文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 混凝土配合比配料单

混凝土配合比配料单

混凝土配合比配料单

混凝土配合比配料单

合同段:水泥:

施工单位:设计配合比:

监理单位:每盘方量:

混凝土标号:水灰比:

施工部位:浇注日期:

试验:复核:监理:

混凝土配合比配料单

合同段:水泥:

施工单位:设计配合比:

监理单位:每盘方量:

混凝土标号:水灰比:

施工部位:浇注日期:

试验:复核:监理:

混凝土配合比计算.讲解学习

幻灯片1 ●普通混凝土配合比设计 混凝土配合比,是指单位体积的混凝土中各组成材料的质量比例。确定这种数量比例关系的工作,称为混凝土配合比设计。 混凝土配合比设计必须达到以下四项基本要求,即: (1) 满足结构设计的强度等级要求; (2)满足混凝土施工所要求的和易性; (3)满足工程所处环境对混凝土耐久性的要求; (4)符合经济原则,即节约水泥以降低混凝土成本。 ●国家标准《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ55-2000 于2001.4.1施行 幻灯片2 一、混凝土配合比设计基本参数确定的原则 水灰比、单位用水量和砂率是混凝土配合比设计的三个基本参数。混凝土配合比设计中确定三个参数的原则是:在满足混凝土强度和耐久性的基础上,确定混凝土的水灰比;在满足混凝土施工要求的和易性基础上,根据粗骨料的种类和规格确定单位用水量;砂率应以砂在骨料中的数量填充石子空隙后略有富余的原则来确定。混凝土配合比设计以计算1m3混凝土中各材料用量为基准,计算时骨料以干燥状态为准。 幻灯片3 二、普通混凝土配合比设计基本原理 (1)绝对体积法 绝对体积法的基本原理是:假定刚浇捣完毕的混凝土拌合物的体积,等于其各组成材料的绝对体积及混凝土拌合物中所含少量空气体积之和。 幻灯片4 (2)重量法(假定表观密度法)。 如果原材料比较稳定,可先假设混凝土的表观密度为一定值,混凝土拌合物各组成材料的单位用量之和即为其表观密度。

mc0+mg0+ms0+mw0= mcp 式中 mc0——每立方米混凝土的水泥用量(kg ); mg0——每立方米混凝土的粗骨料用量(kg ); ms0——每立方米混凝土的细骨料用量(kg ); mw0——每立方米混凝土的用水量(kg ); mcp ——每立方米混凝土拌合物的假定重量(kg ); 其值可取2400~2450kg 。 幻灯片5 三 、混凝土配合比设计的步骤 1. 设计的基本资料 ①混凝土的强度等级、施工管理水平, ②对混凝土耐久性要求, ③原材料品种及其物理力学性质, ④混凝土的部位、结构构造情况、施工条件等。 2.初步配合比计算 (1)确定试配强度(fcu,0) σ645.10+=k cu cu f f ,, 幻灯片6 混凝土配制强度可按下式计算(JGJ55-2000): 式中 fcu,0——混凝土配制强度(MPa ); fcu,k ——设计的混凝土强度标准值(MPa ); σ ——混凝土强度标准差(MPa ). σ645.10+≥k cu cu f f ,, 幻灯片7

高强混凝土配合比设计方法及例题

高强(C60)混凝土配合比设计方法[1] 基本特点: 1)每立方米混凝土胶凝材料质量480±20kg; 2)水泥用量不低于42.5级,每立方米水泥质量不超过400kg; 3)砂率0.38~0.40,砂率尽量选小些,以降低粘度; 4)使用掺合料取代部分水泥,宜矿渣(10%~20%)与粉煤灰(10%~15%)复掺; 5)优先选用聚羧酸减水剂,并复配有相容性良好缓凝剂与消泡剂; 6)粗骨料粒径不应大于31.5mm,如果强度等级大于C60,其最大粒径不应大于25mm;7)粗骨料的针片状含量不宜大于5.0%; 8)粗骨料的含泥量不应大于0.5%,泥块含量不宜大于0.2%; 9)细骨料的细度模数宜大于2.6; 10)细骨料含泥量不应大于2.0%,泥块含量不应大于0.5%。

3 基本规定 3.0.1混凝土配合比设计应满足混凝土配制强度、拌合物性能、力学性能和耐久性能的设计要求。混凝土拌合物性能、力学性能和耐久性能的试验方法应分别符合现行国家标准《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T50080、《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T50081和《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T50082的规定。3.0.2 混凝土配合比设计应采用工程实际使用的原材料,并应满足国家现行标准的有关要求;配合比设计应以干燥状态骨料为基准,细骨料含水率应小于0.5%,粗骨料含水率应小于0.2%。 3.0.3 混凝土的最大水胶比应符合《混凝土结构设计规范》GB50010的规定。 3.0.4 混凝土的最小胶凝材料用量应符合表3.0.4的规定,配制C15及其以下强度等级的混凝土,可不受表3.0.4的限制。 表3.0.4 混凝土的最小胶凝材料用量 3.0.5矿物掺合料在混凝土中的掺量应通过试验确定。钢筋混凝土中矿物掺合料最大掺量宜符合表3.0.5-1的规定;预应力钢筋混凝土中矿物掺合料最大掺量宜符合表3.0.5-2的规定。 表3.0.5-1钢筋混凝土中矿物掺合料最大掺量 注:①采用硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥之外的通用硅酸盐水泥时,混凝土中水泥混合材和矿物掺合料用量之和应不大于按普通硅酸盐水泥用量20%计算混合材和矿物掺合料用量之和; ②对基础大体积混凝土,粉煤灰、粒化高炉矿渣粉和复合掺合料的最大掺量可增加5%; ③复合掺合料中各组分的掺量不宜超过任一组分单掺时的最大掺量。

混凝土配合比计算方法

一、确定计算配合比 1. 确定砼配制强度(f cu,o) f cu,o =f cu,k+1.645σ 式中f cu,o—混凝土配制强度(MPa); f cu,k—混凝土立方体抗压强度标准值(MPa); σ—混凝土强度标准差(MPa)。 混凝土σ可按表6.8.1取值。 表6.8.1 混凝土σ取值 2.确定水灰比(W/C) αa、αb----回归系数,可按表6.8.2采用。

表6.8.2 回归系数αa和αb选用表 为了保证混凝土的耐久性,水灰比还不得大于表6.18中规定的最大水灰比值,如计算所得的水灰比大于规定的最大水灰比值时,应取规定的最大水灰比值。 3. 选定砼单位拌和用水量(m w0) (1)干硬性和塑性混凝土用水量的确定 根据所用骨料的种类、最大粒径及施工所要求的坍落度值,查表6.8.3、6.8.4选取1m3混凝土的用水量。 表6.8.3 干硬性混凝土的用水量

表6.8.4 塑性混凝土的用水量 (2)流动性和大流动性混凝土的用水量计算 a.以表6.8.4中坍落度90mm的用水量为基础,按坍落度每增大20mm,用水量增加5kg,计算出未掺外加剂时混凝土的用水量。 b.掺外加剂时的混凝土用水量按下式计算:

m wa=m w0(1-β) 式中m wa——掺外加剂时,每1m3混凝土的用水量(kg/m3 ) ; m w0——未掺外加剂时,每1m3混凝土的用水量(kg/m3) ; β——外加剂的减水率(%),应经试验确定。 4.确定单位水泥用量( m c0) 未保证混凝土的耐久性,由上式计算求得的 m c0还应满足表6.6.1规定的最小水泥用量,如计算所得的水泥用量小于规定的最小水泥用量时,应取规定的最小水泥用量值。 5. 确定砂率(?s) (1)查表法—根据骨料的种类、最大粒径、水灰比按表6.8.5选用。 表6.8.5 混凝土的砂率(%)

混凝土配合比委托单

混凝土配合比委托单 Company Document number:WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT

混凝土配合比委托单委托编号: 委托单位四川省南充市水电工程有限公司 工程名称66kV归流河变电站移址新建工程 单位工程名称66kV归流河变电站移址新建工程(土建部分) 结构部位主变油坑 砼设计强度等 级C30 P F使用日期2013年 05 月 22 日 水泥生产厂家、牌号:乌兰浩特红城水泥有限责任公司试验报告编 号 水泥品种:普通硅酸盐水泥强度等 级: 砂子产地:归流河品种:河砂 规格:中砂 石子产地:归流河品种:卵石 规格:20-40mm 外加剂厂家:名称及型号:掺 量: 外加剂厂家:名称及型号:掺 量: 粉煤灰产地:类别及级别: 掺合料产地:名称及级别: 样品状态:正常(√)异常() 委托参数3天强度7天强度28天强度要求坍落度 (mm) 依据标准 备注1、是否留样是□否□ 见证单位:见证人:见证日期:年月日取样人:送样人:送样日期:年月日 JCWT-011

收样人:接收日期:年月日 混凝土配合比委托单 委托编号:05 委托单位四川省华蓥市南方送变电有限公司 工程名称乌兰浩特新区66kV输变电工程 单位工程名称乌兰浩特新区66kV输变电工程(线路部分) 结构部位基础 砼设计强度等 级 C10 P F使用日期2011年 5月 26 日 水泥生产厂家、牌号:乌兰浩特红城水泥有限责任公司试验报告编 号 水泥品种:普通硅酸盐水泥强度等 级: 砂子产地:归流河品种:河砂 规格:中砂 石子产地:归流河品种:卵石 规格:20-40mm 外加剂厂家:名称及型号:掺 量: 外加剂厂家:名称及型号:掺 量: 粉煤灰产地:类别及级别: 掺合料产地:名称及级别: 样品状态:正常(√)异常() 委托参数3天强度7天强度28天强度要求坍落度 (mm) 依据标准 备注1、是否留样是□否□ JCWT-011

混凝土配合比计算公式

举个例子说明: C35砼配合比设计计算书 工程名称:XX (一)原材情况: 水泥:北水P.O 42.5 砂:怀来澳鑫中砂粉煤灰:张家口新恒Ⅱ级 石:强尼特5~25mm碎石外加剂:北京方兴JA-2防冻剂 (二)砼设计强度等级C35,fcu,k取35Mpa,取标准差σ=5 砼配制强度fcu,o= fcu,k+1.645σ=35+1.645×5=43.2Mpa (三)计算水灰比: 水泥28d强度fce取44Mpa 根据本地碎石的质量情况,取a=0.46, b=0.07 W/C=0.46×44/(43.2+0.46×0.07×44)=0.45 (四)根据试配情况用水量取185kg/m3。 (五)确定水泥用量mc,mc=185/0.45=411kg 粉煤灰采用超量取代法,取代水泥13%,超量系数1.5,内掺膨胀剂6%,防冻剂掺量3.6%,经计算最终结果如下: 水泥用量为337kg/ m3粉煤灰用量为75kg/ m3膨胀剂用量为26kg/ m3 防冻剂用量为15.8kg/ m3 (六)假定砼容重为2400kg/m3,砂率为βs=43%,得 砂用量为757kg/ m3 石用量为1004kg/ m3 由此得每立方米的理论砼配比为: Kg/m3 水泥水砂子石子粉煤灰外加剂膨胀剂 337 185 757 1004 75 15.8 26 然后试配确定生产配合比 常规C10、C15、C20、C25、C30混凝土配合比是多少? 要看混凝土的强度等级啊,强度等级不同,量也不同 混凝土按强度分成若干强度等级,混凝土的强度等级是按立方体抗压强度标准值fcu,k划分的。立方体抗压强度标准值是立方抗压强度总体分布中的一个值,强度低于该值得百分率不超过5%,即有95%的保证率。混凝土的强度分为C7.5、C10、C15、C20、C25、C30、C35、C40、C45、C50、C55、C60等十二个等级。 混凝土配合比是指混凝土中各组成材料(水泥、水、砂、石)之间的比例关系。有两 种表示方法:一种是以1立方米混凝土中各种材料用量,如水泥300千克,水180千克,砂690千克,石子1260千克;另一种是用单位质量的水泥与各种材料用量的比值及混凝土的水灰比来表示,例如前例可写成:C:S:G=1:2.3:4.2,W/C=0.6。 常用等级 C20

混凝土配合比计算.

幻灯片1 ● 普通混凝土配合比设计 混凝土配合比,是指单位体积的混凝土中各组成材料的质量比例。确定这种数量比例关系的工作,称为混凝土配合比设计。 混凝土配合比设计必须达到以下四项基本要求,即: (1) 满足结构设计的强度等级要求; (2)满足混凝土施工所要求的和易性; (3)满足工程所处环境对混凝土耐久性的要求; (4)符合经济原则,即节约水泥以降低混凝土成本。 ● 国家标准 《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ55-2000 于2001.4.1施行 幻灯片2 一、混凝土配合比设计基本参数确定的原则 水灰比、单位用水量和砂率是混凝土配合比设计的三个基本参数。 混凝土配合比设计中确定三个参数的原则是:在满足混凝土强度和耐久性的基础上,确定混凝土的水灰比;在满足混凝土施工要求的和易性基础上,根据粗骨料的种类和规格确定单位用水量;砂率应以砂在骨料中的数量填充石子空隙后略有富余的原则来确定。混凝土配合比设计以计算1m3混凝土中各材料用量为基准,计算时骨料以干燥状态为准。 幻灯片3 二、 普通混凝土配合比设计基本原理 (1)绝对体积法 绝对体积法的基本原理是:假定刚浇捣完毕的混凝土拌合物的体积,等于其各组成材料的绝对体积及混凝土拌合物中所含少量空气体积之和。 1 01.00 =++ + + αρρρρw w s so g g c c m m m m 式中 ρc ——水泥密度(kg/m3),可取2900~3100 kg/m3。 ρg ——粗骨料的表观密度(kg/m3); ρs ——细骨料的表观密度(kg/m3); ρw ——水的密度(kg/m3),可取1000 kg/m3; α ——混凝土的含气量百分数,在不使用引气型外加剂时,α可取为1。 幻灯片4 (2)重量法(假定表观密度法)。 如果原材料比较稳定,可先假设混凝土的表观密度为一定值,混凝土拌合物各组成材料的单位用量之和即为其表观密度。

C25混凝土配比计算书

混凝土配合比试验计算单 第 1 页共 5 页 C25混凝土配合比计算书 一、设计依据 TB 10425-94 《铁路混凝土强度检验评定标准》 TB 10415-2003《铁路桥涵工程施工质量验收标准》 JGJ 55-2011《普通混凝土配合比设计规程》 TB 10005-2010《铁路混凝土结构耐久性设计规范》 TB 10424-2010《铁路混凝土工程施工质量验收标准》 GB/T 50080-2002《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》 GB/T 50081-2002《普通混凝土力学性能试验方法标准》 GB/T 50082-2009《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》设计图纸要求 二、技术条件及参数限值 设计使用年限:100年; 设计强度等级:C25; 要求坍落度:160~200mm; 胶凝材料最大用量限值500 kg/m3; 最大水胶比限值:0.60; 耐久性指标:56d电通量<1500C;

第 2 页共 5 页 三、原材料情况 1、水泥:徐州丰都物资贸易有限公司,P·O 42.5(试验报告附后) 2、粉煤灰:中铁十五局集团物资有限公司,F类Ⅱ级(试验报告附后) 3、砂子:(试验报告附后) 4、碎石: 5~31.5mm连续级配碎石,5~10mm由石场生产;10~20mm 由石场生产;16~31.5mm由石场生产;掺配比例5~10mm 为30%;10~20mm 为50%;10~31.5mm为20%(试验报告附后) 5、外加剂:山西桑穆斯建材化工有限公司,聚羧酸高性能减水剂(试验报告附后) 6、水:混凝土拌和用水(饮用水)(试验报告附后) 四、设计步骤 (1)确定配制强度 根据《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55—2011、《铁路桥涵工程施工质量验收标准》TB 10415-2003,混凝土的配制强度采用下式确定: ) (a 2. 33 0.5 645 .1 25 645 .1 , 0, cu MP k fcu f= ? + = + ≥σ (2)按照《铁路混凝土结构耐久性设计设计规范》TB10005-2010规定,根据现场情况: 1、成型方式:混凝土采用罐车运输,混凝土泵送施工工艺。 2、粉煤灰掺量要求:水胶比≤0.60,粉煤灰掺量要求为≤30%。 3、含气量要求:混凝土含气量在2.0%~4.0%范围内。 4、水胶比要求:胶凝材料最大用量500Kg/m3, 最大水胶比0.60。 (3)初步选定配合比 1、确定水胶比 (1)水泥强度 f ce =r c f ce , g =1.16×42.5=49.3(MPa) (2)胶凝材料强度 f b =r f r s f ce =0.75×1.00×49.3=37.0(MPa)

混凝土配合比设计委托单

混凝土配合比设计委托单 委托单位:编号: 工程名称 施工单位(项目部、班组)近期统计,同一种砼立方体抗压强度标准差σ= MPa 混凝土结构构件的基本情况和要求结构构件 名称 部位溶洞、落水洞、边坡喷浆 强度 等级 所外处环境地面以下 实心板类构件的最 小厚度mm 构件(梁、柱等)截面 最小尺寸 mm 结构构件钢筋的最 小净距mm 泵送时运输管的内径 mm 选用的粗骨料最大 粒径 40mm 设计或结构自身和环境对砼的特殊要求 满足砼施工、工艺和使用的要求选用水泥品种、强度等级及其他特殊要求 选用细骨料要求中砂 选用粗骨料要求碎石5mm-40mm 外加剂 稠 度 塌落度:60-80mm 掺合料维勃稠度:~ s 单位(公章): 委托人:日期:备注

混凝土配合比设计见证取样委托单 见证取样编号:委托单位 工程名称 监理单位 混凝土品种设计强度(C) 施工单位(项目部、班组)近期统计,同一品种砂浆立方体抗压强度标准差σ= MPa 混凝土结构构件的基本情况和要求 结构构件名称 部位 所处环境 实心板类构件的最小厚度mm 构件(梁、柱)截 面最小尺寸 结构构件钢筋的最小净距mm 泵送时运输管的内径选用的粗骨料最大粒径 设计或结构自身和环境对砼的特殊要求 满足砂浆砌体使用的要求选用水泥品种、强度等级及其他特殊要求 选用粗骨料要求 选用细骨料要求 选用掺合料要求 外加剂 掺合料 塌落度:~ mm 维勃稠度:~ s 取样日期年月日送样日期年月日取样人及证书取样见证人及证书号 联系人电话送样人 备 注 委托单位(盖章) 说 明 委托混凝土配合比设计时,必须同时委托原材料的检验 收样人:收样日期:年月日

混凝土配合比计算方法

混凝土配合比计算方法(以C20混凝土配合比为例计算): (1)确定试配强度: MPa f f k cu o cu 6.264645.120645.1,,=×+=×+=σ 注:σ为强度标准差,是为了满足试配强度达到混凝土立方体抗压强度标准值并具有95%的保证率。一般情况下C20和C25的强度标准差不小于2.5MPa ,大于等于C30的混凝土强度标准差不小于3.0MPa 。σ一般是混凝土强度数据统计确定或由出题人给定,做题时不需要去计算。 (2)确定混凝土单位用水量: 一般情况下按照标准JGJ55-2011的规定查表确定:

如:C20混凝土,用5-31.5的碎石配制,坍落度要求在35mm-50mm 之间,查表可得用水量为185kg 。 (3)确定水灰比: 回归系数a a 、a b 按照JGJ55-2011(下表)确定: c g ce ce f f γ×=,, 其中为水泥的强度等级(PO42.5取42.5,PC32.5取32.5),g ce f ,c γ为水泥富余系数(一般在1.1左右,本次演示计算时取 1.0)。

70.05 .4207.046.06.265.4246.0/,=××+×=×?×?+×?=ce b a o cu ce a f f f C W (4)确定水泥用量 水泥用量通过用水量和水灰比计算得出: 如C20的用水量为185kg ,水灰比为0.70,水泥用量为185/0.70=264kg ; (5)确定砂率 砂率可根据标准JGJ55-2011确定(见下表): 如C20混凝土水灰比为0.70.,最大粒径为31.5,查表可选择砂率在36-41%之间,本次计算选为40%。 (6)砂石质量计算: A .质量法:

混凝土配合比设计委托单.docx

委托单位:甘肃省建设投资 混凝土配合比设计委托单 (控股 )集团总公司银西小区第三项目部 甘质试 -63 编号: 2013-1-2 工程名称 甘肃建投白银市银西小区保障性住房项目部 24#、28#号楼 施工单位(项目部、班组)近期统计,同一品种砼立方体抗压强度标准差 σ = MPa 一至六层构造拄, 部 位 一层至六层 结构构件 强度 C30 过梁,地沟盖板, 等级 名称 所处环境 飘窗 干燥 实心板类构件 100 m 构件(梁、柱等)截面 / 混凝土结 的最小厚度 m 最小尺寸 构构件的 基本情况 结构构件钢筋 mm 泵送时运输管的内径 / mm 和要求 15 的最小近距 选用的粗骨料 mm 最大粒径 设计或结构自身和环境对砼的特殊要求 无 选用水泥品种、强度等级及其他特殊要求 报告编号 JSN2013-00207 选用细骨料要求 满足砼施 工工艺和 选用粗骨料要求 碎石 使用的要 求 外加剂 稠 坍落度 80-100 ~mm 掺合料 度 维勃稠度: ~s 单 位(公章): 委托人: 杨得才 日期: 备 注 甘肃省工程质量监督总站编制(版权所有 不准翻印) 砂浆配合比设计委托单 甘质试 -64

委托单位:甘肃省建设投资(控股 )集团总公司银西小区第三项目部编号: 2013-1-1 甘肃建投白银市银西小区保障性住房项 普通多孔框架砌体类型砖、蒸压混 工程名称结构类型 目部 24#、 28#、号楼 凝土加气块 砂浆设计强施工单位近期统计同一品 MPa 混合砂浆M5σ =品种度等级种砂浆现场强度标准差 使用部位±以上墙体搅拌方法自拌 要求稠度70—90 ㎜所处环境干燥砌体砂 浆的基水泥品种、强度等级的要 白银市银山水泥厂报告编号JSN2013-00027求及其他特殊要求 本情况 和满足 施工、 对所用砂的要求 使用的 要求 掺合料石灰膏 掺用何种 外加剂 单位公章:负责人:杨荣山委托人:杨得才日期: 备 注 甘肃省工程质量监督总站编制(版权所有不准翻印) 砂浆配合比设计委托单甘质试 -64委托单位:甘肃省建设投资(控股 )集团总公司银西小区第三项目部编号:2013-1-1

C40普通混凝土配合比计算书

C40普通混凝土配合比设计计算书 一、设计依据: 1、JGJ55-2011 《普通混凝土配合比设计规程》; 2、GB50010-2010 《混凝土结构设计规范》; 3、GB/T50146-2014 《粉煤灰混凝土应用技术规范》; 4、JTG/T F50-2011 《公路桥涵施工技术规范》; 5、GB/T50081-2019 《普通混凝土力学性能试验方法标准》; 6、GB/T 50082-2009 《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》; 7、JTG E30-2005 《公路工程水泥混凝土试验规程》; 8、JTG E42-2005 《公路工程集料试验规程》; 9、JGJ/T 10-2011 《混凝土泵送技术规范》; 10、京台高速公路德州(鲁冀界)至齐河段改扩建工程主体工程设计图纸 二、设计要求及用途 1、设计标号:C40 2、设计坍落度:160-200mm 3、设计抗渗等级:P8 4、使用部位:桥梁工程(盖梁、墩柱等) 5、根据普通砼设计规程,混凝土强度标准差σ=5.0MPa,机械拌和。 三、组成材料 1、水泥:故城山水水泥有限公司,P.O42.5; 2、砂:行唐辉育砂厂,II区中砂,mx=2.8; 3、碎石:济南鲁平建材有限公司5-10mm、10-20mm、16-31.5mm碎石;碎石掺量分为5-10mm:10-20mm:16-31.5mm=20%:50%:30%,经掺配后合成筛分,级配符合5-31.5mm碎石连续级配要求;

4、水:饮用水,符合《公路桥涵施工技术规范》; 5、粉煤灰:山东华能德州电力实业总公司,F类Ⅰ级; 6、外加剂:德州中科新材料有限公司,ZK-T9H缓凝型聚羧酸系高性能减水剂。 四、设计步骤 1、计算试配强度 fcu.0=fcu,k+1.645σ=40+1.645×5.0=48.2Mpa 2、计算基准混凝土(不掺粉煤灰的普通混凝土)的材料用量: W) (1)确定水胶比(B aa=0.53 ab=0.20 yf=0.95 rc=1.16 fce,g=42.5 W/B=aa×fb/(fcu,o+aaabfcc)=0.53×0.95× 1.00× 1.16×42.5/48.2+(0.53×0.20×0.95×1.00×1.16×42.5)=0.47 根据经验选定W/B=0.36。 (2)确定用水量(mwo) 根据JGJ55-2011《普通混凝土配合比设计规程》,未掺外加剂时推定的满足实际坍落度要求的每立方米混凝土用水量(kg/m3),根据施工运输距离、规范及设计要求,坍落度选用160-200mm,依本规程表5.2.1-2中90mm坍落度的用水量为基础,按每增大20mm坍落度相应增加5kg/m3,推定结果如下:205+(18-9)/2×5=232.5kg/m3,mwo=227.5kg/m3 掺外加剂时,每立方米流动性混凝土的用水量(mwo)可按下式计算: 减水剂减水率为25-33%,减水按29%计算,掺量为胶凝材料的1.0%。 m′wo=227.5kg/m3 Β=29% Mwo=m′wo×(1-29%)

混凝土配合比试验委托单

混凝土配合比试验委托单 (取送样见证人签章)试验编号:072111-HPB-2017-00001 小号:1 委托日期:2017/03/04 建设单位: 委托单位:沈阳宏峰商品混凝土有限公司施工部位: 工程名称:设计强度等级C15 外加剂名称:聚羧酸泵送剂外加剂厂家:沈阳政泰 外加剂名称:外加剂厂家: 外加剂名称:外加剂厂家: 外加剂名称:外加剂厂家: 掺合料名称:粉煤灰掺合料厂家:国电沈阳热电 掺合料名称:掺合料厂家: 掺合料名称:掺合料厂家: 掺合料名称:掺合料厂家: 水泥品种:普通硅酸盐水泥强度等级:42.5 厂别:吉林亚泰集团辽阳水泥有限公司牌号: 出厂日期:2017/3/1 水泥试验编号:072111-SNI-2017-00001 砂子产地:沈阳正昊种类:河砂细度模数:2.5 试验编号:072111-SHA-2017-00001 石子产地:辽阳宏泰种类:碎石粒级:5~25 试验编号:072111-SHZ-2017-00001 水:自来水搅拌方法:机械捣固方法:机械 执行标准:JGJ-2000《普通配合比设计规程》 备注: 送样人:高艳收样人:杨洪鹏 混凝土配合比试验委托单 (取送样见证人签章)试验编号:072111-HPB-2017-00002 小号:1 委托日期:2017/03/04 建设单位: 委托单位:沈阳宏峰商品混凝土有限公司施工部位: 工程名称:设计强度等级C20 外加剂名称:聚羧酸泵送剂外加剂厂家:沈阳政泰 外加剂名称:外加剂厂家: 外加剂名称:外加剂厂家: 外加剂名称:外加剂厂家: 掺合料名称:粉煤灰掺合料厂家:国电沈阳热电 掺合料名称:掺合料厂家: 掺合料名称:掺合料厂家: 掺合料名称:掺合料厂家: 水泥品种:普通硅酸盐水泥强度等级:42.5 厂别:吉林亚泰集团辽阳水泥有限公司牌号: 出厂日期:2017/3/1 水泥试验编号:072111-SNI-2017-00001 砂子产地:沈阳正昊种类:河砂细度模数:2.5 试验编号:072111-SHA-2017-00001 石子产地:辽阳宏泰种类:碎石粒级:5~25 试验编号:072111-SHZ-2017-00001 水:自来水搅拌方法:机械捣固方法:机械 执行标准:JGJ-2000《普通配合比设计规程》 备注: 送样人:高艳收样人:杨洪鹏

普通混凝土配合比通知单

普通混凝土配合比通知单 委托单位:阳城县力强水泥构件厂报告编号:LQ—PHB13—001 建设单位:河南宝鼎建设工程有限公司报告日期:2013年5月22日工程名称:委托日期:2013年5月22日设计强度等级搅拌方法机拌 施工配置强度(MPa)振捣方法机捣坍落度要求(mm)180±20 工程部位 原材料 水泥厂家晋城山水品种及强度等级普通水泥42.5 检验 编号 YX2010-C-01 砂子产地 砂子品种机 制 砂 细度 模数 2.7 含泥量 (%) 0.1 泥块 含量 (%) 检验 编号 YX2012-S-01 石子产地 石子品种碎 石 粒径 (m m) 5-25 含泥量 (%) 0.3 泥块 含量 (%) 检验 编号 YX2012-G-01 掺合料厂家山西晋城 钢铁集团 名称矿粉掺量16.7 合格 证号 YX2012-F-01 外加剂厂家运城名称早强防冻减水剂掺量合格 证号 0301201100701 5 水胶比 每立方混凝土材料用量(kg) 水泥水砂子石子掺合料外加剂322 145 710 1100 65 8.9 0.37 重量比 水泥水砂子石子掺合料外加剂1.000 0.45 2.2049 3.416 0.201 0.023 砂率 (*) 每盘混凝土材料用量(kg) 39 水泥水砂子石子掺合料外加剂50.0 22.51 110.24 170.8 10.09 1.38 说明1、检测依据:《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55-2011。 2、施工中,按照配对称进料,并保证搅拌时间,严格按照操作规程施工,做好试块。 3、施工部门根据现场砂、石含水量,调整施工配合比。 4、冬季施工时,外加剂应标准计算。 检验员:审核人:负责人: 阳城县力强水泥构件厂 2013年月日 山西省建设工程质量监督管理总站监制

混凝土配合比委托单

混凝土配合比委托单 Prepared on 22 November 2020

混凝土配合比委托单委托编号: 委托单位四川省南充市水电工程有限公司 工程名称66kV归流河变电站移址新建工程 单位工程名称66kV归流河变电站移址新建工程(土建部分) 结构部位主变油坑 砼设计强度等 级C30 P F使用日期2013年 05 月 22 日 水泥生产厂家、牌号:乌兰浩特红城水泥有限责任公司试验报告编 号 水泥品种:普通硅酸盐水泥强度等 级: 砂子产地:归流河品种:河砂 规格:中砂 石子产地:归流河品种:卵石 规格:20-40mm 外加剂厂家:名称及型号:掺 量: 外加剂厂家:名称及型号:掺 量: 粉煤灰产地:类别及级别: 掺合料产地:名称及级别: 样品状态:正常(√)异常() 委托参数3天强度7天强度28天强度要求坍落度 (mm) 依据标准 备注1、是否留样是□否□ 见证单位:见证人:见证日期:年月日取样人:送样人:送样日期:年月日 JCWT-011

收样人:接收日期:年月日 混凝土配合比委托单 委托编号:05 委托单位四川省华蓥市南方送变电有限公司 工程名称乌兰浩特新区66kV输变电工程 单位工程名称乌兰浩特新区66kV输变电工程(线路部分) 结构部位基础 砼设计强度等 级 C10 P F使用日期2011年 5月 26 日 水泥生产厂家、牌号:乌兰浩特红城水泥有限责任公司试验报告编 号 水泥品种:普通硅酸盐水泥强度等 级: 砂子产地:归流河品种:河砂 规格:中砂 石子产地:归流河品种:卵石 规格:20-40mm 外加剂厂家:名称及型号:掺 量: 外加剂厂家:名称及型号:掺 量: 粉煤灰产地:类别及级别: 掺合料产地:名称及级别: 样品状态:正常(√)异常() 委托参数3天强度7天强度28天强度要求坍落度 (mm) 依据标准 备注1、是否留样是□否□ JCWT-011

详细的混凝土配合比的计算方法案例

C40混凝土用于某公路K**+***桥钢筋混凝土施工,要求施工时现场坍落度为30~50mm,碎石的最大粒经为30mm。 材料选择 水泥:采用牡丹江产P.O42.5普通硅酸盐水泥。 砂:产地岔林河,细度模数2.62属于中砂,颗粒级配属Ⅱ区。 碎石:产地冷山,规格分别为16~31.5cm、4.75~16cm,压碎值、含泥量等指标也均符合规范求。 粗集料配合比设计 根据筛分结果粗集料的掺配比例为: 4.75~16cm cm碎石为35% 16~31.5cm cm碎石为65%。 按照上述比例掺配两种集料,经几次筛分试验,其结果均满足4.75~31.5cm碎石连续级配.配合比设计 1、计算初步配合比 1)确定混凝土配制强度(fcu,o)。 混凝土设计强度fcu,k=40Mpa 标准差σ=5.0 Mpa 则混凝土配制强度: fcu,o= fcu,k+1.645×σ=48.2 Mpa 2)计算水灰比(W/C) (1)按强度要求计算水灰比 ①计算水泥实际强度 采用42.5普通硅酸盐水泥fce,k=42.5Mpa,富余系数γc=1.13 则水泥实际强度为: fce=fce,k×γc =48.0Mpa ②计算水灰比 碎石 A=0.48 B=0.52 W/C=A×fce/(fcu,o+A ×B ×f ce)=0.45 (2)按耐久性校核水灰比 根据桥梁施工规范要求:严寒地区受严重冰冻,水流侵蚀最大水灰比不得大于0.65。按照强度计算的水灰比符合耐久性要求,故采用0.45。 (3)确定单位用水量 根据要求,混凝土拌和物的坍落度为30~50mm,碎石的最大粒径为30mm。 确定混凝土的单位用水量为: mwo=185kg/m3 (4)计算单位水泥用量(mco) ①按强度计算单位用灰量 已知混凝土单位用水量为 mwo=185kg/m3 水灰比W/C=0.45 则计算单位混凝土用灰量: mco=mwo×c/w=411kg/m3 ②按耐久性校核单位用灰量

混凝土配合比计算方法

混凝土配合比计算方法 1.了解混凝土的分类,熟悉水泥混凝土的主要成分,基本特性和性能指标。 2.熟悉水泥的基本成分和分类,水泥的水化作用、品质指标及其水泥的选用和储存方法。 3.熟悉组成水泥的其它成分砂、石、水、外加剂和钢筋的物理特性及其选用的技术要求。 4.了解混凝土的标号、龄期、养护和影响混凝土强度的因素。 5.掌握混凝土配合比的计算方法,熟悉基坑开挖的基本方法和步骤。 6.掌握钢筋混凝土施工的基本操作步骤。 教学重点 1.混凝土配合比计算方法。 2.钢筋混凝土施工的基本方法。 教学难点 混凝土配合比的计算方法。 教学过程 一、水泥及混凝土 1.混凝土的一般性质 ⑴混凝土的定义 以胶凝材料、细骨料、粗骨料和水合理的混合后硬化而成的建筑材料。⑵混凝土的分类 1)按胶凝材料的不同分为:水泥混凝土、沥青混凝土、塑料混凝土、树脂混凝土等。 2)按用途的不同分为:结构、防水、耐酸、耐碱、耐低温、耐油混凝土等。 3)按容重不同分类:见表2-2所示。 4)泡沫(加气)混凝土:用铝粉或其它发泡剂、水、水泥或加极少的磨细砂制成,通常用于保温、隔热。

1)水泥混凝土,是由粗骨——料石、细骨料——砂、胶结剂——水泥、水以及适量外 加剂(如减水剂、早强剂、缓凝剂、防腐剂)等构成。 2)水泥混凝土的特点 ①优点 Ⅰ混凝土具有较高的强度,能承受较大的荷载,外力作用下变形小。并可通过改变原 材料的配合比,使混凝土具有不同的物理力学性能,满足不同的工程需求; Ⅱ具有良好的可塑性; Ⅲ所用的砂、石等材料便于就地取材; Ⅳ经久耐用,维护量少,正常情况下可用50年。 ②缺点 Ⅰ现场浇制易受气候条件(低温、下雨等)的影响,浇捣后自然养护的时间长; Ⅱ干燥后会收缩,呈脆性,抗拉强度低; Ⅲ加固修理较困难。 ③混凝土的主要性能指标 Ⅰ强度 指混凝土的抗拉、抗折、抗剪强度及混凝土与钢筋间的粘结强度、钢筋的抗拉强度等。我们主要考虑混凝土的抗压强度。 Ⅱ和易性 又称混凝土的“工作性”,指混凝土在运输、浇灌和捣固过程中的合适程度,是混凝 土的工艺性能的总称。和易性好的混凝土不易发生离析,便于浇捣成型,不易出现蜂窝、 麻面,混凝土的内部均匀、有易密实性和稳定性,强度和耐久性较好。衡量混凝土的和易性,对一般流动性混凝土及低流动性混凝土用“坍落度”表示,对干硬性混凝土则用“工 作度”表示。 混凝土按和易性的不同可分为特干硬性、干硬性、低流动性、流动性、大流动性、流 态化等种类,如表2-3所示。 料的影响、砂率的影响、塑性附加剂等。 砂率:混凝土中砂重量与砂石总重量之比。密实的混凝土,应该是砂填满石的空隙, 水泥浆包裹住砂石并填满砂的空隙,达到最大的密实度。

C50混凝土配合比计算书

混凝土配合比审批书 C50海工高性能混凝土 (大水P·O52.5水泥) 配合比编号:SGGSLJ3-PHB10 工程名称:丹东大东港疏港高速公路第三合同段 辽宁省路桥建设集团工程检测有限公司 丹东大东港疏港高速公路第三合同段 工地试验室

目录 一、混凝土配合比报审表 二、C50混凝土配合比设计计算书 1、设计依据 2、设计要求 3、原材料 4、计算过程 5、试配、调整 6、确定理论配合比 7、每m3混凝土中碱含量、CI-含量计算;抗裂性能比、电通量试验结果统计 8、强度分析 三、配合比检测报告 四、水泥检测报告 五、粉煤灰检测报告 六、细骨料检测报告 七、母岩检测报告 八、粗骨料检测报告 九、外加剂检测报告 十、拌合用水检测报告

混凝土配合比报审表

C50混凝土配合比设计计算书 一、设计依据Kg/m3 1.《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55-2011 2.《公路桥涵施工技术规范》JTG/T F50-2011 3.《公路工程集料试验规程》JTG E42-2005 4.《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG E30-2005 5.《高强高性能混凝土用矿物外加剂》GB/T 18736-2002 6.《混凝土外加剂》GB 8076-2008; 7.《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T 50080-2002; 8.《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T 50081-2002; 9.设计文件 二、设计要求 (一)使用部位:绞缝、支座锚栓、桥面铺装。 (二)要求坍落度:120~160mm (三)混凝土设计强度f cu,k=50MPa 三、原材料选择: 1、水泥:唐山冀东盾石水泥P.O52.5。 2、粉煤灰:铁岭电厂。 3、细集料:清河砂场。细度模数M x=2.72,表观密度:2606kg/m3,含泥量:0.8%,泥块含量:0.0%。 4、粗集料:建琅碎石场。20-30mm碎石、10-20mm碎石、5-10mm碎石,

混凝土配合比计算模板

混凝土配合比计算

幻灯片1 ●普通混凝土配合比设计 混凝土配合比,是指单位体积的混凝土中各组成材料的质量比例。确定这种数量比例关系的工作,称为混凝土配合比设计。 混凝土配合比设计必须达到以下四项基本要求,即: (1) 满足结构设计的强度等级要求; (2)满足混凝土施工所要求的和易性; (3)满足工程所处环境对混凝土耐久性的要求; (4)符合经济原则,即节约水泥以降低混凝土成本。 ●国家标准《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ55- 于 .4.1施行 幻灯片2 一、混凝土配合比设计基本参数确定的原则 水灰比、单位用水量和砂率是混凝土配合比设计的三个基本参数。混凝土配合比设计中确定三个参数的原则是:在满足混凝土强度和耐久性的基础上,确定混凝土的水灰比;在满足混凝土施工要求的和易性基础上,根据粗骨料的种类和规格确定单位用水量;砂率应以砂在骨料中的数量填充石子空隙后略有富余的原则来确定。混凝土配合比设计以计算1m3混凝土中各材料用量为基准,计算时骨料以干燥状态为准。 幻灯片3

二、普通混凝土配合比设计基本原理 (1)绝对体积法 绝对体积法的基本原理是:假定刚浇捣完毕的混凝土拌合物的体积,等于其各组成材料的绝对体积及混凝土拌合物中所含少量空气体积之和。 幻灯片4 (2)重量法(假定表观密度法)。 如果原材料比较稳定,可先假设混凝土的表观密度为一定值,混凝土拌合物各组成材料的单位用量之和即为其表观密度。

mc0+mg0+ms0+mw0= mcp 式中 mc0——每立方米混凝土的水泥用量(kg ); mg0——每立方米混凝土的粗骨料用量(kg ); ms0——每立方米混凝土的细骨料用量(kg ); mw0——每立方米混凝土的用水量(kg ); mcp ——每立方米混凝土拌合物的假定重量(kg ); 其值可取2400~2450kg 。 幻灯片5 三 、混凝土配合比设计的步骤 1. 设计的基本资料 ①混凝土的强度等级、施工管理水平, ②对混凝土耐久性要求, ③原材料品种及其物理力学性质, ④混凝土的部位、结构构造情况、施工条件等。 2.初步配合比计算 (1)确定试配强度(fcu,0) σ645.10+=k cu cu f f ,, 幻灯片6 混凝土配制强度可按下式计算(JGJ55- ):

混凝土配合比设计的详细步骤教学文案

混凝土配合比设计的步骤 1.计算配合比的确定 (1)计算配制强度 当具有近期同一品种混凝土资料时,σ可计算获得。并且当混凝土强度等级为C20或C25,计算值<2.5 MPa 时,应取σ=2.5 MPa ;当强度等级≥ C30,计算值低于<3.0 MPa 时,应取用σ=3.0 MPa 。否则,按规定取值。 (2)初步确定水灰比(W/C) (混凝土强度等级小于C60) a α、 b α回归系数,应由试验确定或根据规定选取: ce f 水泥28d 抗压强度实测值,若无实测值,则 ce f ,g 为水泥强度等级值,c γ为水泥强度等级值的富余系数。 若水灰比计算值大于表4 - 24中规定的最大水灰比值时,应取表中规定的最大水灰比值 (3)选取1 m3混凝土的用水量(0w m ) 干硬性和塑性混凝土用水量: ①根据施工条件按表4-25选用适宜的坍落度。 σ6451.,,+=k cu t cu f f ce b a cu ce a f f f C W ααα+=0,g ce c ce f f ,γ=

②水灰比在0.40~0. 80时,根据坍落度值及骨料种类、粒径,按表4-26选定1 m3混凝土用水量。 流动性和大流动性混凝土的用水量: 以表4- 26中坍落度90 mm 的用水量为基础,按坍落度每增大20 mm 用水量增加5 kg 计算出未掺外加剂时的混凝土的用水量; 掺外加剂时的混凝土用水量: wa m 是掺外加剂混凝土每立方米混凝土的用水量;0w m 未掺外加剂混凝土每立方米混凝土的用水量;β外加剂的减水率。 (4)计算混凝土的单位水泥用量() 如水泥用量计算值小于表4- 24中规定量,则应取规定的最小水泥用量。 (5)选用合理的砂率值(βs) 坍落度为10~60 mm 的混凝土:如无使用经验,砂率可按骨料种类、粒径及水灰比,参照表4- 27选用 坍落度大于60 mm 的混凝土:在表4- 27的基础上,按坍落度每增大20 mm ,砂率增大1%的幅度予以调整; 坍落度小于10 mm 的混凝土:砂率应经试验确定。 6)计算粗、细骨料的用量(mg0,ms0) A.重量法: 0c m 、0g m 、0s m 、0w m 为1m3混凝土的水泥用量、粗骨料用量、细骨料用量和用水量。cp m 为1m3混凝土拌合物的假定重量,取2350~2450 kg/m3。 ()β-=10w wa m m 0c m C W m m w c 0 0=cp w s g c m m m m m =+++0000%100000?+=g s s s m m m β

C50混凝土配合比计算

混凝土配合比设计说明书 设计强度:C50混凝土 一、设计依据: 1.中华人民共和国行业标准《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ55—2011); 2.中华人民共和国行业标准《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T F50—2011); 3.中华人民共和国国家标准《混凝土外加剂应用技术规范》(GB 8076-2008); 5.施工设计图纸 二、设计要求: 混凝土设计强度fcu.K=50Mpa,坍落度设计初始值:160~200mm 工程部位:预应力空心板,组合小箱梁,T梁,湿接缝,现浇横梁,桥面铺装。 三、原材料的选择: 水泥:常山南方水泥有限公司P.Ⅱ52.5 河砂:福建砂场 细度模数2.8 表观密度2.560g/cm3.堆积密度1.490g/cm3 空隙率41.8% 含泥量2.2% 泥块含量0.4% 碎石:天长岭碎石场 表观密度2.580g/cm3.堆积密度1.480g/cm3 空隙率38.0% 针片状颗粒含量8.9% 压碎值12.9% 含泥量0.6% 泥块含量0.1% 掺配比例为: 4.75-13.2mm=10% 13.2-19mm=50% 19-31.5mm=40% 水:饮用水 外加剂:江苏特密斯(TMS-YJ聚羧酸高效减水剂) 掺量:1.0% 减水率25% 四、混凝土配合比设计步骤: 1、计算配制强度fcu.0; 根据设计要求的强度等级,混凝土的配制强度按下式计算。

fcu.0=fcu.k+1.645×σ fcu.k---混凝土设计强度 1.645---混凝土强度达到95%保证率时的保证率系数。 σ---强度标准差(6.0Mpa) =50+1.645×6.0=59.9Mpa 2、计算水灰比:(W/C) 混凝土的水灰比W/C,根据下式计算。 W/C=(A×fce)/(fcu.0+A×B×fce) A、B---混凝土强度公式的回归系数,采用碎石时,A=0.53,B=0.20 fce---水泥强度 fcu.0---混凝土配制强度 =(0.53×57.8)/(59.9+0.53×0.20×57.8)=0.46 为了保证混凝土的耐久性,取W/C=0.31 3、单位用水量mwo的确定 根据水灰比W/C=0.32 碎石公称最大粒径为25mm,坍落度为160-200mm,单位用水量为:W=215kg 为保证工程质量和施工工作性,在混凝土中掺加水泥用量的1.1%高效减水剂。 经试验掺加1.1%的减水剂时,减水率达30%。 所以掺加减水剂的混凝土用水量按以下公式计算: m wa = m wa(1-β) m wa---外加剂混凝土单位用水量 m wa---未掺加外加剂混凝土的单位用水量 β---外加剂的减水率 =215×(1-0.30)=150kg 4、单位水泥用量mco 根据上述获得的水灰比W/C和单位用水量mwo,按下式计算混凝土单位水泥用量。 mco=mwo/w/c mwo---单位用水量 w/c---水灰比 =150/0.31=484kg 5、减水剂用量βsd 根据单位水泥用量和外加剂掺量按下式计算减水剂用量 βsd =mco×1.1%

相关文档