 熔断器应安装在离地面垂直距离不小于4m的横担(构架)上,若安装在配电变压器上方,应与配变的最外轮廓边界保持0.5m以上的水平距离,以防万一熔管掉落引发其他事故。

(5) 熔管的长度应调整适中,要求合闸后鸭嘴舌头能扣住触头长度的三分之二以上,以免在运行中发生自行跌落的误动作,熔管亦不可顶死鸭嘴,以防止熔体熔断后熔管不能及时跌落。

(6) 所使用的熔体必须是正规厂家的标准产品,并具有一定的机械强度,一般要求熔体最少能承受147N以上的拉力。

(7) 10kV跌落式熔断器安装在户外,要求相间距离大于70cm。

一般情况下不允许带负荷操作跌落式熔断器,只允许其操作空载设备(线路)。但在农网10kV配电线路分支线和额定容量小于200kV A的配电变压器允许按下列要求带负荷操作:

(1) 操作时由两人进行(一人监护,一人操作),但必须戴经试验合格的绝缘手套,穿绝缘靴、戴护目眼镜,使用电压等级相匹配的合格绝缘棒操作,在雷电或者大雨的气候下禁止操作。

(2) 在拉闸操作时,一般规定为先拉断中间相,再拉背风的边相,最后拉断迎风的边相。这是因为配电变压器由三相运行改为两相运行,拉断中间相时所产生的电弧火花最小,不致造成相间短路。其次是拉断背风边相,因为中间相已被拉开,背风边相与迎风边相的距离增加了一倍,即使有过电压产生,造成相间短路的可能性也很小。最后拉断迎风边相时,仅有对地的电容电流,产生的电火花则已很轻微。

(3) 合闸的时候操作顺序拉闸时相反,先合迎风边相,再合背风的边相,最后合上中间相。

(4) 操作熔管是一项频繁的项目,注意不到便会造成触头烧伤引起接触不良,使触头过热,弹簧退火,促使触头接触更为不良,形成恶性循环。所以,拉、合熔管时要用力适度,合好后,要仔细检查鸭嘴舌头能紧紧扣住舌头长度三分之二以上,可用拉闸杆钩住上鸭嘴向下压几下,再轻轻试拉,检查是否合好。合闸时未能到位或未合牢靠,熔断器上静触头压力不足,极易造成触头烧伤或者熔管自行跌落。

高压跌落式熔断器简介和操作注意事项

高压跌落式熔断器简介及操作注意事项 来源:京开华源 简介与分析 跌落式熔断是10kV配电线路分支线和配电变压器最常用的一种短路保护开关,它具有经济、操作方便、适应户外环境性强等特点,被广泛应用于10kV配电线路和配电变压器一次侧作为保护和进行设备投、切操作之用。它安装在10kV配电线路分支线上,可缩小停电范围,因其有一个明显的断开点,具备了隔离开关的功能,给检修段线路和设备创造了一个安全作业环境,增加了检修人员的安全感。安装在配电变压器上,可以作为配电变压器的主保护,所以,在10kV 配电线路和配电变压器中得到了普及。 其工作原理是:熔丝管两端的动触头依靠熔丝(熔体)系紧,将上动触头推入"鸭嘴"凸出部分后,磷铜片等制成的上静触头顶着上动触头,故而熔丝管牢固地卡在"鸭嘴"里。当短路电流通过熔丝熔断时,产生电弧,熔丝管内衬的钢纸管在电弧作用下产生大量的气体因熔丝管上端被封死,气体向下端喷出,吹灭电弧。由于熔丝熔断,熔丝管的上下动触头失去熔丝的系紧力,在熔丝管自身重力和上、下静触头弹簧片的作用下,熔丝管迅速跌落,使电路断开,切除故障段线路或者故障设备。 在现实的农网10kV线路系统中和配电变压器上的熔断器不能正确动作,其原因之一是,农电工素质差,责任心不强,常年不进行跌落式熔断器的维护和检修;原因之二是,跌落式熔断器的产品质量低

劣,不能灵活的拉、合操作。两原因降低了跌落式熔断器的功能。现实中经常出现缺熔管、缺熔体或用铜丝、铝丝甚至于铁丝勾挂代替熔体的情况。使得线路的跳闸率和配电变压器的故障率居高不下。 1对跌落式熔断器装置性缺陷的剖析 随着电力行业的发展,高压跌落式熔断器的生产问题越来越大,主要问题如下: (1) 产品工艺粗糙,制造质量差,触头弹簧弹性不足,造成触头接触不良而产生火花过热。 (2) 熔管转动轴制造的粗糙不灵活,使熔管角度达不到规程要求,尤其是配备的熔管尺寸多数达不到规程要求,熔管过长将鸭嘴顶死,造成熔体熔断后熔管不能迅速跌落,及时将电弧切断、熄灭,造成熔管烧毁或爆炸;熔管尺寸短,合闸困难,触头接触不良,产生电火花。广灵电业局"6.7"事故就属于此类原因,导致了工作人员心里急躁,闪念出用手握熔管合闸动态,发生触电身亡。 (3) 熔断器额定断开容量小,其下限值小于被保护系统的三相短路容量。目前,10kV户外跌落式熔断器分为三种型号,即50A、100A、200A。200A跌落式熔断器的遮断能力上限是200MVA,下限是20MVA。根据其遮断容量的能力,我们不难看出,短路故障时熔体熔断后不能及时灭弧,也容易使熔管烧毁或爆炸。 (4) 有些新开关熔管尺寸与熔断器固定接触部分尺寸匹配不合适,极易松动,在运行中一旦遇到外力作用、振动或者大风天气,便会自行误动而跌落,不但减少了售电量,而且也很难保证供电可靠率

跌落式熔断器技术规范书

埃塞俄比亚8个城镇升级和改造工程 跌落式熔断器 技术规范书 需方(甲方): XXXXXXXXX公司 供方(乙方): XXXXXXXXXX公司 设计方:XXXXXXXXX公司 2020年5月

目录 1 总则 (1) 2 供货范围 (2) 3 技术要求 (3) 4 技术文件及进度表 (7) 5 技术服务及设计联络 (8) 6 监造、检验及性能验收 (8) 7 技术响应及偏差 (8) 8 分包及外购 (9) 9 备品备件、专用工具和仪器仪表供货范围 (9) 10.附件 (10)

1 总则 1.1工程概况 1)工程名称:埃塞俄比亚8个城镇升级和改造工程。 2)工程规模: LOT1:低压ABC电缆3*95+1*70+1*16mm2路径长225km、15/0.4kV变压器39台、电杆4931根等。 LOT2:中压铝合金绝缘线200mm2路径长104.2km、150mm2路径长78.7km、1*300mm2铜电缆路径长19.1km、15/0.4kV变压器46台、低压ABC电缆3*95+1*70+1*16mm2路径长294km、电杆10631根等。 LOT3: 中压铝合金绝缘线200mm2路径长100.6km、150mm2路径长117km、1*300mm2铜电缆路径长11.1km、1*240mm2铝电缆路径长2.5km、15/0.4kV变压器35台、低压ABC电缆3*95+1*70+1*16mm2路径长316km、电杆11873根等。 3)电压等级: 15kV、0.4kV 4)安装地点:Addis Ababa、Mekele、Bahir Dar、Dessie、Nazareth、Dire Dawa、Jimma、Awassa。 1.2

10kV户外跌落式熔断器保护原理

10kV户外跌落式熔断器保护原理、安装检查与故障处理 作者: 朱云超单位: 淮安供电公司淮阴营业部 摘要:本文主要阐述了10kV户外跌落式熔断器保护原理和安装检查,对10kV户外跌落式熔断器在运行中常见故障进行了分析,并提出了这些故障的一般处理措施。 关键字:10kV户外跌落式熔断器保护原理安装检查处理措施 10kV户外跌落式熔断器具有结构简单、价格便宜、维护方便、体积小巧、使用可靠、有明显断开点的特点,被广泛安装在配电变压器高压侧,用于保护配电变压器和10kV架空配电线路不受配电变压器故障影响,也有农村的长线路在变电所继电保护达不到的线路末段和线路分支安装跌落式熔断器进行保护的。 一、跌落式熔断器保护原理 跌落式熔断器又叫跌落式开关或跌落保险器,一般由绝缘子、上下接触导电系统和熔管等构成。跌落式熔断器在正常运行时,熔丝管借助熔丝张紧后形成闭合位置。当系统发生故障时,故障电流超过熔体(丝)的额定动作值时,熔体会按其反时限的熔断特征熔断,断口在熔管内产生电弧,电弧高温致使消弧管内壁产生大量的气体,高压气体向管外高速喷出,将电弧吹灭。熔丝熔断后,熔丝的拉力消失,使消弧管上方动触头的锁紧机构释放,消弧管在自重力及静触头弹力的作用下,绕其下轴翻转跌落,使动静触头分离,形成明显的开断位置。 二、跌落式熔断器的安装检查 跌落式熔断器各部件的本体、安装质量关系到跌落式熔断器能否对配电变压器和线路起到保护作用,因此跌落式熔断器的安装前、安装后检查不容忽视。 (一)安装前检查:应检查产品的型号、规格是否与设计材料相符,附件、备件是否齐备,“使用说明书”、“产品合格证”、“试验报告”等是否齐全。将熔断器各部分擦拭干净,检查部分螺纹连接是否紧固,各转轴部分是否灵活,铸件不应有裂纹、砂眼、锈蚀,瓷件良好,弹簧有无锈蚀,熔丝管不应有吸潮膨胀或弯曲现象,导电接触部位是否接触良好,对跌落式熔断器做耐压试验。 (二)安装后检查:应检查跌落式熔断器安装工艺,主要检查内容有:熔断器部件整洁齐全无损伤;安装牢固、排列整齐,安装高度应距地面垂直距离不小于4.5米的横担上,熔管轴线与地面垂线之间的夹角为15-30度,熔断器水平相间距离不小于500mm;上、下引线压紧,与线路导线的连接紧密可靠;熔丝规格正确,熔丝两端压紧、弹力适中,无拧伤、克断现象;熔管长度合适,操作灵活,接触紧密,无卡阻硬撞击合闸或松动自行掉管现象。

跌落式熔断器的选择和维护详细版

文件编号:GD/FS-1157 (操作规程范本系列) 跌落式熔断器的选择和维 护详细版 The Daily Operation Mode, It Includes All The Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify Management Process. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

跌落式熔断器的选择和维护详细版 提示语:本操作规程文件适合使用于日常的规则或运作模式中,包含所有的执行事项,并作用于规范个体行动,规范或限制其所有行为,最终实现简化管理过程,提高管理效率。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 10kV配电线路分支线和配电变压器最常用的一种短路保护就是跌落式熔断器它具有经济、实惠、操作方便、适应户外环境性强等特点,被广泛应用于10kV配电线路和35kVA以下容量的配电变压器一次侧作为后备保护和进行系统、设备投、切操作之用。它安装在10kV配电线路分支线上,可缩小停电范围,因其有一个明显的断开点,具备了隔离开关的功能,给检修段线路和设备创造了一个安全作业环境,增加检修人员的安全感受。即使在带负荷的情况下,也允许停、送电操作,所以,在10kV配电线路和配电变压器中得到了普及。

1跌落式熔断器的工作原理 跌落式熔断器的熔管两端的上动触头和下动触头依靠熔断体系紧,将上动触头推入鸭嘴凸出部分后,磷铜片等制成的上静触头顶着上动触头,故而将管牢固地卡在鸭嘴里。当短路电流通过使熔断体熔断时,即产生电弧,管内衬的钢纸管在电弧使用下产生大量气体,在电流过零使用弧熄灭。由于熔断体熔断,在熔管的上下动触头弹簧片的作用下,熔管迅速跌落,使电路断开,切除故障段线路或者故障设备。 2跌落式熔断器的问题 (1)产品工艺粗糙,制造质量差,触头弹簧弹性

跌落式熔断器

1.产品用途 跌落式熔断器是配电线路分支线和配电变压器最常用的一种短路保护开关,它具有经济、操作方便、适应户外环境性强等特点,被广泛应用于35kV配电线路和配电变压器一次侧作为保护和进行设备投、切操作之用。它安装在 10kv-35kV-66kv配电线路分支线上,可缩小停电范围,因其有一个明显的断开点,具备了隔离开关的功能,给检修段线路和设备创造了一个安全作业环境,增加了检修人员的安全感。安装在配电变压器上,可以作为配电变压器的主保护,所以,在配电线路和配电变压器中得到了普及。 2.正常使用条件 2.1环境温度:不高于+40℃,不低于-40℃; 2.2海拔高度:不超过1000m;(高海拔型不超过3000m); 2.3电源频率:50±2Hz; 2.4地震烈度:7度以下2.5最大风速:35m/s 3.主要技术参数

跌落式熔断器由绝缘子、接触导电系统和熔管三部分组成。正常工作时,熔丝使熔管上的活动关节锁紧,熔管在上触头的压力下处于合闸状态。故障时,熔丝熔断,在熔管内产生电弧,熔管内衬的消弧管在电弧作用下分解出大量气体,在电流过零时产生强烈的去游离作用而熄灭电弧。由于熔丝熔断,因而活动关节释放使熔管下垂,在上、下触头的弹力和熔管自重的作用下迅速跌落,形成明显的断开间隙。 4.熔断器选用 安装地点的短路容量应在跌落式熔断器额定断流容量范围内。若超越上限,则可能因电流过大,产气过多而使熔管爆炸;若低于下限,则有可能因电流过小,产气不足而无法熄灭电弧。因此,在选择跌落式熔断器的额定容量时,既要考

虑其上限开断电流与安装地点的最大短路电流相匹配,还要重视其下限开断容量与安装地点的最小短路电流的关系。考虑到跌落式高压熔断器作为配电变压器内部故障的主保护,保护范围从低压熔断器变压器侧到高压熔断器变压器侧,而且又作为低压熔断器的后备保护,应以低压出口两相短路作为短路电流最小值来选择其下限开断容量。 5.熔丝的选择 熔丝的选择应能保证配电变压器内部或高、低压出线套管发生短路时能迅速熔断。实践中常按以下原则选择:配电变压器容量为160kVA以下的,熔丝按变压器额定电流的2~3倍来选;配电变压器容量为160kVA及以上的,按1.5~2 倍选择。熔丝的选择还必需考虑熔丝的熔断特性能否与上级保护时间相配合,这是决定采用熔丝保护能否生效的关键问题。配电线路的速断保护动作时间很短,约为0.1s 左右。根据熔丝的特性曲线,在0.1s内使熔丝熔断的电流应不小于 额定电流的20倍。这一数据是保证熔丝与首端断路器配合的必要条件。 6.跌落式熔断器的安装 (1)安装时应将熔体拉紧(使熔体大约受到24.5N左右的拉力),否则容易引起触头发热。 (2)熔断器安装在横担(构架)上应牢固可靠,不能有任何的晃动或摇晃现象。 (3)熔管应有向下25°±2°的倾角,以利熔体熔断时熔管能依靠自身重量迅速 跌落。 (4)熔断器应安装在离地面垂直距离不小于4m的横担(构架)上,若安装在配电变压器上方,应与配变的最外轮廓边界保持0.5m以上的水平距离,以防万一熔管掉落引发其他事故。 (5)熔管的长度应调整适中,要求合闸后鸭嘴舌头能扣住触头长度的三分之二以上,以免在运行中发生自行跌落的误动作,熔管亦不可顶死鸭嘴,以防止熔体熔断后熔管不能及时跌落。 (6)所使用的熔体必须是正规厂家的标准产品,并具有一定的机械强度,一般要求熔体最少能承受147N以上的拉力。 (7) 10kV跌落式熔断器安装在户外,要求相间距离大于70cm。 7.熔断器的运行维护管理 (1)熔断器具额定电流与熔断体及负荷电流值是否匹配合适,若配合不当必须进行调整。 (2)熔断器的每次操作须仔细认真,不可粗心大意,特别是合闸操作,必须使动、静触头接触良好。 (3)要尽量避免跌落式熔断器连续多次断开额定遮断容量,对熔管内壁为钢纸管的熔断器,连续开额定遮断容量不应超过三次。 (4)熔管内必须使用正规厂家生产的标准熔体,禁止用铜丝铝丝代替熔断体,更不准用铜丝、铝丝及铁丝将触头绑扎住使用。 (5)对新安装或更换的熔断器,要严格验收工序,必须满足规程质量要求。 (6)熔断体熔断后应更换新的同规格熔体,不可将熔断后的熔体联结起来再装入熔管继续使用。 (7)应定期对熔断器进行巡视,每月不少于一次夜间巡视,查看有无放电火花和接触不良现象,不放电,会伴有嘶嘶的响声,要尽早安排处理。 上海昌开电器有限公司

跌落式熔断器的常见故障(正式版)

文件编号:TP-AR-L6683 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编订:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 跌落式熔断器的常见故 障(正式版)

跌落式熔断器的常见故障(正式版) 使用注意:该安全管理资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 跌落式熔断器的常见故障有以下几种: (1)熔体管误跌落如果熔体管长度与熔断器固定部分配合不好,或者操作时未压紧,或者上盖被烧坏而不能起阻挡作用,则遇上振动或被大风吹动,熔体管就会脱落。 (2)熔体选择不当而误熔断如果熔体多次重复熔断,就应考虑熔体选择是否适当。有时保护协调配合不好,上下级无选择性而导致熔体熔断。在这种情况下,应重新计算,选择规格恰当的熔体。此外,熔体质量不佳也可能造成误熔断。 (3)熔体管烧坏由于转动轴制造粗糙、不灵

活,或者安装不正或安装角度不合适,当熔体熔断时熔体和不能迅速跌落而烧坏;在短路容量较大的容量较大的电网中,由于故障容量往往大于熔断器的断流容量,也会造成熔体管烧坏。 此处输入对应的公司或组织名字 Enter The Corresponding Company Or Organization Name Here

RW11跌落式熔断器使用说明书

1. RW11产品用途 RW11跌落式熔断器是配电线路分支线和配电变压器最常用的一种短路保护开关,它具有经济、操作方便、适应户外环境性强等特点,被广泛应用于35kV配电线路和配电变压器一次侧作为保护和进行设备投、切操作之用。它安装在 10kv-35kV-66kv配电线路分支线上,可缩小停电范围,因其有一个明显的断开点,具备了隔离开关的功能,给检修段线路和设备创造了一个安全作业环境,增加了检修人员的安全感。安装在配电变压器上,可以作为配电变压器的主保护,所以,在配电线路和配电变压器中得到了普及。 2. RW11正常使用条件 2.1环境温度:不高于+40℃,不低于-40℃; 2.2海拔高度:不超过1000m;(高海拔型不超过3000m); 2.3电源频率:50±2Hz; 2.4地震烈度:7度以下2.5最大风速:35m/s 3. RW11主要技术参数

 4. RW11熔断器选用 安装地点的短路容量应在跌落式熔断器额定断流容量范围内。 5. RW11熔丝的选择 熔丝的选择应能保证配电变压器内部或高、低压出线套管发生短路时能迅速熔断。 6. RW11跌落式熔断器的安装 (1)安装时应将熔体拉紧(使熔体大约受到24.5N左右的拉力),否则容易引起触头发热。 7. RW11熔断器的运行维护管理 (1)熔断器具额定电流与熔断体及负荷电流值是否匹配合适,若配合不当必须进行调整。G11配电网10kV跌落式熔断器技术规范标准

配电网10kV跌落式熔断器技术规 前言 按照南方电网有限责任公司管理思想现代化、管理制度规化、管理手段信息化、管理机制科学化的要求,科学地建立健全供电局的标准体系,指导和规本企业配电运行管理的工作,实现配电运行管理标准化、科学化、现代化,加速技术进步和提高企业经济效益,特制定本规。 本规执行国家和行业有关法律、法规、规程和规,执行南方电网公司、电网公司的有关文件精神,并结合供电局的实际而制定。 本规由供电局生技部负责解释。 1.应遵循标准 规中所有设备及其备品备件,除本规中规定的技术参数和要求外,均应遵循最新版本的国家标准(GB)、电力行业标准(DL)和国际单位制(SI)。

现行标准如下: 1)GB772-77 《高压电瓷瓷件技术条件》; 2)GB311-83 《高压输变电设备的绝缘配合》; 3)GB763 《交流高压电器在长期工作时的发热》;4)JB1046-67 《变压器、高压电器和套管接线端子》5)GB15166.3-94 《交流高压熔断器、喷射式熔断器》;6)IEC282-2 《高压熔断器》。 7)GB3309-89 《高压开关设备常温下的机械试验》; 2.环境及技术条件 2.1 环境条件 2.1.1 周围空气温度 最高温度: 45℃(24小时平均值≤35℃) 最热月平均温度:35℃ 最低温度: -10℃ 最大日温差: 25K 2.1.2 海拔高度: ≤1000m 2.1.3 最大风速: 35m/s 2.1.4 环境湿度: 日平均相对湿度不大于95% 日平均水蒸汽压力值不超过2.2kPa 月平均相对湿度不大于90% 月平均水蒸汽压力值不超过1.8kPa 2.1.5 地震烈度:7度 2.1.6污秽等级:Ⅲ级 2.1.7安装场所:户外 2.1.8无强列振动和冲击,无强电磁场干扰

跌落式熔断器的选择和维护通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD900 跌落式熔断器的选择和维护通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

跌落式熔断器的选择和维护通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。当短路电流通过使熔断体熔断时,即产生电弧,管内

跌落式熔断器的选择和维护

编号:SM-ZD-29316 跌落式熔断器的选择和维 护 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

跌落式熔断器的选择和维护 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1跌落式熔断器的工作原理 跌落式熔断器的熔管两端的上动触头和下动触头依靠

熔断体系紧,将上动触头推入鸭嘴凸出部分后,磷铜片等制成的上静触头顶着上动触头,故而将管牢固地卡在鸭嘴里。当短路电流通过使熔断体熔断时,即产生电弧,管内衬的钢纸管在电弧使用下产生大量气体,在电流过零使用弧熄灭。由于熔断体熔断,在熔管的上下动触头弹簧片的作用下,熔管迅速跌落,使电路断开,切除故障段线路或者故障设备。 2跌落式熔断器的问题 (1)产品工艺粗糙,制造质量差,触头弹簧弹性不足,造成触头接触不良而产生火花过热。 (2)熔管转动轴制造的粗糙不灵活,使熔管角度达不到规程要求,尤其是配备的熔管尺寸多数达不到规程要求,要不就将鸭嘴顶死,造成熔体熔断后熔管不能迅速跌落,不能及时将电弧切闸困难,触头接触不良,产生电火花。 (3)熔断器额定断开能量小,其下限值小于被保护系统的

跌落式熔断器说明书

跌落式熔断器是配电线路分支线和配电变压器最常用的一种短路保护开关。它具有 经济、操作方便、适应户外环境性强等特点,被广泛应用于配电线路和配电变压器一 次侧作为保护和进行设备投、切操作之用。安装在配电线路分支线上.可缩小停电范 围。因其有一个明显的断开点,具有了隔离开关的功能,给检修线路和设备创造了一 个安全环境,增加了检修人员安全性。 带拉负荷的跌落式熔断器,还配有弹性辅助触头和灭弧罩,用以分合额定负 荷电流。 用途及执行标准 本产品使用于10~35kV配电线路分支线和配电变压器一次侧,用于过载和短路保护,分合额定负荷电流。 本产品型号按JR/T8321-1996《交流高压熔断器型号编制方法》的规定进行编制,产品参数GBl5166.3-1994《交流高压熔断器喷射式熔断器》标准执行。对该标准中未明确定义的重要参数参配置方式,按JB/DQ2139—1986《10~35kV户外交流高压跌落式熔断 器暂行技术条件》的要求修正执行。 型号及含义 本产品型号按照JB/T8321*-1996《交流高压熔断器型号编制方法》的规定进行编制,具体如下 ①高强度绝缘子 ② 平行沟槽接线端子(可选件) ③ 上端触头一银对银,不锈钢弹簧提供高接触压力 ④ 与Loadbuster负荷开断工具配合的拉勾 ⑤ 熔丝管-具有耐水、抗紫外线特殊涂层 ⑥ 套环接头一切断后保证可靠脱扣 ⑦ 增强型铸钢管套 ⑧ 不锈钢弹簧板,快速抽出熔丝 ⑨ 耳轴套一在合闸期间,将管固定在铰链上 ⑩ 高强镀银铸铜耳轴,避免合闸时熔管左右晃动 银对银下触头(图示不可见)提供双重导流

编号部件名称 1 背板 2 长螺杆 3 安装支架 4 瓷件(或陶瓷绝缘子) 5 接线座 6 上支座 7 上触头 8 附属钩 9 操作环 10 熔丝管 11 套环接头 12 下支座

跌落式熔断器常见故障及防范措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 跌落式熔断器常见故障及防范措施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-5053-56 跌落式熔断器常见故障及防范措施 (正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 跌落式熔断器是高压配电线路上最常用过负荷及短路保护设备,它具有结构简单、价格便宜、操作方便、适应户外环境性强等特点,被广泛应用于10kV配电线路和配电变压器一次侧作为保护用。它安装在10kV配电线路分支线上,可缩小停电范围,因其有一个明显的断开点,具备了隔离开关的功能,给线路检修创造了一个安全作业环境。安装在配电变压器上,可以作为配电变压器的主保护,所以,在10kV配电线路和配电变压器中得到了普及。其工作原理是:将熔丝穿入熔管内,两端拧紧,并使熔丝位于熔管中间偏上方,上动触头由于熔丝拉紧的张力而垂直于熔丝管向上翘起,用绝缘拉杆将上动触头推入上静触头内,成闭合状态(合闸状态)并保持这一状态。当被保护线路发

跌落式熔断器的选择和维护示范文本

跌落式熔断器的选择和维 护示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

跌落式熔断器的选择和维护示范文本使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 10kV配电线路分支线和配电变压器最常用的一种短路 保护就是跌落式熔断器它具有经济、实惠、操作方便、适 应户外环境性强等特点,被广泛应用于10kV配电线路和 35kVA以下容量的配电变压器一次侧作为后备保护和进行 系统、设备投、切操作之用。它安装在10kV配电线路分支 线上,可缩小停电范围,因其有一个明显的断开点,具备 了隔离开关的功能,给检修段线路和设备创造了一个安全 作业环境,增加检修人员的安全感受。即使在带负荷的情 况下,也允许停、送电操作,所以,在10kV配电线路和配 电变压器中得到了普及。 1跌落式熔断器的工作原理

跌落式熔断器的熔管两端的上动触头和下动触头依靠熔断体系紧,将上动触头推入鸭嘴凸出部分后,磷铜片等制成的上静触头顶着上动触头,故而将管牢固地卡在鸭嘴里。10kV户外负荷型跌落式熔断器讲解

物资名称:10kV户外负荷型跌落式熔 断器 标准技术标书 编号:********************** 广州供电局有限公司 2014年09月

广州供电局***********标准技术标书第I 页/ 共19页 目录 1总则 (1) 2工作范围 (1) 2.1 范围和界限 (1) 2.2 服务范围(报价表内容) (1) 表2.2备品备件及专用工具一览表 (3) 3应遵循的主要标准 (1) 4使用条件 (1) 4.1正常使用条件 (2) 4.2 特殊使用条件要求(如有) (2) 5技术要求 (3) 6试验要求(如有) (5) 7 产品对环境的影响 (6) 8 企业VI标识(如有) (6) 9 技术文件要求 (6) 10 监造、包装、运输、安装及质量保证 (6) 11 物资关键技术参数和性能要求响应表 (7) 12 主要元器件来源 (8) 14 技术差异表 (8) 16 投标方需说明的其他问题 (9)

1总则 1.1 本招标技术文件适用于广州供电局的10kV户外负荷型跌落式熔断器物资,它提出了该物资本体及附属材料的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本物资招标技术文件提出的是最低限度的技术要求。凡本招标技术文件中未规定,但在相关物资的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文,投标方应按相应标准的条文进行物资销售、设计、制造、试验和安装。对国家有关安全、环保等强制性标准,必须满足其要求。 1.3 如果投标方没有以书面形式对本招标技术文件的条文提出异议,则意味着投标方提供的物资完全符合本招标技术文件的要求。如有任何异议,都应在报价书中以“对招标技术文件的意见和同招标技术文件的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.4 本招标技术文件所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.5 本招标技术文件经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.6 本招标技术文件未尽事宜,由买、卖双方协商确定。 1.7 投标方在应标技术文件中应如实反映应标产品与本招标技术文件的技术差异。如果投标方没有提出技术差异,而在执行合同的过程中,招标方发现投标方提供的产品与其应标招标技术文件的条文存在差异,招标方有权利要求退货,根据严重程度在对下一批次招评标工作中进行综合评标分扣减或暂停投标资格。 1.8 投标方应在应标技术部分按本招标技术文件的要求如实详细的填写应标物资的标准配置表,并按此标准配置进行报价,如发现二者有矛盾之处,将以报价表的配置为准。 1.9 投标方应充分理解本招标技术文件并按本招标技术文件的具体条款、格式要求填写应标的技术文件,如发现应标的技术文件条款、格式不符合本招标技术文件的要求,则认为应标不严肃,在评标时将有不同程度的扣分。 1.10 标注“★”的条款为关键条款,作为评标时打分的重点参考。 2工作范围 2.1 范围和界限 (1) 本标书适应于所供10kV户外负荷型跌落式熔断器物资的销售、设计、制造、装配、工厂试验、交付、现场安装和试验的指导、监督以及试运行工作。 (2) 现场安装和试验在投标方的技术指导和监督下由招标方完成,如有特别要求则以附件I为准。(3)本标书未说明,但又与销售、设计、制造、装配、试验、运输、包装、保管、安装和运行维护有关的技术要求,按条款3所规定的有关标准执行。 2.2 服务范围(报价表内容)

新型防风跌落式熔断器

一种新型防风跌落式熔断器 一、技术介绍 1.产品介绍 熔断器是电力系统中过载和短路故障的保护设备,当电流超过给定 值一定时间后,以它本身产生的热量,是熔体熔化而开断电路的开关 装置。 “北熔”牌新型防风跌落式熔断器具有优异的过电流保护特性, 具有工频耐压能力强、抗雷电冲击耐受电压高、开断电流大、机械强 度高等特点。防风跌落式熔断器为北熔集团专利产品,获得国家科技 部创新专项基金,产品质保五年。 本公司拥有先进的熔断器生产装配线。配有工频耐压、雷电冲击、局部放电、直流电阻等熔断器试验设备和严格的ISO9001质量保 证体系。 隔离开关+熔断器组合是户外高压保护电气,具有跌落开断功能。是专业取代老型号跌落式熔断器的先进产品,适合于风电场、石油、 化工、钢铁、电站作为保护分段的必备产品,它装配在配电变压器高 压侧或配电线支干线路上,作输电线路、电力变压器过载和短路保护 及分合额定负荷电流之用。具有操作简单,维护方便。有效解决无故 障跌落。该产品改进主要是针对无故障跌落、大电流运行、不稳定等 因素。把隔离开关功能改进在熔断器本体,并且保留了熔断器的保护 功能,具有开断短路电流、故障电流功能,不会影响继续使用。 2.产品优势: 本产品设计独特,符合国家技术标准,具有创新、实用功能。 ①产品采用合成硅橡胶材料作为绝缘体,中心材料采用绝缘引拔棒。 ②开关触头采用钢制作、磷青铜材料、不锈钢材料组成。 ③所有连接部分标准件采用不锈钢标准件(304材质)。 ④开关动作部分是压铸铜件、玻纤丝缠绕管。

⑤熔管上动触头为双触头组合、下动触头为翻转触头设计方式。 ⑥绝缘体连接部分为精密铸钢件,中心支架厚度为12毫米。有效的避免了外力影响开关整理变动。 ⑦该产品上静触头为双接触面,第一处为施压接触方式,第二处为卡和接触方式。 ⑧下静触头为铜压铸触头。 二、技术参数 三、使用环境

35kv跌落式熔断器

35KV跌落式熔断器 一、概述 跌落式熔断器及拉负荷跌落式熔断器是户外高压保护电器。它装置在配电变压器高压侧或配电线支干线路上、用作变压器和线路的短路、过载保护及分、合负荷电流。跌落式熔断器由绝缘支架和熔丝管二部分组成,静触头安装在绝缘支架两端,动触头安装在熔丝管两端,熔丝管由内层的消弧管和外层的酚醛纸管或环氧玻璃布管组成。拉负荷跌落式熔断器增强弹性辅助触头及灭弧罩,用以分,合负荷电流。 跌落式熔断器在正常运行时,熔丝管借助熔丝张紧后形成闭合位置。当系统发生故障时,故障电流时熔丝迅速熔断,并形成电弧,消弧管受电弧灼热,分解出大量的气体,使馆内形成很高压力,并沿管道形成纵吹,电弧被迅速拉长而熄灭。熔丝熔断后,下部动触头失去张力二下翻,锁紧机械,释放熔丝管,熔丝管跌落,形成明显的开断位置。当需要拉负荷时,用绝缘杆拉开动触头,此时主动、静动触头仍然接触,继续用绝缘杆拉动触头,辅助触头也分离,在辅助触头之间产生电弧,电弧在灭罩狭缝中被拉长,同时灭弧罩产生气体,在电流过零时,将电弧熄灭。 二、用途 户外跌落式熔断器适用于35kv及以下电压频率50Hz电力系统中,作输电线路、电力变压器过载和短路保护,分合额定负荷电流只用,机械寿命≥2000次。 三、使用条件 1.适用于环境温度上限40℃,下限-30℃之内。 2.海拔不超过1000m,风速不大于35m/s 3.熔断器不适用于下述场所 3.1有燃料或爆炸危险的场所。 3.2有剧烈震动或冲击的场所。 3.3有异电化学气体作用及严重空气污秽,烟雾地区。 四、结构简介 熔断器是由基座和消弧装置两大部分组成,灭弧管下端装有可能转动的弹簧支架,始终使熔丝处于紧张状态,以保证灭弧管在合闸位置的自锁,线路与变压器过载或短路中,熔丝熔断,熔丝迅速从灭弧管中抽出,灭弧管设计为逐级排气式解决在同一熔断器上开断大小电流的矛盾。 五、型号说明

跌落式熔断器的正确操作方法示范文本

跌落式熔断器的正确操作方法示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

跌落式熔断器的正确操作方法示范文本使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 在广泛的实践中,通过对高压跌落式熔断器操作的不 断总结,人们发现三相负荷在开断第一相时,断口电压较 低,产生电弧小;开断第二相时,断口电压较高,切断电 路后往往出现强烈的电弧,易使邻相短路;最后拉第三相 时,因电路已无电流,也就不会产生电唬因此,拉第二相 是确保安全的关键。另外,气流对操作的安全影响也较为 明显,当气流将电弧拉长后有可能引起相间短路,造成大 的弧光,危及操作人员的安全。一般的跌落式熔断器没有 消弧装置,所以在变压器停送电时,为了防止电弧烧伤事 故,应避免带负荷拉闸。变压器停电时,先拉低压侧各分 路(支路)开关,再拉低压线路总开关,最后拉变压器高压熔 断器,变压器送电操作顺序与此相反。为了防止误操作,

跌落式熔断器的选择和维护正式版

Guide operators to deal with the process of things, and require them to be familiar with the details of safety technology and be able to complete things after special training.跌落式熔断器的选择和维 护正式版

跌落式熔断器的选择和维护正式版 下载提示:此操作规程资料适用于指导操作人员处理某件事情的流程和主要的行动方向,并要求参加施工的人员,熟知本工种的安全技术细节和经过专门训练,合格的情况下完成列表中的每个操作事项。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 10kV配电线路分支线和配电变压器最常用的一种短路保护就是跌落式熔断器它具有经济、实惠、操作方便、适应户外环境性强等特点,被广泛应用于10kV配电线路和35kVA以下容量的配电变压器一次侧作为后备保护和进行系统、设备投、切操作之用。它安装在10kV配电线路分支线上,可缩小停电范围,因其有一个明显的断开点,具备了隔离开关的功能,给检修段线路和设备创造了一个安全作业环境,增加检修人员的安全感受。即使在带负荷的情况下,也允许停、送电操作,所以,

在10kV配电线路和配电变压器中得到了普及。 1跌落式熔断器的工作原理 跌落式熔断器的熔管两端的上动触头和下动触头依靠熔断体系紧,将上动触头推入鸭嘴凸出部分后,磷铜片等制成的上静触头顶着上动触头,故而将管牢固地卡在鸭嘴里。当短路电流通过使熔断体熔断时,即产生电弧,管内衬的钢纸管在电弧使用下产生大量气体,在电流过零使用弧熄灭。由于熔断体熔断,在熔管的上下动触头弹簧片的作用下,熔管迅速跌落,使电路断开,切除故障段线路或者故障设

高压跌落式熔断器简介及操作注意事项

器简介及操作注意事项 来源:京开华源 简介与分析 跌落式熔断是10kV配电线路分支线和配电变压器最常用的一种短路保护开关,它具有经济、操作方便、适应户外环境性强等特点,被广泛应用于10kV配电线路和配电变压器一次侧作为保护和进行设备投、切操作之用。 1 对跌落式熔断器装置性缺陷的剖析 随着电力行业的发展,高压跌落式熔断器的生产问题越来越大,主要问题如下: (1) 产品工艺粗糙,制造质量差,触头弹簧弹性不足,造成触头接触不良而产生火花过热。