文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › --110KV变电站设计说明书和计算说明

--110KV变电站设计说明书和计算说明

第1章概述

1.1设计题目

110KV降压变电站电气设计

1.2原始资料

1.2.1 系统参数:系统至110KV母线的短路容量为3984MV A,110KV架空线路,长22km。

1.2.2 变电所A资料

35KV出线4回

1、负荷7-10MW,线路长30km,1回

2、负荷6-8MW,线路长25km,1回

3、负荷5-8MW,线路长20km,1回

4、负荷4-7MW,线路长15km,1回

功率因数0.85

10 KV出线4回

1、负荷1.5-2MW,线路长10km,1回

2、负荷1.6-2.2MW,线路长12km,1回

3、负荷0.5-1.2MW,线路长7km,1回

4、负荷0.7-1.5MW,线路长9km,1回

负荷同时率0.75

待建变电所考虑15%的负荷发展余地,地形平坦无污染,环境温度θ=35℃,最大负荷利用小时数:T=5000h/年。

1.2.3110KV线路电抗按0.4欧姆/km计。

1.2.4发电厂变电所地理位置图如图所示。

图1-1 发电厂变电所地理位置图

G—汽轮发电机QFQ-50-2,50MW,Xd”=0.124,cosφ=0.8;

T---变压器SF7-40000/121+2*2.5%;

L1:70km,L2:60km;L3:40km;

1.3设计任务

1、计算负荷,选择主变的容量和台数;

2、确定电气一次主接线方案;

3、短路电流计算;

4、选择各级导线型号和截面;

5、选择一次电气设备;

6、防雷保护和接地装置计算;

7、继电保护计量装置配置;

8、编写设计说明书:包括设计总说明、设计计算书;

9、设计图纸:包括电气主接线图、电气总平面布置图、各电压等级电气间隔断面图、

继电保护测量配置图、防雷保护及接地装置布置图、屋内配电装置图

第2章电气主接线的设计

2.1原始资料分析

本设计的变电站为降压变电站,有三个电压等级:高压侧电压为110kv,有二回进线;中压侧电压为35kv,有四回出线。低压侧电压为10kv,有四回出线。从以上资料可知本变电站为终端变电站。

2.2主接线的设计

电气主接线是发电厂、变电所电气设计的重要部分,也是构成电力系统的重要环节。主接线的确定对电力系统整体及发电厂、变电所本身运行的可靠性、灵活性和经济性密切相关,并且对电气设备选择、配电装置布置、继电保护和控制方式的拟定有较大影响。因此,必须处理好各方面的关系,全面分析有关影响因素,通过技术经济比较,合理确定主接线方案。终端变电站的作用是降压供给附近用户或企业,其接线应尽可能采用断路器数目较少的接线,以节省投资和减少占地面积。随着出线数的不同,可采用桥形、单母分段等。低压侧采用单母线和单母线分段。可按以下几个原则来选:

2.2.1主接线选择原则

1、运行的可靠

断路器检修时是否影响供电;设备和线路故障检修时,停电数目的多少和停电时间的长短,以及能否保证对重要用户的供电。

2、具有一定的灵活性

主接线正常运行时可以根据调度的要求灵活的改变运行方式,达到调度的目的,而且在各种事故或设备检修时,能尽快地退出设备。切除故障停电时间最短、影响范围最小,并且再检修在检修时可以保证检修人员的安全。

3、操作应尽可能简单、方便

主接线应简单清晰、操作方便,尽可能使操作步骤简单,便于运行人员掌握。复杂的接线不仅不便于操作,还往往会造成运行人员的误操作而发生事故。但接线过于简单,可能又不能满足运行方式的需要,而且也会给运行造成不便或造成不必要的停电。

4、经济上合理

主接线在保证安全可靠、操作灵活方便的基础上,还应使投资和年运行费用小,占地面积最少,使其尽地发挥经济效益。

5、应具有扩建的可能性

由于我国工农业的高速发展,电力负荷增加很快。因此,在选择主接线时还要考虑到具有扩建的可能性。变电站电气主接线的选择,主要决定于变电站在电力系统中的地位、环境、负荷的性质、出线数目的多少、电网的结构等。主接线方案初步拟定两套,综合对可靠性、灵活性及经济性等要求考虑,作出力争技术先进供电可靠、经济合理的主接线方案。此主接线方案还应在检修、事故等特殊状态下操作方便,调度灵活、检修安全、扩建方便。