文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 10KV架空配电线路设计

10KV架空配电线路设计

10KV架空配电线路设计
10KV架空配电线路设计

10KV架空配电线路

2016 年3 月29

第一章总说明

1.1 概述

采油厂油区为近年发展较快区域,电力负荷增长较快,,本次

2

规划分支线采用(LGJ-70mm或JKLYJ-10/70 )。

10KV 架空配电线路设计包括架空配电线路的气象条件、导线型号的选取及导线应力弧垂表、多样化杆头布置、预应力及非预应力直线杆的选用、无拉线转角杆及带拉线转角杆的选用、金具及绝缘子选用、绝缘导线防雷、柱上开关及电缆头布置、耐张及分支杆引线布置等。

1.2 气象条件

线路所经地段地质

采油厂地处境内,沿线为典型的陕北黄土塬、梁、峁地貌。地形起伏较大,沟壑纵横,冲沟发育,地形较破碎。海拔高度在1100~1300m,相对高差在50~100m,属于一般山地地形。土壤电阻率不大于 3.0X 104Q .cm 具体参数如下:

土壤容重丫=16 t/ m3 抗剪角 B =30°

上拔角 a =20°地耐力P=15 t/ m2

2.气象条件

气象条件为西北皿级气象,风速30米/秒,覆冰厚度10mm。

1.3导线选取和使用

1.3.1 导线截面的确定

(1)10KV架空配电线路导线根据不同的供电负荷需求可以采用50、70、95、120、150、185、240mr i等多种截面的导线。

(2)同杆架设的380/220V 架空配电线路导线根据不同的供电负

荷需求可以采用50、70、95、120、150、185 m&等多种截面的导线。

(3)使用时应根据各自的需要选择3?4种常用截面的导线,可使杆型选择、施工备料、运行维护得以简化。

1.3.2 导线型号选取、导线适用档距、安全系数及允许最大直线转角角度

( 1 )出线走廊拥挤、树线矛盾突出、人口密集的城区、集镇推荐采用JKLYJ 系列交联架空绝缘铝线;出线走廊宽松、安全距离充足、空旷的乡村地区均可采用裸导线。

(2)导线的适用档距是指导线可以使用到的最大档距,实际运用中要结合电杆的使用条件最终确定导线的使用档距。

( 3)考虑到绝缘导线多用于城区、乡镇,其适用档距不超过80m。

(4)裸导线最大使用至100m超过100m的使用档距不在本典型设计考虑的范围之内。

(5)为减少小截面裸导线的断线几率,95mm及以下的裸导线均采用LGJ钢芯铝绞线。

(6) 120mm及以上的裸导线用于80m及以下使用档距时采用LJ 铝绞线,超过80m使用档距时采用LGJ钢芯铝绞线。

(7) 95mm及以上的裸导线用于80m以上使用档距时安全系数取值较用于80m以下使用档距时小。

(8) 10KV各气象区导线型号选取、适用档距、安全系数及允许最大直线转角角度详见表1-2。

表1-2 10KV导线型号选取、适用档距、安全系数及允许最大直线转角角度

(9)同杆架设的380/220V各气象区导线型号选取、导线适用档距、安全系数及允许最大直线转角角度详见表1-3。

表1-3 同杆架设的380/220V导线型号选取、适用档距、安全系数及允许最大直线转角角

133 导线参数

(1)目前我国导线采用的标准为GB/T 1179-1999《圆线同心绞

架空导线》,该标准于1999年颁布实施,用于替代1983的同样标准。但1999标准中导线结构型式与原1983标准相比减少很多,原设计常用的导线结构型式新标准中没有,考虑到目前各地10kV线路的导线

结构仍为原1983年标准中的型式,故本次典型设计裸导线仍沿用GB 1179-1983标准中的导线结构型式。

(2)10KV绝缘导线及同杆架设的380/220V绝缘导线参数分别根据GB14049-1993《额定电压10KV 35KV架空绝缘电缆》及GB 12527-1990《额定电压1kV及以下架空绝缘电缆》,标准中对绝缘导线的导体中最小单线根数、绝缘厚度、导线拉断力均有明确规定,但导线的外径、重量和计算

截面在标准中尚无明确的规定。在对国内多家绝缘导线厂家调研的基础上,选取绝缘导线外径、重量、计算截面较大者作为典设推荐的计算参数,以确保设计的安全裕度。

(3)10KV绝缘导线的绝缘层均采用普通绝缘厚度,为 3.4mm

1.3.4 导线应力弧垂表的使用

导线的架线弧垂根据导线应力弧垂表进行查取,并根据导线类型及使用档柜对导线的初伸长采取不同程度的补偿。

1.4 杆型选取和使用

1.4.1 杆塔回路数

(1)单回10KV线路可同杆架设单回380/220V线路。

(2)双回10KV线路可同杆架设单回380/220V线路。

(3)三回10KV线路,不考虑低压线路同杆架设。

1.4.2 杆高选择

(1)混凝土电杆杆高有10,12,15m 和18m四种;钢管杆杆高

有10, 13,16m三种。

(2)12m混凝土电杆和10m钢管杆可构成一使用系列,15m混凝土电杆和13m钢管杆可构成一使用系列;18m混凝土电杆和16m钢管杆可构成一使用系列。

(3)10, l2m混凝土电杆及10m钢管杆仅适用于单回路线路,

15m混凝土电杆及13m钢管杆同时适用于单回路及双回路线路,18m 混凝土