万达广场设备机房装修标准

装修考虑硬装要求:标识、划线等;软装:管理看板,办公桌椅配置,环境,宜加入场景照片

为了规范各万达广场设备机房管理,提升工程管理品质,商管总部工程部依据《万达商业综合体建造标准》的原则,细化设备机房的建造标准,制订出统一的装修标准。

一、设备机房墙面、天花、地面

1、非涉水类设备机房(强弱电间、变配电室、消控中心、弱

电机房等):

1)墙面、天花大白;墙裙油漆高度1200mm,颜色选灰、绿、蓝中之一;(建议:墙裙不刷油漆,贴100MM米黄踢脚线)2)地面水泥砂浆找平、压光,刷环氧地坪漆,颜色:灰色;

(建议:使用绿色环氧地坪)

3)消控中心、弱电机房地面为防静电地板(600*600);消控中心因与慧云控制中心合二为一,应考虑将原标准不低于120平方提高至不低于180平方。

4)冷冻机房、空调机房墙面可选用防潮吸音矿棉板做隔声处理(可按A、B、C分级装修处理);地面做防水处理后,铺设600*600国产优质地砖;

5)配电室高低压柜四周铺设绝缘垫,并刷黄色安全警示线(;(配电所、值班室要求轻钢龙骨矿棉板吊顶(600*600);墙面大白处理,地面铺设600*600国产优质地砖;

6)慧云控制中心可做适当装修,天花吊顶为矿棉板,墙面做背景墙和超薄灯箱,其他部分可做大白或铝板处理(依据项目资金情况确定);地面为防静电地板,灯光照度不低于300Lux。

6)变配电室、消控中心设置电视监控及门禁系统,记录出入人员时间。

2、涉水类设备机房(给水泵房、生活水箱间、消防泵房、湿

式报警阀阀间、锅炉房、空调机房、冷冻机房、换热站、污水处理间等):

1)墙面、天花防霉白色乳胶漆;墙裙高度1200mm贴白色瓷砖(规格300mm*300mm以上);

2)地面铺防滑瓷砖(颜色:白色系列,规格300mm*300mm 以上)。

3)冷冻机房、空调机房墙面可选用防潮吸音矿棉板做隔声处理(可按A、B、C分级装修处理);冷冻机房操作室要求轻钢龙骨矿棉板吊顶(600*600);

4)给水泵房、生活水箱间、冷冻机房设置电视监控及门禁系

统,记录出入人员时间。

二、机房配电室要求

给水泵房、生活水箱间、消防泵房、锅炉房、冷冻机房、换热站等潮湿的机房需配设置独立的配电室,配电室内设置排风、

排水,机房门处设置挡水板,底层湿式报警阀间配备除湿机,重要电柜内设加热部件。污水处理间、污废水泵房、湿式垃圾房的配电柜设置在机房外侧墙上通风良好的位置。

三、机房设备管道、设备油漆要求

1、设备管道及其支吊架除锈,涂刷1~2道红丹防锈底漆,面漆使用硝基漆或聚脂漆。

2、根据管道功能、管道内流体性质不同,涂刷不同管道颜色以示区别:

1)水箱、锅炉排污管:黑色;

2)生活供水管:绿色;

3)空调冷却水管:蓝色

4)消火栓、喷淋管道:红色(建议:喷淋管每5M加黄色色圈,便于与消火栓管区分)

5)管道箭头标识:按管道内介质流向标注白色箭头,箭头尺寸按照《工程系统标识》中箭头标识标准执行,每5m一处;

6)各类管道支、吊架刷灰色或黄色油漆;

7)集水井或其他在公共区域需做护栏围挡。护栏颜色为黄黑

色段相间;护栏采用Dn40钢管;

8)各类水泵基础底座水泥砂浆抹灰找平、压光,涂刷深灰色环氧地坪漆,周边涂刷80mm宽的黄色油漆警示带,若已有贴砖,则不用更改;

9)各类阀门:

阀体:蓝色;操作手轮:红色;

10)机房排水地沟

a 宽度300-500mm,深度100-200mm;

b 沟内平整、铺贴瓷砖,适当坡度,保证排水畅通;

c 地沟盖板用高密度塑料排水篦子或铸铁篦子,篦子颜色:灰色或黑色;

四、设备、管道标识、标牌

具体参照《工程系统标识》执行。

五、其他

1、员工值班室

1)墙面、天花白色乳胶漆;地面水泥找平、压光,刷灰色环氧地坪漆,或铺设瓷砖(颜色:浅色系列,规格

400mm*400mm以上);

2)办公桌椅、可视化看板

3)制度悬挂

冷热水机房、强弱电机房、水泵房

制作标准:规格、材质、内容、安装高度等要求统一:

材质:雪弗板、TK板(建议:使用透明亚克力,双层夹管理制度内容,四周倒边,镜钉固定)

外框尺寸:按照实际内容

内容:字体为宋体加粗,蓝色底板,带万达广场LOGO底纹;安装高度:底边离地高度1.5米。

2、仓库、检修加工间、临时堆放处

1)墙面、天花白色乳胶漆;墙裙油漆高度1200mm,颜色选灰、绿、蓝中之一;

2)地面水泥找平、压光,刷环氧地坪漆;

3)库房内材料、工器具分类放置,摆放整齐,并标明材料、工器具名称、数量。

4)检修加工间配置台虎钳、电焊机、切割机等

5)临时堆放处:供换铺或装修废料暂存地,围栏标准待优化

3、空调机房、冷热水机房设置清洗水池,大小

1000mm*600mm;

4、设备井层间封堵、防火分区封堵

1)穿过防火分区的管道、桥架周围的缝隙用阻燃材料填塞密实;

2)电缆井、管道井在穿越楼板处按规范要求用相当于楼板耐火极限的阻燃材料作防火封堵。

5、污水处理间地面铺设防滑地砖,墙砖铺设高度不低于1800mm,电箱、控制箱室外安装,并加装不锈钢防护罩。

6、冷水机房、空调机房、集水器、分水器、冷却塔管道等室内外空调供回水管道采用铝皮包裹。

7、考虑到强电井设备数量越来越多,强电井面积不低于10平方,插接箱安装高度不高于1800mm。弱电井面积不低于8平方;

idc机房租赁合同范本

idc 机房租赁合同范本 idc 机房租赁合同范文 1 出租方:(以下简称甲方)承租方:(以 下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》有关规定,按照平等互利原则,为明确甲乙双方的权利和义务,经双方协商一致,签订本租赁合同。 一、机械设备及厂房概况: 1、机械设备见附件设备清单 2、甲方的厂房出租给乙方使用(平面图见附件红线部分)。 3、该厂房内安装有供加工设备的动力装置及照明、供水设施。 二、租赁用途 1、乙方向甲方承诺租赁该厂房仅作为机械加工厂房使用。 2、在租赁期限内,未事前征得甲方书面同意,乙方不得擅自改变该厂房的用途。 3、本租赁机械设备仅限于在甲方指定的厂房内使用。 三、租用设备的所有权和使用权: 1、甲方拥有租赁设备及厂房的所有权。 2、乙方仅在租赁期限内并在本合同规定的范围内拥有该租赁设备的使用权。 四、租赁期限及续租:

自年月日起至年月日止。租赁期满,乙方将设备完好返交给甲方办理退租手续,若乙方继续使用,应在本合同期满前 15 日内重新签订续租合同。 五、租金计算机结算方式: 1、设备租赁期间原则上每天平均工作时间不超过 16 小时,确因工作所需应通知甲方。 2、租赁费计费方式:年租金元(人民币:元整),(其中机械设备 3、若租赁在合同期内提前结束,租金按以下结算:每月15 日前退租的,交半月租金 ;15 日后退租的,交正月租金。 4、租金在每年的月日以形式交付给甲方。 六、设备租赁的维修保养和费用: 1、设备在租赁期间内由乙方使用,乙方要妥善保管,不得损坏。应做好日常维修、保养,保持设备良好,每月按照甲方有关规定进行保修,维修费由乙方承担。 2、在设备保修期(指新设备)发生故障,属于制造厂商责任的,由甲方通知厂商解决。 3、租赁过程中如乙方使用不当、管理不当造成的责任事故应由乙方承担责任并向甲方赔偿经济损失。 七、双方权利、义务: (一)、甲方权利、义务: 1、在移交设备时甲方应保证机械设备的正常使用。 2、甲方保证厂房及机器设备的合法性,保证乙方能正常经营。 (二)、乙方权利、义务:

电子信息系统机房设计规范 (GB50174-2008)

中华人民共和国住房和城乡建设部公告 第161号 关于发布国家标准《电子信息系统机房设计规范》的公告现批准《电子信息系统机房设计规范》为国家标准,编号为GB50174-2008, 自2009 年 6 月 1 日其实施。其中,第6.3.2、6.3.3、8.3.4、13.2.1、13.3.1条为强制性条文,必须严格执行。原《电子计算机机房设计规范》GB 50174-93 同时废止。本规范由我部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。 中华人民共和国住房和城乡建设部 二〇〇八年十一月十二日 电子信息系统机房设计规范 Code for design of electronic information System Room 中华人民共和国国家标准GB50174 – 2008 2008–11–12 发布·2009–6–01 实施 中华人民共和国住房和城乡建设部 中华人民共和国国家质量监督检验疫总局 联合发布 前言 本规范是根据建设部《关于印发“2005 年工程建设标准规范制订、修订计划(第二批)”的通知》(建标函[2005]124 号)的要求,由中国电子工程设计院会同有关单位对原国家标准《电子计算机机房设计规范》GB 50174-93 进行修订的基础上完成的。本规范共分13 章和一个附录,主要内容有:总则、术语、机房分级与性能要求、机房位置与设备布置、环境要求、建筑与结构、空气调节、电气、电磁屏蔽、机房布线、机房监控与安全防范、给水排水、消防。 本规范修订的主要内容有:1. 根据各行业对电子信息系统机房的要求和规模差别较大的现状,本规范将电子信息系统机房分为A 、B 、C 三级,以满足不同的设计要求。2. 比原规范增加了术语、机房分级与性能要求、电磁屏蔽、机房布线、机房监控与安全防范等章节。本规范以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。本规范由住房和城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释,由工业和信息化部负责日常管理,由中国电子工程设计院负责具体技术内容的解释。本规范在执行过程中,请各单位结合工程实践,认真总结经验,如发现需要修改和补充之处,请将意见和建议寄至中国电子工程设计院《电子信息系统机房设计规范》管理组(地址:北京市海淀区万寿路27 号;邮政编码:100840 ;传真:010-6821 7842 ;E-mail:ceedi@https://www.wendangku.net/doc/8d2211095.html, ),供以后修订时参考。

机房建设标准

目录 一、物理安全(三级建设-国标GB/T 22239—2008) (5) 1.1物理位置的选择(G3) (5) 1.2物理访问控制(G3) (5) 1.3防盗窃和防破坏(G3) (6) 1.4防雷击(G3) (6) 1.5防火(G3) (6) 1.6防水和防潮(G3) (7) 1.7防静电(G3) (7) 1.8温湿度控制(G3) (7) 1.9电力供应(A3) (8) 1.10电磁防护(S3) (8) 二、建设必要条件 (8) 2.1设计及验收依据 (8) 2.2机房环境必要条件 (11)

2.3机房建设内容 (12) 三、建设要求 (13) 3.1机房装饰装修系统 (13) 3.1.1总体要求 (13) 3.1.2 地面 (13) 3.1.3 天棚 (14) 3.1.4 墙、柱面 (14) 3.1.5 隔断 (14) 3.1.6 门窗及其它 (15) 3.2供配电系统 (15) 3.3防雷接地系统 (16) 3.4UPS不间断电源系统 (16) 3.7机房空调系统 (17) 3.7.1精密空调功能要求 (17) 3.7.2维保要求 (18) 3.7.3空调系统的安装要求 (18)

3.7.4空调功率的选型 (18) 3.8新风系统 (19) 3.8.1设计要求 (19) 3.8.2功能及规格 (19) 3.8.3安装要求 (19) 3.8.4通风设备技术要求 (20) 3.9消防报警及气体灭火系统 (20) 3.9.1技术要求 (20) 3.9.2土建的建议和要求 (21) 3.9.3设备要求 (21) 3.9.4设计和验收要求 (21) 3.10网络布线工程系统 (21) 3.10.1线缆敷设 (21) 3.10.2标识标签 (22) 3.11机房环境监控系统架构介绍 (22) 3.11.1监控内容 (22)

IDC机房工程合同住总万

机房建设工程合同 合同编号: 甲方全称: 地址:联系人: 电话: 传真: 邮编: 乙方全称: 联系人: 电话: 传真: 邮编: 针对IDC 枫泾机房工程,甲乙双方按照《中华人民共和国合同法》,订立本合同,具体条款如下: 一、工程内容 1、工程概况 ⑴ 工程名称:IDC枫泾机房_ ⑵工程地点:上海金山枫泾__________________________ 。 2、工程内容 (详细功能、技术标准见附件一) ⑴机房装潢工程施工; ⑵ 机房电气工程施工; ⑶机房UPS系统工程施工; ⑷机房空调系统工程施工; ⑸机房综合布线系统工程施工; ⑹机房环境监控系统工程施工; ⑺机房气体消防系统工程施工; ⑻机房机柜及附件施工; ⑼发电机组施工; ⑽新风系统施工; (11)机房投影工程设备供应及施工。 3、实施内容:(甲方保留对图纸、技术、功能的最终解释权,更改权) ⑴图纸设计; ⑵工程实施; ⑶竣工文件; ⑷售后服务;

4、施工期限及阶段: (1) ⑴ 自2013年07月日至2013年10月15日,以实际开工日期 为准,并依此计算完工日期。 (2) 自2013年07月20日至2013年08月20日前为交货期 (3) 自2013年08月20日至2013年09月30日为施工安装期 (4) 自2013年10月01日至2013年10月15日为初验期 (5) 自2013年10月16日至2014年07月15日为试运行期 (6) 自2014年07月01日至2014年07月15日为终验期 (7) 自2014年07月15日至2015年07月15日为保修期 二、商务条款 1. 合同金额 (1) 合同金额为人民币肆拾万元整(Y 400,000.00元)。 (2) 合同金额为价格圭寸顶 (3) 工程审计时,设备材料的单价依据合同。工程审计方由甲方指定派出, 对项目工程量以及相关设备材料清单进行审计,并依据审计结果作为本 合同的资金支付依据。 2. 价格列表 见合同附件二《设备材料和工程清单》。 3. 付款方式 (1) 合同生效后丄个工作日内,甲方向乙方支付工程预付款,计合同金额 的30 %,即人民币壹拾—万元整(Y 120,000.00 )。 (2) 工程设备进场后5_个工作日内,甲方向乙方支付工程进度款,计合同金额的 40_%,即人民币壹拾陆万元整(Y 160,000.00 )。 (3) 工程竣工,取得初验合格,并通过审计后 15 个工作日内,甲方向乙 方支付剩余工程款,计合同金额的25%,即人民币壹拾万元整 (¥ 100,000.00 )。 (4) 甲乙双方确定金额的5%作为工程尾款。工程完成终验后15个工作 日内,甲方向乙方支付工程尾款。 4. 乙方依据甲方的付款进度向甲方开具等额的工程发票。 三、工程代表 1. 甲方授权陈立伟为工程代表,代表甲方处理工程相关事宜并签署工程文件所有生 效文件必须加盖公司公章方才生效。 2. 乙方授权周翔为工程代表,代表乙方处理工程相关事宜并签署工程文 件。 四、双方责任 1、甲方责任 (1) 甲方提出IDC枫泾机房建设任务和需求,负责项目的总体组织工作, 并保留 根据实际工作需求,提出对项目建设方案进行适当修改的权利。

机房设备管理机房管理制度

计算机机房管理制度 2010年11月起执行 第一章:总则 第一条:为确保公司计算机机房的正常、安全、有效运行,制定本制度。 第二条:该制度适用于xxx有限公司及其控股子公司的公司内部计算机机房。 第三条:计算机机房的定义: 计算机机房指用于存放并确保计算机系统及周边设施正常运行并提供电力保障和温度、湿度保障的房间。 第四条:计算机机房涵盖内容: 机房以其内部设施功能分为以下三类: 机房环境:包括电力供应、温度、湿度、地板、照明等外界条件。 机房设备:包括UPS、空调、计算机、网络设备、电话交换机等。 应用系统:依靠计算机设备运行,提供相应功能的系统、软件等。

第五条:机房管理的岗位职责分工: 机房工作人员:包括机房负责人、设备管理员、运维工程师。 机房负责人:机房直接负责人,主要职责包括: 负责机房的整体管理工作 管理机房环境、机房设备及应用系统,保证其正常运行和财产安全管理机房工作人员日常工作,每周上报工作内容 制定与机房管理相关的制度和规定 撰写《机房事故报告》 设备管理员:负责机房设备的管理,主要职责包括: 遵守机房管理制度 负责机房内提供机房环境的设备及计算机设备的运行及硬件维护负责设备及配件进出机房的管理 协助公司进行固定资产盘点 管理与设备相关的文档、资料 填写《机房日志》 系统运维工程师:负责机房应用系统运行和维护,主要职责包括:

遵守机房管理制度 负责机房应用系统的运行和维护 负责应用系统的数据、文件备份 管理与系统维护相关的文档、资料 填写《机房日志》 第六条:相关单据 《机房事故报告》 《机房日志》 第二章:人员出入管理 第一条:人员出入是指机房工作人员或非机房工作人员出入公司机房的行为。 第二条:出入机房需要具备的条件: 遵守机房管理制度 具备明确的工作任务 机房工作人员或依照审批流程获得批准的非机房工作人员 没有携带任何易燃、易爆、腐蚀性、强电磁、辐射性、流体物质等对设备正常运行构成威胁的物品

机房设计规范

机房设计规范 1、总则:本规范为内部文件,供公司员工在堪察设计一般机房时所用。我们的目的是要能合理、有效、规范地建设机房,并能最大限度的满足机房美观和建设单位的要求。当某专业有特殊要求,应以该专业的正式颁布或通过建设单位及其主管部门审定的规范和设计手册为准。本规范应根据通信技术的发展不断更新和补充。 2、现场堪察要求 2.1 现场尺寸的测量现场尺寸是一切机房平面规划的依据,它是决定设计质量的一个重要因素。尤其现在许多机房都是非标准机房,故现场堪察的尺寸必须达到一定的要求,我们规定要精确到mm。现场尺寸包括房间的净空、梁下净高、轴距、房柱尺寸位置、房门的位置、机房的建筑方向等。 2.2 现场方案的初步确定现场要求建设单位能提供机房本期及远期的建设规模和设备的尺寸,然后应初步确定机房的房间功能区的划分,如果需要采取隔断的话,也应明确。 3、机房规划设计要求 3.1 机房的一般要求 3.1.1 机房要求进行简单的装修,空调和测试仪器的插座和照明均要到位。 3.1.2 机房不建议采用吊顶,不设窗帘,不做木地板,不做墙群。窗户应采取密封措施,也可不设窗户。 3.1.3 机房净高应高于3.2-3.3米,地面负荷达到交换600公斤/平方米,总配线室800公斤/平方米(3.5米以下低架),电池室1000公斤/平方米。 3.1.4 机房应避开有害气体的侵入,做到严密防尘。 3.1.5 机房应在防电磁干扰上负荷国家相关规定,尤其应远离11万以上超高压变电站、电气化铁道等强电干扰源。根据经验如果二者间距在500米以内时应进行专业论证。 4、机房的接地问题 4.1.1 机房的工作地、保护地、建筑防雷接地宜采用联合接地,一般综合机房,接地电阻不大于3欧姆;大型综合楼、接口局、国际局、万门以上交换局,其接地电阻不大于1欧姆。如果大楼没有总接地汇集排,应在现场制作接地体。接地体采用2.5米以上的镀锌钢材埋于地下(指接地体上端)0.7米下,5米间隔。 4.1.2 基础电源架(电力室)的直流电源接地线必须从接地总汇集排上引入。4.1.3 目前通信设备均为数字通信设备,其设备的保护接地应从总汇集排或机房内的分接地汇集排上引入。在机架及其走线架加固时,应防止与建筑物钢筋在电气上相通。机房分接地汇集排可以选用200x300x10mm的铜排,一般可以安装在机房走线架下方100-200mm处,也可固定在走线架上。 4.1.4 局内射频同轴电缆外导体和屏蔽电缆的屏蔽层两端,均应与所连设备的金属机壳的外表面保持良好的电气接触。 4.1.5 保护接地线的截面积,应根据最大故障电流确定。一般宜选用导线截面为39-95平房毫米(相互故障电流为:25-350安)的多股铜导线。 5、通信电源线的选择 5.1 直流电力线的选择直流电力线选择的依据是全程压降。交换机的直流电力线径可以依从设备生产厂商的要求。一般-48V基础电源从电池到设备全程允许压降为3.2V。建议工程中的压降分配。当某段压降确定后,可以采用以下公式计

计算机房建设标准

计算机机房建设标准 机房环境、电源及防雷接地应满足《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》(CECS 72:97)的要求。计算机机房的设计应符合下列规定:★设备间内所有设备应有足够的安装空间,其中包括计算机主机,网络连接设备等。 ★设备间的地面面层材料应能防静电。 ★设备间至少提供离地板255CM高度的空间,门的高度应大于210CM,门宽应大干90CM,地板的平均荷载应大于5kN/m2。凡是安装综合布线硬件的地方,墙壁和天棚应涂阻燃漆。 ★设备间应采用全封闭房间,防止有害气体(如SO2、H2S、NH3、N O2等)侵入,并应有良好的防尘措施。 ★设备间室温应保持在10℃至25℃之间,相对温度应保持60%至8 0%。 ★设备间应安装符合法规要求的消防系统,应使用防火防盗门,至少能耐火1小时的防火墙。

★机房内的尘埃要求低于0.5um;对于开机时机房内的噪音,在中央控制台处测量时应小于70dB。 ★机房内无线电干扰场强,在频率范围为0.15—1000MHz时不大于12 0dB。机房内磁场干扰场不大于800A/m。 ★计算机房内的照明要求在离地面0.8m处,照度不应低于200lx,其它房间的照明不应低于5lx,主要通道及有关房间可根据需要设置,但其照度要求是在离地面0.8m处不低于1lx。 ★设备间应采用UPS不间断电源,防止停电造成网络通讯中断。UPS 电源应提供不低于2小时后备供电能力。UPS功率大小应根据网络设备功率进行计算,并具有20-30%的余量。设备间电源设备应具有过压过流保护功能,已防止对设备的不良影响和冲击。 ★防雷接地可单独接地或同大楼共用接地体。接地要求每个配线柜都应单独引线至接地体,保护地线的接地电阻值,单独设置接地体时,不应大于2欧姆;采用同大楼共用接地体时,不应大于1欧姆。 机房建设所涉及系统 ★机房装修系统 ★机房布线系统(网络布线、电话布线、DDN、卫星线路等布线) ★机房屏蔽、防静电系统(屏蔽网、防静电地板等)

数据中心机房运维服务协议

XXX运维服务协议 根据XXX的信息系统运维要求,派出驻场运维服务人员1人,提供图书馆网络设备的运维巡检服务。驻场运维服务期为一年。 驻场人员:必须深刻了解XXX现有设备的业务流程、服务对象。按学校工作时间计算,包含特殊情况加班,提供现场技术支持服务。并负责已知故障/问题解决,资产标签制作,数据统计整理,运维项目文档管理以及运维场地整理工作。 驻场人员日常工作包括硬件设备维护及软件维护等。 1.硬件维护 硬件设备包括:网络设备、安全设备、主机设备、存储设备等。 维护:计算机硬件设备的维护、保养、更新、升级、故障检测及排除。 建立电脑硬件配置档案,实行标准化管理。 需更换备件或维修的设备在质保期内的由相关厂商提供质保服务,不在质保期内的设备产生的费用由校方支付。 1.1硬件维护管理日常任务: 1)运维服务中的定期硬件巡检、日常维护与保养、定期输入设备消毒除尘、资产标签张贴、硬件维修、终端网络维护、第三方设备维修管理,备品备件管理工作。 2)对XXX终端用户的设备进行病毒查杀工作,且按照XXX要求每月末提交病毒处理服务统计分析报告。 3)对XXX不同处室部门终端人员使用的终端设备,以及各业务系统数据库形成基线,并进行基线管理以及配置管理,并对基线的调整以及配置的改变在每月底对XXX进行报告。 2.软件维护 软件设备可分为操作系统软件、典型应用软件(如:数据库软件、中间件软件等)、业务应用软件等。

维护:常用应用软件的安装、调试、管理、更新、升级、故障检测及排除。 操作系统的调试、管理、更新,升级,故障检测及排除。 建立常用应用软件及驱动程序库。(视客户情况而定) 2.2软件维护管理日常任务: 1)操作系统的安装、调试及升级; 2)外设(打印机、扫描仪等设备)的相关驱动程序及软件的安装调试; 3)经XXX授权进行软件安装、升级并排除软件使用过程中的故障; 4)解决软件冲突造成的系统故障;对计算机进行病毒检测和清除,防止病毒扩散; 5)计算机标配的软件备份,包括随机恢复光盘,附带赠送软件、驱动程序等;计算机外设的软件备份。 3.安全维护 安装、管理、维护客户端计算机的病毒防护系统。 培训用户计算机病毒的防护知识以及防病毒软件的使用,建立用户的防病毒意识。升级、更新、优化用户已有的病毒防治系统。 定期提供病毒检测、告警及最新预防措施。 提供紧急病毒故障处理服务,对突发的新计算机病毒进行及时响应。 对用户的网络防病毒系统进行维护,升级版本,更新病毒库从而确保网络、系统及数据资料的安全。 4.物理环境维护 4.1综合布线系统维护 利用专业测试仪器提供对铜缆、光纤的布线故障检测处理。 对现有综合布线系统中存在的缺陷、问题提供合理化改造或升级方案,并可提供专业水平的工程施工。

机房设计规范

机房设计规范 1、总则: 本规范为内部文件,供公司员工在堪察设计一般机房时所用。我们的目的是要能合理、有效、规范地建设机房,并能最大限度的满足机房美观和建设单位的要求。当某专业有特殊要求,应以该专业的正式颁布或通过建设单位及其主管部门审定的规范和设计手册为准。本规范应根据通信技术的发展不断更新和补充。 2、现场堪察要求 2.1、现场尺寸的测量 现场尺寸是一切机房平面规划的依据,它是决定设计质量的一个重要因素。尤其现在许多机房都是非标准机房,故现场堪察的尺寸必须达到一定的要求,我们规定要精确到mm。现场尺寸包括房间的净空、梁下净高、轴距、房柱尺寸位置、房门的位置、机房的建筑方向等。 2.2、现场方案的初步确定 现场要求建设单位能提供机房本期及远期的建设规模和设备的尺寸,然后应初步确定机房的房间功能区的划分,如果需要采取隔断的话,也应明确。 3、机房规划设计要求 3.1、机房的一般要求 3.1.1、机房要求进行简单的装修,空调和测试仪器的插座和照明均要到位。 3.1.2、机房不建议采用吊顶,不设窗帘,不做木地板,不做墙群。窗户应采取密封措施,也可不设窗户。 3.1.3、机房净高应高于3.2-3.3米,地面负荷达到交换600公斤/平方米,总配线室800公斤/平方米(3.5米以下低架),电池室1000公斤/平方米。

3.1.4、机房应避开有害气体的侵入,做到严密防尘。 3.1.5、机房应在防电磁干扰上负荷国家相关规定,尤其应远离11万以上超高压变电站、电气化铁道等强电干扰源。根据经验如果二者间距在500米以内时应进行专业论证。 4、机房的接地问题 4.1.1、机房的工作地、保护地、建筑防雷接地宜采用联合接地,一般综合机房,接地电阻不大于3欧姆;大型综合楼、接口局、国际局、万门以上交换局,其接地电阻不大于1欧姆。 如果大楼没有总接地汇集排,应在现场制作接地体。接地体采用2.5米以上的镀锌钢材埋于地下(指接地体上端)0.7米下,5米间隔。 4.1.2、基础电源架(电力室)的直流电源接地线必须从接地总汇集排上引入。 4.1.3、目前通信设备均为数字通信设备,其设备的保护接地应从总汇集排或机房内的分接地汇集排上引入。在机架及其走线架加固时,应防止与建筑物钢筋在电气上相通。机房分接地汇集排可以选用 200x300x10mm的铜排,一般可以安装在机房走线架下方100-200mm 处,也可固定在走线架上。 4.1.4、局内射频同轴电缆外导体和屏蔽电缆的屏蔽层两端,均应与所连设备的金属机壳的外表面保持良好的电气接触。 4.1.5、保护接地线的截面积,应根据最大故障电流确定。一般宜选用导线截面为39-95平房毫米(相互故障电流为:25-350安)的多股铜导线。 5、通信电源线的选择 5.1、直流电力线的选择 直流电力线选择的依据是全程压降。交换机的直流电力线径可以依从设备生产厂商的要求。一般-48V基础电源从电池到设备全程允许压降为3.2V。建议工程中的压降分配可以参见下图。

机房建设要求资料

机房建设要求 随着计算机系统技术和设备的不断更新换代,安装计算机设备的场地技术,即机房工程也在不断地推陈出新。所采用的新材料、设备、工艺和技术,其目的是为了更好地保证机房的温度、湿度、洁净度、照度、防静电、防干扰、防震动、防雷电、及时监控等,能充分满足计算机设备的安全可靠地运行,延长计算机系统使用寿命的要求,同时又要给系统管理员创造一个舒适、典雅的环境。因此,在设计上要求充分考虑设备布局、功能划分、整体效果、装饰风格,体现现代机房的特点和风貌。 机房精装修设计 一、隔断工程 机房中的隔断采用不锈钢边框&12mm厚钢化玻璃。钢化玻璃隔断近年正逐渐引入到网络机房装修中。它具有隔音、隔热、耐压等特点,透视效果极佳,并增添机房的简练与豪华感。 整个机房四周的墙边、墙角均做防水处理。玻璃与吊顶、地板交接处安装亚光不锈钢踢脚板线。 机房及办工区内隔断采用不锈钢大框玻璃隔断,隔断与天花、地板交接处装不锈钢角线,具体隔断位见平面布置图。 二、地面工程 机房地板采用架空地板,为使水泥砂浆地面达到不起尘、不产尘、保证空调送风系统的空气洁净度,地面需要先涮防尘漆做防尘处理。 活动地板的种类较多,根据板基材料可分为:铝合金、全钢、中密度刨花板。它们的表面都是粘贴PVC抗静电贴面。机房建议选用全钢防静活动地板,可与地面装饰效果相协调。地板安装高度为0.3M。地板与墙体交界处用不锈钢踢脚板封边。机房大门入口处做踏步铺塑胶地板。 三、门窗工程 整个机房区及办公区的不锈钢无框玻璃隔断上的门均为不锈钢无框玻璃。 1、设备间:单开玻璃门一套。 2、网络机房:双开防火防盗门一套。 四、天花吊顶工程 根据网络机房的具体建筑结构情况,整个机房为了确保机房的保温和消防需要;建议采用微孔铝制天花板进行铺设,该天花板美观、耐用,防火、防潮,同时与机房屏蔽网一起组成一个完整的屏蔽系统,具抗静电、抗干扰的作用。 为保持机房环境廉洁度和保持机房温度均衡,建议采用铝泊制保温棉作天花、墙面、地面保温使机房具有防潮、防尘、保温的性能。 五、墙面装饰工程 墙面处理是指采用在主机房建筑物的墙面、柱面上进行防尘、防潮、防水、保温处理,同时使房屋内部平整、光滑,清洁美观,改善采用光条件,增强保温、隔热、隔音、防尘等性能从而改善环境条件。主机房墙面、地面及梁面上刷防霉、防潮漆,涂防水油膏,进行防尘处理、确保洁净度高、不产生粉尘、耐久性高、不产生龟裂、眩光,同时起到防水、防潮、防霉的效果。 机房应采用优质铝塑板,在选择墙面板材料时,要求能满足屏蔽系统和等电位系统的需求。目前国内知名优质铝塑板生产流程采用目前最新技术及工艺,外观光亮,且性能价格比优,因此采用国产优质铝塑板无疑是最佳的方案。在现代科技及工业的高速发展,材料领域的广泛应用中,国产优质铝塑板饰面光学效果,洁净程度、安全性,施工质量、施工条件均为最佳,国产优质铝塑板还能满足屏蔽系统的需求。

IDC机房工程合同模版

机房建设工程合同 合同 编号: 甲方全称: 地址: 联系人: 电话: 传真: 邮编: 乙方全称: 地址: 联系人: 电话: 传真: 邮编: 针对IDC机房工程,甲乙双方按照《中华人民共和国合同法》,订立本合同,具体条款如下: 一、工程内容 1、工程概况 ⑴工程名称:。 ⑵工程地点:。 ⑶建设单位:。 2、工程内容(详细功能、技术标准见附件一) ⑴机房装潢工程; ⑵机房电气工程;

⑶机房UPS系统工程; ⑷机房空调系统工程; ⑸机房综合布线系统工程; ⑹机房环境监控系统工程; ⑺机房气体消防系统工程; ⑻机房机柜及附件; ⑼发电机组; ⑽新风系统; ⑾机房投影工程。 3、实施内容:(甲方保留对图纸、技术、功能的最终解释权,更改权) ⑴图纸设计; ⑵工程实施; ⑶竣工文件; ⑷售后服务; 4、施工期限及阶段: 1)自年月日至年月日,以实际开工日期为准, 并依此计算完工日期。 2)自年月日至年月日前为交货期 3)自年月日至年月日为施工安装期 4)自年月日至年月日为初验期 5)自年月日至年月日为试运行期 6)自年月日至年月日为终验期 7)自年月日至年月日为保修期

二、商务条款 1、合同金额 1)合同金额为人民币佰拾万仟佰拾元整(¥0,000,000.00 元)。 2)合同金额为价格封顶 3)工程审计时,设备材料的单价依据合同。 工程审计方由甲方指定派出,依据审计结果审定工程量以及相关设备材料清单。 2、价格列表 见合同附件二《设备材料和工程清单》。 3、付款方式 1)合同生效后 5 个工作日内,甲方向乙方支付工程预付款,计合同金额的 20 %,即人民币拾万元整(¥000,000.00)。 2)工程设备进场后 5 个工作日内,甲方向乙方支付工程进度款,计合 同金额的50 %,即人民币拾万元整(¥000,000.00)。 3)工程竣工,取得初验合格,并通过审计后 15 个工作日内,甲方向乙 方支付剩余工程款,计合同金额的 20 %,即人民币拾万元整 (¥000,000.00)。 4)甲乙双方确定金额的10%作为工程尾款。工程完成终验后 15 个工作 日内,甲方向乙方支付工程尾款。允许稍作调整 4、乙方依据甲方的付款进度向甲方开具等额的工程发票。设备部分开增值税发票。 三、工程代表 1、甲方授权为工程代表,代表甲方处理工程相关事宜并签署工程文件所有生效文件必须加盖公司公章方才生效。

机房设备管理机房管理制度.

计算机机房管理制度2010年11月起执行 第一章:总则 第一条:为确保公司计算机机房的正常、安全、有效运行,制定本制 度。 第二条:该制度适用于xxx有限公司及其控股子公司的公司内部计 算机机房。 第三条:计算机机房的定义: 计算机机房指用于存放并确保计算机系统及周边设施正常运行并提供电力保障和温度、湿度保障的房间。

第四条:计算机机房涵盖内容: 机房以其内部设施功能分为以 下三类: 机房环境:包括电力供应、温度、湿度、地板、照明等外界条件。 机房设备:包括UPS、空调、计算机、网络设备、电话交换机等。 应用系统:依靠计算机设备运行,提供相应功能的系统、软件等。 第五条:机房管理的岗位职责分工: 机房工作人员:包括机房负责人、设备管理员、运维工程师。 机房负责人:机房直接负责人,主要职责包括:

?负责机房的整体管理工作 ?管理机房环境、机房设备及应用 系统,保证其正常运行和财产安 全 ?管理机房工作人员日常工作,每 周上报工作内容 ?制定与机房管理相关的制度和规 定 ?撰写《机房事故报告》 设备管理员:负责机房设备的管理,主要职责包括: ?遵守机房管理制度 ?负责机房内提供机房环境的设备 及计算机设备的运行及硬件维护?负责设备及配件进出机房的管理

?协助公司进行固定资产盘点 ?管理与设备相关的文档、资料?填写《机房日志》 系统运维工程师:负责机房应用系统运行和维护,主要职责包括:?遵守机房管理制度 ?负责机房应用系统的运行和维护?负责应用系统的数据、文件备份?管理与系统维护相关的文档、资 料 ?填写《机房日志》 第六条:相关单据 《机房事故报告》 《机房日志》

(整理)中心机房建设标准要求.

1.1.1机房建设要求 1.1.1.1 机房建设及相关标准 中心机房和设备间(以下统称机房)是放置各种硬件设备的场所,特别是中心机房存有关键设备,其内部设施和环境的安全直接影响到设备的稳定运行和寿命,而且维护点较多,需要给予特殊、充分的重视。 医院目前主要存在三大类机房:中心机房、设备间、其他设备间。 大型医院还有可能将中心机房分为:数据中心、网络中心和管理(运行)中心,但在建设规格上还应按照这三类机房来设计。针对不同的机房,基本要求也有高低之分:中心机房主要用于数据存储、网络运行和运维管理,要严格遵从相关标准进行设计规划;设备间主要用于存放网络设备,最好遵从相关标准,但可根据设备情况灵活掌握;其他机房要按照各自功能分别进行设计规划,但 UPS、空调、防雷、空气净化、接地等是必须的配套设施。 机房设计建设应遵循的标准有: 1.《电子计算机场地通用规范》(GB 2887-2000) 2.《电子信息系统机房设计规范》(GB50174-2008) 3.《电子信息系统机房施工及验收规范》(GB_50462-2008) 4.《计算站场地安全要求》(GB 9361-88) 5.《计算机机房活动地板技术条件》(GB 6650-86) 6.《智能建筑建筑设计标准》(GB/T 50314-2000) 7.《供配电设计规范》(GB 50052-95) 8.《建筑物防雷设计规范》(GB 50057-94) 9.《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB 50343-2004) 10.《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116-98) 1.1.1.1.1机房设计原则 机房设计的原则可考虑如下几个方面: 1.标准化原则,结合医院的系统状况及发展规划,遵循国家相关规范和标 准,设计满足医院使用需求且符合标准的机房方案。 2.前瞻性原则,机房设计要结合系统运行特点和现有系统及预期发展的因 素,采用先进的技术措施,编制出技术先进、经济合理的设计方案。 3.扩展性原则,机房的设计应具备扩展性,能满足医院的长远发展,最好

(完整版)IDC服务合作协议

协议编号: IDC服务合作协议I 甲方: 乙方: 签订日期: 签订地点:

甲方:(以下简称甲方) 公司地址: 法人代表: 联系人: 联系电话: 乙方(以下简称乙方) 公司地址: 法人代表: 联系人: 联系电话: 甲乙双方根据国家相关法律法规,本着平等合作、互信互利、有偿使用、共同发展的原则,经友好协商就有关IDC业务使用事宜达成以下协议: 1. 合同项目与定义 1.1 服务器托管是指将属于甲方所有的服务器置于乙方的机房设施及网络环境,从而为Internet 上的用户提供信息服务。 1.2 除非明确注明,本合同所涉及的服务器托管或服务器租用以下统称“服务器”。 1.3 本合同中“双方”仅指本合同的缔约方,即上述甲方和乙方。 2. 资费标准 2.1带宽资费标准: 甲方租用乙方__个__的数据端口,甲方承诺每个10Gbp端口保底带宽4Gbps。带宽单价__元/G/月,超过保底部分按第四日峰值计费。 如在合同期内,甲方增加或减少机架或者带宽资源时,按此合同相关资费计算。每月流量结算值以双方确认值为准。 2.2标准机柜月使用费 每个万兆端口乙方向甲方免费提供__个机柜,机柜规格为5kw, 超出部分:价格为__元/月/柜。

2.3 IP地址使用费: 乙方向甲方免费提供__个独立公网IP地址,供甲方使用。 3、结算标准 3.1计费起始时间: 乙方在确认线路开通且设备上电后向甲方提供“开通确认单”,并在“开通确认单”经双方确认签字后作为计费起始时间。甲乙双方约定,在服务期限内按照自然月计收月服务费。每月一日零时到当月末日二十四时止,为一个结算周期。即每月末日二十四时为当月的结算周期截止时点,不足一个结算周期的按实际使用天数进行结算,即结算金额为月结算费用×(实际使用天数÷30)。 3.2结算依据: 乙方于每月5日前提供上月端口实际流量监控截图及流量报表。如甲方与乙方的流量统计误差在千分之三以内,则按乙方提供的数据计算费用。若双方误差超过千分之三,则通过双方协商解决。如乙方提供的服务质量有违反本协议及其附件《IDC托管服务质量保障书(SLA)》(下面简称SLA)中规定的内容,按照SLA中的约定进行相应费用扣除。 3.3. 支付方式 3.3.1本合同中所有涉及到的各种费用、金额、价款、税款等描述均含增值税税款(6%的 增值税专用发票),且涉及的金额一律以人民币元为单位。 3.3.2乙方须在每月10日(遇节假日顺延)前向甲方提供与上月账单等额的增值税专用发票,甲方在收到乙方发票并核对无误后,于当月的月底前缴纳上月服务费(遇节假日顺延)。因为乙方原因造成发票提供时间延后的,甲方支付时间相应顺延。 3.3.3甲方应当以银行转账(现金/银行转账/银行托收)方式向乙方支付前条所约定之各 项服务费用。 乙方帐户信息如下: 开户银行: 户名: 帐号: 4. 甲方的权利和义务 4.1甲方有权按本协议规定获得乙方提供的托管服务,乙方应为甲方提供详细的业务咨 询服务,乙方咨询服务电话:[__________________]; 4.2甲方放置在乙方机房的托管设备及相关软硬件设备(统称“甲方设备”)归甲方所 有(甲方向乙方租赁的设备产权归乙方所有),甲方同时拥有相关设备的合法经营权。 4.3甲方设备的电源应当符合相关要求(包括但不限于CCC、UL 、CE等认证标准要求),

通信机房设计规范

1、通信机房室内基础建设1.1、通信机房室内装修材料要求 (1)通信机房的建筑围护结构和室内装修,应选用气密性好、不起尘、易清洁,并在温、湿度变化作用下变形小的材料。 (2)通信机房内各类装修材料宜具有表面静电耗散性能,严禁使用未经表面改性处理的高分子绝缘材料,不宜使用强吸湿性材料。(3)选用的装修材料的燃烧性能应符合现行国家标准GB 50222-1995《建筑内部装修设计防火规范》(2001修订版)的有关规定。 1.2、通信机房内墙壁和顶棚的要求 A、B、C级通信机房和有条件的D级设备间参照以下要求执行:(1)参照GB 50174-2008 《电子信息系统机房设计规范》、(GB 50222-1995)《建筑内部装修设计防火规范》(2001修订版)执行。(2)墙壁和顶棚应满足使用功能要求,表面应平整、光滑、不起尘、避免眩光、便于除尘,并应减少凹凸面。 (3)墙面处理可采用白色环保乳胶漆或墙面砖,宜采用白色环保乳胶漆。墙面砖为浅色、抛光型砖,材料应平整、耐磨,符合GB 6566-2001《建筑材料放射性核素限量》的要求。 1.3、通信机房地面要求 A、B、C级通信机房和有条件的D级设备间参照以下要求执行:

(1)参照GB 50174-2008 《电子信息系统机房设计规范》、GB 50222-1995《建筑内部装修设计防火规范》(2001修订版)执行。(2)应满足通信机房使用要求。地面必须平整,若不平整,需先对地面找平并需进行防潮处理。 (3)地面面层可采用地砖或防静电漆,宜采用地砖。地砖为浅色、抛光型的防滑玻化地砖,材料应平整、耐磨。对空调送风方式为下送风、上回风的通信机房宜采用防静电活动地板。 (4)踢脚线:宜采用黑色陶瓷踢脚砖并与周边平滑衔接,连接紧密,平直。 (5)地砖、踢脚砖应符合GB 6566-2001《建筑材料放射性核素限量》的要求。 1.4、通信机房隔断要求 A、B、C级通信机房和有条件的D级设备间可根据实际情况选择隔断。隔断要求如下: (1)参照GB 50222-1995《建筑内部装修设计防火规范》(2001修订版)、GB 50370-2005《气体灭火系统设计规范》、GB 50174-2008《电子信息系统机房设计规范》执行。

信息机房建设技术规范.

A B C三类机房建设标准

1规范性引用文件 下列文件中的条款通过本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本部分。 GB/T 2887-2000 电子计算机场地通用规范 GB/T2887-89 计算站场地技术条件 GB6650-86 计算机机房活动地板的技术要求 GB9361-88 计算站场地安全技术 GB50054-1995 低压配电设计规范 GB50052-2009 供配电系统设计规范 GB50057-2000 建筑物防雷设计规范 GBJ 16-2001 建筑设计防火规范 GB50311-2007 综合布线系统工程设计规范 GB50174-2008 电子信息系统机房设计规范 GB 50222-95 建筑内部装修设计防火规范(2001年版) GB7450-87 电子设备雷击保护导则 GB50343-2004 建筑物电子信息系统防雷技术规范 GB50311-2007综合布线工程设计规范 GB50396-2007出入口控制系统工程设计规范 GB50395-2007 视频安防监控系统工程设计规范 GB/T19413 计算机和数据处理机房用单元式空气调节机 ISO/IEC11801-2002 客户建筑通用布线信息技术国际标准 中国南方电网有限责任公司信息机房建设技术规范 2术语和定义 2.1电子信息系统 electronic information system 由计算机、通信设备、处理设备、控制设备及其相关的配套设施构成,按照一定的应用目的和规则,对信息进行采集、加工、存储、传输、检索等处理的人机系统。 2.2信息机房 information room 主要为电子信息设备提供运行环境的场所,可以是一幢建筑物或者建筑物的一部分,包括主机房、辅助区、支持区和行政管理区等。 2.3主机房 computer room 主要用于电子信息处理、存储、交换和传输设备的安装和运行的建筑空间。包括服务器机房、网络机房、存储机房等功能区域。

IDC数据中心建设合同

IDC数据中心建设合同 发包方(甲方):某公司 承包方(乙方):某公司 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就IDC 数据中心建设施工事项协商一致,订立本合同。 第一条建设项目概况: (一)项目名称: (二)施工地址: (三)双方委派的工程代表: 甲方代表:联系电话: 乙方代表:联系电话: 第二条IDC数据中心建设项目的运作方式: (一)甲乙双方协商确定,由甲方将IDC机房建设发包给乙方,包括机房设计、施工与相关单位沟通协调等所有相关事宜均由乙方负责; (二)甲方制订机房材料和机房建设设计要求,乙方根据甲方制订的要求和细则进行材料采购、IDC数据中心建设施工,其间乙方涉及到的与施工有关的各项事宜均由乙方自行解决,涉及乙方不能确定的技术的问题或特殊突发情况应和甲方协商解决。

第三条IDC数据中心建设项目的具体内容 (一)按照甲方对机房基础和墙面板材的材料参数要求进行设计施工。 (二)机房的设计、选材、材料采购、机房装饰、地面防静电处理、材料搬运等。 (三)机房室内设备、空调、照明等电源布线(包括材料采购)。(见附件一) (四)配合甲方进行设备的调试、调测。 (五)机房的接地及防雷处理。 (六)其它与基站机房建设有关的事宜。 第四条建设价款与费用结算 (一)合同总价款人民币(小写):4,000,000.00元(人民币大写:肆佰万元整);其中包含项目内容所涉及的各项费用及税金。 (二)付款方式: 1.乙方办理完毕所有到货凭证的手续并经甲方认可后,甲方付给乙方总合同全部金额款项4,000,000.00元。 2、甲方将合同项下的应付合同款付至乙方以下指定帐户: 开户银行: 地址:

机房建设标准与规范

电子信息系统机房设计规范 (施行日期:2009年6月1日) 1 总则 1.0.1 为规范电子信息系统机房设计,确保电子信息系统安全、稳定、可靠地运行,做到技术先进、经济合理、安全适用、节能环保,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于建筑中新建、改建和扩建的电子信息系统机房的设计。 1.0.3 电子信息系统机房的设计应遵循近期建设规模与远期发展规划协调一致的原则。 1.0.4 电子信息系统机房设计除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准、规范的规定。 2 术语 2.0.1 电子信息系统electronic information system 由计算机、通信设备、处理设备、控制设备及其相关的配套设施构成,按照一定的应用目的和规则,对信息进行采集、加工、存储、传输、检索等处理的人机系统。 2.0.2 电子信息系统机房electronic information system room 主要为电子信息设备提供运行环境的场所,可以是一幢建筑物或建筑物的一部分,包括主机房、辅助区、支持区和行政管理区等。 2.0.3 主机房computer room 主要用于电子信息处理、存储、交换和传输设备的安装和运行的建筑空间,包括服务器机房、网络机房、存储机房等功能区域。 2.0.4 辅助区auxiliary area 用于电子信息设备和软件的安装、调试、维护、运行监控和管理的场所,包括进线间、测试机房、监控中心、备件库、打印室、维修室等。 2.0.5 支持区support area 支持并保障完成信息处理过程和必要的技术作业的场所,包括变配电室、柴油发电机房、不间断电源系统室、电池室、空调机房、动力站房、消防设施用房、消防和安防控制室等。 2.0.6 行政管理区administrative area 用于日常行政管理及客户对托管设备进行管理的场所,包括工作人员办公室、门厅、值班室、盥洗室、更衣间和用户工作室等。 2.0.7 场地设施infrastructure 电子信息系统机房内,为电子信息系统提供运行保障的设施。 2.0.8 电磁干扰(EMI)electromagnetic interference 经辐射或传导的电磁能量对设备或信号传输造成的不良影响。 2.0.9 电磁屏蔽electromagnetic shielding 用导电材料减少交变电磁场向指定区域的穿透。 2.0.10 电磁屏蔽室electromagnetic shielding enclosure 专门用于衰减、隔离来自内部或外部电场、磁场能量的建筑空间体。 2.0.11 截止波导通风窗cut—off waveguide vent 截止波导与通风口结合为一体的装置,该装置既允许空气流通,又能够衰减一定频率范围内的电磁波。

相关文档