文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 输电线路停电检修时接地线挂接安全要求简易版

输电线路停电检修时接地线挂接安全要求简易版

输电线路停电检修时接地线挂接安全要求简易版
输电线路停电检修时接地线挂接安全要求简易版

The Daily Operation Mode, It Includes All The Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify Management Process.

编订:XXXXXXXX

20XX年XX月XX日

输电线路停电检修时接地线挂接安全要求简易版

输电线路停电检修时接地线挂接安

全要求简易版

温馨提示:本操作规程文件应用在日常的规则或运作模式中,包含所有的执行事项,并作用于规范个体行动,规范或限制其所有行为,最终实现简化管理过程,提高管理效率。文档下载完成后可以直接编辑,请根据自己的需求进行套用。

输电线路检修时线路工人在作业过程中的

安全早已引起电力部门的重视。只有在停电线

路上挂好接地线后才认为该线路无来电可能而

可以安全作业的观念亦早已在线路工人中建

立,然而在停电的输电线路上实际作业中如果

不正确使用现场个人安全接地线仍然会导致严

重的触电。最近美国开垦局和西部电力局联合

进行现场验证试验的结果,指出接地线的布局

直接影响工作人员所受的接触电压。现将他们

的试验情况扼要介绍如下,以从中吸取经验,

正确指导现场工作人员贯彻安全保护措施。

1测试的线路情况

(1)美国亚利桑那州卡易它侧的卡易它—新墨西哥州的彐浦洛克变电站的一条230kV线路,测试点离彐浦洛克变电站60km。塔顶上的两根架空地线直接与塔体电气联接。测试点处的塔基接地电阻为6.6Ω。工作人员用的个人保护接地线为6m长的2/0AWG(相当于截面为

63.62mm2)铜软胶线按测试要求挂接在杆塔导线上。

(2)内华达州波尔达市附近的梅特—柏金斯的一条500kV线路,测试点离梅特变电站2km。塔顶上的二根架空地线与塔体绝缘,设计成当发生线对地故障时会对塔闪络。测试点处的塔基接地电阻为8.1Ω。工作人员用的个人保护接地线为二根并联的8m长的2/0AWG铜软绞线按

测试要求挂接在杆塔导线上。

2.4种现场测试布局在单相、三相或相邻塔上接地等不同布局下,当线路一旦发生故障时,分别对杆塔上或地面上的工作人员的安全效果做了现场测试。具体分为以下4种测试布局:

(1)在工作杆塔两侧的相邻杆塔的导线上接地,而工作杆塔的导线上不接地;

(2)在工作杆塔两侧的相邻杆塔的导线上接地,且在工作杆塔的工作相的导线上接地;

(3)只在工作杆塔的工作相的导线上接地;

(4)在工作杆塔的三相导线上接地;

3测试内容

(1)个人保护接地线上流过的单相或三相故障电流值Ia(Ib,Ic);

(2)架空地线上流过的故障电流值Iogw1,Iogw2(Iogw1=Iogw2);

(3)塔脚流过的故障电流值

If(If1=If2=If3=If4);

(4)已接地相导线和杆塔铁构架间接触电压V1,V2,V3;

(5)工作人员工作的杆塔塔脚与地面间的接触和转移的接触电压值Vt1,Vt2,Vt3;

(6)工作相邻杆塔的塔脚与地面间的接触和转移的接触电压值Vt11,Vt12,Vt13,Vt23。

4测试结果附注:

①在线路(2)试验中,单相故障电流及引

发的接触电压和转移接触电压存在仅此/6周,故障电流断开过程中所存在的电压和电流在三相电流过零跳闸时在工作地点产生零序电流,故工作地点最终记录的电流和电压为峰值(表中带P的数值)。

②卡易它-彐浦洛克线试验时做了单相送电的试验。梅特至柏金斯线做了三相送电的试验。

5测试结果值得注意的问题

5.1从卡易它-彐浦洛克线的测试中可注意到的问题

(1)虽然接触电压或转移接触电压的值随当地土壤电阻率不同而有所不同,但一般的上限值也不会超过几百伏。试验中不论在工作杆塔

还是两侧杆塔,塔脚对地的接触电压或转移接触电压都很高,其值达到500~1250V,说明是很危险而必须采取措施的。

(2)当采用布局(2)、(3)抑或布局(4)方式接地,这时的导线对杆塔的接触电压为0.33~4.5V,说明这样的接地线布置是能保护工作人员安全的。

(3)采用只在工作杆塔两侧接地时,虽然这个试验中表明工作杆塔上工作相导线对接地的塔体间的接触电压为35V,但比其它几种方案的值大了一个数量级,很可能在较大系统中当故障电流较大时会超过允许的75V,因此不能认为是恰当的安全措施。

(4)不论是从工作杆塔导线上工作相接地还是三相同时接地都显示故障电流通过架空地线

分流了一部份至相邻杆塔,减少了流经工作杆塔塔脚的量,使接触电压降低了。

5.2从梅特—柏金斯线的测试中可注意到的问题

(1)当只在工作杆塔工作相导线上接地时,塔基对地间的接触电压和转移接触电压值都很高,甚至高达7380V,因此不是恰当的安全措施。

(2)在工作杆塔导线上三相接地时,塔基对地间的接触电压和转移接触电压值保持在几百伏的值,三相故障电流基本上抵消仅剩极小的零序电流。而当近乎60Hz的1/6周故障切断时,即约0.003s内工作人员会受到高达17.1kV 峰值的接触电压和转移接触电压。根据美国

ANSI/IEEE标准第80号的规定,通电流的时间对50Hz或60Hz电流来说是以0.03~3.0s考虑的,因此即使当时峰值电压较高,由于脉冲时间极短,只会引起工作人员有麻电的感觉。

(3)测得的导线对杆塔间的接触电压分别为43.5V或52.1V。这个值大约为个人保护接地线上电阻性电压降(14.1V或17.3V)的3倍,这是由于实际上在个人保护接地线与人体构成的接地回路间还存在磁耦合,其等效回路如图3所示,计算结果基本与实测结果相符,说明个人保护接地回路是一个阻抗回路而不是单纯的电阻回路。图3个人保护接地等效回路原理图

6试验结果对现场线路作业安全的提示

(1)不能忽视地面工作人员的安全。在万一

发生故障时,塔基与地间(包括与塔体连接作接地的工具设备)的接触电压和转移接触电压是很高且危险的。因此必须规定未经同意进入工作区的人员应远离杆塔,或与杆塔接地连接的设备至少在3m以外。对配合作业的工作人员如可能接近或接触杆塔或与杆塔接地连接的设备时必须站在绝缘垫上。由于从架空地线会分流故障电流至其它杆塔,从上述500kV线路的测试中可以看出,甚至在接触近十档以外的杆塔时可能也会有危险。因此也不能忽视在邻近杆塔下地面工作人员的安全。

(2)虽然在工作杆塔的两侧杆塔导线上接地同时在工作杆塔上工作相接地是最安全的,但从只在工作杆塔上工作相接地或是三相都接地,对工作人员在杆塔上作业时都可有安全的

保障,为在保证安全下提高工作效率,实际采用在工作杆塔上三相都接地是较为实际和适当的,应该教育工作人员执行这样的措施。在这个基础上,允许工作人员在必要时采用只在工作杆塔的工作相接地,但必须规定在这样的条件下未接地的另二相应视作带电线路。

(3)必须告诫工作人员在工作过程中应尽量让导线上的接地线尽量靠近自己的作业接触点,以减低万一发生故障时由于阻抗而增加的电压。

7建议

(1)正确执行《安规》中有关架空线路停电作业时挂接地线的安全措施,重要的是要正确规定在输电线路上停电作业时保护现场作业人

员安全的安全措施,除了规定具体要求外,应该将类似的试验和结果举一反三地介绍给工作人员,让他们了解规定的实际意义和作用,可以激发工作人员更自觉地去贯彻执行。

(2)对输电线路,特别是对有平行线路的输电线路,是否要先在电源两侧接地然后让工作人员再在现场接地应认真分析,避免引起感应电流在接地的回路中意外环流而最终导致不必要的负效果。

(3)对个人保护接地线绝对不能像个别电力部门那样,单为方便工作人员携带和装接,不按系统条件一律采用25mm2的截面。一般在输电线路上应用的个人保护接地线截面不能小于50mm2,如经计算后需要可选用一根或几根并联

的70mm2的软铜多股绞线,但单根面积不能太大以免增加操作时的困难。

该位置可填写公司名或者个人品牌名

Company name or personal brand name can be filled in this position

停电检修作业时保证安全的技术措施

编号:AQ-JS-01546 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 停电检修作业时保证安全的技 术措施 Technical measures to ensure safety during power outage maintenance

停电检修作业时保证安全的技术措 施 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科 学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 在检修工作中,工作人员应明确工作任务、工作范围、安全措施、带电部位等安全注意事项。工作负责人必须始终留在工作现场,对工作人员的安全认真监护,随时提醒工作人员注意安全。对需要进行监护的工作,如不停电检修工作和部分停电检修工作等,并指定专人监护。监护人应认真负责、精力集中,随时提醒工作人员应注意的事项,以防止可能发生的意外事故。全部停电和部分停电的检修工作应采取下列步骤以保证安全: (1)停电检修工作中,如人体与其他带电设备的间距较小,10千伏及以下者的距离小于0.35米,20~35千伏者小于0.6米时,该设备应当停电,如距离大于上列数值,但分别小于0.7米和1米时,应设置遮拦,否则也应停电。停电时,应注意对所有能够给检

修部分送电的线路,要全部切断,并采取防止误合闸的措施,而且每处至少要有一个明显的断开点。对于多回路的线路,要注意防止其他方面突然来电,特别要注意防止低压方面的反送电。 (2)放电放电的目的是消除被检修设备上残存的静电。放电应采用专用的导线,用绝缘棒或开关操作,人手不得与放电导体相接触。应注意线与地之间、线与线之间均应放电。电容器和电缆的残存电荷较多,最好有专门的放电设备。 (3)验电对已停电的线路或设备,不论其正常接入的电压表或其他信号是否指示无电,均应进行验电。验电时,应按电压等级选用相应的验电器; (4)装设临时接地线为了防止意外送电和二次系统意外的反送电,以及为了消除其他方面的感应电,应在被检修部分外端装设必要的临时接地线。临时接地线的装拆顺序一定不能弄错,装时先接接地端,拆时后拆接地端。 (5)装设遮拦在部分停电检修时,应将带电部分遮拦起来,使检修工作人员与带电导体之间保持一定的距离。

停电检修安全技术措施

编号:SM-ZD-57348 停电检修安全技术措施Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

停电检修安全技术措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、概述 为保证我公司供电系统的可靠性及设备的正常运行,消除供电隐患,根据公司计划,拟对我公司供电系统进行停电检修,为保证检修期间工作安全,缩短停电影响时间,特制订本措施。 二、检修时间:20xx年11月26日8:00—20:00 三、检修地点:35KV变电所、井下中央变电所、井下水仓变电所、筛分车间及皮带运输系统、井下绞车房 四、停电影响范围:压风机房1段、主皮带1段、主通风机房1段、下井1回路、所内1#变压器、筛分车间、食堂、宿舍楼、办公楼、水仓变电所二回路、1603上顺及下顺风机二回路、1607、1608上顺及下顺风机二回路、1604工作面上顺660V动力、1607、1608上顺动力、综采队水泵、副暗斜井动力、回风暗斜井及副暗斜井风机二回路、2#水泵、

停电安全措施

2010年12月份是节能减排的重要阶段,我矿严格执行县政府、煤炭局停产指令,针对节能减排期间无计划停电,我矿召开专题会议,安排停电期间各方面工作,为确保停电期间各系统各环节安全工作,特制定此安全措施: 一、成立停电期间排查领导组 为确保停电期间安全,切实加强领导成员职责,特成立领导组: 组长:高铭明(矿长) 副组长:高运来(安全矿长) 张小林(生产矿长) 李红伟(技术矿长) 邢兴旺(机电矿长) 高兴则 (通风矿长) 郝天增 (基建矿长) 段柱平 (矿长助理) 陈启存 (调度主任) 成员:高运宝赵青虎董克爱 李彦辉刘爱国李支强

任建宇王成刚陈振和 周云山周高新赵海海 赵艳军来宝珍 领导组设办公室,办公室设在矿调度室,主任由陈启存同志兼任,负责停产期间安全监督工作。 领导分工和职责 高铭明:负责监督停电期间一切工作的落实。 高运来:负责组织安监人员停电期间对井上、下全面检查,重点部位重点检查,并组织工人进行安全教育培训工作。 张小林:负责停电期间井上各关键岗位、要害场所的值班检查工作。 李红伟:负责停电期间风量合理分配,巡回检查瓦斯,监督落实排水工作正常进行。

邢兴旺:负责停电期间备用电源的检查、运行等各项工作。 高兴则:协助技术矿长搞好“一通三防”和排水工作。 二、保障停电期间的安全措施 1、事故隐患分析 全矿井突然停电会使主要通风机停转,造成井下瓦斯积聚、超限,一旦遇到火花,可能引起瓦斯爆炸;排水设备不能运转,时间长了,可能造成淹井事故; 2、汇报程序 矿井出现停电或供用电事故时,应由第一知情者立即将停电(事故)线路、停电范围、停电(事故)原因等相关的情况详细汇报矿调度室,由矿调度室向分管领导和值班领导汇报 3、重点部位、关键设备 (1)、地面重点部位:通风机房、井口变电所、办公楼、锅炉

停送电安全技术措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 停送电安全技术措施(正 式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-4148-92 停送电安全技术措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、适用范围 本措施适用于地面、矿井上、下日常维护维修电气设备需要停送电操作的电工。 二、上岗条件 1、必须经过专业技术培训,考试合格,持证上岗。未经考试合格者,不得从事电气维修工作。 2、熟悉并掌握《煤矿安全规程》、《电业安全工作规程》和本单位供电系统。 3、熟悉需要停送电操作的设备的结构、性能、技术特征、工作原理和电气系统原理图及各安全保护装置的作用,具有现场操作电气设备的能力和经验。掌握电气防、灭火知识。 4、掌握所负责停送电的范围以及停送电操作规程等方面的知识。 5、熟悉设备线路布置,了解供电线路以及电气设备布置。 三、安全规程

1、严格遵守洗选、矿井安全禁令。 2、严格执行一人操作,一人监护。 3、操作人员必须戴绝缘手套和穿高压绝缘靴,或站在绝缘台上操作。 4、在进行高空作业时,必须戴保险带,并有专人监护。 5、两个或两个以上工种联合作业时,必须指定专人统一指挥。严禁在他人停电作业的线路上或设备上擅自进行工作,需要时应另行办理停(送)电工作票。 四、操作准备 1、工作前应熟悉图纸资料,以及要停送电设备的位置,并掌握停送电设备的操作方法。 2、根据工作任务填写停(送)电工作票,经有关分管部门领导签字后,分别送到调度室、机电技术科签证。 3、属供电干线的停电,在经有关部门领导签字后,必须将停送电时间和影响范围以书面形式报送相关单位。 4、工作负责人向参加本项工作的全体人员宣读工作票和安全技术措施,并详解在此项工作中,要注意的关键事项及安全技术措施。 五、操作顺序

意外停电安全技术措施

编号:AQ-JS-04547 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 意外停电安全技术措施 Safety technical measures for accidental power failure

意外停电安全技术措施 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 为确保供电系统顺利运行,保护人身生命和财产不受损失,一旦发生意外停电,将采取下列措施: 1、发生不明原因停电时,须提及时向调度室和有关领导汇报。 2、任何人员不得私自决定送电。 3、工作人员接到消息后,及时查明原因,关闭开关,并挂有“有人工作,禁止送电”的禁示牌。开关必须打到“0”位。 4、工作人员检查时用与电源电压相适应的验电笔对设备进行验电,确认设备无电。 5、调度室及时通知井下工作人员有序升井,并通知专人打开风门实施自然通风。 6、停电后,井下工作人员升井顺序按照职工优先、干部断后的原则,职工首先升井,安检、调度、带班领导最后上井的顺序,确保安全无误。

7、机电队及时开启备用75KW柴油发电机组发电,及时开启提风机主扇,确保井下通风和地面通讯不间断。 8、查明原因后,可正常供电时,通知调度和有关领导。送电以前应进行下列工作: (1)检查工作质量是否合乎要求,相序有无改变,设备上有无遗留下来的工具和材料。 (2)检查局扇和开关附近20米以内的瓦斯浓度,瓦斯浓度在1%以下时,然后逐级送电(排放瓦斯另行编制措施)。 (3)与各用电工作面和机电负责人、瓦检员取得联系,不得随意送电。 (4)由工作人员摘除警示牌,停电和送电必须是同一个人。 9、送电后检查各用电工作面的用电情况有无异常并向调度汇报。 10、如遇紧急情况或严重威胁设备或人身安全时,可不经上级许可,先拉设备的电源开关,事后立即向上级汇报。 11、发电机投入和倒闸操作:

停电安全措施(新编版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 停电安全措施(新编版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

停电安全措施(新编版) 2010年12月份是节能减排的重要阶段,我矿严格执行县政府、煤炭局停产指令,针对节能减排期间无计划停电,我矿召开专题会议,安排停电期间各方面工作,为确保停电期间各系统各环节安全工作,特制定此安全措施: 一、成立停电期间排查领导组 为确保停电期间安全,切实加强领导成员职责,特成立领导组:组长:高铭明(矿长) 副组长:高运来(安全矿长)张小林(生产矿长) 李红伟(技术矿长)邢兴旺(机电矿长) 高兴则(通风矿长)郝天增(基建矿长) 段柱平(矿长助理)陈启存(调度主任) 成员:高运宝赵青虎董克爱

李彦辉刘爱国李支强 任建宇王成刚陈振和 周云山周高新赵海海 赵艳军来宝珍 领导组设办公室,办公室设在矿调度室,主任由陈启存同志兼任,负责停产期间安全监督工作。停电作业安全技术措施示范文本

停电作业安全技术措施示 范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

停电作业安全技术措施示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1停电作业前,施工单位应向运行单位提出停电申请, 并办理工作票。 2停电、送电工作必须指定专人负责,严禁采用口头或 约时停电、约时送电的方式进行任何工作。 2在未接到停电工作命令后,必须首先进行验电,验电 必须使用相应电压等级的合格的验电器。验电时必须戴绝 缘手套并逐相进行;验电必须设专人监护。同杆塔设有多 层电力线时,应先验低压、后验高压,先验下层、后验上 层。 4验明线路确无电压后,必须立即在作业范围的两端挂 工作接地线,同时将三相短路;凡有可能送电到停电线路 的分支线也必须挂工作接地线。同杆塔设有多层电力线

时,应先挂低压、后挂高压,先挂下层、后挂上层。 5工作间断或过夜时,施工段内的全部工作接地线必须保留恢复作业前,必须检查接地线是否完整、可靠。 6施工结束后,现场作业负责人必须对现场进行全面检查,待全部作业人 员(包括工具、材料)撤离杆塔后方可命令拆除停电线路上的工作接地线;接地线一经拆除,该线路即视为带电,严禁任何人进入带电危险区。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

工业场所停电安全技术措施详细版

文件编号:GD/FS-2622 (解决方案范本系列) 工业场所停电安全技术措 施详细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

工业场所停电安全技术措施详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 工业场所变电所配电柜、变压器接管以来至今未搞定期检修,现经我机电供应部安排对工业场所变电所设备进行全面检修,为了保证安全供电及设备的正常运行,杜绝无计划停电事故的发生,特制定以下安全技术措施。 一、组织机构: 现场主要负责人:张兴中 停送电负责人:褚眉廷、刘西恩 作业负责人:王江龙、文占云 二、主要职责: 现场负责人:全面负责整个检修过程中的工艺,确保人身、设备安全及操作过程中的作业安全。

停送电负责人:主要负责35KV供工业场所线路、配电柜等设备操作过程中的停送电作业程序,保证整个操作过程中的安全作业。 作业负责人:负责对整个供电线路操作过程的安全作业。 三、具体安全措施: 1、严格按照《煤矿安全规程》及《机电操作规程》进行作业。 2、本次停电影响通风科监控队的人员定位器的供电,监控队做好停电准备。 3、必须填写停电申请表并得到批准后,方可进行供电线路的全面操作作业。 4、现场负责人在停电前,必须通知矿调度后,得到矿调度同意停电后,联系停、送电负责人停、送电源。

停电安全措施标准版本

文件编号:RHD-QB-K6294 (解决方案范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 停电安全措施标准版本

停电安全措施标准版本 操作指导:该解决方案文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 20xx年12月份是节能减排的重要阶段,我矿严格执行县政府、煤炭局停产指令,针对节能减排期间无计划停电,我矿召开专题会议,安排停电期间各方面工作,为确保停电期间各系统各环节安全工作,特制定此安全措施: 一、成立停电期间排查领导组 为确保停电期间安全,切实加强领导成员职责,特成立领导组: 组长:高铭明(矿长) 副组长:高运来(安全矿长) 张小林(生产矿长)

李红伟(技术矿长) 邢兴旺(机电矿长)高兴则(通风矿长) 郝天增(基建矿长) 段柱平(矿长助理) 陈启存(调度主任) 成员:高运宝赵青虎董克爱 李彦辉刘爱国李支强 任建宇王成刚陈振和 周云山周高新赵海海 赵艳军来宝珍 领导组设办公室,办公室设在矿调度室,主任由陈启存同志兼任,负责停产期间安全监督工作。 二、保障停电期间的安全措施 1、事故隐患分析 全矿井突然停电会使主要通风机停转,造成井下瓦斯积聚、超限,一旦遇到火花,可能引起瓦斯爆炸;排水设备不能运转,时间长了,可能造成淹井事故; 2、汇报程序

停电安全技术措施通用版

解决方案编号:YTO-FS-PD291 停电安全技术措施通用版 The Problems, Defects, Requirements, Etc. That Have Been Reflected Or Can Be Expected, And A Solution Proposed T o Solve The Overall Problem Can Ensure The Rapid And Effective Implementation. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

停电安全技术措施通用版 使用提示:本解决方案文件可用于已经体现出的,或者可以预期的问题、不足、缺陷、需求等等,所提出的一个解决整体问题的方案(建议书、计划表),同时能够确保加以快速有效的执行。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 08:00-22:00电厂停电检修,为了保证主井井底车场改造施工和东翼三水平运输大巷维修及二水平复采面开工安全,特制定以下安全措施,请矿有关部门和施工单位认真贯彻执行。 1、送电后首先由主扇司机启动风机通风30分钟后,再由安监员、瓦检员对井下通风设施和作业地点做全面的详细的检查,发现问题及时处理,一切正常后方可允许施工作业人员进入。 2、开工作业前,各施工队对工作面的折梁断柱必须进行处理,确保安全后方可进行作业。 3、井下水泵司机在恢复供电后,及时开泵排水,确保矿井的安全生产。 4、停电前,由瓦斯检查员及相关施工队配合,打好临时栅栏,挂好警示牌,瓦斯检查员巡回检查安全情况,防止人员入内。

设备管理部停电期间安全技术措施(标准版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 设备管理部停电期间安全技术措 施(标准版)

设备管理部停电期间安全技术措施(标准版)导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 1.停电原因由于安太堡与二号井选煤厂原煤联通工程施工吊装与附近高压线过近,影响吊装,需协调停电,便于安全施工。 2.时间停电时间为2013年5月11日上午9点,计划停电时长为5小时,至下午14点整送电。 3.停电安全技术措施设备管理部在停电期间安全技术措施1)停电期间严禁所有相关人员下井(厂家、本部门人员)。2)停电期间办公区由发电车供给基本用电,严禁在停电期间使用大功率用电器。3)机修车间在停电期间需停止一切工作任务,且将所有开关打到零位,做好相关防火措施。4)库房在停电期间需关闭总闸,做好相关防火措施。 5)停电期间各班组长必须在岗,各部门负责人为第一安全负责人,班组长必须在8:00前在办公室待命,负责人员:李碾峰、曹昆、刘琦、**弟文、刘伟、贾桂元、杨光、于文兵、于彦鹏、常松华。 设备管理部所辖队组在停电期间安全要求 1)停电期间各掘进队组掘进迎头在下山的队组,需将掘进机提前

停电检修作业安全技术措施

编号:AQ-JS-07901 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 停电检修作业安全技术措施 Safety technical measures for outage maintenance

停电检修作业安全技术措施 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科 学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 全部停电和部分停电的检修工作应采取下列步骤以保证安全。 (1)停电检修工作中,如人体与其他带电设备的间距较小,10千伏及以下者的距离小于0.35米,20~35千伏者小于0.6米时,该设备应当停电,如距离大于上列数值,但分别小于0.7米和1米时,应设置遮拦,否则也应停电。停电时,应注意对所有能够给检修部分送电的线路,要全部切断,并采取防止误合闸的措施,而且每处至少要有一个明显的断开点。对于多回路的线路,要注意防止其他

方面突然来电,特别要注意防止低压方面的反送电。 (6)悬挂标示牌标示牌的作用是提醒人们注意。例如,在一经合间即可送电到被检修设备的开关上,应挂上“有人工作,禁止合闸”

停电作业安全技术措施通用版

解决方案编号:YTO-FS-PD722 停电作业安全技术措施通用版 The Problems, Defects, Requirements, Etc. That Have Been Reflected Or Can Be Expected, And A Solution Proposed T o Solve The Overall Problem Can Ensure The Rapid And Effective Implementation. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

停电作业安全技术措施通用版 使用提示:本解决方案文件可用于已经体现出的,或者可以预期的问题、不足、缺陷、需求等等,所提出的一个解决整体问题的方案(建议书、计划表),同时能够确保加以快速有效的执行。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1停电作业前,施工单位应向运行单位提出停电申请,并办理工作票。 2停电、送电工作必须指定专人负责,严禁采用口头或约时停电、约时送电的方式进行任何工作。 2在未接到停电工作命令后,必须首先进行验电,验电必须使用相应电压等级的合格的验电器。验电时必须戴绝缘手套并逐相进行;验电必须设专人监护。同杆塔设有多层电力线时,应先验低压、后验高压,先验下层、后验上层。 4验明线路确无电压后,必须立即在作业范围的两端挂工作接地线,同时将三相短路;凡有可能送电到停电线路的分支线也必须挂工作接地线。同杆塔设有多层电力线时,应先挂低压、后挂高压,先挂下层、后挂上层。 5工作间断或过夜时,施工段内的全部工作接地线必须保留恢复作业前,必须检查接地线是否完整、可靠。 6施工结束后,现场作业负责人必须对现场进行全面检查,待全部作业人

停电期间安全技术措施正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.停电期间安全技术措施正 式版

停电期间安全技术措施正式版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 一、工程概况 根据20xx年11月13日织金县供电局“关于协调鑫安煤矿线路停电的函”,鑫安煤矿将于11月19日、20日7:00至19:00暂停10KV专线停电,为确保停电期间及恢复送电后煤矿安全生产,经矿专题研究,编制该安全技术措施。 二、安全技术措施 1、为保证矿井停电期间正常通风、抽水,采购部门必须提前做好柴油储备,保证停电期间柴油发电机正常运行,满足矿井主要通风机及主水泵等设备正常运行;

井下暂停所有采掘活动,仅维持正常通风、抽水。 2、井下所有职工必须在停电前30分钟撤离出井,由矿灯房、井口检身房及调度室分别核对记录,确认井下人员全部撤出地面。 3、因停电导致局部通风机停止运转,跟班电工必须将停风巷道中全部非本质安全型设备断电,并在巷道在开口处设上栅栏、揭示警标,严禁人员进入。 4、停电期间进行正常通风、抽水时,严禁一人单独入井,必须由瓦检员、安全员2人同时入井,入井必须分别携带瓦斯便携仪及自救器,2人前后间隔10m,入井后不得进入停风区域及其回风流内,入井

停电安全措施通用版

解决方案编号:YTO-FS-PD885 停电安全措施通用版 The Problems, Defects, Requirements, Etc. That Have Been Reflected Or Can Be Expected, And A Solution Proposed T o Solve The Overall Problem Can Ensure The Rapid And Effective Implementation. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

停电安全措施通用版 使用提示:本解决方案文件可用于已经体现出的,或者可以预期的问题、不足、缺陷、需求等等,所提出的一个解决整体问题的方案(建议书、计划表),同时能够确保加以快速有效的执行。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 20xx年12月份是节能减排的重要阶段,我矿严格执行县政府、煤炭局停产指令,针对节能减排期间无计划停电,我矿召开专题会议,安排停电期间各方面工作,为确保停电期间各系统各环节安全工作,特制定此安全措施: 一、成立停电期间排查领导组 为确保停电期间安全,切实加强领导成员职责,特成立领导组: 组长:高铭明(矿长) 副组长:高运来(安全矿长) 张小林(生产矿长) 李红伟(技术矿长) 邢兴旺(机电矿长) 高兴则(通风矿长) 郝天增(基建矿长) 段柱平(矿长助理) 陈启存(调度主任) 成员:高运宝赵青虎董克爱 李彦辉刘爱国李支强 任建宇王成刚陈振和 周云山周高新赵海海

赵艳军来宝珍 领导组设办公室,办公室设在矿调度室,主任由陈启存同志兼任,负责停产期间安全监督工作。停电作业的安全技术措施.docx

停电作业的安全技术措施 1、电气工作分类:①停 电工作:②带电作业。 带电作业:采用一定绝缘保护工具或采取等电位作业方式等,直接在带电设备上工作。 2、电业安全工作规程中,把安全措施分为:安全技术措施和 安全组织措施。 安全技术措施包括:停电、验电、装设接地线、悬挂标示牌、装 设遮拦等。 安全组织措施包括:工作票制度、工作许可制度、工作监护制度、 工作间断转移制度、工作终结制度。 3、安全技术措施按作用分类:①预防性措施;②防护性措施。(1)预防性措施包括: 1)停电:将停电设备可靠地脱离电源。(尤其是双电源用户)ⅰ、断开电源:至少要有一个明显的断开点。ⅱ、保证与其他带电设备的安全距离。ⅲ、防止因误操作,对一经合闸就可能送电到停电设备的刀闸 操 作把手必须锁住。 2)验电:

验电可验证停电设备是否确无电压,也是检验停电措施的制订 和执行是否正确、完善的手段之一。因为有很多因素可能导致认为已停电的设备,实际上却是带电的。 ①停电措施不周或由于操作人员失误而未能将各方面的电源完 全断开或错停了设备。(挂牌不明确) ②所要进行工作的地点和实际停电范围不符。③其它 原因造成突然来电。(两组干活,开关并排)验电时 的注意事项: a、必须采用电压等级合适且合格的验电器。 b、用低电压的验电器,因耐压不够,对人身产生危险。 C、用高的去验低的,可能没反应,对人身产生危险。 d 、验电应分相逐相进行。(对断开位置的开关,上下两侧都要验) 对电缆线路验电时,应停几分钟后再验,因容量较大需放电。3)悬挂标示牌和装设遮拦 目的:提醒有关人员及时纠正将要进行的错误操作和做法。 在停、送电的手把上悬挂禁止合闸,有人工作的标示牌。 4)装设接地线 对突然来电进行防护,采取的主要措施或者说是唯一的措施是 装设接地线。(最后防线) 分两步:①合上接地刀闸;②悬挂临时接地线。 采取这两步的目的是:使突然送电过来的短路器迅速跳闸。

35kV变电站停电检修安全技术措施

35kV变电站停电检修安全技术措施山西柳林汇丰兴业曹家山煤业有限公司

35kV变电站停电检修安全技术措施 一、概况 因南山变电站春检需停我矿35kV进线,停电时间为2013年3月23日上午7时至晚上8时,借此机会我矿决定对35kV变电站、10kV变电所进行春检及预防性测试,为确保检修期间停送电及设备的正常运行,特制订以下检修方案。 二、安排停电检修时间:2013年3月23日上午7时至8时。 三、停电范围:全矿范围内配电备用设备。 四、组织机构及人员分工情况: 总指挥:高虎平(机电矿长) 副指挥:苏东平(机电总工) 成员:高昌盛(变电站长)、任艳廷(变电副站长)、梁海平(井下机电队长)、杨羊平(电修组长)、 机电修队所有成员、通风科机电科。 四、检修内容: 1、对各高、低压开关柜内部及变压器进行清扫除尘; 2、对各连接器件、螺丝进行紧固; 3、检查各操作机构的磨损以及润滑情况; 4、各指示仪表、信号灯是否完好准确; 5、检查五防闭锁装置是否完好; 6、柜内避雷器打压试验,各项绝缘、接地电阻的摇测。

五、施工前的准备工作 1、认真组织所有参加检修人员学习本措施,了解施工中应注意的安全事项及检修要求,所有参加学习人员必须签字。 2、准备好检修所需的各种材料、工具、用具、仪器仪表。要求:规格型号正确、质量合格、安全可靠、数量满足需要。 3、调度室通知各单位做好停电的准备工作,3月23日5时必须将井下所有人员撤出地面。 六、安全技术措施 1、所有参加检修人员必须服从施工负责人的统一指挥,不得擅自行动。 2、停电前必须确保井下无人,井口检身员必须坚守工作岗位,不得脱岗,停电期间严禁任何人员下井。 3、7:00准时停电,停电时必须一人操作一人监护,确保停电准时、准确。严格执行停电检修制度。 4、停送电作业时,操作人员必须佩带好绝缘用具,严格执行工作监护制度。 5、由变电所值班员先将一回路进线柜的高压真空断路器断开,并挂上“有人工作,严禁合闸”的警示牌。 6、由施工负责人指定专人将35KV变电站一回路杆子上的高压隔离开关拉开。 7、确认停电后,由专职人员用电压等级相符且合格的验电器对各工作点进行验电、放电工作。

停电作业安全措施通用版

解决方案编号:YTO-FS-PD248 停电作业安全措施通用版 The Problems, Defects, Requirements, Etc. That Have Been Reflected Or Can Be Expected, And A Solution Proposed T o Solve The Overall Problem Can Ensure The Rapid And Effective Implementation. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

停电作业安全措施通用版 使用提示:本解决方案文件可用于已经体现出的,或者可以预期的问题、不足、缺陷、需求等等,所提出的一个解决整体问题的方案(建议书、计划表),同时能够确保加以快速有效的执行。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 一、基本安全保证措施 1.严格执行《电力安全工作规程》(线路部分)中相关部分 2.严格按照《施工作业指导书》进行施工 3.进行施工现场,施工人员必须正确佩戴安全帽,高处作业人员系好安全带。 4.施工人员正确使用安全防护用具及劳动防护用品。 5.使用合格施工机械、机具。 6.严格执行哈局送电专业安全生产禁令。 7.特种作业人员持证上岗。 三、土石方开挖安全保证措施 3.1人工开挖基础 3.1.1人工挖坑所使用的工器具必须合格。 3.1.2人工开挖基坑时,应事先清除坑口附近的浮石,开挖过程任何人不得在坑内休息。 3.1.3掏挖坑深超过1.5m时,上下坑应有攀登措施如

设梯子、安全绳等。 3.1.5采用人工掏挖,掏挖前应把坑口木垫好,架设好垂直运输架和施工跳板,并用铁线绑扎好,不允许有串动,搭出探头跳。 3.1.6坑下挖方时,安全绳应系在安全带上,安全绳、软梯的上端必须固定牢固。 3.1.7作业中随时检查滑车式轱辘的绳索是否牢固,必须有封门保险。 3.1.8作业前必须对工器具进行外观检查,特别是起重绳索必须经过试验合格,绳索如出现断股现象必须及时更换,不允许继续使用 3.1.9每天作业后在坑口用木质横杆和围栏板进行封闭,防止发生人身坠落事故。 机械开挖安全措施: 1.应注意工作点周围的障碍物及架空线。 2.严禁在伸臂及挖斗下面通过或逗留。 3.严禁人员进入斗内;不得利用挖斗递送物件。 4.暂停作业时,应将挖斗放到地面。 四、钢筋加工安全措施 4.1 无齿锯钢筋切割、弯曲、焊接设备的使用必须严格执行相应设备的安全操作规程。其操作人员必须具备上岗

停电作业的安全技术措施

编号:AQ-JS-06086 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 停电作业的安全技术措施 Safety technical measures for power cut operation

停电作业的安全技术措施 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 1、电气工作分类: ①停电工作:②带电作业。(尤其是双电源用户) ⅰ、断开电源:至少要有一个明显的断开点。 ⅱ、保证与其他带电设备的安全距离。 ⅲ、防止因误操作,对一经合闸就可能送电到停电设备的刀闸操 作把手必须锁住。 2)验电: 验电可验证停电设备是否确无电压,也是检验停电措施的制订和执行是否正确、完善的手段之一。因为有很多因素可能导致认为已停电的设备,实际上却是带电的。 ①停电措施不周或由于操作人员失误而未能将各方面的电源完全断开或错停了设备。(挂牌不明确) ②所要进行工作的地点和实际停电范围不符。 ③其它原因造成突然来电。(两组干活,开关并排) 验电时的注意事项:

停电作业的安全技术措施

编号:SM-ZD-54744 停电作业的安全技术措施Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

停电作业的安全技术措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1、电气工作分类: ①停电工作:②带电作业。 带电作业:采用一定绝缘保护工具或采取等电位作业方式等, 直接在带电设备上工作。 2、电业安全工作规程中,把安全措施分为:安全技术措施和 安全组织措施。 安全技术措施包括:停电、验电、装设接地线、悬挂标示牌、装 设遮拦等。 安全组织措施包括:工作票制度、工作许可制度、工作监护制度、 工作间断转移制度、工作终结制度。

3、安全技术措施按作用分类:①预防性措施;②防护性措施。 (1)预防性措施包括: 1) 停电:将停电设备可靠地脱离电源。主变停电期间的安全技术措施

编号:AQ-JS-08748 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 主变停电期间的安全技术措施Safety technical measures during main transformer outage

主变停电期间的安全技术措施 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科 学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 由于#3(#4)主变停电后,我公司与系统只通过#4(#3)主变连接,乙站110KV与#3、4机组也只通过#4主变104开关(#3主变103开关)连接,运行方式比较薄弱,若#4(#3)主变故障掉闸,我公司将分成两个独立的系统,为此在#3(#4)主变停电期间,为保证我公司厂用电的安全运行,特制定#3、4主变停电期间安全技术措施。 1#4主变停电期间的运行方式: 1.1220KV系统运行方式:南付线、南川线运行分别与系统连接,桥联200开关运行,#4(#3)机通过#4(#3)主变与220KV系统连接。 1.2110KV系统运行方式: 1.2.1#1主变、#3主变、电联Ⅰ线、南炼线、南北线在110KV Ⅰ母线运行。

1.2.2#2主变、#4主变、电联Ⅱ线、南科线、付电Ⅱ线、#1启备变在110KVⅡ母线运行。 1.2.3#0启备变在110KVⅠ母线备用。 1.2.4旁路开关在110KVⅡ母线备用。 1.3负荷情况: 1.3.1机组所带负荷情况(按最大负荷):#1、2机负荷143MW,#3、4机负荷290MW,总负荷433MW。 1.3.2乙站用电负荷分配情况(按正常负荷):电联Ⅰ线(40MW)+电联Ⅱ线(40MW)+付电Ⅱ线(70MW)+南炼线(10MW)+南科线(20MW)+南北线(52MW)+#1、2机厂用电(15.2MW)=247.2MW 1.3.3145机组负荷分配情况:#3、4主变通过220KV向系统供70MW左右;通过110KV向#1、2机组供110MW;#3、4厂用线用电负荷18MW。 (在停电期间的负荷分配应按当时机组、线路负荷进行计算为准)

相关文档