文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 工业废水处理系统调试方案说明

工业废水处理系统调试方案说明

工业废水处理系统调试方案说明
工业废水处理系统调试方案说明

山西潞安余吾热电有限责任

公司2×135MW 机组工程

西北电力建设调试施工

研究所调试措施

LA1CH0705

共13 页

山西潞安余吾热电厂2×135MW 机组工程工业废水处理系统调试方案

西北电力建设调试施工研究所

发行时间二○○七年元月

山西潞安余吾热电有限责任公司2×135MW 机组工程工业废水处理系统调试方案

1

方案名称:山西潞安余吾热电有限责任公司2×135MW 机组工程

工业废水处理系统调试方案

方案编号:LA1CH0705

出方案日期:2007 年01 月保管年限:长期

密级:一般试验负责人:袁选民

试验地点:山西余吾热电厂

参加试验人员:张力江、封帆等

参加试验单位:西北电力调试施工研究所、中煤建筑安装工程公司第69 处、山西余吾热电厂、山西建通电力工程建设监理公司

试验日期:2007 年01 月打印份数:份

编写:封帆张立江审核:袁选民

批准:韩雪飞

山西潞安余吾热电有限责任公司2×135MW 机组工程工业废水处理系统调试方案

2

目录

1.编制目的

2.编制依据

3.调试质量目标

4.系统及主要设备技术规范

5.调试范围

6.调试前应具备的条件

7.调试工作程序

8.工业废水处理系统调试步骤

9.组织分工

10.安全注意事项

11.附件

山西潞安余吾热电有限责任公司2×135MW 机组工程工业废水处理系统调试方案

3

1.编制目的

1.1 为了指导及规范工业废水系统的调试工作,保证调试过程能有效安全地进行,制定本措施。

1.2 检查电气、热工保护联锁和信号装置,确认其动作可靠。

1.3 检查设备的运行情况,检验系统的性能,发现并消除可能存在的缺陷。

2.编制依据

2.1《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程》

2.2《火电工程调整试运质量检验及评定标准》(1996 年版)

2.3《火电工程启动调试工作规定》(1996 年版)

2.4《电力建设施工及验收技术规范》水处理及制氢装置篇(1988 年版)2.5 设计图纸及设备设明书

2.6《污水综合排放标准》(GB8978-1996)

3.调试质量目标

符合部颁《火电工程调整试运质量检验及评定标准(1996 年版)》中有

关污水系统各项质量标准要求,全部检验项目合格率100%,优良率90%以上,满足机组整套启动要求。

4.系统及主要设备技术规范

4.1 系统简介

余吾热电位于山西省长治市屯留县余吾乡境内潞安矿业集团屯留工业

矿区西侧,本期工程新建2×135MW 超高压、一次中间再热、直接空冷、抽

凝式汽轮发电机组,配2×480t/h 循环流化床锅炉。

本期工程设置集中工业废水处理系统以处理全厂工业废水。经常性废水

有:锅炉补给水处理系统的再生酸碱废水及凝结水处理系统的废水、水汽取样排水、主厂房地面排水;非经常性废水有:机组的启动排水、空气预热器冲洗废水和锅炉化学清洗废水;此外还有含油废水。

工业废水处理系统出力50m3/h,含油废水处理系统出力为10m3/h,出水

山西潞安余吾热电有限责任公司2×135MW 机组工程工业废水处理系统调试方案

4

需达到生活杂用水水质要求,并达到GB8978?1996《污水综合排放标准》第二类污染物最高允许排放浓度的一级标准,其主要指标如下:

pH 值 6.5~9

悬浮物 mg/L ≤10

生物耗氧量(BOD5) mg/L ≤10

化学耗氧量(COD cr) mg/L ≤50

石油类 mg/L ≤5

工业废水处理装置设计为无人值守,该系统可持续运行,也可间断运行。

采用可编程控制装置PLC 与上位机组成控制系统,能在控制室内进行设备的起停控制,监视设备状态和运行参数,实现设备的连锁保护,远方、就地切换等。

为保证排水符合排放要求,最终废水池和排放泵出口设置有PH 监测仪,废水的排放和循环由该信号自动控制。

处理系统其余部分均采用手动操作。

4.2 设备技术规范

编号名称型号及规格功率(kw) 单位数量

1 经常性废水收集池有效容积 200m3 座 2

2 废水输送泵 Q=50 m3/h H=0.32Mpa 7.5 台 4

3 非经常性废水收集池 1000 m3 座 2

4 废水输送泵 Q=50 m3/h H=0.32Mpa 7.

5 台 2

5 管道混合器 DN150 台 3

6 絮凝反应槽 12 m3 φ=2200×4650 台 1

7 斜板澄清器

Q=50 m3/h 500×2500×

4500mm

台 1

8 最终中和池有效容积 70m3 个 1

9 最终中和池搅拌机螺旋浆式 42r/min 5.5 台 1

10 清净水池有效容积 200m3 个 1

11 清水输送泵 Q=50 m3/h H=0.32Mpa 7.5 台 2

12 纤维球过滤器

Q=50 m3/h φ1600×

H3500

台 2

13 泥浆池有效容积 90m3 个 1

14 泥浆泵 Q=10 m3/h H=0.30Mpa 3 台 2

15 泥渣脱水机 Q=10 m3/h 18.5 套 1

16 螺杆输送机 Q=3 m3/h 0.37 台 1

17 酸贮槽 10 m3 φ1800×L5500 台 1

18 酸液加药装置φ500 套 1

(1) 酸计量泵 Q=125L/h H=0.7Mpa 0.2(230V) 台 3

19 酸雾吸收器台 1

20 碱贮槽 10 m3 φ1800×L5500 台 1

21 碱液加药装置套 1

山西潞安余吾热电有限责任公司2×135MW 机组工程工业废水处理系统调试方案

5

(1) 碱液输送泵 Q=3.0 m3/h H=0.18Mpa 1.1 台 1

(2) 碱计量泵 Q=170L/h H=0.7Mpa 0.2(230V) 台 3

22 次氯酸钠贮槽 10 m3 φ1800×L5500 台 1

23 次氯酸钠加药装置套 1

(1) 次氯酸钠输送泵 Q=3.0 m3/h H=0.18Mpa 1.1 台 1

(2) 次氯酸钠计量泵 Q=170L/h H=0.7Mpa 0.2(230V) 台 2

(3) 卸次氯酸钠泵 Q=10 m3/h H=0.20Mpa 2.2 台 1

24 凝聚剂加药装置套 1

(1) 凝聚剂溶解槽 1.5 m3 φ1200×1500 1.1 台 1

(2) 凝聚剂输送泵 Q=12.5 m3/h H=0.20Mpa 2.2 台 1

(3) 凝聚剂溶液箱 1 m3 φ1000×H1500 台 1

(4) 凝聚剂计量泵 Q=170L/h H=0.7Mpa 0.2(230V) 台 2

25 助凝剂加药装置套 1

(1) 助凝剂溶解槽 1.5 m3 φ1200×1500 1.1 台 1

(2) 助凝剂输送泵 Q=12.5 m3/h H=0.20Mpa 2.2 台 1

(3) 助凝剂计量箱 1 m3 φ1000×H1500 台 1

(4) 助凝剂计量泵 Q=170L/h H=0.7Mpa 0.2(230V) 台 3

26 罗茨风机 24.40m3/min 53.9Kpa 37 台 2

27 压缩空气贮罐 6 m3 φ1400×H4000 台 1

28 含油废水收集池有效容积 90m3 台 1

29 油水分离器 Q=10-15 m3/h 3 台 1

30 含油废水输送泵 Q=10 m3/h H=0.6MPa 3 套 1

31 安全淋浴器台 1

4.3 工艺流程

4.3.1 经常性工业废水处理流程为:

盐酸、空气、碱盐酸、碱液盐酸、碱液

↓↓↓

经常性废水收集池→废水输送泵→管道混合器→最终中和池→

清净水池→清水输送泵(pH 值合格回用;如pH 值不合格,则返回最终中和池)→高效纤维过滤器

4.3.2 非经常性废水处理流程为:

NaClO、空气、碱盐酸、碱液、絮凝剂助凝剂

↓↓↓

非经常性废水收集池→废水输送泵→管道混合器→反应槽→澄清池→

盐酸、碱液

最终中和池→清净水池→清水输送泵(pH 值合格回用;如pH 值不合格,则返回最终中和池)→高效纤维过滤器→水工专业服务水池

山西潞安余吾热电有限责任公司2×135MW 机组工程工业废水处理系统调试方案

6

泥浆处理流程:

澄清器排出的泥浆→泥浆池→泥浆输送泵→浓缩机→脱水机

→泥渣斗→汽车;浓缩机和脱水机排出的清水分别返回最终中和调节池和泥浆池。

4.3.3 含油废水处理流程为:

隔油后的含油污水→含油废水收集池→油水分离器→非经常性废水池

5.调试范围

5.1 经常性废水处理系统

经常性废水处理系统包括经常性废水收集池、压缩空气系统、酸碱系统、最终中和池和清净水池。

5.2 非经常性废水处理系统

经常性废水处理系统包括废水储存池、压缩空气系统、次氯酸钠加药系统、酸碱系统、絮凝剂系统、助凝剂系统、絮凝澄清器、污泥脱水系统、最终中和池、泥浆池和泥渣脱水系统。

5.3 含油废水废水处理系统

含油废水废水处理系统包括含油废水收集池、油水分离器等。

5.4 过滤系统

高效纤维过滤器。

6.调试前应具备的条件

6.1 对土建的要求

6.1.1 系统室内外地板、沟道防腐施工完毕,排水沟道畅通,沟道内无杂物,沟盖板齐全。

6.1.2 道路畅通,酸、碱车能顺利开到贮存罐前。

6.1.3 实验室、化验间的上、下水、通风照明、动力电源及各种实验台按设计要求完工。

6.1.4 系统应保证连续供水,废水处理间的构筑物应施工防腐完毕。

6.2 对安装的要求

6.2.1 与废水处理有关的排水、空压机、加药系统以及附属设备的管道和设施全部安装完毕。

山西潞安余吾热电有限责任公司2×135MW 机组工程工业废水处理系统调试方案

7

6.2.2 废水处理系统的安装工作全部完成,所有转动机械全部安装完毕,并经分步试运合格。

6.2.3 与废水处理有关的电气、热工仪表及操作盘,以及所有工业仪表全部安装完毕,校验合格,并能投入运行。

6.2.4 废水处理所需的药品的规格应符合“电建规”(化学篇)附录一、二、三的有关要求,其数量应满足本次启动试运的要求。

6.2.5 通讯设施应保证试运调试阶段工作的顺利进行。

6.3 对电厂生产准备的要求

6.3.1 参加试运工作的值班员需经过考试合格;分工明确;责任界限清楚,并服从调试人员的指挥。

6.3.2 化学分析仪器、药品、运行规程及运行记录报表齐全。

6.3.3 分析化验及时准确,报表填写清晰无误。

6.3.4 废水处理站的各种设备、阀门应悬挂编号、名称标志牌。

6.3.5 运行值班人员应熟悉本职责范围内的系统及设备,熟记操作程序。试运操作记录应正确无误,操作及交接班人员应签字,以明确责任。

7.调试工作程序

工业废水处理系统的调试工作可按如下所示流程图进行:

8.工业废水处理系统调试步骤

8.1 设备检查

8.1.1 检查各设备参数是否符合使用要求,按照说明做好使用前的准备工作。

调试技术方案确认交底

调试应满足条件的确认

泵的试运及系统水压

热控信号及程控调试

整个系统的投运与验收

文件整理签署及归档

山西潞安余吾热电有限责任公司2×135MW 机组工程工业废水处理系统调试方案

8

8.1.2 检查所有阀门是否能打开或关严,管道连接是否正确。

8.1.3 确认各泵、风机和电磁阀就地和远方操作动作准确无误;各热工信号就地和远方显示正确;各联锁动作正常。

8.1.4 加药装置药品充足,加药泵处于良好备用状态。

8.1.5 工业废水处理系统蓄水池、沟道等清理干净,防腐施工完毕。

8.1.6 检查电源电压是否正常,电控柜各电气设备的连接电缆是否完好。

8.1.7 泵试转前检查水池水位正常,各水泵进出口阀门打开,电动机完好,转向正确,接地线齐全,泵地脚螺丝紧固,转动联轴器盘动灵活无卡涩,油位正常。

8.1.8 系统进水,检查管路法兰及设备是否漏水。

8.2 加药系统调试

8.2.1 混凝剂的配制

向混凝剂溶解箱注满水,开启混凝剂溶解箱搅拌器,边搅拌边将固体粉

末状混凝剂缓慢倒入溶解箱,严禁倒入太快使聚合铝溶解不均匀结成大块。溶解完后再打循环15 分钟,药液浓度约为10%。混凝剂输送泵再循环门,

启泵让水打循环,开启混凝剂计量箱进药门,关闭混凝剂循环门,将溶解好的药打入混凝剂计量箱。

8.2.3 助凝剂的配制

助凝剂的配置同混凝剂的配置,在溶药时搅拌器运转时间一个小时,使

助凝剂充分溶解,配合的药剂应在3 天内用完,避免长时间放置。

8.2.4 酸、碱及次氯酸钠

药品注入贮存罐直接由计量泵或输送泵加药。

8.2.4 加药计量泵的调试

加药系统计量泵采用变频器控制时,变频器接受4~20mA 控制信号,并

输出4~20mA 反馈信号和运行、故障等开关量状态信号。电动泵应能接受PLC 的启动、停止命令,并将泵的状态信号送至PLC。启动计量泵,观察泵的运转情况有无异常;调节加药泵行程,当行程为0%时出力应为0,100%时出力应达到其额定流量。

8.3 经常性废水处理系统调试

经常性废水一般仅需调整其PH 值,废水收集到经常性废水收集池,通

过酸、碱输送泵对PH 进行初步调整,同时罗茨风机启动对水池曝气,并使

药液混合均匀。经初步中和后用泵送至最终中和池,在泵出口管路上设有管路混合器,上面设有PH 调节的酸碱计量系统。启动最终中和池电动搅拌机,最终中和池也设有PH 调节的酸碱计量系统。在管路混合器和最终中和池安装PH 在线监测装置,PLC 可根据PH 值自动调节相应的酸碱计量泵的出力。

山西潞安余吾热电有限责任公司2×135MW 机组工程工业废水处理系统调试方案

9

处理后的水流入清水池,如果清水池PH 合格,水回收利用;水质不合格则返回最终中和池。

8.4 非经常性废水处理系统的调试

非经常性废水集到非经常性废水收集池,通过碱输送泵对PH 进行初步

调整,并启动次氯酸钠输送泵加次氯酸钠进行氧化处理,同时罗茨风机启动对水池曝气,起搅拌的作用使药液混合均匀。经初步中和后用泵送至絮凝反应槽,中间经过两个管道混合器,在第一个管道混合器处通过计量系统加入酸或碱调PH,在第二个管道混合器处通过计量系统加入氧化剂和絮凝剂。

启动絮凝反应槽搅拌器,在这里加入助凝剂,进行充分的反应并形成大颗粒的矾花。絮凝反应器的出水进入斜板澄清池,水在上升过程中水流状态为层流状态,在澄清区与填料的接触中,大的矾花自行滑落到底部,得到澄清的污水上升进入过滤区,较小的颗粒悬浮物被滤料截留,停留并聚结成大的颗粒悬浮物自行滑落穿过填料区沉入底部。污水透过过滤区得到净化,经集水管汇集在设备顶部的水箱中,当水位超过出水管口,自流出水。斜板澄清池的清水最终排入清水池。澄清池定期排泥,泥渣从底部排至泥浆池,然后用泥浆输送泵送至泥渣脱水机脱水,脱水泥渣饼用汽车送至厂外贮灰场。为防止污泥管路堵塞,污泥输送后应用工业水对管路进行冲洗。

8.4 含油废水处理系统调试

含油废水收集到含油废水收集池,用泵送至油水分离器,经过除油后排

入非经常性废水池,出口有油分浓度计监测出水水质。油水分离器处理效果差时,由冲洗管路来工业水进行反洗。

8.5 高效纤维过滤器的调试

8.5.1 高效纤维过滤器的反冲洗

反洗水来自水工专业服务水泵出口母管,开启高效纤维过滤器的反洗进

水门、排气门、反洗出水门,也可启动风机开进气门,进行汽水合洗。反冲洗至出水清澈透明停止反洗。

8.5.2 高效纤维过滤器的冲洗

启动清水输送泵对高效过滤器进行水冲洗,开排气门保证高效纤维过滤

器满水,保持高效纤维过滤器流量在设计出力内。冲洗至出水清澈透明停运。

8.5.3 高效纤维过滤器的运行

根据设计要求进行高效纤维过滤器的运行调整试验。

9.组织分工

9.1.安装单位

山西潞安余吾热电有限责任公司2×135MW 机组工程工业废水处理系统调试方案

10

9.1.1 负责分系统试运的组织工作。

9.1.2 负责系统的隔离工作。

9.1.3 负责试运设备的检修、维护、临时设备的操作及消缺工作。

9.1.4 准备必要的检修工具及材料。

9.1.5 配合调试单位进行分系统的调试工作。

9.1.6 负责该系统分部试运后的签证工作。

9.2. 运行单位

9.2.1 负责系统试运中的启停,运行调整及事故处理。

9.2.2 负责有关系统及设备的挂牌工作。

9.2.3 准备运行的规程、工具、和记录报表等。

9.2.4 负责试运中的巡检及正常维护工作。

9.2.5 化验和永久性设备的操作在调试单位的指导下由电厂化学专业负责。

9.3. 调试单位职责

9.3.1 负责试运措施(方案)的编制工作,并进行技术交底。

9.3.2 负责分系统调试的技术指挥工作,对首次操作负责现场指挥。

9.3.3 负责试验数据的记录及整理工作。

9.3.4 填写试运质量验评表。

9.3.5 参加分部试运后的验收签证。

9.3.6编写调试报告。

10.安全注意事项

10.1 参加调试的所有人员应熟知电业生产安全规程,熟悉各消防设备的使用。

10.2 现场照明充足,通风良好,排水沟酸贮罐盖板完好,脚手架拆除,消防器材齐备。

10.3 近酸处应装自来水,并备有肥皂、毛巾等物。

10.4 卸酸操作时,必需戴防护面罩、乳胶手套和靴子等。

10.5 储酸和再生系统初次进酸时,安装单位应派人在场,并带检漏、堵漏

工具。

10.6 现场应备有0.5%碳酸氢钠若干。当危险化学物质沾在皮肤上或溅入眼

山西潞安余吾热电有限责任公司2×135MW 机组工程工业废水处理系统调试方案

11

睛里,应立即用大量清水冲洗,而后用0.5%碳酸氢钠溶液涂抹患处,最后

用大量清水彻底冲洗干净。严重者应立即送医院治疗。

10.7 在进行设备操作时,应熟悉设备的特性及操作要点,作好事故预想,就地操作时必须坚守岗位,思想集中。

10.8 现场应做好隔离工作并挂好相应的警示牌,对于不能操作的电气开关、操作按钮等应挂好“禁止操作”的警示牌。

10.9 现场发现问题应及时处理并立即通知现场负责调试的人员。

10.10 试运人员必须严格遵守各项安全管理制度。

11.附件

山西潞安余吾热电有限责任公司2×135MW 机组工程工业废水处理系统调试方案

12

附录1 调试质量控制点

机组名称:山西余吾热电厂专业:化学

系统名称:废水处理系统调试负责人:

序号

控制点

编号

质量控制检查内容

检查

日期

完成

情况

专业组长

签名

1 QC1 调试方案的编写是否完成

2 QC2

调试仪器、仪表是否准备

就绪

3 QC3 调试前的条件是否具备

4 QC4 调整试验项目是否完成

5 QC5

调试记录是否完整;

数据分析处理是否完成

6 QC6

调试质量验评表是否填写

完毕

7 QC7 调试报告的编写是否完成

其他需要说明的问题:

山西潞安余吾热电有限责任公司2×135MW 机组工程工业废水处理系统调试方案13

附录2 调试前应具备的条件检查清单

编号检查内容要求

检查

日期

检查

结果

备注

1-1

化学废水系统及工业废水

系统的安装

全部结束,技术数据记

录齐全

1-2 管道安装全部结束,

1-3 计量系统的灌水实验合格

1-4

机加池、、污泥浓缩池灌水

实验

合格

1-5 泵的试转合格

1-6 计量泵试验合格

1-7 化验药品满足试运要求

1-8 脱水机的试转符合设计要求

3-1 试运现场道路

道路畅通

照明充足

事故照明可靠

3-2 试运现场通讯设备方便可用

3-3 消防器材数量足够

4-1

检修人员(包括电气、热工

人员)

数量足够

经过培训

4-2 检修工具和材料数量足够4-3

运行工具

记录表格

准备就绪

4-4 测试仪器、仪表准备就绪说明:

__

雨水资源收集利用系统及处理技术方案

城市化快速发展的地区,水资源问题已日益成为制约城市发展的重要因素,为实现科学发展的目标,必须选择走可持续发展的道路。城市雨水资源化利用是解决城市水资源短缺、控制城市雨水径流污染,减少城市洪灾的有效途径。为此,应将雨水利用与雨水径流污染控制、城市防洪、生态环境的改善相结合,应坚持技术和非技术措施并重,工程性措施与非工程性措施并用的原则,因地制宜,择优选用,兼顾经济效益、环境效益和社会效益,标本兼治,促进城市水资源利用的可持续发展。 本篇文章讲述雨水资源收集利用系统及处理技术方案,该方案由:“海绵雨水”公司,一家从事雨水收集利用系统十多年专业企业。 城区不透水面积逐年增加,雨水径流量增大,流出时间缩短。这不仅造成水资源的巨大浪费,加大了城市排水系统的负担,还对城市的生产、生活造成极大的影响,并带来巨大的经济损失。那么如何将雨水有效收集利用? 首选,我们讲下关于雨水收集与利用的意义。 1、节约城市水资源 近年来逐渐增多的城市道路冲洗,晒水减雾,甚至于城市洗车行业的逐步增多,对于城市自来水的需求也相应增多,而供水负担加重,自来水等原水资源的浪费和过度使用,使得回用雨水作为循环用水水源的呼声也日渐增大。 2、改善城市水源环境 对城市雨水资源的开发利用,地表河流,湖泊及地下水等水体的用水将相对减少,有利于维持河、湖、地下水源等天然水体的正常生态环境用水量,另一方面通过收集雨水的调蓄构筑物的运作,既可以缓解城市的内涝灾害,还可以变废为宝,稀释污水污染物,改善污水的水质。 3、具有经济和生态意义 对雨水进行收集利用,既可缓解城市对自来水依赖,又能解决水源污染,最终达到节能减排、低碳环保的目的。另一方面,回用雨水在一定程度还可以做到城市区域自给自足,对于飞速发展的城市来说,尤其是城市不断扩张,而后续配套的管网无法跟上的时候,采用雨水回用,减少城市建设管道的费用,使得城市管网合理优化,而且对于雨水使用,可部分替代自来水以减少自来水的使用量,与其它非传统水源利用对比,雨水收集利用具有明显经济优势。 雨水收集与利用的系统及处理技术 随着国际雨水集流系统会议的召开和国际雨水集流系统协会的成立,国际上掀起了雨水收集利用理论和技术研究的热潮,内容涉及集雨水面处理、集雨系统设计、集雨模型和收集雨水的高效利用等。 雨水收集系统将进一步细分为四种类型: 一、集雨系统 1、屋顶收集系统:在屋顶和庭院安装管道,输水设备和蓄水设备,收集屋顶上的与供家庭

南通雨水综合利用设计方案.doc

南通报业新闻传媒中心 雨水综合利用方案说明及可行性报告 北京泰宁科创科技有限公司 2010-09-19

目录 一、雨水收集利用的价值和实用性 (3) 二、雨水收集回用的社会及经济效益 (3) 三、设计方案 (8) 1、项目概况 (8) 2、南通市降雨资料 (8) 3、雨水收集利用的设计依据 (8) 4、雨水收集利用的总体规划及计算数据 (9) 1)年均可利用雨水量的计算 (9) 2)雨水收集水池容积计算 (9) 3)雨水收集后使用 (9) 4)雨水回用节约的经济价值 (9) 5、雨水综合利用系统的设置及用途 (10) 1)雨水利用系统的设置形式 (10) 2)初期雨水弃流系统 (11) 6、装配式PP储水池 (13) 四、主要设备及投资概算 (12) 五、雨水回用系统总用电量 (14) 六、综合评价 (14)

一、雨水收集利用的价值和实用性 城市雨洪利用技术是针对城市开发建设区域内的屋顶、道路、庭院、广场、绿地等不同下垫面所产生的径流,采取相应的措施,或收集利用,或渗入地下,以达到充分利用资源、改善生态环境、减少外排径流量、减轻区域防洪压力的目的,系寓资源利用于灾害防范之中的系统工程。与缺水地区农村雨水收集利用不同,城市雨洪利用不是狭义的利用雨水资源和节约用水,它还包括减缓城区雨水洪涝,回补地下水减缓地下水位下降趋势,控制雨水径流污染、改善城市生态环境等广泛的意义。因此,城市雨洪利用是一项多目标综合性控制技术。 目前,水资源的缺乏已成为世界性的问题,在传统的水资源开发方式已无法再增加水源时,回收利用雨水成为一种既经济又实用的水资源开发方式。雨水利用是解决城市缺水和防洪问题的一项重要措施。雨水利用就是把从自然或人工集雨面流出的雨水进行收集、集中和储存利用,是从水文循环中获取水为人类所用的一种方法。雨水利用将会为解决未来水资源短缺问题做出重要贡献。 集雨用雨不仅可以大大提高水资源的利用效率,还可以有效改善区域生态环境,减轻城市河湖防洪压力,减少需由政府投入的排洪设施资金。据统计,北京城区每年可利用的雨水量达到2.3亿立方米,是一笔不容忽视的宝贵财富。 二、雨水收集利用的社会及经济意义 1、水资源方面 水资源的缺乏已成为世界性的问题,在传统的水资源开发方式已无法再增 加水源时,回收利用雨水成为一种既经济又实用的水资源开发方式。雨水利 用是解决城市缺水和防洪问题的一项重要措施。雨水利用就是把从自然或人 工集雨面流出的雨水进行收集、集中和储存利用,是从水文循环中获取水为

我国城市道路雨水径流污染状况及控制措施

我国城市道路雨水径流污染状况及控制措施 摘要:道路建设的迅速发展,路网水平的不断提高,可以有效地解决自然资源、劳动力、生产设施等生产要素相互分离的矛盾,促进社会经济与旅游事业的发展,对一个国家或一个地区的经济发展、社会进步和人民生活质量的提高等方面发挥着举足轻重的作用。雨水冲刷路面后,大气尘埃、尾气排放、固体垃圾等道路雨水径流污染问题日益严重,本文就组要对城市道路雨水径流污染状况及控制措施进行了简要分析。 关键词:城市道路;雨水径流污染;控制措施 引言 雨水径流一般通过下渗使雨水涵养地下水,补给地下水源。有时也可以通过间接利用的方式先收集雨水径流,并通过去除初期的雨水径流的方式储存雨水,再经过人工处理,生态技术处理等方法将这些雨水回用于景观冲洗等用水途径。这样可以有效减缓城市水资源缺失以及涵养地下水源的问题,给城市带来了发展的动力。 一、城市雨水径流污染的特征和影响 1、概述 我国城市雨水径流污染的研究起步较晚,20世纪80年代初率先在北京开展了有关研究,随后在上海、杭州、南京、苏州、成都等大中城市也逐渐开展了类似研究,一些城市雨水控制及利用技术也相继得以提出,同时取得了城市雨水径流污染物种类、污染物变化规律及其影响因素等方面的研究成果,为城市雨水径流污染的认识和控制奠定了较好的基础。 2、城市雨水径流污染特征 城市雨水径流污染物的来源复杂,一般来说,主要来自大气降水、道路径流以及屋顶径流冲刷等。由于不同城市雨水径流的实际发生过程受到下垫面等多种可变因素的影响,其所包含的污染物及其浓度也相应有所不同,但总体上看城市雨水径流污染大都含有碳氢化合物、SS和COD及一定的重金属和营养物污染物,而道路与屋顶径流是城市雨水径流污染的主要原因。 城市雨水径流污染一般受到以下因素的影响:(1)路面条件。道路的建设坡度可以影响汇流的时间,一般坡度越大,汇流时间越短,继而影响污染指数。(2)屋顶条件。屋顶面积可占城市总不可渗透表面的30 %以上,其对雨水径流污染的影响一方面源自城市大气降尘的积累,另一方面则源自屋面自身材质的影响。(3)降雨条件。降雨条件主要包括降雨强度、两次降雨的间隔时间、降雨量的大小等,一般来说,降雨强度越大,降雨时间间隔越长,降雨量越大产生的雨水径流污染越严重。

雨水回收利用方案设计说明

雨水处理利用工程 设 计 方 案

目录 前言 (1) 一、设计依据及原则 (2) 1.1设计依据 (2) 1.2设计原则 (2) 二、雨水利用系统分析 (2) 2.1项目概况 (2) 2.2水量平衡分析 (2) 2.3系统处理能力分析 (3) 2.4系统工艺流程 (3) 三、雨水弃流系统 (3) 四、雨水处理站 (4) 4.1雨水处理站设计 (4) 4.2雨水蓄水池 (4) 4.3清水池 (4) 五、雨水净化处理 (4) 5.1雨水水质 (4) 5.2回用水质 (5) 5.3处理工艺 (6) 5.3.1 混凝 (7) 5.3.2 过滤 (8) 5.3.3 消毒 (8)

六、主要构筑物及设备明细 (9) 6.1构筑物列表 (9) 6.2主要设备表 (9) 6.3运行成本分析 (10) 6.4人员培训及售后服务 (10)

一、设计依据及原则 1.1 设计依据 ●《建筑与小区雨水利用工程技术规》(GB50400-2006); ●《雨水利用工程技术规》(DGJ32/TJ113-2001); ●《室外给水设计规》(GB50013-2006); ●《室外排水设计规》(GB50014-2006);(2014年版) ●《建筑给水排水设计规》(GB50015-2003(2009年版) ); ●主设计单位提供的参数和图纸等资料。 1.2 设计原则 1.安全性:结合工程实际情况,对弃流系统进行合理的高程设计,避免暴雨倒灌,保证雨水收集、处理系统的安全运行。 2.经济性:合理进行雨水弃流和处理的工艺设计,减少初投资和运行费用;智能控制,提高雨水利用率,最大限度的体现雨水利用的经济性。 3.可靠性:选择稳定可靠的工艺,保证处理后水质达标,实现用水的安全、可靠。 4.简便性:雨水弃流、处理处理设施应能自动运行,操作、维护简便,以减少劳动强度。 二、雨水利用系统分析 2.1 项目概况 雨水处理利用工程主要收集屋面雨水及路面雨水,前期雨水做弃流处

雨水回用工程设计方案

绿城项目 地表水处理工程设计方案 二〇一五年六月

目录 一、总论 (1) 1、1项目名称 (1) 1、2建设单位 (1) 1、3设计单位 (1) 1、4项目地点 (1) 1、5处理规模 (1) 1、6投资规模 (1) 1、7编制原则 (1) 1、8编制依据 (1) 1、9项目背景 (2) 二、废水处理总体设计 (3) 2、1废水来源..................................... 错误!未定义书签。 2、2废水水质分析................................. 错误!未定义书签。 2、3废水水量分析................................. 错误!未定义书签。 2、4设计思路及工艺确定 (3) 2、5处理工艺详细描述 (4) 三、近期建、构筑物设计 (5) 3、1平流式沉淀池................................. 错误!未定义书签。 3、2气浮池....................................... 错误!未定义书签。 3、3活性砂滤池................................... 错误!未定义书签。 3、4加药装置..................................... 错误!未定义书签。 3、5干化堆场新建及改造........................... 错误!未定义书签。 3、6污水站主要处理构筑物及设备汇总表 (8) 四、公用工程设计 (10) 4、1总平布置 (10) 4、2高程设计 (10) 4、3结构设计 (10) 4、4电气工程 (10) 4、5设备工程 (10)

雨水资源收集利用系统及处理技术方案

雨水资源收集利用系统及处理技术方 案

城市化快速发展的地区,水资源问题已日益成为制约城市发展的重要因素,为实现科学发展的目标,必须选择走可持续发展的道路。城市雨水资源化利用是解决城市水资源短缺、控制城市雨水径流污染,减少城市洪灾的有效途径。为此,应将雨水利用与雨水径流污染控制、城市防洪、生态环境的改进相结合,应坚持技术和非技术措施并重,工程性措施与非工程性措施并用的原则,因地制宜,择优选用,兼顾经济效益、环境效益和社会效益,标本兼治,促进城市水资源利用的可持续发展。 本篇文章讲述雨水资源收集利用系统及处理技术方案,该方案由:“海绵雨水”公司,一家从事雨水收集利用系统十多年专业企业。 城区不透水面积逐年增加,雨水径流量增大,流出时间缩短。这不但造成水资源的巨大浪费,加大了城市排水系统的负担,还对城市的生产、生活造成极大的影响,并带来巨大的经济损失。那么如何将雨水有效收集利用? 首选,我们讲下关于雨水收集与利用的意义。 1、节约城市水资源 近年来逐渐增多的城市道路冲洗,晒水减雾,甚至于城市洗车行业的逐步增多,对于城市自来水的需求也相应增多,而供水负担加重,自来水等原水资源的浪费和过度使用,使得回用雨水作为

循环用水水源的呼声也日渐增大。 2、改进城市水源环境 对城市雨水资源的开发利用,地表河流,湖泊及地下水等水体的用水将相对减少,有利于维持河、湖、地下水源等天然水体的正常生态环境用水量,另一方面经过收集雨水的调蓄构筑物的运作,既能够缓解城市的内涝灾害,还能够变废为宝,稀释污水污染物,改进污水的水质。 3、具有经济和生态意义 对雨水进行收集利用,既可缓解城市对自来水依赖,又能解决水源污染,最终达到节能减排、低碳环保的目的。另一方面,回用雨水在一定程度还能够做到城市区域自给自足,对于飞速发展的城市来说,特别是城市不断扩张,而后续配套的管网无法跟上的时候,采用雨水回用,减少城市建设管道的费用,使得城市管网合理优化,而且对于雨水使用,可部分替代自来水以减少自来水的使用量,与其它非传统水源利用对比,雨水收集利用具有明显经济优势。 雨水收集与利用的系统及处理技术 随着国际雨水集流系统会议的召开和国际雨水集流系统协会的成立,国际上掀起了雨水收集利用理论和技术研究的热潮,内容涉及集雨水面处理、集雨系统设计、集雨模型和收集雨水的高效利

雨水径流控制方案15.12.24

白云致友汽车配件交易中心雨水径流控制

一、雨水径流量计算 建设前本项目占地面积47798m 2,下垫面主要为碎石路面、土路面和公共绿地。碎石路面占地面积12000m 2,土路面占地面积17198m 2,绿地占地面积18600m 2。 表1 建设前下垫面面积统计 建设前综合径流系数,计算公式如下: m ld ld kst kst fst fst S )F ()F ()F (''''''ψ?∑+ψ?∑+ψ?∑= ψ= 【12000x0.40+17198x0.29+18600x0.15】/47798=0.263 采用广州市暴雨强度公式,计算总公式: 750 .0)259.11() lg 438.01(427.3618++= t P q =357.5L/s.ha=0.357 L/s.m 2 1).设计重现期:P=5a 2).设计降雨历时:t=20min 3).地面综合径流系数:取Ψ=0.263 建设前雨水径流量为Q (jsq ),建设前没有雨水径流削减措施,因此Q d (jsq )=0 Q (jsq )= Q s (jsq )-Q d (jsq ) =0.263x47798x0.357=4490L/s 式中:Q (jsq )——建设前雨水径流量(L/s ); Q s (jsq )——建设前雨水设计流量(L/s ); Q d (jsq )——建设前雨水径流措施径流削减总量(L/s )。 建设后下垫面主要为透水地面、绿地和不透水地面。透水性人行道、露天停车场、铺装地面面积8184m 2,绿地占地面积18600m 2,硬屋面硬化面积9500m 2,非渗透车道路面7000m 2。

雨水回用设计方案

雨水回用设计方案 城市雨水利用在国外已有几十年的历史,特别是近年来在欧洲、美国、日本、澳大利亚等许多地区和国家,对城市雨水的利用与资源化非常普遍。我国是世界上严重缺水的83个国家之一,人均水资源占有量仅为世界平均水平的1/4。同时,由于我国水资源的时空分布不均,在水资源保有量相对较大的南方省区同样面临缺水的威胁。 为应对这一局面,我国从上世纪八十年代起就鼓励水的复用和回用,经过近30年的研究和实践,我国在水的重复使用上已经取得了长足的发展,在技术和工艺上都为城市排水的重复使用积累了丰富的经验。旭莱特节水龙头。 水是生命的起源、是人类生存和社会发展不可或缺物质基础。但随着人口的增长和工业的不断发展,一方面,人们对水的需求量日益加大,另一方面人类的生活和生产活动对水资源的破坏程度越来越严重,由此造成了水资源短缺的局面不断加剧。 在上述基础上,各级政府主管部门制定、完善了各种相关和配套规定和标准,倡导和激励污水的处理和回用。 雨水作为一种宝贵的水资源,已得到全世界各国的认可。收集利用的雨水在一定范围内可代替自来水,以缓解城市水资源的短缺,同时能在一定程度上减轻城市污水管网的

负荷。而屋面雨水污染程度较轻,处理成本低,更应该是我们收集利用的主要对象。 与生活污水和工业废水相比,雨水具有污染程度小,处理、回用简单的优势。因而,对其收集、处理回用,近年来日益受到各级政府的重视。旭莱特节水器具节水率30% 而我国对城市雨水,特别是屋面雨水的利用尚处于起步阶段,但是,经过各科研部门和水处理单位的积极努力,已经取得了可喜的进步,逐步形成了行之有效的处理工艺和设备,投入工程使用后,获得了令人满意的效果。 雨水的利用分间接和直接两种。间接利用是采用多种雨水渗透设施,将雨水回灌地下,以补充地下水资源:直接利用是将雨水进行收集、贮存和净化后,水质达到《建筑与小区雨水利用工程技术规范(GB50400-2006)》,然后直接用于冲洗路面、绿化、洗车、冲厕等。 1初期雨水的弃流与弃流装置 初期雨水中的污染物含量较高,随着径流的持续,雨水流经的物体表面被不断冲洗,污染物含量逐渐减小到相对稳定的程度。所以,直接弃流初期雨水已成为减少收集的雨水中污染物的一个有效途径。许多国家在雨水利用工程中,将弃流作为整个雨水收集处理工艺的预处理,为雨水的贮存和后续处理提供水质相对稳定的水源,同时,也避免收集和处理单场降雨量产生很小径流的雨水。

92雨水处理回用设计方案

收集利用的雨水在一定范围内可代替自来水,以缓解城市水资源的短缺,同时能在一定程度上减轻城市污水管网的负荷。而屋面雨水污染程度较轻,处理成本低,更应该是我们收集利用的主要对象。 与生活污水和工业废水相比,雨水具有污染程度小,处理、回用简单的优势。因而,对其收集、处理回用,近年来日益受到各级政府的重视。 城市雨水利用在国外已有几十年的历史,特别是近年来在欧洲、美国、日本、澳大利亚等许多地区和国家,对城市雨水的利用与资源化非常普遍。而我国对城市雨水,特别是屋面雨水的利用尚处于起步阶段,但是,经过各科研部门和水处理单位的积极努力,已经取得了可喜的进步,逐步形成了行之有效的处理工艺和设备,投入工程使用后,获得了令人满意的效果。许多国家在雨水利用工程中,将弃流作为整个雨水收集处理工艺的预处理,为雨水的贮存和后续处理提供水质相对稳定的水源,同时,也避免收集和

雨水回收利用方案

雨水回收利用方案 随着人类社会的进步和技术发展,尤其是由于现代社会和城市化带来水资源紧缺和生态环境恶化的尖锐矛盾,雨水利用技术正逐步受到重视,并有了很大进步。建筑区雨水利用是建筑水综合利用中的一种新的系统工程,具有良好的节水效能和环境生态效益。我公司着重于雨水收集回用系统的搭建,项目方案的制定均严格遵循《建筑与小区雨水利用工程技术规范》(GB50400-2006)、《城市污水再生利用?城市杂用水水质》(GB/T 18920-2002) 等各项国家标准,并根据雨水水源和回用用途以及处理站的具体情况,优化设计方案。雨水收集回用系统一般由雨水收集贮存部分,雨水净化处理部分和雨水利用部分组成,其中雨水收集和雨水利用两个环节决定了雨水处理、净化的处理工艺及流程。雨水利用系统流程如图1 所示,分别包括雨水截污汇集分系统、初期雨水弃流分系统、雨水调蓄沉淀分系统、雨水净化处理分系统、雨水分配回用分系统。

h 雨水锁污;匸朱片系竄2:初醮再圧声浚分系規屏雨*调畜沉注井鬲统 4:体水静化St 用分呆軌5:肉水分配国帀井矗址 Mi 用桶川糸绳砒附 一、设计依据及原则 1.1设计依据 《建筑与小区雨水利用工程技术规范》 (GB50400-2006); 《城市污水再生利用?城市杂用水水质》(GB/T 18920-2002); 《城市污水再生利用-景观环境用水水质》(GB/T 18921-2002 ); 《室外排水设计规范》(GB50014-2006); 《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003(2009 年版)); 主设计单位提供的参数和图纸等资料。 1.2设计原则 巨雪焉 OEf] [iMgj

雨水回用设计方案

雨水回用设计方案 雨水处理回用设计方案 水是生命的起源、是人类生存和社会发展不可或缺物质基础。 1初期雨水的弃流与弃流装置 初期雨水中的污染物含量较高,随着径流的持续,雨水流经的物 体表面被不断冲洗,污染物含量逐渐减小到相对稳定的程度。所以,直接弃流初期雨水已成为减少收集的雨水中污染物的一个有效途径。许多国家在雨水利用工程中,将弃流作为整个雨水收集处理工艺的预处理,为雨水的贮存和后续处理提供水质相对稳定的水源,同时,也避免收集和处理单场降雨量产生很小径流的雨水。 1.1初期雨水水质 由于降水淋洗了大气污染物(主要为SS、COD、硫化物、氮氧化物等)和集水面积累的大气沉积物以及屋面材料产生的污染物,致使 初期雨水污染程度较高。初期雨水中所含的主要污染物有COD、SS,还有极少量的铅、磷和氮。同时雨水可生化性差,BOD/COD通常只有0.1~0.15。经初期雨水弃流后的雨水水质则较为稳定,如COD为80~120mg/L,SS为20~40mg/L,色度为10~40。对于屋面初期雨水的弃流量,可根据试验测定或按2~3mm降水量进行计算;对于路面雨水可按3~5mm降水量进行计算。本方案屋面初期雨水弃流量按2.5mm降水量计算,路面雨水按4mm降水量计算。弃流后的中、后期雨水COD质量浓度可稳定在100mg/L以内,可以确保获得较好的雨水水质。 1.2初期雨水弃流装置 初期雨水的弃流装置目前常用的有弃流雨水池、切换式弃流井和旋流分离器等几种形式。 1.2.1弃流雨水池 在雨落管下部设弃流雨水池,在池内设浮球控制阀。随着池内截流的初期雨水量增加,水位不断上升,当达到设定水位的高度时,浮球阀进入池内的雨落管出口,使其完全关闭,后续雨水沿雨水收集管

我国城市道路雨水径流污染状况及控制措施_申丽勤

我国城市道路雨水径流污染状况及控制措施 申丽勤1 , 车 伍1 , 李海燕1 , 何卫华2 , 李世奇 2 (1.北京建筑工程学院环境工程系,北京100044;2.杭州市综合交通研究中心,浙江 杭州310006) 摘 要: 道路是城市汇水面的重要组成部分,也是城市受纳水体非点源污染的主要污染源之一,道路雨水径流污染问题日益引起人们的重视。总结了道路雨水径流污染物成分、来源,对国内外道路雨水径流的E M C 进行了对比分析,基于对我国城市道路排水现状的调研分析和部分雨水径流水质数据,对我国几个主要城市道路雨水径流年污染负荷进行了估算,并归纳推荐了一些针对我国道路排水现状的适用性控制措施,同时对我国城市雨水径流污染控制提出了几点建议。 关键词: 城市道路; 径流污染; 污染负荷; 控制措施 中图分类号:X703 文献标识码:B 文章编号:1000-4602(2009)04-0023-06 U rban Road Rai nwater Runoff Po llution and Its ControlM easures in Chi na S HEN L-i qin 1 , CHE W u 1 , LIH a-i yan 1 , HE W e-i hua 2 , L I Sh-i q i 2 (1.S chool of Environm en t a l and E nergy Engineering,B eiji n g Universit y of C ivilE ng ineering and A rch itecture ,B eijing 100044,China;2.H angzhou T rans portR esearch C en ter ,H angzhou 310006, Ch ina) Abst ract : A s t h e m ain porti o n o f urban catchm en,t road is also a m ai n non -po i n t po ll u ti o n source of receiv i n g w ater body .The road runo ff po llution has attractedm ore and mo re attention .The constituents and sources of road runo ff po ll u tants are summ arized ,and the E MC s of road ra i n w ater runo ff at ho m e and abroad are co m pared and analyzed .Based on the i n vesti g ati o n o f Chinese urban r oad drainage situation and data on ra i n w ater runoff quality ,the annual po ll u ti o n loads o f road ra i n w ater runoff i n severalCh i n ese m a i n c ities are ca lculated .So m e app licab le control m easures for Ch i n ese ur ban road drainage situation are proposed ,and so m e suggesti o ns for Ch i n ese urban runo ff po ll u ti o n contr o l are offered. K ey w ords : urban road ; runo ff po ll u ti o n ; po ll u ti o n l o ad; contro lm easures 基金项目:国家科技支撑计划项目(2006BA J08B04); 北京市教委科技计划项目(KM 200810016012) 随着我国城市化的快速发展,城市水资源供需矛盾突出、水环境恶化、洪涝灾害严重等水问题日益成为制约我国城市可持续发展的重要因素。道路作为城市汇水面的重要组成部分,也是城市受纳水体非点源污染的主要污染源之一。 随着城市不透水地面的增加,城市地表径流对受纳水体的污染受到人们越来越多的关注,因此研究我国道路径流污染状况及有效的控制措施对保护 我国城市水环境、城市污染源普查和全国污染物总量控制有重大意义。 1 道路雨水径流污染状况分析 111 道路雨水径流污染物的组成及来源 有研究表明,道路雨水径流中的污染物主要来源于轮胎磨损、防冻剂使用、车辆的泄漏、杀虫剂和肥料的使用、丢弃的废物等,污染成分主要包括有机或无机化合物、氮、磷、金属、油类等。随着城市道路 第25卷 第4期2009年2月 中国给水排水CH I NA W ATER &WA STE WAT ER V o.l 25No.4 Feb .2009

雨水回用工程设计方案

绿城项目 地表水处理工程设计方案

二〇一五年六月

目录 一、总论 (1) 1.1项目名称 (1) 1.2建设单位 (1) 1.3设计单位 (1) 1.4项目地点 (1) 1.5处理规模 (1) 1.6投资规模 (1) 1.7编制原则 (1) 1.8编制依据 (1) 1.9项目背景 (2) 二、废水处理总体设计 (4) 2.1废水来源 (4) 2.2废水水质分析 (5) 2.3废水水量分析 (5) 2.4设计思路及工艺确定 (5) 2.5处理工艺详细描述 (7) 三、近期建、构筑物设计 (10) 3.1平流式沉淀池 (10) 3.2气浮池 (11) 3.3活性砂滤池 (12) 3.4加药装置 (13) 3.5干化堆场新建及改造 (14) 3.6污水站主要处理构筑物及设备汇总表 (14) 四、公用工程设计 (17) 4.1总平布置 (17) 4.2高程设计 (17) 4.3结构设计 (17) 4.4电气工程 (17) 4.5设备工程 (17)

4.6消防工程 (17) 五、运行成本估算 (19) 5.1运行成本估算说明 (19) 5.2单项成本估算 (19) 5.3运行费用汇总表 (20) 六、总投资估算 (21) 6.1主要设备投资估算表 (21) 6.2土建投资估算表 (24) 6.3总投资估算表 (25)

一、总论 1.1项目名称 绿城项目地表水处理工程 1.2建设单位 绿城XXXX公司 1.3设计单位 浙江省环境工程有限公司 1.4项目地点 临安市青山湖民主村 1.5处理规模 4000m3/d 1.6投资规模 400万元 1.7编制原则 1)坚持走可持续发展和污染防治与循环经济相结合的道路,统一规划,分 步实施; 2)严格执行现有的法律法规,妥善地表水处理工程产生的沉渣和污泥,避 免二次污染,并考虑回用雨水的综合利用; 3)雨水回用处理设施采用工艺先进、稳定可靠、管理方便的处理技术,以 节约投资,降低运行费用; 1.8设计依据 1)《室外排水设计规范》(GB50014-2006) 2)《给排水设计手册》 3)《建筑与小区雨水利用工程技术规范》(GB50400-2006) 4)《城市污水再生利用景观环境用水水质》(GB18921-2002) 5)《给水排水工程构筑物结构设计规范》(GB50069-2002) 6)《工业与民用供配电系统设计规范》(GB50052-92) 7)《低压配电设计规范》(GB50054-95) 8)建设单位提供的设计基础资料

雨水处理回用设计方案

杭州万科良渚白鹭郡南二期B块雨水处理回用工程 初步方案 上海中房建筑设计有限公司 二〇一二年十二月

1工程概况 杭州万科良渚白鹭郡南二期B块项目拟采用屋面雨水作为回用水水源,收集范围为小区5#-25#房的屋面雨水。屋面雨水经雨水弃流井、储水池、雨水过滤系统等处理后,供小区绿化浇灌及道路浇洒之用。 表1 主要经济技术指标 本单位受业主委托,提供雨水方案设计,以供各方决策参考。 2设计水量、水质 2.1绿化用水量 按照《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)表3.1.4规定,绿化浇洒用水定额可按浇洒面积1.0~3.0L/(㎡·d)计算。本设计取2.0L/(㎡·d)绿化面积为20216 ㎡ 本项目绿化浇洒日用水量=20216x0.002=40.4 m3 2.2道路浇洒用水量 按照《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)表3.1.4规定,绿化浇洒用水定额可按浇洒面积1.0~3.0L/(㎡·d)计算。本设计取2.0L/(㎡·d)道路面积为26297 ㎡ 本项目绿化浇洒日用水量=26297x0.002=52.6 m3 2.3雨水收集利用的总体规划及计算数据 根据《建筑与小区雨水利用工程技术规范》的规定:雨水储存设施的有效储存容积不宜小于集水面重现期1—2 年的日雨水设计径流总量扣除设计初期径流弃流量。本方案取设计重现期为1 年。

统计浙江省52 年降雨数据得杭州市年均降雨量1431.1mm ,年均降雨次数为150 次。 根据设计日可用降雨量计算储水池容积 按照1 年一遇的降雨重现期计算,根据《民用建筑节水设计标准》GB50555-2010计算年雨水下垫面可收集雨水量为: ya a W =0.6~0.710h F c ψ?() 式中: ya W —— 年雨水收集量,m 3; Ψ—— 雨量径流系数,根据《建筑与小区雨水利用工程技术规范》取0.9; a h —— 常年降雨厚度, 1431.1mm ; F —— 汇水面积,h ㎡: 0.6-0.7 ——除去不能形成径流的降雨、弃流雨水等外的可回用系数。 项目区域内屋顶年降雨共收集雨水量为 ya W : ya W =0.7×10×0.9×1431.1×1.58936=14329.6m3 生活用水节水用水量见附表一: 年收集雨水量14329.63m >123554.3?10%=12355.43m 年均降雨次数150次,每次可收集雨水平均量为95.5 m3,根据《建筑与小区雨水利用工程技术规范》GB50400-2006要求“雨水可回用水量宜按雨水收集水量的90%-95%计”,则可用水量按95%计,可得可用每次降雨雨水量为90.7 m3 最高日降雨厚度189.3mm : 3y W =10h F=100.9189.3 1.589362707.79c y m ψ???= 雨水回用系统日用水量=52.6+40.4=933m <0.4y W ,所以雨水集水池容积=3?93=2793m 。

(完整版)雨水处理回用设计方案

杭州万科良渚白鹭郡南二期B 块雨水处理回用工程 初步方案 上海中房建筑设计有限公司 二〇一二年十二月

1 工程概况 杭州万科良渚白鹭郡南二期B 块项目拟采用屋面雨水作为回用水水源,收集范围为小区5#-25# 房的屋面雨水。屋面雨水经雨水弃流井、储水池、雨水过滤系统等处理后,供小区绿化浇灌及道路浇洒之用。 主要经济技术指标 表 2 设计水量、水质 2.1绿化用水量 按照《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)表3.1.4规定,绿化浇洒用水 定额可按浇洒面积1.0~3.0L/(㎡·d)计算。本设计取2.0L/(㎡·d) 绿化面积为20216 ㎡ 本项目绿化浇洒日用水量=20216x0.002=40.4 m3 2.2 道路浇洒用水量 按照《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)表3.1.4规定,绿化浇洒用水 定额可按浇洒面积1.0~3.0L/(㎡·d)计算。本设计取2.0L/(㎡·d) 道路面积为26297 ㎡ 本项目绿化浇洒日用水量=26297x0.002=52.6 m3 2.3雨水收集利用的总体规划及计算数据 根据《建筑与小区雨水利用工程技术规范》的规定:雨水储存设施的有效储存容积不宜小于集水面重现期1—2 年的日雨水设计径流总量扣除设计初期径流弃流量。本方案取设计重现期为1 年。

统计浙江省 52 年降雨数据得杭州市年均降雨量 1431.1mm ,年均降雨次数为 150 次。 根据设计日可用降雨量计算储水池容积 按照 1 年一遇的降雨重现期计算,根据《民用建筑节水设计标准》 GB50555-2010 计算年雨水下垫面可收集雨水量为: W ya =(0.6~0.7) 10 c h a F 式中: W ya —— 年雨水收集量, m 3; Ψ—— 雨量径流系数,根据《建筑与小区雨水利用工程技术规范》取 0.9 ; =0.7×10×0.9×1431.1×1.58936=14329.6m3 年收集雨水量 14329.6 m 3 >123554.3 10%=12355.4m 3 年均降雨次数 150 次,每次可收集雨水平均量为 95.5 m3,根据《建筑与小区 雨水利用工程技术规范》 GB50400-2006要求“雨水可回用水量宜按雨水收集水量的 90%-95%计”,则可用水量按 95%计,可得可用每次降雨雨水量为 90.7 m3 最高日降雨厚度 189.3mm : W y =10 c h y F=10 0.9 189.3 1.58936 2707.79m 3 雨水回用系统日用水量 =52.6+40.4=93 m 3 <0.4 W y , 所以雨水集水池容积 =3 93=279m 3 。 F 0.6-0.7 —— 汇水面积, h ㎡: ——除去不能形成径流的降雨、弃流雨水等外的可回用系数。 h a 常年降雨厚度, 1431.1mm ; 项目区域内屋顶年降雨共收集雨水量为 W ya W ya

立方雨水处理方案

立方雨水处理方案文档编制序号:[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]

100m3雨水处理工程 技 术 方 案 2017年5月

目录

一、工程概述 本工程为某地区雨水一体化收集处理工程,为满足用户要求,(业主要求:雨水设备总容积不小于100m3,清水池容积不小于30m3,雨水收集采用PP蓄水模块,设备为全地下式,控制柜放在地面。)设备达到一体化自动控制标准,并且造型美观,占地节省,提高对水资源的利用率,达到节能环保的目的。 某市全年温暖湿润。热量条件好,年平均气温15.7℃夏季最热月平均气温28.3℃。年平均无霜期240多天,生长期可达250天左右,积温5418℃,日照较足,7-8月日照时数最多。农作物一年可2-3熟。降水丰沛,全年有雨,年平均雨日136.6天,年平均降水量1177毫米,春夏雨水集中。地面水、地下水丰富。 某暴雨强度为q 20=166 L/(s·hm2),q 5 =362 L/(s·hm2) 二、依据和标准

三、设计原则 ◆认真贯彻执行国家关于环境保护的方针政策,严格遵守国家有关法规、规范和标准。 ◆选用先进可靠的技术工艺,在去除效率高的前提下,确保系统的安全、稳定性能,并减少系统运行费用。 ◆选用成本低的滤材及耗材,来源广泛,避免及减少二次污染产生。 ◆系统运行稳定,满足稳定运行要求。 ◆充分结合厂方现有的客观条件,因地制宜,制定具有针对性的技术方案。 ◆系统平面布置要求紧凑、合理、美观,实现功能分区,方便运行管理。 ◆处理系统具有应付紧急停机的有效措施。 ◆处理系统便于日常检查和正常维修、养护及进行年修。

雨水回用计算案例

南京诚园(南区) 雨水综合利用方案说明 南京吉佳新材料科技实业有限公司 二〇一五年四月

一、雨水收集利用的价值 水是生命的起源、是人类生存和社会发展不可或缺物质基础。 随着社会的发展,人类对资源需求的增长和资源短缺之间的矛盾日益加剧,水的供给与需求矛盾日益突出,进行水资源的合理开发利用已成为全世界所面临的问题。绿色建筑以可持续发展的思想为指导,提倡水的循环利用、雨水与中水处理回用,使水环境系统的综合效率达到最优,降低能耗,做到无废无污染,建成生态平衡的建筑环境。 城市的扩张,将不可避免的造成不透水地面面积的增加、地表雨水径流系数和径流量的提高,从面导致雨水大量流失,需加大排水系统的建设规模和投资资金;同时,由于减少了雨水的地下渗入量,使得地下水得不到充分涵养,对城市的生态环境将产生不利的影响 为应对这一局面,我国从上世纪八十年代起就鼓励水的复用和回用,经过近30年的研究和实践,我国在水的重复使用上已经取得了长足的发展,在技术和工艺上都为城市排水的重复使用积累了丰富的经验。我国是世界上13个贫水国家之一,水资源占有量是世界人均占有量的1/4,列153个国家中第88位,水资源紧缺形势十分严峻。 而吉林省水资源仅为全国平均值的2/3。长春市是全国严重缺水城市之一,从长春市水利部门了解到,目前全市水资源总量为27.46亿立方米,其中地下水资源总量为16.36亿立方米,地表水资源总量为13.26亿立方米(由于地表水下渗等原因产生重复计算量2.16亿立方米),人均占有水资源量为382立方米,为全国人均占有水资源量的12%,属于极度缺水和生态缺水地区。 近年来,长春市水利部门采取有效措施,水资源供需矛盾得到一定程度的缓解,但从长远角度来看,长春市水资源问题仍然较为严峻。目前长春市实际城镇供水为3.5亿吨,其中长春市区供水为2.9亿吨。有关专家预测,按照长春市目前的供水能力和水资源情况,到2010年长春市将缺水1.6亿吨,2020年将缺水4亿吨,2030年将缺水5.71亿吨。 如果能将流失的雨水进行利用,实现城市雨水资源化,不但能够节约有限的水资源,还能改善城市水环境和水循环,收到良好的经济效益和社会效益。 为此,特针为万科柏翠园小区制定雨水收集回用工艺。 1、水量 1.1工艺处理水量 长春市年平均降水量522至615mm。全年液态降水约占80%。降水(液态降水)期为每年4月至10月,共计7个月。 本小区占地面积25万㎡,绿化约占地40%(10万㎡),道路及活动场地约占地20%(5万㎡),建筑物约占地40%(10万㎡)。 基于以上数据计算处理水量: 年降水量(液态降水)=0.615m×25×104㎡×0.8=12.3×104m3 平均日降水量=12.3×104/(7×30)=585.72 m3/d 安全系数取0.2 每日平均处理量=585.72×(1+0.2)=703m3/d 1.2蓄水池容积 长春市降水量集中于夏季,夏季降水量占全年降水量的60%以上,6-8月是主要的暴雨季节,常常出现短时间内的强降水。据《新文化报》报道,2009年6月30日,8时至14时的短短六小时内降水强度达到33mm。另据《新文化网》报道,2007年6月30日20时至7月1日20时,长春地区共降水90.7mm。 本小区计划将所有降水均纳入蓄水池,用于小区景观及绿化用水。因此,蓄水池容积按降水强度为暴雨(即24小时降水50mm以上),24小时内有效降水量计算。 蓄水池容积=0.05m×25×104㎡=1.25×104m3 单位体积蓄水池建造费用约为320元/m3。 则,蓄水池建造成本=320元/m3×1.25×104 m3=400万元 2、进水水质 进入蓄水池的雨水由三部分组成:屋面雨水,路面雨水和绿地雨水。三部分的雨水水质不尽相同:屋面雨水较为清洁,水质相对稳定;路面雨水水质变化较大,但污染物成分相对简单;绿地雨水污染物成分复杂,水质差。三股水流混合之后,平均水质如下:

相关文档