文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › ABB补偿电容烧坏原因分析与设计改进

ABB补偿电容烧坏原因分析与设计改进

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/801475976.html,

ABB补偿电容烧坏原因分析与设计改进

作者:陈福顺

来源:《中小企业管理与科技·上旬刊》2015年第02期

摘要:并联电容器装置在现代电力系统中用来补偿感性无功功率,提高功率因数,改善电压质量,降低线路损耗,提高系统或变压器的有功输出,国内外关于并联电容器装置运行已经有着广泛的应用经验,并取得诸多成果。但是在实际运行中仍存在少许问题。本文针对广西中烟工业有限责任公司柳州卷烟厂三个变电站中部分电容烧坏故障进行详细叙述,通过检查电容器、控制器,进行试验分析和设备分析,找出故障原因,在此基础上提出相关整改措施,为电网安全运行提供了可靠保障。

关键词:电容器控制器相序保护器电流变送器 AB500

0 引言

随着国民经济的迅猛发展、经济体制的不断转变,电力事业也一步步走向市场,因此,降低电能成本和降低电力网的电能损耗,将成为影响电力事业经济效益的决定因素。电网电能损耗是一个涉及面很广的综合性问题,主要包括管理损耗和技术损耗两部分。降低电网损耗不但可以减少电费开支,提高经济效益,而且对国家能源利用、环境保护。资源优化配置也是非常有利的。在电网中安装无功补偿设备可以给电网提供感性电抗所消耗的无功功率,减少电网电源向感性负荷提供、由线路输送的无功功率,降低线路和变压器因输送无功功率造成的电能损耗。

现今,一般企业的用电设备大多数是电感性设备,所以会导致线路损耗大,功率因数偏低,为了克服这类缺点,确保电能的高效使用,企业普遍采用加装电容器及其成套装置来补偿电能损耗,提高功率因数,电容器(Capacitor)是两金属板之间存在绝缘介质的一种电路元件。其单位为法拉,符号为F。电容器利用二个导体之间的电场来储存能量,二个导体所带的电荷大小相等,但符号相反。柳州卷烟厂配电站全部采用ABB公司生产的电容器及其成套装置,该设备于2006年就投入使用,至2013年已经严重超出了产品说明书上规定的5年正常使用期限。近年来,柳州卷烟厂电网中的无功补偿电容器组多次发生熔丝熔断、内部电容烧坏等故障,导致电网不能安全稳定的运行。

本文基于现场实际案例进行了试验分析,设备分析,提出了相关整改措施,并进行相关改造,为电网安全稳定运行提供安全保障。

1 使用现状

1.1 柳州卷烟厂ABB电容器组及其成套装置主要是由电容抽屉和自动投切装置组成,其中电容抽屉主要由电容器、接触器和熔断器组成。

相关文档