编写依据

1、《安全帽》GB2811-2007

2、《安全带》GB6095-2009

3、《建筑施工作业劳动保护用品配备及使用标准》JGJ 184-2009

4、《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-99

5、《施工现场安全防护、场容卫生及消防保卫标准》DB945-2012

6、《地下有限空间作业安全技术规范》DB11 852.1-2012

7、《地下有限空间作业安全技术规范》DB11 852.2-2013

8、《北京地区大直径灌注桩规程》DBJ01-502-99

9、关于印发《北京市建设工程有限空间作业安全生产管理规定》的通知京建施(2009)521号

10、《建设工程施工现场标准化安全防护设施图册》北京城建集

团有限责任公司 2013.05

目录

一、个人防护标准 (5)

一)安全帽佩戴要求 (6)

二)安全带佩戴要求 (7)

三)电工安全防护用品标准 (8)

四)电焊工安全防护用品标准 (8)

二、临边防护标准 (9)

一)防护栏杆做法 (9)

二)屋面楼层四周、阳台边防护标准 (17)

三)楼梯防护标准 (18)

三、孔洞防护标准 (19)

一)短边大于25mm小于500mm的洞口防护标准 (19)

二)短边大于500mm小于1500mm的洞口防护标准 (20)

三)短边长度超过1.5m的孔洞防护标准 (22)

四)伸缩缝和后浇带处防护标准 (25)

五)室内电梯井防护门 (26)

四、高处作业防护 (28)

一)施工安全通道防护棚 (28)

二)施工现场临时通道等其他防护措施要求 (30)

三)密目式安全网封闭严密 (32)

四)水平安全网设置 (33)

五)钢结构施工作业面个人防护措施 (35)

五、基坑临边防护标准 (38)

一)基坑邻边挡水围堰设置要求 (38)

二)基坑临边防护要求 (39)

六、有限空间作业 (41)

一)有毒有害气体检测 (41)

二)通风设备设施 (42)

三)作业安全告知牌 (43)

四)旁站监督 (44)

一、个人防护标准

进入施工现场人员必须佩戴安全帽。作业人员必须戴安全帽、穿工作鞋和工作服;应按作业要求正确使用劳动防护用品。在2m及以上的无可靠安全防护设施的高处、悬崖和陡坡作业时,必须系挂安全带。

建筑施工企业应选定劳动防护用品的合格供货方,为作业人员配备的劳动防护用品必须符合国家有关标准,应具备生产许可证、产品合格证等相关资料。经本单位安全生产管理部门审查合格后方可使用。

安全帽尺寸

安全帽佩戴示意图

说明:

1、进入施工现场的所有人员必须正确佩戴安全帽,并系好下颌带。

2、安全帽质量应符合现行国家标准GB2811《安全帽》规定。

3施工现场所使用的安全帽必须向具有资质的合格供应商购置,每顶安全帽必须具有出厂合格证,项目部要及时将供应商相关资质和产品合格证登记造册,并归档留存。

五点式安全带示意图

安全带佩戴示意图

说明:

1、安全带应符合现行国家标准GB6095 《安全带》规定。凡在坠落高度距基准面 2m (含 2m)以上施工作业,在无法采取可靠防护措施的情况下,必须正确使用安全带。

2、安全带使用前应检查绳带有无变质、卡环是否有裂纹,卡簧弹跳性是否良好。高处作业安全带必须挂在固定处。禁止把安全带挂在

移动或带尖锐梭角或不牢固的物件上。

3、安全带必须高挂低用,杜绝低挂高用。

三)电工安全防护用品标准

电工安全防护示意图

说明:电工作业时必须穿绝缘鞋、戴绝缘手套等安全防护用品。四)电焊工安全防护用品标准

电焊工安全防护示意图

安全防护标准化图集

一、洞口防护 1、预留洞口安全防护 1.1边长小于0.5m 的洞口、未安装预制构件时的洞口以及临时形成的洞口,必须用坚实的盖板盖住洞口。盖板须保持四周搁置均衡,并应有固定其位置的措施。 图解一: 1.2边长为0.5m-1.5m 的洞口,设置以扣件扣接钢管而成的网格,并在其上满铺竹胶板或脚手板固定牢靠。对于混凝土后浇形成的洞口,利用预留的钢筋构成防护网,在其上满铺脚手板或竹胶板。结构施工中的伸缩缝处应加固定盖板防护。 图解二

1.3边长为1.5m以上的洞口,四周搭设防护栏杆,上道栏杆离地1.1-1.2m,下道栏杆离地0.5-0.6m,立杆高度1.3m,且杆件刷红白相间警示漆,底部设置挡脚板,或挂安全网,并挂“当心坠落”的警示标志。 红白相间@150 图解三 2.电梯井口安全防护 2.1电梯门洞处,应用Ф14~Ф16钢筋制作栅栏门,并予以牢靠固定。栅门高度不低于1200mm,竖向钢筋间距不大于150mm。 2.2电梯井内首层和首层以上每隔两层(不大于10m)支设一道水平安全网,网应封闭严密。网边与井壁周边间隙不得大于

20mm,网底距下方物体(或横杆)不得小于3m。 2.3施工层应搭设操作平台,并满铺跳板。 2.4施工中,电梯井不得作为垂直运输通道和垃圾通道。 膨胀螺栓 Φ16 1 (1)立面图(2)剖面图 电梯井口、内防护门 (单位:mm) 3厚扁铁

3.管道井口安全防护 3.1管道井口必须设置固定式防护门或设置两道防护栏杆,固定式防护门应用Ф14~Ф16钢筋制作栅栏门,并予以牢靠固定。栅门高度不低于1200mm,竖向钢筋间距不大于150mm。 3.2管道井内首层和首层以上每隔两层(不大于10m)支设一道水平安全网,网应封闭严密。网边与井壁周边间隙不得大于20mm,网底距下方物体(或横杆)不得小于3m。 3.3施工层应搭设操作平台,并满铺跳板。 3.4施工中,管道井不得作为垂直运输通道和垃圾通道。 4、通道口安全防护 4.1建筑物出入口必须搭设宽于出入口的防护棚,棚顶应双层,交错、满铺不小于0.05m厚的脚手板,且棚顶立杆应高出顶棚0.6m,在顶棚超高部分两侧张挂密目式安全网,通道两侧用密

施工现场安全防范措施

施工现场安全防护方案 工程名称:安徽和成矿业龙塘沿主井井塔楼 编制人:职位(职称): 审批人:职位(职称): 施工单位:河北中煤四处矿山工程有限公司 年月日

机械伤害的预防措施 1. 加强机械操作人员的安全知识教育,及时对操作人员进行行安全技术 交底。 2. 机械设备旁悬挂岗位责任制,安全操作规程和责任人标识牌。 5. 混凝土搅拌机在运转时不要擦拭、注油、紧固螺栓等作业。 6. 从搅拌机中往外倒砂浆或砼时不要把铁锹、灰扒等工具伸入转动的 罐内,防止工具被机械带动伤人。 7. 机械操作人员必须持证上岗,无证和证件不合格者一律不准上岗作 业。严禁非操作人员私自操作机械,如违反者罚款100元。 8. 搅拌机上料的人员,上完料后应立即离开机械,不要在提起的料斗 下清理落地材料。 9. 检修搅拌机时,应拉闸、断电、上锁,设专人监护。 10. 检修时的废物、废油要及时清理、清运到指定地点,不准乱倒以免 造成环境污染。 施工不扰民措施 1、现场设置搅拌机操作房,减少机械厂噪音。 2、支拆模作业时间,尽量安排在白天进行。

3、浇注混凝土凝土时,将振动棒开启后尽快插入振捣,减少空转噪音。 4、现场人员不准大声唱歌,不准大声呼叫。 5、午休时间和夜间十点以后停止施工。 6、加强现场文明施工教育,提高思想认识,自觉维护周围环境,做到文 明施工不扰民。 噪声管理措施 为控制施工现场的噪声污染,预防或减少噪声的排放,保护环境,保护职工的身心健康,应采取如下预防措施。 1、施工现场中人为产生的噪声(如操作人员的呼叫、吵闹等),项目部 及时采取有效的措施加以制止,时刻加强职工环境意识的宣传教育工作,在日常生活中使其形成良好的工作习惯,做到遵守规章,按程序操作操作,杜绝违章作业的想象。 2、动力设备科或使用机械的单位(项目部)对施工中易产生摩擦或震动 的设备、机具等定期维护保养,减少噪音的产生。 3、各种机械操作人员持证上岗,按操作规程操作。 4、施工现场对挖掘机、打桩机、砼搅拌机、输送砼泵、振动棒、塔机等 易产生强噪音的机械进行合理安排,合理调整作业时间,避免多种机具同时作业从而有效的减少各种噪音源同时影响环境。 6、施工现场对模板安装前刷隔离剂,使的模板易于拆除,消除产生不必 要的噪声,模板需要修复时应集中在指定区域统一运至料场进行修复。

(完整版)施工现场安全防护设施计划及安全措施[1]

金水办事处金康南路(范湖供电营业厅预制场)道路及市政配套工程 施 工 现 场 安 全 防 护 设 施 搭 设 计 划 编制: 审核: 武汉江夏一建建设工程有限公司 2018年6月10日

施工现场安全防护设施搭设计划 1.1文明施工的目的与意义 一、文明施工是指科学组织施工,提倡工程质量优质和施工安全,建造舒适的生产、生活和办公环境,保持施工场地整洁、卫生、创造工地良好的文明气氛,组织严格、合理管理的一项施工活动。 二、创建文明工地活动是建筑行业落实国家政策、把社会主义精神文明和物质文明一起抓的结合点,响应建设部“三治一求”、施工现场安全达标、同时也是开展城市环境整治、创建文明城市的重要部分。 三、创建文明工地对于施工企业树立的良好企业形象,提高和进步的进行曲,对增强企业在社会上的知名度、竞争力,提高企业的规范化管理,发扬我企业精神具有不可作用。 四、创建文明工地对建筑行业中的“脏、乱、差”违章施工、野蛮作业的状况是强有力的一击,是对简单粗放管理、乱堆放、丢失损失、浪费严重、危险作业、打架斗殴、嫖赌等不文明行为和愚昧落实管理敲响警钟。 五、创建文明工地是企业展示实力的一个窗口,是自我提高和进步的进行曲,对增强企业在社会上的知名度、竞争力,提高企业的规

范化管理,发扬我企业精神等具有不可低估的作用。 六、抓住公司已通过ISP09002质量体系认主和开展CIS形象工程的契机,认真地执行各项标准和要求,通过文明工地的创建,使公司管理进一步规范化、标准化。 1.2 文明施工管理体系 建立以项目经理为组长,其他主要管理人员参加的项目文明施工管理体系,按照公司的要求,制定文明施工管理制度,责任到人。 1.3 现场管理制度 现场管理制度是实现文明施工经常化、制度化的关键 一、施工计划管理 认真编制月、周计划,作好总平面管理,现场检查执行情况认真填写施工日志,建立单位工程工期考核记录。坚持合理的施工程序,不打乱仗,力求均衡生产。加强成品、半成品保护,制定保护措施。 二、现场质量安全管理 坚持工程质量、安全生产责任制。坚持三检(自检、互检、交接检)挂牌制。严格执行操作规程,严禁违章冒险作业。认真使用“三宝”,所有人员进入施工现场均要带安全帽,每个单位工种都应按规定张挂安全网,高空作业必须栓安全带。“四口”(通道口、孔洞口、楼梯口、电梯口)防护必须完善,各种机电设备必须接零接地,设置保险装置,电线架设符合规范要求。 三、现场技术管理 施工必须有符合要求,经济审批的施工组织设计和施工方案。坚

施工现场安全防护措施标准范本

解决方案编号:LX-FS-A90637 施工现场安全防护措施标准范本 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

施工现场安全防护措施标准范本 使用说明:本解决方案资料适用于日常工作环境中对未来要做的重要工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1、主要编制依据 1.1 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 1.2 《建筑施工扣件钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001/J84-2001) 1.3 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 1.4 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88) 1.5 《建筑机械使用安全技术规范》(JGJ33-2001/J119-2001) 1.6 《建设工程施工现场供用电安全规范》

东莞建筑工程施工安全标准化图集(三)安全防护

3 安全防护 ?1、预留洞口防护 ?2、电梯井防护 ?3、楼梯、楼层与阳台临边防护?4、基坑临边防护 ?5、人工挖孔桩防护 ?6、通道口防护 ?7、防护棚 ?8、施工机具防护 9、危险性较大分部分项工程公示牌

3 安全防护 3.1 预留洞口防护 3.1.1 防护要求 一、楼板、屋面和平台等面上短边尺寸小于250mm但大于25mm 的孔口,必须用坚实的盖板盖没,盖板应能防止挪动移动。 二、楼板面等处边长为250~500mm的洞口,安装预制构件时的洞口以及缺件临时形成的洞口,可用木板做盖板,盖住洞口。盖板须能保持四周搁置均衡,并有固定其位置的措施。 500mm以下的洞口防护

三、边长为500~1500mm的洞口,必须设置以扣件扣接钢管而成的网格,并在其上满铺竹芭或脚手板。也可采用贯穿于混凝土板内的钢筋构成防护网,钢筋网格间距不得大于200mm。 500~1500mm的洞口防护(单位:mm) 500~1500mm的洞口防护实物图

1500mm ~3000mm 的洞口防护实 物图 四、边长在1500mm 以上的洞口,四周设 防护栏 杆,洞口下张设安全平网。 1500mm ~3000mm 的洞口防护(单位:mm )

3.1.2 防护栏杆 一、防护栏杆应由上、下两道横杆及栏杆柱组成,上杆离地高度为1.2m,下杆离地高度为0.6m。坡度大于1:22的屋面,防护栏杆应高1.5m;栏杆立柱间距≤2m。 二、防护栏杆必须自上而下用安全立网封闭,或在栏杆下边设置严密固定的高度不低于180mm的挡脚板。挡脚板如有孔眼,不应大于25mm。板下边距离底面的空隙不应大于10mm。 、防护栏杆必须涂刷红白相间油漆,间隔300~400mm,间隔一致。 防护栏杆示意图(单位:mm)防护栏杆实物图

施工现场安全防范措施

施工现场安全防范措施机械伤害的预防措施 1.加强机械操作人员的安全知识教育,及时对操作人员进行行安全技术交底。 2.机械设备旁悬挂岗位责任制,安全操作规程和责任人标识牌。 5.混凝土搅拌机在运转时不要擦拭、注油、紧固螺栓等作业。 6.从搅拌机中往外倒砂浆或砼时不要把铁锹、灰扒等工具伸入转动的罐内,防止工具被机械带动伤人。 7.机械操作人员必须持证上岗,无证和证件不合格者一律不准上岗作业。严禁非操作人员私自操作机械,如违反者罚款100元。

8.搅拌机上料的人员,上完料后应立即离开机械,不要在提起的料斗下清理落地材料。 9.检修搅拌机时,应拉闸、断电、上锁,设专人监护。 10.检修时的废物、废油要及时清理、清运到指定地点,不准乱倒以免造成环境污染。 施工不扰民措施 1、现场设置搅拌机操作房,减少机械厂噪音。 2、支拆模作业时间,尽量安排在白天进行。 3、浇注混凝土凝土时,将振动棒开启后尽快插入振捣,减少空转噪音。 4、现场人员不准大声唱歌,不准大声呼叫。

5、午休时间和夜间十点以后停止施工。 6、加强现场文明施工教育,提高思想认识,自觉维护周围环境,做 到文明施工不扰民。 噪声管理措施 为控制施工现场的噪声污染,预防或减少噪声的排放,保护环境, 保护职工的身心健康,应采取如下预防措施。 1、施工现场中人为产生的噪声(如操作人员的呼叫、吵闹等),项 目部及时采取有效的措施加以制止,时刻加强职工环境意识的宣传 教育工作,在日常生活中使其形成良好的工作习惯,做到遵守规章,按程序操作操作,杜绝违章作业的想象。 2、动力设备科或使用机械的单位(项目部)对施工中易产生摩擦或 震动的设备、机具等定期维护保养,减少噪音的产生。

《建设工程施工现场安全防护标准》

建设部备案号:Jxxxxx-2014 DB 重庆市工程建设标准 DBJ/T50-×××-2014 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━建设工程施工现场安全防护标准 Standard(building)forConstructionSiteSafety (征求意见稿) 2014-××-××发布2014-××-××实施 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 重庆市城乡建设委员会发布

重庆市工程建设标准 建设工程施工现场安全防护标准 StandardforConstructionSiteSafety (征求意见稿) DBJ/T50-×××-2014 主编单位: 批准部门:重庆市城乡建设委员会 施行日期:2014年月日 2014年重庆 前言 本标准根据重庆市城乡建设委员会《关于下达2009年度建设科技项目计划的通知》(渝建〔2009〕482号)要求,由主编单位在总结近年来国内外安全防护方面的实践经验和研究成果、结合重庆市的地方特点、并广泛征求意见的基础上,通过反复讨论、修改、完善,最后邀请有关专家审查定稿,制定了本标准。 本标准的主要内容是:总则、术语、基本规定、基础工程与边坡防护、脚手架作业防护、高处作业防护、洞口及临边防护、料具存放及场容安全、临时用电安全防护、施工机械安全防护、市政工程安全防护、检查与验收。 本标准由重庆市,邮箱:),以便今后修订时参考。 本标准主编单位、参编单位、主要起草人和主要审查人员 主编单位: 参编单位:

主要起草人:主要审查人员:

目次 1总则 (7) 2术语 (8) 3基本规定 (10) 4基础工程与边坡防护 (12) 5脚手架作业防护 (16) 6高处作业防护 (20) 7洞口及临边防护 (23) 8料具存放及场容安全 (26) 9临时用电安全防护 (31) 10施工机械安全防护 (33) 11市政工程安全防护 (36) 12检查与验收 (37) 附录A (38) 附录B (39) 本标准用词说明 (41) 引用标准名录 (42) 附:条文说明 Tableofcontents 1Generalprovisions (7) 2Theterm (8) 3Basicregulations (10) 4Foundationengineeringand?slopeprotection (12) 5Scaffolding?workprotection (16)

施工现场安全防护设施(设置)计划

施工现场安全防护设施(设置)计划 一、具体防护措施 1、建筑周边临边防护栏杆搭设要求 ①防护栏杆应由上下两道横杆及栏杆柱组成,上杆离地高度不低于为1.0m,下杆离地高度不低于0.5m。24米以上建筑物外临边栏杆上杆离地高度应不低于为1.2 m。坡度大于1:的屋面,防护栏杆高度不低于1.5m,并加挂安全立网。 ②横杆长度大于2m时,必须设栏杆柱。防护栏杆柱必须牢固固定和连接,其整体构造应使防护栏杆任何处,能经受任何方向的1KN 的外力。 ③作业平台、施工通道、运输接料平台以及下方有人员通行或施工的场所的防护栏杆必须设置自上而下的密目安全网封闭,或在栏杆下边设置严密牢固高度不低于180mm的挡脚板。 ④当临边外侧临街道时,除设置防护栏杆外,敞口立面必须采取满挂密目安全网作全封闭处理。 ⑤防护栏杆及防护用挡脚板应涂刷醒目的黄黑相间油漆。 ⑥在基坑四周固定,钢管应打入坚实地面以下500mm深,钢管离基坑坑口边沿的距离不应小于500mm。 ⑦当在混凝土楼面、屋面或墙面固定时,可用预埋件与钢管或钢筋焊接固定,钢管离边沿距离不小于应为200mm。 ⑧当在砖或砌块等砌体上固定时,可预先砌入规格为80×6mm弯转扁钢作预埋的混凝土块作为固定件。 ⑴基坑周边防护栏杆如下图:

⑵结构楼层周边防护栏杆搭设立面图

防护栏杆应根据结构特点不同选择适当的平面布置方式。 ①结构柱、墙截面尺寸小于500的无悬挑板结构周边防护

②结构柱、墙截面尺寸大于500的无悬挑板的周边防护 ③悬挑板挑出长度小于500的悬挑板的周边防护 ④挑出长度大于500的悬挑板的周边防护

结构楼层周边防护栏杆柱的固定:预埋钢筋法 ⑶楼梯侧边防护:宜采用钢管扣件搭设

安全防护标准化图集

编制说明 为贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,实现施工现场安全设施规范化、标准化,推动施工现场趋向于“本质安全”,全面提高安全生产管理水平,依据国家相关法律法规、标准规范,结合北京市各项管理制度及现场实际情况,编制了《北京市建设工程施工现场标准化图集标准化安全防护(一)》。 本图集主要内容:1.临边防护;2.电梯井防护;3.配电箱防护;4. 施工升降机(接料平台)防护门;5.钢筋加工棚;6.小型机械加工棚;7.集中充电柜; 8.脚手架。 一、《图集》编写原则及要求: 1、在满足遵守国家法律、法规、行业及地方规范、标准要求时,力求做到简单实用、便于维护、可周转、工具化。 2、充分考虑到项目成本,在符合国家规范要求的前提下确定了 1-3种实施方案,供项目选择。 3、图文并茂,突出细部节点,便于操作实施。 二、《图集》使用要求: 1、本图集作为本市建设工程施工现场最低强制标准使用,各单位结合实际情况遵照执行。施工现场确实不具备使用条件的,市、区住房城乡建设委应酌情考虑。 2、图集所选用防护实施的材料必须满足刚度、厚度及侧向冲击力等规范要求。 3、本标准自2014年5月1日起执行。 三、编制依据: 《中华人民共和国安全生产法》 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001 《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202-2010 《建筑施工扣件式脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 《施工现场临时建筑物技术规范》JGJ/T188-2009 《建筑施工现场环境与卫生标准》JGJ/146-2004 《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720-2011等 本《图集》由北京市住房和城乡建设委员会负责修订解释,执行过程中如有意见或建议,请反馈给北京市住房和城乡建设委员会施工安全管理处。主 编单位:北京市住房和城乡建设委员会 参编单位:中国建筑第八工程局有限公司(北京) 中国建筑第一工程局(集团)有限公司 编写人员:魏吉祥、吴建、杨宏选、杨振县、陈燕鹏、王静宇、董海亮、赵忠华、高文进、于剑、李超等。

2020版施工现场安全防护标准化势在必行

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 2020版施工现场安全防护标准 化势在必行 Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

2020版施工现场安全防护标准化势在必行 为实现建筑施工安全质量标准化、规范化,促使建筑施工企业建立起自我约束、持续改进的安全生产长效机制,加强对基层工作的管理,进而推动全国建筑安全生产状况的根本好转,促使建筑业健康有序发展,建设部于2005年l2月22日制定了《关于开展建筑施工安全质量标准化工作的指导意见》(建质【2005】232号,以下简称《意见》)。 《意见》中要求建筑施工企业的施工现场到2008年底要全部达到合格,特级企业施工现场的优良率达到90%;一级企业的施工现场的优良率应达到70%;二级企业的施工现场的优良率应达到5O%;三级企业及其他各类企业的施工现场的优良率应达到30%。通过开展建筑施工安全质量标准化工作,要实现企业市场行为的规范化、安全管理流程的程序化、场容场貌的秩序化和施工现场安全防护的标准化、促进企业建立运转有效的自我保护体系。

通过宣贯《意见》精神,各施工企业更加重视安全质量标准化的工作的开展,进一步推动了行业的整体发展,树立了新的建筑企业形象,施工安全整体水平明显提升,事故发生率呈下降趋势。施工现场管理由粗放型向规范化、科学化转变,施工噪声、扬尘污染等扰民问题逐年减少,一线作业人员的安全素质不断提高。但是目前在一些地方开展的建筑施工安全质量标准化T作的起点和进度与《意见》要求尚有一定差别,对其工作的重要性认识程度不够,采取的措施也不得力,特别是在安全防护方面与《意见》要求相差甚远。从监督检查过的施工现场来看.不同程度地存在以下问题: 一、、脚手架(落地式、悬挑式) 1、落地式钢管脚手架 高度超过24m以上的架体与主体连墙件应和脚手架里外立杆相连接,但有的仅拉里杆,未拉外杆;有的是在楼板上、梁上预埋钢管,用钢丝绳拉住架体,属柔性拉接,违反“对高度24m以上的双排脚手架,必须采用刚性连墙件与建筑物可靠连接”的规定。 2、悬挑式脚手架

施工现场安全设施(标准化)图集

施工现场安全设施标准化图集

编制说明 为贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,秉承“敬畏生命,关注安全,监管并重,落实责任”的安全理念,实现施工现场安全设施规范化、标准化、同质化,推动施工现场趋向于“本质安全”,全面提升安全生产管理水平,预防事故的发生,依据国家相关法律法规、标准规范,结合总公司、局各项管理制度及现场实际情况,特编制《中国建筑第八工程局有限公司施工现场安全设施标准化图集》。 本图集主要内容是:1、高处作业;2、脚手架;3、施工用电;4、起重设备;5、施工机具;6、消防;7、其它 一、《图集》编写原则及要求: 1、《图集》编写在满足遵守国家法律、法规、行业及地方规范、标准要求时,力求做到简单实用、便于维护、可周转、工具化。 2、《图集》编写时充分考虑到项目成本,在符合国家规范要求的前提下确定了两种或多种实施方案,供项目选择。 3、《图集》编写时充分考虑到地域差别,各地选材及要求不同,确定了最低标准。 4、《图集》编写图文并茂,突出细部节点,便于操作实施。 二、《图集》推广使用要求: 1、本图集作为企业内部最低标准推广使用,1-6章为强制性条文、7章为推荐性条文。 2、项目安全设施当地方建设主管部门有标准、有要求时,优先采用地方标准;当地方无要求时,按该标准执行。 3、图集所选用防护实施的材料必须满足刚度、厚度及侧向冲击力等规范要求。 4、本标准自发布之日起执行。

一、高处作业防护 1.1 临边防护 1.1.1基坑临边防护 (2) 1.1.2楼层四周、阳台、屋面临边防护 (5) 1.1.3楼梯临边防护 (6) 1.2洞口防护 1.2.1预留洞口防护 (7) 1.2.2电梯井防护 (8) 1.3通道口防护 (10) 二、脚手架 2.1落地式脚手架 (11) 2.2悬挑式脚手架 (13) 2.3连墙件设置.................................................14目录 ... ..三、临时用电 3.1配电箱防护 (15) 3.2电缆埋地、架空 (16) 四、起重机械 4.1塔机防爬防护.......................................... .17 4.2司机上塔通道 (18) 4.3塔机附墙安拆平台 (19) 4.4施工电梯、物料提升机安全通道 (20) 4.5施工电梯、物料提升机楼层平台防护门.21 五、施工机具 5.1木工车间 (22) 5.2钢筋加工棚 (23) 六、消防 6.1消防水泵 (24) 6.2楼层消火栓、消防箱.................................25七、其它 7.1门禁系统 (26) 7.2工地围墙 (27) 7.3吸烟室、饮水室 (28) 7.4食堂 (30) 7.5宿舍 (31) 7.6浴室 (33) 7.7卫生间 (34) 附录、安全设施管理流程 (36)

施工现场安全防护及措施

施工现场安全防护及措施 一、主题内容与适用范围 1、本标准规定了工程项目基础施工、脚手架工程、洞口临边作业、高处作业、料具存放及化学危险品存放的安全防护要求。 2、本标准适用于广益黄泥头安置房小区一标段项目范围内一切土建、安装、装饰施工等工程项目。 二、引用标准 《建筑施工安全检查评分标准》 《江苏省建筑施工现场安全防护基本标准》 三、基础施工安全防护 1、土石方工程安全防护 (1)挖掘土方应从上而下施工,禁止采用挖空底脚的操作方法。 ①当采用机械挖土时,机械旋转半径内不得有人。 ②当采用人工挖土时,人与人之间的操作间距不得小于2M。并应设人观察边坡有无坍塌危险。 (2)开挖槽、坑、沟深度超过1.5M,应按规定放坡或加可靠支撑。 (3)开挖深度超过2M,必须在边沿处设两道护身栏杆或加可靠围护,危险处,夜间应设红色标志灯。 (4)槽、坑、沟边与建筑物、构筑物的距离不得小于1.5M。 (5)槽、坑、沟边1M以内不得堆土、堆料、停置机具。 2、挡土墙、护坡桩、大孔径桩及扩径桩及扩底桩的施工安全防

护。 (1)施工前必须制定施工方案及安全技术措施,并上报有关部门批准后方可施工。 (2)施工现场应设围挡与外界隔离,非工作人员不得入内。 (3)下孔作业人员必须戴安全帽,腰系安全绳,且保证地面上有监护人。 (4)人员上下必须从专用爬梯上下,严禁沿孔壁或乘运土工具上下。 (5)桩孔应备孔盖,深度超过5M时要进行强制通风,完工时应将孔口盖严。 (6)人工提土需用垫板应宽出孔口每侧不小于1M,板宽不小于30cm,板厚不小于5cm,孔口大于1m时孔上作业人员应系安全带。 (7)挖出的土方应随出随运,暂时不能运走的应堆放在孔口1m以外,且堆放高坡不得超过1m,孔口边不得堆放任何物料。 (8)容器装土不能过满,孔上任何人不准向孔内投扔任何物料。 四、脚手架作业安全防护 1、脚手架的材质要求: (1)钢管脚手架应用外径48~51mm,壁厚3~3.5mm,无严重锈蚀、弯曲、压扁或裂纹的钢管。

施工现场安全防护标准化图集(终版)-20170303

3

编制说明 一、为提高公司安全生产文明施工整体管理水平,在借鉴学习整理了公司内外部施工现场安全防护、临建设 施标准化管理经验的基础上,将施工现场涉及到的安全防护标准、知识进行整合,并统一化、规范化、标准化,编制了《施工现场安全防护标准化图集》,可以增强公司内部凝聚力和对外传播力,使公司的整体形象得到统一与提升。 二、本图集作为内部资料,全体员工都应维护属于自己公司的知识产权,认真执行,严格管理,不得向无关 人员提供。在任何时间、场合使用,必须严格按照本手册规定的各项规范执行。 三、本图集分十部分:第一部分:现场图牌;第二部分:“三宝”、“四口”、“五临边”防护;第三部分:工 具式装配防护设施;第四部分:机械设备防护设施;第五部分:脚手架、操作平台;第六部分:消防设施;第七部分:现场临电防护;第八部分:大型模板施工;第九部分:其它作业防护。 四、该图集自发布之日起,公司各成员单位应严格执行本图集所规定的各项规范,不得随意更改,以保证公 司形象的规范和统一,避免产生误导。 五、本手册由公司安全环保健康部编制并负责解释,自颁布之日起实施。

目录 编制依据 (1) 法律 (1) 法规 (1) 国家主管部门规章、规范性文件 (1) 国家、行业标准 (2) 第一部分现场图牌 (3) 禁止标志 (4) 警告标志 (5) 指令标志 (6) 提示标志 (7) 现场常用标识样式 (8) 警告标识 (9) 禁止、提示标识 (10) 风险提示牌 (11) 安全警示镜 (12) 安全信息宣传栏 (13) 安全通道标识 (14) 危险源公示牌 (15) 危险性较大工程安全责任公示牌 (16) 1

施工现场安全防护标准(打印)

施工现场安全防护标准制定: 编制: 审核: 批准: 制订日期:二零壹二年五月

施工现场安全防护标准 为贯彻国家建设部《建筑施工安全检查标准》JGJ59--99,《建筑施工高处作业安全技术规范》得要求,使施工现场安全防护形成定型化、工具化得标准,给参加施工人员创造一个良好得施工环境,为工程技术人员与管理人员提供有依据得防护措施与方法,编制本规定,做为我公司施工现场防护标准,各现场按此标准实施。 一、坑边防护 1、大型基坑防护,泛指有砼护壁(坡),深度超出5m得全挖开式 基础坑,采用随砼护壁(坡)设置护栏。 2、一般坑边防护泛指深度在5m以下,不做砼护壁(坡)得全开 挖式基坑。如图: 二、挖孔桩井口防护

以井口盖子主,以钢筋做成园形箅子,设置在以挖至此2m以上、 没有浇注砼得井口之上。如下图: 三、楼梯及楼梯口得防护 楼梯防护以扶手为主,缓步台及楼梯两侧边设置双层钢(木)扶手,两跑楼梯间隙间要挂立网,最后一跑楼梯侧边做与扶手连接一体得护栏,其尺寸如下图: 四、电梯井口防护

根据电梯井口得宽度用不小于12mm直径园钢焊制宽于电梯门口400mm以上,高度为1500mm得钢筋网,焊在剪力墙钢筋或对拉片上或砖墙电梯井预埋铁件上,井内每隔两层设防护网,封闭严密。见下图: 五、建筑物得预留洞口防护 由于建筑物有很多大小不等,形状各异得预留洞口。因此,预留口得防护应采用不透明全遮盖固定防护,遮盖物上面必须标明“小心洞口不得揭挪”字样,但仅限于直径小于1500mm得洞口,大于1500mm得洞口必须在洞口上设置平网,并在洞口得周边设置护栏及围网, 遇有沉降缝及楼板后浇带以及长边大于250mm得孔洞,必须做严密得全遮盖固定得防护。见下图:

施工现场安全防护措施

施工现场安全防护措施 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

施工现场安全防护措施 一、土方工程防护描施 1.开挖土方从上而下分层进行,操作间距不少于,禁止采用挖空底脚的操作方法。 2.开挖坑(槽)、沟深度超过时,按土质和开挖深度依照规范进行放坡或加可靠支撑。 3.坑(槽)、沟边1m以内不得堆土、堆料和停放机具;1m以外堆物,其高度不超过,坑(槽)、沟与附近建筑物距离不得小于,必要时采取加固措施。 4.挖土方不得在石头的边坡下或贴近未加固的危险建筑基底下进行,操作时设专人看护,注意上方土壁的变化,发现有异常情况及时撤离并采取相应防范措施(放坡或加固)。 5.搭设稳固安全的阶梯,方便工人上下,避免坠落。 6.开挖深度超过2m的坑(槽)、沟边沿处,设置两道的高牢固的栏杆并悬挂危险标志,夜间挂红色标志灯。禁止任何人在深坑(槽)、悬崖、陡坡下休息。 7.雨季施工时,要保持排水畅通,设专人看护边坡的稳定情况,大雨时停止开挖作业。 8.夜间施工,要备有足够照明,并安排在地形平坦、施工干扰少和运输道路畅通的地段。

9.对机械开挖后的边坡(一般较陡)及时安排工人加以修整,达到设计要求后再进行其他作业。 10.施工中,指定专人负责现场巡视,发现问题立即停止作业,待处理妥当后再进行施工。 脚手架防护措施 1.钢管脚手架均采用外径48~51mm,壁厚3~,无严重锈蚀、弯曲、压扁或裂纹的钢管。 2.钢管脚手架的杆件连接均使用合格的玛钢扣件,不得使用钢丝或其他材料绑扎。 3.结构脚手架立杆间距不大于,大横杆间距不大于,小横杆间距不大于1m。装修时脚手架立杆不大于,大横杆间距不大于,小横杆间距不大于。 4.脚手架按楼层与结构拉接牢固,拉接点垂直距离不超过 4m,水平距离不超过6m,拉接所用的材料强度不低于双股8号钢丝的强度,高层的架子不使用柔性材料进行拉接,根据现状,在拉接点处设可靠支顶。 5.脚手架的操作面均满铺合格的脚手板,离墙面距离控制在200mm以内,无空隙和探头板、飞跳板。脚手板下层兜设水平网,操作面外侧设两道防护栏和一道挡脚板,立挂安全网,下口封严,防护高度不低于1m。 6.保证脚手架整体结构不变形,凡高度在20m以上的高大脚手架拟定设计方案。

施工现场安全防护措施需要注意的项目

一、安全防护 1、首层安全网支搭滞后,不交圈; 2、首层水平网必须保证网底距基准面的安全距离满足规范要求; 3、电梯井水平网有破损未及时修复或更换;电梯井防护门未按要求设置可开启式常闭防护门; 4、作业面防护差,阳台与外防护间隙过大; 5、卸料平台防护不到位,缝隙过大;无挡脚板和安全立网; 6、卸料平台上堆放模板; 7、外架子里侧立杆与结构间隙大,无防护;未按规定设隔层和随层安全网; 8、外用电梯平台处无栏杆,架子与结构拉结不牢; 9、外包协议书无承包工程名称、范围; 10、混凝土泵未按规定搭设防护棚或防护棚立竿太高不能保证首层安全网距地的安全距离; 11、外用电梯与卸料平台间隙过大; 12、资料的检查验收无针对性; 13、高压电线距建筑物太近,无防护措施和方案; 14、安全出入口两侧及作业面应设两道护栏杆,同时设挡脚板并挂立网封闭; 15、作业面除挂立网设挡脚板外,同时设两道护拦; 16、龙门架两组缆风绳未单独设置地锚; 17、阳台和结构临边未拆模处临边无防护 18、双排架子转角处水平安全网支搭不交圈; 19、马道与结构拉接点太少,稳定性差; 21、马道的搭设方案应进入资料; 22、工字钢挑架楔子应双背并固定;

23、结构工程放线用的洞口用后未及时防护; 二、临电 二级配电箱设置不合理,未做到一个回路,一个漏电保护; 漏电保护器未设在配电箱内; 3、塔吊接地未实测;接地电阻不符要求应做处理,补做接地并作记录; 4、电器开关未注明控制设备的名称; 5、配电箱防护不到位(四周须设防护栏,配电箱设门加锁,顶部有防雨防砸措施); 6、用电计算书未按系统分别计算且无计算过程或无电流的计算; 7、漏电保护装置接线不合要求,PE线与N线未按规定分别设接线母排; 8、临电使用的配电箱箱底未封闭,不防尘; 9、资料缺总的电流核算; 10、变配电室或室外变台未做重复接地;单独设在总配电箱的重复接地、防雷接地及重复接地应不大于4欧姆; 11、雨施期间摇测电阻值应乘以1.4系数,数值不大于4欧姆; 12、消防电源引线位置不对;应接总电源一次电源上,不受任何电器开关控制,不得设漏电开关和过载保护; 13、系统图与分项不符,线路敷设应分开。 14、配电室内不应堆放材料; 15、配电室未配干粉灭火器(两个) 16、配电箱的防护栏内无足够的操作空间; 17、二级箱子设备与漏电保护器不匹配; 18、二级配电箱开关太小,无法保证箱体内空间及回路数; 19、室外电缆绑扎固定不应使用铁丝,应用绝缘铁线;

施工现场安全防护标准

施工现场安全防护标准 (一)高空作业防护 1、塔吊吊砖,使用上压式或网罩式砖笼。 2、塔吊吊砌块,使用摩擦式砌块钩件,吊点必须合理并绑扎牢固。 3、夹具。 4、塔吊吊运其它物料 平网: (1)从二层楼面起设安全网,往上每隔四层设置一道,同时再设一道随施工层提升的安全网。 (2)网绳不破损,生根牢固,绷紧,拼接严密,网杆支杆用钢管为宜,毛竹梢径不小于7.5cm,网宽不少于2.6cm,里口离墙不大于15cm,外高里底每隔3m设支撑,角度45°。 立网: (1)多层各高层建筑施工,外架采用立网全封闭。 (2)一般底层建筑施工,立网随施工层提升,网高出施工层面1米以上。网之间拼接严密,空隙不大于10cm。 (二)洞口临边防护 1、预留洞口: (1)边长或直径在20~50cm的洞口,可采用砼板内钢筋固定在盖板防护。 (2)50~150cm的洞口,可用砼板内钢筋贯穿洞径构成防护网,网格大于20cm要外加密。 (3)150cm以上的洞口,四周设护栏,洞口上下张安全网,护栏高1米设二道水平杆。

(4)预制构件的洞口包括缺件临时形成的洞口参照上述原则防护或架设脚手架满铺竹笆固定防护。 (5)垃圾井道,烟道,随楼层砌筑或安装消除洞口,或参照预留洞口要求加以防护。 (6)管笼施工时,四周设防护栏,并设明显标志。 2、电梯井门口,设高度不低于1.2m的钢筋防护栏栅,并在井内每隔三层设一道水平安全网。 3、楼梯口: (1)分层施工楼梯口装临时护栏。 (2)梯段每边设临时防护栏杆或临时护栏。 (3)顶层楼梯口,随施工安装正式栏杆或临时护栏。 4、阳台临边,利用正式阳台栏板随楼层安装或临时护栏,间隔大于2m设立柱。 5、框架结构: (1)施工时,外面设脚手架不低于操作层,内设操用平台。 (2)周边架设钢管护身栏。 (3)周边无柱时,板口顶预埋短钢管,供装钢管临时护栏立管用。 (4)高层框架无外脚手架时,外设小眼安人网。 6、深坑防护:深坑顶周边设防护栏杆,行人通道需设扶手及防滑措施(深度2m 以上)。 7、底层通道口,固定出入口通道,搭设防护棚,棚宽1.8m,高2m,伸出建筑物长度多层不小于3m,高层不小于5m,棚顶两层防护,其中底层采用钢(木)跳板,两层间距不小于0.5m。 8、杯型基础、钢管桩上口:未填土的钢管桩上口应及时加盖,杯型基础深度在1.2m 以上拆模后及时加盖。 (三)垂直运输设备防护 1、井架: (1)井架下部三面搭防护棚,正面宽度不小于2m,两侧不小于1m,井架高度过

一、现场安全防护设施标准化

一、现场安全防护设施标准化 1.1 脚手架防护做法 1、脚手架使用Φ48钢管扎设,并使用符合国家标准要求的密目式安全网进行全封闭。密目安全网应用符合要求的棕绳、尼龙绳或18#以上金属丝绑扎在脚手架内侧,绷紧绑牢。 2、架体内必须设首层安全平网,每隔两层且高度不超过10米设层间安全平网,操作层满铺脚手板下设随层安全平网。自顶层往下计,宜每隔12米满铺一层脚手板。脚手板、平网、立网不得随意拆除。 3、附着式(整体提升式)脚手架必须使用登记备案产品,并由具有相应资质的单位安装。架体底层的脚手板必须铺设严密,且应用平网及密目安全网兜底。应设置架体升降时底脚手板可折起的翻板构造,保持架体底层脚手板与建筑物表面在升降和正常使用中的间隙,防止物料坠落。 4、脚手架上应设置方便施工人员作业上下的斜道。 5、脚手架杆件必须涂黄色漆,防护栏杆涂红白相间警示色。 1.2施工现场安全通道、木工棚、搅拌机、砂浆机、分配电箱防护棚采用工具式做法。具体做法如下: 1、工具式安全通道:规格6×2×3m,采用4根Φ100无缝钢管作为立柱;2道由2榀桁架梁组成的支撑系统通过法兰盘使用螺栓与钢管立柱进行固定;上部铺设单层50mm厚木板或双层25mm木板、竹笆、竹胶板作为防雨防砸防护;下部两侧采用钢筋焊接1200mm高

防护栏杆进行封闭,也可采用竹胶板全封闭;正立面上挂400mm高有关警示标志,两侧各400mm书写企业经营理念。 2、工具式木工棚:规格6×6×3m,采用6根Φ100无缝钢管作为立柱;3道由2榀桁架梁组成的支撑系统通过法兰盘使用螺栓与钢管立柱进行固定;上部铺设50mm厚木板作为防雨防砸防护。(如设备较大,也可根据实际情况增大尺寸) 3、工具式搅拌机、砂浆机安全防护棚:规格3×3×3m,采用4根Φ100无缝钢管作为立柱;2道桁架梁支撑系统通过法兰盘使用螺栓与钢管立柱进行固定;上部铺设50mm厚木板作为防雨防砸防护。 4、工具式分配电箱防护棚:规格 2.4×2.0×2.2m。采用直径不小于Φ22的钢筋作为骨架;直径不小于Φ14的钢筋作为栅栏;所有组件钢筋均采用电焊焊接,各围栏组件通过螺栓牢固连接;上部铺设能够达到防雨防砸要求的材料作为防护。 以上四种工具式安全防护棚均采用预制“T”型砼墩作为立柱基础,预埋法兰盘铁件用于固定钢管立柱,当土质强度较差时,要加设砼承台进行加固。 所有安全防护棚上方均按统一要求作成100mm红白相间警示色带,其中木工棚、搅拌机、砂浆机安全防护棚围护警示色带高500mm,工具式分配电箱安全防护棚围护警示色带高200mm。 1.3卸料平台:必须有设计计算书,设置荷载标志牌,平台底板应满铺脚手板,固定牢固,材质符合要求。有条件的工程必须

安全文明施工标准(史上最全)

目录 1 目的 (1) 2 内容..................................................... 1-19 3 引用文件 (19)

1目的 1.1背景 在目前公司股改背景下,打造一套安全文明施工的规范既能展现公司形象,同时也为高质量、高品质的施工做保障。再以此为蓝本,根据工程的工程量、造价等实际情况,形成内部规范,统一标准。 1.2安全文明施工的概念 安全施工是指建设安装单位在劳动生产过程中确保人身、设备、交通、机械等安全活动,也就是说各项施工必须是在符合安全要求的条件下进行。安全施工是安全与施工的统一。 1.3安全文明施工的意义 1.3.1确保施工安全,减少人员伤亡。 1.3.2规范施工程序,保证工程质量。 1.3.3增加施工队伍信心,提高工作效率。 1.3.4提升企业形象,提高市场竞争力。 1.3.5提高企业盈利能力,增加企业的经济效益。 2内容 2.1 施工区域 2.1.1围墙 工地必须沿四周连续设置封闭围墙,围墙高度不低于2m,砌体围墙厚度不应小于24cm,提倡使用金属结构围墙和植物围墙等绿色环保围墙,做到兼顾、稳定、整洁和美观。大门侧的围墙显要处应设置五牌一图。围墙周边应设降尘或冲洗用水管、水头。

成都市五城区加高新区这些工地的围墙总体风格要求为以浅灰色为基调,与周边环境色调相一致;围墙可与花坛、花台、树丛、竹林、山石、雕塑、水景等相结合,形成具有自然情趣的绿化带或景观带。人文历史区域及主要干道还应注意与当地文化政府要求相符。 2.1.2 施工大门及周边 2.1.2.1七牌二图

其中五牌一图为通用规定必须加设:包括工程概况牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌、管理人员名单、监督电话牌及施工现场总平面图。图牌规格为900×1400mm,字迹工整,悬挂高度为底边距地面1.1m-1.5m。 根据公司标准和要求项目还应加设施工公告牌、农民工维权须知牌、效果图,也可按照当地要求或企业规定增设一定图牌,但规格、色调应统一。 2.1.2.2大门 施工现场采用防锈铁花大门或封闭式大门,大门应做到美观、大方,大门侧应设置供人员进出的专用通道(配刷卡机、摄像头、通道栏杆)及门卫室,无车辆出入时,大门应关闭。

施工现场安全防护管理措施

编号:AQ-JS-00513 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 施工现场安全防护管理措施Construction site safety protection management measures

施工现场安全防护管理措施 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科 学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 1、安全防护管理 除了要建立健全现场施工安全生产责任制和广泛进行安全意识及纪律的教育外,要针对建筑施工的特点,加强安全技术管理工作。 (1)深基础及大孔径桩、扩底桩的安全防护: 1)挖土深度超过1.5m时,应根据土质情况按规定放坡或加设支撑。开挖深度超过2m时,必须在边沿设立两道护身栏,夜间加设红色灯标志。 2)槽、坑、沟边1m以内不得堆土、堆料和放置机具。槽、坑、沟边与建(构)筑物的距离不得小于1.5m,特殊情况必须采取有效措施,并报上级安全、技术部门审批后方可施工。 3)挖土时,如发现边坡裂缝或连续滚落土粒时,施工人员应立即撤离操作地点,井应及时分析原因,采取有效措施解决。 4)已挖完或部分挖完的槽、坑,在雨后、解冻或复工前,应仔

细观察土壤情况,如发现有裂缝、鼓包、滑动等现象,应及时排除险情后方能施工。 5)必须在雨期施工的深基础,应在距坑边1m远处挖排水沟或筑挡水堤,防止雨水灌入。坑底四周应设集水坑和引水沟,以便用抽水机将积水抽出。当基坑底部位于地下水位以下时,基坑开挖应采取降低地下水位措施。 6)深基开挖应尽量不放坡。当采取挡土桩、地下连续墙时,应进行设计计算。当超过-定深度,应根据土质情况,采取拉桩、支撑或锚杆支护等措施。 7)人工挖大直径孔桩,要防止土块下坠及孔下窒息。可先挖至1.5m处安放钢套筒,筒外缘填土夯实或做混凝土护壁。然后由上向下逐层挖土,每层不超过900mm,支钢模,浇筑混凝土护壁。当挖到3~5m深时,孔内应放置钢网板,并配置小型电动抽风机。在洞内操作时娶经常通风。 8)大直径钻孔扩底桩采用人工扩孔时,为了防止孔壁塌方,在机械成孔后要及时放安全钢筋笼。在人工下孔前,应先用气泵向孔