文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › PE管试压标准

PE管试压标准

PE管试压标准
PE管试压标准

附件:

聚乙烯给水管道试压标准

一、水压试验的一般规定:

1、管道试压前应进行充水浸泡,时间不少于12h。

2、水压试验的静水压力不应小于管道工作压力的 1.5倍,且试验压力不应低于0.80MPa,不得气压试验代替水压试验。

3、水压试验的长度不宜大于1000米,对中间设有附件的管段,水压试验分段长度不宜大于500米。系统中有不同材质的管道应分别进行试压。

4、对试压管段端头支撑挡板应进行牢固性和可靠性检查,试压时,其支撑设施严禁松动崩脱。不得将阀门作为封板。

5、加压宜采用带计量装置的机械设备,当采用弹簧压力表时,其精度不应低于 1.5级,量程范围宜为试验压力1.3-1.5倍,表盘直径不应小于150mm。

6、试压管段不得包括水锤消除器,室外消火栓等管道附件系统包含的各类阀门,应处于全开状态。

二、水压试验的方法:分为预试验阶段与主试验阶段。

1、预试验阶段,应按如下步骤,并符合下列规定:

(1)将试压管道内的压力降至大气压,并持续60min。期间应确保空气不进入管道。

(2)缓慢地将管道升压至试验压力并稳压30min,期间如有压力下降可注水补压,但不得高于试验压力。检查管道接口、配件等处有无渗漏现象。当有渗漏现象时应中止试压,并应查明原因采取相应措施后再重新组织试压。

(3)停止注水补压并稳定60min。若60min后压力下降至试验压力的70%以上,则预试验阶段的工作结束。当60min 后压力下降至试验压力的70%以下,应停止试压,并应查明原因采取相应措施后再组织试压。

2、主试验阶段,应按如下步骤,并符合下列规定:

(1)在预试验阶段结束后,迅速将管道泄水降压,降压量为试验压力的10%~15%。期间准确计算降压所泄出的水量,设为?V(L)。按下式计算允许泄出的最大水量?V max(L)?V max=1.2V?P{1/E w+d i/(e n〃E p)}

式中 V——试压管道的总容积(L);

?P——降压量(MPa);

E w——水的体积模量(MPa)。不同水温时E w,见表1;

E p——管材的弹性模量(MPa),与水温与试压时间有关,见表2;

d i——管道内径(m);

e n——管材公称壁厚(m)。

当?V大于?V max,停止试压。泄压后排除管内过量空气,

再从预试验阶段的“步骤(2)”开始重新试验。

(2)每隔3min记录一次管道剩余压力,应纪录30min。当30min内管道剩余压力有上升趋势,则水压试验结果合格。

(3)30min内试压管道剩余水压无上升趋势,则应再持续观察60min。当在整个90min内压力下降不超过0.02 MPa,则水压试验结果合格。

(4)当主试验阶段上述两条件均不能满足时,则水压试验结果不合格。应查明原因采取相应措施后再组织试压。

表1 不同水温时体积模量

表2 管材的弹性模量

深圳市水务(集团)有限公司

聚乙烯给水管道水压试验记录表

工程负责人:技术负责人:施工员:记录人:

深圳市水务(集团)有限公司制

相关文档