浪涌保护器的选型及使用

浪涌保护器的选型及使用 由于电气类和电子元件的高损耗,浪涌保护(浪涌保护器或SPD)在风能行业中过电压保护过程中越来越普遍。 风机停机的代价是非常高的,只有在不得不停机的情况下,才能停机。随着风机型号的增大而当其电力系统崩溃带来的损失也不断增大,因此为了免受过电压造成损失而实施保护措施的需求也随之增高。业主对浪涌保护器的需求越来越普遍。这意味着开发商和风机制造商必须确保系统符合现行法律规定及现代风力发电机组可靠性的要求。为了推动这项工作,国际电工委员会出版了低压用电分配系统浪涌保护设备选择和使用的标准。(IEC61643 低电压保护设备:第十二章是关于低压用电分配系统的浪涌保护器的选择和应用原理)该标准是一个应用及配置指南,对评估浪涌保护重要性非常有用,该标准同时也给风机浪涌保护设备的安装和尺寸测量提供指导规范。 应用指南 该标准可作为设计手册,并阐述了很多选型和设计时要考虑的相关问题。该标准也说明了选择过电压保护设备的各种问题。标准的第一部分详述了浪涌保护的基本原理和选择浪涌保护器时的各种相关参数(第3、4和5节)。简述之后就是应用指南,一步步介绍在选型前怎样评估应用程序(第6.1节)。下图是评估中最重要问题的概览:

选择安装浪涌保护器时,首先要考虑电网的设计(例如:TN-S系统,TT系统,IT 系统等)。浪涌保护器的安装位置也要考虑,它的放置位置与被保护设备间的距离要合适。如果浪涌保护器放置得离被保护设备太远了,那就不能确保被保护设备得到有效保护;如果太近了,设备和浪涌保护器之间会产生振荡波,而这样,即使设备被认为是被保护的,会在被保护设备上产生巨大的过电压。 仅因为正确安装浪涌保护器是个简单问题,导致许多浪涌保护器安装位置设计不合理。安装浪涌保护器时,首先确保它被放置在被保护设备的入口处;第二要正确安装浪涌保护器的接地线;第三连接浪涌保护器的电缆要尽可能的短。根据此标准(一般来说),连接电缆的电感一般是1μH/m左右。所以设计该系统时,记得连接电缆要包含火线和接地线。

RCS_9611C_线路保护测控装置_技术使用说明

RCS-9611C 线路保护测控装置技术使用说明书 V1.00 南瑞继保电气 2005年1月

RCS-9611C线路保护测控装置 1基本配置及规格: 1.1基本配置 RCS-9611C适用于110KV以下电压等级的非直接接地系统或小电阻接地系统中的线路保护及测控装置,可在开关柜就地安装。 保护方面的主要功能有:1)三段可经复压闭锁的方向过流保护;2)三段零序过流保护;3)三相一次重合闸;4)过负荷功能;5﹚独立过流和零序过流加速保护;6)低周减载功能;7)小电流接地选线;8)独立的操作回路。 测控方面的主要功能有:1)25路遥信开入采集;2)正常断路器遥控分合、小电流接地选线;3)IA、IC、I0、UA、UB、UC、UAB、UBC、UCA、U0、F、P、Q、COSф共14个模拟量的遥测;4)事件SOE等; 保护信息方面的主要功能:1)装置描述的远方查看;2)装置参数的远方查看;3)保护定值和区号的远方查看、修改功能;4)软压板状态的远方查看、投退;5)装置保护开入状态的远方查看;6)装置运行状态(包括保护动作元件的状态、运行告警和装置的自检信息)的远方查看;7)远方对装置实现信号复归;8)故障录波上送功能。 支持电力行业标准DL/T667-1999(IEC60870-5-103标准)的通讯规约,配有以太网,双网,100Mbps,超五类线或光纤通讯接口。 1.2技术数据 1.2.1额定数据 直流电压:220V,110V 允许偏差+15%,-20% 交流电压:100/3V(相电压),100V(线电压) 交流电流:5A,1A 频率:50Hz 1.2.2功耗 交流电压:< 0.5VA/相 交流电流:< 1.0VA/相(In =5A) < 0.5VA/相(In =1A) 直流:正常 < 15W 跳闸 < 25W 1.2.3主要技术指标 1>定时限过流: 电流定值:0.1In~20In 定值误差: < 5% 时间定值:0~100S 2>零序过流保护 电流定值:0.1A~12A 定值误差: < 5% 时间定值:0~100S 3>低周减载 频率定值:45~50Hz

创意说明书

创意说明书 姓名专业班级成绩 作品名称作品类别作品媒介贝奇野菜汁商业广告电视∕户外 创意思路(原因、过程、意义等) 首先,这个平面广告第一个映入人眼帘的形象就是位于平面中央的橘红色胡萝卜,这也是此设计的重中之重。红通通颜色,萝卜表层上蜡一般渗出晶莹的水珠,以及似乎是未来得及拔下的嫩叶,这些都给人以“新鲜、活力”之感,这个胡萝卜实在是新鲜的让人无法抵挡。通过以上的设计突出表现“新鲜”二字。 作品“胡萝卜”设计成是一个直接享用的杯子形状,外面在插个吸管.试想,在一个鲜嫩的胡萝卜型的杯子里汲取果汁,这是多么能保存产品的原汁原味?这样的果汁会是多么的纯天然?丝毫没有安全隐患,百分百的新鲜!这样的广告的设计就是要让人很轻松地联想到广告所要表达的寓意——安全纯天然的果汁。再配上左边的文字:“贝奇野菜汁”,让受众更加清晰的记住了贝奇的品牌 广告的背景。用蓝天白云做背景,可谓将受众带入了一种大自然的舒缓环境,整个平面广告看起来十分舒服,蓝绿红三色的合理搭配将广告的基调“自然、健康、新鲜”,完美的呈现了出来。 这个设计的另一大特点就是野菜汁构成水花的运用。水花的运用使得整个画面更增添了一份温和的美感,让整个设计“流动”了起来,可谓是画龙点睛之笔。 创意目标 1.引起消费者的注意 2.诱发消费者的欲望:广告创意针对消费者追求绿色健康的消费需要可以诱发刺激消费者的购买欲望,获得理想的广告效果。 3.加强消费者的记忆:品牌形象的记忆是促成消费者行动的前提。因为消费者接受了广告传递的信息后,一般都不会马上有购买行为,只有等他们看到缺少什么,需要用什么,产生了购买的需求后,从脑子里提取出有关商品的广告信息,再决定购买哪种品牌的产品。 4.促成消费者的行动:传播推广过程中通过宣传策略和相关活动提高贝奇野菜汁在福建以外市场的知名度和美誉度.提高市场占有率,促成消费

电源进线保护测控装置使用说明书

电源进线保护测控装置使用说明书 一、概述 本装置适用于66kV及以下电压等级的非直接接地或不接地系统中的电源进线保护及测控。可集中组屏,也可在开关柜就地安装,全面支持变配电所综合自动化系统。 1.保护功能 ◆三相/两相三段式电流保护(速断、限时速断、过流) ◆失压保护 ◆零序电压闭锁方向零序过流保护(可选择跳闸/告警) ◆过负荷告警 2.辅助功能 ◆备用电源自动投入 ◆PT断线告警 ◆控制回路断线告警 ◆装置故障告警 ◆故障录波 ◆保护定值和时限的独立整定 ◆自检和自诊断 3.测控功能 ◆电量测量(遥测量):进线电压、母线电压、电流、有功功率、无功功率、有功电能、无 功电能、功率因数、电网频率等 ◆遥信量:装置共有14路开入量,其中:12路为采集外部遥信,2路为内部开关量信号 ◆遥控量:完成1台断路器、1台隔离开关的就地或遥控分合闸操作 4.闭锁功能 ◆断路器就地和遥控操作互为闭锁且具有防跳功能 ◆对侧电源断路器或母联断路器保护跳闸闭锁备自投 5.通讯功能 ◆CAN总线,以及标准的RS485多机通讯接口 6.特点 ◆采用分层分布式设计,可组屏安装或直接安装于开关柜上 ◆封闭、加强型单元机箱,抗强干扰设计,适用于恶劣环境,可靠性高、抗干扰能力强, 符合IEC电磁兼容标准 ◆与母联断路器配合,在不改变硬件及软件的情况下,可以实现两路进线电源备自投和母

联自投两种运行方式 ◆可以实现远方定值整定与修改 ◆事件顺序记录并上传SOE事件 ◆汉字液晶显示,键盘操作 ◆设有独立的起动元件用来开放继电器电源,提高装置的安全性

二、基本原理 针对A、C(或A、B、C)相电流基波最大值,当任一相达到整定值,则定时器启动,若持续到整定时限,且相应保护的投退控制字处于投入状态,装置则发出跳闸控制信号,并记录和上传相应的SOE事件。若在整定时限内电流返回则复位计时器。当电流达到速断定值时,且速断保护投退控制字处于投入状态,则立即跳闸,同时给出保护动作、事故音响信号,并记录和上传相应的SOE事件。其逻辑图如图1所示。 图1 三段保护逻辑框图 当母线PT隔离开关和进线断路器在合闸位置,同时三个相间电压均小于无压定值且线路中的电流小于无流定值,时间超过整定时间时,失压保护动作。其逻辑图如图2所示。 图2 失压保护逻辑框图

2 iPACS-5711线路保护测控装置技术说明书V2.01

iPACS-5711线路保护测控装置 技术说明书 版本:V2.01 江苏金智科技股份有限公司

目录 1 概述 (1) 1.1应用范围 (1) 1.2保护配置和功能 (1) 1.2.1 保护配置 (1) 1.2.2 测控功能 (1) 1.2.3 保护信息功能 (1) 2 技术参数 (2) 2.1机械及环境参数 (2) 2.1.1 工作环境 (2) 2.1.2 机械性能 (2) 2.2电气参数 (2) 2.2.1 额定数据 (2) 2.2.2 功率消耗 (2) 2.2.3 过载能力 (3) 2.3主要技术指标 (3) 2.3.1 过流保护 (3) 2.3.2 零序保护 (3) 2.3.3 低频保护 (3) 2.3.4 重合闸 (3) 2.3.5 遥信开入 (4) 2.3.6 遥测量计量等级 (4) 2.3.7 电磁兼容 (4) 2.3.8 绝缘试验 (4) 2.3.9 输出接点容量 (4) 3 软件工作原理 (5) 3.1保护程序结构 (5) 3.2装置起动元件 (5) 3.2.1 过电流起动 (5)

3.2.2零序电流起动 (6) 3.2.3低频起动 (6) 3.2.4位置不对应起动 (6) 3.3过流保护 (7) 3.4零序保护(接地保护) (8) 3.5过负荷保护 (9) 3.6加速保护 (9) 3.7低频保护 (9) 3.8重合闸 (9) 3.9装置自检 (10) 3.10装置运行告警 (10) 3.10.1 TWJ异常判别 (10) 3.10.2 交流电压断线 (11) 3.10.3 线路电压断线 (11) 3.10.4 频率异常判别 (11) 3.11遥控、遥测、遥信功能 (11) 3.12对时功能 (11) 3.13逻辑框图 (12) 4 定值内容及整定说明 (13) 4.1系统定值 (13) 4.2保护定值 (13) 4.3通讯参数 (15) 4.4辅助参数 (16) 4.5软压板 (17) 5装置接线端子与说明 (18) 5.1模拟量输入 (19) 5.2背板接线说明 (19) 5.3跳线说明 (21)

SY150监控保护装置使用说明书(1)

S Y150监控保护装置使用说明书(V1.00) 市森源电力技术

目录 1.装置概述 (3) 1.1应用围 (3) 1.2功能特点 (3) 2.技术性能指标 (4) 2.1工作环境条件 (4) 2.2电气技术参数 (4) 2.3绝缘性能 (5) 2.4抗电磁干扰性能 (6) 2.5机械性能 (6) 3.选型说明 (8) 4.功能配置 (9) 4.1大电流闭锁跳闸 (9) 4.2相电流两段定时限保护 (9) 4.3相电流反时限保护 (9) 4.4过电压保护 (10) 4.5低电压保护 (11) 4.6零序定时限过流保护 (11) 4.7零序反时限过流保护 (11) 4.8一次重合闸 (11) 4.9PT断线报警 (12) 4.10过负荷保护 (12) 4.11非电量保护 (12) 4.12开关量输入 (12)

4.13事件记录 (13) 5.结构安装与接线 (14) 5.1结构和安装 (14) 6.装置参数设定说明 (18) 6.1系统参数 (18) 6.2定值参数 (19) 7.人机界面操作 (21) 7.1信号指示灯 (21) 7.2轻触小键盘 (21) 7.3汉字液晶 (21)

1.装置概述 1.1应用围 SY150监控保护装置主要是针对环网柜系统应用而开发。它具有相间电流速断、过流、三种动作特性曲线的反时限过流保护、零序过流保护、重合闸、过电压、低电压保护及非电量保护跳闸功能,还具有多电量测量、遥控、遥信等监控功能。 1.2功能特点 SY150监控保护装置采用高集成度、总线不出芯片的微处理器处理来自电流、电压互感器的信号,通过数字逻辑运算控制装置的输出。装置结构紧凑,密封机箱,免维护设计,抗干扰性能好,非常适合于运行环境较为恶劣、安装位置有限的环网柜系统。 ●整机采用极低功耗设计技术,保证保护功能在任何条件下可靠快速启动。 ●装置结构简单小巧,安装方便灵活,适合环网柜的紧凑安装条件。 ●保护配置灵活齐全,各种保护功能均可以通过控制字自由投退。 ●三种IEC标准反时限曲线选择的相间反时限过流保护。 ●具有完善的测控功能,可以测量电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、 功率因数等电气参数;提供专门的遥控继电器实现遥控功能;具有7路开关量输入回路。 ●采用全中文液晶显示界面,多层菜单显示,人机界面极为友好。 ●装置大容量的非易失存储器保证记录100次历史事件记录,记录容详细,掉电不 丢失数据。 ●装置具备完善的动静态自检功能,在线监视装置各部分工作状况,保证了装置的 工作可靠性。 ●高精度元件及工艺保证装置的精确性、可靠性及长久的使用寿命。 ●装置提供RS-485通讯总线接口,并向用户提供开放的通讯协议,方便实现SCADA 功能。

浪涌保护器工作原理

以下是电源系统SPD选择的要点: 欧阳学文 1、根据被保护线路制式,例如:单相220V、三相 220/380V TNC/TNS/TT等,选择合适制式SPD 2、根据被保护设备的耐冲击电压水平,选择SPD的电压保护水平Up。一般终端设备的耐冲击电压1.5kV,具体可参照GB 503435.4。Up值小于其耐冲击电压即可。 3、根据线路引入方式,有无因直击雷击中而传到雷电流的风险,选择一级或者二级SPD。一级SPD是有雷电流泄放参数的10/350波形的。 4、根据GB 500576.3.4里的分流计算,计算线路所需的泄放电流强度,选择合适放电能力的SPD,需要SPD标称放电电流参数大于线路的分流电涌电流即可。 至于型号,不同厂家型号不一,没什么参考价值。建议选择知名品牌,现在防雷市场鱼龙混杂,不要贪图便宜而使用劣质产品。 浪涌保护器设计原理、特性、运用范畴 设计原理

在最常见的浪涌保护器中,都有一个称为金属氧化物变阻器(Metal Oxide Varistor,MOV)的元件,用来转移多余的电压。如下图所示,MOV将火线和地线连接在一起。MOV由三部分组成:中间是一根金属氧化物材料,由两个半导体连接着电源和地线。 这些半导体具有随着电压变化而改变的可变电阻。当电压低于某个特定值时,半导体中的电子运动将产生极高的电阻。反之,当电压超过该特定值时,电子运动会发生变化,半导体电阻会大幅降低。如果电压正常,MOV会闲在一旁。而当电压过高时,MOV可以传导大量电流,消除多余的电压。随着多余的电流经MOV转移到地线,火线电压会恢复正常,从而导致MOV的电阻再次迅速增大。按照这种方式,MOV仅转移电涌电流,同时允许标准电流继续为与浪涌保护器连接的设备供电。打个比方说,MOV的作用就类似一个压敏阀门,只有在压力过高时才会打开。 另一种常见的浪涌保护装置是气体放电管。这些气体放电管的作用与MOV相同——它们将多余的电流从火线转移到地线,通过在两根电线之间使用惰性气体作为导体实现

BDF100系列低压线路微机保护装置技术说明书_图文(精)

BDF100系列低压馈线保护 技术资料 北京北斗银河科技有限公司 版本号:V2.7 技术不断创新,请随时联系,证实本版资料目录 1 概述 (1 2 产品选型 (2 2.1功能详表 (2 2.2产品选型表 (3 2.3订货须知 (3 3 产品系列 (4 3.1BDF100-C系列 (5 3.1.1操作面板 (5 3.1.2端子示意 (5 3.1.3端子定义 (5 3.2BDF100-M系列 (6 3.2.1操作面板 (6 3.2.2端子示意 (6

3.2.3端子定义 (7 3.3BDF100-T+系列 (8 3.3.1操作面板 (8 3.3.2端子示意 (8 3.3.3端子定义 (8 3.4外形尺寸 (9 3.4.1BDF100-C系列外形尺寸 (9 3.4.2BDF100-M/M+内置外形尺寸 (9 3.4.3BDF100-T+、BDF100-M系列外形尺寸 (9 4 应用说明 (10 4.1专用外置互感器 (10 4.1.1BDCTAD-00外置式电流互感器 (10 4.1.2BDCTAD-01外置式电流电压互感器 (11 4.1.3BDCTL外置式漏电流互感器 (12 4.2模拟量 (13 4.2.1电流输入方式 (13 4.2.2电流输入接线图 (13 4.2.3零序电流与漏电流 (14 4.2.4电压输入方式 (14

4.2.5模拟量输出 (14 4.3开关量 (15 4.3.1开关量输入 (15 4.3.2开关量输出 (15 4.4事件记录 (15 4.5面板控制功能 (15 4.6通信与系统 (16 5技术说明 (18 5.1线路保护功能 (18 5.1.1速断保护 (18 5.1.2过流一段保护 (18 5.1.3过流二段保护 (18 5.1.4反时限过流保护 (19 5.1.5零序过流一段保护 (19 5.1.6零序过流二段保护 (20 5.1.7零序过流三段保护 (20 5.1.8漏电流保护 (21 5.1.9低电压保护 (22 5.1.10过电压保护 (22

创意设计说明

创意设计说明: 客厅是居家的中心,是工作了一天回到家后的第一个个港湾。是接待亲朋好友的、家庭聚会、娱乐沟通情感的地方…… 就针对这次设计方向 A、家庭娱乐(音、视频、游戏)产品设计 B、客厅远程音视频通讯终端 C、客厅互联网产品终端及解决方案 D、家庭媒体库与存储中心 E、其他代表一种生活方式或应用的创新产品概念 选择了B客厅远程音视频通讯终端的设计,结构设计 首先,我想到的是在什么环境中使用——客厅;对什么人群使用——一般家庭;具体来说就是产品的定位。 其次,就是如何开始我的设计,我主要从其功能上设计,具体过程是; 1、主要是从功能上,满足一个方便的沟通过程,就是将一个茶几再设计让其满足一个集视听于一体的产品。 2、在其表面设计一个可以打开的空间让使用者可以方便视 屏娱乐,而这个设备必须与手机连用,当使用时,先将手机 与设备连接,然后启动系统,拨出信号通过3G网络来实现, 本设备没有独立的运行网络,要承载于各个通讯公司,他是 一个必须与手机相连接来实现这个过程。当你回到家里,想 和远方的亲友们见见面,只需要拿出你的手机打开茶几上的 盖子,将手机用一般的数据线接入,就可以畅聊无阻,与此 同时该设备还带有,一定的上网功能,可以一边聊天一边上网。能够最大化的满足使用者的沟通需求。 3、也可以与家里的固定电话相连接,来实现沟通的过程,这里指的是简单的亲友沟通,而与世界信息的沟通也可轻易实现。 4、当你每次启动系统时,自己会搜索当天的新闻,和趣味性的事情,然后会播放出来,也可自己设置喜欢的网址链接,这样会让你的信息沟通量非常充足。 5、结构方面在嵌入桌面是在周围会有缝隙,为了防止水或者其他东西进入到设备中,在设备的上表面到结合面,采用双层阶梯式,增大水的流动路劲,来防止。而设备表面也做了反水处理。 6、也有一定的娱乐功能,想简单的游戏是可以在该系统上运行的。 7、电源设置采用一般220V~250V 设计评价; 针对这次设计的评价,评价有三大原则:创造性、科学性和社会性。 创造性;他让电子产品进入了家庭,成为家居的一部分,使其有附带价值。能够满足信息时代的一些需求,采用嵌入式,与开窗式的结构来设计,表面采用陶瓷并釉以国画,而中间的终端产品又凸显了现代科技的功能强大,茶几形状采用一般形态,是中国风格与现代科技的有机结合。 科学性;他通过通讯网络和现在信息技术来保证他的实现。既可以视频聊聊天又可以娱娱乐。换可以满足人们对信息需求,真可谓工作娱乐都不误,可操作性强。 最后社会性:能够提高社会的亲和力,他紧跟时代步伐以及能够产生可观的经济效益。产品成本预算成本价钱在2000元人民币里内可以在大中型城市可实行。

PDM-850C系列保护测控装置使用说明书

目录 第一部分保护装置使用说明 (1) 一.面板指示灯说明 (1) 二.装置的操作说明 (1) 第二部分保护装置详细说明 (10) 一.PDM-850C线路保护测控装置 (10) 二.PDM-850C变压器保护测控装置 (21) 三.PDM-850C母线PT保护测控装置 (31) 第三部分:常见问题处理 (38)

第一部分保护装置使用说明 一.面板指示灯说明 面板指示灯共有七个,从右到左排列顺序依次如下:(不同装置另外说明) ●运行:表示装置的运行状态,正常运行时为绿色且不停的闪烁。 ●电源:表示装置继电器输出电源是否正常,正常运行时为绿色且常亮。 ●故障:表示装置自检是否正常,正常不显示,不正常显示红色并告警。 ●合位:表示装置所控制的断路器在合闸位置,在合闸位置时显示红色,开关分闸时不亮。 ●分位:表示装置所控制的断路器在分闸位置,在分闸位置时显示绿色,开关合闸时不亮。 ●告警:表示装置检测的运行设备是否正常,正常运行时红灯不亮,出现告警事件红灯亮。 ●事故:表示装置检测的运行设备是否正常,正常运行时红灯不亮,出现跳闸事件红灯亮。 二.装置的操作说明 (一)按键使用说明 ↑:是液晶上光标的向上移动键,按此键光标将从下往上移动,同时,此按键也作为整定数字的增加键,按一次,数字加1; ↓:是液晶上光标的向下移动键,按此键光标将从上往下移动;同时,此按键也作为整定数字的减少键,按一次,数字减1; ←:是液晶上光标的向左移动键,按此键光标将从右往左移动;同时,此按键也作为保护投退状态的改变键,按一次,保护投退状况发生改变:“投”→“退”或者“退”→“投”;→:是液晶上光标的向右移动键,按此键光标将从左往右移动;同时,此按键也作为保护投退状态的改变键,按一次,保护投退状况发生改变:“投”→“退”或者“退”→“投”;复位:运行中的程序立即重新执行。 复归:按此键并“确定”后,则将液晶上显示的“事故信息”或“告警信息”消除,同时告警、事故指示灯熄灭。若复归后,装置的告警指示灯还亮,则是此信号为持续性信号,需要处理正常后才能将此信息复归掉。 确定:执行命令后,按此键,则进行下一步操作。 取消:按此键,则返回到上一级菜单。

DA-R711线路保护说明书(1)

第二章技术说明 DA-R711线路保护测控装置 1 功能 ●三段式过流保护(可经电压启动,可带方向) ●三段式零序过流保护(可带方向) ●过负荷告警 ●重合闸 ●合闸加速保护 ●低频减载 ●低压减载 ●手动检同期功能 ●小电流接地选线 ●I,U,P,Q,Cosφ,有功电度,无功电度,14路开关量采集 ●GPS对时(分脉冲,秒脉冲或IRIG-B方式) 2 原理说明 2.1 三段式过流保护 当任一相电流大于定值,经延时,装置跳闸。 三段过流保护均可由控制字独立选择投入或退出,是否需要经电压启动,是否带方向。 当选择经电压启动时:A相电流经Uab、Uca电压启动,B相电流经Uab、Ubc电压启动,C相电流经Ubc、Uca电压启动。 当选择带方向时:Ia与Ubc组成A相方向元件,Ib与Uca组成B相方向元件,Ic与Uab组成C相方向元件。当电流相对与电压的相角为(-30°~+90°)时,为正方向。方向元件带有记忆功能以消除近端三相短路时方向元件的死区。 当装置检测出母线PT断线时,装置将根据控制字选择经低压启动或带方向的过流保护退出或改为纯过流保护,对于没有经电压启动和未带方向的纯过流保护不受PT断线影响。 三段过流控制字定值取值含义为: 0:退出,1~4:投入--1:单纯过流,2:方向过流,3:低压闭锁过流,4:低压闭锁方向过流保护的动作条件见逻辑图。

2.2 三段式零序过流保护(可带方向) 当一次系统采用小电阻接地方式时,如3I0大于定值,经延时,零序I段和II段跳闸,零序Ⅲ段可经控制字选择跳闸或告警。 如考虑带方向,则成为三段零序方向过流保护。 当3U0相对与3I0相角为(-75°~-195°)时,认为是正方向。 零序电压3U0由保护自产,即3U0=Ua+Ub+Uc。当3U0<2V时,自动闭锁零序方向过流保护。 零序电流3I0由保护自产,取三相保护电流之和,即3I0=Ia+Ib+Ic。 当装置检测出母线PT断线时,装置自动闭锁零序方向过流保护。对于未带方向的零序流保护不受PT 断线影响。 三段零序过流保护控制字定值取值含义为: 0:退出,1~2:投入--1:单纯零序过流,2:零序方向过流 保护的动作条件见逻辑图。

xxxx创意灯具设计说明书

简尚灯具创意设计 一、选题的目的及依据 我设计的时代灯具理论上可以让灯具不再单一的只有一种功能,它可以实现灯具的多功能化,更好的节约资源和空间发挥出它更大的用途。譬如,我的这款灯具,它的造型简单时尚,符合形式美法则。它既是一个具有观赏机子的艺术品也是一个很实用的灯具。白天的时候,不用他照明,它可以点缀你的房间,让你的房间更有气质。夜晚的时候,他可照亮你的房间,由于它的灯罩是磨砂的,明亮的同时不会给你刺眼的感觉。 二、目前的发展现状及存在的问题 1. 发展现状 90年代,发达国家将劳动密集型的灯具产业转移到发展中国家,世界上许多著名的厂商纷纷到中国寻求发展,从而把先进的技术工艺,设备带进了中国。加上国内生活质量的提高,对室内外光环境的重视及对照明舒适性、艺术性、装饰性的需求,我国灯具生产技术正在向国际水平发展,灯具的吕种、质量、工艺均进步很快。近几年我国灯具产量每年以10%以上的速度增长,目前灯具工业的总产值、出口创汇已超过电光源工业。 随着现代照明技术的发展与新材料、新科技成果的不断出现,对各种照明原理及其使用环境的深入研究,都丰富了现代灯具对照明环境的表现力和其独特的艺术魅力。那么,现代灯具有些什么新的发展趋势呢? 首先,现代灯具设计已不仅仅是为了单纯照明,美化产品,更重要的是采用技术,通过对灯具的结构及功能的合理设计,来满足实需求和最大限度地发挥光源的性能。 现在的灯具发展现状是,大多数消费者会更愿意去买一些造型简单又具有艺术感的产品。我觉得我设计的灯具很符合当下发展的趋势。 向高效节能方向发展 首先是采用节能光源,然后是按照节能光源的尺寸、形状,精心设计灯具的光学系统,真正提高灯光的有效利用率。如在射灯中,选用光色好的高强度气体放电灯,可造成一个光线弥散、均匀柔和的照明环境,且灯具的保护角小、效率高,能较好地显示建筑物结构。又如现在用于商店、博物馆等陈列照明场所的光纤展览照明系统,运用导纤维将光线传送到被照物体,取代了传统的荧光灯。 向集成可调化方向发展 技术的迅速发展,各种集成化装置和电子计算机控制系统对灯具和照明系统的应用取得了显著的进步,如应用电子镇流器对灯具及照明系统进行调光、遥控、控制光色。 向多功能小型化发展 随着紧凑型光源的发展,镇流器等灯用电器配件的超小、超薄、各种新技术、

ZFTW防雷器说明书

ZFTW-系列通道防雷保安器说明书 一、功能与特点 ZFTW-系列通道防雷保安器为我公司为铁路信号系统设计,用于防止雷电过电压和瞬态过电压对铁路信号系统及设备造成的损坏。 ●其主要特点是: ●防雷保安器为插拔式,防雷底座即可直接固定于直六柱瓷端子接线柱上,也 可固定于35mm导轨或防雷分线柜绝缘板上。实现传统6柱瓷端子的分线、防雷一体化,使用简单、方便、节省空间及改造成本。 ●内置过流保护电路,避免火险发生 ●内部串接压敏电阻,有效阻断漏流 ●采用绿、红色分别指示工作状态及失效状态,清晰直观 ●防雷模块设有测试点,方便对防雷器整体性能及内部器件定期测试。 二、工作原理及主要元器件选型 二.1 共模型 信号线2 PE

二.2 差模型 二.3 全模型 信号线 信号线 PE 信号线 信号线 PE

三、主要外形参数 防雷模块和底座组装后外形尺寸为49×40×82mm ,图为防雷模块及与底座组装后的示意图如下:

四. 使用方法 鉴别座的方向与电压等级一一对应,使用时,依据电压等级和保护模式选用相应的底座及与之配合的防雷保安器模块,电压等级与鉴别座的对应关系如下图所示: 共模 共模 共模 共模 差模和全模 签别座方向对应电压等级和保护模式对照图 差模和全模 差模和全模 差模和全模

黑点为签别座方向 底座俯视图 使用时,可以通过螺母将防雷保安器底座与直六柱瓷端子的接线柱连接起来,使得防雷保安 器底座固定在直六柱瓷端子上,此步骤还可同时实现接线柱与防雷电路的电气连接,使得防雷保 安器与信号设备并联连接,到达防雷减灾的目的;三个防雷底座可共用一接地连接排,用于与地 线连接;可共用一标识牌,用于记录信号线路的走向及其他信息。 五.检测方法 如图一二三所示,模块引脚和模块上所表示意图对应关系原则如下:左边对应左边;右边对应右边;中间对应中间;近端对应近端;远端对应远端。即原理图中所标的a,b,c,d,x,y,z分别对应模块 下引脚和测试点的A,B,C,D,X,Y,Z;具体对应关系如下: 检测方法如下:举例:如检测M1压敏电阻时,测量引脚D和测试点Y两端电压和漏流即可。检测放电管G1时,检测引脚A和测试点Y两点放电电压即可。

空压机超温保护装置说明书

YFB-2型空压机微机保护装置 KZB-3型 空压机风包超温保护装置 使 用 说 明 书 郑州广众科技发展有限公司

《煤矿安全规程》 第四百三十九空气压缩机的风包,在地面应设在室外阴凉处,在井下应设在空气流畅的地方。在井下,固定式压缩机和风包应分别设在2个硐室内,风包内的温度应保持在120℃以下,并装有超温保护装置,在超温时可自动切断电源和报警。 风包上必须装有动作可靠的安全阀和放水阀,并有检查孔,必须定期清除风包内的油垢。新安装或检修后的风包,应用1.5倍空气压缩机工作压力做水压试验。在风包出口管路上必须加装释压阀,释压阀的口径不得小于出风口管的直径,释放压力应为空气压缩机最高工作压力的1.25-1.4倍。 尊敬的用户 使用本空压机风包综合保护装置前,必须认真阅读本使用说明书,按说明书要求使用和维护! 2

目录 一、简介 (4) 二、工作原理 (4) 三、主要功能 (4) 四、安装调试 (4) 五、工作及调试过程 (6) 六、故障及处理 (6) 七、规格 (7) 八、使用注意事项 (7) 九、售后服务承诺 (7) 3

一、简介 KZB-3型空压机风包超温保护装置是我公司根据矿山空压机的特点和要求研制开发的一种安全保护仪器。该仪器能对空压机的各故障点进行测试,数显温度数值直观准确,并且可声光报警。可对设备的安全运行起到有效的保护作用。 二、基本原理 KZB-3型空压机风包超温保护装置通过对风包温度信号的采集,实现对空压机风包的超温保护。该装置主机由高精度测控微处理器、数据存贮器、输入输出开关量接口及键盘等组成。高精度测控微处理器分时检测、处理设备接口电路输入的数据信号,经过程序的数据处理,再输出至控制电路完成压风机的超温保护功能。数显风包温度检测点的温度超过温度设定值事,装置切断空压机急停回路,同时声、光报警。该装置抗干扰能力强,实用可靠,可广泛应用于煤矿、冶金、矿山、化工等行业。 三、主要功能: 1.数显一路温度测定值:本装置可数显风包温度; 2.超温报警功能:当测定的风包温度超过设定温度(出厂设定120℃)时其对应输出报警指示灯变亮,其对应输出报警指示灯变亮时,警报器输出高强度报警; 3.喇叭报警保护控制输出后,设备中的保护继电器输出,控制压风机 停机。 4. 调试过程中脱机功能;保护温度可自行设定; 四、安装调试 本装置由主机、一路温度传感器和输出继电器等组成。其安装过程如下: 1.主机安装:将KZB-3型空压机风包超温保护装置安装于压风机房内, 4

菲尼克斯防雷器、电涌防护器使用说明

菲尼克斯防雷器、电涌防护器使用说明

VAL-MS230 ST 和F-MS 12 ST 德国菲尼克斯浪涌保护器防雷器 防雷器的工作原理:防雷器内部结构其实就是巨功率电压敏感器件,当雷击进入电源进户线路时:防雷器将过高的电压吸收和泄放到大地上,所以地线是很重要的,没有地线就没有防雷效果,只能吸收浪涌效果,当遇到过于强大的雷击时需要空气开关或熔断器(保险丝)来保护,所以空气开关和熔断器的电流要选择合适,不然烧了防雷器还与电网未断开,在空气开关后面再接熔断器是为了更保险,因为空气开关是机械动作的,不会100%可靠。防雷器的使用必须与空气开关和熔断器配合,理论上讲:空气开关或保险丝电流越小越好,防雷器的并联只数越多效果越好,对雷电的吸收功率越大,但如果选用过大电流的空气开关是不利的,当防雷器达到极限功率时间后,如果空气开关或保险丝未断开是不行的。 使用漏电开关要接在防雷线路之后,漏电开关里面有电子线路,接在防雷线路后面可以保护漏电开关被雷击损坏。 本防雷器属于快速更换结构,当过强雷击被击穿后可以快速更换防雷器芯,不用任何工具,只从防雷器座上拔下和插上,购买时也以多买几个防雷器芯备用,防雷器芯购买请看:德国菲尼克斯PHOENIX CONTACT V AL-MS230 防雷器芯 下图是:简单的浪涌保护接线图,本图不能实现防雷保护,只有浪涌保护,空气开关和溶断器大于32A时用两只防雷器并联。

VALVETRAB -MS是一个单通道、导轨安装式的Ⅱ类(C级)电涌保护器。为了对多路导线进行电涌保护,可以将多个VALVETRAB并联在一起安装,并在接地侧桥接。VAL MS...VF产品在保护插头中特殊设计了压敏电阻和气体放电管,可以有效限制漏电流。VALVETRAB产品由保护插头和基座两部分组成,这种构造的优点是,在进行绝缘检测的整个过程中,可以拔出保护插头或者在超负荷情况下无需中断供电便可调换保护插头。保护插头的基座的编码在首次插入保护插头时即行完成。这样就排除了将不合适的保护插头插入已编码的基座中的可能。 VAL-MS产品特性: —可插拔 —热脱离装置 —机械式状态显示 —遥信接点(浮地干接点)

电涌保护器运用说明

避雷器和电涌保护器运用说明 目录 一、定义 二、防雷器与浪涌保护器的比较 三、线路避雷器运用及其说明 四、浪涌保护器设计原理、特性、运用范畴 五、参考依据与文献 一、定义 1.避雷器 避雷器是变电站保护设备免遭雷电冲击波袭击的设备。当沿线路传入变电站的雷电冲击波超过避雷器保护水平时,避雷器首先放电,并将雷电流经过良导体安全的引入大地,利用接地装置使雷电压幅值限制在被保护设备雷电冲击水平以下,使电气设备受到保护。 2.浪涌保护器 也叫防雷器,是一种为各种电力设备、仪器仪表、通讯线路等提供安全防护的装置。当电气回路或者通信线路中因为外界的干扰突然产生尖峰电流或者电压时,浪涌保护器能在极短的时间内导通分流,从而避免浪涌对回路中其他设备的损害。 从以下资料可以看出,浪涌保护器也是防雷器的一种,但是有很大的区别。 二、避雷器与浪涌保护器的比较 避雷器指建筑物避雷器,与避雷针、接地排等一起形成一个法拉第笼,防止建筑物被损坏,避雷器的基本原理是把雷击电磁脉冲(LEMP)导入地进行消解。但是为什么在安装避雷器后仍有大量的建筑物及其里面的设备被雷击损坏呢? 首先,避雷器的导线采用铜铁合金,因此其导线性能是有限的,反应速度仅为200微妙(uS)。而LEMP的半峰速度(能量达到最大值)为20微妙(uS),也就是说LEMP的速度快于避雷器,这样避雷器把第一次直击雷导入地后,对于二次雷、三次雷往往反应不过来,直接泄漏打在设备上。也就是说,避雷器对二次雷、三次雷几乎不起作用。 其次,LEMP导入地后,会从地返回形成感应雷。感应雷会从所有含有金属的导线上泄漏到设备(网线、电源线、信号线、传输线等)。由于避雷器是单向作用的,因此它对感应雷不起作用,感应雷可以直接打坏设备。更何况,导线部分往往不会安装避雷器。 再次,浪涌只有20%来自雷击等外部环境,80%来自系统内部运行,避雷器对这80%是不起任何作用的。 根据分析来回答电涌保护器(SPD,有的称浪涌保护器)和避雷器的区别: 1、应用范围不同(电压):避雷器范围广泛,有很多电压等级,一般从0.4kV低压到500kV 超高压都有(详见楼上分析),而SPD一般指1kV以下使用的过电压保护器; 2、保护对象不同:避雷器是保护电气设备的,而SPD浪涌保护器一般是保护二次信号回路或给电子仪器仪表等末端供电回路。 3、绝缘水平或耐压水平不同:电器设备和电子设备的耐压水平不在一个数量级上,过电压保护装置的残压应与保护对象的耐压水平匹配。 4、安装位置不同:避雷器一般安装在一次系统上,防止雷电波的直接侵入,保护架空线路及电器设备;而SPD浪涌保护器多安装于二次系统上,是在避雷器消除了雷电波的直接侵入后,或避雷器没有将雷电波消除干净时的补充措施;所以避雷器多安装在进线处;SPD多

创意作品说明

“新实欢乐世界”创意作品说明一,创意来源: 方特欢乐世界是中国首个拥有自主知识产权的大型主题公园,开园仅一年半,游客量已超过200万人次,营业收入超过2.37亿元,在市场低迷的情况下,是科技成就了中国首个自主知识产权主题公园的发展。在芜湖方特欢乐世界,科幻和动漫是这里最大的特色,公园方面拥有百分之百的自主知识产权,依靠特种电影、数字动漫的关键技术,开发出了恐龙危机、星际航班、魔法城堡等项目,游客都很喜欢。被誉为“东方梦幻乐园”。所以,我们团队就想利用身边的易拉罐、塑料瓶等废旧材料通过创新的思维把这个欢乐世界给制作出来,并命名为“新实欢乐世界”,寓意每个在这里游览的人都可以在这里找到属于他们新颖、实际的欢乐。其中最具特色的就是“七彩旋转木马”,希望游览的人可以在这里找回童年,回味到那个七彩斑斓的童年欢乐时光。 二,制作过程: 我们制作是分步骤分工合作的,主要是由以下部分组成 1.大门 2.七彩旋转木马 3.摩天轮 4.新实海盗船 5.其它小部件…(小卖部、操场、小象滑梯) 具体制作过程: A.前期准备工作:产生创意、根据创意联想出制作小部件、合理设计布局、根据创意收集相关制作材料。 B.中期制作过程:根据收集的材料分工进行创意作品的制作,并进行合理布局。我们的制作的关键在于求新、求精、求实。 C.后期调整、细节处理工作:根据制作布局后的作品,及时发现不足点并做出适当调整。从创新的角度来达到最佳的视觉效果。 D.制作视频,运用特效将创意作品最真最精细的部分展现出来。

图一:作品最终展现图 三,作品的价值与意义: 我们通过身边的易拉罐、塑料瓶等废旧材料通过创新的思维把这个欢乐世界给制作出来使置身在这个欢乐世界的人能感到快乐,回味到童年的趣味。 特别想说我们制作的重点是那个位于正中央的七彩旋转木马,它代表的是-----美丽的旋转木马是很多人心中的一个梦。有人说旋转木马是见证两个相爱的人的爱情游戏,只要两个真心相爱的人同时坐在旋转木马上,木马就会载着他们到一个完美的天堂,他们的爱情就会天长地久!也有人说旋转木马的含义是追逐是等待是无法触及的距离。。。但无论如何,至少置身其中的那一刻,每个人都是幸福的。而我们,只是想为这份幸福打造一个天堂。 在我们看来这不仅是一个创意工艺作品,更是我们欢乐美好童年的象征,当大家看到它时,能够回味到自己那段美好的童年生活---乘着旋转木马,在欢乐世界里体会到那份久违的快乐。那我们创意作品的价值就做到了。 四,心得体会: 这次创意作品的制作让我们学会到了很多,不仅是创新知识上的提升,也教会了我们怎样去发挥自己在团队中的价值,怎么和队员协同合作。在遇到困难时,要积极思考,团队合作,互相帮助,共同克服难关。每个人在知识的海洋中都是沧海一粟,所以我们不管成绩如何,都要保持一颗谦卑的心,去学习一些别人的优点和创新。而在我们这次制作过程中,学校和老师们都给了我们很多的帮助,所以我们得抱有一颗感恩的心去感谢他们。

EP智能型保护装置说明书

EP智能型保护装置使用说明书 武汉意瑞莱电气有限公司 Wuhan e-relay electric Co.Ltd. V1.0

目录 1 装置概述 (1) 1.1应用范围 (1) 1.2功能特点 (1) 2. 技术性能参数 (3) 2.1工作环境条件 (3) 2.2绝缘电阻及介质强度 (3) 2.3电气技术参数 (4) 2.4抗电磁干扰性能 (6) 2.5机械性能 (6) 2.6适用的分闸线圈 (7) 2.7适用的电流互感器 (7) 3 选型说明 (9) 4 功能介绍 (10) 4.1测量功能 (10) 4.2过流保护 (10) 4.3速断保护 (14) 4.4外部开入量保护和开出量保护 (14) 4.5高电流闭锁跳闸 (14) 4.6事件记录 (15) 5 装置操作说明 (16) 5.1人机界面操作 (16) 5.2装置接线原理图和端子图 (25) 6 装置安装尺寸 (28)

随着标准的更新及设计的发展,本说明书所列出的元器件的特性参数可能会改变,我们将不预先作通知。 由我们的技术-销售部门确定这些元器件的特性参数使用范围。

1.装置概述 1.1应用范围 EP智能型保护装置是一个能执行保护功能的全范围数字保护装置。根据模式也可以带就地控制、远方控制、电气参数测量、自动化等功能,满足当前和未来对变电和配电站自动化、控制及保护的需要。 本设备用于35KV以下环网柜系统。可广泛适用于KYN28中置柜,负荷开关柜,真空断路器柜,充气柜等柜型。装置具有多种动作特性曲线的相过流保护,速断保护,零序过流保护以及外部接点直接跳闸功能,可广泛应用于母线,线路,变压器等保护场合。 1.2 功能特点 EP智能型保护装置具有以下功能特点: ●全中文液晶显示,人机界面清晰友好,调试方便,操作简 单。 ●具有完善的硬件自检功能,方便调试与维护。

好天气公司C2 K-2766(说明书)浪涌保护器安全巡检仪说明书

电涌保护器安全巡检测试仪 K-2766 使用说明书 介绍 谢谢您选购了K-2766电涌保护器安全巡检仪。为了从此产品中获得最大收益,请在使用前先阅读此手册,并将其放在易于找到的地方,以便未来参照使用。 检查 当您收到产品后,仔细检查一下仪表,以确保在运输过程中没有任何损坏,特别要检查配件、面板开关及连接器。如果有损坏或者根据说明仪表也无法使用,请及时与销售商联系。 配置 K-2766电涌保护器安全巡检仪1部 测量电缆1对(黑:1.5m,红:1.5m);表笔1对(黑红各1只);转接电缆1对(黑:10cm,红:10cm);鳄鱼夹1对(黑红各1只);专用充电器1套; 使用说明书1册; 套装配置:感应数字式测电笔1只;防静电手套1副; (可选)SPD运行温度测试仪1部;漏电流钳形表1部; 专用仪表便携箱1个 安全提示 本手册包括此产品安全操作和在安全运行条件下维护的必要的信息和警告,在使用此产品前要仔细阅读下面安全提示。

△!提醒 ●在给电涌保护器安巡仪通电前,务必检查并确认连接于测量端 子的测试线无短路。 ●在测试过程中,可能有最大值为2100V的电压存在于测量端子 之间,注意采取适当的预防措施防止电击。 ●在没有确认可靠连接测试元件前,请不要进行测试键操作。 △!警告 ●为防止电击,不要把产品弄湿,以及手湿的时候不要使用此产 品。在使用户外元件时,要格外小心。 ●此仪表不要在腐蚀剂或易燃气体的环境中使用,否则仪表会损 坏或引起爆炸。 ●除了电池,不要将元件接电以阻止损坏或电击的危险。 △!小心 ●当仪表处于直接光照、高温、潮湿、结霜时,不要贮存或使用。 在这些条件下,可能造成绝缘损坏,使仪表不再满足指标。 ●此仪表并不完全防尘或防水,为了防止可能的损坏,避免在潮 湿或灰尘的环境中使用。 ●在使用仪表前,要确保测量电缆的绝缘没有损坏并且没有裸露 的导体暴露出来。在这种条件下使用仪表可能导致电击。 ●为了避免仪表损坏,在运输和操作中防止仪表撞击或震动,特 别小心不要坠落。 第一部分概要 1.1产品的概要 随着各种电源避雷器(SPD)的大量安装和在线运行,电源避雷器(SPD)的在线安全状态(即安全有效的在线运行状态)会直接影