文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 热水采暖系统的分类与特点

热水采暖系统的分类与特点

热水采暖系统的分类与特点
热水采暖系统的分类与特点

热水采暖系统的分类与特点

一、重力循环与机械循环1.重力循环膨胀水箱作用1)吸纳系统水温升高时热胀而多出的水量;2)补充系统水温降低和泄漏时短缺的水量;3)排除水在加热过程中所释放出来的空气;4)稳定系统的压力。2.重力循环:水平供水干管标高应沿水流方向下降,气水逆向流动。3.优缺点:不需要外来动力,运行时无噪声,调节方便,管理简单;由于作用压头小,所需管径大,只宜用于没有集中供热热源、对供热质量有特殊要求的小型建筑物中。4.机械循环:膨胀水箱不能排气,供水干管末端集气罐,干管向集气罐抬起。二、按供水温度分类1.高温水采暖系统:供水温度高于100℃的系统;2.低温水采暖系统:供水温度低于100℃的系统;高温水采暖系统优缺点:散热器表面温度高,易烫伤皮肤,烤焦有机灰尘,卫生条件及舒适度较差,但可节省散热器用量,供回水温差较大,可减小管道系统管径,降低输送热媒所消耗的电能,节省运行费用。3.用于对卫生要求不高的工业建筑及其辅助建筑中。4.低温水采暖系统是民用及公用建筑的主要采暖系统型式。三、按供回水的方式分类1.上供下回式:布置管道方便,排气顺畅,

用得最多。 2.上供上回:采暖干管不与

地面设备及其它管道发生占地矛盾,但立管消耗管材量增加,立管下面均要设放水阀,主要用于设备和工艺管道较多的、沿地面布置干管发生困难的工厂车间。

3.下供上回:称为倒流式系统,无效热损失小,底层散热器平均温度升高,从而减少底层散热器面积,有利于解决一层散热器面积过大,难于布置的问题。立管中水流方向与空气浮升方向一致,有利于排气,当热媒为高温水时,底层散热器供水温度高,然而水静压力也大,有利于防止水的汽化。

4.下供下回:供水干管无效热损失小、可减轻竖向失调,有利于水力平衡。天棚下无干管比较美观,可以分层施工,分

城市供热系统

城市供热系统 在南北回归线两侧的寒冷地区的冬季,为了维持日在南北回归线两侧的寒冷地区的冬季,为了维持日常生活、工作和享有一个舒适的环境,都存在着冬季供常生活、工作和享有一个舒适的环境,都存在着冬季供热采暖问题。目前,应用最广泛的是以蒸汽或热水作为热媒的集中供热系统。 城市集中供热,又称区域供热,是在城市的某个或几个区域乃至整个城市,利用集中热源向工业企业、民用建筑供应热能的一种供热方式,是现代城市建设中公共事业的一项重要设施。 一、供热系统的组成与分类 按照采暖的规模与供热建筑物的种类,把众多的采暖方式分为4大类, 城市集中热力网供热;(城市供热、大区域供热) 居住小区集中供热(小区集中供热、小区域供热) 商业或公共建筑的独立供热(自备热源的独立建筑供热); 分户供热(各户自备热源供热) 1、城市集中供热系统的组成 城市集中供热系统由热源、热力网和热用户三部分组成。 图3-1 集中供热系统组成 热源包括热电厂(又称热电联供)、换热站、锅炉房和热泵机房; 热力网包括城市一次(高温)热网和小区二次(低温)热网; 热用户包括一次水热用户(换热站),二次水热用户(末端用户)等。 2、城市集中供热系统的分类 按照服务对象可分为:民用供热和工业供热; 按照供热系统的作用范围可分为:区域供热、集中供热和局部供热 按照热源供应的热媒种类不同可分为:热水供热、蒸汽供热和热风供热。

按照热媒参数的不同可分为:高温水(t>115℃)和低温水(t≤115℃)系统; 高压蒸汽(P>70kPa,通常为过热蒸汽)、低压蒸汽(P≤ 70kPa,通常为饱和蒸汽)系统。 二、城市供热系统使用的设备 1、城市集中供热热源的种类与特点 城市集中供热的热源主要是热电厂和锅炉房。 1)热电厂 热电厂是联合生产电能和热能的火电厂,它是在凝气式电厂的基础上发展而来的。在凝气式电厂中,燃料燃烧产生的热能将锅炉内的水变成具有一定压力和温度的水蒸气,蒸汽经管道输送进入汽轮机膨胀做功,使汽轮机转子旋转并带动发电机产生电能。做过功的蒸汽由汽轮机尾部进入冷凝器,蒸汽放出汽化潜热变成水,汽化潜热的热量被冷却水带走。凝气式电厂的工作过程实际上是一个能量转换的过程,将不可避免地产生能量损失。 2)锅炉房 锅炉房的核心部分是锅炉,锅炉根据制备热媒的种类不同,可分为蒸汽锅炉和热水锅炉。蒸汽锅炉通过加热水产生高温高压蒸汽,向用户进行供热。蒸汽锅炉通过调压装置,可向用户提供参数不同的蒸汽,还可通过换热装置向用户提供热水。热水锅炉不产生蒸汽,只提高进入锅炉水的温度,以高温水或低温水供应热用户。 图3-2 区域热水锅炉房供热系统 2、供热中使用到的风机和水泵

采暖系统主要分类有哪些

采暖系统主要分类有哪些 提到采暖系统可能很多人都知道,但是具体要说他是什么?很多人都回答不上来了,其实在国外和我国的北方地区,采暖系统已经被广泛的使用了。采暖系统其实就是由壁挂锅炉(落地锅炉)、室内管网和散热器等设备组成的系统。他具有强大的家庭供暖功能,通过地暖系统能够满足多居室的采暖要求,每个房间都可以依据需求,随意的设定温度,并且能够供应大流量恒温的生活热水,给人们的生活带来了极大的方便。 采暖系统主要分为暖气片和地暖两大类。 暖气片分为水暖和气暖两种方式,启木地暖介绍到通常我们所说的暖气片主要是指水暖,就是利用壁挂炉或者锅炉加热循环水,通过管材链接到暖气片,最终通过暖气片将适宜的温度输出,形成室内温差,最后进行热循环使整个室内温度均匀上升。而气暖则是在制热设备(锅炉)中加热经过水处理设备处理过的水,使其蒸发,采用蒸发的水蒸气来通过暖气片给房间供热。水蒸气在暖气片中以对流的形式将热量传给暖气片,暖气片通过自身的导热,将热量从内壁传到外壁,外壁以对流的方式加热空间的空气,同时以辐射的形式加热空间中包含的壁(墙体,家具,人体等),使房间的温度升高到一定的温度。 地暖主要分为水地暖和电地暖 水地暖:全称低温热水地面辐射采暖。它主要是以不高于60℃的热水作热媒,热水在埋置于地面填充层中的加热管内循环流动,进而加热地面,通过地面主要以辐射传热方式向室内供热。它的系统构成主要包括:地面层、绝热保温层、结构层、地热管材、热源或热水输送管道、分集水器、调控阀门、温控器及电热执行器等。 电地暖:直接利用电能,通过发热电缆或电热膜产生热能,从而加热地面,通过地面主要以辐射传热方式向室内供热。它的系统构成:地面层、绝热保温层、结构层、发热电缆或电热膜、供电源、温控器、中央控制器等。

浅谈采暖系统的分类及各种形式的选用

采暖系统就是设在建筑物内部向建筑物输入一定的热量以保持建筑物内部要求的温度,满足生活和各种工作环境对温度的要求的系统。笔者认为在采暖设计中首先需对各种采暖系统的特点比较熟悉,然后在实际工程中才能设计出合理的系统,达到建筑物对室内温度的要求。采暖系统总的来说可分为热水散热器采暖系统,蒸汽散热器采暖系统,辐射采暖系统,热风采暖系统。在这几个大的分类系统中,每个系统又可分为几种形式,每种形式又有各自不同的适应场所。现就对这几种系统形式谈一下自己的认识。 热水散热器采暖系统按系统的循环动力分类,可分为重力(自然)循环系统和机械循环系统。按供水温度分类,可分为高温水采暖系统和低温水采暖系统。高温水采暖系统供水温度高于100℃,低温水采暖系统供水温度低于100℃。按供回水的方式分类,可分为上供下回式,上供上回式,下供下回式,下供上回式,上供中回式等。按散热器的连接方式,可分为垂直式与水平式系统。按连接散热器的管道数量分类可分为单管系统与双管系统。按并联环路水的流程分类,可分为同程式系统与异程式系统。蒸汽采暖系统按照供汽压力可分为高压蒸汽采暖系统、低压蒸汽采暖系统和真空蒸汽采暖系统。根据立管的数量可分为单管蒸汽采暖系统和双管蒸汽采暖系统。根据蒸汽干管的位置可分为上供式、中供式和下供式。根据凝结水回收动力可分为重力回水和机械回水。辐射采暖系统按热媒种类可分为低温热水辐射采暖,中温热水辐射采暖,高温热水辐射采暖,电热式和燃气式。热风采暖可分为集中送风,管道送风,悬挂式和落地式暖风机等形式。 热水散热器采暖系统一般用于民用建筑中。下面就其各种形式特点及适用场所加以一一说明。重力循环系统不需要外来动力,它是靠供回水的密度差产生的压力差作为循环动力,因而作用压头小,所需管径大,但运行时无噪声,管理简单。只适用于没有集中供热热源、对供热质量有特殊要求的小型建筑物中。机械循环的循环动力来自水泵,它适用于大中型集中供热的建筑。高温水采暖系统的散热器表面温度高,易烫伤皮肤,烤焦有机灰尘,卫生条件及舒适度较差,热水容易发生气化,但可节省散热器用量,供回水温差较大,可减少管道系统管径,降低输送热媒所消耗的电能,主要用于对卫生要求不高的工业建筑及其辅助建筑中。低温热水系统优缺点正好与高温水系统相反,主要用于民用建筑。上供下回式系统的供回水干管分别设置于系统最上面和最下面,布置管道方便,排气顺畅,是用的最多的系统形式。上供上回式系统的供回水干管均位于系统最上面,采暖干管不与地面设备及其它管道发生占地矛盾,主要用于设备和工艺管道较多、沿地面布置干管发生困难的工厂车间。下供下回式系统供回水干管均位于系统最下面。这种系统可减轻系统的竖向失调,有利于水力平衡,低层需要设管沟或有地下室以便于布置两根干管,顶棚下无干管比较美观,可以分层施工,分期投入使用。住宅建筑分户采暖系统的干管布置及顶棚下不宜或不能布置干管的建筑一般采用这种形式。下供上回式系统的供水干管在系统最下面,回水干管在系统的最上面,与上供下回式相比,底层散热器平均温度升高,从而减少底层散热器面积。当热媒为高温水时,底层散热器供水温度高,然而水静压力也大,有利于防止水的汽化。上供中回式系统的供水干管布置在系统最上面,回水干管布置在底层散热器的上面,一般用在底层地面上不易布置管道的建筑,此种系统不用再设置地沟。垂直式系统是指不同楼层的各散热器用垂直立管连接的系统;水平式系统是指同一楼层的散热器用水平管线连接的系统。水平式系统一般用于公用建筑的大空间中不易布置采暖立管的场所。在住宅分户采暖系统中各个用户的户内系统一般采用水平式系统。单管系统又分为顺流式和单管跨越式。单管跨越式可调节单

城市供热网的智能化控制与管理

城市供热网的智能化控制与管理 1、城市供热系统的定义 所谓的城市供热系统一般由3部分组成,即热源、热网和热用户。热源又称热力的生产,主要是指生产和制备一定参数(温度、压力)热媒的锅炉房或热电厂。热网是输送热媒的室外供热管路系统,是热源与热用户连接的纽带,起着输送和分配热源的作用。热用户则是指直接使用或消耗热能的室内采暖、通风空调、热水供应和生产工艺用热系统等。 按照热媒不同,城市供热系统可分为热水供热系统和蒸汽供热系统。不同的城市根据自身的实际情况可以自主选择不同的热媒。按热源不同,分为热电联产系统、锅炉供热系统,另外还有以地源热泵、水源热泵、工业余热、核能、太阳能等作为热源的供热系统。按供热管道的不同,又可分为单管制、双管制和多管制的供热系统。 所以供热公司在选择供热方式时,一定不能盲目的依葫芦画瓢,墨守成规,而应在客观的调查后,结合市场经济效益与环境等因素综合选择供暖方式。 2、现阶段城市供暖系统存在的弊端 2.1工艺落后,污染性大供热企业以往经济发展方式是一种单向流动的线性经济,即“资源- 生产- 消费- 废弃物的排放”。其经济的增长依靠的是大规模的开采和消费资源,这样就极有可能会超过自然所能承受的限度,从而对自然造成不可逆转的伤

害。而且,由于工艺的落后,在对自然资源进行加工将其转化成产品的过程中,会释放出数量巨大的污染物。而某些没有道德的公司为了节约成本,不对废弃物进行处理或只是简单处理就将其排放入空气中,这就造成了极大的环境污染。 2.2能源的利用率低下 目前,尽管不少供热企业对于提高利用率给予了一定程度的重视,可是由于公司人员、资金以及科技实力等等因素的限制,利用效率还总是提不上去,这就在无形之中造成了极大的浪费。也就是说,要想达到同样的供暖效果,供暖公司需要使用更多的自然资源,排放更多的废气,从而形成了一个恶性循环。尤其是在以煤炭等不可再生的非清洁资源为能源的不发达国家,这种问题就会更加突出。 3、优化输送配套系统,减少热能损耗供热输配系统是供热系统的核心,决定着输出热源的利用率。所以只是一味提高燃烧效率而不重视运输环节是很难优化整个供暖系统的。为此,供热企业要以科学的理论来指导自己的工作,以先进的技术和手段,解决好输配范围、输配距离以及结构之间的问题,采取平衡调节装置,设置适当的入口调节装置,保障水力的平衡。从而达到利用率的最大化。 而在某些方面,供热公司也可以灵活机动一些,如可以采用 间歇调节的方式,在供水温度和循环水量不变的情况下,用减少每天的供暖时数进行调节。在室外温度达到设计值时,热源连续供暖,随着室外温度的升高,逐渐减少运行时间。这种类似于冰箱制冷的调节机制就可以在保障供暖效果的前提下,尽可能的减少工作能

供热系统的组成及特点

供热系统的组成及特点 供热、供燃气空调与通风工程刘艳涛305 一、供热系统的组成 供暖系统由热源、热媒输送管道和散热设备组成。 热源:制取具有压力、温度等参数的蒸汽或热水的设备。 热媒输送管道:把热量从热源输送到热用户的管道系统。 散热设备:把热量传送给室内空气的设备。 二、供热系统的分类和特点 供暖系统有很多种不同的分类方法,按照热媒的不同可以分为:热水供暖系统、蒸汽供暖系统、热风采暖系统;按照热源的不同又分为热电厂供暖、区域锅炉房供暖、集中供暖三大类等。 热水供暖系统 水为热媒的供暖系统的优点:其室温比较稳定,卫生条件好;可集中调节水温,便于根据室外温度变化情况调节散热量;系统使用的寿命长,一般可使用25年。 热水为热媒的供暖系统的缺点:采用低温热水作为热媒时,管材与散热器的耗散较多,初期投资较大;当建筑物较高时,系统的静水压力大,散热器容易产生超压现象;水的热惰性大,房间升温、降温速度较慢;热水排放不彻底时,容易发生冻裂事故。 热水供暖系统按其作用压力的不同,可分为重力循环热水供暖系统和机械循环热水供暖系统两种,机械循环热水供暖系统是用管道将锅炉、水泵和用户的散热器连接起来组成一个供暖系统。 在供暖系统中,各个散热器与管道的连接方式称为散热系统的形式。热水供暖系统中散热系统的形式可分为垂直式和水平式两大类。 (1)垂直式 指将垂直位置相同的各个散热器用立管进行连接的方式。它按散热器与立管的连接方式又可分为单管系统和双管系统两种;按供、回水干管的布置位置和供水方向的不同也可分为上供下回、下供下回和下供上回等几种方式。 (2)水平式 指将同一水平位置(同一楼层)的各个散热器用一根水平管道进行连接的方式。它可分为顺序式和跨越式两种方式。顺序式的优点是结构较简单,造价低,但各散热器不能单独调节;跨越式中各散热器可独立调节,但造价较高,且传热系数较低。 水平式系统与垂直式系统相比具有如下优点。 ①构造简单,经济性好。 ②管路简单,无穿过各楼层的立管,施工方便。 ③水平管可以敷设在顶棚或地沟内,便于隐蔽。 ④便于进行分层管理和调节。 但水平式系统的排气方式要比垂直式系统复杂些,它需要在散热器上设置冷风阀分散排气,或在同层散热器上串接一根空气管集中排气。

大型城市集中供热系统调度运行

大型城市集中供热系统调度运行 发表时间:2018-12-20T14:49:10.230Z 来源:《防护工程》2018年第27期作者:杜友[导读] 供热智能化最基础、最离不开的就是数据分析,需要通过计算机、网络、通讯等信息技术。赤峰热电厂有限责任公司内蒙古赤峰 024000 摘要:伴随近年来社会开始提倡节能减排、绿色环保这一主题,大型城市集中供热系统作为一种高效、节能的供热方式逐步取代了小锅炉房供热的供热模式。大型电厂建设以及“煤改气”工程等一系列的发展变化,使大型城市供热系统从热源到管网、从管网到热力站、从热力站到热用户的调度运行管理也发生着较大变化。科技时代带来的监控手段提升、大量新设备投入、大数据及云计算, AI 技术的发展等等,为大型城市集中供热系统的调度管理方式方法提供了更多的依据和手段。大数据年代背景下,如何利用这些条件对热网进行科学运行调节,在实际运行过程中达到供热质量最好,运行成本最低;既满足人们的供热需求,又能达到节能减排,提高热网运行的安全性、可靠性、经济性,同时高效运行,提高社会效益,是必须要面临和解决的新问题。 关键词:多热源联网能耗管理工况分析 1 大型城市集中供热系统能耗管理 供热智能化最基础、最离不开的就是数据分析,需要通过计算机、网络、通讯等信息技术,从供热理论出发、采用科学的研究方法,对热网的各个参数进行筛选、归类、分析、汇总,得到科学、精细化的热网调控方式方法。大型城市集中供热系统调度运行管理首先要解决热量平衡的问题,也就是各个热源所提供热量是否满足用户的用热需求。最常见也是热网调度运行最关注的参数为热源和热力站的热量、流量、压力和温度。通过对这些关键参数的监测值,将室外气象条件、热源及热力站供热参数与热用户侧调控效果进行联调联动性的分析,配合气象分析,面积管理、测温管理等信息平台,形成全面、有效的基础管理数据,才能得到最经济、最合理化、最精准的供热调度运行方式方法。 1.1 热指标对热网供热量的影响 热网负荷预测时,常常利用热源的出口监测数据,进行热网整体热量分析。在热网一次侧,如果热源与热力站同时具备较为全面的监控系统,那么可以通过热源与热力站监控热量值,进行热网热损失的计算分析。以某集中供热系统为例,冬季管网热损失大致在 5%~7% ,夏季管网热损失大致在40% 。在热网预测供热量计算时,需要考虑管网热损失。通过管网更新改造,改善管道保温性能,减少管道泄露,从而降低管网热损失,降低能源浪费。 热指标作为热量计算中的一个重要因素,在分析热网供热量中十分重要。为提高热网供热量预测的准确性,可以计算得到热网调度运行的实际运行热指标,然后以历史运行热指标为参考进行分析。通过单位转换,同样可以采用“单耗”来计算。需要注意的是,在不同的供热区域之间进行热指标或单耗比较时,需要转换到相同室外气温条件下进行比较。 其次,对于有生活热水供应的城市供热系统,无论是在冬季或者是在夏季,生活热水的用量作为不稳定因素,很难用固定的时间、固定的一个数值来精确衡量。如果热力站有生活热水系统监控数据,可以利用历史数值,大致得出热力站生活热水使用规律和热力站一次侧生活热水供热量。亦或通过夏季热网生活热水用量,转化成热指标的形式,在预测热网不同时间段的供热量时,修正预测供热量。但是由于生活热水用户的用热量与供热面积没有直接关联性,因此这种转化为热指标的方式只能作为一种粗略经验值修正。在生活热水用户众多的大型城市集中供热系统,生活热水这部分热量是不容忽视的。 1.2 气象因素对热网供热量的影响 随着全球气候的变化,以及城市发展等因素的增多,不同地域拥有各自的气象特性并在不断的变化中。同时,气象因素会对人体感知,建筑物蓄热等产生较强的影响。供热中常提到:“看天供热”。气象数据作为一项重要的因素,对“供热气象”数据的深入分析,可以提高供热的精准性。随着城市发展,用户生活水平不断提高,对供热需求和要求也越来越高,城市中心区的发展在日新月异地发生着变化,建筑节能改造速度越来越快,新的节能建筑标准也越来越高。城市气候因素在不断地发生变化,从而引起供热负荷的变化。对于供热气象参数的准确性要求也越来越高。基于日常生活气象预报,也还要同时考虑太阳辐射、风力等条件对供热调度生产运行产生的影响。例如太阳光辐射强和阴天下雪在人的体感上有着明显区别,因此供热气象参数还应加入城市热岛效应、辐射、风力、风向等外在因素条件,进行综合考虑,从而更准确地制定热源供热量计划。 1.3 热源侧与热力站侧双向能耗管控模式 大型城市集中供热系统热源侧和热力站侧总能耗都是调度运行能耗控制的关键,一是要计算热网各热源供热量,二是要计算热力站总供热量。两者相辅相成。而最终供热效果如何体现在用户侧的实际用热需求上。通过预报气温,实际气温等数据,可以通过计算公式得到热网预计供热量,通过与实际供热量的对比,分析是否满足供热量需求。同理,对热力站也可以进行同样的对比和分析。现在很多应用平台都可以实现监管检测和热网能耗分析,在本文不做赘述。 在大型城市集中供热系统调度工作中,往往关注一次网的平衡,而用户侧的实际用热情况不能直观体现出来。为了更加精准地知道用户情况,可以对用户的室内气温进行数据采集和分析。室内温度不一定要发放到每个用户的家里进行采集,可以通过热力站的供热范围,远、中、近;高、中、低来选取。但是用户室内温度的采集数据准确性受到室内测温点位置,以及测温设备本身散热等干扰因素较多,数据的连续性和完整性受到一定制约;同时各个建筑物的保温情况不同,用热性质和规律不同。因此,对于大型城市集中供热系统来说,较好地将室温、二次网平衡、热力站、一次网平衡、热源、气象数据等联调联动起来,实现理想化的供热系统精准调控,目前还存在一定差距。 大型城市集中供热系统的调度运行应是一个平稳的过程,由于建筑的热惰性以及大型城市热网管路复杂,管线较长,从热源到热力站的热量输送存在延迟性。因此即使是按照预测室外气温得到了理论供热量,同样不能严格地按照理论值进行调控。热网在没有发生降雪或寒流来袭等大范围降温的情况下,管网运行安全性应排在首位,热网的热量调节应是一个趋于平稳的调节过程。这个热量趋势就更需要根据热网历史运行数据和当前热网运行情况进行分析,通过修正供热量来指导实际供热量。

给排水、采暖、燃气工程—管道的分类与分级

管道是用管子、管子联接件和阀门等联接成的用于输送气体、液体或带固体颗粒的流体的装置。 管道工程是一项应用非常广泛的施工技术,在建设项目中占有重要的地位,管道的种类很多,主要以输送流体介质为主要目的。例如我们日常生活离不开的给排水、采暖用的热水或蒸汽、燃气等。 管道一般的分类有几种不同的方式,常用的分类方式有按工作压力,操作温度、输送的介质等进行分类,常用的分类方法如下: (一)、管道的分类与分级 1、管道分类 表1-1-1 按照介质的压力进行分类: 管道在介质压力的作用下,必须满足具有足够的机械强度和密封性能。管网所使用的管道和管道附件以及连接的方式都必须在介质压力的作用下安全可靠且严密不漏。施工单位必须严格按照设计图纸的要求合理施工,不能随意改变施工图纸对管道材质的设计要求,同时也不能修改施工图纸规定的连接方法和密封材料。 表1-1-2 按照介质的温度进行分类:

管道在介质温度的作用下应该具有稳定可靠的耐热性,对于同时承受介质温度和压力的管道应该在耐热和耐压两个方面满足管网运行的要求。 管道在介质温度和环境温度的相互作用下,将产生热变形,使管道承受热应力的作用。所以输送热介质的管道应设有温度补偿器,以便减少管道的应力。在安装工程中常用的采暖管道属于此类。 为了减少介质在输送过程中的温度损失,输送冷介质(如空调系统的冷媒管道)和热介质的管道,应按施工图纸的设计要求进行绝热保温施工。 2、管道的分级 管道的分级是依据管网输送介质的最高操作压力和最高操作温度两个参数来决定管道的级别。 (二)、管道工程常用的材质、管件及连接方式 1、管道的材质 一般输送管网是由管道、管件、阀门、设备等组成。施工过程中管道的材质是根据设计图纸的要求选用,常用的管道材质有金属管道、非金属管道和复合管道等。 常用的金属金属管道管道有钢管、有色金属管(比如空调系统的冷媒管一般采用紫铜管)、(球墨)铸铁管、不锈钢管等。 a)钢管具有强度高,承受压力大,抗振性能好,质量轻,内外表面光滑,容易加工和安装等优点,但其耐腐蚀性差,对水质有影响,价格较高。钢管分焊接钢管和无缝钢管。焊接钢管用于输送低压水、煤气、空气、油和蒸汽等。按其表面是否镀锌可分为镀锌钢管和非镀锌钢管。无缝钢管具有承受高温和高压的能力,用于输送高压蒸汽、高温热水、易燃易爆及高压流体等介质。 b)铜管质量轻,经久耐用,具有良好的杀菌功能,可以对水体进行净化。主要用于输送饮用水、热水、民用天然气等。

集中供热系统由三大部分组成

1、集中供热系统由三大部分组成:热源、热力网(热网)、和热用户 2、供暖系统热负荷:是指在某一室外温度下,为了达到要求的室内温度,供暖系统在单位 时间内向建筑物供给的热量。它随着建筑物得失热量的变化而变化。 3、供暖系统设计热负荷:是指在设计室外温度下,为了达到要求的室内温度t n,供暖系 统在单位时间内向建筑物供给的热量。 4、热负荷计算包括的内容:(1)、供暖房间失热量: a、围护结构的耗热量 b、加热经门、 窗缝渗入室内的冷空气耗热量,称冷风渗透耗热量。c、加热由门、孔洞及相邻房间侵入的冷空气额耗热量,称冷风侵入耗热量。d、加热由外部运入的冷物料和运输工具等的耗热量。e、通风系统将空气从室内排到室外所带走的热量,称通风耗热量。f、水分蒸发耗热量。 (2)供暖房间得热量:a、最小负荷班的工艺设备散热量。b、热管道及其他热表面的散热量。c、热物料的散热量。 (3)通过其他途径散失或获得的热量。 5、散热器的计算:散热器散热面积按下式计算 F-散热器的散热面积(m2) Q-散热器的散热量(W) K-散热器的传热系数【W/(m2℃)】 Tpj- 散热器内热媒平均温度 tn-供暖室内计算温度 -散热器组装片数修正系数 散热器连接方式修正系数 散热器安装形式修正系数 6、低温热水地板辐射供暖的特点:1、热舒适度高2、节约能源3、不占据室内地面有效空 间4、房间热稳定性好5、便于实现分户热计量6、有利于隔声和降低楼板撞击声 7、重力循环热水供暖系统的基本原理

8、 重力循环系统作用压力的计算 9、 单管系统各层水温计算 10、 膨胀水箱的作用是用来贮存热水供暖系统加热后的膨胀水量。水箱上连有膨胀管、 溢流管、信号管、排水管及循环管路等管路。膨胀管与供暖系统的连接点,在机械循环系统中,一般接至循环水泵吸入口处。 11、热负荷延续时间图、 绘制方法1、确定热水网路水压图的基准面及坐标轴。 2、选定静水压曲线的位置 3、选定回水管的动水压曲线的位置 4、选定供水管动水压曲线的位置 12、供暖热用户与热水外网的连接方式:直接连接和间接连接 直接连接:无混合装置的直接连接、 装水喷射器的直接连接:这种系统不需要其他能源,而是靠外网与用户 系统连接处供、回水压差工作的。 装混合水泵的直接连接 13、热水网路压力状况的基本技术要求:不超压、不汽化、不倒空、保证热用户有足够的资用压力、热水网路回水管内任何一点的压力,都应比大气压力至少高出50kp ,以免吸入空气。 14、选择循环水泵时,应注意: 1、循环水泵的流量-扬程特性曲线,在水泵工作点附近应比较平缓,以便当网路水力工况发生变化时,循环水泵的扬程变化较小。 2、循环水泵的承压、耐温能力应与热网的设计参数相适应。 3、循环水泵的工作点应在水泵高效工作范围 4、循环水泵的台数选择,与热水供热系统所采用的供热调节方式有关。不得少于两台 5、当多台水泵并联运行时,应绘制水泵和热网水力特性曲线,确定其工作点,进行水泵选择。 15、热水网路补水装置的选择:1.流量 主要取决于整个系统的渗漏水量。闭式热水管网补水装置的补水量,不应小于供热系统循环流量的2%;事故补水量不应小于供热系统循环流量的4%;对开式热水供热系统,开式热水网路补水装置的补水量,不应小于生活热水最大设计流量和供热系统泄漏量之和。 2,压力 补水压力不应小于补水点管道压力再加30~50Pa 。当补水泵同时用于维持管网静态压力时,其压力应满足静态压力的要求 H ——热水网路补给水泵的扬程,Pa ; H b ——热水网路补水点的压力值,Pa ; H xs ——补给水泵吸水管路的压力损失,Pa ; H ys ——补给水泵压出管路的压力损失,Pa ; h ——补给水箱最低水位高出补水点的高度,m 。 3,补给水泵台数 闭式热水供热系统的补给水泵台数,不应少于两台,可不设备用泵,正常时一台工h H H H H ys xs b -++=

城市集中供热系统工程设施规划

第七章城市集中供热系统工程设施规划 一.集中供热工程设施系统的规划深度和内容 (一)总体规划的内容和深度 内容: 1.预测城市热负荷;2.选择城市热源和供热方式;3.确定热源供热能力、数量和布局;4.布局城市供热重要设施和供热干线管网。 图纸:现状图:设施、管线、集中供热区、热源分布等; 规划图:规划期末热源分布,主干管线、设施位置容量、用地等。 (二)分区规划的内容和深度 内容: 1.估算分区热负荷;2.分区供热设施和供热干管;3.计算分区供热干管的管径。 图纸:分区供热系统现状图: 分区供热系统规划图: 其他必要图纸:如热负荷分布图等。 (三)详细规划的内容和深度 内容: 1.规划范围内的热负荷;2.供热设施和供热管网;3.供热管道的管径;4.估算造价。图纸:供热系统规划图:供热设施的位置、容量和用地、管网走向、管径、管位、敷设方式等。其他必要的附图。 二.城市集中供热系统的组成及热负荷分类和供热对象选择 (一)城市集中供热系统的组成 城市集中供热系统由热源、热力网和热用户三大部分组成。根据热源的不同,分为热电厂集中供热系统(即热电合产的供热系统)和锅炉房集中供热系统。也有由各种热源(加热电厂、锅炉房、工业余热和地热等)共同组成的混合系统。 按照供热机组的型式不同。热电厂一般可分为四种类型。 ①装有背压式汽轮机的供热系统,主要用于工业企业的自备热电站。 ②装有低压或高压单抽汽汽轮机的供热系统。低压单抽汽系统常用于城市民用供热,高压单抽汽系统通常供工业企业用汽。 ③装有高、低压双抽汽汽轮机的供热系统,这种系统可同时供工业用汽和民用供热。 ④把凝汽机组改造后用于供热系统。采用这种供热系统是对老电厂实行节能改造的一项重要措施。 根据锅炉型式不同。锅炉房集个供热系统可以分为两种类型 ①蒸汽锅炉房的集中供热系统。多用于工业生产的供热; ②热水锅炉房的集中供热系统。常用于城市的民用供热。 (二)热负荷分类 根据热能最终用途,热负荷一般分为室温调节、生活热水、生产用热三大类;预测热负荷,一般按此分类预测。 根据性质分类,热负荷可以分为民用和工业两大类; 根据用热时间和用热规律,热负荷可分为季节性热负荷和全年性热负荷两大类。

热水采暖系统的分类与特点

热水采暖系统的分类与特点 一、重力循环与机械循环1.重力循环膨胀水箱作用1)吸纳系统水温升高时热胀而多出的水量;2)补充系统水温降低和泄漏时短缺的水量;3)排除水在加热过程中所释放出来的空气;4)稳定系统的压力。2.重力循环:水平供水干管标高应沿水流方向下降,气水逆向流动。3.优缺点:不需要外来动力,运行时无噪声,调节方便,管理简单;由于作用压头小,所需管径大,只宜用于没有集中供热热源、对供热质量有特殊要求的小型建筑物中。4.机械循环:膨胀水箱不能排气,供水干管末端集气罐,干管向集气罐抬起。二、按供水温度分类1.高温水采暖系统:供水温度高于100℃的系统;2.低温水采暖系统:供水温度低于100℃的系统;高温水采暖系统优缺点:散热器表面温度高,易烫伤皮肤,烤焦有机灰尘,卫生条件及舒适度较差,但可节省散热器用量,供回水温差较大,可减小管道系统管径,降低输送热媒所消耗的电能,节省运行费用。3.用于对卫生要求不高的工业建筑及其辅助建筑中。4.低温水采暖系统是民用及公用建筑的主要采暖系统型式。三、按供回水的方式分类1.上供下回式:布置管道方便,排气顺畅, 用得最多。 2.上供上回:采暖干管不与

地面设备及其它管道发生占地矛盾,但立管消耗管材量增加,立管下面均要设放水阀,主要用于设备和工艺管道较多的、沿地面布置干管发生困难的工厂车间。 3.下供上回:称为倒流式系统,无效热损失小,底层散热器平均温度升高,从而减少底层散热器面积,有利于解决一层散热器面积过大,难于布置的问题。立管中水流方向与空气浮升方向一致,有利于排气,当热媒为高温水时,底层散热器供水温度高,然而水静压力也大,有利于防止水的汽化。 4.下供下回:供水干管无效热损失小、可减轻竖向失调,有利于水力平衡。天棚下无干管比较美观,可以分层施工,分

城市热力管网GIS系统解决方案

城市热力管网GIS系统解决方案 发布日期:2014-12-3

目录 1.前言 (1) 2.开发背景 (1) 3.系统建设 (1) 3.1.系统平台组成 (1) 3.2.系统概述 (2) 4.系统功能设计 (3) 4.1.基础功能 (3) 4.2.管网设施管理 (5) 4.3.专业分析 (5) 4.4.三维观察 (6) 4.5.热力站管理 (6) 4.6.供热能源管理 (7) 4.7.应急指挥 (7) 4.8.事故抢修 (7) 5.结语 (8)

1.前言 随着我国经济的迅速发展,城市建筑、道路等基础设施成倍增长,城市的开发和规划都在不断变化,这就使得城市地形图不断更新。城市集中供热得到了迅速发展,热力企业的管网不断地进行扩容和改造,这就对热力管网的规划、建设和管理提出了更高的要求。同时,热力企业的市场化,也使得供热企业不断地加强企业管理,提高企业竞争力。而企业的生产运行管理、设施管理是企业管理的重要内容。 过去用手工管理管网纸制图件或者CAD方式的零散点子图形数据的方式,已经不能满足热电单位高速发展需要,不能满足社会快速发展的需要。利用GIS(地理信息系统)技术,建立一套供热管网管理、管网设计、管网运行分析、营业收费管理、热力表业务管理、取暖价管理等功能全面的信息平台,来综合管理日益庞大的供热管网,为热力公司的决策提供支持,实现热力公司经济利益和社会利益的双丰收,已经越来越成为广大热力公司的共识。 2.开发背景 城市的供热管线错综复杂,当前管网的日常维护和管理主要是依靠人工经验,随着城市经济的发展,管网规模也日益庞大,因大规模市政建设而日益变化的城市地面建筑物,逐渐与竣工图资料中的建筑位置不符,使有些管网资料失去了其原有的价值,设备管理相当困难,管网设计也很难优化;而原有的纸质文档也同时面临着数据准确度低、属性缺失、查阅检索不便、更新速度慢等问题,如事故处理时,现场按图纸处理时经常出现节门找不到的情况,延误了关阀时间,造成了更多的热能浪费;进行工程设计和管网改造的时候,现有管线资料残缺不全,无法为设计提供较为准确的基础资料;因此,建立数字化的管网管理系统,逐渐摆脱传统的手工管理,提高管网管理的效率和效益,是摆在公司面前的当务之急。 3.系统建设 3.1.系统平台组成 城市热力管网GIS系统作为一种专题地理信息系统,有着自身的特点。它需要建立在一定的GIS平台之上,同时还要满足供热系统的运行管理需要。由于GIS平台的技术直接影响到系统的性能,所以选择技术全面的GIS平台是开发出先进系统的基本保证。

城市供热、供热节能国家标准、行业标准汇编目录.

一、基础标准 1、热工图形符号与文字代号 Graphical and letter symbols for thermal engineering UDC 536:003.62/.63 国家标准局1984-03-30 发布 1984-12-01实施 2、热分析术语 Nomenclature for thermal analysis UDC 662.61:001.4GB 6425-86 国家标准局1986-05-27发布 1987-04-01实施 3、热学的量和单位 Quantities and units of heat UDC 53.081 GB 3102.4-86代替GB 3102.4-82 国家标准局1986-05-19发布 1987-03-01实施 4、热量单位、符号与换算 Unit,symbol and conversion sectors of heat GB 2586-91

国家标准局1991-01-29批准 1991-12-01实施 5、供热术语标准 CJJ55-93 6、供热工程制图标准 Drawing standard of heat-supply engineering CJJ/T 78-97 7、热辐射术语 Thermal radiation terms GB/T 17050-1997 国家标准局1997-11-03 1998-04-01实施 二、管理、方法标准 1、热设备能量平衡通则 GB 2587-81 国家标准总局发布 中华人民共和国国家计划委员会 中华人民共和国国家经济委员会 国家标准总局

1981年7月1日实施 国家标准总局标准化综合研究所起草2、设备热效率计算通则 GB 2588-81 国家标准总局发布 中华人民共和国国家计划委员会 中华人民共和国国家经济委员会 国家标准总局 1981年7月1日实施 国家标准总局标准化综合研究所起草3、综合能耗计算通则 GB 2589-81 国家标准总局发布 中华人民共和国国家计划委员会 中华人民共和国国家经济委员会 国家统计局 国家标准总局提出 1981年7月1日实施 国家标准总局标准化综合研究所起草

城市热网系统技术方案

城市供热监控系统技术方案 1、系统概述 1.1热网的供热监控现状 随着国家对环境保护的重视,城市集中供暖已成主流。目前,供暖中心下设许多换热站、泵房,由于地点分散,目前换热站大都采用人工监控,从而导致值班人员多,仅靠靠电话调度,供暖中心难以掌握设备的实际运行情况,不能做到合理调度,从而一方面浪费人力;另一方面在出现事故隐患时操作人员难以发现,易造成设备事故。同时,各换热站都独立运行,难以达到供热系统整体最佳状态,易造成热力失衡,影响供热效果而造成能源的极大浪费。特别是集中供热的管线,线路覆盖地域范围大,动态生产数据实时性要求高,并且由于换热站处于城市中心,难以架设电缆,要做到实时连续监测管线、线路的中间站及用户端点各项数据,提高中央调度室的监控能力,靠过去传统的办法是难以满足要求的,从而导致我国城市供热网的自动化发展及其不平衡。现在普遍的供热管网由部门负责维护管理,维修人员全天值班,随时处理市民投诉和管网故障。而个别城市在供热管网各控制点分别安装有压力、流量在线检测仪,信息数据被汇集至控制中心,一旦发现异常即派人进行处理。 1.2 方案介绍 城市热网监控系统是通过对供热系统的温度、压力、流量、开关量等进行测量、控制及远传,实现对供热过程有效的遥测及控制。城市热网集中监控系统是区域供热系统中的重要组成部分,它将实时、全面了解供热系统的运行工况,监视不利工况点的压差,保证区域供热系统安全合理地运行,并可根据运行数据进行供热规划和科学调配,为热力部门提供准确、有效的重要数据。 本系统方案设计充分考虑城市供热系统现状,分为热电厂、换热站物联网改造方案、供热管网智能监控方案。热电厂和换热站现有自动化监控系统是利用现场可编程逻辑控制器(PLC) 监视换热站的运行情况,各点参数及其变化趋势和设备状态,不同的是热电厂是有人值守的运行模式,而换热站是巡检的运营模式。但无法实现与中心监控平台的数据通信。利用江苏宏瑞通信科技股份有限公司HCM-7901新一代高性能通信管理单元和HWT-8100供热管网监控终端,可对热电厂、换热站、供热管道采用远程无线监控系统,实现对换热站、供热管道的远程监控,脱离人工巡检的古老模式,提高工作效率,保证换热站的正常运行,供热管道的正常传输,向无人化热网监控管理发展,以达到提高管理水平经济和社会效益的目的。

建筑供暖系统及分类

建筑设备课程 论文题目:建筑供暖系统的分类 院系建筑与材料工程系 专业建筑工程技术 班级 11 建工一班 学生姓名 学号 1 1 6 1 0 3 0 0 3 1 任课教师倪佳苗 2 0 1 2 年1 2 月 2 0 日

建筑供暖系统的分类 摘要:建筑设备是指为在建筑内生活、学习和工作的人们提供整套服务,并保障安全、卫生、舒适的各种设备和设施的总称。它包括建筑给水排水及供暖工程,通风空调,建筑电气、电梯,智能化工程等。其中供暖系统就是专门给建筑提供适宜的温度的一个重要系统。地球上不同的温度带冷热不同,同样的地方春夏秋冬室内室外温度也大不一样,北国冬季,室内的高温会传向室外,导致热能散失。因此,为了保证室内的正常要求的温度,就必须要向室内供给热量,来满足人们感觉舒适的美好环境。但是在现实中,不同地区的建筑,不同功能的建筑,不同的房间它们的供暖要求是不一样的,所以人们在不同的环境都过上舒适的生活,就不得不去了解供暖系统的分类。 关键词:建筑供暖系统、组成、分类、集中供暖、热水供暖、蒸汽供暖、 一、供暖系统的定义 “热能工程中,生产、输配和利用热媒(如热水、蒸汽或其他工作介质)供应热能的过程技术称为供热工程。”热能的供应应是通过供热系统完成的。①二、供暖系统的组成 供暖系统主要有三部分组成,有热源(如锅炉)、供暖导管(如室内外供暖导管)和散热设备(各种散热器、辐射板、暖风机等)。除此之外,有时候人们为了保证供暖系统正常工作,在安装供暖系统时,也会安装一些辅助设备来辅助我们的供暖系统发挥它们更好的作用(如膨胀水箱、水泵、排气装置、除尘器等)。 三、供暖系统的分类及其特点② (一)按照供暖系统的作用范围的大小分类 1、局部供暖系统指热源供暖管道和散热设备都在供暖房间内,如火炉、电暖气和燃气供暖等。这种供暖系统的作用范围很小,不适合城市供暖的要求,在农村比较适宜。 2、区域供暖系统它是对数群建筑(一般为一个小区)的集中供暖。这种供暖系统作用范围大,比较节能、对环境污染小,主要是建筑集中地区的供暖服务(一般为城镇地区)。是城镇供暖系统发展的方向。 3、集中供暖系统它是由一个或多个热源通过供热管道向城市(或城镇)内或其中某一地区的多个用户供暖。 (二)按供暖系统使用热介质的种类分类

我国城市供热行业基本情况

我国城市供热行业基本情况 第一节城市供热行业范围界定 一、城市供热行业定义 城市供热是利用集中热源,通过供热管网等设施向热能用户供应生产或生活用热能的行业。 城市供热系统一般由三部分组成,即热源、热网和热用户。热源又称热力的生产,主要是指生产和制备一定参数(温度、压力)热媒的锅炉房或热电厂。热网是输送热媒的室外供热管路系统,是热源与热用户连接的纽带,起着输送和分配热源的作用。热用户是指直接使用或消耗热能的室内采暖、通风空调、热水供应和生产工艺用热系统等。 供热系统三大部分相互关系如下: 图1供热系统构成及其相互关系 本报告城市供热行业对应国民经济分类标准(GB/T4754-2017的热力生产和供应业,具体如下表所示。

表1城市供热行业分类(GB/T4754-2017) 数据来源:国家统计局 二、行业分类 城市供热系统可按下列方式进行分类: 按热媒不同,分为热水供热系统和蒸汽供热系统。 按供热管道的不同,可分为单管制、双管制和多管制的供热系统。 从供热范围的角度来看,城市供热主要分为集中供热模式、分散供热模式。所谓集中供热,是指在工业生产区域、城市居民集聚的区域内建设集中热源,向该地区及周围的企业、居民提供生产和生活用热的一种能源方式。 图2城市供热供热来源模式 常见的集中供热模式有热电联产、区域燃煤锅炉、燃气锅炉、工业余热利用和生物质供热等方式。与集中供热模式相对应的是分散供热模式,常见的分散供热模式有小煤炉、热泵等方式。 表2城市供热的主要方式简介

第二节城市供热行业主要产品分析 城市供热行业的主要产品为热量,由热水和蒸汽作为传输介质。 由于城市供热服务具有可替代性低、非排他性、公用性和公益性的特点,因此具有了准公共物品的特性。准公共物品的特性决定了该类产品和服务的提供必须是介于政府和私营部门之间,由市场和政府通过一定的机制结合来解决该行业产品的供给问题。 由于热源的输送必须通过固定管网进行,因而城市供热行业是典型的“网络性”公用事业,随着服务网络的发展,提供服务的平均成本有降低的趋势;同时,城市供热服务的有效性会随着服务网络的建设日趋完善而呈增加的趋势。 第三节城市供热行业在国民经济中的地位 城市供热行业国民经济发展中具有全局性、先导性影响的基础行业,是国家在基本建设领域中重点支持的行业。热力供应属于供热地区冬季生活必需品,需求较强,热力企业享受政府财政补贴和税务优惠,具有区域垄断优势。 工业用热和居民用热是热力需求的两大部分。化工、造纸、制药、纺织和有色金属冶炼等行业的工业生产过程中需要消耗大量热力。目前,除一些大型工业企业由自备热电厂供热外,大部分工业企业由锅炉供热。随着我国工业的高速发展,工业用热需求逐年上升。 居民生活用热是热力需求的另一个主要方面。生活用热主要包括采暖、生活用热水和热风,我国居民供热以保证城市居民采暖为主。我国地域辽阔,气候条件复杂,分为5个气候区域。传统的采暖地区主要包括严寒和寒冷地区的15个省市,绝大部分位于北方地区,约占全国陆地面积的70%,人口数量超过全国总人口的40%。随着城市建设的快速发展,人口向大城市、超大城市聚集,房屋建

城市热力管网设计规定

压力管道设计技术规定(城市热力管网)

为了节约能源,保护环境,促进生产,改善人民生活,发展我国城市集中供热事业,提高集中供热工程设计水平和城市热力管道设计质量,特制定本文件。 1 范围 本标准规定了城市热力管网的设计 本标准适用于由供热企业经营,以热电厂或区域锅炉房为热源,对多个用户供热,自热源至热力站的城市热力管网;也适用于城市热力管网新建、扩建或改建的管道、中继泵站和热力站等工艺系统管道设计;也适用于热水热力管网供热介质设计压力小于或等于,设计温度小于或等于200℃;蒸汽热力管网供热介质设计压力小于或等于,设计温度小于或等于350℃。 2引用标准 下列标准中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是不注日期的引用标准,其最新版本适用于本规定。 工业设备及管道绝热工程设计规范 GB 50264 建筑设计防火规范 GB 50016 城市供热管网工程施工及验收规范 CJJ 28 城市热力管网设计规范 CJJ 34 城市供热管网质量检验、评定 CJJ/T 81 城市供热系统安全运行技术规程 CJJ/T 88 3供热介质选择 对民用建筑物采暖、通风、空调及生活热水热负荷供热的城市热力管网应采用水作 供热介质。 同时对生产工艺热负荷和采暖、通风、空调、生活热水负荷供热的城市热力管网供 热介质按下列原则确定: a) 当生产工艺热负荷为主要负荷,且必须采用蒸汽供热时,应采用蒸汽作供热介质; b) 以水为供热介质能够满足生产工艺需要(包括在用户处转换为蒸汽),且技术经济合理时,应采用水作为供热介质; c) 当采暖、通风、空调热负荷为主要负荷、生产工艺又必须采用蒸汽供热,经技术 经济比较认为合理时,可采用水和蒸汽两种供热介质。 4热力管网型式的确定