文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 附表接续管、导地线基本数据

附表接续管、导地线基本数据

附表接续管、导地线基本数据
附表接续管、导地线基本数据

附表:接续管、导地线基本数据

导线、避雷线压接作业指导书

35kV~110kV输电线路工程导地线压接 作 业 指 导 书 江阴市苏源电气安装有限公司 2002年11月2日

编写: 审核: 批准:

目前,送电线路导线和避雷线(钢绞线)的连接,采用的方法有液压和爆压两种。液压连接用于钢绞线和大截面的钢芯铝绞线(LGJ-240及以上);爆压连接用于所有规格的钢绞线和钢芯铝绞线。导地线压接具有隐蔽工程的特点,是一项特殊的操作项目,其操作质量直接关系到送电线路持续运行安全,必须引起重视。 一、一般规定、要求 (1)不同金属、不同规格、不同绞制方向的导线或避雷线,严禁在一个耐张段内连接。 (2)线路在跨越铁路、公路、一、二级通信线、35kV及以上电力线、通航河流、管道等重要设施档内,不允许有直线接续管。 (3)导线或避雷线采用液压、爆压接续的操作,必须由经过考试合格的技术工人担任。在压接操作完成并自检合格后,应在接续管上打上操作人员的钢印。 (4)导线或避雷线必须使用与现行的电力金具配套的接续管及耐张线夹管进行连接。连接后的握着强度,在架线施工前应进行试件试验。各种型号的试件不得少于3件(允许直线接续管与耐张线夹管合为一试件),其试验握着强度,对液压及爆压都不得小于导线或避雷线保证计算拉断力的95%。 (5)导线或避雷线的连接部分线别应正确,无混绞现象,连接部分应平整完好,不得存有线股绞制不良,线股断股、缺股、线股交叉、锈蚀等缺陷。 (6)接续管的型号应符合金具标准或设计规定,外观检查内

外表面应平滑,不得有砂眼、气孔、裂纹等缺陷。 (7)导线、避雷线接续后,必须符合以下标准: 1)接续管必须平直,弯曲度(弯度与长度之比)不得过大。在压接前弯曲度不得超过1%,压接后弯曲度不得大于2%。超过时应校直,校直后的接续管不得有裂纹或明显的槌痕,达不到规定时应割断重接。 2)接续管外飞边、毛刺及表面未超过允许的损伤,应锉平并用砂纸磨光。 3)接续管两端不应有鼓包现象,接续管两端口处,钢接续管应涂以防锈漆。 4)钢接续管在压缩后锌皮脱落时,应涂以防锈漆。 5)爆压管爆压后出现裂缝或穿孔时,必须割断重接。 (8)紧线后在一个档距内每根导线或避雷线上只允许有一个接续管和不超过三个补修管。当采用张力放线时,一个档距内不应超过两个补修管,并应满足下列规定: 1)各类管或耐张线夹间的距离不应小于15m。 2)接续管或补修管与悬垂线夹的距离不应小于5m。 3)接续管与补修管或间隔棒的距离不宜小于0.5m,且宜减少因损伤而增加的接续管。 二、液压连接 液压连接是采用液压机,以高压油泵为动力,以相应的钢模对大截面导线或避雷线进行压力连接的操作。施压前接续管及耐张线

导地线压接作业指导书

导地线压接作业指导书

————————————————————————————————作者: ————————————————————————————————日期:

附件2: 《施工作业指导书》分析表 施工作业指导书名称导地线压接作业指导 施工作业指导书编号SDXL-ZW-10 具体内容: 1.中国南网标准:耐张线夹、接续管、补修管无具体规格型号,本工程导地线耐 张线夹、接续管、补修管规格型号如下。 名称规格耐张线夹/耐张管接续管补修管 导线钢芯铝绞线JL/LB1A-240/40 NY-240/40BG JY-240/40BG JX-240 地线钢芯铝绞线JLB23-70 NY-70BG JYT-70BG JX-70BG

乐东望楼站至乐东110kV站第二回线路新建工程导地线压接作业指导书 编码:SDXL-ZW-10 湖南鸿源电力建设有限公司 海南项目部 2013年06月

批准:日期: 审核: 日期:编写: 日期:

目录 1 工程概况、适用范围?错误!未定义书签。 2 编写依据....................................................................................................... 错误!未定义书签。 3 作业流程....................................................................................................... 错误!未定义书签。4安全风险辨析与预控?错误!未定义书签。 5作业准备?错误!未定义书签。 6 作业方法?错误!未定义书签。 7质量控制措施及检验标准?错误!未定义书签。

03 (导、地线卷) 导、地线通用技术规范

导线、地线技术规范

导地线采购标准技术规范使用说明 1、本标准技术规范分为通用部分、专用部分。 2、项目单位根据需求选择所需导地线的技术规范,技术规范通用部分条款及专用部分固化的参数原则上不能更改。 3、项目单位应按实际要求填写“项目需求部分”。如确实需要改动以下部分,项目单位应填写专用部分“技术差异表”并加盖内蒙古电力(集团)有限责任公司招投标管理中心公章,与辅助说明文件随招标计划一起提交至招标文件审查会: ①改动通用部分条款及专用部分固化的参数; ②项目单位要求值超出标准技术参数值; ③需要修正污秽、温度、海拔等条件。 经标书审查会同意后,对专用部分的修改形成“项目单位技术差异表”,放入专用部分中,随招标文件同时发出并视为有效,否则将视为无差异。 4、对扩建工程,项目单位应在专用部分提出与原工程相适应的一次、二次及土建的接口要求。 5、技术规范的页面、标题、标准参数值等均为统一格式,不得随意更改。 6、投标人逐项响应技术规范专用部分中“1 标准技术参数表”、“2 项目需求部分”和“3 投标人响应部分”三部分相应内容。填写投标人响应部分,应严格按招标文件技术规范专用部分的“招标人要求值”一栏填写相应的招标文件投标人响应部分的表格。投标人填写技术参数和性能要求响应表时,如有偏差除填写“投标人技术偏差表”外,必要时应提供相应试验报告。

目录 1 总则 (1) 2 技术参数和性能要求 (3) 3 试验 (5) 4 工厂检验及监造 (6) 5 包装、运输及交货 (7) 6 技术服务 (8) 附录A 供货业绩 (8) 附录B 工艺控制一览表 (8) 附录C 主要生产设备清单 (10) 附录D 主要试验设备清单 (11) 附录E 主要原材料产地清单 (11) 附录F 本工程人力资源配置表 (11)

导、地线压接施工组织方案与对策

目录 1、编制目的 (1) 2、适用围 (1) 3、编制依据 (1) 4、导、地线技术参数 (2) 5、液压管 (3) 6、压接操作人员 (6) 7、压接机简介 (6) 8、液压操作一般规定 (8) 10、液压前准备 (12) 11、导线接续管压接 (13) 12、导线耐管压接 (17) 13、牵引管的压接 (22) 14、铝包钢绞线接续管压接 (22) 15、液压操作规定与质量检查 (25) 16、安全措施 (27) 17、工器具配置 (29)

1、编制目的 为指导本工程导地线液压施工作业,使液压作业标准化、规化,保证施工质量、工艺标准满足本工程的要求,特编制本作业指导书。 2、适用围 本作业指导书适用于灵州-±800kV特高压直流输电线路工程(宁1标段)架线施工导地线液压作业。 3、编制依据 3.1《输变电工程架空导线及地线液压压接工艺规程》(DL/T5285-2013) 3.2《大截面导线压接工艺导则》(Q/GDW1571-2014) 3.3《±800kV架空送电线路施工及验收规》(Q/GDW 1225-2014) 3.4《±800kV架空送电线路施工质量检验及评定规程》(Q/GDW 1226-2014) 3.5《±800kV架空输电线路力架线施工工艺导则》(DL/T 5286-2013) 3.6《电网公司电力安全工作规程(线路部分)》(Q/GDW 1799.2-2013) 3.7《电力建设安全工作规程第2部分:电力线路》(DL 5009.2-2013) 3.8《1250mm2级大截面导线力架线施工工艺导则》(直流线路〔2014〕93号) 3.9灵州-±800kV特高压直流输电线路工程(宁1标段)电气图纸会审及设计交底纪要 3.10 《国网直流部关于印发1250平毫米大截面导线压接培训总结分析会议纪要的通知》(直流线路〔2015〕43 号) 3.11 《国网直流部关于加强灵州-±800千伏特高压直流线路工程1250平毫米大截面导线制造和施工质量控制的通知》(直流线路〔2015〕42号)

输电线路常用架空导、地线型号表示及含义

输电线路常用架空导、地线型号表示及含义 本次未介绍规程中未涉及的但我们使用过的如部分耐热、节能等导线及前面我们做过专题介绍的电力系统光纤通信线路中常用的OPGW光纤复合地线及OPPC光纤复合相线等光缆,架空输电线路的导线是用来传导电流、输送电能的元件。架空线路常用的导线有铝绞线、铝合金绞线、铝合金绞线、钢芯铝绞线、铝包钢芯铝绞线等。地线一般直接架设在杆塔顶部,并通过杆塔或接地引下线与接地装置连接。常用的架空地线有镀锌钢绞线、铝包钢绞线及光纤复合架空地线等,下面就各种架空导、地线型号及含义进行简单介绍。 1铝绞线 主要执行过的标准有GB1179-74、GB1179-83、GB1179-1999与GB1179-2008。 GB1179-74、GB1179-83标准中的表示方法:代号(JL)-铝绞线标称截面标准编号 如:JL-400GB1179-74 GB1179-1999、GB1179-2008标准中的表示方法:代号(JL)-铝绞线标称截面-铝绞线结构铝线根数标准编号 如:JL-400-37GB/T1179-2008 型号中表示的意义: JL--铝绞线 J--同心绞合,下面相同的不再重复介绍 L--铝(LY9型硬铝线,单线金属的电阻率为28.264nΩ˙m,对应于61%IACS),下面相同的不再重复介绍 上面两种表示方法中的400表示标称截面为400mm2,37表示铝绞线中铝线单线根数37根。 2铝合金绞线 主要执行过的标准有GB9329-88、GB1179-1999与GB1179-2008。 GB9329-88标准中的表示方法:代号-铝合金绞线标称截面标准编号 如:LHAJ-400GB9329-88 型号中表示的意义: LHAJ--热处理铝镁硅合金绞线

接地参数参数测试方法综述

接地网参数测试方法
1 概述
目前, 我国各地在接地装置测试技术方法上都存在的一定差异,其规范化程 度有待提高, 由于在相关技术和概念上的理解存在差异有关,有必要在此方面进 行进一步深入的探讨, 以期获得共识,促进接地装置测量技术水平的提高和测量 方法的规范化, 为此本文针对这一问题阐述,并结合多年来我们在相关工作的实 践经验提出一些看法。欢迎指教。
2 关于接地参数名词的理解
2.1 接地电阻
接地电阻的定义----指的就是接地装置对大地的电阻,接地电阻的数值等于 接地装置对大地的电位差与通过接地极流入地中电流的比值。对于接地网,通常 是按工频交流电流求得的电阻, 称为工频接地电阻。如采用冲击电流求得的接地 电阻,称为冲击接地电阻。一般情况下,凡未标明为冲击接地电阻(阻抗)的, 通常都是指工频接地电阻(阻抗)。在 DL/T621—1997《交流电气装置的接地》 标准中,接地电阻指的是包括接地极、接地线以及土壤电阻的总和。虽然在物理 定义上是表示阻抗, 但名词含义却是电阻,在该标准中并没有就电阻与阻抗的概 念差异进行区分。 接地电阻的概念在国内外提出已经有多年了,但近十多年来,国内有关人士 提出了接地阻抗这一概念,为此引起了普遍关注。原来随着接地网的规模增大, 接地网对大地之间的连通电阻已经不是严格意义上的电阻, 呈现出较明显的阻抗 特性,即包含了一定的感抗成分(电感引起),特别是采用钢质材料的接地网, 由于材料的内电感较大, 这一感抗分量尤其明显,但在采用铜质接地材料的地网 中,其感性分量不是十分显著。正是由于我国大多数地网是由钢质材料组成,故 我国首先引起注意并提出来研究是有其必然性的。 目前这一概念的转变已经得到 国际上某种程度的认可。 目前既有采用接地电阻也有采用接地阻抗的概念, 通常由于接地阻抗中感抗
1

设备接地线的压接标准

设备接地线的压接标准 一、概述 电气设备的某个部分与之间作良好的电气联接称为接地。与土壤直接接触的金属导体或金属导体组称为接地体:联接电气设备应接地部分与接地体的金属导体称为接地线;接地体和接地线统称为接地装置。电气设备接地的目的主要是保护人身和设备的安全,所有电气设备应按规定进行可靠接地。 二、接地的分类 (一)按接地的作用分有保护接地和工作接地和工作接地两种。 为了保证人身安全,避免发生人体触电事故,将电气设备的金属外壳与接地装置联接的方式称为保护接地。当人体触及到外壳已带电的电气设备时,由于接地体的接触电阻远小于人体电阻,绝大部分电流经接地体进入,只有很小部分流过人体,不致对人的生命造成危害。 (二)为了保证电气设备在正常和事故情况下可靠的工作而进行的接地称为工作接地,如中性点直接接地和间接接地以及零线的重复接地、防雷接地等都是工作接地。 三、接地电阻 (一)应接地的电气设备通过接地装置和之间的电阻称为接地电阻,它包含五个部分: 1、电气设备和接地线的接触电阻。 2、接地线本身的电阻。

3、接地体本身的电阻。 4、接地体和的接触电阻。 5、的电阻。 (二)不同的电气设备对接地电阻有不同的要求: 1、大接地短路电流系统R≤0.5W。 2、容量在100kVA以上的变压器或发电机R≤4W。 3、阀型避雷器R≤5W。 4、独立避雷针、小接地电流系统、容量在100kVA及以下的 变压器或发电机、高低压设备共用的接地均R≤10W。 5、低压线路金属杆、水泥杆及烟囱的接地R≤30W。 四、装设接地装置的要求 (一)接地线一般用40mm×4mm的镀锌扁钢。 (二)接地体用镀锌钢管或角钢。钢管直径为50mm,管壁厚不小于3.5mm,长度2~3m。角钢以50mm×50mm×5mm为宜。 (三)接地体的顶端距地面0.5~0.8m,以避开冻土层,钢管或角钢的根数视接地体周围的土壤电阻率而定,一般不少于两根,每根的间距为3~5m (四)接地体距建筑物的距离在1.5m以上,与独立的避雷针接地体的距离大于3m。 (五)接地线与接地体的联接应使用搭接焊。 五、降低土壤电阻率的方法 在接地装置安装前应了解接地体周围土壤的电阻率,如过高则采取

220kV线路工程导地压接作业指导书

批准:年月日安全审核:年月日质量审核:年月日技术审核:年月日编写:年月日

目录 一、总则 (1) 二、适用范围 (2) 三、作业任务 (2) 四、作业准备工作 (2) 五、施工工艺及技术要求 (4) 六.、保证质量措施 (11) 七、安全及环保措施 (14) 八、作业工艺流程图 (15) 九、施工记录 (15) 十、支持性文件 (15) 十一、安全文明施工 (16) 十二、工器具配备表 (17)

一、总则 1.1 工程概况: 本工程为官滩变-安澜变220kV线路工程,采用架空线架设,设计风速27.0m/s,覆冰导线5mm,地线10mm。 本工程新建线路全长17.564km,其中双回路角钢塔架设段约0.544km,220/110kV混压四回路角钢塔架设段约17.019km。本工程220kV导线采用2×JL1/LHA1-210/220型铝合金芯高导电率铝绞线,地线两根采用OPGW-150。110kV导线采用2×JL/G1A-300/25兼1×JL/G1A-400/35,本期110kV部分不架线。角钢塔共计57基,双回路终端塔2基,混压四回路直线塔40基,混压四回路转角塔9基,混压四回路分支塔6基。 1.2编制目的:为了在送电线路架线工程中认真执行国家规范,做到技术先进、经济合理、确保质量,编制本作业指导书。 1.2导线采用: 2×JL1/LHA1-210/220型铝合金芯高导电率铝绞线,地线两根采用OPGW-150。进线档分流地线采用JLB40-150型铝包钢绞线。 1.3本作业指导书适用于以高压油泵为动力,以相应钢模为模具的送电线路导线及避雷线的液压施工,接续管为圆形,压后是六角形。 1.4送电线路导地线液压施工中,除应按本作业指导书施工外,尚应符合国家现行有关标准、规范的规定。 1.5编制依据 官滩变-安澜变220千伏线路工程施工图及有关说明; 《110~500kV架空送电线路施工及验收规范》 (GB50233—2005); 《110kV~500kV架空电力线路工程施工质量及评定规程》(DL/T 5168-2002); 《电力建设安全工作规程第2部分:架空电力线路》DL5009.2—2013; 《电力建设安全健康与环境管理工作规定》 《国家电网公司输变电工程标准化施工作业手册-送电工程分册》 《国家电网公司电力建设安全工作规程(线路部分)》 《国家电网公司输变电工程施工危险点辨识及预控措施(试行)》 《架空送电线路导线及避雷线液压施工工艺规程》(SDJ226-2013) 《铝绞线及钢芯铝绞线》(GB1179-1983) 《光纤复合架空地线》(DL/T832-2003)

导地线压接作业的指导书.doc

附件 2: 《施工作业指导书》分析表 施工作业指导书名称导地线压接作业指导 施工作业指导书编号SDXL-ZW-10 具体内容: 1.中国南网标准:耐张线夹、接续管、补修管无具体规格型号,本工程导地线 耐张线夹、接续管、补修管规格型号如下。 名称规格耐张线夹 / 耐张管接续管补修管导线钢芯铝绞线 JL/LB1A-240/40 NY-240/40BG JY-240/40BG JX-240 地线钢芯铝绞线 JLB23-70 NY-70BG JYT-70BG JX-70BG

乐东望楼站至乐东 110kV站第二回线路新建工程导地线压接作业指导书 编码: SDXL-ZW-10 湖南鸿源电力建设有限公司 海南项目部 2013 年 06 月

批准:日期:审核:日期:编写:日期:

目录 1 工程概况、适用范围 ................................................................................... 错误 ! 未定义书签。 2 编写依据 ...................................................................................................... 错误 ! 未定义书签。 3 作业流程 ...................................................................................................... 错误 ! 未定义书签。 4 安全风险辨析与预控 ................................................................................... 错误 ! 未定义书签。 5 作业准备 ...................................................................................................... 错误 ! 未定义书签。 6 作业方法 ...................................................................................................... 错误 ! 未定义书签。 7 质量控制措施及检验标准 ........................................................................... 错误 ! 未定义书签。

导地线压接

宜昌220KV南楼ⅠⅡ回输电线路工程导线压接作业指导书500kV江南变~楼子河变输电线路工程 导线压接施工作业指导书 宜昌220KV南楼ⅠⅡ回输电线路工程项目部

批准:日期:审核:日期:编写:日期:

目录 1 适用范围 2 工程设计概况 3 液压施工操作 4 压接试验 5 质量控制要点附件液压机参数

宜昌220KV南楼ⅠⅡ回输电线路工程导线压接作业指导书1.适用范围及目的 本措施适用于宜昌220KV南楼ⅠⅡ回输电线路工程导线压接施工作业。 目的是阐明设计意图和技术要求,确保液压质量满足规程要求2.工程设计概况 2.1.导线规格及配套压接管型号: 2.2.导线的机械性能参数:

液压施工操作 2.2.1.导线耐张线夹(NY-400/35、NY-400/50)的穿管见下图 1—钢芯;2—钢锚;3—铝线;4—铝管;5—引流板 导线耐张线夹(NY-400/35、NY-400/50)的穿管 一、剥铝股: 1.如图(a)所示,自钢芯铝绞线端O向内量处OP=L2+△L+20mm绑线P 扎牢一道(事先量出钢管的长度L2); 2.自O点(钢芯端头)向内量ON=L2+ΔL处画一割铝股印记N; 3.松开原钢芯铝绞线端头的绑线P。为了防止铝股剥开后钢芯散股,在松开绑线后先在端头打开一段铝股,将露出的钢芯端头用绑线扎牢。然后用切割器(或手锯)在印记N 处切断外层及中层铝股。在切割内层铝股时,只割到每股直径的3/4 处,然后将铝股逐股掰断。 注:ΔL为钢管液压时预留伸长值,它与钢管直径、壁厚、钢模对边距尺寸及压模数都有关,其值应通过试压而取得。在确定该值时,比

电连接压接作业指导书

压接式电连接安装作业指导书 电连接采用压接型施工工艺,经近年来运行考验,此工艺能够减少检修工作量,对设备稳定和减少设备故障有极大促进作用。压接型电连接虽然好处较多,但施工安装工艺复杂,倘若压接不当将为今后设备运行埋下隐患,对此必须认真学习电连接压接工艺,熟练掌握各个环节工艺要求,确保电连接压接正确,工艺达标,实现内实外美。 一、电连接安装工艺: 1、电连接安装位置确定测量:进行现场勘测,确定安装电连接位置,并使用激光测量仪测量安装处承力索与接触线铅垂距离,并在钢轨内沿做好标记。 2、确定安装电连接形状:根据现场测量承力索与接触线铅垂距离(结构高度)确定电连接安装形状:对于结构高度<1M,电连接按照承力索与接触线呈C型安装;对于结构高度>1M, 电连接按照承力索与接触线呈S型安装。 3、电连接安装要求:登高作业人员将安全带系在承力索上,先用砂纸将承力索、接触线安装电连接位置的灰尘和氧化物打磨干净,并在安装位置涂抹电力复合脂。承力索、

接触线电连接线夹应垂直安装,上下对齐;安装后接触线电连接线夹处导高不应低于最近吊弦处的导高。股道电连接在任何温度下,均应垂直安装,且应在同一断面内。 4、电连接压接过程中技术标准及注意事项: 1)电连接线夹安装时,接触线、承力索、加强线、电连接线与线夹接触面进行表面氧化膜清洗,导线清洗长度不应小于连接长度的1.2倍,清洗后导线接触面需涂电力复合脂。 2)电连接线所用材质规格、线夹型号及安装形式应符合设计要求,不得有接头、压伤断股、散股现象,并预留因温度变化而产生的位移长度。 3)电连接安装位置应区分不同锚段、不同温度要求,同一悬挂接触线、承力索间的电连接应垂直安装,接触线与承力索电连接线夹应在同一垂直面上,股道间电连接正常温度时应保证点连接线垂直于正线,施工偏差为±100mm。 4)电连接安装位置,横向电连接距悬挂点2m左右,股道电连接距悬挂点5m左右,线岔电连接距悬挂点10m 左右,施工偏差不大于±500mm。 接触线电连接线夹处接触线高度应不低于最近吊弦处的悬挂高度,施工允许偏差0-3mm。 5)电连接线长度正确,弧度、弛度符合标准,在任何情况下均应满足带电距离要求。除股道电连接外,承力索与接触线之间均压接成“S”形电连接。 6)压接使用生产厂家提供专业压接工具,液压泵的压

电气接地的规范要求及接地的各项参数

电气接地的规范要求及接地的各项参数为了主要目的是保护人身和设备的安全,减少公司电气事故发生,控制公司人员和财产不受损失,所有电气设备应按规定进行可靠接地。 1、适用范围 本规范规定了生产经营单位用电系统、新建扩建、检维修、改造、办公区域、员工宿舍等电气线路接地规定。 2、术语和定义 电气系统配置保护方法有:保护接地、保护接零、重复接地、工作接地等。电气设备的某个部分与大地之间作良好的电气联接称为接地。与大地土壤直接接触的金属导体或金属导体组称为接地体:联接电气设备应接地部分与接地体的金属导体称为接地线;接地体和接地线统称为接地装置。 3、接地概念及种类 (1)防雷接地:为把雷电迅速引入大地,以防止雷害为目的的接地。防雷装置如与电报设备的工作接地合用一个总的接地网时,接地电阻应符合其最小值要求。 (2)交流工作接地:将电力系统中的某一点,直接或经特殊设备与大地作金属连接。工作接地主要指的是变压器中性点或中性线(N 线)接地。N 线必须用铜芯绝缘线。在配电中存在辅助等电位接线端子,等电位接线端子一般均在箱柜内。必须注意,该接线端子不能外露;不能与其它接地系统,如直流接地、屏蔽接地、防静电接地等

混接;也不能与PE 线连接。 (3)安全保护接地:安全保护接地就是将电气设备不带电的金属部分与接地体之间作良好的金属连接。即将大楼内的用电设备以及设备附近的一些金属构件,有PE 线连接起来,但严禁将PE 线与N 线连接。 (4)直流接地:为了使各个电子设备的准确性好、稳定性高,除了需要一个稳定的供电电源外,还必须具备一个稳定的基准电位。可采用较大截面积的绝缘铜芯线作为引线,一端直接与基准电位连接,另一端供电子设备直流接地。 (5)防静电接地:为防止智能化大楼内电子计算机机房干燥环境产生的静电对电子设备的干扰而进行的接地称为防静电接地。 (6)屏蔽接地:为了防止外来的电磁场干扰,将电子设备外壳体及设备内外的屏蔽线或所穿金属管进行的接地,称为屏蔽接地。 (7)功率接地系统:电子设备中,为防止各种频率的干扰电压通过交直流电源线侵入,影响低电平信号的工作而装有交直流滤波器,滤波器的接地称功率接地。 (8)标准接地电阻规范要求见下表 名称 具体要求 欧姆 防雷保护接地 独立的防雷保护接地电阻应小于等于10

输电线路常用架空导、地线型号表示及含义

本次未介绍规程中未涉及的但我们使用过的如部分耐热、节能等导线及前面我们做过专题介绍的电力系统光纤通信线路中常用的OPGW光纤复合地线及OPPC光纤复合相线等光缆,架空输电线路的导线是用来传导电流、输送电能的元件。架空线路常用的导线有铝绞线、铝合金绞线、铝合金绞线、钢芯铝绞线、铝包钢芯铝绞线等。地线一般直接架设在杆塔顶部,并通过杆塔或接地引下线与接地装置连接。常用的架空地线有镀锌钢绞线、铝包钢绞线及光纤复合架空地线等,下面就各种架空导、地线型号及含义进行简单介绍。 1 铝绞线 主要执行过的标准有GB 1179-74、GB 1179-83、GB 1179-1999与GB 1179-2008。 GB 1179-74、GB 1179-83标准中的表示方法:代号(JL)-铝绞线标称截面标准编号 如:JL-400 GB 1179-74 GB 1179-1999、GB 1179-2008标准中的表示方法:代号(JL)-铝绞线标称截面-铝绞线结构铝线根数标准编号 如:JL-400-37 GB/T 1179-2008 型号中表示的意义: JL--铝绞线 J--同心绞合,下面相同的不再重复介绍 L--铝(LY9型硬铝线,单线金属的电阻率为28.264nΩ˙m,对应于61%IACS),下面相同的不再重复介绍 上面两种表示方法中的400表示标称截面为400mm2,37表示铝绞线中铝线单线根数37根。 2 铝合金绞线 主要执行过的标准有 GB 9329-88、GB 1179-1999与GB 1179-2008。 GB 9329-88标准中的表示方法:代号-铝合金绞线标称截面标准编号 如:LHAJ-400 GB 9329-88 型号中表示的意义: LHAJ--热处理铝镁硅合金绞线 LHBJ--热处理铝镁硅稀土合金绞线

导地线压接施工安全风险辨识及预控措施

编号:AQ-JS-08989 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 导地线压接施工安全风险辨识 及预控措施 Safety risk identification and pre control measures of conductor wire crimping construction

导地线压接施工安全风险辨识及预 控措施 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 安全施工作业票编码:SDXL-ZW-10-01/01 序号 危险名称 风险种类 风险等级 风险控制措施 1 重的物体 物体打击 可接受的风险 1.及时清除道路上的障碍物。

2.重大物件不得直接用肩扛运。 3.抬运时应步调一致,同起同落,有人指挥。 4.运输工器具牢固可靠,每次使用前进行检查。 5.雨雪后抬运物件时按规定落实防滑措施。 6.用跳板或圆木装卸滚动物件时,应用绳索控制物件。物件滚落前方严禁有人。 7.搬运液压泵、钳时步调一致,避免砸伤人员和损坏设备 2 割线时不按安全规程规定程序作业 物体打击 可接受的风险 切割导地线时线头绑扎牢,有固定措施,防止线头回弹伤人 3 尖锐的物体 刺伤 可接受的风险

1.穿戴安全防护手套。 2.注意手的位置 4 压钳操作不当 夹伤物体打击设备破损 可接受的风险 1.检查机械性能应完好。 2.严格执行操作规程,压接时手指不得伸入压模内。 3.操作人员必须经过技术培训并持证上岗。 4.检查高压软管、液压钳体及顶盖的接触口是否完好。高压软管、液压钳有裂纹者严禁使用。 5.液压机启动后,应先空载2~3min,检查各部位运转情况。 6.放入顶盖时必须使钳体与顶盖吻合,压接钳活塞起升时人体不得位于压接钳正上方 5 压接机具不合格

导地线压接作业指导书

导地线压接作业指导书 编码:SDXL-ZW-10

目次 1适用范围 (117) 2编写依据 (117) 3作业流程 (117) 4安全风险辨析与预控 (117) 5作业准备 (118) 6作业方法 (119) 7质量控制措施及检验标准 (123)

1适用范围 本作业指导书适用于110kV及以上输电线路工程导、地线液压压接作业。 2编写依据 表2-1编写依据 3作业流程 图3-1作业(工序)流程图 4安全风险辨析与预控 4.1 导地线压接作业前,施工项目部根据该项目作业任务、施工条件,参照《电网建设施工安全基准风险指南》(下简称《指南》)开展针对性安全风险评估工作,形成该任务的风险分析表。 4.2 按《指南》中与导地线压接作业相关联的《电网建设安全施工作业票》(编码:SDXL-ZW-10-01/01),结合现场实际情况进行差异化分析,确定风险等级,现场技术员填写安全施工作业票,安全员审核,施工负责人签发。 4.3 施工负责人核对风险控制措施,并在日站班会上对全体作业人员进行安全交底,接受交底的作业人员负责将安全措施落实到各作业任务和步骤中。

4.4 安全施工作业票由施工负责人现场持有,工作内容、地点不变时可连续使用10天,超过10天须重新办理作业票,在工作完成后上交项目部保存备查。 表4-1作业任务安全基准风险指南 5作业准备 5.1人员配备 表5-1人员配备表

5.2主要工器具及仪器仪表配置 表5-2主要工器具及仪器仪表配置表 6.1施工准备 6.1.1技术资料:设计图纸、施工规范、安全措施。 6.1.2人员组织:技术负责人、安装负责人、安全质量负责人和技能人员。 6.1.3机具的准备:按施工要求准备机具并对其性能及状态进行检查和维护。 6.1.4施工材料准备:螺栓等。 6.1.5材料准备:检查接续管、耐张管等的规格、型号确保与架设的导地线规格相适配,且满足施工需要。 6.1.6技术准备。 6.1.6.1熟悉掌握施工图要求。 6.1.6.2制订合适的施工技术措施。 6.1.6.3制作导、地线连接试件送试验室作拉力检验,经检验符合规范要求后才能在施工中使用。不同规格、不同生产厂家的导、地线应分别制作试件检验。 6.1.7工器具准备。 6.1. 7.1检查测量工具的检验合格证及有效期限,保证检测工具精度符合要求。 6.1. 7.2检查压接机具、压接模具,确保压模规格与压接管相匹配。 6.2清洗 6.2.1对使用的接续管及耐张线夹,应用汽油清洗管内壁的油垢,并清除影响穿管的锌疤与焊渣。短期不使用时,清洗后应将管口临时封堵,并以塑料袋封装。 6.2.2钢芯铝绞线的液压部分穿管前应以汽油清除其表面油垢,清除长度对先套入铝管端应不短于铝管套入部位。对另一端应不短于半管长的1.5倍。

地线及导地线配合计算

地线种类及导地线配合计算 一、架空地线的种类 1、镀锌钢绞线 a、用途:一般用作架空地线和拉线。 b、标准及代号:GB1200-88(旧GB1200-75) 代号:例GJ-80 1×7-11.4-1175-A-GB 1200-88 7股-外径-抗拉强度-A级锌层镀锌级别:A、特厚B、厚C、薄 c、结构: 分三股、七股、十九股、三种 1×3 1×7 1×19 d、公称抗拉强度分级 1175 1270 1370 1470 1570 五级N/mm2 120 130 140 150 160 kgf/mm2 e、规格与新旧线比较 1×7-9.0-1175-A GJ-50 1×7-9.6-1175-A GJ-55 f、选择: 用于避雷线:宜用股数少的,如7股,雷击性能好 用于拉线:宜用股数多的,如19股,柔软。 g、厂家:

天津大成五金厂 重庆钢系绳厂 安徽马鞍山鼎太金属制品公司 河南巩义 杭州 2、锌铝合金镀层钢绞线(锌-5%铝-稀土合金度钢绞线) a、特点:耐腐蚀性比镀锌钢绞线高出2-5倍,用于污秽严重地区的架空地线和拉线。价格与镀锌钢绞线等同。 b、表示方法:与国标镀锌钢绞线相同,多加X。如GJX-80 c、规格:与国标镀锌钢绞线相同。 d、价格:与镀锌钢绞线等价。 e、厂家: (Ⅰ)杭州塘栖钢系绳厂 (Ⅱ)南通电力线路器材厂 (Ⅲ)马鞍山鼎太金属制品公司 3、铝包钢绞线 a、特点 在高强钢丝的外面,挤压包上一铝层,再经多次拉拔而成的双金层线。具有一定的导电能力和较强的抗腐蚀线。 b、用途: (Ⅰ)良导体地线; (Ⅱ)严重腐蚀地区的架空地线;

(Ⅲ)钢芯铝绞线的钢芯; (Ⅳ)电气化铁道的承力索 c、结构: 1×3,1×7,1×19,1×37 d、导电率分:20.3%,23%,27%,30%,33%,40%标准韧铜(%IAGS) e、代号: LBGJ-150-30AC (YB/T124-1997) f、规格:(见表)江西新华金属材料制品公司 g、标准:YB/T124-1997 二、地线选择的要求: 1、要有足够的机械强度和耐振性能,安全系宜大于导线。 2、要满足电力系统单相短路时的热稳定条件 根据中华人民共和国电力行业标准《交流电气装置的接地》DL/T621-1997规程规定:满足热稳定地线的最小截面按下式计算: Sg≥Ig √te / C 式中: Sg-地线的最小截面,mm2;(总截面) Ig-流过地线的短路电流稳定值,A; te-短路电流等效持续时距,秒;(零序I段动作时间,取0.3~0.5秒)

导地线液压作业指导书

导地线液压作业指导书 一、编写说明 1.1目的 对500kV吉辽四回铁沈1、2号线路工程导地线液压作业进行指导和实施控制,保证工程达到预定目标。 1.2范围 本指导书适用于500kV吉辽四回铁沈1、2号线路工程导地线液压施工。 1.3引用文件 国家电网公司《电力建设工程施工技术管理导则》; 《质量管理体系要求》GB/T 19001-2000 idt ISO 9001:2000; 设计施工图及说明书; 《国家电网公司输变电工程达标投产考核办法》(2005 版) 《110~500kV架空送电线路施工及验收规范》GB50233—2005; 《110~500KV架空电力线路工程施工质量及评定规程》(DL/T5168-2002) 《架空输电线导线及避雷线液压施工工艺规程》(SDJ226-87) 法律法规及国家的有关标准; 监理公司对本工程的质量要求. 二、液压施工工程参数 2.1压接方式 本工程导线、地线的接续和耐张连接均采用液压方式。 2.2耐张管和接续管的使用 LGJ-400/35导线采用NY-400/35A(B)型耐张线夹;地线GJ-80采用

NY-80G型耐张线夹;地线LBGJ-120-40AC采用NY-120BG型耐张线夹;地线LBGJ-150-40AC采用NY-150BG型耐张线夹;导线、地线接续管分别采用JYD-400/35,JY-80G,JY-120BG,JY-150BG。 2.3液压施工工程参数 2.3.1 本工程导线、地线技术特性如表1-1 本工程导、地线技术特性表1-1 2.3.2 本工程耐张线夹及接续管的技术特性 2.3.2.1 NY-400/35 A(B)耐张线夹的特性,如图1-1和表1-2 NY-400/35 耐张线夹的特性表1-2

导地线压接作业指导书

附件2: 《施工作业指导书》分析表

乐东望楼站至乐东110kV站第二回线路新建工程导地线压接作业指导书 编码:SDXL-ZW-10 湖南鸿源电力建设有限公司 海南项目部 2013年06月

批准: 日期: 审核: 日期: 编写: 日期: 目录 1 工程概况、适用范围 (1) 2 编写依据 (3) 3 作业流程 (3) 4 安全风险辨析与预控 (5) 5 作业准备 (7) 6 作业方法 (7) 7 质量控制措施及检验标准 (13)

1 工程概况、适用范围 本工程起于拟建乐东望楼220kV变电站110kV构架,止于乐东110kV变电站110kV构架。本 工程线路全长39.21km,全线除望楼变电站出线段为三回路(此段约700米已列入乐九线改接入望楼站工程),其她均为单回路,导线截面为240mm2,全线架设双地线;一根选用OPGW-24B1通讯光缆,一根选用JLB23-70铝包钢绞线。 本工程新立单回直线塔99基,耐张转角塔20基。地形:丘陵68、63% ,山地19、89%,平地 11、48%。运输:汽车运输20km 人力运输0.4km。本工程主要跨越为:313省道、110KV电力线3 次、35KV电力线2次、10KV电力线37次以及通信线路、低压线路、房屋、果园、棚房、鱼塘、河流数次。 本作业指导书适用于乐东望楼站至乐东110kV站第二回线路新建工程导、地线液压压接作业。 名称规格耐张线夹/耐张管接续管补修管 导线钢芯铝绞线JL/LB1A-240/40 NY-240/40BG JY-240/40BG JX-240 地线钢芯铝绞线JLB23-70 NY-70BG JYT-70BG JX-70BG 铝包钢芯铝绞线用耐张线夹规范 型号 适用导线主要尺寸(mm) 截面 (mm) 钢芯 直径 (mm) 导线 外径 (mm) D d L D1 d1 L1 L2 d2 NY-240/40BG 240/40 7、98 21、66 36 23、0 400 18 8、7 120 70 18 压缩型避雷线用耐张线夹规范

常用架空导地线的型号及其意义

常用架空导地线的型号及其意义 常用架空导地线的型号及其意义: L—铝;G—钢;J—绞;Q—轻型;J—加强;F —防腐;X—稀土; LJ—硬铝绞线;LGJ—钢芯铝绞线;LGJQ—轻型钢芯铝绞线LGJJ—加强型钢芯铝绞线;LGJF—防腐型钢芯铝绞线; GJ—钢绞线 架空导地线的型号及其意义 >架空电力线路上常用的裸绞线有哪些种类?各有什么特点? 答案:(1)铜绞线:代号“TJ”,在架空线路的导线中,其导电性能最好,硬度和机械强度较大,抗腐蚀性强,但价格贵,故一般不使用。 (2)铝绞线:代号“LJ”,导电性能比铜稍差,导电率约为铜的60%,优点是比较轻且价格低廉,但机械强度较差,故只用于配电线路的低压线上,高压线路较少使用。 (3)钢芯铝绞线:代号:“LGJ”,其外层的铝股主要起传输电能的作用,里边的钢芯主要起承受机械荷重的作用。导电性能和机械强度均较优越,故在架空线路上广泛应用。缺点是铝股部分耐磨性差,施工中应

防止损伤。 (4)轻型钢芯铝绞线:代号“LGJQ”,它与相同标称截面的钢芯铝绞线相比较,铝股部分的截面基本相同,而钢芯的截面要小一个等级,相应综合拉断力也小些,故称轻型钢芯铝绞线。 (5)加强型钢芯铝绞线:代号“LGJJ”,它与相同标称截面的钢芯铝绞线相比较,铝股部分的截面基本相同,而钢芯的截面要大一个等级,相应的综合拉断力也大一些,故称加强型钢芯铝绞线。 (6)镀锌钢绞线:代号“GJ”,机械强度大,但导电性能差,普遍用于避雷线,一般不用做导线。但在个别的大跨越档,考虑到使用其他导线强度不够,也有以镀锌钢绞线作导线的。 (7)铝镁合金绞线:代号“HLJ”(热处理型铝铁硅合金绞线)、“HL2J”(非热处理型铝镁硅合金绞线)、“HL2GJ”(非热处理型钢芯铝镁硅合金绞线),其导电性能接近于铝,导电率约为纯铝的80%~90%;机械强度接近于钢,和钢芯铝绞线相当,但其机械强度的裕度较小,性脆,抗振动性能较差。 (8)扩径钢芯铝绞线:代号“LGJK”(或“K”),与相同截面的钢芯铝绞线相比,其直径要大一个等级,导电性能好。由于这种导线中间有空隙(为了扩径的目的),易造成垂直档距较大的杆塔在悬垂线夹处断股。 >杆塔按用途分为哪几种类型?各有何作用? 答案:杆塔按用途分为直线杆塔和承力杆塔两大类。 直线杆塔有:

最新导线压接作业指导书

导线压接作业指导书

宁德市昌达输变电工程有限公司 寿宁分公司 导线压接作业指导书 2006-10-01发布2002-10-5实施

前言 为适应导地线压接方法的改进发展和常规项目操作管理的需要,保证压接的质量,本标准规定了导地线压接操作管理等方面的要求,从而为导地线压接操作管理提供了统一的技术依据。 ——本标准由宁德电业局标准化委员会提出。 ——本标准由宁德电业局生产部归口管理。 ——本标准主要起草人:余根祥林福 ——本标准于2002-05-01日发布,于2002-05-15日起实施。

导线压接作业指导书 1 范围 本标准规定了导地线压接管理等方面的要求。 本标准适用于宁德电业局10-220KV输配电线路及变电站进行的导地线压接作业。 2 引用标准 GB1179—74 铝绞线及钢芯铝绞线 GB1179—83 铝绞线及钢芯铝绞线 GB1200—75 镀锌钢绞线 3 术语 清洗、穿管、压接 4 程序 4.1 一般规定 4.1.1 本规程适用于架空送电线路中,以高压油泵为动力,以相应钢模对导线及避雷线进行液压施工。接续管及耐张线夹为圆形,压后呈六角形。 4.1.2液压施工是架空送电线路施工中的一项重要隐蔽工序,操作人员必须经过培训及考试合格、持有操作许可证方能进行操作。操作时应有指定的质量检查人员在场进行监督。 4.1.3 本规程适用于国家标准GB1179—74、GB1179—83《铝绞线及钢芯铝绞线》中有相应液压接续管及耐张线夹的那一部分导线(钢芯铝绞线)。也适用于国家标准 GB1200—75《镀锌钢绞线》中有相应液压接续管及耐张线夹的那部分避雷线。 注:1) GB1179—74、GB1179—83及GB1200—75中有关导线及避雷线数据见附录一; 2) GB1179—74中有关导线的耐张线夹及接续管,GB1179—83中有关导线 接续管的数据见附录二; 3) 本规程避雷线是专指镀锌钢绞线。良导体避雷线由于尚未列入国家标 准,也无正式配套接续管及耐张线夹,故暂不列入。如目前采用此类避 雷线,其液压操作仍可遵照本规程的有关规定执行。 4.1.4 所使用的液压机必须有足够的与所用钢模相匹配的出力。

相关文档