文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 循环水处理方案

循环水处理方案

循环水处理方案
循环水处理方案

循环冷却水处理技术方案

************公司

****年*月

目录

第1 章项目概况 (1)

第2 章方案选择 (1)

第3 章设计依据 (1)

第4 章水处理药剂 (2)

第5 章水处理运行步骤 (3)

第6 章日常管理 (6)

第7 章控制指标 (6)

第8 章、水处理工程预算 (7)

第9 章服务承诺 (7)

第 1 章项目概况

---------公司循环冷却水系统,循环量20000 m3/h,保有水量7000吨。

第 2 章方案选择

冷却循环水系统的水质好坏,关系到系统的安全、经济运行。

在系统运行过程中,普遍存在结垢,腐蚀和生物粘泥三大危害。如设备结垢;输水管道的腐蚀穿孔;冷却塔填料上沉积水垢和粘泥,使冷却塔工作效率下降。这些危害,增加了电耗和维修工的工作量;也降低了设备的工作效率,缩短了设备的使用寿命。特别是在夏季制冷负荷高时,冷却系统带病工作,容易造成设备的被动停机,影响生产。因此搞好水处理,确保冷却系统安全、稳定、经济的运行是设备管理人员及有关领导高度重视和关心的问题。

目前为了解决冷却系统的三大危害,普遍采用化学法处理。采用化学水处理技术,是根据循环冷却水工艺参数、运行情况、补给水水质、设备材质等情况制定一套加药方案,采取定时加入水处理系列专用药剂并派专人定时取样化验、全程控制的方法,来解决上述三大危害。此项技术的最直接的优点是,投入产出高,光每年节约的燃料费一项就远高于化学水处理的费用。其它综合效益更加可观,如减少维修工的工作量,降低维修费用,延长设备使用年限。

第 3 章设计依据

3.1循环水概况

1、循环水量:20000 m3/h

2、供水压力:0.4Mpa

3、回水压力:0.2Mpa

4、供水温度:32℃

5、回水温度:40℃

6、浓缩倍数:3

3.2系统水平衡

(1)蒸发及风吹损失水量:300 m3/h

(2)排污水量:60 m3/h

(3)系统新鲜水补充水量:360 m3/h

第 4 章水处理药剂

根据以上的情况,使用我公司研制、生产的水处理剂, 以达到循环水系统不腐蚀、不结垢的目的。

清洗剂H-401

消泡剂H-601

预膜剂H-502

缓蚀阻垢剂H-903

杀菌灭藻剂H-303

杀菌灭藻剂H-302

第 5 章水处理运行步骤

5.1高炉循环水系统

5.1.1清水冲洗

系统充满水后,开泵运行, 如循环冷却水系统浊度较高时,则进行排水置换,如浊度低于20 mg/l则转入下一步骤。

目的是为了清除系统中的机械杂质和悬浮物。

5.1.2清洗预膜

1、投药点:冷却塔

运行时间:24小时

投加药剂:清洗剂H-401 2000 kg

消泡剂H-601 1000 kg

PH控制:4.5-5.5

此阶段禁止排水,连续运行,24小时后排水,补入新鲜水,转入下一步处理。目的是清除系统中的油污,净化金属表面。

1、投药点:冷却塔

运行时间:72小时

投加药剂:预膜剂H-502 8000 kg

预膜助剂1000 kg

PH控制:5.5-6.5

此阶段禁止排水,连续运行,72小时后排水,补入新鲜水,转入下一步处理。目的是在金属表面形成一层保护膜,以达到防止腐蚀的目的。

通过实验可知,预膜与否的腐蚀情况至少相差20倍以上。

循环冷却水系统,无论是新系统或者是老系统,在开车正常投药之前都要进行系统清洗和预膜工作。清洗和预膜工作被称为循环水系统化学处理的预处理。对于新系统来说,设备和管道在安装过程中,难免会有碎屑、杂物和尘土留在系统之中,有时冷却设备的锈蚀和油污也很严重,这些杂物和油污如不清洗干净,将会影响下一步的预膜处理。老系统的冷却设备还常有垢、粘泥和金属腐蚀产物,严重影响设备寿命和换热效率。因此,清洗工作做得好,对新系统来说,可以提高预膜效果,减少腐蚀和结垢的产生;对已投产的老系统来说,可以提高换热效率,改善工艺操作条件,保证长的生产周期,降低能耗和延长设备使用寿命。所以,清洗工作是循环水系统开车必不可少的一个环节。

循环水系统的预膜是为了提高缓蚀剂的成膜效果,常在循环水开车初期投加较高的缓蚀剂量,待成膜后,再降低药剂浓度维持补膜,即所谓的正常处理。这种预膜处理,其目的是希望在金属表面上能很快地形成一层保护膜,提高缓蚀剂抑制腐蚀的效果。实践也证明在同一个系统中,经过预膜和未经预膜的设备,在用同样的缓蚀剂情况下,其缓蚀效果却相差很大。因此,循环水开车初期的预膜工作必须要给以高度重视。

循环水系统除了在开车时必须要进行预膜外,在发生以下情况时也需进行重新预膜:

年度大检修系统停水后

系统进行酸洗之后

停水40 h或换热设备暴露在空气中12h

循环水系统pH<4达2h。

5.1.3阻垢剂基础投加

投药点:冷却塔

投加缓蚀阻垢剂:H-903 350 kg

目的是使缓蚀阻垢剂的浓度一次到达所需要的剂量。

5.1.4阻垢剂正常投加

缓蚀阻垢剂H-801加入量

每天加入缓蚀阻垢剂:H-903 250 kg

共加入约91250 kg

使用美国计量泵连续加入,与冷却水循环泵同步。

5.1.5杀菌灭藻

投药点:使用美国计量泵连续加入,与冷却水循环泵同步。

投加杀菌灭藻剂:H-303 700 kg

运行期共加入约18000 kg

加药频率:两星期加药一次

投加杀菌灭藻剂:H-302 7000 kg

运行期共加入约18000 kg

加药频率:两星期加药一次

使用两种杀菌灭藻剂交替投加,避免微生物对单一药剂产生耐药性,减弱加药效果

加杀菌灭藻剂时,先清理冷却塔塔池, 再加入杀菌灭藻剂。维持6~8 小时不排污。

敞开式循环冷却水与外界接触广泛,最容易滋生菌藻和生物粘泥,为了达到杀菌灭藻和剥离生物粘泥的最佳效果,在夏季高温季节根据菌藻滋生情况,监测数据,调整加药频率。

5.1.6排污

通过电导率仪控制排污阀自动排污,可使循环水电导率控制在合理的范围内,并减少无谓的排污,节约用水

第 6 章日常管理

1、操作人员要及时调节排污量,使浓缩倍数控制在指标内。

2、每个星期要大量排污一次,将污水从塔底部排污管排出。

3、定期分析钙损失率。钙损失率是用来判断系统结垢情况的,一般情况

下钙损失率≤20%

4、每星期对冷却水分析监测一次。主要分析项目:pH值、电导率、总磷、总

铁、总硬度、总碱度等。

5、对每天的加药量、补水量、排水量、化学分析要有记录。。

第 7 章控制指标

7.1水处理标准(国际)

碳钢腐蚀率≤0.125mm/a

铜材腐蚀率≤0.005mm/a

污垢热阻≤1×104K/W

7.2工艺控制指标

pH 值≤9.2

浊度≤15.0 mg/L

电导率≤2000μs/cm

总铁≤1.0mg/L

总磷≥6.0mg/L

钙损失率≤20%

第 8 章、水处理工程预算

1、每年运行时间365天。

第 9 章服务承诺

1、免费为用户筛选制定水处理方案。

2、为确保设备的正常运行,并充分发挥药剂性能,我技术人员将不定期到

运行现场跟踪服务。

3、如果在运行中出现双方意料之外的问题,应及时和我公司联系,电话:

**********。

4、运行后,贵公司应认真按规定进行操作,总磷偏高时酌情减少投药量,

反之则增高投药量。

严格控制电导率、PH值、总碱度、Ca2+、Mg2+、Cl-等项指标,如果出现超标,

及时增大排污量来调整。

5、