中央空调风机盘管分类

风机盘管是中央空调系统中广泛使用的末端设备,规范的全称是中央空调风机盘管机组,可简单分类如下:中央空调风机盘管按照形式分为:卧式暗装、卧式明装、立式暗装、立式明装、卡式五种;卧式风机盘管按照厚度可以分成:超薄型、

、50Pa、80Pa

同的标准,名义风量的含义也会存在某些差异。所以选用时,最好依据数据齐全的最新样本,或要求供货厂家提供产品在不同机外静压下的风量及冷量值,以确定可靠性。

开发研制多种类型风机盘管:

选择风机盘管机组,除供冷量满足计算冷负荷要求外,还要求满足其显热

量和潜热量的匹配满足房间热湿比的要求;风量则须满足送风温差、换气次数及气流组织等使用要求。随着风机盘管机组的应用范围不断扩大,其所服务的空调房间的类型差别也会越来越大。不同性质、不同使用要求的空调房间,热湿比是不一样的,冷量的风量的匹配不应是一成不变的。即使空调要求和净容积相同的房间,因气象条件、朝向或围护结构等差异,也会导致冷负荷的不同,显然须使同不同结构

家用中央空调的类型及特点

家用中央空调的类型及特点 中央空调是集中处理空调负荷的系统型式,空调机组产生的冷(热)量是通过一定的介质输送到空调房间的。依据传输介质、机组的结构及应用场所等的不同特点,可将家用中央空调分成若干型式。 一、按空调的输送介质分类 家用中央空调冷热负荷的输送介质主要有三种:空气、水及制冷剂。可将家用中央空调分为风管系统、冷热水系统、制冷剂系统。这是家用中央空调最主要的分类方式。 1.风管系统 风管系统是以空气为输送介质,其原理与大型全空气中央空调系统的原理基本相同。它利用主机集中产生的冷热量,将从室内的回风(或回风与新风的混合)集中进行空气处理,如冷却、加热、加湿、去湿、净化等,再送入室内。根据室内机组和室外机组的布置,家用中央空调的风管系统可分为两类:分体式风管系统的整体式系统。 (1)分体式风管系统 此系统也称风冷管道型空调机,其空调容量大致为12~80KW,采用三相电源。它是由室外机、室内机组成,安装时两者由制冷剂铜管连接,属于直接蒸发式系统。还有一种暗装吊顶形式的分体式风管系统,其空调容量范围更小些(3~12KW),电源有单相及三相,更适用于较小面积的居室。机组具有热泵功能并配有辅助电加热,用风管送风,也可引入新风,具有中央空调的功能。 (2)整体式风管系统 其室外机包括压缩机、冷凝器、蒸发器、离心风机、轴流风机、热力膨胀阀、换向阀、除霜控制器等。室内机只有风管和风口,室内环境无机械噪声。安装时只须将室外机的出风口和回风口同室内风管连接即可。此类机组大多安装在屋顶,称为屋顶式空调机;也可安装在墙边或窗外。同时,室外机配有新风进口,可调节室内空气品质。相对于其他家用中央空调,风管式系统的特点是初投资较小,便于引入新风,改善室内空气品质;但风管式系统的空气输配系统所占用的建筑物空间较大,还应考虑风管穿越墙体问题。 2.冷热水系统 输送介质通常为水,也有用乙二醇溶液的,空调容量范围在7~40KW.它通过室外主机产生出空调冷热火,由管路系统输送到室内的各末端装置,在末装置处冷热水与室内空气进行热量交换,产生冷热风,从而消除房间空调负荷。它是一种集中产生冷热量,但分散处理各房间负荷的空调系统形式。 该系统的室内末端装置通常为风机盘管。目前风机盘管一般均可以调节其风机的转速(或通过旁通阀调节经过盘管的水量),从而调节送入室内的冷热量,因此该系统可以对每个空调房间进行单独调节,满足各个房间不同的空调需求,同时其节能性能也较好。此外,由于冷热机组的输配系统所占的空间很小,因此一般不受建筑物层高的限制。但此种系统一般难以引进新风,因此对于通常密闭的空调房间而言,其舒适性较差。 3.制冷剂系统 也称多联式空调系统,输送介质为制冷剂,采用制冷剂变流量(VRV)技术。它是由家用分体空调发展而来,类似分体式空调器的室外,末端装置是由直接蒸发式换热器和风机组成的室内机。一台室外机通过制冷剂管路向若干个室内机输送制冷剂的液体或气体。采用变频技术和电子膨胀阀控制制冷压缩机的制冷剂的循环和进入室内各换热器的制冷剂的流量,可以适时地满足室内冷、热负荷要求。 制冷剂系统具有节能、舒适、运转平稳等诸多优点,而且各房间可独立调节,能够满足不同房间不同负荷的需求。该系统控制功能强,对制冷剂管材、制造工艺、现场焊接等方面需求非常高,且其初投资比较高。另外,制冷剂系统本身可以引进新风,大系统可设独立新

中央空调分类及主要设备

核心提示:讯中央空调的分类一、按照能源方式分类:1、电制冷空调2、溴化锂制冷空调3、其他能源空调二、电制冷空调是我们用到最多的空调形式,具体谈谈电制冷空调的分类:按照冷却方式分类:1、风冷:冷凝器采用强制空气对流的方式进行换热,家用空调基本上都是这种,风冷空调又有单冷型和热泵型两种,单冷型顾名思义只可以夏天制冷,热泵型既可以夏天制冷又可以冬天制热。2、水冷:从冷凝器散发的热量用水流进行冷却,为达到节水的目的 讯 中央空调的分类 一、按照能源方式分类: 1、电制冷空调 2、溴化锂制冷空调 3、其他能源空调 二、电制冷空调是我们用到最多的空调形式,具体谈谈电制冷空调的分类: 按照冷却方式分类: 1、风冷:冷凝器采用强制空气对流的方式进行换热,家用空调基本上都是这种,风冷空调又有单冷型和热泵型两种,单冷型顾名思义只可以夏天制冷,热泵型既可以夏天制冷又可以冬天制热。 2、水冷:从冷凝器散发的热量用水流进行冷却,为达到节水的目的,冷凝器出来的冷却水被水泵输送到冷却水塔,与空气进行热交换后在回到冷凝器。水冷系统一般只能制冷。 按照主机压缩机的形式分类: 1、活塞式压缩机:是早期空调曾普遍使用的压缩机,因为零部件过多,故障率较高,且生产成本也比较高,运行稳定性差,压缩机抗液击的能力差,现在已经很少使用。 2、涡旋式压缩机:目前使用频率很高的一种压缩机,压缩机由定盘、动盘、电机、机体四大部分组成,最大的特点是零部件少,运行稳定性高,使用寿命长,广泛的运用于小型制冷机组,如后面讲到的模块机、家用空调等。 3、螺杆式压缩机:在大型中央空调主机上使用最频繁的压缩机,其特点是零部件少、稳定性高、使用寿命长、维修方便等,还有很重要的一点是螺杆机的能效比很高,同样的制冷量,螺杆机比活塞机节能25%以上。螺杆机有单螺杆和双螺杆之分。 4、离心式压缩机:离心机的外观看起来就像是个大的离心式水泵,其结构和水泵结构也比较相似。离心式压缩机往往用在功率比较大的中央空调主机上,特点是单机制冷量大,结构简单、性能可靠、运行稳定,由于其对生产工艺的要求很高,目前只有几家国际大公司,如特灵、约克等大规模的生产销售,国产品牌美的在重庆的工厂也可以生产。 按照室内系统的不同分类:

大型中央空调工作原理及系统结构图

大型中央空调工作原理及系统结构图 中央空调系统主要由制冷机、冷却水循环系统、冷冻水循环系统、风机盘管系统和 冷却塔组成。各部分的作用及工作原理如下:将冷冻制冷机通过压缩机将制冷剂压缩成液态后送蒸发器中与冷冻水进行热交换, 水制冷,冷冻泵将冷冻水送到各风机风口的冷却盘管中,由风机吹送达到降温的目的。冷却泵将冷却水送到冷却塔上由水塔经蒸发后的制冷剂在冷凝器中释放出热量成气态,风机对其进行喷淋冷却,与大气之间进行热交换,将热量散发到大气中去。 中央空调系统部分组成:冷冻水循环系统该部分由冷冻泵、室内风机及冷冻水管道等组成。从主机蒸发器流出的低温冷冻水 由冷冻泵加压送入冷冻水管道(出水),进入室内进行热交换,带走房间内的热量,最后回到主机蒸发器(回水)。室内风机用于将空气吹过冷冻水管道,降低空气温度,加速室内热交换。专业文档供参考,如有帮助请下载。. 冷却水循环部分该部分由冷却泵、冷却水管道、冷却水塔及冷凝器等组成。冷冻水循环系统进行室 内热交换的同时,必将带走室内大量的热能。该热能通过主机内的冷媒传递给冷却水,使冷却水温度升高。冷却泵将升温后的冷却水压入冷却水塔(出水),使之与大气进行热交换,降低温度后再送回主机冷凝器(回水)。主机 主机部分由压缩机、蒸发器、冷凝器及冷媒(制冷剂)等组成,其工作循环过程如 下:在冷凝过程中首先低压气态冷媒被压缩机加压进入冷凝器并逐渐冷凝成高压液体。

冷媒会释放出大量热能,这部分热能被冷凝器中的冷却水吸收并送到室外的冷却塔上,最终释放到大气中去。随后冷凝器中的高压液态冷媒在流经蒸发器前的节流降压装置时,因为压力的突变而气化,形成气液混合物进入蒸发器。冷媒在蒸发器中不断气化,同时会吸收冷冻水中的热量使其达到较低温度。最后,蒸发器中气化后的冷媒又变成了低压气体,重新进入了压缩机,如此循环往复 专业文档供参考,如有帮助请下载。.

风机盘管中央空调系统如何调节

风机盘管中央空调系统如何调节 在现代建筑中,如果房间面积过小,使用集中式中央空调系统既无法发挥空调性能,又浪费资金投入。因此在小面积的房间建筑中,人们更加倾向于风机盘管这种半集中式的中央空调。风机盘管安装方便,使用简单,对小面积空间的室温调节作用好。目前常用室温调节方式有风量调节和水量调节两类。 风机盘管中央空调系统如何调节-风量调节 风量调节即改变风机盘管送风量的调节方式,一般通过改变风机的转速来实现,有三速手动调节和无级自动调节等方法。 三速手动调节是风机盘管最常用的调节方法,风机盘管上有高中低三档风量,通常是由空调房间的使用者根据自己的主观感受和愿望来选择或改变风机盘管的送风档。由于只有三个档的调节,因此室内温度、湿度参数波动较大,对室内冷热负荷变化的适应性较差。 无级自动调节是借助电子温控器来完成。空调房间的使用者在启动风机盘管后根据自己的要求设定一个室温,温控器所带的温度传感器会适时检测室内温度,自动调节风机盘管的输入电压,对风机的转速进行无极调节。无极自动调节对室内冷热负荷变化的适应性好,能免去空调房间使用者调节操作或不及时调节的不舒适感。 风量调节比较简单,操作方便,容易实现,但是风量过小的时候会使室内的气流分布受影响,造成送风口附近与较远位置产生较大的区域温差。 风机盘管中央空调系统如何调节-水量调节 水量调节即改变通过盘管的水量调节方式,一般通过二通或三通电动调节阀调节进入盘管的水量的方法来实现。 由温控器控制的比例式电动二通阀或三通阀,随室内冷热负荷的增大或减小相应地改变阀门的开度,以增加或减少进入盘管的冷热水量,来适应室内冷热负荷的变化,保持室温在设定的波动范围内。这类阀门价格高,构造也较为复杂,因此使用较少。 风机盘管是一种经济实用的中央空调形式,属于小型空调机组。在小型室内空间中,风机盘管能够很好的发挥自身的作用,有效调节室内温度,是中小型家庭经济实惠的好选择。想要了解更多可以咨询柯伊梅尔。

中央空调主机系统的分类

中央空调主机系统的分类 5、1 中央空调概念 空气调节,简称空调,就就是把经过一定处理后的空气,以一定的方式送入室内,使室内空气的温度、湿度、清洁度与流动速度等控制在适当的范围内以满足生活舒适与生产工艺需要的一种专门技术。中央空调系统就是由一台主机(或一套制冷系统或供风系统)通过风道送风或冷热水源带动多个未端的方式来达到室内空气调节的目的的空调系统。 5、2空调系统分类 空调根据不同的分类标准,可以分为如下几类: 5、2、1 按输送工作介质分类 5、2、1、1 全空气式空调系统 空调房间内的热湿负荷全部由经过处理的空气负担的空调系统,称为全空气空调系统,又叫做风管式空调系统。全空气空调系统以空气为输送介质,它利用室外主机集中产生冷/热量,将从室内引回的回风(或回风与新风的混风)进行冷却/热处理后,再送人室内消除其空调冷/热负荷。 图5、1 风管式中央空调系统 全空气空调系统的优点就是配置简单,初始投资较小,可以引入新风,能够提高空气质量与人体舒适度。但它的缺点也比较明显:安装难度大,空气输配系统所占用的建筑物空间较大,一般要求住宅要有较大的层高,还应考虑风管穿越墙体问题。而且它采用统一送风的方式,在没有变风量末端的情况下,难以满足不同房间不同的空调负荷要求。 5、2、1、2 冷/热水机组空调系统 空调房间内的热(冷)湿负荷全部由水负担的空调系统,称为冷/热水式空调系统。冷/热水式空调系统的输送介质通常为水或乙二醇溶液。它通过室外主机产生出空调冷/热水,由管路系统输送至室内的各末端装置,在末端装置处冷/热水与室内空气进行热量交换,产生出冷/热风,从而消除房间空调冷/热负荷。 图5、2 冷/热水机组中央空调系统 该系统的室内末端装置通常为风机盘管。目前风机盘管一般均可以调节其风机转速(或通过旁通阀调节经过盘管的水量),从而调节送人室内的冷/热量,因此可以满足各个房间不同需求,其节能性也较好。此外,它的输配系统所占空间很小,因此一般不受住宅层高的限制。但此种系统一般难以引进新风,因此对于通常密闭的空调房间而言,其舒适性较差。 5、2、1、3 空气—水式空调系统 空调房间内的热湿负荷由水与空气共同负担的空调系统,称为空气—水式空调系统。其典型的装置就是风机盘管加新风系统。空气—水式空调系统就是由风机盘管或诱导器对空调房间内的空气进行热湿处理,而空调房间所需要的空气由集中式空调系统处理后,再由送风管送入各空调房间内。 空气—水式空调系统解决了冷/热水式空调系统无法通风换气的困难,又克服了全空气系统要求风道面积比较大、占用建筑空间多的缺点。 5、2、1、4 制冷剂式空调系统 制冷剂式中央空调系统,简称VRV(Varied Refrigerant Volume)系统,它以制冷剂为输送介质,室外主机由室外侧换热器、压缩机与其她附件组成,末端装置就是由直接蒸发式换热器与风机组成的室内机,冷媒直接在风机盘管蒸发吸热进行制冷。一台室外机通过管路能够向若干个室内机输送制冷剂液体。通过控制压缩机的制冷剂循环量与进入室内各换热器的制冷剂流量,可以适时地满足室内冷/热负荷要求。

中央空调常见风口类型

中央空调常见风口类型 中央空调向室内送冷制暖,离不开送风口。与其他设备相比,送风口对室内最为直接,是改变室内温度的起点。由于送风口的型式不同,将会影响到中央空调风量气流的形成、温度调节、室内美观等多方面因素,因此选择合适的送风口型式相当重要。 中央空调常见风口类型-百叶风口 活动百叶风口通常装于侧墙上用作送风口,有单层和双层之分。双层百叶风口有两层可调节角度的活动百叶,短叶片用于调节送风气流的扩散角,也可用于改变气流的方向;而调节长叶片可以使送风气流贴附顶棚或下倾一定角度。单层百叶风口只有一层可调节角度的活动百叶。双层百叶风口中外层叶片或单层百叶风口的叶片可以平行长边,也可以平行短边,可以自由选择。百叶风口在回风口安装上也较为常见。 中央空调常见风口类型-喷口 远程送风的喷口属于轴向型风口,送风气流诱导室内风量少,可以送较远距离,射程一般可达到10~30米甚至更远。通常在大空间中用作测送风口。如风口即送冷风又送热风,应选用可调节角度的喷口。调角喷口的喷口镶嵌在球型壳中,该球形壳在风口的外壳中可转动,最大转动角度30°,可用人工调节,也可通过电动或气动执行器调节。在送冷风时,风口水平或上倾,送热风时风口下倾。 中央空调常见风口类型-散流器 散流器直接装于顶棚上,是顶送风口。散流器主要有方形和矩形两种,可以分为四面出风、三面出风、两面出风和一面出风。平送流型的圆形散流器与方形散流器相类似,主要适用于送冷风的情况;流行型散流器叶片间的竖向间距可调,增大叶片间的间距可以使气流边界与中心线的夹角减小。 散流器的类型较多,风格各异,在选择散流器作为送风口时需要较为仔细的分辨效果。 此外,还有孔板送风口、旋流式风口等多种送风口型式供用户选择。中央空调送风口的型式的选择是选购中央空调的重要环节之一,一般来说,送风口型式应遵循舒适、高效、美观三个主要原则,既满足室内送风需要,又能保证室内美观度。想要了解更多可以咨询柯伊梅尔。

中央空调主机种类

中央空调主机种类 中央空调种类很多,按冷凝方式有风冷和水冷二大类,其中风冷又分涡旋式,螺杆式,活塞式等,水冷又分螺杆式,往复式,活塞式和离心式等, 目前使用比较多的是: 风冷摸块涡旋式和风冷螺杆式二大种,如国内的海尔、格力、美的,合资品牌如麦克维尔、约克等其本就是这二种形式的。 水冷比较常用的是螺杆和离心二大种,如国内的有海尓、格力水冷双螺杆式,国外有特灵双螺杆,开利离心式等。 螺杆机,大部分是水冷,用冷却塔,现在有很多用地下水或者土壤散热,分别叫水源螺杆和地源螺杆。 不管是什么形式,空调原理是一样的,区别在于冷凝方式不同和制冷剂压缩方式不同。 溴化锂中央空调机的原理 属于吸收式中央空调,工质对为:溴化锂-水.利用溴化锂低温吸水高温释放水的特性,组成溴化锂-水工质对,整个溴化锂空调机组就是使溴化锂替代压缩机使制冷剂(水)循环起来搬运热量.在制冷机运行过程中,当溴化锂水溶液在发生器内受到热媒水加热后,溶液中的水不断汽化;水蒸气进入冷凝器,被冷却水降温后凝结;随着水的不断汽化,发生器内的溶液浓度不断升高,进入吸收器;当冷凝器内的水通过节流阀进入蒸发器时,急速膨胀而汽化,并在汽化过程中大量吸收蒸发器内冷媒水的热量,从而达到降温制冷的目的;在此过程中,低温水蒸气进入吸收器,被吸收器内的浓溴化锂溶液吸收,溶液浓度逐步降低,由溶液泵送回发生器,完成整个循环。 溴化锂属于制冷剂目前溴化锂机组,使用的制冷剂就是溴化锂水溶液他是双工质制冷剂,使用蒸发式制冷也就是说,溴化锂机组是使用热来制冷的,通过获得的热量(比如太阳能集热器)将溴化锂水溶液蒸发,蒸汽被高浓度溴化锂吸收过程中带走大量的热,并且冷却也就是说,溴化锂机组需要1个热媒(热源),一个冷却水(冷却塔),一个冷冻水(就是获得的冷水)回路这样一来,溴化锂机组如果不考虑热量来源的价格,那么他消耗的电能,仅仅是水泵的电能,他不需要压缩机具体请参考溴化锂机组,比如远大溴化锂机组,美国开利溴化锂中央空调机组等。但溴化锂机组通常无法做得很小,一般都是中央空调,而且溴化锂机组需要热源,很麻烦,但是如果是大型的地方,比如有地热能源,太阳能等,还是很经济的,溴化锂机组所需要的电能仅仅是水泵的电能,这个电能几乎可以忽略,不到压缩机式制冷机组的四十份之一。总之,溴化锂制冷[包括制热,反过来装就是制热了]机组,他使用的制冷剂为溴化锂水溶液,但他没有压缩机,他是蒸发式制冷。

风机盘管系统工作原理

风机盘管系统工作原理 字体大小:大 - 中 - 小hejun9990发表于 08-10-24 10:15 阅读(1332) 评论(0)分类: 风机盘管主要由风机,换热盘管和机壳组成,按风机盘管机外静压可分为标准型和高静压型、按换热盘管排数可分为两排和三排,换热盘管一般是采用铜管串铝翅片,铜管外径为10~16mm,翅片厚度约0.15~0.2mm,间距2.0~3.0mm,风机一般采用双进风前弯形叶片离心风机,电机采用电容式4极单相电机、三档转速、机壳和凝水盘隔热。 关键词:【除湿机】,【加湿器】,【空气净化器】,【空气消毒器】,【恒温恒湿机】,【转轮除湿机】,【升温除湿机】,【调温除湿机】,【湿度调节器】,【防潮箱】,【防潮柜】,【工业加湿器】,【工业除湿机】,【抽湿机】,【防潮机】,【组合式空调】,【组合式除湿机】,【风冷调温除湿机】,【水冷调温除湿机】,【移动空调】,【移动工业空调】,【净化式恒温恒机组】,【冷干机】,【生物制冷机】,【胶囊专用除湿机】,【纺织加湿器】,【烟草除湿机】,【防爆除湿机】,【防爆空调】,【空调】,【冷水机】,【工业冷水机】,【低湿除湿机】,【低温除湿机】,【高温除湿机】,【超声波加湿器】,【离心加湿器】,【特种除湿机】,【管道除湿机】,【特种空调】,【工业空调】,【实验设备】,【湿膜柜机加湿器】,【机房空调】,【精密空调】,【机房专用加湿器】【除湿机常识】【除湿机原理】【除湿机功能】【加湿器用途】【除湿机用途】【空气处理设备】【冷干机】【转轮除湿机】【UPS不间断电源】【抽湿机】【工业抽湿机】【干燥机】【空气处理设备】【工业设备】 风机盘管空调系统的工作原理,就是借助风机盘管机组不断地循环室内空气,使之通过盘管而被冷却或加热,以保持房间要求的温度和一定的相对湿度。盘管使用的冷水或热水,由集中冷源和热源供应。与此同时,由新风空调机房集中处理后的新风,通过专门的新风管道分别送人各空调房间,以满足空调房间的卫生要求。 风机盘管空调系统与集中式系统相比,没有大风道,只有水管和较小的新风管,具有布置和安装方便、占用建筑空间小、单独调节好等优点,广泛用于温、湿度精度要求不高、房间数多、房间较小、需要单独控制的舒适性空调中。 二、风机盘管控制工作原理 风机盘管控制多采用就地控制的方案,分简单控制和温度控制两种: 风机盘管简单控制:使用三速开关直接手动控制风机的三速转换与启停。 风机盘管温度控制:使用温控器根据设定温度与实际检测温度的比较、运算,自动控制电动两/三通阀的开闭;风机的三速转换。或直接控制风机的三速转换与启停,从而通过控制系统水流或风量达到恒温的目的。

中央空调的分类及选择

中央空调的分类及选择 Last updated on the afternoon of January 3, 2021

中央空调的分类及选择 一、按照能源方式分类 1、电制冷空调 2、溴化锂制冷空调 3、其他能源空调 二、电制冷空调是我们用到最多的空调形式,具体谈谈电制冷空调的分类 按照冷却方式分类: 1、风冷:冷凝器采用强制空气对流的方式进行换热,家用空调基本上都是这种,风冷空调又有单冷型和热泵型两种,单冷型顾名思义只可以夏天制冷,热泵型既可以夏天制冷又可以冬天制热。 按照室内系统的不同分类 1、氟系统:VRV系统 室内机和主机之间由铜管连接,铜管里面运行的是制冷剂,制冷剂直接在室内机蒸发吸热。常用于家用空调和商用空调,因其特点,系统不可能做的很大。

风机盘管工作原理 风机盘管原理图

风机盘管工作原理风机盘管原理图 风机盘管是中央空调系统使用最广的末端设备,风机盘管的全称为中中央空调风机盘管机组,风机盘管贴近我们的家居生活,在我们房间局部吊顶的风口就隐藏着风机盘管,它不停的为我们带来舒适的温度,那它是怎么工作的呢,下面我们一起来看看风机盘管工作原理。 风机盘管控制工作原理 风机盘管控制多采用就地控制的方案,分简单控制和温度控制两种: 风机盘管简单控制:使用三速开关直接手动控制风机的三速转换与启停。 风机盘管温度控制:使用温控器根据设定温度与实际检测温度的比较、运算,自动控制电动两/三通阀的开闭,风机的三速转换,或直接控制风机的三速转换与启停,从而通过控制系统水流或风量达到恒温。 风机盘管系统工作原理 风机盘管主要由风机,换热盘管和机壳组成,按风机盘管机外静压可分为标准型和高静压型、按换热盘管排数可分为两排和三排,换热盘管一般是采用铜管串铝翅片,铜管外径为10~16mm,翅片厚度约0.15~0.2mm,间距2.0~3.0mm,风机一般采用双进风前弯形叶片离心风机,电机采用电容式4极单相电机、三档转速、机壳和凝水盘隔热。 风机盘管原理图-风机盘管工作及控制原理

风机盘管空调系统的工作原理 借助风机盘管机组不断地循环室内空气,使之通过盘管而被冷却或加热,以保持房间要求的温度和一定的相对湿度。盘管使用的冷水或热水,由集中冷源和热源供应,与此同时,由新风空调机房集中处理后的新风,通过专门的新风管道分别送人各空调房间,以满足空调房间的卫生要求。 风机盘管空调系统与集中式系统相比,没有大风道,只有水管和较小的新风管,具有布置和安装方便、占用建筑空间小、单独调节好等优点,广泛用于温、湿度精度要求不高、房间数多、房间较小、需要单独控制的舒适性空调中。 风机盘管工作原理没有中央空调复杂,其实我们可以把风机盘管形象的看做是一台电扇,只是这台电扇吹出来的风是我们需要的温度。目前市面上风机盘管很多,为了节约成本,很多公司会选择国产风机盘管,而采用进口中央空调主机,这样并不影响整个中央空调系统的运行和使用效果。 风机盘管加新风系统优缺点 风机盘管加新风系统分为两部分,中央空调风机盘管和新风系统,风机盘管是中央空调末端设备,新风系统负担新风负荷以满足室内空气质量,风机盘管加新风系统是水系统空调中一种重要形式,也是民营建筑中采用较为普遍的空调形式。 风机盘管加新风系统优点(与全空气系统相比) 风机盘管加新风系统优点一:控制灵活,具有个别控制的优越性,可灵活地调节各房间的温度,根据房间的使用状况确定风机盘管的启停; 风机盘管加新风系统优点二:风机盘管机组体型小,占地小,布置和安装方便,甚至适合于旧有建筑的改造; 风机盘管加新风系统优点三:容易实现系统分区控制,冷热负荷能够按房间朝向,使用目的,使用时间等把系统分割为若干区域系统,实施分区控制; 风机盘管加新风系统缺点(与全空气系统相比) 风机盘管加新风系统缺点一:因机组分散设置,台数较多,维修管理工作量大; 风机盘管加新风系统缺点二:室内空气品质比较差,很难进行二级过滤且易发生凝结水渗顶事故。 风机盘管加新风系统缺点三:风机盘管机组方式本身解决新风量困难,由于机组风机的静压小,气流分布受限制,实用于进深小于6米的房间。 风机盘管加新风系统优点与缺点并存,合理的设计、合适的设备选择、正确的施工安装可以减少风机盘管加新风系统带来的缺陷,以上只是认识一下风机盘管加新风系统优点和缺点,对于设计师而言,可以做到取长补短;对于消费者而言,可以趋利避害,选择适合自己的空调系统。

中央空调的分类及选择

中央空调主机系统的分类 5.1 中央空调概念 空气调节,简称空调,就是把经过一定处理后的空气,以一定的方式送入室内,使室内空气的温度、湿度、清洁度和流动速度等控制在适当的范围内以满足生活舒适和生产工艺需要的一种专门技术。中央空调系统是由一台主机(或一套制冷系统或供风系统)通过风道送风或冷热水源带动多个未端的方式来达到室内空气调节的目的的空调系统。 5.2空调系统分类 空调根据不同的分类标准,可以分为如下几类: 5.2.1 按输送工作介质分类 5.2.1.1 全空气式空调系统 空调房间内的热湿负荷全部由经过处理的空气负担的空调系统,称为全空气空调系统,又叫做风管式空调系统。全空气空调系统以空气为输送介质,它利用室外主机集中产生冷/热量,将从室内引回的回风(或回风和新风的混风)进行冷却/热处理后,再送人室内消除其空调冷/热负荷。 图5.1 风管式中央空调系统 全空气空调系统的优点是配置简单,初始投资较小,可以引入新风,能够提高空气质量和人体舒适度。但它的缺点也比较明显:安装难度大,空气输配系统所占用的建筑物空间较大,一般要求住宅要有较大的层高,还应考虑风管穿越墙体问题。而且它采用统一送风的方式,在没有变风量末端的情况下,难以满足不同房间不同的空调负荷要求。 5.2.1.2 冷/热水机组空调系统 空调房间内的热(冷)湿负荷全部由水负担的空调系统,称为冷/热水式空调系统。冷/热水式空调系统的输送介质通常为水或乙二醇溶液。它通过室外主机产生出空调冷/热水,由管路系统输送至室内的各末端装置,在末端装置处冷/热水与室内空气进行热量交换,产生出冷/热风,从而消除房间空调冷/热负荷。 图5.2 冷/热水机组中央空调系统 该系统的室内末端装置通常为风机盘管。目前风机盘管一般均可以调节其风机转速(或通过旁通阀调节经过盘管的水量),从而调节送人室内的冷/热量,因此可以满足各个房间不同需求,其节能性也较好。此外,它的输配系统所占空间很小,因此一般不受住宅层高的限制。但此种系统一般难以引进新风,因此对于通常密闭的空调房间而言,其舒适性较差。 5.2.1.3 空气—水式空调系统 空调房间内的热湿负荷由水和空气共同负担的空调系统,称为空气—水式空调系统。其典型的装置是风机盘管加新风系统。空气—水式空调系统是由风机盘管或诱导器对空调房间内的空气进行热湿处理,而空调房间所需要的空气由集中式空调系统处理后,再由送风管送入各空调房间内。 空气—水式空调系统解决了冷/热水式空调系统无法通风换气的困难,又克服了全空气系统要求风道面积比较大、占用建筑空间多的缺点。 5.2.1.4 制冷剂式空调系统 制冷剂式中央空调系统,简称VRV(Varied Refrigerant Volume)系统,它以制冷剂为输送介质,室外主机由室外侧换热器、压缩机和其他附件组成,末端装置是由直接蒸发式换热器和风机组成的室内机,冷媒直接在风机盘管蒸发吸热进行制冷。一台室外机通过管路能够向若干个室内机输送制冷剂液体。通过控制压缩机的制冷剂循环量和进入室内各换热器的制冷剂

中央空调的三种类型及优缺点比较

中央空调的三种类型及优缺点比较 发展至今的中央空调,已经彻底告别了传统“贵族产品”的形象,成为人人都想尝试的家居功能性设备。在美观与舒适之间,它既摆脱了大型中央空调体积庞大、价格昂贵的不足,也实现了普通空调无法实现的360度舒适送风效果,因此中央空调在近几年取得了相当迅速的发展,颇有取代传统空调之势。在实际选购中央空调过程中,中央空调有几种形式是多数消费者关心的话题,湖南华成的专家表示,目前中央空调主要有三种系统,分别是冷媒系统、水系统、风管系统。 各种中央空调的基本定义 冷媒系统: 室外机通过冷媒管(一般是铜管)与多台室内机连接,每个房间的内机均为冷媒与空气直接换热。(室外机对冷媒进行压缩,然后冷媒通过铜管被输送到室内机,在室内机处冷媒与室内空气进行换热) 水系统: 室外机一般称为冷热水机组,室内机一般称为风机盘管,通过水管连接。(室外机压缩冷媒,冷媒再去与水换热,产生冷/热水,用水泵将水送入每个室内机,室内空气与水换热达到温度调节的目的。) 风管系统: 室外机通过冷媒管与一台风管式室内机连接,风管式内机统一处理室内空气,然后通过风管把处理过的空气送入每个房间。 冷媒系统的优缺点 优点: 1、使用舒适,温度波动小,特别是变频式的不易生空调病 2、因采用变频压缩机,每个房间可以单独控制,相比其它机组能省电30%左右 3、换热效率高节能性好,只有冷媒和空调换热,更直接 4、无漏水隐患,全部铜管连接,无水的存在

5、运转噪音低,系统维护方便,基本无需维护 缺点: 初投资较高-->一般高出其他系统20%-30% 点评:冷媒系统起源于日本,日本的能源基本都依赖进口,产品开发的原则之一就是节能,当然也离不开舒适,故冷媒系统产品是以节能、舒适为基本特征的。目前,冷媒系统中央空调主要以日系品牌为主,大金、三菱电机、日立、东芝等皆是氟系统中央空调的代表,其中,大金是多年蝉联世界销量第一的中央空调品牌。 水系统的优缺点 优点: 1、温控精度高、温度恒定,无忽冷忽热现象,舒适性好 2、运转噪音低,还您安逸静谧的环境 3、易与室内装潢协调、配合,体现出高雅格调 4、本机运行费用低,即使只有一个房间使用,因有水温控制开关,停机时间长,不会浪费电能 缺点: 1、对水系统安装、保温要求较高,须专业队伍操作,以防发生漏水问题 2、选用水管材质要求高,建议采用PP-R管 3、后期维护麻烦,辅助部件多,系统故障率提升。如不及时维护,换热效率降低,运行费用大大上升 点评:中央空调水系统又称为小型风冷热泵冷水机组,与氟系统和风系统相比,中央空调水系统最大的优点就是舒适度好,老少皆宜。 风管系统的优缺点 优点:

普通风机盘管中央空调系统

普通风机盘管中央空调系统 风机盘管是中央空调系统使用最广的末端设备,风机盘管的全称为中中央空调风机盘管机组,其组成如下: 一、中央空调系统通常由以下5个部分组成: 空气处理设备 空气处理设备的作用是将空气处理到一定的状态,有集中处理空气的空调机组、集中处理新风的新风机组和设在空调机房内处理空气的末端设备——风机盘管机组等。 冷源和热源 冷源和热源是实现空气处理过程所必需的。冷源是为了空气处理设备集中提供一定温度的冷媒水。工程中常见的空调用冷水机组。 热源是为了空气处理设备集中提供一定温度的热媒水,工程中常见的空调热源有:锅炉房、城市热网和热交换站、燃油或燃气的中央热水机组及直燃式溴化锂吸收式冷热水机组。 空调风系统 空调风系统的作用是将来自空气处理设备的空气通过送风风管系统送入空调房间内,同时从房间内抽回一定量的空气(即回风)。经过回风风管系统送至空气处理设备前,其中少量的空气被排至室外,而大部分被重复利用。 空调送风系统包括通风机、送回风风管、风量调节阀、防火阀、消声器、风机减震器和空调房间内的送风散流器、回风口等。 4.空调水系统 空调水系统包括冷媒水系统和冷却水系统两部分组成,另外还有热媒水系统。 冷媒水系统是将冷水机组制出的冷冻水通过水泵输送到空气处理设备,将冷量经过热交换后返回到冷水机组进行第二次循环。该系统通常采用闭式循环系统。主要设备有:冷冻水水泵、膨胀水箱、分水器、集水器、自动排气阀、水过滤器、水量调节阀和排污阀和控制仪表等。对于冷媒水要求高的冷水机组还要相应的设置软化水设备、补水水箱和补水水泵等。 冷却水系统是将冷水机组冷凝器的出水送到冷却塔,在冷却塔内散热后经水过滤器过滤杂质后进入冷却水泵,送入冷凝器对冷凝器进行降温散热。形成冷却回路。 在冬季运行时,冷源机组和热源要经过切换。 5.控制、检测和保护系统 为了保证空调系统制冷系统和空气调节系统正常运行,在室外环境温度发生变化时,自动或人工调节运行参数,确保空调房间的热湿负荷。当系统内发生故障时系统的保护系统动作,停机保护,确保安全。 普通集中式空调系统 普通集中式空调是全空气、低速、定风量、单风管的系统,也是工程中最常见的。例如一些公共建筑物,如剧院、礼堂、宾馆、商场、办公楼等场所,为了保证人们有一个舒适的环境,要求室内维持一定的温度和相对湿度(人体感觉舒适的温度大约为18――28℃,相对湿度为40~65%)。 二、风机盘管控制工作原理 风机盘管控制多采用就地控制的方案,分简单控制和温度控制两种:风机盘管简单控制:使用三速开关直接手动控制风机的三速转换与启停。风机盘管温度控制:使用温控器根据设定温度与实际检测温度的比较、运算,自动控制电动两/三通阀的开闭,风机的三速转换,或直接控制风机的三速转换与启停,从而通过控制系统水流或风量达到恒温。 三、风机盘管系统工作原理

中央空调有几种类型及详细说明

冷媒系统:室外机通过冷媒管(一般是铜管)与多台室内机连接,每个房间的内机均为冷媒与空气直接换热。(室外机对冷媒进行压缩,然后冷媒通过铜管被输送到室内机,在室内机处冷媒与室内空气进行换热) 优点:1、使用舒适,温度波动小,特别是变频式的不易生空调病 2、因采用变频压缩机,每个房间可以单独控制,相比其它机组能省电30%左右 3、换热效率高节能性好,只有冷媒和空调换热,更直接 4、无漏水隐患,全部铜管连接,无水的存在 5、运转噪音低,系统维护方便,基本无需维护 缺点:初投资较高-->一般高出其他系统20%-30% 冷媒系统起源于日本,日本的能源基本都依赖进口,产品开发的原则之一就是节能,当然也离不开舒适,故冷媒系统产品是以节能、舒适为基本特征的。目前,冷媒系统中央空调主要以日系品牌为主,大金、三菱电机、日立、东芝等皆是氟系统中央空调的代表 水系统:室外机一般称为冷热水机组,室内机一般称为风机盘管,通过水管连接。(室外机压缩冷媒,冷媒再去与水换热,产生冷/热水,用水泵将水送入每个室内机,室内空气与水换热达到温度调节的目的。) 优点:1、温控精度高、温度恒定,无忽冷忽热现象,舒适性好 2、运转噪音低,还您安逸静谧的环境 3、易与室内装潢协调、配合,体现出高雅格调 4、本机运行费用低,即使只有一个房间使用,因有水温控制开关,停机时间长,不会浪费电能 缺点:1、对水系统安装、保温要求较高,须专业队伍操作,以防发生漏水问题 2、选用水管材质要求高,建议采用PP-R管 3、后期维护麻烦,辅助部件多,系统故障率提升。如不及时维护,换热效率降低,运行费用大大上升 中央空调水系统又称为小型风冷热泵冷水机组,与氟系统和风系统相比,中央空调水系统最大的优点就是舒适度好,老少皆宜。除了制冷外,它还可与燃气壁挂炉联动使用,实现制冷采暖与生活热水三位一体。 风管系统:室外机通过冷媒管与一台风管式室内机连接,风管式内机统一处理室内空气,然后通过风管把处理过的空气送入每个房间。 优点:相对于其他的家用小型中央空调型式,风管式系统初投资较小;新风系统使得空气质量提高,人体舒适度提高 缺点:1、一台内机对应一台外机,整体噪音有偏大

空调系统的分类

空调系统的分类 空调系统的分类 一幢建筑的空调系统通常包括以下设备及其附件: 冷、热源设备——提供空调用冷、热源; 冷、热介质输送设备及管道——把冷、热介质输送到使用场所; 空气处理设备及输送设备及管道——对空气进行处理并运送至需空气调节的房间; 温、湿度等参数的控制设备及元器件。 根据以上设备的情况,可对空调系统进行一系列的分类。 一、按照处理空气所采用的冷、热介质来分类 ㈠中央空调系统 通过冷、热源设备提供满足要求的冷、热水并由水泵输送至各个空气处理设备中与空气进行交换后,把处理后的空气送至空气调节房间。简单的说,中央空调系统就是冷热源集中处理空调调节系统。 ㈡分散式系统 实际上已经不是空调设计中“系统”的概念,它是把冷热源设备、空气处理及起输送设备组合一体,直接设于空气调节房间内。其典型的例子就是直接蒸发式空调机组,如分体式空调机。㈢其他空调系统 既有中央空调的某些特点,又有分散式空调的某些特点,变冷媒流量空调系统和水源热泵系统等。 二、按冷、热介质的到达位置来分类 这里所提到的冷、热源介质,是指为空气处理所提供的冷、热源的种类而不包括被处理的空气本身。 ㈠全空气系统 冷、热介质不进入被空调房间而只进入空调机房,被空气调节房间的冷、热量全部由经过处理的冷、热空气负担,被空气调节房间内只有风道存在。 典型的例子是目前所常见的确一、二次回风空调系统。 ㈡气-水系统 空气与作为冷、热介质的水同时送进被空气调节房间,空气解决房间的通风换气或提供满足房间最小卫生要求的新风量,水则通过房间内的小型空气处理设备而承担房间的冷、热量及湿负荷。 ㈢直接蒸发式系统 利用冷媒直接与空气进行一次热交换,将使得在输送同样冷(热)量至同一地点时所用的能耗更少一些。其作用范围比中央空调系统小的多。 5.1 中央空调概念 空气调节,简称空调,就是把经过一定处理后的空气,以一定的方式送入室内,使室内空气的温度、湿度、清洁度和流动速度等控制在适当的范围内以满足生活舒适和生产工艺需要的一种专门技术。中央空调系统是由一台主机(或一套制冷系统或供风系统)通过风道送风或冷热水源带动多个未端的方式来达到室内空气调节的目的的空调系统。 5.2空调系统分类 空调根据不同的分类标准,可以分为如下几类: 5.2.1 按输送工作介质分类 5.2.1.1 全空气式空调系统

联网风机盘管系统设计方案设计

联网风机盘管系统 方 案 设 计 2014年2月

目录联网风机盘管系统 1 系统概述 1.1联网风机盘管系统简介 1.2风机盘管控制 2 设计原则和设计依据 2.1设计原则 2.2设计依据 3 联网风机盘管系统方案设计 3.1节省人力的需求 3.2延长设备使用寿命的需求 3.3空调未端风机盘管的控制系统介绍 3.4 TCX温控器网络结构 3.5联网风机盘管现场控制图 4 节能分析 5 施工注意事项 6 风机盘管漏水解决办法 7 管线敷设要求和电气配合 8 设备接地 9 结语及展望

联网风机盘管系统 1系统概述 1.1联网风机盘管系统简介 风机盘管空调系统的工作原理,就是借助风机盘管机组不断地循环室内空气,使之通过盘管而被冷却或加热,以保持房间要求的温度和一定的相对湿度。 1.2 风机盘管控制 风机盘管控制多采用就地控制的方案,分简单控制和温度控制两种: 风机盘管简单控制:使用三速开关直接手动控制风机的三速转换与启停。 风机盘管温度控制:使用温控器根据设定温度与实际检测温度的比较、运算,自动控制电动两/三通阀的开闭;风机的三速转换。或直接控制风机的三速转换与启停,从而通过控制系统水流或风量达到恒温的目的。

中央空调系统的分类和优缺点比较

中央空调系统的分类和优缺点比较 现在,中央空调已经是非常普遍的制冷方式,相比于传统空调,中央空调更加的美观节能,符合现代人生活的需要,而中央空调与传统空调不同,它是一个及其复杂的系统,目前市面上主要有水系统,冷媒系统,风管系统三种不同的系统,那么,这三种中央空调系统分别是怎样的,又有哪些优缺点呢?下面湖南中央空调世友实业的小编就来为你解答上述问题。 中央空调系统之水系统 水系统:室外机一般称为冷热水机组,室内机一般称为风机盘管,室外机与室内机通过水管连接,室内的空气与水换热来调节温度。 优点: 1、温控精度高、温度恒定,无忽冷忽热现象,舒适性好 2、运转噪音低,还您安逸静谧的环境 3、易与室内装潢协调、配合,体现出高雅格调 4、本机运行费用低,即使只有一个房间使用,因有水温控制开关,停机时间长,不会浪费电能 缺点: 1、对水系统安装、保温要求较高,须专业队伍操作,以防发生漏水问题 2、选用水管材质要求高,建议采用PP-R管 3、后期维护麻烦,辅助部件多,系统故障率提升。如不及时维护,换热效率降低,运行费用大大上升。 中央空调系统之冷媒系统 冷媒系统:冷媒系统是从日本引进的技术,室外机与多台室内机通过冷媒管链接,冷媒与空气在每个房间内机进行直接热交换。 优点: 1、使用舒适,温度波动小,特别是变频式的不易生空调病 2、因采用变频压缩机,每个房间可以单独控制,相比其它机组能省电30%左右 3、换热效率高节能性好,只有冷媒和空调换热,更直接 4、无漏水隐患,全部铜管连接,无水的存在 5、运转噪音低,系统维护方便,基本无需维护

缺点:初投资较高-->一般高出其他系统20%-30% 中央空调系统之风管系统 风管系统:室外机经冷媒管链接到风管式室内机,室内机对个房间空气进行温度调节,并通过风管将冷(热)空气输送到个房间。 优点:相对于其他的家用小型中央空调型式,风管式系统初投资较小;新风系统使得空气质量提高,人体舒适度提高 缺点: 1、一台内机对应一台外机,整体噪音有偏大 2、不是像其它中央空调是变频的,运行费用较高 3、风管穿梭于各个房间,要求吊顶隐蔽,有时可能要破坏过梁。受层高,家庭装潢和吊顶的限制 以上就是为大家介绍的中央空调的系统分类和优缺点比较,相信大家看了之后都有了一个大概的了解,具体在安装中央空调时采用哪种系统,大家可以根据自己的需求和安装人员的专业意见来决定。