文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 冬季施工方案(CFG桩)

冬季施工方案(CFG桩)

冬季施工方案(CFG桩)
冬季施工方案(CFG桩)

编制审核

CFG桩工程

冬季施工方案

审批

山西冶金岩土工程勘察总公司

2017年10月

冬季施工时由于其寒冷的的气候条件将会直接影响在建工程的施工质量、安全和进度,冬季施工的起止日期为:当冬天到来时,如连续五天的日平均气温稳定在5C以下,则此5d的第一天为进入冬季施工的初日,当气温转暖时,最后一个

5d?的日平均气温稳定在5C以上,则此5d的最后一天为冬季施工的终日(日平均气温是1d内2、8 14和20时等4次室外

气温观测结果的平均值,地面以上1.5m处,并远离热源的地方测得),为保证冬季施工的顺利进行,特编制冬季施工方案。对于CFG桩工程冬季施

工质量方面主要控制混凝土搅拌、运输、压灌,安全方面主要控制机械设备安全运行、防火、防煤气中毒等。

一、编制依据

《建筑工程冬期施工规程》( JGJ/T 104-2011 )

《建筑地基处理技术规范》( JGJ 79-2012) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》( GB 5066-2011)

《建筑地基基础工程施工治理验收规范》(GB 50202-2002)

二、编制原则

(一)冬季施工中认真贯彻业主的相关要求以及响应建筑工程有关冬季施工要求,做到技术先进、经济合理、安全适用,确保质量合格、安全可靠、按期完工。

(二)冬季施工遵循的基本原则

1.确保工程质量,做到安全生产;

2.冬季施工的措施方案要经济合理,使增加的费用最少;

3.冬季施工应考虑所需的热能及材料有可靠来源,并尽量减少能源消耗,缩短工期。

三.CFG桩施工工艺框图

四、冬季施工特点

(一)冬季施工由于施工条件及环境不利,?是工程质量事故的多发季节,尤以砼工程居多。

(二)质量事故出现的隐蔽性、滞后性。即工程是冬天干的,大多数在春季才开始暴露出来,因而给事故处理带来很大的难度,?轻者进行修补, 重者重来,不仅给工程带来损失,而且影响工程的使用寿命。

(三)冬季施工的计划性和准备工作时间性强。这是由于准备工作的时间短,技术要求复杂,往往有一些质量事故的发生,都是由于这一环节跟不上,仓促施工造成的。

五、冬季施工的准备工作

(一)冬季施工的组织准备

项目部成立冬季施工领导小组,负责组织冬期工程施工的生产技术质量、安全管理和冬施物资的供应,负责冬施工作的协调组织,并明确责任,确保冬期施工中,各项工作及时有效的进行,避免由于冬施工作组织不力给生产进度、工程质量、安全施工造成影响。进入冬施前应采取一定的措施以满足施工要求,防止突然的霜降、寒流等对混凝土造成伤害。

冬季施工领导小组机构设置如下:

组长:---

成员:--- --- ---

(二)冬期施工的生产准备工作

项目部应在开始进入冬施日期前,完成施工现场的准备工作,避免提前降温给工程造成损失。应密切注意天气变化,防止早期寒流对施工质量及安全的影响。CFG桩施工采取长螺旋成孔,泵送混凝土压灌成桩工艺,现场准备工作包括:

1.清除地下障碍物、地表积水,并平整场地与道路,保证砼罐车道路畅通;普查一遍机械设备和临时设施,该保养的保养,该保温的保温;该检修的检修,不用的及时清退现场,做好施工机械防冻液的添加。

2.组织施工人员认真学习熟悉冬季施工规范及验收规范中关于冬期施工内容,结合冬期施工方案进行技术交底,使冬期施工方案落实到人。

3.安排专人进行气象预报收集和测温工作,发现异常情况立即通报;并加强施工现场和混凝土的测温工作。

4.对整个施工现场的供水、供电、防毒、防水措施进行全面检查,消除隐患。

(三)冬季施工材料准备工作

1.防火保温材料(岩棉、彩条布、防火帘、塑料布、阻燃草帘、被等作为施工作业面及周边环境的保温和防火使用)。

2.冬施测量器具:测温计(用于测量混凝土温度和气温)。

3.商品混凝土(尽量要求添加早强剂、防冻剂)。

4.施工机具防冻液及冬季使用润滑油。

(四)冬季施工技术准备工作

根据现场特点编制行之有效的冬施方案,选择合理的施工方法,做好冬期施工安全,实现冬施现场的文明施工。组织审定好冬施方案,并逐级进行施工方案

交底。

1.与商品混凝土搅拌站进行书面交底:

1)混凝土出机温度(不低于10C)、到达现场出罐温度(不低于5C)

2)混凝土掺负温外加剂时,应根据温度情况的不同,使用不同的负温外加剂,且在使用前必须经专门试验及有关单位技术鉴定。

3)冬季混凝土一般采用综合蓄热法施工,所用的早强防冻型外加剂必须出厂合格证明,并要经试验室试块对比试验后再正式使用,综合蓄热法宜选用R32.5以上普通硅酸盐水泥或R型早强型水泥。

4)外加剂应选用能明显提高早期强度并能降低抗冻临界强度的粉状复合外加剂,与骨料同时加入,保证搅拌均匀。

5)混凝土坍落度要求16?20 cm。

2.对冬施人员进行培训,通过培训了解本工程的冬施任务,特点,在组织生产过程中能够统筹安排劳动力,及时做好冬施准备工作,避免因气温突变造成质量事故或停工,施工管理人员通过培训和方案交底,必须掌握如下工作要点:1)了解当天的天气预报并做好测温工作。

2)检查分部、分项工程冬施保护措施落实情况。

3)检查冬施安全措施执行情况。

4)冬施过程中发现问题,及时反馈信息。

5)大气测温从开工之日起测量并记录当日最高、最低气温,直至冬施结束。

6)外加剂的选用:本工程混凝土采用商品混凝土,重点检查商品混凝土外加剂的质量证明及检测报告等文件。

六、冬季施工的质量保证措施

(一)测量控制点方面

对桩基工程的施工控制点、水准点及轴线定位点的埋设采取防止土壤冻胀、施工震动的措施,控制桩位测放偏差在规范规定范围内。

(二)砼搅拌及运输、压灌

1.砼供应选择资质等级高,信誉度高、有实力的砼生产企业提供。

2.对砼搅拌提出如下具体要求:

1)拌制砼所采用的骨料应清洁,不得含有冰、雪、冻块及其它易冻裂物质。下雪前应将进场砂石料用彩条布覆盖,下雪后及时清理砂石料上的积雪。

2)水泥、粉煤灰罐用保温棉外包,袋装水泥使用前宜运入暖棚内存放。

3)在搅拌站料斗处用帆布搭设暖棚,以避免骨料在料斗中被冻固结成块,同时也减少因气温过低而造成的搅拌设备损坏。

4)砼原材料加热常规只需采用加热水的方法,无需对骨料进行加热,并且水池用彩条布外加一层保温泡沫材料搭棚覆盖,水管用保温材料包裹,以减少加水过程中水的热量散失,水最高加热温度不得超过80 C。

4)搅拌最短时间90s

3.砼采用罐车进行运输,在运输过程,罐车应采取保温措施,砼罐外覆盖保温材料,同时要尽量缩短砼从出搅拌站到入孔的时间,确保入孔温度不低于5C。

4. 砼的压灌

1)入孔温度测量

在砼浇注前要对砼温度进行测量,确保入孔温度不得低于 5 C。

2)砼的现场压灌砼的现场压灌,采用泵送混凝土压灌入孔内。现场刚性泵管须采用多

层草袋包扎或覆盖管线,弯头采用岩棉或棉制品用塑料布外裹包扎进行保温。若保温不力,常会造成混合料在该部位冻结,导致堵管。

3)砼的养护

施工区冻土深度1.4m,为了保证CFG桩及桩间土免受冻害,在冬期施工的CFG 桩:挖方段均在开挖过程中预留2.0m的土层不开挖,桩顶留置在地面以下

2.0m,黄土覆盖;填方地段的CFG桩桩头采用覆盖黄土+草帘的方法进行保温。

4)试块留制在砼施工过程中,要在浇筑地点取样制作试件,移送至室内养护,保

证室内的温度不低23C, 24小时后拆模,移送标样室养护。

5)冬期施工记录

a.冬期施工日报表;

b.冬期施工砼入孔温度统计表;

c.冬施砼养护测温记录表。

七、冬季施工的安全文明措施冬季施工领导小组每周六进行施工安全的检查工作,认真落实,杜绝和减少各类事故的发生。

(一)组织项目部所有人员进行冬季施工安全技术交底,杜绝烫伤、烧伤等事件发生,并进行突发事件发生的医疗抢救、紧急处理培训,完善签字记录;根据本工程冬季施工特点,各部门认真制定冬季施工危害因素清单,有效控制重大危害因素;

(二)完善施工现场事故应急预案制度,建立冬季施工安全生产值班制度,落实抢险救灾人员、设备和物资,一旦发生重大安全事故时,确保能够高效、有序地做好紧急抢险救灾工作,最大限度地减轻灾害造成的人员伤亡和经济损失。

(三)针对防寒、防摔、防火、防煤气中毒等问题的预防措施

1.施工作业人员配发防寒服、防寒鞋、防寒安全帽等劳动防护用品,防止工作人员冻伤,以保障施工工作的顺利进行。劳动防护用品配发责任人为专职安全员,负责对劳动防护用品的规格型号统计并发放;

2.生活区、宿舍、施工现场、办公室所配设电器的安装使用都应符合防火和安全卫生及临时用电的要求,不准将易燃, 易爆物品存放在宿舍和办公场所。由项目部对宿舍电源拉线和插座统一规划、统一安装,严禁私拉乱接,严禁在无人情况下接通电源。要严防漏电、失火,并在宿舍附近配备必要的灭火器材,确保安全。

3.作业施工配属物资分区摆放,定责任人管理;避免施工人员由于冬季气温降低,路面变硬,人员嗑绊摔倒,身体滑向铁器备件上,造成伤害事故;

4.宿舍内取暖严禁用电炉、碘钨灯,使用焦炭炉、煤炉或天然气、煤气时,应注意通风换气,?防止煤气中毒;

5.机架、孔口板有冰雪积留时,施工前应清除干净,有坡度的跳板应钉滑条或铺草包,并随时检查架体有无松动及下沉现象,以便及时处理。

6.冬季施工中,凡高空作业应系安全带,穿胶底鞋,?防止滑落及高空坠落。

(四)安全用电措施

1.用电线路铺设合理,二级电箱由电工负责进行日常维护,其他部门未经允许不得私自开启配电箱;三级电箱有各使用部门负责日常维护,由电工进行检查监督其使用情况;冬季施工要求电工加大对施工现场漏电保护器的检测次数, 确保漏电保护器处于良好的工作状态;

2.重点防火部位处确保安全用电,现场电气设备密集区安置适于电气火灾的灭火器材。

3.照明灯具与易燃物之间,应保持一定的安全距离,普通灯具不宜小

于300mm聚光灯、碘钨灯具不宜小于500mm且不得直接照射易燃物。当间距不够时,应采取隔热措施。

4.焊工在电焊操作时发生火灾,应立即切断电源,可用砂土覆盖灭火或用四氯化碳灭火器、二氧化碳灭火器,绝不能用水或一般酸碱泡沫灭火器,否则可能触电危险。

5.建立用电检查小组,加强临时用电的安全管理。如检查督促电褥子的使用者,上班前一定要关掉开关、拔下插头;宿舍内严禁安装大功率照明灯(1kw碘钨灯);杜绝长明灯等。

(五)对使用中的机械设备进行及时维护和保养, 并加强对操作人员的培训教育工作:

1.经常检查机械设备的润滑情况,更换冬季用油;

2.严禁机械设备低温带负荷起动;

3.在现场修理设备,要注意不能砸打硬敲,该加温的加温,以防机件过脆损坏;

4.施工车辆、柴油机械等水冷设备,停机后要及时放水或更换适当防冻液,以防冻坏机体;

5.加强砼运输车、装载机等机动设备驾驶(操作)人员的冬季安全行车、安全操作的教育,充分认识冬季行车路滑,尤其是雪天、雾天、大风天气,给安全行车带来许多不利因素;

6.熟知冬季安全驾驶(操作)的技术要求和安全规范,谨慎驾驶,安全操作;驾驶(操作)人员在严寒地区作业,要做到“三不动”即不热车不动,视线不清不动,路况不明不动;“四小心”,即雪、雾天气要小心,冰、泥路面要小心,夜间作业要小心,转弯坡道要小心;

7.汽车驾驶员要严格遵守交通法规,严禁超速行驶,严禁疲劳驾驶、严禁酒后开车;

8.严禁使用明火烘烤氧气瓶、乙炔瓶和动力机械的油箱、油管,预防引发爆炸事故;

9.制定奖罚办法,进行部门考核,调动全体员工的自觉积极性搞好安全生产。

相关文档