电气施工方案

目录

第一节编制依据

第二节工程概况

第三节施工组织

第四节施工准备

第五节主要项目施工方法:

第六节主要施工管理措施

第七节经济技术指标

第一节编制依据1.1图纸

表1-1

1.2主要规程规范

表1-2

表1-3主要图集

第二节工程概况

2.1工程概况

2.1.1本工程为密云云北小区A-1#楼工程。

2.1.2工程地点: 北京市密云县站西路南侧, 云秀花园北侧。

2.1.3工程基础采用筏板基础, 剪力墙结构; 地上部分为十五层。

2.1.4本工程建筑面积为11656.74m2。

2.1.5设计单位: 北京华创天中工程设计咨询有限公司

2.2电气安装概况

2.2.1设计内容: 本工程设计包括1、380/220配电系统2、建筑物防雷、接地系统及安全措施3、网络布线系统、电话系统4、有线电视系统5、电话系统6、电气消防系统7、门禁可视对讲系统

2.2.2供电电源和计量: 本工程加压风机, 消防电梯、应急照明等、火灾自动报警系统为二级负荷。其它电力负荷及住宅照明为三级负荷。照明用电: 567KW, 动力用电: 186KW。

2.2.3本工程低压电源由( 待建) 小区变配电所引来。两路照明, 两路动力, 供给本楼照明及动力负荷用电。进线电缆直接进入地下室π接室, 有π接室进入配电室, 进入π接室的电缆规格应由上级开关( 配电室) 确定。

2.2.4计费: 住户用电分户计量, IC卡电表设在电气竖井电表箱内, 动力负荷用电在总进线柜内集中设表计量。地下室非燃料品库房用电每间单独计量, IC 卡电表集中设在电气竖井电表箱内。

2.2.5住宅用电指标: 本工程住宅用电标准为一居每户3KW, 两居每户5KW,

三居每户6KW。

2.2.6导线选择及线路敷设:

2.2.6.1消防动力配电干线, 部分照明干线选用NH-YJV-1KV交联聚乙烯绝缘, 交联聚乙烯护套铜芯耐火电缆; 其余照明干线选用BV-450/750V聚氯乙烯绝缘铜芯导线, 所有干线均穿SC钢管埋地暗敷或竖井内防火密封线槽明敷。2.2.6.2消防动力及应急照明支线选用NH-BV-450/750V聚氯乙烯绝缘铜芯耐火导线, 普通照明支线选用BV-500V聚氯乙烯绝缘铜芯导线, 住宅内照明支线均穿SC钢管沿墙及楼板暗敷设, 其余所有照明支线均穿SC钢管沿墙及楼板暗敷设。

2.2.6.3消防管线敷设时, 应穿管并应敷设在不燃体结构内, 且保护层厚度大于30mm, 明敷设是采用具有防火保护措施的金属管或具有防火保护措施的封闭式金属线槽。

2.2.7电气器具安装:

单管荧光灯吸顶安装, 卫生间镜前灯( 防水除尘灯) 距地0.2m, 壁灯安装距地2.4m, 壁灯安装距地2.4m, 防水除尘灯吸顶安装, 电梯井道灯安装间距小于7m, 洗衣机插座安装高度为1.8m、卫生间设备插座安装高度距地面2.3m, 空调插座安装高度 1.8m, 普通插座安装高度距地面高度为0.3m。插座全部采用带安全门的插座, 厕所间采用防溅型插座。配电箱安装距地面 1.4m, 户配电箱安装距地面1.6m。

2.2.8.弱电系统

2.2.8.1综合布线系统进线方向按图纸设计的位置及方向, 预埋3×SC80钢管引至综合布线总组线箱, 采用暗敷设穿钢管, 弱电竖井内设组线箱, 安装高度