1 灭火器配置场所的火灾种类和危险等级

1.1 灭火器配置场所的火灾种类

水可以扑灭大多数固体物质火灾,但却不能有效扑灭油锅起火。可见不同的物质着火,需要使用不同的灭火剂来扑救。因此,灭火器配置场所应配置什么类型的灭火器,需根据该场所的火灾种类决定。灭火器配置场所的火灾种类依据场所内的物质及其燃烧特性划分为以下五类:

A 类火灾:固体物质火灾。如木材、棉、毛、麻、纸张火灾等。

B 类火灾:液体火灾或可熔化固体物质火灾。如汽油、煤油、柴油、酒精、石蜡火灾等。

C 类火灾:气体火灾。如煤气、天然气、甲烷、氢气火灾等。

D 类火灾:金属火灾。如钾、钠、镁、铝镁合金火灾等。

E 类火灾(带电火灾):物体带电燃烧的火灾。如发电机房、配电室、电子计算机房等在燃烧时不能及时或不宜断电的电气设备带电燃烧的火灾。

问题1:商场营业厅及仓库的主要火灾种类是什么?

很明显,商场营业厅及仓库货架陈列大量可燃固体商品,商场室内装修也使用了大量可燃固体物质。因此,商场营业厅及仓库的主要火灾种类是A类火灾,即固体物质火灾。那么,商场营业厅及仓库有没有存在其它火灾种类呢?答案是肯定的,商场可能售卖或存储含有可燃液体或可熔化固体物质的商品,如浓度较高的酒类、食用油、蜡烛等,此类商品火灾即为B类火灾;商场熟食操作间加热设备的燃气火灾为C类火灾;营业厅或仓库内配电线路、电器设备发生火灾时如未能及时切断电源,即是E类火灾。

问题2:商场发电机房、柴油发电机房储油室、配电室、UPC室的火灾种类分别是什么?

商场发电机房、配电室、UPC室的火灾种类为E类火灾;发电机柴油储油间的火灾种类为B类火灾。

1.2 灭火器配置场所的危险等级

由于不同的灭火器配置场所的火灾危险性不同,灭火器的配置数量、距离应有所不同。假如建筑面积相等的公共娱乐场所与普通办公室配置的灭火器数量相同,是不合理的。因此,灭火器配置的数量、距离应根据配置场所的火灾危险等级来决定。民用建筑灭火器配置场所的危险等级,根据其使用性质,人员密集程度,用电用火情况,可燃物数量,火灾蔓延速度,扑救难易程度等因素,划分为以下三级:

严重危险级:使用性质重要,人员密集,用电用火多,可燃物多,起火后蔓延迅速,扑救困难,容易造成重大财产损失或人员群死群伤的场所。

中危险级:使用性质较重要,人员较密集,用电用火较多,可燃物较多,起火后蔓延较迅速,扑救较难的场所。

轻危险级:使用性质一般,人员不密集,用电用火较少,可燃物较少,起火后蔓延较缓慢,扑救较易的场所。

民用建筑灭火器配置场所的危险等级举例见附录1,一般情况下通过附录1即可查询到

民用建筑灭火器配置场所的危险等级。工业建筑灭火器配置场所的危险等级在此不作介绍。

问题3:商场营业厅及仓库是什么危险等级?

很简单,查询附录1,商场营业厅及仓库被列在“中危险级”第21条,因此,商场营业厅及仓库是中危险等级。

2 灭火器的选择

2.1 灭火器的类型

前面一节介绍了灭火器配置场所的火灾种类,那么各种火灾种类的场所适合使用什么类型的灭火器呢?下面将根据充装灭火剂的不同介绍灭火器的类型及适用范围。

2.1.1 水基型灭火器

主要依靠冷却和窒息作用灭火,水可以大量吸收燃烧产生的热量蒸发汽化,起到冷却作用;同时,水汽化产生的水蒸气将占据燃烧区域的空间、稀释燃烧物周围的氧气含量,使燃烧区内的氧浓度大大降低,从而达到窒息灭火的目的。水基型灭火器包括清水灭火器、强化液灭火器以及其它水系灭火器,主要用于灭A类火灾,除添加了能灭B 类火灾添加剂的水基型灭火器外,一般不适用扑灭B类火灾,因为水流冲击容易使液体飞溅、外溢或流动,致使火灾蔓延,灭火困难;由于灭火器喷出的细小水流对气体火灾作用很小,基本无效,因此不适用灭C类火灾;由于活泼金属(如钾、钠、镁等)遇水会发生化学反应产生易燃易爆的氢气,使得火势更加猛烈,因此不适用灭D类火灾;天然水中往往含有杂质而具有一定的导电能力,灭火时存在触电的风险,因此水基型灭火器也不适用灭E类火灾。

2.1.2 泡沫型灭火器

灭火器喷射出的泡沫覆盖在燃烧物体表面,使燃烧物质与空气隔离窒息,并降低温

度灭火,包括化学泡沫灭火器和空气机械泡沫灭火器,化学泡沫灭火器由于其灭火效率低,已经被逐渐淘汰。空气机械泡沫灭火器主要用于灭A、B类火灾;泡沫灭火器灭C 类气体火灾的效果很差;由于泡沫壁是含有添加剂的水溶液,而活泼金属(如钾、钠、镁等)遇水会发生化学反应产生易燃易爆的氢气,使得火势更加猛烈,因此不适用灭D 类火灾;因为泡沫灭火器的发泡剂和添加剂具有导电性,灭火时存在触电的风险,因此泡沫灭火器不能用于灭E类带电火灾。

2.1.3 二氧化碳灭火器

主要依靠窒息作用和部分冷却作用灭火,灭火器喷射出的二氧化碳由液态迅速汽化为气态,从周围吸收热量,起到一定程度的冷却作用;同时,二氧化碳气体可以排除空气而包围在燃烧物体的表面,降低燃烧物周围氧气浓度,产生窒息作用灭火。二氧化碳灭火器一般用于扑救B、C、E类火灾。由于具有灭火不留痕迹的优点,特别适用于扑救贵重设备、图书档案、精密仪器、电气设备火灾。对于A类火灾,二氧化碳灭火器也可扑灭,但是效果不够理想,因为灭火时二氧化碳暂时阻断了空气,但难以把固体物质内部温度降下来,在二氧化碳气体扩散后空气再次接触固体可燃物时可能产生复燃,因此,最好不要作为固体物质火灾的灭火之用;由于碱金属(如镁)可以与二氧化碳直接发生燃烧反应,活泼金属(如钾)与氧气燃烧产生的过氧化物可与二氧化碳发生反应产生氧气,削弱二氧化碳的窒息作用,因此,二氧化碳灭火器不适于扑灭D类火灾;使用二氧化碳灭火器扑救E类火灾时,如果电压超过600伏,应先断电后灭火。

2.1.4 干粉灭火器

主要依靠干粉对燃烧的抑制作用(或称化学冷却作用)和对燃烧物的覆盖隔离作用灭火,包括BC干粉灭火器和ABC干粉灭火器。BC干粉是普通干粉,如碳酸氢钠干粉,主要用于灭B、C、E类火灾;ABC干粉是多用干粉,如磷酸铵盐干粉,主要用于

灭A、B、C、E类火灾。由于BC干粉对固体可燃物无黏附作用,BC干粉灭火器灭A 类火灾的能力很差,极易产生复燃,因此不用普通干粉灭火器灭A类火灾。用干粉灭火器扑救气体火灾时,必须提前切断气源;干粉灭火器不能灭钾、钠、镁等活泼金属及其氢化物火灾;干粉灭火器灭E类火灾时,环境必须是干燥的,尽量防止干粉遇水形成电解质。

2.1.5 卤代烷灭火器

主要依靠卤代烷灭火剂对燃烧化学反映的抑制作用,中断燃烧的链反应而迅速灭火,具有灭火速度快,灭火效率高的优点。常用的卤代烷灭火器有1301灭火器和1211灭火器两种。主要用于灭A、B、C、E类火灾,不适用于D类火灾。与二氧化碳灭火器类似,由于具有灭火不留痕迹的优点,特别适用于扑救贵重设备、图书档案、精密仪器、电气设备火灾。虽然卤代烷灭火器的灭火效率很高,但灭火后的产物对大气臭氧层有着极强的破坏作用,因此已逐渐被淘汰。我国从2005年开始停止生产1211灭火剂,2010年开始停止生产1301灭火剂。

综上所述,将各类火灾场所适用的灭火器类型汇总成表格如表1所示。

表1 各种火灾场所适用灭火器类型

问题4:商场营业厅及仓库应配置什么类型的灭火器?

商场营业厅及仓库的主要火灾种类为A类火灾,根据表1,商场营业厅及仓库配置水基型灭火器、泡沫灭火器、ABC干粉灭火器和卤代烷灭火器都是可以的。但由于商场营业厅及仓库也可发生B、C、E类火灾,当同一灭火器配置场所存在不同火灾种类时,应选用通用型灭火器。假如配置水基型灭火器和泡沫灭火器则无法安全有效地扑救B、C、E类火灾,因此并不是理想的选择。卤代烷灭火器虽为通用型灭火器,但由于其对环境的危害已逐渐被淘汰,商场营业厅及仓库作为非必要配置卤代烷灭火器的场所不应配置卤代烷灭火器。因此,较为理想的选择是配置ABC干粉灭火器。

问题5:商场发电机房、柴油发电机房储油室、配电室、UPC室应配置什么类型的灭火器?

商场发电机房、配电室、UPC室为E类火灾场所,根据表1,可以配置二氧化碳灭火器、BC干粉灭火器、ABC干粉灭火器和卤代烷灭火器。卤代烷灭火器已逐渐被淘汰,不予考虑;BC干粉灭火器和ABC干粉灭火器在使用之后会对电气设备造成粉尘污染,可导致设备损坏或报废,发电机和UPC房内设备较贵,从保护财产的角度,建议配置二氧化碳灭火器,但二氧化碳灭火器在使用过程中有冻伤及窒息的风险,使用过程中应予以注意。从保护人身安全以及与商场营业厅等其它区域的灭火器类型保持统一的角度,建议配置干粉灭火器。发电机柴油储油间灭火器配置分析和以上分析类似。需指出的是,在同一灭火器配置场所,宜选用相同类型和操作方法的灭火器。

问题6:在对灭火器进行检查时,如发现商场营业厅或仓库配有BC干粉灭火器,是否合适?

根据表1,BC干粉灭火器不能用于灭A类火灾,而商场营业厅的主要火灾种类为A类火灾,因此这样的配置是不合理的。此外,我们在巡视商场时曾发现某家商场营业厅大部分配置的都是ABC干粉灭火器,但在某一个灭火器设置点却放置着一个BC干粉灭火器,这是非常不合理的,

除上述原因之外,在同一灭火器配置场所,当选用两种或两种以上类型灭火器时,应采用灭火剂相容的灭火器,而BC干粉和ABC干粉是不相容的,如同时使用可能削弱灭火效果甚至发生危险。不相容的灭火剂举例如表2所示。

表2 不相容的灭火剂举例

灭火剂类型不相容的灭火剂

干粉与干粉磷酸铵盐(ABC)碳酸氢钠、碳酸氢钾(BC)

干粉与泡沫碳酸氢钠、碳酸氢钾蛋白泡沫

泡沫与泡沫蛋白泡沫、氟蛋白泡沫水成膜泡沫

2.2 灭火器的灭火能力

不同类型的灭火器,灭火能力不同;相同类型不同规格的灭火器,灭火能力也不同。比如相同规格的二氧化碳灭火器和卤代烷灭火器,后者的灭火器能力相对较强;同是ABC干粉灭火器,2Kg的比3Kg的灭火能力要弱。不同危险等级的场所,对灭火器灭火能力的要求是不同的,危险等级越高的场所对灭火器灭火能力的要求就越高,反之亦然。下面将介绍如何确定灭火器的灭火能力,以及各个危险等级的场所对灭火器灭火能力的要求。

2.2.1 灭火器的灭火级别

灭火器的灭火能力用灭火级别来表示。灭火级别是表示灭火器能够扑灭不同类型火灾的效能,它由表示灭火效能的数字和火灾种类的字母组成。如4Kg手提ABC干粉灭火器的灭火级别是2A、55B。其中数字2表示该灭火器扑灭A类火灾的效能,它由A 类火灾试验模型测试得出,数字越大表示灭火能力越强;字母A表示A类火灾的同时还表示灭火级别效能的基本单位;2A组合起来表示该灭火器能扑灭2等级的A类火灾试验模型火。数字55表示该灭火器扑灭B类火灾的效能,它由B类火灾试验模型测试

得出,数字越大表示灭火能力越强;字母B表示B类火灾的同时还表示灭火级别效能

的基本单位;55B组合起来表示该灭火器能扑灭55等级的B类火灾试验模型火。

灭火器的灭火级别值是进行灭火器配置设计的重要依据,各类型及规格手提式和推

车式灭火器的灭火级别分别见附录2和附录3。

问题7:2Kg的手提ABC干粉灭火器的灭火级别是多少?

查询附录2即可知道,2Kg的手提ABC干粉灭火器的灭火级别是1A,21B。

2.2.2 灭火器的最低配置灭火级别

灭火器配置场所的危险等级越高,发生火灾的可能性越大,火灾造成的后果越严重,因此对灭火器灭火级别的要求也越高。因此,国家标准对不同危险等级场所单具灭火器

的最低配置灭火级别作了以下规定:

(1)A 类火灾场所灭火器的灭火级别不应低于表3的规定。

表3 A类火灾场所灭火器的最低配置灭火级别

危险等级严重危险级中危险级低危险级

单具灭火器最小配置灭火级别3A 2A 1A

(2)B、C类火灾场所灭火器的灭火级别不应低于表4的规定。

表4 B、C类火灾场所灭火器的最低配置灭火级别

灭火器配置场所危险等级严重危险级中危险级低危险级

单具灭火器最小配置灭火级别89B 55B 21B

(3)D 类火灾场所的灭火器最低配置灭火级别应根据金属的种类、物态及其特性

等研究确定。

(4)E 类火灾场所的灭火器最低配置灭火级别不应低于该场所内A 类(或B 类)火灾的规定。

问题8:商场营业厅及仓库配置2Kg手提ABC干粉灭火器是否符合要求?

商场营业厅及仓库的主要火灾种类为A类火灾,是A类火灾场所,中危险级,根据表3,单具灭火器的灭火级别不应低于2A,而2Kg的手提ABC干粉灭火器的灭火级别是1A,小于2A,不符合国家标准的要求。

3 灭火器设置与配置的基本要求

3.1 灭火器的保护距离不宜过大

发生火灾后,人员能否及时有效地用灭火器扑灭初起火灾,取决于多种因素,而灭火器保护距离的远近,显然是其中的一个重要因素。灭火器的保护距离过大,人员取用灭火器所花费的时间就越长,因此可能延误扑灭初起火灾的最佳时机。因此,国家标准对灭火器保护距离的最大值作了明确规定。

3.1.1 灭火器的最大保护距离

灭火器的保护距离是指灭火器配置场所内,灭火器设置点到最不利点的直线行走距离。为避免灭火器设置点距离起火地点距离过大,人员取用灭火器花费的时间过长,导致火势无法控制蔓延成灾,国家标准根据灭火器配置场所的火灾种类和危险等级,对灭火器的最大保护距离作了明确规定:

(1)设置在A 类火灾场所的灭火器,其保护距离不应大于表5的规定。

表5 A 类火灾场所的灭火器最大保护距离(m)

严重危险级15 30 中危险级20 40 低危险极25 50

(2)设置在B、C 类火灾场所的灭火器,其最大保护距离不应大于表6的规定。

表6 B、C 类火灾场所的灭火器最大保护距离(m)

(3)D 类火灾场所的灭火器,其最大保护距离应根据具体情况研究确定。

(4)E 类火灾场所的灭火器,其最大保护距离不应低于该场所内A 类(或B 类)火灾的规定。

问题9:某商场仓库灭火器的设置如图1所示,请问是否符合规范要求?

商场仓库为A类火灾场所,中危险级,根据表5,灭火器的保护距离不应大于20m。由图1

知,灭火器设置点与最不利点两点间的距离为12m,小于20m,但由于其间有墙体相隔,如最

不利点起火,人员在灭火器设置点拿取灭火器后须经过门口才能到达最不点进行扑救,直线行走

距离为10m+15m=25m,大于20m,因此不符合国家标准的要求。

最不利点

墙体

图1 某商场仓库灭火器设置情况

3.2 单位灭火级别的保护面积不宜过大

单位灭火级别的保护面积是计算灭火器数量的重要依据,是指每一个单位的灭火级别(比如1A )所保护的面积大小,这个面积如果过大,比如1A 保护1000m 2,那就犹如用一杯水去救一车着了火的柴草,无法有效扑灭或控制火情。因此,国家标准对单位灭火级别的最大保护面积作了明确规定:

(1) A 类火灾场所单位灭火级别的保护面积不应大于表7的规定。

表7 A 类火灾场所单位灭火级别的最大保护面积

灭火器配置场所危险等级 严重危险级

中危险级

低危险级

单位灭火级别最大保护面积(m 2/A)

50 75 100

(2) B 、C 类火灾场所单位灭火级别的保护面积不应大于表8的规定。

表8 B 、C 类火灾场所单位灭火级别的最大保护面积

灭火器配置场所危险等级 严重危险级

中危险级

低危险级

单位灭火级别最大保护面积(m 2/B)

0.5 1.0 1.5

(3) D 类火灾场所单位灭火级别的最大保护面积应根据金属的种类、物态及其特性等研

究确定。

(4) E类火灾场所单位灭火级别的最大保护面积不应低于该场所内A 类(或B 类)火灾的规定。

3.3 灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点。

张贴在灭火器筒体上的使用说明一般都会标明该灭火器的使用温度范围,在环境温度超出灭火器使用温度范围的场所设置灭火器,必然会影响灭火器的喷射性能和安全使用,并可能爆炸伤人或贻误灭火时机。灭火器的使用温度范围一般应满足表9的要求。

表9 灭火器的使用温度范围

灭火器类型使用温度范围/℃

不加防冻剂+5 ~ +55 水基型灭火器

添加防冻剂-10 ~ +55

不加防冻剂+5 ~ +55 机械泡沫灭火器

添加防冻剂-10 ~ +55

二氧化碳驱动-10 ~ +55 干粉灭火器

氮气驱动-20 ~ +55

卤代烷灭火器-20 ~ +55

二氧化碳灭火器-10 ~ +55

3.4 灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散。

主要考虑平时和发生火灾时,人们能一目了然地知道灭火器放在哪里,减少因寻找灭火器所花费的时间,从而能及时有效地将火扑灭在初起阶段。另外,灭火器的设置不应影响火灾发生时人员的安全疏散,例如不能将灭火器设置在疏散走道的中间位置或其它阻碍人员疏

散或易于被疏散人员碰倒的位置。

3.5 一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2 具。

计算单元是指灭火器配置的计算区域,将会在下一节中介绍。主要考虑在发生火灾时,计算单元若能同时使用两具灭火器共同灭火,则对迅速、有效地扑灭初起火灾非常有利。同时,两具灭火器还可起到相互备用的作用,万一其中一具失效,仍可使用另外其它的灭火器。

3.6 其它要求

(1)灭火器的摆放应稳固,其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,其顶部离地面高度不应大于1.50m;底部离地面高度不宜小于0.08m。

(2)灭火器箱不得上锁。

(3)灭火器不宜设置在潮湿或强腐蚀性的地点。当必须设置时,应有相应的保护措施。

(4)灭火器设置在室外时,应有相应的保护措施。

(5)每个设置点的灭火器数量不宜多于5 具。

(6)对有视线障碍的灭火器设置点,建议设置指示其位置的发光标志。

4 灭火器配置设计计算

4.1 划分计算单元

灭火器配置设计计算的第一步是划分计算单元,即将整个灭火器配置场所按照规定划分为几个独立的计算单元,然后计算出每个计算单元需要配置的灭火器数量,把每一个计算单元需要配置的灭火器数量加起来就是整个灭火器配置场所需要配置的灭火器总数量。计算单元应按下列规定划分:

(1)当一个楼层或一个水平防火分区内各场所的危险等级和火灾种类相同时,可将其作为一个计算单元。

(2)当一个楼层或一个水平防火分区内各场所的危险等级和火灾种类不相同时,应将其分别作为不同的计算单元。

(3)同一计算单元不得跨越防火分区和楼层。

问题10:一个2层楼的商场,每个楼层被划分为4个防火分区,该商场应该如何划分灭火器计算单元?

首先,计算单元不得跨越楼层,所以不能将两个楼层一起作为一个计算单元;其次,计算单元不得跨越防火分区,而每个楼层都被划分为4个防火分区,所以也不能将某一个楼层作为一个计算单元。一般情况下,商场每个防火分区内各场所的危险等级和火灾种类都是相同的,所以可以按照防火分区来划分计算单元,即将每一个防火分区作为一个计算单元。但需要指出的是,如果防火分区内设有配电房、UPC房、发电机房、柴油储油间等火灾种类不同的场所,这些场所需要单独作为一个计算单元。

4.2 计算单元的最小需配灭火级

划分灭火器计算单元后,需要计算每一个计算单元需要配置的灭火器数量。要计算一个计算单元需要配置的灭火器数量,首选要计算出该计算单元的最小需配灭火级别,即该计算单元需要配置的灭火级别最小值是多少,计算公式如下:

Q = K S / U 公式(1)

公式(1)中Q表示计算单元的最小需配灭火级别(A 或B),S表示计算单元的保护面积,即计算单元的建筑面积(m2),U表示A 类或B 类火灾场所单位灭火级别最大保护面积(m2/A 或m2/B),K为修正系数,应按表10的规定取值。

表10 修正系数K

计算单元修正系数K

未设室内消火栓系统和灭火系统 1.0

设有室内消火栓系统0.9

设有灭火系统0.7

设有室内消火栓系统和灭火系统0.5

以上是一般场所计算单元的最小需配灭火级别的计算公式,而歌舞娱乐放映游艺场所、网吧、商场、寺庙以及地下场所等场所的火灾危险性较大,这些场所计算单元的最小需配灭火级别相对普通场所应该要大一些,计算公式如下:

Q=1.3KS/U 公式(2)

公式(2)中字母的含义与公式1相同。可见商场等火灾危险性较大的场所计算单元的最小需配灭火级别要比其它场所高1.3倍。

问题11:商场营业厅一防火分区的建筑面积为4000m2,设有室内消火栓系统和自动喷水灭火系统,且该防火分区内各场所的火灾种类和危险等级相同,请问该防火分区的最小需配灭火级别是多少?

由于该防火分区内各场所的火灾种类和危险等级相同,可将该防火分区作为一个计算单元;因为防火分区内设有室内消火栓系统和自动喷水灭火系统,根据表10,K取值0.5;商场营业厅为A类火灾场所,中危险级,根据表7,单位灭火级别最大保护面积为75(m2/A),即U=75(m2/A);依据公式(2),该防火分区的最小需配灭火级别计算如下:

Q = 1.3KS/U = 1.3 × 0.5 × 4000 ÷ 75 = 34.67 (A)

由于灭火器的灭火级别一般为整数,且灭火级别的配置宜大不宜小,因此,应进位取整为35A。因此,该防火分区的最小需配灭火级别是35A。

4.3 灭火器设置点的位置和数量确定

火器设置点的位置和数量应根据灭火器的最大保护距离确定,并应保证最不利点至少在

1具灭火器的保护范围内。例如,商场营业厅和仓库手提灭火器的最大保护距离是20m,那么在确定灭火器设置点的位置和数量时,就要确保计算单元内每个位置或角落到灭火器设置点的直线行走距离不大于20m,计算单元内有任何一个位置到灭火器设置点的直线行走距离大于20m都是不符合规范要求的。

问题12:某商场仓库长50m,宽20m,其平面示意图如图2所示。请确定该仓库灭火器设置点的位置和数量。

50m

图2 某商场仓库平面图

由于商场仓库灭火器的最大保护距离为20m,为此需要确保仓库内每一个位置或角落到灭火器设置点的直线行走距离不大于20m。

首先,我们先假设只设1个灭火器设置点。如图3所示,即使将灭火器设置在仓库的正中间位置(粉色三角形),该灭火器设置点到最不利点(红色正方形)的直线行走距离(蓝色路线图)约为35m,大于20m,因此,只设一个灭火器设置点是不符合规范要求的。

50m

图3 只设1个灭火器设置点

其次,假如设2个灭火器设置点,设置点位置如图4所示。仓库内最不利点与较近的灭火器设置点的两点间距为18m,但由于受到货架的阻挡,人员无法按照该路线行走,而必须沿着走道行走,不论人员怎么走,直线行走距离至少是25m(如路线②),即灭火器的保护距离大于20m,不符合规范要求。你可以随意调整两个灭火器设置点的位置,不论你怎么调整,灭火器设置点到最不利点的直线行走距离都大于20m。因此,设2个灭火器设置点也是不符合规范要求的。

50m

图4 设2个灭火器设置点

再次,假如设3个灭火器设置点,设置点位置如图5所示。从图5可以看出,仓库内任何一个位置或角落到较近灭火器设置点的直线行走距离都小于或等于20m,即灭火器的最大保护距离为20m,符合规范的要求。因此,设3个灭火器设置点可以满足规范的要求。当然,图5所

示的方案不是唯一的,设置点位置可以根据情况调整,但必须满足灭火器的保护距离不大于20m,灭火器设置点的数量也并非必须是3个,也可以是4个或者更多,但随之增加的是灭火器配置成本。

50m

图5 设3个灭火器设置点

综合以上分析,该仓库至少需要设3个灭火器设置点,设置点的位置如图5所示。

4.4 每个灭火器设置点的最小需配灭火级

每个灭火器设置点的最小需配灭火级别E = Q / N,其中Q为计算单元的最小需配灭火器别,N为计算单元内灭火器设置点的数量,计算结果需进位去整。

4.5 每个灭火器设置点的最少需配灭火器数量

每个灭火器设置点的最少需配灭火器数量等于每个灭火器设置点的最小需配灭火级别除以单具灭火器最小需配灭火级别,计算结果需进位去整。

至此,本专题讲解的内容已经完毕,请通过以下问题13回顾本专题的所有内容。

问题13:商场现要租用某外仓,仓库大小及平面图如图2所示,该仓库内设有消火栓系统,但没有设自动喷水灭火系统,室内温度范围-10℃-45℃,请为该仓库配置灭火器。

第一步,确定仓库的火灾种类。由1.1节内容知,商场仓库为A类火灾场所。

第二步,确定仓库的危险等级。由1.2节内容知,商场仓库为中危险级。

第三步,选择灭火器的类型。由2.1节内容知,商场仓库选择ABC干粉灭火器最为合适,且根据3.3节中表9判断,ABC干粉灭火器可在该仓库室内温度范围内使用。

第四步,选择灭火器的规格。由2.2节内容知,商场仓库单具灭火器最小需配灭火级为2A,即每一具灭火器的灭火级别不应小于2A。查询附录2,可选择3Kg或以上规格的手提式ABC 干粉灭火器。在此按最低标准配置,选择3Kg手提式ABC干粉灭火器。

第五步,确定灭火器的最大保护距离。由3.1节内容知,商场仓库灭火器的最大保护距离为20m,即灭火器设置点到最不利点的直线行走距离不应大于20m。

第六步,确定单位灭火级别的最大保护面积U。由3.3节内容知,商场仓库单位灭火级别的最大保护面积为75(m2/A),即U = 75(m2/A)。

第七步,划分灭火器计算单元。由4.1节内容知,可将此仓库作为一个计算单元。

第八步,计算计算单元的最小需配灭火级别Q。由4.2节内容知,Q = K S / U,根据表10,K取0.9,仓库建筑面积S = 50m×20m = 1000(m2),U = 75(m2/A), 因此,Q = K S / U = 0.9 × 1000 ÷75 = 12 (A)。

第九步,确定灭火器设置点的位置和数量N。由4.3节内容知,此仓库至少需要设3个灭火器设置点,即N=3,设置点的位置如图5所示。

第十步,计算每个灭火器设置点的最小需配灭火级E。由4.4节内容知,E = Q / N = 12 ÷3 = 4 (A)。

第十一步,计算每个灭火器设置点的最少需配灭火器数量。由4.5节内容知,每个灭火器设置点的最少需配灭火器数量等于每个灭火器设置点的最小需配灭火级别E除以单具灭火器最小需配灭火级别。即4 ÷2 = 2 (具)。

综合以上各步骤,此仓库需设置3个灭火器设置点,设置点位置如图5所示,每个灭火器设置点放置2具3Kg的ABC干粉灭火器。因此,共需购买3个灭火器箱,6具3KgABC干粉灭

火器。当然,这是根据规范要求,按照最低标准进行的配置。可以根据费用预算等实际情况提高灭火器的配置标准,如提高灭火器设置点的数量或购买规格较高的ABC干粉灭火器。

施工现场灭火器配置设计规范

建筑灭火器配置设计规范 建筑灭火器配置设计规范 GBJ 140-90 (1997 年版) 主编部门:中华人民共和国公安部 批准部门:中华人民共和国建设部 施行日期:1991 年8 月1 日 第一章 第10.1.0.1 条为了合理配置灭火器,有效地扑救工业与民用建筑初起火灾,减少火灾损失,保护人身和财产的安全,特制定本规范。 第10.1.0.2 条本规范适用于新建、扩建的生产、使用和贮存可燃物的工业与民用建筑工程。 本规范不适用于生产、贮存火药、弹药、火工品、花炮的厂(库)房,以及九层以下的普通住宅。 第10.1.0.3 条配置的灭火器类型、规格、数量以及设置位置应作为建筑设计内容,并在工程设计图纸上标明。 第10.1.0.4 条建筑灭火器的配置设计,除执行本规范的规定外,尚应符合国家现行的有关标准、规范的要求。 第二章 第10.2.0.1 条 工业建筑灭火器配置场所的危险等级,应根据其生产、使用、贮存物品的火灾危险性、可燃物数量、火灾蔓延速度以及扑救难易程度等因素,划分为以下三级:

一、严重危险级:火灾危险性大、可燃物多、起火后蔓延迅速或容易造成重大火灾损失的场所; 二、中危险级:火灾危险性较大、可燃物较多、起火后蔓延较迅速的场所; 三、轻危险级:火灾危险性较小、可燃物较少、起火后蔓延较缓慢的场所。 工业建筑灭火器配置场所的危险等级举例见本规范附录二。 第10.2.0.2 条 民用建筑灭火器配置场所的危险等级,应根据其使用性质、火灾危险性、可燃物数量、火灾蔓延速度以及扑救难易程度等因素,划分为以下三级: 一、严重危险级:功能复杂、用电用火多、设备贵重、火灾危险性大、可燃物多、起火后蔓延迅速或容易造成重大火灾损失的场所; 二、中危险级:用电用火较多、火灾危险性较大、可燃物较多、起火后蔓延较迅速的场所; 三、轻危险级:用电用火较少、火灾危险性较小、可燃物较少、起火后蔓延较缓慢的场所。 民用建筑灭火器配置场所的危险等级举例见本规范附录三。 第10.2.0.3 条火灾种类应根据物质及其燃烧特性划分为以下几类: 一、A 类火灾:指含碳固体可燃物,如木材、棉、毛、麻、纸张等燃烧的火灾; 二、B 类火灾:指甲、乙、丙类液体,如汽油、煤油、甲醇、乙醚、丙酮等燃烧的火灾; 三、C 类火灾:指可燃气体,如煤气、天然气、甲烷、乙炔、氢气等燃烧的火灾; 四、D 类火灾:指可燃金属,如钾、钠、镁、钛、锆、锂、铝镁合金等燃烧的火灾;

学校灭火器配置标准

学校灭火器配置标准参考 一、学校(幼儿园)各类场所危险级别判定学校(幼儿园)场所按使用性质及规模分为严重危险级、中危险级、轻危险级。具体分类如下:严重危险级:学生宿舍、化学实验室的药库、礼堂的舞台或后台、阶梯教室、餐厅的操作间。 中危险级:教室、教研室、图书室、仓库、配电间、设有打印机等设备的办公室、会议室、餐厅的公共区域。轻危险级:普通办公室、其它附属用房 二、灭火剂选择 (一)火灾类别:按场所内物质及燃烧特性,将火灾分为 以下五种: 1 A 类火灾:固体物质火灾。 2 B 类火灾:液体火灾或可熔化固体物质火灾。 3 C 类火灾:气体火灾。 4 D 类火灾:金属火灾。 5 E 类火灾(带电火灾):物体带电燃烧的火灾。 (二)灭火器(剂)选择: 1、A 类火灾场所应选择水型灭火器、磷酸铵盐干粉灭火器、泡沫灭火器或卤代烷灭火器。

2、B类火灾场所应选择泡沫灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、 磷酸铵盐干粉灭火器、二氧化碳灭火器、灭B类火灾的水型 灭火器或卤代烷灭火器。 3、3C类火灾场所应选择磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、二氧化碳灭火器或卤代烷灭火器。 4、D类火灾场所应选择扑灭金属火灾的专用灭火器。 5、E类火灾场所应选择磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、卤代烷灭火器或二氧化碳灭火器,但不得选用装有金属喇叭喷筒的二氧化碳灭火器。 6、D类火灾可选用黄沙扑救。 三、学校各类场所灭火器(剂)最低配置标准参考 因学校大部分场所为固定可燃物场所,根据《建筑灭火器配置设计规范》的规定,结合实际使用和日常维护情况,建议选择磷酸铵盐(新干粉)灭火器,因此以A类灭火器配 置为例,基本设置要求:(1)每个灭火器配置点不少于2具,不多于5具;(2)应尽可能使用灭火器箱放置,灭火器箱不得上锁;当放置在挂钩、托架上时,其顶部离地面高度不应大于;底部离地面高度不宜小于。 各类场所要求如下: (一)严重危险级场所斤磷酸铵盐干粉灭火器。

建筑灭火器配置设计规范

建筑灭火器配置设 计规范

建筑灭火器配置设计规范 第一章总则 第1.0.1条为了合理配置灭火器, 有效地扑救工业与民用建筑初起火灾, 减少火灾损失, 保护人身和财产的安全, 特制定本规范。 第1.0.2条本规范适用于新建、扩建、改建的生产、使用和贮存可燃物的工业与民用建筑工程。 本规范不适用于生产、贮存火药、炸药、弹药、火工品、花炮的厂( 库) 房, 以及九层及九层以下的普通住宅。 第1.0.3条配置的灭火器类型、规格、数量以及设置位置应作为建筑设计内容, 并在工程设计图纸上标明。 第1.0.4条建筑灭火器的配置设计, 除执行本规范的规定外, 尚应符合国家现行的有关标准、规范的要求 第二章灭火器配置场所的危险等级和灭火器的灭火级别 第2.0.1条工业建筑灭火器配置场所的危险等级, 应根据其生产、

使用、贮存物品的火灾危险性、可燃物数量、火灾蔓延速度以 及扑救难易程度等因素, 划分为以下三级: 一、严重危险级: 火灾危险性大、可燃物多、起火后蔓延迅速或 容易造成重大火灾损失的场所; 二、中级危险: 火灾危险性大、可燃物较多、起火后蔓延较迅速 的场所; 工业建筑灭火器配置场所的危险等级举例见本规范附录二。 第2.0.2条民用建筑灭火器配置场所的危险等级, 应根据其使用性质、火灾危险性、可燃物数量、火灾蔓延速度以及扑救难易程 度等因素, 划分为以下三级: 一、严重危险: 功能复杂、用电用火多、设备贵重、火灾危险性大、可燃物多、起火后蔓延迅速或容易造成重大火灾损失的场所; 二、中危险级: 用电用火较多、火灾危险性较大、可燃物较多、 起火后蔓延迅速的场所; 三、轻危险级: 用电用火较少、火灾危险性较小、可燃物较少、

常用灭火器的配置标准

常用灭火器的配置标准 武汊市安全生产协会王顺德(一级安全评价师) 灭火器的种类: 1按其移动方式可分为:手提式和推车式; 2按驱动灭火剂的动力来源可分为:储气瓶式、储压式、化学反应式; 3按所充装的灭火剂则又可分为:泡沫、干粉、卤代烷、二氧化碳、酸碱、清水等。 (我们常用的是干粉(BC和ABC两类)、二氧化碳、泡沫灭火器) 火灾的种类和扑救火灾灭火器选用 按燃烧物的性质划分,火灾有五种类型,各类火灾所适用的灭火器如下: A类,指含碳固体火灾。可选用清水灭火器,泡沫灭火器,磷酸铵干粉灭火器(ABC干粉灭火器)。 B类,指可燃液体火灾。可选用干粉灭火器(ABC干粉灭火器),二氧化碳灭火器,泡沫灭火器只适用于油类火灾,而不适用于极性溶剂火灾。

C 类,指可燃气体火灾。可选用干粉灭火器(ABC干粉灭火器),二氧化碳灭火器。 易发生上述三类火灾部位一般配备ABC干粉灭火器,配备数量可根据部位面积而定。一般危险性场所按每 75平方米一具计算,每具重量为4公斤。4具为一组,配有一个器材架。危险性地区或轻危险性地区可适量增减。 D类,指金属火灾,目前尚无有效灭火器,一般可用沙土。E类,指带电燃烧的火灾。可选用干粉灭火器(ABC干粉灭火器),二氧化碳灭火器。 常用灭火器的有效射程 1、干粉灭火器(MFZ)2-3kg有效射程距离2.5m,4-5kg射程为4m,时间8-9秒。 8kg射程为5m,时间12秒。(MFTZ)35-50kg 推车有效射程为8m,时间20秒。70kg推车射程9m,时间25秒。 2、二氧化碳灭火器射程较近,应接近着火点,(但不能少于1.5M)在上风方向喷射。 3、泡沫MP6m灭火器(10公升)喷射距离5m,时间35秒;65L的射程9m,时间150秒左右。

灭火器配置标准[整理]

灭火器配置标准[整理] 灭火器配置标准 计算方式 1、假如一个中危险级的A类火灾灭火器配置场所,其保护面积1000平方米,在无消火栓和灭火系统时,计算所需8KG磷酸铵盐干粉灭火器多少只。 根据规范有关规定:其S,1000m,2,U,15m,2,A,K,1(0 则 a,KS,U,1(0×1000,15,66(7(A) 而一个8KG磷酸铵盐干粉灭火器灭火级别为13A 故配置灭火器的数量:N,66(7,13,5(个) 假如配置场所为设有消火栓系统的地下建筑。则N,1,3×0(7×5,4(55,5(个) 2(本表计算数值为保护面积1000m,2时的计算数据。使用中保护面积计算规定为:(1)建筑工程按使用面积进行计算;(2)可燃物露天堆垛,甲、乙、丙类液体储罐,可燃气体储罐按堆垛、储罐的占地面积进行计算。 本表计算数据一般按四舍五入取整数值,在对不同保护面积的灭火器取值时,应尽可能选较大正整数值,以确保实际配置的所有灭火器的灭火级别满足该场所灭火器配置要求。 四、其他说明 1(本表数据为同一类型、同一灭火级别灭火器的配置数量,同一类型不同灭火级别的灭火器配置数量应实际计算后参照选用。 2(本表只为提供一个保护面积的配置数量,而对灭火器的设置要求及灭火器的保护距离等方面考虑不够,需要完善和发展。

3(根据中华人民共和国公安部、国家环境保护局公通字〔1994〕94号《关于在非必要场所停止再配置哈龙灭火器的通知》精神,在非必要场所应尽量不选用卤代烷灭火器。 4(本表未尽事宜,应参照规范执行。 1、在选择灭火器时除应按《建筑灭火器配置设计规范》要求计算确定外,还要考虑以下因素: ,、保护对象的火灾危险性。如易燃易爆场所与非易燃易爆场所,燃烧快与燃烧慢的物质。 ,、火灾的类别。如,类、, 类。 2、工业建筑灭火器配置场所的危险等级应根据其生产、使用、贮存 物品的火灾危险性、可燃物数量、火灾蔓延速度以及补救难易程度等因素划分;民用建筑灭火器配置场所的危险等级应根据其使用性质、火灾危险性、可燃物数量、火灾蔓延速度以及扑救难易程度等因素划分。 3、在发生火灾后,及时、有效地用灭火器扑灭初起火灾,取决于多种因素, 而灭火器保护距离的远近,显然是其中的一个重要因素。它实际上关系到人们是否能及时取用灭火器,进而是否能够迅速扑灭初起小火,或者是否会使火势失控成灾等一系列问题。 美国、英国、澳大利亚等国的标准和我国有关地方法规对灭火器的保护距离各有如下规定: 美国划分A类、B类火灾场所,对各类场所又划分为轻、中、严重危险级,对 A类配置场所各危险等级的灭火器的保护距离要求小于22.7m。 英国划分A类、B类火灾场所,不划分危险等级,对于A类配置场所,要求灭 火器的保护距离应小于30m。 澳大利亚划分A类、B类火灾场所(对各类场所划分为轻、中、严重危险级,对A类场所各危险等级的灭火器的保护距离均要求小于15m。我国以往的部分省、自

建筑施工现场灭火器配置设计规范标准

建筑灭火器配置设计规 建筑灭火器配置设计规 GBJ 140-90 (1997 年版) 主编部门:中华人民国公安部 批准部门:中华人民国建设部 施行日期:1991 年8 月1 日 第一章 第10.1.0.1 条为了合理配置灭火器,有效地扑救工业与民用建筑初起火灾,减少火灾损失,保护人身和财产的安全,特制定本规。 第10.1.0.2 条本规适用于新建、扩建的生产、使用和贮存可燃物的工业与民用建筑工程。 本规不适用于生产、贮存火药、弹药、火工品、花炮的厂(库)房,以及九层以下的普通住宅。 第10.1.0.3 条配置的灭火器类型、规格、数量以及设置位置应作为建筑设计容,并在工程设计图纸上标明。 第10.1.0.4 条建筑灭火器的配置设计,除执行本规的规定外,尚应符合国家现行的有关标准、规的要求。 第二章 第10.2.0.1 条 工业建筑灭火器配置场所的危险等级,应根据其生产、使用、贮存物品的火灾危险性、可燃物数量、火灾蔓延速度以及扑救难易程度等因素,划分为以下三级:

一、严重危险级:火灾危险性大、可燃物多、起火后蔓延迅速或容易造成重大火灾损失的场所; 二、中危险级:火灾危险性较大、可燃物较多、起火后蔓延较迅速的场所; 三、轻危险级:火灾危险性较小、可燃物较少、起火后蔓延较缓慢的场所。 工业建筑灭火器配置场所的危险等级举例见本规附录二。 第10.2.0.2 条 民用建筑灭火器配置场所的危险等级,应根据其使用性质、火灾危险性、可燃物数量、火灾蔓延速度以及扑救难易程度等因素,划分为以下三级: 一、严重危险级:功能复杂、用电用火多、设备贵重、火灾危险性大、可燃物多、起火后蔓延迅速或容易造成重大火灾损失的场所; 二、中危险级:用电用火较多、火灾危险性较大、可燃物较多、起火后蔓延较迅速的场所; 三、轻危险级:用电用火较少、火灾危险性较小、可燃物较少、起火后蔓延较缓慢的场所。 民用建筑灭火器配置场所的危险等级举例见本规附录三。 第10.2.0.3 条火灾种类应根据物质及其燃烧特性划分为以下几类: 一、A 类火灾:指含碳固体可燃物,如木材、棉、毛、麻、纸等燃烧的火灾; 二、B 类火灾:指甲、乙、丙类液体,如汽油、煤油、甲醇、乙醚、丙酮等燃烧的火灾; 三、C 类火灾:指可燃气体,如煤气、天然气、甲烷、乙炔、氢气等燃烧的火灾; 四、D 类火灾:指可燃金属,如钾、钠、镁、钛、锆、锂、铝镁合金等燃烧的火灾;

灭火器配置新标准

灭火器配置新标准 令狐采学 6.1 一般规定 6.1.1 用于扑救各类火灾的灭火器的最低配置基准、最小配置灭火级别和最少配置数量应按本章的有关规定执行。 6.1.2 配置在普通住宅的每具灭火器的灭火级别可比表 6.2.1、表6.3.1中所规定单具灭火器最小配置灭火级别小一个级别。 6.1.3 地下建筑工程(含人民防空工程、地下铁道)中灭火器的最少配置数量应按同等使用面积的同类地面建筑的规定增加50%;古建筑、歌舞娱乐放映游艺场所中的灭火器的最少配置数量应增加100%。 6.1.4为迅速、有效地扑救高架储存设施和其它危险场所有可能发生的垂直范围的特殊火灾,可额外配置附加灭火器。如果这些灭火器不是用来满足本章所规定的最低保护要求时,可选配灭火级别小于表6.2.1和表6.3.1中规定的最小配置灭火级别的灭火器。

6.1.5 对设有消火栓系统、灭火系统的灭火器配置场所,可按下列规定减少灭火器的配置数量: 1. 对设有室内消火栓系统的,可相应减少10%;对仅设有室外消火栓系统的,不作减配处理。 2. 对设有灭火系统的,可相应减少30%; 3. 对同时设有室内消火栓系统和灭火系统的,可相应减少50%。 6.1.6 对可燃物露天堆垛,甲、乙、丙类液体贮罐,可燃气体贮罐的灭火器配置场所,不宜减少灭火器的配置数量。 6.1.7 地下建筑工程(含人民防空工程、地下铁道)、古建筑、歌舞娱乐放映游艺和大型商场等灭火器配置场所不得减少灭火器的配置数量。 6.1.8 一个计算单元内的灭火器数量不应少于2具;对面积小于100m2的轻危险级灭火器配置场所或计算单元,可设置1具灭火器。每个设置点的灭火器数量不宜多于5具。 6.2 A类火灾场所灭火器的最低配置基准

灭火器配置标准

灭火器配置标准 1、灭火器配置场所: 存在可燃的气体、液体、固体等物质,需要配置灭火器的场所。 2、保护距离:灭火器配置场所内,灭火器设置点到最不利点的直线行走距离。 3、灭火等级:表示灭火器能够扑灭不同种类火灾的效能。由表示灭火效能的数字和灭火种类的字母组成。 4、火灾种类:灭火器配置场所的火灾种类可划分为以下五类 A类火灾:固体物质火灾 B类火灾:液体火灾或可溶化固体物质火灾 C类火灾:气体火灾 D类火灾:金属火灾 E类火灾:物体带电燃烧的火灾。 5、灭火器的类型选择 A类火灾场所应选择水型灭火器、磷酸铵盐干粉灭火器、泡沫灭火器、卤代烷灭火器。 B类火灾场所应选择泡沫灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、磷酸铵盐灭火器、二氧化碳灭火器、灭B类火灾的水型灭火器或卤代烷灭火器。 C类火灾场所应选择磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、二氧化碳灭火器或卤代烷灭火器。

D类火灾场所应该选择扑灭金属火灾的专用灭火器 E类火灾场所应选择磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器或卤代烷灭火器,但不得选用装有金属喇叭喷筒的二氧化碳灭火器。 6、灭火器的设置 1)、灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散。 2)、对有视线障碍的灭火器设置点,应设置指示其位置的发光标志。 3)、灭火器的摆放应稳固,其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,其顶部离地面高度不应大于1.50m;底部离地面高度不应小于0.08m。灭火器箱不得上锁。 4)、灭火器不宜设置在潮湿或强腐蚀性的地点,当必须设置时,应有保护措施。 5)、灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点。 7、灭火器的配置 1)、一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具。 2)、每个设置点的灭火器数量不宜多余5具。 3)、当住宅楼每层的公共部位建筑面积超过100㎡时,应配置1具1A的手提式灭火器;每增加100㎡时,增配1具1A 的手提式灭火器。

建筑灭火器配置标准

建筑灭火器配置标准 根据国家标准,《建筑灭火器配置设计规范》(GBJ—90)规定,对于新建、扩建、改建的生产、使用和储存可燃物的工业与民用建筑灭火器配置标准必须符合规范要求,其目的是有效地扑灭工业与民用建筑初起火灾,减少火灾损失,保护人身和财产安全。 规范不适用于生产、储存火药、炸药、弹药、火工品、花炮厂(库)房,以及九层及九层以下的普通住宅。 第一节灭火器配置场所的危险等级 一、工业建筑灭火器配置场所的危险等级 工业建筑灭火器配置场所的危险等级,根据生产、使用、储存可燃物的数量、火灾危险性,火灾蔓延速度及灭火难易程度因素应划分为严重危险级、中危险级和轻危险级等三级。 1.严重危险级:可燃物数量多,火灾危险性大,起火后蔓延迅速,灭火难度大,可能 造成重大火灾损失的灭火器配置场所。 2.中危险级:可燃物数量较多,火灾危险性较大,起火后蔓延速度较快,灭火难度较 大,可能造成中等火灾损失的灭火器配置场所。 3.轻危险级:可燃物数量较少,火灾危险性较小,起火后蔓延较慢,灭火难度小,可 能造成轻度火灾损失的灭火器配置场所。 二、民用建筑灭火器配置场所的危险等级 民用建筑灭火器配置场所的危险等级,根据其使用性质,可燃物数量、火灾危险性,火灾蔓延程度及灭火难易程度等因素来划分为严重危险级,重危险级和轻危险级等三级。 1.严重危险级:功能较复杂、用电、用火多,设备贵重、火灾危险性大,可燃物数量 多,起火后蔓延迅速,灭火难度大,可能造成重大火灾损失的灭火器配置场所。 2.中危险级:功能较复杂、用电、用火较多、设备较贵重,火灾危险性较大,可燃物 数量较多,起火后蔓延较迅速,灭火难度较大,可能造成中等火灾损失的灭火器配 置场所。 3.轻危险级:功能一般,用电、用火较少,设备较普通,火灾危险性较小,可燃物数 量少,起火后蔓延缓慢,灭火难度小,可能造成轻度火灾损失的灭火器配置场所。 第二节灭火器类型的选择 一、灭火器配置场所预期火灾种类

灭火器使用及配置标准

灭火器使用及配置标准 选用灭火器首先要考虑它的适用范围。每个国家都对火灾进行了分类,我国的火灾分类,按国家标准(GB4968-2008)是这样规定的: A类火灾:固体物质火灾,这种物质通常具有有机物性质,一般在燃烧时能产生灼热的余烬。如木柴、棉、毛、麻、纸张火灾等。 B类火灾:指液体火灾或可熔化的固体物质火灾。如汽油、煤油、柴油、原油、甲醇、乙醇、沥青、石蜡火灾等。 C类火灾:气体火灾。如煤气、天然气、甲烷、乙烷、丙烷、氢气火灾等。 D类火灾:金属火灾。如钾、钠、镁、钛、锆、铝镁合金火灾等。 E类火灾:带电火灾。物体带电燃烧的火灾。 F类火灾:烹饪器具内的烹饪物(如动植物油脂)火灾。 这个标准是根据物质燃烧特性来分类的。这种分类分法对防火、灭火,特别是对选用灭火器扑救火灾有指导意义。 目前市场上常见的手提式灭火器有四大类,即①泡沫、酸碱灭火器,②二氧化碳灭火器,③干粉灭火器,④卤化物灭火器(如1211灭火器)。泡沫灭火器适用于扑灭A类和B类火灾。酸碱灭火器则仅适用于扑灭A类火灾,而不宜用于扑灭B类火灾,更不能用来扑灭电气设备的火灾。二氧化碳灭火器适用于扑灭B、C类火灾,但主要用于扑灭贵重设备、档案资料、仪器仪表、600伏以下电气设备的火灾。干粉灭火器用途比较广,可以用来扑灭A、B、C类火灾和电气设备的初起火灾。1211灭火器是一种高效灭火器材,用于扑灭B、C类火灾,特别是扑灭精密机械设备、仪表、电子仪器设备、文物、图书、档案等贵重设备很有效。 总之,选用灭火器时,第一要与可能发生的火灾类型相适应。第二要与可能灭火的级别大小相适应。第三要与气候条件和实际情况相适应。第四设置的数量要与保护对象的要求相适应。 二、关于灭火器配备数量标准,目前正在制定。西安武警技术学院副教授朱吕通曾撰文介绍灭火器的配置数量,很有参考价值。 文中说,甲、乙类火灾危险性的厂房、油浸电力变压器室、油开关、高压电容器室、调压器室、发电机房、电信楼、广播楼、铝、镁加工房等,可按每50平方米配置1个计算;甲、乙类火灾危险性库房、丙类火灾危险性的厂房,可按每80平方米配置1个计算;丙类火灾危险性的库房,每100平方米配置1个;甲、乙类火灾危险性生产装置区,每100~150平方米配置1个;丙类火灾危险性生产装置区每150~200平方米配置1个;旅馆、办公楼、教学楼、医院,每50-100平方米配置1个;百货楼、展览楼、图书馆、邮政楼、财贸金融楼,每50-80平方米配置1个;电气设备间,每50平方米至少配置2个;液化石油气、可燃气体罐区,每罐设2个;易燃、可燃液体装卸栈台,每10~15米设1个。目前,我国有些工厂、仓库将灭火器集中存放于一个地点,这有利也有弊:便于保管而不便于使用,值得考虑。 在许多国家里,配置灭火器的数量标准是以有多少人能够熟练地使用灭火器来计算的,为此,他们通常由保险公司和提供灭火器的公司的专家们,对自愿消防组织的人员进行讲课、训练。我国则通常由公安消防队员、企业专职消防队员、保卫干部对义务消防队员和职工进行讲课和训练的。这一条很重要,否则即使配齐了灭火器而不会使用也等于零

工厂灭火器的配置标准及数量

工厂灭火器的配置标准及数量 在工厂里布置灭火器时,首先要确定工厂的类别,属于什么类型的火灾。工厂的车间、仓库等都可能有各种可燃物品,如车间放置机器、仓库放置包装箱、配电房放置配电箱、办公室放置办公用品及家具等。各个场所配置的灭火器都是不一样的,下面小编介绍一下火灾的分类。 A类火灾:指含碳固体可燃物,如木材、棉、毛、麻、纸张等燃烧的火灾; B类火灾:指甲、乙、丙类液体,如汽油、煤油、柴油、甲醇、乙醚、丙酮等燃烧的火灾; C类火灾:指可燃气体,如煤气、天然气、甲烷、丙烷、乙炔、氢气等燃烧的火灾; D类火灾:指可燃金属,如钾、钠、镁、钛、铝镁合金等燃烧的火灾; 带电类火灾:指带电体燃烧的火灾。 工厂灭火器的配置方案 一、车间 车间设置手提式ABC干粉灭火器,如车间使用化学品原料较多,需配置泡沫型灭火器。配置数量按20米设置一组,每组两个4KG,在每个疏散出口处均放置一组。 二、办公室 办公室设置手提式ABC干粉灭火器,一般设置在走道处,按20米一组配置,如办公室面积较大,需在办公室里面设置一组。 三、仓库 工厂仓库一般性质可设置手ABC提式干粉灭火器,按20米配置一组,且在每个疏散出口处配置一瓶35kg推车式干粉灭火器。如易燃易爆化学品仓库,则需配置水基型或泡沫型灭火器。 四、配电房 配电房需要配置气体灭火器,如二氧化碳灭火器、七氟丙烷灭火器等,每个配电房至少配置一组,根据面积大小配置。

灭火器平面布置图是了解工厂灭火器布置的情况,一般粘贴在疏散逃生通道或出口上,当发生火灾时,逃生人员根据灭火器布置图了解灭火器的摆放位置,起到关键作用。那么工厂的灭火器平面布置图怎么画呢?下面小编来介绍一下: 一、准备各楼层的建筑平面图画,将每层的建筑平面图画好,例如办公楼、车间、仓库等。 二、根据现场灭火器布置情况,将灭火器摆放位置标注在建筑平面图上。 免责声明:文章仅供学习和交流,如涉及作品版权问题需要我方删除,请联系我们,我们会在第一时间进行处理。

灭火器配置标准

灭火器配置方案 矿业公司各部门根据《建筑灭火器配置设计规范》,现对外包单位驻地的消防设施类型、数量和位置做出如下规定。 一、要求 1.外包单位生活区,人员住宿房屋使用磷酸铵盐干粉灭火器(MF/ABC6型),4具一组装入消防箱,保护面积200m2。 2.外包单位驻地维修区,加强消防安全管理,重点防火部位加大检查力度,如:氧气瓶与乙炔瓶应保持足够安全距离。维修车间使用磷酸铵盐干粉灭火器(MF/ABC6型),4具一组装入消防箱,保护面积200m2;室外维修使用磷酸铵盐干粉灭火器(MF/ABC6型),每辆维修车辆5m内配置2具灭火器。 3.外包单位生活区,各项目部根据各自使用面积院内需至少配备一个消防沙箱及多把消防铁锹、铁桶等消防设施,消防设施统一摆放在消防器具架上。 二、灭火器的报废年限 灭火器从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废: a.手提式化学泡沫灭火器——5年; b.手提式酸碱灭火器——5年; c.手提式清水灭火器——6年; d.手提式干粉灭火器(贮气瓶式)——8年; e.手提贮压式干粉灭火器——10年; f.手提式1211灭火器——10年; g.手提式二氧化碳灭火器——12年;

h.推车式化学泡沫灭火器——8年; i.推车式干粉灭火器(贮气瓶式)——10年; j.推车贮压式干粉灭火器——12年; k.推车式1211灭火器——10年; l.推车式二氧化碳灭火器——12年。 三、强检 1.手提式和推车式1211灭火器、手提式和推车式干粉灭火器。以及手提式和推车式二氧化碳灭火器期满五年,以后每隔二年,必须进行水压试验等检查。 2.手提式和推车式机械泡沫灭火器、手提式清水灭火器期满三年,以后每隔二年,必须进行水压试验检查。 3.手提式和推车式化学泡沫灭火器、手提式酸碱灭火器期满二年,以后每隔一年,必须进行水压试验检查。 注:因行业标准强于国家标准,干粉灭火器多采用一年一检。

施工现场灭火器配置管理规定

实业公司施工现场灭火器配置管理制度 为加强本单位消防器材的管理,确保消防器材良好的效能和有效的利用,根据有关要求特做如下规定: 一. 新购置灭火器的使用年限 1、干粉灭火器 贮压式:出厂五年后或者压力指针指向红色区域时应进行维修; 贮气瓶式:出厂五年后或贮气瓶内气体总重量减少10克时应进行维修。 推车式:出厂五年后应进行维修。 2、二氧化碳灭火器 出厂五年后或每次使用后应进行维修 灭火剂总重量减少50克以上时应进行维修 推车式:出厂五年后或每次使用后应进行维修 推车式泡沫灭火器使用两年后应进行维修 清水灭火器. 水成膜灭火器出厂三年后应进行维修 二、维修后的灭火器的使用年限 1、贮压式干粉灭火器: 维修后两年应进行再维修 压力指针指向红色区域应进行维修; 2、贮气瓶式干粉灭火器: 维修后两年应进行再维修 贮气瓶内气体重量减少10克以上时应进行维修。 3、二氧化碳灭火器 维修后两年应进行再维修 当灭火剂总量减少50克以上时应进行再维修 推车式:出厂五年后或每次使用后应进行维修 推车式泡沫灭火器维修后每年应进行更换药剂 清水灭火器. 水成膜灭火器维修后每隔两年应进行再维修 三、灭火器的报废年限

1、干粉灭火器 贮压式手提干粉灭火器出厂10年应报废 贮气瓶式手提干粉灭火器出厂8年应报废 推车式干粉灭火器出厂10年应报废 2、二氧化碳灭火器 出厂12年后应报废 钢瓶的残余变形率大于6%时应报废 推车式泡沫灭火器出厂8年应报废 清水手提式灭火器出厂6年应报废 水成膜手提式灭火器出厂6年应报废 筒体严重锈蚀(漆皮大面积脱落,锈蚀面积大于筒体总面积的三分之一者)或连接部位,筒底严重锈蚀的应报废。 灭火器上的使用说明脱落或严重损坏(损坏程度至不能说明使用方法,适用扑救的物质火灾)的应报废。 四、灭火器的配置选型 固体物质,液体物质,气体物质,带电设备火灾场所选择磷酸铵盐(ABC)干粉灭火器。 液体物质,气体物质,带电设备火灾场所选择碳酸氢钠(BC)干粉灭火器。 液体物质,气体物质,600V以下带电电器,贵重设备,精密仪器仪表火灾场所选择二氧化碳灭火器。 固体物质,油类物质火灾场所选择推车式泡沫灭火器,清水灭火器。 五、灭火器的配置要求 施工现场的重要部位要按规定配备一定数量的灭火器材。如:现场材料库、易燃易爆物品存放场、配电房、垂直运输设备、木工房、油料仓、集体宿舍、办公区、食堂、临时动火作业场所、在建建筑物内等。 六、灭火器的管理 1、现场消防人员要建立本项目消防器材管理台帐,台帐要注明消防器材的规格型号、数量、存放位置、发放日期及有效期。 2、项目部要绘制消防器材分布图,明确消防器材的存放位置。

灭火器配置数量的简便计算方法

手提式灭火器配置数量的简便计算方法 《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)对灭火器的配置作出规定。灭火器配置的数量是依 据有火灾危险需配置灭火器的场所的火灾种类、危险等级、需保护的面积和灭火器的灭火级别,按《建 筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)规定的单位灭火级别的最大保护面积、单具灭火器最小配置灭火级别和最大保护距离,通过计算确定。现按GB50140-2005的规定编制出用于简便计算的表5, 表5列出了单个各种规格的手提式灭火器,对不同危险等级的A类和B、C类火灾场所能保护的最大面积。可按表5和需配置灭火器的场所的面积,简便地计算出需配置灭火器的数量。 1、计算灭火器配置数量的主要参数 按GB50140-2005的规定,计算火灾危险场所灭火器配置的数量需确定下列参数: (1)火灾危险场所可能发生的火灾种类。火灾种类分A、B、C、D、E五类,不同火灾种类可选用的灭火器类型见表1。 (2)火灾危险场的危险等级(表示火灾危险性的指标)。分为严重危险级、中危险级、轻危险级,危险等级的划分按表2、表3。当需保护面积相同,危险等级高的场所比危险等级低的场所需配置的灭火器数量要多些,危险等级高的场所比危险等级低的场所配置的单个灭火器的规格(即灭火器充装的灭火剂的数量)要大些,灭火器的最大保护距离(即灭火器到最远的可能起火的地方的直线行走距离)要小些。 (3)灭火器的灭火级别(表示灭火能力的指标)。灭火级别是指灭火器扑灭不同种类火灾的效能,由表示灭火效能的数字和灭火种类的字母表示(如3A、21B),数字越大,灭火能力越强,字母A、B分别表示扑灭A、B类火灾的能力。灭火级别与灭火器充装的灭火剂的品种和数量(即灭火器的类型和规格有关)。不同类型和规格手提式灭火器的灭火级别见表5的序号1和2栏、推车式灭火器见表6。灭火器铭牌上都标注有灭火器的灭火级别。 (4)需保护的面积。是指有发生火灾的危险,需配置灭火器保护的场所的面积。相同的危险等级,需保护的面积越大,则需配置的灭火器数量越多(灭火器的类型和规格相同)。 2、火灾的种类、灭火器的类型和灭火器的选用 按GB50140-2005,火灾的种类分A、B、C、D、E五类,不同火灾种类可选用的灭火器类型见表1。 同一场所宜选用相同类型和操作方法的灭火器。同一场所可能发生不同种类的火

《建筑灭火器配置设计要求规范》

建筑灭火器配置设计规范 第一章总则 第为了合理配置灭火器,有效地扑救工业与民用建筑初起火灾,减少火灾损失,保护人身和财产的安全,特制定本规范。 第本规范适用于新建、扩建、改建的生产、使用和贮存可燃物的工业与民用建筑工程。 本规范不适用于生产、贮存火药、炸药、弹药、火工品、花炮的厂(库)房,以及九层及九层以下的普通住宅。 第配置的灭火器类型、规格、数量以及设置位置应作为建筑设计内容,并在工程设计图纸上标明。 第建筑灭火器的配置设计,除执行本规范的规定外,尚应符合国家现行的有关标准、规范的要求 第二章灭火器配置场所的危险等级和灭火器的灭火级别 第工业建筑灭火器配置场所的危险等级,应根据其生产、使用、贮存物品的火灾危险性、可燃物数量、火灾蔓延速度以及扑救难易程度等因素,划分为以下三级: 一、严重危险级:火灾危险性大、可燃物多、起火后蔓延迅速或容易造成重大火灾损失的场所; 二、中级危险:火灾危险性大、可燃物较多、起火后蔓延较迅速的场所; 工业建筑灭火器配置场所的危险等级举例见本规范附录二。 第民用建筑灭火器配置场所的危险等级,应根据其使用性质、火灾危险性、可燃物数量、火灾蔓延速度以及扑救难易程度等因素,划分为以下三级: 一、严重危险:功能复杂、用电用火多、设备贵重、火灾危险性大、可燃物多、起火后蔓延迅速或容易造成重大火灾损失的场所; 二、中危险级:用电用火较多、火灾危险性较大、可燃物较多、起火后蔓延迅速的场所; 三、轻危险级:用电用火较少、火灾危险性较小、可燃物较少、起火后蔓延较慢的场所。

民用建筑灭火器配置场所的危险等级举例见本规范附录三。 第火灾种类应根据物质及其燃烧特性划分为以下几类: 一、A类火灾:指含碳固体可燃物,如木材、棉、毛、麻、纸张等燃烧的火灾; 二、B类火灾:指甲、乙、丙类液,如汽油、煤油、柴油、甲醇、乙醚、丙酮等燃烧的火灾; 三、C类火灾:指可燃气体,如煤气、天然气、甲烷、丙烷、乙炔、氢气等燃烧的火灾; 四、D类火灾:指可燃金属,如钾、钠、镁、钛、锆、锂、铝镁合金等燃烧的火灾; 五、带电火灾:指带电物体燃烧的火灾。 第灭火器的灭火级别应由数字和字母组成,数字应表示灭火级别的大小,字母(A或B)应表示灭火级别的单位及适用扑救火灾的种类。 第三章灭火器的选择 第灭火器应按下列因素选择: 一、灭火器配置场所的火灾种类; 二、灭火有效程度; 三、对保护物品的污损程度; 四、设置点的环境温度; 五、使用灭火器人员的素质。 第灭火器类型的选择应符合下列规定: 一、扑救A类火灾应选用水型、泡沫、磷酸铵盐干粉、卤代烷型灭火器; 二、扑救B类火灾应选用干粉、泡沫、卤代烷、二氧化碳型灭火器,扑救极性溶剂B类火灾不得选用化学泡沫灭火器。 三、扑救C类火灾应选用干粉、卤代烷、二氧化碳型灭火器; 四、扑救带电火灾应选用卤代烷、二氧化碳、干粉型灭火器;

灭火器配置规范全解

建筑灭火器配置设计规范GB50140-2005 第一章总则 第1.0.1条为了合理配置灭火器,有效地扑救工业与民用建筑初起火灾,减少火灾损失,保护人身和财产的安全,特制定本规范。 第1.0.2条本规范适用于新建、扩建、改建的生产、使用和贮存可燃物的工业与民用建筑工程。 本规范不适用于生产、贮存火药、炸药、弹药、火工品、花炮的厂(库)房,以及九层及九层以下的普通住宅。 第1.0.3条配置的灭火器类型、规格、数量以及设置位置应作为建筑设计内容,并在工程设计图纸上标明。 第1.0.4条建筑灭火器的配置设计,除执行本规范的规定外,尚应符合国家现行的有关标准、规范的要求 第二章灭火器配置场所的危险等级和灭火器的灭火级别 第2.0.1条工业建筑灭火器配置场所的危险等级,应根据其生产、使用、贮存物品的火灾危险性、可燃物数量、火灾蔓延速度以及扑救难易程度等因素,划分为以下三级: 一、严重危险级:火灾危险性大、可燃物多、起火后蔓延迅速或容易造成重大火灾损失的场所; 二、中级危险:火灾危险性大、可燃物较多、起火后蔓延较迅速的场所; 工业建筑灭火器配置场所的危险等级举例见本规范附录二。 第2.0.2条民用建筑灭火器配置场所的危险等级,应根据其使用性质、火灾危险性、可燃物数量、火灾蔓延速度以及扑救难易程度等因素,划分为以下三级: 一、严重危险:功能复杂、用电用火多、设备贵重、火灾危险性大、可燃物多、起火后蔓延迅速或容易造成重大火灾损失的场所; 二、中危险级:用电用火较多、火灾危险性较大、可燃物较多、起火后蔓延迅速的场所; 三、轻危险级:用电用火较少、火灾危险性较小、可燃物较少、起火后蔓延较慢的场所。 民用建筑灭火器配置场所的危险等级举例见本规范附录三。

灭火器使用及检查标准.(DOC)

前言 本标准的4.3、4.4为强制性的,其余为推荐性的。 为了指导对灭火器的检查,规范灭火器的维修,完善灭火器的监督管理,确保灭火器完好有效,参考国际标准ISO11602-2:2000 (E)《消防—手提式和推车式灭火器第2部分:检查和维修》制定本地方标准。 本标准编写格式符合GB/T1.1-2000的规定。 本标准的附录A、附录B是规范性的附录。 本标准由江苏省公安厅消防局提出。 本标准由江苏省公安厅消防局科技处负责起草。 本标准主要起草人:高宁宇、钱涛、赵伦元、王万能。 灭火器检查与维修 1 范围 本标准规定了灭火器检查与维修的术语和定义、要求、水压试验、检验规则、维修记录和维修标识。 本标准适用于手提式、推车式灭火器的检查、维修和再充装。 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB 4351 手提式灭火器通用技术条件; GB 8109 推车式灭火器性能要求和试验方法; GB/T9251 气瓶水压试验方法; GA90 手提式灭火器检验规则; GA95 灭火器的维修与报废。 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 3.1 有能力的人员 competent person 受过必要的培训,有经验的,带有必不可少的工具、设备、零件和资料(包括生产厂家的服务手册),能够按规定执行灭火器检查、维修和再充装的人员。

3.2 检查 check 为确保灭火器是能用的和可操作的而进行的简单的检验。 3.3 维修 service 为确保灭火器安全操作和有效灭火而对灭火器进行的彻底检查和必要的部件更换。 3.4 再充装 recharge 更换灭火剂。 3.5 工作压力 working pressure 压力计量器或压力表上显示的和贮压式灭火器铭牌上指示的、在20℃时的正常操作压力;或20℃时在气体从贮气瓶到灭火剂储存容器的释放过程中贮气瓶式灭火器中所产生的压力。 3.6

灭火器配置标准

灭火器配置标准 WHNYLM/ZD-038-2015 第一章总则 第一条为了预防和减少火灾事故发生,保证员工人身及企业财产安全,保障企业安全生产,特制定本制度。 第二条本制度规定了火灾种类,危险等级,灭火器的选择,灭火器的设置,灭火器的配置及配置设计计算。 第三条本制度适用于公司消防安全管理工作。 第二章组织与职责 第四条消防领导小组是公司消防工作的领导与指挥机构。 第五条安健环部门负责本单位消防安全工作的监督检查,并组织本单位对员工进行消防知识培训工作。 第六条各厂成立本厂消防领导小组,负责本厂的消防安全日常工作的管理。 第三章灭火器配置场所的火灾种类和危险等级

第一节火灾种类 第七条灭火器配置场所的火灾种类应根据该场所内的物质及其燃烧特性进行分类。 第八条灭火器配置场所的火灾种类可划分为以下五类: A类火灾:固体物质火灾。 B类火灾:液体火灾或可熔化固体物质火灾。 C类火灾:气体火灾。 D类火灾:金属火灾。 E类火灾(带电火灾):物体带电燃烧的火灾。 第二节危险等级 第九条工业建筑灭火器配置场所的危险等级,应根据其生产、使用、储存物品的火灾危险性,可燃物数量,火灾蔓延速度,扑救难易程度等因素,划分为以下三级: 严重危险级:火灾危险性大,可燃物多,起火后蔓延迅速,扑救困难,容易造成重大财产损失的场所; 中危险级:火灾危险性较大,可燃物较多,起火后蔓延较迅速,扑救较难的场所; 轻危险级:火灾危险性较小,可燃物较少,起火后蔓延较缓慢,扑救较易的场所。 第十条民用建筑灭火器配置场所的危险等级,应根据其使用性质,

人员密集程度,用电用火情况,可燃物数量,火灾蔓延速度,扑救难易程度等因素,划分为以下三级: 严重危险级:使用性质重要,人员密集,用电用火多,可燃物多,起火后蔓延迅速,扑救困难,容易造成重大财产损失或人员群死群伤的场所; 中危险级:使用性质较重要,人员较密集,用电用火较多,可燃物较多,起火后蔓延较迅速,扑救较难的场所; 轻危险级:使用性质一般,人员不密集,用电用火较少,可燃物较少,起火后蔓延较缓慢,扑救较易的场所。 第四章灭火器的选择 第一节一般规定 第十一条灭火器的选择应考虑下列因素: 灭火器配置场所的火灾种类; 灭火器配置场所的危险等级; 灭火器的灭火效能和通用性; 灭火剂对保护物品的污损程度; 灭火器设置点的环境温度; 使用灭火器人员的体能。 第十二条在同一灭火器配置场所,宜选用相同类型和操作方法的灭火器。当同一灭火器配置场所存在不同火灾种类时,应选用通用型灭火器。 第十三条在同一灭火器配置场所,当选用两种或两种以上类型灭火器时,应采用灭火剂相容的灭火器。

如何计算灭火器配备数量

如何计算灭火器配备数量 1、确定配置场所的火灾种类和危险级别,你这里已经有设定为A类,中危险级场所; 2、A类固体物质火灾,其保护场所的单具灭火器最小配置级别为2A,单瓶保护面积75平米,最大保护距离为20米; 3、根据第10.6.0.1 条规定灭火器配置场所的危险等级和火灾种类均相同的相邻场所,可将一个楼层或一个防火分区作为一个计算单元,你这里也有设定为一个防火分区; 4、修正系数确认,你这里设定为1; 5、计算单元最小需配灭火级别为:保护面积除单位灭火级别最大保护面积乘修正系数=/75×1=,有余取大整数为31; 6、根据该层房间布局和灭火器最大保护距离确定灭火器设置点数量,因为不知道楼层平面布局所以我没办法确定应该有几个设置点,按60*40长方形布局,中间一条走廊来计算,至少需要4个设置点. 7、计算每个设置点灭火级别,31/4=; 8、每种灭火器的灭火级别是不一样的,可在灭火器标签左下查到,按一般3公斤或4公斤ABC干粉灭火器计算,单个灭火器灭火级别为2A计算,可得每个设置点应配置

数量/2=有余取整应为4; 根据上述计算,该所至少应设置4个灭火器配置点,每个配置点应配备4具3公斤(或4公斤)干粉灭火器,如果这样子配不好放,也可以设置8个配置点,每个放上2具3公斤的,可以装箱,好看而且便于管理. 最后请注意灭火器配置要求: 1、灭火器应设置在明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散. 2、灭火器应设置稳固,其铭牌必须朝外. 3、手提式灭火器宜设置在挂钩、托架上或灭火器箱内,其顶部离地面高度应小于 1.50m ;底部离地面高度不宜小于0.15m . 4、灭火器不应设置在潮湿或强腐蚀性的地点,当必须设置时,应有相应的保护措施.设置在室外的灭火器,应有保护措施. 5、灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点. 6、这是最低配置,只能多不能少,在此前提下保证每个设置点不少于2瓶,不多于5瓶.

灭火器配置及放置要求

灭火器配置数量及放置要求 按《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)规定: 公司属于A类火灾(固体),危险等级:中危险级 配置灭火器等级最低为2A,3kg;单个灭火器保护面积150㎡ 公司每层按照400㎡计算,配置个数=(400㎡*0.9)/150=2.4,所以每层配置3个灭火器。 新增个数:-1楼已经有4个,不需要新增; 1楼已经有2个,新增1个; 2楼已经有2个,新增1个; 3楼已经有1个,新增2个; 4楼已经有1个,新增2个; 租借仓库有0个,新增3个; 综述:共需要新增9个灭火器;灭火器规格:ABC干粉灭火器,2A,3kg。(目前我们有的旧灭火器为1A,2kg不符合规范,避免浪费留用。)灭火器的放置应符合以下要求: ①灭火器应放置在明显看见容易取到且不影响安全疏散的地方,要防止放置离起火点太近,起火后被火包围取不到,或放得太远而延误灭火。对有视线障碍的放置点,应有指示灭火器位置的发光标志。放置点不得有阻碍取用灭火器的物件。 ②手提式灭火器相距不能超过20m,顶部离地面不应高于1.5m,底部离地面不宜低于0.08m。

③灭火器应放置稳固,铭牌朝外。 ③灭火器箱不得上锁。 ④灭火器不宜放置在潮湿或强腐蚀性的地点,当必须放置时应有保护措施。 ⑤在室外应有保护措施防止日晒雨淋。 ⑥灭火器不得放置在超出其使用温度范围的地点(灭火器使用温度 范围上限为55℃,下限分别为:氮气作驱动气体的干粉灭火器为-20℃,二氧化碳作驱动气体的干粉灭火器为-10℃,加防冻剂的泡沫或水型灭火器为-10℃,不加防冻剂的为+5℃)。灭火器一般不宜放置在环境温度高于45℃的地方。二氧化碳灭火器的瓶内压力约为12~15MPa,其他手提式灭火器的瓶内压力约为 1.2~ 1.4MPa ,环境温度过高有爆炸的危险。

相关文档